文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能量计量系统设计方案

电能量计量系统设计方案

电能量计量系统设计方案
电能量计量系统设计方案

电能量计量系统设计方案

第一章绪论

1.1课题背景

电力交易市场化是我国市场经济体制发展的要求。随着电网体制改革的深入和电力生产技术的进步,建立电量能计量系统,以提高电力系统管理自动化水平和经营效益水平己成大势所趋。在电力营销系统和电网企业化运行管理中,电能量计量系统的作用更显重要,而这一作用在电力供应形势日益紧的情况下实施错峰用电管理及用户负荷管理中更显得重要。要真正发挥电能量计量系统的作用,系统涉及的计量围将包括各种电压等级的变电站和电厂的电量结算关口计量点和网损、线损管理关口计量点;根据管理需要所需采集的用户电量结算关口计量点(所有的1 OkV公用变和专用变);以及根据需要(如考虑母线平衡、变压器负荷平衡等)提出的各电量计量点。电能量计量系统主要实现电厂上网、下网和联络线关口点电能量的计量,分时段存储、采集和处理,为结算和分析提供基本数据。若为计量计费系统,则还包括对各种费率模型的支持和结算软件。

电能量计量系统的发展可以认为是系统架构及通信网络发展的有机结合。能量计量系统已成为继SCADA, AGC功能之后电网调度自动化的又一个基本功能,并在电能作为商品走向市场的进程中发挥着重要的作用。

1.2国外的现状

上个世纪电能量计量系统的发展进程经历了两个阶段。第一阶段(20世纪七、八十年代):电能量的采集和统计处理仅作为SCADA/RTU中的一项功能。由于受当时设备的能力限制,其采集精度、数据的可靠性、连续性均存在不少问题。因此,只能作为SCADA系统监视电网运行工况之用,远未达到电能量计量和计费的要求。

当时电能量数据与常规的远动采用同一种通信规约,信息由同一台RTU通过同一通道进行传输,由主站系统按“冻结;读数;解冻”的方式统计与处理。由于RTU的数据存贮方式、容量和远动通信规约都不支持按分钟///J、时定义的采集周期,大容量存贮和批次的数据传送,尤其是通道、主站系统或RTU本身发生故障或进行例行检修还会影响电能量数据的准确性、可靠性和连续性。

第二阶段(20世纪90年代至今)国外知名厂商如ABB, L&G, UTS等先后推出独立于原SCADA/RTU系统的电能量计量专用系统。国也在20世纪90年代后期推出了自行研制的电能量计量系统例如PBS-2000, DF-6000等。其特点是采用了独立的主站系统,专门的电量采集终端或电能量表,采用了专用通道(专线公用电信网、数据通信网等)、专用的通信规约例如IEC60870-5-102, TCP/IP等来进行电能量的采集,计算和统计考核,以适应电力市场“厂网分开,竞价上网”的商业化运作的需求。与此同时,为了保证系统的高可靠性、安全性、准确性的要求,相关的高新技术例如Trucluster(群集)技术,三层体系结构及DCOM部件,COW, Internet/Intranet及Web浏览器,网络安全技术等相继得到应用。

目前国的电能量计量系统经过近20年的发展,已进入稳定成长阶段,网省级电网及主要城市的供电网均已配备电能量计量系统。并有向区、县供电网发展的趋势,普及率正在逐年提高。2003年,电网公司出台了相关规定,如(()一东电网计量自动化主站技术规书》、《电

网公司电能计量数据传输通信规约第二版》,在这些文件的指导下,地区在2004年开始建设电能量计量系统。至今为比,地区己实现了对城区所有变电站及各子公司所有用户电量结算关口计量点的电能量计量系统覆盖。

1.3发展趋势

电能量计量系统经过二一f一多年的发展,无论是网络的组成、结构还是功能、性能,都日趋完善,系统规模逐渐扩大。今后的电能量计量系统的发展趋势主要体现在以下几个方面:

跨平台设计。这里所说的“跨平台”主要是实现两个目标:代码级的移植不需要或很少对代码进行修改就能从一种平台移植到另一种平台;其次混合系统联机运行时能够实现异构平台之INJ的数据交换。遵循IEC 61970/61968 CIM标准。IEC 61970 CIM/CIS是近几年IEC 起草和讨论的标准,国电力自动化厂家和研究机构进行了积极研究和互操作试验,为系统间的数据交换提供了技术规。

图模库一体化设计。该项功能在电力调度自动化系统已经开发成功并成功应用,降低了建立电网拓扑模型的复杂度,提高手工建模的准确性。随着电能量系统的广泛应用,用户在档案录入和理论线损方面也提出了较高的要求,有必要开发和应用这项功能。该项功能的开发有助以后为用户提供许多派生功能:线路拓扑着色、终端数据与线路状态一致判断、自动旁路替代、理论线损计算等;同时为用户提供了另外一种参数和档案录入的方式,便于图形化的数据统计和查询。

与配网自动化系统一体化的设计。前几年配网自动化系统的兴起和试点,为许多用户提供了电能量与配网进行一体化设计的想象空间,在许多地方已经呈现出台区监测、计量和就地无功补偿一体化的实现方式。

分层分布式设计。采用结构分层、功能分布的系统构架,实现模块化的软件设计和基于软总线的“瘦客户”cis数据访问方式,提高系统开发的简易性和资源充分的共享性。

安全性。满足《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》中规定关于电能量系统与其他相关系统安全互联的要求,快速的实现数据访问和发布。

1.4论文的研究容与章节安排

1.4.1论文的研究容

本人参与并完成的研究容包括:

(1)电能量计量系统的总体逻辑结构设计

通过全面的现场调研,根据地理位置、需求关系和功能要求进行综合考虑,本计量系统由三部分组成,即系统主机、通信网络和远端采集模块。

(2)电能量计量系统的主机群硬件结构设计

根据业务量和安全需求,为系统运行提供可靠的硬件主机配置。

(3)电能量计量系统通信网络部分的设计

通过对电能量计量系统网络需求的深入分析,按照计量系统网络要实现的功能进行网络通道的选型和设计。

(4)传输设备的软硬件调试

在设计好传输设备的硬件和软件后,对硬件和软件进行功能和性能的调试和测试。

1.4.2论文的章节安排

全文共五章,各章的容安排如下:

第一章为绪论部分,首先介绍电能量计量系统产生的背景,介绍国外电能量计量系统的现状及其发展趋势,最后提出本文的研究容。

第二章为电能量计量系统的设计方法,首先介绍了电能量计量系统的行业标准,然后说明了电能量计量系统设计原则,最后对计量系统的特点及要实现得功能进行了分析。

第三章对电能量计量系统常用设计方案的详细介绍。

第四章为电能量计量系统的详细设计,包括系统逻辑架构设计、系统主机架构设计和通信网络架构设计。

第五章为电能量计量系统不同通信技术的实施和比较分析。

第二章电能量计量系统的设计方法

2.1行业标准要求

2004年12月,中华人民国发展和改革委员会发布了《电能量计量系统设计技术规程》(DL/T 5202-2004)。该标准规定了电能计量系统设计技术要求,可指导系统规划设士十,电能量计量系统主站端、相关发电厂和变电所的工程设计。该电力行业标准的及时推出,为电能量计量系统的设计提供了技术参照依据,为该电能量计量系统的顺利建设推广扫清了行业壁垒,加快了建设步伐。

2.1.1基本术语及定义

2.1.1.1关口电能量计量点

指发电企业、电网经营企业及用电企业之间通过电能结算的计量点(简称关口计量点)。

2.1.1.2电能量计量装置

该装置山电能量表计、电流互感器、电压互感器及他们之间的连接装置组成。

2.1.1.3电能量计量系统

由电能量计量表计、电能量远方终端(或传送装置),信息通道以及主站端计算机组成的系统的简称。

2.1.1.4电能量计量系统主站

主站端用于电能量计量接收和处理的、性能可靠、技术成熟、功能完善、相对独立的计算机系统。

2.1.1.5电能量远方终端

具有对电能量计量信息采集、数据处理、分时存储、长时间保存、远方传输等功能的设备。

2.1.1.6电能量计量现场监视设备

在发电厂侧配置的,用于收集电厂上网电能量、发电机电能量、厂用电电能量等数据,完成打印报表以监督为目的的计算机装置。

2.1.2计量系统设计基本要求

1计量系统应具有计量属性,数据准确、完整、可靠、及时、,以保证电能量信息的唯一性和可信度。

2计量系统应是系统完整、性能可靠、技术成熟、功能能完善、独立的计算机系统。

3计量系统应具有分时段电能量自动采集,处理,传输,整理,统计,存储,档案管理,具有声光报警、旁路替代、保留原始电量数据不被修改等功能。

4依据电网的规模、地理分布、产权划分、经营机构设置等因素设置计量系统。

5计量系统必须具有可扩展性、开放性、良好的兼容性和易维护性。

6计量系统可依据重要性对某些部件采用双设备以提高冗余度。当厂站端配有电能量远方终端时,该终端一般情况下不宜再采用双配置。

2.1.3计量系统设备功能及技术要求

1采用结构模块化、测量组合化、高精度电子型电能量计量表计。

2准确度等级围:

有功电能量:0.2级:无功电能量:1.0级。

由供电能量:0.5级:无功电能量:2.0级。

3满足方向性有功和无功电能量计量,或四象限无功电能量计量。

4在标称值的0.05%-120%的测量围,应保持准确度等级不变。

5应具有最大需量的测量和储存。

6输出:可具有脉冲和数据接口两种输出形式,电能量输出为表底值

7脉冲以继电器触点输出时:触点电压围为 2.5X10'0次。电能量输出为表底值。DC (24-220) V,触点电流为l A,寿命为2.5*10*10次。

8当以数据通信方式输出时:应为RS485或RS232接口,通信规约符合DL/T645标准。

9电能量计量表计应具有自检功能,能主动向主站和现场提供相应的报警信号输出,如TV(PT)失压、TA (CT)断线,电源失常、自检故障等。

10电能量计量表应配有标准光通信口,可由手持式电能量度如期读取电能量表数

据。

11电能量计量表应具有数据冻结命令的接收功能。

12电能量计量表应配有后备电池,最续工作时间应为35天以上,使用寿命为3年以上。

13电能量计量表具有积分周期,积分周期应为(1-60) min,由用户自选。以1 min为积分周期时,电能量计量表应能存储7天以上的数据。

14电能量计量表具有直接远传功能时,必须具备有各种通信规约的接口。

2.1.4主站端计算机要求

1主站端计算机系统应是一个分布式网络体系结构的开放式系统,所选用的硬件平台、网络、图形接口等模块应符合最新国际标准,易于硬件设备扩充和软件应用升级。支持与其他LAN和WAN计算机网络及不同计算机厂商设备的互联。

2主站端计算机系统主要技术指标:

系统可用率>99.9%

平均无故障fl寸Ib」:MTBF>20000h

系统运行寿命>10年

画下面响应时间<2s

时钟同步保持时钟误差

数据刷新周期可设置

CPU平均负荷率<_30%(主服务器),网络负荷率<25%。特殊情况下:CPU平均负荷率<50%(主服务器),网络负荷率<40%.

3主站端计算机系统技术要求:

(1)计算机系统主要设备应冗余配置,并能自动切换。

(2)具有采集、存储、处理厂站端电能量数据的功能,其数据库容量应满足发展需要。

(3)数据库应采用国际通用商业数据库。原始数据(带时标)、各类统计数据、报表等应能在主设备上存储两年以上。商业数据库中的原始数据库应有多个同事刷新的拷贝数据库,以适应不同的应用,保证数据的唯一性,确保原始数据的不可修改。

(4)应具有完善的数据库管理系统,能够自动备份数据。有良好的人机交换界面。

(5)具有良好的档案管理功能,可以将当前数据和历史数据自动和手动存储到光盘等大容量存储设备上。可根据需要,将历史数据恢复到在线系统上,进行数据分析等处理。

(6)数据库具有良好的安全性、可靠性和可维护性,对任何设备和数据操作均有记录存档。

(7)具有良好的人际交互界面,可以生成各种汉化的曲线、图形、报表并可打印输出。

(8)可随机和定时(周期可调)采集厂站电能量数据信息。定时方式下:在通道中断回复后,主站应能自动召唤通道中断期间缺失的全部电能量数据,确保数据库数据的完整性及连续性。

(9)支持拨号、专线及数据网络等通信方式

(10)可与使用不同通信规约的厂站(包括电能计量表、电能量远方终端)进行数据通信。

(11)可具有旁路代路自动登录功能。

(12)能自动索取或手动键入厂站端电能量表底码值。

(13)具有系统自检和通道运行监视功能,异常时发出报警并一记录。

(14)对从读卡器或便携式PC机读入的电能量数据信息,应能存储到数据库,同时做出标记。

(15)能够以手动方式对拷贝的原始电能量数据进行修改和替代值输入,均应有相应的标记。

(16)具有外部时钟接口,并可与厂站端对时。

(17)能够方便的与数据采集与监视控制系统SCADA、能量管理系统EMS、配电管理系统DMIS 等系统通信,具有安全措施。通信协议符合国际标准。

(18)软件系统应采用模块化的结构。

(19)配置符合POSIX标准最新版本操作系统。

(20)网络软件应支持灵活的网络结构,符合国际通用网络通信协议。

(21)具有良好的用户开发环境,支持用户开发自己的应用软件。

(22)应用软件必须满足功能要求,具有良好的响应速度和可扩充性。

4.主站端计算机系统硬件配置

前置部分:该部分是由前置机、终端服务器、调制解调器(modem池)和数据通信机构成。

数据库服务器。

WEB服务器

系统维护工作站

网关服务器

网络:主站网络采用的交换拓扑辅助设备:系统同时配置激光打印机,全球定位系统GPS时钟,可读写光盘驱动器等。

与外部系统连接:主站系统应能够通过系统和信息安全保护措施(如防火墙、移动代理、入侵检测等)及数据终端服务器与其他系统(DMIS网/电力广域数据网、上级和下级电能量计量系统、SCADA/EMS、电力市场技术支持系统)连接。

2.1.5通信要求

1电能量计量系统采用的通信信道,应适应专用通道(如微波、载波、光纤、扩频

和音频电缆等)、市话拨号通道或者数字式网络传输等多种通信方式。

2数据传送应有可靠的保护措施、纠错功能。通道误码率在10一时,系统通信仍能正常工作。

3通信应采用DL/T719或DL/T T645通信规约和TCP/IP网络通信协议。

4主站端配置的MODEM应与厂站端相匹配。

5采用专用通道或拨号通道时,回路外侧应装设防止高电压串入得线路适配器。

2.2电能量计量系统特点分析

电能量计量系统与传统的SCADA系统有其相似之处,例如均由主站系统、厂站终端、通信系统等部分组成。更有其自身的特点诸如分时电能计量、线损、网损计算、计费与考核、旁路代功能、精度和可靠性要求高等。

1)分时电能计量

由于电能在不同时段的电价不同,因此电能表或计量终端应支持电能量分时段累计、存储的功能,其他分周期通常为5-30min可调,最小I min,与调度计划下发周期或交易时段相对应。

2)数据采集

为保证电量读取的同时性,系统须与电能表或计量终端定时同步,即具备与GPS时钟对时的功能。时钟设置误差小于Is/日。

系统应支持自动重发功能,在通道中断时能保存数据,当通信恢复后,系统能以自动或召唤方式获取丢失的数据,以保证数据的完整性和连续性。

3)数据处理

万一发生数据丢失或数据无效时,允许用户以人工输入方式进行数据替代,可以单值也可批量输入。输入替代值后,原始值在历史数据库中的位置不会改变,替代值仅作为原始值的派生数据,在数据库中替代值会打上一个不可擦除的标志,但可参与统计与分析。

鉴于电能量计量系统的数据处理结果涉及到费用结算,故要求系统应支持主校表数据互校和处理功能。

4)数据管理和信息服务

电能量计量系统与广大用户关系密切,直接面向各类用户,应支持基于WEB浏览技术的客户在网上查询业务。

其WEB服务器系统应支持安全隔离,建立数据从系统传送到WEB服务器的机制;提供数据库安全性管理。用户在访问系统的数据库之前,必须先访问提供数据库接口的页面,以确定用户对该数据库访问的权限。对不同权限的用户,提供相对应的数据页面、图形等查询围。

5)计费和考核

电能量计量系统的数据处理结果是计算电费的基础,因此系统还应支持有关计费的处理功能,例如系统应提供对各种计费规则、费率模型的建立和管理维护手段。提供灵活、方便的费率及其结构的定义和处理手段并具有较强的报表处理和综合运算处理能力。并能自动生成相应的报表和图形以提供方便直观的查询和显示。

2.3采集终端通信分析

终端需要提供5类数据:实时召测数据、曲线数据、日数据、月数据、告警事件。并应能满足以下5类数据的抄读及存储要求(按最少接入s块电能表)

a实时召测数据:

正反向有功、无功,四象限无功;

A, B, C各相电流、电压;

A, B, C各相及总有功、无功功率;

A, B, C各相及总功率因数

b曲线数据

正反向有功、无功,四象限无功,默认数据间隔为每巧分种一个数据,可通过主站设置数据间隔,保存最近60天以上的数据(采用终端时间,下同)。A, B, C各相电流、电压曲线,默认数据间隔为每15分种一个数据,可通过主站设置数据间隔,保存最近60天以上数据。

A, B, C各相及总有功、无功功率曲线,默认数据阳」隔为每15分种一个数据,可通过主站设置数据间隔,保存最近60天以上数据。

A, B, C各相及总功率因数,默认数据间隔为每15分种一个数据,可通过主站设置数据间隔,保存最近60天以上数据。

c日数据:

正反向有功、无功,四象限无功,保存最近60天以上数据,默认为每日零点,可通过主站进行设置。

A, B, C各相电压的越下限、越上限累计时间、上、下限指标可通过主站设置,保存最近60天以上数据。

电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数的日最大、最小值及发生时问,保存最近60天以上数据。

A, B, C各相的失压时I'[1]和失压电量(正反向有功电量、正反向无功电量);

d月数据:

正反向有功、无功,四象限无功(保存最近6个月以上数据,默认为每月月末零点,可通过主站进行设置)。

A, B, C各相电压的越下限、越上限累计时间、电压合格率(保存最近6个月以上数据)。

A, B, C各相的失压时间和失压电量(正反向有功电量、正反向无功电量)(保存最近6个月以上数据)。

最大需量及其发生时间(保存最近6个月以上数据)。

e告警事件

包括:电压逆相序、欠电压、电流不平衡、400个告警事件。电流反极性、终端停电、终端上电、过负荷、过电流、过电压、无功过补偿、无功欠补偿、谐波超标等。终端要求能一记录超过

2.4电能量计量系统设计原则

2.4.1系统完整性原则

电能量计量系统应设计成一个独立完整的系统。鉴于各级电力公司是以电能量作为其计费、考核、奖惩的主要依据,因此必须有一个独立完整的系统来保证电能量的采集、传送、处理过程的可靠性、唯一性、准确性和连续性。

2.4.2同时性要求

电能量采集对实时性要求不高,但对同时性要求较高。相对SCADA系统而言,电能量计量系统只是一个准实时系统,冻结周期应满足分时段计量精度要求,一般设置为5-30min,最短为I min。其传送周期应满足结算和统计报表的要求,一般以小时计。

2.4.3精度要求

电能量采集精度要求高。由于电能量是一个累计值,因此即使是微小的误差日积月

累后也会达到难以置信的程度,而对售电和用电双方来说,此累积值就是经济上的亏损,因此,计量精度的选择原则应是容量越大精度越高,大容量的电厂和输电线宜使用0.2级及以上的精度的电能表计。

2.4.4数据源唯一性原则

(1)关口点的设置要遵循唯一性原则,不能出现多数据来源的情况。

(2)为确保存储数据的唯一性,任何单位和个人不得随意修改原始数据,对本数据库的修改须经各方面同意并打上永久性标志。

(3)计费模型唯一性。对计费系统来说,其计费模型必须严格按合同执行,任何一方不得单方面修改。

2.4.5软件高可靠性原则

除了配置上要求系统各个环节具有高可用率,能独立运行外,针对系统的特点,软件设计应考虑以下要求:

(1)安全性。采用成熟的应用软件,实现快速平稳的故障恢复过程,还应采用适当加密防护措施,保证数据和系统的安全,防止黑客的攻击。

(2)连续性。能适应全年365天,每天24h的全续运转,系统可用率达到99.5%以上。

(3)开放性。应用程序开发平台应符合IEC-61970标准,平台包括操作系统,历史数据库,进程管理,网络通信,图形报表管理等,其应用编程接口均应充分开放,支持第三方应用软件在系统上的集成。

2.4.6计费关口点设置原则

(1)电厂上网电能量应设置计费关口点;

(2)下网电能量应设置计费关口点(用于负荷预测一计算和某些考核功能);

(3)跨省、区电能量应交易设置计费关口点(一般设置在联络线的两侧);

(4)过网电能量应设置计费关口点,单独计算过网费的子网、线路及变电站应设置相应的计费关口点;

(5)直供(或允许直接从市场上购买)用户(或零售商、配电公司)应设置计费关口点;

(6)按实际需要可设置无功电能量计费关口点。

2.5本章小结

本章介绍了电能量计量系统的部分相关行业标准,通过对系统特点及采集终端数据通信需求分析,提出了若干电能量计量系统的设计原则,从而为地区电能量计量系统的设计提供依据。

第三章电能量计量系统常用设计方

3 .1与EMS/SCADA的接入方案

3.1.1统一平台模式

电能量计量系统与EMS/SCADA系统运行在统一的软件平台,网络、图形、数据库等均应兼容统一的接口标准和通信协议、相同的软件设备和维护管理工具,报表、特别是部分硬件和通道资源可以共享(例如前置系统和通道设备),从而降低投资或运行维护费用。统一接口标准可保证两个系统之间的数据一致性,能直接互访数据而无须中间转换,既提高了访问效率,又保证了系统之间的安全性。统一平台模式的电能量计量系统的结构图如图3-l 。

图3-1统一平台模式的电能量计量系统结构图

3.1.2互联模式

电能量计量系统与已有的EMS/SCADA系统互为独立系统,可以是不同的软硬件平台,相互之间通过网桥或路由器联结,称为互联模型。这种模式下各系统相对独立运行,属于松散联结,各自可有自己的软硬件平台和通信协议,只是通过网桥或路由器交换信息。结构图见图4-2。

图3-2互联模式模型

3.1.3两种模式的比较

统一平台模式(例如省网)和互联模式(例如省网)各有特点,用户需根据自己的实际情况予以选择。

如果电能量计量系统的制造厂商与原有的EMS/SCADA或发电侧电力市场的供应商是同一厂商或可以相互兼容,且将来维护管理工作是由同一部门(例调度所自动化科)的人员来承担,则采用统一平台模式是合理的选择。这样可以实现最大限度的资源共享,降低投资成本和支持维护费用,对维护管理人员较少的用户尤为适用。

如果电能量计时系统的制造厂商与原EMS/SCADA或发电侧电力市场的供应商不是同一厂商,且不能互相兼容,或将来维护管理工作是由两个不同的部门(例供用电科与自动化科)分别承担,则采用互联模式较为合适。这样有利于划分专业围,有一个较明确的界面分工,有利于维护和管理。这种模式对维护管理人员较充裕的用户较为适用。

随着电力生产的发展,很多地区也从同一平台模式转变到互联模式上了。目一前地区采用的是互联模式。

3.2终端(表计)接入方式

3.2.1电能表直接接入方式

电能表置MODEM,经公用交换网直接接入主站系统(例如华东电网电能量计量系统),或由RS485/RS232C串口与数据网络连接,将信息接入主站系统(例如西北电网电能量计量系统)。如图3-3所示。

图3-3电能表直接接入方式

3.2.2计量终端接入方式

电能表以脉冲或经RS-485/RS-232接入计量终端,计量终端经MODEM或网络接入设备通过公用网或数据网接入主站系统(例如省网电能量计量系统)。如图3-4所示。

图3-4计量终端接入模式

3.2.3终端服务器接入方式

电能表经终端服务器,通过数据网及路由器接入主站系统(例如市网电能量计量系统)。如图3-5所示。

图3-5终端服务器接入方式

3.2.4混合接入方式

以上三种接入方式的混合方式为混合接入方式(例如与华东联网工程)。

3.2.5终端接入方式的比较

用户究竟采用何种方式要视具体情况而定。一般来说,第二种方式目前应用较为广泛。它的关键设备是计量终端,计量终端不同于一般的RTU,而是为满足计量系统的特殊要求而专门设计的电能量采集、处理、远传装置,可按多个时段对数据进行分时累计和存储,数据传输应有可靠的保护措施,并具有可移动的数据存储卡。随着技术的发展,某些计量终端已具有拨号和数据网络通信的功能。第二种方式适合于关口点数量较多,且要求多主站、多规约通信的厂站。

第一种方式比较适合于关口点数量较少的厂站。它的特点是节省投资,且主站可对电能表进行远程维护,缺点是累计存储时间比第二种方式要短,如有直接通过数据网通信的要求,则可供选择的电能表的品种较少。关口点数量较多的厂站,可通过线路共享器与主站通信,以节省有限的通信资源。

第三种方式主要适用于通信方式较为单一的厂站(如网络通信),终端服务器本身不具备存储功能,优点是产品通用性强。

第四种方式适用于需要与多主站、多规约、多方式通信的厂站,一般较少采用,在一些大区电网互联的工程中或同一厂站有多种电压的关口点时可考虑采用。

3.3本章小结

本章简要地介绍了电能量计量系统常用的设计方案。主要分析了与EMS/SCADA的接入方案及终端(表计)接入方式的常见方案,并对其优劣进行了简单分析,为下一部分的系统结构设计做铺垫。

第四章电能量计量系统设计

电能量计量系统设计采用以下方案:与EMS/SCADA系统的接入方案采用互联模式;终端(表计)接入方式采用计量终端接入方式。

4.1系统逻辑架构设计

如图4-1所示,电能量计量系统是由主站端电能量计量系统服务器群沂卜算机系统)、远端采集终端和通信网络三部分构成。

图4-1电能量计量系统逻辑架构图

主站端电能量计量系统服务器群主要任务就是完成对终端各类数据的采集、存储和预处理,同时完成终端参数的远程设置和查一询,以及用电检测和控制。山于系统接入的采集点数量是随着时间而递增的,最终系统终端可能高达几万个,因此系统必须采用分布式设计,即:数据通信任务的调度和管理工作应由专门的工作站统一完成,而负责通信执行的采集工作站数量和任务是可动态增减和调整,这些采集工作站并行工作,互为备用。

采集终端主要采用的是多功能计量表和通信模块的有机结合。其中多功能计量表提供了多种接口与不同的通信模块对接,以适应各种通道的接口需求。

而其中覆盖上述计量点围的通信网络,是整个电能量计量系统的重要组成部分。该解决方案的设计及实际应用情况,将直接决定该系统建设的成败。

4.2系统主机架构设计

4.2.1系统主机功能构成

根据系统需求,系统主机架构由10台服务器、一台网络交换机、一台外联防火墙构成,分别是:

数据库服务器,为后台计算服务器提供查询、更新、事务管理、索引、高速缓存、查询优化、安全及多用户存取控制等服务。

磁盘阵列,保存系统运行历史数据及远端传回来的电量数据等。定期((I个月)自动自动保存到统一存储备份系统(通过IBM Itvoli实现)上。

前置通讯采集服务器,通过通信网络与远端采集终端(大客户表计部分)传送数据。

一体化WEB服务器,对外提供WEB服务,接收用户查询,并把结果,传送回用户。

备用WEB服务器,热备用服务器,一旦一体化WEB服务器崩溃,立刻手动切换至备用WEB服务器。

关口终端采集服务器主,通过通信网络与远端采集终端(变电站关口表部分)传送数据。

关口终端采集服务器备,通过通信网络与远端采集终端(变电站关口表部分)传送数据,热备用,可自动切换。

后台计算服务器,远端采集回来数据是当前值,由后台计算服务器计一算出电量电费等再送至数据库服务器。

数据转移服务器,由于采集回来的数据太多,而磁盘阵列性能有限,无法立刻写入,该服务器用于数据临时存放,以备写入数据库。

大客户通讯服务器,作为前置通讯采集服务器的热备用,可自动切换。

网络交换机,实现系统主机服务器部连接。

外联防火墙,把外联链路与系统主机区域进行有效隔离,保证安全。

4.2.2系统主机连接图

图4-2系统一仁机连接图

如图4-2所示,所有服务器均通过部交换机相连,远端采集模块通过通信网络,经过外联防火墙,传送数据至部。

实际安装图如图4-3所示。

4.2.3系统主机硬件配置

系统主机硬件配置如表4-1所示。

表4-1系统主机硬件配置表

4.3通信网络架构设计

供电局电能量计量系统在OS年开始建设。系统刚建立时采用PSTN拨号网络,由于带宽不足及稳定性不足等因素;2006年时少规模试用E1 2M通道,但由于试用效果极不理想,虽然在一定程度__七提升了带宽,但却牺牲了系统最为看重的可靠性;随着2006年城域网的建设,给电能量计量系统带来了新的通道选择,经实际环境试用,不但带宽方面有质的飞跃,而且可靠性方面更是与PSTN拨号网络一时伯仲,很快就形成了城域网为主,PSTN拨号网络为备用的局面;随着实时性和可靠性的进一步要求,调度数据网开始接过城域网的班,但由于投资巨大及相关政策的限制,城域网、一调度数据网、PSTN拨一号网络会在较长的一段时间并存。

4.3.1详细网络连接图

图4-4通道细化图

如图4-2所示,目前地区电能量计量系统采用了6种不同的通信技术来与远端模块通信,包括:PSTN拨号网络、E1 2M专线、CDMA无线网络、GPRS无线网络、城域网、调度数据网。

以下将对各种通信技术进行详细分析。

4.3.2 PSTN拨号网络方式

4.3.2.1 PSTN拨号网络技术介绍

PSTN拨号方式,是将数字信号通过modem调制成模拟信号,在语音交换网中传送,在接收端再还原为原来的数字信号的通信方式。PSTN拨号网络是供电局最早使用的传统网络连接方式,各个重要厂站在系统上线时均采用拨号方式,经过拨号网络PSTN,建立拨号专线传送数据到信息中心的Modem池,并通过路由器和数据库服务器建立连接。

4.3.2.2技术特点分析

通过PSTN拨号方式建立网络连接存在以下特点:

1,覆盖率高,目前地区所有的重要厂站均已覆盖了SDH网络,在SDH网络提供PSTN拨号通道是极容易的事。

2、技术成熟,鉴于该技术已经应用了10多年,技术上不存在任何困难。

3、通信速度慢,目前普通modem的速度已经达到仙农定理确定的信道容量极限,这种速率远远不能够满足宽带多媒体信息的传输需求,普通Modem的理论速度仅为56K,而实际传输速度通常仅在4kbps, ISDN虽然可以快一些,实际传输速度可以达到12kbps左右,但ISDN ISDN Modem和Modem池价格高昂,在实际的投资和应用上存在极大的限制。

4、接入率低,

到实时通信服务器,无法接通的。各个重要厂站在向应用服务器主机发送数据前都要通过拨号来连接如果这时候实时通信服务器连接的Modem池的容量满了,拨号是

5、线路稳定性差,拨号方式要通过PSTN,由于Modem、线路或交换机的原因又可能出现死机或断线等故障,妨碍日常业务的正常进行。

4.3.2.3实际应用情况分析

1、目前地区所有HOW或以上变电站均开通了PSTN拨号网络连接(合共85条)。但随着综合数据网和调度数据网的覆盖,所有PSTN拨号网络均已转为备用。

2、由于地区所有的P STN通道均由SDH环网下挂PCM提供,SDH环网的环网功能实现PSTN通道的冗余。实际连接如图4-5所示

图4-5 PSTN拨号网络连接图

由于电力通信规需要,所有PCM的出线均要求通过VDF配线架跳接。因此,造成如下原因:在实际运行中,故障率较高的是远端modem及远端modem至VDF配线架的线。究其原因,主要是VDF配线架并没有做好信号防雷。由于VDF配线架一般都带多个业务,部分业务的线是在室外架空线的,并没有很好的条件做防雷措施。(曾经试用过信号避雷器,但价格昂贵,而且效果较差,经常发生雷击后,防雷器烧毁,但起不到应有的保护作用,还增多了一个故障多发点)。一旦发生雷击,VDF配线架上的相邻线的电压将发生明显升高,导致modem 烧毁。

3、从VDF配线架至modem的线路由大多经过厂站的电缆层。大部分处于多尘、高电磁干扰的环境下,加上金属锈蚀等问题,导致信号干扰严重、衰耗大,通道质量得不到保证。

4、根据历史统计,从2006年至2009年,一共发生PSTN通道(85条)中断95次,其中VDF配线架至modem线路问题81例,modem烧毁10例,其他4例。

5、大客户用户表如采用PSTN拨号网络,由于存在投资巨大、工程量大、维护困难等问题,导致大客户用户表无法使用PSTN拨号网络。

4.3.3 E 1 2M专线通道方式

4.3.3.1 El 2M技术介绍

E1 2M专线通道方式属于点到点的固定连接专线方式,无需经过语音交换网络,不存在拨号的问题。详细接线图如图4-6所示。

图4-6 E1 2M专线通道连接方式图

4.3.3.2技术特点分析

通过E1 2M专线通道建立网络存在以下特点:

1,覆盖率高,目前地区所有的重要厂站均已覆盖了SDH网络,在SDH网络提供E1 2M 通道是极容易的事。

2、速度较快,E1 2M通道理论上通道带宽为2M,实际传输速度一般在40kbps左右,能较好地满足数据传输要求。

3、不存在接入率的问题,各个重要厂一站在向应用服务器主机发送数据都是用专线来连接到实时通信服务器,只要网络没有瘫痪,数据随时能传上来。

4、对接地条件要求极高,若接地条件不好,不但极易造成误码,而且极易烧毁E1协议转换器。

5、 E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据。在电能量计量系统中,2M通道采用的是不成帧方式。

4.3.3.3实际应用情况分析

1、目前地区所有城区所有变电站均开通了E1 2M网络连接(合共30条)。随着综合数据网和调度数据网的覆盖及E1 2M通道应用的不理想等因素,所有E 1 2M通道均已退出了运行。

2、由于地区所有的E1 2M通道均由SDH环网提供,SDH环网的环网功能实现E1 2M通道的冗余。

3、由于电力通信规需要,所有SDH的2M出线均要求通过DDF配线架跳接。从DDF配线架跳接至E1协议转换器存在多个2M接头,该接头容易氧化,造成线路误码从而导致中断。

4、根据历史统计,从2006年至2008年,一共发生E1 2M通道(30条)中断42次,其中2M接头问题10例,协议转换器烧毁28例,其他4例。

5、大客户用户表如采用El 2M专线网络,由于存在投资巨大、工程量大、维护困难、可靠性低等问题,导致大客户用户表无法使用E 1 2M专线网络。

4.3.4 GPRS/CDMA公网通道方式

4.3.4.1 GPRS/CDMA公网通道技术介绍

最近几年,随着无线通信技术(GPRS/CDMA)的迅速发展,无线通信网络的建设和完善,

无线运营商对数据承载业务的重视,以及金融、公安、交通等其他行业的应用普及,通信资费也降低到了电力系统能够承受的围,电力系统的专家和厂商都不约而同地发现GPRS/CDMA 无线通信网络是理想的选择。其特点特别适用于间断的、突发的、频繁的和少量的数据传输,这刚好与电能量计量中的大客户计量表传输要求完全一致。大用户抄表采用GPRS通信方式,并采用短信息作为辅助通信手段。通过向移动通信公司(电信公司)租用E1电路,实现系统主站与移动宽带网络CMNET的物理网路连接,并用GRE(通用路由封装)方式与移动公司GPRS 系统实现系统连接,建立虚拟专用网。各计量采集终端安装移动公司(电信公司)提供的手机卡,置于虚拟专用网,实现与公用网络的隔离。结构图如图4-7

图4-7 GPRS/CDMA公网通道连接图

4.3.4.2技术特点分析

对于GPRS和CDMA的技术争论很大,但其主要特点是一致的。通过GPRS/CDMA建立网络连接存在以下特点:

1,覆盖率高,只要有手机信号的地方,就可以实现GPRS/CDMA公网接入。

2、技术成熟,随着对GPRS/CDMA公网技术的发展及相关研究人员对该技术的持续研究,已经完成了较好的技术储备,实现了从研究到商用的转变。

3、速度能满足基本需求,一般能实现14K左右的上传速度。

4、可靠性依赖于当地运行商网络环境。

5、安全性较差,由于采用公网传输及有一定时延,可能存在数据被非法窃取、破坏甚至篡改的可能。

4.3.4.3实际应用情况分析

1、目前地区大客户表计及公变表计均开通了GPRS/CDMA网络连接(其中GPRS 2175个,CDMA 41个)。

2、由于GPRS/CDMA公网通道主要用于大客户用户表和共变用表上。由于工作环境恶劣,如手机卡容易失效、通信模块易遭雷击甚至水浸均可能造成通道失效。

3、根据历史统计,从2006年至2008年,一共发生GPRS/CDMA网络通道(2216条)中断205次,其中手机卡失效96例,通信模块雷击损坏74例,其他35例。

4.3.5城域网网络方式

4.3.

5.1城域网概述

城域网是专门用于电力生产的信息网络支持平台,充分整合了供电局的各种业务和硬件资源。他实现了主干千兆,终端百兆接入。城域网基本上是一种大型的LAN通常使用于LAN相似的技术。它可以覆盖一组邻近的公司办公室和一个城市,既可能是私有的也可能是公用的。城域网可以支持数据和声音,并且可能涉及到当地的有线电视网。MAN仅使用一条或两条电缆,并且不包含交换单元,即把分组分流到几条可能的引出电缆的设备。这样做可

以简化设计。

城域网承载业务包括电力营销系统(RMIS )、财务管理系统((FMIS )、生产运行管理系统、人力资源管理、办公自动化(OA)、企业、语音和多媒体业务、Call Center以及电子商务等已有或待建业务系统。

利用供电局现有、在建和规划中的光纤网,建立高带宽、高性能的宽带城域信息网络。网络架构按标准三层结构设计:核心,汇聚,接入。其中核心2个节点、位于局大楼;汇聚层6个节点,位于站,凤城站,清新局,佛冈局,龙山站,港江站;接入层42个节点,分别位于城中所、东城所等供电所和变电站。全网分为三层,使用MPLS/VPN技术实现各业务系统之间的安全隔离,通过百兆电口与电网公司ATM骨干网无缝连接,通过以太网技术实现局方本部及各下属单位之间现有设备的互连互通。

图4-8供电局城域网网络拓扑图

供电局作为城域网的核心节点,在供电局配置2台华为Quidway S8512交换机。采用双机双引擎双电源冗余方式,它们之间通过千兆链路相连,构成双机冗余结构。作为供电局城域网的汇聚节点,每个汇聚节点各配置1台华为Quidway 58505交换机,采用单机双引擎双电源冗余方式。骨干节点之间以部分网状结构连接,并保证每个骨干层节点至少有一条路由连接到核心节点。接入层42个节点各配置1台千兆接入交换机华为Quidway S3900。通过千兆链路上联至核心、汇聚节点。

4.3.

5.2城域网所用的主要技术介绍

VPN:虚拟私有网(Virtual Private Network)简称VPN,是近年来随着Internet的广泛应用而迅速发展起来的一种新技术,用以实现在公用网络上构建私人专用网络。“虚拟”主要指这种网络是一种逻辑上的网络,VPN只为特定的企业或用户群体所专用。从VPN用户角度看来,使用VPN与传统专网没有区别。VPN作为私有专网,一方面与底层承载网络之间保持资源独立性,即在一般情况下,VPN资源不会被承载网络中的其它VPN或非该VPN用户的网络成员所使用;另一方面,VPN提供足够安全性,确保VPN部信息不受外部的侵扰。MPLS: MPLS (Multiprotocol Label Switching)是多协议标签交换的简称,它用短而定长的标签来封装网络层分组。MPLS从各种链路层(如PPP, ATM、帧中继、以太网等)得到链路层服务,又为网络层提供面向连接的服务。MPLS能从IP路由协议和控制协议中得到支持,同时,还支持基于策略的约束路由,它路由功能强大、灵活,可以满足各种新应用对网络的要求。这

公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

国家标准 《公共机构能源资源计量器具配备和管理 要求》 编制说明 (征求意见稿) 标准起草组 2012年6月

一、任务背景 节约能源资源是我国经济社会发展的重要战略,公共机构节能是全社会节能的重要领域。《“十二五”规划纲要》提出:“抑制高耗能产业过快增长,突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能,加强重点用能单位节能管理。”推行公共机构节能,是贯彻落实科学发展观,加快建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措,也是公共机构加强自身建设、树立良好社会形象的主要表现。 计量是节约能源资源的基础性工作,是公共机构进行节能、节水管理的依据。《中华人民共和国节约能源法》第二十七条中规定“用能单位应当加强能源计量管理,按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具”。《公共机构节能条例》中明确规定“公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量”。2006年,国家质检总局和国家标准委发布了GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,对企业、事业单位、行政机关、社会团体等独立核算的用能单位能源计量器具配备和管理提出了基本要求。之后,为贯彻落实该通则标准,我国先后制定了冶金、有色、电力、石油、化工、建材等重点耗能行业能源计量器具配备和管理要求。2010年11月1日,国家质检总局正式施行了第132号总局令《能源计量监督管理办法》,为能源计量工作的顺利开展奠定法律法规基础。 机关、学校、医院等公共机构作为重要的用能单位,存在着能源计量器具配备不完善、缺少相应的分项计量手段、基础数据难于获取等问题,严重制约了公共机构节能节水工作的顺利开展。因此,十分需要研究编制《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》国家标准,对不同类型公共机构的能源计量及计量器具配备状况开展深入调研,分析各类能源资源消耗数据统计和管理需求,提出公共机构能源和水计量器具配备指标等要求,为规范公共机构能源和水计量器具的

AMV90电能量计量计费系统在电厂应用

AMV90电能量计量计费系统在电厂应用 【摘要】在电力市场运营过程中,电量的采集、监视、统计、分析、运算是电力市场运营的基础,为满足电网公司对关口电能表采集的要求,提高关口电能表数据采集效率,实现对关口数据的统分应用,需要各电厂上网关口的电能量数据采集通过调度数据网接入各地市供电局电能计量自动化系统,以利于资源整合和数据的应用。本文首先对电能量计费系统改造方面进行探讨和分析,并对电能量计费系统应用中提出建议。 【关键词】关口电能表电量电子化结算电能量数据采集应用 大化电厂是红水河上第一个开发的水电站,是广西电网重要主力水电厂之一,原PDM2000电能量计量计费系统及电能量采集系统采用珠海某公司产品,2002年投入运行,该系统通过调制解调器经电话端口传输至调度,无法进行实时数据传输,系统至今已经运行超过十年,设备老化、故障时有发生,硬件厂家已不能提供维保服务。随着南方电网电能计量实行电子化结算,原系统很难通过升级适应电网新计量计费系统要求。大化电厂本次改造通过招标形式选用上海惠安系统控制有限公司AMV-90电量采集计费系统。 1 AMV-90电量采集计费系统组成 该系统主要由电能表、MGS-200数据采集器、光电转换器、纵向隔离装置、2M协义转换器及电厂主站组成,MGS-200数据采集器采集到电能表数据后通过调度数据网及2M光缆接口接入河池供电局电能计量自动化系统。 1.1 电能表设置 电厂共有四回220kV和三回110kV出线,同时220kV分段谦旁路断路器在带路运行也作为关口电能表,所以共装设16个关口电能表(主、副表),在五台主变出线侧及3号高压厂变高压侧等共设8个电能表作为参考电量点,满足电厂上下网电能计算。电能表采用仪斯卡公司WQ.MT860高精度电子式关口电能表,通过RS485通信接入MGS-200数据采集器。 1.2 MDS-200数据采集器 MDS-200数据采集器是惠安公司结合多年来在电力系统自动化领域的知识及经验积累而开发的新一代电能量采集服务器,具有计量(Metering)、通信网关(Gateway)、服务器(Server)的特性。不仅能采集电能数据,还可以采集电流、电压、功率等瞬时量,记录各种采集器及电表事件。 (1)模块化结构,可根据用户需求灵活扩展。 (2)交直流电源可同时接入,相互无扰自动切换。

能源管理系统解决方案

能源管理与监测系统技术方案

目录

一、前言 伴随科技与信息化的发展,智能配电与智能能源管理系统越来收到广大用户的关注与喜爱。**经过多年的实践经历总结与积累,立足于用户为酒店、大型商务体、办公楼等提供配电安全与能源管理系统解决方案,使用电更加安全、更加有效便捷、更加节能。 结合本项目的实际情况为本项目设计预付费管理系统和能源管理平台系统。预付费系统配套预付费电表用于售电管理,能源管理平台对园区水电使用情况进行分析管理。预付费系统与能源管理系统可实时进行数据交换。能源管理系统支持CS、BS架构,支持第三方系统数据接入。 以下为系统的初步展示可供参考,为使用户得到最佳的系统解决方案,具体方案需根据本项目的实际需求另行设计定制。 二、预付费电能管理系统 1概述: 本项目中针对酒店和商业广场的商业用户设计一套智能用电计量管理系统,本系统主是针本对商户用电的性质,实现商户用电的智能化管理,为保证商户用电的独立性和安全性,应采用一户一表的方案,针对本项目为商业用户配置**终端预付费电能计量表计 DTSY1352-NKC、DDSY1352-NKC来独立计量每个商业用户的用电量。通讯管理机通过RS-485总线采集所有终端电能计量仪表的数据。通讯管理机将数据通过由光纤组成的专用网络将数据传输至中心管理计算机。系统管理软件对数据进行存储、处理,形成物业管理方需要的图形、文字等形式的文件,以此实现整个广场商户用电的智能化管理。 2技术要求 本项目设计的智能用电计量管理系统,由**品牌三相预付费电能表DTSY1352-C、单相预付费电能表DDSY1352-C,通讯管理机、RS—485总线(局域网)/光纤环网、中心管理计算机、系统管理软件及预付费充值系统组成。**品牌预付费仪表的产品特点有以下几条: ?计量控制独立 电表内对应于各用户单元的计量单元独立,保证计量准确性:控制单元独立,保证控制可靠性。

能耗计量系统方案汇总资料

能耗计量系统方案汇 总

1.1国家政策 随着能耗问题日益突显,如何实现能耗管理和能源成本最小化成为中国的首要任务。为此,在“十二五”开局之年国家相关部门将节能减排指标落实到地区,由各个省、市、地区政府承担相应的节能任务。“政府出面帮助和督促用能单位节能降耗,以行政命令结合扶持政策,鼓励用能单位进行节能改造。” 在我国目前的能耗结构中,建筑所造成的能源消耗,已占我国总的商品能耗的20%~30%。而建筑运行的能耗,包括建筑物照明、采暖、空调和各类建筑内使用电器的能耗,将一直伴随建筑物的使用过程而发生。在建筑的全生命周期中,建筑材料和建造过程所消耗的能源一般只占其总的能源消耗的20%左右,大部分能源消耗发生在建筑物的运行过程中。建筑节能主要是为了降低各类建筑运行过程中消耗的能源。 实际调查数据表明,我国的建筑运行能耗,包括大型公共建筑的能耗都低于同等气候条件的发达国家现状,更远低于美国大多数建筑的目前状况。这是由于对室内环境要求的不同理念和不同标准所致。由于我们的状况与发达国家差异很大,因此不能简单复制国外建筑节能技术与经验。然而目前我国在大型公共建筑的新建和既有改造项目中,一方面建筑设计追求“与国外接轨”,“新、特、奇”,造成大量全玻璃,全密闭的高能耗建筑出现;另一方面又大量采用发达国家的所谓的“节能技术”,如变风量系统(V A V),建筑热电冷联供系统(BCHP),区域供冷,吸收制冷机,等等。但这些技术在大多数情况下并不能真正实现建筑节能。 因此,我国大型公共建筑的节能应该从实际能源消耗数据抓起,建筑实际运行能耗数据是评价和检验建筑节能的唯一标准。建立大型公共建筑分项用能实时监控管理平台是建筑节能的第一步。这有利于基于能耗数据的节能诊断、改造、运行、管理的服务。

能源计量器具配备和管理规定

能源计量器具配备和管 理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

XXXXXX有限公司 能源计量器具配备和管理制度 编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

一、目的 为加强能源计量管理,合理配置计量器具,确保计量性能稳定,促进节能降耗工作,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于山东XXXXXX有限公司。 三、术语和定义 一级能源计量:是指进出公司进行结算的能源计量。 二级能源计量:是指生产车间进行成本或消耗核算的能源计量。 三级能源计量:是指生产车间内部对装置、系统、工序、工段和主要用能设备进行核算的能源计量。 四、职责 生产部 4.1.1负责制定公司的能源计量管理制度,对生产车间执行情况进行监督、检查及指导。 4.1.2必要时参与能源计量器具技改项目的评审。 技质部 4.2.1负责能源计量器具实物资产的管理。 4.2.2对能源计量器具报废提出评判意见,按程序进行报批。

生产车间 4.3.1负责能源计量器具的识别、配备工作,建立能源计量档案、台帐及管理办法。 4.3.2负责做好能源计量器具的管理及考核工作。 五、工作程序 能源计量器具配备 5.1.1能源计量的种类 本制度所指能源为:煤炭、焦炭(无烟煤)、水、电、煤气、蒸汽、空气、成品油(柴油、汽油)等。 5.1.2能源计量的范围 a输入生产车间和用能设备的能源及耗能工质; b输出生产车间和用能设备的能源及耗能工质; c生产车间和用能设备使用(消耗)的能源及耗能工质; d生产车间和用能设备自产的能源及耗能工质; e生产车间和用能设备可回收利用的余能资源。 5.1.3能源计量器具的配置原则 a公司配备的能源计量器具要充分考虑现行标准、行业标准和企业标准的指导作用,要满足生产工艺和相关标准的具体要求。 b公司能源计量,应满足能源分类、分级和分项统计和核算的要求。c 应配备必要的便携式能源检测仪表,以满足自检自查的要求。 5.1.4能源计量器具的配备要求

电能量计量系统设计方案

电能量计量系统设计方案 第一章绪论 1.1课题背景 电力交易市场化是我国市场经济体制发展的要求。 1.2国外的现状 上个世纪电能量计量系统的发展进程经历了两个阶段。企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构一 能源管理系统(Energy management system,简称EMS)是以帮助工业生产企业在扩大生产的同时,通过能源计划、监控、统计、消费分析、重点能耗设备管理和能源计量设备管理等多种手段,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。 罗克韦尔自动化公司的电力及能源管理系统(PEMS); 电力管理和控制系统(PMCS);(PMCS)电力监控系统; 在淘汰落后产能的过程中,先进节能的工业自动化技术和设备成为了企业的首选。节能减排的自动化技术除了高能效电机、变频器、过程自动化系统和能源管理系统之外,还有面向冶金、有色、电力、化工、建材、造纸六大“三高”行业治理的成套专用优化系统和专用控制装置,比如特种执行器和特种检测技术,除尘、脱硫优化控制技术,固体废物焚烧的最优控制技术,废液的检测、分离和控制技术,节能、降耗的卡边控制技术,最优燃烧控制技术,最优调速控制技术,热能转换和传递优化技术等等,这些技术也是推进我国高端工业自动化产业化的重要方面。 节能减排在我国的推进离不开先进的自动化技术、产业结构调整、企业管理水平的提升。节约能源已经作为我国建立节约型社会的基本国策,对于“十一五”规划中单位GDP能耗节能减排20%的任务,企业不应该把它仅仅作为约束性指标,而是应该把节能减排融入到长远发展的战略中去,这对企业的发展无疑具有巨大的促进作用。这也是产业结构优化调整到一定程度,企业管理水平也提升到一定水平,共同作用的结果。当三者有机结合,节能减排也就会大行其道了。 随着我国计算机信息技术的高速发展、计算机软件应用技术的不断普及、企业信息化建设经验的不断积累和计算机信息管理系统应用水平的提高,众多企业

能耗管理系统设计施工方案

能耗管理系统设计施工方案 1、电的能耗计量:针对各楼栋、各区域、各楼层各用电回路电能耗数据进行实时监测,根据每个配电箱的电力回路的不同用途进行分项计量,根据电力远传仪表的数量和位置设置相应的电表数据采集器,然后通过采集器将所有电力回路能耗数据上传到本地能耗监测管理平台,实现建筑电能分项能耗数据动态监测和远程传输。 2、水的能耗计量:根据设计院给水系统设计,在建筑进水总管和每层楼有表具的总管上安装数字式远传水表。通过水表数据采集器将水能耗数据上传到本地能耗监测管理平台。 3、系统架构:网络传输分两层架构。网络控制层采用TCP/IP 协议,数据采集器支持双服务器上传,将相关数据上传至本地能耗管理平台。现场层数据采集器需要支持RS485、M-BUS、LONWORKS 等接口,支持各类标准的MODBUS、DLT-645 等各类标准国家协议。 4、系统要求:本项目能源管理平台设置在管理中心。现场采集器通过网络和上一级能耗监测平台的联网,同时本地服务器软件进行网络进行同步数据采集和分析,完成相关的能耗分析功能。采集器通过485协议将对应的数据采集。现场采集器必须按照建设部《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集传输导则》和《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》进行数据采集和传输,技术规程要求必须上传的能耗数据必须从采集器直接上传省市平台。 对整个建筑的水、电等用能情况进行实时信息采集,并实现显示、分析、处理、维护及优化管理的目的。从而实现以下功能:实现建筑能耗实时监测,确切掌握各能耗总量及动态变化; 对建筑各能耗进行系统诊断,指导合理用能; 协助管理方建立节能长效机制; 对采用的节能新技术进行后评估; 在系统基础上实现分项用能定额管理制度;

能源计量器具配备和管理制度

××公司 能源计量器具配备和管理制度 编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

能源计量器具配备和管理制度 一、目的 为加强能源计量管理,合理配置计量器具,确保计量性能稳定,促进节能降耗工作,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于××公司。 三、术语和定义 3.1一级能源计量:是指进出公司进行结算的能源计量。 3.2二级能源计量:是指生产车间进行成本或消耗核算的能源计量。 3.3三级能源计量:是指生产车间内部对装置、系统、工序、工段和主要用能设备进行核算的能源计量。 四、职责 4.1计量能源环保科 4.1.1负责制定公司的能源计量管理制度,对生产车间执行情况进行监督、检查及指导。 4.1.2必要时参与能源计量器具技改项目的评审。 4.2生产车间 4.2.1负责能源计量器具的识别、配备工作,建立能源计量档案、台帐及管理办法。 4.2.2负责做好能源计量器具的管理及考核工作。 五、工作程序 5.1能源计量器具配备 5.1.1能源计量的种类 本制度所指能源为:水、电、蒸汽、压缩空气、柴油等。c应配备必要的便携式能源检测仪表,以满足自检自查的要求。

能耗分项计量系统综述

一、能耗分项计量系统综述 能耗计量为进行建筑节能诊断和节能改造提供准确可靠的数据信息,随着建筑能耗分项计量在全国范围内的逐步推广和相关行业标准的 出台,建筑能耗分项计量越来越得到重视。分项计量系统是指通过对建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。分类能耗是指根据建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃气、水等。分项能耗是指根据建筑消耗的各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,如:空调用电、动力用电、照明用电等。本系统采用分布式架构,通过现场总线将多功能电子式电能表数据通过通讯服务器上传至现场服务器,系统采取TCP/IP传输协议连接现场采集终端和数据处理服务器,结构灵活、传输安全、实时性好、通信不受距离限制、可扩展性强。现场服务器软件采用组态的方式,支持windows98、NT、2000、XP等 多种操作系统,支持ODBC标准数据库和OPC、DDE等多种外部通信接口,组态化操作界面经过简单配置即可满足目标建筑能耗计量要求,软件具有开放性、分布式、安全性、模块化的特点,通过系统管理、参数设置、数据采集、实时显示、能耗分析、报表统计、web浏览、数据 转发等方式,构成本地建筑能耗计量与分析平台。 二、系统框架

系统涵盖建筑各类能源消耗的统计和分析,着重于电能的分项计量或全面计量,在传统变配电管理功能的基础上,开发能耗数据处理和能耗分析功能模块,构成完整的能耗数据采集输入、实时显示、数据处理、数据分析、结果提示的全过程能耗监管。系统可同时作为变配电管理、分项计量和能耗监管系统使用,由一般物业管理人员即可进行日常管理工作,包括变配电监视、报警,建筑能耗数据处理、分析,输出能耗分析结果。能耗数据采集、存储、查询、发布、转发、处理、分析功能按照模块化设计思想,采用组态方式来实现,各功能块自由添加,形成完整的能耗分析流程。系统通过现场计量仪表实时采集电、水、气等各类能耗数据,经通讯服务器上传至现场服务器,软件按不同用途对数据进行处理,软件即时数据库直接从仪表中读取数据,其数据更新周期短,核心数据库管理各种历史数据、相关信息和基准规范等,作为软件能耗分析和历史查询数据源,将数据采集、转换计算和信息存储、条件查询分开管理,有利于提高系统稳定性和处理速率。软件和外部进行通信,将能耗处理结果提供给本地和网络其它应用软件,或者从其它应用软件获取有用信息,形成开放性的数据交换渠道,用户可通过C/S和B/S两种远程访问模式,实时查询本建筑能耗使用情况并获取相应提示。 三、功能描述系统管理功能 系统管理功能实现对用户信息和系统参数进行配置,系统要求不同的能耗查询管理权限,模块实现添加不同等级的用户,删除用户,用户

能源计量管理系统项目设计方案

能源计量管理系统项目设计方案 1.1.品牌介绍 本方案设计采用艾科能源计量管理系统,该品牌始于1998年,是国最早从事能源计量管理系统研制的专业公司,率先整体通过了国家有关计量认证和IS09001国际质量认证体系,所有的计量产品均获得计量许可证,并拥有多项国家专利;该品牌在全国近1000个项目的成功应用,系统成熟、稳定、可靠,在该行业的市场占有率超过50%。 1.2.选型特点 AKE作为能源计量管理系统的国第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国最成熟的能源计量管理系统。 该系统具有如下的特点: 先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论; 合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理; 安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警; 易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构; 稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确 系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。

1.3.部分项目清单麦信业绩 全民健身中心 福鑫大厦 中路75号楼商务楼 化工园区商务中心 华意泰富广场 紫金山庄(在施工) 肿瘤医院(在施工) 金城科技大厦(在施工) 城开国际大厦 嘉业国际广场(在施工) 商旅大厦 东鼎大厦 吴江银都大厦 新区工行大楼 金城大厦 长安大酒店 台脑科技大厦 莱蒙都会 常熟世界贸易中心(在施工)恒隆广场 金鹰大厦 上辰大厦仙霞网球中心 上森会馆 松江芭芭拉会所 浦东江海美林阁 港汇广场 滨海威陵广场 吴山商城 世贸中心 西湖铭楼 万马城 大厦 龙禧大酒店 黄龙世纪广场 西湖国贸大厦 嘉德广场 五交化大楼 金鼎广场 海华广场 越都商务大厦 玉泉大厦(在施工)银座大厦 新天地

能耗计量系统方案解读

能耗计量系统方案解读 1.1国家政策 随着能耗问题日益突显,如何实现能耗管理和能源成本最小化成为中国的首要任务。为此,在“十二五”开局之年国家相关部门将节能减排指标落实到地区,由各个省、市、地区政府承担相应的节能任务。“政府出面帮助和督促用能单位节能降耗,以行政命令结合扶持政策,鼓励用能单位进行节能改造。” 在我国目前的能耗结构中,建筑所造成的能源消耗,已占我国总的商品能耗的20,,30,。而建筑运行的能耗,包括建筑物照明、采暖、空调和各类建筑内使用电器的能耗,将一直伴随建筑物的使用过程而发生。在建筑的全生命周期中,建筑材料和建造过程所消耗的能源一般只占其总的能源消耗的20,左右,大部分能源消耗发生在建筑物的运行过程中。然而目前我国在大型公共建筑的新建和既有改造项目中,一方面建筑设计追求“与国外接轨”,“新、特、奇”,造成大量全玻璃,全密闭的高能耗建筑出现;另一方面又大量采用发达国家的所谓的“节能技术”,如变风量系统(VAV),建筑热电冷联供系统(BCHP),区域供冷,吸收制冷机,等等。但这些技术在大多数情况下并不能真正实现建筑节能。 因此,我国大型公共建筑的节能应该从实际能源消耗数据抓起,建筑实际运行能耗数据是评价和检验建筑节能的唯一标准。建立大型公共建筑分项用能实时监控

能源计量管理设计方案(参考)

能源计量管理系统(空调、水、电) 技 术 方 案 艾科电子工程有限公司 二○○九年三月 目录

1. 前言 (3) 1.1. 品牌介绍 (3) 1.2. 选型特点 (3) 1.3. 部分项目清单 (4) 2. 系统概述 (8) 2.1. 总论 (8) 2.2. 设计标准 (8) 2.3. 系统结构 (8) 3. 系统设计说明 (10) 3.1. 空调计量设计说明 (10) 3.1.1. 能量表型计量 (10) 3.1.2. 当量时间型计费 (11) 3.2. 电量计量子系统设计说明 (11) 3.3. 冷热水计量子系统设计说明 (11) 4. 系统设计方案 (12) 4.1. 系统总体设计说明 (12) 4.2. 总体设计原则及目标 (12) 4.3. 设计依据 (12) 4.4. 系统设计方案 (12) 4.5. 设备清单及配置说明 (14) 4.6. 系统功能 (15) 5. 系统选型设备介绍 (17) 5.1. 设备选型原则 (17) 5.2. 选型设备介绍 (18) 5.2.1. J02计费仪 (18) 5.2.2. 通讯管理器 (18) 5.2.3. 电磁能量表 (19) 5.2.4. 盘管时间采样器(C02B) (22) 5.2.5. 间采样器(C02F) (22) 5.2.6. 网络电表 (25) 5.2.7. 网络水表 (25)

1.前言 1.1.品牌介绍 本方案设计采用艾科能源计量管理系统,该品牌始于1998年,是国内最早从事能源计量管理系统研制的专业公司,率先整体通过了国家有关计量认证和IS09001国际质量认证体系,所有的计量产品均获得计量许可证,并拥有多项国家专利;该品牌在全国近1000个项目的成功应用,系统成熟、稳定、可靠,在该行业的市场占有率超过50%。 1.2.选型特点 AKE作为能源计量管理系统的国内第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国内最成熟的能源计量管理系统。 该系统具有如下的特点: 先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论; 合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理; 安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警; 易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构; 稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确 系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。

能源计量管理制度

XXXXXX有限公司 能源计量管理手册 编制:能源计量管理办A版本:版 受控状态:审核: 批准:持有者编号: 20月82013 年日发布日期: 年2013 实施日期日21月8

目录 1.总则 (1) 2.企业概况 (2) 3.组织与管理 (4) 4.能源计量管理机构任命 (5) 5.能源计量目标 (9) 6.能源计量管理制度 (11) 7.计量采购与领用 (17) 8.计量器具的评估方案 (19) 9.计量器具档案管理制度 (20) 10.计量检测设备证书、标记、封印管理制度 (21) 11.计量检测、标定与校准 (24) 12.能源节能管理与考核 (28) 13.计量检测仪表的分级管理制度 (29) 14.不合格计量检测设备管理制度 (31)

文件编号 Q/GL-JLG.01.01 有限公司XXXX1/0 /修订次版次能源计量管理手册1 次页 1.总则 1.1为加强公司能源计量管理,提升公司经营管理水平,降低能源消耗,提高公司经济效益,根据《中华人民共和国计量法》和《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等国家及地方计量法律、法规,特制定本制度。 1.2能源计量是企业计量工作的一个重要组成部门,能源计量管理工作的指导思想是:以能源计量数据管理为中心,以计量器具管理为基础,确保所采集数据的真实、完整、准确和连续。企业通过实行能源定量化管理,实现能耗有数据、生产工序和产品能耗定额有依据、考核用能有标准,从而为节能、降耗、减排的工作开展提供可靠依据和良好基础。 1.3企业用能实行全面计量,各种能源(包括一次能源、二次能源)和载能工质在其分配、加工、转换、储运和消耗的全过程中,按生产过程需要实行分别计量。

能耗计量系统设计方案

能耗计量系统设计方案 1系统概述 本次xx中西医结合医院建筑能源管理系统由硬件设备和软件系统组成。硬件设备中计量表和采集网关符合《国家导则》中的规定,用于对用能设备的数据采集和存储分析,具有工业系统的处理能力。系统设计符合建筑用户能源消耗环节的分类和分项要求,动态展现建筑用户的能耗监测、平均能耗、对标分析、能耗变化趋势等分析结果。本次建筑能源管理系统采用B/S架构,将分析展现的结果通过Internet 进行WEB访问。 2建设目标 通过管理系统的建设,实现能源分类分项精确计量和能源分户运行监管功能,对今后能源管理、能耗定额管理等提供数据保障和决策依据。 数据统计与分析,数据发布与远传,分析优化能源运行方案,记录和积累各种能源使用状况。实现能源使用实时在线监控,为管理者提供不同层次的管理权限,随时随地对能源系统进行访问,实现远程管理。提供能源利用诊断、节能控制、能耗计量分析、节能潜力分析、节能效果验证,提高节能意识等提供手段。 充分考虑平台系统对各种能耗系统管理的整合扩展能力。 系统建设实施分为3个阶段:建设运行、深化分析、改善提高,此3个阶段环环相扣,并且形成一个PDCA环,促进节能工作的持续发展。

节能监管体系总体建设规划图 将中西医结合医院的用电系统的电能数据、用水数据通过远程手段采集和传输到数据中心,从而实现具有实时数据采集、远程传输、动态显示、科学分析和预测、日常报表管理等功能。 3设计依据与技术规范 《节能监测技术通则》GB/T15316-1994; 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448—2000; 《电子远传水表》CJ/T224-2006; 《热量表》CJ128-2007; 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006; 《多功能电能表》DL/T614-1997; 《多功能电能表通信规约》DL/T645-1997; 《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2004; 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2000; 《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137-2001; 《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825-2002; 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006。

能耗计量系统方案

中央空调计费系统 CFP系列R型当量空调表 产品特点: 1.适用于商铺、办公、商务、公寓等以风机盘管为末端的中央空调系统; 2.组网方便、数据准确、存储可靠、传输安全; 3.数据自动累计、掉电自动保存,存储时间长达20年; 4.实时监测,故障自动报警; 5.DC12V集中供电,强、弱电隔离设计,安全可靠; 6.RS485工业总线,具有故障自动退出专利技术和防雷保护; 7.标准安装底座,快易插头联接,检修、更换、维护方便; 8.不具有现场显示功能,可以通过系统管理软件输出用量清单; 产品功能: 1.计量并控制每一台风机盘管; 2.准确识别风机盘管的高、中、低、停运行状态; 3.根据中央空调供水温度信息及运行状态,开始或停止计量; 4.可以实现欠费禁用或预付费功能; 5.支持联网,实现集中监控管理。 技术指标: 计时精度:0.1% 工作电压:DC12V 控制输出:AC220V/2A 工作方式:连续运行 通讯方式:RS485,波特率9600bps 通讯距离:≤1200m 自耗功率:﹤0.5W 安装方式:标准86盒安装; 外壳材料:ABS阻燃 外形尺寸:143mm*100mm*54mm 工作环境:温度:-10℃~55℃;湿度:≤90%无凝结 型号命名: CFP-R□□ 1:计量并控制一台风机盘管; 3:计量三台风机盘管,分户控制; 1:一代产品; 2:二代产品;

选型列表: 序号型号/规格功能特性适用对象 1 CFP-R11 计量并控制1台风盘 一代产品 商铺、办公、商 务、公寓 2 CFP-R21 计量并控制1台风盘二代产品,一线制 3 CFP-R23 计量并分户控制3台风盘二代产品,一线制 安装示意图: 安装位置:安装在风机盘管检修口附近吊顶内、房间门口或弱电井内。 电器接线图: 接线说明: 1.电源线选用3*BVR1.0mm2,零、火、开选择三色区分; 2.风盘档位线选用3*BVR0.5mm2,高、中、低选择三色区分;

企业能源管理系统综合解决方案

企业能源管理系统综合解决方案 关键词:实时数据库 pSpace RTBD SCADA软件能源管理系统EMS 力控监控组 态软件力控eForceCon SD 1.引言 1.1. 概述 在我国的能源消耗中,工业是我国能源消耗的大户,能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右,而不同类型工业企业的工艺流程,装置情况、产品类型、能源管理水平对能源消耗都会产生不同的影响。建设一个全厂级的集中统一的能源管理系统可以实现对能源数据进行在线采集、计算、分析及处理,从而对能源物料平衡、调度与优化、能源设备运行与管理等方面发挥着重要的作用。 能源管理系统(简称EMS)是企业信息化系统的一个重要组成部分,因此在企业信息化系统的架构中,把能源管理作为MES系统中的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分。 1.2 整体需求分析 企业希望能够采用先进的自动化、信息化技术建立能源管理调度中心,实现从能源数据采集——过程监控——能源介质消耗分析——能耗管理等全过程的自动化、高效化、科学化管理。从而使能源管理、能源生产以及使用的全过程有机结合起来,使之能够运用先进的数据处理与分析技术,进行离线生产分析与管理。其中包括能源生产管理统计报表、平衡分析、实绩管理、预测分析等。实现全厂能源系统的统一调度。优化能源介质平衡、最大限度地高效利用能源,提高环保质量、降低能源消耗,达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。 2. 设计内容与原则 2.1设计内容 ★自动化系统 能源管控中心网络系统及设备系统; 能源管控中心软硬件平台系统;

能源系统各站点的数据采集系统; 调度及操作人员所需的人机界面系统; 设备冗余,安全监测系统; 历史数据海量存储及分析系统等。 ★辅助系统 能源系统视频安全监控; 能源系统配套报警系统; 能源系统大屏幕显示系统等。 2.2设计原则 ★完善能源信息的采集、存储、管理和利用 ★规范能源系统的自动化系统设计 ★实现对能源系统采用分散控制和集中管理 ★减少能源管理环节,优化能源管理流程,建立客观能源消耗评价体系 ★减少能源系统运行成本,提高劳动生产率 ★加快能源系统的故障和异常处理,提高对全厂性能源事故的反应能力 ★通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环境 ★为进一步对能源数据进行挖掘、分析、加工和处理提供条件 3.系统架构 典型能源系统架构包括能源调度管理中心、通讯网络、远程数据采集单元等三级物理结构(如下图示)。

能耗监测系统说明

能耗监测系统说明 2020年4月

目录 1.项目概况 (1) 1.1.能耗监测系统介绍 (1) 2.能耗监测系统实现功能 (1) 2.1.系统管理 (1) 2.2.数据录入 (1) 2.3.数据采集 (2) 2.4.数据处理 (3) 2.5.数据查询与展示 (3) 2.6.数据接口 (6)

长沙会展中心能耗监测系统技术方案1.项目概况 1.1.能耗监测系统介绍 能耗监测系统集成数据采集器、建筑能耗监测与管理系统、系统服务器、大型商用数据库、服务器操作系统等五类软硬件设备的全部功能;同时兼具了采集、传输、存储、管理、分析等各方面的应用需求。该设备往下可直接采集水、电、气及冷热量等能源计量设备的数据,往上可通过光纤、以太网或者GPRS/CDMA 无线网络向上级中心主站上报能耗数据;还可以支持内部工作人员直接通过局域网进行操作,查询实时能耗情况,开展能耗对比、对标分析,建筑的各支路、分类、分项等能耗计算,并生成报表以便打印,可保存至少3-5年的历史数据。既满足了能耗计量与监测分析的功能需求,又达到了高可靠性与免维护性的管理需求。 2.能耗监测系统实现功能 2.1.系统管理 系统远程验证方式:产品使用前,首先需进行系统登录,登录时需要输入用户名及用户口令; 2.2.数据录入 档案管理内容包括楼宇信息、楼宇设备、设备类型、计量单位、计量单价、通讯参数、分类分项计量信息、数据存储周期、计算量的定义和数据补录、上传

下达数据等配置管理。 楼宇信息管理:管理各个区域的楼宇信息和分布情况,根据建筑楼宇的不能功能分类支持不同的附加属性。 设备类型管理:支持各种属性,并支持属性如类型编号、类型名称、所属类型、描述信息、设备状态、支持的通讯类型及规约等、生产厂家、满码值等。 采集参数管理: 可选定某区域、某建筑类型或指定楼宇,对其设置采集方案包括采集频率、采集数据类型等。 分项计量管理:可根据需要配置相关计算表达式,统计分类或分项数据。不同楼宇由于布局和耗能设备类型和数量不同,对于一些未设置自动化采集的监测点但可以通过已有监测点计算出来或者对于没有安装分项表的可通过计算加减乘除得到。 2.3.数据采集 采集的主要功能特点: ?支持带数字接口的电表、水表、燃气表、流量计、空调表记等的数据采集。 ?规约具备易扩展性,采用规约库方式,接入新的规约不需要改变原程序的框架。 ?通道支持串口、拨号、GPRS、CDMA、网络等通讯通道。 ?支持实时采集、自动周期采集(定时采集),自动抄表方案可配置(1分钟~24小时)。 ?支持数据传输正确性检验,异常数据自动标识。 ?支持并行处理,可以同时对多个设备进行数据采集。

能源计量(水、电)系统专业设计方案

长沙医学院 能量计量(水、电)系统专业设计方案 [2016.4.17] 湖南长海科技发展股份有限公司

目录 能源计量(水、电)系统专业设计方案 (3) 一、项目概述 (3) 二、智能水电抄表系统解决方案 (3) 1、设计目标 (3) 2、结构组网及原理 (4) 3、设备描述 (4) 3.1计费管理软件 (4) 3.2 M-BUS接口转换器 (4) 3.3区域管理器 (5) 3.4系统供电要求 (9) 4、施工方案 (9)

能源计量(水、电)系统专业设计方案一、项目概述 现阶段楼宇三表(水、电)自动计费,已成为新型智能建筑的发展的趋势。长沙医学院作为一座现代化大型学术机构,如何合理解决的水、电、的数据采集、统计和费用收取,并对学院内所有的水、电能源进行统一管理,这些都是十分重要的问题。特别是现代人的生活质量逐渐提高,如何利用高科技技术来保障学院的运营秩序不受影响,同时又能保证学院的工作能正常开展,解决的途径是必须要有一套合理的、可靠的、完善的系统方案。 二、智能水电抄表系统解决方案 此项目智能抄表系统采用M-BUS技术,总成总线式网络系统。数据采集器收集生活水表及电表输出数字信号并记录数据,所记录的数据供抄表主机读取,抄表总线采用RVVP4*1.5线缆。管理中心的计算机可对抄表主机内所有环境参数进行设置,控制抄表主机的数据采集,并读取抄表主机内的数据,进行必要的数据统计管理。管理中心计算机与抄表主机间采用RS485串口进行通讯,全部用户信息数据库及网络信息数据库,同时具有网络安装、网络维护、监控等功能。 1、设计目标 本系统的设计目标是经济实用,稳定可靠,充分考虑客户的需求,并留有扩展接口,系统的升级极为方便。本系统主要实现以下目标: 1)抄表到用户,实现1-10号学生公寓,形态楼、生命科学楼、机能楼、临床实训中心、护理楼、中医楼、行政楼、营养食堂、留学生楼、图书馆、三栋教学楼、实验楼、体艺楼、体育馆等大楼的水、电智能信息采集,集中控制方式,实现读数准确,减少错误率,大大的提高工作效率。 2)用户水、电等的数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测用户的异常用量,对用户水、电故障进行报警,达到信息化、自动化水平。

相关文档