平行检验监理实施细则

为加强本工程质量控制力度,针对本工程结构重要性的特点,特制定此平行检验监理细则。

第一章工程概况

一、工程概况

本工程位于南京市玄武区恒嘉路东侧,由南京海高房地产有限公司兴建,该项目规划用地面积,总建筑面积.其中地上总建筑面积,地下。A地块包括2栋25F及商业配套,住宅地下1层,地库地下1层,,住宅套数388套;B地块包括3栋26F,1栋18F,2栋17F,1栋15F,4栋11F,2栋10F,2栋8F,住宅地下1层,地库地下1层,住宅套数989套;C地块住宅套数314套,D地块住宅套数388套;

本工程±相当于绝对标高;

本工程的抗压桩为钻孔灌注桩,桩径为600mm,桩长:在施工中对应勘察报告及翻浆核实桩长,选取⑤-3层风化闪长岩层为持力层,单桩抗压承载力特征值2700KN,桩

端持力层: ⑤-3层风化闪长岩层,混凝土强度等级为水下C30、水下C40。

本工程结构设计使用寿命年限为50年,建筑结构安全等级为二级;砌体结构施工质量控制等级为B级;抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;上部结构嵌固部位为大地下室顶板。

第二章本工程平行检验的监理流程

第三章本工程平行检验要点和目标值

一、编制依据

一)监理规划

二)设计图纸、资料和设计变更

三)经建立审批同意的施工组织设计、施工方案等

四)现行国家、地方施工验收规范、设计规范、标准及相关规程

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2010版)

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

4、《建设工程监理规范》(GB50319-2013)

5、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》中的2006版

二、监理平行检验控制范围、程序、内容

一)本工程开展平行检验的范围

地基与基础工程、土建主体

二)本工程开展平行检验的内容

平行检验的内容包括砖(砌块)、混凝土模块、钢筋、模板、预拌混凝土坍落度、钢筋保护层、混凝土强度、轴线尺寸等。

三)平行检验的程序

监理平行检验在总监理工程师和各专业监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施;实体平行检验在施工单位自检合格后由监理独立完成,应有一半数量是复核施工单位自检的数据;实体平行检验结果与施工单位自检数据有较大偏差时,应共同重新检测或委托有资质的检测单位进行检测,找出原因后,对相应部位重新进行自检和平行检验。

1、监理平行检验人员应检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。

2、监理平行检验人员应在现场检查施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。

3、监理平行检验人员应核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和预拌砼的质量检验报告等,并抽取一定数量和比例的材料委托具有资质的第三方进行检验。

4、监理应认真做好平行检验工作,与模板、钢筋、混凝土等施工验收同步进行必要的测量、检验,并按公司规定做好监理平行检验记录和监理日报,保存监理平行检

验原始数据资料。

5、监理平行检验人员实施检验时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应及时向总监理工程师报告,由总监理工程师下达暂停施工指令或采取其他应急措施。

6、监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据,记录要真实、及时,记录内容应完整齐全。对于需要监理平行检验的材料、工序质量,凡未实施监理平行检验或无平行检验记录的,监理工程师或总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后,应将监理平行检验记录表存档。

三、监理平行检验的方法及控制要点

一)原材料平行检验:

1、严格原材料进场报验制度,所有原材料在进场验收合格后(含外观检查)方可使用,并及时签发原材料报验手续,及时填写《单位(子单位)工程质量验收资料》中的“原材料(设备)合格证、试验报告汇总表”。

2、材料或构配件进场后,不论进货渠道如何,均应首先由施工单位进行自检。自检内容包括核查三证(出厂合格证、质量保证书、试验检测报告,进口材料还需核查商检部门的检验报告)和外观检查,均符合要求后,实施见证取样。由承包人、监理两方共同分期、分批、分规格按现行国家标准的要求抽样,送有相关资质的试验单位进行试验。承包人单方面抽检或送无相关资质试验室的试验无效。自检不合格的产品(包括甲供材),施工单位应拒收、拒用。

3、施工单位自检合格后,应以书面形式(采用江苏省建设厅统一表格材料、设备进场使用报验单)报监理验收。材料及构配件的三证、商检证明、施工单位目测、测试数据、材料复试报告等应交监理检验,并将复印件附在材料、设备进场使用报验单后备存(若进货量较小无法提供质保书原件时,可由材料供应商在复印件上注明原件存放单位并加盖材料供应商的单位印章)。

4、钢筋、水泥、砖(砌块)、砂石等原材料进场后应分类堆放整齐,按批进行验收。现场所有原材料均应设置标识牌,标识牌应标明进场时间和数量、材料名称和规格型号、验收人员、验收结论(合格、不合格)。

砌体、混凝土等实体工程应按检验批进行验收,在实体明显部位设置标识,标明施工人员及日期、验收情况(参加人员、时间、结论)。

5、监理在对资料、实物进行核对和必要的检查后作出同意使用或不同意使用的答复。未经监理同意使用的材料、构配件一律不得用于本工程,亦不得存放于现场,已进场的必须在监理通知期限内撤离现场。当监理工程师对质量保证资料有怀疑或产品质量有问题时,亦可随机抽检,承包商必须给予配合。

二)钢筋分项工程平行检验:

(一)平行检验控制点设置

钢筋品种和质量钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向、焊接质量、预留孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置、钢筋位移、钢筋保护层厚度及绑扎质量。

(二)钢筋分项工程控制内容

1、原材料质量检查内容和检测频率

(1)钢筋进场应进行外观检验,并填写钢筋进场外观检验记录表。外观检查用卡尺测量直径,直径偏差允许值:交货为A级不小于,交货B级不小于,否则应退货或降级使用;钢筋表面必须清渣,带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;钢筋应平直无损伤,表面有裂纹和局部缩颈的不得用于本工程上,钢筋使用前必须将铁锈和油污清除干净;

(2)外观检查合格后,应及时见证取样复试,复试合格后方可使用。钢筋物理力学性能检验:热轧钢筋同规格、同炉号不大于60T为一批,任选两根,每根取两个试样;热处理钢筋以同规格、同热处理方法、同炉号不大于60T为一批,取样同热轧钢筋;冷拉钢筋同级别、同直径不大于20T为一批,取样同热轧钢筋;冷拔低碳钢丝,甲级逐盘检查,取两个试件,乙级同直径5T为一批,选三盘,每盘截取拉伸和反复弯曲试件各一根。如有一项不合格,另取双倍试件复试,进口钢筋同样抽检,取样长度拉伸试验长500mm,冷弯试验长300mm;

2、钢筋连接检查

(1)柱、剪力墙竖向钢筋接头直径小于16mm,采用搭接接头,直径16mm~25mm,采用电渣压力焊,直径大于25mm采用等强度直螺纹连接。

(2)梁、板水平钢筋接头钢筋直径小于25mm时采用闪光对焊,直径大于25mm 时采用等强度直螺纹连接。

(3)所有钢筋接头均按规定进行外观检查,并同时抽取试样进行复试。

3、钢筋焊接或绑扎及预埋件位置有允许偏差(mm):

(1)网的长、宽±10;

(2)网眼尺寸±20(绑扎)±10(焊接);

(3)骨架的宽及高±5;

(4)骨架的长±10;

(5)箍筋、横向钢筋间距±10(焊接)±20(绑扎);

(6)钢筋弯起点位置20;

(7)受力钢筋间距±10,排距±5;

(8)构造钢筋间距±20(绑扎)±10(焊接);

(9)焊接预埋件中心线位置5,水平高差+3;

(10)受力筋保护层基础±10,柱梁±5,板、墙±3。

4、实体钢筋保护层检测

(1)检测前应全面进行外观检查,对出现漏筋和锈斑的构件进行详细记录,并抽取有代表性的构件进行检测。

(2)检测数量:监理平行检验每层不少于2个构件,其中一个构件为复核施工单位的自检。

(3)对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层进行检验。对每根钢筋,应有代表性的部位测量1点。

(4)纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差:梁类为+10mm,-7mm,板类构件为+8mm,-5mm。不合格点的最大偏差不应大于规定偏差的倍。

(5)当检验的合格率为90%及以上时判为合格;当合格率小于90%但不小于80%时,可抽取相同数量构件检验,按两次抽样总和计算合格率为90%以上时,仍判为合格;对于检测不合格应请有资质的检测机构进行检测鉴定。

三)模板分项工程平行检验:

1、模板的质量检查

(1)模板在使用前和每周转一次应进行模板拼装及周转检验,由施工单位的质量员、技术员和监理单位的专业监理工程师、监理员一起进行,并以每一流水施工段为一检验批。

(2)木模板材厚度不得出现负偏差,起皮脱胶应更换,模板面要平整,不变形翘曲,尤其开孔后的模板,必须进行修补后才能使用,钢模板及钢支架要防止锈蚀。

(3)板面要清理干净,与混凝土的接触面,要涂隔离剂;脱模剂应有出厂合格证,不得使用废机油等污染性强的替代产品,并在模板试拼装及周转检验记录中填写涂刷了隔离剂的模板“块数”;严禁隔离剂污染钢筋与混凝土接槎处。

2、模板安装质量验收检查

(1)模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,必须首先进行模板设计和计算,然后再实施;其支承部分必须有足够的支承面积;安装在基土上时,基土必须坚实并有排水措施。

(2)模板安装的内部尺寸,要保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性,检查墙模垂直度和逐个检查柱模的垂直度及电梯井的垂直度;

现浇结构模板安装的允许偏差(mm):

①轴线位置: 5;②底模上表面标高:±5;

③截面内部尺寸:基础±10,柱、墙、梁+4、-5;

④层高垂直:全高≤5m,6,全高>5m,8;⑤相邻两板表面高低差 2;

⑥表面平整(2m长度上):5;⑦预埋件中心线位移:3;

⑧预埋管预留孔中心线:3;⑨预留洞中心线位置 10;截面尺寸+10、0;

⑩预埋螺栓中心线位置2,外露长度+10、0;插筋中心线位置 5,外露长度+10、

0。

四)混凝土分项工程平行检验:

1、混凝土强度试验:①按100m3相同配合比的混凝土,其取样组数不得少于一组;

②一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100m3时,其取样组数不得少于一组;③当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,其交货检验的试样,每200m3混凝土取样不得少于一足组。3)抗渗混凝土:①连续浇筑混凝土量500m3以下时,取两组(12块)混凝土抗渗试块;②每增加250-500m3混凝土,应增加两组(12块)。

2、混凝土浇筑过程中的质量监理

(1)监理实行旁站监理制度,在现场检查施工单位技术人员和质检员跟班情况发现问题及时取得联系。

(2)预拌混凝土的坍落度监理单位至少每10车进行一次平行检验。混凝土车出料前,高速12r/min左右转动1min,再反转出料。

(3)督促施工单位做混凝土强度和抗渗试块,并对商品混凝土每车到现场后均做坍落度试验,不符合要求的一律退场,不得随意在混凝土车内加水,督促承包商记录清楚退场混凝土的车号,退场和进场时间来判断是否场外在混凝土车内加水。

(4)检查和督促操作人员按审批的混凝土浇筑顺序和方法进行;对大体积、大面积混凝土分层(分层厚度一般40~50cm)、分段浇筑的间隔时间控制在混凝土初凝前。

(5)浇筑竖向结构混凝土前,在底部先浇厚50~100mm与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;浇筑中不得发生离析现象,浇捣高度超过3m时应用串筒、溜槽使混凝土下落或开门子洞。

(6)混凝土必须振捣密实,不得漏振,振动器避免碰撞钢筋、模板和预埋管(件);柱、墙、梁用插入式振动器振实,一般振点间隔30~40cm,振10~15秒,分层振捣插入下层混凝土5cm,楼板必须用平板振动器振实,厚板最后也必须用平板振动器振实,移动间距应保证振动器的平板能覆盖已振实部分的边缘;采用商品混凝土浇楼板在初凝前1小时用平板振动器振实,用铁板收光,初凝前再用木抹子抹平。

(7)操作人员不得在模板支撑和钢筋上行走,模板内的临时横木撑随时取出,不得埋入混凝土内。

3、混凝土构件实体检验

(1)监理应在同养试块强度达到龄期后进行混凝土强度回弹平行检验。检验数量为每一层楼同一类型构件各不少于2个;长度大于3m的构件,每一试件的测区数应不少于10个。

(2)监理应在现浇混凝土构件拆模后及时进行混凝土构件尺寸检测。检测数量每一楼层同一类型构件不少于2个;每一根梁、柱检测两端和中部三个点;每一个墙、板检测四个角和中间共五个点。

(3)现浇混凝土结构允许偏差(mm)

轴线位置,基础 15,独立基础 10,墙柱梁 8,剪力墙 5;

垂直度:层高≤5m,8;层高>5m,10;全高H/1000且≤30;

标高层高±10,全高±30;

截面尺寸:+8、-5;

表面平整度(2m长度上) 8;

预埋设施中心线位置:预埋件 10,预埋螺栓及预埋管 5;

预留沿中心线位置 15;

电梯井:井筒长、宽对定位中心线+25,0;

全高垂直H/1000且≤30。

五)砌体分项工程平行检验:

一)砌体分项工程控制内容

1、砂浆

(1)施工前施工单位需向监理提供的资料:

砂浆配合比单。

水泥出厂合格证,抽样送检的复试报告。

砂检测报告。

(2)施工过程中监理检查:

砂浆强度等级符合设计要求。

水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥;不同品种的水泥,不得混合使用。

砂浆用砂宜采用中砂,并应过筛。

砂浆拌合后和使用时,均应盛入贮灰器内;出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。

关于试块:

①砂浆标号应以标准养护、龄期为28天的试块抗压试验结果为准。

②每一楼层或250立方米砌体中的各种标号的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少应制作一组试块(每组6块)。如砂浆标号或配合比变更时,还应制作试块。

2、砖(砌块)

(1)砖(砌块)检查:

每次进场砌的同一生产厂家、同一品种、同规格的砖(砌块)应至少提供一份合格证或新产品准用证(或相关文件),并在砖(砌块)外观检查记录中填写证件编号。

每日进场(同一生产厂、同品种、同规格)的砖(砌块)为一检查批,由施工单位材料员、质量员和监理单位专业监理工程师、监理员等一起随机抽取20块对几何尺寸、外观质量等进行检查验收。

当检查有四块砖(砌块)存在不合格指标时,应双倍取样,仍有八块及以上的砖

(砌块)存在不合格指标时,判定该批为不合格,应退货。

外观质量检验合格后应按规定抽样送检。

(2)砌筑前检查:

砌体砌筑轴线位置是否正确。

砌筑基层是否清理干净并浇水湿润。

(3)施工过程中监理检查:

普通粘土砖、空心砖必须在砌筑前1d浇水充分湿润。

砌体水平灰缝的砂浆应饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%;竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝;采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过50厘米。

砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10毫米,但不应小于8毫米,也不应大于12毫米。

隔墙和填充墙的顶面与上部结构接触处宜用侧砖或立砖用砂浆斜砌挤紧。

每层承重墙的最上1皮砖,应用丁砌层砌筑。在梁或梁垫的下面,砖砌体的阶台砖砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,并应填实砂浆,保持灰缝平直。

预留拉结筋的位置、数量及长度必须符合要求;所有构造柱、圈梁的位置、配筋所有门窗、洞口的位置、尺寸必须符合设计要求。

门窗、洞口的过梁等预制构件需办理隐蔽手续;过梁两端的搁置长度小于24cm。

二)砌体分项工程质量控制要点

(1)砌体材料:

砖(砌块)在装卸和二次搬运时,严禁倾倒,保持边角整齐;

砖(砌块)应按批次进行验收,外观不得有严重的裂缝,缺棱掉角,几何尺寸偏差应控制在2mm之内;

砌块在现场的存放时间不少于15天;

砌筑砂浆应采用中粗砂。

(2)砌体施工:

砌体施工前应设置皮数杆,并按规定设置拉结筋,符合要求后方可砌筑;

构造柱处的墙体马牙槎(不大于300mm)先退后进,马牙槎边口应吊线砌筑;构造柱边贴双面泡沫胶条,厚度不小于5mm;

填充墙砌至梁底或板底15日后方可塞方;

砌体砌筑每天高度宜控制在以下;

外墙孔洞、脚手眼等应采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实,并及时办理专项隐蔽验收记录。

(3)砌体观感质量除符合规范标准要求外,并应达到以下要求:

墙面无断砖或碎砖(砌块);表面平整,灰缝均匀顺直;

马牙槎方正,上下顺直。电管槽宽窄均匀,顺直,砂浆填塞密实、平整;圈梁、构造柱、板带等混凝土密实,表面平整;

固定门、窗的预埋件位置、数量正确。

附件二建筑结构实体质量检查检验用表

表建筑结构工程原材料及实体检查检验要求

表、模板试拼装及周转检验(报验)记录

说明:

1、木模的拼装和保养更换的验收由施工单位的质量员、技术员(施工员)和监理机构的专业监理工程师、监理员一起进行,并以每一流水施工段为一个检验批。

2、木模板材厚度不得出现负偏差,起皮和脱胶应更换。

3、模板每周转一次应对保养更换情况进行检查记录,在本表相应栏内填“块数”。

4、脱模剂应有出厂合格证,不得使用废机油等污染性强的替代产品,并在相应栏内填涂刷了隔离剂的模板“块数”。

表砖(砌块)外观检验(报验)记录

说明

1、每日进场(同一生产厂、同品种、同规格)的砖(砌块)为一检查批,由施工单位的材料员、质量员、监理单位的专业监理工程师、监理员等一起随机抽取20块砖(砌块)对几何尺寸、外观质量等进行检查验收。

2、当检查有四块砖(砌块)存在不合格指标时,应双倍取样,仍有八块及以上的砖(砌块)存在不合格指标时,判定该批砖(砌块)为不合格,应退货。

3、每一次采购进场的同一生产厂、同品种、同规格的砖(砌块)应至少提供一份合格证或新产品准用证(或相关文件),并将证件编号填写在本表相应栏内。

4、外观检验合格后,应按相关规范和标准的要求见证取样送有资质的检测机构进行检测,合格后方可使用。

表混凝土坍落度检测记录

说明:

1、检验方法:用坍落度检测器和钢尺量测检查。

2、检验数量:施工单位应对每车预拌混凝土坍落度进行检查,监理单位至少每十车进行一次平行检验。

3、施工单位自检的,监理人员可不签字,监理平行检验的,施工单位人员也不用签字,但平行检验应由监理独立完成。

表混凝土强度回弹平行检验记录

工程名称:编号:

说明:

1.检测部位一栏要注明检测的楼层和轴线。

2.监理人员在同养试块强度达到龄期后独立完成检验,并及时填写本表。

3.检测数量为每一楼层同一类型构件各不少于2个。

4.长度大于3m的构件,每一试件的测区数应不少于10个

表钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:□施工自检□平行检验编号:

平行检验监理实施细则

. A.0.4 NO.2015G16地块项目工程 监理实施细则 (平行检验) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 .

NO.2015G16地块项目工程 平行检验监理实施细则 为加强本工程质量控制力度,针对本工程结构重要性的特点,特制定此平行检验监理细则。 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于南京市玄武区恒嘉路东侧,由南京海高房地产有限公司兴建,该项目规划用地面积119097.04m2,总建筑面积345282.95m2.其中地上总建筑面积262030.81m2,地下83379.78m2。A地块包括2栋25F及商业配套,住宅地下1层,地库地下1层,,住宅套数388套;B地块包括3栋26F,1栋18F,2栋17F,1栋15F,4栋11F,2栋10F,2栋8F,住宅地下1层,地库地下1层,住宅套数989套;C地块住宅套数314套,D地块住宅套数388套; 本工程±0.000相当于绝对标高22.45m; 本工程的抗压桩为钻孔灌注桩,桩径为600mm,桩长:在施工中对应勘察报告及翻浆核实桩长,选取⑤-3层风化闪长岩层为持力层,单桩抗压承载力特征值2700KN,桩端持力层: ⑤-3层风化闪长岩层,混凝土强度等级为水下C30、水下C40。 本工程结构设计使用寿命年限为50年,建筑结构安全等级为二级;砌体结构施工质量控制等级为B级;抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;上部结构嵌固部位为大地下室顶板。 . .

第二章本工程平行检验的监理流程

工程监理“平行检验”技术方案

南京宝新聚氨酯有限公司50Kt/v环保型聚氨酯硬泡聚醚技改工程工程监理平行检验方案监理机构(盖章):_ 总监理工程师(签字):— 年月日至年月曰 目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制地依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施地范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土实验平行检验表 (2)砂浆实验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1 )线路绝缘电阻监理平行检验表

(2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表 工程监理“平行检验” 方案 一、前言:“平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制地重要手段. 监理规范中明确规定“平行检验地做法:即工程监理机构利用一定地检查或检测手段,在承包单位自检地基础上,按照一定地比例独立进行检查或检测活动.”(GB50319-2000). 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论. 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量地过程控制工作. 二、“平行检验”编制地依据: 1 、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》《屋面工程质量验收规范》 5、《南京市住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准地监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1 、“平行检验”地实施由工程监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验工程自行作出判断地检查验收. 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案 并明确实施地范围、程序.

平行检验监理实施细则

A座商业办公楼等5项(奥体南区2号地项目) A座商业办公楼等5项 (奥体南区2号地项目)一标段 平行检验监理实施细则 编制人: 审批人: 北京帕克国际工程咨询有限公司 A座商业办公楼等5项 (奥体南区2号地项目)项目监理部 2013年11月

A座商业办公楼等5项(奥体南区2号地项目) 目录 一前言 (1) 二“平行检验”编制的依据 (1) 三基本规定 (1) 四“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 (2)

工程监理“平行检验”方案 一前言 “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二“平行检验”编制的依据 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范 5、设计图纸和技术资料 6、已批准的监理规划和施工组织设计 7、北京市相关地方标准 三基本规定 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。) 5、“平行检验”的应按照一定比例进行。其比例规定如下:

工程监理平行检验”_方案

吉田国际广场二期住宅6#、7#、8#、20#楼 及地下车库工程 监理平行检验方案 监理机构:江苏广厦建设监理有限公司 总监理工程师: 20013年12月18日至20 14年月18日

目录 一、前言 二、工程概况 三、“平行检验”编制的依据 四、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 五、平行检验附表 1、地基与基础 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料检验 (1)进场钢筋复试平行检验表 (2)进场原材料复试检验表(除钢筋以外需要复试的材料)(3)进场材料、设备验收表(不需要复试的材料) (4)建筑节能材料检验表 3、结构施工平行检验 (1)钢筋连接检验结果登记表 (2)混凝土试块检验结果登记表 (3)砂浆试块检验结果登记表 (4)主要项目检验结果登记表 4、检验批平行检验记录表 (1)工程定位测量放线监理平行检验记录 (2) 钢筋分项工程(原材料及加工)检验批监理平行检验记录 (3) 钢筋分项工程(钢筋连接、安装)监理平行检验记录 (4) 模板分项工程(模板安装)检验批监理平行检验记录 (5) 现浇结构分项工程(结构施工)检验批监理平行验收记录 (6) 填充墙砌体分项工程检验批监理平行检验记录 (7) 一般抹灰分项工程检验批监理平行验收记录

5、结构实体平行检验 (1)楼板厚度检查记录表 (2)构件尺寸检查记录表 (3)钢筋保护层厚度检查记录表 (4)楼面标高检查记录表 (5)结构实体检验回弹测强检查记录表 5、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

建筑工程监理平行检测细则

工程平行检验 监理细则编制 审批 河南方大建设工程管理股份有限公司 工程项目监理部 年月日 目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表

10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表 监理平行检验方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点:。 建筑特点: 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 《建设工程监理规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《工程建设标准强制性条文》 各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

工程监理平行检验

工程监理平行检验记录 (以施工项目部建立、内部使用) 鴻鵠监理 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 年月日至年月曰 表格编号说明: 同一表格编号为: 项目全称每字第一个字母---施工项目部简称每字第一个字母或楼号---当年年号---页顺序号 1、以盛德燃气黄骅南站为例 第一页编号:SDRQHHNZ---HBRQ---2015---001 第二页编号:SDRQHHNZ---HBRQ---2015---002 第N 页编号:SDRQHHNZ---HBRQ---2016---00N 2、以金都一品澜庭海滨集团3#、4#项目部为例 第一页编号:JDYPLT---HB3\4---2015---001 第二页编号:JDYPLT---HB3\4---2015---002

第N 页编号:JDYPLT---HB3\4---2016---00N

目录 工程监理“平行检验”方案 一、前言 二、“平行检验”编制的依据 三、基本规定 四、平行检验附表 1、钻孔灌注桩监理平行检验表 2、静压预制桩监理平行检验表 3、钢筋进场外观检验记录 4、砖(砌块)外观检验记录 5、混凝土坍落度检测记录 6、现浇混凝土构件尺寸检测记录 7、回弹法测试原始记录表 8、结构或构件测试混凝土强度计算表 9、建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 10、室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 11、线路绝缘电阻监理平行检验表 12、防雷接地监理平行检验表 13、给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 14、插座监理平行检验表 15、砌体分项工程监理平行检查表 16、模板分项工程监理平行检查表 17、钢筋绑扎分项工程监理平行检查表 18、外墙保温分项工程监理平行检查表 19、项目监理部安全监理记录 20、高程控制测量平行检验原始数据记录表 21、高程控制测量计算表 22、脚手架扣件进场质量平行检验记录 23、脚手架钢管进场质量平行检验记录表 24、钢结构压型板安装监理平行检验表 25、屋面找坡、找平监理平行检验表 26、屋面卷材防水层监理平行检验表 27、地暖混凝土面层监理平行检验表 38、

平行检测监理实施细则

表号:HCPM/JH02 金山新城公共绿地项目 监理实施细则 (平行检验) 编制人 总监理工程师 上海华城工程建设管理有限公司 年月日

目录 第一章:工程概况; 第二章:平行检验编制依据; 第三章:本工程平行检验特点; 第四章:平行检验工作程序及流程; 第五章:平行检验工作得控制要点及目标值; 第六章:平行检验工作得方法及措施; 第一章工程概况 一、工程名称:金山新城公共绿地项目。 二、建设地点:本项目所在地块北邻龙航路,西邻杭州湾大道,东邻海芙路,南靠老红旗港(含老红旗港桥南侧滨河绿化带),为老红旗港沿线绿地得中心区域。 二、各参建单位: 1、建设单位:上海金山新城区建设发展有限公司。 2、勘察单位:地矿新余地质工程勘察院。 3、设计单位:上海市园林设计院有限公司。 4、质量安全监督单位:上海市绿化与市容(林业)工程管理站。 5、施工单位:上海金山园林工程有限公司。 6、投资监理单位:上海建惠建设咨询有限公司。 7、监理单位:上海华城工程建设管理有限公司、 四、建设规模: 项目实施面积59960㎡,其中绿化面积43762㎡。项目主要工作内容有桥梁工程(含两座景观人行桥)、建筑工程(含管理用房等五座建筑)、土建小品工程(广场铺装、星光步道、自行车道、停车场、亭廊、木栈道)、给排水工程、电气安装工程、绿化种植工程及养护等。 七、工期及造价:工期为186天,计划施工开工时间2017年4月28日,计划竣工时间2017年10月31日。造价为4580万元(固定总价); 第二章平行检验编制依据 一、《建设工程监理规范》、工程建设监理合同、经批准得监理规划、经批准得施工组织设计; 二、业主与承建商签订得施工承包合同及其附件; 三、、本工程施工图纸、技术说明及设计交底、设计变更、会审纪要; 四、工程建设标准强制性条文; 五、建设单位,施工单位与材料,成品,半成品及设备等供货单位签订得加工与购货合同 六、相关规范。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042012 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T501072010 4、《混凝土结构试验方法标准》GB501522012 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2012

监理单位平行检验方案

银城地产东宝路聚锦园工程 (平行检验方案) 2009 年02 月18 日至2010年08 月31 日 内容提要 编制说明 监理部分工安排: 原材料平行检验数量、方法、内容、判定及处理 建筑结构实体质量检查要求 监理单位: 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏兰达工程监理有限公司银城地产聚锦园项目部

监理单位平行检验方案 一、编制说明 依据南京市建筑工程局文件:宁建工字[2007]32号“关于印发《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定(试行)》的通知”要求,结合现场实际情况,制定了银城地产聚锦园工程监理平行检验方案;在实施过程中作为监理的一种控制手段,合理的来执行32号文件所规定的标准。 对建筑结构工程平行检验应在施工单位检查的基础上由项目监理机构对施工单位的自检情况进行复核。监理平行检验内容包括原材料和实体检验两方面。其中原材料主要包括钢筋、模板、砼、砖(砌块);实体检验内容包括砼回弹检测、钢筋保护层、构件尺寸、轴线层高。 二、监理部分工安排 各专业监理工程师负责实施,监理员配合。具体安排为: 土建专业由孙磊、高剑波负责。 给排水暖通、电气安装由荆延凤负责。 见证取样由孙磊负责。 三、原材料平行检验数量、方法、内容、判定和处理 (一)、钢筋: 平行检验数量:按进场批次,进场时间记录。

检查方法:项目监理机构的监理工程师、监理人员和施工单位专 职质检员、材料员共同目测和钢尺量测检查。 检查内容:见“钢筋进场外观检验(报验)记录”表 检查结果的判定和处理: 1、品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。 当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 2、直径偏差允许值:交货为A级不小于0.3mm,交货为B级不 小于0.4mm;偏差超过允许值的应退货或降级使用。 3、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔 出退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。 4、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、 油污、颗粒状或片状老锈等,并在相应栏内填“有”或“无”,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、外观检查合格后,应及时见证取样送有资质的检测机构进行复 试,复试合格后方可使用。 6、原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格 的应做退货处理,也不得用于工程。 检查用表:见下页“钢筋进场外观检验(报验)记录”

监理平行检测计划

监理平行检测计划文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

监理平行检测计划 一.工程概况 二. 编制依据 1、《上海市建设工程质量和安全管理条例》; 2、《上海市建设工程检测管理办法》; 3、《上海市建设工程施工监理平行检测的若干规定》沪建交(2013)233号; 4、《上海市建设工程检测信息管理系统使用管理办法》沪建交(2013)232号; 5、上海市安质总站关于进一步规范建设工程检测行为若干规定的通知沪建安质监(2013)78号; 6、《建设工程见证取样员手册》中国建筑工业出版社; 7、上海市工程建设规范《建设工程检测管理规程》DG/TJ08-2042-2008; 8、市建管办、市安质监站的相关文件 三.检测活动规则 1、开展平行检测的检测机构的能力不得低于原建设单位委托的检测机构的能力等级。 2、开展平行检测的机构不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。 3、检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件、设备。

4、任何单位和个人不行明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告,不得篡改或者伪造检测报告。 四.监理平行检测的范围及内容 1、平行检测的范围包括地基基础、主体结构防水与装饰装修、建筑节能、设备安装等相关建筑材料和现场实体的检测。 2、根据原建设部《房屋建设工程和市政基础设施实行见证取样和送检的规定》,涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。上海市规定所有建设工程所使用的全部原材料及现场制作的混凝土、砂浆试块均实行见证取样和送检制度。下列试块试件和材料必须实施见证取样和送检: (1)用于承重结构的混凝土试块; (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (4)用于承重墙的砖和混凝土小型试块; (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (8)建筑节能工程使用的材料设备等, (9)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

监理平行检验方法

监理平行检验方案 一、工程概况: 1、工程项目特征 (1)项目名称:华瑞紫荆一期(东园一期及西园) (2)建设地点:郑州市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北 (3)建筑面积:23.92万㎡2 (4)建筑用途:住宅及商业楼 (5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构 (6)计划工期:731日历天 (7)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程。 (8)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构。 2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:郑州华瑞房地产开发集团有限公司 (2)设计单位:河南省纺织建筑设计研究院有限公司 (3)承包单位:河南国信建设有限公司 河南瑞祥建筑工程有限公司 (4)监理单位:河南海纳建设管理有限公司 (5)勘察单位:河南卓越建设工程有限公司 二、平行检验在质量控制中的重要性: 1、是衡量工程质量的一把尺子,是实现合同质量目标的重要手段。 2、在于细节的处理,平行检验可以促进做好细节处理。 3、是监理自身工作的需要。使监理平行检验的工作更加规范化、具体化。 三、监理部平行检验的检测手段和仪器配备: 1、组织全体员工认真学习,严格执行平行检验工作,要求达到:对所有平行检验表 格要一知三会,即(知道内容,会操作、会判断、会填表)。

2、根据华瑞紫荆一期(西园一期及东园)项目的具体情况,执行《规定》要求的平行检验。 3、配备必要的检测仪器和设备: 四、平行检验的工作流程: 原材料类: 实体类: 五、制定平行检验项目和控制要点: 1、钢筋进场外观检验记录 ①检查数量:按进场批次 ②禁止盘圆钢筋外加工,如经甲方同意场外加工的,进场时应按批次验收和复试,外观和物理力学 性能应符合规范要求。 ③直条钢筋,直径偏差超过允许值时,可退货或降级使用。 ④钢筋标牌上的炉批号,应与质保书一致,否则应查明材料来源或退货。 2、模板试拼装及周转检验记录 控制要点: ①检查数量:木模的拼装和保养验收,以每一流水段为一个检验批。 ②检查标准:木模板材厚度,不得出现负偏差,起皮、脱胶应变更。 ③每次周转、变更模板的块数应记录表内。

工程监理平行检验台帐(全套)

工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字):

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1.前言 2.“平行检验”编制依据 3.基本规定 4.“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检查检验附表 1.测量工程(附表) 1.1 控制点“引测依据、保护措施”监理测量复核记录 1.2 工程定位、放线监理测量复核记录 2.地基与基础工程(附表) 2.1 钻孔灌注桩监理平行检验表 2.2 人工挖孔灌注桩监理平行检验表 2.3 静压预制桩监理平行检验表 3.进场原材料(附表) 3.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求 3.2 混凝土试验平行检验表 3.3 砂浆试验平行检验表 3.4 工程材料进场质量平行检验汇总表 3.5 钢筋进场外观检验(报验)平行检验记录 3.6 模板拼装及周转检验(报验)平行检验记录 3.7 混凝土塌落度平行检测记录 4.结构工程(附表) 4.1 分部分项工程自检完成通知单 4.2 混凝土回弹平行检验记录 4.3 钢筋保护层厚度平行检测记录 4.4 现浇混凝土构件尺寸检测记录 4.5 建筑物重直度、标高、全高监理抽测表 4.6 轴线、层高、板厚检测记录 4.7 建筑结构工程平行检验、隐蔽验收记录汇总表 5.安装工程(附表) 5.1 线路绝缘电阻监理平行检验表 5.2 防雷接地监理平行检验表 5.3 室内外结水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 5.4 插座监理平行检验记录表 6.节能工程(附表) 6.1 节能工程外墙监理平行检验记录表 6.2 节能工程外门窗及玻璃监理平行检验记录表 7.检验批质量平行验收表 7.1 检验批划分计划

南京监理平行检查细则示范资料

南京平行检查细则范例 一、总则 1.1为了提高监理平行检验水平,规范各项目部的平行检验工作,编制本作业指导书。 1.2本作业指导书适用于房屋建筑工程、市政及轨道交通工程中房屋建筑工程。 1.3监理平行检验工作由总监理工程师组织,专业监理工程师负责。 1.4各监理项目部应在《监理规划》中明确《监理平行检验方案》的负责人及编制完成时间。 1.5监理平行检验方案应在详细分析本项目设计文件及施工方案的基础上有针对性的编制。 1.6监理平行检验出按本文要求外,还应符合国家及地方现行法规。 1.7监理平行检验工作应由监理单位独立完成,而且实体平行检验应在施工单位自检合格后实施,平行检验应有一半数量复核施工单位自检的数据 1.8不合格状态的处理: 1.8.1原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应做退货处理,也不得用于工程。 1.8.2砼强度回弹平行检验不合格的应委托有资质的检测单位进行检测。检测结果仍 不合格的按照质量问题处理。 1.8.3钢筋保护层和构件尺寸平行检验不合格的应对同一楼层同一类型构件加倍进 行检验,加倍检验仍不合格的,按照质量问题处理。 1.8.4轴线和层高平行检验不合格的,按照质量问题处理。 1.8.5 砌体平行检验不合格的,应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应拆除重砌。 二、名词短语 2.1平行检验——项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 同意或否定承包商的合格结论. 2.2原材料平行检验——专业监理工程师对工程所用实体原材料或周转材料的平行检验。 2.3实体检验平行检验——专业监理工程师对房屋工程的回弹检测、钢筋砼保护层、构件尺寸、轴线和层高及砌体等的平行检验。 2.4钢筋平行检验——对工程将用到的钢筋的外观质量(如锈蚀、裂纹、油污、平直、损伤)及直径(如内径、勒高等)进行的检验,同一检验批数量不超过60吨。 2.5模板平行检验——对模板试拼装检查及模板周转后的保养更换的检查及记录工作。 2.6砖(砌块)平行检验——每一批砖随机抽取20块对几何尺寸和外观质量的检验工作,17块以上合格则本批次合格。 2.7砼坍落度平行检验——混凝土浇筑过程中,监理人员对砼坍落度的检测工作,最少不少于每十车一次。 2.8砼回弹检测平行检验——监理人员对已完砼构件的实体强度推定的检验工作。 2.9砼保护层平行检验——监理人员对已完砼梁板的钢筋保护厚度采用仪器进行检查检验工作。 2.10构件尺寸平行检验——监理人员对构件(梁、板、柱)实体截面尺寸的测量检验,每一层每一类构件不少于2个。 2.11轴线平行检验——监理人员对构筑物轴线位置准确性的检验,每一楼层不少

住宅工程监理平行检验方案

住宅工程监理平行 检验方案 1

更多资料请访问.(.....) 尚锦城C1-b住宅工程 监理平行检验方案

监理机构:无锡建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 12月18日至 1月18日 目录 一、前言 二、工程概况 三、”平行检验”编制的依据 四、”平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 五、平行检验附表 1、地基与基础

(1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料检验 (1)进场钢筋复试平行检验表 (2)进场原材料复试检验表(除钢筋以外需要复试的材料) (3)进场材料、设备验收表(不需要复试的材料) (4)建筑节能材料检验表 3、结构施工平行检验 (1)钢筋连接检验结果登记表 (2)混凝土试块检验结果登记表 (3)砂浆试块检验结果登记表 (4)主要项目检验结果登记表 4、检验批平行检验记录表 (1)工程定位测量放线监理平行检验记录 (2) 钢筋分项工程(原材料及加工)检验批监理平行检验记录 (3) 钢筋分项工程(钢筋连接、安装)监理平行检验记录 (4) 模板分项工程(模板安装)检验批监理平行检验记录 (5) 现浇结构分项工程(结构施工)检验批监理平行验收记录 (6) 填充墙砌体分项工程检验批监理平行检验记录 (7) 一般抹灰分项工程检验批监理平行验收记录 (8) 检验批监理平行检验记录(通用) 5、结构实体平行检验 (1)楼板厚度检查记录表

(2)构件尺寸检查记录表 (3)钢筋保护层厚度检查记录表 (4)楼面标高检查记录表 (5)结构实体检验回弹测强检查记录表 5、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

平行检验监理实施细则

平行检验监理实施细则

监理平行检验 一、工程概况 1、工程名称:申特东侧地块拆迁安置小区一标段 2、本实施细则主要针对项目工程中主装置生产区和罐区的土建工程施工。 本工程为钢筋混凝土结构和钢结构两部分,耐火等级为二级。 3、参建单位: 建设单位:建设单位:中关村园区建设有限公司 监理单位:江苏省标定工程咨询有限公司 设计单位:江苏浩森建筑设计有限公司 施工单位:江苏五星建设集团有限公司 二、平行检验编制的依据: 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 5、设计图纸和技术资料 6、已批准的施工组织设计 三、平行检验基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计 文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应明确实施的范围、程序。 3、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机 构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。) 4、“平行检验”的应按照一定比例进行(具体检验项目按工程情况确定)。其

5、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检 测试验报告是否合格。 6、“平行检验”活动必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、 独立、自主的原则进行。以确保“平行检验”所获得的数据和质量评估结论准确。 7、“平行检验”的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范 和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应在报监时通知质监部门; 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案。 如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。 四、质量控制监理平行检验计划

监理平行检查方案

泰州市阳光瑞城三期工程 平 行 检 验 监 理 方 案 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程项目概况 (1) 二、平行检验的依据 (1) 三、平行检验基本规定 (2) 四、平行检验工作程序 (3) 五、平行检验的方式 (3) 六、平行检验的控制要点 (4)

一、工程项目概况 1工程项目名称:泰州市阳光瑞城三期。 2工程项目地点:泰州市。 3工程规模:剪力墙强框架结构 4总工期:650天 5建设单位:今日阳光开发有限公司 6监理单位:泰州景泰工程咨询监理有限公司 7施工单位:江苏金龙建设有限公司 二、平行检查的依据 《建筑工程监理规范》GB50319-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011版); 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012; 《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 设计图纸和技术资料 已批准的监理规划和施工组织设计

三、平行检查基本规定 1、平行检查是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 2、监理规范中明确规定“平行检查的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”。 3、《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。因此,监理机构必须正确运用“平行检查”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 4、平行检查的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 5、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检查”方案并明确实施的范围、程序。 6、平行检查必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验。 7、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。 8、平行检查必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行。以确保平行检查所获得的数据和质量评估结论准确。 9、平行检查的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。

平行检验监理实施细则

A.0.4 N O.2015G16地块项目工程 监理实施细则 (平行检验) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

NO.2015G16地块项目工程 平行检验监理实施细则 为加强本工程质量控制力度,针对本工程结构重要性的特点,特制定此平行检验监理细则。 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于南京市玄武区恒嘉路东侧,由南京海高房地产有限公司兴建,该项目规划用地面积119097.04m2,总建筑面积345282.95m2.其中地上总建筑面积262030.81m2,地下83379.78m2。A地块包括2栋25F及商业配套,住宅地下1层,地库地下1层,,住宅套数388套;B地块包括3栋26F,1栋18F,2栋17F,1栋15F,4栋11F,2栋10F,2栋8F,住宅地下1层,地库地下1层,住宅套数989套;C地块住宅套数314套,D地块住宅套数388套; 本工程±0.000相当于绝对标高22.45m; 本工程的抗压桩为钻孔灌注桩,桩径为600mm,桩长:在施工中对应勘察报告及翻浆核实桩长,选取⑤-3层风化闪长岩层为持力层,单桩抗压承载力特征值2700KN,桩 端持力层: ⑤-3层风化闪长岩层,混凝土强度等级为水下C30、水下C40。 本工程结构设计使用寿命年限为50年,建筑结构安全等级为二级;砌体结构施工质量控制等级为B级;抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;上部结构嵌固部位为大地下室顶板。

第二章本工程平行检验的监理流程

材料进场验收、平行检测跟踪监测监理实施细则.

越秀南浦村地块项目 监理实施细则(材料进场验收、平行检测、跟踪检测) 批准: 审核: 编制: 广东创南工程管理有限公司 二零一四年三月十九日

目录 1、工程概况 (2) 2、验收及检测依据 (2) 3、材料进场验收程序及取样试验 (2) 4、平行检测 (4) 5、跟踪检测 (11) 6、试验委托与报告的领取 (11) 7、附表 (11)

1.工程概况 禅城区南浦村地块项目基坑支护、工程桩及土石方工程由四块地块组成,总建筑面积约为297261 m2。其中:地块一建筑面积5149.53 m2,由1层地下室及1栋5层商业楼组成;地块二建筑面积79921.47 m2,由2层地下室、3层商业裙楼、1栋25层办公楼及1栋27层公寓塔楼组成;地块三建筑面积195627.10 m2,由2层地下室、2层商业楼及11栋24~32层住宅楼组成;地块四建筑面积16902.33 m2,由1层地下室、2层商业裙楼及1栋19层公寓塔楼组成。 2.验收及检测的依据 1)国家和行业部门有关的法律、法规、规章等; 2)批准的设计文件,包括设计图纸与说明、设计变更,本工程设计采用的技术规范和标准; 3)建设单位与承包商签定的工程承发包合同、招投标文件及商务标; 4)监理合同; 5)监理规范; 6)现行的质量检测技术标准。 3.材料进场验收程序及取样试验 所有进场材料必须是经施工单位检验合格、监理工程师验收合格的材料,严禁未经验收的材料用于工程施工。 3.1水泥、粉煤灰、矿渣粉、聚硫密封胶、外加剂等罐内或容器内储存的材料的进场验收程序 水泥、粉煤灰、矿渣粉、聚硫密封胶、外加剂等罐内或容器内储存的材料,在材料进场时施工单位质检人员首先检查合格证、材质化验单,并检查外观质量有无结块变质现象,验收合格后通知监理工程师。监理工程师对随车合格证、材质化验单进行核验,并核对与材料是否相符,来源厂家是否经过批准;对随车相关资料和外观质量验收合格后,施工单位试验室人员及时对材料取样试验,施工单位试验室检测合格后,及时将材料合格证、材质化验单、检验报告等一并报监理工程师核查并备案。 3.2砂、碎石等材料的进场验收程序 砂、碎石等材料,在材料进场时施工单位质检人员与监理工程师一同检查,检查的内容包括有无泥块、杂物,是否来自经监理批准的料源地。检查合格后施工单位试验室人员及时对材料取样试验,施工单位试验室检测合格后,及时将材料检验报告等报监理

监理平行检测方案

监理平行检测方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

平湖塘延伸拓浚工程(平湖塘疏浚整治工程Ⅰ标) 监理平行检验方案 项目监理机构(章): 专业监理工程师:向明 总监理工程师:沈松垚

日期:2015年8月 监理平行检验方案 目录 一、编制说明 二、工程概况 三、基本规定 四、平行检验监理工作流程 五、平行检验实施的范围、程序、内容及要点 六、平行检验附表

一、编制说明 (一)、监理工程师在对建设工程实施施工监理时,主要的工作形式有巡视、旁站、平行检验等,而平行检验是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自测的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动”(GB50319-2000)。 因此,项目监理组织机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量控制工作。 (二)、编制依据 1、工程设计图纸等技术文件资料。 2.《建设工程委托监理合同》。 3.《建设工程施工合同》等有关合同文件资料。 4.《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2014)。 5.《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008)。 6.工程建设标准强制性条文。 7.各分部工程验收规范。 8.经审核批准的《施工组织设计》。 9.《浙江省水利工程质量检测实施办法》 10.其他相关文件资料等。

二、工程概况 三、基本规定 1.“平行检验”的实施由项目监理组织机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。2.开工前,项目监理机构会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案,并明确实施的范围、程序。 3.项目监理组织机构配备相应的专用检测工具。 4.“平行检验”在施工单位自检的基础上向项目监理组织机构报验,由项目监理机构根据施工单位报验自检的结果进行现场复验。5.本项目工程“平行检验”按大于下表所述比例进行:

见证取样、平行检测监理实施细则

天津地铁6号线工程土建监理第10合同段监理实施细则 (见证取样、平行检测) 编制: 审核: 批准: 天津地铁6号线工程土建监理第10合同段监理联合体 2014年5月

目录 第一节工程概况 (2) 第二节编制依据 (2) 第三节专业工程特点 (3) 第四节监理工作控制目标及控制要点 (3) 一、监理工作控制目标 (3) 二、监理工作控制要点 (4) 第五节监理工作流程 (10) 1、监理工作流程图 (10) 2、见证取样和平行检验程序 (10) 第六节监理工作方法及措施 (11) 1、明确见证人员职责 (11) 2、见证人员素质 (11) 3、建立取样员和见证人员工作台账 (12)

第一节工程概况 天津地铁6号线工程土建监理第10合同段工程包括大毕庄车辆段(含)~新外环东路站(含)~南河庄站U型槽(不含),共1站2区间、1座车辆段以及全线铺轨工程,包括正线轨道、辅助线轨道、出入段线轨道和大毕庄车辆段场区轨道工程。大毕庄车辆段场区轨道及出入段线铺轨长 21.1km,辅助线铺轨长2.33km,正线铺轨双线长57km。总建筑面积约为250000㎡,最大单体238000㎡。其中: 大毕庄车辆段~新外环东路站~ 南何庄站U型槽,共1站2区间,车站总建筑面积约10251㎡,区间长度约1293.6m 大毕庄车辆段上盖平台面积约191601㎡,最大高度13.5m,最大单体跨度27m,无地下结构工程,大毕庄车辆段铺轨工程长约21.1km。工程内容主要包括以上工程的土建、装修、水电、暖通、消防工程及铺轨工程。 第二节编制依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 2、《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-1999 3、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T5 0080-2002 4、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 5、《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ193-2009 6、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010 7、《建设用碎石卵石》GB/T 14685-2011 8、《建设用砂》GB/T 14684-2011

平行检验监理实施细则

地块项目工程 监理实施细则 (平行检验) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 地块项目工程

平行检验监理实施细则 为加强本工程质量控制力度,针对本工程结构重要性的特点,特制定此平行检验监理细则。 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于南京市玄武区恒嘉路东侧,由南京海高房地产有限公司兴建,该项目规划用地面积,总建筑面积.其中地上总建筑面积,地下。A地块包括2栋25F及商业配套,住宅地下1层,地库地下1层,,住宅套数388套;B地块包括3栋26F,1栋18F,2栋17F,1栋15F,4栋11F,2栋10F,2栋8F,住宅地下1层,地库地下1层,住宅套数989套;C地块住宅套数314套,D地块住宅套数388套; 本工程±相当于绝对标高; 本工程的抗压桩为钻孔灌注桩,桩径为600mm,桩长:在施工中对应勘察报告及翻浆核实桩长,选取⑤-3层风化闪长岩层为持力层,单桩抗压承载力特征值2700KN,桩 端持力层: ⑤-3层风化闪长岩层,混凝土强度等级为水下C30、水下C40。 本工程结构设计使用寿命年限为50年,建筑结构安全等级为二级;砌体结构施工质量控制等级为B级;抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;上部结构嵌固部位为大地下室顶板。

第二章本工程平行检验的监理流程

第三章本工程平行检验要点和目标值 一、编制依据 一)监理规划 二)设计图纸、资料和设计变更 三)经建立审批同意的施工组织设计、施工方案等 四)现行国家、地方施工验收规范、设计规范、标准及相关规程 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2010版) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4、《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 5、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》中的2006版 二、监理平行检验控制范围、程序、内容 一)本工程开展平行检验的范围 地基与基础工程、土建主体 二)本工程开展平行检验的内容 平行检验的内容包括砖(砌块)、混凝土模块、钢筋、模板、预拌混凝土坍落度、钢筋保护层、混凝土强度、轴线尺寸等。 三)平行检验的程序 监理平行检验在总监理工程师和各专业监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施;实体平行检验在施工单位自检合格后由监理独立完成,应有一半数量是复核施工单位自检的数据;实体平行检验结果与施工单位自检数据有较大偏差时,应共同重新检测或委托有资质的检测单位进行检测,找出原因后,对相应部位重新进行自检和平行检验。 1、监理平行检验人员应检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 2、监理平行检验人员应在现场检查施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。 3、监理平行检验人员应核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和预拌砼的质量检验报告等,并抽取一定数量和比例的材料委托具有资质的第三方进行检验。 4、监理应认真做好平行检验工作,与模板、钢筋、混凝土等施工验收同步进行必要的测量、检验,并按公司规定做好监理平行检验记录和监理日报,保存监理平行检

相关文档
相关文档 最新文档