文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某小区室外管网工程施工方案

某小区室外管网工程施工方案

某小区室外管网工程施工方案
某小区室外管网工程施工方案

.

第一章工程概况

⒈工程名称:福民小区公租房院区配套管网工程

(给水管道、消防管道、污水管道、热力管道)

⒉工程地址:新安县产业集聚区福民小区公租房院内

建设单位:新安县房地产管理局⒊

建筑功能:室外管网(包括给水、消防、污水、热力管网)⒋

质量目标:合格⒌

安全管理目标:确保安全生产、文明施工⒍

⒎建筑概况:

本工程为福民小区公租房院区配套工程,本小区给水采用自建水井供给,采用两套无负压供水设备分别给公租房及经适房供水(水井及井用泵由甲方自建),室外给水管采用塑料给水管,管径有DN200、DN100、DN75,热熔连接。小区供水管网在小区东西两侧接入市政管网形成环状供水管网。

院区消防管道采用钢管焊接而成,管径为DN100,主阀门采用闸阀、法兰连接。室外消防栓安装见05S201页8图,采用SS100/65-1.0

型室外消防栓。

室外排水雨污分流,雨水管道施工部分已随院区道路工程施工,具体施工方案详见院区道路、雨水工程施工方案,此处暂不赘述。污水经化粪池处理后排入小区南侧市政管网。管材主要为预制钢筋混凝土管,

管径DN200、DN300、DN400,接口采用水泥砂浆抹灰接口方式,接口厚度不小于混凝土管壁厚度,宽度不小于400mm,内衬细密钢丝网.

.

片。

院区供热管网采用分区供热,我方施工范围为北区公租房院区热力管道。热力管道采用无缝钢管焊接,供回双管,管径为DN200、DN150、DN100、DN80、DN65管道安装应先除锈后刷防锈漆两遍。热力管道系统由市政供热管网于院区西侧接入院区配套热力转换站,再接入各幢楼内。

具体施工内容为:

给水管道采用开槽施工安装敷设。塑料给水管DN200约420米,DN100约1140米,DN70约70米,热熔连接。阀门采用法兰阀7个和螺纹阀12个。给水管道阀门井三个,阀门井采用MU10烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑。

消防管道采用DN100钢管焊接而成,总长度约702米,管道安装完成以后刷冷底子油两遍,之后用玻璃布白布面缠绕,再刷沥青漆两遍。安装浅型室外地下式消火栓1.0Mpa7套。焊接式法兰阀8个。消防用检查井三个,其中院区西侧接市政用管道检查井2个,院区内1个。

污水包括各栋住宅楼污水支管、污水井,1、2号化粪池;1号化粪

池采用7#钢筋混凝土化粪池,有效容积100立方米,2号化粪池采用4#钢筋混凝土化粪池,有效容积80立方米。

污水管道均采用钢筋混凝土管,DN200混凝土管470米,DN300混凝土管500米,DN400混凝土管450米,砖砌圆形污水检查井61座,井身采用MU10粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑,并用1:2.5水泥砂浆外掺5%防水粉抹面,井外壁采用原浆勾缝,井盖均为预制混凝土井盖。

.

.

供热热源由市政集中供热提供,分南区、北区供热管网两部分。供暖热网热媒为80/60℃热水,由小区热力转换站供给,热源为市政热网提供;保温层用50mm厚聚氨酯瓦块保温,外做二布三油并刷聚氨酯两遍防护,室外热力管道采用无缝钢管焊接连接,直埋敷设,DN200钢管640米,DN150钢管45米,DN100钢管1800米,DN80钢管310米,DN65钢管60米。阀门井9个。

第二章施工部署

一、施工总体目标

工程质量目标:合格

工程安全管理目标:确保安全生产、文明施工

二、工程工期进度计划

我项目部目前正在施工福民小区院区配套工程附属建筑部分垃圾中转站、公共卫生间,热力转换站、水泵房,东大门,西大门,鉴于目

前小区内施工现状,小区室外工程施工根据公租房院区各住宅楼和院区附属建筑施工进度,在不影响住宅楼和附属建筑施工的前提下,对于具备施工条件的管网及时安排施工,争取在规定总工期时间内,提前保质、保量完成公租房院区配套管网工程。(给水管道、消防管道、污水管道、热力管道)

三、工程项目施工组织

项目部组建:项目部设置项目经理一名,项目技术负责人、质量管理、材料管理、计划管理、安全管理、设备管理、经营管理人员各一名,另设土建工长、电气工长、水暖工长、测量员、技术员各一名,所配置.

.

的人员能够完成该工程的所有承揽的项目。项目经理部组织机构如下:项目经

项目技术负责经营管

技术管理监控管理经营管理物资设备工程管理

工长责责长长人人四、施工工艺流程

五、施工程序

在本工程施工中,根据现场的场地情况,拟定全面的施工计划,保. .

证施工时不造成窝工、返工等现象,要求给水、消防、污水、热力管道和土建密切配合,做到一次成活,满足设计规范的要求。为保证现场整洁,施工运输方便,尽量做到施工完毕一段,覆土一段。

六、施工总体思路

施工机械的选择

(一)挖土机械

挖土主要采用反铲挖土机,人工配合施工清土。

(二)混凝土、砂浆机械配置

现场砼部分采用商品混凝土,严格有关规范和标准。

(三)钢筋机械选择

为保证施工现场整洁有序,合理利用施工场地,钢筋由我方院区附属建筑钢筋组负责加工制作。

第三章资源配置

按照本工程的施工进度计划,以及工程任务量的计算,对本工程劳动力配备、施工机械机具使用做出了相应的施工计划。

一、劳动力安排计划及工程施工机械使用计划

按照工程施工进度计划,安排合理的施工劳动力资源使用计划,并对劳动力使用计划进行分析,可以保证工程施工的顺利进行,保证劳动力的合理、均衡供应,避免在工程施工中出现“窝工”现象。

二、施工准备

1. 技术准备

开工前组织施工技术人员仔细阅读施工图纸及相关文件,参加由建. .

设单位组织的图纸交底,并做好图纸会审会议记录。各专业技术人员认真领会设计意图,对工程施工内容做到心中有数。

项目技术负责人编制施工方案,经报申后,才能在施工中应用。

根据本工程的特点,对本工程的特殊工种进行全面培训考核。

2.生产准备

制定本工程的劳动力进场计划,劳动力按计划进场;工程使用各种原材料、机械和各种周转工具,按照工程施工进度计划做好进场计划,各种原材料、机械、机具进场做到有条不紊、井然有序。

⒊组织管理准备

施工前组织施工管理人员进行施工管理培训,推行岗位职责培训,加大组织管理力度,为保证施工顺利进行做好组织管理准备。

第四章主要分部(分项)工程施工方法

一、室外给水管道安装

1、施工工艺

施工准备→测量放线→土方开挖→沟槽清理(平整)→管道垫层→管道安装→管道连接→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实

2、因本专业施工和土建专业关系密切,所以在施工前要详细检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度等是否符合设计要求。

3、对已安装好的管道进行水压试验,管道安装完毕,验收前进行冲洗、消毒,使水质达到规定洁净要求。

4、本分项工程尤其要注意的成品为:①埋地管要避免受外荷载破坏而产生变形,试水完毕后要及时泄水;②地下管道回填土时,为防止. .

管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应在管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上时;③在管道安装过程中,管道未捻口前应对接口处做临时封堵,以免污物进入管道。

二、室外消防管道安装

1、施工工艺

施工准备→测量放线→土方开挖→沟槽清理(平整)→管道垫层→管道安装→管道焊接→阀门安装→消防栓安装→管道防腐层施工→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实

2、测量放线

在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。并用石灰粉或滑石粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。

3、土方开挖:采用机械开挖,人工清槽。

4、管道安装

(1)、管子、管件等在安装前应按设计要求核对无误,并应进行外观检查,符合要求方准使用。

(2)、管道加工:管子切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等;切口端面倾斜偏差不应大于管子外.

.

径的1%且不超过3mm。

(3)、安装方法

a.管子、管件、阀门等安装前,内部已清理干净,无杂物;法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修,无障碍。

b.管道穿越道路、墙或构筑物时,应加套管或砌筑涵沟保护。

c.自由管段和封闭管段的选择应合理,封闭管段应按现场实测后的安装长度加工;预制完毕的管段,应将内部清理干净,并应及时封闭管口。

d.管道安装时,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷。

e.法兰连接应与管道同心,并应保证螺栓自由穿入,法兰螺栓孔应跨中安装,法兰间应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5%,且不得大于2mm,不得用强紧螺栓的方法消除歪斜;法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓紧固后,应与法兰紧贴,不得有楔缝,需加垫圈时,每个螺栓不应超过一个,紧固后的螺栓与螺母宜齐平,紧固应适度,并应有安全技术措施,保证工作人员安全。

f.管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度,当管子公称直径大于或等于100mm时,允许偏差2mm,但全长允许偏差均为10mm;管子连接时,不得用强力对口,加偏垫或加多层垫的方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷;当管道安装工作

有间断时,应及时封闭敞开的管口。

(4)、对焊工的要求:凡中断焊接工作六个月以上的焊工在正式复. .

焊前,应重新参加考试,焊丝、焊条必须具有合格证和质量证明书。

a.直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于

150mm时,不应小于150mm;不应小于管子外径。

b.焊缝距离弯管起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径。

c.不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。

d.管道坡口加工宜采用机械方法,也可采用等离子弧、氧、乙炔焰等热加工方法。采用热加工方法加工坡口后,应除去坡口表面的氧化物、熔渣及影响接头质量的表面层,并应将凹凸不平处打磨平整。

e.管道对接焊口的组对应做到内部齐平,内壁错边量不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm。

f.管道组对坡口为“V”型坡口,夹角70°~75°。

5、试验与验收

(1)、一般规定

a.施工单位应通过其质检人员对施工质量进行检验。

b.建设单位和监理单位,应通过其质检人员对施工质量进行监督和检查。

(2)、外观检查

a.外观检验应包括对各种管道组成件、管道支撑件的检验以及在管道

施工中的检验。

b.除焊接作业指导书有特殊要求的焊缝外,应在焊完后立即除去渣皮、飞溅,并应将焊缝表面清理干净,进行外观检验。

c.管道焊缝的外观检验质量应符合现行国家《现场设备、工业管道.

.

焊接工程施工及验收规范》的有关规定。

(3)、压力试验:

a.管道安装完毕和无损检验合格后,应进行压力试验。

b.当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得入内。

c.压力试验完毕,不得在管道上进行修补。

d.建设单位应参加压力试验。压力试验合格后,应及时办理签证。

e.压力试验应该具备下列条件:试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。

f.焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。

g.管道上的膨胀节已经设置了临时约束装置。

h.试验用压力表已经校验,并在周期内精度不得低于1.5级,表的刻满度值应为被测最大压力的1.5—2倍,压力表不得少于两块。

i.待试管道与无关系统已用盲板或者采取其他措施隔开。

j.液压试验应该使用洁净水。

k.试验前,注液体时候应该排尽空气。

l.试验时,环境温度不宜低于5摄氏度,当环境温度低于5摄氏度时,

应采取防冻措施。

m.试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。n.承受内压的地上钢管试验压力应该为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应该为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa

o.液压试验应该缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10分钟,再将试验压力降至设计压力,停压30分钟,以压力不降、无渗漏为合格。

.

.

p.当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后,应重新进行。

6、土方回填:回填前,应先清理槽内杂物,回填时做好施工记录签证。

7、消防管道安装的一般要求

(1)、系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

检验方法:试验压力下,10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。

(2)、消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。

(3)、消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。

(4)、室外消火栓的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。

(5)、地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于

400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。

.

.

三、室外污水管道敷设

1、施工工艺

、施工测量放线2 2.1、定位测量根据图纸的设计要求,用水准仪配合钢尺测出管线的位置。、标高控制2.2 按照设计从标准标高处引至施工各段,设立多个点。3、土方开挖本工程土方主要采用反铲挖土机进行机械开挖,开挖时应进行放线.

.

测量,控制挖土深度,不能超挖,最后30cm人工清理基槽底部,基底修理平整。

根据开挖的深度和土质情况,确定合理的放坡系数,以满足施工要求,又不造成浪费人工。

4、混凝土污水管道的敷设

当管底清理干净,达到设计标高后,就可以做120°混凝土基础。根据02S531-1第13页标准图做法施工。基础完工后用水准仪做标高检查,保证流水的坡度,安装混凝土管道,浇筑管道周围的部分混凝土,并人工捣实。

5、管道接口

本工程污水管道采用水泥砂浆抹灰带接口连接方式。

6、回填土

当混凝土达到设计要求即可进行土方回填。在管道周围要人工用木夯夯实,在离开管道500 mm以上采用蛙式打夯机。要求分层铺摊,每层铺摊厚度不超过300mm,铺摊后用土耙耙平。用蛙式打夯机至少夯打3遍,夯打时采用一夯压半夯,夯夯相接,行行想连,纵横交叉。分段填夯时,交接处填成阶梯形,梯形高宽比为1:2。

7、检查井砌筑

本工程的检查井全部采用Mu10粘土砖和M7.5水泥砂浆砌筑。

⑴当检查井基础施工完毕后即进行检查井砌筑,砌筑前砌块提前1天用水润湿,含水率不小于15%。

⑵根据各个部位情况,认真排砖撂底,确定合理的组砌方法,便于. .

砌筑操作。

⑶拌制砂浆:砌筑砂浆使用水泥砂浆,配合比应经试验室试配确定。

水泥计量精度控制在±2%以内,砂的计量精确度应控制在±5%以内。砂浆搅拌使用混凝土搅拌机,施工时先倒砂子、水泥,最后加水,每盘搅拌时间不得少于2分钟。

⑷砂浆要求:砂浆应具有良好的和易性和保水性,稠度为70-90mm。砂浆应随拌随用,必须在3小时内用完,严禁使用过夜砂浆。

⑸根据规范要求留置试块。

⑹井体中根据图集要求预埋各种铁质构件,并按要求做好防腐处理。

⑺当砌筑完毕后,井内用1:2.5水泥砂浆外掺5%防水粉抹面,厚度为20 mm,施工时做到不漏抹,保证不空鼓。

8、化粪池施工

①、钢筋工程:

㈠钢筋进场存放钢筋试验

对钢筋原材和半成品要做好标识,钢筋存放场地和现场道路都要进行地面硬化,便于钢筋的存放和运输。每一批量钢筋进场都必须有出厂合格证,进场后必须按照规范要求,对各种规格型号的钢筋做原材试验。每组试验现场按照有关规定抽取3个试样。复试合格的钢筋才能投入施工中使用。不合格的必须做好“不合格”标记,执行程序文件中《不合格品控制程序》。

㈡钢筋制作

.

.

钢筋制作前,要认真阅读图纸,核对下料单,经检查确认无误后,再

进行钢筋制作。

㈢钢筋连接接头

钢筋的连接采用搭接,必须满足规范的要求,对于部分短的钢筋可以采用闪光对焊连接。钢筋接头位置要错开,同一断面钢筋接头不多于50%。

②.混凝土工程:

㈠混凝土浇筑机械的选用

本工程中的混凝土部分采用商品混凝土。

㈡混凝土施工工艺

⑴混凝土浇筑

商品砼进入现场后,要记录其进、出场时间,检查塌落度是否符合要求,对于坍落度不符合要求的混凝土,不得在工程中使用。

本工程的化粪池施工作为一个特殊过程进行控制,所有混凝土保证连续施工,不留施工缝。在浇筑混凝土时,先在底部加入50mm厚的与混凝土同配比的减石子砂浆,浇筑必须分层进行,每层浇筑厚度不可超过600mm,两层浇筑的间隔时间不超过1.5小时。混凝土振捣使用低噪音的Φ50插入式振捣棒,振捣时快插慢拔,每次振捣时间20秒,振点间距300mm,不得露振。振捣上层的混凝土时,要插入下层内至少50mm。

浇筑顶板的混凝土虚铺厚度要略大于实际板厚10mm,浇筑时使用钢插尺检查、控制混凝土虚铺的厚度。浇筑顶板要挂通线,控制好顶板. .

上标高,用平板式振捣器振捣密实,最后要用木抹子在混凝土表面搓两遍。

混凝土浇筑完后要进行洒水养护,养护期不少于7天。

四、供热管道施工

1、施工工艺

施工准备→测量放线→沟槽开挖→安装准备→预制保温→管道

敷设→管道试压→防腐和保温修补→回填→管道冲洗→试运或封闭。

2、测量放线

根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。

3、沟槽开挖

为便于管道安装和其它管网施工,减少不必要的重复开挖施工,供热管道管沟和污水管道及给水管道同步开挖。,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求找平夯实,以防止管道弯曲受力不均。

4、管道安装

管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。

5、管道焊接

管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠. .

将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。

沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。

6、配件安装

阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。

7、压力试验

管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。

8、管道防腐

应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。

9、沟槽回填

回填土时要在保温管四周根据标准填细砂,再填素土,用人工分层夯实。

第五章质量保证措施

一、工程质量标准

本工程严格按照《建筑安装工程质量检验标准评定统一标准》(GBJ300-88)的有关要求和现行质量评定标准和施工技术规范进行质量检查评定。工程质量目标:合格。

二、质量管理措施

.

.

1、认真落实各级岗位责任制

制定各级岗位(包括操作工人)的质量责任制,根据“质量第一,科学管理,信守合同,用户满意”的质量方针,对项目部管理人员按岗位制定考核办法,通过考核可以使各级质量责任制得到基本落实。

2、实行目标管理,对项目责任目标层层分解,做到分工明确。

制定工程质量管理目标,针对此目标,由项目经理再对责任目标分解到个人,做到分工明确。

3、做好质量预控计划及措施

针对质量通病,预先编制详细的控制措施,为确保达到预控目标,实行质量否决权制度,并把质量否决权同年度质量目标挂钩,达不到目标不予兑现承包奖,并作为一项升职提薪的考核指标。

4、加强培训学习

经常组织有关人员学习规范、规程、标准、图纸等,建立周末学习制度,提高各级人员的技术素质及操作能力。

三、材料管理

物资采购按建设单位在招标文件中规定的方法进行供应,由建设单位

小区室外道路工程施工方案-

小区室外道路工程施工方案 一、工程概况 本工程位于阆中市七里新区长安东路,本工程小区室外道路总长2857.43m,由阆中市鼎峰建筑设计有限责任公司设计。 二、工艺流程 基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺上→分层夯打→碾压密实→检验密实度→修整找平验收 1、填土前,应将基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。 2、检验回填土的质量有无杂物,检验是否符合规定,以及回填土的含水量,是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀参入干土等措施;如遇回填土含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3、碾压时,轮(夯)迹应相互搭接,防止漏压或漏夯。 4、回填房心及管沟时,为防止管道中心位移及损坏管道,应用人工先在管子两侧同时填土夯实,直至管顶0.5m以上时,才可用蛙式打夯机。 5、回填土方每层压实后,应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。 6、填方全部完成后,表面应进行拉线找平,凡超过标准高

应补土凡低于标准高度的地方,及时依线铲平;度的地方, 找平夯实。 三、质量要求标准: 1、基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。 2、回填土的土料必须符合设计要求或施工规范的规定。 3、回填土必须按规定分层夯压密实。取样确定压实后的干密度,必须满足设计要求。 4、回填土工程允许偏差标高0--50mm。 四、道路工程: (1)土方工程: 1)路基填土:填土宽度及坡度应符合设计规定,并预留削坡宽度。外观鉴定碾压无颤动翻浆现象。 2)路床修整:外观鉴定碾压无颤动翻浆现象,表面无起皮、波浪现象。 3)路肩修整:碾压密实平整,高度与路面边沿相平,无挑肩现象。 4)道路基础:外观鉴定表面平整均匀,用12t以上的重型压路机碾压轮迹深度不大于5mm。 5)路面:表面处理的基础要坚实、平整、清洁。沥青用量准确,喷洒均匀,嵌缝清洁,扫墁均匀、不重叠。 6)道路缘石安装直顺平整、均匀一致,道牙后背回填密实平整。方砖步道铺装坚实平整,标高符合要求。

室外管网工程施工组织设计专项方案

施工组织设计 目录 第一章主要施工方法 (2) 一、挖沟槽土方 (2) 二、路基回填 (3) 三、雨水管道铺设 (5) 四、砌筑检查井 (14) 五、雨水进水井 (16) 六、污水管道铺设 (17) 第二章主要技术措施 (26) 一、项目风险预测 (26) 二、事故防范 (26) 三、事故应急预案 (27) 第三章质量保证体系及保证措施 (30) 一、施工质量管理 (30) 二、组织体系及保证措施 (30) 第四章工程进度安排 (32) 一、工期及保证措施 (32) 二、影响工期的因素分析及对策 (35) 第五章重点、难点及保证措施 (38) 一、雨季施工和防护措施 (38) 二、地下管线及其他地上、地下设施的保护加固措施 (39)

三、冬季施工和防护措施 (40) 四、其它注意 (42)

第一章主要施工方法 一、挖沟槽土方 1、施工前准备 为了便于施工及有利于沟槽的稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合沟槽支护班组做好清表工作。 按照要求,沿沟槽支护边放好开挖边线,在槽边设置排水沟和集水井,做好地表水的排除工作。 2、沟槽开挖顺序 当钢板桩成功打入时,可以开始沟槽的开挖工作。土方开挖由专人指挥,严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。 当挖至标高接近沟槽底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按支护结构要求及时调整钢板桩。接近钢板桩帷幕墙30cm 的土方由人工进行清理,并由挖机带走。 在设计要求有底板的沟槽开挖时,沟槽开挖施工至基础底板标高时,应及时完成石子垫层、素砼基础铺设工作。在前一块完成土方后开挖及垫层、基础施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、沟槽排水 为保持开挖的沟槽内无积水直到施工完成,因此必须认真做好沟槽排水工作。首先在沟槽顶面两侧设排水沟以堵截地面上的雨水和明水流入沟槽内;另外在槽底两侧设置排水明沟,并在每个井段设置集水坑,并配备足够数量的水泵进行抽水,确保沟槽内无积水。

住宅小区室外管网工程

住宅小区室外管网工程(下称小区管网工程)是住宅小区的配套工程。小区管网工程的特点可归纳为“三多两紧”:一是管线种类多。现代住宅小区普遍都有排水管道(雨水排水管、污水排水管)、供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)、热力管道、煤气管道、通讯及智能管网(电话、有线电视、宽带网等)、电力管线等;二是施工单位多。各专业管线分属各专业部门施工,尤其是自来水、煤气、电力等专业管线的施工,目前仍有一定的垄断性;三是交叉多。小区管线纵横交叉,造成专业施工交叉。“两紧”就是工期紧和场地紧。业主为尽早回收资金,作为配套的小区管网工程,预留的施工工期很紧,加之往往主体工程拖期挤占配套工程工期,致使大多小区管网工程工期紧上加紧。而场地紧则表现为现在小区管网几乎都是埋在其道路和绿化这一有限空间的地下,要求在一个短时间内完成诸多管线施工,场地必然紧张。上述特点,给小区管网工程施工和管理带来了困难。1 配合业主统筹安排小区各专业管线的施工顺序,并进行有效控制针对小区管网的特点,结合施工现场的具体情况及业主对工期的要求,项目监理部应积极配合业主,科学、合理、统筹安排小区各专业管线的施工顺序,并进行有效控制,这是确保小区管网工程正常有序施工的前提。1 . 1 安排施工顺序,坚持“四让”原则。即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)——热力管道——煤气管道——供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)

——通讯及智能管线(电话、有线电视、宽带网)——电力管线。 1 . 2 相邻管线,在埋设的高程相同或相近时,最好考虑大开槽的施工方案,这是缩短工期、加快工程进度的有效措施。1 . 3 在小区道路结构层内偏上的管线,最好待道路结构层碾压成形后,返挖槽施工。这既能确保道路结构层的碾压施工及质量,又避免了道路碾压施工对管道施工成果的损坏。1 . 4 按照总工期的要求,结合各专业管线编制的施工进度计划,遵循上述施工程序安排原则,统筹各专业管线的开工期和工期。如条件成熟,最好作出小区管网工程施工进度网络图,并据此进行有效控制,使小区管网施工形成一个衔接紧凑、合理交叉和有条不紊的施工局面。2 既要控制管线的平面位置,又要控制管线的立面高程为了环境美观,当今小区管线几乎全部埋设地下。小区道路或绿地下的管网纵横密布,上下交错,因而,加强对管线平面位置和立面高程的双重控制,是确保小区管网正常有序施工的关键。从这几年我们监理过的工程看,有相当多的小区管网设计单位,仅做小区综合管网平面图,而未做小区管网立面综合图,这无疑给小区管网施工造成了许多困难,而许多业主对管网立面综合图的重要性认识不足。对此,总监理工程师应当积极向业主提出建议,要求设计单位进行管网的立面设计,做出管网的立面综合图,为控制管线的立面高程创造必须的条件。2 . 1 专业监理工程师必须认真熟悉施工图,并协助业主做好设计技术交底,加强对小区管线平面位置和立面高程的预控。2 . 2 各专业管线放线后,应由专业监理工程师统一验线,确认签字后方可开槽。必须强调的是,

住宅小区室外管网工程施工组织设计

第一章编制依据 ⒈本工程招标文件、招标补充文件及设计图纸 ⒉工程测量规范(GB50026-93) ⒊土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ 201-83) ⒋地基与基础工程施工及验收规范(GBJ 202-83) ⒌混凝土结构工程施工及验收规范(GB 50204-92) ⒍建筑安装分项工程施工工艺规程(DBJ 01-26-96) ⒎砌体工程施工及验收规范(GB 50203-98) ⒏建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ 73-91) ⒐《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ⒑《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 ⒒建筑通用图集98J ⒓建筑通用图集98S、96S、98N ⒔建筑电气通用图集92DQ1-13 ⒕采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ 242-82) ⒖给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50268-97) ⒗建筑设备施工安装通用图集91SB1-4 ⒘建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ 300-88) ⒙建筑工程质量检验评定标准(GBJ 301-88) ⒚建筑机械使用安全技术规程(JGJ 33-86) ⒛建设工程施工现场供用电安全规范(GB 50194-93) 21施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46-88) 22公司质量体系保证手册(第三版) 23公司质量体系程序文件(第三版) 第二章工程概况

⒈工程名称:住宅室外管网工程 ⒉工程地址: ⒊建设单位: ⒋建筑功能:室外管网(包括给水、污水、雨水、空调管网及室外路面) ⒌质量目标:合格 ⒍安全管理目标:确保安全生产、文明施工 ⒎建筑概况: 本工程为住宅室外管网工程,本小区给水为单路进水,接口接自合作路接入管径为DN150 mm;室外排水雨污分流,污水均排至市政污水管网;雨水排至合作路市政雨水管网。 具体施工内容包括给水起点为办公楼的第一个阀门井,终点为接入合作路市政给水网的给水接口;污水排水起点为办公楼的第一个排水检查井,终点为合作路市政雨水管网接口;雨水排水起点为办公楼的第一个雨水井,终点为合作路市政雨水管网接口;空调管网起点为住宅楼的第一个阀门井,终点为住宅楼接入市政热网的接口及室外路面的施工等内容。 雨水管道和污水管道均采用钢筋混凝土管,雨水管的管径有Ф200 mm、Ф300 mm、Ф400 mm、Ф500 mm,排水的坡度为i=0.003;污水管的管径为Ф200 mm,i=0.005、Ф300 mm i=0.004、Ф400 mm i=0.003。砖砌检查井其中雨水检查井计42个、污水检查井85个、电气检查井14个、给水阀门井40个、水表井2个、洒水栓井6个、消防栓井6个、水封井3个;井身采用MU7.5粘土砖M10水泥砂浆砌筑,并用1:2.5水泥砂浆外掺5%防水粉抹面,井外壁采用原浆勾缝,井盖均为重型铸铁井盖。 化粪池4A型号一个,垫层为C15砼,C20钢筋混凝土底版,池身为MU7.5

最新版小区室外配套弱电智能化工程施工组织设计方案

小区室外配套弱电智能化工程施工组织设计方案

目录 1.工程总体实施内容描述 (4) 2、主要施工方案与技术措施 (8) 2.1、施工总体安排 (8) 2.2、工程前期准备 (11) 2.3、工程实施流程图 (12) 2.4、各分部分项采购的主要施工方案与技术措施 (12) 2.4.1室外消防联动及管网工程施工中: (12) 2.4.2视频监控系统工程施工中: (18) 2.4.3周界防范红外报警系统施工方案 (21) 2.3.4.可视楼宇对讲系统施工方案 (28) 2.4.5综合管网、室外排管及工井挖土方及回填施工施工方案: (29) 2.5、工程验收阶段 (35) 2.6、施工各阶段所采用的新技术、新工艺 (39) 3.拟投入本项目的主要施工设备表 (45) 4、劳动力安排计划表 (48) 5.工程质量管理体系与措施 (50) 6.安全管理体系与措施 (67) 7、工程环境保护、冬雨季施工管理体系及保证措施 (104) 7.1环境保护技术组织措施 (104) 7.2针对本次工程的冬雨季施工技术措施 (111) 8.工程进度计划与措施 (115)

9.确保文明施工的技术组织措施 (131) 10、施工总平面图及临时用地 (138) 10.1临时设施等施工现场布置图 (138) 10.2临时用地表 (141)

1.工程总体实施内容描述 1.1、工程建设地点:**县仁和路以北、东光路东、刘海路西(**C区小区内) 1.2、施工目标:按合同进度计划,完成**县**小区C区室外配套弱电施工工程工作。 1.2.1、质量目标 以工程质量为重点,贯彻本企业ISO9001质量管理体系,工程质量按中华人民共和国及**县、弱电行业的—切有关法规、规范的要求,保证按照国家和行业相关施工验收规范组织验收,工程质量达到市合格标准。 1.2.2、工期目标 必须严格按招标文件规定工期120日历天如期完成,绝不拖延。充分发挥我公司现有制度化管理优势,依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术,保质保量的完成施工任务。我公司承诺保证在120日历天内完成本工程范围内所有项目施工并交付使用。 1.2.3、安全生产目标 安全生产目标达到**市安全施工工地,杜绝任何重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高空作业规范,施工用电技术规范,及工地防火管理等有关制度,落实措施,规范施工。 1.2.4、文明施工目标 认真贯彻ISO14001环境管理体系,确保文明施工目标达到**县文明工地,文明施工管理是全面体现企业的管理水平,精神状态,也是杜绝安

xx室外管网专项施工方案

江苏徐州室外管网专项 施 工 方 案

室外管网施工方案 一、工程概况 徐州绿地·世纪城二期室外管网工程位于徐州市东区,与东苑居住区相邻,是综合雨、污水管、热力管、消防高、低压排管、煤气管及电力、电信、有线排管为一体的住宅小区室外综合管网。本工程由上海绿地徐州置业有限公司投资兴建,上海建科监理咨询有限公司监理;其中二期201、202、205~210#楼室外雨、污水管及消防路基由徐州绿地项目部承建。 本工程室外标高-0.090m,相当于黄海高程32.500m 。雨、污水排水管采用双壁波纹塑料管,承插接口,管径及长度见下表: 管径 排水管 DN150DN200DN300DN400 雨水管(m) S4 未统 计 187298.568 污水管(m) S4233.08673290.1 ——— — 雨水管(m) S8——— — 19.5406.5159.5 污水管(m) S8——— — 110152.587 (注:1、庭院内DN150雨水管另统计;2、上述管道数据只供临时参考,不作为决算依据) 本工程所采用雨、污水检查井、化粪池选用情况及施工方法如下: 总路、消防大路(宽≥4m):窨井盖加混凝土圈;铸铁井框,复合材料井盖(甲供);管道d≤400mm采用Φ700的圆形砖砌检查井(混凝土井圈做法和流槽做法参见图集号02S515-10、02S515-19);d>400mm采用Φ1000的圆形砖砌盖板式检查井(混凝土井圈、井座做法和流槽做法参见图集号02S515-12),井座井盖Φ700。 小区内各号房出户连接管:采用500×500mm直线砖砌

检查井(图集号02S515-94),井座井盖500×500mm。 庭院内收水井为300×400,盖子为甲供产品,做法同室外雨污水管网中雨水收水井。 庭院外雨水井500×500mm,盖子为甲供,做法同室外雨污水管网中检查井。 雨水进水口:采用400×300mm砖砌收水井,砖墙厚120mm,落底30cm。 化粪池:采用YH圆桶型整体玻璃钢材质,普通型(甲方另发包)。在路中间的,施工时根据实际情况统一调整设在道路旁边,便于今后管理,清掏;化粪池前后各增设一个圆形检查井,用Φ700井座井盖。 转角部位增加检查井,具体数量由现场施工需要确定。化粪池最小覆土厚度为0.3m,最大覆土厚度不宜超过1m;外壁距离建筑物外墙净距不小于5m; 设通气管,通气管设置的位置由化粪池清喳口及观察口的侧壁接出,接至下游检查井内;进、出水端设置检查井。 本工程所采用的检查井,除室外明沟底部检查井混凝土井盖(带孔眼或箅子过滤)由施工单位负责制作,其余均由建设单位提供(甲供),具体情况见下表: 井座井盖(甲供产品) 名称 形 状 规格适用于产品型号 雨污水 井盖圆 形Φ700 沥青路雨污水 JF802-Φ700 化粪池化粪池 隔油池商业街隔油池 雨污水 井盖 方 形500×500 各号房前后小路雨 污水 JF802-500× 500 雨水箅子300×450路边集水井 JF802-300× 450 草坪井500×500草坪JF802-500×

整理小区室外管网施工方案

小区室 文件编号:1C-B3-EC-34-8F 外管网 施工方 案

公司室外管网工程 5号、4A号砖砌化粪池施工方案

1、工程概况 厂区位于开发区厂区总用地面积:25557平方米,排水管道选用DN200—DN400混凝土管道,抹带接口。化粪池HC1选用标准图集:98S7—138~151-5号砖砌化粪池,选用有地下水型,化粪池有效容积:30立方米;化粪池HC2选用标准图集:98S7—121~137-4A号砖砌化粪池;有地下水型,有效容积:20立方米。

2、编制依据 ①、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; ②、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; ③、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; ④、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; ⑤、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; ⑥、公司厂区室外管网设计图纸及选用标准图集规定等; 3、施工措施 根据公司厂区地质勘察报告得知,厂区地下水位埋深较浅,而且按所选化粪池结构尺寸计算挖土深度,土层分布情况中包含粉质粘土层、粗砂层。结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下:化粪池基坑土方开挖→基坑土体护坡加固→基坑降水→基坑底部清槽→铺垫层下卵石或碎石层→混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖预制板制作→化粪池顶盖拆模→抹化粪池内壁、外壁防水砂浆,化粪池外壁涂热沥青→作化粪池24H灌水实验→土方回填→化粪池预制顶盖安装。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: (1)、土方工程施工措施

小区室外配套工程施工组织设计

1.总体概述 1.1 编制依据 以本工程招标文件、图纸说明的标准、内容,及变更、补疑的具体内容为准。 本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范: 《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001 《天然石材统一编号》GB/T17670-1999 《城市道路工程质量检验标准》DB29-50-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ29-98) 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 以上规范标准若有更新,以本项目实施期间国家及地方颁布的最新版本为准。 有关建筑材料质量标准与管理规程。 有关建筑材料试验规程、规范和评定标准。 主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准。 1.2 编制目的 本施工组织设计是指导秦淮东郡安置房小区室外配套工程在施工过程中的技术、质量、安全文明施工和组织管理等的各项过程的综合性文件,对于保证本工程施工的顺利进行,实现成本预期的进度、质量、安全、文明施工及环境保护、组织管理、技术管理、成本管理、资料管理等目标具有重要的指导意义。 保证公司质量方针的有效贯彻。确保本工程项目质量达到国家质量验收规范合格标准。使安全、质量、进度、成本等环节均得到有效控制。

室外管网施工方案

中科院深海所配套职工生活园区 室 外 管 网 施 工 方 案 编制: 审核: 海南第一建设工程有限公司 2017年3月1日

目录 第一章编制依据 (3) (一)施工图 (3) (二)主要图集、标准、规程、规范: (3) (三)施工现场条件 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (4) (一)工程目标 (4) (二)施工部署 (4) (三)施工准备工作 (5) 第四章主要分部分项工程施工方案 (5) (一)测量放线 (5) (二)土方开挖 (6) (三)土方回填 (7) (四)砌筑工程 (7) (五)水暖工程 (8) (六)电力工程 (10) (七)电讯工程 (11) 第五章施工计划及保证措施 (11) (一)施工总体安排 (11) (二)保证工期的管理措施 (11) 第六章安全文明施工及保证措施 (12) (一)安全目标 (12) (二)安全技术措施和保证制度 (13) (三)文明施工措施 (13)

中科院深海所配套职工生活园区 室外管网施工方案 第一章编制依据 (一)施工图 建设单位提供、建筑设计院设计的施工图,景观工程施工图。 (二)主要图集、标准、规程、规范: 1、图集:室外工程标准图集 2、标准、规范: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (2)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008 (3)《给水排水构筑物施工验收规范》 GB50141-2008 (4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 (6)《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004 (7)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 (8)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 (9)《工程测量规范》 GB50026-2007 (三)施工现场条件 场地为坡地、南北高低差17m、部分管网穿过砼挡土墙、开挖层为强风化岩、中风化岩、硌石较多

住宅小区室外管网施工方案

##小区室外管网施工方案 第一章 工程概述 一.工程概况: 重庆某某地产发展有限公司某某?该工程二组团位于高新区高石水库旁,占地面积约90亩,建筑面积约5万平方米,工程由重庆市某某低产发展有限公司开发,由重庆某某建筑工程公司承建,由重庆市某某监理公司监理,二组团室外管网及道路工程量约:雨污水管网4000米,给水管约1500米,组团道路约6500平方米,工程质量要求达到国家质量验收合格标准. 二.自然条件及地质情况 1.某某?该工程二组团,地形条件基本平整,地质条件主要为页岩挖 方区和回填区域,地质条件较好. 2.管网工程中污水支管网以南高北低走向,主管网以西东低走向. 三.工程特点 1.施工中必须与各部门相互协调,合理布局,统筹安排。 2.施工中应加大技术投入力度,科学地组织,精心施工,合理安排,科 学管理。

3.工期短,质量高,根据业主要求和场地现场情况,需加强人力,物力 和财力的投入。 4.该工程全部采用人工开挖的方式进行。 5.施工区域内沟槽地下水和雨水集水,采用集水坑降水处理。 6.雨污水管的断面施工严格按照《重庆市下水道图集》和图集02S515, 04S519严格执行。 第二章 施工组织机构和施工部署 第一节组织机构 在该工程建设指挥工程部和该工程二组团工程项目部的领导和协作下,组织有针对性的专业施工人员,合理安排施工工序,作业流程,控制施工进度.质量.安全.文明施工等施工环节。 项目部经理(某某某) ――(某某某)―――→技术负责人管网施工班组长(某某某)设备施工班组长(某某某)

材 料 员 (某某某)(某某)(某某某)(某某某)(某某 某) 若在施工过程中,工程项目有所调整,另行调整管理机构。 第二节主要施工方案选择 一.沟槽开挖与回填 由于本工程土石方施工的特殊性,沟槽开挖以人工为主,遇石方不爆破。土方开挖采用自然放坡的方式进行。 沟槽的回填均采用人工回填,在雨污管以上1000mm采用细土回填,回填土进行分层夯实,其压实度根据现场情况,穿越小区道路的 地方应达到96﹪以上,管沟穿越绿化带和其他不承重部位,压实度 可相对减少。 施工过程中挖方区的土须全部外运,不能用于管沟回填;该部份管沟回填须借土回填。 二.管道基础施工

室外道路及管网工程施工组织设计方案

第一章施工程序总体设想 一、编制依据及原则 (一)、编制依据 1、泰安市某小区一期室外道路及管网工程施工招标文件及答疑。 2、泰安市某小区一期室外道路及管网工程图纸 3、我单位对施工现场踏勘与调查的情况 4、《城市管网综合规划设计规范》(GB50289-98) 5、根据国家、地方有关施工验收规范、标准及施工管理制度。 6、《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 7、我单位的人员与机械设备等综合实力及以往类似工程的施工经验。 (二)、编制原则 1、认真研究工程设计说明,进行详细的图纸查阅取得第一手资料。 2、本着“百年大计,质量第一”与原则。严格按照ISO9001质量管理体系对工程进行质量管理,科学组织施工,把好各施工工序的施工质量关,以高标准的工序质量来确保全部工程的施工质量。坚持“高起点、高标准、严要求”的原则。 3、贯彻执行国家、省、市有关部门以及公司的各种制度、规定、标准。 4、坚持以设备保工艺,以工艺保质量的原则。以先进施工设备保证先进的施工工艺,以先进的施工工艺保证施工质量,从根本上保证工程质量目标的实现。保证重点、统筹安排、合理组织,按施工计划完成

施工任务。 5、确保本合同段按期完工的原则。优化资源、设备、人员的配置以满足施工工期与施工质量的要求;科学组织施工,合理安排施工进度,应用网络计划技术合理安排各项工程的施工,搞好工序衔接,采用平行作业、流水作业与交叉作业组织施工,突出重点,确保工期,均衡生产,留有余地。 6、搞好环境保护,实行安全生产,文明施工。 7、优化施工方案,采取技术组织与管理措施降低工程造价。 二、总体概述 (一)、工程概况 泰安市某小区一期室外道路及管网工程,位于长城路以东,泰山大街以北,本次招标主要内容:道路工程为水泥混凝土路面,道路宽度3m、4m、5m、6m不等,两侧路缘石为锯解剁斧花岗岩。室外管网主要招标内容为雨、污水管线。 (二)工程目标 1、质量目标: 全部施工项目符合招标图纸技术规范与设计要求,达到合格工程标准,争创优良。 2、工期 工期要求:本工程工期为31天。计划从2006年12月1日开工,2006年12月31日竣工,我公司保证在31个日历天竣工,各分项工程的施工进度满足业主的要求。 3、安全目标 本工程中的安全目标就是:本工程的安全管理目标为“四无一杜

小区室外工程施工组织设计

宝鸡市蟠龙新区保障性住房高层小区室外工程八标段 投标文件 (技术标) 投标人:(单位盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字) 年月日

目录 第一章编制依据 (4) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (5) 1、管理目标 (5) 2、施工管理机构 (6) 3、施工安排 (7) 4、施工准备 (8) 5、施工协调管理 (9) 第四章施工方案和方法 (10) 1、施工测量定位放线 (11) 2、道路工程 (11) 3、室外排水工程 (17) 4、室外给水工程 (23) 5、砌体施工 (29) 6、化粪池钢筋混凝土工程 (30) 第五章施工进度计划安排 (38) 1、工期计划 (38) 2、保证工期进度措施 (38) 第六章采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、降低造价的可行性 (40) 第七章质量保证体系与措施 (41) 1、质量保证目标 (41)

2、建立完善的组织、管理体系 (42) 3、制订完善的质量技术措施,实现质量目标 (46) 4、合同管理措施 (46) 5、经济措施 (47) 6、质量通病防治措施 (47) 第八章现场平面布置和安全文明施工措施的合理性科学性 (48) 1、施工总平面布置 (48) 2、安全施工措施 (49) 3、文明施工的技术组织措施 (55) 第九章主要机具、设备和劳动力的配置 (58) 1、施工主要机械设备 (58) 2、劳动力计划表 (59) 第十章项目经理、项目副经理和主要技术管理人员的配备 (61) 1、施工组织机构 (61) 2、人员配备 (62) 3、主要管理人员资格证书 (62) 第十一章关键、难点、重点部位技术措施及解决方案 (62) 第十二章雨季施工措施 (63)

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

住宅小区弱电室外管网系统设计

住宅小区弱电室外管网系统 项目基本概况 **住宅小区位于**大道东侧。总用地面积11.91公顷,东西宽约335米,南北长约350米,近似呈正方形。总建筑面积约173,700平方米。招待所式公寓55,300平方米,1栋,分为A\B\C 区,984间;成套公寓66,300平方米,共15栋,768套住宅。综合楼、幼儿园等公共建筑共3栋。小区总居住人口约5000-6000人。是首钢迁安分公司较大的生活基地之一。 小区周边及内部布置了连接各栋楼的道路。 按照建筑设计方案,网络中心位于科技楼一层,面积约50平方米。 安防监控报警总控室,网络中心和电话总机室设在综合楼底下一层。暂设在办公一层值班休息室,校园广播室和校园电视中控室设在办公楼二层东端的演播室,面积约70平方米。 弱电室外管网系统的设计依据 首钢迁安住宅小区的建筑布置图 首钢迁安住宅小区的弱电各子系统的设计方案 首钢迁安住宅小区的弱电各子系统的中心机房和各栋建筑的布点情况 《民用建筑电器设计规范》JGJ/T16-1992 《低压配电设计规范》GB 50055-1993 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》GB/T 50311-2000 《建筑及建筑群综合布线工程验收规范》GB/T 50312-2000 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90、92 《钢管敷设工艺标准》GB 305-1998 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》GB 533-1996 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《有线电视广播系统技术规范》GY/T106-92 《安全防范工程程序要求》GB-T75-94 《商业建筑物电信布线规范》EIA/TIA 568B 《商业建筑物电信通路和空间标准》EIA/TIA 569 《商业建筑物电信通信基础设施管理标准》EIA/TIA 606 《大楼通信综合有线系统》YD/T 926-1997 《中华人民共和国安全行业标准》GA/T 74-94 《建筑设计防火规范》 (GBJ16-87) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GBJ59045-95) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 小区弱电室外管网系统的组成结构 本小区弱电室外管网综合弱电各子系统对楼间布线的需求,以综合楼各个子系统的总控室/总配线间为中心,采用树型结构。

(完整版)小区室外雨、污水排水管道施工方案

海洲朗郡二期工程 室外排水管道施工方案南通海洲建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工准备 (03) 四、测量放样 (03) 五、管道沟槽开挖施工方法 (03) 六、安装与敷设 (05) 七、灌水通水试验 (09) 八、沟槽回填 (09) 九、安全应急措施 (10)

一.工程概况 本工程室外采用雨、污分流制,污水经过化粪池处理后进入市政污水管网。化粪池采用玻璃钢化粪池,清掏周期90天,污水定额150L/人天,污水停留时间12小时,雨水计算暴雨强度采用淮安地区暴雨强度公式,重现期取3年,径流系数采用0.5。排水管道塑料管:基础采用10cm的砂垫层,管道胸腔部位50cm和管顶内采用素土夯实。检查井采用塑料检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。 二.编制依据 1. 海洲朗郡二期工程室外雨污水设计施工图纸。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008, 6.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 三.施工准备 1、所有室外有关排水深化图纸已审批完成。 2、所有室外排水所用材料已审批完成。 3、所有室外排水所需材料样板及工艺样板审批完成。 4、室外排水工程所需劳动力全部进场并培训完成。 5、室外排水工程完成对施工工人的技术交底。 6、室外排水工程所用机械全部进场并检修完成 7、施工所需材料设备已全部进场并验收完成。 8、功能试验所需检测工具已校验完成。 四. 测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。 五. 管道沟槽开挖施工方法 管道定位测量和放线结束后,经监理单位等复测合格后,可以进行沟槽开挖。

小区室外工程施工组织设计完整版

兰州铁路局红山万和城住宅小区 室外工程 施 工 组 织 设

计 编制日期:2012年7月29日 编制单位:中铁三局 目录 第一卷编制依据 (3) 第一章(一)施工图 (4) 第二章(二)主要图集、标准、规程、规范: (4) 第三章(三)招标文件及对现场的踏勘。 (4) 第四章(四)工程建设地点的现场条件: (4) 第二卷工程概况 (4) 第三卷施工部署 (5) 第一章(一)工程目标 (5) 第二章(二)施工部署 (5) 第三章(三)施工准备工作 (6) 第四卷主要分部分项工程施工方案 (7) 第一章(一)测量方案 (7) 第二章(二)土方开挖 (9) 第三章(三)土方回填 (10) 第四章(四)地沟工程 (11) 第五卷季节施工措施 (13) 第一章(一)土方工程 (13) 第二章(二)地沟工程 (13)

第六卷施工管理措施 (14) 第一章一、工期保证措施 (14) 第一节(一)工期目标: (14) 第二节(二)工期保证措施: (14) 第二章二、主要机具设备配备 (16) 第三章三、质量保证措施 (16) 第一节(一)质量目标: (16) 第二节(二)质量保证体系 (16) 第三节(三)组织保证措施 (16) 第四节(四)质量管理制度 (17) 第五节(五)技术保证措施 (19) 第四章四、安全技术措施和保证制度 (20) 第一节安全生产目标 (20) 第二节(二)安全生产保证体系 (20) 第三节(三)安全生产教育 (21) 第四节(四)安全技术措施和保证制度 (22) 第五章五、文明施工及环保措施 (23) 第一节文明施工措施 (23) 第二节(二)环境保护措施 (23) 第三节(三)消防保卫措施 (24) 第六章六、成品保护措施 (25) 第七卷施工平面布置 (26)

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

住宅小区室外管网综合设计方案【最新版】

住宅小区室外管网综合设计方案 住宅小区室外管网工程的特点为“三多两紧”: 一多是管线种类多:住宅小区普遍都有排水管道(雨水排水管、污水排水管)、供水管道(自来水管)、煤气管道、通讯及智能管网(电话、有线电视、宽带网等)、电力管线等; 二多是施工单位多:各专业管线分属各专业部门施工,尤其是自来水、煤气、电力等专业管线的施工,目前仍有一定的垄断性; 三多是交叉多:小区管线纵横交叉,造成专业施工交叉。“两紧”就是工期紧和场地紧。 一紧是工期紧:作为配套的小区管网工程,预留的施工工期很紧,加之往往主体工程拖期挤占配套工程工期,致使小区管网工程工期紧上加紧。 二紧是场地紧:表现为现在小区管网几乎都是埋在其道路和绿化这一有限空间的地下,要求在一个短时间内完成诸多管线施工,场地必然紧张。

上述特点给小区管网工程施工和管理带来了困难,提前做好室外管网的综合设计,显得至关重要。 我们来中海地产的盐城中海花园项目看一看他们在室外管网设计优化上是如何做的: 首先应考虑室外正负零标高为黄海高层的高度,考虑项目场地回土覆土高度,项目周边路面标高,项目建成后边界外的小区环路标高,查看这3个标高之间的关系,搞清楚周边市政管网的布置及标高,根据施工现场实际情况进行室外管网的综合布置。 一、管道平面布置设计优化 综合管网设计遵循的原则 1、坚持“四让”原则。即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,按盐城当地要求,从建筑物由近及远的排列,小区管网布置顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)--供水管道(自来水管、消防水管) --煤气管道--通讯及智能管线(电话、有线电视、宽带网)--供热管道--电力管线。

小区室外管网施工方案

第一章工程概述 一.工程概况: 门头沟米空棚户区改造黑山地块定向安置房项目A1、A2、A3地块弱电消防外线该工程位于门头沟黑山地块,占地面积约30亩,建筑面积约45万平方米,建设单位为门头沟区采空棚户区改造建设中心,由北京市日盛达建筑企业集团有限公司承建,由北京方正建设工程管理有限公司监理,室外弱电消防管网及管井工程量约:弱电消防管网约2300米,管井约41个,工程质量要求达到国家质量验收合格标准. 二.自然条件及地质情况 1门头沟米空棚户区改造黑山地块定向安置房项目A1、A2、A3地块弱电消防外线该工程,地形条件为北高南低,地质条件主要为回填区域,地质条件较好. 2. 管网工程弱电消防管网以北高南低走向. 3. 市政工程无机料已施工完成,在施工管线主路、辅路、停车位部 位预留管线需要恢复的路面采用C25冬施混凝土。 三.工程特点 1. 施工中必须与各部门相互协调,合理布局,统筹安排。 2. 施工中应加大技术投入力度,科学地组织,精心施工,合理安排, 科学管理。 3. 工期短,质量高,根据业主要求和场地现场情况,需加强人力,物 力和财力的投入。

4. 该工程采用机械配合人工开挖的方式进行 5. 各弱电线缆和管路敷设及电缆井施工做法按图集?地下通信线缆敷 设7 05X101-2,?建筑电气通用图集?09BD4及?通信管道人孔和管块组群图集?YDJ-101严格执行。 第二章施工组织机构和施工部署 第一节组织机构 在该工程项目部的领导和协作下,组织有针对性的专业施工人员,合理安排施工工序,作业流程,控制施工进度.质量.安全.文明施工 等施工环节。 项目部经理:温志奇生产经理:杜宝国技术负责人:刘腾飞 土建工长:李长华赵智慧王铁鹰赵奎高国强 资料员:张萌试验员:张福盛安全员:马华曹二兴张山英 若在施工过程中,工程项目有所调整,另行调整管理机构。 第二节主要施工方案选择 一.沟槽开挖与回填 由于本工程回填土及市政道路无机料施工完成的特殊性,沟槽开挖以机械加炮锤及人工为主,遇道路无机料使用炮锤破碎。土方开挖采用自然放坡的方式进行,开挖深度为1.1米,宽度0.8米。开挖及回填土使用双层草帘覆盖防止冻土。 沟槽的回填均采用人工回填,在弱电管四周100mm范围内使用细沙回填,上做保护板,回填土进行分层夯实,其压实度应达到96%

相关文档