管道焊接施工方案

1.编制说明

1.1目的和范围

为保证焊接这一特殊工序的全过程能得到有效的控制和顺利实施,确保管道焊接的质量和施工进度,特编制管道焊接方案用以指导现场的焊接工作。本方案的实用范围:榆横煤化工项目一期(Ⅰ)工程1290b全厂工艺及供热外管安装工程管道的焊接施工。

1.2编制依据

2.工程概况

2.1工程概述

本工程为工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(Ⅰ)工程全厂系统

工程全厂工艺及供热外管安装工程,全厂管廊全部为钢结构,钢结构上走管道。分为A、B、C三个标段,我单位承接的是B标段管廊管道的焊接工作。管道的主要材质有20钢、20镀锌钢、20G、L245、0Cr18Ni9、Q235-B、16MnDG等。管道内主要的介质有:丁烯-1气体、丁烯-1、锅炉给水、C5、压缩空气、装置空气、化学污水、脱盐水、C4燃料气、燃料油、火炬气、烃类凝液、己烯-1、氢气、高压氮气、热水回水、热水供水、仪表空气、异戊烷、低低压过热蒸汽、低压氮气、低压过热蒸汽、混合C4、粗甲醇、甲醇、MTBE、回用水补水、32%烧碱、聚合级乙烯气、聚合级乙烯、聚合级丙烯气体、聚合级丙烯、安全阀放空介质、98%硫酸、蒸汽冷凝液、净化水、急冷水等。

2.2施工范围和内容

我施工单位承接的是全厂系统工程全厂工艺及供热外管安装工程B标段的工艺管道的焊接工作,主要有5号、6号、8号、9号、10号、16号、17号、18号、19号、27号、28号、34号、35号、36号管廊上管道焊接的工作。主要集中在榆横煤化学工业园西北处。本次焊接工程主要是管道口焊接。由于焊接工作量较大,因此必须制定科学合理的焊接技术方案,严格按焊接工艺评定和焊接作业指导书以及焊接规程进行施焊,加大焊接质量管理与奖惩力度,把好焊接质量关。焊接工艺按照本项目的焊接工艺评定执行。

3.工程主要实物量

我单位承接的标段约有44879.5延长米管线的焊接工作量。管道附件有各种类型和材质的阀门、管件等。

管道安装一览表

4.施工组织

4.1施工组织机构

组织机构及人员图

4.2施工劳动力计划

4.2.1焊接施工人员计划

主要焊接施工人员计划表

4.2.2主要焊接管理人员职责与专业分工

1)总工程师

1、组织审核和批准焊接专业施工方案、焊接工艺评定及焊接管理制度等;

2、组织协调所需焊接人员、焊接设备、焊接机具等资源,确保焊接工作正常开展;

3、主持新材料、新工艺评定;

4、支持焊接专业工程师开展焊接技术管理。

2)焊接工程师

1、整理上报焊接工艺评定和组织焊工考试有关事宜;

2、焊接、检验及技术方案措施的编制及实施;

3、焊接监督范围内的原材料、成品、半成品的进厂检验和验收签证;

4、焊接及检验施工人员的资质培训、资格审查与日常管理;

5、负责焊接及检验施工过程的质量检查和验收;

6、主持焊接、检验的施工各类记录、报告及技术文件资料的日常检查、归档和竣工移交工作。

3)第三方检测

根据业主的框架协议,由业主指派的第三方检测单位负责工程受检范围内管道焊口(缝)的无损探伤检验(包括:RT、UT、PT等);负责合金零部件(包括合金焊口(缝))的光谱检验以及金相分析检验等;参与焊接质量事故原因的调查分析。

4)专业安装施工队

负责管道安装过程中的焊接工作,落实有关焊接管理规定、焊接工艺指导书等焊接技术文件,记录过程焊接技术资料。

5)焊接材料保管员

负责按照项目部的有关焊接管理规定进行焊接材料验收、存放、烘烤、发放和回

收,负责其所承担的职责范围内的资料记录工作。

4.3教育、培训与持证上岗管理

4.3.1人员资格

1)焊接施工人员包括焊工、探伤工(第三方检测单位)、质检员、焊材保管员和焊接工程师;

2)为了适应工程的需要,提高焊接质量水平,参加工程建设的焊工必须经过焊接基本知识和实际操作技能的培训,并持有国家质检总局颁发的《特种设备作业人员证》,且所焊接的项目应与其资格证相符;焊工上岗前必须参加并通过与所从事焊接操作相应的现场焊工考试,取得上岗资格证;无上岗证的,不得上岗作业。

3)焊接检验参照GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》执行。

4)射线检验、超声波检验结果的评定工作必须由II级及以上资质人员担任,射线探伤底片的审核必须由具有丰富经验的II级及以上人员担任(第三方检测单位)。

5)焊接工程师和质检员分别取得相应的焊接方面的职称证书和质量检验合格证书,并参加过类似工程建设,具备一定的工作年限。

4.3.2焊工入场和资格考试

1)资格审验:焊工入场应持有国家质检总局颁发的《特种设备作业人员证》,方可入场。并由焊接工程师进行内审。

2)焊工考核:内审合格后,填写“焊工考核申请表”(CCSC-P07-22-B1)并遵守CCSC-P07-21的管理规定,以申报表(申报表附件要有WPS、合格焊工登记表、焊工证原件及复印件、焊工考核申请表)的形式递交监理单位焊接工程师审核,经监理单位焊接工程师审核合格的焊工,再上报施工管理部焊接工程师批准进行正式考核。

3)证件办理:考核合格后,施工管理部按照统一要求制作并向每个焊工颁发个人识别卡,上面附有焊工最近的照片及唯一的识别号,以及项目名称、承包商名称等信息。只有经过中煤陕西公司煤化工项目施工管理部盖章确认的焊工作业证才是有效的焊工作业证。

5.主要施工机具及材料计划

5.1主要焊接施工设备机具

5.2焊接设备与机具管理

1、根据焊接方法选用适合的焊接设备,其性能应能满足焊接工艺的需要。

2、机械操作人员应遵照设备的说明书和安全操作规程进行操作,专人专用,定期维护和保养,确保焊机等焊接设备完好,仪表灵敏可靠,数据准确,能够满足生产需要。

3、配备专业的焊接检测工具主要有焊检尺、风速仪、温湿度计等,要求在法定的检验合格期内。

5.3焊接材料的选用

本次工程中,焊接材料的选用是按照以下原则,结合焊接工艺评定而确定的。

1、钢材焊接时,应选择满足力学性能匹配要求的焊接材料,要求焊缝金属性能和化学成分应与母材相当,其工艺性能应良好。

2、当母材化学成分中碳或硫、磷等有害杂质较高时,应选择抗裂性和抗气孔能力较强的焊接材料,如低氢型焊条等。

3、大厚度的工件,由于其焊缝金属在冷却收缩时产生的内应力大,容易产生裂纹,因此,必须采用抗裂性好的焊接材料,如低氢型焊条、高韧性焊条或氧化铁型焊条等。

4、对大口径管道或支座,有条件时应尽量采用高效率焊接材料,以提高焊接生产率。

5、本工程所用焊接材料主要选用情况见下表所示。

焊接材料选用表

5.4焊接材料的管理

5.4.1采购

1、焊接材料的申购,由项目部焊接工程师根据设计文件和焊接工艺文件的要求提出,包括名称、牌号、规格、数量、技术标准、用料计划,经项目部总工程师师审核批准,由材料员订货采购。

2、坚持货比三家,择优订货原则,向合格的供应商购买。

3、所购焊接材料必须符合订货技术要求,并附材质证明书。

5.4.2验收与入库

1、焊接材料入库前,材料员应向质检员提供质量证明文件,质检员负责检查到货焊材出厂箱号、批号、名称、牌号、规格、数量和包装是否无误、完好,并经过焊接工程师按要求进行检查确认合格后,焊材保管员填写《材料入库验收单》,办理入库手续。

2、无质保书或质保书项目不全者,焊材保管员拒绝办理入库手续,此时焊接工程师应负责取样送检复验,取得合格的《材料检验报告单》后,方可办理入库手续。

3、验收合格的焊材,由焊材保管员编排材料入库同期、实物量、帐号、卡号、材质证书号,经焊接工程师确认后,保管员和焊接工程师应在《材料验收单》上签字。复

验后的焊材需贴上复查证,标明牌号、规格、生产厂家、复查同期、复验代号,由焊接工程师签章确认。

4、焊接材料检查要点:焊接材料应具有产品质量证明文件,且实物与证书上的批号相符。焊材外观表面光滑、洁净、无开裂、无锈蚀、油污及其它污物:具有良好的工艺性能和成型能力;

5.43焊接材料的保管

1、设焊材二级库,由项目部焊接工程师指定焊材保管员负责管理。库内应保持空气流通良好,库内应设置温湿计,室内温度保持在10—25℃,相对湿度不大于60%,焊接材料放在货架上,离地和墙的距离不少于300㎜。

2、焊接材料堆放时,应按入库时间、种类、牌号、批次、规格分类堆放,每应有明显标识,避免混乱。

3、出厂期满二年的焊条,焊材保管员必须填写《复检通知单》交质检员安排复查,经焊接工程师做出合格的结论,方可使用。

4、在保管和搬运焊接材料堆放时,应注意轻拿轻放,不得乱摔乱碰,以避免包装破坏或药皮脱落。

5.4.4焊接材料的领用和回收

1、由专人负责焊材的发放、回收及烘干,及时填写焊材烘干、发放记录,各种焊接材料的发放应做到先入库的焊接材料先发放,防止过久变质。

2、施工队组长应在焊接材料领用前根据《焊接工艺卡》要求的型号、规格、数量,提前一天通知二级库,以便提前烘干。

3、发放前,施工队组长应根据焊接工艺卡要求,填写《焊接材料领料单》并由焊接工程师确认,焊材保管员根据发放《焊接材料领料单》进行发放,领料单应有下列项目:领用焊材的型号、规格、数量及施焊部位,并由焊工签字确认。

4、焊丝应在干燥通风的室内存放,保持干燥。焊丝在缠入焊丝盘时,应避免焊丝产生硬弯及中途折断,防止发生缠丝。当天未用完的焊丝,应取出进行密闭包装,避免焊丝生锈。

5、现场施焊时,焊条应放入保温筒内,随焊随取,若发现焊条药皮有脱落、裂纹、偏心等缺陷,不得用于焊接。施焊过程中,一旦发现药皮发红,该段焊条应予以作废,低氢型焊条在领用4小时后未使用,应重新烘干,重复烘干次数不宜超过二次。

6、焊工施焊结束,应将剩余焊条交二级库处理。回收焊条应单独存放,重新烘干并在下次发放时优先发放。

7、二级库应做好焊材的发放、回收文件记录。焊条烘干记录等。

5.4.5焊条烘干

1、焊条在使用前,应按焊条说明书规定严格烘干,当焊条说明书无特殊规定时,

一般应进行烘干,酸性焊条一般烘干温度在100—150℃烘干1-2小时;碱性低氢型应在350~400℃烘干1-2小时,烘干后的焊条应放在100~150℃的恒温箱内,焊工领取使用的焊条应装在保温筒内。

2、焊条烘干专人负责,严格按焊条烘干工艺要求进行烘干,并认真做好烘干记录。

3、烘干焊条时,禁止将焊条突然放入高温炉内或者突然取出冷却,防止焊条因骤冷骤热而产生药皮开裂脱皮现象。

4、焊条烘干时,焊条不应整捆堆放,应铺放成层状,每层焊条堆放不能太厚,避免焊条烘干时受热不均和潮气不易排出。

5、不同牌号的焊条应分别在不同的烘干箱中进行,以免混料。同牌号不同规格的焊条放入烘干箱内必须分层分开烘干。

6.工艺管道焊接程序

为确保施工工期,工程施工程序应尽量优化,尽量以最低施工成本达到工程目标成果。本焊接工程中采用工序流水作业施工方法,现场管道转动焊接口预制场地及管道固定焊接口安装场地,管道焊接口预制、固定安装同时进行并且流水作业,这就大大减少了施工周期,从而为减少工程周期、降低施工成本提供了条件。在进行施工准备的同时,材料检验、焊工考核同时进行,为做好施工准备打好基础。

焊接施工流程图

7.施工准备

7.1焊接技术交底

焊接施工正式开工前,必须严格由焊接工程师逐级进行焊前技术交底,交底的主要内容包括:系统的名称、规范、材质、焊材的选用、对口尺寸、点固焊要求、氩气流量、电流大小、焊后清理、容易形成的缺陷及克服的办法、焊缝外形尺寸要求等,交底的内容要有针对性,使焊工更容易执行和操作。

7.2焊机和焊接工艺参数调试

1、焊接设备启动前,焊工应亲自检查设备、指示仪表、电流调节器位置和电源极性,检查焊机参数是否稳定,调节是否灵活,性能是否满足焊接工艺要求。

2、正式焊接前,应在试板上进行焊接规范调试,检查焊机地线与钢管表面接触是否牢固,必须用地线卡具引接地线,卡具触点应放在坡口内,避免产生管壁表面电弧损伤,严禁在管壁和坡口内试调焊接电流。

7.3焊接环境的判断

焊接施工前必须认真对照焊接作业指导书或焊接工艺卡,判断当日天气和施焊环境温度、湿度和风速等条件是否符合正常的焊接环境要求,如不符合,当采取有效措施符合正常焊接作业要求后方可以进行焊接作业。

7.3.1焊接环境温度低于下列要求时,应采取提高焊接环境温度的措施:

1、非合金钢焊接,不低于-20℃;

2、低合金钢焊接,不低于-10℃;

3、奥氏体不锈钢焊接,不低于-5℃;

4、其它合金钢焊接,不低于0℃。

7.3.2施焊环境若出现下列情况之一,而未采取防护措施时,应停止焊接作业:

1、焊条电弧焊焊接时,风速等于或大于8 m/s;相对湿度大于90%;

2、气体保护焊焊接时,风速等于或大于2 m/s;下雨或下雪。

7.3.3对焊接环境采取保护措施如下:

1、在管子焊接时,将管子两端采用易拆卸的封堵封死,一端用塑料帽,一端用帆布帘,防止管内产生穿堂风,影响焊接质量。

2、当湿度较大时,必须采取有效的除湿措施,例如在焊材库和作业空间(防风棚内)设置除湿机,加大排风,如不能达到焊接质量要求,就应停止焊接。

3、焊接环境温度低于5℃时,除控制好预热、层间温度外,焊后马上用石棉被(或玻璃棉或杂毛毡)包裹缓冷,降低焊缝冷却速度,改善其金相组织。

4、焊接必须有必要的防风保护措施。雨季施工每处配备专用的防风挡雨棚,可采用角钢或方钢作骨架,外罩轻便的透光板或其它防雨材料制作,防风挡雨棚必须能保证管道焊接必需条件,否则应采取其他防护措施。

7.4焊接措施的准备

1、坡口准备:焊接前,焊工要按焊接作业指导书或焊接工艺卡中的要求检查管口的坡口、钝边、间隙和错边量等,管口处要无起鳞、裂纹、夹层、油脂、油漆、毛刺、污垢及其它影响焊接质量的有害物质,合格后方可焊接。本工程管口的坡口有v型和Ⅰ

型两种。

2、焊接操作位置:焊接位置不方便时,要创造条件,确保焊工操作空间符合规范要求,以保证焊接质量,需要搭设脚手架时,按照脚手架搭设专项施工方案进行。

3、特殊管道:特殊材质或特殊介质(不锈钢、低温钢)的管道焊接前应采取不同的准备条件,焊接前应对所焊接的管道有一个清醒的认识,确保正确施焊,具体要求详见本方案中对特殊材质和介质管道的专项焊接要求。

4、充氩设施和方法:根据焊接工艺规程的需求进行充氩气设备及气源的准备,特殊管道(如:不锈钢管道)的充氩气辅助设备需提前准备到位。

4.1焊口背部充氩方法:充氩保护时,管子两端可用海绵封堵,焊口处用医用胶布密封,敞口长度不得大于1/8周长。

4.2对于固定口在管线长度较短时,应采用整体充氩;在管线长度较长,整体充氩困难时,在焊口组对前应在内部放置易溶纸,易溶纸与焊口距离不小于150mm,然后在坡口处采用局部充氩的方法。无论采用何种方法,都应将管子内部空气置换彻底,坡口处有均匀氩气流出时,方允许焊接。充氩结构示意图如下:

4.3连接最后一道死口或无损检测不合格时的管道焊接,不再采用如图所示的固定充氩装置,直接采用气保焊丝焊接。

7.5焊接工艺评定

1、新材料、新工艺的焊接工艺评定

焊接工艺评定是指导焊工考核和焊接施工的科学依据,施工前必须由工程项目焊接工程师组织对新材料、新工艺进行焊接工艺评定,以确保焊接工程施工质量。

2、已有材料、工艺的焊接工艺评定

对本公司已有的焊接工艺评定资料,管道施焊前,选用适当的资料向EPCM上报。

3、焊接工艺评定依据

焊接工艺评定应严格按照JB4708-2005《承压设备焊接工艺评定》、GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定或其它现行使用的焊接工艺评定规范的要求进行。

4、焊接作业指导书

按照经过业主和EPCM批准提供的焊接工艺评定,制定现场焊接及缺陷修补的“焊接作业指导书"或“焊接工艺卡”,焊接工艺评定的项目应齐全,应能覆盖整个工程项目的焊接施工(包括特殊件),以指导具体的焊接施工生产工作。

7.6母材识别

母材根据管道表面色标区别材料,详细的表面色标规定按照项目业主的有关文件执行。表面色标由集中防腐厂提交的防腐管直接标记,施工前根据图纸正确选择管道材料并与色标认真核对,避免因错误识别母材而导致出现焊接质量事故。特殊材质的母材还要做光谱分析来再次确定材料的正确性。

8.管道坡口加工及组对

8.1坡口加工

焊接前,焊工要按焊接作业指导书或焊接工艺卡中的要求检查管口的坡口、钝边、间隙和错边量等,管口处要无起鳞、裂纹、夹层、油脂、油漆、毛刺、污垢及其它影响焊接质量的有害物质,合格后方可焊接。本工程管口的坡口有v型和Ⅰ型两种。

V型破口

I型坡口

I形坡口0-2.5双面焊

8.2管道组对

1、焊口组对前,要将坡口表面及其两侧20mm范围内氧化物、油污、毛刺和其它有害杂质彻底清理干净(不锈钢管道还要采用酒精进行擦洗),必要时需先进行打磨。然后在距坡口两侧4mm~5mm外,涂抹宽100mm的石灰浆或其它防飞溅涂料,待石灰浆自然干燥后再施焊,以便保护管材和清理飞溅物。

2、组对时应检查坡口角度、间隙、钝边、错边量等,如不符合要求,要进行修磨和加工。焊接的管段应放置稳固,以免焊接过程中,管段的移动和震动使焊缝产生应力而引起裂纹。管件组对完后应及时进行焊接。

9.管道焊接

9.1焊接过程工艺控制

9.1.1定位焊

1、除大口径管道采用外对口器对口固定外,其它规格的管道一般采取定位焊先固定,碳钢焊缝定位焊采用氩弧焊,合金钢焊缝采用氩弧焊。

2、正式焊接焊到定位焊处时将点固焊缝磨掉:定位焊缝长度10~20mm,

高度2~4mm,沿焊缝均布。

3、定位焊时,焊接材料、焊接工艺、焊工等应与正式施焊相同,定位焊完后,检查焊点质量,如有缺陷应立即清除,重新点焊,清除临时点固物时,不应损伤母材,并将残留焊疤清除干净、打磨修平。

9.1.2一般焊接要求

1、钨极氩弧焊宜用铈钨棒。使用氩气的纯度应在99.99%以上。氩弧焊打底焊道起弧点保证熔透,焊道内成型应均匀一致,达到单面焊双面成形的要求,并保证无裂纹、未焊透、未融合等缺陷。

2、施焊时,管子应保持平稳,不得受到冲击或震动,以免影响焊接操作。若发现偏吹、粘条或其它不正常现象时,应立即停止焊接,更换焊条及修磨接头后施焊。

3、焊接引弧应在坡口内进行,严禁在坡口外的任何地方引弧,并注意起弧、收弧的质量,收弧时应将弧坑填满,焊条起弧接头处要用砂轮打磨,形成园滑过渡,以减少缺陷,并方便再次引弧焊接。开始根焊后,严禁强力矫正。焊道的起弧或收弧处应根据规范要求相互错开,严禁在坡口以外的钢管表面起弧。

4、每个接头焊接前必须修磨,修磨时不得伤及管外表面和坡口形状。必须在前一焊层全部完成后,才允许开始下一焊层的焊接。每个焊口要连续一次焊完。每层焊完后,应用砂轮机或钢丝刷将飞溅、焊渣和缺陷清除干净,每层焊道层间温度要达到焊接工艺评定规定的要求。

5、特殊情况下,当日不能焊接完成的焊口必须完成50%钢管壁厚,未完成的接头应采取保温、缓冷、等防止产生裂纹的措施,并应用干燥、防水、隔热的材料覆盖好,再焊时经检查确认无裂纹后继续施焊。

6、对管材厚度较大的管子需要多层焊时,填充焊层填充(或修磨)至距离管外表面l~2mm处为宜,但不得损坏表面坡口形状。

7、焊口完成后,焊工将接头表面的飞溅物、焊渣等清除干净,并对焊缝进行外观检查。外观检查应符合本工程规定的标准,若缺陷超标,趁焊口温度未降,及时修补。焊条头、剩下的焊丝段、清理焊道的焊渣等污物应有专人认真收集,集中妥善处理。

8、每个焊完焊口按业主/EPCM规定的标记型式作焊缝标记,焊缝标记位于焊口顺介质下游500mm处,包括以下内容:管道编号、焊口号、焊工号、施焊日期、施工单位等内容,焊缝标记采用白色油漆喷印或其它有效方法标识于管道外表面。焊接完成后及时并填写施焊记录并更新到单线图文件数据库中。

9.2焊接工艺

9.2.1焊接工艺方法选择

一般来讲,管线均采用氩电联焊的焊接工艺,但仍需视具体情况而定。

9.2.2焊接工艺参数选择

根据本工程的材料规格厚度及材质类别,根据已完成的焊接工艺评定,拟定了如下焊接工艺参数,详见《焊接工艺参数表》。

焊接工艺参数表

9.2.3特殊管道的焊接工艺要求

1、奥氏体不锈钢的焊接

1)一般管材壁厚较大时,采取氩弧焊打底层,手工焊填充盖面的焊接工艺;壁厚相对较薄时,直接采用氩弧焊焊接工艺。

2)所有焊缝均采用氩弧焊打底的焊接方法,氩气纯度不低于99.99%。

3)手工电弧焊填充及盖面时,在坡口两侧各不小于100mm范围内的母材上涂以白垩粉,以防焊接飞溅损伤母材。

4)采用小线能量施焊。层间温度控制在60℃以下。

5)层间用角向磨光机进行彻底清理,打磨使用白刚玉砂轮片。

6)层间及表面采用不锈钢钢丝刷清理,且不得与碳素钢混用。

7)焊接并检验完毕后应及时对焊缝外表面有黑色金属污染处进行酸洗。

8)现场安装时若存在交叉作业,应对可能的污染部位进行保护。

2、16MnDG低温钢焊接

1)焊件组对前,应将坡口表面的氧化物、油污、挂渣及其它有害杂质清除干净。清除范围为坡口及其两侧母材不少于20㎜区域。

2)不得采用锤击等强制手段进行组装,不得在母材表面刻划或敲打材料标记和焊工钢印等,以防形成产生缺口效应的划痕。

3)焊接材料选用超低氢焊条J507RH,焊接过程严格控制焊接线能量不超过30KJ,尽量选用较小的焊接线能量,采用多层单道法施焊。

4)焊件表面严禁有电弧擦伤。焊接时,不得在焊件表面引弧、收弧和试验电流。

5)焊接收弧时将弧坑填满,用砂轮磨去弧坑缺陷。多层焊层间的接头应错开30~50㎜。

6)临时点固到管道上的卡具采用砂轮机拆除、修磨,并进行着色检查,不得采用敲打的方法强行拆除。

10.焊接质量检查

10.1一般规定

1、管口焊接完成后及时进行外观检查,检查前要清净接头表面焊渣、飞溅物和其它污物。并做好相关记

录。

2、焊缝的外观应达到《工业金属管道施工及验收规范》GB50235—2010、《现场设备、工业管道焊接丁程施工及验收规范》GB50236—2011、《石油化工有毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501—2002所规定的验收标准。

3、外观检查不合格的焊缝不得进行无损检测。

10.2焊接检验项目及内容详见表

焊接检验项目一览表

10.3焊缝无损检测比例确认表

管道焊接施工方案

管道焊接施工方案(总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 1. 目的及适用范围 ..................................................................................... 错误!未指定书签。

2. 工程概况 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 3. 编制依据 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 4 定义 (5) 5. 施工准备 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 6. 施工主要技术参数 ................................................................................. 错误!未指定书签。 7. 施工操作流程 ......................................................................................... 错误!未指定书签。 8. 施工操作指南及详细说明 ..................................................................... 错误!未指定书签。 9. 施工进度 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 10. 质量保证措施 ........................................................................................ 错误!未指定书签。 11. 施工安全措施......................................................................................... 错误!未指定书签。 12. 附录 ........................................................................................................ 错误!未指定书签。

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

雨水污水管道施工安全专项方案范本

整体解决方案系列 雨水污水管道施工安全专 项方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-13199雨水污水管道施工安全专项方案Special plan for rainwater and sewage pipeline construction safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程内容 工程施工范围,位于南和县城,是一条东西向城市次干路,设计西起兴业路(桩号0+010.254),东至现状文昌路(桩号0+335.864),设计全长325.61m。 道路工程: 行车道:垫层采用15cm厚12%灰土、底基层18cm二灰碎石,基层为18cm5.5%水稳碎石,下面层6cm中粒式沥青混凝土,表面层为4cm细粒式沥青混凝土。 人行道:C30亚光彩色砼渗水便道砖,3cm厚M10水泥砂浆,15cm厚12%灰土,15cm厚10%灰土原槽拌合。 排水设计:采用雨水、污水分流制。 二、安全目标 确保不发生重伤以上人员事故,不发生重大地下管线损

坏事故,把轻伤事故降低到最低限度。 三、安全保证体系 1.在施工中必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,必须严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施,切实做到管生产的同时必须管安全,保障职工的生命安全和施工机械设备不受损害,全面有效地实现安全生产。 2.施工中建立以项目经理为首的安全保障体系,全面负责安全工作。下设安全员,施工班组设置兼职安全员,自上而下形成安全生产监督、保障体系,对施工生产全过程实施安全监控。落实全线各类人员的安全生产责任制,推行安全交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。加强对全体工作人员的安全生产及劳动保护教育,使参加施工的每一个人从思想上都对安全工作得以充分重视。做到人人讲安全,杜绝重大安全事故的发生,并建立安全保证体系。 四、物质保证 在项目经理部内,留有充足的安全生产费,以购置安全器械和设备,保证施工现场的紧急开支。购置足够数量的劳

PE管道施工方案样本

聚乙烯PE管道施工方案 一.施工前的准备 (1)施工单位应有相应的资质,工程施工人员应有本专业安装技术资格。 (2)施工图纸及其它有关技术文件齐备,并经会审经过;且有设计单位进行了技术交底。 ⑶到工地材料符合设计要求,施工机具、现场环境能保证正常施 工。 ⑷施工组织设计、施工方案已获批准。 ⑸施工场地用水、用电和材料堆放地、库房等能满足正常施工需 要。 ⑹施工人员已经过建筑塑料管道的安装技术培训。 二、材料的验收.运输及储存 (1)应检查有无产品出厂合格证,检验报告。 (2)进行外观及几何尺寸检查。检查管子内外表⑥是否清洁光滑, 是否有沟槽、划伤.凹陷、杂质和颜色不均等。 (3)检查长度,定尺管的长度应均匀一致,误差不应超过20mm。注意检查管□端⑥是否与管子的轴线垂直,是否存在气孔。 ⑷检查管材上连续的、间距不超过2m的永久性标志,写明用途(燃气或水)、原材料牌号、标准尺寸比、规格尺寸.标准代号和顺序号、生产厂名或商标、生产日期。

(5)检查不圆度,其值应不大于5%。检查管径及壁厚是否符合标准要求。 (6)应用非金属绳捆扎和吊装。 (7)不得抛摔和受剧烈撞击,也不得拖拽。 (8)不得暴晒、雨淋,也不得与油类、酸.碱、盐、活性剂等化学物质接触。 (9)管材、管件应存放在通风良好,温度不超过40C的库房内。在施工现场临时堆放时应有遮盖物。 (10)在运输和存放过程中,小管能够套在大管中。 (11)运输和贮存时应水平放置在平整的地面或车厢内,当其不平时应设平整的支撑物,其支撑物的间距以1—1. 5米为宜。管子堆放高度不宜超过1.5o (12)产品从生产到使用之间的存放期以不超过一年为宜。(13)施工用料要尽量按计划、进度安排。 三.PE管材热熔焊接(电熔式承插连接.热熔鞍形焊连接)及对接焊技术要点 ⑴管材断料应按实测管道长度进行。断料工具宜采用专用管剪和割刀,dn>40mm的管材宜采用机械断料。断料后管材断面应平整光滑、无毛刺,断面应垂直管轴线。 ⑵在热熔对接连接工具上,应校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%o

焊接施工方案及工艺措施

第一节焊接施工方案及工艺措施 (一) 焊接专业施工总体安排 1、工程主要特点 1.1 焊接作业主要特点 本机组为1000MW超超临界机组,焊接工程量大(受监焊口数量);中高合金焊口比例大;T/P91、T/P92焊口量相当大;结构焊接合金件较多,密封焊接量大,要求严格。T/P92钢材在本机组的大量使用,这种钢材属马氏体热强钢,其焊接性较差,对焊接工艺要求极高。 1.2 热处理作业主要特点 机组中需要经焊后热处理的焊口多,壁厚大,所涉及的部件的焊口遍布机组炉、机的各个部位,所以在焊接热处理的施工上一定要调度合理、施工过程有序、规范,做到机械、材料的利用率上升、耗损率下降,确保焊接工程的顺利施工。 2、焊接施工原则 (1) 焊接时尽量减少热输出量和尽量减少填充金属; (2) 地面组合焊接应合理分配各个组对单元,并进行合理组对焊接; (3) 密集管排及中大径管道采用双人对称焊接; (4) 位于构件刚性最大的部位最后焊接; (5) 由中间向两侧对称焊接; (6) 结构焊接先焊短焊缝,后焊长焊缝; (7) 当存在焊接应力时,先焊拉应力区,后焊剪应力和压应力区; (8) 膜式壁焊接采用分段退焊法。 3、总体工程安排 焊接专业独立管理,主要配合锅炉、汽机等专业焊接施工需求。针对焊接专业特点,拟采取以下安排。 (1) 建立健全焊接质量管理机构,制定质检人员岗位责任制。焊接、热处理施工按照公司质量体系文件规定的程序、有关规程规范、合同文件及监理的要求进行施工、检查验收。

(2) 焊接施工前,工程技术人员对焊接施工基础资料的前期准备,对现场焊接人员资质的认证和焊前考核,以及对现场将投入使用的焊接机械及热处理设备等的检查、校验及标定。 (3) 焊接施工前,建立二级焊条库,库内设置的烘干箱、恒温箱数量满足工程使用、并配备除湿器、电暖器、空调等设施。地面铺设防潮材料,保持库内温湿度在标准范围内。 (4) 本工程受热面管子全部采用GTAW或GTAW+SMAW方法焊接,视管子规格和位置难易程度并结合焊接工艺评定决定使用哪一种焊接方法。 (5) 本工程中大口径管道采用GTAW+SMAW方法焊接,焊接时应特别注意根部打底质量,确保熔透,层间清理应干净。中径管焊接时,为确保表面工艺质量,宜选用φ3.2焊条盖面。需预热和热处理的应及时进行预热和焊后热处理。 (6) 主蒸汽、再热热段管道材质为SA-335P92,焊接要求比较高,施焊焊工必须严格按照作业指导书和焊接工艺卡规定焊接。焊丝和焊条按工艺评定上的材料选用。焊接过程中应控制焊接线能量,防止线能量过大。 (7) 中低压管道及二次门后焊口采用氩弧焊打底(主要是汽机房内的管道),汽轮机、发电机的冷却、润滑系统管道及燃油管道必须进行氩弧焊打底。 (8) 凝汽器与低压缸连接由6名以上焊工对称施焊,采用分段退焊法。施焊过程中,在下汽缸四侧台板处,应装设监视变形的千分表,并设专人监视。 (9) 仪表、压力测点、温度测点、取样等管道的直径都在25mm以下,焊接方法为GTAW。壁厚≤2mm的管道焊接可采用一道成型,壁厚>2mm的管道焊接应焊至2~3层,以保证焊缝有规定的余高。 (10) 铝母线焊接场所允许的环境温度应在0℃以上,如环境温度过低时,应采取有效方法提高环境温度。焊接铝锰合金时,选用铝锰焊丝(丝321)或铝硅焊丝(丝311)。 (11) 锅炉密封采用手工电弧焊方法进行施工,焊接前应将坡口边缘的油、漆、锈、垢等清理干净。锅炉密封焊接应采用分段跳焊,采用合理顺序、消除焊接应力变形焊接引起的变形,超出规定尺寸时,应采用火焰或锤击等方法校正。 (12) 本工程热处理的用电加热方式,温度曲线用打点式自动温度记录仪记录。热处理参数(如加热温度、升降温速率、恒温温度、恒温时间等)按《火力发电厂焊接热处理技术规程》(DL/T819-2010)中的有关规定执行。

工艺管道及设备安装施工方案

项目 工艺专业 施 工 方 案 *************** 有限公司

XXXX 年X 月 工艺专业施工方案 一、工程概况及特点: *******项目B厂区是一条生产****的生产线,整个工程主要包括工艺生产线部分和公用工程部分。涉及的工艺主要有********的生产工艺,每个工艺 过程均由工艺设备、管线和公用工程配套设备、管线组成;项目独立的公用工程部分包括锅炉房及其配套设施、压空站、变电站、机修、中心理化室、电信及自控管理室等。 ******项目包括的工房多,工房分布较广,几乎每个工房均由多个专业组成,专业间相互联系较密切,不同工房的工作内容千差万别。工艺专业的工作内容包括工房内的安装和外线管道的安装,工房内的安装工作为设备安装和工艺管道的安装,外线的安装主要为室外溶剂管和送药管的安装工作。 二、施工所采用的规程、规范及相关技术标准 1、各工房工艺专业施工图和室外部分工艺专业施工图; 2、项目工艺专业安装总说明; 3、建筑工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 4、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范( GB50275-98); 5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范( GB50236-98); 6、工业金属管道工程质量检验评定标准(GB50184-93); 7、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185-93)。 三、主要施工工程量 1、室内施工工程量

2、室外施工工程量 四、施工要求及方法、步骤 1. 设备安装前检查设备外观、规格、焊缝、附件、管口方位是否符合设计要求,有无损坏,相 关的技术资料,合格证书是否齐全。 2. 核对设备基础尺寸,地脚螺栓预留孔尺寸,标高是否符合工艺定位尺寸,清除地脚螺栓预留 孔中地油污、碎石、泥土、积水;清洗地脚螺栓的螺纹和螺母;凿平放置垫铁部位的表面。 3. 按施工图和有关建筑的轴线及标高线,划定设备安装的基准线。 4. 确定设备的吊装点,核算吊装梁的承载载荷,选用强度足够的吊装机具,钢丝绳,卡环。 5. 吊装设备时只能在设备支耳或吊装环上固定吊环,不得在工艺接管上固定吊环,设备就位应 符合施工图设计方位和标高。 6. 确定设备找正、调平的定位基准面、线或点,设备的找正,调平均应在给定的测量位置上进 行检验,可选择在设备上应为水平或铅垂直的主要轮廓面;复检时不得改变原来测量的位置。 7. 在找正、调平设备时可米用垫铁,应符合各类机械设备安装规范,安装在 金属结构上的设备调平后,垫铁应与金属结构用焊焊牢。 8. 埋设预留孔中的地脚螺栓,地脚螺栓在预留孔中保持垂直,无倾斜,地脚螺栓任一部分离孔 壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。 9. 进行预留孔地脚螺栓之间的灌浆采用细碎石混凝土,强度应比基础的混凝土强度高一级。 10. 待地脚螺栓预留孔的混凝土达到强度的75%以上按地脚螺栓各螺栓的拧紧力应均匀。 11. 在原设备找正、调平测量的位置上进行复检精度,保证安装精度。 五.机械设备、工艺管道安装机具

管道井综合排布样板施工方案

一、工程概况 工程名称:天津市滨海新区第一老年养护院(二标段) 建设单位:天津滨海新区公共产业建设投资有限公司 设计单位:天津市建筑设计院 勘察单位:天津市勘察院 监理单位:天津国际工程建设监理公司 施工单位:天津渔阳建工集团有限公司 本工程位于滨海新区黄港生态区,工程总建筑面积为25562㎡,包括14号养护楼(25472㎡)、门卫1、2、3(90㎡)。 本工程14号楼作为本工程样板 开工时间:2014年7月8日 竣工时间:2015年10月31日 现场安全目标:安全无事故 文明施工目标:市级文明工地 二、样板施工的实施及管理办法 1、样板实施管理小组 项目经理 方化 施工管理负责人 蒙健 副项目经理王迎华 项目工程师 王铁军 水电工长 赵杰 土建工长李仁璋质量员 孙宝柱 资料员 王贵 核算员 王伟 安全员 刘永安 队伍:作业班组 队伍:作业班组

2、样板引路工作管理办法 本着“天津渔阳建工集团有限公司”的经营理念,近几年来,本公司始终重视民心工程的质量管理,并采取了一系列措施,使民心工程质量有了显著的提高,同时也深得业主好评。为进一步提高工程质量,增强公司的社会信誉和综合竞争力,公司决定加大对民心工程的样板管理工作,以攻克民心工程施工的各个难关,为此本工程特制定此管理办法,具体有以下几点: 工作开展范围:本项目施工的主要工序。 样板管理目标:项目部施工范围内的主要工序实行样板引路制,工程竣工交付业主时,保证无返修。 3、样板引路管理要求 (1)项目部对规定的每个工序样板项目,均实行两极化管理,即项目部成立的样板引路领导小组和工程处成立的样板引路工作小组,其中样板引路工作小组组长由项目经理担任,要把样板工作具体化,即分工明确,责任到人,层层落实,道道工序把关。 (2)项目工长对有关班组和人员进行样板工序技术交底,并形成书面的交底记录。 4、样板确定 (1)本项目部按照天津滨海新区公共产业建设投资有限公司建设管理分公司印发的关于《建管分公司建设项目工程样板管理办法》执行。 (2)工艺按照《建管分公司建设项目工程样板管理办法》中第四条使用范围所提内容进行样板实施。本工程由一系列样板组成,而不仅仅是显示完成面的情况。样板做好后必须经甲方及监理确认,并办好书面手续。 三、施工工艺 1、管道井综合排布方案的目的: ①做到管井立管初步定位与各层管井水平进出管、支管无明显不合理的交叉 ②能基本保证各类阀门及附件的安装空间; ③管井的整体布局较为协调合理;

工业管道安装施工组织设计方案-管道施工组织设计范本

×××××××公司 工艺管道安装工程 管 道 施 工 组 织 设 计 单位工程名称:库区系统安装工程 工程名称:库区工艺管道安装工程 编制单位:××××××××公司 编制日期: 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工平面图及场地简介 五、施工工序 六、施工进度计划表 七、施工方案 1.施工工准备阶段 2.管道制作加工 3.管道焊接 4.设备安装 5.管道安装 6.管道防雷接地 7.管道检验、检查和试验 8.管道的吹扫与清洗 9.管道防腐与刷油 10.管道绝热 11.工程交接验收 八、质量技术管理措施 九、安全技术管理措施

一、工程概况 1.工程名称:×××××公司库区油罐管道及至码头管道安装工程 2.工程地点:×××××× 3.工程简介: 本工程为新建植物油库的管道安装工程,共分为两部分,一部分为库区各油罐之间进出油、伴热、加气管道安装;另一部分为码头至油罐区之间进出油、伴热、加气管道安装。其中进油管为DN200、DN150;出油管为DN150;蒸汽管、罐底排污管、压缩空气管为DN65;蒸汽伴热管为DN25,均采用热轧无缝钢管制作安装。 管道阀门及其他附件采用法兰螺栓连接;DN200 、DN150管道采用氩电联焊,其他管道全部采用电弧焊。管道除锈为动力工具除锈;防腐为铁红防锈漆两遍、面漆一遍;管道有保温要求则不刷面漆,其他按照工艺要求施工。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》() 4.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 5.《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 6.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

工艺管道焊接工程施工技术方案

工艺管道焊接施工技术方案 ××××有限公司 2017年3月

目录 1.前言 (1) 2.工程概况及特点 (1) 3 焊材管理 (1) 4 焊接准备 (2) 5 焊接工艺 (3) 6 管道热处理 (5) 7 质量检验 (7) 8 技术要求 (8) 9 质量保证措施 (8) 10 管理措施 (8) 1.前言 1.1适用范围

本方案适用×××中心工程工艺管道的焊接施工。 1.2编制依据 1.2.1工艺管道施工图纸及相关配套图纸及文件; 1.2.2SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》; 1.2.3 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 1.2.4GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; 1.2.5SH/T3520-2004《石油化工铬钼耐热钢焊接规程》; 1.2.6 JB/T4730-2005《承压设备无损检测》; 2.工程概况及特点 2.1工程概况 我公司承建的催化工艺管道分为4个区,即吸收稳定区、管带区、泵区和空冷区。其中吸收稳定区的附塔管线较多,为管道施工中的重点、难点。 2.2工程特点 2.2.1 工期紧,投入设备、人员数量大,班组(或施工队)之间交叉作业多,不易于管理。 2.2.2无缝钢管道预热、热处理、无损检测等工序复杂,应做好相互间的组织与衔接。 2.2.3附塔管道较高、施工难度大,与其它作业交叉进行,增加了安全风险。 3 焊材管理 3.1焊条烘干要求 3.1.1 焊条使用前应按焊条说明书的要求进行使用。 3.1.2 若焊条说明书无烘干要求,则本工程用焊接材料按下表要求进行烘干。 焊条烘干要求 注:若说明书注明包装良好的J422焊条可不进行烘干,当焊接支架等非主体材质时可不进行烘干。 3.2 焊材管理要求 焊材的管理严格执行《项目焊材管理规定》,保证从源头、运输、储存、发放及回收等各种环节对焊材进行控制,从而保证焊材质量。 3.2.1焊材分一、二级库管理。一级库负责焊材的保管与储存,由专人负责管理。焊材应按类别,材质、型号、规格、批号等分别存放在专用货架上,并用标签进行标识,建立焊接材料专用帐。焊材距地面和墙壁的距离不得小于300mm。焊材库内应安装去湿设备,保持室内相对湿度不超过60%。 3.2.2焊材二级库负责焊材烘焙、发放、回收 3.2.2.1由专职焊材烘焙发放员负责焊材烘焙、发放、回收等管理工作。 3.2.2.2焊材保管、烘焙、发放,应掌握各类焊条的性能,保管使用要求,明确烘焙的工艺规范,严格按工艺规定烘焙和发放焊条,做好烘焙与发放记录。 3.2.2.3焊材的领发及回收 (1)施焊人员根据焊接工艺要求,正确领用焊条。焊条保管员做好焊材的发放记录。每次领用的焊条数量不得超过4kg。 (2)对重新烘焙的焊材要优先发放。 (3)焊材发放数量不得超过焊材定额,当定额不足时,必须有焊接责任师签发的增加定额,才能发放。 (4)施焊人员领用的焊条应立即放入焊条保温筒内,焊条保温筒除在取出焊条时的其他整个施焊过

压力管道安装施工方案70828

压力管道安装方案 编制: 审核: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 二0一三年三月

目录 一. 工程概况 二. 编制依据 三. 施工工序 四. 管道施工安装及检验 五. 管道系统压力试验六.严密性试验 七. 安全措施及文明施工

一、工程概况 本项目位于郑州市经济技术开发区工业用地内,为广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目驻厂零部件车间及综合站房工程。总建筑面积17718㎡。 本次监检内容涉及两台储气罐、两台空压机、六个过滤器及车间站房压缩空气管道。管道设计压力0.8Mpa,使用压力0.6Mpa,耐压试验压力1.2Mpa. 二、二、编制依据 (一)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六)GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)劳部发(1996)140号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》 (十)甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加工→管段组装→材料标识→管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验→交工验收 四、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建 设单位的技术交底工作。

雨水管道施工方案示范文本

雨水管道施工方案示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

雨水管道施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 鲁艺生态公园连接二区三区的雨水管道,由二区人工 湖走向三区人工湖,中间连接市政雨水管道,其中三个雨 水检查井。雨水管采用增强中空缠绕排水管(HDPE),三 根并列间隔30cm安装,使用电热溶带连接。雨水检查井 室采用C25钢筋混凝土浇筑,雨水井采用MU10粘土砖砌 筑。 二、编制依据 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 三、雨水管施工方法

1、施工准备 (1)劳务队人员准备:组织一个班组,班组人数15人。 (2)施工技术人员详细施工图纸,对施工班组长进行技术交底。 (3)材料准备:模板,C20砼,C25砼,砂,石灰。 (4)机械工具准备:一台挖掘机,一辆吊车,一台打夯机。 2、测量放线 (1)采用GPS进行分段放样,根据雨水管流水高程及雨水管道宽度,放出雨水管中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后进行开挖工序。 (2)开挖过程中随时注意控制管道边坡坡度,且开挖完成后及时恢复管道中线,检查管道是否偏移,在砂垫层铺设完成后放出每根管道安装位置,用白灰画出管道走

管道焊接施工方案

徐州市第二地面水厂清水输配水管道一期工程(彭祖大道沿陶公河至徐贾快速路西段)Ⅱ标段 管道焊接工程专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 徐州市水利工程建设有限公司 2016年4月20日

管道焊接工程专项施工方案 1、工程概况 徐州市第二地面水厂清水输配水管道一期工程(彭祖大道沿陶公河至徐贾快速路西段)Ⅱ标段位于徐州市开发区大庙镇,工程主要建设内容:球墨铸铁管埋设、过房亭河顶管(钢管)、大张路顶管(钢管)及阀门井等。 本工程焊接钢管主要为D1420*16顶管钢管及D1420*14埋设钢管,材质为Q235B。 2、编制依据 徐州市第二地面水厂清水输配水管道一期工程(彭祖大道沿陶公河至徐贾快速路西段)Ⅱ标段图纸; 《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 3、作业前准备 (1)人员:技术员2人、焊工6人、安全员1人、质检员1人、探伤检测员2人; (2)工具:电焊机、电焊面具、电焊手套及相关的劳保用品; (3)作业条件:在沟槽基础及边坡处理完成后及顶管设备安装好后即

可按本作业指导书要求进行焊接钢管作业; (4)钢管管材到达现场,相应防腐已施工完成。 4、操作工艺 4.1焊接施工准备 (1)焊接人员:焊工持焊工合格证上岗,施焊后在焊口旁边用油漆喷上焊工号码; (2)机具:电焊机、手动砂轮机、检测设备等进场; (3)作业条件: 1)按要求准备好所需焊接的钢管、二氧焊机、二氧化碳瓶、二氧焊丝、氧气瓶、乙炔瓶等; 2)作业场地清洁无易燃易爆物品及杂物,并配备消防用具; 3)钢管运至作业场地内项目部材料、技术人员进行检查,对检查发现不合格的钢管需及时进行更换。 4.2管道组对拼装 (1)管道安装前,管节应逐根测量、编号,选用管径相差最小的管节组对接; (2)焊件组对前及焊接前,将坡口及内外侧表面不小于20mm范围内的杂质、污物、毛刺、铁锈等清理干净,并不得有裂纹、夹层等缺陷,坡口除锈等级不小于Sa2.5级; (3)下管前先检查管节的内外防腐层,合格后方可下管; (4)本工程采用外对口器进行对口,管口组对时避免强力组对且保护钢管防腐绝缘层; (5)管道对接焊缝组对时,内壁错边量不应超过母材厚度的10%,且不应大于2mm; (6)管道组对时,两管纵向焊缝相互错开,且错开间距不小于300mm;

工艺管道安装施工方案80999

HBDJ/SGFA-QJ-NO.002 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 4.1施工规划: (2) 4.2劳动力计划: (2) 4.3施工机械计划 (3) 4.4检测仪器计划 (3) 4.5辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 5.1施工工序 (5) 5.2施工前的准备工作 (5) 5.3材料的验收 (6) 5.4阀门检验: (6) 5.5管道预制 (7) 5.6管道的焊接 (8) 5.7焊接检验 (11) 5.8支、吊架安装 (12) 5.9管道的安装 (12) 5.10管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 6.1管道防腐的范围: (16) 6.2表面除锈: (16) 6.3防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 7.1质量措施 (16) 7.2质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

室外管网施工方案范本

室外管网施工方案

室外管网施工方案 一、工程简介 本工程为中国联通晋城分公司综合楼、办公楼、生产楼工程的室外管网系统,包括室外排水、室外采暖及室外给水工程(生活给水和消防给水)。整个场地大部分为岩石,,其余部分为素土及回填土,具体情况根据现场施工确定。 二、施工准备 为了优质快速建设好该工程,应认真做好以下各方面的准备工作,确保实现计划目标。 施工准备工作,①在项目技术主管主持下,施工工长、质检员认真熟悉图纸、设计说明,查找相关标准图集,做好技术准备工作。②为保证整个现场充分的临时供水,使管网简洁化、规范化,根据施工总平面布置图,结合工程的用水特点及要求,本室外工程临时供水分别在化粪池和消防水池处设置水龙头,消防水池和化粪池能够储备水,以保证施工用水。供水管道均采用PVC 复合管,粘胶连接。③本工程的所有三级箱由现场需要进行设置,但所有三级箱均为"一机一闸、一漏一箱"进行电力控制。动力和照明在二级箱处分开设置,三级箱处严禁动力、照明用电混合使用。本工程的临设照明用电采用铜芯线沿墙明敷;施工现场照明用电在地面以下的均采用36V以下安全电压进行供电,在地面上的照明用电采用三芯线电力电缆进行供电,以达到用电安全、可靠。④生产设备、相关的施工材料有序有计划的运到施工

现场,保证施工人员的数量,按预定工期完成任务。 三主要工程项目的施工方案、施工方法 1雨污水管道施工 ①施工工序 施工准备→测量放线→土石方开挖→沟槽清理(平整)→管道垫层→管道安装→管道连接→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实 ②测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m 计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。并用石灰粉或滑石粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 ③沟槽开挖(包括土石方) 本工程室外污水管道管径为DN200的钢筋混凝土管道,雨水管道为DN300的钢筋混凝土管,院内部分为机械开挖,院内最后一个检查井至市政污水井之间市政管道管线较多,采用人工开挖。平均深度在0.85~1m左右,土质较好,且多为石方,开挖的时候

样板间水电电安装施工方案

目录 第一章、编制说明--------------------------------------------------2 1、编制对象 2、编制依据 3、采用的规范、规程、标准、文件 4、相关技术标准 第二章、工程概况及施工特点---------------------------------------3 1、项目概况 2、施工条件: 第三章、施工方法、工艺流程---------------------------------------3 水电安装工程施工方法、工艺流程 第四章、施工机具计划---------------------------------------------6 1、主要机具设备需要计划 2、本工程项目组织机构 3、精心组织、强化管理 第五章、确保工程质量的技术组织措施及违约处罚措施--------------- 8 1、质量目标 2、质量管理 3、质量通病预防及注意事项 4、成品保护 第六章、确保安全生产及文明施工的技术组织措施及违约处罚措施 -----13 1、明确任务、落实责任 2、加强职工素质教育 3、总体措施 4、实施措施

室内装饰水电安装施工方案 第一章、编制说明 为了更好的为业主(顾客)服务,保证工程优质、高效完成,为企业、为项目创良好的社会效益和经济效益,特编制本施工组织设计。 一、本施工组织设计编制对象万国城MOMA三期一标段项目样板间室内水电安装工程。 二、依据以下内容编制: 2.1招标文件, 2.2工程施工图纸、变更洽商、业主方工作联系单等 2.3有关国家规定、标准、规范及地方法规 三、应采用的规范、规程、标准、文件 3.1《建筑施工手册》第四版 3.2建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规GB50242-2002 3.2通风与空调工程施工质量验收规GB50243-2002 3.2智能建筑工程质量验收规GB50339-2003 3.3建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 3.5建筑工程项目管理规范 GB\T50326-2001 3.6 建设工程文件归档整理规范 GB\T50328-2001 3.7万国城(MOMA)三期一标段工程施工图纸 3.8万国城(MOMA)三期一标段工程施工组织设计 3.9业主3.1期毛坯房关于机电专业交底会会议纪要 四、相关材料技术标准 湖南省长沙市施工现场部分建筑材料检测取样暂行细则 第二章、工程概况 一、工程概述 根据业主3.1期毛坯房关于机电专业交底会会议纪要,本工程样板间施工内容如下:

工艺管道焊接方案及工艺工艺卡

工艺管道焊接方案

目录 1、概述 (3) 2、编制依据及验收规范 (3) 3、施工准备 (3) 4、焊接施工工序 (5) 5、施工技术要求 (7) 6、焊后热处理 (14) 7、质量检查 (17) 8、焊缝返修 (19) 9、焊接质量保证体系 (20) 10、安全施工技术要求 (23) 11、工艺管道施工工作危害分析(JHA)记录 (25) 12、管道焊接材料选用及工艺要求表 (28) 13、管道焊接焊接工艺评定一览表 (28) 14、工艺工艺卡 (29)

1、概述 1.1工程概况 化工厂的工艺管道焊接,管道材质有碳钢、不锈钢及铬钼合金钢,该装置工艺管道全部采用工厂化预制加工,现场分段安装。管道焊接的主要工程量见表1。 管道焊接工程量表1 2、编制依据及验收规范 2.1《工业管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 2.2《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》 GB50236-98 2.3《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》及一号增补 SH3501-2002 2.4《石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程》 SH/T3520-2004 2.5《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》SH/T3523-1999 2.4《石油化工不锈钢复合钢焊接规程》 SH/T3527-1999 2.6《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》 SH/T 3503—2007 2.7《工艺管道》 ASME B31.3 3、施工准备 3.1人员准备 3.1.1焊工 担任管道焊接的焊工必须经过焊接基本知识和实际操作技能的培训,并取得相应的锅炉压力容器压力管道焊工考试合格证及经并经项目质量部考试合格,具备颁发的焊工上岗证,才能进入施工现场焊接作业;施焊前应参加焊接方案的技术交底,掌握本项目焊接工艺的技术要点、难点,严格遵守工艺纪律;相应的焊工合格项目见焊接工艺卡。

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

明挖管道施工方案样本

第一章工程概况 概述: 道路场地位于都江堰市经济开发区, 北起成灌铁路, 南至都汶高速, 范围为都江堰都紫荆城2号路2号道路工程, 设计起点00+00, 设计终点9+05.236, 起点接紫荆城1号路, 全线总长905.236m。雨水管管径为d500~800, 长度约为900m, 污水主管管径为d400、d600, 长度约为900m, 雨水、污水管道坡度均为0.3% 第二章施工准备 2.1准备工作 ①施工全过程做到”六落实”即施工负责人、施工员、质安 员”三位一体” 人员落实; 施工方案、施工技术措施落实; 施工机械设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实, 各级人员的岗位职责落实, 安全质量奖惩制度落实。 ②在开工之前, 我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况, 并以书面报告的形式提出具体的解决办法, 报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除, 为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。 2.2测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸, 按施工图纸提供的排水工程的位置和标高, 定出沟槽中线及井位并引出水准

基准点, 作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合, 按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高; 并放出管沟基槽边线, 在边线设置小木桩。沟渠放线, 每隔20m设中心桩, 必要时设置控制桩。沟槽放线抄平后, 应绘制沟槽纵断面图。沟槽测量工作应有正规的测量记录本, 认真详细记录, 必要时应附示意图, 并应将测量的日期、工作地点、工作内容以及公司镜、记录、对点、拉练、扶尺等参加测量人员的姓名记录, 测量放样记录以书面形式上报监理工程师, 待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工。 2.3探管及地下管线保护措施 在施工前必须对施工范围内的管线情况进行调查, 并与甲方、供水、电讯、军警、市政管理部门加强联系沟通, 搜集资料。并在基坑施工前先进行人工探挖。 2.3.1管线保护措施 因地下管线布置情况不明, 本工程与现状管线交叉、联系繁多, 为确保施工安全, 施工开挖前需与周边用地单位及各地下管线主管部门进一步共同核实现状管和缆线等地下障碍物位置, 妥善处理与相关管线的平面及高程关系与施工无矛盾后, 方可挖土。 沿线管线应重点加以保护, 施工期间为了保护好管线, 我们制定了下列措施: 1、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料, 与电讯、

相关文档