一、大型公共建筑用能结构特点

据此次公共建筑进行能耗统计,能源审计的时发现,大型公共建筑功能的实现是以各类机电设备系统运行为基础,空调、给排水、照明的能耗要占建筑运行能耗的70%,仅空调系统的运行能耗就占各系统总能耗的40%以上。所以,在进行大型公共建筑节能研究时,解决机电设备的节能问题是核心。

二、大型公共建筑节能需求

大型公共建筑的用电设备数量与种类众多,主要包括:中央空调、照明、电梯、给排水、电加热负载,变压器和其他混合负载等。而各种机电设备的能耗具有较大的节能空间。同时,面向建筑内的机电设备实施节能,相对于改变建筑的墙体、窗体结构而言,更具有见效快、对建筑正常使用影响小等优势

(1)中央空调能耗现状

一般地,在大型公共建筑中,中央空调系统的能耗约占总能耗的40%以上,而大部分建筑的中央空调实际热负载在绝大部分时间内远比设计负载低,且主机、辅机和末端舒适度三者未能实现合理动态调节,导致系统效率较低,电能浪费严重。

(2)照明系统能耗现状

目前,许多公共建筑都是全封闭空间模式,完全依靠人工照明进行采光,在上班时间段,照明系统通常都是连续照明,所消耗的能量大,也增加了室内热负荷。可以根据实际需求选择不同的照明节能措施,对提高光效、节约能量是非常重要的。

(3)电梯系统及其他动力设备能耗现状

目前,大型公共建筑节能电梯仅占全国电梯保有量的2%,节能潜力巨大。而公共建筑中给排水等其他能耗设备通过采取一定的控制手段,也能有一定的节能空间。

(4)供配电系统能耗现状

供配电系统通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损失(有功、无功功率),并在相应的时间内产生能量损失(有功、无功电量)。

三、大型公共建筑的节能管理现状

目前,在我国超过70%的大型公共建筑没有专职的节能管理人员,在我们此次调查结果中发现大型公共建筑的专职节能管理人员占所调查建筑总数的0%,也就是说目前在山西地区的大型公共建筑中基

本无人从事节能管理工作。企业内部普遍没有建立相应的能源管理制度,不能及时掌握能源的整体消耗情况,对主要用能设备的运行情况和节能状况也未能及时把握。总的来说,大多数大型公共建筑业主的用能设备管理仅仅是从安全使用的角度考虑,建立企业内部的节能管理体系已经变得非常的迫切。

四、大型公共建筑机电设备节能整体解决方案

基于对大型公共建筑的了解我公司通过能源监测管理技术、建筑智能化技术、变频技术等综合节能技术的应用,从节能管理层面、设备改造层面、运营服务层面,提出大型公共建筑机电设备节能整体解决方案,以满足建筑功能为前提,帮助建筑实现能效提升。

1、节能管理——建立楼宇能效管理中心,提升节能管理水平楼宇能效管理中心由能效管理、设施管理、环境控制组成三层能效监测管理系统,从管理角度使建筑获得能效提升,同时,对稳定节能效果也起到一定的作用。用能单位可以从管理中心获知每日用电情况,并及时对异常情况进行调整。

2、设备改造——从建筑机电设备运行改善入手,解决建筑高能耗及环境改善问题。

(1)中央空调系统节能

中央空调系统作为大型公共建筑最主要的用电设备,针对它的节能不仅能为建筑整体运营成本的下降带来最大、最直接的效益,同时,还对改善建筑环境空气质量有着非常重要的意义。

①冷主机的节能控制通过优化主机运行模式、设定运行参数,调节

制冷主机供回水温差及冷冻、冷却水流量,以提供制冷主机的运行效率,从而实现制冷主机的最佳COP值;

②空调水系统节能控制对冷却、冻水循环及冷却塔系统分别加装

智能调速控制器、温度传感器、压差传感器和流量传感器等,实现符合负荷要求的合理性调节。

③空气处理机的节能控制加装空调处理机变频控制系统,优化空调机组的控制模式,对风系统各支管路风阀进行节能控制,保证各空调区域换气次数和压力平衡,并通过合理利用新风取得优化节能的效果;

④排风系统的节能控制排风系统的改造不仅可以起到节能降耗的效

大型公共建筑节能评估咨询的特点分析94分

一、单选题【本题型共5道题】 1. 通过改善围护结构方案达到节能目的的行之有效的方法是()。 A.增大围护结构的传热系数 B.减小围护结构的外表面积 C.减小围护结构的保温能力 D.增大围护结构冷风渗透量 用户答案:[B] 得分:6.00 2. 下列能源中,平均低位发热量较高的是()。 A.油田天然气 B.高炉煤气 C.气田天然气 D.焦炉煤气 用户答案:[A] 得分:6.00 3. 建筑能耗是指建筑使用过程中的能源消耗,其中,()等能耗约占建筑总能耗的2/3以上。 A.采暖、空调、热水 B.采暖、空调、通风 C.电梯、空调、热水 D.电梯、空调、通风 用户答案:[B] 得分:6.00 4. 一般情况下,评估或评审对建筑方案评价的主要依据是设计单位出具的()。 A.项目设计方案 B.建筑效果示意图 C.建筑节能计算书 D.建筑能耗说明书 用户答案:[C] 得分:6.00

5. 节能评估一般在()阶段进行。 A.项目建设 B.项目设计 C.项目评估 D.项目立项 用户答案:[B] 得分:0.00 二、多选题【本题型共3道题】 1. 关于分布式能源说法正确的是()。 A.是指分布在用户端的能源综合利用系统 B.其一次能源以直供用户端的电力、热(冷)力、干燥、海水淡化、燃料提质等多能输出,二次能源以气体或液体燃料为主、以可再生能源为辅的多能源输入 C.由于系统采用了温度对口、梯级利用的原则,在系统效率方面,年均综合效率可达70%以上 D.具有综合能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷等多重优点,是一种清洁能源 E.对于采用分布式能源中心供冷供热的项目,评估单位无须注意能源中心供冷供热的时间 用户答案:[ACD] 得分:10.00 2. 下列说法正确的是()。 A.办公建筑除了考虑IT机房或数据中心外,还应注意考虑是否设置职工食堂,是否设置电梯等 B.商业建筑应注意考虑是否设置生鲜区、冷冻区,是否设置客运、货运电梯、自动扶梯等 C.医疗建筑需要考虑专用大型高耗能医疗设备的配置情况、有无设置住院部,住院部床位数量、是否设置洗衣房、生活热水如何供应等 D.酒店宾馆类建筑的特殊用能区域或设备包括洗衣房、会所、恒温游泳池等 E.教育建筑要考虑是否设置学生宿舍、寒暑假学校设施设备的使用情况、是否配置有学生食堂、体育活动设施、艺体楼等节假日是否对外开放等 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00

影响建筑节能设计因素分析

影响建筑节能设计因素分析 摘要公共建筑节能设计标准已经开始实施,为便于设计人员了解建筑和围护结构热工性能对能耗的影响,有利于结合工程实际情况,合理调整设计参数,在满足节能标准的前提下,尽量满足设计的个性化需求,本文针对公共建筑中的办公建筑节能设计影响因素进行模拟分析,供设计低耗能建筑参考。 关键词公共建筑节能设计能耗办公建筑 1引言 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005于2005年7月1日实施,按照标准要求,进行公共建筑节能设计分为两部分,建筑和建筑热工设计和围护结构热工性能的权衡判断。在建筑和建筑热工设计中的强制性条文中,对建筑的体形系数、不同窗墙比下的门窗传热系数和窗子遮阳系数、外墙屋顶外围护结构的传热系数、与非采暖空调房间相邻的隔墙的传热系数等作了强制性规定,当设计建筑满足这些强制性条文时,设计建筑即满足节能标准的要求,如果其中某些指标不满足,则应进行围护结构热工性能的权衡判断,要求设计建筑的能耗小于参照建筑的能耗。在工程设计中,设计师可能根据具体情况,调整各种参数,使设计建筑既满足功能和创意的需求,又满足节能标准的最低要求。为便于设计人员了解建筑和围护结构热工性能对能耗的影响,以利于设计低耗能建筑,本文针对办公建筑节能设计中的影响因素进行模拟分析,以确定各影响因素对能耗影响的大小。 2分析方法 以实际建筑物作为分析的建筑模型,该建筑满足节能标准对当地设计建筑的要求,其各项热工性能均达到节能标准的规定值(上限值),即该建筑是一个刚刚满足节能标准的建筑,按照公共建筑节能设计标准附录B中规定的空调系统形式、房间设备功率、人员密度、照明功率密度、新风量、各种时间表等条件,计算能耗,以其能耗作为参考,在一定范围内分别改变对能耗有影响的建筑物的窗墙比、窗子传热系数、窗子的遮阳系数,以分析各种因素对能耗的影响大小。计算软件采用本公司开发的公共建筑节能设计计算软件PBEC的修改版计算。 3影响因素分析 3.1 参照建筑 该建筑为一办公楼建筑,地下三层,地上三十九层,建筑面积63891m2,地上52321m2.地上高度136.80 m, 筒中筒结构,典型标准层东西长40.5m,宽29.9m,裙楼部分各层建筑面积大于典型标准层面积,厕所和电梯在内筒中央区。各朝向的窗墙比:北向 0.62,西向 0.55,南向 0.64,东向 0.59,体形系数 0.12,整个建筑物平均窗墙比0.6,假设新风系统按层划分。 3.2 窗墙比的影响 从采光、建筑艺术和室内人员感觉角度考虑,公共建筑的窗墙比往往偏高,从建筑节能角度,宜降低窗墙比,为分析窗墙比的影响,将窗墙比的取值范围加大,以分析影响大小。计算结果见以下各表。表中数据为计算条件下的耗能量与参照建筑耗能量之比。

公共机构既有建筑节能改造的技术与应用

公共机构既有建筑节能改造的技术与应用 公共机构既有建筑节能改造的技术与应用 摘要:公共机构节能是我国节能工作的重要组成部分。现有的公共机构既有建筑数量庞大,且人均能耗高、设备能效水平低和节能新技术应用力度小。本文分析了公共机构既有建筑的能耗状况,阐述了公共机构既有建筑节能改造基本原则和流程,结合南昌市地方税务局办公大楼介绍了公共机构既有建筑节能改造的相关技术,并对公共机构既有建筑的节能管理提出了一些建议。 关键词:公共机构;既有建筑;节能;改造;管理 公共机构是指全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织,是能源消费的重要主体,也是节能潜力较大的领域。为了推动公共机构节能,提高公共机构能源利用效率,发挥公共机构在全社会节能中的表率作用,根据《中华人民共和国节约能源法》,2008年国务院颁布实施了《公共机构节能条例》,公共机构节能正是落实科学发展观和建设资源节约型社会的重要组成部分。 公共机构节能分为新建建筑的节能设计和既有建筑的节能改造,相比于公共机构新建建筑的节能设计,公共机构既有建筑的节能改造要困难、复杂的多,公共机构既有建筑节能改造,是指对不符合建筑节能强制性标准的公共机构既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。 公共机构既有建筑节能改造,应采取技术上可行、经济上合理的措施,降低能源消耗,减少、制止能源浪费,有效、合理地利用能源,以达到减少排放有害物质的目的,对于节能减排具有十分重要的意义。 1、公共机构既有建筑的能耗状况分析 据统计,目前,我国公共机构约190.44万个,能耗总量1.92亿吨标准煤,占全国能耗总量的6.19 %,公共机构建筑能耗占公共机构总能耗比重依然最高。调查显示,我国各种大型建筑物面积不超过全国城镇总建筑面积的4 %,但其能耗却占到了全国城镇总能耗的20 %以上,单位面积能耗是普通住宅的20倍左右;我国政府机构单位面积能耗约为发达国家的2—3倍,政府及机关人员的人均能耗为发达国家的近20倍[1]。 1.1能耗特点分析

建筑设计中的建筑节能措施分析_0 (3)

建筑设计中的建筑节能措施分析 我国是一个能耗大国,重视建筑节能对于建设和谐社会而言是不可缺少的。然而国内建筑的节能现状自始至终不乐观,所以这就需要大家进一步地探究建筑节能设计,从而可以让国内的建筑更具有节能的效果,另外,也让我们的居民能够享受到节能工程的好处,享受到因科技而带来的美好生活。本文探讨了建筑设计中的建筑节能措施。 标签:建筑设计;建筑节能;措施 实施建筑节能设计应从节能材料、相应措施与新资源开发利用开始,基于设计需求,结合自然资源与先进技术,通过对建筑屋面、墙体设计、门窗施工等采取节能措施,并结合应用太阳能、地热等可再生资源,全面整体性的降低了建筑能源消耗,更促进着建筑行业的可持续发展。 1、建筑设计中节能理念应用的原则分析 1.1节能高效原则 任何节能手段在建筑设计中的应用都需要促使其表现出理想的节能性,这也是最为基本的一个要求,其节能性的体现就需要围绕着该项技术手段或者是设计方式的应用实效进行分析,促使其能够在建筑工程项目的实施以及后续的日常应用中发挥能源节约效果,对于以往存在较为严重的一些能耗问题进行不断优化,进而也就能够确保建筑物满足于节能建筑的基本要求。 1.2环境和谐统一原则 对于节能理念在建筑设计中的具体应用和落实来说,还需要从和谐性方面进行重点探究,这种和谐性方面的探究主要就是为了较好提升其和周围环境的一致性,避免导致建筑物独立于周围环境,出现较大的冲突和矛盾。从这种和谐统一性原则方面进行分析,其主要就是要求建筑物应该遵循可持续发展理念的要求,探索建筑物如何在长期的发展中体现出理想的节能高效价值,避免因为暂时性的节能而损害到周围环境的正常发展,尤其是要避免给周围环境带来较大的压力和不良影响,做好环境保护工作。 1.3经济性原则 在以往建筑设计中应用各类节能理念和基本节能设计手段时还发现,并非所有的节能技术都能够在建筑工程项目的构建中得到较好的落实,还需要考虑很多其它方面的因素,经济性原则就是需要重点加强关注的一个方面。一类高效节能的技术手段虽然能够在较大程度上提升建筑物的节能效果,但是如果会带来极大经济消耗的话,也就很难得到落实,这也就是给建筑工程项目的实施成本带来了较大的威胁和影响,因此,在建筑工程设计环节中,合理应用各类节能技术手段,

大型公共建筑节能解决方案

大型公共建筑节能解决方案 基于对大型公共建筑的了解,通过能源监测管理技术、建筑智能化技术、变频技术等综合节能技术的应用,从节能管理层面、设备改造层面、运营服务层面,提出大型公共建筑机电设备节能整体解决方案,以满足建筑功能为前提,帮助建筑实现能效提升。 节能管理——建立楼宇能效管理中心,提升节能管理水平 楼宇能效管理中心由能效管理、设施管理、环境控制组成三层能效监测管理系统,从管理角度使建筑获得能效提升,同时,对稳定节能效果也起到一定的作用。用能单位可以从管理中心获知每日用电情况,并及时对异常情况进行调整。 设备改造——从建筑机电设备运行改善入手,解决建筑高能耗及环境改善问题。 (1)中央空调系统节能 中央空调系统作为大型公共建筑最主要的用电设备,针对它的节能不仅能为建筑整体运营成本的下降带来最大、最直接的效益,同时,还对改善建筑环境空气质量有着非常重要的意义。 ①制冷主机的节能控制 通过优化主机运行模式、设定运行参数,调节制冷主机供回水温差及冷冻、冷却水流量,以提供制冷主机的运行效率,从而实现制冷主机的最佳COP值; ②空调水系统节能控制

对冷却、冻水循环及冷却塔系统分别加装智能调速控制器、温度传感器、压差传感器和流量传感器等,实现符合负荷要求的合理性调节。 ③空气处理机的节能控制 加装空调处理机变频控制系统,优化空调机组的控制模式,对风系统各支管路风阀进行节能控制,保证各空调区域换气次数和压力平衡,并通过合理利用新风取得优化节能的效果; ④排风系统的节能控制 排风系统的改造不仅可以起到节能降耗的效果,还可以提高建筑内的热舒适性。对风系统各分支管路风阀进行检测,保证各区域送风的平衡,提升建筑内的空气品质,进而实现节能与热舒适度的结合。(2)照明系统 根据建筑物的实际用能需求,通过提供经济技术指标良好的照明节能方案,帮助用户实现节能目的;如:将常规的T8荧光灯更换更为节能的T5荧光灯或LED照明灯具等。 对公共照明区域,还可采用自动化控制手段,必要时辅以配电线路的改造,实现对公共照明系统按各种模式实现分时、分区、分线路的群控功能。 (3)电梯系统及其他动力设备 对拥有多部电梯的场合,可根据电梯在不同时段、不同区域的使用特点建立群控系统,在保障运营服务品质的基础上提高其整体使用效率。当然,采用变频器调速取代异步电动机调压调速也是以提高电动机运

建筑设计中的建筑节能措施分析 侯琪

建筑设计中的建筑节能措施分析侯琪 发表时间:2019-06-20T16:01:38.457Z 来源:《基层建设》2019年第9期作者:侯琪 [导读] 摘要:随着我国建筑行业的飞速发展,建筑工程项目的数量及规模也随之日益剧增,而建筑业又是一个高耗能、高污染的行业,由此引发的环境及资源问题也越来越受到人们的重视。 陕西恒万达交通科技发展有限公司陕西西安 710000 摘要:随着我国建筑行业的飞速发展,建筑工程项目的数量及规模也随之日益剧增,而建筑业又是一个高耗能、高污染的行业,由此引发的环境及资源问题也越来越受到人们的重视。因此,在建筑设计中,应当通过不断优化建筑的功能,来达到降低能耗、绿色环保的目的,从而实现社会经济的可持续发展。本文对建筑设计的工程实践进行了分析,总结设计工作中具体运用的建筑节能措施,以期为相关工作起到参考作用。 关键词:建筑工程;建筑设计;建筑节能; 1.我国建筑节能的发展现状 在我国城市化的发展进程中,建筑业做为基础设施,起到了举足轻重的作用。然而在促进经济发展的同时,应当看到:建筑业也是一个及其耗能的行业,随着人口、能源、环境等问题的日益凸显,在建筑设计领域推进节能措施,则显得尤为重要。我国的建筑节能起步较晚,人们对建筑的节能意识也相对薄弱。例如,一些建设单位,片面地追求节省建设成本,对节能设计却没有给予足够的重视。然而,各种节能措施虽在一定程度上增加了建设成本,但在建筑的运营使用阶段则发挥了巨大而长远的节约资源的作用。所以,建筑节能值得我们广大建筑从业者给予重点的关注。 2. 建筑节能设计中的一些要点 2.1总平面布局 在总平面的规划设计中,首先应根据当地的夏季主导风向,进行合理布局,尽量使建筑朝向与之相一致,从而增加自然通风效率,减少太阳辐射强度,降低夏季的空调能耗。另外,总平面布局还可以结合景观和绿化设计,优化建筑外部环境,以减少场地内的热辐射。在满足防火及日照间距的同时,尚应考虑建筑之间的空气流动性,适当增加建筑间距,从而改善场地内的空气流动速率,降低建筑的夏季空调负荷。 2.2造型设计 在追求建筑艺术创作的同时,应能兼顾降低建筑能耗的考量。根据几何学原理,建筑造型越是复杂多变,其相对表面积越大,与外界的热交换也越充分。从建筑节能角度来说,这也是不利的。所以,在建筑造型的设计中,不能一味地追求新奇,而是应当根据建筑所处的气候分区,结合相应的节能设计规范,控制好体型系数,在建筑艺术创作和建筑节能要求之间,寻得合适的平衡点。 3.外围护结构设计 3.1屋面节能设计 屋面是建筑与外界进行热交换最重要的位置之一,故对其进行保温隔热设计则显得尤为重要。屋面保温层的材料热工性能及厚度,应根据屋面的构造方法,结合材料本身的传热系数经计算确定,并应符合相应的节能设计规范要求。由于保温材料通常具有松散易吸水的特点,故在构造方法中,常将防水层设置于保温层的上方,以达到增加保温层寿命的目的。根据具体的项目情况,可选择正置式屋面或倒置式屋面。在有条件的项目中,还可以设置种植屋面,除了可供人们休憩娱乐、改善空间品质之外,也是降低太阳辐射强度、减少能耗的有效手段。 3.2外墙节能设计 外墙同屋面一样,也是外围护结构的重要部位,故也应结合气候分区及构造方法通过计算确定保温层的材料及厚度。为了室内装修的方便以及避免墙体出现结露现象,外墙通常选用外保温系统。其次,对于填充墙的类型,应尽可能地选择轻质且保温性能良好的混凝土空心砖或加气混凝土砌块等。再者,对于夏热冬暖等地区的建筑,为了阻挡太阳辐射热进入室内和冬季避免室内热量损失,可设置外遮阳,其遮阳系数需满足相应规范的要求。 3.3门窗节能设计 外门窗是外墙上容易形成热桥的重要部位,所以外门窗的节能设计需要我们予以格外重视。首先,应根据建筑类型及气候分区,严格控制窗墙比。在符合采光通风要求、实现立面设计意图的同时,应尽量减小建筑窗墙比,以降低建筑内外的热交换。其次,应选用传热系数低的门窗类型。对于框材,可选用塑钢门窗或者断桥铝合金门窗等。对于玻璃,则可选用中空玻璃、镀膜玻璃等节能玻璃。在严寒地区,建筑外门还应设置门斗或双层外门。夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区的建筑外门,则应采取保温隔热措施。另外,在施工中应保证外门窗的密封性,如在外门窗及外墙衔接处,使用弹性密封材料等措施。 4.其他节能措施 建筑节能是一个多专业配合的完整系统,所以,在建筑本专业的节能措施之外,尚需兼顾其他方面的节能措施。首先,可增加新能源的利用,如风能、太阳能等,以代替传统的非可再生能源。另外,可通过对供电系统的合理设计,使供电设施和负荷基地之间距离最小化。再者,可在人流密集场所的出入口,设置空气幕系统,阻断室内外的热交换,以减少夏季的空调或冬季的采暖负荷。只有如此,使各专业分工协作、多位一体,才能将建筑节能做到最优,从而达到降低能耗的目的。 5.结语 根据以上可知,在建筑设计工作中,只有认真思考节能设计所发挥的重要作用,运用自己的专业技能,使得建筑节能真正得以落到实处,方可发挥其对社会和资源应有的节约作用。它一方面可有效缓解当前我国资源紧缺或不足的问题,同时还能促进我国建筑业得到更为长远健康的可持续发展,实现绿色建筑及节能减排的目标。 参考文献: [1]郝鹏.高层建筑节能设计研究[J].建筑.建材.装饰,2017(5). [2]沈婷,轩德军.高层建筑节能设计研究[J].湖南城市学院学报(自然科学版),2016,25(1):82-83

大型公共建筑节能需求分析

大型公共建筑节能需求分析 一、大型公共建筑用能结构特点 据此次公共建筑进行能耗统计,能源审计的时发现,大型公共建筑功能的实现是以各类机电设备系统运行为基础,空调、给排水、照明的能耗要占建筑运行能耗的70%,仅空调系统的运行能耗就占各系统总能耗的40%以上。所以,在进行大型公共建筑节能研究时,解决机电设备的节能问题是核心。 二、大型公共建筑节能需求 大型公共建筑的用电设备数量与种类众多,主要包括:中央空调、照明、电梯、给排水、电加热负载,变压器和其他混合负载等。而各种机电设备的能耗具有较大的节能空间。同时,面向建筑内的机电设备实施节能,相对于改变建筑的墙体、窗体结构而言,更具有见效快、对建筑正常使用影响小等优势

(1)中央空调能耗现状 一般地,在大型公共建筑中,中央空调系统的能耗约占总能耗的40%以上,而大部分建筑的中央空调实际热负载在绝大部分时间内远比设计负载低,且主机、辅机和末端舒适度三者未能实现合理动态调节,导致系统效率较低,电能浪费严重。 (2)照明系统能耗现状 目前,许多公共建筑都是全封闭空间模式,完全依靠人工照明进行采光,在上班时间段,照明系统通常都是连续照明,所消耗的能量大,也增加了室内热负荷。可以根据实际需求选择不同的照明节能措施,对提高光效、节约能量是非常重要的。 (3)电梯系统及其他动力设备能耗现状 目前,大型公共建筑节能电梯仅占全国电梯保有量的2%,节能潜力巨大。而公共建筑中给排水等其他能耗设备通过采取一定的控制手段,也能有一定的节能空间。 (4)供配电系统能耗现状 供配电系统通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损失(有功、无功功率),并在相应的时间内产生能量损失(有功、无功电量)。 三、大型公共建筑的节能管理现状 目前,在我国超过70%的大型公共建筑没有专职的节能管理人员,在我们此次调查结果中发现大型公共建筑的专职节能管理人员占所调查建筑总数的0%,也就是说目前在山西地区的大型公共建筑中基

公共建筑节能改造技术汇总

节能改造方案涉及围护结构、暖通空调系统、生活热水系统、照明系统、变配电系统、其它用能系统、楼宇自控系统、分项计量系统、运行管理和行为节能9个方面,按照节能诊断结论有针对性地提出节能改造方案。 关于印发《大型公共建筑低成本节能改造技术导则》的通知 低成本节能改造推荐技术措施 5.1 围护结构 5.1.1 围护结构的节能改造宜采用节能效果明显且成本相对较低的改造措施,优先选用对环境影响小、工期短、工艺便捷的改造技术,尽量减少或避免湿作业施工。宜同时进行空调及供暖系统的节能改造。 5.1.2 改造前应对围护结构保温隔热性能及构造节点等进行分析评价,确定围护结构节能改造的重点部位和重点内容。应优先考虑门窗部位的节能改造。 5.1.3 外门窗、透明幕墙、采光顶的改造需综合考虑安全、隔声、采光、通风、节能等性能要求。 1 当原门窗、透明幕墙、采光顶除热工性能外的其它功能满足使用要求时,可采用贴膜或涂膜等低成本技术提高热工性能,使夏季遮阳系数或表面温度降低值达到设计要求。其要求参见附录A。 2 对无其它遮阳措施的南、西朝向外窗、透明幕墙、可采用安装活动外遮阳装置、增加内遮阳帘或其它合理的遮阳措施提高其夏季隔热性能。对外窗采取遮阳措施时应尽可能减少其对采光的影响。 5.1.4 外门宜设置门斗等避风设施或采取其它减少冷风渗透的措施。 5.2 建筑用能设备 5.2.1 常规用能设备的分类 1 采暖、空调系统(自备冷热源设备、输配设备、末端设备) 2 室内办公设备 3 照明系统及设备 4 综合服务用能设备 1)通风设备(非空调区) 2)给排水系统及用能设备 3)电梯

4)其它设备 5.2.2 特殊用能设备的分类 1 厨房用能设备 2 信息中心用能设备 3 其它设备 5.2.3 用能设备低成本节能改造的基本条件 1 主要用能设备应在使用年限内。 2 通过能源审计、能效检测评估,用能设备及系统能耗超出同类建筑参考能耗指标或设备及系统效率(如冷水机组COP值、冷冻水输送系数、冷却水输送系数、空调末端能效比等,见附录A-E)。 5.2.4 供冷、供热系统低成本节能改造的基本技术措施 1 水系统 1)空调系统应实施水力平衡调节,加装必要的调节阀部件、计量装置。加装的设备及阀部件应进行水力计算,满足系统参数要求; 2)实施建筑负荷和能耗监测,进行必要的负荷模拟;根据室外气象条件和室内负荷变化规律,完善冷站设备群控。使冷量供应趋近合理,提高空调系统能效比; 3)冬季供暖自备热源系统,宜根据室外气象条件和供热室温实施气候补偿自动调节热源供热量,燃气热源宜应用烟气冷凝热回收技术,根据建筑用途和热惰性选用供热分时分区控制技术; 4)合理控制冷热源启停时间; 5)空调系统应根据水泵测试数据,经详细测算和综合技术经济比较后,确定实施更换水泵或加装变频设备,冷冻(却)泵应注意冷水机组的保护要求,以防止机组频繁启动而造成的设备损害,变频设备须加装谐波处理装置; 6)空调冷冻水泵和供热热水循环泵应分别设置,空调二次泵系统的二次泵及供热系统热水循环泵可加装变频设备,变频设备须加装谐波处理装置; 7)在不影响制冷效果的情况下,适度提高冷冻水出水温度; 8)冬季和过渡季节有供冷需求时,可采用冷却塔加板换系统进行免费供冷,但应做好防冻措施; 9)加强末端用冷、用热设备的调节,风机盘管加设温控器和二通阀,散热器加设恒温阀,减少室内过冷或过热损失。

[2017咨询]大型公共建筑节能评估咨询练习题

一、单选题【本题型共5道题】 1.能耗监测系统数据采集时间步长不应超过( )。 A.1分钟 B.10分钟C.1小时 D.1天 用户答案:[C] 得分:6.00 2.节能评估一般在( )阶段进行。 A.项目建设 B.项目设计 C.项目评估 D.项目立项 用户答案:[D] 得分:6.00 3.通常,我国公共建筑夏季室内空调温度最低设定值为( )。 A.20℃ B.22℃ C.24℃ D.26℃ 用户答案:[D] 得分:6.00 4.我国能源供应状况里,生产量逐年较少,需要依靠进口的是( )。 A.煤碳 B.石油 C.天然气 D.稀土 用户答案:[B] 得分:6.00 5.电力系统功率单位是( )。 A.KW B.KJ C.KvA D.KL 用户答案:[A] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1.对宾馆饭店类建筑能耗影响最大的因素为( )。 A.宾馆星级(饭店档次) B.不同的功能设施 C.宾馆床位数量 D.宾馆入住率 E.宾馆的地理位置 用户答案:[ACD] 得分:10.00 2.评估单位在进行节能评估时需调查哪些项目情况( )。 A.项目本身的情况 B.项目周边环境 C.建筑物的类型 D.使用功能特点 E.能源供应的情况 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 3.下列说法正确的是( )。 A.办公建筑除了考虑IT机房或数据中心外,还应注意考虑是否设置职工食堂,是否设置电梯等 B.商业建筑应注意考虑是否设置生鲜区、冷冻区,是否设置客运、货运电梯、自动扶梯等 C.医疗建筑需要考虑专用大型高耗能医疗设备的配置情况、有无设置住院部,住院部床位数量、是否设置洗衣房、生活热水如何供应等 D.酒店宾馆类建筑的特殊用能区域或设备包括洗衣房、会所、恒温游泳池等 E.教育建筑要考虑是否设置学生宿舍、寒暑假学校设施设备的使用情况、是否配置有学生食堂、体育活动设施、艺体楼等节假日是否对外开放等 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 三、判断题【本题型共5道题】 1.对于审批制项目,《项目申请报告》可以作为节能评估的重要依据之一。 Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:0.00 2.在相同的室内外温差条件下,建筑围护结构保温隔热性能好,流出或流入室内的热量就少,设备消耗的能量也就少。Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:8.00 3.从单位建筑面积能耗特点出发,我国大型公共建筑的耗电量为70~300kWh/(m2.年),基本等同于欧洲、日本等发达国家同类建筑。 Y.对 N.错 用户答案:[N] 得分:8.00 4.公共建筑可分为一般公共建筑、小型公共建筑和大型公共建筑。 Y.对 N.错 用户答案:[N] 得分:8.00 5.节能措施评估应突出重点,根据建设内容及其特征,具体分析和说明设计方案以及能评阶段提出的节能措施建议。 Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:8.00

建筑设计中的建筑节能措施分析 (2)

建筑设计中的建筑节能措施分析 随着世界能源的不断减少,能源危机已经在众多领域显现出来,而建筑行业作为人类衣食住行需求中最为重要的一项内容,如何引进各类节能措施,从而提高节能整体水平,就成为了减少能源浪费,利国利民,更利于环境改善的重中之重。建筑的节能首先应从其源头——建筑设计抓起,这样其节能效果才会事半功倍。本文章将通过对建筑设计中的建筑节能措施进行研究分析,以梳理出在建筑设计阶段就能被广泛应用的节能措施。 标签:建筑设计;节能措施;应用 1、前言 加强建筑设计中的建筑节能措施分析,有利于优化现代建筑物长期使用中的服务功能,保持建筑材料更好的节能效果,最大限度地降低建筑工程的使用成本。因此,在建筑设计中应强化节能降耗意识,根据工程建设情况及施工要求,制定出切实有效的节能措施,不斷提升建筑设计水平,促使施工中所需的资源得以高效利用,增加建筑工程施工效益与社会效益,不断提升其在实践应用中的潜在价值。 2、节能措施在建筑设计中应用的意义 在建筑设计时合理应用节能措施,具有一定的现实意义。首先就当前资源短缺的层面而言,通过有关数据可知,在建筑行业内利用建筑节能手段是具有及其重要意义的。虽然我国属于能源大国,但因人口众多,使得人均占比例较小,这便引发了我国资源紧缺的问题,基于此种环境,就更需要提高对节能措施的应用力度,在各个行业中做好节能工作,建筑设计也不例外。其次因我国建筑业的兴起,建筑行业耗能增大,若是未对此行业展开节能规划,那么势必会影响全国总体节能效果。最后,因国家节能政策的不断完善,使得建筑企业充分意识到建筑节能的重要性,在当前建筑业飞速发展的时代里,这是未来建筑业的发展方向。由于各个建筑企业的竞争力不断增高,诸多企业不仅将经济效益放在首位,还将社会效益作为考量的重要方面,而建筑节能作为提高企业核心竞争力,提升企业社会效益的重要措施则是不可或缺的。 3、建筑节能措施实际应用 3.1建筑屋面设计方面 建筑屋面对于整个建筑来说,是十分重要的一个组成部分,需要受到高度重视。以内蒙古为例,内蒙古所属严寒地区,冬季气温偏低,因此提高建筑的冬季保暖质量对其使用效果至关重要。所以在建筑屋面这个设计环节,必须要采用科学先进,针对性强的节能措施。如果能够保证设计合理,施工完善,其取得的效果才能更为明显。夏季气温高,需要开窗调节室温;冬季气温低,必须提高室内

咨询工程师【大型公共建筑节能评估咨询的特点分析】试题

咨询工程师【大型公共建筑节能评估咨询的特点分析】试题 一、单选题【本题型共5道题】 1. 电力系统功率单位是()。 A.KW B.KJ C.KvA D.KL 用户答案:[A] 得分:6.00 2. 我国能源供应状况里,生产量逐年较少,需要依靠进口的是()。 A.煤碳 B.石油 C.天然气 D.稀土 用户答案:[B] 得分:6.00 3. 一般情况下,评估或评审对建筑方案评价的主要依据是设计单位出具的()。 A.项目设计方案 B.建筑效果示意图 C.建筑节能计算书 D.建筑能耗说明书 用户答案:[C] 得分:6.00 4. 对办公建筑能耗影响最大的因素是()。 A.办公人员数量 B.办公时间 C.设备运转时间 D.信息中心和数据机房 用户答案:[A] 得分:6.00

5. 国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同有关部门加强对本级公共机构节能的监督检查。监督检查的内容不包括()。 A.公共机构人员私车的能耗情况 B.能源消费计量、监测和统计情况 C.节能管理规章制度建立情况 D.能源管理岗位设置以及能源管理岗位责任制落实情况 用户答案:[A] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1. 公共建筑能耗主要包括()。 A.照明能耗 B.空调与通风能耗 C.生活热水供应 D.办公设备 E.建筑其它设施能耗(如电梯,给排水设备等) 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 2. 评估单位在进行节能评估时需调查哪些项目情况()。 A.项目本身的情况 B.项目周边环境 C.建筑物的类型 D.使用功能特点 E.能源供应的情况 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 3. 关于楼宇设备自控系统(BA)的说法正确的是()。

建筑设计中的建筑节能措施分析

建筑设计中的建筑节能措施分析 如今,我國建筑行业发展迅速,在建筑工程设计施工过程中,工程项目却出现严峻的问题,需要采取相关的节能措施,本文针对建筑设计中利用节能措施进行探究与分析。 标签:建筑设计;节能措施;分析 引言 建筑项目随着国内经济的发展而持续增加,国内能源的消耗量也呈上涨趋势。若在设计环节,充分利用自然资源,便可避免造成浪费,提升高效性。所以对建筑进行节能设计,在降低能耗的同时,也是将建筑设计进行转型的关键途径和思路。结合上述情况,分析建筑设计中的节能措施具有重要的作用和意义。 1建筑设计中应用节能措施的重要意义 因为我国具有较多的人口、但我国的丰富的能源并不能算是一个优势,因为在当前社会依旧存在这许多不合理以及十分浪费的资源开发方法。这就直接导致我国大量的能源存在浪费、破坏的现象。同时,建筑业的能源消耗问题也已经成为了全球可持续发展重点关注的方面。根据建筑数据资料来看,我国已经有90%以上的建筑属于高消耗能源的建筑设施,这种类型的建筑在致使能源被大量浪费的同时,还会引发周围环境的破坏和污染,给我国的环境带来了巨大的损失。而建筑施工的重要依据是建筑设计,因此建筑设计的水平质量,就让工程质量和建筑能耗都会受到一定的负面影响。为了更好的适应时代发展的需要,这就需要建筑师在建筑设计的初始阶段就使用合理有效的节能措施,以此让建筑的节能设计水平得到整体的提高,达到减少对环境的污染,降低建筑能耗的目的。进而找到一个适应目前建筑业发展的趋势,最终提高企业的核心竞争力和市场竞争力,促进企业完美的转型和有效的升级。 2建筑设计过程中落实建筑节能措施应遵守的原则 国内建筑工程在建设环节中,为充分利用所有能源,促进社会城市化脚步的加快,在进行建筑施工的环节中已广泛才用了节能措施。在建筑施工中只有严格按照标准原则进行节能措施的使用,才能使节能效果和工程的施工质量有所保证。首先,要遵循合理性原则。建筑设计过程中使用节能措施的具体效果受合理性的直接影响,不仅如此,还会影响建筑工程的整体质量。所以必须要在遵守合理性原则的条件下将节能措施运用到建筑工程当中。建筑工程在进行施工时,应结合建筑自身的结构特征制定合理性节能方案,实施过程中,防止出现违背现实的现象,使其质量受到影响,且严重浪费能源。结合实践证明,不管设计的方案有多完美,只要它脱离现实、不真实,就没有进行施工的必要。其次,要对超前性原则给予高度重视。在我国,建筑施工中运用节能措施的兴起时期较晚,体质与技术等诸多方面依然不够成熟,导致无法取得较好的设计成果,能源也因此无

建筑节能分析报告

敦煌市肃州镇板桥小学教学楼及附属设施建设项目 节能设计分析报告 甘肃省建材科研设计院 二〇一五年十一月

目录 1.建筑概况 (2) 3.设计依据 (3) 4.工程材料 (3) 5.体形系数 (3) 6.窗墙比 (3) 6.1窗墙比 (3) 6.2外窗表 (4) 7.屋顶构造 (4) 7.1屋顶构造一 (4) 8.外墙构造 (4) 8.1外墙相关构造 (4) 8.1.1外墙构造一 (4) 8.1.2热桥柱构造一 (5) 8.2外墙平均热工特性 (5) 9.架空楼板构造 (6) 9.1架空楼板构造一 (6) 10采暖与非采暖楼板 (6) 10.1控温与非控温楼板构造一 (6) 11周边地面-控温构造 (7) 11.1周边地面构造一 (7) 12非周边地面-控温构造 (7) 12.1非周边地面构造一 (7) 12.1.1地面采用普通碎石混凝土 (7) 12.1.2地面采用陶粒混凝土 (7) 13外窗热工 (8) 13.1外窗构造 (8) 13.2平均传热系数 (9) 13.3总体热工性能 (10) 14可开启面积 (10) 15外窗气密性 (10) 16幕墙气密性 (10) 17综合权衡 (11) 17.1计算条件 (11) 17.2计算结果 (11) 18附图 (12)

1建筑概况 2建筑分析模型

3设计依据 1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 3. 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002) 4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94) 4工程材料 5体形系数 6窗墙比 6.1窗墙比

公共建筑节能评价及其影响因素

公共建筑节能评价及其影响因素 发表时间:2019-12-12T10:37:07.697Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年18期作者:苏明河俞鑫超 [导读] 合理规范把控建筑内各部分耗能情况,用有限的资源获取最大化的经济效益,不浪费一分能源。 绍兴文理学院土木工程学院浙江绍兴 312000 摘要:近几年来,随着国家绿色建筑的不断推进,建筑节能开始成为建筑领域的热词。建筑节能的兴起也促进了围护结构功能的升级,围护结构通过降低建筑物的总失热量和减少传热耗热量,以此来达到节能的目的。因此,建筑节能与围护结构紧紧相关,密不可分。 关键词:公共建筑;节能;评价;因素 1、公共建筑节能评价标准 20世纪70年代开始,随着建筑能耗的不断上升,人们意识到必须改变建筑的发展模式,根据对公共建筑的能耗以及各项指标的分析和评价,公共建筑节能性的评价分为优、良、中、合格、不合格五级[1]。 在公共建筑节能性评价为优等级里,对建筑舒适性、照明、采暖、窗墙比均有较高要求。在舒适性方面,须要求建筑具有明显的高舒适性,围护结构热工性能非常好,能耗较小,节能措施完善,节能技术在评价地区处以领先水平,运行管理良好,人员节能意识高。照明方面,则按照明功率密度公式来计算衡量,办公建筑照明功率密度≤9W/㎡,商场建筑照明功率密度≤17W/㎡。采暖则要求被测试房间内温度全部符合《室内空气质量标准》,同时建筑物窗墙比≤0.40。公共建筑节能性评价为良里,建筑具有较好的舒适性,围护结构热工性能良好,能耗一般,节能技术在评价地区比较领先,运行管理良好,人员节能意识一般;办公建筑照明功率密度≤10W/㎡,商场建筑照明功率密度≤18W/㎡;采暖方面要求75%以上被测试房间内温度符合《室内空气质量标准》,满足0.2<窗墙面积比≤0.3。公共建筑评价为中里,舒适性须比节能建筑基本性能要求稍好,围护结构热工性能稍差,能耗处于平均水平,运行管理一般,人员节能意识一般,节能潜力较大;办公建筑照明功率密度≤11W/㎡,商场建筑照明功率密度≤19W/㎡;采暖方面要求60%以上被测试房间内温度符合《室内空气质量标准》,且满足0.3<墙窗面积比≤0.4。公共建筑评价为合格中,舒适性满足建筑基本性能要求,运行管理方面存在漏洞,人员节能意识一般;办公建筑照明功率密度≤12W/㎡,商场建筑照明功率≤20W/㎡;采暖要求50%以上被测房间内温度超过《室内空气质量标准》,并满足0.4<墙窗面积比≤0.5。公共建筑评价为不合格中,节能建筑基本性能要求以下,围护结构热工性能很差,能耗浪费现象严重,人员无节能意识,节能潜力很大;办公建筑照明功率密度>12W/㎡,商场建筑照明功率>20W/㎡;采暖不足50%的被测房间内温度满足《室内空气质量标准》,且0.5<窗墙面积比≤0.7。建筑节能评价各个级别要求各不相同,在目前我国能源短缺的情况下,公共建筑节能有着非常重要的意义[2]。 2、公共建筑能耗的影响因素 2.1建筑本体 同样平面同样形状的建筑物,不同的朝向,建筑能耗也不相同。通常南北朝向的建筑比东西朝向的建筑负荷更少,所以在设计建筑朝向时,建筑朝向通常选用南北朝向来最大化减少负荷。体形系数也是影响能耗因素之一,体形系数是建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值,体形系数越大,建筑物向室外散失的热量就越多,建筑能耗亦越大。体形系数由建筑物长宽高决定,公共建筑的长宽与常规建筑的比例不尽相同,此外也应考虑结构设计以及建筑物的美学要求。因此标准层长宽比很少超过2,其变化范围为1~2。 2.2围护结构 在我国节能减排的要求下,建筑能耗在社会总能耗中所占比例不断上升[3],已成为节能研究的热点。高能耗水平的公共建筑已成为节能研究的重要组成部分。研究大型公共建筑节能具有重要的现实意义和社会价值。本文以一座大型办公楼为例。首先,利用能耗模拟分析方法构建了仿真模型,并通过与实际能耗的对比验证了模型的可靠性。其次,基于该模型,按照节能灵敏度的顺序分析了六种围护结构的热工设计参数,包括外墙传热系数。根据敏感性分析的结果,对各因素提出了建议。最后,考虑各参数对建筑能耗的相互影响,采用正交设计方法进行试验安排,分析节能效果的最优方案组合,为公共建筑围护结构节能提供决策支持。 2.3建筑内扰 建立科学合理的建筑能耗标杆管理方法是客观、公正、准确评价建筑能耗性能的关键。对国内外建筑内扰能耗基准方法进行了比较分析,提出了基于“多元回归分析”的建筑内扰能耗基准确定方法和基于“能耗率累积概率”的建筑内扰能源性能评价方法。已有研究以深圳市45栋政府办公楼为例,建立了建筑内扰能耗基准多元回归模型并进行了测试,并将该模型应用于深圳市两栋政府办公楼的能耗基准预测和能耗性能评价。结果表明,“多元回归分析”和“能耗率累积概率”比“基于建筑子分类的统计特征方法”和“基于建筑子分类的概率方法及实际欧盟指数的修正”更合理、更准确,可应用于不同年份不同建筑的建筑内扰能耗基准。 2.4空调系统 在选取室内设计参数时,因既要满足室内的环境需要,又要符合节能的原则,因此室内相对湿度一般夏季选取60%,冬季45%。公共建筑空调系统多样化,但由于面积大、人流量大、照明和设备多,一般采用中央空调控制室内的温湿度。 3、总结 在目前我国能源短缺的情况下,公共建筑节能有着非常重要的意义。但大型公共建筑高耗能状况突出,不同类型的公共建筑耗能也完全不同,其中商场、宾馆饭店等耗能普遍高出其他建筑耗能。合理规范把控建筑内各部分耗能情况,用有限的资源获取最大化的经济效益,不浪费一分能源。 参考文献 [1]王崇杰,张泓,尹红梅.既有建筑光伏立面一体化节能改造设计——以太原市某公共建筑改造设计为例[J].建筑节能,2019,47(08):135-139+148. [2]孙晓飞.我国节能技术在建筑中的应用[J].应用能源技术,2019(08):41-45. [3]Scitovski,Rudolf,Zeki? Su?ac,Marijana,Has,Adela. Searching for an Optimal Partition of Incomplete Data with Application in Modeling Energy Efficiency of Public Buildings[J]. Croatian Operational Research Review,2018.

大型公共建筑物节能问题探讨

大型公共建筑物节能问题探讨 随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,城市化发展越来越快,大量公共建筑也迅速兴建起来,但是由于我国建筑节能技术还不成熟,修建建筑物的同时带来了巨大的能源损耗。本文主要分析了我国大型公共建筑能耗的现状和原因,有针对性地提出了提高公共建筑节能效果的几点建议。 标签公共建筑物;能耗原因;现状;建议 在我国,建筑能耗居各种能耗之首,随着世界范围内能源供应紧张状况的加剧,能源将成为制约各国经济的主要因素。为此,我国提出了社会经济和能源可持续发展的战略,建设节约型社会,在实现国民经济快速发展的同时努力降低单位GDP 的能源消耗。而建筑行业作为耗能大户,节能潜力巨大,大力发展和推广新型建筑节能技术,在不断提高人们居住环境舒适度的同时,降低建筑耗能总量,有效缓解能源的供需矛盾,既具有实际经济意义,又具有重要的社会意义和环保价值。 1、我国大型公共建筑能耗现状 目前,建筑耗能己与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三大“耗能大户”。尤其是建筑耗能伴随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度的提升,呈急剧上扬趋势。在我国每年新建的20亿平方米房屋中,99%以上是高能耗建筑:而既有的约430亿平方米建筑中,只有4%采取了能源效率措施,单位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的3倍以上。据专家推测,如果不采取有力措施,到2020年中国建筑能耗将是现在3倍以上。调研数据显示:按目前的趋势发展,到2020年我国建筑能耗将达到10. 9亿吨标准煤,折合约29430亿度电,是三峡电站年发电总量的34倍多。其中大型公共建筑虽建筑面积不到城镇建筑总量的4%,但却消耗了建筑能耗总量的22%,成为能耗的“黑洞”和“巨无霸”。研究表明:我国大型公共建筑能耗中,照明电耗、办公电器设备电耗、电热开水器和电梯等综合服务设备电耗、信息中心和厨房餐厅等特定功能电耗等都与气候无关,而空调系统能耗中也仅是部分与气候有关。据统计,我国目前大型公共建筑总面积约为5亿m’,耗电量为70--300kwh/ m2。年,除采暖外能耗折合为电力900亿度/年。而且目前我国大型公共建筑的发展速度非常快,每年新增面积约为5000万平方米,大型公共建筑能耗必将成为许多城市未来能源消费的一个主要增长点。可见,当前我国大型公共建筑节能面临着严峻的挑战,同时也存在着巨大的潜力。 2、大型公共建筑能耗过高的原因分析 一方面,大型公共建筑最大的耗能点是采暖和空调,据悉,我国在采暖和空调上的能耗占建筑总能耗的55%。大型公共建筑比普通住宅运行能耗高5-10倍,甚至10-20倍。主要原因是很多大型建筑追求外表的华丽以及大量使用集中空调,使得相应的碳排放水平很高。“罩个玻璃罩子、套着钢铁膀子、空着建筑身子”,

相关文档
相关文档 最新文档