大金空调机远程监控板说明书 大金空调机监控接口板是为实现大金空调机计算机监控功能而设计的专门化部件,该接口板向用户提供一个计算机监控接口(RS232/RS485),通过该监控接口用户可获取大金空调机的数据,控制空调机。通过建设空调机集中监控系统,用户可对空调机进行四遥(遥测、遥信、遥调、遥控),实现远程维护。 1、主要功能 (1) 遥信功能 提供空调机的运行状态,包括工作方式、风量设置等; 提供空调机的告警信息。 (2)遥测功能 提供空调机的工作温度设置值; 提供空调机内温度传感器的温度值。 (3)遥调功能 远程设置空调机的工作方式、风量设置、工作温度等。 (4)遥控功能 控制空调机的开机与关机。 (5)本地操作与远程操作并行 用户可通过空调机控制面板的按键操作控制空调机,所有控制结果都能通过监控接口获取;用户还可通过空调机监控接口下达控制命令来控制空调机,所有控制结果同步地在空调机遥控器的LCD上显示出来。 2、监控板端口说明 监控板外形如图一所示: 第1 页共4页

大金空调机远程监控板说明书 RX/B TX/A GND VIN2 VIN1 P2 P1 P2 P1 图一监控板外形及端口示意图 3、通信口连接: ①控制器的通信接口有RS232和RS485两种,用户可以根据实际 需要通过跳线J4、J5自行选择其中一种使用; ②连接方法: 1、VIN2和VIN1接空调室内板的X35插线端子,没有极性。(也可外部供电,8—15V,AC、DC均可) 2、P1、P2接空调机室内外板通信端子座,没有极性。(本控制器为一拖二型,可以接两台空调,地址为连续的两个地址来区分,如控制器板地址设置1时,另一台的地址则为2,如控制器板地址设置2时,另一台的地址则为3,依次类推) 3、RS485通信: RX/B为RS485的(-),TX/A为RS485的(+) 第2 页共4页

大金空调使用指南

大金空调使用指南 尊敬的业主: 您好! 感谢您使用大金空调,您选购的大金空调我们已为您安装、调试完毕,从现在起您就可以享受大金空调为您带来的舒适和温馨了。 这里,我们主要向您介绍一些大金空调在使用过程中需要注意的事项,以方便您的使用。 1、 在使用线控器的空调系统中,当一台室外机与数台室内机相连时,每个空调系统都设臵 一个主控线控器,其余均为副控线控器,只有主控线控器才能切换系统的制冷、制热模式。 为了保证您的空调使用效果,请您在使用空调的时候,务必关闭门窗,否则在空调使用 过程中不但会产生空调效果不良的后果,而且在夏季,空调送风口表面还会产生大量的 结露现象。 2、 为了保证您的身体健康和空调使用效果,请在使用空调的季节里,定期(2周)清洗过 滤网。 3、 当您不准备长期空调使用的时候(例如春、秋季),请您关闭空调室内、外机的电源。 4、 当您的空调长期未使用,准备重新使用时,请在开机前12小时进行预热(接通空调室 内、外机电源),以保证空调平滑启动。 5、 当您临时关闭空调室内、外机电源时,请在恢复空调电源后15分钟再开启空调。 6、 当您准备切换制冷、制热模式时,请您首先关闭所有空调室内机,模式切换完毕后15 分钟再开启空调。 7、 当您关闭所有空调室内机后,请不要立刻切断空调室外机电源,系统需要至少5分钟才 能使空调系统完全回复到关机状态,立即关闭电源会导致漏水或故障。

8、 在制热模式下开启空调时,空调室内机可能不会立刻运转或吹冷风,需等待5~15分钟 在主机正式运转前系统需对主机的各个组件进行自动预热。 10、在制热运转过程中,系统可能会停止制热几分钟,那不是空调故障,是空调室外机在进 行化霜运转。系统在进行化霜运转时,线控器上有标识显示。 11、当空调室内机运行一定时间后,系统会显示标识提醒您清洗回风过滤网,您清洗完过滤网 后,按“滤网清洗复位”按钮就可以继续正常使用了。 12、当您刚开始使用空调时,如果您需要快速降低室内温度,可使用风速按钮调节风量,最大 风量时,线控器液晶显示屏上将会显示“H ”。“H ”风量为强制运行状态,在此工作状态下空调将按照最大功率工作,将不可避免的产生一定的风声,这种风声为强制运行状态下运转时的正常现象。所以建议您在正常使用和休息期间将风量调节至“L ”,“L ”为正常运行状态。

大金压缩机技术指南手册(B型)

压缩机使用手册 大金工业株式会社 压缩机开发中心

第一节大金压缩机概述 一、特点: 1. 高性能 2大金压缩机是一种无余隙(即无冷媒二次膨胀),且运转范围很宽的高效率压缩机。 2在室外低温制热时,柔性结构压缩机有很强的能力。 2. 低噪音、低震动 2无吸、排气阀,压缩机吸排气噪音大大降低。 2通过采用高精度,非接触式涡旋盘,压缩机的噪音性能得到进一步的提高。 2在空调系统安装时压缩机无须增加隔音盖板、消音棉。 2由于压缩机的振动小,这样大大提高了管路抗共振、断裂能力。使空调产 品的管路设计可以达到越简单越好。 3. 小型、重量轻 2因压缩机筒体径小、细长,从而为室外机的小型、轻量化提供了最佳选择。 2为了节约空间位置设计的灵活性,在原有四脚底盘的基础上新增加了三脚底盘的机型。使用户有更多的选择。 4. 高可靠性 2压缩机零部件数量少、且可靠性极高。 2压缩机能经受热泵系统的极其残酷的试验。 5. 便于使用 2压缩机中只有电机的保护装置是内置式,其它保护均由系统匹配。这样使系统设计人员可以根据需要在系统设置保护,使产品设计者更好的控制使用的 压缩机。

二、 构造: 电机转子 电机定子 动盘 静盘 排气孔 高压腔 支 架 曲轴 低压腔 冷冻机油 油 泵 欧氏机构 轴承支架 吸气管 吸入冷媒 排气管

三、 产品系列: 基本系列为以下7种: 四、 部件规格 1. 性能: ⑴ 按照下表条件进行试验,完全合格: ⑵ 冷冻能力、消耗功率、工作电流: 应确保在规格书中所规定的冷冻能 力、消耗功率、工作电流的±5%以内。 ⑶ 起动特性: 应按照下列条件进行起动。 ⑷ 绝缘电阻: 用500V 绝缘电阻表按照GB 方法进行测定,如果充电部和非充电部的绝缘电阻如 下时应为正常。 2 干燥时: 30M Ω以上 2 冷媒寝入时: 1M Ω以上 ⑸ 耐电压性能: 在AC2400V 、历时一秒的条件下,确保其无绝缘损坏。 ⑹ 运转噪音: 在规格书所规定的值以下。

大金空调提案书

上海市淮海中路1010号2楼 TEL:54048111 邮编:200031 FAX:54048110 ___________项目 大金VRV 空调系统提案 DPD001A

目录 第一部分:大家的历史 第二部分:大金VRVⅢ产品&技术特点概述第三部分:大金VRVⅢ室外机特点介绍 第四部分:大金VRVⅢ室内机特点介绍 第五部分:大金VRVⅢ八大核心技术介绍

第一部分:大金VRV历史 1982在世界范围内,大金首次推出VRV,开创了楼宇用多联空调系统的新时代。这种精致灵活的智能化中央空调打破了传统中央空调模式,可对系统 内的室内机进行个别控制。 1987 变频VRV诞生,开始了VRV在空调业界的变频浪潮,VRV的温度控制精确性,节能性有了实质性的飞跃。 1989 涡旋式变频VRV问世。 1990涡旋式变频20HP VRV问世。VRV的容量逐渐扩充,运转范围不断扩大、产品的种类不断增加。 1995 大容量的VRV Plus推出,对应市场需求。 1997 环保型新冷媒HFC407C开始在VRV产品中采用,推动了VRV在空调业界的新能源浪潮,使越来越多的厂商致力于对新冷媒的研究。 1999 热驱式VRV诞生。 2001 使用R410A型新冷媒的VRV问世。 2003 第二代大型化VRVⅡ诞生,直流变速技术的运用使VRV的节能性有了进一步的提高。 2005 全球销售业绩突破800,000套,以其非凡的魅力赢得了众多的拥护者。

第二部分: 大金 产品&技术特点概述

VRVⅢ产品特点概述 出色的节能效果: 业内领先的COP值,额定工况时最高COP值4.31(8HP冷暖平均值)。单机冷暖平均COP 值达到3.87。高COP,节能性更好。 灵活的设计自由度: 最大总管长1000m,最大单管长165m,高低差最高达90m(室外机在下时)。单系统最多可连接64台室内机。能够灵活对应不同的建筑格局。 管长衰减小,系统效率更高: 同样的管长,系统效率更高。 高静压室外机,换热效果更好: VRVⅢ室外机机外静压可达78.4Pa(8mmH2O),更有利于分层摆放时室外机的散热。 出色的低温制热性能: 在低温情况下,能提供更多的热量,保证舒适的空调效果。 制热快速启动,48HP室外机除霜后仅需3分钟就可启动至100%容量。 全新直流变速大风量高静压新风机,适合大空间新风要求:全新推出1080~6000m3/h风量、静压最高300Pa、共13个规格的新风机系列。 直流变速技术使新风机的能耗大幅减少。 同VRV系统结合,可实现全系统的集中管理。 丰富的室内机阵容: 新增落地内藏型室内机,对于挑空等特殊空间能更好的与装潢配合。 室内机容量更加细化,精确对应各种面积的空间。 通过3C认证: 8HP室外机和所有室内机全部取得国家强制性产品3C认证。

大金空调集中遥控使用说明

大金空调集中遥控器使用说明 (DCS302B611)
Created with novaPDF Printer (https://www.wendangku.net/doc/4513876773.html,). Please register to remove this message.

集中管理控制器的外观
集中管理控制器的名称和作用
Created with novaPDF Printer (https://www.wendangku.net/doc/4513876773.html,). Please register to remove this message.

Created with novaPDF Printer (https://www.wendangku.net/doc/4513876773.html,). Please register to remove this message.

使用时的注意事项
●切勿触摸机器内部。 请勿拆下前面板。
如果用手触摸内部,会发生危险和故障。 需要对内部进行检查、调整时,请委托销售商店。
●请避免安装在直射阳光照射的地方。
液晶显示部分会变色、或显示消失。
●请避开会溅水的地方。
水进入机器的内部,会发生漏电,并且会损坏内部的电子部件。
●请勿用挥发油、稀释剂、化学纸巾等擦试操作盘的表面。
会引起变色、涂料剥落。 对于污垢,请使用沾水或中性洗涤剂的软布擦试,然后 用干布擦净。
●请勿用尖锐的东西来按集中遥控器的按钮。
会引起故障。
Created with novaPDF Printer (https://www.wendangku.net/doc/4513876773.html,). Please register to remove this message.

大金空调使用手册

大金空调使用手册 VR腔调系统 环球财讯中心大厦空调系统采用的是日本大金公司的水环VRV (variable refrigera nt volume )中央空调系统。VRV直译为变制冷剂流量,这是一种有用完善的独立区域控制能力的空调系统。能够在一个制冷回路上连接多台不同规格型号的室内机,因为室外机是微电脑控制的变频式压缩机,所以每一台室内机都拥有完全独立的开关和调节的控制能力。 BRC1C61控制器介绍 1、开/关按下此钮,系统开始运转。再按一 次该钮,系统停止运转。 2、运转指示灯(红色)运转时,该指示灯点亮。当系统 出现故障时,该灯闪烁。 3、显示(风向挡板)只有四面出风和两面出 风的设备有该显示,内藏风管机没有该显示。 4、表示系统在预热或除霜 5、运转方式表示现在的运转方式。由左至 右分别为通风、除湿、自动、制冷、制热。 & 显示(程序设定的时间)表示程式设定的系 统开始运转和停止运转的时间。 WOBRC1C61L 7、设定温度“ 27 C ”表示目前空调的设定温度 8空气过滤网清洗提示该图标只有当过滤网脏时才会出现 9、送风速度显示表示风扇的速度。H高风L低风 10、显示表示处于集中控制下或非主控制器表示该控制器不能进行冷暖切换(没有该显示 的控制器为主控制器) 11、运转模式转换选择钮:按动该按钮则设备运转模式在通风、除湿、制冷、制热切换。 (非主控制器只能在主控制器执行的模式下进行转换:当主控制器为制冷时,可以进行通 风、除湿、制冷运转,当主控制器是制热时只能进行通风和制热运转。)

12、风扇速度控制钮可根据要求选择风扇的速度,“高”“低”。 13、空气滤尘网清扫指示复位钮。 14、风向调节钮(风管机没有该功能)。 15、温度设定钮:可设定需要的使用温度,该温度为设备工作目标温度。 16、时间调节钮与17、18键配合使用 17、定时开、关机启动/ 停止钮 18、定时开、关机确定/ 取消钮 19、设置及检查钮(只有专业人员操作) 20、HRV^机风量高低设置钮 21、HRV^机工作模式选择钮 下列现象并不表示空调机异常。 1.系统不运转。当按开/ 关钮,停止系统的运转以后,在某些特殊情况下系统不能立刻重新 启动。如果运转指示灯常亮,则表示系统为正常状态,稍等一会便可恢复正常。 2.按动按钮11选择不到制冷或制热模式,这是因为系统中的主控制器工作模式不正确。冷房 /暖房的切换只能由主控制器执行,保证主控制器在正常的工作模式,主控制器可以不开 机,但必备保证模式正确,否则整个系统的空调都不能正常工作。 3.从室内机吹出雾气。 A.在冷房运转时,室内湿度过高。 B.如果室内机内部的污垢过多,则房间内的温度分布将不均匀。这时必须清扫室内机的内 部,请委托厂家专业技术服务人员清扫室内机,该作业只能由专业的维修人员进行。 4.空调机的噪音。 A、(室内机)当电源开关接通以后,立刻听到“吱”的声音,室内机内部的电动膨胀 阀开始动作,因而产生噪音,过1分钟以后,该噪音将自动结束; B当系统在冷房运转时或停止运转后,可听到连续的“沙---”的声音,此声音为排 水泵在运转时发出这样的声音,署正常声音; C当系统停止暖房运转后,可听到“啪唧啪唧”的挤压的声音。这是由于温度的变化 引起塑料部件的热胀冷缩时发出的声音; D当室内机停止运转后,可听到低微的“沙--”、“咕噜咕噜”的声音。是因为同系统内 的其它室内机运转时,可听为了防止机油和制冷剂停留在室内机内,系统将保持少量的制冷剂通过停止运转的室内机。 5.(室外机)当运转噪音的声调发生变化时。这是由于频率变化引起的声音。 6.室内机发出香味。本室内机吸收房间、家具和香烟等的气味,并发出香味。

大金空调故障代码大全(收藏)

大金空调故障代码大全(收藏) 2:制冷系统故障:显示:E4; 3: 室温传感器故障:显示:E5; 4: 内盘传感器故障:显示:E6; 5: 外盘传感器故障:显示:E7 6:室外板故障(缺相,反相等):显示:E8 A1 室内P 板不良A3 排水水位异常 A5 室内防止结冰保护 A6 室内风扇电机异常 AJ 能力设定不良 C4 室内热交换热敏电阻异常 C5 室内热交换热敏电阻异常 C9 室内室温热敏电阻异常 EO 室外保护装置动作 E3 高压压力异常 E4 低压压力异常 E5 OL 动作 F3 排气温度过高 E6 压缩机启动不良 E7 室外风扇电机异常 H3 高压压力开关异常

H4 低压压力开关异常 H8 CT 异常 H9 室外温度热敏电阻异常 J3 室外排气热敏电阻异常 J2 电流传感器故障.原因:1 电流传感器故障,2 室外PC 板故障. J4 室外低压饱和温度热敏电阻异常 J5 室外吸入管温度热敏电阻异常 J6 室外热交换热敏电阻异常 J9 室外气体管道温度热敏电阻异常 L4 放热风扇温度上升 L5 室外输出过电流 P3 室外电葙温度热敏电阻异常 P4 室外散热片热敏电阻异常 U1 电源反相 U2 电源异常 U4 室内机到室外机信号传送异常 U5 室内机到控制器信号传送异常 UA 现场设定不良 UC 集中控制器地址重复 UF 室内到室外错误接线大金空调故障代码(内机) A0 ---- 保护装置动作.A1 ----- 室内机P 板不良.A2 ----- 风扇连

锁器动作、A3 ---- 排水水位异常. A4 热交换(1)温度异常.A5 热交换(2) 温度异常A6 风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7 ---- 风向调整电动机堵转A8 ------- AC 输入过电流A9 ------- 电子膨胀阀异常AA ------ 加热器过热 AH --- 错误或着赃污AC -------- 空负载运作AJ ----- 容量设定不良AE ---- 给水不足AF ------ 加湿器错误 C0 ---- 传感器异常C1--- 空白C2 ------- 空白C3 --- 排水水位传感器异常C4 ----- 热交换(1) 温度异常 C5 ---- 热交换(2)温度异常C6 ------ 风扇电动机过负荷过电流 连锁检测用传感器异常C7-- 风向调整电动机堵转检测用传感器异常C8 ---------------- A C 输入电流传感器异常C9 ------- 吸入空气 温度传感器异常CA--- 吹出空气温度传感器异常CH ---------- 空 白CC ------ 湿度传感器异常CJ ------- 温度传感器异常CE ----- 辐射传感器异常 CF --- 高压压力开关不良 大金室外机故障代码 E0 ---- 保护装置动作E1 ----- 室外机P 板不良E2 ------- 空白 E3 ---- 高压压力E4---低压压力E5 --------- 压缩机电动机过负荷 E6 ---- 压缩机电动机过电流堵转E7 --------- 风扇电动机过电流 过负荷堵转E8 ------ A C 输入过电流 E9 --- 电子膨胀阀错误EA ----- 空白EH ---- 泵过电流堵转

大金使用说明书

大金空调 使 用 说 明 书 公司工程部制作 年月日

1.开/关钮:按下按钮,则系统开始运转,再按一次按钮,则系统停止运转。2.运转指示灯(红色):在运转时,该指示灯点亮。 3.“”显示在控制下转换:当该显示出现时,不能使用控制器进行制冷、制热、、除湿运转的转换。 4.“”显示摆动挡板:可进行固定风向和自动摆动设定;可通过21键来进行调节。 5.“”显示(设定温度):可通过17键来调节温度。 6.“”“”“”“”显示(运转方式):该显示表示现在运转的方式;可通过20键来调节。 7.“”显示(程序设定的时间):该显示表示程序的系统开始运转和停止运转的时间。 8.“”显示(检验/试运转):当按下检验/试运转按钮时,该显示表示系 统现在的运转方式。

9.“”显示(处于集中控制之下):当该显示出现时,表示系统处于集中控 制之下(本显示不是标准规格)。 10.“”显示(送风速度):该显示表示风扇的速度,“低”或“高”。11.“”显示(空气滤尘网清扫时期):请参照室内机附带的使用说明书。12.“”显示(除霜/热起动): ⑴除霜运转 随着室外机盘管上凝结的冰霜增多,制热效果将降低,系统将自动进入除霜运转;室内机风扇停止运转,控制器上显示“”(除霜/热起动);除霜运转6至8分钟 (最长10分钟)以后,系统将回到制热运转。 ⑵热起动 为了防止在制热开始运转时,从室内机吹出冷风,室内机的风扇自动停止运转。控制器上显示“”(除霜/热起动)。 13.定时器方式启动/停止钮:由专业人员操作。 14.定时器开/关钮:由专业人员操作。 15.检验/运转钮:本按钮仅可由专业的维修人员进行维修时使用!正常运转时请勿使用! 16.程序设定时间钮:使用该钮,可设定程序“启动或停止”系统运转的时间。17.温度设定钮:使用该钮,可设定温度调节器的设定温度。 18.空气滤尘网清扫指示复位钮:请参照室内机附带的使用说明书。 19.风扇速度控制钮:按该钮,可根据您的要求选择风扇的速度,“低”或“高”。20.运转方式选择钮:按该钮,可选择系统的运转方式。 21.风向调节钮:按该钮,可选择风向“固定”或“自动摆动”。 22.无功能显示:若空调机没有某种功能,当按下此功能按钮时,会显示“NOT A V AILABLE”并持续数秒。在同时启动多台空调机的场合中,只有当所有空调机都 无此功能时,才会显示“NOT A V AILABLE”,只要有任何一台空调机具有此功能,将不会有此显示。

郑州大金空调维修

在郑州,家里的大金空调使用时间久了,出现了故障问题,我们应该怎么进行维修呢?下面就一起来看看常见的故障以及维修方法吧。 30、变频空调制冷时为什么不停机? 变频空调是这样工作的:当室内温度设定温度与差值较大时,空调以高频(大功率)运转,当室内温度接近设定温度时以低频(小功率)运行,室内机不停机,室外机只有在室内温度低于设定温度2度以下时才会停机。 31、为何空调刚安装就不制冷? 有多种可能性:(1)、连接管接头处漏氟;(2)、连接管有漏点;(3)、接线有误;(4)、保险丝烧;(5)、压缩机出现故障; 32、空调漏水的原因? 有多种可能性:(1)、室内机接水盘排水孔堵塞;(2)、排水管折弯或压扁;(3)、排水管路走向不对;(4)、排水管接头部分不严; 33、空调器频繁开停的原因? 有多种可能性:(1)、电源电压不正常;(2)室外机散热不良;(3)制冷剂过量; 34、空调运行时发出“霹霹叭叭”的声音

塑料热胀冷缩造成。 35、用户反映老鼠钻进外机把线咬断,特别是娱乐、餐饮场所,是不是外机没设计好? 空调外机未设计好。 36、空调插上电源但未开机,为什么灯会闪? 有一种机型设计是这样或是电压太低造成。 37、购买空调后如何选用电源线。 对于空调运行电流低于12A的空调,要求采用φ2.5mm2铜芯线并要求专线连接,地线分明,应符合GB4706.32有关要求,对于空调运行电流超过12A 以上空调要采用φ4mm2以上铜芯线。 38、外机没有冷凝水流出? 空调制冷时有冷凝水流出,如果没有且效果好、内机没有漏水情况,一般由天气干燥或室内干燥造成。 39、空调启停频繁且制冷效果不好 一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁,建议调整电源;另一种情况是设定温度偏高造成,建议用户设定温度低一些. 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

大金空调使用手册

大金空调使用手册 VRV空调系统 环球财讯中心大厦空调系统采用的是日本大金公司的水环VRV (variable refrigerant volume)中央空调系统。VRV直译为变制冷剂流量,这是一种有用完善的独立区域控制能力的空调系统。能够在一个制冷回路上连接多台不同规格型号的室内机,因为室外机是微电脑控制的变频式压缩机,所以每一台室内机都拥有完全独立的开关和调节的控制能力。 BRC1C611控制器介绍 1、开/关按下此钮,系统开始运 转。再按一次该钮,系统停止运转。 2、运转指示灯(红色)运转时, 该指示灯点亮。当系统出现故障时, 该灯闪烁。 3、显示(风向挡板)只有四面出 风和两面出风的设备有该显示,内 藏风管机没有该显示。 4、表示系统在预热或除霜 5、运转方式表示现在的运转方 式。由左至右分别为通风、除湿、 自动、制冷、制热。 6、显示(程序设定的时间)表示程式设定的系统开始运转和停止运转的时间。 7、设定温度“27 ℃”表示目前空调的设定温度 8、空气过滤网清洗提示该图标只有当过滤网脏时才会出现 9、送风速度显示表示风扇的速度。H高风L低风 10、显示表示处于集中控制下或非主控制器表示该控制器不能进行冷暖切换 (没有该显示的控制器为主控制器)

11、运转模式转换选择钮:按动该按钮则设备运转模式在通风、除湿、制冷、 制热切换。(非主控制器只能在主控制器执行的模式下进行转换:当主控制器为制冷时,可以进行通风、除湿、制冷运转,当主控制器是制热时只能进行通风和制热运转。) 12、风扇速度控制钮可根据要求选择风扇的速度,“高”“低”。 13、空气滤尘网清扫指示复位钮。 14、风向调节钮(风管机没有该功能)。 15、温度设定钮:可设定需要的使用温度,该温度为设备工作目标温度。 16、时间调节钮与17、18键配合使用 17、定时开、关机启动/停止钮 18、定时开、关机确定/取消钮 19、设置及检查钮(只有专业人员操作) 20、HRV风机风量高低设置钮 21、HRV风机工作模式选择钮 下列现象并不表示空调机异常。 1.系统不运转。当按开/关钮,停止系统的运转以后,在某些特殊情况下系统 不能立刻重新启动。如果运转指示灯常亮,则表示系统为正常状态,稍等一会便可恢复正常。 2.按动按钮11选择不到制冷或制热模式,这是因为系统中的主控制器工作模式 不正确。冷房/暖房的切换只能由主控制器执行,保证主控制器在正常的工作模式,主控制器可以不开机,但必备保证模式正确,否则整个系统的空调都不能正常工作。 3.从室内机吹出雾气。 A.在冷房运转时,室内湿度过高。 B.如果室内机内部的污垢过多,则房间内的温度分布将不均匀。这时必须清 扫室内机的内部,请委托厂家专业技术服务人员清扫室内机,该作业只能由专业的维修人员进行。 4.空调机的噪音。 A、(室内机)当电源开关接通以后,立刻听到“吱”的声音,室内机内部的电 动膨胀阀开始动作,因而产生噪音,过1分钟以后,该噪音将自动结束; B、当系统在冷房运转时或停止运转后,可听到连续的“沙---”的声音,此声

大金VRV空调系统安装、调试、维修《讲义稿》

大金空调系统安装、调试、维修《讲义稿》 () 可变冷媒量,变频控制直接冷媒空调系统。 随着楼房环境质量的不断提高和楼房功能的日趋多样化,对空调系统灵活的扩展能力和空调性能的要求越来越高。在系统中使用新型润滑油控制系统来管理制冷机油,用于稳定冷媒量的新机械结构配备控制系统,新型的自动容量平衡回路能稳定冷媒环境的流量,使配管的长度最大可扩展到100米(=比例积分微分控制)可精确控制内机容量50%~130%,独立控制采用中央控制传输线将控制线集中在1根2芯公共配线上(超微传输系统)使安装更方便、快捷。 (一)外机容量 8匹-10匹范围最多可联接13台-16台内机 内机容量0.8匹-10匹范围可挑选 可选内机: C 单相220~240/50 主设计类型 容量标记 C: 天花板卡式嵌入型(双向气流) F: 天花板卡式嵌入型(多向气流) K: 天花板卡式嵌入角偶型 S: 天花板卡式嵌入导管内藏型 M: 天花板卡式嵌入风管连接型 H: 天花板悬吊型 A: 挂壁型 L: 落地型 : 落地型内藏型 表示变频控制系列室内机 3相 380V 50 8 8 10 10 热泵 表示变频控制系列室外机 (二)室外机到最远的内机管道最长100米,室外机冷媒管到室内第一只分枝接头最长 可接40米,外机内机高低差50米,内机外机高低差40米,超级配线系统,能将室外与室内机之间开关、制冷、制热、温度设定、环境温度故障信息等信号集中到双芯无极性公共配线中,不必担心公共配线接线错误,公共配线最长延伸可达2000米。(2公里) 20:0.8 25:1 32:1.25 40:1.6 50:2 63:2.5 80:3.2 100:4 125:5

大金中央空调方案书

目录大金中央空调方案 (中央空调·地暖·水处理·门窗·木门·墙板·新风·除尘·) 项目名称:X X X X X X X XXXXXXX有限公司 2016年XX月XX日

一、公司简介 1-1慈溪商豪贸易有限公司简介 XXXXXXXXXX是一家集销售、安装和维修各类中央空调的专业性中央空调公司。公司经营大金、麦克维尔、等知名品牌的中央空调产品,在家居方面,还销售地热采暖系统、中央新风、中央热水、中央净水和软水等家居集成系统。 公司经营品类有家用(户式)中央空调、商用中央空调、大型中央空调等系统。包括VRV变频多联式中央空调等。 公司有专业的设计师、工程师和安装维修技术工人队伍,并经过了大金公司的专业测试和专业认证。公司以完善的售前、售后服务为后盾,以“质量和诚信”的经营理念,致力于人工环境事业的美化和推广。 我们是您的“中央空调专家”,我们以诚信的素养和专家的品质,加上我们过硬的工程安装质量为您打造一个优质实惠的五星级家居办公环境。

二、产品简介 2-1大金中央空调简介 早于1969年大金就在日本率先开发了第一台家用多联空调系统,30多年来不间断的研发和实践,使大金家用中央空调成为目前世界上最可靠、最完善的产品之一。在中国的10年间,大金家用中央空调作为众多著名房产项目的首选产品,被广泛运用于别墅、公寓等住宅领域,确立了牢固的品牌地位。大金将始终以“满足客户需求”为目标,以最高的信誉和诚意与房产商们共同打造让消费者称心满意的住宅空间。 在对手如云的房产市场中,大金以其优质可靠的产品、专业的设计、严格的安装和完善的服务全面提升您楼盘的可信度,与您共同打造深受房产消费者欢迎和信赖的精品楼盘。

大金空调代码大全

大金空调代码大全: 大金空调故障代码 大金FTY系列分体式空调器故障代码故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上大金FVT-(125),(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容 (绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机闪亮---闪亮系统设置故正常----室内机主控制板故障灭----电源线以,室内机故障室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对闪亮闪亮-传感器故障闪亮灭-室外机保护器损坏该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。 大金家用变频空调系列 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。故障代码及内容: 00 正常, U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出, U4内外机传送异常, R1 P板不良, R5 变压器保护防结冰, R6 内电机异常, C4 内温传感异常, C5 内管温异常, C9 室温传感异常, E5 OL动作, E6 压机启动不良, E7 外风机异常, H8 CT异常, H9 外温传感异常, J3 高压热敏异常, J4 系统异常,

(推荐)大金控制手册最新

大金(中国)投资有限公司 技术部

前言 目前,空调市场对控制系统的要求越来越多,为了方便公司员工能够更好地对应用户所提出的控制需求,了解掌握大金控制产品知识,故整理总结了相关控制产品及知识,并制作成册。 本手册中总结了公司现有自控产品的规格、功能及设计要点等,方便大家查阅。本手册在内容上还有不尽完善之处,虽经多次校对,但难免还有遗漏甚至出错之处,今后将不断更新充实内容。

空调单独控制、集中控制 i-M a n a g e rⅢ2 i-C o n t r o l l e r4 i-e a s y6集中遥控器7统一O N/O F F开关9空调状态显示及故障报警 i-M a n a g e rⅢ2 i-C o n t r o l l e r4 i-e a s y6集中遥控器7统一O N/O F F开关9温度控制 i-M a n a g e rⅢ2 i-C o n t r o l l e r4 i-e a s y6集中遥控器7遥控器权限设定[空调开关|运转模式|温度控制] i-M a n a g e rⅢ2 i-C o n t r o l l e r4 i-e a s y6集中遥控器7模式转换[制冷|制热|通风] i-M a n a g e rⅢ2 i-C o n t r o l l e r4 i-e a s y6集中遥控器7日程定时设定 i-M a n a g e rⅢ2 i-C o n t r o l l e r4 i-e a s y6集中遥控器7电量划分 i-M a n a g e rⅢ2室温上下限设定 i-M a n a g e rⅢ2 i-C o n t r o l l e r4 i-e a s y6联锁控制[火警联动|故障联动]等 i-M a n a g e rⅢ2

大金空调合同

湖南温宇工程设备有限公司中央空调销售安装合同书

中央空调销售安装合同 甲方(发包人): ________________________ 乙方(承包人):株洲恒和成工程设备有限公司 根据甲方的房型装饰特点及要求,经甲方、乙方双方协商,就甲方的中央空调设备及系统安装 达成以下协议: 一、 工程地址(设备指定到达地点): ____________________________________________ 二、 设备型号:(详见附件一《设备清单》) (人民币大写): ________________________ 整。本合同款为总包干价,不含主机架子费、 主机基础费、主机吊装费、室内外电源费等,风管按实际面积结算,本报价为不含税报价。 客户确认签字 _______________________ 四、付款方式 合同签定当日甲方支付设备定金款¥ ______________ 元,空调设备定货前付完全部余款 ¥ _____________ 元。 五、工期 根据装修进度。甲方安排乙方在现场具备施工条件的情况下(如墙体分隔、基础粉刷、水电到 位等),确定乙方进场施工日期。 初定时间为:1、乙方收到设备总价款之日起 十五 个工作日内,空调设备到达甲方指定项目 2、如有变化双方及时联络确定,施工过程中乙方配合甲方整体工程进度,做到 按时完工,完成 包括设备材料进场、隐蔽工程完工、开关风口安装、工程竣工验收等 各项工序。 联系电话: ___________________ 三、工程合同款: 合同总额(人民币小写) ¥ __________________ 元整。

六、双方责任 甲方责任 1 ?提供满足施工及设备安装的水、电、场地、机组基础等条件,且水电费用由甲方承担。 2?甲方应协调乙方与其它专业的配合工作,风口孔及检修孔由甲方负责开出,并内部衬有木质 边框,乙方提供尺寸数据。后续检修口由甲方装饰单位完成制作,出、回风口百页由乙方提供并完成安装。 3 ?甲方提供空调室内、外机电源并电线敷设到乙方指定位置并预留1米以上线头,以便乙方安 装,同时提供冷凝水排放位置。如是水系统甲方负责将水源管道接至主机旁。 4?因风口百页的制作周期是7 天,因此甲方在木工完工时应及时通知乙方测量风口尺 寸,以便乙方尽快完成风口及开关安装。 5 ?为确保工程保质保量完成,甲方对乙方设备进场、隐蔽工程完工、最终验收叁个环节分别 予以签字确认,乙方在得到甲方签字认可后,施工人员方可进行下一步施工,以此保证工程质量。 6 ?设备按合同的约定到达指定位置后,甲方有责任及时提供设备存放场地,并负责设备的安全 性和完整性,如因甲方未能及时提供设备存放场地造成乙方往返运输浪费的,乙方将加收设备运输 费、装卸费等,同时对由此造成的工期延长不承担责任。 7、因中央空调室内机设备基本上通过构件固定在天花板上,因此甲方需保证天花板上能打5公分深的小孔而不会对天花板造成破坏,否则,乙方将不担责。 &根据中央空调安装设计需求,空调安装前必须由甲、乙双方及甲方设计负责人道现场进行定 位认可,否则由此造成的不良后果由甲方负责。 乙方责任 1. 保证所提供设备为全新品(从未使用),并保证安装工程的质量。 2. 完成空调系统的安装及调试。 3. 积极配合甲方的施工协调工作。 4. 室内机的控制线的安装。 5 ?乙方签约前主动对甲方空调方案不合理部分提出专业意见,供甲方考虑选择。方案以甲方 最终确定为准。 6 ?指导甲方正确合理使用空调设备。 七、工程方案及施工范围 1 ?施工图纸甲方签字确认后,乙方按双方约定时间进入现场开始施工,如甲方更改施工方案, 须写出更改通知,已完成安装的设备甲方后续提出移位要求,乙方将开具工程变更单,加收相应移机工程材料人工费用。 2 ?乙方工程范围为:预算清单内的设备安装调试。

日本大金空调最全故障代码(内部资料)

常见故障代码 A3:冷凝水位异常。 A6:风扇马达锁死、过载或过电流。A9:电子膨胀阀故障。 C4:热交(1)液管热敏电阻异常。C5:热交(2)气管热敏电阻异常。C9:回风热敏电阻异常。 CJ:遥控器温度传感器异常。 E0:保护装置异常。 E1:外机P板不良。 E3:高压开关动作。 E4:低压开关动作。 E5:变频压缩机马达过载。 E6:标准压缩机马达过电流。 E9:电子膨胀阀故障。 EA:四通换向阀异常。 H3:高压开关异常。 H4:低压开关异常。 H9:空气热敏电阻异常。 F3:排气管温度异常。 F6:热交(1)温度异常。 J0:冷媒温度传感器异常。 J1:压力传感器异常。 J2:电流传感器异常。 J3:排气管温度传感器异常。 J4:低压饱和温度异常。 J5:吸气管温度传感器异常。J6:热交(1)温度传感器异常。 J7:热交(2)温度传感器异常。 J8:均油管或液管热敏电阻异常。 J9:气管热敏电阻异常。 JA:排出管压力传感器异常。 JH:油温传感器异常。 JC:吸入管压力传感器异常 L3:开关箱内温度上升。 L4:散热片温度过高。 L5:压缩机马达绝缘短路、变频P板故障。L8:压缩机过电流,压缩机马达电源短路。U0:冷媒不足或是电子膨胀阀故障导致的低压下降。 U1:电源反相或缺相。 U2:电源电压异常(瞬间断电)。 U3:监控信号传输故障。 U4:室内外机间或室外机和BS单元间联系故障。 U5:遥控器和室内机传送故障,遥控板故障或遥控器设置错误。 U6:室内机间传送故障。 U7:室外机检传送故障,室外机和冰蓄热单元传送故障。 U8:主副遥控器建传送故障,同系统中其他室内机/遥控器组合错误。 U9:同系统其他室内机间传送故障,其他BS和室内外机传送故障。 UC:集中地址设置错误。 UE:室内机和集中控制装置传送故障

大金VRV中央空调维修资料

大金VRV中央空调维修资料 大金家用中央空调 在过去的近80年里,大金以领先世界的专业科技,对各种类型的“舒适空间”进行着无比执着的研发与探索。不断推出的高品质新型空调不仅在日本市场领先第一,而且赢得了全世界的广泛赞誉。1968年,大金在日本率先开发出第一台一拖多的家用多联系统。30多年来,不间断的专业技术积累和实践应用改进,使其成为目前世界上最可靠、最完善的家用中央空调之一。无论何种房型,无论何种特殊需要,只要找到大金,就能得到专业体贴的量佳系统提案。 大金最新推出的家用VRV系统,是针对家用空调领域开发的多联系统,它汇集了大金实绩雄厚的VRV系统的众多优势,将成为家用中央空调中令人瞩目的新产品。 系统特点 ?单台6HP室外机最多可带动9台室内机。(室内机容量为20时) ?室内机有4种款式,17种型号可供选择。 ?9.0kW的大容量内机使大型起居室只需一台空调机即能满足制热/制冷需求。 ?直流变速,采用大金进口压缩机。 ?同VRVⅡ一样,无需BP装置,采用RENET分歧管连接,安装更方便,运转更静音。 ?最大配管长可达120m,分歧管后最长40m,总配管长为300m,安装更灵活。 ?运转范围:制冷-5-46℃DB,制热-20-18℃WB,即使在寒冷的北方仍能制暖。 ?220V单相电源,简化安装。-------------------------------------------------------------------------------- 大金变频VRV系统家用中央空调的综合性能 一、提供舒适气流 1.垂直自动摆动。垂直自动摆动器上下自动摆动挡板以确保气流能均匀的分配。 2.防止冷风直吹。可控制叶片摆动幅度,防止冷风直接吹到人体。 3.高天花板对应。天花板较高的情况,可通过遥控器设定高天花板模式,使空调气流送至足下。 二、具备舒适控制 1.室外机静音运转。设定使室外机运转音由额定运转噪音再降3分贝。 2.夜间静音模式。在夜晚,当室外的温度从日间的最高记录温度下降6摄示度时,室外机的运转噪音自动降低3分贝。初始设置必须在安装时进行。 3.电脑除湿。此功能自动的减少湿度,维持预设室内温度。 4.风量调节。通过风量调节满足各种场合下风量需求。 5.热启动。借助高效热交换器,在启动制热时不会有吹冷风现象。 6.超静音。静音设计,实现同行业最低噪音运转。 三、带来生活便利 1.过滤网清洗提示。当过滤网需要清洗时,遥控器屏幕上会自动自动出现清洗标记。 2.防止天花板污染。通过设定出风角度,防止气流污染天花板。 四、健康和卫生 1.经防霉加工的空气净化过滤网。经无色、无臭、无危险的防霉剂加以浸渍,能有效的防止过滤网发霉。 2.长效过滤网。长久耐用的过滤网标准装置,清洗周期更长。 3.引入室外新风。通过引入室外新鲜空气,提高房间空气品质。 五、定时功能 1.定时开关器。在72小时内可以分别对开关机的时间进行设定。 六、产品经久耐用 1.停电自动再启动。即使空调机运行时电源断开,机组会记录下断电前运转模式。当电源恢复后能自动回到原先的设定。2.自动故障检测。每台室内机的故障代码都会显示于无线遥控器的数字显示面板上。室外机故障代码则同时显示于无线遥控器数字面板和室外机PC电路板的LED上。 3.耐用的室外机热交换器。经特殊处理的室外机热交换器增强了抗酸雨和抗盐腐蚀的性能。 大金VRV机组操作规程 工作内容 VRV是智能型、高效、节能的变频控制空调,为了使客户准确,操作好空调,该空调可根据季节不同,设定制冷、制热、除湿、自动送风等模式。

大金VRV空调系统安装调试维修讲义稿

大金VRV 空调系统安装、调试、维修《讲义稿》 (VRV )Variable Refrigerant V olume 可变冷媒量,变频控制直接冷媒空调系统。 随着楼房环境质量的不断提高和楼房功能的日趋多样化,对空调系统灵活的扩展能力和空调性能的要求越来越高。在VRV 系统中使用新型润滑油控制系统来管理制冷机油,用于稳定冷媒量的新机械结构配备PID 控制系统,新型的自动容量平衡回路能稳定冷媒环境的流量,使配管的长度最大可扩展到100米(PID =比例积分微分控制)可精确控制内机容量50%~130%,独立控制采用中央控制传输线将控制线集中在1根2芯公共配线上(超微传输系统)使安装更方便、快捷。 (一)外机容量 8匹-10匹范围最多可联接13台-16台内机 内机容量0.8匹-10匹范围可挑选 可选内机:FXY K VIC VIC 单相220~240/50Hz 主设计类型 容量标记 C: 天花板卡式嵌入型(双向气流) F: 天花板卡式嵌入型(多向气流) K: 天花板卡式嵌入角偶型 S: 天花板卡式嵌入导管内藏型 M: 天花板卡式嵌入风管连接型 H: 天花板悬吊型 A: 挂壁型 L: 落地型 LM: 落地型内藏型 表示变频控制系列室内机 相 380V 50Hz 8 8HP 10 10HP 热泵 表示变频控制系列室外机 (二)室外机到最远的内机管道最长100米,室外机冷媒管到室内第一只分枝接头最长 可接40米,外机内机高低差50米,内机外机高低差40米,超级配线系统,能将室外与室内机之间开关、制冷、制热、温度设定、环境温度故障信息等信号集中到双芯无极性公共配线中,不必担心公共配线接线错误,公共配线最长延伸可达2000米。(2公里) 20:0.8HP 25:1HP 32:1.25HP 40:1.6HP 50:2HP 63:2.5HP 80:3.2HP 100:4HP 125:5HP