一、工程概况

1、工程名称:

青山区八大家花园项目43街一标段(20#楼)

2、参建单位:

建设单位:市都市产业投资发展有限责任公司

代建单位:青山区城市开发投资

监理单位:正华建筑设计

施工单位:山河建设集团

设计单位:正华建筑设计

3、建设地点:

市青山区街

4、项目规模:

(请各标段自填栋数,高度、层数、面积等)

二、编制目的

按照《市城建委关于加强保障性安居工程质量检测工作的通知》

(武城建[2012]90号)的要求:进一步加强对保障性安居工程质量的管理,提高保障性安居工程检测工作质量,确保保障性安居工程的质量安全,结合八大家花园43街一标段项目的实际情况制定本方案。本方案的制定,主要是为第三方验证检测提供操作依据。(注:第三方验证检测是指建设单位在工程按照现行国家有关规定进行见证取样检测的基础上,委托具有相应资质的检测单位对建筑材料、建筑构配件及工程实体质量进行的验证检测。)

三、编制依据

1、《市城建委关于加强保障性安居工程质量检测工作的通知》;

2、国家现行检测验收规;

3、施工图设计文件;

四、第三方验证检测的容

工程实体质量第三方验证检测的容主要包括:①.工程实体结构构件砼抗压强度回弹检测;②.钢筋保护层厚度检测;③.现浇砼楼板厚度检测;④.钢筋数量及间距检测;⑤.植筋锚固力检测。

五、第三方验证检测的委托

委托单位:市都市产业投资发展有限责任公司(建设单位)

被委托检测单位:科信建筑工程检测(监督检测单位)

六、第三方验证检测工程实体质量委托检测项目

1、工程实体结构构件砼抗压强度回弹检测

按照《市城建委关于加强保障性安居工程质量检测工作的通知》的要求,工程实体结构构件砼抗压强度检测应涵盖所有设计强度等

级,以竖向构件(剪力墙、框架柱)为主,采用回弹(钻芯修正)法检测,工程地基与基础、首层和顶层必须检测,且每个砼强度等级至少检测一个楼层。公租房工程20#楼主要现浇构件砼强度等级设计要求:剪力墙、柱:标高17.57m以下C45,标高17.57~37.87m为C40,标高37.87~58.17m为C35,标高58.17~78.47m为C30,标高78.47m 以上为C25; 梁、板:标高17.57m以下C35,标高17.57~58.17m为C30:58.17m以上为C25。综上所述,工程实体结构构件砼抗压强度回弹检测部位见下表:

2、钢筋保护层厚度检测

钢筋保护层厚度检测,悬挑构件所占比例不宜小于50%。经统计,公租房20#楼构件数:板110块/层,梁120条/层,柱及剪力墙62个/层。保护层厚度需检测(板:3740+梁:4080)×2%=157个构件。

3、现浇砼楼板厚度检测

现浇砼楼板厚度检测楼层数量不少于建筑总层数的30%,每楼层检测楼板数量不少于该层楼板构件总数的10%,且不少于3块。经统计,公租房20#楼楼板厚度需检测:34×30%=11层,11×11=121个构件。

4、钢筋数量及间距检测

钢筋数量及间距主要检测楼板、墙类构件钢筋分布及梁、柱构件钢筋数量。经统计,公租房20#楼钢筋数量及间距需检测(板:3740+梁:4080+墙柱:2108)×2%=199个构件。

5、植筋锚固力检测

植筋锚固力主要检测填充墙与承重墙、柱、梁采用化学植筋连接的钢筋。经统计,公租房20#楼化学植筋27128根,需检测27128×1‰=28根。

建筑工程质量检测-试卷完整

一、填空题(每空2分,共10分) 1 2、重要程度及监督监督控制要求不同的质量控制点,按照检查监督的力度不同我们可以分为见证点W 点和停止点H 点。 3、施工时所用的砌块产品龄期不应小于28 d。 4、涉及结构安全的试块、试件和见证取样与送检的比例不得低于有关标准规定取样数量的30 %。 5、所有分项工程施工,施工单位应在自检后,填写分项工程报检申请表,并附上分项工程评定表。 二、单项选择题(每题3分,共30分) 1、主体结构应由(D)组织进行验收。 A、项目经理 B、施工单位质量负责人 C、专业监理工程师 D、总监理工程师 2、根据《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300),单位工程竣工验收应由(B)组织。 A、施工单位 B、建设单位 C、设计单位 D、监理单位 3、当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置(C),以减小外应力和温度应力;同时也有利于散热,降低混凝土的内部温度。 A、沉降缝 B、温度缝 C、变形缝 D、后浇缝

4、工程开工前应由(D)向有关人员进行安全技术交底。 A、项目经理 B、项目专职安全管理员 C、项目经理部的安全工程师 D、项目经理部的技术负责人 5、凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定复验,并经(B)检查认可。 A、施工单位技术负责人 B、设计单位 C、建设单位技术负责人 D、监理工程师(建设单位技术负责人) 6、隐蔽工程在隐蔽之前,应由(D)通知有关单位进行验收,并形成验收文件。 A、建设单位 B、监理单位 C、业主 D、施工单位 7、观察验槽的重点应选择在(C) A、基坑中心点 B、基坑边角处 C、受力较大的部位 D、最后开挖的部位 8、暗龙骨吊顶工程下列项不需防腐处理的是(C) A、金属吊杆 B、木龙骨 C、石膏板 D、金属龙骨 9、C30表示混凝土的(C)应大于或等于30MPa,且小于35MPa。 A、立方体抗压强度 B、轴心抗压强度 C、立方体抗压强度标准值 D、轴心抗压强度标准值 10、只能用于室内不能用于室外的陶瓷面砖品种是(B)。 A、多孔砖 B、有釉陶瓷砖 C、空心砖 D、无釉陶质砖

建筑工程主体结构质量检测方法研究

建筑工程主体结构质量检测方法研究 摘要:建筑工程主体结构施工直接影响整个工程的施工质量和人民的生命财产 安全。建筑企业要高度重视工程主体结构施工管理,加强主体结构质量检测,提 升主体结构的安全行和稳定性,确保整个工程施工质量。 关键词:建筑工程;主体结构;质量检测 引言 建筑工程的主体结构是传递、承担及接受建筑工程上部荷载,是保障建筑结构安全稳定 的重要组成部分,是我国建筑工程最可靠、稳定、有效的载体。在各类施工过程中,由于建 筑质量引发的事故比比皆是,为保障建筑工程的整体质量、安全性以及使用价值。施工企业 需要对建筑的主体结构实行质量检测,探析主体结构的有效性与安全性。 1建筑工程主体结构质量检测工作特征 建筑工程主体结构质量检测工作有四大基本特征:第一,合法性。国家针对建筑工程安 全质检工作颁布了一系列法律文献,因而,必须依法执行建筑工程主体结构质量检测工作, 确保每一步工作流程的合法性。第二,公正性。检测人员必须确保检测结果的公正性,出具 完整的检测报告。第三,真实性。建筑工程主体结构检测数据结果必须真实,不得造假。第四,准确性。检测人员必须按照标准要求执行建筑工程主体结构检测工作,确保检测结果的 准确性。 2目前建筑工程主体结构质量检测中的主要问题 2.1有关的法律法规、制度及技术标准不够健全 工程检测方面的法律法规、制度及技术标准等是建筑工程主体结构质量检测的依据,但 是我国这方面的内容连续性不足,且变动范围较大,不利于质量检测工作展开。特别是当前 工程检测设备、技术不断更新,而相应的法律发挥、技术标准等却更新不及时 2.2现场检测创新不足 我国的建筑工程主体结构质量检测工作相对于许多国家而言起步较晚,现代化的城市建 设也存在着一定的技术和理念方面的缺失,尤其是在当下的建筑工程主体结构质量检测工作 中对于质量和技术设备水平都有着更高的要求,只有这样才能够保证试验检测分析的准确性。然而相应的技术和设备的更新工作却存在着资金方面的诸多问题,导致在设备的更新使用上 存在着困难,进而使得整体工作的创新能力不足。监测技术人员需要根据检验检测的实际要 求进行误差的缩小工作,但是目前的技术和设备方面的限制使得其发展缓慢。 2.3不能准确的把握建筑工程的质量监督的重点 监督管理人员在查验工程质量过程时,事无巨细的查验,使得工程监督和监测的重点不 够明显,单一的管理方式,贫乏的技术手段,更有甚者暗箱操作,监督查验前,提前通风报信,查检成为应付一时的浮假工作。加之实地检验时,采取低级的技术手段,远远不能达到 目前社会生产力水平下建筑工程的监督和查验标准,上述种种情况,共同造成建筑工程主体 的结构质量未能达到标准的结果。 3建筑工程主体结构质量检测的有效措施

建设工程质量检测行业概述

1.前言建筑业是一个关系到国计民生的支柱性基础产业。非凡作为我国正处在快速发展阶段,全国上下都加大了基础设施的建设。同时加上 1.前言 建筑业是一个关系到国计民生的支柱性基础产业。非凡作为我国正处在快速发展阶段, 全国上下都加大了基础设施的建设。同时加上建筑业作为拉动经济发展速度的重要力量,因 此建筑业正处在大发展阶段。一方面我国的建筑市场正处在十分活跃的阶段,同时也是处在 市场竞争极不规范,问题丛生:首先是导致压级压价、回扣、垫资“三把刀”盛行,地方保 护、行业保护抬头;二是建筑领域治理体系缺乏科学性,法律性文件和治理性文件不配套, 与国外先进模式相对差距较大;三是建筑队伍供需严重失衡,建筑队伍技术含量和人员素质 普遍不高。 随着我国加入WTO,对于整个建筑业的冲击必将产生深远的影响。建筑事业是入世的一 个重要方面。主要涉及建筑业、勘察设计咨询业、房地产业、城市规划、城市市政公用事业 以及与建筑领域相关的各项中介服务。在WTO协议中建设事业所属领域属于服务贸易协议的 范畴。从服务贸易协议的内涵看,目前我国建设领域在当前国际贸易中基本处在劳动密集型 的服务层次上,而发达国家则已经是技术、知识和资本密集型的服务层次上。从总体上讲, 差距比较大。我国加入WTO ,必须按照WTO 有关协议中关于权利和义务平衡的原则,在享 受一定权利的同时,还要履行相应的义务,承担开放市场所面临的风险和压力。 作为建筑行业的一个组成部分,工程质量检测随着全民质量意识的提高而不断被人重 视。检测行业从开始出现发展到今天,都是作为建筑行业的附属部分出现:一种是建筑施工 企业的内部试验室;一种是科研院校内部的教学科研性质的试验室;一种是各级质量监督治 理部门设立的带有政府色彩的监督检测室。三种形式的检测单位一直以来按照各自的工作领 域开展检测工作,并且一直按照附属于母体的部门形式进行运作,还没有形成独立企业运作 的理念。但是随着入世的冲击,检测机构根据国际通用要求必须成为具有独立法人资格的机 构,应该是第三方独立的服务中介机构,由于定位的逐步明确,各类检测单位都开始着手进

建筑工程检测方案

一、方案编制依据 1.1方案编制参考规范 1、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014 ) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002 ) 3、《建筑地基基础检测规程》(DGJ32/TJ142-2012 ) 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011 ) 5、《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程(J11813-2011 ) 1.2苏州设计研究院股份有限公司设计文件 二、工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1桩基工程概况 本工程桩基均为钻孔灌注桩,其中桩径①700的灌注桩,桩长为42.0? 46.0m,桩数为327根;桩径①600的灌注桩,桩长为28.0? 36.0m,桩数为2627根。 2.1.2主要检测项目 检测项目统计表

三、项目组织管理机构 3.1项目经理及主要管理人员简介 3.2项管理机构职责划分 我公司是苏州市最早通过江苏省技术监督局的计量认证,并取得江苏省建设工程质量检测资质的检测机构,近来连续多年被江苏省建设厅评为信用等级A类检测机构,并被江苏省建设厅列入政府投资的重大、重点工程项目的推荐检测机构名录,在2012年我机构又取得了国家实验室认可证书。

我机构总部位于高新区前桥路78号,检测面积3600m 2,会议室面积100 m 2,下设见证取样材料检测科、地基基础检测科、主体结构检测科、环境检测科、钢结构检测科、市政工程检测科、高新区检测站(即 总部)、园区检测分站。 管理人员职责划分: 项目经理:只要负责整个项目的协调与安排;

质量负责人:负责整个项目的质量及检测人员的相关培训工作; 安全负责人:负责整个项目的安全及员工的培训工作 检测人员:负责各项目的检测,确保数据的真实可靠 四、检测进度计划及劳动力安排 4.1施工段划分及检测顺序 首先进行灌注桩的成孔检测、依次进行静载抗压、抗拔试验、低应变检测,静载试验前先进行低应变检测。 4.2总工期及进度计划安排 与桩基工程进度协调一致,不影响到本项目其他专业工程的施工进度。具体进场检测时间以甲方书面通知进场时间为准。 低应变检测可以穿插在施工过程中,不占用检测工期 4.3工期保证措施 为保障该工程的检测速度能跟上施工进度及保证检测工作的质量,我公司特制定如下措 施: (1)在各检测参数的检测承诺期限内完成检测报告。检测承诺期限详见下表

建设工程施工质量检测方案

鹤山市建设工程施工质量检测方案备案表本单位已按要求组织编制完成梁汉光、梁其光、梁灿光、梁立光商住楼工程施工质量检测方案,现报上,请予审核和备案。 附:商住楼工程施工质量检测方案 项目工程质量检测见证人员授权书□ 建设单位项目负责人:年月日(章) 监理单位意见 同意按方案实施检测,但工程实施中需严格按检测批实际情况检验检测。 附:项目工程质量检测见证人员授权书□ 项目总监理工程师:年月日(章) 施工单位 意见 同意按方案实施检测。 项目负责人:年月日(章) 质监机构备案意见 同意按方案实施检测。 监督组长:分管站长: 年月日(章) 注: 1、项目工程质量检测见证人员原则上由监理单位负责,但也可由建设单位负责,由谁负责则由谁出具授权书,并在该栏方框内打勾; 2、本表及方案一式五份,建设单位、监理单位、施工单位、检测单位、质监站各

1份。 鹤山市建设工程质量检测见证人员授权书鹤山市建设工程质量安全监督检测站 现授权下列 2 位同志为作我公司承监(建设)的梁汉光、梁其光、梁灿光、梁立光商住楼工程的质量检测见证人,负责该工程建设工程材料、试块、试件和构配件的见证取样送检和施工现场地基基础、结构实体检测的见证工作。 具体见证人如下: 姓名:技术职称:职务: 签名识别:电话: 姓名:技术职称:职务: 签名识别:电话 姓名:技术职称:职务: 签名识别:电话: (备注:见证员最少为2人) 鹤山市工程建设监理有限公司 年月日

本表及方案一式五份,建设单位、监理单位、施工单位、检测单位、质监站各1份 商住楼(项目) 施工质量检测方案 建设单位项目技术负责人(签名): 施工单位项目技术负责人(签名): 项目监理工程师(签名): 组织编制单位(盖章):鹤山市江逸建筑工程有限公司 编制日期:年月日

建筑工程质量检测项目和检测内容

建筑工程质量检测项目和检测内容 建筑工程质量检测项目和检测内容 摘要:建筑工程投入使用必须经过专业的检测,否则无法确定建筑工程的安全性能。本文从建筑工程检测的内容出发,指出了建筑工程检测中的混凝土、钢筋以及防水材料的检验标准. 关键词:建筑工程;工程检测;质量通病 中图分类号:F253.3 文献标识码:A 文章编号: 建筑业是一个关系到国计民生的支柱性基础产业。我国正处于快速发展的阶段,基础设施的建设不断加大,建筑业已成为拉动经济发 展速度的一个重要力量。建筑市场十分活跃,市场竞争存在极大的不规范。建筑行业管理体系中法律法规和管理性文件相对来说还不完善,市场管理较混乱。在面对诸多问题的同时,我们要从根源做起。抓好建筑工程质量检测。 一混凝土检测 1、混凝土配合比检测 (1)核对设计图纸、施工记录和配合比试验报告,核查混凝土配合比是否按设计的混凝土特性和不同强度等级提供,当混凝土的组成材料变化时,其配合比是否重新确定。 (2)核查混凝土配合比试验报告,内容是否完整,签章是否齐全,是否符合相关规范的要求。 (3)核对混凝土各组成材料的出厂合格证和进场检验报告,核查原材料检验结果是否符合有关规定的要求。凡出现下列情况之一。本项目核定为“不符合要求”。 (1)无试验室提供的配合比报告,或实际所用的原材料与配合比存在明显差异。 (2)配合比试验报告主要内容不全或配合比设计未按规范和设计要求进行。 (3)混凝土配合比的组成材料未经检验或检验结果主要指标不符合有关规定的要求。

2、混凝土强度检测 (1)核查混凝土强度试验报告中的内容填写是否完整,计算数据是否正确,签章是否齐全,是否按要求实施见证。 (2)核查各混凝土强度等级是否均留置同条件养护试件,其留置细数是否满足要求。 (3)核对设计图纸、施工记录、混凝土强度试块抗压强度试验报告,核查试块的取样组数,制作日期,取样部位等是否相符,留置数量是否满足要求。 (4)核查试验报告中的内容是否填写完整,养护龄期是否符合要求,计算是否正确,是否按要求实施见证。 (5)核查结构构件混凝土强度评定是否按验收进行评定。评定方法是否正确,当评定不合格时,是否按规定进行鉴定并由设计单位同意签认。 凡出现下列情况之一。本项目核定为“不符合要求”。 (1)未按规定留置同条件养护试件或留置组数严重不足及试件未经见证的。 (2)同条件养护试件的留置部位未经各方共同选定或留置部位明显不符。 (3)混凝土无试块强度试验报告或试块留置组数严重不足以及试块试验时龄期普遍超龄。 (4)试验报告主要内容不全或应见证而未实施见证的。 (5)混凝土试块抗压强度验收评定为不合格,又无鉴定处理记录和设计签认。或验收评定方法、计算错误,将不合格验收批评定为合格的。 (6)各施工阶段的同条件养护试块强度不符合设计要求及相应规范规定。 (7)混凝土强度报告内容不全。所缺项目造成试验报告不能对应实体结构,不能代表混凝土的真实强度。 3、回弹法检测的应用 (1)核对强度试验报告,核查试块的取样组数,制作日期,取样部位等是否相符。

浅析建筑工程主体结构质量检测方法

浅析建筑工程主体结构质量检测方法 确保建筑工程主体结构的质量是保证建筑工程项目整体质量的重要内容之一,因为这不但关系到人民的生命财产安全,还对社会安定和国家建设产生重大的影响。通过分析建筑工程主体结构的质量监督现状,讨论了进行建筑工程质量检测的方法手段,还探讨了一下监督部门在抽查时的注意事项,从而确保建筑工程主体结构的质量达标。 标签:建筑工程;主体结构;质量检测;监督管理 引言 随着时代的进步和经济的发展,建筑行业越来越迅速地发展起来,所以人们也越来越关注建筑工程中主体结构的质量问题。而建筑工程质量监督站就是代表政府机关对建筑工程质量进行监督的职能部门,其职能就是根据我国相关的法律法规和建筑工程质量验评标准及地方业务部门的有关规定,运用检测技术手段,对建筑工程施工过程中的主体结构质量进行监督,用以确保建筑工程的质量达到国家验收标准。就此,我们进行了对建筑工程主体结构的质量检测方法进行了如下的讨论。 1 建筑工程主体结构质量的监督现状 就目前而言,我国在建筑工程主体结构的质量检测上还存在着不足之处。由于建筑工程质量的监督管理职能的交叉、相关的法律法规及有关管理制度的方式等诸多因素的影响,我们在工程主体结构的质量监督管理方面在还一些问题尚待解决。 1.1 监督管理制度不够完善 建筑工程主体结构的质量监督管理制度不完善主要表现在建筑工程质量监督站的不作为和滥作为,监督管理职能功效不高,并且各个环节进行分割监督,不按照法定程序执行,不根据科学规律及技术标准规范施工,从而就会导致建筑工程施工盲目、抢工期、赶进度,这就导致了建筑工程质量出现问题,没有达到国家标准。还有建筑工程质量监督站的各部门工作都是各自为政、封闭管理,并且管理不严格,造成了工程质量隐患。 1.2 忽视工程质量的监督重点 建筑工程质量监督站的监督人员在质量检测过程中,往往会走进无论巨细都检测的误区。这样就会导致监督重点不够突出的质量监督现状。监督管理人员的监督管理办法单一、技术手段低下,甚至担当了施工单位技术员的角色,运用划分区域或者定点定人的监督办法。还有的质量监督站主要是进行定点式监督管理,直接把抽查重点提前告诉施工单位,让他们对监督管理部门做好前提准备。

保利地产2019年第三方工程评估方案

保利地产第三方工程评估方案 1.评估内容 项目评估内容包括项目实测实量、安全文明施工及质量风险三个方面。 1.1.1项目实测实量包括尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患等内容。 1.1.2安全文明施工主要包括安全管理、文明施工、脚手架及卸料平台、基 坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机和起重吊装、施工机具等内容。根据国家安全文明施工规范标准JGJ59-2011严格评价。 1.1.3质量风险为集团每年的工程关注重点,如渗漏、空鼓/开裂等。 2.评估方法 原则上以总包单位为主体进行检查,标段建筑面积10万平方米(包含地下室)实测一组数据,标段建筑面积10万平方米以上(包含地下室)实测两组数据,每年组织不少于三期,每期对全集团所有在建项目进行检查。 2.1评估得分 标段及子公司评分方法详见附件《保利地产第三方评估评分细则》。 2.1.1住宅项目 (1)标段综合得分=45%×实测实量合格率+25%×安全文明施工合格率+30%×质量风险合格率。 (2)多标段项目不需进行项目综合分计算,评比排名仅考虑到标段即可。(3)当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时,得分将按所测点数的权重进行折算。 2.1.2商业项目 (1)标段综合得分=45%×实测实量合格率+25%×安全文明施工合格率+30%×质量风险合格率。 (2)多标段项目不需进行项目综合分计算,评比排名仅考虑到标段即可。(3)当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时,得分将按所测点数的权重进行折算。 2.2评估流程

2.2.1评估流程包括评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议等。 2.3评估报告 每个参评项目标段现场评估作业完成后,均需项目负责人对项目评估数据进行签字认可;在各区域(子)公司所有参评项目评估结束后7天内,第三方评估公司编制完成该区域(子)公司的所有项目简报并发送给各区域(子)公司,抄送给集团工程管理中心;在全集团所有区域(子)公司评估报告提交后7天内,第三方评估公司编制完成保利地产第三方评估总报告并发送到集团工程管理中心。 2.4整改跟踪与总结提升措施 2.4.1整改及备案 每个项目检查完成后七天内由第三方单位提交项目评估简报,由集团统一下发,项目部应在检查当日对现场存在的质量、安全等相关风险问题承诺整改时间(原则上整改完成时间不得超过20天),整改完成后各标段需将整改完成情况的书面材料提交至各子公司工程管理部进行审核备案。集团工程管理中心根据第三方提交的评估结果针对存在问题较严重的子公司及标段给予正式通报,并要求其于指定时间内完成整改及回复(整改完成时间及书面回复不得超过此通报下发后20天)。 集团将根据项目提交的整改完成报告(提交时间为评估简报下发后20天内)采取随机抽查的方式进行现场复核,经复核发现未进行整改或整改不到位的项目/标段将对评估综合得分进行扣分处理(扣3分),逾期未提交整改完成报告的项目/标段将直接视为未整改处理,扣分处理后的综合得分作为本次评估的最终得分。年底最终排名按每年每次各标段最终评估综合得分算术平均值进行计算,一年仅评估一次的标段该次评估最终得分即为年度评估最终成绩。 各子公司关于第三方评估的整改回复、文件表格参照附件十九:《保利地产第三方工程评估整改回复操作指引》执行。 2.4.2总结及提升 各区域(子)公司在收到评估报告后,应组织各区域(子)公司所属的各城市公司、项目部对当次项目评估存在的问题进行分析总结,对各项目存在的重点难点及安全质量通病针对性地制定预控和提升措施,并在后续施工中和日常检查过程中严格执行,避免类似问题重复出现,促进产品品质的持续提升。

房屋建筑工程结构实体检测方案新)

万盛经开区科技孵化基地工程 结 构 实 体 检 测 方 案 编制单位:重庆业典园林工程有限公司 编制人:_邹易___ 审批人:__敖剑锋____ 编制日期:2015年7月8日 结构实体方案审批表 编号:001

实体检测方案报审表工程名称:万盛经开区科技孵化基地工程

年7月8日 2015年7 目录 1. 工程概况................................................. 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据...........................................

2.1.编制说明 2.2.编制依据 3.结构实体检测............................................. 3.1.混凝土同条件试块: 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 3.3.板厚 3.4.回弹 3.5.外观实测实量 4.其他..................................................... 5.检测部位表...............................................

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 混凝土构件保护层厚度

2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 本工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) 【工程测量规范】(GB50026-93) 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001) 【混凝土质量控制标准】(GB50164) 【本工程施工组织设计】; 【建筑施工手册】第四版; 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目、生产经理技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括: 混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度; 混凝土楼板厚度;

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

第三方评估迎检工作提示

工作提示 (2月18日) 就第三方评估在XX镇XX村开展工作情况,提示如下: 一、座谈访谈方面 1.参会人员提前通知。主要包括:每乡2名乡镇干部(排除乡长和书记)、1名非公职乡镇人大代表(共3人),每乡安排与扶贫攻坚密切关系的部门(农业、水利、人社、教育)干部参与访谈,根据当地实际情况安排,不要超过5人。每村村支书、村两委干部(共2人),每村驻村第一书记、驻村工作队人员(共2人)。 2.座谈场地提前准备。接受检查的村要准备一个较大的会议室和一个单间。其中大会议室用于开展座谈工作,单间用于一对一的访谈。 3.注意事项。各参与座谈人员提前做好准备,乡镇扶贫办做好指导把关工作。 二、台账资料方面 1.乡镇层面。主要包括:①乡镇基础设施、公共服务、经济发展水平、脱贫攻坚政策落实及效果。②乡镇扶贫开发相关规划、扶贫开发工作进展与成效、扶贫开发工作总结等政策文本和资料。 2.村级层面。主要是相关项目资金安排。 3.注意事项。乡镇台账资料相关数据需与市级数据一

致。 三、进村入户方面 1.各村提前准备贫困户名单。需区分脱贫年度及脱贫状态,便于第三方评估工作组尽快选取抽样贫困户。 2.各村提前做好贫困户抽样工作预案。被检查村2018年脱贫户数不足的,乡镇应提前做好预案,以相邻村互为补充,特别是与各2018年出列重点村和未出列重点村邻近的村,应重点关注。 3.户档网册一致性问题。工作组入户时会携带户档案,并查看被抽查户的户口本,需高度重视“户、档、网、册”一致性问题。 4.服从检查组安排。入户时不允许陪同,如强行陪同,检查人员不会制止,但会专门就此问题做记录。 5.做好回访工作。各乡镇要高度重视回访工作,安排责任心强的同志参与,因入户时无人陪同,需要通过回访掌握动态,做好补救工作。 6.谨防言多必失。入户访谈回答问题方面,引导农户把握“问什么说什么”的原则,不要主动扩展引申,做不必要的解释工作。

建设工程质量检测方案草稿

1、检测标准 2、检测组织机构设置 成立检测领导小组。领导小组成员由组长和组员组成。领导小组人员组成如下 组长: 组员: 3、检测仪器设备 4、现场取样制度 建立现场取样制度,授权取样检测人员,委派检测人员配合施工单位取样员及监理单位见证员对施工现场使用的建筑原材料、设备、构配件一句相关规范标准进行取样,填写委托单,由施工单位取样人,检测单位取样人及监理单位见证人共同签字,此过程需全程录像并妥善保存影响资料,实施检测的人员禁制与取样人员为同一人。检测单位对试件取样的的规范性、真实性、有效性和检验批抽样的代表性负责,对出具的检测报告的真实性、准确性负责。 5、主要检测项目及内容 原材料检测 (1)水泥检测 水泥取样标准应符合GB175-2007《通用硅酸盐水泥》中规定要求取样。 取样频次: 连续进料的同种水泥,散装不超过500t,袋装不超过200t为一批,不足此量亦按一批计。 取样方法:随机取样,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。取样数量:数量不少于12kg。 水泥检验项目:细度、凝结时间、安定性和强度,比表面(有需要时) (2)建筑用砂

执行标准:《普通缓凝土用砂、石质量及检验方法》JGJ52。 取样频次:同产地、同规格,每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。 取样方法:分别在砂堆上铲除表层后在8个不同部位取大致等量试样,混匀,再按四分法缩分提取。 取样数量:数量不少于15kg。 砂料的检验项目包括:细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、云母含量、颗粒级配。 (3)建筑用石 执行标准:《普通缓凝土用砂、石质量及检验方法》JGJ52。 取样频次:同产地、同规格,每400ml或600t为一批,不足此数也按一批计。 取样方法:分别在石堆上铲除表层后在16个不同部位取大致等量试样,混匀,再按四分法缩分提取。 取样数量:常规检验取样数量不少于40kg,对于有压碎指标的颗粒检测应增加15kg。石子的检验项目包括:颗粒级配、压碎指标、表观密度、堆积密度、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量。 (4)钢筋检测 钢筋取样标准应符合《钢筋混凝土用钢》GB1499.1、GB1499.2、《冷轧带肋钢筋》GB13788中规定要求取样。 取样频次:热带肋、光圆钢筋:同一牌号、同炉罐号、同规格,每60t为一批,不足此数也按一批计:盘条、冷轧带肋钢筋:同一牌号、同一炉罐号、同一规格、外形,同一生产工艺和同一交货状态,每60t为一批,不足此数也按一批计。 取样方法: 去掉端头50cm后截取试样。 取样数量:力学试验:4支、

工程检测方案

目录 1工程概况3 2编制依据4 3检测人力、设备资源配置4 4组织机构体系4 5检测周期控制4 6第三方检测实施程序5 7检测计划5 7.1土建常规检测计划5 7.2安装材料检测计划6 7.3检测计划一览表6 8检验方案(按检验专业)6 8.1地基基础检测6 8.1.1依据、试验方法及相关规范6 8.1.2回填土密实度检测7 8.1.3地基承载力检测9 8.2 结构实体检测11 8.2.1依据、试验方法及相关规范11 8.2.2检测方法11 8.3金属材料材质分析14 8.3.1依据、试验方法及相关规范14

8.3.2抽检数量14 8.3.3抽检程序:14 8.3.4复检规定14 8.3.4抽检批次15 8.4 钢材力学性能15 8.4.1依据、试验方法及相关规范15 8.4.2建筑用钢筋力学性能试验15 8.4.3钢筋焊接接头17 8.4.4安装用钢材力学性能17 8.5水泥检验18 8.5.1依据、试验方法及相关规范18 8.5.2水泥编号19 8.5.3水泥取样及样品数量19 8.6砂、石检验20 8.6.1依据、试验方法及相关规范20 8.6.2砂、石取样20 8.6.3复验21 8.7防腐涂层检验21 8.8保温材料22 8.8.1依据、试验方法及相关规范22 8.8.2抽样22

8.8.3试验方法22 8.9 混凝土试块23 8.9.1依据、试验方法及相关规范23 8.9.2抽样23 8.10其他检测24 9检测结果汇报方式24 10检测结果不符合委托要求的报告汇报方式24 11检测安全注意事项24 附录一人员26 附录二设备28 附录三组织机构体系31 附录四检测数量及周期32 附录五周/月报表33 附录六不合格登记台帐36 1工程概况 本工程为窑街、天祝矿区采煤沉陷区综合治理项目(二组团)幼儿园。建设地点位于红古区海石湾,建筑层数为二层。建筑规模为中班半入托式,班数为6个班,每班30人共容纳180名幼儿。结构类型为框架架构,抗震设防烈度为7度,设计耐火等级二级,屋面防水等级Ⅲ级。建筑占地面积为1181.66m2,总建筑面积为2060.41 m2,建筑主体高度分别为4.05m;4.95m;7.65m。建筑设计合理使用年限50年。

建设工程质量检测

建设工程质量检测 建设工程质量检测定义: 建设工程质量检测是指依据国家有关建筑法律、法规、工程建设强制性标准和设计文件,对建设工程的材料、构配件、设备,以及工程实体质量、使用功能等进行测试确定其质量特性的活动。 建设工程质量检测的基本要求有哪些呢? 根据《中国建设工程质量检测行业发展趋势与投资分析报告前瞻》分析,检测机构资质的要求包括以下3点: 一、专项建筑工程质量检测机构和见证取样检测机构应满足下列基本条件: (一)专项建筑工程质量检测机构的注册资本不少于100万元人民币,见证取样检测机构不少于80万元人民币; (二)所申请建筑工程质量检测机构对应的项目应通过计量认证;(三)建筑工程质量检测机构有质量检测、施工、监理或设计经历,并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人;边远的县(区)的专业技术人员可不少于6人; (四)建筑工程质量检测机构有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所;其中,使用属于强制检定的计量器具,要经过计量检定合格后,方可使用; (五)建筑工程质量检测机构有健全的技术管理和质量保证体系。 二、专项建设工程质量检测机构除应满足基本条件外,还需满足下列

条件: (一)建设工程质量地基基础工程检测类 专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名,其中1人应当具备注册岩土工程师资格。 (二)建设工程质量主体结构工程检测类 专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名,其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。(三)建设工程质量建筑幕墙工程检测类 专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名。 (四)建设工程质量钢结构工程检测类 专业技术人员中从事钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名,其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。 三、见证取样检测机构除应满足基本条件外,专业技术人员中从事检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于3名;边远的县(区)可不少于2人。

建筑工程检测方案

目录 1工程概况 (3) 2编制依据 (3) 3检测人力、设备资源配置 (3) 4组织机构体系 (3) 5检测周期控制 (4) 6第三方检测实施程序 (4) 7检测计划 (4) 7.1土建常规检测计划 (4) 7.2安装材料检测计划 (5) 7.3检测计划一览表 (5) 8检验方案(按检验专业) (5) 8.1地基基础检测 (5) 8.1.1依据、试验方法及相关规范 (5) 8.1.2回填土密实度检测 (5) 8.1.3地基承载力检测 (7) 8.2 结构实体检测 (8) 8.2.1依据、试验方法及相关规范 (8) 8.2.2检测方法 (9) 8.3金属材料材质分析 (10) 8.3.1依据、试验方法及相关规范 (10) 8.3.2抽检数量 (10) 8.3.3抽检程序: (10) 8.3.4复检规定 (11) 8.3.4抽检批次 (11) 8.4 钢材力学性能 (11) 8.4.1依据、试验方法及相关规范 (11) 8.4.2建筑用钢筋力学性能试验 (11)

8.4.3钢筋焊接接头 (12) 8.4.4安装用钢材力学性能 (13) 8.5水泥检验 (13) 8.5.1依据、试验方法及相关规范 (13) 8.5.2水泥编号 (14) 8.5.3水泥取样及样品数量 (14) 8.6砂、石检验 (15) 8.6.1依据、试验方法及相关规范 (15) 8.6.2砂、石取样 (15) 8.6.3复验 (15) 8.7防腐涂层检验 (15) 8.8保温材料 (16) 8.8.1依据、试验方法及相关规范 (16) 8.8.2抽样 (16) 8.8.3试验方法 (16) 8.9 混凝土试块 (17) 8.9.1依据、试验方法及相关规范 (17) 8.9.2抽样 (17) 8.10其他检测 (17) 9检测结果汇报方式 (17) 10检测结果不符合委托要求的报告汇报方式 (18) 11检测安全注意事项 (18) 附录一人员 (19) 附录二设备 (21) 附录三组织机构体系 (23) 附录四检测数量及周期 (23) 附录五周/月报表 (25) 附录六不合格登记台帐 (28)

学校建筑施工质量检测方法

学校建筑施工质量检测方法 学校建筑施工质量检测方法 1 质量检测组织与程序 1.建设单位负责组织施工、监理、设计、勘察、消防、环保、规划单位共同对单位工程进行验收,并上报区建设工程质量监督站备案。评选区级以上优质工程由区质监站负责推荐,专家组织评审。 2.公司质监部门负责本工程地基与基础工程、主体结构工程检验和验收,竣工交付。 3.公司质监部门、技术部门共同负责本工程关键过程、特殊过程施工的检验、试验和验收管理。 4.项目经理部具体实施进场物资和分部分项工程(半成品)的检验和试验,组织相关人员进行不同形式的检查工作。 5.现场分部分项工程质量验收由项目部自检,再由业主和监理评定等级。 6.进场各类材料由现场监理验收并送检测中心试验。 2 检测方法 1.方法 1)过程检验:对工程施工过程的全过程跟踪检查,特别是关键过程、特殊过程的检验; 2)节点检查:对分部分项工程进行检查; 3)抽样检查:对一般工序,有疑问的在施工中进行抽样检查,不符合要求的应及时开具不合格报告,督促施工操作人员整改实施; 4)最终检验:即单位工程完工后,进行检验评定。 2.方式 1)班组自检:施工班组按照施工验收规范和操作工艺的要求,边操作边检查,误差控制在规定范围内,否则立即整改。 2)项目经理部专职检查:当分项工程完工后,项目经理部质量员组织有关人员对分项工程的质量进行评定。 分部工程完工后,由项目经理部质量员组织验收与检查,交项目主任工程师评定。 3)公司质监部门组织检验:单位工程完工后,在项目经理部检查与评定的基础上,由公司质监部门组织相关人员进行复验评定,并保持检验记录。 4)区质监站检查核定:建设单位组织有关单位对单位工程验收评定质量等级后,报区质监站检验核定,经确认后方可申报竣工备案交付使用。 感谢您的阅读!

建筑工程材料检测方案

涉及的材料方案(砌块、铝合金型材、胶粘剂、电线、电缆、电线、电缆套管及线 槽、PVC给排水管材及管件) 一.检测方案编制依据 1、文件:本项目工程招标文件;国家颁布的有关法规、法令,广东省、广州市颁布的 有关工程检测的法规、法令。 2、规范:国家或地方颁发的现行有关工程检测的相关标准、规范、规程。 2.1 《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012 2.2 《混凝土小型空心砌块试验方法》GB/T4111-1997 2.3 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2008 2.4《铝合金建筑型材》GB5237.1-5237.5-2008 2.5《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T3880.1-3880.3-2006 2.6《一般工业用铝及铝合金板挤压型材》GB/T6892-2006 2.7《铝合金韦氏硬度试验方法》YS/T420-2000 2.8《铝合金建筑型材:隔热型材》GB5237.6-2004 2.9《铝幕墙板板基》YS/T429.1-2000 3.0《铝幕墙板氟碳喷漆铝单板》YS/T429.2-2000 3.1《胶粘剂粘度的测定》GB/T 2794-1995 3.2《胶粘剂不挥发物含量的测定》GB/T 2793-1995 3.3《难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件》(QB/T 1614-2000) 3.4《建筑用绝缘电工套管及配件》(JG 3050-1998) 3.5《电气安装用导管的技术要求通用要求》(GB/T 13381.1-92) 3.6 GB 5023.1~5023.7-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第一部分:一般要求》 3.7 GB 12706.1~12706.3《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电 缆》 二. 主要检测方法和技术措施(蒸压加气混凝土砌块) 1 目的 用以检验蒸压加气混凝土砌块抗压强度、干体积密度、含水率、吸水率,确定其强度等级,为控制施工质量提供依据。 2 范围 适用加气混凝土性能试验。 3 执行标准

模板工程质量检测方法

模板工程质量检测方法 模板工程质量检测方法提要:模板接缝宽度应不大于。★检查数量:按梁、柱件数各抽查10%。但均不应少于3件,圈梁每30~50m检查1处 模板工程质量检测方法 (一)保证项目 1.模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;其支架的支撑部分有足够的支承面积。如安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。 2.检查方法:对照模板设计,现场观察或尺量检查。 基本项目 1.模板接缝宽度应不大于。 ★检查数量:按梁、柱件数各抽查10%。但均不应少于3件,圈梁每30~50m检查1处(每处3~5m),但均不应少于3处;墙和板按有代表性的自然间抽查10%,墙每4m左右高为1个检查层,每面为1处,板每间为1处,但均不应少于3处。 ★检查方法:观察和用楔形塞尺检查。 2.模板与混凝土的接触面应清理干净并采取防止粘结措施。 ★每件(处)墙、板的模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面

积不应大于1000cm2。 ★每件(处)梁、柱的模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积不应大于400cm2。 ★检查数量:符合国家规范的规定。 ★检查方法:观察和尺量检查。 3.胶合板面板的质量标准如下: 板面平整度(2m托线板检查)±2mm 边长误差±2mm 边长垂直度(用2m托线板检查)±2mm 对角线误差±3mm 相邻胶合板拼缝处高差± 4.大模板框架(竖肋和边框)中,竖肋用槽钢,边框用角钢。其质量标准如下: 边长误差±2mm 垂直度(用2m托线板检查)±2mm 对角线误差±3mm 平面挠曲(用2m托线板检查)±2mm 相邻型钢接缝处高差± 焊缝高度4~6m (三)允许偏差项目 模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差和检验方法应符合如下规定。

工程质量检测方案

工程质量检测方案 一、工程概况: ***工程项目,位于**经济技术开发区**路**9号,总用地面积****平方米,规划净用地面积***平方米。1栋住宅塔楼建筑面积**平方米(地上**层),2栋住宅塔楼建筑面积***平方米(地上**层),3栋住宅塔楼建筑面积***平方米(地上**层),4栋商业裙楼建筑面积***平方米(地上3层)。地下室建筑面积***平方米,地下室三层,地下室负三层底板板底标高为,现场地面,开挖12.2米深。(地下室贯通整个小区连成一个大规模地下停车库)。 由**市**房地产有限公司负责建设,施工单位为***建设集团有限公司,监理单位为***建设监理有限公司,设计单位为***建筑设计研究院,勘察单位为**地质工程勘察院,质量监督单位为**开发区建设工程质量和安全监督管理站。目标工期:201*年**月**日开工至项目结束。 二、检测工作流程 检测样品在现场监理或业主见证下,现场取样并在监理的见证下送样,检测单位验收并接收样品,样品经标识后送检测人员进行检测,及时出具检测报告。三、检测样品验收及验收的一般程序 检测样品除核查委托单与实物一致外,重点检查每批送检数量及代表数量。四、原材料及试件检测项目 (一)、钢筋原材性能试验 1、取样批量规定:按同一牌号、同规格、同炉罐、同交货状态的每60吨钢筋为一验收批,不足60吨按60吨计。 2、取样方法:每批任选5根55厘米长钢筋,在每根钢筋带有标记部分切取拉伸、冷弯试样。 3、送检要求:送检时携带该批钢筋的出厂批量、炉号、生产厂家的出厂合格证(或质保书)、销售部门提供的购销证明等相关资料。 (二)钢筋机械连接接头试验 1、取样批量规定:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500个为一验收批,不足500个也作为一个验收批。 2、取样方法:每批随机切取3个试件进行单向拉伸试验。对于A级接头,另取2条钢筋作母材抗拉试验,长度为550mm(每根钢筋须带有标记部分)。 3、送检要求:送检时携带该批钢筋的出厂批量、炉号、生产厂家的出厂合格证(或质保书)等相关资料。. (三)蒸压粉煤灰砖 1、取样批量规定:每10万块为一批,不足10万块亦为一批。 2、取样方法:从外观质量合格的砖样中按抽取1组共20块砖样进行抗压和抗折试验。 3、送检要求:送检时提供试样的生产厂家、产品标记、强度等级。例如FB N 20 A JC 239。 (四)蒸压加气混凝土砌块 1、取样批量规定:同品种、同规格、同等级的砌块,以10000块为一批,不足