文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器温度文件

变压器温度文件

变压器温度文件

关于变压器温度报警、跳闸、起动风扇温度的整定

按照省局【2004】531号文要求,对于自然循环风冷变压器,上层油温的报警温度整定为95℃,对于强迫油循环风冷变压器,报警温度整定为75℃,绕组温度计报警温度整定为105℃。

变压器厂家提供参数:

端最低气温:-26.2℃。

在温度整定时我们以极端最高温度考虑。顶层油温极限:55+37.3=92.3℃;绕组温升极限:65+37.3=102.3℃;铁芯温升极限:88+37.3=125.3℃;结构件热点温升极限:88+37.3=125.3℃。

根据以上条件,对主变、高厂变、脱硫变、启备变的温度报警、跳闸以及起动通风整定如下:

一、主变

油温报警 80℃;绕组温度报警 100℃;

起动通风油温温度起动 70℃停止55℃

绕组温度起动 90℃停止65℃

冷却器全停温度跳闸:85℃加20分钟

注:上层油温报警应低于跳闸温度提前报警。起动风扇温度应低于报警温度10℃起动。

二、高厂变

油温报警 85℃;绕组温度报警 100℃;

起动通风油温温度起动 75℃停止55℃

绕组温度起动 90℃停止65℃

注:起动风扇温度应低于报警温度10℃起动。

三、启备变

油温报警 80℃;绕组温度报警 100℃;

起动通风油温温度起动 70℃停止55℃

绕组温度起动 90℃停止65℃

注:起动风扇温度应低于报警温度10℃起动。

省局文件要求的温度报警高于厂家提供的变压器温升极限值,所以按照略低于厂家要求的温度执行。

变压器用绕组温度计的误差分析

变压器用绕组温度计的误差分析 一.概述 随着对变压器运行安全要求的不断提高,绕组温度计(以下简称温度计)作为一种运行监护元件已愈来愈广泛地应用在变压器产品上。虽然一般温度计的使用说明中指出:“温度计内电热元件温度的增加正比于绕组与油箱顶部(油面)温度之差的增加”。严格来说,这一说法是不确切的.因为对不同结构的变压器绕组,虽然可使电热元件内流过的电流与统组负载电流成正比,但由于电热元件与绕组的冷却条件不可能完全相同,这就使得相同的电流变化却不一定在统组和电热元件内引起相同的温度变化,换句话说,在某些情况下,温度计显示的温度可能是“虚假”的.因而有必要对温度计应用的实际情况作一分析. 二.绕组温度计的工作原理 统组温度计是利用“热模拟”(thermalimage)原理间接测量统组热点温度的,其主要组成部分如图1所示.温度计的主要组 成部分:温包、测量波纹管及连接二者的毛细管,组成反映变压器顶层油温的测量系统;电流互感器、电流匹配器及电热元件,组成反映绕组负载电流变化的热模拟部分以及用于补偿环境温度的补偿波纹管. 测量系统中注满一种体积随温度变化的液体,将该系统中的温包置于

油箱顶部,以感应变压器顶层油温,顶层油温的变化,引起测量系统中液体的胀缩,导致测量波纹管的位移。 由电流互感器取得的与负载电流成正比的电流Ip经电流匹配器调整后,Ip变化为Is,加到测量波纹管内的电热元件上,该电流在电热元件上所产生的热量,使测量波纹管在原有位移的基础上产生一相应的位移增量,加大后的位移量经机械放大带动指针转动,从而在仪表上显示出对应负载电流的统组温度. 若通过电热元件的电流Is所产生的热量,使测量波纹管位移变化所带来的温度增量近似等于被测绕组热点温度对变压器顶层油温(即温包放置处油温)之差,则绕组温度计所显示的温度就反映了绕组的热点温度. 图2 三.绕组温度计的误差分析 在变压器的热计算完成以后,需要确定温度计的基准工作点,即所谓“整定”,它是以一定的绕组负载电流为基准,选取电流互感器电流

变压器损耗计算公式

变压器损耗计算公式 简介: 负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器. 将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比. 关键字:变压器 1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比. UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示. 2、变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比. 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比. PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损.其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示). 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗. 变压器的全损耗ΔP=P0+PC 变压器的损耗比=PC /P0 变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率. 3、变压器节能技术推广 1) 推广使用低损耗变压器; (1)铁芯损耗的控制

变压器的容量等级

变压器的容量等级 变压器的容量等级: 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、90000、120000、150000、180000、260000、360000、400000 kV A。 通常,容量为630KV A及以下的变压器统称为小型变压器;800~6300KV A 的变压器称为中型变压器;8000~63000KV A的变压器称为大型变压器;90000KV A以上的变压器称为特大型 设备总容量是用千瓦表示,而变压器是用千伏安表示。千瓦除以功率因数(一般取0.75)等于千伏安。常用变压器有:160KVA、250KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA等,还有更大的。 输入端电压常用有:220KV、110KV、35KV、10KV。 输出有:35KV、10KV、6KV,0.4KV。常用是10KV/0.4KV。 电压等级是由当地的供电线路所决定的。 规格按电压来说分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏 额定容量就是变压器的视在功率,它表示在额定条件下,变压器输出功率的能力。 容量可以任意设计。现在的标准系列是R10优化系列,即10的10次方倍

变压器容量计算

变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。 变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器等。 容量: 常指一个物体的容积的大小,容量的公制单位是升。容量也指物体或者空间所能够容纳的单位物体的数量。 变压器额定容量: 变压器额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3根号额定线电压×线电流,额定容量一般以kVA 或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压、额定电流与相应系数的乘积。 概念: 额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定

的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=根号3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。 计算: 额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 一、台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。 2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。 3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。 当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。 二、容量选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设备计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为:

有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ?= 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; Pe ——设备额定功率; K Σq ——无功功率同期系数; K Σp ——有功功率同期系数; tan φ设备功率因数角的正切值。 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 (2)通风机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 考虑各组用电设备的同时系数,取有功负荷的为0.95P K =∑,无功负荷的为 0.97q K =∑,总计算负荷为

油浸式大型变压器热点温度的动态模型

油浸式大型变压器热点温度的动态模型 作者:海瑛, 钱苏翔, 严拱标, HAI Ying, QIAN Su-xiang, YAN Gong-biao 作者单位:海瑛,钱苏翔,HAI Ying,QIAN Su-xiang(嘉兴学院,机电工程分院,浙江,嘉兴,314001), 严拱标,YAN Gong-biao(浙江大学,机电工程学院,浙江,杭州,310027) 刊名: 机电工程 英文刊名:MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING MAGAZINE 年,卷(期):2007,24(1) 被引用次数:3次 参考文献(11条) 1.AUBIN J;LANGHAME Y Effect of oil viscosity on transformer loading capability at low ambient temperatures[外文期刊] 1992(02) 2.NORDMAN H;LAHTINEN M Thermal overload tests on a 400 MVA power transformer with a special 2.5- p.u.short time loading capability[外文期刊] 2003(01) 3.KARSAI L;KERENYI D;KISS L Large Power Transformers 1987 4.PIERCE L W An investigation of the thermal performance of an oil filled transformer winding[外文期刊] 1992(03) 5.杨世铭;陶文铨传热学 1992 6.NORDMAN H;LAHTINEN M Thermal overload tests on a 400 MVA power transformer with a special 2.5 pu short time loading capability[外文期刊] 2003(01) 7.RADAKOVIC Z;FESER K A new method for the calculation of the hot-spot temperature in power transformers with ONAN cooling[外文期刊] 2003(04) 8.刘卫国;陈昭平;张颖MATLAB程序设计与应用 2006 9.HE Q;SI J;TYLAVSKY D J Prediction of top-oil temperature for transformers using neural network[外文期刊] 2001(04) 10.NORDMAN H;R(A)FSB(A)CK N;SUSA D Temperature responses to step changes in the load current of power transformers[外文期刊] 2003(04) 11.IEEE IEEE Std 1995.Guide for loading mineral-oil-immersed transforms 1995 引证文献(4条) 1.刘佳.杨平变压器绕组热点温度间接测量法计算模型[期刊论文]-华电技术 2010(11) 2.陈伟根.李孟励.孙才新.苏小平.胡金星变压器绕组热点温度热电类比计算模型仿真分析[期刊论文]-重庆大学学报 2010(12) 3.钱苏翔.许聚武单片机控制油浸式变压器在线温度监测系统[期刊论文]-机电工程 2009(5) 4.陈伟根.李孟励.孙才新.苏小平.胡金星变压器绕组热点温度热电类比计算模型仿真分析[期刊论文]-重庆大学学报 2010(12) 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/407610098.html,/Periodical_jdgc200701001.aspx

变压器的平均负荷功率的计算

变压器的平均负荷功率如何计算 [ 标签:变压器负荷,变压器,平均 ] (、荌靜-.. 回答:1 人气:16 解决时间:2009-08-23 16:45 满意答案好评率:0% 简介:负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。 关键字:变压器 1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 2、变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。 变压器的全损耗ΔP=P0 PC 变压器的损耗比=PC/P0 变压器的效率=PZ/(PZ ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。

变压器的容量等级及性能参数

性能参数 无励磁调压变压器的容量等级及性能参数 有载调压变压器的容量等级及性能参数 铁重kg铜重kg器身重kg油重kg总重kg 容量kVA 1000 1144 565 1880 970 3780 1250 1272 606 2070 1010 4080 1600 1556 695 2480 1090 4660 2000 1800 772 2830 1200 5300 2500 2124 971 3410 1330 6170 3150 2407 1143 3900 1520 7100 4000 2858 1440 4730 1750 8620 5000 3380 1720 5600 1950 9950 6300 4066 2164 6860 2320 11580 8000 4970 2387 8093 2500 14120

10000 5892 2911 9683 2850 16481 12500 6730 3167 10932 3250 18345 16000 8183 3933 13330 3750 22307 S Z 9 - 2000~16000kVA有载调压变压器重量表 容量kVA 铁重kg 铜重kg 器身重kg 油重kg 总重kg 2000 1178 743 2775 1560 5965 2500 2086 914 3300 1750 6950 3150 2364 1063 3770 1970 7900 4000 2875 1231 4520 2260 9110 5000 3434 1548 5480 2475 10855 6300 4087 1965 6810 2620 12300 8000 4970 2363 8066 3330 15300 10000 5892 2930 9705 3750 17858 12500 6730 3208 10963 4215 20042 16000 8183 3862 13140 4900 23740 一)6300kVA~180000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

设备功率计算变压器容量

根据设备功率计算变压器容量(一) 一)根据你提供的设备清单如下: 电焊机25 台,功率分别为: 3.0KVA*8 ;8KVA*6 ;16KVA*5 ;30KVA*2 ;180KVA*2 ; 200KVA*2 ; & =50% 电焊机,Kx=0.35, 二)你厂所需500KVA 的变压器理由计算如下: KVA 即千伏安,表示电焊机的容量, & =50%表示电焊机的额定暂载率是50%,在进行负荷计算的时候,电焊机应该统一换算到 1 00 %来计算。 Kx=0.35, 表示电焊机的需用系数是0.35。需用系数是综合了同时系数、负荷系数、设备效率、线路效率之后得到的一个系数。各种设备不尽相同。 P js表示计算负荷的有功功率。是综合了各类因素后,得到的设备计算功率。 Q js 表示计算负荷的无功功率。有功功率乘以功率因数角度的正切值,等于无功 功率。也就是你上面的Q js=P js*tg① cos①表示功率因数。功率因数越高,系统的无功功率越低。不同的设备,功率因数也不尽相同。在你的计算式中,取了电焊机的功率因数为0.7。如果是我计算的话,我就取0.4?0.45,呵呵!因为我觉得电焊机的功率因数是没有0.7的。 另外,在你的计算中,没有对焊接设备进行容量转换。我上面说了,电焊机应该统一将暂载率换算到100 %来计算。换算公式为:P e=P N* ((额定暂载率除以100%暂载率)开根号) P e是换算后的功率,P N是额定功率 额定功率二额定容量*功率因数 因此,你的共计25 台焊机的额定容量应该是S二 3.0KVA*8+8KVA*6+16KVA*5+30KVA*2+180KVA*2+200KVA*2 = 972KVA 则额定功率为972KVA*0.4 = 388.8KW (我这里计算是取的功率因数为0.4,没有按你的0.7 计算) 那么换算功率为388.8KW* (50% /100 %)开根号= 388.8KW*根号0.5 = 388.8*0.707 = 274.9KW 然后将需用系数Kx=0.35代入,则计算负荷P js=K x*P e = 274.9KW*0.35 = 96.2KW 到这里,又出现了一个问题。因为大家都知道,电焊机属于单相负载(不论接一零一火220V或者接两根火线380V,都成为单相负载),因此计算负荷有个单相到三相转换的过程。转换方法就是,如果接的是220V,也就是接入相电压时,等效功率要乘以3,如果接的是380V,也就是接入线电压时,等效功率要乘以根号3。因为

变压器的损耗计算分析

变压器的损耗计算分析 在电力系统中变压器是利用效率最高的电气设备之一,一般中、小变压器都可达96~98%。在电力系统中,累积变压器的总损耗可占20~25%。 (一)变压器的空载损耗 此损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。 影响铁损的因素很多,以数学式表示,则 式中P n、P w——表示磁滞损耗和涡流损耗 k n、k w——常数 f——变压器外施电压的频率赫 B m——铁芯中最大磁通密度韦/米2 n——什捷因麦兹常数,对常用的硅钢片,当B m=(1.0~1.6)韦/米2时,n≈2,对目前使用的方向性硅钢片,取2.5~3.5。 根据变压器的理论分析,科假定初级感应电势为E1(伏),则: E1=K f B m(2) K为比例常数,由初级匝数及铁芯截面积而定,则铁损为: 由于初级漏阻抗压降很小,若忽略不计, E1=U1 (4) 可见,变压器的铁损与外施电压有很大关系如果电压V为一定值,则铁损不变,(因为f不变),又因为正常运行时U1=U1N,故空载损耗又称不变损耗.如果电压波动,则空载损耗即变化。 (二)负载损耗 此损耗是指变压器初、次级线圈中电流在电阻上产生的铜损耗及励磁电流在励磁电阻上产生的铁损耗。当电流为额定电流时,后者很小,可以不计,故主要是电流在初、次级线圈电阻上的铜损。 对三相变压器在任意负载时,铜耗表达式:

式中I1——初级线圈的负载电流 I2’——次级线圈折算到初级的电流 R1——初级线圈的电阻 R2’——次级线圈折算得初级的电阻 由上式可见,变压器的铜损和负载电流的平方成正比。考虑到负载运行时,负载电流的变化,故此损耗又称可变损耗。 若令β表示负载系数,即 则铜损 式中~线圈电流为额定值时的铜损。 (三)附加损耗 此损耗包括附加铁损及附加铜损,由于这两种损耗数量很小,又难以测定,可以不计。总之,变压器的损耗主要是不变损耗和可变损耗。 变压器的效率,其计算公式 如果负载的性质一定,令φ2表示功率因数角,则在额定电压下,三相变压器输出功率 S N——变压器的额定容量。输入功率,可根据功率平衡得到 (8)式表明变压器的效率和其额定容量初、负载的性质与大小以及变压器本身的损耗有关。

变压器常识ABC

变压器常识A B C③ 1.变压器允许温升 2.变压器的参数偏差值与使用峰值的参数 3.铁心 4.温升试验 5.冲击试验 1.变压器允许温升 变压器各个部门有不同的允许温升,不同的运行工况也有不同的允许温升。决定允许温升的因素有:变压器的运行预期寿命、变压器的安全运行、变压器的检测技术。 绕组允许温升:绕组的允许温升是指整个绕组的平均温升,由电阻法测得,允许温升与绝缘耐热等级有关。油浸式变压器属A级绝缘,由于传统的绕组温升测量法为电阻法,测得的温升为平均温升,A级绝缘允许的平均温升为65K。平均温升与绕组最热点温升之差假使为13K。在年平均温度为20℃时,A级绝缘绕组最热点温度为 20+65+13=98℃,此时A级绝缘具有正常寿命。干式变压器各种绝缘的允许平均温升:A级为60K,E级为75K,B级为80K,F级为100K,H级为125K,C级为150K。冬季绕组温升低于平均温升,绕组可延长寿命,夏季的绕组温升高于平均温升,绕组要牺牲寿命。如超名牌容量也要牺牲寿命,但超名牌容量运行时,油浸式变压器A级绝缘绕组最热点温度不能超过140℃,即使牺牲的寿命不多,也不允许超过140℃,因超过140℃时油要分解出气体而影响绝缘强度。所以油浸式变压器A级绝缘的最热点温度不 能超过140℃是从变压器安全运行出发的。 大容量变压器有时有几种冷却方式,例如ONAN/ONAF,变压器额定容量一般是指ONAF下的允许值,当风扇失去电源后,冷却效率下降,如仍按ONAF冷却方式下容量运行时,绕组平均温升必将升高,故ONAN冷却方式下必须降低容量运行,使绕组平均 温升不超过65K。 另外,双绕组或三绕组变压器中,二个或三个绕组应同时达相同的温升,当一个绕组达65K平均温升时另一个或二个绕组低于65K,则这样的设计是不经济的。油浸式变压器还应使油面顶层与几个绕组平均温升同时达允许温升是较为经济的。即油面顶层温升达55K,绕组平均温升达65K为经济的方案。在设计阶段,就合理选取每一绕组的电流密度,在保持负载损耗不超过标准值时使各个绕组的温升接近65K,同时油面顶层也达55K。但是,这对强油循环的变压器是难以达到的。因强油风冷式变压器的油顶层温升一般为40K,强油水冷式变压器的油顶层温升一般为35K。 实际上,油面顶层温升与绕组平均温升很难同时到达极限允许值,因此,一般不能根据油面顶层温升来判断绕组平均温升。这也是大容量变压器既装油面温度指示仪与

变压器效率特性

变压器运行特性分析与效率曲线 二、理论分析 2.效率和效率特性 变压器运行时将产生损耗。变压器的损耗分为铜耗和铁耗,每一类又包括基本损耗和杂散损耗。其中铁耗可视为不变损耗。基本铜耗是指电流流过绕组时所产生的直流电阻损耗。杂散铜耗主要是指漏磁场引起电流集肤效应,使绕组的有效电阻增大所增加的铜耗,以及漏磁场在结构部件中所引起的涡流损耗等。 变压器的总损耗为 ''22 k Fe Cu Fe R mI p p p P +=+=∑ 式中,电阻。为归算到二次侧的短路为相数;'' R k m 变压器的输入有功功率为1P ,输出功率为2P ,总损耗功率为P ∑,所以效率为 P P P P P ∑+==2212η 由于电力变压器的效率很高,用直接负载法测量1P 和2P 在算出效率,很难得到准确的结果,因此工程上常采用间接法来计算效率,由空载试验测出铁耗,由短路试验测出铜耗在计算效率。此时效率为 kN O N kN O P I P I S P I P P P 2222221cos 11***+++-=∑-=?η 给定以上的参数即可绘制效率曲线。

图3.变压器的效率曲线 有数学分析 2 = dI dη 可知在变压器的铜耗等于铁耗时,变压器的效率达到最 大。 图4.效率曲线的最大值 说明:图中铁耗与铜耗值与对应的坐标值并不一一对应。 附程序源代码 3.变压器的效率曲线 function xiaolv1 p0=2.4; pk=11.6; sn=1000; j=0.8; a=zeros(1,1000); b=zeros(1,1000); for i=2:1:1000 a(i)=a(i-1)+0.001; b(i)=1-(p0+(a(i)^2)*pk)/(a(i)*sn*0.8+p0+(a(i)^2)*pk); end hold on plot(a,b) xlabel('I2的标幺值 ') ylabel('效率 ') 4.效率曲线的最大值 function xiaolv2 p0=2.4; pk=11.6; sn=1000;

变压器绕组热点温度分布的研究

变压器绕组热点温度分布的研究 1 概述 大型变压器在运行时, 绕组温度分布是不均匀的。通过传统的热模拟法测量的技术,运行绕组的温升过程与模拟不尽相同,误差较大,法国电网已停用该测温装置[1]。在顶层油温处于正常水平的情况下,绕组的热点温度可能已发生局部过热。绕组过热一方面会造成该处油的分解并产生气泡, 另一方面还会造成该处局部绝缘累积性的老化(多次重复过热),最终将导致绝缘击穿而损坏变压器。因此从设备安全的角度考虑,绕组热点温度的有效监测意义重大。 变压器绝缘运行寿命一般认为应遵循六度法则:年平均温度为98℃时具有正常寿命,当超过或达不到98℃时,每上升或降低6℃,则变压器寿命降低一半或延长一倍,如图1所示[2]。从资产管理的角度考虑,绕组热点温度的有效监测将保证资产在正确的工况条件下使用,而不影响变压器的寿命。 因为绕组热点温度是变压器负载的最主要限定因素,应尽力准确测出[3]。标准[4]中提出“由于热点的位置很难预先准确确定,加之油流的随意变化,各不同位置的温度也会随之变化,因此最好同时用多个传感器”。 变压器热点温度直接测量技术 在变压器热点温度直接测量技术上,主要采用光纤测温技术。光纤为SiO2材料,具有非常优异的绝缘特性,敏感组件测量和信号的传输均由光来完成,由于没有电信号的引入,使得光纤传感技术在变压器热点温度监测上成为可能。 目前使用光纤传感技术测量变压器热点温度主要有三种测量技术:荧光式测量,半导体式测量和光纤光栅测量。采用光纤荧光吸收式测温技术[5]和光纤半导体吸收式测量技术[6]的的绕组测温技术,受制于1根光纤只能接1个传感器的技术特点,难以实现多点的监测。光纤光栅式测量技术则可实现多点测温。 2.1 荧光式测温 荧光式测温方法是在光纤末端镀上荧光物质,经过一定波长的光激励后,荧光物质受激辐射出荧光能量。由于受激辐射能量按指数方式衰减,衰减时间常数根据温度的不同而不同,通过测量衰减时间,从而得出测量点的温度。 由于衰减时间常数的计算是通过荧光物质受激辐射后的光强测量而换算得到的,而光强受光

变压器规格容量

规格按电压来说分36 伏,110伏, 千伏,10 千伏,22千伏,6 千伏,35 千伏,110 千伏,220千伏,350 千伏,200 千伏,500 千伏,250 千伏,600 千伏按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10 优先系数,即按10 的开10 次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA 等变压器的型号太多了变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。如:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV 的变压器。容量的话国家标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500, 630,800,1000,1250,1600,2000 变压器容量单位KVA 10KVA 的变压器,最大可以接多少KW 的电器 30KVA 的变压器,最大可以接多少KW 的电器 我们计划租用一个车间,有动力电 380V,变压器容量 30KVA.我要安装一个电热炉 75KW,电焊机53KW,还有其他小功率电器.变压器容量够吗变压器使用KVA 做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KVAR)的大小的,只有使用KVA 为单位,表示视在功率,符号S。 S^2=P^2+Q^ 2 你可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。另外,如何根据以KVA 作单位的变压器产量,计算出变压器的台数呢将负载的大小除以变压器容量,留出余度,就是变压器台数,如果功率因数很小,就要多加几台变压器,但这样不是很经济,更好的办法是进行无功补偿。你可以参考一下负载的功率大小,以及功率因数,如果功率因数没有的话,可以估计取,(电力变压器一般是110KV、220KV、500KV)问题补充:110KV 的变压器,是不是指它输出的最高电压为110KV 不是最高输出电压,而是额定输出电压。也就是一次侧输入额定电压时,二次侧输出的电压,你可以理解为正常工作电压。首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW 值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。 例如:选择35/10kV 变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为,选两台变压器,容量S=×3500/=3062kVA,可选择3150kVA 的变压器,电压比为35kV/。再从产品目录中选择型号。选择两台变压器时,考虑一台停运或故障时,另一台能送出70%以上的功率,这是规程规定的。是初步考虑负荷的功率因数大致取值。如果选1 台变压器,就不乘那么有功功率怎么换算成视在功率呢不好意思本人基础很差~~ 还想再详细点你那个S=×3500/=3062kVA 中的是什么小区如何配变压器有10 栋楼四个单元六层每层三户,公式如何算要看小区有没有商户,有没有电梯 1)需用系数法:小区内的住宅面积可分为三类:60m2 以下的为小型,60~100m2 为中型, 100m2 以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅每户的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD 或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W. 中型住宅的居民,每户除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的倍。大型住宅的居民每户因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22 时间段,这时用电负荷约 3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为.小型住宅的计算负荷取每户3800W,中型住宅取每户4750W,大型住宅取每户9500W. (2)单位面积法:

环形变压器计算公式

摘要:介绍了环形变压器的特性和优点,阐明了应用中要注意的事项,通过实例介绍了环形变压器的设计计算方法。 关键词:变压器;环形变压器;设计 1引言 环形变压器是电子变压器的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 我国近十年来环形变压器从无到有,迄今为止已形成相当大的生产规模,除满足国内需求外,还大量出口。国内主要用于家电的音响设备和自控设备以及石英灯照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力,因而它是一种有竞争力的电子变压器,本文拟就它的特点作一介绍。 2环形变压器的特点 环形变压器的铁心是用优质冷轧硅钢片(片厚一般为0.35mm以下),无缝地卷制而成,这就使得它的铁心性能优于传统的叠片式铁心。环形变压器的线圈均匀地绕在铁心上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,与叠片式相比激磁能量和铁心损耗将减小25%,由此带来了下述一系列的优点。 1)电效率高铁心无气隙,叠装系数可高达95%以上,铁心磁导率可取~(叠片式铁心只能取~),电效率高达95%以上,空载电流只有叠片式的10%。 2)外形尺寸小,重量轻环形变压器比叠片式变压器重量可以减轻一半,只要保持铁心截面积相等,环形变压器容易改变铁心的长、宽、高比例,可以设计出符合要求的外形尺寸。 3)磁干扰较小环形变压器铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,这种结构导致了漏磁小,电磁辐射也小,无需另加屏蔽都可以用到高灵敏度的电子设备上,例如应用在低电平放大器和医疗设备上。 4)振动噪声较小铁心没有气隙能减少铁心感应振动的噪音,绕组均匀紧紧包住环形铁心,有效地减小磁致伸缩引起的“嗡嗡”声。 5)运行温度低由于铁损可以做到kg,铁损很小,铁心温升低,绕组在温度较低的铁心上散热情况良好,所以变压器温升低。 6)容易安装环形变压器只有中心一个安装螺杆,特别容易在电子设备中进行快速安装与拆卸。 3环形变压器的分类 根据国外文献介绍,环形变压器可分为标准型、经济型及隔离型等三类,各类的特点是 1)标准型电源变压器产品系列容量8~1500VA,有较小的电压调整率、满载运行温升仅为40℃,允许短时超载运行,适合于要求高的使用场合。 初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,要求至少包三层绝缘

变压器容量等级及选择

变压器的容量等级 变压器的容量等级:30、50、63.80、100、125.160、200、250、315.400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、90000、120000、150000、180000、260000、360000、400000 kV A。通常,容量为630KV A及以下的变压器统称为小型变压器;800~6300KVA的变压器称为中型变压器;8000~63000KV A的变压器称为大型变压器;90000KV A以上的变压器称为特大型 变压器容量的选择对综合投资效益有很大影响。变压器容量选得过大,出现"大马拉小车"现象,不仅一次性投资大,空载损耗也大。变压器容量选得过小,变压器负载损耗增大,经济上不合理,技术上也不可行。 变压器的最佳负载率(即效率最高时的负载率),不是在额定状态下,而是在40%~70%之间,负载率过高,损耗明显增大;另一方面,由于变压器容量裕度小,负荷稍有增加,便需更换大容量箱变,频繁增容势必会增加投资,影响供电。 选择变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。 当5年内电力发展明确,变动不大且当年负荷不低于变压器容量的30%时:S N=K S·∑P H / (cosφ ·η ) 式中:S N--箱变在5年内所需配置容量,kVA ∑P H--5年内的有功负荷,kW K S--同时率,一般为0.7~0.8 cosφ--功率因数,一般为0.8~0.85 η--变压器效率,一般为0.8~0.9 根据公式一般把K S=0.75,cosφ=0.8,η=0.8 S N=0.75∑P H / (0.8×0.8)=1.17∑P H

变压器的计算公式

一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs ——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH ——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37 最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5 技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器 变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。

线圈最热点温度

线圈最热点温度 关键词:mathcad;线圈最热点温度;寿命计算 一、前言 变压器的寿命指变压器从绝缘起始状态到正常运行中由于热老化,绝缘强度,短路应力或机械位移而导致高电气故障危险率发生的最终状态之间的全部时间。它体现了产品的可靠性特征。随着现如今供电系统稳定性的提高和变压器制造技术工艺的发展,影响变压器的寿命的因素集中体现在变压器各部分的温度。 为适应不同铁路线的负载特点,牵引变压器则需要根据给定负载曲线进行不同温升设计。本文以图1负载曲线为例介绍负荷寿命计算。 根据gb/t 1094.7-2008《油浸式变压器负载导则》所规定的限制条件,本文应用mathcad 进行牵引变压器的热点温度及寿命计算。 二、选用mathcad作为计算工具的原因 根据《负载导则》,在变压器负载周期变化频繁的情况下,一定时期的寿命损失l计算如下 对于积分计算,需采用专业的数学工具软件。笔者选用的mathcad 是由mathsoft公司推出的一种交互式数值系统,集数值计算、符号分析、文字处理、图形能力的开发等功能为一体。用mathcad作为计算工具,界面简单,可读性好,用数学公式即可直接计算,省去繁杂的程序语言,只需具备数学知识即可使用。

mathcad的窗体环境如图2所示,能够在mathcad工作表中任何地方放置等式、文字和图形,等式是所见即所得和实时的,并且一旦对工作表中任何地方作出更改,mathcad就更新结果和重画图形,这使跟踪最复杂的计算变得容易。 三、计算流程图 根据据gb/t 1094.7-2008《油浸式变压器负载导则》 热点温度等于环境温度、油箱内顶层油温升和油箱内热点温度与顶层油温之间的温差三者之和。 对应于负载系数k的温度增加值由下式给出: 对应于负载系数k的温度降低值由下式给出 由此得出计算流程图如图3所示 上述公式中 函数f1(t)表示了按稳态值为1时顶层油温升的相对增加量: 函数f2(t)表示了按稳态值为1时热点对顶层油温度梯度的相对增加量。它模拟了油循环的速度适应增加后的负载水平需要一段时间这一事实。 函数f3(t)表示了总降低值为1时顶层油对环境温度梯度的相对降低量: —环境温度 —年加权温度 △θoi —初始顶层油温升

相关文档