文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带电作业用绝缘斗臂车(讨论槁)

带电作业用绝缘斗臂车(讨论槁)

带电作业用绝缘斗臂车(讨论槁)
带电作业用绝缘斗臂车(讨论槁)

19米带电作业绝缘斗臂车技术规范书

19米带电作业绝缘斗臂车技术规范书 1.范围 本技术条件书适用于35kV及以下绝缘斗臂车,规定了绝缘斗臂车的分类、组成、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存和运输等内容。 2.应遵循的主要标准 引用有以下标准:本次招标的绝缘斗臂车,设计制造依据为现行产品标准、安全标准及电力相关技术标准,引用的国家和行业标准包括: GB/T 1332 载货汽车定型试验规程 GB 1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值 GB/T 3766 液压系统通用技术条件 GB 4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 GB 7258 机动车运行安全技术条件 GB/T 7935 液压元件通用技术条件 GB/T 9465 高空作业车 GB 11567.1 汽车和挂车侧面防护要求 GB 11567.2 汽车和挂车后下部防护要求 GB/T 12428 客车装载质量计算方法 GB/T 12467.3 金属材料熔焊质量要求第3部分:一般质量要求 GB/T 12540 汽车最小转弯直径、最小转弯通道圆直径和外摆值测量方法 GB/T 13043 客车定型试验规程 GB 15741 汽车和挂车号牌板(架)及其位置 GB/T 18411 道路车辆产品标牌 GB 19151 机动车用三角警告牌 GB 23254 货车及挂车车身反光标识 GB 25849 移动式升降工作平台设计计算、安全要求和测试方法 GB/T 507 绝缘油击穿电压测定法 JG/T 5035 建筑机械与设备用油液固体污染清洁度分级 QC/T 252 专用汽车定型试验规程 QC/T 484 汽车油漆涂层

上述文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 3.使用条件 ●本标书所规定的设备应能在下列条件使用: ●环境温度为-5℃~40℃; ●风速不超过10.8m/s; ●相对湿度不超过90%(25℃时); ●海拔高度不超过1000m; ●对海拔1000m及以上地区要求: ?斗臂车所选用的底盘动力应适应高原行驶和作业要求; ?绝缘体的绝缘水平应进行相应海拔修正。 ●电力系统条件 ?适用于在配电网架空线路带电作业;额定工作电压10kV,额定频率50Hz。 ?绝缘高空作业车最低允许工作电压:≥35 kV; ?主绝缘臂工频耐受电压:150kV/1min; ?下绝缘臂工频耐受电压:50kV/1min; ?工作斗工频耐受电压:20kV/5min; ?工作斗层间工频耐受电压:50kV/5min; ?交流泄漏电流:工频电压70kV/1min的泄漏电流≤0.5mA。 4.技术要求 4.1总体要求 (1)本次招标的绝缘斗臂车为折叠带伸缩绝缘臂式类型。 (2)绝缘斗臂车组成:斗臂车主要由车辆平台、操控系统、绝缘装置、安全系统等组成。 (3)车辆平台:二类汽车底盘 (4)操控系统:由液压系统、电气系统及各机构的操作装置构成。 (5)绝缘装置:由主绝缘臂、副绝缘、绝缘工作斗、绝缘介质等构成。 (6)安全系统:包括斗臂车作业时的各种安全保护系统。 (7)斗臂车的各机构应保证绝缘工作斗起升、下降时动作平稳、准确,无爬行、振颤、

带电作业安全操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 带电作业安全操作规程(通用版)

带电作业安全操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、带电工作时电压只允许在380伏及以下进行。 2、带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套,穿绝缘鞋和长袖衣服。其相邻带电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属尺等工具。 3、严禁带负荷装卸熔断器。 4、在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意: (1)、严禁将电流互感器二次侧开路; (2)、短接电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线; (3)、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 5、在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止短路或接地。 6、在全部或部分带电的保护盘和电气屏上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志分隔开。

7、在保护盘和电气屏上进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 8、在高压室遮栏内或与导电部分的安全距离小于0.7米,要进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电。 9、在具有双电源供电的电气开关或设备上工作,必须有可靠的防止反送电的措施。 10、在工作中,为避免操作过电压,不准反复停、送电。 11、带电时,只限在一相上工作,不得同时碰触另一相或金属外壳,或可能触及时,应以绝缘物隔离。 12、带电作业自始至终,应一人工作一人监护,如工作项目相同,则一人最多只可监护二人,监护人由较熟练者担任。 13、带电工作时,带电人之间不准互相接触及传递工具。 14、禁止带负荷接驳火线或带负荷截断电源。 15、工作场所需设遮栏、悬挂警告标示牌,防止无关人员闯入。 16、工作人员应对整个作业过程熟悉,清楚每个工作环节,确保不出差错和事故。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

安规试题-线路多选题

安规题库 一、多项选择题:(共83题,每题0分,共0分。) 1.放线架:应支撑在坚实的地面上,松软地面应采取加固措施。()与导线伸展方向应形成()角度。 A、放线架 B、放线轴 C、垂直 答案:B,C 2.在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于()的软铜线可靠接地。在道路上施工应设(),并设置适当的警示标志。 A、16mm2 B、10mm2 C、围栏 D、保护绳 答案:A,C 3.上杆前,应先分清相、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开()线,后断开()线。搭接导线时,顺序应相反。 A、相 B、零 C、零 D、相 答案:A,B 4.卡线器:规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。卡线器有裂纹、弯曲、()不灵活或()斜纹磨平等缺陷时应予报废。 A、转轴 B、钳口 C、螺栓 D、斜口 答案:A,B 5.带电作业工具房房室内的相对湿度应保持在()。室内温度应略()于室外,且不宜低于0℃。 A、50%~70% B、40%~60% C、高 D、低 答案:A,C 6.移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的(),再由有经验的施工人员,在()统一指挥下,平正移动。 A、历史记录 B、运行记录 C、工作负责人 D、专人 答案:A,D 7.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在220kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。其组合间隙220kV不得小于()m。若不满足规定,应加装保护间隙。扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后,良好绝缘子片数220kV不得少于()片。 A、

B、 C、8 D、9 答案:B,D 8.带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有()的人员到()勘察,根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断。 A、经验 B、技术 C、现场 D、工地 答案:A,C 9.在斗臂上工作应使用()。不得用汽车吊()上人作业。不得用()起吊重物。 A、安全绳 B、安全带 C、悬挂吊篮 D、安装吊篮 E、斗臂 F、吊臂 答案:B,C,E 10.电缆直埋敷设施工前应先查清(),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定()位置。 A、图纸 B、施工方案 C、电缆敷设 D、电缆走向 答案:A,C 11.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与调度值班员()。需要停用重合闸的作业,应由调度值班员履行()手续。带电作业结束后应及时向调度值班员汇报。 A、联系 B、申请 C、许可 D、批准 答案:A,C 12.掘路施工应具备相应的()方案,做好防止交通事故的()。 A、交通组织 B、施工计划 C、安全措施 D、安全计划 答案:A,C 13.链条葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及刹车装置,吊钩、链轮或倒卡()以及链条磨损达直径的()者严禁使用。 A、变化 B、变动 C、15% D、20% 答案:A,C

绝缘绳-通用

安全工器具 招标文件(技术规范通用部分)

本规范对应的专用技术规范目录

绝缘绳采购标准技术规范使用说明 1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表8项目单位技术差异表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值范围; 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分表8中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表9 投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

目录 1 总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资质文件 (1) 1.3 工作范围和进度要求 (1) 1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (1) 1.5 标准和规范 (2) 1.6 投标时必须提供的技术数据和信息 (2) 1.7 备品备件 (2) 1.8 专用工具和仪器仪表 (2) 1.9 安装、调试、试运行和验收 (2) 2 结构和其他要求 (3) 2.1 铭牌 (3) 3 试验 (3) 3.1 型式试验 (3) 3.2 出厂试验 (3) 4技术服务 (4)

高架绝缘斗臂车带电作业安全(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高架绝缘斗臂车带电作业安全 (标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

高架绝缘斗臂车带电作业安全(标准版) 一、高架绝缘斗臂车 高架绝缘斗臂车多数用汽车发动机和底盘改装而成。它安装有液压支腿,将液压斗臂安装在可以旋转360°的车后活动底盘上,成为可以载人进行升降作业的专用汽车。绝缘斗臂用绝缘性能良好的材料制成,采用折叠伸缩结构,电力系统借助高架绝缘斗臂车带电作业,减轻了作业人员的劳动强度,改善了劳动条件,并且使一些因间隔距离小用其他工具很难实施的项目作业得以实现。 二、高架绝缘斗臂车带电作业安全规定 用高架绝缘斗臂车进行带电作业时,应遵守下列安全规定: (1)使用前应认真检查,并在预定位置空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,操作灵活,制动装置可靠,方可使用。

(2)绝缘臂的有效绝缘长度应大于表1的规定,并应在其下端装设泄漏电流监视装置。 表1绝缘臂的最小长度 绝缘臂在荷重作业状态下处于动态过程中,绝缘臂铰接处结构容易被损伤,出现不易被发现的细微裂纹,虽然对机械强度无甚影响,但会引起耐电强度下降,其表现在带电作业时,绝缘斗臂的绝缘电阻下降,泄漏电流增加。因此,带电作业时,在绝缘臂下端装设泄漏电流监视装置是很有必要的。在实际工作中,除严格执行有关监视、检查的规定外,还应遵守表1的规定。 (3)绝缘臂下节的金属部分,在仰起回转过程中,对带电体的距离应按表2的规定值增加0.5m。工作中车体应良好接地。 表2规定的人身与带电体应保持的安全距离是一个最小的静态界限,且间隙空气绝缘是稳定的。一般作业时,只要按章操作并严格监护,不会出现危险接近和失常的情况,而绝缘斗臂下节的金属部分,因外型几何尺寸与活动范围均较大,操动控制仰起回转角度难以准确掌握,存在状态失控的可能。绝缘斗体积较大,介入高压

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

带电作业作业步骤及注意事项修订稿

带电作业作业步骤及注 意事项 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

(1)人员的准备。作业前应根据作业项目确定操作人员,如作业当天出现某作业人员明显精神和体力不适的情况时,应及时更换人员,不得强行要求作业。(2)工具的准备。作业前应根据作业项目,作业场所的需要,按数配足绝缘遮蔽用具、防护用具、操作工具、运载工具等,并检查是否完好,工器具及防护用具应分别装入规定的工具袋中带往现场。在运输中应严防受潮和碰撞,在作业现场应选择不影响作业的干燥、阴凉位置,分类整理摆放在防潮布上。 绝缘斗臂车在使用前应认真检查其表面状况,若绝缘臂、斗表面存在明显脏污,可采用清洁毛巾或棉纱擦拭,清洁完毕后应在正常工作环境下置放l5min以上,斗臂车在使用前应空斗试操作1次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,操作灵活,制动装置可靠。 (3)作业方案的准备。作业负责人应针对作业项目制定作业方案,对较简单的或经常性的作业,可在实施作业的当天在现场制订出作业方案,对较为复杂的作业,应在实施作业的前一天进行调查,研究制订出作业方案,作业负责人应结合方案明确指示每位作业人员的分工,并在班前会议上对作业内容、作业顺序及安全注意事项等作出详细说明。 (4)工器具的检查。到达现场后,在作业前应检查确认在运输、装卸过程中工具有无螺帽松动,绝缘遮蔽用具、防护用具有无破损,应检查、摇测绝缘作业工具。 (5)作业人员在工作现场要仔细检查电杆及电杆拉线,以及上部的腐蚀状况,必要时要采取防止倒塌的措施。应根据地形地貌,将斗臂车定位于最适于作业位置,斗臂车应良好接地,作业人员进入工作斗应系好安全带,要充分注意周边电信线路和高低压线路及其他障碍物,选定绝缘斗的升降回转路径,平稳地操作。

绝缘斗臂车的操作

绝缘斗臂车的操作+ 一、作业范围 在使用绝缘斗臂车之前,必须对作业车的作业范围作一个概念性的了解。 1、折叠臂式绝缘斗臂车作业范围图: 图5-2 折叠臂式绝缘斗臂车作业范围图 2、伸缩式绝缘斗臂车作业范围图:

图5-3 伸缩式绝缘斗臂车作业范围图 (MIN—支腿伸出最小;MIDI—支腿伸出第一档;MID2—支腿伸出第二档; MAX-支腿伸出最大) 二、绝缘斗臂车的操作方法 正确地使用和操作液压绝缘斗臂车,不仅保证了作业车的使用安全,也保证了操作人员的人身安全。 1、发动机启动、取力器(PTO)及支腿的操作 (1)挂好手刹车,垫好三角块。 (2)确认变速器杆处于中间位置,取力器开关扳至“关”的位置。此时计时器开始启动。计时器指示出车辆液压系统的累计使用时间。变速器杆必须处于中间位置,不在中间位置时,操作发动机起动、停止会使车辆移动。 (3)将离合器踏板踩到底,起动发动机。 (4)踩住离合器踏板,将取力器开关扳至“开”的位置。此时计时器开始起动。计时器指示出车辆液压系统的累计使用时间。 (5)缓慢地松开离合器踏板。 (6)通过上述操作,产生油压。冬季温度较低时,请在此状态下进行5分钟左右的预热运转。 (7)油门高低速的操作: 将油门切换至油门高速,提高发动机转速,以便快速的支撑好支腿,提高工作效率。工作臂操作时,为了防止液压油温过高,油门应调整为中速或怠速状态。在作业中,请不要用驾驶室内的油门踏板、手油门来提高发动机的转速。这样会使液压油温度急剧上升,造成故障。

(8)水平支腿操作,步骤为:在4个转换杆中,选出欲操作的水平支腿的转换杆,切换至“水平”位置;“伸缩”操作杆扳至“伸出”位置时,水平支腿就会伸出。水平支腿设有不同张幅的绝缘斗臂车,根据不同的张幅,臂的作业范围就会在电脑的控制下作相应的调整。先确认水平支腿伸出方向没有人和障碍物后,再作伸出操作。没有设置支腿张幅传感器的作业车,水平支腿一定要伸出到最大跨距,否则有倾翻的危险。在支腿的位置放置支腿垫板。 (9)垂直支腿操作步骤为: 将4个转换杆切换到“垂直”位置;“伸缩”操作杆扳至“伸出”位置,支腿就会伸出;先确认支腿和支腿垫板之间没有异物后,再放下支腿。放下垂直支腿后,确认以下几点:所有车轮全部离开地面;水平支腿张幅最大和垂直支腿着地的指示灯亮;车架基本处于水平状态,设有水平仪的车辆可根据水平仪进行调整。用手摇动各支腿确认已可靠着地。若未达到上述几点,操作相应的支腿,调节其伸出量或增加支腿垫板。水平支腿不伸出、轮胎不离地、垂直支腿放置不可靠时,车辆会出现倾翻;所有操作杆收回到中间位置,关闭支腿操作箱的盖子。绝对不允许为加大作业半径,而将支腿捆绑在建筑物上或者装上配重。这样做,会引起车辆倾翻、工作臂损坏等重大事故。不要在几个转换杆分别处于“水平”位置或“垂直”位置的状态下,操作水平支腿,这样做会引起水平支腿跑出或使垂直支腿收缩,引起车辆损坏。 (10)收回操作方法要将各支腿收回到原始状态,请按照“垂直支腿→水平支腿”的秩序,按10项和11项相反的顺序进行收回操作,收回后,各操作杆一定要返回到中间位置。 2、安装接地棒 (1)在电杆的地线上固定地线盘的接地夹子。 (2)上述操作无法进行(近处没有地线)时,在泥地上先泼上水,将接地棒插进40cm以上,将地线盘的接地夹子固定在接地棒上,使其可靠地接地。在未安装接地状态下,不得进行带电作业,也不得在靠近带电电线的地方作业。接地线要定期检查,确保没有断线。 3、上部操作(工作斗操作) (1)工作臂的操作 (a)下臂操作(臂的升降操作) 折叠臂式绝缘斗臂车将下臂操作杆扳至“升”,使下臂油缸伸出,下臂升。将下臂操作杆扳至“降”,使下臂油缸缩进,下臂降;直伸臂式绝缘斗臂车则选择“升降”操作杆,扳至“升”,升降油缸伸出,工作臂升起;扳至“降”,使下臂油缸缩回,工作臂下降。 (b)回转操作 将回转操作杆按标牌箭头方向扳,使转台回转或左回转。回转角度不受限制,可做360°全回转。在进行回转操作前,要先确认转台和工具箱之间是否有人或东西及有可能被夹的其他障碍物。作业车在倾斜状态下进行回转操作,会出现回转不灵活,甚至转不动的情况。因此,一定要使作业车基本水平停放。 (c)上臂操作(伸缩操作) 折叠臂式高空车将上臂操作杆扳至“升”,使上臂油缸伸出,伸缩臂升。将上臂操作杆扳至“降”,使上臂油缸缩回,伸缩臂缩。 (2)工作斗摆动操作 将工作斗摆动操作杆按标牌箭头方向扳,使工作斗右摆动或左摆动。

带电清洗安全操作规程示范文本

带电清洗安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

带电清洗安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1 )带电清洗用具的性能测试 A 、耐高压清洗枪杆绝缘性,应按表一相应的电压等 级,要求耐压试验合格。 B 、对带电清洗动力泵、导液管及辅助压力容器应作 水压试验,完整地检验各部分的密封程度和制作材料的耐 压程度。《安规》规定的水压强度为1.08Mpa (108N/ cm2)。 C 、清洗剂性能:清洗剂的击穿电压是清洗剂溶液在 一定的厚度时耐受的最高电压,要求≥5KV/mm ;清洗剂 的绝缘电阻是指清洗后被清洗表面的绝缘性,要求>1012 欧姆,必要时每次现场测试。 (2 )带电清洗的基本要求

A 、安全距离:严格遵守《安规》规定的安全距离,并由监护人员认真监督。 B 、清洗剂性能:按检测报告列举的要求试验合格。 C 、耐高压清洗枪杆绝缘性能:按表一相应的电压等级,要求耐压试验合格。 D 、接地保护:为了消除带电清洗设备感应电压及泄放剩余电荷采取的安全措施,对喷嘴进行可靠的接地,若液柱被工作电压击穿时,可以钳制高压电场,将故障对地短路泄放,保证作业人员的人身安全。 E 、泄漏电流控制:测量操作人员握柄处的泄漏电流不超过1mA 。 (3 )带电清洗操作方法 对220KV 以下工作电压的带电清洗可以采用电位喷洗法: A 、先接好喷洗工具各部接口:喷嘴—绝缘枪杆—手

安规考试试卷(4输电专业)讲解

《安规》周考试卷 4 (输电专业) 单位:姓名:成绩: 一、判断改错题(正确的打“√”,错误的打“×”,每道题1分,共24分。将判断为错误题的正确答案写在原题下方,必须要判断和改正全部正确方可得分。) 1. 所有配电箱、电表箱均应可靠接地且接地电阻应满足要求。作业人员在接触运用中配电箱、电表箱前,应检查接地装置是否良好,并用验电笔确认其确无电压后,方可接触。( ) 2. 在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后方可进行。( ) 3. 带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到现场勘察,根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的借施。( ) 4. 在绝缘子串未脱离导线前,拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用接地线或穿屏蔽服方可直接进行操作。( ) 5. 携带型接地线宜存放在专用架上,架上的号码与接地线的号码应一致。 ( )

6. 人在梯子上时,在确保安全的前提下可以移动梯子。( ) 7. 整体立、撤杆塔前应进行全面检查,各受力、连接部位全部合格方可起吊。立、撤杆塔过程中,吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧禁止有人。( ) 8. 带电断、接空载线路、藕合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时,应采取防止引流线摆动的措施。 9. 作业时,起重机应置于平坦、坚实的地面上,机身倾斜度不准超过制造厂的规定。不准在暗沟、地下管线等上面作业;不能避免时,应采取防护措施,不淮超过暗沟、地下管线允许的承载力。( ) 10. 钢丝绳端部用绳卡固定连接时,绳卡压板应在钢丝绳不受力的一边,不准正反交叉设置。( ) 11. 双钩紧线器应经常润滑保养。换向爪失灵、螺杆无保险螺丝、表面裂纹或变形等禁止使用。( ) 12. 链条葫芦不得超负荷使用,起重能力在5t以下的允许2人拉链,不得随意增加人数猛拉。( ) 13. 抱杆的基础应平整坚实、不积水。在土质疏松的地方,抱杆脚应将浮土夯实。( )

10KV带电作业操作规程

10KV带电作业操作规程 1范围 本标准规定了10kV带电作业的现场操作规程,适用于本标准制定的 10kV带电作业项目。 2人员组织 2.1中间电位法作业(使用绝缘斗臂车),使用一辆绝缘斗臂车时,人员包括工作负责人1名,中间电位电工2名(下分第一、二电工),斗车司机1名,地面电工1名,共5名。使用两辆绝缘斗臂车时,人员包括工作负责人1名,中间电位电工4名(分成两组,每组分第一。二电工),斗车司机2名,地面电工2名,共9名。 2.2地电位法作业,人员包括工作负责人1名,地电位电工2名(下分第一、二电工),地面电工1名,共4名。 3人员的职责范围 3.1 工作负责人 正确安全地组织全组人员工作,结合实际进行安全思想教育,工作前对工作班成员交待工作任务、各成员的职责、安全措施和技术措施。严格执行工作票所列安全措施,必要时还应加以补充。督促、监护工作人员遵守本规程,确认工作班人员变动是否合适。负责核对现场地点、杆号的正确性。在工作的过程中,始终密切监视绝缘斗臂车斗臂升降、转位时的路线;始终密切监视人员登杆路线。 3.2 斗车司机

将斗臂车停放在便于工作的预定位置,确认斗臂液压、传动、回转、升降系统正常,操作灵活,制动装置可靠,并装设临时遮栏。在作业的过程中,应始终保持斗臂车处于发动状态。 3.3 地面电工 应配合斗车司机装设临时遮栏。将所需的安全工器具、材料摆放整齐,检查工器具是否有损伤或损坏并用清洁干燥的毛巾擦拭。 3.4 第一电工 作业时,负责控制车斗的升降、转位和主要的操作。 3.5 第二电工 作业过程中,应对第一电工的工作进行监护,并协助第一电工工作。 3.6 地面工作人员必须共同配合,防止行人进入临时遮栏。 4安全措施 4.1 开展10kV带电作业的条件 4.1.1 中间电位法作业时要求,导线相间距离能满足带电作业的安全距离, 且绝缘斗臂车能够进场作业和带电作业人员具有足够操作空间的10kV架空线路。 4.1.2 地电位法作业时要求, 导线相间距离能满足带电作业的安全距离,带电作业人员具有足够操作空间的10kV架空线路。 4.2 安全注意事项

带电作业案例分析

1. 事故简述【绝缘平台安装不牢固,作业人员失稳,触电致死】( 5 分) 某带电班在10kV 线路一杆上变压器进行搭接高压引流线工作。作业方法为绝缘平台上绝缘手套作业法。作业人员甲在杆上安装完毕绝缘平台后,就直接踏上绝缘平台开始作业。当甲正在进行接引的准备工作时,绝缘平台倾斜,甲站立不稳,手中所持的引流线绑线甩向中相导线,造成短路。由于未穿绝缘服,甲衣服着火,烧伤面积达40%,经抢救无效死亡。分析事故原因。本次作业违反了哪些安全规定?答:事故原因:作业人员组装绝缘平台后未进行安全检查,作业时没有采取正确的安全防护措施。(1.5 分)违反的安全规定:(1)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2.3.11.2 条。(工作负责人(监护人)督促、监护工作班成员遵守规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。)(0.5 分) (2)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2.3.11.5 条。(作业人员正确使用安全工器具和劳动防护用品;严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责。)(0.5 分) (3)违反DL/T877《带电作业工具、装置和设备使用的一般要求》第5章关于工器具使用的规定。(绝缘平台组装后,未按规定进行检查,确认其是否牢固可靠。) (1 分) (4)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》带电作业部分和GB/T18857《配电线路带电作业技术导则》中关于带电作业人员必须穿戴合格的绝缘防护用具(绝缘服或绝缘披肩、绝缘手套、绝缘鞋)的要求。(1 分) (5)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》 2.3.11.5 条。(工 作班成员互相关心工作安全,并监督执行现场安全措施。)(0.5 分) 2. 事故简述【带电清除异物,人员触电】(6 分) 某配电班组带电清除10kV 导线异物。由于班组人员不足,临时从运行班抽调甲进行协助。工作负责人认为作业项目简单,安排甲登杆进行作业。甲登杆至距带电体0.4m 处打好安全带,使用绝缘操作杆开始清除异物。作业过程中,由于动作过大,造成触电,从高处坠落。分析事故原因。本次作业违反了哪些安全规定?答:事故原因: 传递工具人没有严格遵守《带电作业操作导则》(以下简称《导则》)2.8 条“工具传递”的各项规定,应站在地面进行工具传递,反而站在杆塔较低处,并将前胸在已停电的两相低压线之间,由于已触碰带电线路,脚踩到低压线,使丙的胸部触电致死,是发生事故的主要原因。(2 分) 防范措施: 带电作业的工具传递必须遵循以下几点: (1)带电作业工具传递一律使用绝缘绳。滑车及滑车绳套亦应是绝缘的。(0.5 分)(2)绝缘绳的安装应满足安全距离的要求,设备间距小,传递通道窄的地方,应采取地面设地锚滑车的绝缘绳方法传递。(0.5 分) (3)小型工具应装入工具袋内传递。尺寸较长的非绝缘部件,应用绑扎绳在无头绳上捆扎两点,沿无机绳方向传递。(0.5 分) (4)较长的金属导线,应尽可能盘成体积较小的线盘或放在工具袋内传递。(0.5 分) (5)穿越多层有电线路传递不能折叠金属导体,应增设2?3条控制其位置的绝 缘拉绳,在专人指挥下传递。 ( 0.5 分) ( 6)工具传递人员应站在地面上,不允许将身体靠近其他线路上。( 0.5 分) 事故简况【作业时突然发生短路,电弧烧伤作业人员】

绝缘斗臂车维护保养要求

一、工作条件: 1、风速不超过10.8m/s; 2、环境温度为-25~+40oC; 3、相对湿度不超过90%; 4、对海拔1000m及以上地区要求: (1)斗臂车所选用的底盘动力应适应高原行驶和作业,在行驶和作业过程中不会熄火; (2)海拔每增加100m,绝缘体的绝缘水平应相应增加1%。 5、地面坚实、平整,作业过程中支腿不下陷; 6、转台平面处于水平状态。 二、绝缘斗臂车的工作性能 (一)整车要求: 1、作业斗在额定载荷下起升时应能在任意位置可靠制动,制动后15min作业斗下沉量不应超过该工况作业斗高度的3‰(不包括温度的影响)。 2、斗臂车各种机构应保证作业起升、下降作业时动作平稳、正确、无爬行、振颤、冲击及驱动功率异常增大等现象,微动性能良好。 1、作业斗的起升、下降速度不应大于0.5m/s。 2、斗臂车回转机构应能进行正反两个方向回转或360o全回转。回转时,作业斗 外缘的线速度不应大于0.5m/s。 3、回转机构作回转运动时,起动、回转、制动应平稳、正确,无抖动、晃动现 象,微动性能良好。 4、斗臂车在行驶状态下,应确保各支腿可靠地固定在规定位置,支腿应配合间 隙和液压元件内泄漏等引起的最大位移量:蛙式支腿不应大于10mm;H或Y 支腿不应大于3mm。 5、斗臂车在行驶状态时,回转部分不应产生相对运动。 6、斗臂车各节臂架(伸缩臂式)在组装后,应具有适量的上挠度,其上部间隙 平均值不应大于3mm,侧向单面最大间隙不应大于2.5mm。 7、斗臂车各节臂架的刚度要求:额定载荷时,臂架的挠度变化量不应大于该臂 架长度的2%。 10、斗臂车液压系统应装有防止过载和液压冲击的安全装置。安全溢流阀的调整压力,不应大于系统额定工作压力的倍。 (二)绝缘工作斗要求 工作斗要求: 1、绝缘工作斗的电气绝缘性能应符合规定要求; 2、绝缘工作斗的表面平整、光洁,无凹坑、麻面现象,憎水性强; 3、绝缘工作斗的高度宜在~1.2m; 4、绝缘工作斗上应醒目注明作业斗的额定载荷量。 三、绝缘斗臂车的保养、维护和检查 (一)斗臂车的保养 1、运输期间的保养。汽车行驶时,工作斗必须回复到行驶位置。带吊臂的绝缘车,吊臂应卸掉或缩回,上臂应折起来,下臂应降下来,上、下臂均应回复到独

低压带电作业安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD399 低压带电作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压带电作业安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 低压带电作业安全操作规程 第一条低压带电工作必须两人进行,一人工作,一人监护。 第二条所有工具都必须有完整的绝缘手柄,并须有监护人员再次检查绝缘确定无疑。 第三条带电工作时要扎紧袖口,使用安全绝缘工具进行操作,不允许使手直接接触带电体,也不允许身体同时接触两相或相与地。 第四条站在地上的人员,不得与带电工作者直接传送物件。 第五条登高作业带电工作时,道德必须将邻近导体(包括相线、吊线和金属架等)用橡皮毯遮盖,不论导体外壳有无绝缘。 第六条工作处应用红折拌告带围住,防止行人误入。 第七条拆除不用的电气设备,应彻底拆除,不准遗留线头,但准拆到开关处。 第八条如厂内发生火灾,房屋倒塌等事故时,应立即

带电作业要求

带电作业要求 电工,一个特殊的职业,危险时时刻刻存在于每一个细节之中,特别是带电作业时,任何一个不规范的操作都会引起不可挽回的安全事故和人生伤害,所以,牢记带电作业的相关规定,是每个电气领域从业人员的工作“护身符”! 带电作业的相关规定一般要求1、本章的规定适用于在海拔1000m及以下交流10kV(20kV)的高压配电线路上,采用绝缘杆作业法和绝缘手套作业法进行的带电作业。其他等级高压配电线路可参照执行。在海拔1000m以上进行带电作业时,应根据作业区不同海拔高度,修正各类空气与固体绝缘的安全距离和长度等,并编制带电作业现场安全规程,经本单位批准后执行。2、参加带电作业的人员,应经专门培训,考试合格取得资格、单位批准后,方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业资格和实践经验的人员担任。3、带电作业应有人监护。监护人不得直接操作,监护的范围不得超过一个作业点。复杂或高杆塔作业,必

要时应增设专责监护人。4、工作负责人在带电作业开始前,应与值班调控人员或运维人员联系。需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由值班调控人员履行许可手续。带电作业结束后,工作负责人应及时向值班调控人员或运维人员汇报。5、带电作业应在良好天气下进行,作业前须进行风速和湿度测量。风力大于5级,或湿度大于80%时,不宜带电作业。若遇雷电、雪、雹、雨、雾等不良天气,禁止带电作业。带电作业过程中若遇天气突然变化,有可能危及人身及设备安全时,应立即停止工作,撤离人员,恢复设备正常状况,或采取临时安全措施。6、带电作业项目,应勘察配电线路是否符合带电作业条件、同杆(塔)架设线路及其方位和电气间距、作业现场条件和环境及其他影响作业的危险点,并根据勘察结果确定带电作业方法、所需工具以及应采取的措施。7、带电作业新项目和研制的新工具,应进行试验论证,确认安全可靠,并制定出相应的操作工艺方案和安全技术措施,经本单位批准后,方可使用。

绝缘斗臂车使用管理制度

绝缘斗臂车使用管理制度(试行) 一、绝缘斗臂车的检验和档案的建立 1、严格按省公司高空作业车的技术检验办法对作业车定期进行机械部分和电气部分检验。 2、有车单位要对作业车建立完整的技术档案。每月进行一次自检,记录检查结果(记录格式见附页)。技术档案应包括以下内容:产品合格证;使用、维护说明书;随车相关技术资料;大修、改造、维护、保养和试验记录;人身、设备事故记录。 二、绝缘斗臂车的操作 1、斗臂车的使用人员需经严格培训,熟练掌握各种机械液压和升降旋转性能后,方可操作。 2、绝缘斗臂车作业时应选择地面坚实、空间宽阔的地方,支腿进避开土质松软的地面和地沟口,支腿时地面低的先支,地面高的后支;收腿时,先收高地面后收低地面。遇有坡度的路面应在车轮处打眼木,以防溜车。超过5度的斜坡禁止工作。 3、绝缘斗臂车的使用人员必须严格按使用说明书和操作作业顺序的有关规定进行操作。 4、绝缘斗臂车在操作时,先试运行,不能忽停忽行,要平稳运行,防止颤抖。 5、操作绝缘斗臂车前,应仔细认真地确认周围情况。 (1)、转台附近是否有人或其他物品。 (2)、斗臂是否可能碰撞建筑物、线路或广告牌。 (3)、操作手柄的运动方向是否正确。 三、作业中注意事项: 1、作业人员必须严格执行带电作业的安全规程,做好高空防范措施, 1

确保人身安全。 2、作业人员不得将身体越出工作斗之外,不要站在栏杆或踏板上进行作业。 3、两腿要可靠站在工作斗底面,不许在斗内使用扶梯、踏板等进行作业 4、作业时严禁从工作斗跨越到其他建筑物上,不得在工作斗内提拉重物,工作斗严禁超载使用。 5、利用斗臂车进行带电作业时车体必须可靠接地,接地棒埋深不得小于0.6米。 四、绝缘斗臂车的保管 1、使用斗臂车进行带电作业必须严格执行我公司《10KV带电作业管理制度》及《10KV带电作业操作导则》中的有关规定。 2、绝缘斗臂车是为保证配电线路安全运行,提高供电可靠性,开展带电作业的专用车辆,不得做与配电带电作业无关的工作。未经公司主管领导批准,绝缘斗臂车不得私自外借。 3、绝缘斗臂车必须由经过培训合格的专职司机负责驾驶,其他人员严禁驾驶。 4、绝缘半臂车必须设专用库房,库房必须封闭良好,保持干燥。绝缘斗臂车应在良好天气下使用,如遇雷、雨、雪、雾原则上不得出车。 5、经常清洗或清扫各部位,不得用高压水冲洗,冬季要防止冻结。 6、车辆在长期存放中,油缸的活塞杆上要涂上防锈油,每月发动一次发动机,防止润滑部分出现油膜断开的现象。 7、绝缘斗臂车的发动机、绝缘臂、绝缘斗、液压部分的管理、养护、清洁由司机负责。各部的定期试验由带电班长负责。

带电作业安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 带电作业安全操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

带电作业安全操作规程(最新版) 1、带电工作时电压只允许在380伏及以下进行。 2、带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套,穿绝缘鞋和长袖衣服。其相邻带电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属尺等工具。 3、严禁带负荷装卸熔断器。 4、在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意: (1)、严禁将电流互感器二次侧开路; (2)、短接电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线; (3)、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 5、在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止短路或接地。

6、在全部或部分带电的保护盘和电气屏上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志分隔开。 7、在保护盘和电气屏上进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 8、在高压室遮栏内或与导电部分的安全距离小于0.7米,要进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电。 9、在具有双电源供电的电气开关或设备上工作,必须有可靠的防止反送电的措施。 10、在工作中,为避免操作过电压,不准反复停、送电。 11、带电时,只限在一相上工作,不得同时碰触另一相或金属外壳,或可能触及时,应以绝缘物隔离。 12、带电作业自始至终,应一人工作一人监护,如工作项目相同,则一人最多只可监护二人,监护人由较熟练者担任。 13、带电工作时,带电人之间不准互相接触及传递工具。 14、禁止带负荷接驳火线或带负荷截断电源。 15、工作场所需设遮栏、悬挂警告标示牌,防止无关人员闯入。

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点