1、开工准备工作

⑴对工程所需原材料,构配件的质量进行检查和控制

工程材料、半成品,构配件应事先提交样品,经甲方和监理认可后才能采购订货。凡进场材料均应有产品合格证或技术说明书,在材料、设备到货24小时前,通知监理工程师验收,承包方必须按规范要求进行抽样试验。有关抽样试验频率,参照《建设项目质量控制》附录五,监理工程师有权进行抽样复验。经抽样检查合格的材料方可用于工程施工。

(2)承包方按约定的时间向监理方提交施工组织设计,监理方按规定的时间给予审批。监理工程师对施工组织设计的审核,重点审核该方案对保证工程质量提出的技术和组织措施。

①施工单位编制重点分部(项)工程的施工技术文件;

②针对工程质量通病制定技术措施;

③保证工程质量的预控措施。

(3)对承包方机械、设备的检查;

①设备性能能否满足施工工艺和质量要求;

②设备的数量能否满足工期的要求;

③机械设备能否满足技术规范要求;

④仪器设备精度、性能能否满足质量要求。

2、开工报告

⑴单位工程开工前,承包方应填写“工程开工报审表”,经总监理工程师批准后方可施工。

⑵单位工程开工申请报告审查的内容主要有:

①施工许可证是否已获政府主管部门批准;

②施工组织设计是否已获总监理工程师批准;

③承包单位现场管理人员是否已到位,机具施工人员是否已进场,主要工程材料是否已落实。

④进场道路及水、电、通讯等是否满足开工要求。

五、事中质量控制(施工过程中质量控制)实施细则

每道工序均应做到事先有准备、事中有检查、事后有资料。其共同部分为:

1、事前准备

⑴学习有关图纸和技术资料。

⑵学习操作规程和质量标准。

⑶对操作人员进行技术交底。

2、资料验证

⑴施工记录、自检记录;

⑵质量评定记录。

六、装饰、装修工程监理组织机构图

为做好综合楼的装饰装修工程,加强和便于装饰装修工程的管理,我监理部按装饰装饰的楼段划分配备相应的监理人员,并明确责任,图示如下:

七、装饰、装修工程基本规定

基本规定

1、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定

2、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动

建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

3、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有关措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

八、建筑地面工程

(一)基本规定

1、建筑地面工程的子分部工程、分项工程的划分,按表1-1执行。

建筑地面子分部工程、分项工程划分表表1-1

2、建筑地面工程采用的材料应按设计要求和规范选用,并应符合国家的规定:进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检验报告,对重要材料应有复验报告。

3、厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。

(二)基层铺设

1、基层的标高、坡高、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许偏差应符合表1-2的规定,

基层表面的允许偏差和检验方法(mm)表1-2

2、水泥陶粒混凝土垫层

⑴水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm。

⑵室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝;纵向缩缝间距不得大于6m,横向缩缝不得大于12 m。

⑶垫层的纵向水缩缝应做平头缝或加肋板平头缝。当垫层厚度大于150mm时,可做企口缝。横向缩缝应做假缝。

平头缝和企口缝的缝间不得放置隔离材料,浇筑时应互相紧贴。企口缝的尺寸应符合设计要求,假缝宽度为5~20mm,深度为垫层厚度的1/3;缝内填水泥砂浆。

⑷水泥混凝土垫层采用的粗骨料,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3;含泥量不应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。

3、找平层

⑴有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。

⑵在预制钢筋混凝板铺设找平层前,板缝填嵌的施工应符合下列要求:

①预制钢筋混凝土板相邻缝宽度不应小于20mm。

②填嵌时,板缝内应清理干净,保持湿润。

③填缝采用细石混凝土,其强度等级不得小于C20;填缝高度应低于板面10~20mm,且振捣密实,表面不应压光;填嵌后应养护。

④当板缝底宽大于40mm时,应按设计要求配置钢筋。

4、隔离层

⑴防水材料铺设后,必须蓄水检验。蓄水深度应为20~30mm,24h内无渗漏为合格,并做记录。

⑵厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔位置应准确,严禁乱凿洞。

⑶防水隔离层严禁渗漏,坡向应正确,排水通畅。

5、填充层

⑴填充层的下一层表面应平整。当为水泥类时,尚应洁净、干燥,并不得有空鼓、裂缝和起砂等缺陷。

⑵采用松散材料铺设填充层时,应分层铺平拍实;采用板、块材料铺设填充层时,应分层错缝铺贴。

6、垫层施工应注意的质量问题

⑴垫层空鼓开裂:陶粒内含有机杂物,含有遇水能膨胀分解的物质;铺料与结合层粘结不好,材料应按要求选用,基层清理应认真,粘结层应随刷、随铺,在规定操作时间内完成滚压,并加强成品养护。

⑵标高不准,表面不平:陶粒搅拌不均匀,稠度不好,造成操作困难,应严格控制各道工序的操作质量。

⑶强度不足:主要是配合比不准,施工全过程时间过长,滚压不实,养护不好等造成。施工应正确掌握配合比,认真计量,控制加水量,加强检查铺炉渣的平整度和厚度,滚压密实均匀,成品加强养护。

(4)陶粒混凝土垫层施工中:

①垫层空鼓开裂:陶粒内含有机杂质和未燃尽的煤、石灰或含有遇水能膨胀分解的物质;陶粒闷水不透、铺设与结合粘结不好或因拍不实等原因造成。材料应按要求选用和把关,基层清理应认真并按关键工序对待,粘结层应随刷随浇筑陶粒混凝土,完成成品后要加强养护。

②强度低:主要是配合比不准,搅拌时间短、拌合不匀,施工操作全过程时间长,滚压或拍压不实尤其是靠墙根边部;此外,由于水泥标号不够或使用过期水泥,以及养护不好等造成。施工时应正确掌握配合比,严格控制加水量和搅拌时间,加强垫层的浇筑,振捣和铺平压实的检查工作,认真滚压密实均匀,成品加强养护。

③标高不准,表面不平:陶粒混凝土搅拌不均匀,稠度不好,造成操作困难,铺设陶粒混凝土不平等。应严格控制各道工序的操作质量。

(三)板块面层铺设

板、块面层的允许偏差应符合此表1-4的规定。

板、块面层的允许偏差和检验方法表1-4

1、砖面层

⑴在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时,应符合下列规定:

①在铺贴前,应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽先进行预选,浸水湿润晾干待用;

②勾缝和压缝应用同品种、同强度等级、同颜色的水泥,并做养护和保护。

⑵在水泥砂浆结合层上铺贴陶瓷锦砖面层时,砖底面应洁净,每联陶瓷锦砖之间、与结合层之间以及在墙角、镶边和靠墙处,应紧密贴合。在靠墙处不得采用砂浆填补。

⑶在沥青胶结料结合层上铺贴缸砖面层时,缸砖应干净,铺贴时应在摊铺热沥青胶结料上进行,并应在胶结料凝结前完成。

2、活动地板面层

⑴活动地板所用的支座柱和横梁应构成框架一体,并与基层连接牢固;支架抄平后高度应符合设计要求。

⑵活动地板面层应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。行走无声响、无摆动。

3、地毯面层

⑴水泥类面层(或基层)表面应坚硬、平整、光洁、干燥,无凹坑、麻面、裂缝,并应清除油污、钉头和其他突出物。

⑵海绵衬垫应满铺平整,地毯拼缝处不露底衬。

⑶固定式地毯铺设应符合下列规定:

①固定地毯用的金属卡条(倒刺板)、金属压条、专用双面胶带等必须符合设计要求;

②铺设的地毯张拉应适宜,四周卡条固定牢;门口处应用金属压条等固定;

③地毯周边应塞入卡条和踢脚线之间的缝中;

④粘贴地毯应用胶粘剂与基层粘贴牢固。

4、板块面层施工应注意的质量问题

(1)地砖地面施工应注意的质量问题

①地面标高超高:预制或现浇楼板施工时应严格掌握标高,防水层厚度也要严格控制,镶铺陶地砖时要按水平线镶铺。

②缝格不直不匀:操作前应对地砖进行调整,尺寸、颜色相同的地砖用于同一房间内。拨缝时分格缝可拉通线,将超线的砖块拨顺直。

③面层空鼓:找平层做完之后应跟着做面层,防止污染,影响与面层的粘结。铺地砖前刮的水泥浆防上风干,薄厚要均匀

④地面渗漏:厕浴间地面防水层施工时注意保护,穿楼板的管洞应堵实并加套管,与防水层连接严密以防止造成渗漏。厕浴地砖面层达到上人的强度后要进行二次蓄水试验。

⑤面层污染严重:擦缝时应将余浆擦干净。面层做完后必须加以覆盖,以防其他工程操作污染。

⑥地漏周围地砖镶贴不规矩:做找平层时应找好地漏坡度,当大面积铺完后,再铺地漏周围的地砖。根据地漏直径预先计算好块数进行加工,试铺合适后再正式粘铺。

(2)塑料板地面施工应注意的质量问题

①塑料板地面翘曲,空鼓:主要原因是基层不平、刷胶不匀或有漏刷之处,铺设时滚压不实或胶刷后没风干就急于铺贴,干缩后翘起或局部空鼓。

②踢脚线上口空鼓或上口不齐:粘贴踢脚板时不挂线,上口胶漏刷,滚压不实,干燥收缩后形成空鼓。

③踢脚板阴阳角空鼓:煨弯的尺寸角度与实际不符,粘贴后滚压不够。应使煨弯尺寸正确、滚压粘实。

④地面污染:成品保护差,油浆活施工前不采取措施,污染后不易清理。铺贴前刷胶太厚,应随铺随清擦干净。滚压时胶液外溢,污染地面,接缝处胶痕太式,不易涂擦。

⑤面层有凹坑或小包:铺贴面层前对基层处理及修补不认真,凹坑用水泥腻子分层补平,大楼板面上的小包及砂浆痕迹没剔平。

(3)大理石、花岗石及碎拼大理石地面施工应注意的质量问题

①板面与基层空鼓:混凝土垫层清理不净或浇水湿润不够,刷水泥素浆不均匀或刷完时间过长已风干,找平层用的素水泥砂浆结合层变成了隔离层,理石板未浸水湿润等因素都易引起空鼓。因此,必须严格遵守操作工艺要求,基层必须清理干净,找平层砂浆用干硬性的,随铺随刷一层素水泥浆,大理石(或花岗石)板块在铺砌之前必须浸水湿润。

②尽端出现大小:铺砌时操作者未拉通线或不同操作者在同一行铺设时掌握板块之间缝隙大小不一致造成。所以在铺砌前必须拉通线,操作者要跟线铺砌,每铺完一行后立即再拉通线检查缝隙是否顺直,避免出现大小头现象。

③接缝高低不平、缝子宽窄不匀:主要原因是板块本身有厚薄、宽窄窜角、翘曲等缺陷,预先未严格挑选。房间内水平标高线不统一,铺砌时未严格拉通线等因素均易产生接缝高低不平、缝子不匀等缺陷。所以应预先严格挑选板块,凡是翘曲、拱背、宽窄不方正等块材剔出不予使用。铺设标准块后应向两侧和后退方向顺序铺设,并随时用水平尺寸和直尺找准,缝子必须拉通线不能有偏差。房间内的标高线要有专人负责引入,且各房间和楼道的标高必须一致。

④过门处石板活动:铺砌时没有及时将铺砌过门板与相邻的

地面相接。在工序安排上,大理石(或花岗岩)地面以外的房间地面应先完成。过门处大理石板与地面连续铺砌。

⑤踢脚板出墙厚度不一致:在镶贴踢脚线板时,必须要拉线加以控制。

(4)地砖地面施工应注意的质量问题

①地面标高错误:多出现在厕所、浴室、盥洗室等,超过设计标高。原因是:

a)楼板标高超高;

b)防水层过厚;

c)粘结层砂浆过厚。

施工时应对楼层标高认真核对,并应严格控制每道工序的施工厚度,防止超高。

②泛水过小或局部倒坡:地漏安装标高过高,基层不平有凹坑,造成局部存水;由于楼层标高错误减小地面的坡度,50cm 的水平线不准,或施工时没按水平线施工。要求对50cm水平线认真检查无误,水暖及土建施工人员均应按水平线下反,尺寸、标高要准确。地面施工时应先冲好筋,以保证坡向正确。

③地面铺贴不平,出现高低差:砖的厚度不一致,没严格挑选,或砖不平劈棱窜角,或铺贴时没铺平或粘结层过厚,上人太早。为解决此问题首先应选砖,不合规格,翘曲的砖不能用。铺贴时要拍实,铺好地面后封闭门口,常温48h用湿锯末养护。

④地面面层及踢脚空鼓:基层清理不干净,浇水不透,早期脱水所致;上人过早,粘结砂浆未达到强度受外力振动,影响粘结强度,形成空鼓。解决办法:认真清理,严格检查,注意控制上人操作的时间,加强养护。

踢脚空鼓的原因:墙面基层清理不净,尚有余灰没清干净,影响粘结形成空鼓;浇水不透,形成早期脱水,踢脚板后的粘结

砂浆没抹到边,且砂浆量少,挤不到边角,造成边角空鼓。解决办法:加强基层清理浇水,粘贴踢脚时做到满铺满挤。

⑤黑边:不足整块砖时,不切割半块砖铺贴地面而用砂浆补边,形成黑边,影响观感。解决办法:按规矩切割边条补贴。

(5)地毯铺设应注意的质量问题

①压边粘结产生松动及发霉等现象:地毯、胶粘剂等材质、规格、技术指标,要有产品出厂合格证,必要时做复试。使用前要认真检查并事先做好试铺工作。

②地毯表面不平、打皱、鼓包等:主要问题发生在铺设地毯这道工序时,未认真按照程序工艺缝合、拉伸与固定、用胶粘剂粘固定未按要求去做所致。

③拼缝不平、不实:尤其是地毯与其他地面的收口或交接处,例如门口、过道与门厅、拼花及变换材料等部位往往容易出现拼缝不平、不实。

④涂刷胶粘剂时由于不注意往往容易污染踢脚板、门框扇及地毯等,应认真精心操作,并采取轻便可移动的保护挡板或随污染随时清擦等措施保护成品。

⑤暖气炉片、空调回水和立管根部以及卫生间与走道间应设有防水坎等,防止渗漏将已铺设的地毯成品泡湿损坏。此事在铺设地毡之间必须解决好。

(四)木面层铺设

木面层的允许偏差,应符合此表1-5的规定。

木面层的允许偏差和检验方法表1-5

1、实木地板面层

⑴铺设实木地板面层时,其木搁栅的截面尺寸、间距和稳固方法等均应符合设计要求。木搁栅固定时,不得损坏基层和预埋管线。木搁栅应垫实钉实,与墙之间应留出30mm的缝隙,表面应平直。

⑵毛地板铺设时,木材髓心应向上,其板间缝隙不应大于3mm,与墙之间留8~12mm空隙,表面应刨平。

⑶实木地板面层铺设时,面板与墙之间应留8~12m缝隙

⑷实木地板面层所采用的材质和铺设时含水率必须符合设计要求。木搁栅、垫木和毛地板等必须做防腐、防蛀处理。

⑸实木地板面层应刨平、磨光,无明显刨痕和毛剌等现象;图案清晰、颜色均匀一致。

2、实木复合地板面层

⑴铺设实木复合地板面层,其木搁栅的截面尺寸、间距和稳固方法等均应符合设计要求。木搁栅固定时,不得损坏基层和预埋管线。木搁栅应垫实钉牢,与墙之间应留出30mm缝隙,表面应平直。

⑵实木复合地板面层铺设时,相邻板材接头位置应错开大于300mm距离;与墙之间应留不小于10mm的空隙。

⑶实木复合地板面层所采用的条材和块材,其技术等级及质量要求应符合设计要求。木搁栅、垫木和毛地板等必须防腐、防蛀处理。

3、中密度(强化)复合地板面层

⑴中密度(强化)复合地板面层铺设时,相邻条板端头应错开不小于300mm距离;衬垫层及面层与墙之间应留不小于10mm空隙。

⑵中密度(强化)复合地板面层所采用的材料,其技术等级及质量要求应符合设计要求。木搁栅、垫木和毛地板等应做防腐、防蛀处理。

4、长条、拼花硬木地板施工应注意的质量问题

⑴行走时有响声:龙骨没垫实、垫平,捆绑不牢有空隙,龙骨间距过大,木地板弹性大所致。要求钉毛地板前先检查龙骨的施工质量,人踩龙骨检查没响声后再铺毛地板。

⑵拼缝不严:铺木地板时企口处要插严、钉牢,施工时严格拼缝。

⑶铺钉时应注意木板与墙,木板与木板碰头缝的处理,按规范要求留置,不应顶墙铺钉,防止木地板受潮后弯拱。

⑷铺设席纹和人字地板时应注意弹线、套方、

点击查看原文

办公楼装饰装修工程监理实施细则

1、开工准备工作 ⑴对工程所需原材料,构配件的质量进行检查和控制 工程材料、半成品,构配件应事先提交样品,经甲方和监理认可后才能采购订货。凡进场材料均应有产品合格证或技术说明书,在材料、设备到货24小时前,通知监理工程师验收,承包方必须按规范要求进行抽样试验。有关抽样试验频率,参照《建设项目质量控制》附录五,监理工程师有权进行抽样复验。经抽样检查合格的材料方可用于工程施工。 (2)承包方按约定的时间向监理方提交施工组织设计,监理方按规定的时间给予审批。监理工程师对施工组织设计的审核,重点审核该方案对保证工程质量提出的技术和组织措施。 ①施工单位编制重点分部(项)工程的施工技术文件; ②针对工程质量通病制定技术措施; ③保证工程质量的预控措施。 (3)对承包方机械、设备的检查; ①设备性能能否满足施工工艺和质量要求; ②设备的数量能否满足工期的要求; ③机械设备能否满足技术规范要求; ④仪器设备精度、性能能否满足质量要求。 2、开工报告 ⑴单位工程开工前,承包方应填写“工程开工报审表”,经总监理工程师批准后方可施工。 ⑵单位工程开工申请报告审查的内容主要有: ①施工许可证是否已获政府主管部门批准; ②施工组织设计是否已获总监理工程师批准; ③承包单位现场管理人员是否已到位,机具施工人员是否已进场,主要工程材料是否已落实。

④进场道路及水、电、通讯等是否满足开工要求。 五、事中质量控制(施工过程中质量控制)实施细则 每道工序均应做到事先有准备、事中有检查、事后有资料。其共同部分为: 1、事前准备 ⑴学习有关图纸和技术资料。 ⑵学习操作规程和质量标准。 ⑶对操作人员进行技术交底。 2、资料验证 ⑴施工记录、自检记录; ⑵质量评定记录。 六、装饰、装修工程监理组织机构图 为做好综合楼的装饰装修工程,加强和便于装饰装修工程的管理,我监理部按装饰装饰的楼段划分配备相应的监理人员,并明确责任,图示如下: 七、装饰、装修工程基本规定 基本规定 1、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定 2、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动

道路堆场工程监理细则

宁波大榭招商国际码头 “油改电”项目工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 宁波港工程项目管理有限公司 二○一○年五月 1、工程概况

1.1 工程名称:宁波大榭招商国际码头“油改电”项目工程 1.2 工程地点:本工程位于榭西大榭开发区招商国际码头集装箱堆场内。 1.3 建设规模:本工程项目主要由土建一期及二期和配套钢结构工程组成,一期土建工程主要新增3座变电所、1座配电所及图纸相应的电缆沟、电缆排管铺设、相关的附属基建设施的恢复与改造。配套钢结构工程主要是在原有堆场内新增钢结构支架安装及其相应的附属设施的恢复和改造。 变电所及配电所采用现浇钢筋混凝土框架结构,基础采用钢筋混凝土片筏结构,结构混凝土等级为C30,砌体材料采用MU10混凝土多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。电缆沟及电缆井,沟(井)为现浇C25砼,垫层为C10砼,采用C35 预制盖板,主筋保护层厚度为30mm。钢结构支架采用混凝土基础,采用化学植筋的施工工艺进行支座基础钢筋的构成,上部采用加工后的钢结构构件,现场进行防腐处理。 1.4 工程质量目标:合格 1.5 参与建设单位: 业主:宁波招商国际码头有限公司 设计单位:中交第三航务工程勘察设计院有限公司 武汉港迪机电工程有限公司 施工单位:浙江信宇建设集团有限公司(原北仑建筑安装实业有限公司)监理单位:宁波港工程项目管理有限公司 1.6 本监理细则主要内容: 由土建工程、配套钢结构工程及相应的高低压电气设备安装工程监理细则等组成。 1.7 监理工作依据: ●国家有关政策、法律、法规及宁波市政府部门对工程建设的有关规定。 ●依法签定的监理合同、施工合同文件及招标文件、投标文件。 ●经批准的工程设计文件、施工图设计文件及批准的变更通知。 ●经业主及监理工程师审查批准的施工组织设计及其他设计文件。 ●业主、设计单位、监理和承包商在工程实施过程中有关的会议纪要和经 确认的其他文字记载。 ●相关的技术标准:

装饰装修工程监理实施细则(详解)

目录 一、概况与目标 (1) 二、监理工作的流程 (2) 三、监理工作控制目标及控制要点 (5) (一)抹灰工程 (5) (二)门、窗安装工程 (6) (三)吊顶工程 (12) (四)轻质隔墙工程 (14) (五)饰面板(砖)工程 (17) (六)细部工程 (19) (七)涂饰工程 (22) (八)裱糊与软包工程 (24) (九)幕墙工程 (26) (十)地面工程 (32) 四、监理工作流程、方法和措施 (43)

装饰工程监理细则 我公司受委托,负责对工程实施装饰阶段的监理,依据《建设监理合同》,制定装饰工程监理细则,根据工程特殊性,针对现场实际进展情况,对于一些技术控制点进行总体阐述。 一、概况与目标 1、制定本细则的依据 (1)建设部文件[88]建字第142号《关于开展建设监理的通知》; (2)建设部、国家计委建监(1995)737号《工程建设监理规定》; (3)中华人民国建筑法; (4)监理合同和施工合同; (5)设计图纸及设计变更有关资料; (6)现行相关标准和规主要有: 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《建筑部装修防火施工及验收规》GB50354-2005 《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209-2002 《建筑外墙涂料应用技术规程》DB/T29-132-2005 《金属与石材幕墙工程技术规》JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 2、工程概况 建设单位:宿迁大阳房地产开发 监理单位:天园项目管理集团 施工单位:时代、岱山建设工程 3、监理围 装饰阶段全过程监理 4、监理工作目标 (1)质量目标:项目质量争创省优,确保市优。 (2)工期目标:以开工令为准。 (3)投资目标:根据业主提供该工程装饰的投资额,协助业主将实际投资控制在目标。

装修工程监理实施细则(完整版)

装修工程监理细则(完整版) (一)依据标准 DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准 GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 (二)基本规定 1. 建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 2?住宅装饰装修应优先采用节能、阻燃、环保型材料及用具。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3. 装饰装修的材料应具有合格证、质保书及有关检测报告并验收合格。 4. 装饰设计和施工必须确保建筑物原有安全性,不得改变承重结构。不得破坏外立面;在施工中严禁:损坏原有绝热设施,损坏受力钢筋、在楼板上超荷集中堆放物品。 5. 施工现场应按要求设立临时用电系统,并设有漏电保险器;临时用电线路应 避开易燃、易爆物品堆放地。 6. 施工现场动用明火时,必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质,并设专人监督。 7. 严禁:在施工现场抽烟,在运行中的管道及装有易燃易爆的容器或受力构件上进行焊接和切割。 8. 对室内环境的污染浓度应进行控制并检测,详见下表。

住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值 (三)抹灰工程 1. 基本要求 表面应洁净、接槎平顺、线角顺直、粘接牢固,无脱层、爆灰和裂缝等缺陷。 2. 抹灰质量允差及验收方法: 3. 检查空鼓而不裂的面积应<200 cm 2,用小锤轻敲检查。 4. 其它未尽事项参见一般抹灰工程”监理细则有关条文。

(四)镶贴工程 1. 基本要求 A. 镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴、错贴;缝隙均匀周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象。 B. 镶贴工程应在隐蔽工程、抹灰工程、吊顶工程完成并验收后进行。 2. 墙面 A. 用小锤全数轻敲,空鼓声应小于200 cm 2。 B. 强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。 C. 固定石材的钢丝网应与予埋件连接牢固,每块石材与钢丝网拉结点不得少 于4点。拉接用金属丝应具有防锈性能。 D. 阴角砖压向应正确;阳角砖宜加工成45。合角铺贴,不宜看到面砖的侧 面。在高度和宽度方向避免出现一排(或一行)以上的半块面砖。 E. 在潮湿环境的墙面上裱糊、贴墙纸或镶贴镜面玻璃前,基础需防潮处理,一般可涂851涂料两道或采用其它有效防潮材料处理。 F. 墙面镶贴允许尺寸偏差

新建厂房项目监理规划

新建厂房项目监理 规划

目录 第一章工程概况 第一节工程概况 第二节监理工作范围 第三节监理工作内容 第四节监理工作目标 第五节监理工作依据 第二章项目监理机构 第一节项目监理机构的组织形式 第二节人员配备计划 一、项目驻场监理机构人员一览表 二、人员进场计划 第三节项目监理机构的人员岗位职责 一、总监理工程师 二、总监理工程师代表 三、专业监理工程师 四、监理员 第三章监理工作程序 一、监理工作流程 (一)成立项目监理机构 (二) 收集监理资料,熟悉现场情况,编写监理规划、监 理细则

(三) 召开第一次工地会议 (四) 开工前的若干工作 (五) 开工 (六) 施工过程控制 (七) 工程例会 (八) 专题协调会 (九) 竣工验收 (十) 资料整理 (十一) 保修期监理 二、主要的程序框图 1、监理工作总程序 2、施工准备阶段的监理工作程序框图 3、质量控制程序图 4、投资控制程序框图 5、进度控制框图 6、保修期监理程序: 7.工程质量事故处理程序图 8.工程变更处理程序图 第四章监理工作方法及措施 一、质量控制的方法与措施 (一)质量控制方法 (二)质量控制措施

(三)本项目的关键控制点(旁站监理) 二、进度控制的方法与措施 (一)进度控制方法 (二)进度控制措施 三、投资控制的方法与措施 (一)投资控制方法 (二)投资控制措施 四、合同管理的方法与措施 五、组织协调 六、文明施工与安全控制 第六章监理工作制度选编 一、安全文明施工监理规定 二、工程施工安全监理责任制

第一章工程概况 第一节工程简述 重庆艾思奇客食品有限公司新建厂区工程总规划面积为18773.17 m2,建设用地面积为15533.58 m2,建筑物占地面积为7185.38 m2,建筑物总面积为16472.17 m2。包括以下几个方面: 1、办公楼为3层全框架结构,设计使用年限50年以上,抗震设防烈度为6度。基础形式为人工挖孔桩及钢筋混凝土条形基础。本工程建筑高度约为13.95m,一层建筑面积为811.07 m2,二层建筑面积为761.37 m2,三层建筑面积为355.58 m2,单栋建筑总面积为1928.02 m2。 2、倒班楼(倒班楼、展厅、辅助用房)为3层全框架结构,设计使用年限50年以上,抗震设防烈度为6度。基础形式为人工挖孔桩及钢筋混凝土条形基础。本工程建筑高度约为10.8m,一层建筑面积为638.04 m2,二层建筑面积为638.04m2,三层建筑面积为638.04 m2,单栋建筑总面积为1914.12 m2。 3、1#厂房为2层全框架结构,设计使用年限50年以上,抗震设防烈度为6度。基础形式为人工挖孔桩及钢筋混凝土条形基础。本工程建筑高度约为9.45m,一层建筑面积为4226.74 m2,二层建筑面积为3793.74 m2,单栋建筑总面积为8020.48m2。 4、辅助房为1层全框架结构,设计使用年限50年以上,抗震设防烈度为6度。基础形式为人工挖孔桩及钢筋混凝土条形基

装饰装修工程监理细则

一、本工程装饰装修分部工程的特点: 1、编制依据标准 (1)本工程装饰装修的施工图纸。 (2)上级主管部门和建设单位对该工程项目的有关要求。 (3)经审批的监理大纲、监理规划、监理委托合同。 (4)经审批的施工组织设计,工程施工承包合同、工程的预算文件。(5)国家的有关规定、规范、规程。 2、本工程使用的规范及图集 GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收标准 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 JGJ133-2001金属与石材幕墙工程技术规范 GB50325-2001民用建筑室内环境污染控制规范 GB50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范 DB31/T30-2003 住宅装饰装修验收标准 JGJ145-2004混凝土后锚固技术规程 外装修、内装修、卫生间、盥洗室图集 3、本工程概装饰装修特点: (1)本工程装饰装修分部特点: 与基础、主体工程相比较,建筑装饰装修工程具有工艺复杂、材料品种繁多、施工方法灵活多变、艺术效果强烈等特点。本工程装饰装修分部的主要内容有:地面工程:抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、饰面板(砖)工程、涂饰工程、细部工程。

本工程为改造工程,先拆除旧的装饰装修,再进行装饰装修。(一)装饰装修分部工程监理工作的流程: 1、装饰装修分部工程监理工作程序: (1)装饰装修监理人员及时到位,尽快熟悉装修图纸,做到图纸熟悉,配合好施工单位,不影响现场工作; (2)依据监理规划编制详尽的装饰装修监理细则报业主审批; (3)审查施工单位制定的施工组织设计中装饰装修分部的施工方案是否符合现场实际情况,切实可行; (4)审查施工单位装饰装修分部的技术交底,审查施工单位装饰装修质量自检、互检、专检、工序交接检查的制度及资料; (5)审查施工单位提供的装饰装修材料、构配件和设备合格证及复试报告,经监理工程师审批后方可采用。装饰装修材料变更时,需事前征得建设单位及监理的同意,否则监理工程师有权禁止使用。 (6)各类在装饰装修工程中的配合比、钢筋焊接、植筋、后锚固及其它新材料、新工艺、新技术的使用,需在事前报送试配,试焊结果及技术资料,经监理工程师审批后方可使用。 (7)监理工程师对装饰装修每道工序的质量进行旁站或巡视监理,施工单位在每道工序施工前进行施工技术书面交底,每道工序完成后进行质量自检,自检合格后将自检资料及相关技术资料送交监理工程师。经监理工程师认可后方可进行下一道工序施工。 (8)严格“三检”制度,坚决执行各专业会签制度。 (9)装饰装修中的隐蔽工程完成后,施工单位应在自检合格的基础上,

办公楼室内外装饰装修工程监理规划.docx

华亭县四大机关办公楼室内外装饰装修工程 监理规划 华亭县基建工程监理有限公司 二 0 一五年六月八日

. 华亭县四大机关办公楼室内外装饰装修工程 工程监理规划 一、工程概况 1、工程项目名称、建设地点及建设单位、承包单位情况表: 序号工程项目情况内容 1工程名称华亭县四大机关办公楼室内外装饰装修工程 2工程建设地点东临莲湖路、南临振华路、西临裕华路、北至皇甫路 3建设单位华亭县城乡建设办公室 4设计单位西安艺鼎建筑设计有限公司 甘肃省静宁县第二建筑工程有限公司5承建单位 甘肃荣威建筑装饰工程有限公司 2、工程项目计划工期: 2015 年 6 月 8 日~ 2015 年 12 月 5 日,日历天数 180 天。 3、工程简介: 工程位于华亭县东临莲湖路、南临振华路、西临裕华路、北至皇甫路 至中心,地下一层,地上十二层,总建筑面积:24000 ㎡。室内楼面地板砖及地面石材铺贴为复合木地板铺贴、卫生间楼地面SBS 防水、成品隔断;室内顶面为纸面石膏板吊顶(硅钙板、铝扣板),铝单板吊顶;内外墙面为玻璃幕墙、石材干挂、乳胶漆涂料、不锈钢饰面踢脚线、石材装饰保温板;门为防火卷帘门、玻璃地弹门、旋转自动门、木质烤漆门;电气照明为低 Word 文档

压配电系统采用原建筑内TN -S 系统,低压供电电压 380v/220v ,电源利用原建筑物内的供电方式。应急照明线路仍利用原建筑物内ZB-BV 导线穿钢管沿地、墙体、现浇楼板内暗设于装饰装修材料内隐蔽,普通灯管、LED 灯带安装于设计部位。 4、室内外装饰装修设计 1、地面为地砖、石材铺砌部分放线、定位准确、地面铺砌平顺、分色部分 对缝整齐、粘贴牢固、无空鼓现象。 2、所用木基层做防火防腐处理。 3、墙面干挂石材基础所用墙面石材干挂均使用 6.3# 槽钢基础、 50*50 角钢焊架、 70 镀锌干挂件所用钢构件均为国标,钢构件做热镀锌防锈处理。 4、所有施工图尺寸均按现场实际进行校对,细小偏差适当调整。 5、所有铝扣板不小于 1.0MM ;铝单板厚度为 2.5MM ,墙面干挂石材厚度不小于 25MM ;饰面板厚度不小于3MM 。拉丝不锈钢厚度≥ 1.2MM ,亚克力灯箱片厚度不小于4MM 。 6、楼梯扶手为定制成品不锈钢扶手栏杆。 7、所有卫生间地面水泥砂浆找平层上做SBS防水处理,厚度不小于4MM 墙身防水高度为0.3M。公共卫生间隔断定制成品隔断。 8、本设计中所有木制门为成品烤漆套装门,所有门安装闭门器、木质门安 装门吸;所有木质门套为烤漆门套;所有防火门更换甲级钢质防火门;窗 套线为金釉免漆线。 9、所有窗帘为成品百叶窗帘,防火等级B1 级。 10、所有过门石为中国黑石材。

[山西]焦化厂综合办公楼工程监理规划

1、工程项目概况 1.1工程项目概况:山西平遥煤化集团公司焦化厂综合办公楼、会议中心地处平遥县段村镇七洞村西,焦化厂厂区东侧。综合办公楼总建筑面12531.1m2。地上十层、地下一层。总建筑高度为44.1m。综合办公楼结构形式框架结构,填充墙为加气砼砌块。局部隔墙和管井为120煤矸石多孔砖墙。 建筑分类为二类,其耐火等级为地上二级,地下一级。设计使用年限为50年。抗震设防烈度为8度。 会议中心总建筑面积6909.67m2,总建筑高度18.95m。 会议中心为钢筋砼框架结构,填充墙为加气砼砌块。局部隔墙和管井为120煤矸石多孔砖墙。建筑为底层建筑,耐火等级为一级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 新建车库,南北向长为96.8m,东西向18.8m,总建筑面积1816.08 m2,建筑高度10.2米,为轻钢结构,耐火等级为Ⅲ级,抗震设防烈度为8度,设计使用年限为50年。 1.2参建单位: 建设单位:平遥煤化集团焦化公司 设计单位:山西省建筑设计研究院 院长:张学峰 总建筑师:冯高磊 总工程师:赖忠毅 项目负责人:闫文瑞 工程总承包单位:山西宏厦三建第十五项目部 项目经理:赵士杰 焦化厂新建车库由太原金石工程设计咨询有限公司设计。 公司总经理:王显秀 总工程师:胡宗绪 建筑设计师:张强 结构设计师:曹培文 土建承包单位:扬州市荣都建筑安装有限公司

项目经理:邵鹏 安装承包单位:吕梁永成公司 项目经理:杨北建 监理单位:太原理工大学建设监理单位 项目总监理工程师:任作望 2.监理工作范围:平遥煤化集团焦化厂公司综合办公楼、会议中心、焦化厂新建车库,设计图范围内的土建、水、暖、电等专业设备安装工程施工阶段的监理工作。 3、监理工作内容: 3.1、施工准备阶段的监理工作内容 3.1.1、设计交底前,总监理工程师应组织监理人员认真熟悉设计文件,并对图纸中存在的问题,通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议; 3.1.2、参加由建设单位组织的设计交底会、图纸会审。 3.1.3、组织专业监理工程师审查承包单位报送的《施工组织设计(方案)》,提出审查意见,并经总监理工程师审核、签认后报建设单位; 3.1.4、总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系、安全管理体系、质量保证体系,如能保证工程项目时,予以确认。否则,要求调整。 审查内容如下:质量、技术、安全管理、质量保证体系的组织机构是否健全;质量、安全、技术管理的规章制度是否健全、完善;专职管理人员和特种作业人员资格证、上岗证是否真实有效。 3.1.5、专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查,符合要求时,对申请表予以签认。 检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备鉴定证书是否真实、有效 复核控制桩的测量成果,控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果是否真实,保护措施是否有效 检查施工测量成果报验表是否符合A4表的格式要求。

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

室内装饰工程监理实施细则

有关室内装饰工程监理实施细则 1、对进场的原材料验收 检查所进场的各种装修装饰材料品牌、等级、规格型号是否齐全、一致,质量是否合格,查验有关材料、半成 品及其配件的合格证或质保书。查验材料是否符合设计要求及国家有关质量规范。 2、对施工工艺的控制 督促、检查施工单位,严格执行工程技术规范,按照设计图纸和施工工程内容及工艺做法说明进行施工。对违 反操作程序、、影响工程质量、改变装饰效果或留有质量隐患的问题要求整改。必要时,对施工工艺做法和技术处理 做指导,提出合理的建议,以达到预期的设计效果。 3、对施工工期的控制 施工工期直接影响着业主和施工单位的利益,监理应站在第三方的立场上按照国家有关装饰工程质量验收规定 及履行自己的职责,合理控制好工期。在保证施工质量的前提下尽快完成工程施工任务,把好质量关。 4、对工程质量的控制 负责施工质量的监督和检查,确保工程质量是监理的根本任务。凡是不符合施工质量的应立即向施工者提出, 要求予以纠正、整改,维护好客户的利益。熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已 完成的隐蔽工程进行复查,及时发现不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。 5、协助客户进行工程竣工验收 监理作为客户的代表,在工程结束时应协助客户做好竣工验收工作,并在竣工验收合格证书上签署意见。督促 施工单位做好保修期间的工程保修工作。另外监理还需对进场的设备进行安全检查,并协助客户、施工单位和物业 管理部门协调好关系,保证施工的顺利进行。 引用规范及条文 JGJ73— 91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GBJ301 — 88《建筑工程质量检验评定标准》 设计图纸 准备工作 监理工程师和承包人应该认真阅读施工图,参加图纸会审,掌握设计要求,并熟悉有关施工规范及验收标准。 工程开工前监理工程师应认真做好以下工作: (1 )、对施工组织设计(施工方案)进行认真审查并提出审批意见。 (2) 、查验有关材料、半成品及其配件的合格证或质保书,查验承包人按规定进行的材料质量检验资料,监理工程 师应进行抽查和复验。 (3) 、核定承包人进场的施工机械设备,查验专业技术人员和管理人员的上岗资质。 (4) 、督促承包人对纵横控制线和楼层标高进行复核。专业监理工程师进行抽验和备案。 (5) 、熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已完成的隐蔽工程进行复查,及时发现 不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。 3、 监理工程师应熟悉工程承包合同以及工程造价有关 计量支付及决算”的条款,以对工程实施有效的三控制、 两管 理、一协调。 4、 开工前,监理对照施工图深入现场核查各楼层情况及现场水电情况,如与图纸相差较大,应立即报建设单位, 1、 2、 1、

某办公楼装饰工程监理规划(含监理细则)

重庆市地方税务局直属征收管理局 办公楼装饰工程 监理规划 (含监理细则) 重庆市建永工程监理有限公司 二OO一年六月

目录 一、工程项目概况 二、监理工作范围 三、监理工作主要内容 四、监理工作目标 五、监理工作依据 六、项目监理机构的人员岗位职责 七、监理工作程序 八、监理工作制度 九、质量控制措施 十、施工阶段常用表样式

一、工程项目概况 重庆市地方税务局直属征收管理局办公楼装饰工程,位于希尔顿商务大厦第十五、十六层。第十五层以征税营业厅为主,第十六层以工作人员办公室为主。总建筑面积约2200m2。室内消防喷淋系统、自动报警系统及空调风管、风机均已安装,供电线路和供水主管已接至楼层。 该装饰工程设计单位是重庆市聚兴建筑装饰设计工程有限公司。 该装饰施工单位是重庆市大方建筑装饰设计工程有限公司。 二、监理工作范围 装饰施工阶段的全过程监理。 二、监理工作主要内容 (一)编写招标文件,协助建设单位对投标单位进行资格审查,以及评标、决标。协助业主与中标单位签订承包合 同。 (二)协助建设单位与承包单位参加设计图纸会审及设计交底,签署开工报告。确认承包单位选择的分包单位。 (三)审查承包单位编制的施工组织设计、施工技术方案及施工进度计划,并监督检查其实施。 (四)审查承包单位提供的材料和设备清单及其所到的规格与质量,对不符合者不得使用在工程中,并提出更换要 求。 (五)督促、检查承包单位严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准以及设计图纸文件的要求进行施工活动。检 查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验 收签证,未经签证不得进行下道工序,控制工程质量, 对违反规范、标准及安全规定者,有权向承建单位签发 停工令,工期及发生的费用由承建单位负责,并及时向 建设单位报告处理的情况。 (六)对用于工程的主要材料的出厂合格证、质量保证书及检测报告进行核定,如发现不合格或不符处,有权责成承 包单位对材料进行再检验,防止不合格的材料用于工 程。检查主要设备及材料是否符合设计文件或标书所规 定的厂家、型号和规格以及质量标准,不合格者不得用 于工程上。 (七)根据合同施工规定的施工进度计划,检查承建单位的工程进度及填报的有关报表,并及时向建设单位汇报对 工程进度执行情况的意见。 (八)对于重大的设计修改和技术洽商决定,除提出监理意见

(完整版)园林绿化工程监理实施细则

1.工程概况及专业工程特点: 1.1 工程概况 本工程位于莱西市沙岭河公园(北京路-济南路)段。该路段长450米,宽50米绿化面积2.25万平方米。 1.2 专业工程特点和监控要点 园林绿化工程的特点是综合性、艺术性和独特性。园林绿化工程内容多样化、复杂化,工程规模日趋大型化,园林绿化工程与土木、建筑、市政、灯光及其它工程协同作业日趋增多,园林绿化工程还涉及美学、艺术、文学等相关领域,其艺术文化内涵逐步提高,此外还具有施工方法不一,质量要求不一,季节性强,受自然条件影响大等特点,因而施工项目的质量比一般工程项目的质量更难以控制。 1.2.1园林绿化种植工程 1.2.1.1本绿化工程植物材料的选择和配置有以下特点: ⑴植物类别丰富,品种充实。植物类系包括了常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、落叶灌木、常绿草本地被、水生植物、草本花卉等八大类。 ⑵景观效果明显,工程竣工后可以形成乔、灌、草(地被)结合;花、果、叶相配;高、中、低错落,层次和季相丰富;以春景为主,四季有花,四季常青,呈现生物多样性并具有湿地生态景观的人工植物群落。 1.2.1.2本绿化工程植物材料的监理工作重点: ⑴对投入材料和设备的订货、采购、检查、验收、取样、试验

均应进行全面控制,从组织货源到使用认证,要做到层层把关。严控进场的种植土质量,苗木质量和规格,各种管线、铺装材料、灯光亮化设施、控制设备等材料和设备的质量。 ⑵要求施工单位编制切实可行和详尽的施工方案,并注意方案的整体性。方案应包括绿化工程中的种植前土壤处理、苗木运输和假植、种植穴或槽、树木种植、大树移植及土建工程中的叠山、塑山、小品工程和园林景观照明工程等方面的施工方法、施工顺序和质量控制点等内容。 ⑶严格监控样板区段的施工质量,确定样板段的质量标准,以样板段为标准进行推广施工。 ⑷督促施工单位加强园林绿化工程的后期养护管理。 2、编制依据 2.1 设计文件 2.1.1本工程设计文件、设计补充文件及说明、设计变更等设计文件,与设计有关的标准图集及说明。 2.1.2 设计交底和图纸会审会议纪要。 2.2 监理文件 2.2.1本工程的监理规划。 2.2.2工程委托监理合同。 2.3总包、分包施工单位的施工合同 2.4 园林绿化工程标准、施工质量验收规范和技术规程等 2.4.1《建设工程监理规范》(GB50319-2013)

装饰装修工程监理要点

装饰装修工程监理要点 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

装饰装修分部工程 监理要点、检验方法 威海裕达建设工程咨询有限公司 (一)地面工程 (一.一)地面基层工程主控项目 基层表面必须平整、四角方正、有地漏和供排除液体的基层,其坡度应满足排液要求。 检验方法:观察、泼水、尺量检查。 基层构造层(保温层、防水层、防潮层、找平层、结合层)的材质、强度、密实度必须符合设计要求的施工规范的规定。 检验方法:观察、检查各构造层的隐蔽工程检查记录。 基层的防水层与基体、地漏、预埋管道处要结合严密、严禁渗漏。 检验方法:按有关规定做蓄水试验。 基层的标高、坡度、厚度必须符合设计要求,表面平整、坚硬、密实、洁净、干燥,不得有麻面、起砂、裂缝等缺陷。 检验方法:观察检查;用小锤轻击检查。 一般项目

基层表面平整度允许偏差2mm,用2m靠尺楔形塞尺检查。 (一.二)砼地面(含豆石砼、耐磨砼地面等) 砼厚度应符合设计要求。 砼铺设不得留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时,应对接槎处进行处理。 主控项目 砼采用的粗骨料,其最大粒径不应大于厚度的2/3,细石砼采用的石子粒径不应大于15mm。 检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 面层的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查配合比通知单及检测报告。 面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹。 检验方法:用小锤轻击检查。 一般项目 面层表面不应有裂缝、脱落、麻面起砂等缺陷。 检验方法:观察检查。 面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。 检验方法:观察和采用泼水或用坡度尺检查。

办公楼 工程监理规划

*********办公楼工程 监理规划 临夏州永安工程建设监理有限责任公司 年月日

目录 一、工程慨况 二、监理依据 三、监理工作范围和目标 1、监理范围 2、监理目标 四、监理组织机构 1、现场监理机构 2、监理部人员职责 五、监理控制要点 六、工程质量控制 1、工程质量控制的原则 2、工程质量控制的基本程序 3、工程质量控制方法 4、工程质量事前预控措施 5、施工过程中的质量控制措施 6、工程质量事后把关控制 7、工程质量事故处理 七、工程进度控制 1、工程进度控制的原则 2、工程进度控制的基本程序 3、工程进度的组织措施 4、工程进度控制的技术措施 八、工程造价控制 1、工程造价控制的依据 2、工程造价控制的原则 3、工程造价控制基本程序 4、工程造价的控制方法 九、安全生产控制目标 1、安全监理目标 2、安全监理范围

3、安全监理组织机构 4、安全监理工作内容 5、安全监理程序 6、安全监理措施 十、工程合同管理 1、管理的原则和内容 2、管理的基本程序 十一、监理工作制度 1、图纸会审制度 2、施工组织设计审核制度 3、开工报告审批制度 4、材料、构件检验及复核制度 5、隐蔽工程、分部分项工程质量验收制度 6、工程质量监理制度 7、工程质量事故处理制度 8、工程质量检验制度 9、施工进度监督报告制度 10、工程造价监督制度 11、监理报告制度 12、工程竣工验收制度 13、现场协调会制度 14、备忘录签发制度 15、工程款签审制度 16、索赔签审制度 十二、监理工作程序 1、施工阶段监理工作程序 2、施工阶段工程进度监理程序 3、施工阶段工程质量监理程序 4、施工阶段工程造价监理程序 十三、监理工作协调的措施和方法 1、监理协调工作的内容 2、监理协调工作的原则 3、监理协调工作的措施

场平工程监理实施细则

?简介:这是关於场平工程监理实施细则.内容包括:监理细则编制总则.开工许可证申请程序.施工质量监理 .施工进度控制.施工投资控制.施工安全控制.工程支付与合同管理制度.信息管理.工程验收等. ?关键字:工程,监理,实施细则 一.总则 1.1 本细则依据工程承建合同文件.设计文件已及有关规程.规范等要求编制. *本工程项目主要采以地技术标准.规程和规范目录 * 1.2 本细则适以於土石方开挖.回填和爆破工程地监理. 二.开工许可证申请程序 2.1 承建单位应再施工放样21 天已前,完成施工测量控制网设计和建立,并将下列成果资料报监理部批准. (1)控制网布置图及测量技术设计书. (2)控制网测量平差计算成果. (3)施工控制网加密测量技术设计书,技术总结及成果表. 2.2 承建单位应再施工放样14 天已前,根据设计文件要求及施工条件,完成放样测量措施计划,并报送监理部批准.措施计划应包括下述内容: (1)施工区周围平面和高程控制点设置.校测.编号及平面图. (2)计算放样数据. (3)放样方法及其点位精度估算.

(4)放样程序.技术措施及要求. (5)数据记录及资料整理制度. (6)测量专业人员设置,设备配置及其检验和校正情况. (7)质量控制与验收措施. 2.3 承建单位应再工程开工前14 天已前,根据设计文件.有关施工规程规范.现场地形地质条件和施工水平,完成土石方和爆破工程施工组织设计编制,并报送监理部批准.施工组织设计应包括下述主要内容: (1)工程概况. (2)施工布置图. (3)挖.填方法.程序和施工作业措施(包括可能发升地特殊部位或特殊条件下挖填). (4)爆破方法及典型爆破参数. (5)边坡和岩基保护措施. (6)土石方调配方案. (7)施工质量控制措施. (8)施工排水措施. (9)施工进度计划. (10)施工安全与环境保护措施. (11)施工设备.辅助设施及配置计划. (12)劳动力及材料供应计划. (13)施工组织管理机构与质量控制措施. 2.4 再需采以控制爆破保护建筑物或保留岩体.或采以岩基面一次爆破和水平光爆开挖技术.或控制爆破粒径,承建单位应先进行必须地爆破试验,并於试验前编制爆破试验计划,报监理部批准.

装饰装修监理细则

A.0.4 工程 监理实施细则 (建筑装饰装修工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师:_____________________ 总监理工程师:________________________ 日期:________________________________ 江苏省建设厅监制 一、建筑装饰装修工程概况: 工程位于,整个工程由组成。 主楼部分地上层,地下层,总建筑面积约㎡,占地面积约㎡;本工程设计±0.000标高相当于1985高程 m,主楼建筑最高高度约 M。 装饰装修主要做法如下: 1)顶棚

顶棚1:双层纸面石膏板(9.5mm厚),白色乳胶漆,用于走道、办公室、包间等; 顶棚2:双层纸面石膏板(9.5mm厚),深灰色乳胶漆,用于电梯厅,2.3层休息平台,职工餐厅; 顶棚3:单层耐水纸面石膏板(12mm厚),白色防水乳胶漆 顶棚4:象牙白色铝板(3mm厚),用于3层330人会议室,3层以上走道; 顶棚5:灰色铝板(3mm厚),用于3层会议室,2层大厅; 顶板6:灰色微孔铝板(3mm厚),用于2层中会议室,2层大厅; 顶板7:矿棉板,用于服务大厅办公室、消防控制室,机房; 顶棚8:壁纸,用于2层包间(二),6层17层接待室; 2)地面 地面1: 5mm环氧地坪,用于地下车库及汽车坡道; 地面2:大理石地面,用于1层大厅、前厅、电梯厅,2层大厅、前厅、走道、电梯厅、包间,3层330人会议室,3层及以上走道、电梯厅; 花岗岩地面,用于1-3层楼梯间及楼梯间前室,2.3层休息平台; 800*800玻化砖,用于职工餐厅,服务大厅; 600*600地砖,用于3层以上走道,4层及以上卫生间、楼梯间及楼梯间前室,4.7层办公室; 实木地板,用于2层包间(一),3层330人会议室; 地毯,用于2层包间(二),中会议室,6.17层接待室,17层电视电话会议室,洽谈室; 防静电高架地板,用于机房;

民用房屋建筑施工监理规划

民用房屋建筑施工监理规划(1) [日期:2013-03-10]来源:建筑工程质量安全网作者:建筑工程质量安全网阅读:31次[字体:大中小] 民用房屋建筑施工监理规划(1) 一.编写依据: 建筑法、工程建设管理条例、工程建设监理规定(737)号文; %>市建设监理公司的有关文件; XXXXX集团公司X>大楼三期工程的设计图纸; 本工程的施工、安装合同,监理合同; 本地区气温、雨水等气候条件。 二?工程概况: XXXXXTXX大楼三期工程,位于通州市平潮镇XXXXXT内,东侧与XX大楼二期紧邻,由生产 车间、综合办公两部分组成,两者以伸缩缝形式相连。 (一)建筑设计概况: 工程总建筑面积7427平方米,平面呈矩形,车间部分框架四层,综合楼部分框架五层,局 部六层,±).000同二期±).000。期该工程建筑总长为49.66米,总宽为37.12米,车间部分建筑层高为:底层5.1米,二、三、四层 4.2米;综合楼部分建筑层高为:一至四层 4.2米,五层4.5米,六层3.3米。 外墙面装饰: 1. 无光釉瓷质面墙,做法详见苏J9501-6-12,色彩、规格同二期,具体部位见立面图。 2. 铝合金门窗:门窗分格详建施门窗大样图。厂房为固定窗,M16中空玻璃;办公室为推拉窗、平开门。 3. 隐框玻璃条窗:用于西立面入口处。 4. 干挂进口花岗岩及毛面火烧石:位置详见立面。 内墙及柱装饰: 1. 混合砂浆粉刷迪诺瓦涂料,用于电梯设备等辅助用房。 2. 瓷砖贴面,做法详见苏J9501-22/5,规格200*300对缝,竖贴。用于厕所。 3. 其它部位均为混合砂浆打底抹平,包括柱面。 4. 办公室内壁橱隔断待二次设计。 楼地面 1. 大光”水泥地坪聚脂防尘楼地面,基层做法详见苏J9501-7/2 (地面),J9501-2/3 (楼面)。 2. 地砖楼地面,用于楼梯丙、各层厕所、办公、库房、楼梯。 3. 花岗石楼面,用于走廊、门厅、过厅、接待室、展示室及会议室、楼梯甲、楼梯乙。屋面 采用二道防水保温屋面,具体做法参见施工说明。屋面采用结构找坡,中部设有天沟,内排水、外排水相结合。办公楼有一15m*11.4m 空间网架。 天棚装饰 一至五层办公用房(包括走廊),除辅助用房外,均须预留@200的吊筋预埋铁,进行吊顶,具体吊顶待装修设计,无吊顶房间粉平顶,做法详见J9501-3/8。

(3)场地土方回填工程监理细则

呈贡新城洛龙河再生水处理厂场地平 整工程 监理实施细则 (场地土方回填监理实施细则) 编制: 审核: 批准: 云南城市建设监理有限公司 呈贡新城再生水工程—洛龙河再生水处理厂工程项目监理组 2010年05月10日

目 录 1工程概况…………………………………………………… 2编制依据…………………………………………………… 3设计要求…………………………………………………… 4预控要点…………………………………………………… 5过程控制要点…………………………………………………… 工程概况 洛龙河再生水厂位于洛龙河污水处理厂西南边并与洛龙河污水处理厂交接,规划用地33.8亩,其中近期用地20.14亩,远期(二期)用地13.66亩。总建构筑物建筑面积4525.29m2,建构筑物占地

4147.87m2,道路占地面积2255.46m2(不含二期)围墙长度(含大门,门净宽4m)768.57m,其中一期围墙长527.89m,挡土墙圬工量 5937.8m3(不含二期)。建筑场地土方工程量45889.96m3(不含二期),其中整平填方工程量42527.15m3(不含二期),局部地区挖方工程量3362.81m3(水池地下部分)。 1、 编制依据 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、公司体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 2、 设计要求 严格按照工程设计图纸和图纸会审纪要、设计变更及相关规范施三、预控要点: 平整场地要考虑满足总体规划,生产施工工艺、交通运输和场地排水等要求。并尽量使土方挖填平衡,减少运土量和重复挖运。平整场地一般施工工艺程序安排是:现场勘察----清除地面障碍物----标定整平范围-----设置方格网-----测量标高-----计算土方挖填工程量-----平整土方----场地碾压-----验收。 四、过程控制要点: 1、填方施工监控要点 (1)一般方法 在土方工程施工前,督促施工单位测量人员根据设计图纸,放出各区的分界线。 ①高度重视试验区段,从填料、施工机具组合、碾压工艺、碾压遍数等各方面系统总结,使试验区段真正达到试验和推广目的。 ②抓好六个部位、控制三项指标。抓好填方中的填挖结合部、标段结合部、软弱地带部、小沟小洼部、横向结合部,控制虚铺厚度和平整度,保证压实度;即以无论是高填还是零填地段,必须严格要求按规范

装修工程监理实施细则酒店

装修工程监理实施 细则酒店 1

室内装修监理实施细则 编制: 审核: 湖北环鹏工程建设监理有限公司 项目监理部 年月

目录 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 二、编制依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 三、控制目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 四、质量控制要点及目标值。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 五、工程质量检查的方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 一)、现场质量检查内容。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 二)、现场质量检查的方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。6 六、装饰工程施工质量控制要点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7一)抹灰工程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 二)、吊顶工程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 三)、地毯的铺装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 四)墙、柱面贴砖。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 五)、墙、柱子面贴饰面石材。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 六)、地板铺人造石。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

相关文档
相关文档 最新文档