文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力建设工程预算定额第六册

电力建设工程预算定额第六册

电力建设工程预算定额第六册
电力建设工程预算定额第六册

电力建设工程预算定额

国家能源局关于颁布2013版电力建设工程定额和费

用计算规定的通知

国能电力[2013]289号

各有关单位:

为适应电力工业发展的需要,规范电力工程建设投资,维护工程建设各方利益,我局委托中国电力企业联合会组织编制了《2013版电力建设工程定额和费用计算规定》,具体包括《电网工程建设预算编制与计算规定》、《火力发电工程建设预算编制与计算规定》、《电力建设工程概算定额——建筑工程、电气安装工程、热力设备安装工程、通讯工程、调试工程》,以及《电力建设工程预算定额——建筑工程、电气安装工程、热力设备安装工程、线路工程、通讯工程、调试工程、加工配制品》。现印发你们,请遵照执行。

国家能源局(印)

2013年8月1日

电力建设工程预算定额

第六册

总说明

一、《电力建设工程预算定额》(2013年版)共分七册,包括:

第一册建筑工程(上册、下册)

第二册热力设备安装工程

第三册电气设备安装工程

第四册输电线路工程

第五册调试工程

第六册通信工程

第七册加工配制品

二、本册为第六册《通信工程》(以下简称本定额),适用于电力专用通信网、信息网及视频监控、电子围栏、门禁系统、输电线路在线监测、光纤入户等相关工程建设。

三、本定额是编制施工图预算的依据,是编制概算定额的基础,也是编制标底、最高投标限价和投标报价的参考依据。

四、本定额主要编制依据有:

1.GB/T7329-2008 电力线载波结合设备

2.GB/T7946-2008 脉冲电子围栏及其安装和安全运行

3.GB/T18018-2007 信息安全技术路由器安全技术要求

4.GB/T50314-2006 智能建筑设计标准

5.GB50374-2006 通信管道工程施工及验收规范

6.GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范

7.GA/T367-2001 视频安防监控系统技术要求

8.DL/T544-2012 电力通信运行管理规程

9.DL/T545-2012 电力系统微波通信运行管理规程

10.DL/T548-2012 电力系统通信站过电压防护规程

11.DL/T598-2010 电力系统自动交换电话网技术规范

12.DL/T788-2001 全介质自承式光缆

13.DL/T795-2001 电力系统数字调度交换机

14.DL/T798-2002 电力系统卫星通信运行管理规程

15.DL/T832-2003 光纤复合架空地线

16.DL/T860系列变电站通信网络和系统

17.DL/T981-2005 电力系统控制及其通信数据和通信安全

18.DL/T1146-2009 DL/T860实施技术规范

19.DL5009 电力建设安全工作规程

20.YD/T5032-2005 会议电视系统工程设计规范(附条文说明)

21.DL/T5344-2006 电力光纤通信工程验收规范

22.DL/T5391-2007 电力系统通信设计技术规定

23.DL/T5392-2007 电力系统数字同步网工程设计规范

24.电力建设工程工期定额(2012年版)

五、本定额是在设备、装置性材料等施工主体完整无损,符合质量标准和设计要求,并附有制造厂出厂检验合格证和试验记录的前提下,在正常的气候、地理条件和施工环境条件下,按照施工图阶段合理的施工组织设计,选择常用的施工方法与施工工艺,考虑合理交叉作业条件下进行编制。

六、本定额是完成规定计量单位子目工程所需人工、计价材料、施工机械台班的消耗量标准,反映了电力建设行业施工技术与管理水平,代表着社会平均先进生产力水平。除定额规定可以调整或换算外,不因具体工程实际施工组织、施工方法、劳动力组织与水平、材料消耗种类与数量、施工机械规格与配置等不同而调整或换算。

七、本定额中考虑的工作内容,除各章另有说明外,均包括:

1.现场勘察,进场及开工前的准备,工作票、措施票的办理。

2.设备站内运输、堆放。

3.设备开箱检验、清洁、安装、固定、补漆、接地。

4.设备单机调测。

5.设备组网联调。

6.相关业务接入工作。

八、定额基价计算依据。

1.人工费:

(1)人工用量包括施工基本用工和辅助用工(包括机械台班定额所含人工以外

的机械操作用工),分为安装普通工和安装技术工。

(2)工日为八小时工作制,安装普通工单价为34元/工日,安装技术工单价为53元/工日。

2.材料费:

(1)计价材料用量包括合理的施工用量和施工损耗、场内运搬损耗、施工现场堆放损耗。其中,周转性材料按摊销量计列;零星材料合并为其他材料费。(2)计价材料为现场出库价格,按照“电力行业2013年定额基准材料库”价格取定。

3.机械费:

(1)机械台班用量包括场内运搬、合理施工用量和超运距、超高度、必要间歇消耗量以及机械幅度差等。

(2)不构成固定资产的小型机械或仪表,未计列机械台班用量,包括在《电网工程建设预算编制与计算规定》(2013年版)、《火力发电工程建设预算编制与计算规定》(2013年版)的施工工具用具使用费中。

(3)机械台班价格按照“电力行业2013年定额基准施工机械台班库”价格取定。

九、未计价材料在本定额即为装置性材料,在计算用量时要计入损耗量,未计价材料损耗率见表0-1。

表0-1 未计价材料损耗率

注绝缘导线、电缆、硬母线、裸软导线,萁损耗率中不包括为连接电气设备、器具而预留的长度,也不包括各种弯曲(包括弧度)而增加的长度,这些长度均应计算在工程量的基本长度中,以基本长度为基数再计入消耗量。

十、本定额内不包括的工作内容:

1.管道支吊架、电缆桥架等金属构件的制作安装。

2.安装设备所需混凝土基础的浇制。

3.土石方工程、工地运输。

4.机房照明灯具、消防器材等的安装。

5.OPGW(光纤复合架空地线)光缆架设。

6.为了保证安全生产和符合环保要求而在施工过程中采取特殊措施所发生的费用。

7.机房接地网及环形地母线的制作安装。

十一、本定额中凡采用“××以内”或“××以下”者,均已包括“××”本身;凡采用“××以外”或“××以上”者,均不包括“××”本身。

十二、总说明内未尽事宜,按各章说明执行。

第1章光纤通信数字设备

说明

一、内容范围

本章包括光纤准同步数字(PDH)传输设备安装调测、光纤同步数字(SDH)传输设备安装调测、光纤同步数字(SDH)传输设备接口盘安装调测、网络管理系统安装调测、数字通信通道调测、密集波分复用设备(DWDM)安装调测、密集波分复用设备(DWDM)系统通道调测、无源光网络设备安装调测、数字交叉连接设备安装调测。

二、未包括的内容

1.设备之间电缆(线)敷设。

2.与外部通道相连的通信光缆敷设。

三、定额套用及调整

1.光纤通信数字设备安装与调测子目10Gb/s、2.5Gb/s、622Mb/s系统按1+0状态编制。当系统为1+1状态时,TM终端复用器每端增加2个技工工日,ADM

分插复用器每端增加4个技工工日。

2.光功率放大器不论功率大小均执行此子目。

3.密集波分复用器安装调测定额子目包括合波器、分波器的安装与调试。4.光纤通信数字设备安装调测不得因长途、市话、场地、厂家的不同而做调整。5.压缩通道的PCM设备(ADPCM)套用PCM设备子目。

6.当密集波分复用设备为波分及同步数字传输一体化设备时,定额套用按对应的密集波分复用设备定额加对应的速率光端机定额之和乘以系数0.6计取。

7.安装测试密集波分复用设备的网管系统套用SDH网管系统定额子目。

8.光分路器、光网络单元、光线路终端、无线设备安装在铁塔上,则子目按人工费乘以系数1.5调整。

9.接入点设备包含塔上信息采集装置和无线/有线信号转换装置;中继设备仅为进行无线信号中继的设备。

10.在已有光端机上增加接口单元盘,除安装调测接口单元盘,套用相应的接口单元盘子目外,还需对已有光端机基本子架及公共单元盘进行调测,套用基本子架及公共单元盘子目。并且在同一台光端机上无论增加接口单元盘的数量、种类多少,都只套用1次基本子架及公共单元盘子目。

第2章同步网设备

说明

一、内容范围

本章包括通信数字同步网设备安装调测、变电站(电厂)数字同步设备安装调测。

二、未包括的内容

设备之间电缆(线)敷设。

三、定额套用及调整

1.通信数字同步网设备的卫星接收天线、馈线布放调测以30m为一条,超过30m 的套用每增加10m子目。

2.变电站(电厂)数字同步设备的卫星接收天线、馈线布放调测,不论长度均执行此子目。

第3章电力载波设备

说明

一、内容范围

本章包括电力载波设备、高频差接网络设备安装调测、电力载波设备联调、载波复用保护通道联调。

二、未包括的内容

1.电力载波高频电缆敷设。

2.阻波器、滤波器、耦合电容器等结合设备的安装。

三、定额套用及调整

与电力载波设备配套的阻波器、滤波器、耦合电容器等载波高频通道加工设备、高频电缆安装套用《电力建设工程预算定额第三册电气设备安装工程》(2013年版)定额相关子目。

第4章微波设备

说明

一、内容范围

本章包括φ2m以下抛物面天线安装、φ4m以下抛物面天线安装、微波馈线、分路系统安装调测、天馈线系统调测、微波设备安装调测、微波数字段测试、全电路测试。

二、未包括的内容范围

1.避雷装置安装。

2.铁构件制作安装。

3.设备之间电缆(线)敷设。

三、定额套用及调整

1.微波天线安装(楼顶上)仅指楼顶平面,如在楼顶铁塔上安装应另增加对应的铁塔上安装定额,微波天线调测不管楼顶上是否有铁塔,调测定额只能使用一个子目。

2.微波馈线安装所应用的机械台班含在抛物面天线的(吊装)机械台班定额中。

第5章程控交换设备

说明

一、内容范围

本章包括程控电话交换设备安装调测、程控电话交换设备系统联调、电力调度程控交换机安装调测、电力调度程控交换机系统联调、软交换设备安装调测、软交换设备系统联调。

二、未包括的内容

1.设备电源电缆敷设。

2.设备之间电缆(线)敷设。

三、定额套用及调整

1.不论长途、市话程控交换设备均执行同一标准,机柜、电源分配架等安装使用本册相关子目。

2.2Mb/s中继线系统测试定额单位“系统”是指32个64kb/s支路的2Mb/s 中继线,对于模拟中继线也按此定额执行。

3.用户集线器子目包括与电话交换设备间的线缆连接。

4.电力调度台为综合子目,使用时不论是键盘型还是触摸屏型均不做调整。

第6章会议电话、会议电视设备

说明

一、内容范围

本章包括会议电话设备安装调测、会议电话汇接机系统联调、会议电视设备安装调测、会议电视视频终端联网试验、会议电视系统联网调试。

二、未包括的内容

1.设备电缆及导线布放、分线设备的安装。

2.摄像机、显示装置、调音台及扩音的安装调试。

三、定额套用及调整

1.业务功能检查、指标检查、稳定性测试子目,只在主站套用,1个系统只套用1次。对原有系统扩容,增加新会场,仍应在主站套用上述子目。

2.会议电视系统联网调试20个站以下使用一级级联子目,20个站以上使用二级级联子目。

3.设备连线及摄像机等辅助设备使用时套用本册其他章节相关子目。

第7章数据网设备

说明

一、内容范围

本章包括路由器安装调测、交换机安装调测、宽带接入设备安装调测、服务器安装调测、网络安全设备安装调测、数据存储设备安装调测、网络系统调试。二、未包括的内容

设备连接线布放。

三、定额套用及调整

1.路由器按所处网络位置分为三类:

(1)接入层路由器。位于网络的边缘,负责将流量馈入网络,执行网络访问控制,并且提供其他边缘服务。

(2)汇聚层路由器。位于网络的中间,负责聚合网络路由,并且收敛数据流量。(3)核心层路由器。位于网络的核心,具有完整的路由信息,负责高速地运送数据流量。

2.低端网络交换机为二层网络交换机。中端网络交换机是用于网络数据汇聚的三层网络交换机。高端网络交换机是用于核心层组网的插槽式(模块式)的三层网络交换机。光纤交换机子目已综合各类型光纤交换机,使用时定额不得调整。3.低端服务器属于工作组级服务器,可以满足中小型网络用户,通常仅支持单或双CPU结构,一般采用Windows操作系统。

中端服务器属于部门级服务器,一般都是支持双CPU以上的对称处理器结构,具备比较完全的硬件配置,可监测温度、电压、风扇、机箱等状态参数,同时具有

优良的系统扩展性。一般采用Linux、Unix系列操作系统,适用于对处理速度和系统可靠性高一些的中小型企业网络。

高端服务器属于企业级服务器,一般采用4个以上CPU的对称处理器结构。它具有高度的容错能力、优良的扩展性能、故障预报警功能、在线诊断和热插拔性能。一般采用Linux、Unix系列操作系统。机箱一般为机柜式的,适合对处理速度和数据安全要求非常高的大型网络。

4.磁盘阵列12块以上套用每增加5块子目,不足5块按5块计列。

5.磁带库1000盒以上套用每增加50盒子目,不足50盒按50盒计列。

第8章监控设备、电子围栏、门禁系统

说明

一、内容范围

本章包括采集设备安装调测、视频管理机安装调测、视频监控管理设备安装调测、视频监控设备系统联调、通信监控设备安装调测及联调、输电线路监测装置安装调测、变电设备监测装置安装调测、扩音呼叫系统安装调测、显示装置、记录设备安装调测、电子围栏安装调测、门禁系统安装调测。

二、未包括的内容

1.安装支架制作安装。

2.设备连接缆线、电源线敷设。

3.光(电)缆敷设。

三、定额套用及调整

1.摄像机、云台、前端监视器定额子目均综合考虑了型号、安装方式,无特殊要求不得调整。与摄像机一体的云台,不再套用云台子目。

2.通信动力环境监控定额子目不包含采集设备的安装调测工作,使用时套用本章其他节相关子目。

3.门禁系统联调的控制点是指读卡器、键盘、电磁锁等。

4.数据采集器导线子目是指在导线、地线及绝缘子串、线夹等金具上安装数据采集器。

5.数据采集器铁塔子目是指在铁塔、横担上安装数据采集器。

6.在铁塔上安装摄像机,套用摄像机(室外)安装调测子目,按人工费乘以系数1.5调整。

第9章卫星通信甚小口径地面站(VSAT)设备

说明

一、内容范围

本章包括中心站、端站设备安装调测,中心站站内环测及全网系统对测。

二、未包括的内容

1.设备电源电缆(线)敷设。

2.室内一室外的连接电缆。

3.铁构件制作安装。

三、定额套用及调整

天线安装调测套用本册第4章“微波设备”相关子目。

第10章通信电源设备

说明

一、内容范围

本章包括蓄电池安装调测、蓄电池补充电及容量试验、蓄电池在线监测设备安装调测、高频开关电源安装调测、高频开关电源系统调测、配电设备安装调测、配电设备系统调测、其他电源设备安装调测。

二、未包括的内容

1.电源线缆的布放连接。

2.蓄电池安装支架的制作。

三、定额套用及调整

1.如在原有开关电源上扩容或更换模块,套用高频开关整流模块定额。

2.蓄电池柜(架)定额子目是按成套配置取定的,不包括现场加工制作。如需现场加工制作,可另行计列加工制作所需要的工、料。

3.蓄电池选型为阀控式密封铅酸蓄电池,其他类型免维护蓄电池均使用此定额。4.补充电定额子目是指电池出厂运输、长时间放置造成电量损耗需补充充电。电池容量试验定额子目是指1次充电和1次放电所消耗的人工、机械定额。5.1000Ah以上大容量蓄电池采用并联方式安装的,并联部分套用相应子目乘以系数0.8。

6.电源变换器不论是AC/DC、DC/DC变换均执行电源变换器子目。

电力电缆线路的预防性试验规程

电力电缆线路的预防性试 验规程 Final approval draft on November 22, 2020

电力电缆线路的预防性试验规程 1.1对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 1.2新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。 1.3试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。 1.4对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。 1.5耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。 1.6除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用兆欧表测量该电缆导体对地绝缘电阻,如有疑问时,必须用低于常规直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min;停电超过一年的电缆线路必须作常规的直流耐压试验。 1.7对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。 1.8直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。 1.9运行部门根据电缆线路的运行情况、以往的经验和试验成绩,可以适当延长试验周期。

电缆试验规定

电缆的电气试验(电缆组) 一、电缆的电气试验项目、周期和标准 (一)、电缆的试验项目和周期 1、电缆在敷设前要做检查性试验,除按设计要求检查电缆的型号、规格外,还要用摇表检查一下绝缘情况,合格后才准进行施工。电缆在现场敷设完毕,送电之前必须进行一次电气试验,以验证电缆在敷设后是否合乎运行标准要求。如果发现问题,应及时处理,再经试验,直至合格为止,才准投入运行。 2、对于运行中的电缆,应该按规程要求的的间隔时间进行电气试验。 表一电气设备和电缆的检查、调整规定 3、橡套电缆和交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的试验项目和周期见表二。 表二电力电缆的试验项目和周期

表二参考《煤矿电工手册》,第二分册(下)中,电缆的电气试验有关内容 4、电力电缆一般只做直流耐压试验,而不做交流耐压试验。因为交流试验电压一旦过高或时间过长,有可能使电缆绝缘中的气泡发生游离,使绝缘产生永久性损伤;而直流耐压试验时,绝缘中的气泡产生的容积电荷电场与外加电压相反,降低了电场梯度,不会发生长时间的气体游离,因而对绝缘的破坏性小。 绝缘良好的电缆越长,电容电流越大,这就需要有大容量的交流试验设备,既笨重又不经济。而直流耐压试验时,通过电缆绝缘的泄流电流很小,有较小的整流试验设备即可,运搬和使用都很方便。 5、矿用橡套电缆因移动频繁,数量多,一般情况都集中在地面检修,只做交流耐压试验。聚氯乙烯绝缘低压电缆,也是大多做交流耐压试验。 (二)、电缆的电气试验标准 1、橡套电缆的电气试验标准 1)、绝缘电阻试验 橡套电缆的绝缘电阻:1kV以下不小于50MΩ,6-10kV不小于100MΩ,(注;根据实际情况1.14kV及3.3kV按照100MΩ执行)运

电力电缆的绝缘试验

电力电缆的绝缘试验 电力电缆主要由导电线芯、绝缘层和护套组成,《规程》将电力电缆分成三类,即纸绝缘电力电缆、橡塑绝缘电力电缆(聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、乙丙橡皮绝缘电力电缆)、电容式充油电缆,它们的预防性试验见表10-1。 表10-1 电力电缆预防性试验项目 “○”表示必要时进行。 一、绝缘电阻测量 测量电力电缆的主绝缘电阻可以检查电缆绝缘是否老化、受潮,以及耐压试验中暴露出来的绝缘缺陷。 对1000V以下的电缆测量时用1000V兆欧表,对1000V及以上的电缆用2500V兆欧表,对6kV及以上电缆用5000V兆欧表。 像塑绝缘电力电缆的绝缘电阻很低时,应用万用表正、反接线分别测屏蔽层对铠装、铠装层对地的直流电阻,以检查它们是否受潮。当绝缘确实受潮时,应安排检修。 当电缆埋于地下后,测量钢铠甲对地的绝缘电阻,可检查出外护套有无损伤;同理,测量铜屏蔽层对钢铠甲间的绝缘电阻也可以检查出内护套有无损伤。通过这两项测量可以判断绝缘是否已经受潮。当电缆敷设在电缆沟、隧道支架上时,其外护套的损伤点不在支点处且又未浸泡在水中或置于特别潮湿的环境中,则外护套的操作很难通过测量绝缘电阻来发现,此时测量铜屏蔽层对钢铠甲的绝缘电阻则更为重要。 电缆终端或套管表面脏污、潮湿对绝缘电阻有较大的影响。除擦拭干净外,还应加屏蔽环,将屏蔽环接到兆欧表的“屏蔽”端子上,当电缆为三芯电缆时,可利用非测量相作为两端屏蔽环的连线,见图10-1。

图10-1 测量绝缘电阻时的屏蔽接线 (a)单芯电缆;(b)三芯电缆 当被测电缆较长时,充电电流很大,因而兆欧表开始指示的数值很小,这并不表示绝缘不良,必须经过较长时间遥测才能得到正确的结果。 测量中若采用手动兆欧表,则转速不得低于额定转速的80%,且当兆欧表达到额定转速后才能接到被试设备上并记录时间,读取15s和60s的绝缘电阻值。兆欧表停止摇动时,更应进行充分放电,放电时间最少不少于2min。 二、直流耐压和泄漏电流试验 1、直流耐压试验 交流电力电缆之所以用直流来进行耐压试验,主要是由于电力电缆具有很大的电容,现场采用大容量试验电源不现实,所以改为直流耐压试验,以显著减小试验电源的容量。直流耐压试验一般都采用半波整流电路,由于电缆电容量较大,故不用加装滤波电容。对于35kV 以上的电缆,试验电源采用倍压整流方式。试验中测量泄漏电流的微安表可接在低电位端,也可接在高电位端。 通常直流试验所带来的剩余破坏也比交流试验小得多(如交流试验因局部放电、极化等所引起的损耗比直流时大)。直流试验没有交流真实、严格,串联介质在交流试验中场强分布与其介电常数成反比,而施加直流时却与其电导率成反比,因此在直流耐压试验时,一是适当提高试验电压,二是延长外施电压的时间。正常的电缆绝缘在直流电压作用下的耐电强度约为400~600kV/cm,比交流作用下约大一倍左右,所以直流试验电压大致为交流试验电压的两倍,试验时间一般选为5~10min。一般电缆缺陷在直流耐压试验持续的5min内都能暴露出来,GB50150—91规定了最长的持续试验时间为15min。纸绝缘电力电缆、橡塑绝缘电力电缆和充油电缆的直流耐压和泄漏电流试验电压标准见表10-2。 表10-2 电力电缆直流耐压和泄漏电流试验电压(kV)

电力电缆检验报告

唐山市海丰线缆有限公司 电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 试验类别:s试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验依据:GB/T12706-2008试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7√ 扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜ 0.87 √

0.85 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4√最薄点不小于1.24㎜ 2.23√ 外径尺寸(参考值)㎜20.40√ 20℃导体电阻不大于 1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC————热延伸试验

负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15%————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期: 2011年8月24日 唐山市海丰线缆有限公司 交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告 JL-CX-8-01-03-3 试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃 电缆型号规格: ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期; 试验类别;S试样数量:1.5米编号: 10-06-j15002 试验日期:试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论

10kV电力电缆预防性试验标准化作业指导书

10kV电力电缆预防性试验标准化作业指导书

目次 前言......................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 试验前准备 (1) 4.1 准备工作安排 (1) 4.2 劳动组织及人员要求 (1) 4.3 工器具与仪器仪表 (2) 4.4 技术资料 (3) 4.5 危险点分析与预防控制措施 (3) 5 安全措施 (3) 6 试验流程图 (3) 7 试验程序及工艺标准 (4) 7.1 开工 (4) 7.2 试验电源的使用 (4) 7.3 试验前准备工作安排 (4) 7.4 试验人员分工 (4) 7.5 作业内容 (5) 7.6 竣工 (5) 8 验收记录 (5) 附录 A (规范性附录)报告样式 (7)

前言 本标准化作业指导书是规范xxx10kV电力电缆预防性试验标准化作业而制定。 制定本标准化作业指导书的目的是指导10kV电力电缆预防性试验标准化作业的全过程控制,体现对设备及人员行为的全过程管理,保证现场作业过程的安全和质量,优化作业方案,提高效率,降低成本。 本标准化作业指导书由xxx标准化委员会提出。 本标准化作业指导书由xxx运维检测部负责起草。 本标准化作业指导书主要起草人: 本标准化作业指导书审核人: 本标准化作业指导书批准人: 本标准化作业指导书由公司运维检测部归口并负责解释。

10kV电力电缆预防性试验标准化作业指导书 1 范围 本标准化作业指导书规定了10kV电力电缆预防性试验标准化作业的试验前准备、工作内容、验收等要求。 本标准化作业指导书适用于10kV电力电缆预防性试验标准化作业。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 国家电网生〔2012〕352号国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版) 国家电网〔2009〕 664号国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 Q/GDW 168-2008 输变电设备状态检修试验规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准化作业指导书。 3.1 预防性试验 为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 4 试验前准备 4.1 准备工作安排 根据工作安排合理开展准备工作,准备工作内容、标准见表1。 准备工作安排 4.2 劳动组织及人员要求 4.2.1 劳动组织 劳动组织明确了工作所需人员类别、人员职责和作业人员数量,见表2。

电力电缆线路交接试验标准

电力电缆线路交接试验标准 一、电力电缆的试验项目,包括下列内容: 1.测量绝缘电阻; 2.直流耐压试验及泄漏电流测量; 3.交流耐压试验; 4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5.检查电缆线路两端的相位; 6.充油电缆的绝缘油试验; 7.交叉互联系统试验。 注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验; ②纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行; ③自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7条进行; 二、电力电缆线路的试验,应符合下列规定: 1.对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地; 2.对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地; 3.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻测试仪测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。 三、测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定: 1.耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 2.橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km; 3.测量绝缘用绝缘电阻测试仪的额定电压,宜采用如下等级: (1)0.6/1kV电缆:用1000V绝缘电阻测试仪。 (2)0.6/1kV以上电缆:用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V 绝缘电阻测试仪。 (3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V绝缘电阻测试仪。 四、直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定: 1.直流耐压试验电压标准:

电线电缆绝缘电阻试验----GB

电线电缆绝缘电阻试验GB/T 3048.6-94 1.本标准适用于测量电线电缆绝缘电阻,其测量范围为104~1016Ω,测量电压为100,250,500,1000V。(产品标准应规定测试电压,如不规定,产品标准规定的耐压试验的电压值低于500V的产品测试电压执行耐压试验的电压值,产品标准规定的耐压试验的电压值不低于500V的产品一般选取500V。) 除电线电缆产品标准中另有规定者外,抽样试验时,测量应在环境温度为15~25℃和空气湿度不大于80%的室内或水中进行。 2.试样准备 1.除产品标准中另有规定者外,试样有效长度应不小于10m,试样两端绝缘外的覆盖物应小心地剥除,注意不得损伤绝缘表面。 2.试样应在试验环境中放置足够的时间,使试样温度与试验温度平衡,并保持稳定。 3.浸入水中试验时,试样两个端头露出水面的长度应不下于250 mm,绝缘部分露出的长度应不下于150 mm。 4.在空气中试验时,试样端部绝缘部分露出护套的长度应不下于100 mm。露出的绝缘表面应保持干燥和洁净。 3.试验步骤 1.金属护套电缆、屏蔽型电缆或铠装电缆试样,单芯者,应测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;多芯者,应分别就每个导体对其余线芯与金属或屏蔽 层或铠装层连接进行测量。 非金属护套电缆,非屏蔽电缆或无铠装的电缆试样,应浸入水中,单芯者测量导体对水之间的绝缘电阻;多芯者应分别就每个导体对其余线芯与水连接进行测量。也可将试样紧密地绕在金属棒上,单芯电缆测量导体对试棒之间的绝缘电阻;多芯电缆测量每个导体对其余线芯与试棒连接的绝缘电阻。试棒外径按产品标准规定。 2.测量时充电时间应充分,以达到测量基本稳定。除在产品标准中另有规定者外,充电时间为1min。 3.重复试验时,在加电压前,使试样短路放电,放电时间应不小于试样充电时间的4倍。 4.试验结果及计算 每公里长度的绝缘电阻按下式计算: R L=R X L (1) 式中:R L=每公里长度绝缘电阻,MΩ.km L=试样有效测量长度, km R X=试样绝缘电阻,MΩ。 20℃时每公里长度的绝缘电阻,按下式计算: R20=KR L (2) 式中:R20-20℃时每公里长度绝缘电阻,MΩ.km K=绝缘电阻温度校正系数,由专门的文件规定。 (注:温度大于20℃时,测量的绝缘电阻值小于R20,温度小于20℃时,测量的绝缘电阻值大于R20) 5.电缆绝缘电阻测试仪器的使用 (1)在对电缆进行绝缘测试时,经常会用到兆欧表,但有的人可能不了解其机理,往往接错线或使用不正确造成误差很大,有时甚至会引起人身或设备事故。兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身事故或设

电力建设工程预算定额版章节说明及计算规则

第1章土石方工程 1.土壤分类见附录G。定额中的普土为附录G中所列一、二类土壤;土壤中的坚土为附录G中所列三、四类土壤。 2.人工挖地槽、地坑定额深度为6m,若所挖深度超过定额规定时,可分别按相应定额,每增加1m,增加用工9%(不足1m者按1m算)。 3.干土、湿土、淤泥(或流砂)的划分应根据地质资料确定。含水率≥25%为湿土;或以地下水位标高为准,地下水位标高以上为干土,以下为湿土。堆积起来不能成形或具有流动性的为淤泥(或流砂)。人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时人工乘以系数 1.16,干、湿土工程量应分别计算,采用降水措施的土方按干土计算。 4.大面积换土套用填料碾压相关子目。 5.土石方定额中未包括地下水位以下的施工降、排水费用,发生时套用相应定额另行计算。施工中如有地表水(雨水除外)需要排除时,亦应另行计算。 6.支挡土板定额项目,分密撑和疏撑。密撑是指满支挡土板,疏撑是指间隔支挡土板,实际间隔不同时不作调整。 7.在有挡土板支撑下挖土时,按实际体积,人工工日数乘以系数1.39。 8.挖桩间土方时,按实挖体积计算(扣除桩体占用体积),人工工日数乘以系数1.45。 9.计算场地竖向布置挖填土方后,不再计算平整场地工程量。 10.石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮的覆盖材料应另行计算。 11.石方爆破材料定额是按电雷管导电起爆编制的。如采用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变。扣除定额中的胶管导线,换为导火索。导火索的长度按每个雷管2.12m计算。 12.人工挖冻土如需爆破时,每100m3冻土的人工工日数乘以系数0.5,同时增加实心工具钢6.6kg,硝胺2号炸药27.86kg,火雷管64个,导火索132.06m。 13.人工挖土方超过2m时,深度4m以内者,在"深2m以内"定额基础上每100m3增加11.06工日;深度4m以外者,在"深2m以内"定额基础上每100m3增加21.6工日。 14.岩石的分类详见附录G,附录G中Ⅴ为定额中松石;Ⅵ~Ⅷ为定额中次坚石,Ⅸ、Ⅹ为定额中普坚石,Ⅺ~Ⅻ类为定额中特坚石。

电力电缆测量绝缘电阻规定(1)

电力电缆测量绝缘电阻规定 1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查? 测量10KV电力电缆接线 选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地; V—U、W、地; W—U、V、地,共三次。 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求? 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。 答:摇测方法及步骤如下: 首先执行有关的安全措施: 组织准备:

1)要求签发工作票; 2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人; 4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。 物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等); 材料准备: 按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电 2)验电 3)挂临时接地线 4)悬挂标示牌 过程: (1)被遥测电缆必须停电、验电后,再进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min; (2)拆除被测电缆两端连接的设备或开关,的用于燥、清洁的软布,擦净电缆头线芯附近的污垢; (3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“L”线)另一端此时不接线芯,一人用手握住“L”测试线的绝缘部分(带绝缘手套或用绝缘杆),另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后),记录其绝缘电阻值,将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电; (4)摇侧中仪表应水平放置,摇测中不得减速或停摇; (5)遥测工作应至少两人进行,须带绝缘手套。遥测前、后必须进行充分放电; (6)被测电缆的另一端应做好相应的安全技术措施,如派人看守或装设临时遮拦等。 摇测中的安全注意事项: (1)摇测前和摇测后都应放电;

电力建设工程预算定额第六册

电力建设工程预算定额

国家能源局关于颁布2013版电力建设工程定额和费 用计算规定的通知 国能电力[2013]289号 各有关单位: 为适应电力工业发展的需要,规范电力工程建设投资,维护工程建设各方利益,我局委托中国电力企业联合会组织编制了《2013版电力建设工程定额和费用计算规定》,具体包括《电网工程建设预算编制与计算规定》、《火力发电工程建设预算编制与计算规定》、《电力建设工程概算定额——建筑工程、电气安装工程、热力设备安装工程、通讯工程、调试工程》,以及《电力建设工程预算定额——建筑工程、电气安装工程、热力设备安装工程、线路工程、通讯工程、调试工程、加工配制品》。现印发你们,请遵照执行。 国家能源局(印) 2013年8月1日

电力建设工程预算定额 第六册 通 信 工 程

总说明 一、《电力建设工程预算定额》(2013年版)共分七册,包括: 第一册建筑工程(上册、下册) 第二册热力设备安装工程 第三册电气设备安装工程 第四册输电线路工程 第五册调试工程 第六册通信工程 第七册加工配制品 二、本册为第六册《通信工程》(以下简称本定额),适用于电力专用通信网、信息网及视频监控、电子围栏、门禁系统、输电线路在线监测、光纤入户等相关工程建设。 三、本定额是编制施工图预算的依据,是编制概算定额的基础,也是编制标底、最高投标限价和投标报价的参考依据。 四、本定额主要编制依据有: 1.GB/T7329-2008 电力线载波结合设备 2.GB/T7946-2008 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 3.GB/T18018-2007 信息安全技术路由器安全技术要求 4.GB/T50314-2006 智能建筑设计标准 5.GB50374-2006 通信管道工程施工及验收规范 6.GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范 7.GA/T367-2001 视频安防监控系统技术要求 8.DL/T544-2012 电力通信运行管理规程 9.DL/T545-2012 电力系统微波通信运行管理规程 10.DL/T548-2012 电力系统通信站过电压防护规程 11.DL/T598-2010 电力系统自动交换电话网技术规范 12.DL/T788-2001 全介质自承式光缆 13.DL/T795-2001 电力系统数字调度交换机 14.DL/T798-2002 电力系统卫星通信运行管理规程

电力电缆试验规程完整

11 电力电缆线路 11.1 一般规定 11.1.1 对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 11.1.2 新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。 11.1.3 试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。 11.1.4 对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。 11.1.5 耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。 11.1.6 除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用兆欧表测量该电缆导体对地绝缘电阻,如有疑问时,必须用低于常规直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min;停电超过一年的电缆线路必须作常规的直流耐压试验。

11.1.7 对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。 11.1.8 直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。 11.1.9 运行部门根据电缆线路的运行情况、以往的经验和试验成绩,可以适当延长试验周期。 11.2 纸绝缘电力电缆线路 本条规定适用于粘性油纸绝缘电力电缆和不滴流油纸绝缘电力电缆线路。纸绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求见表22。 表22 纸绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求

(完整版)电力电缆绝缘电阻测试作业指导书

电力电缆绝缘电阻测试作业指导书 试验目的: 绝缘电阻的测量是检查电缆绝缘最简单的方法。通过测量可以检查出电缆绝缘受潮老化缺陷,还可以判别出电缆在耐压试验时所暴露出的绝缘缺陷。同时,绝缘电阻合格是开展电力电缆现场交接交流耐压试验以及线路参数测试的一个先决条件。当电缆主绝缘中存在部分受潮、全部受潮或留有击穿痕迹时,绝缘电阻的变化取决于这些缺陷是否贯穿于两级之间。如缺陷贯穿两级之间,绝缘电阻会有灵敏的反映。如只发生局部缺陷,电极间仍保持着部分良好绝缘,绝缘电阻将很少降低,甚至不发生变化。因此,绝缘电阻只能有效地检测出整体受潮和贯穿性的缺陷。 试验仪器: 0.6/1kV电缆用1000V兆欧表 0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表,外护套、内衬层的测量用500V兆欧表。 试验接线: 电缆主绝缘电阻测量接线图如下图1-1所示:

图1-1 电缆主绝缘电阻测量接线图 电缆外护套绝缘电阻测量接线图如下图1-2所示: 图1-2 电缆外护套绝缘电阻测量接线图 试验步骤: (1)试验前兆欧表的检查: 试验前对兆欧表本身进行检查,将兆欧表水平放稳。 1)手摇式兆欧表在低速旋转时或者电动兆欧表接通后,用导线瞬时短接L和E端子,其指示应为零。 2)开路时,接通电源或兆欧表达到额定转速时,其指示应指正无穷。 3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接。 4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端

悬空,再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异。 (2)电缆主绝缘绝缘电阻测量接线: 1)接地线接至兆欧表的“E”端。 2)外护套外表面半导体(石墨)层接地,没有的可利用土壤或注水等措施接地。 3)金属外套、屏蔽层、铠装引出线端接地。 4)缆芯引线端子应接兆欧表的“L”端,接完后将放电棒取下。 5)检查接线正确,工作人员与施加电压部位保持足够的安全距离,操作人员得到工作负责人许可后,开始测量。 6)打开电源开关,根据被试品电压等级选择表记电压量程,开始测量。 7)测试数据稳定,停止测量,读取并记录60S时测得的绝缘电阻。 8)放电完毕,首先断开仪器总电源。 9)用放电棒将高压端充分放电后,拆除高压测试线。 10)拆除仪器端高压线,最后拆除仪器接地线,结束试验。 (3)电缆外护套绝缘电阻测量接线: 1)接地线接至兆欧表的“E”端。 2)外护套外表面半导体(石墨)层接地,没有的可利

测量kV电力电缆绝缘电阻

山东省电力行业职业技能鉴定配电线路工(技师)实操试题:测量10kV电缆绝缘电阻 一、现场环境 所测电缆为跌落式熔断器受电测与变压器高压接线柱之间的连接电缆,跌落式熔断器送电侧已停电并装设好接地线,跌落式熔断器已拉开,电缆受电测端头与变压器的连接已解除,变压器低压侧总断路器与刀闸已拉开。工作负责人:考评员,监护人:辅助人员。 二、测试前的准备工作 1.穿工作服、绝缘鞋,戴安全帽、线手套。 2.根据电缆电压等级选择兆欧表。 3.检查工器具外观整洁无破损,有试验合格证。 4.正确填写测量记录表个人及设备信息,不得漏填、错填、涂改。 5.用放电棒对电缆逐相充分放电,所有放电过程必须带绝缘手套。用干净的棉纱(擦机布)将电缆测试点及附近擦拭干净。 6.兆欧表放在水平位置,检查兆欧表,指针应指向刻度盘中央位置。 7.将测试线分别接在兆欧表“E”“L”接线柱上,末端开路,进行开路试验。左手按住兆欧表,右手顺时针摇动摇柄,缓慢启动并逐渐加快到120r/min,待指针稳定后读取并记录电阻值,指针应指向“∞”或附近; 8.将测试线分别接在兆欧表“E”“L”接线柱上,末端短接,进行短路试验。左手按住兆欧表,右手顺时针摇动摇柄,缓慢启动不得加速,指针应指向“0”。 若检查不合格需处理再使用。 三、测试进行时 (一)相对地 1.将兆欧表“E”端可靠接“地”,“G”端接屏蔽层或不接。测试线不得缠绕或打结。用短路线将V(B)、W(C)两相电缆线短接并可靠接地。 2.操作人员左手按住兆欧表,右手顺时针缓慢摇动摇柄,辅助人员在操作人员的指令下,带绝缘手套将“L“端测试线(鳄鱼夹)夹在电缆U

(A)相线芯上,(指针若回零,应立即停止摇动),逐渐加快到 120r/min,充电时间不少于1min。待指针稳定后读取电阻值。右手摇动速度逐渐降低,取下接在电缆线芯上的测试线后停止摇动。 3.操作人员带绝缘手套用放电棒对电缆被测试相充分放电。放电方法为:第一次碰触电缆线后迅速移开,第二次碰触电缆线后等待一定时间在移开,等待时间与电缆施加的电压和电缆长度成正比,500m及以上长度的电缆线路放电时间一般不少于2min,100m及以下电缆线路放电时间一般为5~30s。 4.V(B)、W(C)两相测试步骤与此相同。 5.记录测试结果。 (二)相对相 1.将兆欧表,“G”端接屏蔽层或不接。测试线不得缠绕或打结。用短路线将C相电缆线可靠接地。 2.操作人员左手按住兆欧表,右手顺时针缓慢摇动摇柄。辅助人员在操作人员的指令下,带绝缘手套将“E”、“L”端子上的测试线(鳄鱼夹)分别夹在电缆U(A)相、V(B)、W(C)相线芯上(指针若回零,应立即停止摇动),逐渐加快到120r/min,充电时间不少于1min。待指针稳定后读取电阻值。右手摇动速度逐渐降低,取下接在电缆线芯上的测试线后停止摇动。 3.操作人员带绝缘手套用放电棒对电缆U(A)相、V(B)相充分放电。放电方法为:第一次碰触电缆线后迅速移开,第二次碰触电缆线后等待一定时间在移开,等待时间与电缆施加的电压和电缆长度成正比,500m 及以上长度的电缆线路放电时间一般在2min以上,100m及以下电缆线路放电时间一般为5~30s。 4.V(B)、W(C)与W(C)、U(A)相测试步骤与此相同。 5.记录测试结果,对电缆状况进行判断。 6.判断合格的标准如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不大于2.5。 四、工作终结 1.恢复电缆至初始状态。

电力电缆试验规程

11电力电缆线路 11.1一般规定 11.1.1对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 11.1.2新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。 11.1.3试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。11.1.4对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。 11.1.5耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。 11.1.6除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用兆欧表测量该电缆导体对地绝缘电阻,如有疑问时,必须用低于常规直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min;停电超过一年的电缆线路必须作常规的直流耐压试验。

11.1.7对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。 11.1.8直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。 11.1.9运行部门根据电缆线路的运行情况、以往的经验和试验成绩,可以适当延长试验周期。 11.2纸绝缘电力电缆线路 本条规定适用于粘性油纸绝缘电力电缆和不滴流油纸绝缘电力电缆线路。纸绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求见表22。 表22纸绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求

电力建设工程预算定额.doc

电力建设工程预算定额说明 第三册电气设备安装工程(2006年版) 中国电力企业联合会发布 2007-03-01实施 1.综合工日单价为电力行业定额基准工日单价,本定额为31元/工日。在编制 变电工程预算时定额人工费每工日增加1元。 2.主要材料的损耗率如下: 2.安装与生产同时进行时,降效增加费用可按人工费的10%计算。 第一章变压器

1.?变压器的器身检查,4000kVA?以下是按吊芯考虑,4000kVA以上是按吊罩考虑,如果4000kVA以上的变压器需要吊芯检查时,J* 2.0。 2.干式变压器如果带有保护外罩时,其安装定额中的R*1.20; J*1.2 3.变压器、消弧线圈、油浸电抗器如需干燥按实计算。 第二章配电装置 1. SF6断路器安装:罐式断路器安装时,D*1.20。 2. SF6全封闭组合电器(GIS)安装:安装高度在10m以上时,R*1.05,J*1.20 3.户内隔离开关安装:户内隔离开关传动装置需配延长轴时,R*1.1; 4.户外隔离开关安装:户外隔离开关按中型布置考虑,如安装高度超过6m时,不论三相带接地或带双接地均套用"安装高度超过6m"定额,如操作机构为地面操作时另加垂直拉杆主材费;操作机构按手动、电动、液压综合取定,使用时不作调整。 5. 电流、电压互感器安装:SF6互感器安装时按油浸式R*1.05。 6.110kV及以上设备安装在户内时,R*1.30 第三章母线、绝缘子 1.110KV及以上支持绝缘子户内安装时,R*1.30 2.软母线架设定额是按单串绝缘子悬挂考虑的,如设计为双串时,R*1.1 3.带形铜母线、钢母线安装,套用同截面铝母线D*1.40 4.管形母线伸缩节头安装,可套用带形母线用伸缩节头安装D*1.50。管形母线用T形金具及伸缩节头均按主要材料考虑,按设计用量加损耗计算。 5.支持式管型母线中,支柱绝缘子上的托架安装执行第4章钢构件安装定额。 6.带形母线伸缩节、铜过渡板、共箱母线、封闭式插接母线槽均按生产厂供应成品考虑,定额只考虑现场安装。封闭式插接母线槽在10m以上竖井内安装时,R*2.0; J*2.0 第四章控制、继电保护屏及低压电器 1.铁构件制作、安装适用于各类支架、底座、构件的制作、安装。轻型铁构件适用于结构厚度在3mm以内的构件。铁构件制作安装中的防腐处理按刷漆考虑,不包括镀锌。若需镀锌等其他防腐处理应另计费用。 2.模拟屏(YD4-8)按钢质屏面考虑,若采用马赛克屏面则D*1.5 第五章蓄电池 1.免维护蓄电池的支架由制造厂配套提供,安装按膨胀螺栓固定考虑,其安装工作内容已包括在该蓄电池安装定额中,不得重复套用本章第1节支架安装定额。 2.免维护蓄电池组补充电按同容量蓄电池组充放电D*0.2 第六章电机及调相机 1.交流电动机检查、接线:防爆型电动机检查、接线按电机相应的容量R*1.20 2.定额中的电机干燥是按一次干燥综合考虑的,实际不论电机是否干燥或干燥的时间长短均不作调整 第八章电缆 1.电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,R*1.3,该地段所需的材料按实计算。 2.电缆敷设及电缆头制作定额按铜芯铝芯综合考虑,无论铜芯、铝芯电缆均不作调整。

电力建设工程预算定额版

电力建设工程预算定额(2013版) 总说明 66kV没有响应定额子目的可按110kV定额子目乘以系数 154kV可直接套用220kV相应定额子目乘以系数 一、发电机电气 防爆型电动机的检查、接线按交流电动机相应的容量定额人工乘以系数 二、变压器 1、三相变压器和单相变压器安装适用于油浸式变压器、自耦式变压器安装 带负荷调压变压器安装执行同电压、同容量变压器安装定额,其人工费乘以系数 电炉变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数 整流变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数 2、变压器的器身检查,4000kVA以下是按吊芯检查考虑,4000kVA以上是按吊罩检查考虑。4000kVA以上的变压器需要吊芯检查时,定额机械费乘以系数 3、干式变压器如果带有保护外罩时,其安装定额中的人工和机械都乘以系数 4、变压器的散热器外置时人工费乘以系数 5、电抗器安装适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器安装,油浸式电抗器按同容量干式电抗器定额乘以系数 6、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的临时油罐等临时设施,已摊销入油过滤定额内。 7、110KV及以上设备安装在户内时人工费乘以系数 三、配电装置 1、罐式断路器安装按SF6断路器安装定额乘以系数 2、GIS安装高度在10米以上时,人工定额乘以系数,机械定额乘以系数 3、户内隔离开关传动装置需配延长轴时,人工定额乘以系数,户外隔离开关按中形布置考虑,如安装高度超过6m时,不论三相带接地或带双接地均执行安装高度超过6m 定额;如操动机构为地面操作时另加垂直拉杆主材费;操动机构按手动、电动、液压综合取定,使用时不用调整。 4、SF6电流互感器安装时人工定额乘以系数,SF6电压互感器安装时按油浸式人工定额乘以系数1.05。油浸式互感器如需吊芯检查,人工费与机械费乘以系数 5、电压等级为110KV及以上设备安装在户内时,其人工乘以系数

浅谈电力电缆绝缘性试验

浅谈电力电缆绝缘性试验 发表时间:2016-09-06T15:18:10.517Z 来源:《基层建设》2015年36期作者:楚树桥 [导读] 摘要:对于任何一种电气设备来说,绝缘性能的高低都是决定其安全级别的重要参考依据。 中铁电气化局集团有限公司设计研究院北京丰台 100036 摘要:对于任何一种电气设备来说,绝缘性能的高低都是决定其安全级别的重要参考依据。良好的绝缘性能无疑将为低压电器设备提供一个更加良好的运行环境和更加持久的电力运行系统。对于低压电器设备的绝缘性能检测技术规范和测试方法可以有助于保障电气设备的良好运行。通过这些绝缘测试,我们可以更加明确低压电器的使用指标,确定其绝缘性能和质量,完善整个电力系统。在诸多的测试项目和测试环节中,绝缘电阻和耐压测试是其中两个非常重要的指标,关于他们的测试结果对于整个低压电器的运行来说具有非同一般的意义。 关键词:电力电缆;绝缘性;试验 1导言 随着人们生活和工作对电力供电系统的依赖性增大,供电安全起着重要的作用。在供电系统中,电力电缆作为电力系统的组成部分,支持整个供电系统运行的基础。电力电缆测试结果发现,发生故障的原因可以多种多样。确保电力电缆运行的稳定性和安全性,避免各种原因产生的不同类型的故障。 2电力电缆测试电缆故障原因 电缆线路的改造、大修、新建竣工以及一年一度的预防性试验时,一般要先进行绝缘电阻的测试。判断电缆线路绝缘体好坏,日常检测和故障处理。在所有电力电缆故障中,电力电缆在交接试验、预防性试验或耐压试验前由于电缆损伤没有被及时发现,运行时间长久之后就会对电力电缆的正常运行造成影响。电力电缆测试电缆故障通常情况下,主要分为断路和短路故障两种。当前为了能够对电力电缆故障进行详尽区分,主要可以分为以下几个方面: 2.1机械损伤引起的电力电缆故障比例最大,有时候可能使得测试结果很大的误差。产生的原因有直接受到震动或者是冲击性负荷的外力损坏、安装时的损坏(导致电缆的绝缘包皮出现损伤)和自然力造成的损坏,对电力电缆运行的稳定性和安全性具有较为重要的影响。对于较短的电缆,有时甚至造成错误判断。避免防水设计不合理,材料选择不当,机械强度不符合要求等设计原因造成电力电缆故障。 2.2绝缘受潮主要是中间接头和终端结构密封不良或安装不合理造成,给判断电缆绝缘体内是否存在缺陷带来较大困难。由于电力电缆是大电容电力设备,对于一些特殊环境中的电力电缆,电缆绝缘电阻的测量值一般只作为判断电缆绝缘状况的参考。因为其在运行过程中容易受到外界环境因素的影响,影响电缆绝缘电阻测量。电力电缆绝缘老化速度加快,影响电缆绝缘电阻测量。出现绝缘开裂、穿孔以及绝缘性能下降等故障,影响电缆绝缘电阻测量。 2.3在电力电缆运行过程中,过电压主要由电缆内部过电压和雷击过电压造成。由于受到外部大气或者是内部过压因素影响,大部分电压将加在与缺陷相联的未损坏部分上。导致绝缘击穿,测试结果受影响。在实际的管理工作中,设计和安装的原因也是不可避免。应严格地按技术规范、测试标准进行试验,按照规范施工。判别电缆运行状况、绝缘程度的优劣,避免在潮湿的气候条件下制作接头。 2.4由于电力电缆运行时间长,所以绝缘电阻的测量对于检查电缆绝缘受潮、脏污或存在局部缺陷是非常灵敏的。部分电力电缆运行线路比较隐蔽,不作为鉴定电缆是否能够继续运行的主要依据。在电力电缆实际运行过程中,阴雨潮湿天气或电缆头本身脏污、受潮对电缆绝缘电阻有较大的影响。为了能有效提升电力电缆测试工作效率减少电缆故障,要预先在阴雨天气或下雨后故障处理时对电力电缆进行摇测绝缘电阻、直流耐压试验以及泄漏电流的等测试。 3绝缘质量评价 3.1绝缘电阻 绝缘电阻是设置在两极之间用来隔绝低电压设备电源接触的设备结构。如果两个电极在通电后,出现了漏电情况,那就说明他们之间存在着绝缘电阻。绝缘电阻是否能够正常起作用与很多因素有关,比如绝缘电阻材料绝缘性能的好坏,很明显,使用优质的绝缘性能材料所产生的电阻效果也较为明显,劣质的绝缘性能材料则阻碍电阻效果的呈现。再比如绝缘材料的保存程度。如果绝缘材料保存不够完好,且有受潮等情况,那么绝缘电阻就会下降,反之绝缘效果就会上升。 3.2耐压测试 从理论层面来看,不同条件下的所测量出来的绝缘电阻值的大小会有所差异,因此,为了减少耐压测试的误差,我们应该选择较为稳定的环境来进行绝缘电阻的耐压测试。比如在较为适宜的湿度和温度环境中,选择合适的绝缘材料,来进行测试。 只有这样,才能够减少绝缘测试的误差,使得用户的用电系统更加安全和稳定。同时,为了保证测试结果的可靠性和可比性,可以采用多组对比测试的模式,通过改变不用的湿度、温度、环境等因素来进行多次测试,最终得出具体的测试结果,确定绝缘效果如何,从而为生产更好的绝缘产品提供技术支持。 4泄漏电流及直流耐压试验 泄漏电流试验是测量电缆在直流电压作用下,流过被试电缆绝缘的持续电流,从而有效地发现电缆的绝缘缺陷。测量泄漏电流与测量绝缘电阻在原理上是相同的,不同的只是测量泄漏电流时所用的直流电压较高,能发现一些用兆欧表测量绝缘电阻所不能发现的缺陷,如尚未贯通两电极的集中性缺陷等。通常,泄漏电流的测量是与电缆直流耐压试验同时进行的,有时也在降低试验电压的情况下单独测量。在对电缆进行直流耐压试验时,不仅看达到耐压时间时的泄漏电流值,而且要全面观察,旋转调压器必须缓慢、匀速,电压升高的时候泄漏电流也随之升高,但稍有停顿,泄漏电流就会大幅下降,这是正常的现象,如果停止升压,泄漏电流值还不减小,就说明电缆可能存在缺陷。 5电缆的交流耐压试验 5.1交流耐压试验的优点 按高压试验的通用原则,被试品上所施加的试验电压场强应模拟高压电气设备的运行状况,直流耐压试验对交联聚乙烯绝缘电缆存在局限性,而且还可能产生负作用,主要表现在以下几个方面:

相关文档
相关文档 最新文档