文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥面排水系统施工方案

桥面排水系统施工方案

桥面排水系统施工方案
桥面排水系统施工方案

目录

第一章编制依据 (2)

第二章工程概况 (2)

第三章施工部署计划 (4)

3.1 总体施工部署 (4)

3.2施工进度计划 (4)

3.3人员计划 (4)

3.4设备、机具计划 (5)

第四章主要施工工艺流程及方法 (5)

4.1 排水钢管安装 (5)

4.1.1 施工工艺流程: (5)

4.1.2主要施工方法和要求: (6)

4.2PVC-U排水管安装 (14)

4.2.1施工工艺流程: (14)

4.2.2主要施工方法和要求 (14)

4.3钢制排水沟安装 (15)

4.3.1施工工艺流程 (15)

4.3.2主要施工方法和要求 (16)

第五章质量保证措施 (20)

5.1质量目标: (20)

5.2质量保证措施: (20)

第六章安全、文明、环境保护措施 (21)

6.1安全措施 (21)

6.2文明、环保保护措施 (21)

附图一: (22)

黄浦大街-金桥大道快速通道工程混凝土箱梁

桥面排水系统施工方案

第一章编制依据

1、武汉市政工程设计研究院有限责任公司设计的武汉市黄浦大街-金桥大道快速通道工程(工农兵路-三金潭)施工图设计;

2、国家及武汉市现行有关法律、法规;

3、相关施工及验收规范、质量检验评定标准:

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008

《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008

《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97

《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80—91

《建筑施工安全检查标准》 JGJ59—99

《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2001

《建筑施工场界噪声限值》 GB12523-1990

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

第二章工程概况

武汉市黄浦大街-金桥大道快速工程,起于工农兵路,止于三金潭,全线高架桥为钢箱梁和混凝土箱梁结构,本次施工范围为混凝土箱梁桥面排水系统。本工程的混凝土箱梁桥面排水系统经过设计变更,最终确定为:

1、桥面排水管采用圆形排水管,桥墩横梁以上部位采用钢管,桥墩横

梁一下部位采用PVC-U排水管;钢管和PVC管相接处设置橡胶伸缩软管(上端外套钢制三通,下端伸入PVC管200mm)。箱梁施工时,在桥面、桥墩横梁和地面相应位置预留φ240/200mm孔。

2、桥面设置钢制排水沟收集雨水,排水沟上设置钢制格栅盖板。

3、施工材料数量表

第三章施工部署计划

3.1 总体施工部署

排水系统工程主要包括排水钢管、PVC-U管、桥面钢制排水沟安装三个阶段,根据现场情况,上部砼箱梁结构尚未全部完成,采取分段打围、分段施工的方式逐段进行,先施工已完成上部箱梁的联段,未完成上部箱梁的联段,待中交后跟进施工。工程位于交通主干道,施工中应注意保持交通畅通和安全。施工临时用水、用电,可就近取用前期施工使用的水源点和电源点。

3.2施工进度计划

施工进度计划横道图详见附图一。

3.3人员计划

3.4设备、机具计划

第四章主要施工工艺流程及方法4.1 排水钢管安装

4.1.1 施工工艺流程:

4.1.2主要施工方法和要求:

(1)施工准备

待上部砼箱梁施工完,向排水系统施工进行主体结构和场地中交后。将场地内杂物清理干净,对于部分断面已进行了中央花坛路面破除的施工,应对场地进行平整处理。

由于本工程工期紧,任务重,为加快进度,钢制排水管安装时按4个点同时安装施工。

(1)管件的预制

A、管材的基本要求与选用

管道采用焊接钢管,钢管管材检验,表面无显著锈蚀,无裂纹,卷焊钢管无扭曲损伤,不得有焊缝根部未焊透的现象,表面不得有机械操作损伤,不得有超过壁厚负偏差的凹陷,卷管的周长偏差及椭圆度不得超过规定。

B、除锈、防腐涂装

钢管的防腐涂刷参照规范GB50235-97,并不低于以下设计要求:

①钢管的防腐采用改性聚氨酯新型高分子防腐涂料涂装;

②内表面及外露表面防腐,采用人工除锈,防腐涂料刷两道底漆、两道面漆,防腐层漆膜干厚度80-100μm。

(2)搭设围挡、设置交通锥桶

考虑到本工程位于交通主干道,交通流量大,钢管安装施工时,搭设活动围挡并设置交通锥桶,并每个施工点配备一名监察员,以保证安全和交通正常。围挡搭设及交通锥桶设置平面图如下:

围挡、交通锥桶平面布置图围挡、锥桶需求情况表:

(3)门式移动脚手架搭设

由于施工点较多,本工程采用门式移动脚手架。脚手架底部安装滑轮,以便在各施工点间移动,脚手架转移宜选在车流量较少的夜间进行,可用汽车拖拉进行。脚手架高度可根据使用要求进行局部拆装调整,本工程由于箱梁挑臂处和箱室部位的高度不同,需进行一次拆装调整。

A、门式脚手架搭设程序

脚手架组装:应自左端延伸向右端,自下而上按步搭设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向或相间进行,以避免结合处错位,难于连接。

脚手架搭设的顺序:脚手架采取双排并装,搭设顺序为定位门架立杆准线,安装底座,自一端起立门架并随即装交叉支撑,安装水平架(或脚手板),安装水平加固杆,按照上步逐层向上安装,按规定位置安装剪刀撑,装配顶部栏杆。

B、水平加固杆、剪刀撑的安装

水平加固杆、剪刀撑的安装应符合构造要求,并与一个架的搭设同步进行

水平加固杆应采用扣件与一个架在立杆内侧连接牢,剪刀撑应采用扣件与门架立杆外侧连接牢。

C、脚手架顶部必须安装脚手板和顶部栏杆,脚手板要密实可靠,安装应牢固,顶部栏杆高约20cm。

D、门式移动脚手架立面简图如下:

注:每个单元的长、宽、高为2000mm、1600mm、1800mm。

E、搭设完成的脚手架图片如下页所示:

正立面 侧立面

F 、为保证地基具有足够的承载力,移动脚手架基础施工应满足有关规定的施工要求,立杆底座下应铺设垫板或垫块,由于现场中央花坛部分已经破除路面,该部位立杆底座采用[15槽钢垫铺。

(4)钢制排水管安装

A 、按设计要求安装好钢管卡箍。

B 、安装应遵循先装大口径、总管、立管,后装小口径、分支管的原则。安装过程中应按顺序安装,避免出现跳装、分段装,以免出现管段之间连接困难,影响管路整体。

C 、钢制排水管安装立面图如下:

(5)管道焊接与焊接保护

①道坡口加工

Ⅲ、Ⅳ级焊缝的坡口加工科采用气割等方法,但必须除净其表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凸凹不平处打磨平整。管径大于300mm的钢管,不得在对口后使用气割进行坡口修整,以免氧化熔渣夹杂在焊口内,管件的坡口形式与尺寸,参照执行JB50235-97规范规定。

②钢管的组对

管道组成件组对时,对坡口及其内外表面进行清理,清理范围为10mm,管道不得强行组对。管道对接焊口的组对应做到内壁齐平,内壁错边量不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm。组对好的钢管,应先点焊固定,点固采用三点点焊法,每次点焊长度一半为10-15mm,高度为2-4mm,且不超过管壁厚度的2/3,点固焊的工艺措施及焊接材料与正式焊接一致。管端的局部凸凹,椭圆变形,在钢管对焊前进行修正。

管道焊缝位置应符合下列规定:

A、直管段上两对接焊口中心线间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm是,不应小于管外径。

B、焊缝距离弯管起弯点不小于100mm,且不得小于管外径。

C、卷管的纵向焊缝应置于易于检修的位置,且不宜在底部。

D、环焊缝距支吊架净距不应小于50mm,需热处理的焊缝距支吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。

E、不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。

③管道的焊接

管道焊接时应采取分层多道的施焊方法,一般不少于二层。根部第一层采用较小直径(φ3.2mm)的焊条。焊完一层,必须用锤子或钢刷将熔渣及氧化物清除干净。若发现有气孔、裂纹等缺陷,应将缺陷部位铲除干净,重新补焊后,方可焊下一层。各层的引弧点和熄弧点应错开。

每个焊口应依次焊完,如需暂停时,应采取措施使其缓慢冷却。再次施焊时,应将接头处的脏物,氧化渣清除干净。

钢管在低温下焊接时,接口应进行预热。焊口两侧的预热宽度不应小于100mm,并应在焊口两侧均匀进行,严防局部过热。

所有焊工应按有关规定进行考试,取得施焊范围内的合格证书后,方能参加焊接工作。

所有焊接材料应具有合格证,焊条应按有关范围要求烘干,焊条药皮无脱落和显著裂纹。

(6)刷漆

钢管焊接、安装完毕后,应对焊接损伤处进行补刷防腐涂料,面漆应选用和上部箱梁相近的颜色。

(7)穿桥面立管二次灌浆封堵及防水

排水钢管与桥面排水沟在穿桥面的连接处应进行二次灌浆封堵。灌浆料采用42.5水泥、沙、瓜米碎石及膨胀剂作为主要材料,强度为C30。灌浆前现在洞口下面用五夹板制作吊模,将孔洞内壁凿毛,管道外壁刷毛后,用水冲洗干净,再进行灌浆。采用分层浇灌,振捣密实。第一层浇灌到270mm的位置,第二层待灌浆料凝固后,在穿桥面孔壁和钢管外壁之间的范围,再铺5mm的防水层,第三层和排水沟的找平层一起施工,可以防止桥面雨水的渗透。

4.2PVC-U排水管安装

4.2.1施工工艺流程:

4.2.2主要施工方法和要求

PVC管粘结时要把承口和插口上面的尘土及油污擦干净,不能有水,胶水涂刷要均匀,承口插入后要迅速调整好管件的角度,以免干了不能转动。因此排水管道应自下向上安装,先安装横管,在安装立管,并符合规范要求,合格后方可进入下道工序施工。各工序操作方法如下:(1)安装准备:

熟悉图纸,按设计要求和工程承包范围,结合实际情况,绘制加工草图。

(2)预制加工:

按草图量好尺寸,进行断管,断口要平齐。粘结前应对承插口进行插入试验,一般插入深度为承口的3/4。试验合格后用棉布将承插口需粘结部

位的水分、灰尘擦拭干净。用毛刷涂抹粘结剂,先涂承口,后涂插口,随机插入管件,插入粘结剂时将插口稍作转动,以利于粘结剂分布均匀,粘结牢固后立即将溢出的粘结剂擦拭干净。粘连时应注意预留口方向。管件要编号,甩口位置、方向要准确。

(3)立管、干管的安装:

根据图纸要求的坐标、标高等预留孔洞或预埋套管。采用托吊架的要按坐标、标高、坡度等要求,先安装好托吊架;然后将预制好的管件,按编号进行安装。管道要平直,坡度要均匀。安装完毕后,以充气橡胶堵封闭,做闭水试验,在规定时间内,达到不渗漏,水位不下降为合格。

4.3钢制排水沟安装

4.3.1施工工艺流程

4.3.2主要施工方法和要求

为确保排水沟横坡和标高符合设计要求,本工程混凝土箱梁桥面先进行沥青铺装,然后再安装排水沟。排水沟横断面示意图如下:

(1)测量、放线,沥青切除

待桥面沥青铺装完毕,现场具备施工条件后,清理场地,测量、放线,将排水沟处的沥青切除,并清理干净。沥青切除要计算好整体尺寸,以防排水沟安装后超出桥面沥青的标高;沥青切除时控制好切割尺寸,两侧留有余量,方便排水沟的安装。

(2)补涂防水层

沥青切除后,将高出排水沟安装高程的部分凿除,并补涂DPS及沥青防水层。

(3)构件进场、报验

预制的排水沟构件在运输过程中,要保持整体平整,沟断面四方着实。构件到场后应报监理验收,验收合格后方可安装,已变形的构件不得安装。(4)除锈、防腐涂装

排水沟构件的防腐涂刷参照规范GB50235-97,并不低于以下设计要求:

①排水沟的防腐采用改性聚氨酯新型高分子防腐涂料涂装;

②内表面及外露表面防腐,采用人工除锈,防腐涂料刷两道底漆、两道面漆,防腐层漆膜干厚度80-100μm。

(5)桥面调平

排水沟安装前,应将高出安装高程的部分凿除,使用M15砂浆进行调平。

(6)排水沟安装及高程控制

排水沟安装,应以桥面沥青面层高程为控制点,安装时应严格按照控制点,挂好施工线,使用水平尺根据详细标高交底随时自检,发现不符,应及时处理,高出安装高程的应凿除,低于安装高程的应以砂浆垫补。排水沟安装时要在抹平砂浆未凝结前放置在基础上,确保排水沟顶部高程不高于桥面沥青面层的高程。

(7)钻孔、植筋

排水沟安装完成后,按照排水沟的预留孔定位出植筋点,进行钻孔、

植筋,植筋胶拟采用“喜利得”或“奥泰利”两个品牌中的一个。具体流程为:定位、材料准备、凿面、机械钻孔、清孔、结构胶配制、注胶、插筋、调整、固化、检测。

植筋注意事项:

A、机械钻孔时,应精确控制钻孔深度(误差不超过5mm),避免损坏主体结构预应力波纹管,同时应避开桥面板普通钢筋。

B、调整好的钢筋在初凝时间内不得有任何扰动,否则将影响其锚固强度,初凝后方可进行下道工序施工。

(8)焊接

A、排水沟槽与植筋采用塞焊连接,排水沟与排水钢管连接处焊接连接,焊接完成后要进行打磨处理,确保沟槽底面平直、顺滑,并对焊接损伤的部位补涂防腐油漆。

植筋点立面图如下:

接排水沟处立面图如下:

B、焊接质量控制及检测

焊工必须持证上岗。焊接时应确保焊口内壁齐平,局部错口值应不大于壁厚的10%且不大于1mm;不允许出现裂纹、未熔合、根部未焊透、表面气孔、夹渣;咬边深度不大于0.5mm;根部突出不大于2mm;内凹小于1.5mm;焊缝角变形不大于1.5%。

焊接完成后,须对焊接接头进行外观检验,不能有裂纹、未熔合、焊瘤、夹渣等缺陷,发现有缺陷应及时修补。打磨处理后,封堵排水钢管下端,做闭水试验,在规定时间内,达到不渗漏,水位不下降为合格。(9)铺格栅盖板及缝隙处理

排水沟钢制格栅盖板铺设前,应将沟槽内杂物清洗干净,最后进行盖板的铺设。

安装完毕后,排水沟顶面两侧缝隙采用沥青麻丝封堵,以防渣屑堵塞够侧渗水孔。

第五章质量保证措施

5.1质量目标:

确立全优工程为质量目标,精心组织,精心施工,积极贯彻“以质量求荣誉、以质量求发展”的质量方针,切实做到“质量第一”。

5.2质量保证措施:

5.2.1建立质量保证体系:根据公司《质量手册》和程序文件的规定,制定《项目质量保证计划》,开展全面质量教育,强化全员质量意识,形成全员、全方位、全过程的质量控制网络,使质量保证体系有效地运行。

5.2.2严把材料进场关:工程所用材料进场时,要有质保书、合格证,并要按规定检查和复试,合格后方准使用,严禁不合格的材料用于工程上。

5.2.3尊重服从建设单位、监理单位和工程质量监督部门对本工程的监督、检查、指导。

在明确工程质量终身负责的前提下,建立各级各类人员的质量职责,责任到人,逐层包保,充分发挥项目整体的质量保证职能。

5.2.4做好技术交底工作:开工前,由主管工程师和工长向全体施工人员进行技术交底,使全体人员明确施工任务,工艺流程,操作要求,质量标准,做到心中有数地投入施工。

5.2.5工序“三检”制度:“三检”即:“自检、互检、交接检”制度。上道工序不合格,不准进入下道工序。确保各道工序的工程质量。

临时排水沟施工方案

临时排水沟施工方案

马青路桥面排水系统施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署计划 (3) 第四章主要施工工艺流程及方法 (4) 第五章质量保证措施 (14) 第六章安全、文明、环境保护措施 (15)

桥面排水施工方案 第一章编制依据 1.1马青路(南海一路~钟林路)提升改造B标工程施工图设计文件 1.2国家及福建省现行有关法律、法规; 1.3相关施工及验收规范、质量检验评定标准: 《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004 《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80—91 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59—99 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2001 《建筑施工场界噪声限值》 GB12523-1990 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 第二章工程概况 马青路高架桥起于南海一路,终于钟林路东侧,接石塘立交,全长2.533公里,为双向六车道,桥面标准段净宽2×11.75m;主线桥设计速度80km/h,地面层为双向八车道。路面结构采用SMA改性沥青路面。马青路高架桥又分为:主线桥分20联布置;A幅桥分5联布置;C匝道桥分1联布置;D 匝道桥分1联布置。本次施工范围为混凝土箱梁桥面排水系统。本工程的混凝土箱梁桥面排水系统为: 2.1桥面排水槽采用280*70*8mm方钢管,竖向泄水管采用120*250*4mm 和120*180*4mm两种方钢管。箱梁施工时,在桥面对应桥墩处和凹曲线最低点相应位置设置预留孔。 2.2桥面设置钢制排水槽收集雨水,排水槽上设置钢制格栅盖板。 2.3施工材料数量表

施工现场排水方案

新江湾城C2-2地块三期工程位于市浦区新江湾城政和路1008号(国帆路南侧,二期项目西侧,同济附中北侧,政和路东侧)。本工程总建筑面积约为12.4万m2,由9栋小高层/高层建筑9#、10#、11#、12#(裙楼为商业、会所)、13#、16#楼、17#楼、20#、21#楼,其中六栋18层、2栋17层、1栋16层;一个地下人防车库及附属公建组成。 二、.编制依据

3.1人员部署 3.1.1成立排水领导小组,组建排水作业队,针对工程特点做好准备工作和应急工种。为了保证安全生产及施工质量,,现场由专人负责巡查,发现问题及时汇报,及时处理,以免留后患。 3.1.2排水领导小组及作业队员如下: 组长:兵 组员:匡逢春、田如戈、林日林、叶成林、清、戴启强、建华、新华 排水作业队由现场电工、泥工班、杂工班组成: 电工负责人:王贤辉 泥工班负责人:胡亚伟 零工班负责人:田广大 3.1.3排水工作劳动力配备: 雨期施工劳动力需用量表

由组长兵全面负责排水工作,主要有排水领导小组及突击队员的建立和管理、排水设施的布置及施工安排、人员的安排及调度、排水设备及材料的安排等。 匡逢春负责现场道路、各号楼四周、各工种操作棚、塔吊基础,落地脚手架基础、配电箱周边、排水沟等临时设施围的日常检查与排水、清理作业。 田如戈、林日林、叶成林、清作为各施工阶段的施工员负责其施工围的的排水、疏通、及防止流水进入施工部位。 建华负责排水所用设备、材料、劳保用品的采购。 新华负责排水设备的保养、维修。 戴启强负责排水所用设备、材料、劳保用品的保管与发放。 电工负责排水作业时水泵及照明设备的临时安装。 各班组负责人负责现场排水作业的人员及作业容的安排与实施。 3.3施工现场排水系统布置 根据施工现场情况及市政污水接口位置,施工现场排水系统布置如下(具体详见《橡树湾三期施工现场临时排水系统图》: 靠近西、南、北围墙边、库房区门前及3#大门前维护重力坝东侧做排水沟,排水沟坡度0.2%。1#、2#、3#大门处各设置三级沉淀池一个。南围墙与库房区门前排水沟排至2#大门处三级沉淀池,经沉淀后直接排入市政污水管网;西围墙排水沟排至1#大门处三级沉淀池,

临时排水系统施工方案

临时排水系统施工 方案

临时排水系统施工方案 **市气候湿润、雨水充沛,年降水量达1000mm左右,雨水对施工影响较大。在建道路工程地下水又极为丰富,降低地下水位、及时地排除地面积水是道路施工的关键。 一、排水的原因: 1、该工程土为过湿类土,原土经碾压后根本无法达到规范要求 2、即使进行土质改良,如灰剂量过小也无法满足规范要求; 3、如不加强排水、降水工作,路基施工将无法正常开展; 4、如不排水,会增加工程造价,同时工期也无法保障。 二、排水的目的: 1、降低地下水位,使土壤含水量能够降到最低点,减少土壤处 理的施工难度; 2、同时也为了减少工程造价,降低工程成本; 3、保证工程的正常开展; 4、保证工程的施工质量。 三、排水系统的施工方案: (一)纵向排水沟: 1、位置选择:因征地范围有限,无法在道路红线以外开挖排水 沟,考虑工程的实际,拟在设计的两条绿化带内开沟; 2、施工方法:采用人工配合机械开挖,沟内纵向坡度1‰;因 河塘较多,需分段开挖,排水沟断面:上口宽 1.5m,下口宽0.9m,平均深度1.0m;

(二)横向盲沟设置 1、盲沟设置的原因:收集及排除路基渗水,疏干路基的作用; 2、盲沟设置的间距:沿道路纵向每15~20m设置一道; 3、盲沟的断面形式:宽度30cm,深度30cm,长度19m; 4、盲沟内填料:下部采用大颗粒碎石,上部采用小颗粒碎石;(三)排水系统形成 为保证雨水及地下水能及时排走,必须做到“两个贯通”:纵向排水沟与原有水系贯通,横向盲沟与两侧排水沟贯通,从而形成一个完整的排水系统;排水系统形成后,应及时安排人员进行维护,始终保持排水系统的畅通。

临时排水专项施工方案

目录 一、编制说明 1、编制目的 2、编制依据 3、编制原则 二、施工总体部署 1、总体施工安排 2、施工排水方案 三、施工工序及技术措施 1、施工工序 2、测量放线 3、基础开挖 4、管道基础施工 5、管道铺设 6、管道包边 7、沟槽回填 8、施工注意事项 9、工程量统计 四、质量保证措施 五、施工现场安全、文明生产措施

一、编制说明 1、编制目的 为确保经开区江南水岸公租房一组团工程的顺利进行,保证整个施工过程中的质量、安全和工期,促进现场文明施工,为施工提供科学的指导依据,特制定本临时排水工程专项施工方案。 2、编制依据 (1)经开区江南水岸公租房一组团工程施工图。 (2)施工现场总平面布置图。 (3)《重庆市市政工程施工技术规范》 DB29-76-2004 (4)《城市排水工程质量检验标准》 DB29-52-2003 (5)《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 (6)《建筑施工手册》(第四版)中国建筑出版社出版 (7)与本工程有关的国家、部及重庆市技术标准、法规文件等。 3、编制原则 (1)严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 (2)遵守、执行业主及代建公司制定的各方面的工程管理目标。 (3)在认真、全面理解设计施工蓝图的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 (4)充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、施工总体部署 1、总体施工安排 (1)综合考虑现场实际因素,合理组织交通、材料供应,将干扰降到最低。 (2)以管道开挖、架设,回填,沉沙井、化粪池以及检查井、交汇井的施工为施工重点,分区、分段进行施工安排。 (3)按流水作业顺序,区、段工序安排平行作业。 2、施工排水方案

现场临时排水方案

表B.0.1施工组织设计(专项)施工方案报审表工程名称:泉州台商投资区近期(2015-2017年度)污水管网连通收集工程编号:致:福建省富诚工程管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成现场临时排水工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附: 施工组织设计 专项方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日

泉州台商投资区近期(2015-2017年度)污水管网连通收集工程 现 场 临 时 排 水 方 案 2018年7月

一、工程概况 1.工程名称:泉州台商投资区近期(2015-2017年度)污水管网连通收集工程 2.工程地点:位于泉州市台商投资区,在埭园路与滨景中路交叉口西侧,惠东南干渠南侧挡墙与现状道路之间,现状为草皮护坡,选择适宜的位置,建设7#污水泵站。 3.施工总工期:180天 4.设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 5.工程规模及特征 本工程泵站规模为0.80万m /d,H=14m,设计安装3台水泵,Q=270m /h,H=14.0m,N=18.5KW,2用1备;配套一座离子除臭设备,Q=1000m /h,P=1kw。在埭园路与滨景中路交叉口西侧,惠东南干渠南侧挡墙与现状道路之间,现状为草皮护坡,选择适宜的位置,建设7#污水泵站。该站址为惠东南干渠草皮护坡,该处场地较狭窄,建设条件较差,需在拆除现状挡墙后设置一排灌注桩护岸,将护岸提高后在内部空间施工泵站。污水重力管横穿惠东南干渠进入污水泵站选址处,泵站的污水压力管沿埭园路及滨景中路埋设,接入下游WCB段污水重力管。 二、编制目的 现场排水是杜绝发生汛期内涝和积水,确保安全渡汛和做好现场文明施工的重要举措,向政府职能部门申报好施工现场雨、污水排放形成系统,为施工创造良好的施工环境,经对施工现场和周边环境进行勘察,特编写本施工现场排水方案。 三、编制依据及规范 1、《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 2、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010);

室内排水工程施工方案

室内外排水工程施工方案 一、材料选择: 室内污水,雨水排水管采用镀锌钢管,小于DN80的丝接,大于DN80的法兰连接,其它排水管采用柔性抗震铸铁管,PKC系列柔性接头连接,支管采用UPVC连接。 二、施工顺序: 室内生活排水系统:防水套管安装→安装准备→管道预制→干管安装→立管安装→横管安装→器具连接管安装→闭水试验→卫生器具安装→系统调试、验收。 第四节排水工程 本工程室内排采用PVC-U 塑料管道安装。 三、套管安装 根据设计图纸的要求,管道穿地下室的剪力墙、梁、板、水池的池壁必须预留刚性防水套管。因是改造工程,未预留套管,现后剔凿孔洞加入防水套管。 Ⅳ刚性防水套管规格见下表: Ⅳ刚性防水套管规格 管道直径 50 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 套管直径 100 125 150 200 200 250 300 350 400 450 500 550 套管壁厚 4.0 4.5 4.5 6 6 7 8 9 9 9 9 9 翼环壁厚 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 注:套管的翼环直径应比套管的外径大于100mm。 二、施工准备 根据施工图纸及技术交底,检查、核对预留套管的位置和大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 三、管道安装 1、管道预制: ①根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管尺寸,进行断管。硬聚乙烯管的切断可用各种割管机或手工锯进行,断口要发齐。承插连接前,断口用锉刀或刮刀除掉内外飞刺,外棱锉出150~300 坡

口,坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2,长度一般不小于3mm,坡口完成后,应将残屑清除干净。粘接前应对承插口先承插一下,试验其松紧度。承口深度不得全部插入,一般为承口的3/4 深度,在基表面划出标记,管端插入的深度不得小于下表的规定: 塑料管材插入管件承口深度 管子外径 40 50 75 110 160 管端插和承口深度(mm) 25 25 40 50 60 ②试插合格后,有棉丝将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦试干净,如有油污需用丙酮除掉。然后用毛刷蘸胶粘剂涂刷,先涂抹承口,再涂抹插口,粘合面上都要均匀涂到,粘合剂不窒过多,避免流挂,涂毕随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀。应使管端插入深度符合所划标记,并保证承插接口的垂直和接口位置正确,还应静置2~3 分钟,防止接口滑脱。承插接口插接完毕后,应将挤出的胶粘剂用棉丝或干布蘸清洗剂擦试干净。多口粘接时应注意预留口方向。预制管段节点间误差不大于5mm。 2、排出管、干管安装: (1)首先按设计要求预留套管,套管的管径应管道大50mm。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖沟槽并夯实。一般沟底可做100~150mm 砂垫层,垫层宽度应不小于管径的2.5 倍,坡度与管道坡度相同。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向和坡度做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘接时也必须按粘接工艺依次进行。管道全部粘接好后,要直且坡度均匀,各预留口位置准确。 (2)排出管、干管安装完好后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时时勿碰伤、碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 3、立管安装: ①首先按设计坐标要求预留套管,套管的管径应比管道大50mm。按设计要求设置固定支架或支承件,支承件的间距:立管外径为50mm 的应不大于1.5m;外径为75mm 及以上的应不大于2.0m。横管应不大于下表规定:

施工现场临时排水方案

**科技园施工现场临时排水方案 现场排水是杜绝发生汛期内涝和积水,确保安全度汛和做好现场文明施工的重要举措,向政府职能部门申报好施工现场雨、污水排放形成排水系统,为施工创造良好的环境。 本工程施工现场排水严格按照排水应当遵循雨污分流原则、污水集中处理原则和保障防洪防涝原则:水体搜集——集中处理——排放的总体思路,自然排水系统和强制排水系统相结合的方法进行设置。 一、基坑排水: 在基坑上口设置100mm高砖砌挡水坎防止雨水冲刷基坑侧壁或浸泡基坑;在基坑底设排水明沟,再进入集水井抽排。排水明沟沿坑底四周布置,底宽300mm,沟底低于坑底300mm,坡度为1%,坡向各集水井方向。集水井沿坑底边角设置,间距50m,大小为600*600mm,井底低于坑底1m左右,集水通过潜水泵抽到地面排水系统,由地面排水系统经处理后排出。 二、污水排放: 1、食堂污水的排放: 食堂的水,由于有较大油渍,不能直接排到市政污水管线,如果直接排到市政污水管线,将造成管道堵塞,因此在食堂排出的管线口必须设置隔油池,隔油池500*500*600,隔油池出口必须用铁丝网隔离,防止其他杂物流入市政管道,隔油池每个月清理一次,掏清沉淀在里面的杂物和清除完油污。 2、生活污废、水的排放: 洗手池污水及浴室废水直接排入厕所通过化粪池排入市政污水管。 3、厕所污水的排放: 工人宿舍区厕所及办公区厕所必须经过化粪池处理,在经过处理后排入市政污水管内。化粪池尺寸为1800*1500*5000,排水管道由直径300的预制水泥管组成每隔20米设置1只500*500*800的窨井,以便疏通。在化粪池中定期撒白石灰,以消灭蝇蛆。 三、雨水排放: 对场地标高沿施工道路进行适当放坡,使雨水能够顺着路面流淌下来,雨

施工现场临时排水施工方案 (2)

施工现场临时排水专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:环彬·白帝天下一期1标段工程 2、工程地点:奉节县永安镇林家台 3、工程规模:本工程总建筑面积约45000㎡,框架-剪力结构,商业三层,洋房6+1层;基础为整体筏板基础。 4、施工现场地势及筏板基础场内标高情况 (1)一期1标段工程筏板基础直接设计在经强夯处理后的回填土上。本工程基础面积18000多平方米,后增加强夯面积13000多平方米,施工场地较平整。施工区域北侧地形坡度较大,坡角达33度。 (2)本工程筏板基础标高为177.6m,筏板基础北侧场坪低于筏板600cm;西侧场坪消防水池处高于筏板800mm;南侧场坪高于筏板基础顶面400cm;东侧场坪高于筏板基础顶面600cm。 5、施工现场实际形象进度 目前,除5#、7#楼处筏板基础砼没浇筑外,其余筏板基础砼浇筑完成。18#商业完成至主体屋面层;4#、6#、3#楼及19#商业部分完成主体一层模板安装及外架搭设;1#、2#楼及19#商业部分内脚手架搭设。 二、施工现场临时排水的重要性及总体措施 1、做好现场排水工作的重要性 根据奉节县近年来气象资料分析,境内春季、夏季为多雨季节,暴雨、大风等恶劣天气随时发生(本地汛期一般在3月以后)。设计

的筏板基础在经强夯处理后回填土上,且筏板垫层仅伸出四周150mm,整个基础四周没有进行封闭处理。加之筏板基础高程低于周围场坪,一旦有大量降水,整个基础将被浸泡。长期浸泡后,基础沉降可能会超过规范规定要求,那么整个建筑物就会存在极大的安全隐患。所有,搞好施工现场临时排水工作就尤为重要。为科学开展汛期排水工作,最大限度地减少经济损失,确保施工安全,根据现场实际情况,特制定行之有效的排水措施。 2、总体措施 (1)强制排水。本工程现场面积较大,并且大部分地势较周边地势低,因此雨水排水主要考虑污水泵提升向外排水的方式排水。在现场北面设截洪沟,以拦截现场外的雨水流入现场施工区域。同时在现场四角处增设集水坑,把现场内的雨水或地下水利用污水泵向外提升排至市政污水、雨水管网。 (2)混凝土封闭。为确保基础安全,对筏板边缘硬化3米宽,能够完全硬化封闭的位置做全封闭处理,以阻止雨水渗透。 三、临时排水具体措施 1、组织措施:健全组织机构,落实防汛责任制 (1)为确保工程安全度汛,我部已建立了完善的防汛组织机构,已成立“防汛领导小组”,层层落实岗位责任制,处在汛期实行24小时防汛总值班制度,特别是在控制运行期要加强工程各部位的巡视和观察。 (2)认真做好汛前工程安全检查工作

厂房给排水系统施工方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.3质量控制点及控制措施

质量控制点及控制措施表 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。

2.2衬塑钢管卡环连接2.2.1管道压槽原理 2.2.3沟槽加工 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

施工临时排水排污方案

施工排水排污专项方案 1.编制依据及施工总则 《污水综合排放标准》; 《中华人民共和国环境保护法》; 温州市住房和城乡建设局温住发(2019)34号文件有关规定; 严格按温州市文明施工管理标准要求施工; 严格按城市市容市貌有关规定施工; 严格按建筑企业污水排放有关规定施工; 严格按温州市市施工现场标化管理要求施工。 2.工程概况 1、工程名称:浙南科技城龙水片(YB-04-I-0 2、YB-04-I-06)地块城中村改造工程(一期) 2、工程地点:浙南科技城龙水片YB-04-I-06地块 3、建设单位:温州建设集团浙南科技城龙水项目建设有限公司 4、设计单位:杭州市城乡建设设计院股份有限公司 5、监理单位:浙江金誉工程咨询有限公司 6、勘察单位:温州天然工程勘察有限公司 7、施工单位:温州建设集团有限公司 8、工期要求:1095日历天 本工程位于浙江省温州市龙水片(YB-04-I-06)地块,地块东紧临龙盛路,南侧为郑秀路,西北侧为公共绿地。本工程包括7栋高层住宅、2栋沿街商业服务网点、1栋农贸市场、1栋开闭所和地下室(其中10#楼为23层一类高层住宅,建筑高度67.5m;11#楼为23层一类高层住宅,建筑高度67.5m;12#、14#楼为27层一类高层住宅,建筑高度79.1m;13#、15#楼为25层一类高层住宅,建筑高度73.3m;16#楼为29层一类高层住宅,建筑高度84.9m;3#商业(农贸市场)为3层多层建筑,建筑高度15.1m;1#2#商业网点为2层多层建筑,建筑高度9.3m。本工程总用地面积29387.09㎡,总建筑面积106554.36㎡,其中地上建筑面积81997.09m2,地下室建筑面积24557.27m2,地下为一层地下车库。

给排水系统施工方案

给排水系统施工验收方案 给水、生活热水 一、系统工艺流程 二、施工做法及要求: 1.室内给水管、热水管 ( 含太阳能集热管 ) :采用 S304薄壁不锈钢管。管 径≤ DN100时,采用螺纹卡粘,管径>DN100采用承插氩弧焊连接。埋墙及埋地不锈钢管采用带覆塑保护层的不锈钢管材。采用与连接方式相配套的密封圈、管材规格、管材配件等,具体执行《建筑给水金属管道工程技术规程》 CJJ/T 154-2011 。系统工作压力 0.8 MPa。 2.人防工程内给水热水管:采用钢塑复合管,管径≤ DN80时,采用丝接,管 径 >DN80时采用沟槽连接。系统工作压力 0.6MPa。 3.管井及吊顶内的给排水管横管、立管,做防结露保温,采用耐火等级 B1级 的橡塑保温材料,厚度 15mm。地下 1 层车道入口周围 15 米范围内的给排水及消防管,做防冻保温,采用耐火等级 B1级的橡塑保温材料,厚度40mm,并配置电伴热保温。 4.卫生洁具安装:塑料下水口及返水弯等不得使用再生塑料制品,应保证其圆 度、硬度,不得造成渗漏,脱落等质量问题,必要时应检查,并有法定单位的产品监督检验证明。检查方法为对配件进行试装连接,检查下水口返水弯等丝扣连接是否能保证圆度和丝扣外的硬度。 5.所有与卫生洁具配套使用的螺栓、螺母、垫片一律采用镀锌件。镀锌钢管、 扁钢、角铁、圆钢、八字阀门、陶瓷阀芯水嘴、镀锌管件、橡胶板、铅皮、铜丝、油灰、石棉绳、铅油、麻、生料带、白水泥、白灰膏、白塑料护套等。卫生洁具在检验和搬运过程中,要小心轻放防止磕碰,检验完的产品应重新进行包装,分类,分型号规格,单独码放,不合格产品应及时退货,经检验的新产品,应有相应的新产品标识,如露天码放,应选好地点,应防止上部有重物砸下,周围应有围护。

临时排水专项施工方案

临时排水专项施工 方案

目录 一、编制说明 1、编制目的 2、编制依据 3、编制原则 二、施工总体部署 1、总体施工安排 2、施工排水方案 三、施工工序及技术措施 1、施工工序 2、测量放线 3、基础开挖 4、管道基础施工 5、管道铺设 6、管道包边 7、沟槽回填 8、施工注意事项 9、工程量统计 四、质量保证措施 五、施工现场安全、文明生产措施

一、编制说明 1、编制目的 由于地区降雨主要集中在5~10月间,这段时间是工程施工重点阶段的时期,因此做好雨期的施工安排,对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大的影响,为保证工期,雨期施工以预防为主,采用防御措施及加强排水手段,适时调整工序施工确保雨期正常的施工生产。 2、编制依据 2.1、市政道路及配套工程招标文件、补遗文件、答疑文件。 2.2、地市政道路及配套工程道路工程施工设计图纸。 2.3、本公司质量体系系列文件。 2.4、公司已批复的全面的施工组织设计。 2.5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,以及我公司成熟的施工技术、管理水平、机械设备配套能力、资金投入能力和多年来从事同类工程的施工经验。

3、编制原则 (1)严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 (2)遵守、执行业主及代建公司制定的各方面的工程管理目标。 (3)在认真、全面理解设计施工蓝图的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 (4)充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、施工总体部署 1、总体施工安排 (1)综合考虑现场实际因素,合理组织交通、材料供应,将干扰降到最低。 (2)以沟槽开挖、沟槽支护、回填、检查井、交汇井的施工为施工重点,分区、分段进行施工安排。 (3)按流水作业顺序,区、段工序安排平行作业。 2、施工排水方案 (1)由于整个项目位置处于高山,丘陵纵横交错,地势北高南

施工现场临时给排水施工方案

河南中宁钢材物流园工程 临 时 设 施 方 案 编制单位:重庆市博海建设(集团)工程有限公司 编制人:编制时间: 审查人:审查时间: 审批人:审批时间: 审批意见: 1.编制依据 1.1《建筑施工手册》第2册 1.2《市级文明工地临时用水的有关规定》 1.3总公司《文明安全施工手册》 2.工程概况 2.1本工程为河南新乡中宁钢材物流园工程,东西长580m,南北长150m,地下车库一层、地上办公楼十三层。 2.2在施工现场北侧接DN50到市政给水井,以给水井接管时以此处为临时水源;在

现场西南角、东南角、北边大门口,分别做一个市政雨水排水井,可作为现场雨水及道路冲洗排放。 2.3现场设临时办公室,给水从就近临时给水管上接口。卫生间污水先经化粪池后就近排入污水市政管网,厨房污水经隔油池后就近排入污水市政管网。 2.4施工现场的东、西、北侧均设临时消火栓;南侧有永久消火栓井(现暂时无法使用),计划在施工现场的南侧同样设置临时消火栓管道及消火栓。 2.5现场的施工办公室采用板房布置,工人的生活区一样采用板房搭设。 2.6林澜艺墅地下室部分的施工用水,从现场东南侧的临时用水管道上引出一根DN40水管至地下室基槽,供地下室部分施工时使用。(见施工现场临时用水平面图) 3.临水设计 3.1现场用水量计算: 本工程临时给水包括生产、生活及消防用水,施工用水高峰为结构施工阶段,用水量据此计算。 3.1.1现场施工用水量q1(L/S): q1= K1×∑(Q1×N1)×(T1×t)-1×K2×(8×3600)-1 K1——未预计的施工用水系数取1.05 Q1——年度工程量见表—1 N1——施工用水定额见表—1 T1——年度有效作业日取365日 K2——用水不均衡系数取1.5 t——每天作业班数取2班 本工程结构施工阶段主要用水对象为商品混凝土自然养护、冲洗模板、砌砖工程,具体工程量及用水定额见下表: 表-1

排水系统施工组织设计方案

施工组织设计 一、工程概况与特点 (一)工程概况: 该工程起点为污水处理厂南侧,桩号为K0+000,终点为洋河北岸,桩号为K5+799.266途径高新区姚家坊镇、宣化沙岭子镇农田。主要包括退水管线及退水明渠,其中退水管线最大能力为4845.5L/S。 K0+000~K4+300为Φ1500钢筋混凝土排水管,全长4300米,滑动胶圈柔性接口,基础采用砂石基础,设检查井46座。 (二)工作特点: 本工程建设地处远郊,施工材料运输大多经过田间道路及沿管线修筑临时道路,运输困难,条件较差,需经维修临时路;管线在农田中经过,施工时耕植土需暂存,施工完毕后需恢复耕地;管线多次穿过农渠,施工过程中不能影响农田灌溉,施工时需铺设混凝土管导流或改水,并搭设便桥,施工完毕后恢复农渠;机械作业需合理安排,防止毁坏农田;工程所在地大部分为农田,含水量大,回填时需注意回填土含水量控制。 (三)工程地质: 多数地区为耕植土,在工程施工深度范围内无地下水,不需降水。 (四)气象: 张家口市气候属暖温带与寒温带过度的东亚半干旱大陆性季风气候区。特点为气温低、温差大;夏季凉爽短促,雨量少而集中;冬季寒冷干燥,封冻时间长。 年平均气温:7.7℃ 最高气温:40.9℃ 最低气温:-26.2℃ 主导风向:西北 次导风向:东南 最大冻土深:1.2m

最大积雪深度:0.31m (五)质量目标:优良 工程目标:2005年4月15日——2005年6月10日计划工期65天 工程建设单位:某排水有限公司 工程设计单位:某城乡建设规划设计院工程设计所 工程施工单位:某市政工程管理处 工程监理单位:某监理公司 二、施工准备 (一)施工现场准备工作 1、做好“三通一平”,其中水源、电源就附近单位、村镇可提供的水、电源与相关单位协商解决,并调查好现场地下管线障碍物情况。 2、对拆迁范围内的拆迁工作,应积极配合业主进行。 3.做好测量放线工作。 4、落实好施工期间地面道路正常通行及安全文明施工措施。 5、机械设备的调整及购置。 6、做好材料计划及进场工作。 7、落实临时设施及施工场地。拟在本工程设办公室2间,机械设备停放用地200m2,部分材料加工用地300m2。 (二)技术准备 1、在准备阶段应认真熟悉图纸,审核其工程量,做到胸有成竹。对图纸进行认真研究,了解设计意图,进行图纸会审,不明处向设计方提出答疑。 2、组织项目部相关人员认真学习施工规范和质量检验标准,编写实施性施工组织设计和各分项工程施工方案,并编写施工作业指导书,并进行技术交底。 3、材料人员协同监理对材料厂家进行考察,并进行抽样,由检测单位进行检查。检测单位应具有相应资质,并得到监理和业主认可。检验合格后方可使用。 三、施工力量计划及布置

施工现场临时排水施工方案_图文(精)

XXXXXXXXXXXXX 工程 施工现场临时排水方案 编制单位:XXXXXXXXXXXXXXX 工程项目部编制人:审核人: 审核单位:XXXXXXXXXXXXXXXXX 分公司审核人:批核人: 审批单位:XXXXXXXXXXXXX 建设集团有限公司审核人:批准人: 年月日 目录 第一章编制依据 ...................................... 1 第二章工程概 况 ...................................... 1 第三章施工准备 ...................................... 2 第四章施工部署 ...................................... 3 第五章环境保护措施 . (8) 第一章编制依据

1、技术准备

1、组织架构

2、施工部署 (1)施工现场道路排水措施 ①施工现场主要道路为6米宽,由大门一直通向生活区,并且在拟建项目周围形成环形道路,施工现场、生活区应设置有盖板明沟。 ②施工现场道路做法

③大门口设置车辆冲洗设施 工地主要出入口应设置冲洗平台,规格不小于3.5x5m ,配备冲洗枪,并在大门内侧设置沉砂井、排水沟,驶出工地的机动车辆必须冲洗干净方可上路。 城市主干道及政府主要工程冲洗设施宜使用自动化冲洗设备。利用有组织排水将车辆冲洗后的污水经排水沟回流到沉砂池再汇聚到蓄水池内,经过多级沉淀处理循环利用。 本项目洗车槽尺寸规格为3.0x12m ,深0.4m 。 ④沉淀池 施工现场合理布置沉淀池,沉淀池的大小根据现场实际确定。沉淀池

桥梁PVC排水管施工方案

桥梁排水管道施工方案 设计图纸及其他技术文件齐全,并经会审通过; 有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术义底; 材料、施工力量、机具等已准备就绪,能正常施工并符合质量要求; 施工现场有材料堆放库房,能满足施工需要; 1、立管和横管应按设计要求设置伸缩节,横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件,当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式,当设计对伸缩量无规定时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5-10mm;冬季,15-20mm。 2.固定支承件的内壁应光滑,与管壁之间应留有微隙。 3.管道支承件的间距,立管管径为50mm的,不得大于1.2m;管径大于或等于75mm的,不得大于2m;横管直线管段支承件间距宜符合下表规范。横管直线管段支承件的间距 4.管材、管件等材料应有产品合格证,管材应标有规格、生产厂的厂名和执行的标准号,在管件上应有明显的商标和规格。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 5.胶粘剂应标有生产厂名、生产日期和有效期,并应有出厂合格

证和说明书。 6.管材和管件应在同一批中抽样进行外观、规格尺寸和管材 与管件配合公差检查;当达不到规定和质量标准并与生产单位有异议时,应按建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件产品标准和规定进行复检。 7.管材和管件均应存放于温度不大于40℃的库房内,距离 热源不得小于1m,库房应有良好的通风。 8.管道应水平堆放在平整的地面上,不得不规则堆存,并不 得曝晒。当有垫物支垫时,支垫宽度不得小于75mm,其间距不得大于1m,外悬的端部不宜大于500mm。叠置高度不得超过1.5m。 9.胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质,并不得呈 胶凝状态和分层现象;在未搅拌的情况下不得有析出物。不同型号的胶粘剂不得混合。 10.管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干 净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。 11.管材应根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度 标记。 12.胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。 插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。 13.胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量,不得漏涂。 14.承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口, 施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并再将管道承插

生活区临时排水排污施工方案()

生 活 区 排 水 排 污 方 案 编制: 审核: 日期:

生活区排水、排污方案 1.施工总则 本方案根据施工现场条件及周边环境情况原则如下: 本工程严格按呼和浩特市文明施工管理标准要求施工; 严格按城市市容市貌有关规定施工; 严格按建筑企业污水排放有关规定施工; 严格按呼和浩特市施工现场标化管理要求施工。 3.现场布置 本工程开工时,在施工现场设立生活区搭设2幢两层共28间的彩钢板活动房作为办公之用,另搭设9幢二层共126间的活动房以作为职工宿舍、还有工人食堂、澡堂等等等 本工程施工时的材料堆场及机械设备停放场地及辅助材料堆场,尽量布置在离施工操作面不远且不影响交通的区域。 办公区(生活区)雨污水排放生活区化粪池内,雨污分流的方式布管,接入化粪池内,利用高差控制,自由泻水。生活污水采用现场砌筑化粪池,化粪池内的沉淀物定期请环卫部门抽排。 由于现场林坪北路未完工,生活雨污水先排至林坪北路雨水井Y1、污水井W1(自砌井),再排至青年大道市政雨水井Y2、污水井W2. 4.施工方案 4.1 施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图) 4.2 生活区内雨水污水排放: 生活设施内设置4个卫生间,设置一个化粪池,化后排入城市污水管网内,化粪池内沉淀物请环卫部门定期清理。 生活区污水排放用Φ300波纹管埋地敷设,通过高差自由落水,排入

市政雨水管网。沿直线段每20m设净空500*500*500集水井一个, 砖墙采用240墙,MU10标准砖,M10水泥砂浆砌筑,内侧面1:2水泥砂浆粉刷.盖钢筋混凝土盖板。 生活区雨水排放采用砖砌明沟(明沟净宽400mm、净深400mm),砖墙采用240墙,MU10标准砖,M10水泥砂浆砌筑,内侧面1:2水泥砂浆粉刷;沿直线段每20m设净空500*500*500集水井一个, 砖墙采用240墙,MU10标准砖,M10水泥砂浆砌筑,内侧面1:2水泥砂浆粉刷.盖钢筋格栅盖板。雨水井Y1、污水井W1为Φ700井深1m砖墙采用240墙,MU10标准砖,M10水泥砂浆砌筑,内侧面1:2水泥砂浆粉刷.盖钢筋格栅盖板。铺设线路见附后平面图,具体做法如图:

桥面排水系统设计方案.doc

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 目录 第一部分说明书 (3) 第一章前言 (3) 1.1绪论 (3) 1.2我国公路交通发展概况 (3) 1.3我国公路交通中的环境问题 (4) 1.3.1跨越敏感水域的公路桥梁路段的重大水污染问题 (4) 1.3.2化学危险品在公路运输过程中的环境风险 (5) 1.3.3公路桥梁中的环境污染和破坏事件案例 (5) 1.4公路交通环境保护相关政策的出台 (6) 1.5公路桥梁排水系统的设计工程实例 (7) 1.6公路桥梁排水系统设计中的不足 (9) 第二章设计任务书 (10) 2.1 设计内容 (10) 2.2 设计工程概况 (10) 2.3 工程设计资料 (11) 2.4 气象资料 (11) 2.5 地质地震资料 (12) 2.6 设计主要技术指标 (12) 第三章设计说明书 (13) 3.1 设计过程综述 (13) 3.1.1设计的内容 (13) 3.1.2设计的目的 (13) 3.1.3设计的方法 (13) 3.1.4宁波奉化江水质执行标准 (13) 3.1.5公路桥梁排水系统的设计要点 (14) 3.2 宁波绕城公路奉化江大桥桥面排水管道的设计 (14) 3.2.1设计流量的确定 (14) 3.2.2排水管道水力计算 (15)

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 3.2.3管道水力计算的实现 (17) 3.2.4管径计算结果 (20) 3.2.5管道材料的选择及连接方式 (21) 3.3储存池的设计 (22) 3.3.1化学危险品运输的环境风险分析 (22) 3.3.2公路雨水径流的环境污染问题分析 (28) 3.3.3储存池的结构 (34) 3.3.4储存池的设计结果 (34) 第四章工程概预算 (36) 第二部分计算书 (38) 1.1桥面排水管道设计参数的取值 (38) 1.2设计管段的划分 (38) 1.3管道设计的计算公式 (39) 1.4 MATLAB程序的运行及结果 (40) 2.1储存池的设计 (46) 2.2跨南塘河路段(第一管段)的储存池计算 (46) 2.3跨奉化江路段(第二管段)的储存池计算 (47) 2.4跨奉化江路段(第三管段)的储存池计算 (48) 小结 (50) 致谢 (51) 参考文献 (52) 附件 (54) 外文文献译文 (54) 外文文献原文 (74)

室外排水系统工程施工组织方案

第一章编制说明 为实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 一、依据国家、行业现行的设计规范、GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范及有关资料。 二、依据我公司对施工现场的勘察、调查资料。 三、依据我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程的施工经验。 四、依据ISO9001标准的质量管理体系。 本施工方案编制范围为湖北白莲河抽水蓄能电站武汉中天职工公寓完善工程.室外排水工程。同时也是在满足业主期望、确保工程质量、工程工期,满足施工安全、环境保护的前提下编制的。 第二章工程概况 一、图纸设计要求: (一)、检查井: 1、砖砌体:采用MU10灰砂砖。砂浆采用M10级水泥砂浆。 2、钢筋砼构 件:预制和现浇构件采用C30商品混凝土。 3、基础:采用C15混凝土。 4、有地下水时:基础下先铺厚度不小于100mm厚的碎石垫层。 5、内、外壁面:用1:2.5水泥砂浆加5%防水粉抹面厚20mm。 6、回填土前应进行闭水试验。 7、室外井盖标高除铺砌地面与地面平,其它自然地面需高出10-20cm。

(二)、排水管道: 1、排水管采用HDPE双壁波纹排水管,用管节承插连接。 第三章施工方法 一、土方开挖: 1、根据本工程特点,施工时先开挖埋深较深的工程,再施工埋深较浅的 工程,从低到上依次施工。对离临设较近,机械无法开挖的管线、检 查井等部分采用人工开挖。 2、土方开挖前,应根据施工现场的地理情况,将施工区域内的地下、地 上障碍物清除和处理完毕。 3、排水管线的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须 经过检验合格;并办完预检手续。 4、采用反铲挖掘机开挖基槽时采用端头挖土法,挖土机从基槽的端头以 倒退行驶的方法进行开挖。因场地较小且基坑周围没有放土的条件, 挖出的土方全部用自卸汽车运至业主、监理指定地点,自卸汽车配置 在挖土机的两侧装运土。 5、在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态。根据土质变化情况, 做好支撑准备,以防坍塌。 6、开挖基槽不得挖至设计标高以下,如不能准确的挖至设计基底标高 时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,由人工挖出。 7、在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把 土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。

相关文档