机房工程设计方案

一、工程建筑与结构

项目面积:设备机房设计面积120m2,指挥中心设计面积180 m2,会议决策室面积50 m2

机房位置:建议一楼;

机房层高:4m;指挥中心层高米;

设计净高:机房区净高:2.8m;指挥中心净高:米,会议区净高:3m;

地板架空:0.4m。

二、设计原则

本次机房建设工程旨在设计一套符合用户使用要求的机房,机房必须具有较强的通用性及应变能力,适应多样化计算机设备运营管理需求发展变化,并能够满足贵校未来5年—10年的发展使用需求。建设中充分利用、整合现有资源,按照“实用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计过程中充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本,同时在同类工程中起先进和示范作用。

先进性:在满足可靠性和实用性前提下,采用先进的技术和设备建设机房,给计算机系统、数据网络系统及宽带、互联网通信等系统提供安全、可靠的服务空间。

可靠性:具备在现有条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。并具备长期可靠和稳定运行能力(实现高安全性的措施包括:视频监控系统、门禁系统、自动安全报警系统、智能监控系统等)。

实用性:应具备完成机房项目技术需求的能力和水准;符合本项目实际需要的国家有关规范的要求。

经济性:工艺与造价两者兼顾,满足性能价格比的最优化。

整体性:机房项目是一个整体,考虑各系统的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性,以及施工过程中各系统间的同步协调。

安全性:确保设备运行环境以及值班和技术人员的工作环境;从防火、防水、

防盗、接地、防雷、防磁、防干扰、降噪等方面采取有效措施;地面承重能力等特殊技术措施。

环保性:项目中使用环保型材料,符合国家环保方面的相关要求。

扩展性:鉴于贵校未来机房需求的不断发展与变化,应用技术也在不断提高,故在设计建设时考虑这些变化对资源需求的改变,使整个系统具有灵活的可扩展性,特别是精密空调、配电开关及配电柜、UPS及供电母线等。

易于管理:通过使用先进和可靠的管理工具来实现系统的高质量管理,以节约人力资源。由于贵校机房设备繁多,具有一定复杂性,随着数据管理平台和全市教育系统的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以设计时,必须建立一套完善的信息中心机房管理和智能监控系统。实时监控、监测信息中心机房各区域的运行状况、多种样式的报警,实时事件记录,可以迅速确定故障,提高可靠性,简化信息中心机房管理人员的维护工作。

三、建设内容

整体建设包括以下几个部分:

机房装饰装修系统

机房灾害维护系统工程

机房供配电系统

机房UPS系统工程

机房防雷及接地系统工程

机房综合布线工程

机柜设备选型

机房空气调节系统工程

机房设备及环境监控系统

机房KVM系统工程

消防报警及无管网灭火系统

业务管控系统

四、设计指标

本次机房参照国家B级机房建设标准建设,依据GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中的有关要求:

1)温度:开机时:22℃~24℃;停机时:5℃~35℃;温度变化率小

于5℃/h,并不得凝露。

2)湿度:开机时:相对湿度达到40%~55%;停机时:相对湿度达到

40%~70%。

3)洁净度:主机房内的空气含尘浓度,在表态条件下测试,按国际A级

每升空气中小于μm的尘埃粒数,应少于18000粒/m3。

4)噪音强度:主机房内的噪音,在电子信息设备停机条件下,在主操作员位

置测量应小于65dB。

5)电磁场干扰:机房内无线电干扰场强:在频率范围~1000MHz时不大于126db;

机房内磁场干扰场强:不大于800A/m。

6)静电电位:主机房内绝缘体的静电电位不应大于1KV。

7)机房照明:计算机机房在距地面0.75m处,照度不应低于500Lx;基本工

作间和第一类辅助房间不低于300Lx。

8)备用照明:备用照明距地面0.75m处不低于50Lx。

9)事故照明:计算机机房室等应设事故照明,其照度不应低于5Lx;主要通

道及有关房间事故照明照度不应低于。

10)供配电环境:工作频率:50Hz±,电压:380V/220V变化在3%内;相数:三

相五线/单相三线制,波形失真率小于5%。零地电压<2V,

并应满足电子信息设备使用要求。

五、机房功能区划分

针对本次中心机房实际使用及远期发展、可维护性规划思想,机房划分为主机房、指挥中心、会议决策室三个区域。

会议决策室50主要用于会议决策、放置会议系统、音视频设

备等。

六、装饰装潢部分设计

按照《电子信息系统机房设计规范GB50174-2008》要求,机房内墙壁的装修应满足使用功能要求,表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光,并应减少凹凸面。

主机房、指挥中心及会议室内墙、柱面一周采用C75轻钢龙骨架空安装,龙骨间距为600mm。外饰羊脂白色热熔锌复合彩钢板,顶棚内和地板下墙面用不燃板封闭严实,拼接缝采用U型卡装。

踢脚线:采用0.8mm厚发纹不锈钢踢脚板压边装饰。基层采用高密度板,基层密度板8mm厚,踢脚线高度为100mm。地板安装后,发纹不锈钢踢脚板与内墙面装饰板互相衬托,协调一致。

机房入口门的设计需要考虑整个装饰效果,方便、美观、实用,更要满足消防的要求。为满足隔音屏蔽等要求,整个机房区域内不设窗户。所有外窗户需用龙骨、不燃扳封闭处理;封窗时外装饰窗户予以保留,封窗前玻璃上粘贴不透明玻璃膜,并做好防水处理。内部密封板装饰后应满足大楼外观整体美观效果。

七、机房电气工程设计

供配电系统工程严格按照现行行业规范和设计要求施工。机房区供电线路采用放射式配电方式。计算机、网络设备机柜强电线缆、线槽采用镀锌桥架下走线布线方式;其它的电力电缆选用金属线管吊顶上、地板下架空铺设。管道采取分层架空布置互不交叉,每个回路采用独立的电管安装。

配电系统频率:50Hz,

配电系统电压:380V/220V;

配电系统线制:三相五线制/单相三线制。

机房总功率约为:150KW,含30%的冗余量。

机房总进线为:ZR-YJV4*120+1*70mm2

计算机网络设备机柜线缆选用:阻燃铜芯软电缆(ZRVVR);

UPS供电电缆采用阻燃铜芯电缆(ZRVV);

机房总进线线缆建议选用:阻燃铜芯电缆(ZRYJV)

精密空调配电线缆选用:阻燃铜芯电缆(ZRVV)

舒适性空调线缆选用:阻燃铜芯电缆(ZRBV)

所有线路及管线均采用国标标准。

日常照明灯具规格为600mm×600mm嵌入式钝化铝格栅灯盘,灯管采用规格为3×18W低色温日光型灯管,机房区照度达到500Lux。

备用照明灯具采用冷光源嵌入式3寸筒灯,由UPS不间断电源直接供电,在机房市电停电情况下自动启动,由UPS系统供电,以确保紧急备用照明功能。

机房选用消防应急疏散照明及安全出口指示灯,灯具采用自带蓄电池的消防专用双头应急灯及安全出口指示灯,由市电直接供电。

照明与应急照明实现联锁功能,以实现事故照明、应急照明系统在市电照明中断后自动切换。

八、UPS不间断电源系统

UPS系统是连接在输入电源和负载之间,为重要负载提供不受电网干扰、稳压、稳频的电力供应的电源设备,在市电掉电后,UPS设备依靠配置的电池可继续给负载提供一段时间的供电。

九、防雷接地系统

本方案对电源部分采取三级电源防雷保护。方案如下:

第一级防雷器在市配电柜市电总输入端处安装,端通流量为125KA。

第二级防雷器安装在机房的UPS输入端处, 端通流量为60KA。

第三级防雷器安装在UPS输出端处,端通流量为40KA。

国家标准《电子计算机机房设计规范》第四节有如下规定:电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。电子计算机机房应采用下列四种接地方式:

交流工作地线接地系统;

交流保护接地系统;

计算机直流工作地线接地系统;

防雷接地系统;

十、机房综合布线系统设计

本次机房工程综合布线系统设置为星型拓扑结构布线系统,铜缆布线及模块全部采用六类非屏蔽系统。

结合本机房的实际用途,综合考虑以后机房区设备等可能的变化,综合布线系统进行冗余设计。

十一、空气调节系统

根据〖GB50174-2008〗《电子信息系统机房设计规范》规定“与其他功能用房共建于同一建筑内的电子信息系统机房,宜设置独立的空调系统”,且为使机房能达到上述规范参数要求,主机房内应采用精密空调机组。

按照〖GB50174-2008〗《电子信息系统机房设计规范》对机房的温湿度要求:如表:

22~24C5~35C18~28C5~35C

<5C/H <10C/H 根据以上计算结果,为保证计算机主机房的环境控制达到B级要求,确保主

机房空调系统长期24小时不间断运行。

十二、新风系统

为了防止外界灰尘进入机房内,计算机机房设计为一个封闭的区域,与外界没有空气流通,同时保证机房区对外形成正压,安装新风机可将机房外的空气中的尘埃杂质经过过滤处理后再送入机房区。

〖GB50174-2008〗《电子信息系统机房设计规范》规定:

主机房必须维持一定的正压。主机房与其它房间、走廊间的压差不

应小于5Pa,与室外静压差不应小于10Pa。

计算机房的新风量应采取下列要求的最大值:

满足人均新风量不小于40m3/人/小时;

满足机房的室内外静压差(7~11Pa)。

1)机房区设置新风系统,送进机房的空气应为经过处理后的空气。

2)新风不仅向机房内补充新鲜空气,还要维持机房内的正压。

3)新风在空调系统中每小时含量应约占送风空间的2~3倍为宜。

十三、机房设备及环境监控系统

根据招标文件要求,本机房设置一套机房动力与环境监控系统,可实现对机房环境、动力、安防全方位的监控,真正实现无人值守、现代化高端机房。该系统提供美观友好的监控画面,发现异常可自动报警,确保机房各系统的可靠运行。机房集中监控系统具备远程和本地完全一致操作界面的功能。

机房动力环境集中监控系统极大地减轻了机房维护人员工作负担,同时又大大提高了整个系统的运行可靠性、稳定性和兼容性、可扩展性,实现机房的科学管理。

机房监控系统将包含有以下分系统:精密空调监控系统、UPS后备电源监控系统、配电监控系统、漏水监控系统、温湿度监控系统、消防监控系统、视频

监控系统和门禁监控系统等。

十四、机房消防报警及灭火系统

整个消防系统主要有以下元件组成:七氟丙烷气体灭火剂、报警灭火控制器、气体钢瓶、气体手动控制盒、气体喷放显示门灯、声光报警器,空调切断装置、照明切断装置、防火阀、光电感烟探测器、单相阀,电控头等等。

(一)系统功能说明

一旦发生火灾险情,通过各个光电感应器采集信号传送至报警灭火控制器,首先在第一时间报警,然后在自动切断空调新风设备的供电盒照明的供电,启动气体灭火系统,对机房进行气体灭火,减少机房的损失。

(二)可扩充功能

可以通过增加钢瓶数量和气体灭火剂的重量实现气体消防系统控制机房面积的扩容,增加另外区域的气体消防控制。

十五、业务控制管理系统

业务控制管理系统的建设可实现全园区范围内可利用视频资源的统一管理、统一调阅、统一存储、统一服务,避免重复投资,提升社会管理服务能力。

业务控制管理系统包括视频监控管理系统、交通信号控制管理系统、交通违章管理系统、信息发布管理系统、道路车辆卡口抓拍管理系统、会议系统、现实系统、网络交换及网络安全管理系统、客户端操作控制系统、实战管控平台等。

硬件设备包括:各类业务管理服务器、数据库服务器、存贮阵列、网络交换机、音视频设备、显示设备、工作站等。

软件包括:交通信号管控平台、视频管控平台、交通违章管理平台、实战平台等。

大数据中心方案设计(机房)

计算机数据中心机房系统设计方案 (模板)

目录 1.机房设计方案 6 1.1概述 6 1.1.1概述 6 1.1.2工程概述说明 6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施7 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准8 1.1.7设计指标9 1.1.9设计思想及特点11 1.1.10绿色数据中心建设12 1.2装饰装修工程14 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分14 1.2.2装修材料的选择14 1.2.3机房装饰的特殊处理17 1.3供配电系统(UPS系统)18 1. 3.1供配电系统设计指标18 1.3.2供配电系统构成20 1.3.3供配电系统技术说明20 1.3.4供配电设计21 1.3.5电池22 1.4通风系统(新风和排风)22 1. 4.1设计依据22

1.4.2设计目标22 1.4.3设计范围22 1.4.4新风系统22 1.4.5排烟系统23 1.4.6风幕机系统23 1.5精密空调系统23 1.5.1机房设备配置分析23 1.6防雷接地系统25 1.6.1需求分析25 1.6.2系统设计25 1.7综合布线系统26 1.7.1系统需求分析26 1.7.2机房布线方案27 1.7.3子系统主要技术说明27 1.8门禁系统28 1.8.1需求分析28 1.8.2系统设计28 1.9机房视频监控29 1.9.1项目概述29 1.9.2设计原则29 1.9.3总体目标30 1.9.4设计依据30 1.9.5机房视频监控规划31 1.10环境集中监控系统33 1.10.1概述33 1.10.2设备监控分析33 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套35

计算机大学设计方案大学设计方案

仅供参考 毕业设计管理系统的设计与实现 摘要 随着Internet的飞速发展及互联网的普及,计算机已广泛用于政府、军事、科研、商业等部门,连接到千家万户,利用计算机实现毕业设计管理势在必行。 目前高校基本都采用网站的形式管理学生的毕业设计。 本文系统地介绍了毕业设计管理系统的工作原理、实现技术及系统架构方案。从而论述了一个毕业设计管理系统的设计原理、设计思想及具体的实现过程,对各个模块的架构及设计思想和设计过程作了详细阐述。该系统主要实现了三个模块:学生模块、教师模块和管理员模块。 本系统采用JSP作为开发工具,采用SQL Server2000数据库作为后台数据库。本文详细讲述了以上技术的应用。 关键字:毕业设计管理; JSP;SQL Server2000数据库; Design and Implementation of Graduation Project Management System Abstract:With the rapid development of Internet and the popularity of the Internet, the computer has been widely used in government, military, scientific, commercial and other departments connected to the tens of thousands of households using computer design and management is imperative to achieve graduation. At present, colleges and universities have adopted the basic form of website design management graduate students. This paper introduced the design and management graduate working principle, technology and system architecture to achieve the program. Which discusses the design of a graduate management system design principles, design concepts and the specific realization of the process, each module of the structure and design thinking and design process described in detail. The system has three main modules: module

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

银行监控系统设计方案

银行监控系统设计方案 一、系统概述 当今科学技术的飞速发展,社会已进入数字化、信息化时代。而利用高新技术预防、制止、打击犯罪,已逐渐在三大防范手段(即人防、制防、技防)中,占据了愈来愈重要的主导地位。 银行属于国家的重点安全防范单位。它具有规模多样、重要设施繁多、出入人员复杂、管理涉及领域广等特点,它作为当今社会货币的主要流通场所、国家经济运作的重要环节,以其独特的功能和先进的技术广泛服务于国内各行各业中,其业务涉及大量的现金、有价证券及贵重物品。银行同时也一直是各种犯罪分子关注的焦点。自现代银行诞生以来,盗窃与反盗窃、抢劫与反抢劫、诈骗与反诈骗、贪污与反贪污随着银行业的发展也同步发展。目前,国内针对银行的犯罪活动日趋上升,犯罪手段和方式也逐渐多样化、暴力化、智能化,全面加强和更新现行的银行安全防范系统,以适应银行机制转轨和业务发展已变得迫在眉睫。 银行安全防范监控系统主要划分为针对银行内外流动人员的周边环境保安监控和针对客户交易的柜员制监控两大部分。周边环境保安监控主要目的为安全防范和记录营业情况;银行柜员制监控系统是根据银行营业所实行单收付柜

员制而设计的,它有效地防止了传统的出纳、复核双柜员多环节带来的人员及时间上的浪费,使工作效率提高一倍。柜员制监控系统可以将每一天的柜员收付操作情况以图像和声音方式实时纪录下来,以规范和监督银行职员行为,一旦发生差错,可以通过重放录像资料进行查找、更正。 根据中华人民共和国公安部“安全防范工程程序与要求”(GA/T75-94)和市公安局技术防范办公室安全技术防范之有关规定和要求,严格贯彻以下几项设计施工原则:整个工程的安全性和可靠性;应用产品的可靠性和兼容性;系统具有未来的扩展性;集中控制、布局合理;施工方便、价格合理、外形美观;符合公安部技术防范安全规范要求。同时,结合XX银行安全防范和日常管理工作需要,设计和建立国内一流品质的安全防范系统。 二、系统设计的主要依据 本安全防范系统设计完全符合中华人民共和国公安部有关条例和规范,包括以下国家标准和行业标准: 银行营业场所安全防范工程设计规范GB/T16676-1996 防盗报警控制器通用技术条件GB12663-90 中国电气装置安装工程施工及验收规范

机房设计方案要求

1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师, 及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估算。 1.1 机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之 地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。 1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。 1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。 1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。 1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。 1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。 1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。 1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。 1.1.9

机房管理系统数据库课程设计方案.doc

课程设计评分表 姓名XXX 班级XXX 学号XXX 题目机房管理系统设计指导教师 评分项目满分分值得分 封面 4 页面布局8 文档格式目录格式 6 图表质量 4 设计文档( 60 分) 页眉页脚 4 内容完整性12 文档内容内容逻辑性10 内容正确性12 课题陈述 3 答辩( 10 分)问题答辩 5 是否超时 2 考勤( 20 分)20 实验( 10 分)10 总评成绩 指导教师评语 签名:年月日

课程设计答辩记录表 教 师 提 问 学 生 答 辩 情 况 记 录 成绩答辩小组教师签名

摘要 本系统为机房信息管理系统,是一个信息管理系统,其开发主要包括数据库的建立和维护。 在短时间内建立系统应用原型 ,然后 ,对初始原型系统进行需求迭代 ,不断修正和改进 ,直到形成一个满意的可行系统。在下面的各章中我将以开发学生学籍管理 系统 ,谈谈其具体开发过程和所涉及到的问题及解决方法。

目录 第一章系统概要介绍 (6) 1.1系统概述 (6) 1.2系统研发背景 (6) 1.3系统研发的目的和意义 (6) 第二章需求分析 (8) 2.1需求描述 (8) 2.2主要功能 (8) 2.3数据需求 (9) 2.3功能模块实现 (9) 2.4数据流图 (10) 2.5数据词典 (11) 第三章数据库概念结构设计 (12) 3.1 E-R 图 (12) 3.1 1 局部 E-R 图 (12) 3.2系统全局E-R图 (12) 3.2系统全局E-R图 (12) 3.3实体及属性的定义 (15) 第四章数据库逻辑计 (17) 4.1初始关系 (17) 4.2规范化处理 (17) 第五章数据库的物理结构设计 (18) 5.1基于SQL Server的数据表设计 (18) 5.2引表 (18) 第六章数据库的实现及操作 (20) 6.1数据表创建 (20) 6.2数据库操作部分 (22) 6.21 数据库的插入操作 (22) 6.22 数据库的修改操作 (22) 6.23 数据库的删除操作 (22)

机房及网络系统建设与方案

中心机房及网络系统建设方案专业资料

专业资料

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目内容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、内容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 专业资料

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇专业资料

聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。 专业资料

第二章项目内容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信专业资料

银行网点设计方案

(一)、项目情况概述 1.1项目概述 目前分行大楼基建工程已经完工,装修工程尚未开始,现需对分行办公楼的安防系统进行针对性设计。按照国家、公安机关、兴业银行的相关规定和招标需求,需要对大楼的视频监控系统、入侵报警系统(不在此次招投标范围之内)、出入口控制系统等技防系统进行综合集成招标,联网接入监控中心,实现对分行大楼安防系统的人性化、智能化管理。 1.2设计范围 本项目所涉及的区域为:1层,6层,14层-19层的前端安防设计和整体的系统规划。根据大楼各楼层功能划分和平面布局,依据安防行业标准和规范以及郑州兴业银行的特点进行设计,按照专业系统可划分为以下几个部分:(1)视频监控系统 除正常的视频监控功能外,还特别配置了 a)大头像点钞机叠加系统 b)ATM智能分析系统 c)ATM音频分析系统 d)IP对讲系统 e)自助银行风险语音提示系统 (2)出入口控制系统 a)库房、加钞间专门门禁系统 b)一区域的出入口控制系统 i.办公区的门禁系统 ii.考勤系统 (3)电子巡更系统 (4)背景音乐 (5)其他功能设备 a)电话线防剪检测装置 b)钞车到达检测系统

c)ATM防护舱 (二)、方案总体构思 2.1设计思路 按照规范要求,对重点区域和重点部位进行前端设施的布防,对监控中心进行全面设计,对传输路由进行安全保护,从总体上进行了系统的信息联动和数据整合,配合管理程序,实现人机联动,提升分行的安全管理水平。 2.2设计原则及依据 2.2.1设计依据 1、G B/T15408-2011 《安全防范系统供电技术要求》 2、G B/T 16676-2010 《银行安全防范报警监控联网系统技术要求》 3、G B 20815-2006 《视频安防监控数字录像设备》 4、G B 50348-2004 《安全防范工程技术规范》 5、G B 50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》 6、G B 50395-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》 7、G B 50396-2007 《出入口控制系统工程设计规范》 8、G B 50343-2012 《建筑物电子信息防雷技术规范》 9、G B/T 15408-2011 《安全防范系统供电技术要求》 10、GA 38-2004 《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》 11、GA/T 645-2006 《视频安防监控系统变速球型摄像机》 12、GA/T 646-2006 《视频安防监控系统矩阵切换设备通用技术要求》 13、GA/T 647-2006 《视频安防监控系统前端设备控制协议V1.0》 14、GA 745-2008 《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》 15、GA 858-2010 《银行业务库安全防范的要求》 2.2.2设计原则 ?先进性 根据兴业银行郑州分行的需求,本方案设计采用先进的技术和设备,实现自动化,智能化的管理,所采用的技术处于银行行业领先地位。 ?实用性

模块化机房建设实施方案

云模块化机房方案

目录 专业资料 1概述 1.1产品定位 1.2产品特点 2. 2应用场景样例及配置 2.1典型应用场景 2.2典型配置 4. 3系统架构 3.1结构系统 7. 3.2供配电系统 .1.2 3.2.1配电柜 3.2.3 12 3.3温控系统 18 3.4机房管理系统 3.4.1服务器 19 3.4.2采集器 21 3.4.3 NVR 网络硬盘录像机(可选) 21 3.4.4传感器 23 3.5照明系统 2.8 . 3.5.1照明控制箱(可选) 28 3.5.2通道照明灯 29 3.5.3机柜照明灯(可选) 30 3.6防雷接地系统 31 3.6.1防雷方案 3.1 3.6.2接地方案 3.1 3.7消防系统(与现有消防系统对接) 3.2 3.8综合布线 3.3. A 缩略语 .3.5

_________ 1 概述 1.1产品定位 微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中心之间,既可作为独立 机房承担网络业 务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或局部 业务。 微模块数据中心的网络位置如 图1-2所示。 图1-1微模块数据中心在网络中的位置 1.2产品特点 微模块数据中心采用 All-I n-Room —体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可 靠、低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快 速灵活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心 产品。 n :A At A 卫=4 观 ■ 距*!■圭人灵團M L —i H 岂络4此虫le 网増运维中心 CSJ1PS 111 111 kWriei. 赃罚匚 屛I*耳我宝慢映 副9-i 烧範师* :庐蛙魅2 I 梵司酋 *^DJ1 I 国 ? K A

机房设计方案(A4)

机房设计方案 引言 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,使得那些依赖计算机及通讯系统的行业(例如银行、证券业)存在着潜在的风险,怎样确保计算机设备安全、高效的运行,并且怎样给从事计算机操作的人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其他的机器设备,计算机设备对运行环境有较高的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装在一个专用的计算机房里。机房环境除满足计算机设备对温度、湿度、空气的洁净度、电源质量、接地地线、电磁场和振动等技术要求外,还必须满足在机房中工作的人员对照度、空气质量、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,他用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心,是安全保卫的重点,因此对消防和安全防也有较高的要求。 从事计算机所需要的特殊环境建设的工作叫做计算机场地建设,平常也称作计算机机房建设。机房场地环境建设是一项实际、复杂、涉及技术面广泛的综合性的系统工程,它横跨多项专业系统:如装修系统、电气系统、空调新风系统、消防系统、集中监控系统(包括门禁系统、闭路电视监视系统,场地设备监控系统)等,各系统能否正常运行及协调配合全赖于在方案设计时进考虑的疏密。 建设安全、稳定、标准的计算机房并实施科学的机房管理手段,是保证系统正常运行的基础。因此在本方案中,我们将运用我们在机房建设中的经验并结合贵方的实际需求,全面地考虑机房工程的各个子系统,力争

将一个功能齐全、设施完善的中心机房奉献给贵方。 第一部分方案设计说明 第一章·机房工程设计依据 1.1设计思想 ·确保各设备系统可靠运行; ·保障机房工作人员良好的工作环境; ·机房各项功能完整配套,达到专业规、技术先进、经济合理、安全适用、质量优良、管理方便之目的。 ·在经济实用的前提下,选择机房工程专用设备和优质装修材料,达到最佳装修效果。 1.2设计依据 1.2.1执行标准 (1)、《计算站场地技术条件》GB2887-89 (2)、《计算站场地安全要求》GB9361-88 (3)、《电子计算机机房设计规》GB50174-93

中国银行机房线路改造方案

无锡中国银行机房线路改造 计 划 方 案 2014年08月

机房线路改造设计方案 概述 机房不只是一个简单设备摆放的场所,机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。为了保证机房设备的稳定、可靠、安全地运行,一定要考虑机房的规范性。 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用高质量设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的扩展潜力,以适应未来信息业务的发展和技术升级的需要。 无锡中国银行机房线路改造计划方案必须具有良好的规范性与可靠性,在满足现有需求的基础上,又能够根据今后业务不断深入发展的需要,快速变更终端位置同时保证用户通信质量的功能。同时为保证各项业务应用改造期间不中断,白天工作时间决不能因改造出现的单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各方面进行高可靠性的设计和建设。 在无锡中国银行机房线路改造计划方案结构设计上,我们基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 计算机机房的工程和设备都为模块化结构,而每一个模块具有可扩充功能,每一个模块均为该系统量身定制,这相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费。

?现状叙述 无锡中国银行目前机房线路严重无序,模块组、配线架等普遍存在质量较差,连接故障时有发生。 ?改造原则 计划在机房现有的条件下重新整合全行的电话模组及跳线,其中包含内部网络线路,工位线路,大小机房互联线路以及语音监听线路;替换部分机房网络线路模组及网络跳线。最终使全行电话线路及网络线路具 有严格的规范性及可靠性。 4.具体的施工改造环节 (1)对全部门网络系统、电话语音系统进行系统的摸排,准确的定位每个信息点对应机房里现有的信息模块,防止在改造施工过程中因突发情况而影响客户正常工作 (2)优先保证对贵行预先拟定的业务区10个工作窗口,以及ATM取款业务区内的取款机专网线路的改造,不影响其正常办公运作 (3)根据贵行的要求我方会根据现场的实地情况配置多功能业务机柜,分别放置语音系统设备,内部网络系统设备,以及互联网业务设备。建立方便用户日常操作,互不干扰的子系统 (4)对每个独立的子系统进行细化标签,语音系统所有的前端信息点对应终端机房110语音配线架模块成端,形成一一对应标签式链接,以及其他的内部网络,外部网路,成端标签对应,前端对应的是具体的每个信息点,终端所有线缆由机柜走线至理线架配线架,中间环节由独立的线缆跳线调至对应的数字交换设备的网路信息接口。 (5)贵行部分网络传输采用的是光电转换设备,因此需要我方对整改的线路部分光纤进行割接,以完善整个数据链路系统的改造。 (6)整体改造完成之后我方会根据现场情况进行对所有设备进行通电测试。

机房建设方案(详细版)

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。

1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近

HIS解决方案DOC

世纪创源 NGHIS医院信息系统解决方案 2011年3月

第一章概述 1.1 世纪创源公司简介 安徽世纪创源软件科技有限公司创建于2002年,是专业从事软、硬件开发的高新技术企业,拥有一批优秀的软件和信息网络工程师、经济师、管理专家。他们精通世界先进的网络产品、数据库和开发工具,有着多年软件开发和工程实践经验,在医疗行业中,有着丰富的经历和管理经验。依托高技术、高素质的人才,确保为用户提供最先进的产品,最全面、最灵活的解决方案。 公司主要从事医药、教育行业软件开发。公司旗下的医院信息系统日趋完善,二甲医院以上的用户数已达30家,机房管理系统在省内各大高校的用户数已达20家,其中包括安徽大学、合肥工业大学、安徽农业大学等重点院校;近年在医药行业也有着长足的发展,公司开发的药品生产监督管理平台成功在安徽、陕西两地上线运营。 公司的宗旨是“客户为本”,切身考虑客户管理上遇到的实际问题,尊重客户解决问题的思路和想法,尽可能地满足客户的管理需求,及时的为客户提供完善的服务。 服务唯有创新,才能鲜活不息,服务唯有超越期望,才能带来惊喜。面对未来新的产业格局,公司将立足于自主核心技术,发挥整体综合优势,利用系统知识完整、与时俱进,努力学习更先进的专业技术和管理经验,为每一个客户提供更优质的服务!

第二章医院信息系统HIS的概述 2.1 世纪创源数字化医院全面解决方案 NGHIS系统是世纪创源于2010年初推出的面向医院的全面解决方案,是在世纪创源原有的医院信息系统(YSHIS)、医院后勤管理系统、医院办公自动化系统、远程医疗系统等系统的基础上,推出的面向医院信息化建设的大型综合应用系统。 在NGHIS系统的开发与实施过程中,世纪创源与国内著名医院进行了长期的合作,结合现代化医院的管理流程和业务特点,经过大量的市场调研,参考不同医院对信息化建设的需求,开发出面向不同规模医院的应用系统。 在先进的软件开发技术保障的前提下,通过建立起NGHIS系统的业务模型平台,构成NGHIS系统的核心,根据不同医院的业务流程特点进行必要的二次开发,以满足不同医院的需求。 2.2 世纪创源数字化医院全面解决方案的组成 1.医院门诊、住院、药品收费管理系统; 2.医院门诊、住院、医技、药品、后勤综合管理信息系统; 3.通用产品化软件:人力资源管理系统、财务系统、办公自动化系统等。 2.3 系统设计指导思想 1.以病人为中心,以医疗信息为主线 系统将以多媒体导诊系统让病人了解医院和就诊过程;采用就诊卡技术,简化病人就医流程,方便医生和患者;病人各项费用查询功能,让病人知道费用的明细。 2.数据为管理服务 系统以严格的权限控制机制,使信息和数据安全可靠,以工作角色确定每个

机房设计方案、实施方案

目录 第1章投标产品技术文件................................. 错误!未定义书签。 网络视频监控系统设计方案(王磊)................. 错误!未定义书签。 需求分析..................................... 错误!未定义书签。 设计原则..................................... 错误!未定义书签。 设计依据..................................... 错误!未定义书签。 详细设计方案................................. 错误!未定义书签。 设备清单..................................... 错误!未定义书签。 智能出入库系统设计方案(王磊)................... 错误!未定义书签。 系统构成..................................... 错误!未定义书签。 系统功能设计................................. 错误!未定义书签。 设备清单..................................... 错误!未定义书签。 中心机房设备系统设计方案(王磊)................. 错误!未定义书签。 显示子系统设计............................... 错误!未定义书签。 网络设计方案 (王博) .......................... 错误!未定义书签。 设备清单..................................... 错误!未定义书签。 综合管线系统设计方案(王磊)..................... 错误!未定义书签。 产品技术性能(32分)............................ 错误!未定义书签。 网络视频监控................................. 错误!未定义书签。 智能出入库................................... 错误!未定义书签。 中心机房设备................................. 错误!未定义书签。 综合管路..................................... 错误!未定义书签。 实施方案(7分)................................. 错误!未定义书签。 网络视频监控系统施工(王磊)................. 错误!未定义书签。 智能出入库实施方案(王磊)................... 错误!未定义书签。 中心机房设备实施方案(王磊)................. 错误!未定义书签。 综合管线施工(王磊)......................... 错误!未定义书签。

机房配电系统设计方案

机房建设机房照明配电系统设计方案 1、机房照明设计标准 机房照明设计标准主要指标为照度。 照度E:光通量投射到物体表面时,即可把物体表面照亮,照度就是光通量的表面密度,即射到物体表面的光通量φ与该物体表面的面积S的比值,即E=φ/S(其中照度的单位为勒克斯Lx)。 在考虑机房的照明时,还须同时将照明的均匀度、照明的稳定性、光源的显色性、眩光和阴影等要求提到日程中来,这些因素也将对操作人员和维护人员产生不可低估的影响。由于中心机房里各功能区的分工不同,对照明中的照度要求也不相同,机房区的平均照度可距地1400的直立工作面照度大于500LUX 2、供配电系统设计依据与概况 计算机设备供配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。GB50174-93《电子计算机机房设计规范》和GB2887-89《计算站场地技术要求》中对计算机供电方式可分为三类: 一类供电:需建立不间断供电系统。 二类供电:需建立带备用的供电系统。 三类供电:按一般用户供电考虑。 在本方案中,机房按一类供电方式设计施工。 在GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率分级如下表: 级 A 级 B 级 C 级

别 项目 电压波动范 围±5% ±7% -15%~ +10% 频率波动范围≤±0.2 Hz ≤±0.5 Hz ≤±1 Hz 波形失真率3~5% 5~8% 8~10% 在本方案中,对计算机主机设备供电选用A级标准。为达到A级标准,须有相应的UPS设备来保障。 3、供配电系统设计内容 (1)、机房交流供配电设计 计算机机房的供电应380/220V电压、50HZ频率和三相五线制(即TN-S系统)的配线方式供电,供给机房用电。 计算机机房的设备供电应按设备总用电量的20%进行预留(按实际运行负载为20%)。 机房内的重要设备均采用UPS不间断电源和市电双回路供电。为防止闪电雷击及操作过电压对设备造成的危害,机房专用动力配电柜进线处装设过压保护装置,以消除线路上产生的瞬时高压尖峰脉冲。保证计算机设备稳定运行,不受损坏。 计算机机房内设备电源的电压变化应在220V±5%之内,频率变化在50H±0.2Hz之内。

安顺市商业银行机房设计方案(新)

安顺市商业银行信息机房建设工程 设 计 方 案 大连新中连软件工程有限公司 2008.12

目录 前言 (5) 一、设计总则 (6) 1 设计思想 (6) 2 设计依据 (6) 3 设计目标 (7) 4 设计标准 (9) 5 机房环境设计指标 (9) 6 设计项目 (10) 二、机房平面布局 (11) 1 布局原则 (11) 2 总体平面设计 (11) 3 平面布局 (13) 3.1、总体装饰设计原则 (13) 3.2、装饰材料的选取 (14) 四装饰效果及说明 (17) 五机房配电系统 (18) 1 机房配电系统供电标准和要求 (18) 2系统概述 (20) 3系统结构 (21) 4机房电源系统管理文档 (21) 5设备选择 (22) 5.1.配电柜 (22) 5.2.桥架敷设 (22) 5.3.电缆敷设 (22) 5.4 配电系统主要线缆、管线 (23) 6、配电系统的总体设计原则 (23) 6.1 配电柜及供电设计 (23) 6.2、配电线路设计 (25) 六照明系统及应急照明系统 (25) 1设计标准 (25) 2 具体设计 (26) 七机房接地系统 (26) 1 设计标准及要求 (26)

2 具体设计标准 (28) 八机房标准及要求 (28) 1、设计标准 (28) 2 具体设计及要求 (29) 九、空调方案 (30) GMV多联空调机组性能描述及特点 (31) 十、机房新风系统 (38) 1 概述 (38) 2 机房新风量设计规范要求 (39) 3 新风系统设计方案 (39) 4 北京亚都新风换气机系统技术优势 (40) 十一、机房环境及设备监控系统 (42) 1 概述 (42) 2 系统的特点、功能 (43) 3 系统组成 (46) 4 监控组态软件说明 (49) 5 系统监控内容 (50) 6 系统监控详细说明 (51) 7 计算机远程监控系统 (56) 8 系统功能及特点 (57) 十二、门禁系统 (58) 1、系统概述 (58) 2、设计要求 (58) 3、系统的主要功能和特点 (59) 十三、综合布线系统 (61) 1 支持的标准 (61) 2 结构化综合布线系统应用 (62) 3 方案综述 (63) 3.1 机房布线设计原则 (63) 3.2 网络机房及其他机房的设备整理割接 (64) 3.3 机房布线系统管理文档 (64) 3.4工程的组织和售后服务 (65) 4 系统详述 (66) 5 设计方案有关说明 (66) 十四、机房消防系统 (67) 1概述 (67) 2、火灾报警系统 (67)

大型数据中心机房规划方案

大型数据中心机房规划方案 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足期货交易所对计算机系统安全、稳定、不间断运行的高性能要求。同时,适当满足发展业务的要求。 (3)可靠性原则 各系统应采用高可靠性设计标准,以保证计算机系统全年每天24小时连续稳定不间断的工作。供电系统的设计要达到系统全年运行故障率小于十万分之一的标准。空调系统的设计要满足计算机系统正常运行的工作温、湿度要求,以及空气洁净度和降噪音等方面的要求。

机房工程深化设计方案

1. 2. 3.机房工程深化设计方案 3.1绿色数据中心的挑战和应对措施 3.1.1数据中心建设面临的挑战 规划难、节能难: 数据中心布局规划是个庞大的工程,耗时耗力; 内部和外部对建设模式争论不休; 冷却架构和末端选择反复比较; 安全、冗余、节能与造价互相制约。 建设周期长、架构扩展难: 建设周期长,不匹配业务上线周期; 业务安全要求复杂; 机柜功率密度要求多样,未来难以预测; 新技术成本增加成本,难以合理取舍。 系统复杂增加维护难度、新设备维护带来新挑战 从IDC全生命周期来看,既要考虑到机房布局的可行性,也要考虑到设备安装的可行和便捷性,还要考虑到后期维护、维修的可能性和便捷性空间规模变大,水进机房成为必然,需考虑漏水防护等 3.1.21.应对措施 解决方案标准化、模块化、去工程化: 分解成各种微模块解决方案; 选择容易实现模块化的末端空调。 技术先进性和成熟性兼顾 工厂预制和调试,尽可能去工程化; 选择成熟度高、具有先进性的列间空调解决方案 选择模块化高压直流、模块化UPS供电系统 管理手段智能化 选择性能先进的智能监控系统;

防水工程和漏水检测相结合; 空调群控和运行优化。 3.2项目背景及需求分析 3.2.1项目背景 本方案针对青海省第五人民医院新建数据中心机房方案进行设计描述,按照规划,建设统一的数据中心,实现纵向与横向之间的数据交换与共享,满足业务系统的信息化的需要。本项目规划机房建设面积约192平米。建设整体目标是:设计先进的、功能完备的、可实施的信息化硬件支撑平台,对业务提供有力支撑,满足未来3~5年的发展需求,为了满足云计算和虚拟化的需求,提高数据中心工作效率,本项目采用模块化数据中心,采用一体化集成解决方案,集成数据中心机柜系统、供配电系统、制冷系统、机房管理系统、防雷接地系统、综合布线系统,有效满足客户在云时代数据中心高效可靠,快速灵活和智能管理的需求,本项目涉及的机房建设具体包括: 1) 制冷系统; 2) 供配电系统; 3) 服务器机柜; 4)封闭冷池系统; 5) 监控系统; 6) 防雷接地系统; 7)新排风系统 8)气体消防系统 9)装饰装修工程 3.2.2需求分析 建筑条件:机房位于地上四层,建筑面积约192平米。层高为6米,机房承重为1000kg/m2。机房设计应根据上述建筑条件和机房承重要求,对相应区域做结构加固处理。 水文气象条件: 西宁市地处高原地区,属半干旱大陆性高原气候,其特点是冬季寒冷,夏季凉爽,干燥多风,降水量少,蒸发量大,尽夜温差大,太阳辐射强。

相关文档