发电机启动调试方案
发电机启动调试方案

印尼金光2x25MW发电工程发电机启动调试方案

编制:

审核:

批准:

江西江联国际工程有限公司二0 年月日

1编制目的

本方案是为印尼龙目岛发电工程2x25MW机组发电机的首次启动而编写的指导性调试文件,仅适用本次工程。方案明确了发电机首次启动时的调试项目及调试职责,确保调试工作有组织,有目的,有计划地进行,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产。

2编制依据

2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》

2.2《火电工程启动调试工作规定》

2.3《火电施工质量检验及评定标准》

2.4《火电建设施工及验收技术规范》

2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

2.6《电力设备预防性试验规程》

2.7《继电器检验规程》

2.8《电气指示仪表检验规程》

2.9《电力系统自动装置检验条列》

2.10有关行业和厂家的技术标准。

2.11设计单位和厂家提供的有关图纸资料。

2.12以上规范、标准均采用最新版本。

3编制说明

3.1该方案是为印尼金光发电工程50MW机组从分系统调试开始到72小时满负荷试运结束,这一全过程电气整套启动试运编制的一个指导性文件。

3.2该方案将分系统调试、主变冲击试验、发电机升速过程的试验、空负荷调试、带负荷调试、72小时满负荷试运六个阶段顺序编写。

3.3该方案的编写顺序通常可以反映实际操作顺序,但是在实际工作中应依据现场的具体作不同的调整。

4主要设备

4.1发电机

型号: QF–50-2

视在功率 58824kVA

有功功率: 50000kW

额定电压: 11000伏

定子电流: 3088A

功率因数: 0.85(滞后)

额定频率: 50Hz

相数: 3

绝缘等级: F/B

额定转速: 3000r/min

接法: Y

励磁方式交流无刷励磁

空载励磁电流: 433A

空载励磁电压: 60V

满载励磁电流: 916.3A

满载励磁电压: 173.3V

效率: 98.36%

发电机编号: F5009J/1

制造厂:武汉汽轮发电机厂

4.2交流励磁机有关参数

型号: TFL-405-8

额定容量: 405kVA/364kW

额定转速: 3000r/min

额定电压: 223V

额定电流: 1050A

额定频率: 200HZ

额定功率因数: 0.9

相数: 3

接法: Y

额定励磁电压: 107V

额定励磁电流: 22.8A

发电机空载时励磁机励磁电压: 28.1V

发电机空载时励磁机励磁电流: 5.9A

发电机额定时励磁机励磁电压: 88.2V

发电机额定时励磁机励磁电流: 18.5A

绝缘等级: F/B

制造厂:中国长江动力公司(集团)

4.3发电机励磁装置

型号: WWWLT2-1

编号: 20081019

制造厂:中国长江动力公司(集团)

4.4主变压器

型号: SF9-90000/20

额定容量: 90/90MVA

额定电压: (20±2×2.5%)11kV

额定电流: 2598/4724A

额定频率: 50HZ

分接范围: (20±2×2.5%)11kV

联结组标号: Ynd11

冷却方式: ONAN/ONAF 78%/100%

使用方式: 户外

出厂编号: 200080023

制造厂家: 济南变压器集团股份有限公司4.5发变组出线高压开关柜

高压柜型号: KYN2A-24

制造厂:士林电机(苏州)开关有限公司

断路器型号: HD4/C 24.25.40

制造厂: ABB

4.6保护装置

型号: MTPR系列

制造厂:珠海万力达电气股份有限公司

5分系统调试

5.1主变、发电机继电保护静态调试

5.1.1二次交流电流、电压回路检查

5.1.2保护装置试验

5.1.3整组保护传动试验

5.2励磁系统静态试验

5.2.1一次系统设备检查

5.2.2励磁调节器控制、保护、监视系统试验

5.3同期系统静态试验

5.3.1同期装置检查、调试

5.3.2二次回路的检查、调试

5.3.3同期系统加电检查

6启动试验前的准备工作

6.1启动前应完成的工作

6.1.1发变组系统一、二次设备的安装、调试工作已全部结束,符合规程、规范的要求,可以启动。

6.1.2本次启动试验有关的所有设备命名、编号齐全,带电设备有明显的标志、设好警戒栏,发电机小室及高压配电间门上加锁。

6.1.3试运现场已全部清理干净,脚手架已全部拆除,道路畅通、电缆孔洞已堵好,防火阻燃已验收,电缆沟盖板已盖好,保证运行安全。

6.1.4继电保护装置已按定值通知单的要求整定完毕,且具备投运条件。

6.1.5消防设施完好,具备使用条件。

6.1.6热工与汽机的联锁保护经过试验正确无误。。

6.1.7电气与汽机的联锁保护经过试验正确无误。

6.1.8电气各回路传动试验完毕,符合设计要求。

6.1.9启动试验所有区域无人工作、无工作票。

6.2启动前的准备工作。

6.2.1参加启动试验工作的全体人员,在启动前应认真阅读本措施,明确职责。

6.2.2试验人员应准备好有关图纸、资料和试验记录表格。

6.2.3为了防止误送电、误升压,主变出线高压柜断路器应在试验位置,励磁变压器及测量与保护用电压互感器隔离开关应在“断开”位置,没有得到操作命令,任何人不得进行操作。

6.2.4测量发电机一次系统的绝缘电阻及吸收比,应符合产品要求。

6.2.5测量励磁回路所连接设备的绝缘电阻,不应低于0.5MΩ。

6.2.6确认电流二次回路无开路,电压二次回路无短路。

6.2.7投入发电机测量与保护用电压互感器一、二次保险,投入发电机励磁用电压互感器一、二次保险,投入励磁变压器一次保险,检查发电机、主变所有保护

回路,控制回路电源均应完好,保护定值整定正确,所有保护出口压板位置正确。

6.2.8准备好启动试验所需表计,接至相应回路,放置在励磁控制屏前:

A.测量励磁机励磁电压,0~150V直流电压表一块

B.测量励磁电压,0~300V直流电压表一块

C.测量励磁电流,0~75mV直流电压表一块

D.测量发电机定子电压,0~150V交流电压表两块

E.测量发电机定子电流,0~5A交流电流表一块

F.电气秒表

G.低电压继电器

7 主变全压冲击及发变组系统倒送电试验

7.1 主变20kV侧后备复合电压闭锁过流保护跳闸时限改为0.5秒,投入主变正常运行时的保护压板,重瓦斯保护投跳闸位置。

7.2 确认主变中性点接地刀闸DS在合闸位置。

7.3 确认主变分接开关档位在第3档。

7.4 确认发电机小室隔离开关G在分闸位置。

7.5 由主变高压侧开关DL对主变进行2次冲击,每次持续受电时间不少于5分钟,每次冲击间隔时间为5分钟。

7.6合上发电机小室隔离开关G,合上励磁PT及避雷器隔离1G、合上励磁变隔离2G、合上仪表及保护PT隔离3G。

7.7确认发电机引出线接头S1点已断开。

7.8由主变高压侧开关DL对主变进行第3次冲击。

7.9检查主变高压侧20kVPT及发电机侧11kV各PT二次电压相序应为正相序、相位及幅值应正确,各保护装置及测控装置电压显示均应正确。

7.10检查同期屏同期回路,手动、自动同期回路同一电源下,同步表指针均应指向12点,各表计应显示正确。

7.11检查励磁屏各电压回路,励磁变二次电压相序应为正相序、相位及幅值应正确。励磁及仪表PT二次电压相序应为正相序、相位及幅值应正确。给励磁输出回路接上模拟负载,合上灭磁开关,手、自动调节励磁输出,装置A、B通道

工作及切换均应正常。

8发电机升速过程中的试验

8.1汽轮机在不同转速时测量转子的绝缘电阻及交流阻抗、功率损耗。

8.2汽轮机在超速试验前后的额定转速下,分别测量发电机转子绕组的绝缘电阻及交流阻抗、功率损耗。

8.3试验时施加电压的峰值不应超过额定励磁电压。

9发电机在额定转速下的试验

9.1 发电机空载试验

9.1.1空载试验的目的

空载试验的主要目的是检查发电机励磁系统的工作情况,观察发电机磁路的饱和程度。同时可以检查发电机电压回路,录制发电机空载特性曲线。

9.1.2空载试验注意事项

(1)继电保护装置应该全部投入,并且能够作用于灭磁。

(2)强励及自动调压装置不应该投入,励磁装置工作在手动状态。

(3)在升压过程中,同时应有专人检查发电机的工作状态,如有无震动,有无冒烟,出口风温是否正常,还需注意观察三相定子电流应等于零,三相定子电压应平衡,核对空载励磁电流,不应大于误差值。

9.1.3操作步骤

(1)确认主变高压侧断路器在DL试验位置。

(2)确认发电机小室隔离开关G在分闸位置。

(3)确认发电机引出线接头S1点已连接。

(4)合上发电机小室励磁PT及避雷器隔离1G、合上励磁变隔离2G、合上仪表及保护PT隔离3G。

(5)励磁装置空载过压保护整定值临时改为1.35倍(135V),退出发电机后备保护装置内的过压保护,其余保护全部投入,并且作用于灭磁。

(6)在励磁屏进行操作,合A通道励磁装置交、直流电源空开1Q1、1Q2,合B 通道励磁装置交、直流电源空开2Q1、2Q2。合励磁电源进线断路器1QS。合A、B通道输入空开1Q3、2Q3。合A、B通道输出空开1Q4、2Q4。

(7)将“主/从切换开关”1QK旋至“A”位置,对应状态A套为“主机”,B套为“从机”。

(8)将A套和B套励磁控制器面板小开关分别置于“就地”、“运行”、“自动”位置。

(9)合灭磁开关1QE。

(10)按起励按钮SB1,点增磁按钮缓慢调节励磁电流,使定子电压缓缓升高,当发电机电压分别达到额定电压的40%、60%、80%、100%、130%时,同时读取励磁电流、励磁电压、转子电压值,从而绘制发电机的上升空载特性曲线。在发电机电压升到11kV时,测量各PT二次电压相序应为正相序、相位及幅值应正确,发电机的输出电压达到额定电压的130%(即14.3KV)时,停留五分钟,对发电机的定子线圈进行匝间感应耐压试验。然后点减磁按钮,使定子电压缓缓下降,在相应刻度读取励磁电流、励磁电压值,从而绘制发电机的下降空载特性曲线。(11)再次将发电机电压调整到额定值,测量发电机的转子前后轴电压和绝缘轴承座对地电压,该电压一般在0.5~2V之间而且相同,如果该电压为零,可能绝

缘轴承座的绝缘已经破坏,应认真检查处理。

(12)恢复过压保护。

9.2定子空载状态下的灭励磁时间常数测定

本项试验采用电气秒表法,在试验前按要求接好线,将低电压继电器整定为36.8V(0.368×100V),并进行模拟试验,证明回路工作正确。本项试验可在空载试验后进行。将发电机电压调整到额定值,分灭磁开关1QE,记录电气秒表的动作时间。

9.3定子残压测量

灭磁开关分闸后测量定子残压。先在二次侧测量,再在一次侧测量,在一次侧测量时要注意安全。本项试验可在9.2项试验后进行。试验结束后过压保护整定值改回原值。

9.4 发电机短路试验

9.4.1短路试验的目的

短路试验的主要目的是检查发电机定子三相电流的对称性,同时可以检查发电机电流二次回路,录制发电机短路特性曲线,并结合空载特性求取发电机的参数。

9.4.2短路试验注意事项

(1)短路排应按发电机额定电流(3088A)选择,安装处应接触良好,防止发热损坏设备。

(2)三相短路点选择在S2位置,在汽机额定转速下安装和拆除短路排时,要注意转子有剩磁,定子可能存在电压。

(3)由于发电机为自并励励磁系统,短路试验必须采用它励方式。本试验采用三相380V电压接入三相调压器,调压器调至180V输出接至励磁装置,注意调压器输出电压应为正相序。

9.4.3操作步骤

(1)确认主变高压侧断路器在DL试验位置。

(2)确认发电机小室隔离开关G在分闸位置。

(3)确认灭磁开关1QE在分闸位置,定子电压已降至零。如定子电压不为零,可适当降低汽机转速。

(4)在S2处安装短路排。

(5)临时退出发变组差动保护。

(6)把励磁变压器进励磁装置的线拆除,将调压器输出接至励磁装置输入回路,把调压器输出调到180V左右。

(7)在励磁屏进行操作,合A通道励磁装置交、直流电源空开1Q1、1Q2,合B 通道励磁装置交、直流电源空开2Q1、2Q2。合励磁电源进线断路器1QS。合A、B通道输入空开1Q3、2Q3。合A、B通道输出空开1Q4、2Q4。

(8)将“主/从切换开关”1QK旋至“A”位置,对应状态A套为“主机”,B套为“从机”。

(9)将A套和B套励磁控制器面板小开关分别置于“就地”、“运行”、“手动”位置。

(10)合灭磁开关1QE。

(11)点增磁按钮缓慢调节励磁电流,使定子电流缓缓升高,当发电机电流达到500A(二次为0.5A),检查三相电流的对称性,如果严重不平衡,应立即断开灭磁开关1QE进行检查。

(12)如果三相电流正常,继续点增磁按钮缓慢调节励磁电流,使定子电流缓缓升高至1500A(二次为1.5A),检查发电机差动电流回路(5LH、11LH),两侧电流显示应正常,差流符合要求,检查热工用电流回路(6LH)、励磁用电流回路(7LH)、发电机计量电流回路(8LH)、发电机后备及失磁保护电流回路(10LH)、发变组差动保护电流回路(12LH)均应正确。

(13)在定子电流升至额定电流的过程中,分5到8点分别记下定子电流,同时读取励磁电流、励磁电压、转子电压值,从而绘制发电机的上升短路特性曲线。然后点减磁按钮,使定子电流缓缓下降,在相应刻度读取励磁电流、励磁电压、转子电压值,从而绘制发电机的下降短路特性曲线。

(14)定子电流降至零后,分灭磁开关1QE。

(15)恢复发变组差动保护。

(16)把调压器的线拆除,励磁变压器进励磁装置输入线恢复。

(17)拆除S2点短路排。

10发电机的核相试验

10.1核相的目的

发电机与系统并列时,应符合三个条件:发电机电压与系统电压相近;发电机频率与系统频率相近;发电机相序与系统相序相符。为了达到成功并网的目的,必须进行核相试验。

10.2操作步骤

(1)确认发电机小室S2点短路排已经拆除。

(2)确认发电机小室隔离开关G在分闸位置。

(3)确认主变高压侧断路器DL在试验位置。

(4)拆除电气至DEH的并网信号线。

(5)将主变高压侧断路器DL摇到工作位置。

(6)在同期屏将断路器DL合上。将系统电压引至发电机小室隔离开关G的上触头。

(7)在励磁屏进行操作,合A通道励磁装置交、直流电源空开1Q1、1Q2,合B 通道励磁装置交、直流电源空开2Q1、2Q2。合励磁电源进线断路器1QS。合A、B通道输入空开1Q3、2Q3。合A、B通道输出空开1Q4、2Q4。

(8)将“主/从切换开关”1QK旋至“A”位置,对应状态A套为“主机”,B套为“从机”。

(9)将A套和B套励磁控制器面板小开关分别置于“远方”、“运行”、“自动”位置。

(10)合灭磁开关1QE。

(11)在同期屏操作,通道钥匙插入1通道,右旋选中1通道。

(12)按起励按钮SB,建压96%的额定电压,操作励磁调节开关BK增磁,缓慢调节励磁电流,使定子电压缓缓升高到额定值。

(13)开关STK(手动同期闭锁/解除选择)置于“闭锁”位置。

(14)开关DTK(手动自动同期选择开关)置于“手动”位置。

(15)开关1STK(手动同期调整开关)置于“粗”位置。

(16)调整发电机电压(BK)和频率(1ZK),使整步表上的“电压差”和“频率差”指示接近零位。

(17)开关1STK(手动同期调整开关)置于“细”位置。

(18)调整发电机频率(1ZK),使整步表上的相位差指针缓慢顺时针旋转,同时

在发电机小室,用高压核相器分别测量隔离开关上、下触头对应相之间的电压差,用通信工具与主控室联系,当核相器指示最高电压时,整步表应指示在垂直向下的位置(时钟6点);当核相器指示最低电压时,整步表应指示在垂直向上的位置(时钟12点)。

(19)开关1STK(手动同期调整开关)置于“断开”位置。

(20)开关DTK(手动自动同期选择开关)置于“自动”位置。

(21)调整发电机频率(1ZK),使自动同期装置上同步表的相位差指针缓慢顺时针旋转,同时在发电机小室,用高压核相器分别测量隔离开关上、下触头对应相之间的电压差,用通信工具与主控室联系,当核相器指示最高电压时,同步表应指示在垂直向下的位置(时钟6点),电压差ΔU约115V左右,相位差δ约为180°;当核相器指示最低电压时,同步表应指示在垂直向上的位置(时钟12点),电压差ΔU约0V左右,相位差δ约为0°左右。

(22)开关DTK(手动自动同期选择开关)置于“断开”位置。

(23)操作励磁调节开关BK减磁,缓慢调节励磁电流,使定子电压缓缓降到零。(24)分灭磁开关1QE。

(25)分断路器DL。

(26)将断路器DL摇到试验位置。

(27)将电气至DEH的并网信号线接回原处。

(28)将发电机小室隔离开关G合上。

10假同期试验

10.1试验目的

假同期试验是发电机并网试验之前的最后一步,可以检查同期合闸回路的完整性及测定自动同期合闸的导前时间,为并网成功创造条件。

10.2操作步骤

(1)确认主变高压侧断路器DL在试验位置。

(2)在同期屏后端子C613与C650、B650与B613之间分别接上量程为150V的指针式电压表V1、V2。

(3)临时短接发电机断路器合闸回路断路器工作位置辅助接点S9。

(4)将A套和B套励磁控制器面板小开关分别置于“远方”、“运行”、“自动”位置。

(5)合灭磁开关1QE。

(6)在同期屏操作,通道钥匙插入1通道,右旋选中1通道。

(7)按起励按钮SB,建压96%的额定电压,操作励磁调节开关BK增磁,缓慢调节励磁电流,使定子电压缓缓升高到额定值。

(8)开关STK(手动同期闭锁/解除选择)置于“闭锁”位置。

(9)开关DTK(手动自动同期选择开关)置于“手动”位置。

(10)开关1STK(手动同期调整开关)置于“粗”位置。

(11)调整发电机电压(BK)和频率(1ZK),使整步表上的“电压差”和“频率差”指示接近零位。

(12)开关1STK(手动同期调整开关)置于“细”位置。

(13)调整发电机频率(1ZK),使整步表上的相位差指针缓慢顺时针旋转,在指针旋转至垂直向上的位置(时钟12点)时,V1、V2电压表应指示30V左右,在指针旋转至垂直向下的位置(时钟6点)时,V1、V2电压表应指示111.5V左右。(14)调整发电机频率(1ZK),使整步表上的相位差指针缓慢顺时针旋转,在指

针旋转至垂直向上的位置(时钟12点)时,按下合闸按钮HA,断路器应合上,合闸指示红灯亮。

(15)开关1STK(手动同期调整开关)置于“断开”位置。开关1STK(手动同期调整开关)置于“断开”位置。

(16)分断路器DL。

(17)开关DTK(手动自动同期选择开关)置于“自动”位置。

(18)调整发电机频率(1ZK),使自动同期装置上同步表的相位差指针缓慢顺时针旋转,在指针旋转至垂直向上的位置(时钟12点)时,V1、V2电压表应指示30V左右,在指针旋转至垂直向下的位置(时钟6点)时,V1、V2电压表应指示111.5V左右。

(19)用BK开关将发电机电压调整到高于或低于系统电压,以便检查装置自动调压的性能。

(20)用1ZK开关将汽轮机转速调整到高于或低于系统频率,以便检验装置自动调频的特性。

(21)自动准同期装置选择就地同期,按下启动按纽,经过一段时间调整,装置发出合闸脉冲,断路器应合上,合闸指示红灯亮,记录合闸时的电压差、频率差及相位差,都应该在装置整定值范围内。

(22)开关DTK(手动自动同期选择开关)置于“断开”位置。

(23)操作励磁调节开关BK减磁,缓慢调节励磁电流,使定子电压缓缓降到零。(24)分灭磁开关1QE。

(25)分断路器DL。

(26)通道1钥匙左旋退出1通道。

11手自动并网试验

11.1手动准同期并网试验

操作步骤

(1)确认发电机小室隔离开关G在合闸位置。

(2)将主变高压侧断路器DL摇到工作位置。

(3)确认A套和B套励磁控制器面板小开关分别置于“远方”、“运行”、“自动”位置。

(4)在同期屏操作,通道钥匙插入1通道,右旋选中1通道。

(5)合灭磁开关1QE。

(6)按起励按钮SB,建压96%的额定电压,操作励磁调节开关BK增磁,缓慢调节励磁电流,使定子电压缓缓升高到额定值。

(7)开关STK(手动同期闭锁/解除选择)置于“闭锁”位置。

(8)开关DTK(手动自动同期选择开关)置于“手动”位置。

(9)开关1STK(手动同期调整开关)置于“粗”位置。

(10)调整发电机电压(BK)和频率(1ZK),使整步表上的“电压差”和“频率差”指示接近零位。

(11)开关1STK(手动同期调整开关)置于“细”位置。

(12)调整发电机频率(1ZK),使整步表上的相位差指针缓慢顺时针旋转,在指针旋转至垂直向上的位置(时钟12点)时,按下合闸按钮HA,断路器应合上,合闸指示红灯亮,并网成功。

(13)开关1STK(手动同期调整开关)置于“断开”位置。

(14)开关DTK(手动自动同期选择开关)置于“断开”位置。

(15)通道1钥匙左旋退出1通道。

(16)拆除发电机断路器合闸回路断路器工作位置辅助接点S9临时短接线。11.2自动准同期并网试验

在手动准同期将发电机并网以后,将发电机解列,进行自动准同期装置的试验。

操作步骤:

(1)在同期屏操作,通道钥匙插入1通道,右旋选中1通道。

(2)开关DTK(手动自动同期选择开关)置于“自动”位置。

(3)自动准同期装置选择就地同期,按下启动按纽,经过一段时间调整,装置发出合闸脉冲,断路器应合上,合闸指示红灯亮,自动并网成功。

(4)开关DTK(手动自动同期选择开关)置于“断开”位置。

12 七十二小时试运行

12.1试验过程无异常现象,即认为发电机具备了并网条件,通知汽轮机和锅炉运行人员,准备并网带负荷。

12.2在与汽轮机和锅炉运行人员取得联系,经过值班长的同意进行并网操作。

12.3并网成功后,1STK、DTK均打到退出位置,然后根据值班长的安排,逐步增加负荷。

12.4根据机组的运行情况,由励磁装置厂家负责励磁装置的动态试验及参数整定。

12.5发电机并网带上负荷后,进入计算72小时,调试人员应记录发电机的运行工况(电流、电压、励磁电流、励磁电压、功率、功率因数、发电量、定子温度等)。

12.6 72小时期间,值班人员应根据负荷的变化情况及时调整功率因数到正常值(0.8~0.9)。

12.7试运行结束后,整理运行记录。

发电机动态特性试验报告

一、试验项目

1.空载特性试验

正相序,与电网相序一致。

4.空载额定电压的灭磁时间常数测定

定子电压下降到额定电压的36.8%时的时间为秒。

灭磁常数K=U(1-36.8%)/S=11×(1-0.368)/S= kV/s 5.定子残压测量

U AB=610(V) U BC=610(V) U CA=615(V)

6.转子轴电压测量

UI(转子前后轴承之间)= (V)

U2(转子后轴承对地)= (V)

二、结论:合格

试验日期:2009年12月9日

检测单位:(盖章)审核:检定员:

柴油发电机组调试与方案

发电机纯电阻负载试验方案 工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目 发电机组安装及配套环保工程 委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司 编写日期:2011年9月25日

发电机纯电阻负载试验方案 一:工程概况 现建设单位根据工程需要已安装 2000KW发电机组壹台,型号 3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率 1820KW 、备用功率 2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。 二:试验依据 1、本工程低压配电设计图纸; 2、GB/T2820.6—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负载试验,负 载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%

负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW. 4.试验过程中按GB/T2820.6-2009的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号:3516B 发动机型号:3516 备用功率:2000KW 主用功率:1820KW 耗油量(以全负载计)579.7 公升/小时 五:检测人员: 六:安全措施: 1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括: ⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得进入吊装危险范围。 ⑵电缆:放缆(收缆)指挥,防止缆架失稳伤人;电缆接线检查及绝缘测试;安装、拆御电缆前验电工作,防止触电事故发生。

柴油发电机启动方案

柴油发电机启动方案 为了方便安全的运行柴油发电机特制定本方案。 柴油发电机型号:TZH-100 标准编号:JB/T8981-1999 柴油发电机电压:400V 励磁电压:130V 柴油发电机电流:180.4A 励磁电流:14.5A 柴油发电机功率:100KW 额定转速:1500R/min 柴油发电机频率:50HZ 绝缘等级:F 柴油发电机启动方案: 一柴油发电机启动: 启动前检查项目: 1 检查蓄电池电压正常(24V) 2 检查柴油发电机机油油位正常 3 检查柴油发电机水位正常正常 4 检查安装间处柴油发电机空开在断开位置(按钮向下位置) 5 检查柴油发电机出线接线正确 6 检查安装间柴油发电机空开2ZKK在关位置 启动步骤: 1 接入蓄电池; 2 对柴油发电机排放空气; 3 钥匙打到柴油发电机启动位置; 4 按住柴油发电机启动按钮(3-10S);

5 调节柴油发电机油路阀门,让柴油发电机电压、频率在额定范围; 启动后检查项目: 1 检查柴油发电机本体有无漏油 2 检查柴油发电机声音有无异常 3检查柴油发电机水温,油温上升是否在正常范围停机 1 将钥匙打到停机位置 2 关闭柴油发电机供油阀门同时拉开 3 待柴油发电机停稳后松开,将供油阀门复位 二柴油发电机带400V厂用电 1 检查柴油发电机安装间处空开在断开位置 2 检查柴油发电机400V厂用电开关在闭合位置 3 分开400V厂变低压侧断路器 4 检查400V厂变低压侧断路器确已断开 5 启动柴油发电机 6 检查柴油发电机正常启动 7 合上柴油发电机安装间处空开 8 检查柴油发电机安装间处空开确也合上 9 检查400V厂用电带电正常 为了保证电站的安全运行,在电站汛期时间每周一启动柴油发电机;启动时间10分钟。在枯水期电站每月初一启动柴油发电机一次,

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

(完整版)柴油发电机施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算: (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw 发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属

柴油发电机组吊装方案

柴油发电机组吊装方案一、工程概况 柴油发电机的重量(1500KVA)为13204kg,长宽高分别为5054、2085,2332。650 KVA 重量为644 1 kg ,长宽高分别为4485、 1 749 ,1987。 二、工地的准备工作: 1、机具的准备: 80T 汽车吊一辆 10T 吊链4 个 滚杠20 根(每根2.5 米) 滑子 6 个 钢丝绳80 米 挂钩千斤4 个 大绳50 米 卡子35 个 以及撬杠,方木等用具。 2、现场机具设备安排:

(1 )准备6 个碘钨灯,电压在36V 以下供柴油发电机房施工照明用,在柴油发电机室附近设一个专用闸箱。 (2)认真落实检察柴油发电机组的水平及垂直运输通道是否符合要求。 (3)确定好吊装锚点的位置设置。 三、设备吊装: 1、柴油发电机组的吊装可由室外直接吊入地下一层锅炉机房,经锅炉房水平运至柴油发电机房吊装深度距地平为-9.8 米。 2、在设备吊装下方放方木、滚杠若干,使其和柴油发电机的基础座找平。 3、柴油发电机吊入后,可用吊链及滚杠拉至柴油发电机房基础位。 四、设备吊装注意事项 1、搬运时应对土建地面、墙及门等注意保护,必要时可加胶皮,木板等进行保护。 2、请注意不要将设备损坏,因柜上指示灯,开关等全部为明装,不要把撬棍等物直接撬在易碎的部位。 3、拆箱及搬运过程中,必须有厂家人员参加开箱检验。小组应认真清点并做好开箱纪录,零散备件应注意保管,发现问题及时汇报。 五、设备吊装安全措施:1、严格遵守国务院、部委、北京市

以及总公司所颁发的各项安全生产各项法规与文件。 2、各级领导、施工员、操作工作严格贯彻执行《安全生产责任制》,遵守各项安全规章制度。 3、进入本工程进行安装的所有施工人员,在进场前必须进行安全教育,并组织书面考试,考试合格后方可进场工作。 4、各级领导及施工员在任何情况下不违章指挥,在安排生产的同时,必须保证安全,有可靠的措施并已经解决落实。 5、施工人员进行安装施工时,严格遵守安全操作规程,对违反安全操作规程者,任何人有权予以制止。施工人员发现有不安全因素应立即停止工作,向施工员、安全员报告,在采取相应措施,并经施工员、安全员确认已消除后,方可继续安装施工。 6、严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》,以及现场所制定的各有关规定。严格禁止非暂设电工对现场用电进行操作。 7、施工员应根据工程施工部位、施工条件、施工特点进行针对性的安全交底、提出要求和措施,并严格执行,经常督促检查。 8、坚持班前讲话制度,认真开展各项安全活动,提高安全知识与安全意识,按要求作好安全日志。

发电机调试方案

发电机调试方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

发电机试验是检查发电机投运前检验其在制造、运输、安装过程中是否受损的重要手段。根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)的规定,发电机容量在6MW以上的同步发电机应进行以下项目试验,为安全、正确地将各项试验工作顺利完成,特制定本试验方案要求试验人员认真负责地遵守各项试验程序。 发电机部分 一、测量定子线圈的绝缘电阻和吸收比 l、试验接线:被试相短接后与兆欧表端子相连,其绝缘良好,非被试相短路后接发电机外壳。 2、测量方法:兆欧表校正无误后,接通被试相进行绝缘测定,并分别记录15"和60"的兆欧值,R60与R15之比值即为吸收比,1min后停止测量,并对被试相放电后,改接线测量另两相的绝缘电阻。 3、试验标准 各绝缘电阻的不平衡系数应不大于2,吸收比应不小于。 二、测量定子绕阻的直流电阻 l、测量方法 用双臂电桥分别测定发电机定子线圈和转子线圈直流电阻,并同时记录线圈表面温度,直流电阻应在冷状态下测量,测量时线圈表面温度与周围室内空气温度之差应在土3℃范围内。

2、试验标准 各相的流电阻,相互间差别不得大于最小值的2%,与产品出厂时测量得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于2%。 三、定子线圈直流耐压试验和泄漏电流测量。 定子绕阻的绝缘电阻和吸收比合格后,即可进行直流耐压试验。 1、试验所需设备,JGF—80型直流高压发生器1套。 2、直流试验电压确定(V):V=3*VH=3*6300V=18900(V)。 3、试验接线如附图(1):非被试相短路接地于电机外壳上,转子绕阻短路接外壳。 4、试验步骤 试验电路接好后,首先检查各仪表指针是否在零位,量程是否合适,调压器是否在零位。一切无误后,在不接被试品的状态下,先将试验电路进行空试,试验电压按每级倍额定电压分阶段升高,每阶段停留一分钟,读微安表的指示值,然后将电压降至0,断开电流。 试验电路经空试正常后,将电机被试相首尾短接后,接入试验电路,为两相短接后接入电机外壳上。对被试设备加压时,试验电压按每级分阶段升高,每阶段停留1分钟,观察泄漏电流的变化。如无异常,当升到最高试验电压后停留1分钟,读取泄漏电流,一相试完后,降下试验电压断开电源,对被试设备及电容器放电并接地,改试其余两相。若有异常,立即降压查明原因,并消除之,后再试验。

柴油发电机机组安装调试方案

柴油发电机机组安装调 试方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

柴油发电机机组安装调试方案 本工程柴油发电机组安装在地下室发电机房,主要由柴油发电机组、日用油箱、事故油箱、事故排油泵、进风消声器、排风消声器、油管系统、排烟系统和电气系统组成。 在地下室设备吊装就位方案中已经描述了主要设备的进场、验收、开箱、吊装、就位等方案。本方案主要描述发电机就位后的安装调试工作。 一、发电机组安装 1、发电机组就位后按照设备要求安装相应的减震装置、接地装置。 2、进排风消声器安装时要与墙壁密封,并固定可靠。在消声器室外安装防雨百业。 3、油管安装前要保证管道内壁清洁,油箱、管道、阀门等部件均需要可靠接地。 4、管道法兰密封垫采用石墨金属缠绕垫片。 5、烟道、烟道消声器、烟道膨胀节要固定牢固,膨胀节和消声器设置弹簧吊架。 二、开机前准备 1、发电机所有系统已经检查完毕。接地良好。 2、按规定设置灭火器、黄沙消防器材。 3、发电机房内其他土建、消防等工作全部完成。不在进行动火、切割等作业。 4、上述工作完成后,回报管理公司、监理公司,待批准后加注柴油。 三、柴油发电机组电气调试方案 1、发电机本体调试 用10000V兆欧表测量的绝缘电阻应大于0.5M。 测量的直流电阻换算至发电机出厂试验同温度下的电阻误差应小于2% 。 2、发电机保护回路的整组试验

四、发电机投运前试验 发电机出口开关断开,全部投入,发电机升压至空载额定电压,在母线与发电机输出电压两侧进行核相试验。发电机输出电压的出线标识与母线相序相符。 五、机组试运行调试。 1、机组空负荷运行:用机组的启动装置手动启动柴油发电机无负荷试车,检查机组 的转动和机械传动有无异常,供油和机油压力是否正常,冷却水温是否过高,转 速自动和手动控制是否符合要求。如发现问题,及时解决。 2、柴油发电机无负荷试车合格后,再进行检查机身和轴承的温升;只有机组空载试 验合格,才能进行带负荷试验。 3、检测机组的保护性能:采用仪器分别模拟发出机油压力低、冷却水温高、过电 压、等信号,机组应立即启动保护功能,并进行报警。 4、采用相序表对市电与发电机电源进行核相,相序应一致。 5、机组带负荷试验:机组在额定转速下发电,检查机组带负荷运行时各主要指标。 分别在25%负荷运行1小时、50%负荷运行1小时、75%负荷运行2小时和100%负荷运行小时,测试结果应符合机组设计要求。 6、机组满负荷试验:进行满负荷状态下机组的各项性能试验,根据要求完成机组满 负荷运行时间。 7、与系统的联动调试:人为切断市电电源,主用机组应能在设计要求的时间内自动 启动并向负载供电。恢复市电,机组自动停机。 8、试运行验收:对受电侧的开关设备、自动或手动和保护装置等进行试验,试验合 格后,按设计的备用电源使用分配方案,进行负荷试验,机组和电气装置连续运

柴油发电机试车方案最终版

柴油机发电机试车方案 柴油发电机开机前的准备工作柴油发电机组安装完毕,投入运行之前,必须对机组进行全面检查。 Ⅰ、柴油机的启封 为了防止柴油机锈蚀,产品出厂之时,其内外均已油封,因此,新机组安装完毕,符合安装要求后,必须启封才能启动,否责会造成飞车危险,应予重视。Ⅱ、除去油封的方法步骤如下: (1)将柴油加热到45℃~56℃以上,用以洗擦除去外部防锈油。 (2)将水加热90℃以上,然后从水套出水口不断地灌入,由汽缸体侧面的放水开关(或水泵进水口)流出,连续进行2--3小时,并间断地摇转曲轴,使活塞顶、气缸套表面及其他各处的防锈油溶解流出。(3)用清洁柴油清洗油底壳,并换入新机油。冷却及燃油系统、燃油喷射调速系统、水泵、启动传动系统均应按说明书要求进行清洁检查,并加足清洁冷却水,充足起动蓄电池,做好开机前的准备工作。Ⅲ、机组试机前的检查 (1)柴油机试机前的检查步骤如下: 1)检查机组表面是否清洁干净;地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象,发现问题及时紧固。 2)检查各部分间隙是否正确,尤其应仔细检查各进、排气门的间隙几减压机构间隙是否符合要求。 3)将各气缸置于减压位置,转动曲轴检听各缸机件运转声音有无异常声响,曲轴转动是否自如,同时将机油泵入个摩擦面,然后,关上减压机构,摇动曲轴,检查气缸是否漏气,如果摇动曲轴时,感觉很费力,表示压缩正常。 4)检查燃油供给系统的情况,步骤如下:①检查燃油箱盖上的通气孔是否顺畅,若孔中有污物应清除干净。加入的柴油是否符合要求的牌号,油量是否充足,并打开油路开关。 ②打开减压机构摇转曲轴,每个气缸应有清脆的喷油声音,表示喷油良好。若听到喷油声不来油,可能油路中有空气,此时可旋松柴油滤清器和喷油泵的放气螺钉,以排除油路中的空气。 ③检查油管及接头处有无漏油现象,发现问题及时处理解决。 5)检查水冷却系统的情况,步骤如下: ①检查水箱内的冷却水量是否充足,若水量不足,应加足清洁的软水。②检查接头水管有无漏水现象,发现问题及时处理解决。 ③检查冷却水泵的叶轮转动是否灵活,传动带松紧是否适当。检查传动带松紧,在转动带中部用手推压,传动带被压下10~15mm为宜。 6)检查润滑系统的情况,步骤如下: ①检查机油管及管接头处有无漏油现象,发现问题及时处理解决。 ②检查油底壳的机油量,将曲轴箱旁的量油尺抽出,观察机油面的高度是否符合规矩的要求,否则应添加机油,对柴油机,冬季加8号或11号柴油机机油,夏季加14号机油。在检查是,如发现油面高度在规矩高度以上时,应认真分析机油增多的原因,通常有三个方面的原因。 2014下半年教师资格证统考大备战中学教师资格考试小学教师资格考试幼儿教师资格考试教师资格证面试

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

发电机安装与调试方案

张家港保税区热电厂二期工程 锅炉、汽机、电气设备安装工程 发电机安装与调试方 案 中国化学工程第六建设公司 二○○二年三月二十七日

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、工程概况 四、施工程序 五、施工方法、技术要求及质量控制 六、主要施工机具及劳动力组织 七、安全措施及注意事项 八、质量保证措施

一、编制说明 应工程投标需要及便于施工准备,特编制本方案。待资料齐备之后,再补充或编制新方案,交施工处(队)执行。 二、编制依据 1、张家港保税区热电厂二期工程锅炉、汽机、电气设备安装工程 2、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) 3、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170-92) 4、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91) 5、本企业标准Q/LJ010503.04-91高压同步电机电气试验 6、本企业部级工法GF、LJ07.08-94,35KV及以下热缩型电缆头制作工法 7、本公司施工过的同类工程施工技术方案 三、工程概况 从招标文件看,本工程设计汽轮发电机2台,额定功率为12000kw,其他数据及资料尚待设计定。 四、施工程序 基础验收→定子和转子安装→集电环和电刷安装→电缆敷设→电缆头制作及电缆试验→电缆接线→电机干燥→底座绝缘试验→电机本体试验→可控硅励磁系统调试→电机控制及保护系统调试→电机系统调试→空载试车→负荷试车 五、施工方法、技术要求及质量控制 1、基础验收 由工艺设备安装专业进行。 2、定子和转子安装。 由工艺设备专业安装,电气专业配合。注意观察埋入式测温元件的引出线和端子板应清洁、绝缘,其屏蔽接地良好。电机的引线及出线的接触面良好、清洁、无油垢,镀银层不应锉磨。引线及出线连接紧固,采用铁质螺栓时,连接后不得构成闭合磁路。 3、集电环和电刷安装 亦由工艺设备专业安装,电气专业配合检查。接至刷架的电缆,

柴油发电机组与变电所ATS系统联动调试方案(汇编)

柴油发电机组与变电所ATS系统联动调试方案 一、参与单位及人员(必到) 1、油机厂商技术人员; 2、变电所施工单位技术人员(ATS厂商尽可能到位); 3、中亿丰安装技术人员; 4、弱电单位技术人; 5、新光天地工务。 二、调试前的事项 1、由中亿丰安装集合各厂商进行调试前的技术商讨,各家提出自身的设备运行条件要求,如不能满足的由业主统一协调解决并达到联动调试要求,力求一次性调试成功。 三、联动设备及线路一览表 序号起点柜终点柜 电缆规格功率 /KW 备注 1 GEP5-1 2#变电所 DP21 4[2(WDZB-YJY-1x150)]+PE(WDZB-YJY-1x150) 390 2 GEP5-2 1#变电所 EDP10 3[4(WDZBN-YJY-1x240)]+N[2(WDZBN-YJY-1x240)]+PE[2(WDZBN-YJY-1x240)] 1200 3 GEP5-3 T3-AA2-1 4[4(WDZBN-YJY-1x240)]+PE[2(WDZBN-YJY-1x240)] 800 4 GEP4-1 1#变电所 EDL11 4[2(WDZBN-YJY-1x150)]+PE(WDZBN-YJY-1x150) 300 5 GEP4-2 1#变电所 DP11 4[2(WDZB-YJY-1x150)]+PE(WDZB-YJY-1x150) 450 6 GEP4-3 T8-AA4-1 4[4(WDZBN-YJY-1x240)]+PE[2(WDZBN-YJY-1x240)] 800 7 GEP3-1 2#变电所 EDL21 4(1x120) 150 8 GEP3-2 2#变电所 EDP22 3[3(1x150)]+N[2(1x150)] 620

柴油发电机机组安装调试方案

柴油发电机机组安装调试方案 本工程柴油发电机组安装在地下室发电机房,主要由柴油发电机组、日用油箱、事故油箱、事故排油泵、进风消声器、排风消声器、油管系统、排烟系统和电气系统组成。 在地下室设备吊装就位方案中已经描述了主要设备的进场、验收、开箱、吊装、就位等方案。本方案主要描述发电机就位后的安装调试工作。 一、发电机组安装 1、发电机组就位后按照设备要求安装相应的减震装置、接地装置。 2、进排风消声器安装时要与墙壁密封,并固定可靠。在消声器室外安装防雨百业。 3、油管安装前要保证管道内壁清洁,油箱、管道、阀门等部件均需要可靠接地。 4、管道法兰密封垫采用石墨金属缠绕垫片。 5、烟道、烟道消声器、烟道膨胀节要固定牢固,膨胀节和消声器设置弹簧吊架。 二、开机前准备 1、发电机所有系统已经检查完毕。接地良好。 2、按规定设置灭火器、黄沙消防器材。 3、发电机房内其他土建、消防等工作全部完成。不在进行动火、切割等作业。 4、上述工作完成后,回报管理公司、监理公司,待批准后加注柴油。 三、柴油发电机组电气调试方案 1、发电机本体调试 用10000V兆欧表测量的绝缘电阻应大于0.5M。 测量的直流电阻换算至发电机出厂试验同温度下的电阻误差应小于2% 。 2、发电机保护回路的整组试验 四、发电机投运前试验

发电机出口开关断开,全部投入,发电机升压至空载额定电压,在母线与发电机输出电压两侧进行核相试验。发电机输出电压的出线标识与母线相序相符。 五、机组试运行调试。 1、机组空负荷运行:用机组的启动装置手动启动柴油发电机无负荷试车,检查机组 的转动和机械传动有无异常,供油和机油压力是否正常,冷却水温是否过高,转速自动和手动控制是否符合要求。如发现问题,及时解决。 2、柴油发电机无负荷试车合格后,再进行检查机身和轴承的温升;只有机组空载试验 合格,才能进行带负荷试验。 3、检测机组的保护性能:采用仪器分别模拟发出机油压力低、冷却水温高、过电压、 等信号,机组应立即启动保护功能,并进行报警。 4、采用相序表对市电与发电机电源进行核相,相序应一致。 5、机组带负荷试验:机组在额定转速下发电,检查机组带负荷运行时各主要指标。分 别在25%负荷运行1小时、50%负荷运行1小时、75%负荷运行2小时和100%负荷 运行0.5小时,测试结果应符合机组设计要求。 6、机组满负荷试验:进行满负荷状态下机组的各项性能试验,根据要求完成机组满负 荷运行时间。 7、与系统的联动调试:人为切断市电电源,主用机组应能在设计要求的时间内自动启 动并向负载供电。恢复市电,机组自动停机。 8、试运行验收:对受电侧的开关设备、自动或手动和保护装置等进行试验,试验合格 后,按设计的备用电源使用分配方案,进行负荷试验,机组和电气装置连续运行无故障。方可交接验收。

柴油发电机组单机调试方案

柴油发电机组单机调试方 案 The latest revision on November 22, 2020

柴油发电机组单机试车方案 1.工程概况: 本公司消防水系统配备一台500KW柴油发电机,15秒内应急自起动与市电进行电气机械连锁,防止并列运行,消防时作消防应急电源和厂区照明电源。此方案即专门针对此发电机组试运行而制订。 2.设备试运转的目的与范围: 2.1.目的: 安装的最后阶段就是设备试运转及其调整试验。通过设备单机、无负荷运转,检查机械和各系统联动的实际状况,并通过运转过程中必要的调整试验使机械和各系统联动达到正常运转,符合使用要求。 2.2.范围: 柴油发电机组空载、负载整车试运转,以及与消防系统的联动运转情况。 3.设备试运转的依据和标准: 3.1.GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》; 3.2.设计图纸及设计修改、变更资料; 3.3.设备技术文件。 4.设备运转应具备的条件 4.1.参与试运转的设备及其附属装置(包括:电气、仪表等),均应按设计图纸以 及设备技术文件全部施工完毕,且经检查验收质量符合要求。工程相应施工记录及资料应齐全,设备的电气(仪表)控制等装置均应按系统检验完毕,应符合试运转要求。 4.2.试运转需要空载、负载运行均能满足试运转要求; 4.3.试运转需用的材料、检测仪器,施工机具、安全防护设施及用具,应备齐且能 满足试运转要求。 4.4.制订单机试运方案或运转操作规程,经领单位导审批同意后,试运转方可正式 进行。 4.5.参加试运转的人员,应熟悉设计,了解工艺流程及原理;熟悉设备技术文件, 了解的构造及性能;掌握试运转程序及设备操作方法; 5.试运前的准备工作 5.1.发电机容量满足负荷要求; 5.2.机房留有用于机组维护的足够空间; 5.3.所有操作人员必须熟悉操作规程和安全性方法和措施; 5.4.检查所有机械连接和电气连接的情况是否良好; 5.5.检查通风系统和废气排放系统连接是否良好; 5.6.灌注润滑油、冷却剂和燃料油; 5.7.检查润滑系统及燃料系统的渗漏情况; 5.8.检查启动电池充电情况; 5.9.检查紧急停机按钮操作情况; 5.10.调试的设备和系统进行全面检查和清理,整改质量缺陷。 5.11.检查机械设备安装的各道工序,是否全部完毕、合格;

柴油发电机专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图

一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计

取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为 m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台发电机(发电机额定功率为220KW)作为我司施工现场主要用电机械的施工电源,发动机组型号为MTA11-G2A 2、根据本工程施工合同及工期要求。发电机使用部位为售房部。进场时间为2017年11月10日。 3、临时用电部署 供电方式 供配电方式:设置一台额定功率为150kw柴油发电机。柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电箱,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工

发电机组调试方案

发电机组调试方案 一、工程概况: 工程参与单位: 1、建设单位:***房地产开发有限公司 2、设计单位:中国***设计工程有限公司 3、监理单位:***工程监理有限公司 4、施工单位:***房屋开发建设有限公司 该工程是广州***开发有限公司兴建的商住楼,位于广州市***,北靠***城市广场,西临***交通方便,地理位置优越。 ***大厦配备一台800KW柴油发电机,15秒内应急自起动与市电进行电气机械连锁,防止并列运行,消防时作消防应急电源,平时可作重要负荷备用电源。此方案即专门针对此发电机组试运行而制订。 二、设备试运转的目的与范围: (一)目的:安装的最后阶段就是设备试运转及其调整试验。通过设备单机、无负荷运转,检查机械和各系统联动的实际状况,并通过运转过程中必要的调整试验使机械和各系统联动达到正常运转,符合使用要求。 (二)范围: 1、柴油发电机组空载、带载整车试运转 三、设备试运转的依据和标准: 1、GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》; 2、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》; 3、ZJQ00-SG-006-2003《建筑电气工程施工工艺标准》 3、设计图纸及设计修改、变更资料; 4、设备技术文件。

四、调试工作机构图: 五、设备运转应具备的条件 (一)参与试运转的设备及其附属装置(包括:电气、仪表等),均应按设计图纸以及设备技术文件全部施工完毕,且经检查验收质量符合要求。工程相应施工记录及资料应齐全,设备的电气(仪表)控制等装置均应按系统检验完毕,应符合试运转要求。(二)试运转需要空载、带载运行均能满足试运转要求;(三)试运转需用的材料、检测仪器,施工机具、安全防护设施及用具,应备齐且能满足试运转要求。 (四)对大型、复杂且十分重要的设备,应制订单项运转方案或运转操作规程。设备试运转及调试方案,应经监理、建设单位审查审批同意后,试运转方可正式进行。 (五)参加试运转的人员,应熟悉设计,了解工艺流程及原理;熟悉设备技术文件,了解的构造及性能;掌握试运转程序及设备操作方法;

柴油发电机组主要的安装方案

柴油发电机组主要的安装方案、实施方法; 1)基础验收: 安装前根据柴油发电机组设计图纸、产品样本或柴油发电机组实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸。 2)设备开箱检验: 1.设备开箱点应有安装单位、供货单位、工程监理及业主代表共同进行,并做好记 录; 2.依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格 证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂的试验记录; 2.1外观检查,有铭牌,机身无缺件,涂层完整; 2.2柴油发电机组及其附属设备符合设计要求。 3)机组主体的安装 1.如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配的减震器装在 机组下面; 2.在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定, 只需在减震器下垫一层薄薄的橡胶板。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放下机组,最后拧紧螺栓。 3.用千斤顶(千斤顶规格根据机组重量选定)将机组一端抬高,注意机组两边的升 高一致,直至底座下的间隙能安装抬高一端的减震器。 4.释放千斤顶,再抬机组另一端,装好剩余的减震器,撤出滚杠,释放千斤顶。 5.燃料系统的安装 5.1排烟系统的安装 5.2通风系统的安装 5.3排风系统的安装 5.4冷却水系统的安装 5.5发电机现场试验及调试: (5)电力监控设备安装、调试方案 1、电力监控系统设备集中安装在控制柜中,控制柜内设备安装、协议转换、程序下 载、模拟调试等在工厂中完成后发往现场。 2、控制柜安装就位后,用屏蔽双绞线以总线形式连接电力监控智能仪表和控制柜

(SCADA柜、电力监控箱)中通信管理机,用屏蔽双绞线连接带智能通信接口的设备和控制柜中通信管理机,所有连接都通过控制柜端子排转接,屏蔽双绞线屏蔽层接地。 3、由接线人自查接线、专人复查接线,正确无误后通电调试。 4、先对单个设备调试,然后进行子网调试,再接入整个系统调试。 5、计算机等设备的摆放易于使用。 6、线缆在线槽中布设,强弱电线缆分槽布设,尽量避免同槽布设。在同槽布设时,强、弱电线缆靠线槽两侧分开绑扎,中间用金属板隔开,尽量减少交叉;如遇交叉则强电在下,弱电在上。 7、计算机等在监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后运入监控室。 8、监控室内的电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。 9、监控室各设备接线应干净、整齐、有条理。设备安装前要划线定位,核对地面水平,保持静电地板的完好性。 (6)电缆桥架安装、调试方案 1)施工方法要点 1.桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 2.桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。 3.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 4.支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 5.桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100) 6.桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,桥架位置应符合下列规定,或采取相应措施。 6.1桥架应在具有腐蚀性液体管道上方 6.2桥架应在热力管道下方

柴油发电机施工方案81892

》目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。

二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度(土路肩)+(车行道)+(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面—米。柴油发电机拖车的前后轮卡主,固定好。 移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。 移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。 移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。 柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不低于额定电压的80%。 柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。

柴油发电机组调试方案(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 发电机纯电阻负载试验方案工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目 发电机组安装及配套环保工程委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司 编写日期:2011年9月25日 发电机纯电阻负载试验方案 一:工程概况

2000KW发电机组壹台,型号3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率 1820KW 、备用功率 2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。二:试验依据 1、本工程低压配电设计图纸; 2、GB/—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机 组第6部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负 载试验,负载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW.

4.试验过程中按GB/的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号:3516B 发动机型号:3516 备用功率:2000KW 主用功率:1820KW 耗油量(以全负载计)公升/小时 五:检测人员: 六:安全措施: 1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括: ⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得

相关文档