一、填空题:共30分,每空0.5分

1、 二次原理图中,电流继电器用( KA )文字符号表示。

2、 电动机的图形符号是( M )。

湖南省职业技能鉴定试卷

3、 变压器一次、二次侧的( 电压 )与匝数成正比,( 电流 )与匝数成反比。

4、 电动机轴承按摩擦形式分为( 滚动 )轴承和( 滑动 )轴承。

5、 磁场的( 闭合路径 )称为磁路。在电机中,磁路是由( 定子铁芯 )、( 转子

铁芯 )和气隙组成。

6、 异步电动机在运行中发生一相断线时,电动机的转速会( 下降 )。

7、 在对称三相电路中,当星形连接时,线电压的大小为相电压的( 根号3 )倍,

线电压在相位上( 超前 )对应相电压30°。 8、 低压验电笔适用的电压范围是( 60—500 )V 。

湖南省职业技能鉴定试卷

9、 把脉动的直流电变为( 平滑 )的直流电的过程称为滤波。 10、 6kV 真空断路器中真空的作用是( 绝缘 )和( 灭弧 )。

11、 两个10Ω电阻并联,再与一个5Ω电阻串联,其总电阻值为( 10Ω )。 12、 三相异步电动机直接启动时的启动电流一般为额定电流的( 4-7 )倍,它会造

成电源输出电压的( 大幅度下降 )。

13、 继电器与接触器比较,继电器触头的( 分断 )能力很小。

14、 二次回路的图纸按用途可分为原理接线图、( 展开 )接线图和( 安装 )接线图。 15、 1度电可供“220V 、100W ”的灯泡正常发光时间是( 10 )小时。

16、 两只额定电压相同的电阻并联接入电路中,电阻值较大的发热量( 较小 )。 17、 我国规定F 级绝缘材料正常工作时,最高允许温度为( 155 ) ℃。 18、 条形磁铁中,磁性最弱的部位在( 中间部位 )。

19、 倒闸操作的等电位原则是指两电源并联时,应尽量避免由于电压差所引起的( 环

流 )。

20、 当导体的运动方向和磁力线平行时,感应电动势等于( 零 )。 21、 全电路欧姆定律的数学表达式为( I=E/(R+r) )。

22、 单相全波整流输出的电压平均值为整流变压器二次电压有效值的

( 0.45 )倍。

23、 三极管工作在开关电路时,其输出特性主要工作在( 截止 )区和( 饱和 )区。 24、 已知一正弦交流电电流i=14.14sin(314t+30°)A ,则它的有效值I 是

( 10 )A ,周期是 ( 0.02 )S 。

25、 变压器的额定容量是指变压器额定运行时输出的( 视在 )功率。 26、 交流接触器铁芯中的短路环的作用是( 减小铁芯振动 )。

27、 测量电压所用的电压表的内阻应( 尽量大 ),测量电流所用的电流表的内阻应

( 尽量小 )。

28、 一台三相异步电流机,额定转速为742r /min ,电机极数为( 8 )极。 29、 一套完整的直击雷防护装置包括接闪器、( 引下线 )和( 接地装置 )。

30、 绝缘子的作用,是用来支持和固定( 带电导体 ),并与( 地或设备外壳 )

绝缘。

31、 变压器呼吸器内的干燥剂为粉红色时,可判断为( 变压器油已受潮 )。 32、 新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须( 核定相位 )。 33、 电气设备控制回路导线截面积:电流回路不小于( 2.5 )mm 2,电压回路不小于

考 生 答 题 不

超 过 此

线

( 1.5 )mm2。

34、系统发生单相接地时,应停止电力电容器的运行,以防止(过电压)损坏电容器。

35、电力系统发生故障时,基本特点是(电流)突增,(电压)突降。

36、接触器触点开距是指接触器在完全分开时(动静触点)之间的最短距离。

37、电工常用的导电材料主要有(铝)和(铜)。

38、如果某高压室直流系统的正极对地电压升高、负极对地电压下降,则说明(负)

极接地。

39、电缆保护管的内径与电缆外径之比不得小于( 1.5 )倍。

40、电压互感器使用时,一次绕组应(并联)在被测电路上,二次绕组不允许(短

路)。

41、用钳形电流表测量导线电流时,被测导线在钳口中绕线为3匝,表头读数为45A,则

所测导线的电流为(15A)。

42、变压器并列运行的条件是联结组别相同、(原、副边电压及变比相同)、(阻抗电压值

相等)。

二、单项选择题:共20分,每题1分(请从备选项中选取一个正确答案填写在括号中。错选、漏选、多选均不得分,也不反扣分)

1、两根铜丝的重量相同,其中甲的长度是乙的10倍,则甲的电阻是乙的( C )倍。

A、10

B、0.1

C、100

D、0.01

2、晶闸管单相半波电感性负载可控整流电流中,续流二极管的作用是( D )

A、防止晶闸管烧坏

B、使晶闸管由阻断变为导通状态

C、对晶闸管进行过流保护

D、使晶闸管在电压波形变负时承受反向电压断开

3、380V的三相异步电动机的绝缘电阻最低允许值为( A )MΩ。

A、0.5

B、1

C、5

D、10

4、变压器正常运行时,也会发出( C )响声。

A、吱吱

B、间断嗡嗡

C、连续嗡嗡

D、噼啪

5、异步电动机在正常旋转时,其转速( A )。

A、低于同步转速

B、高于同步转速

C、等于同步转速

D、与同步转速无关

6、若变压器的高压套管发生相间短路,则( D )应动作跳闸。

A、轻瓦斯保护

B、重瓦斯保护

C、过流保护

D、电流速断保护

7、电动机的“抱轴”故障多是由于( C )所致。

A、绕组绝缘下降

B、电机扫膛

C、轴承碎裂

D、单相运转

8、接触器不能释放或释放慢与( B )原因无关。

A、触点熔焊

B、短路环断裂

C、反力弹簧失效

D、铁芯工作面有油污

9、电压互感器的作用是用于( D )。

A、配电

B、调压

C、控制

D、测量和保护

10、用一台变压器向某车间的异步电动机供电,当开动的电动机台数增多时,变压器输出的端电压( B )。

A、升高

B、降低

C、不变

D、可能升高也可能降低

11、在选择导线截面积时,下列条件中( C )可以不考虑。

A、发热条件

B、电压损耗条件

C、导线的长度

D、机械强度

12、BV型号的电线是( B )绝缘电线。

A、铜芯聚氯乙烯

B、铝芯聚氯乙烯

C、铜芯橡皮

D、铝芯橡皮

13、某交流电路负载电压的有效值为100V,电流有效值为10A,电压电流相位差为30°,如用单相有功功率表进行测量时,读数值应为( B )W。

A、1000

B、866

C、500

D、1500

14、正确使用钳形电流表,每次换量程时,必须打开钳口,其目的是( B )。

A、让钳口散热

B、防止CT二次开路

C、让导线散热

D、使测量更准确

15、为了把电压表的量程范围扩大100倍,倍率器的电阻值是表内阻的( C )。

A、1/101

B、1/99

C、99

D、101

16、兆欧表屏蔽端钮的作用为( A )。

A、屏蔽被测物的表面漏电流

B、屏蔽外界干扰磁场

C、屏蔽界干扰电场

D、保护兆欧表,以免其线圈被烧毁

17、测量二极管正反向电阻时,正向电阻一般在( D )为良好。

A、几百千欧以下

B、几十千欧以下

C、几千欧以上

D、几百欧以下

18、10kW低压电动机,如果选用3UA59型热继电器,则整定电流应为( B )较为合适。

A、15A

B、20A

C、30A

D、40A

19、电流表的准确度等级为0.5级,其指示仪表的基本误差为(D)。

A、0.5A

B、±0.5A

C、±5%

D、±0.5%

20、变压器的分接开关调整后,必须对其进行( A )测试后方可送电运行。

A、直流电阻

B、耐压试验

C、绝缘电阻

D、接地电阻

三、判断题:共10分,每题0.5分(正确的打“ ”,错误的打“×”。错答、漏答均不得分,也不反扣分)

(√)1、两根同型号的电缆,其中较长者电阻较大。

(×)2、在并联电路中,由于流过各电阻的电流不一样,每个电阻的电压降也不一样。(√)3、两个频率相同的正弦量的相位差为0°,叫做同相。

(√)4、在单相半波整电路中,若整流二极管接反,仍为单相半波整流电路。

(×)5、二极管加正向电压就导通。

(×)6、稳压二极管在稳压电路中通常工作在反向截止区。

(×)7、在单相交流电路中,电度表正确接线方法是将电度表的电流线圈与负载并联,电压线圈与负载串联。

(×)8、红外线测温仪既能测量物体的表面温度,又能测量其内部温度。

(×)9、高压隔离开关有专门的灭弧装置,因此可以用来开断负荷电流和短路电流。(×)10、接触器常开辅助接点,是指线圈通电时,处于断开的辅助接点。

(×)11、四芯电力电缆用于三相电源供电时,中性线流过的电流是三相电流之和。(×)12、YB-112S-6电机型号中的“B”代表B级绝缘电机。

(√)13、电气盘柜安装使用的紧固螺栓应使用镀锌的标准螺栓。

(×)14、在电动机控制电路中,常用热继电器作短路保护。

(√)15、直流母线电压过低时会造成断路器合闸失灵和保护装置拒动。(√)16、变压器温度升高时绝缘电阻值降低。

(×)17、运行中电流表发热冒烟,应立即甩开故障仪表进行更换。

(×)18、电动机启动时,电机不转且有嗡嗡声,是由于电动机出现接地故障。

(×)19、加速绝缘老化的的主要原因是使用的时间过长。

(×)20、凡采用保护接零的供电系统,其接地电阻不得超过10Ω。

四、简答、画图和计算:共40分。

1、在高压设备上工作,必须遵守哪些要求?(4分)

a.填用工作票或口头、电话命令;

b.至少应有两人在一起工作;

c.完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

2、什么叫工作接地,保护接地?请举例说明(不少于两个)。(5分)

答:(1)工作接地是为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接地,例如电源中性点接地、防雷接地等。

(2)保护接地是为了保障人身安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地。例如互感器接地、电气设备外壳接地等。

3、运行中的电力电容器组的检查内容有哪些?(5分)

答:(1)电力电容器组的室内空气温度不超过40℃,相对湿度不超过80%;

(2)检查电力电容器外壳有无变形膨胀或绝缘油外溢;

(3)检查电力电容器运行中发出的声响,观察电容器组外部有无火花。

(4)检查保护电容器的单独熔断器是否熔断。

(5)检查电容器组的电流、电压、功率因数指示是否正常,指示灯具是否完好。

(5)对于带低压功率因数自动补偿器的380V电力电容器组,还应对自动装置进行检查。

4、什么原因会造成异步电机空载电流过大?(5分)

答:造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:

①、电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。

②、电动机因修理后装配不当或空隙过大。

③、定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线。

④、对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机,空载电流只要不坡过额定电流的50% 就可以继续使用。

5、直埋电缆敷设的基本要求?(5分)

答:(1)在电缆路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐蚀等危险的地段,应采用保护措施。

(2)电缆直埋深度要求:电缆表面距地面距离不应小于0.7M,穿越农田或车行道下敷设时不应小于1M。

(3)高电压等级的电缆应敷设在低电压等级的下面。

(4)直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm的软土砂,并加盖保护板(砖),其覆盖宽度应超过电缆两侧50mm。

(5)软土或砂子中不应有石块或其他硬质杂物。

(6)直埋电缆每隔50~100米处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应做有明显的方位(7)直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格,并分层夯实。

(8)电缆与热力管线及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤温升不超过10O C。

6、怎样用万用表判断三极管的管型及管脚?(6分)

答:用万用表R*100Ω或R*1KΩ档分别测量各管脚间电阻,必有一只管脚与其他两脚阻值相近,这只管脚就是基极。以黑表笔(一)接基极,如果测得与其他两只管脚的电阻都小,则为NPN型三极管;反之则是PNP型三极管。找出基极后,分别测基极对另外两管脚的电阻,阻值较小的那个是集电极,另一个就是发射极。

7、某单相变压器,一次侧U1=400V,二次侧有三个绕组:U21=220V,I21=8A;U22=36V,I22=6A;U23=6V,I23=4A,求一次电流I1。(4分)

解:I1=(U21I21+U22I22+U23I23)/U1

=(220×8+36×6+6×4)/400

=5(A)

8、请画出符合以下控制要求的一、二次电路图:两台电机分别有各自的启动、停止按钮,

M1未启动时,M2不能启动;M1、M2 都运行的情况下,M2停止后,M1才能停止。(6分)

SB2

SB1

KM1

湖南省职业技能鉴定试卷

KM2

第二部分应会试题

总分:50分

一、填空题:共15分,每题0.5分

1、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备使用

(干式)灭火器、(二氧化碳)灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。

2、高压设备发生接地故障时,室内不能接近故障点( 4 )米以内,室外不能接近故障

点( 8 )米以内。

3、为了安全,低压验电笔在使用前应(在已知带电体上试一下)再使用。

4、电动机的润滑脂填入,无加油装置的轴承,使润滑脂平保持架,内外小盖腔内添入(1/2

至2/3)的润滑脂。

5、电缆镀锌保护管制作时,管口应无(毛刺)和(尖锐棱角)。

6、攻螺纹使用的工具是(丝锥)和丝锥绞杠,套螺纹使用的工具是(板牙)

和板牙绞杠。

7、正常情况下,变压器上层油温不超过(85 )℃。

8、高压开关柜的“五防”功能是指(防止误分(合)断路器)、防止带电挂地线、防止

带负荷拉(合)隔离开关、(防止带地线合隔离开关)、防止带电误入带电间隔。

9、绝缘棒属于(电工基本) 安全用具。

10、使用电工刀剖削导线绝缘层时,应让刀面与导线成(锐)角。

11、6kV电机柜上的红灯亮表示断路器在(合闸)位。

12、两份工作票中的一份必须经常保存在(工作地点),由(工作负责人)收

执,另一份由值班员收执,按值移交。

13、如果线路上有人工作,停电作业时应在线路开关和刀闸把手上悬挂(禁止合闸,线

路有人工作)标示牌。

14、轴承的装配方法有多种,轴径较大者可利用轴端“C”型中心孔和(专用胎具压入),

也可用(加热法)。

15、保护管垂直管口在导线不进入盒、箱内时,应将管口作(密封)处理。

16、安装单相两孔插座时,面对插座的右孔或上孔与(相)线相接,左孔或下孔与

(零)线相接。

17、面对配电屏背面,母线相色从里向外应为(黄、绿、红)。

18、在正常情况下鼠笼型电动机允许在冷状态下启动(2~3 )次,每次间隔时间

不得小于(5min );允许在热状态下起动一次。19、变压器停电操作时应先断开(负荷)侧断路器,后断开(电源)侧断路器。

20、设备不带电的安全距离35kV 为( 1.0 )米。

二、单项选择题:共10分,每题1分(请从备选项中选取一个正确答案填写在括号中。错选、漏选、多选均不得分,也不反扣分)

1、工作票应保存( B )。

A、1个月

B、3个月

C、6个月

D、1年

2、对于有较大电流的多根铝芯线的直接连接,应该采用( C )方式进行。

A、焊接

B、绞接

C、压接

D、粘接

3、钻小孔时,应( C )。

A、转速快些,进给量大些

B、转速慢些,进给量小些

C、转速快些,进给量小些

D、转速慢些,进给量大些

4、在有感应电压的线路上测量绝缘时,相关线路( A ),即可进行。

A、同时停电

B、部分停电

C、不需停电

D、根据现场自行控制

5、触电急救,首先要( C )越快越好。

A、拨打120急救电话

B、迅速向上级报告

C、使触电者迅速脱离电

D、向周围人员求救

6、二级火票时间为( B )。

A、8小时

B、三天

C、一周

D、六个月

7、测量1Ω以下电阻,如果要求精度高,应选用()。

A、万用表Rx1档

B、双臂电桥

C、单臂电桥

D、毫伏表及电流表

8、电子设备运行环境温度不得超过( B )?C。

A、45

B、55

C、65

D、75

9、携带型用电设备的接地芯线应采用多股软铜线,其截面不应小于(A)mm2

A、1.5

B、2.5

C、4

D、25

10、用眼睛观察绝缘层老化情况如下:绝缘层硬而脆,颜色暗而发乌,用手按压有轻微裂纹或变形,说明绝缘目前的情况为( C )。

A、绝缘良好

B、合格

C、不可靠

D、绝缘老化

三、判断题:共5分,每题0.5分(正确的打“ ”,错误的打“×”。错答、漏答均不得分,也不反扣分)

(√)1、为了避免电动机在低于额定电压较多的电源电压下运行,其控制线路中必须有失压保护。

(√)2、变压器严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。(√)3、绝对禁止用隔离刀闸空送或空断变压器。

(√)4、正常运行时,变压器的油位是随其周围环境温度的变化而变化的。

(√)5、电动机都有一定的过负荷能力,过载的电流值越大,允许过载的时间越短。(×)6、操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备名称和设备位置。

(×)7、变配电所操作中,装、拆接地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。

(×)8、加油时电动机必须处于停机状态。

(×)9、电动工具的外壳地线应和工作零线拧在一起接入插座。

(×)10、变压器自动跳闸后,应立即重新投入运行,尽快恢复生产。

四、简答题:共20分。

1、装设接地线有哪些要求?(5分)

答:(1)当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。

(2)对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定。

(3)检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10m 及以下的母线,可以只装设一组接地线。在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

(4)检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分〔如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段〕,则各段应分别验电接地短路。接地线与检修部分之间不得连有开关或保险器。降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线。

(5)在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划下黑色记号。

(6)装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。

(7)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

(8)接地线在每次装设以前应经过详细检查。禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。

2、怎样摇测电容器绝缘?(5分)

答:摇测电容器两极对外壳和两极间的绝缘电阻时,1KV以下使用1000V兆欧表,1KV以上使用2500V兆欧表。由于电容器的极间及两极对地电容的存在,故摇测绝缘电阻时,要由两人进行,操作方法应正确,应先用短路线将电容器放电,否则容易损坏兆欧表。摇测极间绝缘电阻时,因极间电容值较大,应将兆欧表摇至规定转速,待指针稳定后,再将兆欧表线接到被测电容器的两极上。由于对电容器的充电,指针开始下降,然后重新上箕,待稳定后指针所指示的数值即为被测的电容器绝缘电阻值。读取数值后,应注意在拆除接线前不得将兆欧表停转,否则电容器会对停转的兆欧表放电。摇测完毕后应将电容器上的电荷放心,以防人身触电。

3、断路器停电操作后应检查哪些项目?(4分)

答:断路器停电操作后应进行以下检查:

(1)红灯应熄灭,绿灯应亮。

(2)操作机构的分合指示器应在分闸位置。

(3)电流表指示应为零。

4、380V配电装置主回路元器件过热的原因有哪些?应怎样处理?(6分)

答:(1)用电设备过载,应与生产装置联系调整负荷;

(2)元器件额定容量小,应更换较大容量的元器件;

(3)因元器件局部损坏或接触不良引起,则应调整弹簧压力及运动系统,对烧痕严重的部件庆予以更换;

(4)母排与元器件的连接点或电缆与元器件的连接点接触电阻过大而引起过热,若是连接螺丝松动,则应将过热面清刷干净,并抹一层薄薄的电力复合脂,再紧因螺丝;若是两接触面接触不紧密,则应将接触面打磨锉平,增大其接触面积,并在两面接触处抹一层薄薄的电力复合脂;

(5)如因环境温度过高,配电室内通风不良引起元器件过热,则应改善室内通风条件,加强元器件的散热。