文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › RCS-985RE发电机转子接地保护技术和使用说明书

RCS-985RE发电机转子接地保护技术和使用说明书

RCS-985RE发电机转子接地保护技术和使用说明书
RCS-985RE发电机转子接地保护技术和使用说明书

发电机转子接地

发电机转子接地 发电机转子是直流系统,通过滑环与外部直流电源连接,转子绕组有绝缘保护,与转子间没有电的联系。如果有一点接地,说明转子绕组绝缘有破坏,绕组与转子有接触,这种情况可能引起发电机损坏,应当停机进行检修。所以要设置转子一点接地保护,此保护仅用于报警,有运行人员到现场观察后,根据实际情况确认是否停机.发电机一点接地保护在运行时就投入,不是停机后才投入的 发电机励磁回路一点接地故障是常见的故障形式之一,励磁回路一点接地故障,对发电机并未造成危害,但相继发生第二点接地,即转子两点接地时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤转子本体,并使磁励绕组电流增加可能因过热而烧伤;由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡从而引起振动甚至还可使轴系和汽机磁化,两点接地故障的后果是严重的,故必须装设转子接地保护。 发电机转子一点接地保护 ??采用乒乓式开关切换原理,通过求解两个不同的接地回路方程,实时计算转子接地电阻阻值Rf和接地位置α。实质:在发电机运行时轮流测量转子绕组正极、负极的对地电流,并根据测得的结果计算出转子绕组或励磁回路的对地电阻,从而判断出接地故障的位置及接地电阻的量值。 图为乒乓式原理图,其中:S1、S2 为由微机控制的电子开关,Rg 为接地电阻,α为接地点位置,E 为转子电压,两个测量电阻R。 发电机转子两点接地保护? ?发电机励磁回路一点接地故障,对发电机并未造成危害,但若再相继发生第二点接地故障,则将严重威胁发电机的安全。保护原理:在一点接地故障后,保护装置继续测量接地电阻和接地位置,此后若再发生转子另一点接地故障,则已测得的α值变化,当其变化值Δα超过整定值时,保护装置就确认为已发生转子两点接地故障,发电机经转子两点接地延时时间跳闸。

发电机转子一点接地故障处理

GUANGXIDIANYE2007.9(总第90期)交流与探讨 广西电业 发电机转子一点接地故障处理 黄大健 (广西宜州水电厂,广西宜州市546300) [摘要]发电机转子一点接地是发电机一种常见的故障。本文针对一起误发发电机转子一点接故障信号的事件,分析处理故障的过程。 [关键词]转子;一点接地;叠加电源;故障处理 发电机组励磁保护越来越多地使用了微机型保护。本厂 的1GS-1TM发变组保护使用南京自动化设备总厂的WF-BZ-01微机型发电机变压器组保护装置,其功能包含有转子一点接地保护。原理是用叠加直流方法,叠加电源电压为50V,内阻大于50kΩ,利用微机智能化测量克服了传统保护中绕组正负极灵敏度不均匀的缺点,能准确计算出转子对地的绝缘电阻值,范围可达200kΩ,保护动作延时1至10秒。转子分布电容对测量无影响。发电机起动过程中转子无电压时保护并不失去作用。保护引入转子负极和大轴接地线。 1转子一点接地的危害 发电机的励磁绕组高速旋转极易发生一点接地故障。发生一点接地后,无电流流过故障点,不形成电流通路,无电流流过故障点,励磁电流仍保持正常,对发电机并无直接危害,但转子绕组对地已产生电压,当系统发生各种扰动时,电压可能出现较大值,极易造成另外一点接地,从而形成两点接地短路,一部分励磁绕组被短接,其后果是:(1)转子磁场发生畸变,力矩不平衡,引起机体震动,无功出力降低;(2)故障点流过很大的短路电流,接地电弧将烧坏励磁绕组和转子本体。接地电流可能使轴系和汽缸磁化;(3)转子本体局部通过转子电流,引起局部发热,使转子发生缓慢变形,而形成偏心加剧机体震动。 当一点接地信号发出,同时判断为永久性接地故障后,人为投入转子两点接地保护作用于跳闸,或者人为安排停机处理。 2实例分析及处理 发电机转子一点接地故障原因很多,不同的故障原因有不同的解决方法。如拉浪电站1号机组从2002年1月以来,两年间多次出现转子一点接地故障信号,出现此故障信号时,维护人员用毛巾蘸酒精来抹转子滑环,但故障并不能复归。测量转子回路正对地为+40V,负对地为-36V,正负间为+76V,正常时测量转子回路正对地为+296V,负对地为+220V,正负间为+76V,正、负极对地电位改变,但正负极之间电压差保持不变。之后有停机机会时,用500V的摇表来测量转子回路对地绝缘,但电阻均大于5MΩ,说明转子并未真正接地。分别甩开转子、励磁功率柜,分段测量励磁动力电缆对地绝缘,并没有发现任何异常。每次发电机出现转子一点接地报警信号时,检查发电机运行正常,机组有功、无功功率和振动水平正常,励磁系统调节信号平稳,没有异常的波动信号,也没有其他的异常情况。 转子一点接地故障信号时有时无,虽然没有直接影响机组正常运行,不致于停机,但总是一个谜,需要解开。 经研究总结发现,每次转子一点接地信号出现时,都是厂用电400VⅠ段切换到Ⅱ段后发生的,估计是切换厂用电引起的故障,决定用试验来证明。试验结果是:厂用电400VⅠ段切换到Ⅱ段时,有时出现转子一点接地信号,有时没有出现转子一点接地信号,故障并不是稳定出现,虽然找不出规律,但总算找到了一点关系,往前迈了一步,将查找范围缩小了。经查看、分析1GS主励磁回路图、1GS励磁交、直流回路图,转子一点接地测量原理图等,绘制出图1。根据图1可知,1GS励磁调节柜的交流电源引自厂用电400VⅠ段电源和1号机组励磁变压器103TM低压侧。其交流负荷有柜内的照明灯、励磁功率A、B柜内的风扇,风扇使用的是三相电源,照明灯1EL使用的是单相电源。 130

转子接地保护的相关规程规定

以下为有关转子接地保护的相关规程规定和要求: 1、HB中国华能集团公司企业标准 Q/HB—J—08.L03—2009火力发电厂继电保护监督技术标准 5.8 对于300MW及以上大型发电机的转子接地保护应采用两段式转子一点接地保护方式,一段报信,二段跳闸。 2、GB/T 14285-2006 代替 GB 14285-1993继电保护和安全自动装置技术规程 4.2. 11 对1 MW及以下发电机的转子一点接地故障,可装设定期检测装置。1 MW 及以上的发电机应装设专用的转子一点接地保护装置延时动作于信号,宜减负荷平稳停机,有条件时可动作于程序跳闸。对旋转励磁的发电机宜装设一点接地故障定期检测装置。 3、防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 11.11 当发电机的转子绕组发生一点接地时,应立即查明故障点与性质。如系稳定性的金属接地,应立即停机处理。 4、中华人民共和国电力行业标准 DL/T 684—1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则 4.4 励磁回路接地保护 汽轮发电机通用技术条件规定:对于空冷及氢冷的汽轮发电机,励磁绕组的冷态绝缘电阻不小于1MΩ,直接水冷却的励磁绕组,其冷态绝缘电阻不小于2kΩ。水轮发电机通用技术条件规定:绕组的绝缘电阻在任何情况下都不应低于0.5MΩ。 励磁绕组及其相连的直流回路,当它发生一点绝缘损坏时(一点接地故障)并不产生严重后果;但是若继发第二点接地故障,则部分转子绕组被短路,可能烧伤转子本体,振动加剧,甚至可能发生轴系和汽轮机磁化,使机组修复困难、延长停机时间。为了大型发电机组的安全运行,无论水轮发电机或汽轮发电机,在励磁回路一点接地保护动作发出信号后,应立即转移负荷,实现平稳停机检修。对装有两点接地保护的汽轮发电机组,在一点接地故障后继续运行时,应投入两点接地保护,后者带时限动作于停机。 5、中国南方电网大型发电机变压器继电保护整定计算规程(征求意见稿) 4.4 励磁回路接地保护 为了大型发电机组的安全运行,无论水轮发电机或汽轮发电机,在励磁回路一点接地保护动作发出信号后,应立即转移负荷,实现平稳停机检修。水轮发电机不装设两点接地保护。对装有两点接地保护的汽轮发电机组,在一点接地故障后,应投入两点接地保护,两点接地保护带时限动作于停机。

发电机转子接地保护

发电机转子接地保护 正常运行时,发电机转子电压(直流电压)仅有几百伏,且转子绕组及励磁系统对地是绝缘的。因此,当转子绕组或励磁回路发生一点接地时,不会构成对发电机的危害。但是,当发电机转子绕组出现不同位置的两点接地或匝间短路时,很大的短路电流可能烧伤转子本体;另外,由于部分转子绕组被短路,使气隙磁场不均匀或发生畸变,从而使电磁转矩不均匀并造成发电机振动,损坏发电机。 为确保发电机组的安全运行,当发电机转子绕组或励磁回路发生一点接地后,应立即发出信号,告知运行人员进行处理;若发生两点接地时,应立即切除发电机。因此,对发电机组装设转子一点接地保护和转子两点接地保护是非常必要的。 规程规定,对于汽轮发电机,在励磁回路出现一点接地后,可以继续运行一定时间(但必须投入转子两点接地保护);而对于水轮发电机,在发现转子一点接地后,应立即安排停机。因此,水轮发电机一般不设置转子两点接地保护。 一发电机转子一接地保护 1 转子一点接地保护的类别 转子一点接地保护的种类较多,主要有叠加直流式、乒乓式及测量转子绕组对地导纳式(实质是叠加交流式)。目前,在国内叠加直流式转子一点接地保护及乒乓式转子一点接地保护得到了广泛应用。 2 叠加直流式转子一点接地保护 (1)构成原理 叠加直流式转子一点接地保护的构成原理是:在发电机转子绕组的一极(正极或负极)对大轴之间,加一个直流电压,通过计算直流电压的输出电流,来测量转子绕组或励磁回路的对地绝缘。其构成原理框图如图43所示。 U = 图43 叠加直流式转子一点保护原理图 在图42中: U-外加直流电压; = I-计算及测量元件; p R-转子接地电阻。 正常工况下,发电机转子绕组或励磁回路不接地,外加直流电压不会产生电流;当转子绕组或励磁回路中发生一点接地时(设接地电阻为R),则外加直流电压通过部分转子绕组、接地电阻、发电机大轴构成回路,产生电流 i。接地电阻越小,p i越大;反之亦反。 p 测量计算装置根据电流 i的大小,便可计算出接地电阻值。 p

发电机转子一点接地处理

发电机转子一点接地处 理 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

转子一点接地现象、原因及处理?现象: 转子一点接地报警,光字牌亮,表计无异常 转子绝缘监视电压表正、负对地指示值明显升高,转子正、负极对地电压之和接近或等于转子电压 原因: 1检修人员在励磁回路上工作时,因不慎误碰或其他原因造成转子接地; 2转子滑环,槽及槽口、端部、引线等部位绝缘损坏; 3长期运行绝缘老化,因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地; 4鼠类等小动物或杂物窜入励磁回路; 5定子进出水支路绝缘引水管破裂漏水; 6励磁回路脏污等引起转子接地。 处理: (1)查何报警,复归音响 (2)切换转子绝缘装置,测量转子正负对地电压,判断转子接地靠近哪一侧,判断接地性质,是否。 (3)检查励磁回路是否有人工作,如系工作人员引起,应予以纠正。 (4)检查励磁回路各部位有无明显损伤或因脏污接地,若因脏污接地应进行吹扫。 (5)对有关回路进行详细外观检查,必要时轮流停用整流柜,以判明是否由于整流柜直流回路接地引起。(励磁回路检查) (6)检查励磁回路各表计,保护装置有否接地。(测量保护回路检查)

(7)检查转子线圈是否漏水。 (8)若备励磁具备运行条件,可倒备励运行。 (9)将自动励磁改为手动励磁运行,退出强励压板。 (10)寻找转子一点接地过程中,如发现机组有欠励或失磁情况下,一般可认为转子已由一点接地发展成两点接地或伴随着发电机漏水,则发电机应立即停机。 (11)若转子接地为一点稳定金属性接地,且无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取得调度同意后,将转子两点接地作用于跳闸,并申请尽快停机处理。 (12)当转子绝缘处理恢复后,一点接地信号复归,立即退出转子两点接地保护,改投转子一点接地保护。 转子回路一点接地时,因一点接地不形成电流回路,故障点无电流通过,励磁系统仍保持正常状态,故不影响机组的正常运行。此时,应检查“转子一点接地”光字牌信号是否能够复归。若能复归,则为瞬时接地;若不能复归,应检查转子一点接地保护是否正常,若正常,则可利用转子电压表通过切换开关测量正、负极对地电压,鉴定是否发生了接地。若发现某极对地电压降到零,另一极对地电压升至全电压(正、负极之间的电压值),说明确实发生了一点接地。 发电机励磁回路两点接地时的现象:励磁电流不正常,励磁电压降低或接近于零,无功指示降低,功率因数提高甚至进相,“转子一点接地”光字牌亮,警铃响,机组发生强烈振动,严重时,可能发生发电机失步或失磁保护动作跳闸,两点接地保护投入时,发变组跳闸。 1、发电机励磁回路两点接地时的处理,根据现象判断是发电机两点接地故障,保护未动作跳闸,应立即解列发电机。 2、当转子绝缘处理恢复后,一点接地信号复归,立即退出转子两点接地保护,改投转子一点接地保护。

发电机注入式转子一点接地

发电机注入式转子一点接地保护 一、保护原理 保护采用注入直流电源原理,直流电源由装置自产。因此,在发电机运行及不运行时,均可监视发电机励磁回路的对地绝缘。该保护动作灵敏、无死区。 考虑到双套化配置方案中,转子接地保护由于保护原理的要求不能双套化,否则会相互影响导致测量失误。如采用一套运行一套备用方式,需要时应可靠安全地带电切换。 要说明的是:对于励磁系统是可控硅整流系统时,由于励磁电压中有较高的谐波分量(例如ABB公司生产的励磁装置,运行时产生的6次谐波、12次谐波电压远大于直流分量电压),可能影响转子一点接地保护的测量精度。 保护的输入端与转子负极及大轴连接。保护有两段出口供选用。 其保护逻辑如图一; 图一转子一点接地保护逻辑框图 二、一般信息 注:对应的保护压板插入,保护动作时发信并出口跳闸;对应的保护压板拔掉,保护动作时只发信,不出口跳闸。

2.5 2.6投入保护 开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。 2.7参数监视 点击进入发电机转子接地保护监视界面,可监视保护整定值,开/合电流,接地电阻计算值等信息。 三、保护动作整定值测试 3.1 动作值校正曲线的测定 在保护装置端子排接转子电压负极端子与接大轴的端子之间接一电阻箱,使电阻箱的电阻分别为5KΩ、10 KΩ,观察并记录界面上显示的测量电阻值。要求:显示电阻值清晰稳定,显示电阻与外加电阻之差应小于10%。 模范现场运行工况,接入专用转子一点接地测试装置,在此模拟测试装置的正极和负极之间加入一直流电压,设置接地电阻0KΩ、5KΩ、10 KΩ,设置接地方式负极接地、正极接地,观察界面显示的测量电阻值,要求:显示电阻值清晰稳定,显示电阻与外加电阻之差应小于10%。 如果测量精度不满足,需检查调整硬件,重新测试。 电阻小于整定值时,保护动作,记录动作电阻。 电阻的精度。 3.2动作时间定值测试 注:一点接地保护时间整定误差为±1秒 保护逻辑是否正确(打“√”表示):正确□错误□ 保护出口方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□ 保护信号方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□

转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用及发生的原因和处理

转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用及发 生的原因和处理 转子一点接地保护: 作用:用于监视发电机转子励磁回路绝缘(即发生接地或某处绝缘下降时报警) 发生的原因:滑环绝缘环,转子槽口绝缘损坏,引线绝缘损坏,转子铜线严重变形和端部严重积灰 如何判断:检查励磁回路电压检测开关,通过切换开关测量正,负对地电压,若发现某极对地电压降为0,另一级对地电压升至全电压(正,负极之间的电压值)说明发生接地。 处理:1:检查励磁回路是否有人工作,如由于工作人员引起,纠正。 2:检查励磁回路,各部位有无明显损伤或脏污,若是脏污引起接地应吹扫。 3:检查接地点是在转子回路(测量保护回路),还是在励磁回路。 4:对有关回路进行详细外观检查,辨明是否由于整流柜直流回路接地引起。 5:若转子接地为一点稳定金属接地,因无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取得领导同意后,将两点接地投入。 6:转子带一点接地运行时,若机组发生欠励磁或失步,一般可以认为转子已发展为两点接地,这时转子两点接地应动作跳闸,否则应人为停机。 两点接地保护是否投入的判断:1:发电机转子的滑环至绕组的引接线与转轴相碰而发生的一点接地,(绕组两端正极或负极接地)时则转子两点接地不须投入。 2:是励磁机的励磁绕组回路不能投入。 3:是励磁电枢回路,而不是正,负极处,可以投入。

转子两点接地保护发生的危害及现象和处理: 危害:一部分励磁线圈被短接,与发电机所对应的磁极的磁动势均衡遭到破坏,使转子产生强烈震荡,损坏发电机及其设施,甚至引起火灾。 现象:1:电气停机报警监视中出现转子回路两点接地信号。 2:转子电流剧烈增加。 3:发电机无功负荷降低,功率因数可能进相。 4:发电机发生强烈震动。 处理:1:若投入两点接地保护,保护装置动作,应自动跳闸,此时应按发电机自动跳闸处理方法处理。 2:若未投入两点接地或保护未动作,应立即按紧急停机进行解列。 发电机转子一点接地,和两点接地都是点什么保护。具体保护的方式,和动作的条件。问什么两个保护柜。 对于水轮发电机,不允许在励磁回路中有一点接地的情况下运行,所以要装设一点接地保护,作用于信号,以便及时消除一点接地故障。(水轮机的一点接地故障容易排除) 对汽轮发电机来说,励磁回路出现一点接地时,不会产生危害,但此时出现第二点接地时,由于产生短路电流,不仅会烧坏励磁回路及转子,还会引起电机的强烈振动,产生严重后果。因此在汽轮发电机组上要装设一点接保护和两点接地保护,运行时,只投入一点接地保护,两点接地保护备用不投。一点接地保护投入只作用于信号。当发生一点接地时,保护发出信号,此时投入两点接地保护并加强监视和检查,选择合适的时机仃机检修。两点接地保护作用于跳闸,以便在发生两点接地时切除电机。 两种保护都是基于电桥平衡的原理。 发电机转子一点接地保护是什么?有什么作用? 发电机转子是直流系统,通过滑环与外部直流电源连接,转子绕组有绝缘保护,与转子间没有电的联系。如果有一点接地,说明转子绕组绝缘有破坏,绕组与转子有接触,这种情况可能引起发电机损坏,应当停机进行检修。所以要设置转子一点接地保护,此保护仅用于报警,有运行人员到现场观察后,根据实际情况确认是否停机.发电机一点接地保护在运行时就投

发电机说明书..

RBC800G 系列数字式发电机保护装置 一 装置简介 1.1装置概述 RBC800G 系列数字式发电机保护装置采用高性能芯片支持的通用硬件平台,维护简便;全以太网通讯方式,数据传输快速、可靠;完全中文汉化显示技术,操作简捷。 基于防水、防尘、抗振动设计,可在各种现场条件下运行。 适用于容量为50MW 及以下的火力和水力发电机保护。 1.2装置主要特点 ? 摩托罗拉32位单片机技术,使产品的稳定性和运算速度得到保证 ? 保护采用14位的A/D 转换器、可选配的专用测量模块其A/D 转换精度更是高达24位,各项测量指标轻松达到 ? 配置以大容量的RAM 和Flash Memory ,可记录8至50个录波报告,记录的事件数不少于1000条 ? 可独立整定32套保护定值,定值切换安全方便 ? 高精度的时钟芯片,并配置有GPS 硬件对时电路,便于全系统时钟同步 ? 配备高速以太网络通信接口,并集成了IEC870-5-103标准通信规约 ? 尽心的电气设计,整机无可调节器件 ? 高等级、品质保证的元器件选用 ? 优异的抗干扰性能,组屏或安装于开关柜时不需其它抗干扰模件 ? 完善的自诊断功能 ? 防水、防尘、抗振动的机箱设计 ? 免调试概念设计 1.3功能配置 表1 本系列产品的型号及功能配置表 功能 RBC801G RBC802G 差动速断 √ 比率制动式差动 √ CT 断线闭锁差动 √ CT 断线告警 √ 定子过电压保护 定子接地保护 过负荷告警 √ 反时限过流保护 √ 横差保护 √ 失磁保护 √ 转子一点接地保护 √ 转子二点接地保护 √ 复合电压过流保护 √ 反时限负序过流保护 √ PT 断线告警 √ 发电机断水(开关量) √ 发电机热工(开关量) √ 发电机励磁事故(开关量) √ 主汽门关闭(开关量) √ 其它备用非电量开入 √ √ 遥控功能压板 √ √ GPS 对时 √ √ 远方管理 √ √ 二 技术参数 2.1 额定参数 2.1.1额定直流电压: 220V 或110V (订货注明) 2.1.2 额定交流数据: a) 相电压 3/100 V b) 线电压 100 V c) 交流电流 5A 或1A (订货注明)

E发电机差动保护装置技术及使用说明书

AE-6051 发电机差动保护装置技术及使用说明书

1. 概述 AE-6051 发电机差动保护装置(以下简称装置),主要适应于50MW以下发电机的差动保护,6051发电机差动保护与6052发电机后备保护一起构成发电机成套保护测控系统。 主要功能 保护功能: a) 差动速断保护 b) 比率差动保护 c) CT断线 遥测功能: 首端侧电流、尾端侧电流 遥控功能: 装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量 其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据

AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次 250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次

250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。 型式试验及标准 IEEE C37.90.1:1989 IEEE保护继电器及继电器系统抗冲击性能 (SWC)试验标准。 IEEE C37.90.2:1987 继电器系统抗电磁辐射干扰试验试用标准 IEC 68-2-30:1985 基本环境试验程序Part 2:试验,试验Db和导则:

浅谈发电机转子接地保护跳闸故障的分析与处理 马彦亮

浅谈发电机转子接地保护跳闸故障的分析与处理马彦亮 发表时间:2018-09-12T10:30:00.997Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:马彦亮 [导读] 摘要:结合实例,本文对发电机转子接地保护跳闸故障展开了分析,结合故障现象和相关信息对故障原因进行了分析和判断,并通过逐段排查对故障原因和位置进行了确认,提出了故障的处理方法和纠正预防措施,从而为类似问题的处理提供参考。 (中电投珠海横琴热电有限公司 519031) 摘要:结合实例,本文对发电机转子接地保护跳闸故障展开了分析,结合故障现象和相关信息对故障原因进行了分析和判断,并通过逐段排查对故障原因和位置进行了确认,提出了故障的处理方法和纠正预防措施,从而为类似问题的处理提供参考。 关键词:发电机转子;接地保护;跳闸故障 1发电机转子接地保护跳闸故障的分析 1.1故障现象 某电厂采用660MW发电机组发电,在连接厂内500kV配电装置时采用发电机—变压器单元接线方式,机组出口未进行断路器的安装。为加强机组保护,采用了RCS-985RE型转子接地保护装置,并设置有SAVR-2000型励磁调节器。2017年8月1日16:00,电厂按照计划进行机组起动顺控并网。起励过程中,机组转子接地保护跳闸,导致厂用电切换,并网失败。 针对故障,现场进行了初步检查,对保护装置定值与定值单进行了核对,发现定值正常。查看故障录波器,发现保护动作发生前转子对地电压无突变情况,发电机和励磁变低压侧的三相电流、三相电压等数值正常,转子电压与电流同样未发生突变。跳闸后,显示信息为“接地电阻1.46kΩ”,装置显示接地电阻300kΩ,接地位置为50%。进一步检查,结合保护装置特征对回路绝缘电阻进行测量,得到直流回路绝缘电阻为2.6MΩ,二次回路绝缘电阻为23.5MΩ,全部符合装置运行要求。从外观检查情况来看,保护装置内部元器件连接正常,无异味,外回接线正常。对接地保护的大轴接线端进行检查,未发现异常。进一步确定跳闸事件顺序记录,发现起励前接地电阻为300kΩ,起励瞬间降低至1.46kΩ,失败后恢复到300kΩ。因此可以初步推断,在起励瞬间出现了故障。 1.2故障原因分析 为确定故障原因,还要对转子接地保护装置工作原理展开分析。发电机采用的装置在工作时会注入低频方波,方波由装置自身提供。通过对转子绕组正负两端和大轴间进行低频注入,则能完成转子对大轴绝缘电阻的实时求解。按照基本工作原理,转子接地电阻与电压无关系,所以在无电压的情况下同样能够对转子绝缘进行监测[1]。如图1所示,为励磁变低压侧与转子直流回路图。在起励的瞬间,励磁整流柜的晶闸管将被触发,从而实现导通,促使励磁变低压侧交流回路与转子直流回路构成相应的系统。经过晶闸管,由接地保护注入的低频会进入变低压交流回路。而在该侧绝缘较低的情况下,保护装置将会发生动作。通过绝缘测试,可以发现励磁变低压侧绝缘为0.01MΩ。由于变压器无异味,检查时也并未发现异物,所以可以排除设备因有异物而出现故障。脱离变低压侧和交流母线,对该侧三相绝缘电阻进行测试可以发现,A、B、C三相的电阻分别为1.4、1.5、1.6MΩ,因此可以证明励磁拥有较好的绝缘。针对脱离的交流母线进行测试,可以得到绝缘电阻为0.01MΩ,所以能够证明保护装置动作由母线故障引起。 图1 励磁变低压侧与转子直流回路图 通常情况下,发电机常常发生转子一点接地故障。而一点接地时励磁绕组尚未与地间形成回路,所以故障影响较小。但是未能及时排除故障,导致转子发生多点接地故障,就会引起保护装置跳闸故障。分析造成母线绝缘恶化的原因,可以得到两方面的结论。一方面,励磁交流母线接口位置处于长期暴露状态,容易出现积灰问题。而一直以来,针对励磁变低压侧和交流母线进行检修,也并未清扫积灰。在发电机停机期间,受潮湿天气影响,励磁室内温度过低,湿气较重,在盖板后发生了结露,最终导致母线内绝缘性降低。另一方面,针对一次回路,存在绝缘测试死区。在绝缘测试的过程中,说变压器电磁隔离因素的影响,无法进行低压侧绝缘测量。针对转子直流回路,由于未导通励磁调节器整流柜晶闸管,因此也并未实现回路绝缘测试。目前,尚未开展专门针对励磁变低压侧的绝缘测试,继而导致了绝缘故障的发生。 2发电机转子接地保护跳闸故障的处理 2.1处理方法 针对发电机转子接地保护跳闸故障,需要通过逐段排查确定低压侧母线故障位置。通过排查可以发现,励磁小室交流进线柜底部位置,存在母线积灰过多的情况,同时伴有一定量的水珠,可以初步确认为母线受潮。针对该位置进行清扫、擦拭后,利用陶瓷加热灯和热风枪进行除湿[2]。经过处理后,母线绝缘电阻提高至0.6MΩ。重新起励,发现发电机组正常工作,起励时接地电阻为40kΩ,并且不断上升。完成起励操作后,励磁变低压侧额定电压达到了850V,交流母线绝缘基本恢复,并网过程中并未出现跳闸等问题。在转子回路中,仅

发电机转子接地有一点接地和两点接地的现象及其处理

发电机转子接地有一点接地和两点接地的现象及其处理 发电机转子接地有一点接地和两点接地,另外还会发生转子层间和匝间短路故障。转子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,也有内部接地和外部接地,金属性接地和电阻性接地之分。 1.转子接地的原因: 1) 工作人员在励磁回路上工作,因不慎误碰或其他原因造成转子接地。I8 v) U& @1 s3 I6 y% a 2) 转子滑环绝缘损坏、转子槽口绝缘损坏、转子槽绝缘和端部绝缘损坏、转子引线绝缘损坏等引起接地。 3) 长期运行绝缘老化、因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地。5 b' q( |2 L: t! ^* z2 Y0 ?) n$ } 4) 鼠类等小动物窜入励磁回路,定子进出水之路绝缘引水管破裂漏水,励磁回路脏污等引起转子接地。 2.转子接地的现象:9 V/ q; t, j6 h/ j4 b3 u$ b: r 转子回路一点接地时,因一点接地形不成电流回路,故障点无电流通过,励磁系统仍保持正常状态,不影响机组的正常运行。看转子接地信号能否复归,若能复归则为瞬时接地,若不能复归,则用万用表测量转子正负极对地电压,如发现某极对地电压降为零,另一极对地电压升至全电压,说明确实发生了一点接地。 3.转子接地的处理:( b; K/ e1 h: H# M8 h) |: H; Z) M- _2 n 1) 检查励磁回路是否有人工作,如系工作人员引起,应予纠正。 2) 检查励磁回路各部位有无明显损伤或因脏污接地,若因脏污接地应进行吹扫。 3) 对有关回路进行详细外部检查,必要时轮流停用整流柜,以判明是否由于整流柜直流回路接地引起。; e" ?" [" i9 b; c8 f9 n" k 4) 检查区分接地是在励磁回路还是在测量保护回路。 5) 若转子接地为一点稳定金属性接地,且无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取得调度同意后,将转子两点接地保护作用于跳闸,并申请尽快停机处理。+ Y9 G! s/ u. |! a 6) 转子带一点接地运行,若机组又发生欠励磁或失步,一般可认为转子接地已发展为两点接地,这时转子两点接地保护动作跳闸,否则应立即人为停机。对于双水内冷机组,在转子一点接地时又发生漏水,应立停机。" z/ ^- `* e4 h; N 转子两点接地或转子层间短路的现象及处理:! ?& k! H# R' a8 I D

发电机转子绝缘降低的处理方案

主要介绍空冷式发电机转子绝缘为零原因的分析与处理方法,重点介绍了发电机转子非金属性接地情况的简单而快速处理的方法。此方法既不用抽转子,也不用拔护环,并且所用的时间短,费用低,经济效益高。 1发电机转子绝缘降低的主要原因 1.1转子因受潮而造成绝缘电阻降低到允许值以下,如发电机停运时间较长,环境潮湿等原因造成绝缘电阻降低。 1.2转子因使用年限较长,或运行中因各种原因使转子过热造成线圈绝缘材料老化、劣化。 1.3滑环下有碳刷粉末或油污堆积,使转子引出线绝缘损坏。 1.4由于发电机的冷却系统密封不严或因其轴瓦漏油使转子线圈端部积灰、积油污或碳粉,造成绝缘性能降低。这种原因受转子离心力的影响较大。 1.5由于运行中通风和热膨胀的影响,转子槽口处的槽衬保护层老化、断裂甚至脱落,使槽口处槽衬的云母逐渐剥落,断裂被风吹掉再加上槽口积灰等因素造成。 1.6转子的槽内绝缘断裂造成转子绝缘电阻过低或金属性接地。 2转子绝缘的检查方法 2.1停机后的检查方法:用1000伏摇表测试转子对地绝缘,当绝缘电阻低于2MΩ时应进行处理。 2.2运行中的检查方法:发电机在运行中通过在线转子绝缘监测装置进行测量,当转子正极或负极对地有电压时应视为转子绝缘电阻已降低,且对地电压越高,绝缘电阻降低的幅度越大,出现这种情况,应停机处理。 3绝缘电阻降低的处理方法 3.1因潮湿而使转子绝缘电阻降低,我们采用直流电焊机烘干法或采用发电机定子三相短路,利用自产热量进行烘干。 3.2转子线圈绝缘老化,则采取拔护环方法,解体转子进行大修。 3.3转子线圈端部积灰、积油,通常处理的方法: 3.3.1用干燥的压缩空气进行吹扫。 3.3.2采用拆卸护环,对转子线圈端部的油、灰、碳粉进行清理,然后对端部的绝缘进行重新处理。此方法工艺复杂、工期长,直接影响发电机的经济效益。 3.3.3用机电设备清洗剂处理转子绝缘,笔者重点介绍这种方法。 4机电设备绝缘清洗剂方法处理转子绝缘 4.1前几年,我厂接连出现发电机转子绝缘降低,严重影响了发电机的正常运行。发电机转子的正负极对地最高电压达到180-200伏,针对出现的这种问题,我们采取了除拔护环之外的所有方法,但效果都不明显,并且出现了一种异常现

发电机转子一点接地处理

转子一点接地现象、原因及处理? 现象: 转子一点接地报警,光字牌亮,表计无异常 转子绝缘监视电压表正、负对地指示值明显升高,转子正、负极对地电压之和接近或等于转子电压 原因: 1检修人员在励磁回路上工作时,因不慎误碰或其他原因造成转子接地; 2转子滑环,槽及槽口、端部、引线等部位绝缘损坏; 3长期运行绝缘老化,因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地; 4鼠类等小动物或杂物窜入励磁回路; 5定子进出水支路绝缘引水管破裂漏水; 6励磁回路脏污等引起转子接地。 处理: (1)查何报警,复归音响 (2)切换转子绝缘装置,测量转子正负对地电压,判断转子接地靠近哪一侧,判断接地性质,是否金属性接地。 (3)检查励磁回路是否有人工作,如系工作人员引起,应予以纠正。 (4)检查励磁回路各部位有无明显损伤或因脏污接地,若因脏

污接地应进行吹扫。 (5)对有关回路进行详细外观检查,必要时轮流停用整流柜,以判明是否由于整流柜直流回路接地引起。(励磁回路检查)(6)检查励磁回路各表计,保护装置有否接地。(测量保护回路检查) (7)检查转子线圈是否漏水。 (8)若备励磁具备运行条件,可倒备励运行。 (9)将自动励磁改为手动励磁运行,退出强励压板。 (10)寻找转子一点接地过程中,如发现机组有欠励或失磁情况下,一般可认为转子已由一点接地发展成两点接地或伴随着发电机漏水,则发电机应立即停机。 (11)若转子接地为一点稳定金属性接地,且无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取得调度同意后,将转子两点接地作用于跳闸,并申请尽快停机处理。 (12)当转子绝缘处理恢复后,一点接地信号复归,立即退出转子两点接地保护,改投转子一点接地保护。

转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用及发生的原因和处理

如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢!转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用及发 生的原因和处理 转子一点接地保护: 作用:用于监视发电机转子励磁回路绝缘(即发生接地或某处绝缘下降时报警) 发生的原因:滑环绝缘环,转子槽口绝缘损坏,引线绝缘损坏,转子铜线严重变形和端部严重积灰 如何判断:检查励磁回路电压检测开关,通过切换开关测量正,负对地电压,若发现某极对地电压降为0,另一级对地电压升至全电压(正,负极之间的电压值)说明发生接地。 处理:1:检查励磁回路是否有人工作,如由于工作人员引起,纠正。 2:检查励磁回路,各部位有无明显损伤或脏污,若是脏污引起接地应吹扫。 3:检查接地点是在转子回路(测量保护回路),还是在励磁回路。 4:对有关回路进行详细外观检查,辨明是否由于整流柜直流回路接地引起。 5:若转子接地为一点稳定金属接地,因无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取得领导同意后,将两点接地投入。 6:转子带一点接地运行时,若机组发生欠励磁或失步,一般可以认为转子已发展为两点接地,这时转子两点接地应动作跳闸,否则应人为停机。 两点接地保护是否投入的判断:1:发电机转子的滑环至绕组的引接线与转轴相碰而发生的一点接地,(绕组两端正极或负极接地)时则转子两点接地不须投入。 2:是励磁机的励磁绕组回路不能投入。 3:是励磁电枢回路,而不是正,负极处,可以投入。 转子两点接地保护发生的危害及现象和处理: 危害:一部分励磁线圈被短接,与发电机所对应的磁极的磁动势均衡遭到破坏,使转子产生强烈震荡,损坏发电机及其设施,甚至引起火灾。 现象:1:电气停机报警监视中出现转子回路两点接地信号。 2:转子电流剧烈增加。

浅谈发电机转子接地

浅谈发电机转子接地 发电机转子接地是发电机有可能发生事故中的一种,了解发电机转子接地的原因和事故的处理,对我们运行人员来说是很有必要的。发电机转子接地有转子一点接地和两点接地,另外还会发生转子层间和匝间短路故障。与定子接地一样,转子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,也有内部接地和外部接地,金属性接地和电阻性接地之分。当转子绝缘损坏时,就可能引起转子回路接地故障,常见的是转子一点接地故障。 我们知道,发电机转子接地保护属于发电机主保护之一,分为转子一点接地和转子两点接地保护,对发电机励磁绕组及其外部回路一点接地装设转子一点接地保护。转子一点接地保护只会发信,不会动作,而发电机两点接地保护时则会动作跳闸停机。需要注意的是,在机组并网之前,就应当检查发电机保护A、B柜内的“转子一点接地”保护压板,正常情况下只选择投入发电机A套保护柜内的压板,当A套保护须检修时,要先退出A套内转子一点接地保护后,才可以投入B套的转子一点接地保护。而转子两点接地保护则不投,待转子一点接地发信后,根据需要或值长下令后再投入。 转子接地的原因主要有以下几个方面: 1、工作人员在励磁回路上工作时,因不慎误碰或其他原因造成转子接地; 2、转子滑环,槽及槽口、端部、引线等部位绝缘损坏; 3、长期运行绝缘老化,因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地; 4、鼠类等小动物窜入励磁回路,定子进出水支路绝缘引水管破裂漏水,励磁回路脏污等引起转子接地。 5、励磁系统二次回路故障,如2007年#4机就曾发生过因故障录波器转子电压采样板故障而误发“转子一点接地”故障信号。 在我们当班的时间里也曾发生过一次发电机转子一点接地事故,当时“发电机转子一点接地”光字牌亮,其他表计指示无异常,同时检查测量励磁回路绝缘电阻有所降低。我们于是立即进行检查,按照规程的规定进行处理。首先,检查“转子一点接地”光字牌信号是否能够复归。若能复归,则为瞬时接地,只需要加强监视,而不需要特别的处理;当时光字牌信号不能复归,于是我们到RCS-985保护装置采样值画面检查转子绝缘对地指示,经检查测量确实发生了一点接地。所以要加强监视机组运行并及时检查处理,防止转子回路两点接地。由于当时是早班,我们首先想到的就是是否有检修人员在现场工作,发生误碰引起,或者是有人在现场打扫卫生误碰或因脏污引起接地,另外还派人对转子回路进行检查,检查整流子、滑环、碳刷刷辫有无碰壳接地。经过全面的检查,发现有检修人员在#4机励磁系统二次回路上工作,很有可能就是由于他们误碰引起的,于是告之他们进行相关检查,在检查纠正之后,转子一点接地报警消失,其他参数也正常,说明的确是因二次回路的误碰引起,这次发电机转子一点接地事故就轻松解决了。 虽然这是一起小事故,但是提醒了我们举一反三的进行相关的事故预想,比如转子回路发生一点接地时,应做哪些相关的检查,检查哪些地方,怎样进行处理;

发电机保护说明书

NSC 554U 数字式发电机保护装置 说明书 南京南自四创电气有限公司 20012年6月 *本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料

目次 1装置简介 (1) 2 装置硬件构成 (2) 2.1 交、直流输入模件 (2) 2.2 主处理模件 (2) 2.3 人机对话模件 (3) 2.4 输出及信号模件 (2) 3 技术指标 (5) 3.1运行环境 (5) 3.2 额定参数 (5) 3.3 装置技术参数 (5) 4 绝缘性能 (6) 4.1 绝缘电阻 (6) 4.2 介质强度 (6) 4.3 冲击电压 (6) 4.4 耐湿热性能 (6) 4.5 抗电磁干扰性能 (6) 4.6 机械性能 (6) 5 保护原理 (7) 5.1发电机纵差保护 (7) 5.2发电机定子接地保护 (9) 5.3 发电机过电压保护 (10) 5.4 发电机静稳失磁保护 (11) 5.5 发电机定时限负序过流保护 (14) 5.6 发电机过负荷保护 (15) 5.7 发电机叠加直流式转子一点接地保护 (16) 5.8 发电机谐波序电压式转子两点接地保护 (17) 5.9 发电机频率异常保护 (18) 5.10发电机逆功率保护 (19) 5.11发电机复合过流(记忆过流)保护 (20) 5.12 非电量保护(发电机热工保护、灭磁联跳保护、LCB温度高保护) (21) 6 定值清单 (222) 7装置背板布置图 (2224)

1 1装置简介 NSC 554U 发电机保护装置专为小型中型汽轮发电机、水轮发电机、燃气轮发电机等发电机机组设计,且并能满足电厂自动化系统的要求。 保护装置CPU 的保护功能配置表 功能 NSC554U 发电机差动保护 √ 发电机过电压保护 √ 发电机失磁保护 √ 发电机复合电压过流保护 √ 发电机频率保护 √ 发电机转子一点接地保护 √ 发电机转子两点接地保护 √ 发电机定子接地保护 √ 发电机逆功率保护 √ 发电机非电量保护 √ TA 、TV 断线保护 √ ※ 注:装置配有一套完整操作回路,无须单独配置发电机出口断路器操作箱;装置的保护出口方式可由定值整定。 装置的特点: ● 装置的主处理器为Motorola32位微处理器,速度快、可靠性高、资源丰富、扩展余地大 ● 整面板240×128大屏幕液晶显示器,全汉化操作、显示,人机界面友好 ● 多种通信接口,预留RS-232、RS-485/422、CAN ,以太网,可以很方便地与本站或远方系统进行 高速通信 ● A/D 转换精度高、速度快,且无需可调部件,装置自动对采样精度进行调整 ● 完善的软硬件watchdog 自检功能,CPU 故障时自动闭锁出口 ● 装置采用背插式结构,实现了强弱电分开,大大提高了装置的抗干扰性能 ● 调试功能全面、丰富,调试简单

发电机转子接地保护整定值调试简单方法

发电机转子接地保护整定值调试简单方法 最近调试一台金山热联电厂12MW发电机组保护,其中转子一点接地保护动作整定值和二点接地压比整定值的测试方法供同仁参考。 转子接地保护采用南京磐能DMP3380的微机保护。 一、保护整定值: 1、一点接地Rs1—30KΩ、Tset1—4秒报警 2、二点接地U2xb—2V、压比—8%、Tset3—0.5秒跳发电机开关,灭磁开关、关主汽门 二、接地保护原理: S1和S2两个电子开关的状态受单元时钟脉冲所控制,当S1闭合时则S2会打开,当S1打开时则S2会闭合,两个开关通过打开和闭合的循环实现交替运行,由于其过程与打乒乓球的过程相类似,因而被称为乒乓式转子接地保护。 当转子线圈第1点发生接地,电阻小于保护整定值这一判据时,转子一点接地保护启动,一点接地保护动作后报警,并将数据进行存储。 当转子线圈发生第2点接地时,且距离第1点接地点位置﹥转子线圈总匝数8%时,转子二点接地保护动作跳闸。 三、测试方法: 1、准备1台500Ω0.5A滑线电阻。 2、准备1只47kΩ电位器0.05w(100v)。 3、发电机停用状态,防止倒回到发电机转子,拆开发电机转子过来到DMP3380的二根﹢、﹣ 电压线及E(大轴接地电刷过来的接地线)。 4、外加稳定直流50V接到DMP3380对应转子电压﹢、﹣端子。 5、﹢、﹣电压之间,并联1只500Ω滑线电阻(模拟转子线圈)。 6、将47kΩ电位器滑到最大电阻值,电位器一头接地(即接大轴E线),另一头接500Ω滑线 电阻的﹢极。 7、将转子一点接地报警延时临时改零秒,缓慢减小47kΩ电位器电阻值,直至一点接地报警, 检查DMP338 0面板液晶显示一点接地的欧姆数与整定值及电位器电阻值一致。 8、将500Ω滑线电阻滑动臂靠足到﹢极,并将滑动臂接E(大轴)。 9、将滑线电阻滑动臂向﹣极缓慢滑动,直至二点接地保护动作。 10、测量滑动臂与﹢极的电压4V,与整定值压比8%符合。 上海新光工程技术有限公司 张耀龙2020年4月