35kV变电站设计原始数据

本次设计的变电站为一座35kV降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为1500MVA。

本变电站有8回10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为1800kVA;其中#1出线和#2出线为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷及Ⅲ类负荷,Tmax=4000h,cosφ=0.85。

环境条件:年最高温度42℃;年最低温度-5℃;年平均气温25℃;海拔高度150m;土质为粘土;雷暴日数为30日/年。

35KV变电站设计

一、变电站负荷的计算及无功功率的补偿

1.负荷计算的意义和目的

所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费,增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。

2.无功补偿的计算、设备选择

2.1无功补偿的意义和计算

电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周期释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。

22

=+

S P Q

S——视在功率,kVA

P——有功功率,kW

Q——无功功率,kvar

由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数cosφ越小则需要的无功功率越大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力线和变压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因素,在节约能源和提高质量具有非常重要的意义。无功补偿指的是:设备具有容性负载功率和情感力量负荷,并加入在同一电路,能量的两个负载之间的相互交换。

无功补偿装置被广泛采用在并联电容器中。这种方法容易安装并且施工周期短,成本低易操作维护。

2.2 提高功率因数

P ——有功功率

S1——补偿前的视在功率

S2——补偿后的视在功率

Q1——补偿前的无功功率

Q2——补偿后的无功功率

φ1——补偿前的功率因数角

φ2——补偿后的功率因数角

2.3 降低输电线路及变压器的损耗

功率损耗ΔP :2

223()()P P KW U COS ?=Φ P ——有功功率,kW ;

U ——额定电压,kV ;

R ——线路总电阻,Ω。

由此可见,当功率因数cos φ提高以后,线路中功率损耗大大下降。

2.4 改善电压质量

电压损失ΔU : ..3()L P R Q X U KV U +?=

P ——有功功率,KW ;

Q ——无功功率,Kvar ;

U ——额定电压,KV ;

R ——线路总电阻,Ω

XL ——线路感抗,Ω。

当线路中的无功功率Q 减小则电压损失ΔU 减小。

2.5 提高设备出力 有功功率P =S ·cos φ,供电设备的视在功率S 不变,功率因数cos φ升高,则设备的有功功率P 增加到P+ΔP 。

无功功率补偿装置容量:

Q C =P 3(tan Φ-tan Φ`)

补偿后总的视在负荷:

S`30=〔 P 302+(Q 30-Q C )2〕0.5

变压器有功损耗:

△P T =△P k β2+△P 0

式中: △P 0—变压器的空载损耗;

△P k —变压器的短路损耗;

β—变压器的负荷率, β= S 30 / S N,

变压器高压侧有功功率:

P=P 30+△P T

变压器高压侧无功功率:

Q=Q 30+△Q T

补偿后的有功功率:

S=〔 P 2+Q 2〕0.5

1.4 在本设计中的负荷计算

1.4.1 所要补偿的容量

按要求需要8回10kV 架空线,每回架空线的最大输送功率为1800KVA ,则总的负荷为8*1800=14400KVA,设同时率Kd=0.9,补偿的变压器前的总容量为14400*0.9=12960KVA 。由于变电站的高压侧以大的功率因数cos φ0.9,考虑到该变压器的无功功率损耗的有功损耗通常是4倍。所以变压器后的低压侧功率因数补偿应大于0.9,0.95这里更高。为从0.85低侧功率因数cos φ提高到0.95时,低压侧可以用下式来计算需要被安装并联电容器的容量:

Q C =P 3(tan Φ-tan Φ`)

==14400×0.85×「tan(arccos0.85)-tan(arccos0.95)」 =14400×0.85×[0.62-0.32]

=3572KVA

2组1800KVA 并联电容器进行无功补偿:

2×1800=3600KVA

无功补偿后变压器的容量为:

S`30=〔 P 302+(Q 30-Q C )2〕0.5

=12872398612240)36007586(122402222=+=-+

任何一台变压器单独运行时,应满足所有一级负荷,二级负荷的需要。要在总的容量的70%~80%。即12872乘以0.7等于9010KVA。

由上可得,要设计的变电站要选择的主变压器为2台,容量为10000KVA。本次设计选择的型号为SFL-10000\35。

因为年平均气温为25度,需要修正:

St=[1-(25-20)\100]Snt=9500KVA

9500KVA大于9010KVA ,所有选择的变压器能满足要求。假设一级负荷,二级负荷为6000KVA,即St为9500KVA大于6000KVA,所以也能满足要求。

1.4.2 计算各出线回路的电流

在变电站低压侧有8回10KV架空出线,每回架空线的最大输送功率为2000KVA,即每一回的计算电流为:

I=S\1.732U=2000\1.732×10.5=35A 选择LGJ-35型架空导线。在这个设计中,变电站和6~7.8公里之间的距离有一个系统的变电站,其是由两个变电站供电到变电站进行设计,因为这两个互为备份的电源,所以,当一个系统的变电站,当电源变电站,该变电站到另一个系统处于待机状态。该变电站的计算电流偏高:

有功功率损耗:0.015S等于12872×0.015=194KW

无功功率损耗:0.06S等于12872×0.06=772Kvar

则无功补偿后高压侧的负荷为12240+194的和的平方再加上3986+772的和的平方然后在开方,等于13313KVA。

则两台变压器的结果为:I=S\1.732×U=13313\1.732×37=207A

导线我选择LGJ-70,他的屋外载流量为275A。

二、主接线方案

2.1 变电所主接线的定义及组成

主接线指的是接受和分配电能的路线。在供应和分配系统,电气设备需要在这些变电站按一定的要求连接来完成功率分配,以满足运行安全性,可靠性和经济性。电气设备,以满足这些函数称为主接线接线图的变电站。

变电站通常包含电源变压器,接通和断开电路的开关器件(断路器,负荷开关,隔离开关等),或者为了防止过电压限制电流的设备,所述第一和接触器的辅助系统,总线,电缆,绝缘子等之间。与相应的接线,电气设备称为它承受的

电能的生产和分配的直接函数的装置。

在运营安全和监管要求下,变电站也需要有一个设备进行监测,控制和保护的辅助设备,如以实现测量主接线的过电流保护装置和监控主接线设备,仪器仪表上的主接线开关操作需要直流和交流电源,控制和信号设备,电缆等。这些设备被称为二次设备。

2.1.1 变电所在系统中的作用

电力系统枢纽变电站,汇聚了一批大型电力系统的交流电源,高电压,大容量,占有重要地位;重要的区域变电站,一般具有较高的电压(220KV及以上),在一些一般的配电变电站中锋位置也比较重要;终端变电所和分支变电站,电压35KV大多数这些,例如变电站和更直接的权力给用户,没有任务的电力交换。

2.1.3 系统专业对电气主接线提供的具体资料

1. 出线的电压等级、回路数、出线方向、每回路输送容量和导线截面等。

2.主变压器的台数、容量和形式;变压器的主要参数及各种运行方式下通过变压器的功率潮流。

3. 无功补偿方式、形式、数量、容量和运行方式的要求。

4. 系统的短路容量和换算的电抗值。

5. 系统过电压数值及限制过电压措施。

6. 可靠性的特殊要求。

2.2主接线选择的基本要求

1.可靠性

设备的稳定程度直接影响主接线的稳定性。

2.灵活性

主接线应该在检修时保证稳定的供电。

3.经济性

稳定性和安全性都可靠的情况下。尽量节约资源、金钱,占地面积尽量减少。

2.3 本变电所主接线的设计

变电站35kV降压变电站,主要是电压的电力系统发送从35kV变电站的10kV 农村电网使用。根据以上的变电站提供了依据和基本要求,变电站主变压器出线2回,两回线路,连接类型是一个单一的线,gbc-35型手车式开关柜。10kV侧出线8回,主变压器的线连接类型是一个单一的断线,每段配有一组并联电容器,每个容量1800kvar。主接线的主接线图。

35KV侧两回线路,是由两个不同的系统对电力变电站。两个电路互为备用,当电路出现故障时,另一回路供电。对10kV侧采用单母线,断式,当主变压器各侧的故障,主变压器中打开断路器,然后通过接触断路器,在变压器负载运行驱动至少70%。使变电站的负荷,两级负荷供电可靠性的改进。

第三章: 一次设备的选择与检验

3.1 短路计算的概念

3.2 本设计短路计算

在最大运行方式时,变电站高压侧母线上的短路功率为1000MVA

设Sd=100MVA ,Ud1=37KV ,Ud2=10.5KV ,X=0.4欧/Km 。

3.2.1 当由6Km 处的变电所向本变电站供电时

Xs=Sd/Sk=100/1000=0.1

取U j1=37KV 则I j1=373100

?KA=1.561KA

取U j2==10KV 则I j2=103100

?KA=5.77KA

175.037100

64.0*221111=??==U S L X X j

L

75.010*******.

7100%*1=?=????

????=?MVA S S U X T N j K b

当在高压侧短路时,

275.0175.01.0*111=+=+=L S X X X

~ Y Y

Δ

Δ

10kV 35kV

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

35kv变电所设计任务书要点

35KV变电所毕业设计任务书 一、设计原始资料 1.1某35KV变电所主要供电用户基础资料 1.工厂情况及扩建计划 工厂三班工作制。由于工厂受环境限制,有增加30% 负荷扩建可能。 2.工厂负荷性质 工厂电力负荷情况分析:铸铁车间Ⅰ为一级负荷、化工厂(转供)为二级负荷,锅炉房、铸铁车间Ⅱ、空压机站、热处理车间为二级负荷,其余车间为三级负荷;住宅区为3级负荷。工厂昼夜负荷变化较大。 1.2水文资料 1.厂区砂质粘土,土壤允许承载能力为20吨/米2。中等含水量时,实得土壤电阻率为0.8×104Ω/cm。 2.地下水位3.5~5m。 3.最热月平均温度为23℃,极端温度为38℃,极最低温度为-26.5℃。 4.本地区年雷暴日数为36.5天。

5. 最热日地下0.8m 处,土壤平均温度为19.5℃,冬季冷却 冻结深度为1.2m 。 6. 本地区夏季主导风向为西南风,最大风速为15m/s 。 1.3电气工程技术指标及各材料供应情况 由于本地区的电力供应的特定条件,供电部门要求本厂从东北方向45km 的地区变电所用35KV 的两回线路向本厂供电。该电 源短路电抗21.0)* 3(max . k X 电源出口过电流保护时间最大为2.0s 。 1.4工厂与供电部门达成的“供电协议”内容: 1. 在本厂总变电所高压侧计量。 2. 功率因数>0.92。 3. 对本厂(按大型工业用电企业基本电费)按最大需要量收 取为25.00元/KW.月,表计电价(或电度电价)为0.525元/KW.h 。大工业电价适用范围:凡以电为原动力,或以电冶炼、烘熔、熔焊、电解、电化的一切工业生产,受电变压器容量在315kVA 及以上者,均执行大工业电价。大工业电价均实行二部制电价,即按电表抄见电度计算的电度电费和按变变压器容量(或最大需量)计算的基本电费。

35KV变电站毕业设计(完整版).doc

35kV 变电站设计原始数据 本次设计的变电站为一座35kV 降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为 1500MVA。 本变电站有 8 回 10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为 1800kVA;其中 #1 出线和 #2 出线为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷及Ⅲ类负荷, Tmax=4000h,cosφ=0.85。 环境条件:年最高温度 42℃;年最低温度 -5℃;年平均气温 25℃;海拔高度 150m;土质为粘土;雷暴日数为 30 日/ 年。

35KV变电站设计 一、变电站负荷的计算及无功功率的补偿 1.负荷计算的意义和目的 所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费, 增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响 设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。 2.无功补偿的计算、设备选择 2.1无功补偿的意义和计算 电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周 期内释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功 率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。 S P2Q2 S——视在功率, kVA P——有功功率, kW Q——无功功率, kvar 由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数 cosφ越小则需要的无功功率越 大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力线和变 压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用 率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该 提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电 压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相 应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因

220KV变电站设计毕业

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。

我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题 在未来,随着经济的增长,变电技术还将有新的发展,同时也给电力工程技术人员提出了一些需要解决的问题,例如:高压、大容量变电所深入负荷中心进入市区所带来的如何减少变电所占地问题、环境兼容问题;电网联系越来越紧密,如何解决在事故时快速切除隔离故障点,保证电力系统安全稳定问题;系统短路电流水平不断提高,如何限制短路电流问题;在保证供电可靠性的前提下,如何恰当的选择主接线和电气设备、降低工程造价问题等。 1.3 地区变电所的未来发展 变电所实现无人值班是一项涉及面广、技术含量高、要求技术和管理工作相互配套的系统工程。它包括:电网一、二次部分、变电所装备水平、通信通道建设、调度自动化系统的建立以及无人值班变电所的运行管理工作等。所以要实现变电所的无人值班,必须满足一定的条件,主要有以下几个方面: ⑴变电所的基础设施要符合要求。如:主接线力求简单,运行方式改变易实现,变压器要具有调压能力(可以是有载调压变压器或由调压器与无载调压变压器相配合来实现调压),主开断设备要具有较高的健康水平,操作机构要能满足远方拉合要求等。另外,所还要具备一定的基础自动化水平,用以完成对一些辅助性设备实现控制(如主变风扇的开停、电容器的投切等),以减轻调度端的工作量。 ⑵调度自动化系统在达到部颁发的《县级电网电力调度自动化规》中所要求的功能的基础上,通过扩展“遥控”、“遥调”,实现“四遥”功能,达到实用

35KV变电站继电保护课程设计(同名16366)

35KV变电站继电保护课程设计(同名16366)

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

35KV降压变电所设计方案

35KV降压变电所设计方案 第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1 序号车间名称计算用有功功率 (kw) 计算用无功功率 (kvar) 1 一车间 1046 471

2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675 5、所用电的主要负荷见表1—2 序号车间名称额定容 量(KW) 功率因 素 (cos ) 安 装 台 数 工 作 台 数 备注 1 主充电机20 0.88 1 1 周期性负 荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负 荷 3 蓄电池室通 风2.7 0.88 1 1 经常性负 荷 4 室装配装置 通风110.79 2 2 周期性负 荷 5 交流焊机10.5 0.5 1 1 周期性负 荷

毕业设计:35kV变电所设计论文(终稿).

1 35kV变电所设计论文第一节设计方案确定变电所是电力系统的重要组成部分它直接影响整个电力系统的安全与经济运行是联系上级变电所和用户的中间环节起着变换和分配电能的作用。电气主接线是变电所的主要环节电气主接线的拟定直接关系着变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定是变电所电气部分投资大小的决定性因素。本次设计为35KV海迪变电所初步设计所设计的内容力求概念清楚层次分明。本设计在撰写的过程中曾得到老师和同事们的大力支持并提供大量的资料和有益的建议对此表示衷心的感谢。龙矿集团基地35kV变电所于1994年投入运行主变容量为两台 2500kVA变压器主要负担社区居民生活用电企业办公用电等。随着集团公司的飞速发展两台主变不能满足用电负荷要求附近很多企业由于受用电负荷限制不能正常生产另外由于用电负荷中心偏移压降增大用电损耗增加不能保证用户的电能质量为此拟在公司机关再建一座35kV变电所以满足机关居民生活用电和周围企业生产用电要求。一、设计思路煤矿供电系统电压等级多为110kV、35kV、6kV等采用中性点不接地的供电方式拟建的35KV变电所从基建投资、电能损失等经济指标及电能质量、供电可靠性、配电合理性等技术指标综合分析主变压器拟采用 2 台35kV三相三绕组油浸式自冷降压变压器分为三个电压等级、各个电压等级均采用单母分段的主接线方式供电、10kV 6kV均用于中性点不接地系统。其中机关居民生活用电采用6.3/0.4降压变压https://www.wendangku.net/doc/4014665551.html, 2 器距变电所距离较远的用电大户采用10.5/0.4的降压变压器这样能减少线路投资、降低线路损耗提高电能质量同时能够充分利用现有运行变压器减少不必要的损失。二、主要设备设计方案、一次设备主变压器采用新型节能产品采用可调整电压的有载调压变压器SSZ11型。变电所内35kV配电装置采用JYNl—40.5(Z移开式交流金属封闭间隔式开关柜、10KV配电装置采用JYN2—12移开式交流金属封闭间隔式开关柜。馈线断路器采用ZN12-12真空断路器,实现高压断路器无油化,电流、电压互感器全封闭浇注式。及10kV、6kV避雷器采用合成绝缘金属氧化锌避雷器。操作机构为电动机储能开关一体机构具备手动功能。

变电站任务书

变电站安全设计任务书 第一部分工程概况 某220kV输变电工程由湖北省电力公司建设,位于湖北省荆门市城北。包括变电站和线路两部分。其中变电站主变本期规模为1×180MV A(终期2×180MV A),采用三相三绕组有载调压变压器,三侧电压等级为220/110/10kV。220kV线路终期6回,本期2回(分别至500kV双河变、荆门电厂)。线路部分主要将220kV荆双Ⅱ回π进220kV南桥变,形成南桥变~双河变约为25km,南桥变~荆门电厂约为15.2km,新建线路部分全长约5km。工程动态总投资约7045.94万元。以该工程变电站部分为对象进行安全设计。 一、公司地理位置简介 该变电站站址位于荆门城北,距中心城区约14km,西邻207国道。站址隶属东宝区子陵镇何院村。 二、水文地质条件及气象资料 1、站址地貌 站址属丘陵地貌,地面呈缓坡状起伏。地貌形态表现为南北向山岗与冲沟相间,场地地面自然标高84.50~109.60m。现山地以旱地为主,局部有数棵杂树;冲沟地段以水田为主。 2、地质条件 本工程站址区域地震动峰值加速度为0.05g,对应地震基本烈度为6度,地震动反应谱特征周期为0.35s。 站址地基岩土分布有:人工填土;第四系全新统冲洪积粘性土;第四系残坡积粘性土及白垩-第三系紫红色砂岩。场地表层分布耕植土约0.3~0.5m。 站址挖方区为稳定岩石,属Ⅰ类建筑场地;填方区多为中软场地土,以Ⅱ类建筑场地为主。站址挖方区属抗震有利地段,填方区及半挖半填区属抗震不利地段。 3、水文条件 站址区域附近没有大的天然水体,站址汇水经自然地形汇入小沟小港,并最终排入汉江。 本工程站址地下水分布主要为上层滞水和基岩裂隙水。 地下水对混凝土结构无腐蚀性,对混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构等金属具弱腐蚀性。 4、主要建(构)筑物 本变电站站内建筑物包括:主控制楼1幢,10kV屋内配电室1幢。 全站建筑面积指标:主控制楼784m2(包括电缆层),10kV屋内配电室421 m2,总建筑面积1205 m2。 5、气象条件 荆门气象站1958~2000年实测累年各月气象资料统计特征值见表1。 表1 荆门气象站1957~2000年累年气象资料统计特征值 序号项目单位特征值出现时间资料年限 1 多年平均气温℃16.0 1958~2000 2 多年平均气压hPa 1003. 3 1958~2000 3 多年平均风速m/s 3.2 1958~2000 4 多年平均相对湿度%74 1958~2000 5 雷暴日数 d 30. 6 1958~2000 6 历年极端最高气温℃40.0 1959.08.23 1958~2000

220kV变电站设计

引言 发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。 本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。

第一篇毕业设计说明书 1 变电所设计原始资料 1.1 设计的原始资料及依据 (1) 待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV。 (2) 变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度-20℃。 (3) 周围空气无污染。 (4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。 (5) 变电所60KV负荷表: (重要负荷占总负荷的80%,负荷同时率为0.7,线损率5%,Tmax=5600小时) 表1.1 变电所60kV负荷表 序号负荷名称最大负荷(KW)功率 因数出线 方式 出线 回路数 附注 近期远期 1 建成机械厂18000 25000 0.95 架空 2 有重要负荷 2 化肥厂8000 10000 0.95 架空 2 有重要负荷 3 重型机械厂10000 13000 0.95 架空 2 有重要负荷 4 拖拉机厂15000 20000 0.9 5 架空 2 有重要负荷 5 冶炼厂10000 15000 0.95 架空 2 有重要负荷 6 炼钢厂12000 18000 0.95 架空 2 有重要负荷 (6)电力系统接线方式如图所示: 图1.1 电力系统接线方式图 系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里

供配电 专变 设计任务书

供配电(专变)设计任务书 (2014年编制) 上海区设计部 二O一四年九月

设计依据及基础资料 1.1项目定位 简述项目定位。 1.2项目经济技术指标 序号项目描述 1.总用地面积 2.可建设用地面积 3.总建筑面积 4.裙楼地上商业建筑面积 5.裙楼地下建筑面积 6.容积率 7.建筑密度 8.建筑限高 1.3项目业态组合 序号楼层/楼号业态描述 1. 一层/1#楼业态1面积、设计需求等 2.业态2 3.二层/1#楼 4.三层/2#楼 5.四层/3#楼 6.五层/4#楼 7.六层/5#楼 8.负一层/6#楼 9.负二层/7#楼 10.负三层/8#楼 设计范围 2.1设计范围 10KV线路侧开关下桩头至0.4KV低压出线柜下桩头内的电气设计

(不包括土建设计)但提供土建设计要求资料图。 设计要求 3.1产品设计标准 参照以下的产品设计标准开展设计相关工作。 3.2.1变电所 1)材料包装应符合以下规定;变电所选址首先建筑物的地下层(如无地下层或地下层不能满足要求则需设置在首层),但不宜设置在最底层。当地下只有一层或建筑条件限制只能将变电所设置在最底层时,应采取适当抬高变电所的地面500mm~1000mm等防水措施及防洪水、消防水或积水从其他渠道腌渍配变电所的措施。 2)变电所不应设置在卫生间、浴室或其他经常积水场所的正下方,变电所内不得有给排水,通风等一切金属管道的布置,且不宜与上述场所贴邻。 3)变电所宜靠外墙设置,以方便外线的进入,并宜设置两PU堵外墙,在期间设置排水设备,避免外墙浸水时水直接进入变电所。 4)变电所设置电缆夹层,夹层层高考虑建筑层高,线路优先采用下进下出形式,以方便使用及管理维护,设有夹层的变电室层高要求梁下净高3.5m,若条件不允许设置电缆夹层则变电室层高要求梁下净高4m。线路采用上进上出形式。 5)变电所宜和主要机房,如冷冻机房、消防泵房、锅炉房和柴发机房相近设置。 6)变电所的面积与建筑规模的关系与产品标准相符。 3.2.2高压部分 1)双路高压电源,引自不同的上级变电所或不同的开闭站,开闭站宜设置在首层靠近道路,便于抢修及开关电方便的地方,高压供电方案由当地供电部门决定。 2)若供电部门只能提供一路10kv高压电源,则需设置柴油发电机组作为第二路电源。应急照明设备由EPS提供第二路电源。注:因工程需要必须采用其他电压等级时,应与当地供电部门协商确定。 3)当一路电源发生故障时,另一路电源可以保证低压部分重要设备(包括所有消防符合和安防符合,如消防泵、消防电梯、防排烟设备、防盗设备、监控设备、电信网络设

35kV变电所毕业设计

************ 中文题目:**** 35kV 变电站电气部分设计 外文标题:THE DESIGN OF ELECTRICAL PART OF YUJIAN 35kV' SUBSTATION 毕业设计(论文)共页(其中:外文文献及译文页)图纸共张完成日期 20 年* 月答辩日期 20 年6 月

摘要 随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供电系统的稳定性、可靠性和持续性。然而电网的稳定性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。 一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。出于这几方面的考虑,本论文设计了一个 35kV 降压变电站,此变电站有两个电压等级,一侧是35kV,另一侧是 10kV。本设计按照传统变电站的设计步骤进行设计,包括负荷计算,无功补偿,变电站形式,变压器的选择,主接线设计,短路电流计算,一二次设备的选择和继电保护设计以及防雷和接地等内容,同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。 本设计选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和微机保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行安全可靠,操作简单、方便,经济合理,技术先进,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。使其更加贴合实际,更具现实意义。 关键词:变电站;变压器;负荷;短路电流;微机保护;防雷接地

Abstract With the continuous development of electric industry, the demand of power supply system is increasing, especially its stability, reliability and continuity. However,the stability, reliability and continuity of power net are determined by the power grid’s rational design and configuration of substation. A typical substation needs its requirement reliable, flexible, economic, rational and convenient for expansion. Taking the above aspects into consideration, the paper designs a transformer substation of 35kV which has tow level of voltage, one is 35kV, and the other is 10kV. This design has its steps be in accordance with traditional substation design. It contains load calculation, reactive compensation, substation form, the choice of the transformer, the design of the main connection, short circuit current calculation, choice and protection of the secondary equipment design, as well as lightning protection and grounding, etc. At the same time, this design rationally selects the mode of the main equipments in substation. This design chooses two main transformers. Other equipments, such as Circuit Breaker, Isolating switch, Current Transformer, V oltage Transformer, Reactive power compensation device, Protective Relay and so on, are also selected, designed and configured in accordance with specific requirements. The purpose is to make it safe and reliable to operate, easy and simple to manipulate, economical, and with advanced technology. Meanwhile, it is hoped to be with the possibility of expansion and flexibility of changing its operation. The significance is to be more actual and practical. Key words: Substation, transformer, load, short-circuit current, computer protection, lightning protection and grounding

35KV变电站设计 - 副本 (2)

目录

摘要 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。变电站是把一些设备组装起来,用来切断、接通、改变或者调整电压的。在系统中,变电站成了输电和配电的集节点。 本次设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,并进行了短路电流计算等内容,从而完成了35kV电气一次部分的设计。 关键词:主变压器,电气主接线,短路电流,电气设备

第1章概述 1.1变电站概述 变电站是电力系统的重要组成部分,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。电气主接线是变电站设计的首要任务,也是构成电力系统的重要环节。电气主接线的拟订直接关系着全站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 根据《电力系统技术规程》中的有关部分,特别是: 第1.0.2条:系统设计应在国家计划经济的指导下,在审议后的中期、长期电力规划的基础上,从电力系统整体出发,进一步研究提出系统设计的具体方案;应合理利用能源,合理布局电源和网络,使发、输、变电及无功建设配套协调,并为系统的继电保护设计,系统自动装置设计及下一级电压的系统等创造条件。设计方案应技术先进、过度方便、运行灵活、切实可行,以经济、可靠、质量合格和充足的电能来满足国民经济各部门与人民生活不断增长的需要。 第1.0.6条:系统设计的设计水平可为今后第五年至第十年的某一年,并应对过度年进行研究(五年内逐年研究),远景水平可为第10~15年的某一年,且宜与国民经济计划的年份相一致。系统设计经审查后,2~3年进行编制,但有重大变化时,应及时修改。 1.2 变电站的作用和主要设备组成 水力、火力以及和核能等发出的电能,由于经济上的原因把电压升高,用输电线送到变电站,在这里将电压降低,用输电线再送到其它变电站,或通过输电线和配电线路送到用户。这样,在变电站除了把输电线送来的电压和电流进行变换,集中和分配外,为了使电能的质量良好以及设备安全,还要进行电压调整电力潮流控制以及输配电线和变电站的保护。 1.2.1 变电站主要设备组成 变电站为了起到电能再分配的作用,有主变压器、输电线和开关设备、控制装置与互感器、避雷器、调相器设备和其它设备组成。 1.2.2 变压器 变压器是变换电压的主要设备,一般在变电站用于降低电压。变压器由单相变压器和三相变压器。一般使用经济上有利的三相变压器,单相变压器仅在高电压、大容量的500kV变电站等由于受到搬运上的限制而被采用。 1.2.3 输电线和开关设备 在变电站内汇集着许多集中和分配电力的输配电线,与主变压器一起接在母线上,在每一条线路的引出口除装设断路器和隔离开关。断路器通常用于电路的

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2

6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则

35变电站设计任务书

科学技术学院 毕业设计任务书 (工科及部分理科专业使用) 题目:35kV变电站电气部分初步设计 学科部: 专业: 班级: 学号: 学生姓名: 起讫日期: 指导教师:杨胡萍职称:教授 学科部主任: 审核日期:

说明 1.毕业设计任务书由指导教师填写,并经系或专业学科组审定,下达到学 生。 2.进度表由学生填写,每两周交指导教师签署审查意见,并作为毕业设计 工作检查的主要依据。 3.学生根据指导教师下达的任务书独立完成开题报告,1个月内提交给指 导教师批阅。 4.本任务书在毕业设计完成后,与论文一起交指导教师,作为论文评阅和 毕业设计答辩的主要档案资料,是学士学位论文成册的主要内容之一。

一、毕业设计的要求和内容(包括原始数据、技术要求、工作要求) 本次设计任务内容是XX市新建35kV降压变电站电气部分初步设计,本次设计的主要任务是电气部分的初步设计和计算。此过程中,首先要对电力系统和变电站基本概况做总体分析,再进行负荷计算。依据负荷分析的数据,选择合适主变压器容量及主变压器型式。依据负荷出线的多少及用户的负荷级别,初步设计电气主接线的形式,经过对比后择取最佳的主接线方案。然后绘等值电路图,计算各母线上的最大短路电流和冲击电流,合理的选择电气设备。在具体计算后,进行配电装置及电气总平面的布置设计,使建站合理化,为使得变电站安全可靠运行,就必需进行防雷设计,以保证变电站的运行不受雷电的袭击。 1.其中原始数据: 电压等级:35kV/10kV; 进出线回路数:35kV出线共2回;10kV出线共8回,4回备用; 该变电站主要以35kV和10kV电压对该市企业供电,用电负荷比较分散,将系统电压降低后分配给各地区用户,因此该变电站为降压变电站。 2.技术工作要求: (1).变电站电气部分总体分析; (2).电气主接线设计 (3).短路电流计算 (4).主变压器的选择 (5).电气设备的选择和校验 (6).防雷设计 (7).电气二次部分设计

变电站课程设计任务书(8)

题目:220kV 降压变电所设计 一、原始资料: 1.变电所性质:区域性枢纽变电所。 2.所址条件:位于沿海大城市近郊,向市区及较大工业用户供电。所区地势属半山区,海拔300m,交通比较便利,有铁路、公路经过。最高气温+38℃, 最低温度-20℃, 年平均温度+15℃, 最大风速20m/s ,覆冰厚度10 mm,地震烈度<6级,土壤电阻率<500Ω. m ,雷电日30,周围环境较好,易受台风影响,冻土深度1 .2 m ,主导风向夏东南,冬西北。 3.负荷资料: 1)220kV侧共4回线与系统相连。 2)110kV侧共10回架空出线,负荷同时率0.85,线损率5%,cosф=0.85。 3)35kV侧共12回架空线,同时率0.85,线损率5%, cosф=0.85。

4.系统情况: 180KM 150KM 二、设计任务 1.变电站总体分析, 2.负荷计算 3.选择变压器的台数、容量、型号、参数。 4.电气主接线设计。 5.计算短路电流。 6.高低压电器设备的选择。 三、成品要求 1、说明书(附计算书)1份。 2、电气主接线图1张(2# 图纸)。 3、课程设计答辩。 附: 1、要求选择的电器设备包括: 1)220kV配电装置中的主母线、高压断路器、高压隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、接地刀闸; 2)110kV配电装置中的主母线、高压断路器、高压隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、接地刀闸; 3)35kV侧配电装置中的主母线、高压断路器、高压隔离开关、避雷器、接地刀闸。 2、要求设计:说明书书写字迹清晰、规范。电气主接线图比例合适、图面整洁、绘图规范。 3、参考资料:《发电厂电气部分》教材,熊信银主编 《发电厂电气部分课程设计参考资料》,天津大学黄纯华主编 《工业企业供电课程设计及实验指导书》,天津大学黄纯华主编 《电力工程电气设计手册》,西北电力设计院编,电力出版社1995 《电力工程电气设备手册》,西北电力设计院编,电力出版社1995, 《变电所所址选择与总布置》张玉珩,水电出版社,1986 4、课程设计说明书规格(见附录)

变电站的设计

目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节10kV无功补偿的选择 (26) 第五章10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46) 二、心得体会 (47) ?

设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦。一、二、三、四期工程总负荷为兆瓦,实际用电负荷兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 ? 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。

学校电气设计任务书全解

设计任务书 一、强电设置系统 (1)10/0.4 KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 (2)电力配电及控制系统 (3)照明配电及控制系统 (4)建筑物防雷 (5)接地及安全措施 二、10/0.4 KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约 3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,负荷等级按二级负荷考虑。 2.供电电源 设置一座10kV配变电室,内设置2台1000KVA的变压器,由10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源, 10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院 统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿 (1)采用低压集中调谐滤波补偿技术(既作功率因数补偿,又用于抑制谐波),进行无功功率自动补偿,使补偿后的变压器10kV侧功率因数达到0.9以上。 (2)直管荧光灯等采用就地补偿,要求补偿后的功率因数达到0.9以上。 4、电能计量 (1)本工程电费以高压计量为主,低压计量为辅。在10kV配变电室内设置10kV计量柜,柜内仪表、设备等型号由电力公司确定。各变压器低压柜的馈电回 路均设电力仪表, 并设置电力监控系统,监视各种电气参数和开关状态变化,减 少故障风险,促进节能减排。 (2)为实现低碳绿色示范建筑功能,下列系统/设备运行均设有低压计量仪表,并进行远传监测,以便实现有效节能控制,促进节能降费。

1)电梯设备计量表计; 2)生活给水系统设备计量表计; 3)中水系统设备计量表计; 4)热水系统设备计量表计; 5)教学用电计量表计; 7)办公用电计量表计; 8)宿舍用电计量表计; 9)厨房设备及餐厅照明计量表计; 10)排风机组、新风机组计量表计; (3)在配变电所低压开关柜出线处设置计量仪表,并在层箱处设置计量仪表,以便进行用电分项计量。 (4)在每个功能区的总配电柜安装带计量功能的数字仪表,以便进行内部收 费管理。 5.应急电源容量及性能要求 (1)火灾自动报警系统、剩余电流火灾报警系统、安全防范系统等用电,为 保证供电中断时间为毫秒级,设置UPS电源。 (2)消防监控室,消防水泵房和排烟机房等在事故情况下继续工作场所照明, 设置EPS电源,其蓄电池连续供电时间不小于180 min。 (3)本项目各单体建筑内应急疏散照明系统采用蓄电池作为备用电源,连续 供电时间不小于30min。应急照明箱均为双路电源互投供电,火灾时由消防监控装置自动控制点亮。 (4)疏散通道、疏散通道转折处、公共出口等处设置疏散指示灯、出口标志灯。照度要求及灯具选型原则如下: 1)消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、变电所等场所以及发生火灾时仍 需坚持工作的场所,其应急照明的照度按100%正常工作照度考虑,采用直管荧光灯; 2)多功能厅设置备用照明,照度按20%正常照明考虑; 3)风雨操场,阶梯教室,餐厅等人员密集场所设置备用照明,照度按10%正常照明考虑; 4)建筑内内疏散照明的地面最低水平照度值:疏散走道不低于 1.0 lx;人员

相关文档
相关文档 最新文档