文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实体检测及送检计划专项方案

实体检测及送检计划专项方案

实体检测及送检计划专项方案
实体检测及送检计划专项方案

实体检测及送检计划专项方案

一、编制依据:

根据穗建筑[2010]1084号以及建设部建(2000)211号《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,我市建设工程质量检测分为以下四种类

别:

1.常规见证检验:常规见证检验指在监理单位(或建设单位)见证人员对施工单

位现场试验人员现场取样、送检进行见证下,工程质量检测单位通过检验出具检测

报告的活动。

2.监督见证检验:监督见证检验与常规见证检验相比有以下特别要求:(1)工

程质量监督机构监督员指挥、监督取样;(2)建设单位必须委托工程质量检测单位

库中的单位实施检验。

3.执法监督抽检:除常规监督抽检之外,由工程监督机构的专门抽检部门对纳入

监督抽检范围的试验项目进行不定期的随机抽检。执法监督抽检比例不作限制。

4.普通送检:对未经过见证或监督抽检的试验一律视为普通送检。

本次编制的送检计划实施方案针对由建设单位委托的材料常规见证检验,参考广州分公司中国移动(广东广州)数据中心一期工程质量检测公开招标项目框架合同

的有关约定和广州开发区建设工程质量检测中心送样指南的指导。

二、工程概况:

本工程为中国移动通信集团广东有限公司广州分公司投资兴建的广州数据中心一期工程,位于广州市开发区九龙工业园凤凰五路延长线以南,凤凰三橫路延长线以

东;广东省电信规划设计院有限公司设计;广州市广州工程建设监理有限公司监理;

广州市房屋开发建设有限公司承建。

总建筑面积约53001.9 m2,其中:A1栋支撑创新中心总建筑面积6581.8 m2,建筑层数5层(地上5层,地下1层),建筑总高23.10m。A2栋云计算中心总建筑面

积23210.05 m2,建筑层数6层(地上6层,地下1层),建筑总高28.25m。A3栋

通信支撑中心总建筑面积3210.05 m2,建筑层数6层(地上6层,地下1层),建

筑总高33.6m。

本工程基础采用锤击混凝土预制桩,直径为PHC500-AB级;主体采用钢筋混凝土框架结构,柱截面尺寸(mm):750×650、650×650、600×600、500×500、400×

400、800×1000、750×1000、750×900、750×800、650×800、650×700、900×

850、750×850、750×750、650×900、1200×650、300×600、300×300等,梁截

面尺寸(mm):200×350,200×400,200×500,250×600, 300×700,300×1500,350×500,400×800,400×900,楼板厚度(mm):100、120、150,180等。

混凝土:基础垫层采用C15,地下室底板、侧墙采用C35P6、顶板采用C30,主体混凝土采用C30等。

填充墙及砂浆:外墙采用A7.5加气混凝土砌块,Mb7.5水泥砂浆砌结,内隔墙采用A5.0加气混凝土砌块,Mb5.0水泥砂浆砌结。

三、土建材料送检取样及留置规定

(一)商品混凝土的取样

除厂家应在混凝土站内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根

据《预拌混凝土》(GB14902-2003)规定取样。

1、标准养护试块:每次浇捣每100立方同强度等级(品种相同)的混凝土,

取样不少于一次;当次浇捣同强度等级(品种相同)的混凝土量大于

1000立方时,按每200立方取样不少于一次。

2、同条件养护试块:同一强度等级的同条件养护试块的留置不宜少于10组,

留置数量不应少于3组。当试件达到养护龄期时,方可对同条件养护试件

进行强度试验。所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温度达到600℃?d,

且龄期宜取14d~60d。一般情况,温度取当天的平均温度。

3、抗渗试块:根据《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008),混凝土抗

渗试块取样按下列规定:

a 连续浇筑混凝土量500立方以下时,应留置两组(12块)抗渗试块;

b每增加250~500立方混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块;

c如果使用材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行仍按上述规定留

置;

d抗渗试块应在浇筑地点制作,留置的两组试块其中一组应在标准养护室

养护,另一组与现场同条件下养护,养护期不得少于28天。

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,混凝土抗渗试块取样

按下列规定:对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试块应在浇筑地点随

机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置级数

可根据实际需要确定。

4、氯离子检测的规定:根据《关于加强工程使用混凝土质量管理的通知》

(穗建质[2014]985号)、《广东省住房和城乡建设厅关于加强建筑用砂

管理防止在工程上违规使用海砂的通知》(粤建质函〔2013〕450 号)

及《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)有关要求,对混凝土拌合物

氯离子含量实行见证取样抽检,取样按下列规定:

a抽检频率应符合《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)第 7.2.2

条的规定

b即同一工程、同一配合比的混凝土氯离子含量应至少检验 1 次;同一

工程、同一配合比和采用同一批次天然砂的混凝土氯离子含量应至少检验

1 次。

C混凝土拌合物氯离子含量检测报告应及时纳入混凝土质控资料。

(二)砌筑砂浆的取样

1、抽样频率

a每一楼层或250立方砌体中的各种强度等级的砂浆,每次至少应制作一

组。如果砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。基础砌体可按一

个楼层计。

b试块可采用标准养护或自然养护。

(三)钢筋原材、柱电渣压力焊接件及梁钢筋直螺纹连接件的取样

1、原材料:以同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态,不超过60

吨为一批。

2、电渣压力焊试件:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为

一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300个同牌号钢筋接头作为一

批;当不足300个接头时,仍应作为一批。

3、直螺纹连接试件:

钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对进场钢筋进行接头力学性能试验,

取样按以下进行:

a每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;

b按头的现场检验按检验批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等

级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足

500个也作为一个验收批。

(四)墙体材料的取样

1、实心砖:同类型的实心砖每10万块为一验收批,不足10万也按一批计,

每一验收批随机抽取试样一组。

2、蒸压加气混凝土砌块:同品种、同规格、同等级的砌块以1万块为一批,

不足1万块也作为一批,每一验收批随机抽取试样一组。

(五)防水材料的取样

1、防水卷材:同一品种、牌号、规格的卷材,抽样数量为10000平方为一批,不足

10000平方也作为一批,每一验收批随机抽取试样一组。

2、防水涂料:聚合物水泥防水涂料,以同一类型的10t产品为一批,不足10t也作

为一批,每一验收批随机抽取试样一组。

(六)其他材料按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)的相关规定要求执行。

四、机电安装原材料送检取样及留置规定:

(一)给水系统的取样

1、PP-R给水管材:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,每

批数量不超过50t。

2、PP-R给水管件:同一原料和工艺连续生产的同一规格管件作为一批,dn<32mm

规格的管件每批不超过10000件,dn≥32mm规格的管件每批不超过5000件。

3、阀门(DN100及以下):按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为

基数取样。材料数量(个数)在100个及以下取样一组。

4、本工程管材取样2个规格,管件取样2个规格,阀门取样1个规格,各取样送检

1组,共5组。

(二)排水系统的取样

1、PVC-U排水管材:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,每

批数量不超过50t。

2、PVC-U排水管件:同一原料和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,dn<75mm

规格的管件每批不超过10000件,dn≥75mm规格的管件每批不超过5000件。

3、PVC管材粘着剂:每一进货批次送检一次,每次提供不少于500mL样品做物理性

能检测。

4、本工程管材取样2个规格,管件取样2个规格,PVC管材粘着剂取样500mL一罐,

各取样送检1组,共5组。

(三)电气系统的取样

1、电线电缆:同一生产厂家、同一规格型号的材料不少于一组

2、漏电保护器:按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样。

材料总数量(个数)在100个及以下取样一组;

3、小型断路器(空气开关):同上

4、开关:同上

5、插座:同上

6、本工程电线电缆取样2个规格,漏电保护器取样1个规格,小型断路器(空气开

关)取样1个规格,开关取样1个规格,插座取样1个规格,共6组。

五、 A1栋支撑创新中心建筑节能检测详见附表:建筑节能材料送检计划及实

施方案。

六、其他检测按国、省、市的有关文件规定执行,实体检测由建设单位会同

各参建单位及检测单位另行编制检测方案。

七、试验员岗位职责

1、学习施工图纸,记录交底会内容。

2、负责按照规定和标准对进场的材料进行试验和制作试件。

3、负责施工过程中检验和试验(送样检测)的控制,做好进货检验和试验工作。

4、及时到检测中心取回各种检测报告,在当日把信息反馈给项目经理、监理、施工

员和材料员。

5、如果发现不合格的材料,按照不合格品的控制程序将不合格品的生产日期、厂名、

批号、数量和不合格性记入不合格品的记录报告单,并及时通知项目经理和材料

员。

6、负责施工现场各部位所需的试验工作,并按相关文件的要求做好记录存档,保管

好各种试验工具。

7、工程完工后,参加竣工资料的级组卷工作。

八、本工程进场原材料及试件取样送检计划

详见附表

主体结构实体检测方案

一、工程概况 1、各部位砼设计标号及构件数量 3#楼、5#楼

3#、5#楼构件数量 3#、5#楼:墙柱C40共199根(抽26个);墙C35共228根(抽26个);墙柱C30共798根,梁C30共2900根(共抽100个);板C30共1820块。 二、编制说明及依据 1.编制说明 对房屋主体结构实体进行抽样检测,是在相应分项工程验收合格,过程控制使质量得到保证的基础上,对工程重要结构项目进行的验证性检查。 2.编制依据 1.本工程施工总承包合同; 2.建筑施工图、设计说明书、图纸会审记录; 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013); 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 5.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6.《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011); 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011第 10.1.1条,“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应

具有相应的资质。 三、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目部、项目监理相关人员见证下,由建设单位委托的有资质检测机构按结构实体检验方案进行见证检测,且实施过程由该项目的监理人员进行监督抽查。 混凝土结构现场检测工作程序框图

材料送检方案 (2)

精心整理 一)、工程概况: 1)、工程名称:中山纪念图书馆及兴中园改造项目室内装修工程及空调安装工程 2)、工程地址:中山市东区兴中道 3 4 5 6 差 积为 1 2 ?②通过国家计量认证;? ③当地行政主管部门的对外文件;? (三)、材料见证取样依据;? 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013? 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015

?《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2013? 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2013? (四)、材料见证取样计划及抽样检测方案: 为了预防和控制新建民用建筑工程中装饰装修材料产生的室内环境污染,保障公众健康,维护公共利益,国家制定了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和 1 (1 (2 (3 (4 ?(5 (6 (7 (8 (9 (10 GB18587-2001? (11)《混凝土外加剂中释放氨的限量》18588-2001 2、建筑物分类? 建筑物分民用建筑工程。? Ⅱ类民用建筑工程:图书馆。?

3、建筑材料分类? (1)金属材料:钢材、铸铁等黑色金属,铜、铝、锌等有色金属;? (2)无机非金属材料:? ①建筑主体材料:用于建造建筑物主体工程所使用的建筑材料。包括水泥及其制品、砂、石、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺 4 (1 (2 (3 5、石材、花岗岩放射性指标限量取样与制样:? 取样:随机抽取样品两份,每份不少于3kg,一份密封保存,另一份作为检验样品。制样:将检验样品破碎、磨细至粒径不大于0.16mm,将其放入与标准样品几何形态一致的样品盒中,称重(精确至1g)、密封、待测。? 测定项目:(1)内照射指数(2)外照射指数

结构实体检验专项方案

天府新区海关业务技术大楼及天投国际商务中心项目 (海关业务技术大楼) 结 构 实 体 检 验 专 项 方 案 编制人: 审核人: 编制单位:成都建筑工程集团总公司天府新区海关业务技术大楼及 天投国际商务中心EPC工程项目部 编制日期:二零一五年十一月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、结构实体检验的组织程序 (2) 四、混凝土结构实体检验工作的内容 (2) 1、混凝土强度 (2) 2、钢筋的混凝土保护层厚度 (3) 3、结构位置和尺寸偏差项目 (3) 五、结构实体检验组织机构 (4) 六、实体结构检验验收操作程序和要求 (5) 1、组织程序 (5) 2、检查要求 (5) 七、检测内容及合格标准 (6) 八、结构实体抽测部位、方法及数量 (7) 1、混凝土构件强度抽测部位及数量 (8) 2、钢筋保护层抽测部位及数量 (8) 3、楼板厚度抽测部位及数量 (8) 4、主要砼构件断面尺寸 (8) 5、楼面标高 (9) 九、实体抽测记录表格 (10)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 4、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/152-2008 5、《优质结构施工质量评价标准》DGJ32/TJ04-2004 6、天府新区成都建设工程质量安全监督站文件天成质安发(2015)45号文 7、《关于加强建筑工程混凝土结构实体检验工作的通知》成建质监【2015】23号文 二、工程概况 天府新区海关业务技术的大楼及天投国际商务中心项目工程位于成都市天府新区正兴镇凉风顶村5、7组,紧邻成都西部博览城,项目西侧为天府大道。 海关业务技术大楼总建筑面积为,其中地下1层,地下建筑面积2100m2。建筑高度,建筑层数11层。耐火等级为II级,抗震设防烈度为7度,屋面防水

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

原材料送检方案

盘龙山庄11、42、45、47幢住宅楼工程材料送检方案 一、钢筋: 1、必须有出厂质量证明书和复试资料。 2、出厂证明书尖有钢种、牌号、规格、数量、力学性能、化学成 分、厂名与出厂日期。 3、钢筋合格证抄件应注明原有效单位、原证编号,并抄件单位的 签字盖章。 二、钢筋连接试验报告、焊条合格证: 1、焊条必须有出厂合格证(原件)。 2、焊接取样方法: 闪光对焊:500mm试件3个做拉伸试验,300mm试件3个做冷弯试验。 3、检验批: 闪光对焊:同一钢筋直径级别,同一焊工完成的300个接头为一批。 三、水泥: 1、工程所有水泥必须有出厂合格证和试验报告。 2、合格证抄件时,抄件除注明合格证所有指标外,还应注明原件 存放单位、原件编号、抄件单位盖章、抄件人签字。 3、主体结构检测项目:安定性、强度 抹灰工程检测项目:安定性、强度 4、同一生产厂、同一出厂编号的为一验收批,且不超过200T,

且不超过三个月。 5、取样方法:从20个不同部位等量样品,总量至少12kg 。 四、砖: 1、必须有出厂合格证和复试报告。 2、验收批:同一生产厂多孔砖5万块为一验收批,不足5万块也 按一批计算。 同一生产厂普通砖3.5~15块为一验收批,不足3.5万也按一批计算。 3、试验项目:普通砖、多孔砖的抗压强度。 4、取样数量:15块。 五、石: 1、必须有试验报告。 2、验收批:600T,取样数量至少60kg。 3、一般试验项目:筛分析、含泥量、表观密度与堆积密度。 六、砂: 1、必须有试验报告。 2、验收批:600T,取样数量至少60kg。 3、一般试验项目:筛分析、含泥量、表观密度与堆积密度。 七、水泥瓦: 1、应有出厂合格证和试验报告。 2、抽取数量:13块;验收批:2千至5千块。 3、一般试验项目:承载力、吸收率与抗渗性能。 八、砼试块:

混凝土结构实体检测专项方案

目录1、工程概 况……………………………………………………………………………… (1) 1.1 各部位混凝土设计标 号 (2) 1.2 楼板设计厚 度 (2) 1.3 钢筋保护层厚 度 (2) 2、编制说明及依据 (2) 2.1 编制说明 (2) 2.2 编制依据 (3) 3、结构实体检测 (3) 3.1 混凝土同条件试块 (4) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (5)

3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (7) 3.5 外观实测实量 (11) 4、其他 (13) 1、工程概况 工程名称:外海实验小学项目 建设单位:江门市江海区人民政府外海街道办事处 监理单位:广州穗科建设管理有限公司 设计单位:江门市江海规划建筑设计院有限公司 勘察单位:江门地质工程勘察院 施工单位:广东联谊建设工程有限公司 建设地点:广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校 建筑面积:基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。 结构类型:框架剪力墙结构 建筑层数:地上5层 1.1各部位混凝土设计标号

1.2楼板设计厚度 1.3钢筋保护层厚度 2、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体。 检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 编制依据主要有但不限以下合同,规范及标准等; 工程承包合同,及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2015); 【工程质量规范】(GB50026-2016); 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107-2010); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011); 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011); 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目生产经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。 结构实体检验的内容包括:

混凝土结构实体检测方案

郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程2施工组织设计 目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (3) 1.3.钢筋保护层厚度 (3) 2.编制说明及依据 (3) 2.1.编制说明 (3) 2.2.编制依据 (3) 3.结构实体检测 (4) 3.1.混凝土同条件试块 (4) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3.板厚 (7) 3.4.回弹 (7) 3.5.外观实测实量 (12) 4.其他 (16)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号

地下室混凝土抗渗等级S6,地下室外墙、底板、顶板混凝土中掺纤维膨胀抗裂剂。 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013)

【混凝土结构工程施工质量验收规范】(GB50204-2015) 【工程测量规范】(GB50026-2007) 【混凝土强度检验评定标准】(GB/T50107-2010) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011) 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011) 【施工组织设计】 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目生产经理或技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括: 混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度; 混凝土楼板厚度; 钢筋保护层厚度; 结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1.混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检验,应在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护

材料送检计划规

耀江文鼎苑古墩路公建项目 材 料 送 检 计 划 浙江三丰建设有限公司 二0一六年二月

见证取样送检计划方案 一、工程概况 工程名称:东风杭汽原厂区地块(南区块)经济适用房(一期)1#~9#楼、集中地下室工程 建设单位:杭州市新州房屋开发公司 设计单位:汉嘉设计集团股份有限公司 勘察设计:浙江华东建设工程有限公司 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 施工单位:浙江中超建设集团有限公司 规模:该工程为一层地下室,上部为框剪结构,分别为:1#楼为21层、2#楼为21层,3#楼为22层,4#楼为22层,5#楼为22层,6#楼为24层,7#楼为24层,8#楼为23层,9#楼为23层.共九个单体总建筑面积为143546.07㎡,建筑物最高高度为74.500m 周围环境:位于杭州市余杭区良渚街道莫干山路以西、宣杭铁路以南。 结构混凝土全部采用商品砼,地下室底板、地梁及基础下的素混凝土垫层采用C15;基础(承台)、地梁、底板、外墙、竖向构件及顶板混凝土采用C35,1#、2#楼夹层—3层混凝土强度为C35;4层—17层混凝土强度为C30;18层—21层混凝土强度为C25。3#楼夹层—3层混凝土强度为C35;4层—16层混凝土强度为C30;17层—22层混凝土强度为C25。4#、5#楼夹层—3层混凝土强度为C35;4层—17层混凝土强度为C30;18层—22层混凝土强度为C25。6#、7#楼1层—4层混凝土强度为C35;5层—18层

混凝土强度为C30,19层—24层混凝土强度为C25。8#、9#楼1层—4层混凝土强度为C35;5层—17层混凝土强度为C30;18层-23层混凝土强度为C25。二层浇筑楼层线角及栏板等结构构件采用C25混凝土;后砌墙的过梁及构造柱采用C20混凝土。 ±0.000以下外墙采用强度MU10页岩实心砖M10水泥砂浆砌筑;±0.000以下地下室内墙采用MU10页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑,±0.000以上主楼采用MU10页岩多孔砖;M5混合砂浆砌筑。 2、材料检验计划 (1)、钢筋原材料:每批进场钢筋有质量保证书、并按批次进行复试,以每批最大为60吨,不足60吨按一批计算,超过60吨应按二批计算,取样时应任意抽取三根钢材,将端部截去50CM,每批抽取5个试件,先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。 (2)水泥:进场时对其品种、级别、包装或散装仓库、出厂日期等进行检查,并对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并应按复试结果使用。 检查数量:按同一生产厂家、同一品种、同一批号且连续进场 的水泥,袋装不超过200T为一批,散装水泥不超过500T为一批,每批抽样不少于一次。 3、砂、石 按砂石使用部位,对基础分部、主体分部进行500T为一批试验,检测砂子的含泥量及细度模数两个项目,检测石子的含泥量及颗粒级配两个项

结构实体检测专项施工方案

结构实体检测专项施工 方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

中新天津生态城南部片区14a地块 幼儿园工程 结构实体检测专项施工方案 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 中新天津生态城南部片区14a地块幼儿园工程项目部 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、检测内容及合格标准 (3)

一、编制依据 1、中新天津生态城南部片区14a地块幼儿园工程施工图纸; 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 3、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015) 4、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJT23-2011) 5、混凝土中钢筋检测技术规程(JGJ/T152-2008) 二、工程概况 (一)工程基本概况 工程名称:中新天津生态城南部片区14a地块幼儿园工程; 建设地点:本工程位于中新天津生态城南部片区内,东至生态谷,西至规划用地边界,南至和旭路,北至规划用地边界内; 项目总建筑面积平方米,地上建筑面积平方米,地下建筑面积平方米,建筑高度:;幼儿园地上3层,局部地下一层,建筑结构形式框架结构。工程内容包括桩基、土建、门窗、机电安装、外檐装饰、室外工程等图纸上全部施工内容。 (二)结构设计概况

混凝土强度等级 钢筋砼保护层最小厚度应符合下列要求: 三、检测内容及合格标准

1、对涉及砼结构安全的有代表性地部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的机构应具有法定资质。 结构实体检验的内容应包括砼强度、钢筋保护层、楼板厚度以及工程合同约定的项目;必要时可检验其它项目。 2、同条件养护试件:同条件养护试件的留置方式和取样数量,应由监理(建设)、施工等各方共同选定,留置数量应符合混凝土结构工程施工质量验收规范规定。对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应按现行国家标准(砼强度检验评定标准GB/T50107)的有关规定进行评定,评定结果符合要求时可判结构实体砼强度合格。 3、结构实体砼回弹:(1)对同一砼强度等级的柱、梁、墙每个构件应选取不小于5个测区进行回弹检测及回弹值计算,并应符合现行行业标准(回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T23)对单个构件检测的有关规定。 4、钢筋保护层检验:结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布,并符合下列规定: (1)对非悬挑梁板类构件,应个抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 (2)对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于20个时,应全数检查。 (3)对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验,当悬挑板数量少于20个时,应全数检查。 (4)对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应选择有代表性地不同部位量测3点取平均值。 (5)钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测

实体检测方案最新版

新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 结 构 实 体 检 测 方 案 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司2017年07月17日

一、工程概况 工程名称:新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 工程地点:武汉市洪山区八坦路以西 建设单位:武汉地产集团知音房地产开发有限公司 设计单位:武汉时代建筑设计有限公司 勘察单位:武汉勘察设计有限公司 监理单位:武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 施工单位:武汉建开工程总承包有限责任公司 本工程项目名称为新建居住、商业项目菁英城二期10#楼工程位于武汉市白沙洲大道与白沙洲二路交汇处北侧的原中南管道公司场区。10#楼为31层剪力墙结构,屋面高度89.870m,建筑面积:20918.08M2。 二、检测依据 1、中华人民共和国国家标准 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013) 2、中华人民共和国行业标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规》(JGJT23-2011) 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 3、中国工程建设标准化协会标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T384-2016) 4、10#楼设计图纸

三、检测项目、方法及确定原则 工程实体质量验证检测的内容主要包括:①.工程实体结构构件砼抗压强度回弹检测;②.钢筋保护层厚度检测;③.现浇砼楼板厚度检测;④.钢筋数量及间距检测;⑤.植筋锚固力检测。 1、混凝土抗压强度检测应涵盖所有设计强度等级,每个强度等级检测数量不少于五个构件。混凝土设计强度等级C50及以上的竖向构件采用钻芯法检测;混凝土设计强度等级C45及以下的构件采用回弹法检测,首层和顶层必须检测。回弹法检测时要求测区表面为混凝土原浆面,并应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝、麻面部位。 2、钢筋保护层厚度采用电磁感应法或剔凿法检测,对非悬挑梁板构件各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;对悬挑梁应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验,当悬挑梁数量少于15个时,应全数检查;对悬挑板应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对每个钢筋应选择有代表性的不同部位测量3点取平均值。 3、混凝土楼板厚度采用电磁感应法检测,检测楼板应按有代表性的自然间抽取1%且不少于三间,每块板检测三个点,悬挑板取距离支座0.1m处,沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值;其它楼板,在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m,取3点平均值。 4、钢筋数量及间距检测采用电磁感应法,楼板X向、Y向钢

(完整版)材料检测方案

XXX有限公司XX项目工程(一期) 材料检测方案 编制:XX 审核:XX 核准:XX XX有限公司 2018年1月11日

目录 1.编制依据 (2) 2.编制原则 (2) 3.施工范围概述 (3) 3.1.工程概要 (3) 3.2.适用范围 (3) 4.材料、设备进场检测试验管理制度 (3) 5、试验设备,工具 (3) 6、检测人员职责 (6) 7、检测人员工作标准 (6) 8、检测试验资料的收集与整理 (7) 9、检测方法 (7)

检测方案 1、编制依据 1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 3.《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011 4.《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016 5.《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015 6.《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 8.《建筑涂饰工程施工及验收标准》 JGJ/T 29-2015 9.《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2011 10.《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 11.国家及相关行业技术规范及标准 12. 技术规格书 2、编制原则 1.做好施工前准备工作,保证资源供应提供依据。 2.为确保低成本、高质量、快工期的施工可行性和经济合理性提供 依据。 3.以工程高质量、快工期、文明、安全、经济、环保、实用为中心 编制此方案。 4.参照以往相同工程案例,根据国家施工工法工艺标准,并合理应 用部分XX标准方案。

混凝土结构实体检测方案88049

郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程·施工组织设计 目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (3) 1.3.钢筋保护层厚度 (3) 2.编制说明及依据 (3) 2.1.编制说明 (3) 2.2.编制依据 (3) 3.结构实体检测 (4) 3.1.混凝土同条件试块 (4) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3.板厚 (7) 3.4.回弹 (7) 3.5.外观实测实量 (12) 4.其他 (16)

1.工程概况 工程名称郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期6号地 工程地点 郑州市惠济区花园口镇,规划中的京水西路与迎客北路交叉口 东南角 建设单位 设计单位 围护设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 建筑面积 层数(地上/地下)地上3层/6+1层、8+1层;地下一层、3/4号楼地下为二层建筑高度3层为12.2m;6+1层为20.29m;8+1层为25.99m 结构形式剪力墙结构 各层层高地下车库:人防车库区域4.7m;民用车库区域3.9m;主楼地下车库5.7m;3/4号主楼地下两层车库分别2.85m、2.85m 标准层:2.85m 1.1.各部位混凝土设计标号 栋号构件部位砼强度 等级 抗渗 等级 备注 地库 基础垫层 C15 / 防水保护层C20细石

基础底板 C40 P6 剪力墙、柱C40 P6 地库 框架梁、板C40 P6 二次结构砼构件C25 / 抗渗等级(顶板、外墙及底板)C40 P6 1/2/11/12# 楼 1层至6+1层C30 / 二次结构砼构件C25 / 3/4/5/6/7/ 8/10/13/14 /15/16/17# 楼 1层至8+1层C30 / 二次结构砼构件C25 / 18/19#楼 1层至3层C30 / 二次结构砼构件C25 /

主体结构实体检测方案

机场开发区西区三期房地产项目Ⅰ标段施工总包工程 主体结构、砌体结构检测方案 编制人:唐四方 审核人:孙学之 批准人:蒋少明 深圳市正非检测科技有限公司 2015年2月3日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、检测方法及设备 (4) 1、钢筋保护层厚度检测 (4)

2、楼板厚度检测 (6) 3、砼强度检测 (6) 4、墙体拉结筋承载力检测 (5) 四、检测频率及要求: (5) 1、钢筋保护层厚度 (5) 2、楼板厚度 (6) 3、砼强度 (10) 4、墙体拉结筋承载力检测 (7) 五、检测数量: (7) 六、质量保证体系及措施 (9) 1、检测工作质量控制流程图 (10) 2、现场检测工作程序 (10)

七、现场作业安全措施 (11) 附表1:结构实体检测人员安排表 (12) 一、工程概况:

受委托,对该工程的塔楼结构进行钢筋保护层厚度、楼板厚度及砼强度(回弹法)检测。 二、编制依据: 本工程检测方案的编制,依据委托方提供的设计图纸及相关规范: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 4、《回弹法检测混凝土强度规程》JGJ/T23-2011 5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007 6、《普通混凝土力学性能》GB/T50081-2002

7、《广东省混凝土结构实体检验技术导则(试行)》 8、深圳机场开发区西区三期房地产项目(2012-02T-0003地块)结施图 三、检测方法及设备: 1、钢筋保护层厚度检测 1.1检测方法:非破损方法(电磁感应法) 1.2检测设备:钢筋位置探测仪 1.3检测原理:根据电磁场理论,线圈是严格磁偶极子,当信号源供给交变电流时,它向外界辐射出电磁场;钢筋是一个电偶极子,它接收外界电场,从而产生大小沿钢筋分布的感应电流。钢筋的感应电流重新向外界辐射出电磁场(即二次场),使原激励线圈产生感生电动势,从而使线圈的输出电压产生变化,钢筋位置测定仪正是根据这一变化的来确定钢筋所在的位置及其保护层厚度。而且在钢筋的正上方时,线圈的输出电压受钢筋所产生的二次磁场的应响最大。

施工材料送检方案

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (2) 3.1工程基本情况 (2) 4.检测、试验和见证取样的范围 (2) 5. 各材料的取样方法及送检计划 (3) 5.1桩基础试验(静载、抗拨、底应变) (3) 1、桩基础管桩完成后,做桩基础管桩试验,另详桩基础检测方案。 (3) 5.3混凝土试块取样及留置 (6) 5.3.1标准养护试块取样与留置原则 (7) 5.3.2抗渗混凝土 (10) 5.3.4试块养护 (10) 5.3.5试块送检 (11) 5.4砌筑砂浆试件取样送检 (11) 5.5水泥原材料进场复试取样、送检 (12) (12) 5.6砂原材料进场复试取样、送检 (1)、同一产地、同一规格、同一进场时间以400m3或600吨为一 (12) 检验批。 5.7砌体材料进场复试取样、送检 (13)

5.8防水材料见证取样 (13) 5.8.1防水卷材 (13) 5.8.2防水涂料 (13) 5.9门窗三性检测 (13) 7.试验质量保证措施 (15)

施工材料送检方案 1.编制说明 1、根据相关要求,强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况,编制此方案,工程混凝土结构取样也按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 3、材料员应提供随行质量证明文件:原材料、成品、半成品、构配件出厂合格证、准用证; 试(检)验报告及资质证明,施工许可证等。认真贯彻国家、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。严格按照材料检验标准对供货厂家提供的随行质量证明文件进行审核做到物证相符,把好采购关。 2.编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 5、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 7、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 8、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 9、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 10、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 11、工程施工图纸及施工组织设计。

混凝土结构实体检测专项实施方案{项目}

目录 1、工程概况 (1) 1.1 各部位混凝土设计标号 (2) 1.2 楼板设计厚度 (2) 1.3 钢筋保护层厚度 (2) 2、编制说明及依据 (2) 2.1 编制说明 (2) 2.2 编制依据 (3) 3、结构实体检测 (3) 3.1 混凝土同条件试块 (4) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (7) 3.5 外观实测实量 (11) 4、其他 (13)

1、工程概况 工程名称:外海实验小学项目 建设单位:江门市江海区人民政府外海街道办事处 监理单位:广州穗科建设管理有限公司 设计单位:江门市江海规划建筑设计院有限公司 勘察单位:江门地质工程勘察院 施工单位:广东联谊建设工程有限公司 建设地点:广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校 建筑面积:基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。 结构类型:框架剪力墙结构 建筑层数:地上5层 1.1各部位混凝土设计标号 1.2楼板设计厚度 1.3钢筋保护层厚度 2、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体。检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 编制依据主要有但不限以下合同,规范及标准等;

工程承包合同,及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2015); 【工程质量规范】(GB50026-2016); 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107-2010); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011); 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011); 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目生产经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。 结构实体检验的内容包括: 1、混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度值: 2、混凝土楼板厚度: 3、钢筋保护层厚度: 4、结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1 混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检测,应在混凝土浇筑地点制备并于结构实体同条件养护的试件强度为依据。 当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准【混凝土强度检验评定标准】GBJ107的有关规定时,混凝土强度应判为合格。 3.1.1 同条件养护试块的留置方式和数量,应符合下列规定: 同条件养护试块所对应的结构构建或结构部位,应由监理、施工单位等各方共同选定。 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试块。

装修材料检测方案

新余恒大雅苑项目乙供材料环保检测方案 一、检测机构选择: 1、试验室具备相应资质证书。 2、施工单位送到别处检测机构进行检测,检测机构必须具备以下条件: ①检测机构具有相应检测资质; ②通过国家计量认证; ③当地行政主管部门的对外文件; 二、材料见证取样依据; 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 三、乙供材料见证取样及抽样检测方案: 为了预防和控制装饰装修材料产生的室内环境污染,保障业主健康,维护公共利益,根据公司制度及国家有关规定,工程部制定了乙供材料见证取样及检测方案。要求施工单位所选用的建筑材料和装饰装修材料必须符合规范的规定。 1、执行标准: (1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 (2)《住宅装饰装修工程施工规范》GB50237-2001 (3)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 (4)《建筑材料放射性元素限量》GB6566-2001 (5)《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB19580-2001 (6)《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001 (7)《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001 (8)《室内装饰装修材料粘结剂中有害物质限量》GB18583-2001 2、建筑材料分类 (1)金属材料:钢材、铸铁等黑色金属,铜、铝、锌等有色金属; (2)无机非金属材料: ①建筑主体材料:用于建造建筑物主体工程所使用的建筑材料。包括水泥及其制品、砂、石、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料; ②装修材料:用于建筑物室内外饰面用的建筑材料。包括石材(花岗岩、大理石)、

混凝土结构实体检测方案

中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程结构实体检测方案 编制:_______ 审核:_______ 审批:_______ 滁州东源电力工程有限公司 2016年4月

目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (1) 1.3.钢筋保护层厚度 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 (2) 2.2.编制依据 (2) 3.结构实体检测 (3) 3.1.混凝土同条件试块: (3) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3.板厚 (6) 3.4.回弹 (6) 3.5.外观实测实量 (11) 4.其他 (14)

1.工程概况 1、本工程为中广核全椒石沛风电场升压站工程,位于滁州市区西南约30km处。 2、建设地点:全椒县石沛镇。 3、占地面积约为1608 平方米。 4、涉及的主要单位: 建设单位:中广核全椒风力发电有限公司、设计单位:吉林省电力勘察设计院、监理单位:江苏苏安电力工程管理有限公司、施工单位:滁州东源电力工程有限公司 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度

1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 ?“百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: ?中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程承包合同、及施工用图纸等; ?【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) ?【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) ?【工程测量规范】(GB50026-93) ?【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) ?【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001) ?【混凝土质量控制标准】(GB50164) ?【东莞市虎门富民服装展示中心施工组织设计】; ?【建筑施工手册】第四版;

材料送检方案

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、材料送检计划 (2) (一)、钢材原材送检 (2) (二)、钢筋工艺焊接试验 (2) (三)、电渣压力焊焊接 (3) (四)、水泥原材送检 (3) (五)、碎石原材送检 (3) (六)、砂原材送检 (3) (七)、砖砌体送检 (3) (八)、防水材料原材送检 (3) (九)、排水管原材送检 (3) (十)、砌筑砂浆 (4) 四、实体检验试验室的选定 (4)

材料送检方案 一、编制说明 根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2012的要求,对该工程的材料进行有效的检验检测,结合实际情况编制本方案。 二、工程概况 工程名称:富丽国际广场 工程地点:阳泉市南大东街 建设单位:阳泉市益昌房地产开发有限公司 施工单位:四川建设集团有限公司 监理单位:阳泉市工程建设监理中心 设计单位:阳泉市建筑设计院 总建筑面积:34496.07㎡ 本工程位于阳泉市南大东街,共1个单体工程。 结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构。 三、材料送检计划 (一)、钢材原材送检: 送检型号共12种(6、8、10、12、14、16、 18、20、 22、25、28、32)送检次数根据进场批次而定,且不少于1次。(二)、钢筋机械连接试验: 1、钢筋直螺纹连接接头检验按同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500个为一个检验批试验1次:送检型号共6种(18、20、2 2、

25、28、32)。 (三)、电渣压力焊焊接: 柱主筋焊接:送检型号共6种(14、16、18、20、22、25),电渣压力焊接头每层不少于1次。 (四)、水泥原材送检 1、同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200吨为一批,散装不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次。 2、当在使用中对水泥质量有怀疑或出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 3、该工程的水泥主要用于砌体、抹灰及楼地面工程,因为主体结构采用商品砼;砌体工程量用砌块约为7万块,共使用水泥约1400吨,因此水泥的检验批不少于7次。 (五)、碎石原材送检 1、同一产地以400m2或600吨为一检验批。 2、该工程主体结构采用商品砼;因此碎石主要用在二次结构及楼地面工程。 3、经过计算:该工程碎石的检验批不少于1次。 (六)、砂原材送检 1、同一产地以400m3或600吨为一检验批。 该工程使用中砂,主体结构采用商品砼;因此砂主要用在砌体、抹灰及楼地面工程。

结构实体检测专项施工方案

目录 1. 工程概况 (1) 1.1. 各部位混凝土设计标号 (1) 1.2. 楼板设计厚度 (2) 1.3. 钢筋保护层厚度 (2) 2. 编制说明及依据 (3) 2.1. 编制说明 (3) 2.2. 编制依据 (3) 3. 结构实体检测 (4) 3.1. 混凝土同条件试块: (4) 3.2. 结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3. 板厚 (7) 3.4. 回弹 (7) 3.5. 外观实测实量 (12) 4. 其他 (15)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计强度等级

构件混凝土抗渗等级:地下室底层P6,地下室外侧墙P6,地下水池P6,天面水池P6,地下室顶板室外部分P6。 1.2.楼板设计厚度 1.3钢筋保护层厚度 混凝土结构应正常使用及维护。本工程构件耐久性的环境类别详表 1.3.1;设计使用年限为50年的混凝土结构最外层钢筋保护层厚度需满足表1.3.1要求。(保护层厚度应从最外层钢筋(箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘算起) 表1.3.1 表1.3.2

表1.3.2注: 1、受力钢筋保护层不应小于钢筋直径。 2、混凝土强度等级不大于C25时,表中数值应增加5mm。 3、预制构件,保护层厚度可比表中规定减少5mm。 4、基础中钢筋的保护层厚度应从垫层顶面算起且不应小于40mm. 5、当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,应在保护层内增设镀锌钢丝网片?4@150x150,防保护层混凝土开裂及剥落,网片保护层不应小于25mm。 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 ?“百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: ?盈凯名邸1-6幢工程承包合同、及施工用图纸等; ?【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) ?【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) ?【工程测量规范】(GB50026-93) ?【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107)

相关文档