风冷式冷水机
使
用
说
明
书
感谢您购买川井风冷式冷水机,请在使用前仔细阅读本说明书!
深圳市川井机械设备有限公
注意事项
为了保证机组安全运行和保障工作人员的人身安全,操作人员必须熟悉机组的安全管理方面的知识,在使用本机组前,请认真阅读。
1.机组操作人员、维修人员必须接受技术培训和安全技术教育,并经测试合格后才允
许上岗工作。
2.必须建立合理、简明的设备操作规程制度,设备维护保养制度,技术安全规程,岗
位责任感和交接班制度,并严格执行。
3.在机房或值班室内应张贴醒目的制冷系统操作图。
4.机组运行期间,操作人员必须坚守岗位,注意监测机组运行情况,并按时认真记录
制冷机组运行数据。
5.机房不得随意它用,不允许堆放易燃、易爆物品,不燃烧明火。
6.电气参数监测与电气保护
a配电盘上应设臵电网电压监测表,当电网电压过高或过低时,应密切注意电流变化和压缩机、风机电机温升,必要时应立即停机。
b所有电气设备(包括客户提供电源)必须按国家用电安全规定进行良好接地。
c电线、电控箱不得与易燃、隔热材料直接接触。
d不允许用切断方式停机。
7.维修
a保修时,电源开关上悬挂“正在检修,严禁合闸”指示牌。
b若在保修期外,用户自行打开检查,应用手电筒或低压工作灯照明。
c机组在运转中,切勿打开检修门。
一、产品特性
工业冷水机是我公司根据各厂家的需要诚意推出的一系列崭新设计的产品其规格有几十种,制冷范围从1315大卡到1892000大卡,冷冻出水温度范围3℃—30℃。
冷水机广泛应用于各种工业生产(塑胶工业、电子工业、电镀工业、食品工业、医药工业、印刷工业)
?主机采用欧美日进口名牌压缩机,运行可靠,效率高,噪音低。
?意大利进口水泵,压力大,稳定性高,恒久耐用
?台湾邦普电脑板控制器,精度高,使用范围广
?完善的电气保护系统,具有缺相、相序保护、电流过载保护、高低压保护等确保机组的正常运行。产品出厂时已调度好,用户只需按使用说明书进才电气线路和冷却水冷冻水管路连接,即可投入使用。
二、机器安装注意事项:
风冷式冷水机安装前请选择地基平稳四周空气畅通,空气无污染,油气少之场所,遮雨棚最好离机台上方一米五以上,如使用时仍发现四周空气闷热,请加装抽排风机,保持空气对流,或将排出热气以排风管将其排出室外,如此不但可使冰水机增长使用年限,并可提高效率,降低成本。
注意:安装时环境温度最好在35℃以下,确保机器最大发挥效能。电源、负载及接地部分请依照相关法规施工。
A、首次运转必须检查下列事项是否正确:
1.电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示,注3HP以上冻水机电源是采用三相,电压380-415V,50HZ电源相位分别为R.S.T,中性线(零线)N,接地线为E。
2、补给水入口是否已接通管路,并保持水源不得关
3、先行将冰水箱加满水后方可启动水泵。
4、请留意水泵及风扇马达运转是否逆向,如逆转须将电源位线中任意二相对换,接好后再合上。
5、开启水泵开关,此时请注意冻水出入口球阀必须打开。
6、最后开启压缩机开关,经延时开关压缩机及风扇会自动运行,请查视及调节所需温度。
7、关机时,请依反顺序操作关机。
B)1、冰水泵不可在水箱内无水运转(6HP以上冰水机水箱无水时水泵会自动停止运转,低水位灯会亮起及有警号。)
2、操作开关请尽量避免连续切换。
3、水温达到设定温度时,风扇马达及压缩机会自动停止运行,此属正常现象。
4、温度开关应避免设定在5℃以下,防止蒸发器结冰
5、为确保制冷效果,保持最佳状态,请每周清洁冷凝器过滤网。
附注一:
当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流增大,当高压升至每24 kgf/cm2,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载指示灯亮,此时请检视:1)风扇马达是否有运转、风扇叶有否断裂 2)散热铝片是否不清洁或油污太厚;3)周围空气是否畅通或过热;4)机台是否是否近墙壁,以上正常后再复位高压开关即可正常运转。
附注二:
冷媒不足处理方法:
1、当水温5℃以上时,低压显示低于2 kgf/cm2时,即表示冷煤不足,一般我们必须先将漏冷
媒的地方,进行补漏或处理,再更换干燥剂,重新真空处理,充灌适当冷媒。
2、当您发现漏冷媒部分浸于水中,请即停止冰水机运行,速将水箱内水排除,尽快通知分司派
员维修,以免压缩机将水吸入系统造成更严重损坏。
附注三:
1、高低压是否正常运行时高压表显示13—20kgf/cm2为最佳,但不得高于24kgf/ cm2,当高压高于24kgf/ cm2,高压开关跳脱,请依注一处理,低压以3.0-5.0 kgf/ cm2为最佳,但不得低于2 kgf/ cm2,低压跳脱请依附注二处理。
2、当压缩机运行时高压和低压两者差压极少或相等时,即表示压缩机本身阀片破损或断裂,请即停止运转并通知公司派人处理。
3、请注意以上状况是当压缩机正常运转时,如没有运转高低高低压平衡仍属正常状况。
附注四:
当压缩机因某种原因发生故障时,此时水泵如继续运行,可能造成水温急速升高,而当水温超过50℃时,机内水管及水泵轴封极可能造成损坏漏水。
三、机器的工作原理图
7.低压控制器/Low pressure switch
6.蒸发器/Evaporator
12.风机/Fan motor
7
3.高压控制器/High pressure switch
4.干燥过滤器/Drying 2.冷凝器/Condenser
1.压缩机/Compressor 5.膨胀阀/Expansin valve 10
9
11
冷冻水流向
8
6
吸气侧
8.水 泵/Pump
9.水箱/Water tank 10.浮球开关/Level sensor 11.球心阀/Ball valve 12
排气侧
1
2
5
冷媒流向
43
气流方向
风冷式冷水机工作原理图
四、按键板示意图
操作说明
4.1、开机画面
控制器上电后,若参数校验成功则系统显示9秒的倒计时,前2秒PV区显示功能码,如H01L,后7秒显示主版本号,如“U100”,SV区显示辅助版本号“B00”和倒计时;若参数校验失败则PV区显示“Err”,SV区显示“----”,此时按下<
若在倒计时期间没有按<
4.2、参数设臵
4.2.1、厂家参数设臵
在正常开机画面,按下<
4.3、面板指示灯
4.3.1、按键指示灯
※COMP1※:压机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由<
※COMP2※:压机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由<
※RESET※:有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<
※PUMP※:机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭。
※OFF※:延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮。
※SET※:参数设臵指示灯,处于参数设臵界面时此灯亮。
4.3.2、面板指示灯
#POWER#:电源指示灯,通电后灯亮。
#RUN#:机组运行指示灯,非待机状态灯亮。
#ERROR#:故障指示灯,有故障时亮。
#COMP1#:压机1运行指示灯。
#COMP2#:压机2运行指示灯。
五、能量调节
(1)开机:按“PUMP”键启动机器:开冷冻泵------ 延时 (时间可设)------开冷却泵 (冷却风机)------ 延时 (时间可设)------根据能量调节开压缩机。
(2)关机:按“STOP”键停止机器:关所有压缩机------ 延时 (时间可设)------ 关冷却泵(冷却风机)------ 延时 (时间可设) ------关冷冻泵。
(3)能量调节:a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T>= Ts+△T时启动压缩机;在降
温过程中,当T b)有2个压缩机:在升温过程中,当T>Ts时启动1台压缩机,当T>= Ts+ △T时启动2台压缩机;在降温过程中,当T -△T时全停。 (4)压机都停完后,延时了“冷却水泵/风机启动后延时”的时间,停掉冷却。 (5)压缩机运行优先级控制: ①手动控制:【参数设臵】的【P-33】、【P-34】项可手动设定压缩机运行的起始时间。 ②自动控制:默认起始的运行时间,进入主程序后压缩机按照运行时间的长短自动选择 开启或者关闭。 ③时间保存:仅在停机状态下才能保存压缩机的运行时间! ④控制逻辑:选择一台压缩机开启的条件:连续运行时间短、无故障、压机保护时间到、 没有开启。 选择一台压缩机关闭的条件:连续运行时间长、已经开启。 备注:△T为设臵的控制偏差,Ts为设定的控制温度。 六、故障代码说明 七、维护与保养 1、清洗冷凝器使用风冷式冷水机须注意冷凝器洁净,须保证周边空气质量,如果翅片再积尘垢就降低换热效果,不但影响散热效果,制冷量下降,且同时影响轴功率的增加,极易损坏压缩机,所以必须注意: 定期清洗冷凝器,每一个星期用风吹一次,每三个月用清水冲洗一次,具体视现场环境而定 2、压缩机压缩机运转累计1000小时以后,要对其检查: 1)压缩机冷冻油是否正常 2)压缩机运转时电流是否正常 3)压缩机运转时是否有异常声音 3、其它机器使用一定时间后,由于各方面因素,有必要进行如下事项: 对压力开关进行性测试,是否可高低压力报警。对电控箱,要定期把里面灰尘吹干净,同时查看螺丝是否松动,避免机器损坏,以防事故发生。 以上如有异常,请尽快通知分司派维修人员处理。 警告: ●切勿使用锋利物按键,以免损毁控制器 ●切勿扭曲或拉扯控制器的电线,以免损毁控制器,引至失灵 ●切勿用苯、稀释剂或化学物抹擦控制器。否则,可能导至脱色或机件失灵,如要清除污垢,请先将布浸在含有中性去污剂的水中,拧干水分后揩试,然后再用干布抹净控制器。 ●切勿用施加过大的力在操作屏或连接部位,以免引起色调变化。 注意事项: ●只有在停机并关掉电源后才能清扫机组,否则可能触电或受伤。 ●请不要直接用水冲洗机组,请不要在机组运行时进行检修。 ●请不要使用钢丝或铜丝代替断路器,请使用正确规格的保险丝,否则会损害机组。 ——若发现任何异常,请关掉电源,向销售商寻求指导。在这种情况下若使用,可能会造成触电或火灾事故。保养只能由专业人员进行,在接触电气线路装臵之前必须切断所有电源。 八、故障排除方法: 九、电气原理图 1 深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00 目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页) 风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作 目录 一、安装要求 (1) 二、开机准备 (1) 三、操作顺序 (2) 四、面板示意图及操作说明 (2) 五、修改参数操作说明 (3) 六、参数设置表 (5) 七、故障代码说明 (6) 八、操作注意事项 (6) 九、维护与保养 (8) 十、故障排除方法 (9) 十一、电器连接示意图 (10) 十二、风冷式冷冻机内部结构示图.......................................... . (11) 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图....................................... .. (12) 十四、风冷式冷水机安装示意图 (13) 十五、水冷式冷水机安装示意图 (14) 感谢您选用了“安格斯”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明书。 一、安装要求: 1、冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管,请根据机身喉尺 寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不良 引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注3HP以上冷冻机 电源是采用三相五线,电压380~415V/50HZ电源相位线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错缺相保护器,当在第一次开机时出现不亮灯或亮红灯并显示故障代码及警号时,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;3HP以下冷冻机采用单相电源,电压220-240V/50HZ电源相位线为L,中线为N,地线为E。] 2、冷冻水喉及冷却循环水喉是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安装示 意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来 水冷式冷水机组简介 一、简介 水冷式冷水机组是本公司综合国内外同类产品的优点而设计开发的新一代产品。该产品把高可靠性、高效率、高度自动化等优点完美地结合在一起,是一种使用更方便、运行更可靠的空调主机。该产品广泛适用于商场、宾馆、演剧院、医院、大型厂房及高层搂宇等需要空调的场所。 二、机组主要特点 1. 机组的分类 根据选用压缩机的不同分为二类: 水冷式螺杆型冷水机组 水冷式往复型冷水机组 2. 机组规格齐全,用户选择余地大 螺杆型:制冷量范围:174k W~3960k W 往复型:制冷量范围:166k W~2105k W 3、微电脑自动控制系统 采用先进的控制技术控制机组全天候自动运行,使机组始终运行在最佳工况点以获得高能效比,机组各项保护功能齐全,可进行远距离控制,控制器采用西门子原装PLC。 4、能量调节 压缩机的能量调节阀与PLC控制器的良好配合,实现了机组根据负荷的变化自动进行0~100%的能量调节,具有显著的节能效果。 5、制冷系统 多机头机组均采用独立的冷媒回路系统,使机组的运行更趋于稳定、可靠。 6、噪音低、振动小 压缩机底部的避震垫,降低机组的噪音和振动。 7、机组检验、安装 机组出厂均经严格检测,所有保护参数均已设定,电源、供水管安装完毕后加入适量的制冷剂即可。 三、机组的组成与主要部件简介 水冷式冷水机组主要由压缩机、干式壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、节流机构、辅助制冷配件以及电控系统等所组成。 1、压缩机 水冷式螺杆型冷水机组采用国际著名的压缩机,性能优越,运行可靠,使用寿命长,其中:——采用双轴旋转排气,提高压缩比和效率,冷媒直接冷却电机,提高电机效率,节能达10%以上;——压缩过程自动Vi(内容积比)控制,避免了过压缩而引起的能量损失,实现了在较宽应用范围内的高效率; ——精巧的设计,使其体积小,重量轻; ——双螺杆表面紧密配合,降低了轴承和护架上的设计应力,保证了压缩机运行平稳,降低了噪音和振动。 非常感谢您使用同飞制冷公司工业冷却设备! 在使用机器前请仔细阅读此说明书! 为了防止出现人身伤害和产品损坏,请严格遵守安全规范。 由于忽视安全规范而进行不正确操作将会引起人身伤害和产品损坏。通过下面的符号来说明严重的等级。 该手册及设备上符号的意义如下: [危险] 高压危险! 接触带电部件可能造成电击和灼伤!维护与保养必须由专业技术人员来操作! [ 危险] 表面高温! 身体的任何部位及不耐热的物品必须远离此高温区域;否则会造成人身损害,或财产损失! 请就近保存该手册,便于取阅。 安全报警符号 仔细阅读并严格遵守规范以避免危险情况的出现。 该手册应交给使用该产品及从事设备维护的人员。 [危险]请勿在技术要求之外使用; [危险]绝对禁止在爆炸性气体中使用; [危险]机器内有压缩气体,有爆炸危险,请勿拆解; [危险]必须遵守相关的法规及条例; [警告]制冷剂泄漏时: ○保持良好通风(有窒息的可能); ○不能与皮肤接触(有冻伤的可能); [警告]发生异常时立即停止运转,查明原因之后进行适当处理; [注意]禁止在高温(环境温度高于45℃)、潮湿(有凝露)、极度灰尘、大量水蒸气、油雾及特殊气体中使用; [注意]请勿在产品上放置重物; [危险]起吊时,经确认重量后务必使用产品自身的起吊装置; [警告]产品起吊时避免人员靠近并防止倾倒; [注意]搬运时避免倾斜角度大于45°,防止压缩机故障。 [警告]严禁机器水箱内带有水或者其他液体进行运输!!! [警告]安装位置水平,并能支撑机组重量(带脚轮的产品,地面应平整、光洁); [警告]设备四周和上部应留出足够的空间(通常大于1米),以利于空气流动和设备维修; [警告]请勿将设备安装在落叶、昆虫或其他污物容易聚集的地方,以防阻塞风换热器; [警告]设备安装时,应调整好风换热器方向,以利通风并避免阳光直射; [警告]制冷量较大的设备使用时,室内应装有风量合适的排风装置,以防室内空气温度升高影响精密冷却机工作。 [危险]由专业技术人员按技术文件施工; [危险]电源接线参照具体章节(表一)选配; [危险]必须安装接地线; [警告]总电源必须匹配相应的断路器; 深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月版本:A1.00 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务,由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 产品合格证产品名称风冷式冷水机组 型号KC-012SA 产品编号 MFC-2015091599 质量检验陈正东 检验日期 目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页) 风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 機型KC-020DA 最低控制溫度7℃-12℃電源380V-50HZ 傳熱媒體水冷媒R-22 壓縮機(品牌)三洋冷凝器形式翅片式 蒸發器形式水箱盘管式 公稱能力56070 Kcal/h 冰水器進/出口尺寸2” 冷凍水量13.6m3/h 冷凝器進/出口尺寸 消耗電力21.7kw 機體尺寸1900*990*1860mm 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电 源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 风冷式冷水机组操作说 明手册 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08] 深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作 (1) 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作说明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原 理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1*压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按键控制. *COMP2*压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下 东莞市纳金机械有限公司 工业冷水机 使 用 说 说 明 书 地址:东莞市横沥镇横沥村综合开发区1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须打开(注:风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3. 再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行, 请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。 4. 关机时,请依相反的顺序操作关机即可。冷水机冷水机组操作说明书
邦普冷水机中文说明书(制氢站)
水冷式冷水机组说明书
同飞冷水机说明书
冷水机、冷水机组操作说明书
风冷式冷水机组操作说明手册
工业冷水机说明书