第一部分应急保障方案

1.事故类型和危害程度分析

**公司储配是经营低压液化石油气,主要为液化石油气气瓶充装和为各县市液化石油气批发汽槽车运送。该介质的主要危险性是火灾爆炸危险,在高温下极易造成泄漏。

2.应急处置基本原则

信息畅通设施有效反应迅速

措施得当控制准确报告及时

服从管理训练有素保障安全

3.组织机构及职责

3.1 应急组织体系

应急组织体系见下图

3.2 指挥机构及职责

3.2.1应急救援组织机构

为加强对事故应急救援工作的领导,我站成立事故应急救援“指挥领导小组”,发生重大事故时,以“指挥领导小组"为基础,立即成立事故应急救援指挥部,由站长负责全站应急救援工作的组织和指挥,指挥部可设在营业室。若总指挥不在企业时由副总指挥负责,副总指挥不在企业时由现场指挥负责。

3.2.2应急救援组织职责

1)指挥部职责

(1)组织制订燃气事故应急救援预案,批准本预案的启动与终止。

(2)负责人员、资源配置、应急队伍调动,确定现场指挥人员。

(3)负责组织各救援级的组成、训练、演习、督促检查各救援组做好各项应急救援的准备工作。

(4)负责发布和解除气站泄漏、火灾、爆炸事故警报,组织指挥全站应急行动, 必要时,请示上级专业应急救援分队的支援。

(5)制定事故状态下各级人员的职责。

(6)负责燃气事故信息的上报工作。

(7)负责保护事故现场及相关数据。

(8)确保各专业组和指挥部之间通讯的畅通。

(9)确保对外通讯的畅通。

2)安全负责人协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作。

3)保卫负责人负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

4)设备负责人:协助总指挥负责工程抢险、抢修工作的现场指挥。

5)卫生负责人:负责现场医疗救护指挥及伤亡、人员抢救和护送转院工作。

6)在场员工的职责

(1)熟悉公司重点目标情况和应急救援方案。

(2)对泄漏事故,采用适当的手段切断气源,降低危害程度。

(3)对火灾爆炸事故,选用相应的灭火器材,迅速控制火势和扑灭火灾。

(4)对具有火灾、爆炸性质的危险点进行监控和保护,防止事故扩大及二次事故。

(5)熟悉公司重点目标的设备、工艺流程等情况和应急救援方案,发生事故时在具有防护措施的前提下,关闭系统,制止燃气的泄漏。

(6)负责抢修设备,切断电源,防止事故扩大,降低事故损失。

4.预防与预警

4.1 危险源监控

1.危险源监测监控的方式、方法,以及采取的预防措施。

2. 根据《容规》要求,对站内应检验的设备、设施,储配站应设专人管理,必须严格按照规定进行报检,不得延期检验、不得漏检、严禁不检,必须在检验有效使用期内。储配站根据各设备的有效使用期制定出报检计划。

定检时间表

4.2 预警行动

5.信息报告程序

5.1报警系统及程序

报警系统及程序网络图

5.2现场报警方式

利用手机及身边的电话报警

5.3与相关部门的通讯、联络方式

应急工作人员通信联系方式和方法:(见附件1)

5.4报警形式和内容

报警形式为电话通知,但报警人必须以气站名义报警,并讲清报警人姓名及需求支援的内容。

5.5应急反应人员向外求援的方式

(1)火警救护电话

遇到火灾要及时拨打火警电话“119”,迅速和当地的消防部门取得联系。拨通火警电话后,要讲清“三要素”:

●讲清起火单位或住户的详细地址和门牌号码;

●讲清火灾中燃烧的物品和火势大小;

●讲清报警人的姓名和电话号码。

火警电话打完后,应立即到路口迎候消防车。

(2)医疗救护

遇到人员受伤,要及时拨打救护电话“120"或迅速和当地的医疗部门取得联系。拨通救护电话后,要讲清“三要素”:

●讲清危重病人单位的详细地址和门牌号码;

●讲清灾害性质、受伤人数、伤害原因;

●讲清报警人的姓名和电话号码。

医疗部门电话打完后,应立即到路口迎候救护车。

(3)环保、卫生监测救援

遇到环境污染、应立即与环保和卫生监测部门取得联系。拨通救援电话后,要讲清“三要素”:

●讲清单位的详细地址和门牌号码;

●讲清泄漏物质的名称、性质、数量、扩散原因;

●讲清救援人的姓名和电话号码。

电话打完后,应立即到路口迎候救援部门的到来。

6.应急处置

6.1 响应分级

6.2响应分级

6.3 处置措施

6.3.1紧急情况的分类

(1)液化石油气钢瓶角阀破裂

(2)液化石油气钢瓶起火

(3)阀门、罐体、法兰连接部位出现险情

(4)罐区管线破裂发生险情

(5)充装车间发生险情

(6)卸车台连接管发生险情

(7)液化气槽车发生险情

(8)配电室发生险情

(9)站区墙外发生火灾

(10)罐区发生火灾

(11)罐区发生特大火灾(如罐体破裂引起火灾)

(12)储罐本体发生泄漏

(13)液化气泵房发生漏气和火灾

(14)液化石油气大量泄漏

(15)液化石油气罐、管线火灾的扑救

6.3.2液化气储气灌装站抢修作业

(1)液化石油气钢瓶角阀破裂处理方法:

①停止一切操作,禁止机动车辆启动。

②把角阀破裂的气瓶,拎到无人的空旷处。

③准备灭火器材,设置外围警戒,周围禁止使用明火。

④等到浓度降至爆炸下限安全范围后,迅速报告公司领导。

(2)液化石油气钢瓶起火处理方法:

①因角阀漏气起火时,用湿布包住手去关闭角阀即可,无法关闭的,则用灭火器扑救,然后迅速将钢瓶拎至空旷处排放,周围50米范围严禁烟火;

②钢瓶破口并引起火灾的用灭火控制火势,消防水对钢瓶进行降温,并视火情,对周围建筑、设备等进行喷水保护,周围放警戒线,及时向消防部门和公司领导报警。

(3)阀门、罐体、法兰连接部位出现险情

具体方法:

①用棉被等包住泄漏阀门,用水喷射,使之结冰以减少泄漏。

②安排工作人员将液化气全部导人相邻空罐或槽车,该罐压力降至0.05MPa以下时,放散液化气。

③在倒罐期间严禁采用加压法,为确保安全可酌情进行排空降压。

④检测符合安全标准后,进行抢修,更换相同型号的阀门或垫片。

(4)罐区管线破裂发生险情

①找准泄漏点迅速关闭与管线连接的每个罐体阀门,切断气源。

②切断附近一切火源,禁止一切车辆在附近行驶。

③组织人员抢修,可采取打卡子、化学补漏焊接等办法抢修。

(5)灌装车间发生险情

①首先关闭进气阀门及有关气相液相阀门,如发生火情时通知有关人员开启消防水泵,保证高压水枪的正常使用。

②如火灾不严重,立即采用干粉灭火器灭火,然后经安全技术人员检查排除隐患后,再进行生产。

③如险情严重应及时报告上一级负责人和拨打119火警电话,请求支援,并组织义务消防队利用现有消防器材控制火势。

(6)卸车台连接管发生险情

①首先关闭通往罐区的管线阀门,如泄漏量大不能靠近,应及时关闭卧、球罐阀门;

②如槽车不自动切断,应立即关闭手动阀;

③制止泄漏点后,应注意监护,待液化气浓度降低,检测无爆炸危险后,立即组织抢修。

(7)液化气槽车发生险情

①槽车安全阀如出现失灵,应立即停工,配合有关人员设置警戒区加强警戒,疏散人群,采用木棍定压处理。

②紧急切断阀失灵后,利用截止阀控制,如截止阀失灵,采用木棍定压处理。

③在长途运输中发生以上情况时,在制止泄漏后,就近寻找液化气站卸气,进行安全处理。

④液化气槽车卸车时,如卸车胶管或球阀发生泄漏,立即关闭紧急切断阀或油压管阀。

(8)配电室发生险情

①配电室发生线路短路起火时,应立即切断电源,使用二氧化碳灭火器灭火,忌用水浇。

②听到配电设备运行声音异常,应先进行检查,确定设备故障后切断上一级电源,进行故障排除。

③当高压线路发生故障,切断电源引入端及低压端,立即通知供电部门,同时作好事故报告。

(9)站区墙外发生火灾

①当站区外火险直接影响站区安全时,应立即停止生产,组织职工携带干粉灭火器将火扑灭。

②如在有效射程内应迅速开启消防泵用高压水枪进行扑救。

(10)罐区发生火灾

①迅速开启喷淋设施,对所有储罐进行喷淋降温保护,喷淋重点放在储气量最多的储罐;然后铺设水带接好水枪;并准备干粉灭火器、灭火推车做好灭火准备,待命令下达后立即灭火。

②查明泄漏原因,并立即制定出抢修方案,准备好抢修工具,待火被灭后即有组织地进行现场清理。

③进行现场警戒,事故中要注意保护好事故现场;禁止无关车辆人员进入场内。

(11)罐区发生特大火灾(如罐体破裂引起火灾)

①迅速开启喷淋设施对储罐进行喷淋,并接好消防队水带加强对着火罐近、储量大的储罐进行喷淋降温,并采取其它降压措施,立即启动烃泵将故障储罐内的液化气导入其他储罐内。

②疏散厂外主要路口、行人、车辆,维护秩序及警戒。

③组织场内车辆开到安全地点,抢救伤员,有组织地疏散场外人

员。

(12)储罐本体发生泄漏

①储罐焊缝发生穿透性裂纹造成局部非大量的泄漏,应立即开泵,将液化气导入其他储罐,派人严密监视泄漏量变化;用可燃气体检测器检测空间液化气浓度。

②储罐本体破裂、罐壁撕开,造成无法控制的大量液化气泄漏,应做好警戒,听从有关部门的统一指挥。

(13)液化气泵房发生漏气和火灾

泵房发生漏气,鉴于泵房阀门较多;首先查清漏气部位,然后关断通往漏气点的所有阀门,做好灭火准备,加强警戒。根据漏气量大小划定警戒区,并负责检查厂内明火,如泵房发生火灾,首先查明火灾位置、然后关断着火部位的阀门;同时进行灭火冷却。

(14)液化石油气大量泄漏

液化石油气的大量泄漏,具有潜伏的火灾、爆炸的危险性,处理这类事故,抢险救援指挥部在掌握液化石油气的泄漏情况及风向、风速、地形状况、周围环境的基础上,要采取行之有效的排险措施,确保行动中的万无一失,消除险情,其具体方法是:

①建立警戒标志。抢险救援指挥部测定警戒范围要与建立警戒标志同时进行。要把握风向、风速、地形、建筑物的状况和液化石油气的扩散流动范围,由内部向外部逐一测试,特别是对地下沟槽、坑道、及低洼地带要重点测试,为抢险救援指挥部提供准确及时的监测报告。在危险区边界和地点设置禁止入内、此处危险等标志,也可用黄、红

旗代替,标志要醒目,夜间要有显示,便于来往行人观察。

②消除火种,疏散群众。液化石油气发生泄漏后,为防止事故灾害扩大,抢险救援指挥部必须采取坚决果断的措施,消除危险区域内的一切火种,积极组织群众疏散到安全地带。

消除火种,包括一切明火、静电火花、撞击磨擦火花,其具体作法是:发出危险警报,熄灭一切火源,切断电源。事故发生后,要及时切断危险区域的一切生产、生活用电或公共照明的电源。

禁止车辆通行。事故发生后,凡在危险区域内的一切机动车辆必须立即停车熄火,并严禁各种机动车驶入危险区域,必须停车或绕道而行。

控制火险。凡进入危险区域的人员,不准使用扩音器、手电筒;不准使用手机;不准携铁器;不准穿钉鞋和易产生静电的衣服,确保行动万无一失。

疏散群众。治安队要采取有效措施积极抢救、引导危险区域的群众撤离危险区,疏散到安全地带,其方法是:

建立安全区。要在地理位置较高的上风方向建立安全区,以方便群众暂时避难,安全区要设立广播站和安全标志,以引导群众,使其明确疏散方向。

确定疏散路线。为防止群众惊慌失措在危险区域内盲目行动,造成混乱,要事先确定好疏散路线,使群众在撤离危险区后,按照规定的线路到达安全区。

有效的组织疏散。在疏散群众过程中,要组织群众互相照顾,安

液化气泄漏事故专项应急预案

应急预案编号:YR -002 版本号:01 xxxxx服务有限公司 液化气泄漏事故专项应急救援预案 编制单位: xxxxx服务有限公司 编制人:公司预案编制组 发布人:xxx 批准日期:2018年5月1日 执行日期:2018年5月1日

批准页 制定生产经营单位生产安全事故应急预案是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,规范生产经营应急管理工作,提高应对风险和防范事故能力,保证职工安全健康及公众生命安全,最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响的重要措施。 为提高本公司应对和防范生产安全事故风险的能力,做到事故类型和危害程度清除,应急响应迅速,应急资源准备充分,立足自救,最大限度的减少事故造成的人员伤亡、财产损失和环境破坏,特制订本预案。 《xxxxx服务有限公司液化气泄漏事故专项应急救援预案》现予以公布。本《预案》自公布之日起实施。 主要负责人: 2018年5月1日

目录 1 事故风险分析 (2) 1.1风险分析 (3) 1.2 事故发生区域 (3) 1.3 事故的危害程度、可能时间及影响范围 (4) 1.4事故前可能出现的征兆 (4) 2 应急指挥机构与职责 (4) 2.1应急指挥机构 (4) 2.2 应急救援组织职责说明 (5) 3 应急处置程序 (7) 3.1处置程序 (7) 3.2响应分级 (7) 3.3 响应程序 (8) 3.4 应急启动 (8) 4 应急处置措施 (9) 4.1泄漏应急处置措施 (9) 4.2火灾爆炸应急处置措施 (10) 4.3压力管道事故应急处置措施 (10) 4.4中毒窒息应急处置措施 (11) 附件1平面布置及应急疏散路线图 (13) 附件2 内部应急人员的职责、姓名、电话清单 (14) 附件3 外部救援及报告电话 (14) 附件4 应急救援物资、装备清单 (15) 附件5液化气物质理化、危害特性表 (16)

火灾爆炸专项应急预案

鄂尔多斯市新杭能源有限公司火灾爆炸专项应急预案 编制:新杭公司部 审核: 批准: 目录

1 事故类型和危害程度分析错误!未指定书签。 1.1事故类型错误!未指定书签。 1.2危害程度分析错误!未指定书签。 2 组织机构及职责错误!未指定书签。 2.1应急组织体系错误!未指定书签。 2.2职责错误!未指定书签。 3处置程序错误!未指定书签。 3.1信息报告程序错误!未指定书签。 3.2响应分级错误!未指定书签。 3.3响应程序错误!未指定书签。 4处置措施错误!未指定书签。 4.1处置原则错误!未指定书签。 4.2火灾爆炸事故处置方案错误!未指定书签。 4.4注意事项错误!未指定书签。 5应急物资保障准备错误!未指定书签。 附件1有关应急部门、机构或人员的联系方式错误!未指定书签。

1 事故类型和危害程度分析 1.1 事故类型 根据引发火灾爆炸事故的原因和条件分析,可能造成发生火灾爆炸事故的原因主要有两大类: 1、人为因素引发的火灾爆炸事故:违反操作规程、违章安装电气设备、违章使用明火作业、检修现场违反安全管理规定等。 2、客观因素引发的火灾爆炸事故:雷击、设备、材料质量、危险化学品泄漏等因素引发的火灾爆炸事故。 1.2 危害程度分析 1.2.1危险源 公司生产过程中,维修过程或使用到产生明火散发的设备(焊机、气割、角磨机、电钻等),有不同类型的气体/液体储罐和运输不同类型的气体/液体的工艺管道等,容易造成火灾的发生,设备使用的润滑油和电气设备也存在火灾的发生隐患,如果发生火灾,将会在一定范围内影响生产和公司财物的安全,造成一定的财产损失,危机人身安全。 由于生产需要,常年使用甲醇、乙醇、氢气、乙炔、氧气等危险品,为此备有甲醇储罐5000立方2台,100储罐350立方2台,粗乙醇储罐3000立方米1台。 1.2.2主要危害程度分析 1、易燃、易爆气体大量泄漏,尤其是在高温高压状态下的物质,其发生火灾的可能性较大。电气设备超负荷使用,罐区储存不合理,都容易发生火灾爆炸。严重时,烧损设备,造成人员损伤。 2、压力容器爆炸 储存甲醇、乙醇、氢气、乙炔、氧气、一氧化碳、亚硝酸甲酯气、等压力容器充装超压,容易造成压力容器爆炸事故,压力容器爆炸事故为瞬

火灾爆炸事故专项应急预案

火灾爆炸事故专项 应急预案

火灾爆炸事故专项应急预案 1总则 1.1编制目的 为加强公司运输车辆等重要危险源的消防安全工作,确保公司迅速有效地处理火灾爆炸事故,将事故对人员、财产和环境造成的损失降到最小程度,最大限度的保障公司的财产安全和职工的人身安全。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国消防法》制定本预案。 1.3适用范围 本预案适用于公司发生的重大火灾爆炸生产事故。 2事故类型及危害程度分析 2.1事故类型 本专项预案的火灾爆炸事故系指公司办公楼、停车场及营运车中发生的火灾爆炸事故。 2.2事故分级 按照火灾爆炸事故的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素,火灾应急响应分为:Ⅰ(公司)级响应、Ⅱ(部门)级响应、Ⅲ(岗位)级响应。 2.2.1 Ⅰ(公司)级响应 (1)一次造成1-3人死亡,或2人及以上重伤,或10万元以上直接经济损失。 (2)对社会安全、环境造成较大影响,对周边企业、单位、人员构成威

胁。 (3)火势较长时间(1小时)未能有效控制,并可能造成周边生产装置、设施、局部停产。 2.2.2 Ⅱ(部门)级响应 (1)一次造成1-2人受伤或小于1万元直接经济损失。 (2)对生产、环境将造成影响,对周围生产装置、设备、设施构成威胁。 (3)火势较长时(10分钟)未能有效控制。 2.2.3 Ⅲ(岗位)级响应。 (1)发生火灾时立即报告,并组织人员扑救。 (2)对初起火灾扑救或难以控制火势。 (3)如火势蔓延扩大将威胁生产装置、设备、设施。 2.3应急处理原则 安全第一,以人为本;居安思危,预防为主;统一指挥、分级响应;依靠科技,精细管理。 3组织机构及职责 3.1应急组织机构体系 救援组织体系与机构职责与公司安全生产(重大)事故综合应急预案中组织体系与机构职责相同。 3.2职责 3.2.1公司应急救援指挥部 应急救援指挥部主要职责是: (1)审定应急处理方案。 (2)拟定现场应急指挥部人员名单,并指派现场指挥。

液化石油气移动式压力容器充装事故应急预案

**市燃气有限公司 移动式压力容器充装 事故应急预案 专项应急预案 应急预案版本号:21060**** 应急预案编号:**/LPG移专 颁布令 根据《中华人民共利国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共与国突发事件应对法》、《特种设备安全监察条例》、《移动式压力容器充装许可规则》等有关规定,组纵公司再职能部门与专业技术人员,结合公司实际与安全生产工作经验,制定了公司《移动式压力容器充装事故急预案》。 应急工作就是企业安全生产管理工作得重要组成部分。《移动式压力容器充装事做应急顸案》得颁布实施,规范了应急管理工作,极大地增强企业麻急处置能力,望部门认真组纵学习,严格遵守执行。 前言 本预案以**燃气有限公司安全生产事故应急预案综合预案为主体,主要就是移动式压力容器液化石油气充装中最容易发生事故得专项应急预案.由总则、事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序、处置措施为本专项应急预案得主要内容。

目录 1总则?错误!未定义书签。 1、1编制目得 .................................................. 错误!未定义书签。 1、2编制依据 ................................................. 错误!未定义书签。2事故风险分析?错误!未定义书签。 2、1液化石油气装卸车工艺流程?错误!未定义书签。 2、2介质特性简介?错误!未定义书签。 2、3主要危险、有害因素分析 ....................... 错误!未定义书签。 3、组织机构及职责 .................................................. 错误!未定义书签。 3、1应急组织体系?错误!未定义书签。 3、2职责?错误!未定义书签。 4预防与预警.............................................................. 错误!未定义书签。 4、1人员培训演练?错误!未定义书签。 4、2危险监控?错误!未定义书签。 5应急处置操作规程?错误!未定义书签。 5、1泄漏?错误!未定义书签。 5、2爆炸?错误!未定义书签。 6对外联系方式及相关部门 ..................................... 错误!未定义书签。 7、应急救援保障组名单?错误!未定义书签。 8、救援防护用品明细表 .......................................... 错误!未定义书签。

火灾事故专项应急预案 (完整)

银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程 火 灾 事 故 应 急 预 案 批准: 审核: 编制: 东旭建设集团有限公司银川项目部 2017年02月 目录

. 一、火灾事故类型和危害程度分析 (03) 二、应急处置基本原则 (04) 三、组织机构及职责 (04) 四、预防与警报 (06) 五、信息报告程序 (10) 六、应急处置 (11) 七、应急主要物资与装备保障 (17)

火灾事故专项应急预案 为了加强对可能出现的事故进行预防和控制,增强全体职工的消防意识,搞好消防工作,提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全。遵照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,做到人员明确,责任到人,必须迅速及时地将火扑灭。针对银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程施工现场实际情况,依据国家安全生产监督管理总局颁布的《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》特制定火灾事故专项应急预案。 一、火灾事故类型和危害程度分析 (一)事故类型 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):易燃易爆危险品仓库、动火作业现场。 Ⅱ级(重大):食堂煤气 Ⅲ级(较大):生活区、办公区 Ⅳ级(一般):木工棚、木料、配电室 (二)危害程度分析 (1)施工现场生活区、办公区、仓库等多是临时性易燃建筑,且相对集中,一旦失火,容易蔓延成灾。 (2)施工现场易燃,可燃材料多,有油毡、木料、草袋、油料等可燃

火灾、爆炸事故应急预案

编号:AQ-BH-09553 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 火灾、爆炸事故应急预案 Emergency plan for fire and explosion accidents

火灾、爆炸事故应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1、基本情况 ****公司尿素车间位于公司中西部,占地面积约10000平方米。车间现共有三套尿素装置:Ⅰ期水溶液全循环法尿素装置(1986)、Ⅱ期水溶液全循环法尿素装置(1992)、Ⅲ期意大利斯纳姆氨汽提尿素装置(2005),总生产规模为480kt/a。在生产中三台液氨缓冲槽、三台尿素合成塔及其他高压、中压、低压、真空浓缩等设备及与之相连接的含有液氨、气氨、各种浓度的甲溶液和氨水等对人体有害物质的任何一台设备或管道发生氨气泄漏,均有可能造成火灾事故的发生;十六台高压泵及其他高压、中压、低压运转设备也有可能因电气设备出现故障而发生火灾;任何一台设备或管道超压运行、腐蚀减薄等也均可造成爆炸事故的发生。 2、危险性分析 (1)、氨为无色气体具有刺鼻的臭味,熔点为-77.7℃,沸点

为-33.35℃。自燃点为651.22℃,爆炸下限为16%,爆炸上限为25%,最小引燃能量0.77mJ,易溶于水,与空气混合物遇火爆炸,遇热放出氨和氮化合物的有毒烟雾。 (2)、氨在空气中易形成爆炸性气体,氨在空气中的爆炸极限为15.5-27.7%(体积)。氨与氢﹑甲烷﹑一氧化碳等易燃气体也能形成爆炸性气体混合物。 (3)、空气中含氨达0.49mg/l时,能刺激眼睛,达1.2mg/l 时,能引起咳嗽,当氨含量为0.2mg/l的环境下工作,短期内就能引起中毒,造成肺气肿。因此,国家规定在空气中允许最高氨含量为0.02mg/l。 (4)、人吸入最低中毒浓度(Tcl0):20ppm,人吸入最低致死浓度(lol0):500ppm/s分钟。 (5)、人经眼接触700ppm引起刺激。眼接触液氨或液氨浓度氨气可致灼伤,皮肤接触液氨会立即引起冻伤,浓度为1%的气氨对皮肤有刺激,达到3%以上就能引起灼伤和起泡。。氨对黏膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用。短期大量吸入氨气后出现流泪,咽痛,

防火灾、爆炸事故的应急预案

防火灾、爆炸事故的应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

防火灾、爆炸事故的应急预案 一、目的 根据《中华人民共和国消防法》、《省消防管理条例》及上级的有关文件精神,为了认真贯彻消防工作“预防为主,防治结合”的方针,维护公共财产和保护职工生命财产安全,为使发生火灾时能采取最有效的方法抢救被困人员或自救,同时尽可能不使火势蔓延,最大限度减小经济损失,根据国家有关法律及规定,为我项目部施工生产保驾护航,结合工程项目实际,特制定防火、防爆应急预案。 一、应急消防领导小组 总指挥:xx电话号码:xx 副总指挥:xx电话号码:xx 通讯联络组:xxxxxx 灭火作战组:xxxxxx 安全警戒组:xxxxxx 后勤保障组:xxxxxx 医疗救治组:xxxxxx 值班电话号码:05798 xx、急救医院:(120)、报警:(110)、消防:(119)、配备急救车 第 2 页共 2 页

二、应急组织的分工职责 1、总指挥:负责事故现场总体协调及决策。当事故发生后,实施应急救援行动,当总指挥长不在场时依序由副总指挥长代替总指挥长行使指挥权。 2、现场指挥:组织指挥现场人员实施应急救援行动。总指挥长到达现场后,移交指挥权,服从总指挥长统一指挥。 3、通讯联络组:负责向公司应急指挥部报告,及时与当地公安部门、消防部门、急救中心取得联系,同时负责现场的通讯联络任务;按事故现场指挥部命令周边单位及村组人员撤离到警戒区域外及负责应急过程的记录与整理。 4、后勤保障组:负责事故现场所需的各种抢险救援器材物资的供应和事故发生区域的救护工作,协助医疗卫生部门搞好受伤害人员的抢救;做好危险区域附近人员的疏散和重要物资抢险工作。 5、安全警戒组:设置事故现场警戒线、岗,维持工地内抢险救护的正常运作,组织人员撤离现场,并做好各类安全保障工作,协助周边单位和群众的安全疏散和撤离,保持抢险救援通道的通畅,引导抢险救援人员及车辆的进入,抢救救援结束后,封闭事故现场直到收到明确解除指令。 6、灭火作战组:在指挥部的指挥下参加抢险救援,并负责组织当班人员在事故发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点,在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时,高度注意避免意外伤害。防止事 第 2 页共 2 页

液化气 丙烷气事故应急预案

液化气、丙炕站事故处置应急预案 (第A 版第0 次修订)

目录 液化气事故应急预案..................................................................................................................... . (1) 1 总贝I J (3) 编制自 的 .................................................................................................. .................... (3) 编制依 据.................................................................. .................................................................... (3) 适用范 围.................................................................. .................................................................... (3) 2 事故类型和危害程度分析 (3)

2. 1液化石油气组成及理化特性 2. 2 危险源及危害 3 应急处置基本原则..................................................................................................................... . (4) 危险点的隔离和人员撤 出............................................................................................................. ..4 液化气阀门关 停..................................................................................................................... (5) 液化气爆炸事故的处 理..........….......….......…..............…….......….......................... (5) 4 组织机构及职责............................................................................................. .... . (5) 应急组织体 系..................................................................................................................... (5) 指挥机构组 成..........….......…..….......…...............................…........….......…..….......…

炼钢厂火灾事故专项应急预案

炼钢厂火灾事故专项应急预案 1事故风险分析 1.1 事故类型 1)电气设备火灾:电气设备缺相运行或机械设备长期超负荷运转引起电气设备过载,温度骤升,导致绝缘热击穿短路或接地;运行中的电气设备和电气线路,其负荷如果超过额定值或电动机缺相运行,经过一定时间,设备和线路的绝缘层就会发热炭化甚至燃烧;电气设施绝缘老化或受外界因素的影响而使绝缘损伤发生漏电、接线错误以及其他意外原因,造成电气短路产生强大的短路电流,从而出现高温、火花和电弧,引起火灾。 2)电缆火灾:电缆敷设不合理,受水浸渍,绝缘破坏、电缆接地或短路,继电保护装置未动作而发生火灾;电缆密集敷设的封闭通道或场所存放有易燃物品;绝缘层过热或遇到漏电火花等点火源,可能发生电缆起火。电缆中间接头处连接不紧,造成局部电流过大,温度过热引起自燃;配变电所开关发生故障爆炸,引起母线短路导致电缆起火;电缆头相间距过小,导致闪络放电起火。在爆炸危险场所电缆沟内未用砂子填埋,可能会引发火灾。 3)动力(照明)配电箱(柜)制造安装质量不符合作业环境要求;箱(柜)内有杂物、积水;箱(柜)体PE线连接松动;各种电气元件及线路接触不良,会导致严重发热

烧损现象。如果动力配电箱柜到各固定用电设备线路布局凌乱;保护装置缺损,且与线路载流量或负载容量不匹配,会造成线路过载过热引发火灾。电气元器件选用不合理,如设计时选择的断路器(熔断器)额定电流比线路的允许持续载流量、配电保护整定值过大,当发生过载时,断路器在规定的时间内不动作,线路就长期处于过载状态,对绝缘、接线端子和周围物体形成损害;若线路实际载流量超过设计载流量,其断路器频繁跳闸,无法用电。如强行使用(如用铜丝代替熔丝或拆除断路器),就会因过载引起火灾。安装断路器的场所严重潮湿,断路器虽未合闸,但其上的刀开关因疏忽被合上,则会在断路器电源端的相间(如连接为裸铜排)因布满水汽,引起相间击穿而短路,致使配电箱被烧或起火。 4)高温熔融金属、液渣喷溅影响范围内的地面有积水。 5)吊运熔融金属起重机是非冶金铸造起重机,或不满足强制性安全技术条件。 6)易发生火灾建(构)筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位未设置火警信号中心,车间主控(室)等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口。 7)危险区域动火。在氧气储罐周围有可燃材料堆放。 1.2事故危害程度 一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,严重威胁到群众生命安全和资金、设备设施的浪费。

物业燃气泄漏应急预案

燃气泄漏应急预案 一、适用范围: 本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。 二、应急小组构成: 1. 应急小组组成 组长:项目经理 组员:商场餐饮部、管理部、保安部、工程部、保洁部部门经理 非标准工作时间内由机电值班负责人担任应急处理小组负责人 2. 相关职责: 1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2)工程部负责组织《燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。 3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 4)项目保安部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 5)项目工程部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 6)项目客服部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 7)客服前台接待负责紧急状态下对业主和相关部门的沟通、协调和调度工作。 三、燃气泄漏的监测与预警: 1.商场餐饮部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后要关闭 供气阀门,避免发生漏气。 2.工程部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。 3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有效。 4.客服前台接待要做好信息沟通和协调。 四、信息分析通报与报告: 1.工程部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任心,认 真巡视检查供气设备。 2.发生燃气泄漏事件后,工程部值班人员要及时将情况报告部门经理及客服前

火灾事故专项应急预案-冷库

火灾事故专项应急预案 1.事故风险分析 1.1可能发生的事故风险 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):无; Ⅱ级(重大):冷库、生产区; Ⅲ级(较大):配电室; Ⅳ级(一般):办公区。 1.2发生的可能性 1.2.1冷库 根据(GB50016)中,储存物品的火灾危险性分类: 冷库为氟利昂制冷,氟利昂为惰性气体,火灾分类为戊类; 存放物品为肉类,属于丙类。 公司厂房耐火等级符合法律法规规定,各项消防器材均可有效使用,并定期检查。 火灾可能性较低。 1.2.2配电室 配电室属于电气火灾,主要诱因是由漏电、短路,雷电,员工操作不当。 公司各项制度齐全,定期对电气项目专项检查,按规定进行防雷检测,配电室较空旷。 火灾可能性低。 1.2.3生产区 生产区主要为冷冻后的肉类加工,主要工艺流程为解冻,剔骨,切片,包装。 火灾诱因主要为设备漏电或人员违章操作。 公司厂房耐火等级符合法律法规规定,各项消防器材均可有效使用,并定期检查。 火灾可能性较低。

1.2.4办公区 火灾诱因主要为设备漏电或人员违章操作。 公司厂房耐火等级符合法律法规规定,各项消防器材均可有效使用,并定期检查。 火灾可能性较低。 1.3事故发生的严重程度及其影响范围 1.3.1事故的危害严重程度 一旦发生火灾事故可能导致生命、财产损失; 其中生产区由于人员密集,一旦发生火灾可能会导致人员伤亡及由于混乱造成的人员踩踏等事故发生; 着火过程中易产生烟气,如人员吸入肺部造成呼吸不适甚至使人窒息或烧伤事故; 着火过程中产生的烟气易造成环境污染。 1.3.2事故的影响范围 事故周边独立单元或多个单元。 2.组织机构及职责 与《一洲鼎鲜生产安全事故综合应急预案》相同。 3.应急处置程序 3.1事故发生后,现场人员立即将事故情况报告车间主任,当车间主任迅速向设 备部报告(紧急情况也可越级上报),立即向应急救援指挥部总指挥和各位成员通报事故信息,现场应急指挥员和应急人员到场,首先对事故情况进行初步评估,拨打或要求其他目击者拨打应急电话,向应急指挥小组报告事故的相关信息(事故发生地点、事故的范围和扩展的潜在可能性、受伤人数、伤势情况、现场救援人员采取的措施等)。 3.2总指挥接到事故报告后,应立即组织进行应急救援工作。并迅速判断事故性 质与类别,确定应急响应等级,做出部署并向各相关单位及人员发出预警。 涉及周边群众生命安全的,应及时请求政府组织周边群众进行疏散。 3.3一洲鼎鲜各应急小组接到报告后,立即到达事故现场,对事故现场进行侦查、 分析、评估,制定救援方案,各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程

火灾爆炸应急预案

火灾爆炸应急预案 火灾爆炸应急预案编制: 审核: 审批: XX公司 XX工程处火灾爆炸应急预案 一、编制目的 为预防和控制火灾、爆炸的发生,以及在火灾、爆炸突发时做出响应,以便最大限度地减少火灾、爆炸事故可能带来的人员伤亡、环境破坏和财产损失,控制事故事的扩展。项目部根据实际情况,特制定此应急预案。 二、适用范围 此应急预案适用于项目部施工现场、生活办公区对火灾、爆炸预防和突发的紧急情况处理及做出响应。 三、可能引起火灾原因 (一)生活办公区 1、生活办公区人员较集中,因吸烟不慎或违章使用明火可引起火灾。 2、生活办公区电脑空调电炉因超负荷使用或线路老化引起自燃发生火灾。 3、生活办公区电热水器因管理不善或发生短路易引起火灾。 (二)施工现场情况

1、施工现场电焊、气割;砂轮机、电锯等。 2、涂漆、喷漆、卷材、可燃气体和汽油等。 3、施工现场电气设备线路老化引起火灾。 4、氧气瓶、乙炔瓶爆炸。 四、成立应急工作领导小组 组长: 副组长: 组员: 五、应急工作领导小组职责 负责传达贯彻上级消防保卫安全工作的指示和要求,做好火灾、爆炸的预防工作和救灾知识培训。一旦有火灾、爆炸紧急情况发生,领导组织抢险,疏散人员,使火灾、爆炸引发的环境污染和人员伤亡降低到最低限度。 六、对火灾、爆炸预防控制 1、项目部实行防火责任制,贯彻执行《中华人民共和国消防条例》。 2、建立健全防火制度和安全操作规程。 3、对职工进行消防知识教育,进行消防宣传,组织群众制定防火公约,掌握各类火灾的扑救方法和消防器材的用法。 4、把消防工作列入工作、生产、施工、经营管理的内容。 5、组织消防演习,定期进行防火、防爆检查,消除火灾隐患,改善消防安全条,完善消防设施。

火灾、爆炸事故专项应急处置预案

版本号:A/1 中海石油宁波大榭石化有限公司 火灾、爆炸事故专项应急预案 二〇一〇年八月二十三日

火灾、爆炸事故专项应急预案 1、事故类型和危害分析 大榭石化现有300万吨/年沥青装置(原油加工能力800 万吨/年),配套有5 万吨级、3 万吨级码头各1 座,3000 吨级码头2 座,储罐84.20万m3、4000t/h 循环水场、150t/h污水处理场、40t/h 1.0MPa蒸汽锅炉、110kV总变,主营重交通道路沥青和化工轻油、工业燃料油、润滑油原料、燃料油等石油产品。 公司主要以以绥中36-1、曹妃甸、西江等3种原油为原料,采用一脱三注、闪蒸、常压蒸馏、减压蒸馏和减粘裂化来生产各种中间原料和产品。同时具有84.20万m3道路沥青和化工轻油、工业燃料油、润滑油原料、燃料油等石油产品库容。在生产与储存过程中,发生火灾、爆炸事故的可能性较大,几率也比较大。 1.1事故类型 根据引发火灾、爆炸事故的原因和条件分析,可能造成发生火灾、爆炸事故的原因主要有两大类: 人为因素引发的火灾、爆炸事故:违反操作规程、超温、超压、违章安装电气设备、违章使用明火作业、检修现场违反安全管理规定等,检修、巡检、维护保养不到位等因素引发火灾、爆炸事故。 客观因素引发的火灾、爆炸事故:雷击、设备、管材质量、管线、容器腐蚀问题等因素引发火灾、爆炸事故;自控系统失效、安全附件失效等。 1.2危害程度分析 易燃、可爆气体大量泄漏,尤其是在高温、高压状态下的物质,其发生火灾、爆炸的可能性较大,分析结果如下: 1.2.1装置区固有危险、有害程度分析 装置内涉及的具有可燃、易爆的危险化学物质有原油、化工轻油、工业燃料油、润滑油原料油、燃料油等。 根据该装置反应流程,将装置分为电脱盐、常压、减压、减粘单元。 根据各个单元物质性质及其存在状态,各个单元分别选取火灾、爆炸危险程度最大的容器设备进行定量分析,分析各设备危险性物质的存在量,其爆炸TNT 摩尔当量及燃烧放热量结果如下表所示。

小区液化气泄漏应急预案格式

整体解决方案系列 小区液化气泄漏应急预案 格式 (标准、完整、实用、可修改)

编号: FS-QG-58578小区液化气泄漏应急预案格式 Model of emergency plan for liquefied gas leakage in residential area 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1. 接到业主报警或发现液化气泄漏后,公司员工应立即通知保安部经理或当班领班,并马上赶到现场查看情况,必 要时疏散人员,并禁用电气设备(包括手机、电话和对讲机) 2. 保安部经理或当班领班接报后,一方面立即派员前往 现场支援,并通知工程物料部,另一方面视情况通知液化气公司和消防支队。 3. 工程物料部接到通知后,急速赶赴现场,协助保安部施救。 4. 若液化气泄漏发生在室外,应马上疏散周围人员,建 立警戒线,防止围观,并严禁烟火和使用电气设备。 5. 若液化气泄漏发生在室内,要保持冷静,谨慎行事, 切记现场不可按门铃、启闭照明灯、开换气扇、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸,也不要脱换衣服,以防静电火花 引爆泄漏的气体。

6. 施救人员进入室内前,应采取一定的防范措施,戴上 防毒面具;没有防毒面具,则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;进入室内后,应立即切断液化气总阀,打开门窗,加快气体扩散,并疏散现场范围内的非相关人员,协助救援、抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序。 7. 发现有中毒、受伤者,应立即小心、妥善地将受伤人 员抬离现场,送往安全地区,必要时施行人工呼吸,并通知医疗部门前来救护或将受伤人员送往医院抢救。 8. 保安部和工程物料部应详细记录液化气泄漏的时间、 地点、故障情况和修复过程。若有人员伤亡,应详细记录伤亡人员的姓名、性别、年龄、时间和抢救医院。 9. 保安员和设备巡检人员在平时巡逻时应提高警惕,遇 有异常气味时,应小心处理,同时应掌握液化器总闸的位置和关闭方法。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

【应急预案】火灾专项应急预案

火灾专项应急预案 应急预案要对应急组织体系与职责、人员、技术、装备、设施设备,物资、救援行动及其指挥与协调等预先做出具体安排,下面是关于火灾专项应急预案的内容,欢迎阅读! 1. 事故类型和危害程度分析 项目部办公区用电设备较多、基地生活区使用天然气、液化气用户多,存在火灾隐患,易发生火灾;建筑工地是一个多工种、立体交叉作业的施工场地,在施工过程中也存在着火灾隐患。特别是在施工的高峰期间,明火作业增多,易燃材料增多,极易发生火灾事故。 项目部办公区、生活区、厂区、库房、施工现场发生火灾事故,会造成人员伤亡、财产损失、设备被毁、施工中断、危害环境,甚至影响周边居民生产生活。 2. 应急处置基本原则 2.1 迅速行动、灵活应对。处理事故险情时,由项目部事故应急救援指挥领导小启动本预案并实施; 2.2 以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员); 2.3 强化防护。迅速疏散无关人员,阻断危险源,防止次生事故发生。 3. 组织机构及职责 3.1 应急组织体系

项目部事故应急救援组织体系由项目部行政主管领导和分管安全生产的领导与办公室、工程部、设备部、物资部、安质环保部、财务部、施工单位应急组织机构的负责人组成。 3.2 指挥机构及职责 3.2.1 指挥机构 项目部事故应急救援指挥部由抢险组、救护组、疏导组、保障组、善后组、调查组和现场应急组织机构组成。 事故应急救援指挥部办公室设在安质环保部,值班电话:。项目部事故应急自救办公室应设在办公室,明确24小时值班、值班人员和固定电话。 抢险组:安质部和工程部、设备部、物资部和项目工程部、设备部、物资部和应急救援队伍组成。 救护组:由安质环保部负责人和事故所在地医疗机构组成。 疏导组:办公室、设备部组成。 保障组:由办公室、工程部、设备部、物资部、财务部负责人组成,必要时邀请技术专家参加。 善后组:项目办公室、计划部、财务部负责人组成。 调查组:由工程部、设备部、物资部负责人组成。 现场应急组织机构:由现场施工单位有关人员组成。 3.2.2 事故应急救援指挥部职责 A 总指挥的职责:

火灾、爆炸事故应急预案的演练

火灾、爆炸事故应急预案的 演练 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

火灾、爆炸事故应急预案的演练 演练时间:2007年3月25日10时 演练目的:为了能够在火灾、爆炸事故突发时保证应急预案的顺利实施,保证人员、物资及其它财产损失降至最低,提高全体参战人员的安全防范意识、团队精神及战斗力,增强广大职工的团结、协作、奉献精神和责任感,特组织本次演练。 演练实施: 1、演练地点:二经理部路基空地。 2、演练假设场景:北侧空地内有一临时房屋,屋外放置4段各装10kg柴油的废油桶,屋内放一由稻草做的假人,同时点燃四只油桶。 3、演练程序: 1)、演练前和济南市消防部门取得联系,在接到我单位拔打火警电话后,相关部门委派专人到现场进行救火指导。 2)、演练前和森特医院以及距离工地较近的王舍人镇医院所取得联系,在接到我单位电话后,请以上单位委派专人到现场进行人员救援医护指导。 3)、演练过程: a、现场人员发现火情后立即拔打应急救援中心值班电话0531—,值班调度韩利民在接到电话后迅速向应急救援领导组组长戴德秋报告详情,同时现场其他人员也及时向在工地现场的救援领导组副组长胡国建进行汇报,组长得知详情后立即下达应急救援命令。

b、按照《重大事故事件应急预案》分工,各部门立即行动,调度负责拔打火警119和济南市人民医院急救电话120,王舍人镇医院电话请求支援,同时应急救援组组长、副组长电话通知各部门、各小组按其职责奔赴现场,该过程所用时间为5分钟。 c、按照分工抢险指挥组物资室主任王云龙即刻召集抢险组10人将抢险用工具(铁锹、消防桶、装满砂的手推车、已装满水的水罐车)运至现场,另有8人携带灭火器相应赶到。 d、抢险组其他人员同时按照救援组长的指示及相应到达现场支援的消防人员的配合指导下分为:装水组、喷水组、运水组、装砂组、灭火器组、洒砂组共同展开灭火行动。 e、同时后勤保障组在医务人员的指导下对受伤人员进行抢救,受伤较重者在应急治疗后担架抬至救护车上送往医院。 30分钟后将火灾扑灭,受伤人员亦得到相应救护,现场清理完毕应急预案演练实施成功。 整个过程虽为假设场景,但应急救援组所有人员均按照分工认真积极开展工作。通过本次演练的实施,使全体救援人员更清楚和明确了应急救援预案的程序,为能充分应对突发的火灾、爆炸事故掌握了实战经验,还从侧面反映了应急工作程序和应急准备的不足,达到了预期目的。

火灾爆炸事故专项预案

火灾爆炸事故专项预案 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

火灾爆炸事故专项应急预案 (第1版) 编制人: 审核人: 批准人: 有限公司发布

目录 1火灾爆炸事故的风险分析.................................... 2应急组织机构及职责........................................ 3处置程序.................................................. 4处置措施..................................................

1火灾爆炸事故的风险分析 1.1风险分析 公司在生产使用的天然气、液氨、涂料(油漆、稀释剂等)属于危险化学品。其理化性质、毒性、燃烧爆炸危险性见综合预案附件。 公司发生火灾事故的可能性、发生部位、严重程度和影响范围详见综合预案2.2章节。 1.2导致火灾、爆炸事故的因素有 火灾爆炸事故的发生源主要是可燃气体(天然气、氢气、液氨、油漆挥发分等)非正常状态下与空气混合形成爆炸性混合物,遇明火、电气火花、静电火花、高温物件等点火源可能发生火灾、爆炸事故。 另外,带压容器、管道如安全设施失效,超压,可发生容器爆炸事故。 2应急组织机构及职责 2.1 应急组织体系 火灾爆炸事故应急组织体系设置同公司综合应急预案组织体系,总指挥部下设应急办,应急办负责人为安全部部长。具体参见公司综合应急预案3.1规定。 2.2 指挥机构及职责 火灾爆炸事故应急组织体系的指挥机构及职责同公司综合应急预案组织体系的指挥机构及职责,具体参见公司综合应急预案3.2及3.3规定。

液化气泄漏事件应急预案

天燃气泄漏事件应急预案 1.总则 1.1编制目的 为保障本项目从业人员在经营活动中的身体健康和生命安全,保证本项目在出现安全事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度降低安全事故给本项目员工所造成的损失,特制定本预案。 1.2 编制依据 《中华人民共和国突发事件应对法》、邢台市委、市政府有关规定。 1.3 适用范围 适用于邢台燕云台物业服务有限公司。 1.4工作原则 坚持“以人为本”的理念,贯彻“预防为主、常备不懈”的方针,遵循“统一领导、分级负责,快速反应、科学应对,及时控制,系统联动”的工作原则。 2.事故特征及组织机构及职责 2.1事故特征 a)突发性天燃气泄漏; b)本事故可能发生在小区内; c)突发性事件是随时随地都可能发生的,危害性都很大; d)事故前没有任何征兆。

成立突发天燃气泄漏工作领导小组 1.接到业主报警或发现天燃气泄漏后,公司员工应立即通知工程维 修部经理或值班经理,并马上赶到现场查看情况,必要时疏散人员,并禁用电气设备(包括手机、电话和对讲机)。 2.工程维修部经理或值班经理接报后,一方面立即派员前往现场支 援,并通知秩序维护部,另一方面视情况经物业公司经理确认后通知天燃气公司和消防支队。秩序维护部接到通知后,急速赶赴现场,协助工程维修部施救。 3.若天燃气泄漏发生在室外,秩序维护部应马上疏散周围人员,拉 起警戒线,防止围观,并严禁烟火和使用电气设备。 4.若天燃气泄漏发生在室内,要保持冷静,谨慎行事,切记现场不 可按门铃、启闭照明灯、开换气扇、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸,也不要脱换衣服,以防静电火花引爆泄漏的气体。 5.施救人员进入室内前,应采取一定的防范措施,戴上防毒面具; 没有防毒面具,则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;进入室

火灾事故专项应急预案完整

银川市地下综合管廊及配套基础设施 PPP项目V标段工程 火 灾 事 故 应 急 预 案 批准: 审核: 编制: 东旭建设集团有限公司银川项目部 2017年02月 目录 一、火灾事故类型和危害程度分析 (03) 二、应急处置基本原则 (04) 三、组织机构及职责 (04) 四、预防与警报 (06) 五、信息报告程序 (10) 六、应急处置 (11) 七、应急主要物资与装备保障 (17)

火灾事故专项应急预案 为了加强对可能出现的事故进行预防和控制,增强全体职工的消防意识,搞好消防工作,提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全。遵照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,做到人员明确,责任到人,必须迅速及时地将火扑灭。针对银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程施工现场实际情况,依据国家安全生产监督管理总局颁布的《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》特制定火灾事故专项应急预案。 一、火灾事故类型和危害程度分析 (一)事故类型 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):易燃易爆危险品仓库、动火作业现场。 Ⅱ级(重大):食堂煤气 Ⅲ级(较大):生活区、办公区 Ⅳ级(一般):木工棚、木料、配电室 (二)危害程度分析 (1)施工现场生活区、办公区、仓库等多是临时性易燃建筑,且相对集中,一旦失火,容易蔓延成灾。 (2)施工现场易燃,可燃材料多,有油毡、木料、草袋、油料等可燃物品。且施工期间动火作业多,电气焊、氧气、乙炔气瓶等明火作业极易引燃各种可燃材料造成火灾及爆炸。

液化气站事故应急预案(标准)

丽江华康燃气有限责任公司液化气储配站事故应急救援预案 实施日期:2010年1月1日 签发人:

前言 液化石油气储配站是易燃易爆场所,属一级重点防火单位,液化石油气具有易燃易爆、冻伤、中毒窒息等危险性。按照国家相关规定,必须制定事故应急救援预案。事故应急救援是指危险化学品由于各种原因造成或可能造成众多人员伤亡及其它较大社会危害时,为及时控制危险源,抢救受害人员,指挥群众防护和组织撤离,清除危害后果而组织的救援活动。一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、实施应急处理即设立警戒、现场伤员急救、泄漏处理和灭火处理几个方面。 制定事故应急救援预案,其目的是为了提高对突发事故的处理能力。应急救援预案是根据实际情况预计未来可能发生的事故,预先制定的事故救援对策,它是为在事故中保护人员和设施的安全而制定的行动计划。 编制应急救援预案的目的,是为了迅速而有效地将事故损失减少至最少。应急预案能否有效地实施,在很大程度上取决于预案与实际情况的符合与否,以及准备的充分与否。应急救援预案的总目标是:将紧急事故局部化,并尽可能予以消除;尽量缩小事故对人和财产的影响。 为了确保我站安全生产,提高在生产经营过程中出现突发事故时的处理能力,及时有效地减小事故的危害和人员的伤害,更好地协助有关部门调查、处理事故,我单位依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条理》等相关法律法规和液化石油气的物理化学特点,并结合我单位生产经营活动中的实际情况,特制定丽江华康燃气有限责任公司液化石油气储配站事故应急预案。

丽江华康燃气有限责任公司液化气储配站的基本情况危险品品名:液化石油气 危险品主要化学成分:丙烷、丙烯、丁烷、丁烯 我站原属丽江地区建筑有限公司私营企业(储量800M3),1997年被滇黔桂石油勘探局收购,在1998年4月至1999年6月期间进行扩建,扩建后其储量增至2550M3,占地30余亩,拥有1300米长的铁路专用线,可以同时接卸六节火槽车,液化石油气年销售量2余万吨。现属国有独资企业。 我站的液化石油气来源于全国各大炼油厂,由火车槽车运输至我站铁路专用线接货,卸入储罐储存,由公司营销中心负责统一调配和销售。由于液化石油气为易燃易爆介质,为确保安全生产,我站建立了较为完善的各项安全管理制度。 我站的具体经营方式为:以汽车槽车批发为主,不送货上门。 一、站内人员设施基本情况 1、人员情况:西南石油局昆明(秧田冲)液化石油气储配站,现有职工23人,其中站领导4人(持安全管理资格证、消防培训合格证、特殊作业操作证)、特殊工种人员8人(持特殊作业操作证、消防培训合格证)、其它工种人员11人(持消防培训合格证)。 2、站内主要生产设备:1000m3球形储罐2个、100m3卧式储罐4个、50m3卧式储罐3个、总库容量为2550m3;烃泵4台(总流量90m3/t);烃压缩机间2个(烃压缩机共5台,总排量7.0m3/min);汽槽车装卸位有4个;钢瓶灌装间1个(自动及手动灌装线各1条);火槽车装卸位6个。

相关文档
相关文档 最新文档