文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 家庭电源线平方与用电器功率对比说明参考

家庭电源线平方与用电器功率对比说明参考

家庭电源线平方与用电器功率对比说明参考
家庭电源线平方与用电器功率对比说明参考

家庭电源线平方与用电器功率对比说明参考

对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍

工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米――18A

2.5平方毫米――26A

4平方毫米――26A

6平方毫米――47A

10平方毫米――66A

16平方毫米――92A

25平方毫米――120A

35平方毫米――150A

功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦

标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A).. 4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)

铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)

4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)

///举例说明:////

1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。

3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。

4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A

在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10

年必须更换

(比如插座、空气开关等)。

。。。。。。。。。。。。。。。国标允许的长期电流

4平方是25-32A

6平方是32-40A

。。。。。。。。。。。。。。

其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,

2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W没问题的.

40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.\ 00

铜芯电线电缆载流量标准

电缆载流量口决:

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

电功率与曲线图像家用电器

电功率与曲线图像、家用电器 一、曲线图像与电功率 1.甲和乙两灯的额定电压均为6V,图14是甲、乙两灯的电流随其两端电压变化的 曲线。现将两灯串联后接在某一电路中,要使其中一个灯泡正常发光,并保证电路 安全,电路的工作电流应为_____A,电源电压最大为_____V。 2额定电压为2.5V的小灯泡连入如图甲所示的电路中,电源电压保持不变,滑动变 阻器R0的最大电阻为10.闭合开关S,滑片从b端向a端滑动,直到小灯泡正常发光,得到如图乙所示的I—U图象.求: (1)小灯泡的额定功率. (2)滑片在b端时小灯泡的电阻. (3)电源电压. 3 在图12甲所示的电路中,已知电源为电压可调的直流学生电源,灯泡L1的额定电压为8V,图12乙是 灯泡L2的U—I图像。 (1)当开关S接a时,电压表的示数为1.2V,电流表的 示数为0.3A,求定值电阻R0的阻值; (2)当开关S接a时,调节电源电压,使灯泡L1正常发 光,此时R0消耗的功率为1W,求灯泡L1的额定电功率; (3)开关S接b时,通过调节电源电压使灯泡L1正常发 光,求电路消耗的总功率。 4 小明利用标有“6V6W”的灯泡L1和 “6V3W”的灯泡L2进行实验。 (1)当L1正常发光时通过的电流多少A? (2)如图甲所示:OA和OB分别为通过灯泡L1和 L2中的电流随两端电压变化关系的曲线。现将两灯连 入图乙所示电路,要使其中一个灯泡正常发光,电路 中电流表的示数为多少A?电源的电压是多少?电路消耗的总功率为多少?

5 如图甲电路所示,电源电压为9V且保持不变,小灯泡L标有“6V 6W”的字样,小灯泡的电流随电 压的变化曲线如图14乙所示。求: (1)小灯炮正常发光时电阻为多少欧? (2)当电流表的示数为0.7A时,小灯泡的电功率为多少瓦? (3)当电压表的示数为2V时,整个电路10s内消耗的电能 是多少焦? 6 灯泡L的额定电压为6V,小明通过实验测得其电流随电压变化的曲线如图。由 图可知,当灯泡L正常发光时。通过其灯丝的电流是__________A,此时灯泡L的 电阻是_____________Ω;通过调节滑动变阻器,使灯泡L两端的电压为3V,则 此时灯泡L消耗的实际功率为_________________W。 7现代生物医学研究使用的细菌培养箱内的温度需要精确测控,测控的方法之一是用热敏电阻来探测温度。如图所示的电路,将热敏电阻R0置于细菌培养箱内,其余都置于箱外,这样既可以通过电流表的示数来表示箱内温度,又可以通过电压表的示数来表示箱内温度。已知该电路中电源电压是12 V,定值电阻R的阻 值是200。热敏电阻R0的阻值随温度变化的关系如图乙所示。求: (1)当培养箱内的温度降低时,电流表的示数如何变化? (2)当培养箱内的温度为40℃时,电压表的示数是多大? (3)已知电流表的量程是0~30 mA,电压表的量程是0~8 V,则此电路能够测量的最高温度是多大?此时热敏电阻R0消耗的电功率是多大?

电线平方数知识及直径的换算方法

电线平方数知识及直径的换算方法 一、电线平方数及直径换算方法知识 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: 0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数 如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线: 0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方 二、常用小规格线缆知识 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,电压300V/300V 2-24芯。主要质量指标:线径(包括芯线和编织丝,并不是越粗越好,用杂质铜的要达到电阻标准而做的很粗)、铜芯纯度、编织密度、绞距。 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,此为美国标准,近似等同于国标SYWV系列。主要质量指标:铜芯线径,绝缘厚度,编织材料(市场上多为铝镁丝编织,质量好应该用镀锡铜),编织密度。 UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。常用UTP CAT 5,UTP CAT 5E 带屏蔽型号为 STP KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量

家庭电器功率

家庭电器功率 Revised as of 23 November 2020

空调 如何测算的耗电量 家用的制冷功率(约为):1匹800瓦,匹1200瓦,2匹1800瓦,匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。 累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。 举例:3匹定速空调的制冷功率约为2800瓦,累计工作一小时耗电量=2800÷1000=度。无论设置空调多少度,3匹定速空调都是以2800瓦的制冷功率在工作,只是开、停时间不同罢了。空调制冷时,室内温度(比如30度)与设置温度之差:温差大(比如设置22度),开长停短,甚至不停机,比较费电;温差小(比如设置26度),开短停长,比较省电。制冷功率之所以是“约为”,因为不同品牌的3匹空调的制冷功率有差别,即使是同一品牌不同型号的3匹空调的制冷功率也不相同。空调制冷有开有停。空调的工作时间因房间面积,设置温度和室内温度的不同而有长有短,需要实测空调的累计工作时间才能据实算出空调的耗电量。空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时÷1000。 你可以在后面的铭牌看得上面有标注的,但是实际铭牌上不会出现几匹,而是W(瓦)表示,而这个W(瓦)又有两种定义即空调的制冷量、制热量、和空调的实际耗电(也是用W(瓦)表示,换算关系是2500W(制冷量)=1匹,比如一个型号为KFR-25的空调,就是说这个是1P的空调,这个2500W不是说它的实际耗电量,而是指它的制冷量,一般1匹空调实际耗电量为800瓦左右,一点五匹大概就在1200W吧,一般就是度点。开一个晚上也就两三度电吧。 制热的功率要比制冷的大、所以制热要耗电、举例: 美的空调功率在制冷功率 1860W 、制热功率 1780W (电热1800W) 根据1000W每小时1度电计算:

家用电器功率一览表

家用电器功率一览表 一般的家用电器的电功率一览表: 电器名称一般电功率(瓦)估计用电量(千瓦时) 窗式空调机800~1300 最高每小时0.8~1.3 家用电冰箱 65~130 大约每日0.85~1.7 家用洗衣机单缸230 最高每小时0.23 双缸 380 最高每小时0.38 微波炉 950~1500 每10分钟0.16~0.25 电热淋浴器1200~2000 每小时 1.2~2 电水壶1200 每小时 1.2 电饭煲 500 每20分钟0.16 电熨斗 750 每20分钟0.25 理发吹风器 450 每5分钟0.04 吸尘器 400~850 每15分钟0.1~0.21 吊扇大型150 每小时0.15 小型75 每小时0.08 台扇 16寸 66 每小时0.07 14寸52 每小时0.05 电视机21寸70 每小时0.07 25寸100 每小时01

录象机80 每小时0.08 音响器材100 每小时0.1 电暖气 1600~2000 最高每小时1.6~2.0 各种常用电器功率参考表 名称功率(瓦) 空调扇式800~1250分体950~1800柜式2500~3000柜式4800(三相) 冰箱双门130 三门110+130(除霜)冷柜210 洗衣机双杠300自动360滚筒(烘干)3200 彩电21寸~34寸120~240 家庭影院250(不含电视机) 影碟机30~60 白炽灯15、50、40、60、75、100、200日光灯40 冷光灯20、50、75、100 吊扇70~150 台扇30~65 电取暖器(含油汀)800~3000 浴霸1000~2000 电动按摩浴缸水泵640、加热泵1500 按摩椅175 电炊具电饭煲500~900 微波炉800~1000电烤箱650~1800电磁炉1200~1800

电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表

1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米

就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用 2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是: 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如 2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和 截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是: 35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’ 及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组, 倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm” 导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 3、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。 上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线 明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规 格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如 16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

20种家用电器能耗测试

一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试 2008-04-09 11:15:17 来源: 泡泡网(北京) 网友评论 0 条进入论坛 自从人们开始熟练的使用电开始,人类社会有了前所未有的发展,越来越多的电器产品应运而生,尤其是近些年开始,电的广泛应用,让人们的生活发生了非常大的变化,现代生活已经无法想象,没有了电,将会是什么样子。 南方的特大雪灾,造成了大面积的停电,人们生活受到了不小的干扰,铁路也接近瘫痪,电已经成为日常生活必不可少的因素。家中的大部分生活用品都要依靠电来运转。可是对于如此多的用电产品,对于其耗电量,有过比较精确的计算吗?什么东西是最费电的?什么东西的耗电量没有我们想象的那么严重,一直都存在误区?

我们的功率测试仪 功耗是所有的电器设备都有的一个指标,指的是在单位时间中所消耗的能源的数量,单位为W。不过复印机和电灯不同,是不会始终在工作的,在不工作时则处于待机状态,同样也会消耗一定的能量(除非切断电源才会不消耗能量)。因此复印机的功耗一般会有两个,一个是工作时的功耗,另一个则是待机时的功耗。 这里要感谢王老师,将家中20款电器的功耗一一测试,让我们更直观的来了解家用电器的各种功耗是多少!从而计算出各种电器的耗电量是怎么样的,可能在不经意间的使用差别就能使电费成倍的增长,下面我们赶快来看看20款家用电器在功耗方面的表现如何吧。在这里我们依然用的是功耗测试仪,将所测电器插头通过测试仪接入电源。 ●待机也要交电费液晶电视功耗测定

第一个测试对象是一台46英寸液晶电视,我们共测试了两个数值,一个是工作状态下的,一个是在待机状态下的,来看看在不同状态下液晶电视的功耗分别是多少。由于液晶电视只要亮度值恒定,功耗就比较固定,所以是在正常收看的状态下测得的功耗值。 正常收看状态下的功耗为133W。另外,我们也测试了电视机在不同亮度情况下的实际功耗。测试表明,无论电视机的亮度有多高,其功耗始终保持在133W左右。下面来看一下待机状态下的功耗。

(完整版)电线电流与直径对照

绝缘导线载流量估算(摘录) 一.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 2535 50 70 95120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 估算口诀二: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全! 小电流*5 ,4个的24A,6个的32A

常用电器表示符号

电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS

预告音响小母线WPS 电压小母线WV 事故照明小母线WELM 避雷器F 熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器C 电力电容器CE 正转按钮SBF 反转按钮SBR 停止按钮SBS 紧急按钮SBE 试验按钮SBT 复位按钮SR 限位开关SQ 接近开关SQP 手动控制开关SH 时间控制开关SK 液位控制开关SL 湿度控制开关SM 压力控制开关SP 速度控制开关SS 温度控制开关,辅助开关ST 电压表切换开关SV 电流表切换开关SA 整流器U 可控硅整流器UR 控制电路有电源的整流器VC 变频器UF 变流器UC 逆变器UI 电动机M 异步电动机MA 同步电动机MS 直流电动机MD 绕线转子感应电动机MW

鼠笼型电动机MC 电动阀YM 电磁阀YV 防火阀YF 排烟阀YS 电磁锁YL 跳闸线圈YT 合闸线圈YC 气动执行器YPA,YA 电动执行器YE

家用电器用电常识解读

家用电器用电常识(转载) 一、家用电负荷明细 功率W(P)=电流A(I)*电压V(U)我国的家用电压一般是220V。 1.5平方毫米的线电流=10A(安);承载功率=电流10A*220V=2200瓦。 2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦 4 平方毫米的线电流=25A(安);承载功率=电流25A*220V=5500瓦。 6 平方毫米的线电流=32A(安);承载功率=电流32A*220V=7064瓦。 空调1匹=724W(瓦); 空调1.5匹=1086W(瓦) 空调2匹=1448W (瓦); 空调3匹=2172W(瓦); 因为空调在开启的一瞬间最大峰值可以达到额定功率的2~3倍,依最大值3倍计算: 1匹的空调的开机瞬间功率峰值是724W*3=2172W 1.5匹P空调的开机瞬间功率峰值是1086W*3=3258W

2匹的空调的开机瞬间功率峰值是1448W*3=4344W 二、导线截面积与载流量的计算 1、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3-5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S 的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功

常用电器符号大全

有用的常用电器符号 序号元件名称新符号旧符号 1 继电器 K J 2 电流继电器 KA LJ 3 负序电流继电器 KAN FLJ 4 零序电流继电器 KAZ LLJ 5 电压继电器 KV YJ 6 正序电压继电器 KVP ZYJ 7 负序电压继电器 KVN FYJ 8 零序电压继电器 KVZ LYJ 9 时间继电器 KT SJ 10 功率继电器 KP GJ 11 差动继电器 KD CJ 12 信号继电器 KS XJ 13 信号冲击继电器 KAI XMJ 14 继电器 KC ZJ 15 热继电器 KR RJ 16 阻抗继电器 KI ZKJ 17 温度继电器 KTP WJ 18 瓦斯继电器 KG WSJ 19 合闸继电器 KCR或KON HJ 20 跳闸继电器 KTR TJ 21 合闸继电器 KCP HWJ 22 跳闸继电器 KTP TWJ 23 电源监视继电器 KVS JJ 24 压力监视继电器 KVP YJJ 25 电压继电器 KVM YZJ 26 事故信号继电器 KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 28 手动合闸继电器 KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器 KTPM STJ 30 加速继电器 KAC或KCL JSJ 31 复归继电器 KPE FJ 32 闭锁继电器 KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器 KSY TJJ 34 自动准同期装置 ASA ZZQ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置 AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT 38 按扭 SB AN 39 合闸按扭 SBC HA 40 跳闸按扭 SBT TA 85 热电阻 RT 86 电位器 RP

线型号、国标电线平方数和直径一览表

线型号 普通绞线: LJ:铝铰线。用于挡距较小的一般配电架空线路 HL1J、HL2J:铝合金绞线。用于一般配电架空线路。 GLJ:铝包钢绞线。用于重水区或大跨越输配电架空线路及通信避雷线。 LGJ普通型、LGJQ轻型、LGJJ加强型。用于输配电线路。 通用绝缘电线: BX、BLX:橡胶绝缘电线。固定敷设于室内或室外,明敷、暗敷或穿管,作为设备安装用线。 BXF、BLXF:氯丁橡胶绝缘电线。同BX型,耐气候好,适用于室外 BXR:橡胶绝缘软电线。同BX型,仅用于安装时要求柔软的场所。 BXHF、BXLHF:橡胶绝缘和护套电线。同BX型,适用于较潮湿的场所和作为室外进户线。 BV、BLV:聚氯乙烯绝缘电线。同BX型,但耐湿性和耐气候性较好 BVR:聚氯乙烯绝缘软电线。同BV型,仅用于安装时要求柔软的场所。 BVV、BLVV:聚氯乙烯绝缘和护套电线。同BV型,用于潮湿和机械防护要求较高的场所,可直埋土壤中。 BV-105、BLV-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线。同BV型,用于45℃及以上高温环境中。BVR-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘软电线。同BVR型,用于45℃及以上高温环境中。 通用绝缘软线: RV(单芯)、RVB(两芯绞型)、RVS(两芯平型):聚氯乙烯绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。 RV-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘软线。同RV型,用于45℃及以上高温环境中。 RVV:聚氯乙烯绝缘和护套软线。同RV型,用于潮湿和机械防护要求较高及经常移动、弯曲的场所。 RFS(两芯绞型)、RFB(两芯平型):丁晴聚氯乙烯复合物绝缘软线。同RVB、RVS型,但低温柔软性较好。 其它: RXS(RXB):棉纱编织橡胶绝缘双绞(平)型软线。室内日用电器,照明用电源线。 RX:棉纱总编织橡胶绝缘软线。同RXS(RXB)型。

家庭电器功率

空调 如何测算的耗电量 家用的制冷功率(约为):1匹800瓦,匹1200瓦,2匹1800瓦,匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。 累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。 举例:3匹定速空调的制冷功率约为2800瓦,累计工作一小时耗电量=2800÷1000=度。 无论设置空调多少度,3匹定速空调都是以2800瓦的制冷功率在工作,只是开、停时间不同罢了。空调制冷时,室内温度(比如30度)与设置温度之差:温差大(比如设置22度),开长停短,甚至不停机,比较费电;温差小(比如设置26度),开短停长,比较省电。 制冷功率之所以是“约为”,因为不同品牌的3匹空调的制冷功率有差别,即使是同一品牌不同型号的3匹空调的制冷功率也不相同。 空调制冷有开有停。空调的工作时间因房间面积,设置温度和室内温度的不同而有长有短,需要实测空调的累计工作时间才能据实算出空调的耗电量。 空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时÷1000。 你可以在后面的铭牌看得上面有标注的,但是实际铭牌上不会出现几匹,而是W(瓦)表示,而这个W(瓦)又有两种定义即空调的制冷量、制热量、和空调的实际耗电(也是用W(瓦)表示,换算关系是2500W(制冷量)=1匹,比如一个型号为KFR-25的空调,就是说这个是1P的空调,这个2500W不是说它的实际耗电量,而是指它的制冷量,一般1匹空调实际耗电量为800瓦左右,一点五匹大概就在1200W吧,一般就是度点。开一个晚上也就两三度电吧。 制热的功率要比制冷的大、所以制热要耗电、举例: 美的空调功率在制冷功率1860W 、制热功率1780W (电热1800W) 根据1000W每小时1度电计算: 制冷每小时度 制热度

国标电线平方数和直径一览表

换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率()×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 方电线的线直径是:÷ = ,再开方得出毫米,因此方线的线直径是:2×毫米=毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率()×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: × 电线半径(毫米)的平方× 股数 如48股(每股电线半径毫米)平方的线: ×(× )× 48 = 平方 电缆线国家标准技术参数表 平方16 6A 平方23 平方28 平方42 14A 平方48 25A 平方19 34A

标称截面积铜丝根数单根直径参数截流平方16 6A 平方23 平方28 平方42 14A 平方 48 25A 平方 19 34A 标称截面积计算方法: 标称截面积=单根铜线半径的平方*(圆周率)*铜线根数 国标电线平方数和直径一览表

电线(平方毫米)导体直径(毫米)25℃铜线载流量 18A 26A 438A 644A 10×768A 16×780A 25×7109A 35×7125A 50×19163A 70×19202A 95×19243A 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率()×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 方电线的线直径是:÷ = ,再开方得出毫米,因此方线的线直径是:2×毫米=毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:

常用家用电器的功率要点

洗衣机的功率。。。。洗衣机:3002~600W (日光灯低于300W ,空调机1000W 以上,电子手表低于10mW )空调1000W 微波炉 1000W 电炉 1000W 电热水器 1000W 吸尘器 800W 电吹风 500W 电熨斗 500W 洗衣机 500W 电视机 200W 电脑 200W 抽油烟机 140W 电冰箱 100W 电扇 100W 手电筒 0.5W 计算器 0.5mW 电子表 0.01mW 大体是这些了照明不会超过500W ,冰箱不到200W ,电视不到200W ,电脑不到200W ,洗衣机300W ,空调要看功率,32左右的1200W ,50的不到 2000W ,微波炉1200W ,根据以上功率计算,应该装20A (40A )这种电表组最安全,10(20A )基本就够用!表下装20A-32A 漏电保护器!主线路4MM 平方的铜芯线,2。5MM 平方也够用,但安全系数相比之下降低了!常用家用电器的功率及用电量电器名称一般电功率(瓦)估计用电量(千瓦时) 窗式空调机 800-1300 最高每小时0.8-1.3 家用电冰箱 65-130 大约每日0.85-1.7 家用洗衣机单缸 230 最高每小时0.23 双缸 380 最高每小时0.38 微波炉 950 1500 每10分钟0.16 每10分钟0.25 电热淋浴器 1200 2000 每小时1.2 每小时2 电水壶 1200 每小时1.2 电饭煲 500 每20分钟0.16 电熨斗 750 每20分钟0.25 理发吹风器 450 每5分钟0.04 吸尘器 400 850 每15分钟0.1 每15分钟0.21 吊扇大型 150 每小时0.15 小型 75 每小时0.08 台扇16寸 66 每小时0.07 14寸52 每小时0.05 电视机21寸 70 每小时0.07 25寸 100 每小时01 录象机 80 每小时0.08 音响器材 100 每小时0.1 电暖气 1600-2000 最高每小时1.6-2.0 空调 1000W 微波炉 1000W 电炉 1000W 电热水器 1000W 吸尘器 800W 电吹风500W 电熨斗 500W 洗衣机 500W 电视机 200W 电脑 200W 抽油烟机 140W 电冰箱100W 电扇 100W

常用电器的电功率和电费

常用电器的电功率和电费 电功率是用来表示消耗电能的快慢的物理量,所以大功率的电器产品一定要节制着使用,为地球的环保贡献一份力量。多食素少食肉、多用公交自行车少开私家车得等都是节约环保的好行为。在此倡议大家节约用电,安全用电,文明用电,共创美好家园。 电费的单位是千瓦时,即:度。类似于热水器、电热水壶这种虽说大功率,但用的时间少,还是不怎么耗电的,所以不能完全用电功率来衡量用电器的耗电量。 以下为各种常用电器的电功率 电器名称//一般电功率(瓦)//估计用电量(千瓦时,即:度) 窗式空调机//800-1300//最高每小时0.8-1.3 窗式空调机一匹//约735//每匹每小时0.735(其他匹数按此标准倍数计算) 家用电冰箱//65-130//大约每日0.85-1.7 家用洗衣机单缸//230//最高每小时0.23 双缸//380//最高每小时0.38 电水壶//1200//每小时1.2 电饭煲//500//每20分钟0.16 电熨斗//750//每20分钟0.25

理发吹风器//450//每5分钟0.04 吊扇大型//150//每小时0.15 小型//75//每小时0.08 台扇16寸//66//每小时0.07 14寸//52//每小时0.05 电视机21寸//70//每小时0.07 25寸//100//每小时01 录像机//80//每小时0.08 音响器材//100//每小时0.1 电暖气//1600-2000//最高每小时1.6-2.0 电子表//0.00001//每小时//0.00000001 抽油烟机//140//每小时0.14 微波炉//1000//每小时1度电 吸尘器//800//每小时0.8 电子计算机(电脑)200//每小时0.2(另外一般的笔记本功率应该在30-50W 左右) 手电筒//0.5//每小时0.0005

国标电线平方数和直径一览表

国标电线平方数和直径一览表 注:以上导体直径指BV 塑铜线及BLV 塑铝线 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。知道电线的直径,计算电线

的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。电缆截面积的计算公式: 0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.

家庭电器功率报告

空调 如何测算定速空调的耗电量 家用定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。 定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。 举例:3匹定速空调的制冷功率约为2800瓦,累计工作一小时耗电量=2800÷1000=2.8度。 无论设置空调多少度,3匹定速空调都是以2800瓦的制冷功率在工作,只是开、停时间不同罢了。空调制冷时,室内温度(比如30度)与设置温度之差:温差大(比如设置22度),开长停短,甚至不停机,比较费电;温差小(比如设置26度),开短停长,比较省电。 制冷功率之所以是“约为”,因为不同品牌的3匹空调的制冷功率有差别,即使是同一品牌不同型号的3匹空调的制冷功率也不相同。 空调制冷有开有停。空调的工作时间因房间面积,设置温度和室内温度的不同而有长有短,需要实测空调的累计工作时间才能据实算出空调的耗电量。 空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时÷1000。 你可以在后面的铭牌看得上面有标注的,但是实际空调铭牌上不会出现几匹,而是W(瓦)表示,而这个W(瓦)又有两种定义即空调的制冷量、制热量、和空调的实际耗电(也是用W(瓦)表示,换算关系是2500W(制冷量)=1匹,比如一个型号为KFR-25的空调,就是说这个是1P的空调,这个2500W不是说它的实际耗电量,而是指它的制冷量,一般1匹空调实际耗电量为800瓦左右,一点五匹大概就在1200W吧,一般就是1.2度点。开一个晚上也就两三度电吧。 制热的功率要比制冷的大、所以制热要耗电、举例: 美的2.5P空调功率在制冷功率1860W 、制热功率1780W (电热1800W) 根据1000W每小时1度电计算: 制冷每小时1.86度 制热3.58度 所以说制热要比制冷耗电,

电线平方与直径对照表

电线平方与直径对照表 换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:2.5方电线的线直径是:2.5÷3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5平方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。电缆截面积的计算公式:0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 ×0.2)×48 = 1.5平方电力计算公式大全(升级加强版),共计65个文件!电子版资料,直接发邮箱,谨慎购买 1.电缆选型计算 2.电缆载流量表 3.电缆与桥架负荷计算 4.电缆自动选型1.0 5.电力负荷计算 6.电力负荷计算书(完美版) 7.电力系统短路电流计算书 8.电流计算器 9.电气安装定额10.电气安装定额电气安装定额11.电气计算公式12.电气计算公式及数据表13.电气计算书14.电气设计计算书15.电容器保护定值计算工具16.电线选型、线管选型小型计算软件17.电压互感器一次补偿匝数计算器18.短路电流19.短路电流估算20.短路电流计算及热稳定校验10.14 21.负荷计算表(完美版)22.(国标)电力电缆载流量23.避雷针24.变压器差动保护试验公式详解25.变压器差动

保护试验公式详解26.变压器电流值计算表格27.变压器基础参数28.常用电气计算29.常用母排载流量表30.导线载流量表31.低压电抗器计算32.电动机启动压降33.电机启动计算34.电工表格计算器(可计算电机电流、变压器选型、铜铝重量) 35.电机变压器计算公式36.电缆、阻抗值、短路电流、电压降计算表37.副本变压器损耗38.副本负荷总表39.副本配电箱负荷计算书40.各种常用的电气计算公式41.高压开关柜保护计算42.工程中短路电流实用计算表43.电力无功补偿公式44.基础接地体的接地电阻计算45.计算电流及需要系数表46.家庭常用电器数据47.接地电阻计算48.配电箱负荷计算书49.强弱电电线电缆桥架计算表50.桥架计算书51.输电线路导线机械计算器52.通信工程预算书53.铜排载流量计算54.完整电气计算书55.微机电动机保护装置整定计算56.微机供配电保护装置整定计算57.无功补偿部分常用公式58.无功补偿计算公式59.无功补偿容量计算60.五金手册61.线电压降数值表62.需要系数法负荷计算表63.预结算计算表64.直线塔摇摆角计算65.综合布线计算书

电功率中家用电器档位问题

电功率中家用电器档位问题及电热综合 1.有一电热毯,说明书上标明所用的电压为220V ,电热毯电阻由R 1和R 2组成,其中R 1=605Ω,如图所示,利用开关S 的通断可以使电热毯的发热功率(指电路的总功率)分为两档,Ⅰ档为功率最大,Ⅱ档功率为Ⅰ档功率的1/4,试问: (1)什么状态时,电热毯的功率最大?最大功率为多少瓦? (2)电阻R 2应为多大? 2.XB 型“220V 1100W ”电饭煲的原理图如图17所示,它有高温烧煮和焖饭、保温两档,通过单刀双掷开关S 进行调节,R 0为电热丝.当开关S 接高温烧煮档时,电路的功率为1100W ,当开关S 接焖饭、保温档时,电路的总功率为22W . (1)电饭煲在高温烧煮档时,开关S 应与哪个触点连接? (2)电热丝R 0的阻值多大? (3)当电饭煲在正常焖饭、保温时电路中的电流多大?焖饭、保温10min , 电热丝R 0产生的热量各为多少? 3. 小明家新购置一个电饭锅,其铭牌如下表所示,表格中的额定功率均是指电路的总功率,电路原理简图如图10所示,图中的S 1是电源开关,S 2是加热、保温转换开关。小明在一次煮饭的过程中,同时闭合开关S 1和S 2,通电15min 后,开关S 2弹起断开,电饭锅进入焖饭保温工作状态,再经过10min 后,锅内米饭完全煮熟,开关S 1断开。试计算: (1)在这次煮饭的全过程中,电饭锅消耗了多少电能? (2)R 1和R 2的阻值分别是多大? 图 17

4.下面的图表是从某台电热饮水机的说明书上收集到的信息。经分析得知,电热饮水机有加热和保温 两种工作状态,当S 闭合、S 0断开时,饮水机处于保温状态,当S 、S 0同时闭合时,饮水机处于加热状态,求: (1)电热饮水机在保温状态下正常工作时的电流。(计算结果保留两位小数) (2)电热饮水机保温2h 产生的热量? (3)电阻R 1的阻值。 5、如图是家乐牌节能型家用电饭煲及简化的电路图.当S 1、S 2都闭合时,R 1、R 2两个发热体同时给锅加热,处于高温加热状态;当只闭合S 1时,处于低温保温状态.已知家庭电路电压为220V ,R 2工作时的阻值为88Ω,电饭煲低温保温状态时的功率为40W .求: (1)高温加热状态时,通过R 2的电流是多少安? (2)低温保温状态时,R 1的阻值是多少欧? (3)如果用来煮一次米饭(高温加热状态)用30min .则电 饭锅要消耗多少电能? 6.电吹风的简化电路图如图9所示,R 1、R 2是发热电阻丝,M 是电动机。开关S 1闭合后,S 2接l 、2时吹冷风,通过电动机的电流为O.1A ;S 2接2、3时吹温风,R 1的阻值为110Ω。S 2接3、4时吹热风,电吹风的总功率为1100W 。电源电压为220V 。试求: (1)吹冷风时,电动机的功率是多少? (2)吹温风时,通过R 1的电流是多少? (3)吹热风时,R 2的电阻是多少?(结果保留小数点后两位)

根据电器功率如何选用电线

根据电器功率如何选用电线 S = I / I m或I = S × I m I —允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流; I m—允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流。 基本值:Im=5~8A/mm2(铜导线)即1mm2单位面积铜导线允许长期通过最大电流5~8A Im=3~5A/mm2(铝导线)即1mm2单位面积铝导线允许长期通过最大电流3~5A 大家都知道功率公式:P=UI 根据公式结合上面的计算方法就可算出导线所带负荷功率了。 那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简单方法供参考: 经验公式: 铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。 这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白: 1、15Kw电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75。这时就要选择10mm2铜线,铝线则选16mm2。 2、3500W空调求导线面积?千瓦数3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm2铜线足矣,铝线则选4mm2。 导线规则一般是:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡、16m㎡、25m㎡、35m㎡、50m㎡、70m㎡、95m㎡、120m㎡、150m㎡、185m㎡等等。 功率计算一般负载(也能够成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI ,对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数 cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时能够将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系如下,铜导线见文中所说比例 估算口诀:

相关文档