自动转换开关

一、概述
依据国家规范GB50052-95《供配电系统设计规范》与行业标准JGJ/16-92《民用建筑电气设计规范》的要求:对于一些较重要的一、二级负荷,应采用双电源供电。但建筑物的应急照明、消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等消防设备的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。为保证重要负荷供电的连续性,双电源自动转换开关电器的应用需求已越来越大,技术性能要求也越来越高,对产品的合理选择就变得更加重要。因为产品的技术水平高低以及先进性和可靠性如何,将直接影响着各重要场所用电的安全与可靠,这已成为低压配电系统中不可缺少的一个重要组成部分。所以在工程设计中设计人员应熟悉和了解其类型、组成与工作原理、主要特点及功能等,以便在满足系统功能的原则下正确选择及合理应用。
二、转换开关电器的选用原则
2.1 基本概念
自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,在转换电源期间中断向负载供电。
2.1.1 定义:
根据IEC国际标准定义:由一个或多个转换开关电器和其它必要的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。
[说明1] 操作程序:当存在常用电源和备用电源两个电源的情况下,ATSE应指定一个常用电源位置,其操作程序由两个自动转换过程组成;如果常用电源被检测到出现偏差,则自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常,则自动将负载返回换接到常用电源。换接时间可预定延时或无延时。
[说明2] 被检测的电源偏差:被检测的电源特性的改变,当电源特性偏离规定限值(如电源电压或频率的非正常改变)时,被检测到的电源偏差将为信号使ATSE动作。
2.1.2分类:
根据IEC-60947-6国际标准规定,自动转换开关电器可分为PC级或CB级两个级别。
PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。
CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。
2.1.3结构形式:
? 接触器式 ATS—用两台交流接触器和一些联锁装置搭接而成。
? 断路器式ATS—用两台断路器和外在的机械联锁装置组合而成。
? 负荷开关式ATS—用两台负荷开关和一套内置的联锁机构组合而成。
? 双投式ATS—用电磁力驱动、内置的机械结构保持状态,单刀双投一体化的转换开关。
[说明1] 负载开关和接触器双投型的ATS都属于PC级,本体只能作为自动转换开关使用,不具备过载和短路以及其

它保护功能。
[说明2] 短路器和控制保护器投切型的ATS都属于CB级,本体作为自动转换开关使用外,还具备过载、短路以及其它保护功能,从而实现对负载的两段或三段及其它保护功能。