梁模板(扣件钢管架)技术交底2

注:本表中"设计的混凝土强度标准值"系指与设计混凝土强度等级相应的混凝土立方体抗压强度标准值。

梁底模板和梁侧模板支撑架计算

梁底模板支撑架计算 计算依据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)。 一、计算参数: 新浇混凝土梁名称 KL12 新浇混凝土梁计算跨度(m) 3.8 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) 300*700 新浇混凝土结构层高(m) 5.8 梁侧楼板厚度(mm) 130 二、模板体系设计 新浇混凝土梁支撑方式梁两侧有板,梁板立柱共用(A) 梁跨度方向立柱间距la(mm) 900 梁两侧立柱间距lb(mm) 1000 步距h(mm) 1500 新浇混凝土楼板立柱间距l'a(mm)、l'b(mm): 900、900 混凝土梁居梁两侧立柱中的位置居中 梁左侧立柱距梁中心线距离(mm) 500 梁底增加立柱根数 2 梁底增加立柱布置方式:按梁两侧立柱间距均分 梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离(mm) 500 梁底支撑小梁根数 4 每纵距内附加梁底支撑主梁根数 0 梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm) 100 结构表面的要求结构表面隐蔽 三、面板验算 取单位宽度1000mm,按三等跨连续梁计算,计算简图如下: W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4 q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+1.5)×1)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×1)+1.4×0.7×2]×1=32.868kN/m q1静=0.9×1.35×[G1k+(G2k+G3k)×h]×b=0.9×1.35×[0.1+(24+1.5)×1]×1=31.104kN/m q1活=0.9×1.4×0.7×Q2k×b=0.9×1.4×0.7×2×1=1.764kN/m q2=(G1k+ (G2k+G3k)×h)×b=[0.1+(24+1.5)×1]×1=25.6kN/m 1、强度验算 Mmax=0.1q1静L2+0.117q1活L2=0.1×31.104×0.2672+0.117×1.764×0.2672

【工程】梁板模板施工方案

1、编制依据 本方案以施工图纸及现行设计施工规范、规程、文件、图集为编制依据,主要参考目录如下: 2、工程概况 3、施工部署 3.1.由于目前处于抢工阶段,各段需全面铺开,先具备施工条件的先施工。计划各个区段地下部分墙、柱、梁、板模板板面统一采用木质多层板,模板加工、加固方式不强调统一。各区域先进行样板施工,样板通过验收后再全面铺开。 3.2.因场地狭小,模板需分两部份加工。一部份在地面加工场地加工成型,运至现场后安装;另一部份直接在现场拼制。本工程模板用量较大,规格数量多,不易提前将全部模板按结构尺寸绘制成图。要求各段主管工长按实际情况绘制模板加工图,但其中梁柱接头等重点部位仍应仔细推敲,提前预制。 3.3.因本工程工期紧,模板的垂直全部使用塔吊。但水平运输绝大部分由现场人工解决,所以各段施工员应提前考虑模板存放位置,以最大限度利用塔吊解决吊装问题。尽量避免二次搬运。 4、施工准备 4.1. 技术准备

4.1.1.施工管理人员首先认真熟悉施工图纸,并组织学习相关的施工规范。全面了解设计意图,提出并解决图纸与施工之间存在的矛盾,办理技术交底、洽商。 4.2.生产准备 4.2.1根据施工现场可提供的位置,布置现场暂设和材料堆放场地。 4.2.2. 编制各阶段劳动力计划和机械设备进场计划。 4.2.3. 明确施工划项,组织协调分包单位的生产安排。 5.模板材料及加工 5.1梁模板 梁底用钢管(或碗扣架)加平托作顶撑,平托上设100×100木方,18厚多层板作板面,梁帮模板用50×100木方作背楞,钢管龙骨Φ14螺栓穿梁对拉,或50×100木方作水平通楞,50×50木方侧向斜支顶。 5.2楼板模板 楼板模板可使用早拆体系。支拆模思路为:梁与梁之间的模板,减去1.22m宽的整倍数,所剩不足整板的数值平均或凑为板缝宽度之和。板缝位置下面由Φ48钢管立杆(纵向水平通拉上、中、下三道Φ48钢管)、U 型托、50×100木方通楞组成单独支撑系统。其余整板面部分用18厚多层板作面板50×100木方作次龙骨(与板缝平行),木工字梁(或100×100木方)作主龙骨,碗扣架支撑体系。待楼板砼达到设计强度50%时即可将多层板楼板面板、50×100木方次龙骨、木工字梁(或100×100木方)主龙骨及碗扣架支撑体系拆除。拆除同时,板缝位置Φ48钢管立杆横向水平

梁板模板技术经验交底

精心整理 梁板模板工程施工技术交底 中银大厦工程梁板模采用竹胶板支设,在柱角板施工中要严格按模板施工方案及本技术交底执行。 一、竹胶板模板支设 1. 梁板模支设前需要先按照交底加工梁底模、柱头模板; 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 二、关键节点的做法 1. 梁侧模、底模的支法如图: 2. 梁、板与墙相交处模板支设方法:楼板与墙体接缝处必须用木方粘海绵条,然后顶紧,避免漏浆污染墙体。当遇到梁头竹胶板时,将木方截短后顶在墙面上,不得顶在竹胶板上,尤其是异型柱处,应仔细处理,坚决避免漏浆、涨模现象的发生。如下图: 10x10cm 木方 5x10cm 木方 侧模竹胶板 底模

3.主次梁接头的拼接方法必须严格按照施工方案执行。次梁底模的木方、侧模要比底模竹胶板短 一个板厚,留出梁底堵头板位置。如下图: 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1.模板及其支撑系统的设计和安装应符合下列规定: 1)应保证结构和构件各部位形状、尺寸的正确性,误差应在国家规定的允许范围内。 2)应具有足够的稳定性、强度和刚度,在混凝土浇灌过程中,不变形、不位移。 3)模板及其支撑系统应考虑便于装拆,损耗少,周转快。 4)模板的接缝应严密,不漏浆。

2.模板及支架的设计和配制,应根据工程结构形式、施工设备和材料供应等条件而定,以定型模板为主。 大模板施工尚应符合有关专业标准。 3.为防止模板及其支架在风荷载作用下倾倒,应从构造上采取措施。风荷载按《工业与民用建筑结构荷载规划》(TJ9-74)的规定采用,模板及其支架的抗倾倒系数不应小于1.15. 4 5 6 1) 2) 3) 4) 5) 7.梁模板采用脚手钢管和扣件组成的井架支模。支柱在高度方向应设置纵、横水平拉杆和斜拉杆,水平拉杆一般离地面500mm处一道,以上每2m一道,由于本工程梁较高,梁底一排立杆外测距梁边10cm加一排立杆。 8.梁跨度大于4m时,模板应起拱,起拱宜为全跨的2/1000。梁高大于700mm时,应采用对拉螺栓在梁侧中部设置通长横栏并用螺栓紧固。 9.用组合钢模板支有梁楼板的步骤应在支好梁模板的基础上,在梁侧模板上支阴角模板,然后竖

系梁专项施工方案

厦沙高速公路泉州安溪至达埔段A2合同段专项施工方案 目录 一、工程简介 (1) 二、总体施工方案 (1) 三、施工准备 (1) 3.2 材料供应 (2) 3.3 人员配置 (2) 3.4 设备配置 (2) 四、施工工艺流程及方法 (3) 4.1 桩间系梁施工 (3) 4.2 柱间系梁施工 (6) 五、质量检验标准 (8) 六、施工注意事项 (9) 七、质量保证措施 (9) 八、安全技术措施 (10) 九、环境保护和文明施工 (12) 9.1 文明施工 (12) 9.2 环境保护措施 (13) 1

ZK15+319.6~ZK15+610.6井后大桥 系梁专项施工方案 一、工程简介 井后大桥位于金谷镇华芸村,是海峡西岸经济区高速公路网厦门至沙县联络线-泉州安溪段高速公路上的一座分离式大桥。该桥为单线双幅桥,左线起点桩号:ZK15+319.6,终点桩号:ZK15+319.6;右线起点桩号:YK15+369.5,终点桩号:YK15+618.5;左线里程291m,右线里程249m。 井后大桥共有9根桩间系梁,分别位于左桥1#、2#、3#、5#、6#墩,右桥1#、2#、4#、5#墩,其中左桥4#墩和右桥3#墩为空心薄壁墩,没有设置桩间系梁;桩间系梁的截面形式有两种,分别为140×170cm、180×210cm,使用C25混凝土118.4m3。柱间系梁有8根,分别位于左桥2#、3#、5#墩,右桥2#、4#墩,柱间系梁的截面形式有两种,分别为130×150cm、150×190cm,使用C30混凝土93.9m3。 二、总体施工方案 根据施工现场的实际情况,无支护放坡分层开挖基坑,钢筋为场内集中下料,现场焊接、绑扎成型,模板使用定型钢模板,混凝土采用搅拌站集中拌制,混凝土浇筑采用吊车或溜槽水平分层浇筑。 三、施工准备 3.1 技术准备 1. 图纸审核 在开工之前应组织技术人员进行承台图纸审核,充分理解设计意图,核算标高、及钢筋的下料情况,同时熟悉规范标准。 2. 试验准备 试验室做好混凝土配合比的验证工作,并进行上报审批,同时做好生产所需原材料的报验工作,保证生产所用材料满足施工要求。 3. 测量准备 做好导线点及水准点的复核工作,必要时进行加密控制,计算系梁坐标,并复测原地面标高,确定系梁基坑开挖深度,准确放样,确定开挖线。

支撑梁模板

目录 一、模板工程概况 (2) 二、模板工程 (2) 三、模板的拆除 (3) 四、模板工程质量要求 (4) 五、模板工程安全施工措施 (5) 六、木模板计算书 (5)

一、模板工程概况 模板工程质量直接影响主体结构表观质量。为保证混凝土结构的表面平整度、垂直度、混凝土浇捣不漏浆,确保工程质量,采用竹胶板模板系统,支撑及加固系统采用Φ48*3.0钢管扣件式排架,用木方做背肋,还应在梁模外侧间距1.5米设置斜撑。木模板现场加工,现场拼接安装。支撑加固系统均现场装拆。本工程模板隔离剂采用水质类脱模剂,成分及配合比为石花菜:工业皂:滑石粉:水=1:38:85:适量,模板每使用一次后均应该清理干净,涂抹脱模剂后再使用。 二、模板工程 本工程梁宽为1m,梁高为1m和1.2m,应在侧模上加φ16对拉螺杆。1m 高的梁竖向加3道对拉螺栓,1.2m的梁竖向加4道对拉螺栓,对拉螺栓水平间距为500 mm。梁侧模应先安装一侧,等钢筋绑扎完成后,再封另一侧的侧模,并且应在侧板上加钉斜撑。侧模板为15mm厚竹胶板,竖向布置50*100木方净距250mm,并横向采用Φ48*3.5钢管布置双管横撑;底模板为一层15mm厚竹胶板,背面加设5根100*100木方作为背肋。 垫层做法: 1)土质较硬,地耐力好的位置:因土质较好地耐力能够保证支撑完整性,直接采用下部土体作为支撑的受力体系,根据设计标高将基底铲平,然后采用15mm厚多层板做为底模,为了增加底模刚度,防止底模产生挠度变形,在底模背面加设5根100*100木方作为背肋。绑扎钢筋前,再在底模上涂脱模剂,使混凝土和模板产生隔离。土方开挖后,模板和混凝土梁底直接脱落。从而避免底部模板黏在梁底,产生安全隐患。 2)土质稍软,土体未完全固结位置:铺设一层石屑,找平后铺设底模,其余做法参

模板工程施工

模板工程 1 、梁模板施工 1)工艺流程:抄平、弹线(轴线、水平线)→支撑架搭设→支柱头模板→铺设底模板→拉线找平→封侧模→预检。 2)根据主控制线放出各梁的轴线及标高控制线。 3)梁模支撑。梁模板支撑采用扣件式满堂钢管脚手架支撑,立杆纵、横向间距均为1.0m;立杆须设置纵横双向扫地杆,扫地杆距楼地面200mm;立杆全高范围内设置纵横双向水平杆,水平杆的步距(上下水平杆间距)不大于1500mm;.立杆顶端必须设置纵横双向水平杆。在满堂架的基础上在主次梁的梁底再加一排立杆,沿梁方向间距 1.0m。梁底小横杆和立杆交接处立杆加设保险扣。梁模板支架宜与楼板模板支架综合布置,相互连接、形成整体。 4)剪刀撑。竖直方向:纵横双向沿全高每隔四排立杆设置一道竖向剪刀撑。水平方向:沿全平面每隔2步设置一道水平剪刀撑。剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,纵向剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间,水平剪刀撑与水平杆的夹角宜为45度。 5)梁模板安装 ①大龙骨采用?48×3.5mm双钢管,其跨度等于支架立杆间距;小龙骨采用40mm×80mm方木,间距300mm,其跨度等于大龙骨间距。 ②梁底模板铺设:按设计标高拉线调整支架立杆标高,然后安装梁底模板。梁跨中起拱高度为梁跨度的2‰,主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。 ③梁侧模板铺设:根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模应设置斜撑,当梁高大于700mm时设置腰楞,并用对拉螺栓加固,对拉螺栓水平间距为500,垂直间距300。

2、柱模板施工 柱模板安装顺序是:安装前检查→模板安装→检查对角线→长度差→安装柱箍→全面检查校正→整体固定→柱头找补。 安装前要检查是否平整,若不平整,要先在模板下口外辅一层水泥浆(10~20mm厚)以免砼浇筑时漏浆而造成柱底烂根。 3、楼板模板施工 1)工艺流程: 支架搭设→龙骨铺设、加固→楼板模板安装→预检。 2)支架搭设: 楼板模板支架搭设同梁模板支架搭设,与梁模板支架统一布置。立杆顶部如设置顶托,其伸出长度不应大于300mm;顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不大于100㎜。 3)模板安装: 采用木胶合板作楼板模板,一般采用整张铺设、局部小块拼补的方法,模板接缝应设置在龙骨上。大龙骨采用?48×3.5mm双钢管,其跨度等于支架立杆间距;小龙骨采用40mm×80mm方木,间距300mm,其跨度等于大龙骨间距。挂通线将大龙骨找平。根据标高确定大龙骨顶面标高,然后架设小龙骨,铺设模板。 4)楼面模板铺完后,应认真检查支架是否牢固。模板梁面、板面清扫干净。 4、模板的拆除 4.1、拆模程序:

10000梁底模板(扣件式)技术交底

梁模板(扣件式)技术交底

8、严格执行预留洞口的定位控制,预留洞口时,木工严格按照墨线留洞。 9、每层主轴线和分部轴线放线后,规定负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据,并要及时记录墙、柱、成品尺寸,目的是通过数据分析梁体和柱子的垂直度误差。并根据数据分析原因,将问题及时反馈到有关生产负责人,及时进行整改和纠正。 10、所有竖向结构的阴、阳角均须加设橡胶海绵条于拼缝中,拼缝要牢固。 11、阴、阳角模必须严格按照模板设计图进行加固处理。 12、为防止梁模板安装出现梁身不平直、梁底不平下挠、梁侧模胀模等质量问题,支模时应将侧模包底模,梁模与柱模连接处,下料尺寸应略为缩短等。 安全保证措施1、模板安装高度在2m及以上时,应符合现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。 2、模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。 3、登高作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁散放在模板或脚手板上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中,不得掉落。 4、安装模板时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。 5、当模板安装高度超过3.0m时,必须搭设脚手架,除操作人员外,脚手架下不得站其他人。高处作业时,操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查,不合格者严禁使用。 6、作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等,不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。 7、吊运大块或整体模板时,当垂直吊运时,应采取不少于两个吊点,水平吊运应采取不少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接,并应稳起稳落,待模板就位连接牢固后,方可摘除卡环。 8、模板及其配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告,安装前应对所有部件进行认真检查,不符合要求者不得使用。 9、在高处安装和拆除模板时,周围应设安全网或搭脚手架,并应加设防护栏杆。在临街面及交通要道地区,尚应设警示牌,派专人看管。 10、施工现场的用电,应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。 11、搭设应由专业持证人员安装,安全责任人应向作业人员进行安全技术交底,并做好记录及签证。 12、模板拆除时,混凝土强度必须达到规定的要求,严禁混凝土未达到设计强度的规定要求时拆除模板。 13、每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不小于50mm。当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。 14、立柱接长严禁搭接,必须用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得位于同步内,且对接接头沿竖向错开距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。 15、上段钢管的立柱不得与下段钢管立柱错开固定在水平杆上。 注意事项模板工程安装前准备工作 1、模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。2、模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。

系梁施工技术方案

目录 西一大桥系梁施工方案................................. - 1 - 1. 编制依据.......................................... - 1 - 2. 工程概况.......................................... - 1 - 3. 总体施工方案...................................... - 1 - 4. 主要人员及机械配置................................ - 2 - 4.1人员配备 ...................................... - 2 - 4.2机械配备 ...................................... - 2 - 5. 主要施工方法...................................... - 3 - 5.1施工工艺流程................................... - 3 - 5.2施工方法 ...................................... - 3 - 5.2.1施工准备.................................. - 3 - 5.2.2测量放样.................................. - 4 - 5.2.3基坑开挖.................................. - 4 - 5.2.4桩头凿除.................................. - 4 - 5.2.5系梁垫层施工.............................. - 5 - 5.2.6钢筋工程施工.............................. - 5 - 5.2.7模板安装.................................. - 6 - 5.2.8混凝土浇筑................................ - 7 - 5.2.9拆摸及养生................................ - 8 - 6. 质量保证措施...................................... - 8 - 7. 安全保证措施...................................... - 9 -

系梁专项施工方案样本

目录 一、工程简介 (1) 二、总体施工方案 (1) 三、施工准备 (1) 3.2 材料供应 (2) 3.3 人员配置 (2) 3.4 设备配置 (2) 四、施工工艺流程及方法 (3) 4.1 桩间系梁施工 (3) 4.2 柱间系梁施工 (7) 五、质量检验标准 (10) 六、施工注意事项 (11) 七、质量保证措施 (13) 八、安全技术措施 (14) 九、环境保护和文明施工 (16) 9.1 文明施工 (16) 9.2 环境保护措施 (17) 加模大桥系梁专项施工方案

一、工程简介 加模大桥共有4根桩间系梁, 分别位于左桥1#、 5#、 6#、 7#墩。其中2、 3、 4#墩分别为空心薄壁墩, 圆柱墩使用C30混凝土, 空心薄壁墩使用C40混凝土。 二、总体施工方案 根据施工现场的实际情况, 无支护放坡分层开挖基坑, 钢筋为场内集中下料, 现场焊接、绑扎成型, 模板使用定型钢模板, 混凝土采用搅拌站集中拌制, 混凝土浇筑采用吊车或塔吊水平分层浇筑。 三、施工准备 3.1 技术准备 1. 图纸审核 在开工之前应组织技术人员进行承台图纸审核, 充分理解设计意图, 核算标高、及钢筋的下料情况, 同时熟悉规范标准。 2. 试验准备 试验室做好混凝土配合比的验证工作, 并进行上报审批, 同时做好生产所需原材料的报验工作, 保证生产所用材料满足施工要求。 3. 测量准备 做好导线点及水准点的复核工作, 必要时进行加密控制, 计算系梁坐标, 并复测原地面标高, 确定系梁基坑开挖深度, 准确放样, 确定开挖线。 4. 技术交底 施工前, 组织项目部及施工队伍所用技术人员进行施工技术交底

系梁施工方案

XX大桥系梁施工方案 一、工程概况 XX大桥桥型采用整体式布置,本桥上部构造采用4×30m预应力砼T形梁+3×21m钢筋砼箱梁,全桥总长199米,共计2联。2#墩为直径为1.8米的柱式墩,1#、5#、6#墩为直径为1.6米的柱式墩,全桥系梁有两种形式:1.8米的柱式墩采用宽1.2米×高1.6米的系梁,共3道;1.6米的柱式墩采用宽1.2米×高1.4米的系梁,共6道。 二、主要工程数量 XX大桥系梁工程数量表 三、施工准备 (一)初步放样 根据图纸给定的桩位坐标和尺寸,在已经浇筑的桩顶上复核墩中心位置,在安装模板前予以校正。把放线资料交待给施工组长。 (二)技术准备 1、在桩基施工的同时,进行系梁C30砼的配合比设计和试验,报监理单位复 核审批后备用。 2、进行砂石、钢筋、水泥等材料的进场和试验,保证工程所用材料合格、 3、对系梁模板进行设计制作,并经过检验验收合格后运抵工地备用,并选定 模板的脱模济。 4、准备搅拌站的一切设备,保证混凝土拌和的正常。 5、准备好混凝土运输车和混凝土输送泵。 6、准备混凝土输送泵安放位置和平台。

7、准备好人工和其他辅助设施设备。 8、准备好质量检验程序和表格。 四、施工进度计划 1、朗界大桥底系梁施工是在桩基浇筑后紧跟进行的施工项目。系梁的工期决定 于墩身的施工进度。 2、施工时根据具体情况予以调整。 3、计划20XX年3月~20XX年5月完成。 4、施工进度计划横道图 五、系梁施工技术方案 (一)底系梁施工方案 1、底系梁的施工程序为:清理桩头→测量放点→安装底模→绑扎钢筋→支设测模→浇筑混凝土→养护→下一节段墩身施工

负二层车库墙柱、顶板、梁模版支设

□□□□□□□□□ 负二层柱、顶板、梁 工程名称自治区文化大院职工集资住宅楼地下车库交底部位 模板支设 施工单位中建新疆建工(集团)有限公司交底时间2014年3月 26 日交底内容: 一、主要材料:镜面小板(覆面木胶合板)1820×915×12;ф48×3.2钢管;木方50×100mm;C型钢;方钢50×50×3;钢架板;十字扣件;旋转连接扣件;垫木;竹架板;圆钉;ф14对拉螺杆;制式防水型对拉件;可调ф32顶丝;双钩双肩安全带。 二、主要机具:砂轮切割机、电锯、手锯、榔头、手执电钻、墨斗、吊线板、小白线、钢卷尺、 钉子等。 三、作业条件及要求: 1、负二层(2-1轴—3-1轴)交(A轴-B轴)模板顶标高为-5.58m,其他模板顶标高为-5.55m。 2、负二层汽车坡道:④轴梁顶标高-5.80m,梁截面尺寸350mm×500mm;⑤轴梁顶标高-7.00m, 梁截面尺寸350mm×500mm;⑥轴梁顶标高-8.2m,梁截面尺寸350mm×700mm。 5、。 5、根据图纸做好下料尺寸,做到不浪费材料。 四、操作工艺: 1、柱模板 车库部分柱尺寸为600×600mm,采用1.2厚复合厚覆面木胶合板支设,竖楞采用50×80方木,间距150,?48×3.2mm钢管做横楞,采用对拉螺栓加固。 共 4 页,第 1 页交底人质量检查员安全员 接受交底人

□□□□□□□□□ 负二层柱、顶板、梁 工程名称自治区文化大院职工集资住宅楼地下车库交底部位 模板支设 施工单位中建新疆建工(集团)有限公司交底时间2014年3月 26 日交底内容: 3、梁模板 梁底模与侧模均采用12mm厚覆面木胶合板,主龙骨采用?48×3.2mm钢管,次龙骨选用50mm ×100mm@200mm双面刨光方木。本工程图纸设计最大梁截面尺寸350×700mm,采用一道对拉螺栓。 梁跨度方向立柱间距900mm,梁底增加立杆一道,梁侧模、梁底模按图纸尺寸进行现场加工,由塔吊运至作业面组合拼装。然后加横楞并用利用支撑体系将梁两侧夹紧。跨度6-8m时,起拱2cm,并注意梁的侧膜包住底模,下面龙骨包住侧膜。模版开孔时采用开孔机,模版中间16通丝穿PVC管。 共 4 页,第 2 页 交底人质量检查员安全员 接受交底人

梁模板计算实例

模板计算 1、工程概况 柱网尺寸8.4m×12m,柱截面尺寸900mm×900mm 纵向梁截面尺寸450mm×1200mm,横向梁截面尺寸450mm×900mm,无次梁,板厚150 mm,层高12m,支架高宽比小于3。 (采用泵送混凝土) 2、工程参数(技术参数)

3计算 3.1KL1梁侧模板计算 图3.1 梁侧模板受力简图 3.1.1 KL1梁侧模板荷载标准值计算 新浇筑的混凝土作用于模板的侧压力标准值,依据建筑施工模板安全技术规范,按下列公式计算,取其中的较小值: V F C 210t 22.0ββγ= 4.1.1-1 H F c γ= 4.1.1-2

式中 : γc -- 混凝土的重力密度,取24kN/m 3; t 0 -- 新浇混凝土的初凝时间,按200/(T+15)计算,取初凝时间为5.7 小时。 T :混凝土的入模温度,经现场测试,为20℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取11m/h ; H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.2m ; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.2; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.15。 V F C 210t 22.0ββγ==0.22× 24×5.7×1.2×1.15×3.32=138.13 kN/m 2 H F c γ==24×1.2=28.8kN/m 2 根据以上两个公式计算,新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取较小值28.8kN/m 2。 3.1.2 KL1梁侧模板强度验算 面板采用木胶合板,厚度为18mm ,验算跨中最不利抗弯强度和挠度。计算宽度取1000mm 。 面板的截面抵抗矩W= 1000×18×18/6=54000mm 3; 截面惯性矩I= 1000×18×18×18/12=486000mm 4; 1、面板按三跨连续梁计算,其计算跨度取支承面板的次楞间距,L=0.15m 。 2、荷载计算

柱系梁技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 柱系梁技术交底(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

柱系梁技术交底(通用版) (1)施工放样 下墩柱混凝土强度满足上系梁施工要求后可以进行上系梁的施工。首先对下墩柱顶进行人工凿毛,达到设计标高。然后拿全站仪对墩顶进行精确放样,并测定其标高以放样点作为底模控制线。 (2)底模支设 在下墩柱施工时,我们采用抱箍施工方法,中间连接用工字钢。在工字钢上架设长150cm、规格3cm×4cm方木作为底层支撑,每1m 设置一个。上述工作完成后进行组合模板拼装,通过调整支架高度,使底模达到设计高度,在实际操作中,底模标高应高出设计标高5mm,以防底模均匀沉降。 (3)系梁钢筋绑扎: 钢筋加工、绑扎在施工现场进行。严格按设计图纸钢筋间距布

设主筋和箍筋,钢筋绑扎须牢固。采用吊车将半成品吊装至上系梁处进行就位,吊装就位后,认真检查周边保护层及各钢筋尺寸是否符合要求,各种预埋件是否准确、到位,经监理工程师检验认可后,进行下道工序的施工。底层钢筋和四周侧面钢筋加垫5cm垫块,以保证其保护层厚度。垫块呈梅花型布置,用绑丝固定于主筋之上。 工艺要求:为保证混凝土保护层厚度,钢筋骨架安装好后进行绑扎前,必须加设两侧定位钢管架和顶部抬平定位架。 (4)系梁侧模板安装: 待上系梁钢筋绑扎固定后,进行系梁侧模板安装。 首先,模板安装前要用手扶砂轮打磨平直,再涂刷脱模剂,最后清理模板内杂物。涂刷脱模剂时,均匀将脱模剂涂在各块模板上,然后将橡胶条沿模板拼接缝处紧紧的粘贴,以防浇筑、振捣时接缝处出现漏浆现象。 模板内边缘严格按照系梁轮廓线安装固定,用斜撑,拉线等方法调整,使模板的垂直度、顺直度、长、宽、高符合要求。为防止两侧模在混凝土浇筑中出现胀模,特采用穿心拉杆连接,穿心拉杆

排架结构高大模板梁底支撑施工工艺

排架结构高大模板梁底支撑施工工艺 1、前言 近年来,高层高、大跨度的排架结构建筑(构筑)物不断增加,给施工时模板支撑造成越来越大的难度,为确保支撑体系的安全及质量达到规范要求,做到安全生产、技术先进、经济合理、方便使用,总结公司施工经验针对排架结构大跨度、高支撑特编制本施工工艺。 2、特点 排架结构高大模板支撑安全隐患大、质量难控制、施工难度大、支撑体系繁琐、成本高、耗时久。 3、适用范围 排架结构大跨度、层高高的多跨梁底支撑(交叉梁底柱四个方向支撑效果更好) 4、工艺原理 梁底两端支撑以斜撑代替梁底垂直支撑,以排架柱为支撑基点,降低支撑成本,加快施工进度。 5、工艺流程 编制方案施工准备测量预埋支撑件浇柱砼养护柱梁底支撑体系搭设(端部斜撑)梁模模板验收 6、主要施工方法 6.1、预埋件制作 钢筋头20-30cm,直径≧20mm。 6.2、预埋件设置 排架柱关模前,将钢筋头以适合的角度斜焊在柱筋上,位置在柱中部位,从模板上伸出,模板根据位置留置钢筋直径大小孔洞。钢筋头倾斜角度根据模板支撑方案梁底立杆间距计算得出。同时保证斜撑的稳定性及刚性要求。

6.3、斜撑搭设 梁模支撑体系搭设时,梁底支撑钢管底部套入钢筋头,顶部梁拖支撑在梁底中间下侧纵杆。 6.4、加固措施 水平步杆及剪刀撑形成体系连接,进行加固。 7、机具准备 水准仪、电焊机、卷尺、扣件紧固工具 8、材料要求 模板、木方、钢管、扣件必须满足《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)及其他规范的相关要求。钢管、扣件须送检检测合格后方可使用。 9、质量标准 模板支撑质量须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2010)模板分项工程质量标准。 10、构造要求 各种模板的支架应自成体系,严禁与脚手架进行连接。模板支架立杆底部应设置垫板,不得使用砖及脆性材料铺垫。并应在支架的两端和中间部分与建筑结构进行连接。满堂模板立杆除必须在四周及中间设置纵、横双向水平支撑外,当立杆高度超过4m以上时,尚应每隔2步设置一道水平剪刀撑。满堂模板立杆除必须在四周及中间设置纵、横双向水平支撑外,当立杆高度超过4m以上时,尚应每隔2步设置一道水平剪刀撑。 11、模板拆除 模板支架拆除必须有工程负责人的批准手续及混凝土的强度报告。模板拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时,应按照先支的后拆,先拆主承重模板后拆次承重模板。拆除较大跨度梁下支柱时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。拆除多层楼板支柱时,应确认上部

地系梁模板计算书(1)

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、方案综述 (2) 4、结构计算 (2) 4.1、荷载计算 (2) 4.2、面板计算 (3) 4.3、横肋计算 (4) 4.4、竖肋计算 (5) 4.5、拉杆计算 (6) 5、结论 (6)

系梁模板计算书 1、编制依据 ⑴现行施工设计标准 ⑵现行施工安全技术标准 ⑶公路施工手册《桥涵》(人民交通出版社2000.10) ⑷两阶段施工图 ⑸《路桥施工计算手册》 ⑹《钢结构设计规范》(GB50017—2003) ⑺《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 2、工程概况 白洋长江公路大桥是宜昌至张家界公路在湖北省宜昌市境内跨越长江的通道。本项目起点里程桩号K40+985,终点里程桩号K49+180,路线全长8.195Km。本合同段共有常规桥13座,其中主线桥梁8座,互通匝道桥2座,天桥3座。 地系梁共计14个,左幅为互通加宽渐变段,因此系梁结构尺寸根据桥面宽变化,具体结构尺寸: 宜都互通主线2号桥结构形式统计表

3、方案综述 系梁均采用大块钢模板施工,根据不同结构尺寸中部设置调节块模板,竖向设两层拉杆。 模板采用分块吊装组拼就位的方法施工。根据模板重量选择合适的起吊设备立模、拆模。 4、结构计算 模板采用A3材料,A3钢轴向允许应力[σ]=215pa,弯曲应力[σw]=215 Mpa。 4.1、荷载计算 混凝土侧压力根据公式: Pm=Kγh计算: h=0.22+24.9v/T Pm—新浇筑砼对侧面模板的最大压力,KPa; h—有效压头高度; T—砼入模时的温度,取32℃; v—砼的浇筑速度,取0.75m/h; H—混凝土浇筑层的高度,取1.5m; γ混凝土的重度,取24KN/m3

地梁模板技术交底

地梁模板施工技术交底 一、施工准备: 1、主要材料及机具: 1.1主要材料:定型组合钢模:长度为900,宽度100、600、连接件、3形扣件、对接螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓、木方、架管、U形托、管卡。 1.2主要机具:斧子、锯、扳手、线坠、靠尺板、方尺、水平尺、撬棍等。 二、作业条件: 1、模板设计:根据工程结构形式模板施工方案确定纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍间距,梁板支撑间距,模板组装形式,验算模板和支撑的强度、刚度、稳定性,根据划分的三个流水段综合考虑,确定模板的合理配制数量。 2、放好轴线、模板边线、水平控制标高控制线,模板底口应用水泥砂浆找平,检查并校正支柱子,墙模板用的地锚已预埋好。 3、钢筋绑扎完毕,水电专业管线预埋件已安装,保护层垫块已放好并办完隐检手续。 二、操作工艺: 1、安装基础梁模板: 1.1说明:基础梁高出底板900mm,宽度650mm,轴线居中。特殊情况:14轴、15轴梁宽1350mm。 1.2工艺流程:弹线→找平→安装侧模→安装模板支撑→校验清理

→预检。 根据已有的轴线,引出模板内外控制线,防水保护墙上找平,内侧模板下安装钢筋马蹬支撑,安装模板,侧模采用1块600宽钢模配一块100宽带孔模板,圆弧处用100 宽小模板拼装。 后浇带做法:垂直固定密目铁丝网(钢板网),预埋30mm*40mm 木条,砼浇筑完后拆模后起出,砼槽内浇后浇带时放遇水膨胀止水条。 外墙基础梁有抗渗要求,对拉螺栓要焊止水片,内墙基础梁、底板以上对拉螺栓套硬塑料套管,螺栓回收再利用。模板安装完后按图纸尺寸校验,并清理干净办预检。 三、质量标准: 1、保证项目:模板及其支架必须有足够的强度,刚度和稳定性。 2、基本项目:模板接缝不应漏浆,模板与砼接触表面清理干净,并涂隔离剂,严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接槎处。 3、允许偏差项目: 梁轴线位移±5mm 尺量检查 标高±5mm 用水准仪或拉线和尺量检查 梁截面尺寸+4、-5mm 尺量检查 垂直度3mm 用2m拉线板检查 表面平整度5mm 用2m靠尺和塞尺检查 预埋件及预留孔中心位移3mm 四、成品保护 1、吊装模板时轻起轻放,不准碰撞,防止模板变形。 2、拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面和棱

模板支撑方案

模板支撑方案 工程名称: 施工单位: 建设单位: 监理单位: 编制人: 日期: 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、模板支设要求材料的选择 (4) 四、计算方案描述 (4) 五、模板制作及安装 (5) 六、模板支架的构造要求及技术措施 (6) 七、模板的安装拆除及注意事项 (8) 八、人员组织安排 (10) 九、模板质量保证措施 (10) 十、安全保证措施 (11) 十一、模板工程计算 (14) 一、工程概况 本工程中综合楼总建筑面积:4485平方米,主体地上四层,主要为 教室、办公室等。建筑高度18.4米;其中教学楼建筑面积4405平方

米、地上主体四层,高度15.9米。本工程建筑结构形式为框架剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级,结构设计使用年限50年,抗震设防裂度7度。 基础:本工程为条形基础; 结构:本工程为框架剪力墙结构、综合楼局部网架。 本工程外墙材料为200厚B05加气混凝土砌块,强度等级A3.5;内隔墙材料为200厚加气混凝土砌块,加气混凝土砌块强度等级为A3.5,采用M5.0专用砂浆。埋在土中的墙体采用烧结砖,埋在土中的墙体用M5水泥砂浆砌筑。 二、主要建筑说明:卫生间、盥洗间为地面砖防水楼面、楼梯间为大理石楼面,室内为现浇水磨石保温地面。外墙保温采用岩棉板,真石漆外墙面。屋面为水泥砂浆保护层屋面。卫生间、盥洗间内墙粘贴釉面砖,内墙乳胶漆。 二、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 3、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 4、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2015 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 7、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 8、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 9、《钢结构设计规范》GB50017-2003 10、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002

梁模板

梁模板(扣件钢管架)技术交底 工程名称阿图什通程大厦 (二标段) 施工单位阿图什通程公司 分项工程名称模板工程交底部位交底时间 交底内容 主要参数立杆Φ48×3.5,梁跨度方向间距1m,梁两侧立柱间距0.8m; 上端伸出至模板支撑点长度0.1m,步距1.5m; 梁模板支撑采用梁底小楞垂直梁截面,立杆承重连接方式采用双扣件,梁底纵向支撑根数2; 水平杆与立杆连接采用单扣件; 主楞间距500mm;次楞根数4;主楞竖向支撑点数量4;穿梁螺栓类型12mm,穿梁螺栓水平间距500mm;主楞材料木方;宽度60mm;高度80mm;次楞材料:木方;宽度60mm;高度80mm;模板采用胶合面板厚度为18mm;梁底模板支撑为钢管。 安装示意图 施工工艺流程梁模板安装施工流程 弹出梁轴线及水平线并进行复核→搭设梁模板支架→安装梁底楞→安装梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模板→安装另一侧模板→安装上下锁品

楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接牢固→办预检 质量要求 预埋件和预留孔洞的允许偏差 项目允许偏差(mm) 预埋钢板中心线位置 3 预埋管、预留孔中心线位置 3 插筋 中心线位置 5 外露长度+10,0 预埋螺栓 中心线位置 2 外露长度+10,0 预留洞 中心线位置10 尺寸+10,0 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 项目允许偏差(mm)检验方法 轴线位置 5 钢尺检查底模上表面标高±5 水准仪或拉线、钢 尺检查 截面内部尺寸 基础±10 钢尺检查 柱、墙、梁+4, -5 经纬仪或吊线、钢 尺检查层高垂直度 不大于5m 6 经纬仪或吊线、钢 尺检查 大于5m 8 经纬仪或吊线、钢 尺检查相邻两板表面高低差 2 钢尺检查表面平整度 3 2m靠尺和塞尺检 查注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 质量保证措施质量保证措施 1、把好施工质量关 1)认真仔细地学习和阅读施工图纸,吃透和领会施工图的要求,及时提出不明之处,遇工程变更或其他技术措施,均以施工联系单和签证手续为依据,施工前认真做好各项技术交底工作,严格按国家颁行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002和其它有关规定施工和验收,并随时接受业主、总包单位、监理单位和质监站对本工程的质量监督和指导。 2)认真做好各道工序的检查、验收关,对各工种的交接工作严格把关,做到环环扣紧,并实行奖罚措施。出了质量问题,无论是管理上的或是施工上的,均必须严肃处理,分析质量情况,加强检查验收,找出影响质量的薄弱环节,提出改进措施,把质量问题控制在萌芽状态。 2、严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度,确保模板安

盖梁系梁模板计算

盖梁、系梁模板设计计算书 一、1、设计依据 ⑴《公路工程技术标准》(JTJ001-97); ⑵《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); ⑶《公路桥涵钢结构木结构设计规范》(JTJ025-86)。 2、设计要求 混凝土施工时,模板强度和刚度满足《公路桥涵钢结构木结构设计规范》(JTJ025-86)。 二.盖梁、系梁 1、侧模与端模支撑 侧模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为8cm,在肋板外设[12背带。在侧模外侧采用间距为1m的[12竖带;在竖带上下各设一条Ф20的拉杆。 端模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为8cm,在肋板外设[12背带。端模外则由特制三角架背带支撑,空隙用木楔填塞。 2、底模支撑 底模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为8cm。在底模下部采用间距0.4m大型工字钢作横梁,横梁长为4.5m。盖梁悬出端底模下设三角支架支撑,三角架放在横梁上。横梁底下设纵梁。横梁上设钢垫块以调整盖梁底2%的横向坡度与安装误差。与墩柱相交部位采用特制钢支架作支撑。 四.盖梁及系梁设计计算

(一)侧模支撑计算 1、力学模型 假定砼浇筑时的侧压力由拉杆和竖带承受,Pm为砼浇筑时的侧压力,T1、T2为拉杆承受的拉力,计算图式如图4-1所示。 2、荷载计算 砼浇筑时的侧压力:Pm=Kγh 式中:K---外加剂影响系数,取1.2; γ---砼容重,取26kN/m3; h---有效压头高度。 砼浇筑速度v按0.3m/h,入模温度按20℃考虑。 则:v/T=0.3/20=0.015<0.035 h=0.22+24.9v/T=0.22+24.9×0.015=0.6m Pm= Kγh=1.2×26×0.6=19kPa 图4-1 侧模支撑计算 砼振捣对模板产生的侧压力按4kPa考虑。 则:Pm=19+4=23kPa 盖梁长度每延米上产生的侧压力按最不利情况考虑(即砼浇筑至盖梁顶时): P=Pm×(H-h)+Pm×h/2=23×1.2+23×0.6/2=34.5KN 3、拉杆拉力验算 拉杆(φ20圆钢)间距1.0m,1.0m范围砼浇筑时的侧压力由上、下两根拉杆承受。则有: