当前位置:文档库 › 消防验收整改回复单

消防验收整改回复单

消防验收整改回复单

消防验收整改回复单

工程名称:上栗县、栗景山河项目工程编号:001

消防验收整改报告范文

消防验收整改报告范文 篇一:消防验收整改情况报告范文 消防验收整改情况报告 消防支队: 我单位申报的“××××”工程,工程位于××市××路××号,建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度×米,使用性质为××。贵单位派员对我工程现场进行了验收,验收共发现我单位存在×条问题,分别是:1、××××××,2、××××××,3、××××××。根据验收反馈情况,我单位立即组织人员进行整改,目前全部整改完毕,现将整改情况汇报如下。 ××××公司(加盖公章) XX年月日 1、×××××××××××××××(单位存在的问题) 整改前 整改后 篇二:消防验收整改回复报告 消防验收整改回复报告 薛苗滩煤矿消防工程已完工,XX年10月17日榆林市消防公安支队、中煤西安设计工程有限责任公司、西安煤炭建设监理中心、陕西银河工程监理有限公司、银河煤业开发有

限公司、陕西建工集团总公司等施工单位共同对消防工程进行了现场验收。通过验收提出了整改意见,验收结束后,我公司立即组织相关部门和各施工单位进行了积极整改,XX年10月30日已按整改意见的要求,整改完毕,具体情况如下: 1、办公楼、职工食堂疏散标志悬挂方向不正确,个别地方没有悬挂疏散标志 整改措施:将面朝楼梯的疏散标志重新悬挂,面朝楼道;没有悬挂疏散标志的地方,进行了补挂。 2、办公楼管道井没有封闭 整改措施:已用3㎜厚花纹钢板进行了封闭。 3、办公楼、单身公寓配置的由连云港市天意消防器材有限公司生产的灭火器没有身份证 整改措施:经现场检查所有灭火器为XX年生产,由于生产日期不是很清楚,XX看起来很象XX;并进行了年检。 4、驱动机房及输煤栈桥水幕系统,安装了开式喷头, 应该安装水幕喷头,手动旋塞阀开闭困难。 整改措施:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-XX(XX版),小草范文网:消防验收整改报告范文)洒水喷头或水幕喷头,原设计采用开式喷头无违反规范之处(见:中煤西安设计工程有限责任公司回复函)。手动旋塞阀进行了处理,现在开闭已灵活。 5、锅炉房内没有配置消火栓

工程竣工验收问题整改回复单

工程竣工验收问题整改回复单本由我浦江县浦阳镇建筑工程公司承建的浦江县岩头中学食堂、宿舍楼工程于2007年12月14日上午竣工验收中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、室外硬化地平伸缩缝已均匀切割; 2、宿舍楼木门已整改,可以关到位; 3、宿舍楼二楼下水槽已修补; 4、食堂开关与修补处已切开; 5、楼梯扶手伸入墙体处已整改,无空鼓; 6、踢脚钱空鼓处已按要求整改; 7、女儿墙滴水线已按要求玻光; 8、楼梯台阶防滑条已增加,深度已加深。 工程验收问题整改回复单 本由我新世纪建设工程有限公司承建的浦江县浦阳第一小学迁建工程于2008年1月21日上午初验中存在的问题已进行整改,具体内容如下:

1、教学楼伸缩缝盖板已上胶; 2、东连廊一层伸缩缝处翻边面已涂涂料,出水孔已清理; 3、图书楼两露台高差面已涂成黄色; 4、宿舍楼楼梯间窗台高度已满足设计要求; 5、东连廊坡道已做防滑处理; 6、门底的缝隙已做调整; 7、屋面的下水管的出水口已安装好铸铁球罩,落水管未连接; 完的已连接完成; 8、图书楼屋面、宿舍楼的落水管管口有局部渗水的现已处理; 9、开关盒边缝已修补完成,避雷针生锈的已处理完成; 10、室外散水部分未灌油膏的现已完成; 11、食堂淋浴房的管道已完成; 12、屋面横向分仓缝现已增贴铺设SBS; 13、楼梯扶手一层起步栏杆有摇晃的现已加固处理; 14、资料已整理完成; 15、涂料细部未完成的现已完成; 16、水电、卫生间洁具现已完成; 17、采光顶、钢构雨棚现已完成; 18、各专项检测工作均完成; 19、西连廊的二层的消防通道上口的栏杆已加高满足要求;

小区接管验收标准

综合/验收竣工质料 竣工资料(竣工总平面图,单体建筑、结构、设备竣工图,配套设施、分幢分层平面图和套型图,物业区域内道路、地下停车库、地下管网工程竣工图等竣工验收资料) ?1、竣工总平面图2、各系统竣工图3、单体竣工验收资料 ?4、配套设施竣工验收资料5、地下管网工程竣工图 各系统竣工图 ?(1)弱电系统竣工图 ?a) 楼宇自动控制系统图、平面图 ?b) 消防自动报警系统图、平面图 ?c) 防盗监控系统图、平面图 ?d) 闭路电视系统图、平面图 ?e) 电话和综合布线系统图、平面图 ?f) 背景音响系统图、平面图 ?g) 车库管理系统图、平面图 ?h) 消防局验收合格证明 ?i) 技防办验收合格证明 ?j) 音像管理处验收合格证明 ?k) 有线电视验收合格证明 ?l) 电话发展总公司验收合格证明 ?(2)电气系统竣工图 ?a) 所有电气系统图、平面图 ?b) 避雷装置系统图、平面图 ?c) 隐蔽工程验收数据及说明 ?d) 供电局验收报告 ?e) 防雷办验收报告 ?(3)给排水系统竣工图 ?a) 消防水系统图、平面图、电气控制图 ?b) 给水 ?给水系统图、给水平面图、给水电气控制图、给水节点详图 ?c) 排水 ?室外排水平面总图、单体室外排水平面图、室外排水工程竣工图 ?d) 污水处理系统竣工图 ?e) 消防局验收批文 ?f) 卫生防疫站验收报告

?g) 自来水公司验收报告 ?h) 城市排水检测站验收报告 ?i) 质检站验收报告 ?j) 排污许可证 ?k) 水质检测报告 ?(4)动力设备系统竣工图 ?a) 燃气 ?燃气系统图、燃气平面图、燃气调压站平面图?b) 劳动局验收证明 ?c) 质检站验收证明 ?d) 燃煤气公司验收证明 单体竣工验收资料 ?(1)单体建筑竣工图,包括所有单体建筑竣工图?(2)单体结构竣工图,包括所有单体结构竣工图?(3)单体设备竣工资料,包括但不限于 ?a) 楼宇自动化系统(网络、安保、管理) ?b) 消控(喷淋) ?c) 给水设备 ?d) 电梯 ?省、市质监局《电梯安全运行许可证》 ?e) 通风 配套设施竣工验收质料 ?(1)道路竣工总图 ?(2)游泳池 ?a) 游泳池电气平面布置图 ?b) 游泳池给排水平面布置图 ?c) 游泳池给排水透视图 ?d) 体育经营备案证书 ?(3)景观工程 ?a) 喷泉循环水管道平面布置图 ?b) 喷泉给排水管道平面布置图 ?c) 绿化喷灌给排水管道平面布置图 ?d) 喷泉给排水管道电气平面布置图 ?e) 小溪循环水管道电气平面布置图 ?f) 地下循环泵房电气工程图

工程竣工验收问题整改回复单

工程竣工验收问题整改回复单 本由我浦江县浦阳镇建筑工程公司承建的浦江县岩头中学食堂、宿舍楼工程于2007年12月14日上午竣工验收中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、室外硬化地平伸缩缝已均匀切割; 2、宿舍楼木门已整改,可以关到位; 3、宿舍楼二楼下水槽已修补; 4、食堂开关与修补处已切开; 5、楼梯扶手伸入墙体处已整改,无空鼓; 6、踢脚钱空鼓处已按要求整改; 7、女儿墙滴水线已按要求玻光; 8、楼梯台阶防滑条已增加,深度已加深。

工程验收问题整改回复单 本由我新世纪建设工程有限公司承建的浦江县浦阳第一小学迁建工程于2008年1月21日上午初验中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、教学楼伸缩缝盖板已上胶; 2、东连廊一层伸缩缝处翻边面已涂涂料,出水孔已清理; 3、图书楼两露台高差面已涂成黄色; 4、宿舍楼楼梯间窗台高度已满足设计要求; 5、东连廊坡道已做防滑处理; 6、门底的缝隙已做调整; 7、屋面的下水管的出水口已安装好铸铁球罩,落水管未连接; 完的已连接完成; 8、图书楼屋面、宿舍楼的落水管管口有局部渗水的现已处理; 9、开关盒边缝已修补完成,避雷针生锈的已处理完成; 10、室外散水部分未灌油膏的现已完成; 11、食堂淋浴房的管道已完成; 12、屋面横向分仓缝现已增贴铺设SBS; 13、楼梯扶手一层起步栏杆有摇晃的现已加固处理; 14、资料已整理完成; 15、涂料细部未完成的现已完成; 16、水电、卫生间洁具现已完成; 17、采光顶、钢构雨棚现已完成; 18、各专项检测工作均完成;

19、西连廊的二层的消防通道上口的栏杆已加高满足要求; 20、各幢楼的地砖、花岗岩、踢脚线破损的现已修补完成;

消防验收整改回复报告

消防验收整改回复报告 薛苗滩煤矿消防工程已完工,2008年10月17日榆林市消防公安支队、中煤西安设计工程有限责任公司、西安煤炭建设监理中心、陕西银河工程监理有限公司、银河煤业开发有限公司、陕西建工集团总公司等施工单位共同对消防工程进行了现场验收。通过验收提出了整改意见,验收结束后,我公司立即组织相关部门和各施工单位进行了积极整改,2008年10月30日已按整改意见的要求,整改完毕,具体情况如下: 1、办公楼、职工食堂疏散标志悬挂方向不正确,个别地方没有悬挂疏散标志 整改措施:将面朝楼梯的疏散标志重新悬挂,面朝楼道;没有悬挂疏散标志的地方,进行了补挂。 2、办公楼管道井没有封闭 整改措施:已用3㎜厚花纹钢板进行了封闭。 3、办公楼、单身公寓配置的由连云港市天意消防器材有限公司生产的灭火器没有身份证 整改措施:经现场检查所有灭火器为2006年生产,由于生产日期不是很清楚,2006看起来很象2008;并进行了年检。 4、驱动机房及输煤栈桥水幕系统,安装了开式喷头,

应该安装水幕喷头,手动旋塞阀开闭困难。 整改措施:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版),6.1.5中第1条防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头,原设计采用开式喷头无违反规范之处(见:中煤西安设计工程有限责任公司回复函)。手动旋塞阀进行了处理,现在开闭已灵活。 5、锅炉房内没有配置消火栓 整改措施:根据《锅炉房设计规范》GB50041-92中第13.4.2条及《煤炭工业给水排水设计规范》MT/T5014-96中第2.3.4条,可不设室内消火栓(见:中煤西安设计工程有限责任公司回复函)。 6、材料库内灭火剂量25公斤的磷酸铵盐干粉推车式灭火器检查中为B型,应为A型。 整改措施:已经进行了更换。 附:中煤西安设计工程有限责任公司《关于消防验收存在问题的函》的回复 陕西银河煤业开发有限公司 2008年11月15日

施工单位安全问题整改措施回复报告

施工单位安全问题整改措施回复报告建筑工程施工安全隐患整改完成报告回复单 监督备案号: 编号: (安检机构 你单位xx年12月19日签发的号建筑工程施工安全隐患整改通知书我单位立即组织整改,己将苏州天厚管桩新建2 #,3#房工程存在施工安全隐患整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1,生活用房A级阻燃彩钢板已经通过检测拿到检测合格报告,生活用房 (双层)的已增设一部楼梯,办公用房已拆除一间达到合格标准:1,生活区,办公区,施工现场已按要求放置消防器材(灭火器等):2,临时用电已按方案搭设:

3,施工防护棚已按要求搭设: 4,安全资料已基本完善,达到规定要求: 5,钢管,扣件,已检测: 项目经理施工单位(公章) 监理单位意见: 总监理工程师(签字):监理单位(公章)建设单位负责人(签字): 项目负责人(签字):建设单位(公章) 建筑工程质量安全隐患整改回复报告 工程名称:XXXXXX 监理单位:XXXXXXXX

日期:xx年10月30日 目录 1、层级监督整改结果反馈书 2、建筑工程质量安全隐患整改通知书(编号:450600 xx 0160) 3、建筑工程质量安全隐患整改复查申请、批复书 4、 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全隐患整改报告书 5、监理资料附件 XXXXXXXXXXXXXXXXXX质量安全隐患整改报告书 广西壮族自治区住房和城乡 __建筑市场监管处: 广西建设工程质量安全监督总站: 防城港市住房和城乡建设委员会:

防城港市建设工程质量安全监督站: 我公司承接监理的XXXXXXX于xx年10月20日接受xx年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查,xx年10月22日防城港市建设工程质量安全监督站对我司发出《建筑工程质量安全隐患整改通知书》(编号:450600 xx 0160)。收到此整改通知书后,我公司高度重视,针对《建筑工程质量安全隐患整改通知书》(编号:450600 xx 0160)的整改内容成立的整改专项小组,并对整改内容进行目标分解,并限定整改完成时间。 一、成立专项整改小组 组长:XXX(项目总监) 副组长:XXX(公司经理),XXX(公司管理部) 组员:专监XXX,监理员XXX,管理部XXX,资料员XXX 二、整改内容目标分解 1、组长XXX统筹安排监理人员对施工现场进行安全排查,补充完善现场监理资料,督促施工单位整改并进行复查工作。

消防验收整改报告doc

消防验收整改报告 建设工程质量整改通知回复单 工程名称:2#教学科研楼等5项—2#、3#教学科研楼编号: 图片已关闭显示,点此查看 消防验收整改回复报告 薛苗滩煤矿消防工程已完工,XX年10月17日榆林市消防公安支队、中煤西安设计工程有限责任公司、西安煤炭建设监理中心、陕西银河工程监理有限公司、银河煤业开发有限公司、陕西建工集团总公司等施工单位共同对消防工程进行了现场验收。通过验收提出了整改意见,验收结束后,我公司立即组织相关部门和各施工单位进行了积极整改,XX年10月30日已按整改意见的要求,整改完毕,具体情况如下: 1、办公楼、职工食堂疏散标志悬挂方向不正确,个别地方没有悬挂疏散标志 整改措施:将面朝楼梯的疏散标志重新悬挂,面朝楼道;没有悬挂疏散标志的地方,进行了补挂。 2、办公楼管道井没有封闭 整改措施:已用3㎜厚花纹钢板进行了封闭。 3、办公楼、单身公寓配置的由连云港市天意消防器材有限公司生产的灭火器没有身份证 整改措施:经现场检查所有灭火器为XX年生产,由于

生产日期不是很清楚,XX看起来很象XX;并进行了年检。 4、驱动机房及输煤栈桥水幕系统,安装了开式喷头, 应该安装水幕喷头,手动旋塞阀开闭困难。 整改措施:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-XX,中第1条防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头,原设计采用开式喷头无违反规范之处。手动旋塞阀进行了处理,现在开闭已灵活。 5、锅炉房内没有配置消火栓 整改措施:根据《锅炉房设计规范》GB50041-92中第条及《煤炭工业给水排水设计规范》MT/T5014-96中第条,可不设室内消火栓。 6、材料库内灭火剂量25公斤的磷酸铵盐干粉推车式灭火器检查中为B型,应为A型。 整改措施:已经进行了更换。 附:中煤西安设计工程有限责任公司《关于消防验收存在问题的函》的回复 陕西银河煤业开发有限公司 XX年11月15日 建设工程质量整改通知回复单 工程名称:2#教学科研楼等5项—2#、3#教学科研楼编号: 图片已关闭显示,点此查看

建设工程消防验收整改回复单

时电话联系消防部门项目负责人确认。 2、整改回复单中除“复查意见”外,各项均应由建设单位填写;建设单位“现场联系人”应负责协调沟通设计、施工、监理等各单位。 3、“原因分析和整改措施”应分析“存在问题”原因,和拟采取的技术整改措施;“完成时间和责任单位”应说明整改落实的单位和完成日期。 4、整改回复单纸质原件盖建设单位公章、项目负责人签字确认;“完成时间和责任单位”中涉及的单位,盖单位公章或项目章、项目负责人签字;表格超过一页时,加盖建设单位骑缝章;表格附件中的合同、检测报告、设计说明等材料均应由提供单位盖章,并加盖建设单位公章;表格附件中已整改的问题应附照片,照片应有整改前和整改后相比照。

消防验收整改回复报告 (商业楼)工程已完工,2014年6月经中山市消防局对该工程的消防进行了现场验收,通过验收提出了整改意见。验收结束后,我股份合作经济 联合社立即组织相关部门和各施工单位进行了积极整改,并于2014年6月 25日按整改意见的要求整改完毕,具体情况如下: 1、消防车道未完工。 整改措施:建筑物环型消防车道己按消防设计要求施工完毕。 2、该工程电梯未安装,开口上下层相连通,防火分区面积不符合《建筑设计防火规范》第5.1.7、5.1.9条规定。 整改措施:已用砖将电梯开口全部封堵完毕。 3、部分疏散用门未向疏散方向开启,不符合《建筑设计防火规范》第7.4.12条的规定 整改措施:己装防火门调转并安装完毕。 4、防火分区间的防火卷帘封堵不符合《建筑设计防火规范》第7.5.3 条的规定。 整改措施:己用防火材料按消防规范完全封堵完毕。 5、部分室内消火栓未设置易于操作的部位,不符合《建筑设计防火规范》第8.4.3条的规定 整改措施:己对全部消火栓进行检查,并按消防设计规范整改完毕。 6、消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟机房未设置消防照明灯具,不符合《建筑设计防火规范》第11.3.1条的规定。 整改措施:己按整改要求增加足够的消防照明灯具。 7、宽度大于1.2m通风管道、成排布置的管道下方未增设喷头,不符 合《建筑设计防火规范》第7.2.3条的规定。 整改措施:己按消防设计要求增加下喷头。 8、自动喷水灭火系统的喷头设置不符合《自动喷水灭火系统设计规范》

第7.2.1条、7.2.2条、7.1.3条的规定。 整改措施:己对工程的全部喷头进行检查并按消防规范整改完毕。 9、消防控制室未设置消防专用电话总机,不符合《火灾自动报警系统 设计规范》第5.6.2条的规定。 整改措施:己按要求设置消防专用电话总机。 10、探测器周围0.5m内有遮挡物,不符合《火灾自动报警系统设计规 范》第8.1.8条的规定。 整改措施:己对全部探测器进行检查,并按消防要求整改完毕。 11、部分防火门未张贴铭牌身份证标识,规格型号与型式检验报告不相 一致,不符合市场准入(《消防产品现场检查判定规则》(GA588-2012)第5 条)。 整改措施:所有防火门均己张贴了铭牌身份证标识,按要求对部分防火 门进行了更换。 12、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系 统、防火卷帘等消防设施不能正常工作。 整改措施:己安排相关单位对相应系统进行多次调试,并将发现的问题 全部整改完毕,所有系统己能正常工作。 13、部分现场与图纸不符。 整改措施:己委托设计单位对变更部分进行设计变更,己经出具变更通 知单。 我联合社己对所有消防验收问题进行了整改,请领导审核。 谢谢! 建设单位 2014年7月15日

事故隐患排查整改报告

篇一:安全生产事故隐患排查治理报告 安全生产事故隐患排查治理报告 第一章总则 第一务为认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,落实安全生产责任制,使安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)从排查、治理、报告整个过程全面受控,确保安全生产。根据有关安全生产法律、法规及文件精神,制定本规定。公司各生产(基建)矿井(含托管)事故隐患排查、治理、报告适用本规定。第二条公司成立事故隐患排查治理领导小组。董事长、总经理为组长,副总经理、总工程师为副组长,副总工程师、有关业务处室负责人为成员。第三条本规定所称事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患的等级划分和分类。等级划分:按危害程度将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两类。一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。分类:按事故隐患性质划分为采掘、机运、一通三防、防治水、管理和其它共六类。第四条重大事故隐患的认定依据国家及安徽省相关文件及公司的规定(详见附件 一)。第五条各生产(基建)矿井(含托管)是事故隐患排查、治理和报告的责任主体。各生产(基建)矿井(含托管)主要负责人对本单位的事故隐患排查、治理、报告工作全面负责。第二章事故隐患排查第六条各生产(基建)矿井(含托管)要建立事故隐患排查管理网络。矿井主要负责人负责组织安全生产管理人员、工程技术人员和职工代表每月进行一次事故隐患排查,重大事故隐患对照重大事故隐患认定标准(附件一)逐项排查;,每周组织一次全覆盖式现场事故隐患排查。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记,填写隐患排查登记台帐(见附表一),建立事故隐患信息档案。第七条公司每月组织一次事故隐患集中审查,对各生产(基建)矿井(含托管)上报的事故隐患确认。第八条根据国家的相关要求,为切实有效地开展“一通三防”、防治水隐患排查工作,特作出如下规定。1、会议由公司总工程师主持(特殊情况下,总工程师可委托分管副总工程师主持)参加人员为:,煤矿负责安全生产的副总工程师,矿总工程师及生产技术、通防、防治水科区负责人和有关技术人员,煤矿安监局、生产技术部、通防地测部、机运保障部、总工办等部门有关人员。 2、隐患排查周期为一个月(两次排查之间的时间段),各矿根据相关要求提前准备会议相关材料。生产技术部、通防地测部要对各矿提交的会议图纸、资料进行统一规范。 3、会议以在公司本部召开为主,必要时也可在矿召开(现场会)会议的主要内容为:(1)上月隐患排查整改意见落实情况汇报。(2)周期内安全生产情况通报。(3)周期内安全、生产、技术方面亮点展示和存在问题剖析。(4)上月一通三防、水害事故追查、分析。(5)本月“一通三防”、防治水隐患排查。(6)其它有关一通三防、防治水技术方面的内容。 4、总工办负责会议记录工作。生产技术部、通防地测部按专业形成会议纪要,由总工办汇总整理后发布。 5、各矿根据本规定安排“一通三防”、防治水隐患排查要与公司隐患排查会议有效衔接。 第三章事故隐患治理第九条对排查出的事故隐患,各生产(基建)矿井(含托管)主要负责人要及时组织召开安全办公会,制定治理方案。公司隐患排查治理小组每月召开一次安全办公会,研究矿不能解决的事故隐患,并制定治理方案。第十条现场能解决的事故隐患由责任单位主要负责人或者指定隐患整改人,组织整改。对现场不能立即整改的事故隐患以“事故隐患整改五定表(见附表二)及事故隐患整改通知单(见附表三)”的方式通知责任单位,进行事故隐患整改。责任单位接到事故隐患整改通知后,立即进行“项目、措施、资金、时间、责任人”五落实,认真组织事故隐患整改工作,事故隐患整改完成后及时反馈信息。第

消防大队整改意见回复单

温岭朗高医养护理院消防验收问题 回复意见 第1条 回复:出联系单,整改,并提供疏散距离核算文件。 第2条 回复:已核算风压风量数据,并更换风机(定制的风机本周日到现场),增设前室送风口(目前正在做风井开孔),后续提供核算文件及照片。 第3条 回复:已按要求进行分隔,后续提供照片。 第4条 回复:三楼避难间幕墙部位增加一道防火墙和防火窗,五楼往上部位更换为防火窗,后续提供图纸及照片。 第5条 回复:消防喇叭故障已解除,系统已恢复联动。 第6条 回复:已上墙,后续提供照片。 第7条 回复:已进行维修更换,后续提供照片。 第8条 回复:按四个能力建设要求进行配置,后续提供照片。 第9条 回复:一层消火栓已按要求进行整改到位,其余部分已经整改完成,后续提供照片。 第10条 回复:已按要求进行恢复,后续提供照片。

第11条 回复:已按要求出联系单,并提供疏散距离核算文件,缺少烟感、喷淋的部位已按要求增加相关设施并整改完成。 第12条 回复:已按要求进行整改完成,并提供核算文件。 第13条 回复:已按要求出联系单,并提供疏散距离核算文件,2#楼梯疏散门已按要求进行整改完成,部分房间与走道之间的玻璃窗已按要求改为防火隔墙目前正在施工预计本周日完成,后续提供照片。 第14条 回复:我方改造及室内装饰工程施工过程中未对消防登高位进行调整,原东面、北面已预留有2个消防登高位,后续可提供原相关图纸。第15条 回复:已按要求进行更换,后续提供照片。 第16条 回复:已按要求进行封堵,后续提供照片。 第17条 回复:我方设计时均按护理院设置规范要求进行功能区的规划,四层以上不设置老年人活动场所。 第18条 回复:补充5层建筑平面图,并按核实及更改部分名称、功能区标注不一致等问题。 第19条 回复:已通知消防检测单位去大队接受问询。

消防验收整改回复报告完整版

消防验收整改回复报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防验收整改回复报告 (商业楼)工程已完工,2014年6月经中山市消防局对该工程的消防进行了现场验收,通过验收提出了整改意见。验收结束后,我股份合作经济联合社立即组织相关部门和各施工单位进行了积极整改,并于2014年6月25日按整改意见的要求整改完毕,具体情况如下: 1、消防车道未完工。 整改措施:建筑物环型消防车道己按消防设计要求施工完毕。 2、 整改措施:已用砖将电梯开口全部封堵完毕。 3、 整改措施:己装防火门调转并安装完毕。 4、。 整改措施:己用防火材料按消防规范完全封堵完毕。 5、 整改措施:己对全部消火栓进行检查,并按消防设计规范整改完毕。 6、。 整改措施:己按整改要求增加足够的消防照明灯具。 7、宽度大于? 整改措施:己按消防设计要求增加下喷头。 8、。 整改措施:己对工程的全部喷头进行检查并按消防规范整改完毕。

9、消防控制室未设置消防专用电话总机,不符合《火灾自动报警系统设计规范》第条的规定。 整改措施:己按要求设置消防专用电话总机。 10、。 整改措施:己对全部探测器进行检查,并按消防要求整改完毕。 11、部分防火门未张贴铭牌身份证标识,规格型号与型式检验报告不相一致,不符合市场准入(《消防产品现场检查判定规则》 (GA588-2012)第5条)。 整改措施:所有防火门均己张贴了铭牌身份证标识,按要求对部分防火门进行了更换。 12、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘等消防设施不能正常工作。 整改措施:己安排相关单位对相应系统进行多次调试,并将发现的问题全部整改完毕,所有系统己能正常工作。 13、部分现场与图纸不符。 整改措施:己委托设计单位对变更部分进行设计变更,己经出具变更通知单。 我联合社己对所有消防验收问题进行了整改,请领导审核。 谢谢! 建设单位 2014年7月15日

整改回复函

整改回复函 宁夏中科安创科技有限公司: 贵公司评价小组对我公司进行安全现状评价过程中,发现现场存在以下安全隐患。对此公司领导高度重视,专门组织各部门专业负责人逐项落实隐患整改。现将整改情况回复如下: 1-13项已经按要求于3月22日前全部整改完毕。 其中14条“冷剂储存的乙烯、丙烷等均属于液化烃类,未使用万向管道卸车系统的事故隐患”。现作如下说明:冷剂储存区共有乙烯、废液罐、冷剂罐、丙烷、异戊烷、重烃六个储罐,在2012年项目建设初期,宁夏宏兴新能源开发有限公司严格按照建设项目“三同时”要求,安全设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入正常使用。设计方武汉炼化公司依据相关规范设计使用软管进行充装,并顺利通过了相关部门的验收投入正常使用。后来,为了准确判定、及时整改化工和危险化学品生产经营单位,有效防范遏制重特大生产安全事故,2017年11月13日国家安监总局印发《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》安监总管三[2017]121号第七条将液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统作为重大生产安全事故隐患的判定依据。对此公司已经将此作为下一步的重点进行整改,安装新的万向充装系统需要对现场的液态烃储罐进行重新的设计布局,力争达到布局合理、充装安全高效。在新的充装系统没有投入正常使用之

前,公司安环部对储存设施制定了必要的安全风险控制措施与有效措施防控。加强充装过程的安全管控,1、每次充装前对充装区域实施警戒,严禁无关人员进入装卸区域。2、在充装区域必经之路设置移动警示标示牌。3、充装人员必须将劳动防护用品穿戴整齐后方可进行充装作业。4、专门针对充装作业增加了防冻手套、防护服等应急处置物资。5、充装过程安环部派人落实安全防控措施后方可作业(检查充装车辆安全附件是否齐全,操作过程严禁使用非防爆扳手)切实保证在新的万向充装系统投入使用之前的充装安全。 针对第15条“液化天然气生产装置属于二级负荷,厂区目前供电电源引自兵沟110KV变电站,以1回110KV专用架空线路架空引入厂区110KV变电站,未设置双重电源供电”现说明如下:公司于2012年进行筹建,2015年6月建成进行试车。在当时的竣工验收过程中,安监、消防等部门对于供电负荷提出过上述的问题,设计方武汉炼化对此进行过专门的解释说明,公司筹建初期截止目前,滨河新区只有兵沟变一趟110KV线路,如果采用双电源供电需要向供电部门申请单独线路,建设费用大、工期长,严重影响工程进度。综合多方面考虑,在当时情况下既要节省费用、缩短工期,又要考虑用电安全。设计方武汉炼化为此专门请教了行业专家拿出了一套解决方案,根据相关规范设计使用了二套UPS电源,一套为工艺装置的所有仪表DCS,消防控制系统等供电,一套为LNG储罐上的消防控制系统干粉灭火器、氮气储罐的执行机构供电。UPS内部装有市电和蓄电池的自动切换装置,蓄电池的持续供电时间为6小时,即:即使发生停

消防工程竣工验收资料

建筑消防工程竣工验收 资 料 大 全

目录 1安全消防施工管理资料表格目录 2消防工程竣工验收资料样表大全(含施工) 3消防工程竣工验收资料表格大全 4消防工程竣工验收备案流程和消防验收内容大全

安全消防施工管理资料表格目录A施工准备阶段 A-1安全技术交底 A-1-1新工人安全生产须知交底 A-1-2安全生产六大纪律交底 A-1-3气割、电焊“十不烧”规定交底 A-1-4施工现场防火要求技术交底 A-1-5 管道施工安全技术交底 A-1-6冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底 A-1-7套丝切管机安全操作规程技术交底 A-1-8交流电焊机安全操作规程技术交底 A-2分包单位资质报审表 A-3开工复工报审表 A-3-1开工报告 A-4施工组织设计方案报审表 A-4-1施工组织设计 A-4-2施工组织设计审批表 A-5施工界面说明 A-6开工前材料计划表(内部) A-7工程款支付申请表 B施工阶段 B-1安全控制 B-1-1外来劳务人员管理登记表 B-1-2安全生产检查记录表 B-1-3安全生产检查整改通知 B-2质量控制 B-2-1工程材料报审表 B-2-2室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 B-2-3室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录 B-2-4喷洒设备及附件安装工程质量检查评定表 B-2-5消防喷洒管道工程质量检查评定表 B-2-6室外给水管道安装工程检验批质量验收记录 B-2-7消防水泵接合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表 B-2-8给水设备安装工程检验批质量验收记录表 正压送风、消防排烟测试记录 阀门调试记录 室内消火栓系统试射试验记录 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 设备试运转记录

消防验收整改回复报告doc

消防验收整改回复报告 篇一:建设工程消防验收整改回复单 时电话联系消防部门项目负责人确认。 4、整改回复单纸质原件盖建设单位公章、项目负责人签字确认;“完成时间和责任单位”中涉及的单位,盖单位公章或项目章、

项目负责人签字;表格超过一页时,加盖建设单位骑缝章;表格附件中的合同、检测报告、设计说明等材料均应由提供单位盖章,并加盖建设单位公章;表格附件中已整改的问题应附照片,照片应有整改前和整改后相比照。 篇二:消防整改回复 盐公消验字[XX]第0064号文件回复 问题一、建筑北侧与工棚间距4.12米,不符合《高层民用建筑设计防火规范》第4.2.1条规定。 回复:工棚现已拆除,见附图 整改前图片

工程竣工验收问题整改回复单

工程竣工验收问题整改回复单

工程竣工验收问题整改回复单 本由我浦江县浦阳镇建筑工程公司承建的浦江县岩头中学食堂、宿舍楼工程于12月14日上午竣工验收中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、室外硬化地平伸缩缝已均匀切割; 2、宿舍楼木门已整改,能够关到位; 3、宿舍楼二楼下水槽已修补; 4、食堂开关与修补处已切开; 5、楼梯扶手伸入墙体处已整改,无空鼓; 6、踢脚钱空鼓处已按要求整改; 7、女儿墙滴水线已按要求玻光; 8、楼梯台阶防滑条已增加,深度已加深。

工程验收问题整改回复单 本由我新世纪建设工程有限公司承建的浦江县浦阳第一小学迁 建工程于 1月21日上午初验中存在的问题已进行整改,具体 内容如下: 1、教学楼伸缩缝盖板已上胶; 2、东连廊一层伸缩缝处翻边面已涂涂料,出水孔已清理; 3、图书楼两露台高差面已涂成黄色; 4、宿舍楼楼梯间窗台高度已满足设计要求; 5、东连廊坡道已做防滑处理; 6、门底的缝隙已做调整; 7、屋面的下水管的出水口已安装好铸铁球罩,落水管未连 接;完的已连接完成; 8、图书楼屋面、宿舍楼的落水管管口有局部渗水的现已处 理; 9、开关盒边缝已修补完成,避雷针生锈的已处理完成; 10、室外散水部分未灌油膏的现已完成; 11、食堂淋浴房的管道已完成; 12、屋面横向分仓缝现已增贴铺设SBS;

13、楼梯扶手一层起步栏杆有摇晃的现已加固处理; 14、资料已整理完成; 15、涂料细部未完成的现已完成; 16、水电、卫生间洁具现已完成; 17、采光顶、钢构雨棚现已完成; 18、各专项检测工作均完成; 19、西连廊的二层的消防通道上口的栏杆已加高满足要求; 20、各幢楼的地砖、花岗岩、踢脚线破损的现已修补完成;

安监局整改回复报告doc

安监局整改回复报告 篇一:安监局整改回复单 安全隐患整改回复单 致:安监局 该项目部于XX年12月24日接到商建安检字(XX)年(101)号文件,针对该文件所提出的整改内容,我项目部所存在的安全隐患问题已整改完成,具体整改内容如下: 1、基坑施工专项施工方案已编制完成; 2、塔吊已检测合格,备案手续、安装单位的资质、安拆方案、特种作业人员证件等均已完善; 3、主体施工梯边、洞口、电梯井防护现已按照国家规范搭设完毕;电梯井口已加设各层保护; 4、搅拌机防护棚现已搭设;要求所有施工人员正确佩戴安全帽,并对所有施工人员进行现场安全教育; 5、重大危险源已按要求进行备案,并公示在公示牌上; 6、施工用电严格安照TN-S系统标准架设,已做好三级用电两级保护、一箱一闸一漏保,并彻底整改了私拉乱扯现象; 7、企业对项目的安全检查记录已完善,项目经理、安全员均已在施工现场; 8、施工现场材料的堆放已归类、堆放整齐。消防器材均已配备;

9、现场安全资料已整理齐全。 项目监理签字:有限公司项目部 受检单位负责人年月日 篇二:安全整改回复报告 整改回复报告 致:西安市碑林区建住局、安监局、柏树林街道办安监所: 对XX年5月8日检查中存在的问题,我项目部及时进行了整改,现将整改情况汇报如下: 1、监理例会已按要求整改完毕。(资料附后) 2、监理工程师通知单(4月15日)已回复。(资料附后) 3、旁站记录已整改,资料补充齐全。(资料附后) 4、本工程根据目前施工任务对装饰装修部分编制了事故紧急救援专项方案,并对现场防火进行了演练(图片见附件)。 5、三类人员证件备案已更新,继续教育已落实。(资料附后) 6、XX年项目部每周组织例会一次纪要附后。 7、XX年项目部对所属相关劳务班组及相关管理人员进行安全责任目标签订。 8、已对资料重新整理,将节日值班表、值班记录等资料整理到位。 9、项目部对施工现场预留洞口及临时用电进行逐一排

消防验收整改方案doc

消防验收整改方案 篇一:消防验收整改情况报告范文 消防验收整改情况报告 消防支队: 我单位申报的“××××”工程,工程位于××市××路××号,建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度×米,使用性质为××。贵单位派员对我工程现场进行了验收,验收共发现我单位存在×条问题,分别是:1、××××××,2、××××××,3、××××××。根据验收反馈情况,我单位立即组织人员进行整改,目前全部整改完毕,现将整改情况汇报如下。 ××××公司(加盖公章) XX年月日 1、×××××××××××××××(单位存在的问题) 整改前 整改后 篇二:消防自动报警系统整改方案 **北厂消防自动报警系统 整改方案 编制人:*** 审核人:***

***设备安装有限责任公司 **分公司 XX.11.1 目录 一、现状分析和存在的问题 (3) 二、需要解决的关键问题 (6) 三、主要产品性能和参数 (9) 四、主要项目施工方法 (13) 一、现状分析与存在的问题 贵公司北厂区主要从事冰箱生产的大型企业,主要由压缩机厂,冰箱厂(三条生产线)、锅炉房、压缩机房、仓库及办公楼等十几栋建筑构成。因此它的消防自动报警系统具有报警点多、分布广、报警设备产品多,报警线路长等难点。 我公司技术人员对贵公司考察后发现北厂区自动报警系统有以下主要问题: 2.1因现有火灾自动报警系统经多年使用,设备元件已经老化,消防控制主机整体报故障,设备为进口的维护困难、代价昂贵,且性能已经不能满足现行消防规范要求,应重新更换火灾自动报警系统设备,并依据现行的消防规范完善其设备功能,以达到通过消防验收条件。 2.2当初施工时许多地方都未完工或不符合规范: 1、总配电房管线、探头底座已安装,但报警设备却未

工程竣工验收问题整改回复单

或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。 工程竣工验收问题整改回复单 本由我浦江县浦阳镇建筑工程公司承建的浦江县岩头中学食堂、宿舍楼工程于2007年12月14日上午竣工验收中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、室外硬化地平伸缩缝已均匀切割; 2、宿舍楼木门已整改,可以关到位; 3、宿舍楼二楼下水槽已修补; 4、食堂开关与修补处已切开; 5、楼梯扶手伸入墙体处已整改,无空鼓; 6、踢脚钱空鼓处已按要求整改; 7、女儿墙滴水线已按要求玻光; 8、楼梯台阶防滑条已增加,深度已加深。 只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。 工程验收问题整改回复单 本由我新世纪建设工程有限公司承建的浦江县浦阳第一小学迁建工程于2008年1月21日上午初验中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、教学楼伸缩缝盖板已上胶; 2、东连廊一层伸缩缝处翻边面已涂涂料,出水孔已清理; 3、图书楼两露台高差面已涂成黄色; 4、宿舍楼楼梯间窗台高度已满足设计要求; 5、东连廊坡道已做防滑处理; 6、门底的缝隙已做调整; 7、屋面的下水管的出水口已安装好铸铁球罩,落水管未连接; 完的已连接完成; 8、图书楼屋面、宿舍楼的落水管管口有局部渗水的现已处理; 9、开关盒边缝已修补完成,避雷针生锈的已处理完成; 10、室外散水部分未灌油膏的现已完成; 11、食堂淋浴房的管道已完成; 12、屋面横向分仓缝现已增贴铺设SBS; 只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

消防验收组织方案

********1#、2#楼消防验收组织方案一、消防验收实施阶段划分 1、消防工程自检自查、整改阶段 2、消防预验收阶段 3、消防验收报审阶段 4、消防验收阶段 5、消防验收问题整改阶段 6、消防验收复查阶段 7、取得消防验收合格证明阶段 二、消防验收责任单位

三、消防验收实施计划 四、消防工程自检自查、整改阶段 4.1、消防工程施工、检查,单系统调试 1)此次验收范围涉及的消防验收系统 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防栓系统、防排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、灭火器配置、防火门(窗); 2)各单位要组织对合同范围内的消防验收所涉及的施工项目进行梳理、完善,并按照消防验收规范进行整改; 3)针对上述系统进行单系统调试检查(消防验收规范、施工规范);4)对各系统的消防工程施工安装施工质量记录资料同步检查完善;(附:火灾自动报警系统施工安装质量记录目录范例) 5)各专业消防竣工图纸会签(章),涉及多专业、多施工单位的竣工图上均需共同加盖各自公章;

6)监理单位专业工程师负责跟踪督查施工、自检自查落实情况,资料图纸汇总情况; 4.2、消防系统整体联动调试 1)由******、******负责组织对消防系统整体联动调试; 2)钟星消防同步联系******消防检测单位进行消防检测,并出具消防检测整改意见; 3)针对消防联动调试、消防检测整改意见由监理单位下发整改通知单,明确整改时间、复查时间; 4)各单位要按照调试结果、检测意见尽快进行整改。 4.3、需提醒的消防检查项目(仅作参考,按消防验收规范全面检查) 1)消防登高位是否满足设计要求、是否设置明显提醒标志; 2)消防车道设置是否满足图纸设计要求; 3)防火门门框塞缝、灌浆是否饱满; 4)管道井防火封堵是否到位;穿越防火分区墙体的管道、桥架洞口防 火封堵是否密闭;桥架内是否有效封堵; 5)暗装的消火栓箱其背面是否有效防火封堵; 6)防火门(窗)开启是否顺畅、密闭,防火密封胶条是否完备;防火 门铭牌是否张贴到位;是否为防火锁; 7)防火门、逃生门开启方向是否存在错误;常开防火门电动闭门器是 否有效参与消防联动;常闭防火门闭门器是否有效关闭,双扇防火门顺序器是否安装; 8)户内PVC管穿越楼层部位设置阻火圈的个别遗漏;