文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双排落地脚手架施工方案

双排落地脚手架施工方案

双排落地脚手架施工方案
双排落地脚手架施工方案

外脚手架施工方案

一、工程概况

二、本工程脚手架的选型与架体构造

1、脚手架的选型

根据工程特点结合现场实际,同时遵循“安全、经济、实用”,本工程拟选用的外脚手架类型如下:地下室和一层选用落地式双排外脚手架,二层以上选用悬挑式外脚手架(每七层悬挑一次)。

2、架体构造

落地式脚手架架体构造:

在原基坑底平整完以后,夯实基土,挖好排水沟及积水井,立杆底端插钢底座,底座下部立在宽200厚50、长度不小于4000mm的垫板上。

具体结构要求:

(1)内立杆离墙距离0.35—0.5米,小横杆里端离开墙面为0.15至0.20米,小横杆外端伸出水平杆距离不小于0.15米,内外立杆间距1.2米,大横杆间距1.8米,步距1.5米,连墙件沿三步三跨设置。

(2)架体必须超过施工层1.2米且在外侧1.2米处设置一道防护栏杆。外架的防护栏杆仅用于施工层,应搭接,不允许断开,每步操作层均设防护栏杆,在每层架体外侧连续设18cm高挡脚板,每层满铺脚手板。

(3)纵向水平杆设置宜设在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆宜用对接扣件连接,也可用搭接,且两根相邻纵向水平杆接头不宜设在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm,各接头中心至最近主接点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1米,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

纵向水平杆应做横向水平杆支座,用直角扣件固定在立杆上。

(4)横向水平杆设置:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;

(5)作业层脚手板应满铺,铺稳,离开墙面120—150mm,脚手板应设置在立跟横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,但应当将脚手板两端与其可靠固定,严禁做翻。脚手板对接铺平,接头处必须移两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130----150mm,脚手板搭接铺设接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

(6)立杆设置要求:脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采取用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆搭接除顶层顶步外,其余各层必须对接且两根立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两根相隔接头在高度方向错开的距离不宜小

于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3,搭接长度不宜小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定、端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

(7)连墙件设置:连墙件设置按三步三跨设置,靠近主节点、偏差不应大于300mm,从底层第一步纵向水平杆处开始设置,菱形布置。连墙件必须采用可受拉力和压力的构造。连接件用刚性连接件与建筑物可靠连接。严禁使用有拉筋的柔性连墙件。连墙件或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在混凝土梁或柱,用两根以上大于4mm的钢丝或直径大于6mm的钢筋。

(8)剪刀撑设置:

剪刀撑60°设置,不允许跨越5道立杆。外立面两端各设一道剪刀撑,并从底至顶连续设置,中间各道剪刀撑净跨不大于15m,剪刀撑斜杆接长应搭接引用立杆规定,剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

(9)、构配件及脚手架的允许偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的规定。

悬挑式脚手架架体构造

(1)内立杆离墙距离0,75米,小横杆里端离开墙面为0.6米,小横杆外端伸出水平杆距离不小于0.15米,内外立杆间距1.2米,大横杆间距1.8米,步距1.5米,连墙件沿三步三跨设置。

(2)架体必须超过施工层1.2米且在外侧1.2米处设置一道防护栏杆。外架的防护栏杆仅用于施工层,应搭接,不允许断开,每步操作层均设防护栏杆,

在每层架体外侧连续设18cm高挡脚板,每层满铺竹笆,底层和不大于10m高架体底部设层间平网,底部满铺50厚2m长脚手板搭结。

(3)纵向水平杆设置宜设在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆宜用对接扣件连接,也可用搭接,且两根相邻纵向水平杆接头不宜设在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm,各接头中心至最近主接点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1米,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

铺木脚手板时纵向水平杆应做横向水平杆支座,用直角扣件固定在立杆上。

铺竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定于横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm.

(4)横向水平杆设置:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。非主节点上横向水平杆,宜根据支承脚手板的最大需要设置,最大间距不应大于纵距1/2。

(5)作业层脚手板应满铺,铺稳,竹笆脚手板应按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

(6)立杆设置要求:脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采取用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠

边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。立杆必须用连墙件与建筑物可行连接。立杆接长除顶层顶步外,其余各层必须对接且两根立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两根相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3,搭接长度不宜小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定、端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

(7)连墙件设置:连墙件设置按三步三跨设置,靠近主节点、偏差不应大于300mm,从底层第一步纵向水平杆处开始设置,菱形布置。连墙件必须采用可受拉力和压力的构造。连接件用刚性连接件与建筑物可靠连接。严禁使用有拉筋的柔性连墙件。连墙件或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在混凝土梁或柱用两根以上大于4mm的钢丝或直径大于6mm的钢筋。

(8)剪刀撑设置:

剪刀撑60°设置最多不允许跨越5道立杆。外立面两端各设一道剪刀撑,并从底至顶连续设置,中间各道剪刀撑净跨不大于15m,剪刀撑斜杆接长应搭接引用立杆规定,剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。G楼局部架体高度大于24米,需满布剪刀撑,拐角设横向斜撑,中间每隔6跨设置一道。

(9)、锚环在转角处必须加圆形垫块。

(10)、构配件及脚手架的允许偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的规定。

二、材料要求

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

双排双立杆脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、平面图 (1) 四、设计总体思路 (2) 五、项目组织机构 (3) 六、扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 七、架体防雷构造措施 (10) 八、卸料平台 (12) 九、落地式钢管脚手架搭设、拆除 (20) 十、脚手架检查验收 (30) 十一、安全措施 (32) 十二、文明施工要求 (35) 十三、脚手架施工应急救援预案 (37) 十四、附录1脚手架计算书 (40) 附录2卸料平台稳定承载计算书 (50) 落地脚手架施工方案

一、编制依据和执行标准丶架体型式 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130―2001J) 84― 年版。 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99 3、本工程施工图纸及施工组织设计 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 5.根据本工程特点及工期目标,2#楼采用双排双立杆扣件式落地脚手架. 二、工程概况 雄墩金泰滨城2#楼工程,位于湖南省岳阳监狱经济适用房小区内,由湖南雄墩置业有限公司开发,北京龙安华诚建筑设计有限公司设计,岳阳新金诚建筑有限公司施工。本工程地上18层,建筑高度54米,局部米,框架一一剪力墙结构,设防烈度为7度,设计使用年限50 年,屋面防水等级为二级。 三、平面布置图:(附后) 四、设计总体思路 1、待工程一层底板砼浇筑完成后,沿建筑物四周填土夯实,满足架体承载要求,然后浇筑C20素砼1800mm宽,150mm厚.搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架,用于结构和装修施工。此下部20m采用双排双立杆,20 m以上采用双排单立杆。距离结构外沿或阳台外沿米处设立内排纵杆,排距为,立杆纵距为..立杆步距..连墙件采用两步三跨..竖向间距米..横向间距米。 2、劳动力、机械设备计划 架子工:8人、塔吊QTZ5010一台、水准仪一台、经纬仪一台、50米钢尺一把、5米盒尺、小线等 五、项目组织机构图

双排落地式脚手架施工方案

西安市铁一中湖滨学校小学部餐厅、风雨操场双排落地式脚手架施工方案 编制: 核:审准:批 陕建八建集团 2011年7月18日 一、工程概况 拟建工程场地位于西安市长安区温国堡村,子午大道与学府大道十字西南角,地面标高介于439.47~441.52m之间。

工程概况见下表: 一、材料:、钢管:所用钢管应有准确的外径,强度应与所负担的全部载1重相适应,试验和计算结果表明;用于脚手架的钢管强度,主要取决有缝管和焊接管脚手架中于钢管的材质及其断面特征,而与缝无关,均可使用。的焊接钢管,质量符合、本工程采用外径φ248mm,壁厚3.5mm 。Q235-A现行国家标准(GB/T700中的级钢的规定)对购进的钢管先除锈,内壁两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。对有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及有裂纹的钢管严禁使用。、扣件:主要用直角扣件、回转扣件、对接件,砼底座和扣件4时,不得发生65N.M 其材质应符合GB15831,扣件在螺栓扭力矩达到破坏。5、脚手架14竹架板,材质不低于国家有关规定,两端使用250mm采用宽号镀锌铁丝捆紧。4、安全网密目网,其性能要符×目(2000采用绿色100mm)宽100mm1.8m合国家规定和冲韧性试验规定。. 二、扣件式钢管外脚手架的搭设: 1、脚手架的搭设方法 本工程餐厅、风雨操场主体结构施工采用双排落地式外脚手架,架体

总高9 m(16步) 餐厅从-8.72m开始, 风雨操场从-8.72m开始搭设落地架体,搭设立 杆纵向间距1.2—1.5m,横向间距0.9~1m,大横杆步距1.6m~1.8m (外侧每步中间加腰杆)内外侧立杆在灰土地基上,并垫30㎜木板,并满设纵横扫地杆。 2、脚手架搭设注意事项: 脚手架搭设中,各杆件的间距和布置应按构造方案所规定的事项搭设,不得任意扩大间距,立杆安装要求垂直,立杆对垂直轴线的偏差不得大于100mm。相邻两根立杆的接头应错开一步,且间距不小于500mm, 以保持脚手架的整体性. 三、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1、水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。 (2)纵向水平杆接长采用对接件连接,对接搭接应符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不得设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。 ②脚手板使用竹片串片脚手板,纵向水平杆应作为横向水平的支座,用直角扣件固定在杆上。 2、横向水平杆的构造应符合下列规定: )主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严1(.

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

双排落地脚手架专项施工方案

紫烟阁(天山水尚)一期二标段 双排钢管落地脚手架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏天宇建设集团有限公司 2012年10月30日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、防护架构造要求 五、防护架的搭设和拆除施工工艺 六、目标和验收标准 七、安全文明施工保证措施 八、设计计算

一、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002年版); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《天宇建筑公司安全手册》 紫烟阁一期项目二标段工程施工图纸和投标文件; 紫烟阁一期项目二标段工程施工组织设计。 二、工程概况 天津市天山房地产开发有限公司投资的紫烟阁一期项目二标段。由中国建筑科学研究院设计;石家庄东方工程监理有限公司监理;天津市地质工程勘察院勘察;江苏天宇建设集团有限公司组织施工。刘鑫宇担任项目经理。 建设地点在天津市津南区小站镇,东至东马路,西至天山大道,南至雷岗路,北至笔架街。本工程均为剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑面积11130.04㎡,层数为3~4层建。 三、施工部署 a) 组织机构 外墙防护架搭设由外架工长负责组织实施,其他人员配合。 外墙防护架所需材料、劳动力计划均由外架工长负责编制,材料员、劳职员负责组织进场。技术交底工作由外架工长负责。 b) 劳动力准备 搭设阶段共需架子工12名,维护阶段共需架子工4名,拆除阶段共需外架工12名。所有架子工均需持证上岗。 搭设阶段安排2名测量放线工配合。 c) 材料准备 本工程所用的钢管、扣件、型钢基础垫板均由租赁公司提供。木板和其它材料由项目部自行采购。

落地式双排脚手架施工方案

西部工程机械产业园7#、8#楼 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:遂宁市啟明建筑工程有限公司 编制时间:二O一四年五月六日

目录 1编制依据 (1) 2施工部署 (1) 2.1组织机构 (1) 2.2劳动力准备 (1) 2.3材料准备 (1) 2.4机具准备 (2) 2.5技术准备 (2) 3脚手架构造要求 (3) 3.1总的设计尺寸 (3) 3.2纵向水平杆 (3) 3.3横向水平杆 (3) 3.4脚手板 (3) 3.5立杆 (3) 3.6连墙件 (4) 3.7剪刀撑 (4) 3.8扣件 (4) 3.9基础 (4) 3.10上人斜道 (4) 4脚手架的搭设和拆除施工工艺 (4) 4.1落地脚手架搭设施工工艺 (4) 4.2脚手架的拆除施工工艺......................................................................... 错误!未定义书签。5目标和验收标准........................................................................................ 错误!未定义书签。6安全文明施工保证措施............................................................................ 错误!未定义书签。 6.1材质及其使用的安全技术措施............................................................. 错误!未定义书签。 6.2脚手架搭设的安全技术措施 (1) 6.3脚手架上施工作业的安全技术措施 (1) 6.4脚手架拆除的安全技术措施 (1) 6.5文明施工要求 (2) 6.6应执行的强制性条文 (3) 7设计计算 (4) 7.1荷载传递路线 (4) 7.2横向水平杆强度计算 (4) 7.3纵向水平杆强度计算 (5) 7.4连接扣件抗滑承载力计算 (6)

落地式双排脚手架施工方案

落地式双排脚手架施工方案 一.工程概况 本工程为大同市北岳房地产开发有限公司开发的尚雅名都居住小区3#楼,位于大同市红旗南街东侧。3#楼为剪力墙结构,地下二层,地上一十八层。地下二层层高3.3米,战时为核六级甲类二等人员掩蔽所,平时为丙类库房;地下一层层高3.3米,为丙类库房,1——18层为住宅部分层高2.9米。本工程总建筑面积为22487.24㎡,其中住宅建筑面积为20215.06㎡,机房建筑面积为117.72㎡地下建筑面积为2164.26㎡。建筑总高度52.5米。抗震设防烈度为7度,安全等级为二级,耐火等级为一级,使用年限为50年。本工程±0.000相当于绝对标高为1054.8m。 在基础到一层结构施工时主要采用外双排落地式钢管脚手架,脚手架搭设高度为12.00m。立杆纵距L=1.2m,步距h=1.8m,立杆横距Lb=0.85m。 二.编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 3、工程设计图纸及地质资料等 4、《建筑施工手册》(第四版) 三、脚手架布置 本工程基础到一层结构施工采用落地式外双排脚手架,沿建筑四

周封闭施工。 四.脚手架设计 外落地式双排脚手架计算见计算部分。 五.脚手架施工技术措施 一)脚手架使用的材料要求 本工程搭设的外脚手架主要以防护为主,在脚手架上堆放材料应严格控制数量,禁止超过脚手架的使用荷载。 1.脚手架钢管的尺寸采用φ48×3.5钢管。钢管有产品质量合格证,并有质量检验报告。钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬毛刺、压痕和深的划道。钢管上严禁打孔。钢管必须涂有防锈漆。 2.旧钢管锈蚀检查时,在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时,坚决报废,不得使用。 3.扣件是采用螺栓紧固的扣接连拉件,有直角扣件、旋转扣件、对接扣件及根据防滑要求设的非连接用的防滑扣件等几种。 a.扣件的质量要求: a)扣件采用可锻铸铁制成,新扣件有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,其材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GBl5831)的规定。 b)旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

落地双排脚手架施工方案

一、编制依据 1. XXXXXX工程施工设计图纸; 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 3.《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001) 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 6.《建筑施工手册》中国建筑工业出版社第四版 二、工程概况 本工程为XXXXXX工程(即沈抚上伯官回迁小区工程),位于沈阳市东陵区东四环路以西,沈抚二号线以南。地上建筑为十八栋楼,其中九栋楼含地下室,楼层均为18层,建筑总高度53.00米;地下为一层人防工程;使用年限为50年;抗震设防烈度为七度;建筑分类为二类高层建筑;耐火等级为二级;基础采用筏板基础;室内外高差为-0.600米;总建筑面积为18万平方米。 三、施工部署 3.1 组织机构 脚手架设计及施工方案有项目部技术负责人进行编制,相关部门审核。对施工操作人员进行必须的入场教育外,还应按《特种作业人员劳动安全管理方法》的规定执行,在施工前对操作者做好书面技术交底和安全交底。 外架开始搭设后的验收由项目部安全主管负责组织,检查组有项目经理、项目技术负责人、生产经理、施工班组长以及监理等相关人员组成。 3.2 总体部署及安排

地下部分外墙采用落地式钢管脚手架,搭设至地下室顶面,地下室外墙防水施工完成,在回填土前将脚手架拆除;主楼上部结构的立面比地下室缩进的部位,自地下室顶板起搭设落地双排脚手架;落地脚手架的搭设如靠近后浇带的部位,应在楼层上增设斜撑进行卸荷,减少脚手架对后浇带悬挑端的荷载;屋面缩进的部位,采用落地脚手架进行搭设。非地下室部分基础至±0.000剪力墙施工完毕后,在回填土前将脚手架拆除,进行回填土及地面硬化;从首层起重新搭设落地双排脚手架。 工期安排:根据土建施工进度,高出施工搂层平面一步,确保施工安全。 3.3 技术准备 项目技术负责人负责对项目相关管理人员进行脚手架施工方案交底,相关人员应熟悉脚手架施工方案,掌握技术及施工要领,然后组织相关作业人员进行技术交底。按照方案备齐材料,在现场分类堆放,检验所备材料,配件是否符合设计质量标准后方可投入使用,组织划分作业班组,准备好施工操作工具 3.4 人员配备 搭设阶段共需架子工25-35名,维护阶段共需架子工10-15名,拆除阶段共需架子工20-30名。 工长:负责现场安装、操作、安检、现场人员调度,具体负责架体的搭设、维修及保养。 架子工:经专业培训,并持证上岗,负责架体搭设及拆除等施工。 安全员:负责脚手架搭设、拆除、使用过程中的安全管理工作。 3.5 材料准备: 本工程脚手架采用Ф48×3.5mm钢管搭设,扣件连接,木脚手板,脚手架外侧张挂密目安全网。 以上各种材料进场采购均应符合有关安全规定。

落地式双排钢管脚手架施工专项方案

落地式双排钢管脚手架施工专项方案 2017年5月

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.材料准备及要求 (1) 3.1材料投入计划 (1) 3.2材料技术要求 (1) 4.施工部署 (1) 4.1安全防护领导小组 (1) 4.2设计总体思路 (1) 4.3脚手架的部署 (1) 5.构造要求及技术措施 (1) 5.1脚手架构造 (1) 5.2脚手架搭设 (1) 5.3电梯井道架 (1) 5.4脚手架的拆除 (1) 6.脚手架搭设安全技术措施 (1) 6.1脚手架验收标准规定 (1) 6.2脚手架使用规定 (1) 6.3脚手架避雷措施 (1) 6.4脚手架安全防护 (1) 7.应急预案 (1) 7.1应急策划 (1) 7.2应急准备 (1)

7.3应急响应 (1) 7.4突发事件应急预案 (1) 8.计算书 (1) 8.1小横杆的计算 (1) 8.2大横杆的计算 (1) 8.3扣件抗滑力的计算 (1) 8.4脚手架荷载标准值 (1) 8.5立杆的稳定性计算 (1) 8.6最大搭设高度的计算 (1) 8.7连墙件的计算 (1) 8.8立杆的地基承载力计算 (1) 8.9地下室顶板承载力验算 (1)

1.工程概况 本地块由4栋32层高层住宅及其3层地下车库和临街商业及配套公建组成。占地面积24375.14m2,建筑面积117004.53m2。 对地下室及地上结构8层施工采用落地式脚手架。本工程底板面相对标高-14.2(-14.3)m,在建筑外侧及地下室后做区域脚手架位置浇筑钢筋混凝土垫层,作为落地式脚手架地基,标高随底板标高,在1#楼北侧因地形关系地面相对标高为-18.300—(-16.200),裙房首层板面标高-0.600m,塔楼结构8层顶板面标高为26.400m,地上结构脚手架落在首层板上,脚手架高结构一步,则落地式脚手架支设高度为28.8m。 2.编制依据 3.材料准备及要求 3.1材料投入计划 48×3.0

双排落地脚手架施工方案

外脚手架施工方案 一、工程概况 二、本工程脚手架的选型与架体构造 1、脚手架的选型 根据工程特点结合现场实际,同时遵循“安全、经济、实用”,本工程拟选用的外脚手架类型如下:地下室和一层选用落地式双排外脚手架,二层以上选用悬挑式外脚手架(每七层悬挑一次)。 2、架体构造 落地式脚手架架体构造: 在原基坑底平整完以后,夯实基土,挖好排水沟及积水井,立杆底端插钢底座,底座下部立在宽200厚50、长度不小于4000mm的垫板上。 具体结构要求: (1)内立杆离墙距离0.35—0.5米,小横杆里端离开墙面为0.15至0.20米,小横杆外端伸出水平杆距离不小于0.15米,内外立杆间距1.2米,大横杆间距1.8米,步距1.5米,连墙件沿三步三跨设置。 (2)架体必须超过施工层1.2米且在外侧1.2米处设置一道防护栏杆。外架的防护栏杆仅用于施工层,应搭接,不允许断开,每步操作层均设防护栏杆,在每层架体外侧连续设18cm高挡脚板,每层满铺脚手板。

(3)纵向水平杆设置宜设在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆宜用对接扣件连接,也可用搭接,且两根相邻纵向水平杆接头不宜设在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm,各接头中心至最近主接点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1米,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 纵向水平杆应做横向水平杆支座,用直角扣件固定在立杆上。 (4)横向水平杆设置:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上; (5)作业层脚手板应满铺,铺稳,离开墙面120—150mm,脚手板应设置在立跟横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,但应当将脚手板两端与其可靠固定,严禁做翻。脚手板对接铺平,接头处必须移两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130----150mm,脚手板搭接铺设接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。 (6)立杆设置要求:脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采取用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆搭接除顶层顶步外,其余各层必须对接且两根立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两根相隔接头在高度方向错开的距离不宜小

落地式双排脚手架方案

航天首府15#楼 落 地 式 双 排 脚 手 架 编制人: 审核人: 审批人: 正太集团有限公司航天首府项目部

目录 一、工程概况...............................................................................................................- 1 - 二、材料准备如下.......................................................................................................- 2 - 三、纵向水平杆...........................................................................................................- 2 - 四、横向水平杆...........................................................................................................- 3 - 五、脚手板...................................................................................................................- 3 - 六、立杆.......................................................................................................................- 4 - 七、连墙件...................................................................................................................- 5 - 八、门洞处构造...........................................................................................................- 6 - 九、剪刀撑与横向斜撑...............................................................................................- 7 - 十、斜道.......................................................................................................................- 7 - 十二、地基与基础.......................................................................................................- 9 - 十三、脚手架拆除.......................................................................................................- 9 - 计算书:落地式脚手架............................................................................................ - 11 -

落地式双排外脚手架施工方案

目录 1. 工程概况 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 施工部署 (1) 3.1 安全防护领导小组 (1) 3.2 设计总体思路 (1) 4. 构造要求及技术措施 (2) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (2) 4.2 脚手架出入口的构造 (4) 5. 防雷避电措施 (5) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (6) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (6) 6.2 搭设顺序 (6) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (7) 6.4 脚手架的拆除规定 (8) 7. 质量保证 (8) 8. 劳动力配备 (12) 9. 安全施工措施 (12) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (12) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (13) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (14) 11. 计算书 (16)

落地式双排外脚手架施工方案 1. 工程概况 本工程为克拉玛依西南科技园保障性住房工程K地块,建设地点在克拉玛依市西南科技园区,结构类型为砖混及框架剪力墙结构,建筑面积:34166.59平米 建设单位:克拉玛依市保障性住房投资建设管理有限公司 监理单位:新疆天麒工程项目管理咨询有限公司 设计单位:新疆石油勘察设计研究院有限公司 勘察单位:新疆石油勘察设计研究院有限公司 施工单位:九冶建设有限公司 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社; 2.7 施工图纸。 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:组长:(项目经理)——负责协调工作; 副组长:(技术负责人、安全员)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(技术员)——方案编制、技术交底; (施工员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件

双排脚手架搭设方案样本

双排脚手架搭设方案 一、脚手架搭设准备工作: 1、应编制、审批搭设施工方案。 2、备齐所需材料: Ф48钢管且涂刷安全色黄漆。Ф48卡子。15*15*0.8cm铁垫块, 长4M, 宽20CM, 厚5CM的木质垫板。 二、脚手架基础要求: 1、脚手架搭设前, 对搭设脚手架基础进行全面性检查, 主要包括土质, 地基承载力。脚手架基础必须座入坚硬地面上, 对达不到要求者平整夯实或在立杆纵向挖沟槽30—50CM, 沟槽内铺碎石垫层, C20混凝土厚5CM找平, 保证脚手架基础稳定性。 2、沿建筑物四周连续铺设合格的木质垫板, 垫板长4M, 宽20CM, 厚5CM。 3、离脚手架50CM处设置排水沟, 排水沟〉24CM成””型, 脚手架里地面呈里高外低的坡型。保证排水畅通。 三、各杆件搭设要求: 1、立杆: 立杆是脚手架中最主要的受力杆件, 其作用主要是承受脚手架传来的垂直荷载。每根立杆基础部位应穿铁靴, 并置放于垫板中间。立杆间距为1.5M; 其接头采取对接方法, 其高度应超过操作层1.5M, 其整体脚手架垂直度应不大于架高的1/200。 2、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。 3、立杆上的对接扣件应交错布置; 两根相邻立杆的接头不应设置在同步距内, 同步距内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的间距不宜小

于500MM, 各接头中心至主接点的距离不宜大于步距的1/3。 4、脚手架必须设置纵、横向扫地杆, 纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200MM处的杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在靠近纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时, 必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定, 高低差不应大于1M, 靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500MM。 四、纵向水平杆: 纵向水平杆是指平行于墙体的两排横杆。 1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧, 其长度不小于3跨。 2、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接, 也可采用搭接。 对接、搭接应符合下列规定: ( 1) 、纵向水平杆的对接扣件应交错布置; 两根相临纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内; 不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500MM; 各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。 ( 2) 、搭接长度不小于1M, 应等间距设置3个旋转扣件固定, 端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不小于100MM。 五、横向水平杆: 横向水平杆是指垂直于墙体的横杆。 横向水平杆的构造应符合下列规定: 1、主节点处必须设置一根横向水平杆, 用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不大于150MM靠墙一端的外伸长度不大于500MM。

双排落地式脚手架施工方案

双排落地式脚手架施工 方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司 西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日 目录 双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑与地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。 2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体与墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任何材料。 3.施工准备 3.1材料性能要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)中规定的Q235普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235级钢的规定,应涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,禁止使用有明显变形、裂纹的钢管。 扣件:钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定,脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达

双排脚手架施工方案新

双排脚手架施工方案新 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

双排落地式脚手架工程施工方案工程名称:湖州万达广场室内步行街装修 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:上海华鼎建筑装饰工程有限公司

日期:2016年 5 月 11 日

目录 一、工程概况 (1) 二、脚手架搭设方案 (1) 1双排脚手架的搭设 2脚手架构造要求 3脚手架的施工要求 4脚手架的安全管理及安全管理体系 5双排脚手架的设计及验算 三、高空坠落事故预防措施及事故紧急预案 (3) 四、搭设位置示意图 (5)

双排落地式脚手架工程施工方案一、工程概况: 本工程为:湖州万达广场室内步行街装修工程。 建设地点:湖州市大升路与苕溪东路交叉口。 建设单位:湖州万达投资有限公司。 建筑面积:139939m2,其中地上100419 m2,地下39520 m2,±为绝对标高,建筑层高为,地下2层,地上局部4层,室内公共区域有三部自动扶梯,扶梯装饰为铝板包饰,为满足施工及安全需要采用双排脚手架作为施工用架。 二、脚手架搭设方案 本工程扶梯装饰施工用架采用落地式双排脚手架,脚手架搭设、构造、使用与拆除严格执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)的规定。脚手架搭设高度为18m,装修施工阶段,脚手架仅承受一层活荷载,活荷载不大于2KN/m2。连墙杆按3步3跨一点设置,连墙杆采用钢性连接件与墙体连接。 根据工程需要本工程采用钢网跳板,脚手架钢管采用Φ48钢管。立杆纵距米,步距米,立杆横距米。脚手架搭设时要严格按照有关操作规范的要求进行搭设。为确保其在使用过程中的安全性,在脚手架外围满挂密目安全网,严禁超载使用。

落地式双排脚手架施工方案

洋湖垸片区洋湖小学 落 地 式 双 排 脚 手 架 施 工 方 案 湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 洋湖垸片区洋湖小学项目部

2013年1月1日 目录 一、工程概况 二、设计方案 三、脚手架的搭设施工 四、脚手架计算 五、搭设脚手架应注意的事项 六、钢管脚手架拆除 七、脚手架检查与验收 八、脚手架的安全管理 九、“四口五临边”安全防护措施 十、防电避雷、防大风及防火措施 十一、脚手架的维护与文明施工 十二、脚手架平面布置图

落地式双排脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为长沙先导洋湖建设投资有限公司兴建的42班6年制完全小学,兴建建筑单体包括一栋普通教学楼,建筑面积为8727.84㎡,5层,建筑高度为19.05米;一栋综合楼,建筑面积4994.35㎡,5层,建筑高度为19.05米;一栋学生午休宿舍,建筑面积为5498.04㎡,6层,建筑高度为22.65米;一栋食堂及风雨操场,建筑面积为3351.72㎡,2层,建筑高度为14.05米,结构形式均为框架结构。且在食堂及风雨操场与综合楼下部中间建设了一层地下室,用于地下厨房,地下车库(停车98辆),人防区及设备用房。 本工程设计标高±0.000相当于绝对标高34.55m,本工程建筑结构安全等级为二级,结构使用年限为50年,抗震设计类别为乙类,抗震设防裂度为6度,耐火等级:地下一级、地上二级。 二、设计方案: 根据本工程结构特点,外脚手架拟采用落地式双排扣件脚手架,搭设总高不能超过24米,采用钢管为主要材料,配套使用扣件及脚手板。该落地式双排钢管扣件脚手架立杆间距为 1.5m。大横杆间距按每层二步考虑。钢管采用φ48×3.0m的普通钢管,其材质必须符合国家标准,钢管上严禁打孔。钢管可分立杆、大横杆,斜杆长4~6m,小横杆长1.2 m~1.4m。扣件采用可锻铸铁制作的扣件,种类有:直角固定扣件、转向、一字型扣件,机械性能不低于KT-33-8有关要

外脚手架方案(双排落地式)

苏州机电高等职业技术学校新校区学生公寓工程 脚 手 架 施 工 方 案 苏州市建鑫建筑安装工程有限责任公司 二00七年十月十二日

脚手架工程 一、工程概况 1、苏州机电高等职业技术学校新校区学生公寓工程由苏州机电高等职业技术学校投资新建,东南大学建筑设计研究院承担设计。 2、本工程总建筑面积45800㎡,其中包括7栋砖混结构5层,8#、9#、10#、13#、14#楼半地下室及连廊为2.5m(12#地下车库为2.4m),一至五层层高均为3.3m。 二、脚手架搭设方式 本工程建筑物最高处标高为18.195m,从使用方便又安全,同时为能适合实际施工要求,外墙脚手架全部采用普通双排落地钢管脚手架,搭设高度为19.70m。 三、钢管脚手架搭设要求 (一)施工准备 1、选料准备:在进行基础结构施工时,应开始准备外脚手架的材料,挑选合格的钢管、扣件,并对油漆剥落的钢管补刷油漆。外脚手架钢管应采用单独的一种颜色,以免与其它钢管混淆。同时根据施工方案先配备立杆、大横杆、小横杆及剪刀撑的长度。 2、在基础土方回填完后,进行搭设外架部分的清理工作,并根据施工方案确定的尺寸弹出外架的尺寸线。 3、在外架搭设前联系好质量符合要求的竹笆、安全网等防护材料的供应商。底笆采用1.2m宽的竹笆板铺设,安全围护网等材料都必须符合有关安全规定。 (二)搭设要求 1、落地式双排钢管脚手架用ф48×3.0的3号钢焊接钢管,采用扣件连接,每步架高度1.8米,宽度1.0米,立杆纵向间距1.5米,离墙距25cm,脚手架与结构物设置拉接点,脚手架外侧设置剪刀撑。 2、立杆、纵向水平杆的长度4~6米,横向水平杆长度1.5米。 所用钢管的化学成份与机械性能应符合《普通碳素结构钢技术条件》中Q235钢材的材质要求,钢管均应涂防锈漆,脚手架专用钢管色标一致。 3、扣件应符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定。扣件不能裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧时开口处最小距离不得小于5mm。 4、按照市局规定,临街建筑必须用钢管搭设架子的要求,我们准备外脚手架用钢管搭设,并在墙基回填土以后,搭设范围的地面经过夯实平

相关文档