文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩承台基础施工组织设计.docx

桩承台基础施工组织设计.docx

桩承台基础施工组织设计.docx
桩承台基础施工组织设计.docx

.

基础施工方案

编制人;

审批人:

工程名称: XXXXX幼儿园新建工程

施工单位: XXXXXX建工集团有限公司

目录

1、工程概况

2、桩基承台基础施工准备

3、施工工艺

4、质量标准

5、成品保护

6、应注意的质量问题

7、安全注意事项

1、工程概况

工程名称: XXXXXXX幼儿园新建工程

建设单位: XXXXXX教育体育委员会

监理单位: XXXXXX国际工程建设监理公司

设计单位: XXXXX设计院有现公司

施工单位: XXXXXX建工集团有现公司

建设地址: XXXXXXX新区, XXXX燕飞路与腾逸路交口处

本工程基础为桩承台基础,承台形状有三种:长方形、正方形、三角形、

单桩承台高为 700mm,承台顶面标高为 -1.25 米,垫层厚 100,桩锚入承台 35-40d 。钢筋:钢筋型号6~22,均为 HPB300、HRB400级钢筋。

砼:垫层为 C20,承台及基础梁为C35混凝土、地下室墙柱C40、零层梁板C30、零层柱 C40,注;本工程局部地下室处底板、承台、外墙采用防水混凝土,

抗渗等级 P6,± 0.000 以下临水部位混凝土掺入钢筋阻锈剂。地下室基础外墙完

成验收后墙外侧2:8 灰土回填、回填范围详建施Y-1。

2 、桩基承台、基础梁施工准备

2.1材料及主要机具:

2.1.1商品混凝土:垫层砼采用C20、承台及基础梁砼采用C35,地下室处承台基础砼采用C35抗渗等级 P6、墙体 C40抗渗等级 P6。

2.1.2钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试

报告,表面无老锈和油污,出厂合格证和复试检验合格。

2.1.3垫块:用1∶3水泥砂浆埋22号大铅丝提前预制成或用塑料卡垫。

2.1.4火铅丝:规格18~20号铁丝。

2.1.5外加剂、掺合料,根据施工需要通过试验确定。

2.1.8主要机具

2.1.8.1绑扎钢筋:应备有钢筋钩子、扳手、小撬棍、铡刀(切断火烧丝用)、

弯钩机、木折尺以及组合钢模板等。

2.2作业条件:

2.2.1桩基施工已全部完成,并按设计要求挖完土,而且办完桩基施工验

收记录。

2.2.2截桩:将桩顶高于设计标高的桩,利用截桩器整齐地截掉,不能损

坏桩头。

2.2.3修整桩顶混凝土(桩芯砼填筑):如桩顶低于设计标高时,须采用

比原桩混凝土强度高一级混凝土接高。按照图纸设计要求将桩头破除,焊接锚固钢筋,并会同监理单位验收;

2.2.4桩顶伸入承台中的钢筋应符合设计要求(35-40d),钢筋长度不够时,

应予以接长。

2.2.5应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。

2.2.6 现场准备条件充分,满足施工要求。

3施工工艺

3.1整体工艺流程:

地下室 1-6 轴,非地下室 7-31 轴

3.1.1钢筋绑扎工艺流程

核对钢筋半→钢筋→预埋管→绑好砂

成品绑扎线及其他浆垫块

3.1.1基础模板工艺流程:

①、地下室 1-6 轴

砌砖胎模、→安装模→模板预

板检

②、非地下室 7-31 轴

大板支模、→安装模→模板预

板检

3.1.3混凝土浇筑工艺流程:

商品→浇→振→养

混凝土筑捣护

3.2钢筋绑扎:

3.2.1核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对

其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。

3.2.2钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,

由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。

3.2.3预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确,桩伸入承台梁的钢筋、承台梁上的柱子,均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。

3.2.4受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上铁在跨中,下铁尽量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4 。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。

3.2.5绑砂浆垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于50mm,间

隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。

3.3安装模板:

非地下室部位模板安装

①、材料要求

钢管、立杆、大小横杆均采用φ48钢管,壁厚 3.5mm,材质应符合规范弯曲、变形、锈蚀钢管或已被打过眼的钢管不得使用。

扣件;所使用的扣件应符合规范要求,扣件抗滑移能力(F)≥ 8KN

模板;选用优质 18mm厚胶合板

木方;采用 50×100 或 100×100 松木方

螺栓;φ14 螺栓

②、承台模板

垫层浇筑完毕后在垫层上将梁边线弹线,钉压脚模板条以固定承台侧模底部。

待钢筋绑扎完毕后开始支设侧模。本工程承台加固采用由内向外模板、三道水平木方、竖向钢管加固(间距1000)、侧面设置水平横杆加斜向支撑钢管(间距

1000),

要求两支撑点均可靠稳定。

具体做法详下图

a承台侧模剖面图

.

b地梁侧模剖面图

地下室部位模板

本工程地下室( 1-6 轴)基础为桩承台伐板基础,承台与伐板在同一标高,浇筑混凝土时承台与伐板混凝土必须同时浇筑。针对此种情况在施工过程中地下

室承台模板、地梁模板、集水井模板、底板四周侧模等采用砖胎模。

①、砖胎模施工

地下室承台、地梁、集水井、底板四周侧模等砖胎模采用水泥标砖(240×120× 50)、 M5水泥砂浆砌筑砖胎模,施工时底板四周侧模采用240mm厚砖墙,承台、地梁及集水井应根据胎模高度h<500mm时采用120mm厚砖墙, 500mm≤h<1000mm采用 240mm厚砖墙,h≥1000mm时采用 370mm厚砖墙。砖胎模应考虑防水基层及防水保护层厚度(20mm厚 1:3 水泥砂浆抹灰基层、保护层30 厚挤塑聚

苯板),砌筑宽度应为梁、承台、集水井宽每侧+50—60mm。砖胎模内侧及顶面

采用 20 厚 1:3 水泥砂浆为防水基层,阴、阳角处应抹成半径为5cm的圆弧。待砖墙达到一定强度后侧面空隙用原土分层压实回填到垫层底标高。

a 集水坑砖胎膜做法见下图

b地梁砖胎膜做法见下图

c底板四周砖胎膜做法

d底板四周承台处侧胎膜做法

②、砖胎模施工要点

水泥砖在砌筑前一天应浇水湿润,一般以水浸入砖四边 15mm为宜。砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于 60mm。灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平、垂直灰

缝厚度控制在 8-12mm,墙体垂直、平整度不得大于 3mm。砂土回填应待砖砌体达

到强度后方可回填。

3.4混凝土浇筑:

3.4.1预定商品砼:按照图纸设计要求,确定砼标号后提前与砼厂家预

定,确定浇注时间地点,数量。

3.4.2浇筑:桩头、槽底及帮模(木模时)应先浇水润湿。承台梁浇筑

混凝土时,应按顺序直接将混凝土倒入模中;如甩槎超过初凝时间,应按施工缝要求处理。

3.4.3振捣:应沿承台梁浇筑的顺序方向,采用斜向振捣法,振捣棒与

水平面倾角约 30°左右。棒头朝前进方向,插棒间距以50cm为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为准。混凝土表面应随振随按标高线,用木抹子搓平。

3.4.4留接槎:纵横接连处及桩顶一般不宜留槎。留槎应在相邻两桩

中间的 1/3 范围内,甩搓处应预先用模板挡好,留成直槎。继续施工时,接槎处

混凝土浇筑前清除原有浮浆、剔除松动石子露出结构混凝土后,采用清水冲洗干净并充分湿润浇浆(原浆采用与混凝土同品种水泥或者采用界面剂),保证新旧混凝土接合良好;然后用原强度等级混凝土进行浇筑。

3.4.5养护:混凝土浇筑后,在常温条件下12h 内应覆盖浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润为宜,养护时间不少于七昼夜。

3.4.6施工缝的留置

a、防水基础底板与混凝土墙分开浇筑。

b、墙体施工缝由筏板顶沿混凝土墙根向上≥300mm,整体一次浇筑完毕。混凝土墙的水平施工缝处设置膨胀止水条。

c、施工缝处止水胶条 :

水平施工缝处墙中部混凝土留20mm×30mm企口凹槽,在浇筑上部墙体混凝土时,在凹槽内放入膨胀止水胶条。(见下图)

地下室施工缝做法

水平施工缝浇灌前,应将其表面浮浆和杂物清除,界面处理完毕后及时浇灌混凝土。

4质量标准

4.1钢筋分项工程:

4.1.1保证项目:

4.1.1.1钢筋的品种质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要

求和有关标准的规定。钢筋焊接前必须进行化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。

4.1.1.2钢筋表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留

有麻点的钢筋,严禁按原规定使用。

4.1.1.3钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设

置,必须符合设计要求和施工规范的规定。

4.1.1.4焊接接头、焊接制品的机械性能,必须符合钢筋焊接及验收

的专门规定。

4.1.2基本项目:

4.1.2.1绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣总数的10%,且不应集中。

4.1.2.2弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接

长度均不小于规定值。

4.1.2.3用Ⅰ级钢筋制作的箍筋,其数量符合设计要求,弯钩的角度

和平直长度应符合施工规范的规定。

4.1.2.4对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊包均匀。接头处弯折不大于4°,接头处钢筋轴线位移不得大于0.1d ,且不大于 2mm。

4.1.2.5电弧焊接头焊缝表面平整,无凹陷、焊瘤,接头处无裂纹、

气孔、焊渣及咬边。接头处绑条沿接头中心线的纵向位移不得大于0.5d ,且不

大于 3mm;接头处钢筋的轴线位移不大于0.1d ,且不大于 3mm;焊缝厚度不小于0.05d ;焊缝宽度不小于0.1d ;焊缝长度不小于0.5d ;接头处弯折不大于4°。

4.1.3允许偏差项目,见表2-10 。

4.2模板分项工程:

4.2.1保证项目:

4.2.1.1模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,其支架

的支承部分有足够的支承面积。

4.2.1.2模板安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。

4.2.2基本项目:

4.2.2.1模板接缝处接缝的最大宽度不应大于 1.5mm。

4.2.2.2模板与混凝土的接触面应清理干净,并采取防止粘结措施。

2

粘浆和漏涂隔离剂面积累计不大于1000cm。

4.2.3允许偏差项目,见表 2-11 。

桩承台钢筋安装及预埋件位置允许偏差表 2-10项项目允许偏差 (mm)检查方法

1骨架的宽度、高度± 5尺量检查

2骨架的长度± 10尺量检查

3

焊接± 10尺量连续三档

± 20

绑扎取其最大值

4

间距± 10尺量两端,中间

排距± 5一号取其最大

5钢筋弯起点位20尺量检查移

6

中心线位移5

水平高差+3 -0

7受力钢筋保护基础± 10尺量检查层

.

4.3混凝土分项工程:

4.3.1保证项目:

4.3.1.1混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范

和有关标准的规定。

4.3.1.2混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必

须符合施工规范的规定。

4.3.1.3评定混凝土强度的试块,必须按混凝土强度检验评定标准的

规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。

4.3.1.4对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝;设计允许出现

裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。

4.3.2基本项目:

2

4.3.2.1混凝土应振捣密实,蜂窝面积一处不大于200cm,累计不大

2

于 400cm,无孔洞。

4.3.2.2任何一根主筋均不得有漏筋。

4.3.2.3无缝隙无夹渣层。

4.3.3允许偏差项目,见表 2-12 。

桩承台混凝土工程允许编差表 2-12项项目允许偏差 (mm)检验方法次

1轴线位移10尺量检查

2标高± 10用水准仪或拉线尺量

检查3截面尺寸+15, -10尺量检查

4表面平整度8用 2m靠尺和塞尺检查

5预埋钢板中心线偏移10尺量检查6预埋螺栓中心线偏移5尺量检查

偏移

8预留洞中心线偏移15尺量检查

5成品保护

5.1安装模板和浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,不得攀踩钢筋。

5.2钢筋的混凝土保护层厚度一般不小于50mm。其钢筋垫块不得遗漏。

5.3冬期施工应覆盖保温材料,防止混凝土受冻。

5.4拆模时应避免重撬、硬砸,以免损伤混凝土和钢模板。

6应注意的质量问题

6.1蜂窝、露筋:由于模板拼接不严,混凝土漏浆造成蜂窝;振捣不按工

艺操作,造成振捣不密实而露筋。

6.2缺棱、掉角,配合比不准,搅拌不均匀或拆模过早,养护不够,都会

导致混凝土棱角损伤。

6.3偏差过大:模板支撑、卡子、拉杆间距过大或不牢固;混凝土局部浇

筑过高或振捣时间过长,都会造成混凝土胀肚、错台、倾斜等缺陷。

6.4插铁钢筋位移:插铁固定不牢固,振捣棒或塔吊料斗碰撞钢筋,致使钢筋位移。

6.5对于地震设防区,当承台梁采用支模浇筑时,承台梁侧面应按设计要

求回填土并夯实。

7、安全注意事项

7.1 、模板支撑应牢固,并应对称布置,施工人员不得在立柱模板及钢筋笼

上走动或上下坑,并不得在易塌落的坑边和支撑木上行走。

7.2 、各种基础及基坑开挖时应按土质情况进行一定的放坡,以防止坍塌,

基础“底板半径 +1.0m”半径范围内应随时清理,不得堆放土、石及放置重物。

7.3 、进入现场人员必须正确配戴安全帽,坑深超过1.5m时,上下坑要用梯

子。坑底在 2 ㎡以上时,方可二人同坑作业,但不得面对面作业;在向坑外抛土、石时,坑沿应设专人清理,防止石块回落坑内伤人。

7.4 、基面内壁及基坑内壁的浮石应随时清理,不得留有松动石块;在坑壁

石块没有清理完毕前,坑内不得有人作业。

7.5 、掏挖基础坑内清碴时应用筐子吊送,严禁从坑内向外抛扔石块;上下

坑时应使用梯子,且应先将坑壁浮石和松动石块清除掉。孔内设置应急软爬梯,

供人员上下井使用的电葫芦、吊笼必须安全可靠并配有自动卡紧保险装置,电葫芦采用按钮式开关,使用前必须检验其安全起吊能力。每日开工前检查孔内有毒有害气体。并采用专门的送风设备。

7.6 、浇灌前必须检查撑木是否牢固。

7.7 、文明施工,施工现场布置井然有序,施工完毕及时清理现场。

人工挖孔桩基础工程施工组织设计--投标文件

****************人工挖孔桩基础工程 投标文件

1、编制说明及编制依据: 1.1 编制依据 (1)《桩基平面布置图及桩基详图》 (2)《钢筋混凝土工程使及验收规范》(GB50204-2002) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) (4)ISO9002-2000质量体系文件(质量手册、程序文件、作业文件)。 (5)《测量规范》(GBJ50026-93) (6)《地基与基础工程施工质量与验收规范》(GBJ2002-2002) (7)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 1.2 编制说明 本施工组织设计编制时对项目管理机构设置、劳动力组织使用、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、采用新技术、新工艺、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 1.2.1人工挖孔桩施工合同范围内的工作内容。 施工过程中应建设单位、监理单位或设计单位要求而进行的设计变更、技术处理等。 1.2.2 施工图纸外的工作内容包括 ⑴施工现场临时设施的布置 ⑵为保证工程顺利进行而必须采取的施工措施和施工工艺。 ⑶施工现场及周围建筑物、道路及地下管网、文物等的保护,安全和环境保护措施。 2、工程概况及特点 2.1 总述 ****************人工挖孔桩基础工程,目前已具备人工挖孔桩基础工程的招标条件。我受##银泰商业管理有限公司的邀请,我公司参加****************人工挖孔桩基础工程施工的投标。 2.2 现场概况 ****************人工挖孔桩基础工程位于##市仁和区49号,总建筑面积约13.96万

基础工程施工组织设计方案.doc

基础工程施工组织设计方案1 基础工程施工组织设计(方案) 工程名称:普莱德(哈尔滨)高尔夫运动设备有限公司厂房工程建设单位:普莱徳(哈尔滨)高尔夫运动设备有限公司 施工单位:黑龙江省第一建筑工程公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2005年8月10日 施工组织设计(方案)审批 普莱德(哈尔滨)高尔夫运动设备有限公司厂房工程基础施工组织设计 第一章编制依据 一、施工图纸及设计说明 二.主要图集、规范、规程、标准: 按国家和地方现行的有关工程施工、安装和验收的规范、规程规定的有效样本执行。 三、质量管理标准:

IS09001质量管理体系标淮。 四、环境管理标准: ISOI400I环境管理体系标准。 五、职业健康安全管理标准: OHSAS18001职业健康管理体系标准。 六、国家关于工程施工和验收的法律法规 第二章工程概况 第三章施工准备 为加快本丄程施工进度,必须进行必要的前期准备工作,以求整体性,连续性良好。 仁现场交接准备: 我方将派有关部门人员提前进驻现场,进行现场交接的准备,其重点对本工程控制点,控制线,标高等相关资料进行收集整理,对施工现场进行调整, 使整个现场布置能符合安全生产、文明施工的布置原则及要求,这些工作在施工队伍正式进场询全部完成。 2、技术准备: 自进场之日,立即着手准备,一方面使有关部门人员能仔细阅读熟悉施工 黑龙江省第一建筑工程公司 纸,了解设讣图及相关细节,另一方面,开始钢筋翻样,木」:翻样,确定各级别栓的配合比,土方平衡,图纸会审,技术交底,根据施丄需要编制更为严格详尽的施工

作业指导书,使本工程从开始就处于受控状态,从而保证工期质量。 3、机具准备: 进场后,我项U经理部立即按本工程项U机具需用量讣划,由项U机具管理人员组织大型设备进场,进行安装、调试、对一些小型机具,按计划指定日期,准时到位,并使所有进场设备处于最佳的运转状态。 4、材料准备: 我项U经理部,根据材料讣划的要求,提前选定货源,掌握其质量、价格,组织材料按讣划日期到场,同时,组织前期的周转材料提前进场,保证施工顺利进行。 5、人员准备: 在开丄的前4天,所有施丄管理人员全部就位,而施工人员根据现场需要,分批进场,进行暂设工程场内道路水源、电源等准备工作。 第四章施工总体安排 一、施工段的划分: (1) >结构施工阶段施工段的划分: 本工程占地面积大,施工作业面较宽,为了加快工程的施工速度,基础工程分为三个施工段,组织平面流水,整体进行垂直施工,水暖、电照等设备工程穿插作业组织施工。 (2)水、电设备,管线安装施工划分: 水暖、电照紧随土建之后,及时穿插预埋管线,相互配合,并作好成品、半成品的保护工作。 普莱徳(哈尔滨)高尔夫运动设备有限公司厂房工程基础施工组织设计

桩基础施工组织设计方案

桩基施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名)

旋挖钻孔灌注桩基础施工组织设计

宁德市蕉城区北山区域西林学校及基础配套设施政府和社会资本合作(PPP)项目 旋挖灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 总承包单位:中国建筑第五工程局 日期:2017年10月

目录 第一章编制依据:1 第二章工程概况2 2.1建筑、设计概况2 第三章旋挖桩施工方案3 3.1 施工总体部署3 3.2 旋挖桩施工流程及方法4 第四章施工进度、劳动力及设备投入计划7 4.1 施工进度计划7 4.2 施工机械设备计划8 4.3 劳动力计划8 第五章工期的保证措施8 5.1 组织管理措施8 5.2 施工工期保证措施9 第六章工程质量目标及保证措施11 6.1 工程质量目标11 6.2质量控制原则11 6.3 质量保证体系12 6.4 工程质量保证措施15 6.5 施工质量管理与工程监理验收17 6.6 工程质量受控17 第七章安全文明施工保证措施、成品保护的保证措施18

7.1 安全生产保证措施18 7.2文明施工保证措施22 7.3 环境保护措施24 7.4 成品保护措施25

第一章编制依据 该方案的编制主要依据:业主发放图纸、地勘报告;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

第二章工程概况 2.1建筑、设计概况 2.1.1 建筑概况 宁德市蕉城区北山区域西林学校项目一期,该工程房建建筑面积6.8万㎡,学校占地面积7.9万㎡,市政道路3km,防洪提2.6km。其中包括小学部艺术中心、小学部体育馆、小学部教学楼、学生食堂和综合楼。结构类型为现浇混凝土框架剪力墙结构,抗震设防烈度六度。 2.1.2 设计概况 2.1.2.1 本工程旋挖桩为摩擦端承桩,持力层砂土状强风化凝灰熔岩。 2.1.2.2 旋挖桩共994根,平均桩长约21.0m,桩径700mm,单桩抗压承载力特征值为2250KN;桩身混凝土为水下混凝土,强度等级为C30,主筋混凝土保护层厚度为60mm。 2.1.2.3钻孔浇筑桩施工的各工序必须连续进行,中间不得有停工现象。桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度对于摩擦桩不得大于100mm,清孔后应立即浇筑水下混凝土。 2.1.2.4 混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高0.3~0.5m,本工程桩基安全等级为甲级。

医院工程施工组织设计

一、施工组织设计 第一章、编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图、招标文件、投标答疑等,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。如能中标,我公司将按中标通知书指定的时间和地点与建设单位协商,签订本工程施工承包合同,做好组织人员、材料和施工机械进场等施工准备工作,按时开工。 在此基础上开工前我公司将根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本投标方案提出的修改意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善和细化,编制详细的分项工程施工方案和组织措施以确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改和编制相应的施工方案,并报建设单位和监理单位,取得认同后方予以实施。 第一节、编制依据 1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程。 2、建筑工程预算定额及劳动定额。 3、建筑施工手册及施工组织设计手册。 4、本工程招标书文件及招标单位提供的设计施工图。 5、本公司《程序文件》及《质量手册》。 第二节、编制原则 1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 3、充分发挥我公司整体实力,使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。

桩基础及全框架结构施工组织设计

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 一、首先,我公司完全按招、投标文件及施工合同中的工程施工质量、施工工期、安全文明施工等一切要求,并落实各项施工方案和技术措施,与业主单位、监理单位、设计单位密切协作,共同建设好当阳市三馆一中心工程,尽早完成本工程,交付业主使用。 二、我公司与业主签定合同后,迅速组建项目经理部。我公司将全力以赴,精心组织,选派优秀的管理人员,做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作,充分发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理组织机构,落实严格的责任制,实施在建设单位、监理单位领导和监督管理下的项目施工管理制度。通过对劳动力、机械设备、材料、技术、方法和信息的优化配置,全面实现工期、质量、安全、环境及社会信誉等方面的预期目标。 三、认真学习和研究当阳市三馆一中心工程招标文件、施工图纸及施工合同等文件,并根据施工现场影响施工的各种因素、本工程的特点和难点,制定本施工组织设计,以便指导现场施工,确保工程在安全施工的前提下,最大限度的提高生产效率,保证以高质量、高速度、认真的完成本工程承包范围内的全部施工任务。 四、施工中将严格按照施工招投标文件、施工图纸、施工技术规范标准、湖北省和宜昌市、当阳市有关的质量规定进行施工,确保本工程达到国家现行施工验收规范合格等级标准。 五、我公司将建立严格的质量保证体系,加强施工质量验收制度,绝不违章施工,绝不使用不合格材料,并诚恳地接受各级质量监督部门的监督直至工程竣工验收。 六、为了确保安全生产和最大限度降低对施工环境的不利影响,我公司将安排专职安全员和环境管理员进行现场安全和环境全过程管理,确保本工程施工安全生产,达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的合格标准,杜绝发生重大安全事故。 七、施工过程中根据实际情况完成专项施工方案,经建设单位、监理单位审查批准后组织施工,全过程接受建设单位、监理单位及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。 八、我公司将严格按照省和市建设工程文明施工管理规定组织施工,保证施工现场清洁,达到工完料清的文明施工要求。 九、我公司各类施工机械装备完好,模板、钢管支撑等设备材料储备丰厚,有适合于本工程施工的混凝土泵车、中小型起重机械设备,完全能满足本工程施工进度和使用要求。 十、本工程将根据合同文件中有关施工工期要求和以往类似工程施工的实践经验,决定在355日历天内完成本工程的全部施工任务。 第二节编制依据 一、当阳市三馆一中心工程招标文件、施工图纸、施工合同等。 二、我单位已通过认证的ISO9001质保体系文件和多年类似施工经验。 三、施工技术标准及验收规范。 四、本公司“质量手册”及程序文件。依据或参考《建筑施工手册》、《建筑施工组织设计汇编》等资料。 五、国家颁布的现行施工及验收规范《工程建设标准强制性条文》。 六、现行的国家、湖北省、宜昌市行业主管部门的相关文件和法律法规。

设备基础施工组织设计

施工机具需用计划。施工机械设备需用计划详见下表: 施工机械准备计划表 序号机械设备名称规格型号功率(KW/台)数量备注 1 钢筋弯曲机WJ40-1 3 1台 2 钢筋切断机QJ40-1 7.5 1台 3 木工圆盘锯MJ-106 5.5 1台 4 插入式震动器H26-30 1.1 5台 5 交流电焊机BX3-500-2 40KV 2台 6 潜水泵 5 2台 7 三轮车1辆 8 电渣压力焊焊机2台 9 全站仪1台 10 水平仪1台 上述施工现场各项准备工作基本完成并能满足施工要求后,即可向有关方面申请开工。 五.主要施工方法 工艺流程:拆除混凝土构件→定位放线→验线→原有基础打孔预埋钢筋→钢筋连接→钢筋绑扎→预埋件留置→模板支设→混凝土浇筑→混凝土养护 5.1定位放线 5.1.1开工前,应先根据设备基础定位图,把本工程的轴线控制桩引测到建构筑物周围合理部位,并用全站仪做闭合测算,控制桩做妥善保护,并做明显标志。 5.1.2本工程采用外控、控相结合,在施工过程中应经常检查,每层允许偏差±5mm,总高度偏差不大于1/1000,发现问题及时处理。测量精度均按Ⅰ级控制,所有构件的轴线、标高都控制在《规》要求围。 5.2验线:放线工作结束后,申请建设或监理验线,准确无误后方可进行下道工序施工。 5.3依据图纸及现场实际情况将需要拆除的混凝土构件拆除。 5.3.1 5.3.2 5.4垫层施工 5.4.1垫层模板安装依据设备基础定位轴线引下的轴线控制桩进行安装,垫层模板采用竹胶板及方木进行拼模。 5.4.2模板安装完毕,基坑轴线、尺寸、标高经校核无误,经监理或建设单位验收合格,方可进

人工挖孔桩 施工组织设计方案

工程施工组织设计 编制人:陈德应 审核人:孟凡龙 日期: 2015年7月1日

第一章工程概况 本工程由中国铁塔股份有限责任公司六安分公司建设,浙江沸蓝通信工程监理有限公司全面现场监理。地质由安徽省城建设计研究院进行勘察,设计单位为江苏省邮电规划设计院有限责任公司,并由安徽天都建筑工程有限公司进行施工。 本工程为铁塔公司通信基站,位于六安市霍邱县。本工程本工程铁塔基础采用灌注桩基础。设计使用年限为五十年,建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为六度,场地类别为II类。抗震设防等级为丙类。耐火等级为一级。屋面防水等级为二级。图纸所注尺寸除标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 本工程除注明外,结构施工图均采用平面整体表示法,施工图图中未示构件均详《混凝土结构整体表示方法出图规则和构造详图》(03G101-1) 1、钢筋种类、符号及弹性模量见下表。 2、焊条 E43型:用于钢筋及型钢焊接,HPB235钢筋及Q235钢焊接。 E50型:用于Q345钢焊接。 3、混凝土 (1)基础垫层: C15。 (2)地下结构混凝土强度等级如下:机房基础为C30; 塔基基础及塔基承台C30。 (3)上部结构混凝土强度等级如下:屋面为C30 (4)与砌体同步施工的构造柱、雨篷采用C30。

第二章施工总部署 本工程将采用项目法作业,由项目经理具体负责处理本工程的日常施工管理,公司实行全过程跟踪管理,以“提高素质,质量取胜”的经营信条与“追求卓越的品质和品味”的产品理念,确保工程按质按量如期完成。 一、工程总体目标 (一)工程质量目标 根据建设单位的质量要求,我公司确定本工程质量目标为:严格要求,一丝不苟,确保单位工程100%合格。 (二)工地标化管理目标 本项目工地要求:清洁卫生,井然有序,赏心悦目,文明施工,确保达到南京市文明标化工地。 (三)安全生产目标 项目安全生产目标“无重大人身、设备安全事故,轻伤事故不超过1‰”。 (四)施工工期目标 统筹安排,合理穿插,确保在日历天内全部完成并交付业主。 (五)环境控制目标 本项目精心组织认真施工,降低施工噪音、粉尘、光污染等对环境的影响,在施工中尽量采用对环境无污染的建材及周转材料,力争做到“绿色施工”。 二、现场施工组织与管理 根据工程规模、结构特点,遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立具有丰富施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工项目领导机构。 现场成立项目经理部,项目经理部设项目经理、项目副经理、技术负责人、质量员、施工员、安全员、资料员、预算员、材料员等岗位。下设泥工班、木工班、钢筋班、水电班、架子班、粉刷班、油漆班、机修班、安装工、室内外装饰装修班等。 (一)施工现场组织管理体系图

[最新版]基础设施配套建设项目工程项目施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章总体概述 一、综合说明 十分感谢发包人对我公司的充分信任和大力支持,使我公司能荣幸地参加该工程的投标活动。通过认真阅读和研究招标文件及有关图纸资料和工程量清单,分析了各种影响施工的因素和工程的特点、难点后,我们有充分的信心保证优质、按期、安全完成本工程招标文件规定的总承包范围内的施工承包任务,在经历了紧张、认真的编算工作后,我公司已完成了该工程招标文件所规定的全部内容。 (一)指导思想 1、充分认识和理解本工程施工的重要性和紧迫性,竭尽全力、严格、周密、科学、精心地组织施工,以确保工程优质、如期、安全地建成。 2、认真阅读和深入领会招标文件和设计图纸的内涵,并坚决贯彻到施工组织设计和工程施工的全过程中去。 3、坚决服从业主的统一指挥。在上级主管单位、业主单位、监理单位、设计单位的共同监督和指导下,充分发挥自身的主动性和积极性、充分发挥自身的优势和特长,一切从实际出发,与业主等单位同心协力、共同努力,踏踏实实地把本工程建设成业主满意、人民放心的优质工程。 我们将组建一个高效务实的施工管理机构,集中管理、统一调度,配备适宜的施工机械,采用科学的施工方法,依靠丰富的实践经验,确保本工程目标的实现。 (二)我公司中标承建本工程的优势 一旦我公司中标,对承建本工程我们具有极大的信心和诚意,对与业主的合作我们充满诚挚的意愿。中标承建该工程我们具有以下优势:

1、组织优势 中标后拟投入本工程施工队伍,是一支在市政工程施工方面较为优秀的施工队伍,该队伍曾施工过城市道路、市政公路路基工程、小区组团综合市政工程、市政引水工程、市政污水处理工程、政污水管道工程等一系列较为复杂,施工难度较大,技术含量较高工程,具有丰富的道路、排水结构工程施工经验和施工现场组织能力,曾多次受到上级主管部门、建设单位、质量监督部门及监理单位的好评,是一支敢于吃苦耐劳、勇于创新、综合实力较强、施工现场办公自动化较高的施工队伍。 2、管理优势 该施工队伍具有多年道路、排水等市政工程施工经历,已承建了多项影响面较广的市政工程,施工现场管理、协调经验相当丰富。 3、技术优势 公司具有各方面的专业技术人才,市政工程已施工项目较多,市政工程施工经验较为丰富,并得到多方的认可。 拟投入本工程项目施工的队伍,我公司具有工程施工、计算机制图CAD、全站仪自动定位、项目部自动化办公、实验室跟踪质量检验等全面技术,并具有较高的技术水平。 4、设备优势 本公司拥有大量的市政工程施工所需的各种机械设备,EX200挖掘机、ZL系列铲车、5T、10T 自卸反斗车、大量钢板桩、全站仪、各种质量检验设备等,本公司特别声明拟投入本工程的施工机械无须租赁或购买。 5、质量优势 公司分管质量副总经理、公司质安科科长及公司全体上下各级员工的共同努力下,我公司承建工程的质量管理有了较大幅度提高,质量管理水平得到了各级主管部门,建设单位,质监单位、

基础设施配套建设项目工程施工组织设计方案

....................工程 施 工 组 织 设 计 编制:××× 审核:××× 审批:××× ×××××××××公司 二〇一五年九月一日

....................工程施工组织设计 第一章总体概述 一、综合说明 十分感谢发包人对我公司的充分信任和大力支持,使我公司能荣幸地参加该工程的投标活动。通过认真阅读和研究招标文件及有关图纸资料和工程量清单,分析了各种影响施工的因素和工程的特点、难点后,我们有充分的信心保证优质、按期、安全完成本工程招标文件规定的总承包范围内的施工承包任务,在经历了紧张、认真的编算工作后,我公司已完成了该工程招标文件所规定的全部内容。 (一)指导思想 1、充分认识和理解本工程施工的重要性和紧迫性,竭尽全力、严格、周密、科学、精心地组织施工,以确保工程优质、如期、安全地建成。 2、认真阅读和深入领会招标文件和设计图纸的内涵,并坚决贯彻到施工组织设计和工程施工的全过程中去。 3、坚决服从业主的统一指挥。在上级主管单位、业主单位、监理单位、设计单位的共同监督和指导下,充分发挥自身的主动性和积极性、充分发挥自身的优势和特长,一切从实际出发,与业主等单位同心协力、共同努力,踏踏实实地把本工程建设成业主满意、人民放心的优质工程。 我们将组建一个高效务实的施工管理机构,集中管理、统一调度,配备适宜的施工机械,采用科学的施工方法,依靠丰富的实践经验,确保本工程目标的实现。 (二)我公司中标承建本工程的优势 一旦我公司中标,对承建本工程我们具有极大的信心和诚意,对与业主的合作我们充满诚挚的意愿。中标承建该工程我们具有以下优势:

钻孔灌注桩基础施工组织设计

钢筋混凝土钻孔灌注桩 初 步 施 工 方 案

河南省地矿建设工程(集团)有限公司青海分公司 二0一六年九月十一日 钻孔灌注桩初步施工方案 一、工程和地质概况 1.1工程概况 拟建场地位于西宁市城北区,在天峻路与海湖路交汇处,距天峻桥北侧约60m,经二路西侧约40m,一期万佳家博园东侧30m,交通便利。拟建4#、5#住宅楼分别为21层、19层,地下室一层;拟建北区商业为3层,地下一层。基础埋深约-6.0m。 1.2地形与地貌 拟建场地位于北川河西岸(右岸)Ⅲ级阶地后缘,总体地势西高东低,南区及北区商业局部呈台阶状,台阶高4m。场地海拔高程约2296.15--2283.42m,高差约12.73m。 1.3地质概况 地基土在控制深度内自上而下依次为杂填土、黄土状土、卵石及泥岩,其岩性特征如下: ①杂填土:灰色、灰褐色,稍湿,松散--稍密,其成分以粉土为主,含少量生活垃圾及建筑垃圾。 ②黄土状土:土黄色,稍湿,稍密,成分以粉土为主,该层具虫孔、孔隙,垂直节理发育,摇振反应中等、无光泽反应,干强度、韧性低。依据湿陷性又近一部分为--1湿陷性黄土状土、--2非湿陷性黄土状土。 ②-1湿陷性黄土状土:土黄色,稍湿,稍密,具虫孔孔隙,湿陷系数δS≥0.015;天然含水量6.56--17.36%,平均13.28%;天然孔隙0.730--1.243,平均0.940;饱和度

17.5--65.3%,平均38.4%;隙度42.2--54.4%,平均48.4%;液限22.4--31.8%,平均24.6%;塑限14.3--20.2%,平均16.1%;塑性指数7.5--11.7,平均8.5;液性指数 -1.13--0.82,平均-0.34,层厚12.5--23.5m。 ②-2非湿陷性黄土状土:土黄色。稍湿,稍密--中密。湿陷系数δS<0.015;天然含水量1.79--18.32%,平均14.58%,饱和度42.6--72.7%,平均57.2%;天然孔隙比 0.679-1.029,平均0.790;隙度41.3--50.7%,平均44.1%;液限22.6--26.3%,平均24.5%;塑限14.8--18.0%,平均16.1%;塑性指数6.4--9.3,平均8.4;液性指数-1.19--0.5,埋深12.5--23.5m。 ③卵石:青灰色、灰色,饱和,密实。最大粒径150mm,粒径大于20mm的含量约占51.5-61.6%,2-20mm的约占25.3-32.5%,其余多为中粗砂。磨圆度中等,多呈次圆状,分选一般,级配不良。卵石成份以石英岩、砂岩、花岗岩及浅色变质岩为主,该层层顶埋深24.8-36.0m,层厚5.2-6.7m. ④古近纪渐新世强风化泥岩:棕红色、青灰色,具泥质结构,层状构造,具水平 层理,节理裂隙发育,岩芯遇水易软化,风干后易崩解。岩体基本质量V级,定性分类属极软岩,岩芯多呈块状及碎块状不连续,用手可掰碎,干钻不易钻进,呈强风化状态。该层场地范围内有分布,层顶埋深31.5-41.8m,最大揭露厚度8.2m.(未揭穿) 1.4水文地质 场地赋存第四系松散岩类孔隙潜水,在勘察期间地下水稳定水位标高 2255.87-2257.58m,埋深。28.0-38.0m,含水层为卵石层,地下埋深较深,可不考虑对基坑支护工程的影响 二、设计要求: 根据设计图纸的地基处理设计说明,本工程设计要求如下: 2.1 本工程钻孔桩为端承型桩,设计有效桩长H是根据地质资料估计的长度,实际孔深应以持力层岩样为主要依据,桩表中设计桩长仅作参考,以实际为准。灌注混凝土的

基础工程施工组织设计(方案设计)

工程施工组织设计(方案) 工程名称:江苏昌华化工有限公司 建设单位:江苏昌华化工有限公司 施工单位:江苏宝隆工程项目有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2016年4月9日

第一章编制依据 一、施工图纸及设计说明 二、主要图集、规范、规程、标准: 按国家和地方现行的有关工程施工、安装和验收的规范、规程规定的有效样本执行。 三、质量管理标准: IS09001质量管理体系标淮。 四、环境管理标准: ISOl400l环境管理体系标准。 五、职业健康安全管理标准: OHSAS18001职业健康管理体系标准。 六、国家关于工程施工和验收的法律法规 第二章工程概况 本工程由江苏昌华化工有限公司开发,目前共有丁苯胶乳成品库及灌装间、苯丙胶乳成品库及灌装间、1#仓库、2#仓库、成品桶仓库、废料库6个单体项目,共7532.69平方米,结构为钢结构,地上一层。 第三章施工准备 为加快本工程施工进度,必须进行必要的前期准备工作,以求整体性,连续性良好。 1、现场交接准备: 我方将派有关部门人员提前进驻现场,进行现场交接的准备,其重点对本工程控制点,控制线,标高等相关资料进行收集整理,对施工现场进行调整,使整个现场布置能符合安全生产、文明施工的布置原则及要求,这些工作在施工队伍正式进场前全部完成。

2、技术准备: 自进场之日,立即着手准备,一方面使有关部门人员能仔细阅读熟悉施工图纸,了解设计图及相关细节,另一方面,开始钢筋翻样,木工翻样,确定各级别砼的配合比,土方平衡,图纸会审,技术交底,根据施工需要编制更为严格详尽的施工作业指导书,使本工程从开始就处于受控状态,从而保证工期质量。 3、机具准备: 进场后,我项目经理部立即按本工程项目机具需用量计划,由项目机具管理人员组织大型设备进场,进行安装、调试、对一些小型机具,按计划指定日期,准时到位,并使所有进场设备处于最佳的运转状态。 4、材料准备: 我项目经理部,根据材料计划的要求,提前选定货源,掌握其质量、价格,组织材料按计划日期到场,同时,组织前期的周转材料提前进场,保证施工顺利进行。 5、人员准备: 在开工的前4天,所有施工管理人员全部就位,而施工人员根据现场需要,分批进场,进行暂设工程场内道路水源、电源等准备工作。 第四章施工总体安排 一、施工段的划分: (1)、结构施工阶段施工段的划分: 本工程占地面积大,施工作业面较宽,为了加快工程的施工速度,基础工程分为三个施工段:丁苯胶乳成品库及灌装间、苯丙胶乳成品库及灌装间为第一个施工段,成品库、废料间为第二施工段,1#、2#仓库为第三施工段。组织平面流水,整体进行垂直施工,水暖、电照等设备工程穿插作业组织施工。

管桩基础施工组织设计(f).doc

GD2201003口口桩基工程施工方案 工程名称:丽湾花园F型 工程地点:博罗县石湾镇长堤路 施工单位:惠州市城乡建筑工程有限公司 编制单位:惠州市城乡建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人:(盖章) 审批日期:年月日

目录 1、工程概况 (2) 2、本工程采用的技术标准、规范 (2) 3、施工进度计划 (3) 4、人员配置 (3) 5、计划进场机械设备 (3) 6、打桩施工程序 (3) 7、施工安全操作要求及措施 (9) 8、安全、文明施工目标 (10) 9、劳动力管理 (11) 10、打桩机安全技术操作规程 (11) 11、预制桩施工工艺流程图 (16)

一、工程概况 本工程为丽湾花园F型住宅工程,地上17层,地下一层,结构为现浇砼较复杂高层结构。基础为预应力管桩。 工程采用?500×125cm高强砼管桩基础,总桩数约250根,桩承载力标准值1500KN,暂定桩长15米,用D50柴油锤施工,收后锤标准为,落锤高度2米,贯入度要求每阵不得大于2cm,桩尖要求大入强、中风化岩层作桩持力层,工期要求30天完成。工程质量达到优良。 二、本工程采用的技术标准、规范 a、测量工程采用技术标准、规范: 《工程测量规范》GB50026-93 b、桩基施工及验收、质量评定主要采用技术标准、规范: 《建筑地基基础设计规范》GB/T50007-2002 《建筑工程施工质量验收统一规范》GB50300-2001 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 《建建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建筑工程桩基检测技术规范》JGJ/T106-97 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《建设工程监理规范》GB50319-2000 《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

设备安装工程施工组织设计方案

重庆三磊高性能E-CR玻 璃纤维项目一期工程设备安装工程设备安装工程 施 工 方 案

编制: 审核: 批准: 建设单位:重庆三磊玻纤集团股份有限公司 施工单位:河南省安装集团有限责任公司 编制日期:2017年3月12日 一.工程简介 1.工程名称:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程设备安装工程 2.工程地点:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程联合车间及公用工程各车间。 3.编制依据: 1)工程合同; 2)施工图纸; 3)公司施工组织设计方案 4.工程概况 玻纤生产线中的设备数量多,种类多,要求安装精度高, 按其用途基本可分为:1.拉丝机2水泵3风机4换热器5 压机6制冷机7容器等静置设备。 5.质量目标: 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》

GB50252-2010及图纸设计验收要求,达到“合格” 标准。 二.施工部署及资源配置 1项目组织机构 根据该工程特点,我们对本项目组织施工的主导思想是:配备精干的项目领导班子和玻纤工程专业施工队伍,先进的技术手段,精良的施工装备,科学合理地组织施工,优质高效地完成该施工项目。成立重庆三磊玻纤股份有限公司高性能E-CR玻璃纤维建设项目一期一线设备安装工程项目经理部。具体组织机构如下图。

2主要领导及部门职能 ⑴项目经理:代表企业法人对本工程全面负责。其职责为:负责项目经理部的全面工作,决定项目资源配备,明确职能部门的管理职责:领导制度、贯彻、实施项目质量保证计划和施工进度计划。协调与本工程的项目法人、各横向单位及公司职能部门之间的关系。 ⑵项目副经理:负责协调组织施工生产管理和生产活动,贯彻项目部决定。 ⑶项目总工程师:全面负责技术、质量、安全工作,协助项目经理开展管理工作。 ⑷工程技术部:主要负责编制项目进度计划,确保进度计划科学合理。负责生产调度,预决算管理,技术管理,以及各施工方案编制工作。 ⑸质量安全部:主要负责工程质量预控、检测、隐蔽验收、技术复核、质量评定和技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理,消防制度的监督落实,文明施工及环境保护等项工作。 ⑹材料设备部:主要负责材料计划、采购、供应、管理;协助甲方供应设备的管理和施工机具的管理等工作。 ⑺综合管理部:主要负责办公供需,生活后勤、食堂卫生、宿舍文明及治安保卫工作。 3.人员配置: 钳工:3人,小工,3人。 4.机械准备: 5T叉车1台,手动液压车1台,地牛2组。 三.设备安装通用施工方法 1.1施工准备 (1)技术资料准备

基础工程施工组织设计方案

一、概况及主要工程量: 本工程主楼基础为钢筋混凝土筏板基础,地下车库基础为独立基础+防水板。筏板厚度1300mm,防水板厚度250mm,砼标号为C30,总方量约8000m3。主楼内设计伸缩后浇带三道,其中靠5轴一道至车库顶结束,其他两道至十四层顶板,主楼周边全部设有沉降后浇带与整个地下车库断开,后浇带宽度均为0.8m宽,后浇带砼待主体完工后再浇筑。 二、施工部署及主要施工方案: 基础外围采用M10水泥砂浆砌240机制砖砌筑地胎膜,内侧抹1:2.5水泥砂浆,SBS4+3防水层施工至筏板和防水板上平,基础内集水坑、电梯井、排水坑、消防吸水坑较深,坑内施工时做吊模,主楼基础与地下车库基础建筑面积大,施工时按后浇带划分为六段浇筑,主楼部分为三段;东侧车库基础为一段;南侧车库基础为一段;西侧车库为一段,组织流水施工,先以主楼为主,再施工西侧车库基础,然后东侧、南侧。主要施工方法如下: 1、垫层施工 (1)基底清理:基底的淤泥、杂物均应清理干净;并应有防水和排水的措施。如果是干燥非粘性土应用水润湿;表面不得留有积水。 (2)按规定制作试块。试块组数每500㎡垫层不少于一组,不足500㎡,按500㎡计算。

(3) 基槽必须经地质勘察、设计、监理等有关单位验收均达到合格。 (4) 垫层的基底地质情况、标高、尺寸均经过检查,符合设计要求,并办完隐检手续。 (5)混凝土浇筑前,必须用木桩做出垫层标高线,便于垫层浇筑时,对标高的控制。 (6)浇筑混凝土从一端开始,并应连续浇筑。如连续进行面积较大时,应根据规范规定留置施工缝。 (7)混凝土浇筑后,应及时振捣,在2h内必须振捣完毕。否则应按规范规定留置施工缝。 (8)混凝土振捣:一般采用平板式振捣器,其移动间距不大于作用半径的1.5倍,不能漏振。 (9)找平:混凝土振捣密实后,按标杆检查一下上平,然后用大杠刮平、表面再用木抹子搓平。表面用塑料布覆盖,防止雨淋,对垫层造成质量隐患。 (10)集水坑、电梯井、消防吸水池、排水坑较深,坡面无法浇筑垫层,在修整好的基坑斜面平铺机制红砖一层,再浇筑垫层,其他做

管桩施工组织设计方案

香邑澜湾A1地块住宅洋房桩 基工程 施 工 组 织 设 计 投标单位:大元建业集团股份有限公司 2017年2月11日

目录 一、工程概况 二、施工技术准备 三、施工案及主要技术措施 四、施工进度计划 五、工程计划要求及保证措施 六、安全生产和文明施工

一、工程概况: 本工程为香邑澜湾A1地块住宅洋房桩基工程,本工程位于市区,桩基类别为钢筋混凝土预制桩,本工程所采用基桩为预应力混凝土管桩,桩型为PC-AB400(95)。桩长7.5m-12m,总桩数为437根,工程量为4193.5米。 二、施工技术准备: 1、做好调查工作: 为了顺利组织施工,结合《岩土工程勘查报告》,针对以下容作出调查: ①、水文地质情况的调查;详细掌握地质、地形情况,如地质条件等,重点是软弱下卧层。 ②、地上、地下情况的调查;为了确保本工程施工顺利进行,应对施工现场及其围的地上建筑的位置,地下构筑物及地下各种管线的位置走向等情况进行调查,以便在施工前采取有效措施,及时进行保护,施工时,还要积极采取环保措施,降低施工噪音和粉尘污染,防止扰民及妥善解决大气污染处理等问题。 2、技术力量保障: 在我公司主管领导的主持下,尽快落实人员上岗,在准备工期期间,对上岗人员进行岗位培训,熟悉有关图纸规,施工前做好设计图纸、施工案、施工安全生产等有关规定、技术交底工作。 3、施工现场控制网点的测量:

①、根据设计图纸及房产测绘、城镇规划部门给定的建筑物四角定位,使用经纬仪引出轴线控制桩位,划分各轴线尺寸。根据图纸绘定建筑物桩位位置,用50米钢尺依次划分桩位,用白灰点点,使用小木筷进行定位。高程测量根据甲给定的高程点,用水准仪测定现场桩位地面实际标高,根据图纸桩顶标高测定送桩深度,使用彩色粉笔进行标记。 ②本工程的主要材料为先法预应力混凝土管桩,根据施工案中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划作为备料、供料,堆放场面积及组织运输的依据。钢筋混凝土预制桩选用甲指定厂家成品。 ③场地“三通一平” 本工程施工所需设备需大型设备,对施工场地有较高要求,设备进场前要求作如下几项: ①保证基坑边坡稳定,并做好雨水回灌防护。 ②施工场地表面要求平坦,平整度±10㎝。 ③场地地表地耐力要求不小于8T/m2。 ④场地的旧基础障碍物应排除。 三、施工案及主要技术措施: 1.材料要求 (1)预制钢筋混凝土桩:规格质量必须符合设计要求和施工规的规定,并有出厂合格证。 (2)焊条(接桩用):型号、性能必须符合设计要求和有关标准的

人工挖孔桩基础施工组织设计方案

人工挖孔桩基础施工方案 一、编制依据 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程基础设计施工图纸。 重庆川东南地质勘测院提供的《高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程地质勘察报告(详勘)》。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程设计施工图纸会审纪要及设计交底要求。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋测量控制资料及规划局放线办提供的测量放线成果图。 本企业现有施工力量、技术能力和机械设备。 国家现行工程质量验收标准及施工验收规范。 二、工程概况 1、地理概况 工程名称:高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程。 本工程位于重庆市北部新区高新园人和组团0标准分区2号地块。 2、地质状况 根据现场平基基面地质情况及重庆川东南地质工程勘察院的《岩土工程勘察报告(详勘)?,本工程基础施工层地质状况为场地地质分布如下:表层为厚约8?10m的回填土,堆填时间近两年,主要为砂

质泥岩和粉质粘土其下为强风化页岩层和中风化砂质泥岩层。 场地内及周围未发现断层、滑坡、泥石流、危岩等不良地质作用。地 表 水补给和贮存主要为大气降水,基岩为砂质泥岩,相对隔水地层,地下水补给和贮存条件较差,地下水贫乏,水文地质条件简单。场内地下水对砼物无腐蚀性。 3、基础形式 本工程基础形式为人工挖孔桩,地梁,电梯井采用筏板基础。嵌岩桩 基均置于中风化砂质泥岩层上,嵌岩深度为1?3倍桩径。中风化砂 质泥岩天然抗压强度标准值为f > II.OMPa。詔、结构概况本工程为两栋二十六层住宅楼。结构总高度87m。现场平基标高为 252.9?261.6m。本工程基础人工挖孔桩桩径为圆形桩800?1400mm, 椭圆形桩桩径为1400?2300mm。该工程基础由桩基、地梁和电梯井筏板组成,桩基深度在5?19mm不等。桩基顶部设桩帽、地梁。桩基,地梁砼强度为C25、筏板砼强度C40,桩护壁砼强度C15。 5、建筑概况及建筑物周围自然状况 本工程A栋士0.000标高相当于绝对高程262.900m。建筑总高度87m, B栋士0.000标高相当于绝对高程262.000m。建筑总高度78m,两栋建筑总面积2。约37363m本工程所处为新开发区,附近暂无居民居住,地理条件及周边环境较好,便于施工。 施工部署三、1、组织机构的建立 根据本工程规模及特点,我单位在本工程中实行项目经理负责制,由 长期从事工程施工管理,具备高层建筑施工经验的项目经理担任工程

地基基础桩基施工组织设计方案

地基基础-桩基施工组织设计方案 编制依据 1、按照《建筑桩基技术规范JGJ94-94》、《建筑地基基础设计规范GBJ50007-2002》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002》等有关国家的法律法规及规范,进行编制。 2、本工程的招标文件、施工图纸、地质资料。 3、参照了国际标准ISO9001中有关的程序文件、质量手册、技术标准等。 4、现场踏勘、工程周边环境的了解。 5、公司类似工程经验。 目录 第一章工程概况3 第二章质量、进度、安全目标4 第三章施工部署5 第四章主要工艺技术措施12 第五章施工工期保证措施19 第六章工程质量保证措施22 第七章安全生产、文明施工管理措施28 第八章施工材料管理34 第一章工程概况 。工程建设地点位于镇针织工业功能区。 本工程为主厂房和烟囱钻孔灌注桩桩基础,±0.000m相当于黄海标高17.400m,自然标高为17.00m。桩砼强度等级C30,其中主厂房为直径Ф600桩141根、直径Ф800桩59根,要求桩端全截面进入6-3岩土(中风化凝灰岩)的长度不小于0.8米,有效桩长现场确定,单桩极限承载力标准值ZH-1为7000KNZH-2为4000KN,静载试验桩5根,另有3根做破坏性实验,大、小应变检测按规范规定执行;烟囱直径Ф600桩61根,要求桩端全截面进入6-3岩土(中风化凝灰岩)的长度不小于0.7米,有效桩长现场确定,单桩极限承载力标准值为3300KN,设计值为1650KN,静载实验桩2根,其中一根桩需确定单桩极限承载力,

大、小应变检测按规范执行。 招标编号为: 承包方式:包工包料;施工工期要求:总工期60日历天。 质量要求:符合(工程施工质量验收规范)标准。 工程地质情况:详见浙江省地矿勘察院对本工程的岩土工程勘察报告。 本工程为中硬场地,上部卵石层厚度达3-8m,进入持力层中强风化厚度较深、极易造成漏浆、坍孔、扩孔现象直接影响成桩质量,普通桩机难以施工,应采用冲击成孔桩机施工。在成孔期间将邀请建设设计勘察监理各方参加,并提出对设计桩型变更的合理化建议,使工程成桩质量提高到最佳状态。 第二章质量、进度、安全目标 根据招标文件要求,我公司将工程质量、进度、安全目标确定如下: 质量目标:工程施工质量和管理质量目标达到(工程施工质量验收规范)的合格标准。 进度目标:自甲方签字确认的开工日期后60天内完成投标范围内工作。(不包括不可抗力停待时间)。(具体以开工报告为准)。 安全文明施工目标:确保施工期内安全零事故;争创杭州安全、文明施工标化工地。 第三章施工部署 第一节施工策划和施工准备 一、施工策划 根据本工程地质条件,结合我公司的技术水平,机械装备和施工经验,使工期尽可能提前,实行桩基施工和保护周围环境二位一体的原则。同时考虑现场实际情况及配备的用水、用电情况,我公司拟投入8台CZ30-60型钻机。 针对本工程特定的地质条件,届时将针对实际情况采用改进钻头等措施,抽调精兵强将,科学合理安排各道工序,采用平行作业,交叉作业相结合的施工方法,精心组织,精心施工,确保质量;按期完成任务。 二、施工程序 按设计及工程要求,桩基工程按下图所示程序进行:

相关文档
相关文档 最新文档