文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (六)配电自动化柱上开关施工示范(修改)

(六)配电自动化柱上开关施工示范(修改)

(六)配电自动化柱上开关施工示范(修改)
(六)配电自动化柱上开关施工示范(修改)

配电自动化柱上开关施工规范

目录

1 总则

2术语和定义

2.1柱上负荷开关

2.2电压型柱上负荷开关

2.3柱上分界负荷开关

3柱上开关施工规定

3.1一般规定

3.2设备安装

4防雷及接地

4.1 一般规定

4.2防雷设施安装

4.3接地装置安装

1 总则

本规范规定了集中型、电压型柱上负荷开关、柱上分界开关等配电自动化柱上开关的施工技术要求。

本规范适用于新建和改建的额定电压10kV线路配电自动化柱上开关的施工。

下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB772—97 高压电瓷瓷件技术条件

GB1200—1988 镀锌钢绞线

GB369—94 环形钢筋混凝土电杆

GB14049—92 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆

GB 3804-2004 3.6~40.5kV高压交流负荷开关

GB 311.2-311.6-83 高电压试验技术

GB/T 11022-1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件

GB 8905/T-1998 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则

GB 763-90 交流高压电器在长期工作时的发热

GB 3309-89 高压开关设备在常温下的机械试验

GB 7354-87 局部放电测量

GB 5582-93 电流互感器

DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件

ANSIC37,63IEE标准对交流系统使用的架空、底座安装、干燥地下室、自动线路分段器的要求

GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)

GB 2314-1997 电力金具通用技术条件

GB 1207-1997 电压互感器

DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件

2 术语和定义

2.1 柱上负荷开关

在电杆上安装和操作的,具备手动操作及电动遥控操作功能的负荷开关。

2.2 电压型柱上负荷开关

具备“来电合闸,无压分闸”的工作原理,与电压型终端、变电站出口开关重合闸相配合,依据电压时序逻辑检测,完成故障区段判定隔离及非故障区段供电恢复的柱上负荷开关。

2.3 柱上分界负荷开关

与终端、变电站出口开关相配合,能自动隔离支线相间故障、自动切除支线单相接地故障的柱上负荷开关。

3 柱上开关施工规定

3.1 一般规定

3.1.1 施工器材应符合现行国家标准,无国家标准时,应符合现行行业标准,无正式标准的新型器材,须经有关部门鉴定合格后方可采

用。

3.1.2 器材须有出厂试验报告、产品合格证。

3.1.3 器材须进行下列检查,且符合:

a)外观检查无损坏或变形;

b)型号、规格正确;

c)技术文件齐全。

3.1.4 发现器材有下列情况之一者,应重做试验:

a)超过规定保管期限;

b)损伤或变形;

c)对产品质量有怀疑。

3.1.5 配电自动化柱上开关必须符合《10kV户外柱上负荷开关技术原则》、《10kV户外柱上负荷开关(电压-时间式)技术原则》、《10kV 户外柱上分界负荷开关技术原则》的规定;

3.1.6 安装开关前,应先进行外观检查,且符合下列要求:

a)铭牌清晰可见,铭牌内容符合GB相关标准要求;

b)开关外壳光滑清洁无锈斑、无划痕;金属附件及螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象;

c)开关操作手柄,分、合位置指示器应安装牢固,操作机构灵活无卡位;

d)通、断动作应快速、准确、可靠;

e)辅助触点通断准确、可靠;

f)套管表面光洁无损伤,出线电缆绝缘层紧密,表面平整圆滑,

色泽均匀,无尖角、颗粒,无烧焦痕迹完整无损伤;

g)保护整定正确;

h)随机元件及附件齐全。

3.1.7 电压互感器必须符合GB 1207-1997、DL/T 726-2000的规定。

3.1.8 安装电压互感器前,应先进行外观检查,且符合下列要求:

a)接线端子与套管压紧,无锈蚀;

b)绝缘套管表面光洁无损伤。

3.1.9 设备安装前应进行交接试验

a) 工频交流耐压;

b) 绝缘电阻;

c) 接触电阻;

d) 开关传动试验

e) 防护等级验证;

f) 电压互感器局部放电试验;

g) 电压互感器绕组直流电阻;

h) 电压互感器变比、极性测试;

i) 电压互感器交流耐压;

3.2 设备安装

3.2.1 集中型柱上负荷开关安装应符合下列规定

a)安装牢固可靠,水平倾斜不大于托架长度的1/100;

b)引线的连接处应留有防水弯;

c)外壳应可靠接地,接地电阻值符合规定;

d)开关的电源侧、负荷侧安装时与线路电源侧、负荷侧相对应;

e)开关电源侧电压互感器接AB相,负荷侧电压互感器接BC相;

f)开关两侧应安装避雷器;

g)开关电缆出线与线路导线接续应采用楔型、C型压接线夹;

h)铜铝导体的连接必须使用铜铝金具;

i)电压互感器引线与线路导线应使用线夹连接;

j)开关、电压互感器与终端间连接线正确、牢固、布线美观。

3.2.2 电压型柱上负荷开关安装应符合下列规定

3.2.3 柱上分界负荷开关安装应符合下列规定

a)安装牢固可靠,水平倾斜不大于托架长度的1/100;

b)引线的连接处应留有防水弯;

柱上开关施工工艺

柱上开关施工工艺 1.1 适用围 适用于20kV及以下双杆式柱上开关(真空负荷开关、真空断路器、SF1断路器)的安装施工。单杆式柱上开关的安装施工可参照执行。 1.2 施工流程 施工流程图见图1-1。 图1-1 1.3工艺流程说明及主要质量控制要点 1.3.1 施工准备 1.3.1.1 现场勘查,确定施工案,编写施工标准作业卡。

1.3.1.2 检查杆塔外观、埋深、倾斜是否符合隔离开关安装的要求。 1.3.1.3 接地施工完毕,符合规要求,接地电阻不应大于设计值。 1.3.1.4 开关在运输吊装时不允有强烈震动,不允倒置、翻滚,不允抬、杠(拉)瓷套管。 1.3.1.5 核对开关、隔离开关及避雷器型号,外观检查良好,设备完整无损伤,电气试验合格。 1.3.1.6 所有部件及备件应齐全,无锈蚀或机械损伤,开关绝缘部件不应变形、受潮。横担支架镀锌完好、无锈蚀、扭曲等现象,螺栓配套齐全。 1.3.1.7合格的施工机具、施工人员到岗到位。 1.3.2 开关支架安装 1.3. 2.1 开关支架安装尺寸应符合设计要求,组装尺寸允偏差应在±20mm围。 1.3. 2.2螺栓的穿向应统一,连接牢固、可靠,达到规要求的扭矩;拧紧后,外露丝扣不应小于2扣,不得长于20mm。顺线路向,双面结构由向外,单面结构由送电侧穿入或按统一向;横线路向,两侧由向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一向;垂直向,由下向上。 1.3. 2.3螺栓应与构件平面垂直且不应有空隙。

1.3. 2.4支架安装后,使开关一次侧的对地面的垂直距离不宜小于4.5m。 1.3. 2.5 支架安装后,应保持水平,其水平倾斜不大于支架长度的1%,见图1-2。 1.3.3柱上开关及附属设备安装 1.3.3.1根据开关重量及地形情况,确定吊装案。 1.3.3.2选取与开关重量相符的绳套,并牢靠地连接在真空开关的起重挂点,使起吊时能保持水平,禁超载起吊。 1.3.3.3在电力线附近吊装时,吊车必须接地良好。与带电体的最小安全距离应符合安全规程的规定。 1.3.3.4开关离地约0.1m时应暂停起吊并进行检查,确认正常后可正式起吊。 1.3.3.5开关应平稳缓慢吊装至开关支架,就位推进要平稳,调整水平时,不允抬、杠(拉)瓷套管,不得碰伤或撞坏器件。在调整好开关位置后,安装固定铁,紧固螺栓,见图1-2。

配电自动化柱上开关施工规范修改

配电自动化柱上开关施 工规范修改 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

配电自动化柱上开关施工规范 目录 1 总则 2术语和定义 柱上负荷开关 电压型柱上负荷开关 柱上分界负荷开关 3柱上开关施工规定 一般规定 设备安装 4防雷及接地 一般规定 防雷设施安装 接地装置安装

1 总则 本规范规定了集中型、电压型柱上负荷开关、柱上分界开关等配电自动化柱上开关的施工技术要求。 本规范适用于新建和改建的额定电压10kV线路配电自动化柱上开关的施工。 下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 GB772—97 高压电瓷瓷件技术条件 GB1200—1988 镀锌钢绞线 GB369—94 环形钢筋混凝土电杆 GB14049—92 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB 3804-2004 ~高压交流负荷开关 GB 高电压试验技术 GB/T 11022-1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件 GB 8905/T-1998 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 GB 763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB 3309-89 高压开关设备在常温下的机械试验 GB 7354-87 局部放电测量 GB 5582-93 电流互感器

DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件 ANSIC37,63IEE标准对交流系统使用的架空、底座安装、干燥地下室、自动线路分段器的要求 GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) GB 2314-1997 电力金具通用技术条件 GB 1207-1997 电压互感器 DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件 2 术语和定义 柱上负荷开关 在电杆上安装和操作的,具备手动操作及电动遥控操作功能的负荷开关。 电压型柱上负荷开关 具备“来电合闸,无压分闸”的工作原理,与电压型终端、变电站出口开关重合闸相配合,依据电压时序逻辑检测,完成故障区段判定隔离及非故障区段供电恢复的柱上负荷开关。 柱上分界负荷开关 与终端、变电站出口开关相配合,能自动隔离支线相间故障、自动切除支线单相接地故障的柱上负荷开关。 3 柱上开关施工规定 一般规定

第六篇(柱上开关)

第六篇 柱上开关选型与技术条件 概 述 1.依据江苏省中低压配电网规划建设与改造技术导则 2.使用环境条件 3.1 海拔高度 1000 m 3.2 最高环境温度 + 40 ℃ 3.3 最低环境温度 -25 ℃ 3.4 日照强度 0.1W/cm2 (风速:0.5m/s) 3.5 最大日温差 25K 3.6 户内相对湿度: 日平均值≤95%,月平均值≤90% 3.7 最大风速 35m/s(注:风速是指离地面10m高度的10min平均风速) 3.8 荷载 同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速 3.9 耐地震能力 地面水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于1.67。 3.10 系统额定频率: 50Hz 3. 规划实施配电网自动化的地区,所选用的开关性能及自动化原理应一致。可先期布点安装开关本体(含必需的互感器、电动操动机构、自动化接口等),预留自动化配置暂不安装,待自动化条件成熟后,增补自动化装置。 4.本设计只提供柱上开关技术参数及主要特点,由设计人员自行选择并提供安装 在水泥杆、钢管杆、其他构架等处的杆径及具体位置。安装柱上开关的台架及预留自动化配置的安装抱箍等相关铁附件,由制造厂家配置并提供。 1 柱上真空断路器-ZW系列 1.1 ZW1-12(G)/630真空断路器 1.1.1 结构 该断路器(其中ZW1-12/630真空断路器不带刀闸,见图一;ZW1-12(G)/630真空断路器带刀闸,见图二)为复合绝缘介质,无油,其本体由导电回路、硅橡胶绝缘子、密封件及不锈钢壳体组成,为三相共箱式。导电回路由进出线导电杆动静端支座,导电夹与真空灭弧室连接而成。外绝缘主要通过高压绝缘子来实现。操动机构可配弹簧机构(手动或电动储能),也可配永磁机构。 图 一 图 二

 3 柱上开关施工规定 一般规定 3.1.1 施工器材应符合现行国家标准,无国家标准时,应符合现行行业标准,无正式标准的新型器材,须经有关部门鉴定合格后方可采

柱上开关技术规范书

10kV柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分)1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网10kV柱上断路器及负荷开关的订货招标。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 2.1 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 2.2 设备参数 额定电流1250/630A 额定短路开断电流20KA 额定短路关合电流50KA 额定短路持续时间4S 3 使用环境条件 安装于户外 3.1 海拔高度1000m 3.2 最高温度+40℃ 3.3 最低温度-15℃

3.4 最大日温差25℃ 3.5 最大风速30m/s 3.6 复冰厚度10mm 3.7 日照强度0.1W/cm2 3.8 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV,按最高工作电压计算。 3.9 地震强度地震裂度8度 水平加速度0.5g 垂直加速度0.25g 安全系数 1.67 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。 5 质量保证及试验 5.1 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 GB311.1-311.6《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 5.1.5 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 5.1.6 GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》 5.1.7 GB2955《电工产品人工日照试验方法》 5.1.8 GB772《高压电瓷元件技术条件》 5.1.9 GB191《包装贮运标志》 5.1.10 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 5.1.11 IEC56-4《高压交流断路器》 5.1.12 GB11023《高压开关六氟化硫气体密封试验导则》 5.1.13 DL/T 593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》 5.2 设备性能保证 卖方提供的设备应符合上述设备规范和技术要求。 5.3 技术服务 5.3.1 首台开关在现场安装时,(起吊、装配、调试等)以卖方为主,施工单位配合,以后各台开关卖方应派人现场指导。

柱上开关技术规范书

10kV柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分) 1 总则 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网10kV柱上断路器及负荷开关的订货招标。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 设备参数 额定电流 1250/630A 额定短路开断电流 20KA 额定短路关合电流 50KA 额定短路持续时间 4S

3 使用环境条件 安装于户外 海拔高度 1000m 最高温度 +40℃ 最低温度 -15℃ 最大日温差 25℃ 最大风速 30m/s 复冰厚度 10mm 日照强度 cm2 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV,按最高工作电压计算。地震强度地震裂度8度水平加速度 0.5g 垂直加速度 0.25g 安全系数 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。 5 质量保证及试验 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》

柱上开关施工工艺标准[详]

柱上开关施工工艺1.1适用范围 适用于20kV及以下双杆式柱上开关(真空负荷开关、路器、SF1断路器)的安装施工。单杆式柱上开关的安装施工可参照执行。 1.2施工流程 施工流程图见图1-1。 图1-1 1.3工艺流程说明及主要质量控制要点 1.3.1 施工准备 1.3.1.1 现场勘查,确定施工方案,编写施工标准作业卡。真空断

131.2 检查杆塔外观、埋深、倾斜是否符合隔离开关安装 的要求。 131.3 接地施工完毕,符合规范要求,接地电阻不应大于 设计值。 1.3.1.4 开关在运输吊装时不允许有强烈震动,不允许倒置、翻滚,不允许抬、杠(拉)瓷套管。 1.3.1.5 核对开关、隔离开关及避雷器型号,外观检查良好,设备完整无损伤,电气试验合格。 1.3.1.6 所有部件及备件应齐全,无锈蚀或机械损伤,开关 绝缘部件不应变形、受潮。横担支架镀锌完好、无锈蚀、扭 曲等现象,螺栓配套齐全。 1.3.1.7 合格的施工机具、施工人员到岗到位。 1.3.2 开关支架安装 1.3. 2.1 开关支架安装尺寸应符合设计要求,组装尺寸允许 偏差应在土20mm范围内。 1.3. 2.2 螺栓的穿向应统一,连接牢固、可靠,达到规范要 求的扭矩;拧紧后,外露丝扣不应小于2扣,不得长于20mm 顺线路方向,双面结构由内向外,单面结构由送电侧穿入或按统一

方向;横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧) 或按统一方向;垂直方向,由下向上。 1.3. 2.3 螺栓应与构件平面垂直且不应有空隙。 1.324 支架安装后,使开关一次侧的对地面的垂直距离不宜小于4.5m。 1.3. 2.5 支架安装后,应保持水平,其水平倾斜不大于支架 长度的1%见图1-2。 1.3.3柱上开关及附属设备安装 1.3.3.1 根据开关重量及地形情况,确定吊装方案。 1.3.3.2 选取与开关重量相符的绳套,并牢靠地连接在真空 开关的起重挂点,使起吊时能保持水平,严禁超载起吊。 1.3.3.3 在电力线附近吊装时,吊车必须接地良好。与带电 体的最小安全距离应符合安全规程的规定。 1.3.3.4 开关离地约0.1m时应暂停起吊并进行检查,确认正 常后方可正式起吊。 1.3.3.5 开关应平稳缓慢吊装至开关支架,就位推进要平稳, 调整水平时,不允许抬、杠(拉)瓷套管,不得碰伤或撞坏器件。 在调整好开关位置后,安装固定铁,紧固螺栓,见图 1-2。

柱上开关安装使用说明书

安装使用说明书 ZW□-12/630-20 柱上开关 格雷诺(厦门)开关有限公司

1.产品概要 Z W□-12用户分界断路器(V-I-T-C电压-电流-时间-计数控制自动断路器)是满足快速发展 的智能配电网对终端开关设备的需求而开发的新一代智能自动真空断路器。 用户分界断路器利用电压,电流,时间,计数(失压次数和故障电流次数)信息控制的线路自动化智能真空断路器,它保留了电流时间控制( IT)和电压时间控制( VT)方式的优点并祢补了其缺陷。具有过流、过压、欠压、缺相、单相接地、涌流抑制、冷负荷起动抑制开断、断线、高阻 抗接地等保护功能。适应于配网的环网线路、放射性线路、分支线路和终端用户线路. 2. 结构特点 ZW□-12用户分界断路器采用 SF6(干燥空气) 气体绝缘、真空灭弧方式,具有良好的绝缘 和灭弧性能。VITC控制装置发出指令,由弹簧机械操作机构操作开关合闸/分闸,分/合闸状态 由机械保持。 2.1断路器本体 ZW□-12用户分界断路器为全绝缘、全密封、免维护,具有良好的开断性能、优良的电气特性、运行可靠性高。整个结构由合闸弹簧、储能系统、分合闸线圈、手动分合闸系统、辅助开关及 储能指示等部件组成,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险,免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。其主要结构特点如下: 1)采用304不锈钢制作的箱体,采用全封闭结构,箱内充以干燥空气(SF6气体),密封性能好,确保在湿热地区运行开关箱体不锈蚀。 2)具有全密封、共箱式、防爆、防潮、防凝露、防尘结构设计,带电部分不外露。开关的高压部分、传感器及控制回路和操作机构均密封在箱体内,全密封的开关其防护等级可达到IP67,具有严密的防浸水性能。合理的密封结构,使产品达到Ⅳ级污秽等级,适用于外部各种恶劣环境运行。因此开关整体可30年免维护使用。 3)采用高强度瓷质套管和硅橡胶整体浇注的绝缘套管,具有耐高低温、耐紫外线、耐老化的特点,保证良好的外绝缘。 4)操作机构采用小型化弹簧操作机构,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,分合闸部件少,可靠性高。合闸弹簧、超程弹簧采用日本材料和日本加工工艺,保证弹簧在高温、低寒冷区域常年使用的机械性能。 5)操作机构置于密封的机构箱中,解决了机构的锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。 6)整体结构设计合理,电动、手动操作灵活,可方便地选用座式或吊式安装。 7)开关内置A、B、C三相电流互感器、1只零序电流互感器和6只电压传感器(RTV),以采集配电网运行参数。

一二次融合柱上断路器装配工艺流程

一二次融合柱上断路器 装配工艺流程 主讲:刘生1505-7778-068 一、绝缘拉杆装配 1.调节螺栓上拧上M12螺母(不拧紧)、弹垫。将调节螺栓拧到调节套管上(螺母不拧紧,最后以此为基准调节行程) 安装位置如图1-1 2.弹簧压套与绝缘拉杆装好,再用专用工具把弹簧压到调节套管的销轴可以装上的位置,然后装上销轴,松开专用工具。 技术要求:个零件装配前清洗干净。 二、灭弧室装配 1.在灭弧室胶套口的三分之一处均匀涂抹硅橡胶一圈,将

灭弧室静端套入胶套内压紧,使其接触密合。 2.将调解螺柱的削边一侧套上M10螺母、弹垫拧到灭弧室动端,然后将螺母拧紧。 3.将导电块、导电带套到灭弧室动端用M8×45螺栓(2个)、螺母(2个)、弹垫(4个)拧紧 4.在导电带内侧,由内向外装上导电带压套,然后依次按压套、导电带、下出线、防滑垫圈、M20薄螺母的顺序安装, 拧紧。【导电带与下出线接触面在同一方向】 5.在调解拉杆的另一侧套上M10螺母、弹垫,然后将装好的绝缘拉杆顶端拧到调解螺柱上,将M10螺母、弹垫压紧到 绝缘拉杆顶端。 6.取绝缘外罩(上),在灭弧室胶套外侧径向涂抹硅橡胶三到四圈,并在顶端涂抹少量硅橡胶一圈。然后将灭弧室放进绝 缘外罩(上)内【放入时,将下出线与绝缘外罩(上)的下出线预 留口对齐,孔位置对正】。在绝缘外罩(上)的上方,用M24薄 螺母、垫圈拧紧。最后将进线导电块旋拧到灭弧室静端,用 M8×20螺杆、弹垫、平垫将进线导电块拧紧。【进线导电块 伸出方向为下出线的反向】 7.取绝缘外罩(下),在下出线加密封圈,然后将绝缘外罩(下)的对称线上的孔对准下出线的反向,用M8×50螺杆(5)、弹 垫(5)、平垫(5)拧紧。 三、箱体装配

详解10kV柱上开关

详解10kV柱上开关(隔离、负荷、断路器及熔断 器)用途 装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。1、柱上开关分类按开断能力分:a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检修b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断 装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。 1、柱上开关分类 按开断能力分: a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检 修 b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A),能承载但不能开 断故障电流的开关设备。 c.柱上断路器:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A)以及故障电流的开关 设备(≥20kA)。 d.柱上熔断器:有于分断短路电流,保护线路 灭弧方式:真空灭弧,SF6灭弧,油灭弧(淘汰) 绝缘方式:空气绝缘,SF6气体绝缘,复合绝缘,油绝缘(已淘汰) 按所配控制器分为: a.分界型开关:内置零序互感器,具有零序保护功能,配负荷开关或断路器 b.电压型负荷开关:可根据两侧线路电压变化来自动分合闸 c.集中型负荷开关:不能主动开断短路电流的断路 SF6绝缘气体是一种无色、无味、无毒的不易燃气体,而且具有卓越的电绝缘性 和灭弧特性,密度为空气的5倍,不易泄露。 2、柱上隔离开关 柱上隔离开关,又称隔离刀闸,是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔 离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条

柱上开关施工工艺

o 施工准备 质量蝮收 拉合试殓 1- 1 。 柱上开关施工工艺 1.1适用范围 适用于20kV 及以下双杆式柱上开关 (真空负荷开关、 真空断 路器、SF 1断路器)的安装施工。单杆式柱上开关的安装施工 可参照执行 1.2施工流程 施工流程图见图 开关支架安装 开关及附件安裝 引流线搭i 殳 _ &子电加煙

图1-1 1.3.1 施工准备 131.1 现场勘查,确定施工方案,编写施工标准作业卡。 131.2 检查杆塔外观、埋深、倾斜是否符合隔离开关安装的要求。 1.3.1.3 接地施工完毕,符合规范要求,接地电阻不应大于设计值。1.322 螺栓的穿向应统一,连接牢固、可靠,达到规范要 求的扭矩;拧紧后,外露丝扣不应小于2扣,不得长于20mm <顺线路方向,双面结构由内向外,单面结构由送电侧穿入或 按统一方向;横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。 1.3. 2.3 螺栓应与构件平面垂直且不应有空隙。 1.3. 2.4 支架安装后,使开关一次侧的对地面的垂直距离不 宜小于4.5m。 1.3. 2.5 支架安装后,应保持水平,其水平倾斜不大于支架 长度的1%见图1-2。 1.3.3柱上开关及附属设备安装 1.3.3.1 根据开关重量及地形情况,确定吊装方案。 1.3.3.2 选取与开关重量相符的绳套,并牢靠地连接在真空开关的起重挂点,使起吊时能保持水平,严禁超载起吊。 1.3.3.3 在电力线附近吊装时,吊车必须接地良好。与带电 体的最小安全距离应符合安全规程的规定。 1.3.3.4 开关离地约0.1m时应暂停起吊并进行检查,确认正常后方可正式起吊。

柱上开关施工工艺

柱上开关施工工艺 1.1 适用范围 适用于20kV及以下双杆式柱上开关(真空负荷开关、真空断路器、SF1断路器)的安装施工。 1.3.2 开关支架安装 1.3. 2.1 开关支架安装尺寸应符合设计要求,组装尺寸允许偏差应在±20mm范围内。

1.3. 2.2螺栓的穿向应统一,连接牢固、可靠,达到规范要求的扭矩;拧紧后,外露丝扣不应小于2扣,不得长于20mm。顺线路方向,双面结构由内向外,单面结构由送电侧穿入或按统一方向;横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。 1.3. 2.3螺栓应与构件平面垂直且不应有空隙。 1.3. 2.4支架安装后,使开关一次侧的对地面的垂直距离不宜小于4.5m。 1.3. 2.5 支架安装后,应保持水平,其水平倾斜不大于支架长度的1%,见图1-2。 1.3.3柱上开关及附属设备安装 1.3.3.1根据开关重量及地形情况,确定吊装方案。 1.3.3.2选取与开关重量相符的绳套,并牢靠地连接在真空开关的起重挂点,使起吊时能保持水平,严禁超载起吊。1.3.3.3在电力线附近吊装时,吊车必须接地良好。与带电体的最小安全距离应符合安全规程的规定。 1.3.3.4开关离地约0.1m时应暂停起吊并进行检查,确认正常后方可正式起吊。 1.3.3.5开关应平稳缓慢吊装至开关支架,就位推进要平稳,调整水平时,不允许抬、杠(拉)瓷套管,不得碰伤或撞坏

柱上开关技术规范书

柱上开关技术规范书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 2 设备规范 2.1 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 2.2 设备参数 额定电流 1250/630A 额定短路开断电流 20KA 额定短路关合电流 50KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于户外 3.1 海拔高度 1000m 3.2 最高温度 +40℃ 3.3 最低温度 -15℃

3.4 最大日温差 25℃ 3.5 最大风速 30m/s 3.6 复冰厚度 10mm 3.7 日照强度 0.1W/cm2 3.8 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV,按最高工作电压计算。 3.9 地震强度地震裂度8度 水平加速度 0.5g 垂直加速度 0.25g 安全系数 1.67 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。 5 质量保证及试验 5.1 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 GB311.1-311.6《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 5.1.5 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 5.1.6 GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》 5.1.7 GB2955《电工产品人工日照试验方法》 5.1.8 GB772《高压电瓷元件技术条件》 5.1.9 GB191《包装贮运标志》 5.1.10 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 5.1.11 IEC56-4《高压交流断路器》 5.1.12 GB11023《高压开关六氟化硫气体密封试验导则》 5.1.13 DL/T 593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》 5.2 设备性能保证 卖方提供的设备应符合上述设备规范和技术要求。 5.3 技术服务 5.3.1 首台开关在现场安装时,(起吊、装配、调试等)以卖方为主,施工单位配合,以后各台开关卖方应派人现场指导。

柱上开关施工工艺设计

柱上开关施工工艺 适用于20kV及以下双杆式柱上开关(真空负荷开关、真空断路器、SF1断路器)的安装施工。单杆式柱上开关的安装施工可参照执行。 施工流程图见图1-1。 图1-1 1.3.1 施工准备 1.3.1.1现场勘查,确定施工方案,编写施工标准作业卡。

131.2检查杆塔外观、埋深、倾斜是否符合隔离开关安装的要求。131.3接地施工完毕,符合规范要求,接地电阻不应大于设 计值。 1.3.1.4 开关在运输吊装时不允许有强烈震动,不允许倒置、 翻滚,不允许抬、杠(拉)瓷套管。 1.3.1.5核对开关、隔离开关及避雷器型号,外观检查良好, 设备完整无损伤,电气试验合格。 1.3.1.6所有部件及备件应齐全,无锈蚀或机械损伤,开关绝缘部件不应变形、受潮。横担支架镀锌完好、无锈蚀、扭曲 等现象,螺栓配套齐全。 1.3.1.7合格的施工机具、施工人员到岗到位。 1.3.2开关支架安装 1.3. 2.1开关支架安装尺寸应符合设计要求,组装尺寸允许偏差应在土20mm范围内。 1.3. 2.2螺栓的穿向应统一,连接牢固、可靠,达到规范要求 的扭矩;拧紧后,外露丝扣不应小于2扣,不得长于20mm <顺线路方向,双面结构由内向外,单面结构由送电侧穿入或

按统一方向;横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。 1.3. 2.3螺栓应与构件平面垂直且不应有空隙。 1.324支架安装后,使开关一次侧的对地面的垂直距离不宜 小于4.5m 。 1.3. 2.5支架安装后,应保持水平,其水平倾斜不大于支架长度的1%,见图1-2。 1.3.3柱上开关及附属设备安装 1.3.3.1根据开关重量及地形情况,确定吊装方案。 1.3.3.2选取与开关重量相符的绳套,并牢靠地连接在真空开 关的起重挂点,使起吊时能保持水平,严禁超载起吊。 1.3.3.3在电力线附近吊装时,吊车必须接地良好。与带电体 的最小安全距离应符合安全规程的规定。 1.3.3.4开关离地约0.1m时应暂停起吊并进行检查,确认正 常后方可正式起吊。 1.3.3.5开关应平稳缓慢吊装至开关支架,就位推进要平稳, 调整水平时,不允许抬、杠(拉)瓷套管,不得碰伤或撞坏 器件。在调整好开关位置后,安装固定铁,紧固螺栓,见图

柱上开关施工工艺样本

柱上开关施工工艺

 1.3. 2.2 螺栓的穿向应统一,连接牢固、可靠,达到规范要求的扭矩;拧紧后,外露丝扣不应小于2扣,不得长于20mm。顺线路方向,双面结构由内向外,单面结构由送电侧穿入或按统一方向;横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。 1.3. 2.3 螺栓应与构件平面垂直且不应有空隙。

1.3. 2.4 支架安装后,使开关一次侧的对地面的垂直距离不宜小于4.5m。 1.3.3.5 开关应平稳缓慢吊装至开关支架,就位推进要平稳,调整水平时,不允许抬、杠(拉)瓷套管,不得碰伤或撞坏器件。在调整好开关位置后,安装固定铁,紧固螺栓,见图1-2。

柱上隔离开关安装规范 (图文) 民熔

柱上隔离开关 柱上隔离开关是一种开关装置,主要用于隔离电源、开关操作、接通和切断小电流回路,不具有灭弧功能。由于隔离开关使用量大、可靠性要求高,对变电站、电厂的设计、建设和安全运行有很大影响。 立柱上的隔离开关采用陶瓷绝缘子,不易老化,经久耐用。隔离开关表面具有抗氧化能力,可增强零件的防腐能力。民荣隔离开关为一体式闭锁装置,安全可靠,选配方便。 民熔杆式隔离开关安装 1立柱上的开关应固定可靠。开关与支撑架之间至少应有两个固定点。开关在立柱上的水平倾斜不应大于支架长度的1/100。开关应安装在便于操作和维护人员操作的一侧。 2引线连接应紧密,并有一定的弧度,三相弧度应一致。采用绑扎连接时,长度不小于15cm 三。开关外壳应可靠接地,接地电阻值应符合要求。 4壳体清洁无漏油,气压不低于规定值。SF6压力值或真空度应符合产品要求。 5操作机构灵活,开关位置指示正确可靠。 6不宜在同一杆上安装两个或两个以上的断路器或负荷开关。

7极开关按功能分为分断开关和分支开关。分支开关出线分为架空出线和电缆出线。采用电缆出线时 电缆应采用支架固定,垂直间距不应超过2m,电缆保护管管口用防火砂浆封堵,并挂标牌。同时,电缆铠装层和屏蔽层应分别接地。 8在开关前后基极上安装接地环,临时连接工作接地线。 柱上隔离开关 1瓷器零件状况良好。 2运行机制灵活。 三。隔离叶片闭合时,动、静触头之间的气隙不应小于20cm。 4,与引线连接紧密可靠。接头应涂上导电膏,并用铝带包裹。导线应有一定的弧度,三相弧度应一致。 5隔离开关的静触头安装在电源侧,动触头安装在负荷侧。 6隔离开关前后各装一个接地环,临时接I作为接地线。

柱上开关技术规范书样本

10kV柱上断路器及负荷开关技术规范书( 通用部分) 1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围, 仅限于河南省电力公司配网10kV柱上断路器及负荷开关的订货招标。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品, 并符合本技术规范书。 1.3 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议, 则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后, 买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求, 具体项目由买、卖双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时, 按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件, 与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 2.1 设备名称: 10kV (真空/SF6)( 断路器/负荷开关) 2.2 设备参数

额定电流 1250/630A 额定短路开断电流 20KA 额定短路关合电流 50KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于户外 3.1 海拔高度 1000m 3.2 最高温度 +40℃ 3.3 最低温度 -15℃ 3.4 最大日温差 25℃ 3.5 最大风速 30m/s 3.6 复冰厚度 10mm 3.7 日照强度 0.1W/cm2 3.8 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV, 按最高工作电压计算。 3.9 地震强度地震裂度8度 水平加速度 0.5g 垂直加速度 0.25g 安全系数 1.67 4 监造 双方应相互支持, 卖方充分尊重监造代表提出的意见。

柱上开关技术规范书

10kV 柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分) 1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网10kV 柱上断路器及负荷开关的订货招标。 2 设备规范 2.1 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 2.2 设备参数 额定电流 1250/630A 额定短路开断电流20KA 额定短路关合电流50KA 额定短路持续时间4S

3 使用环境条件 安装于户外 3.1 海拔高度 1000m C 3.2 最高温度+40 °C 3.3 最低温度-15 C 3.4 最大日温差25 3.5 最大风速30m/s 3.6 复冰厚度10mm 3.7 日照强度0.1W/cm 2 3.8 污秽等级 要求泄漏比距不小于 31mm/kV ,按最高工作电压计算。 地震强度地震裂度 8 度3.9 水平加速度0.5g 垂直加速度0.25g 安全系数 1.67 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。 5 质量保证及试验 5.1 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984 《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91 《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 GB311.1-311.6 《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》5.1.4 GB2706 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 5.1.5 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》

柱上开关(柱上断路器、柱上分界负荷开关)

柱上开关(柱上断路器、柱上分界负荷开关) 具体可按以下6种方式分类:①按生产国可分为国产和进口2种;②按触头灭弧能力可分为断路器?负荷开关;③按绝缘介质可分为油绝缘?空气绝缘?SF6绝缘;④按操动机构可分为电磁操动机构?弹簧操动机构?永磁操动机构;⑤按 控制器的功能可分为断路器?重合器?分段器;⑥按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管等? 2 各类开关的特点 2.1 国产开关设备?优点:按国内电力系统的使用特点设计制造;一般采用弹簧操动机构,可进行电动和手动分合闸操作;电流互感器二次电流按5 A设计,可设多组?多变压比,有利于满足继电保护?遥测?计量的不同要求;一般断路器本身配置隔离开关,并且断路器与隔离开关之间设有操作闭锁?缺点:断路器内部多采用空气绝缘,安全性能受周围环境的影响较大;无专用的操作控制箱,继电保护功能靠U,W两相的电流脱扣器来实现,因此无法实现继电保护的上?下级的合理配合,容易造成断路器误动和拒动;操动机构制造工艺粗糙?气密性差, 尤其在空气潮湿或沿海地区,在很短的时间内机构部件便有可能严重锈蚀,无 法进行正常的操作? 2.2 进口断路器?所有进口断路器的共同点是:①电流互感器二次电流按1 A设计,规格有600/1和1000/1等2种;②所有断路器均不配隔离开关;③配有专用的操作控制器,控制器的控制?保护功能齐全,可选择性强,有利于上?下级保护的配合;④多采用零表压下的SF6气体绝缘,密封性能好,内部绝缘不受外部环境的影响,操动机构制造工艺优良且大多密封在SF6气体腔内,现场免维护; ⑤价格高,几乎是国产断路器的2倍;⑥订货周期长;⑦一旦断路器发生问题,现

相关文档
相关文档 最新文档