给水排水 Vol.36 No.8 2010

1

#水业导航#

消防给水及消火栓系统工程技术与发展

中国中元国际工程公司副总工程师 黄晓家

0 前言

消防系统因平时不用而无法通过运行来判断优劣,只能通过火灾的洗礼才能鉴别其合理性,但火灾又是频发的小概率事件,对于一栋建筑物来说可能20年一遇甚或更长的时间,因此其技术进步的周期漫长,技术进步有赖于规范制订的助力推动。改革开放以来,国家倡导减灾防灾,保障经济社会协调稳定发展,消防事业有了长足的发展。本文概述在国家规范5消防给水和消火栓系统技术规范6编制过程中消防给水和消火栓系统技术的进步与发展。

根据公安部和住建部规划的我国工程建设规范体系,5消防给水及消火栓系统技术规范6从5建筑设计防水规范6和5高层民用建筑设计防水规范6中分离出来,这将进一步促进消防给水系统技术的发展。

在本次规范制订过程中,理顺概念,引入火灾统计、保证率、灭火用水量理论计算、火灾扑救工艺、安全可靠性、消防水泵、消防排水等新的技术和理念,使消防给水及消火栓系统工程技术能逐步发展为有理论支撑的工程技术科学。

1 消防给水和消防给水系统的概念

消防给水和消防给水系统这两个术语和定义是依据我国以往各版规范,并根据工程实际应用经研究确定,术语的确定是梳理和理顺消防给水和消防给水系统的内涵和外延,以进一步在规范编制中确定技术条款和工程中实施,减少争议,满足标准的定义标准的要求。标准是指在一定的范围内为获得最佳秩序,对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件,该文件经协商一致制定并经一个公认机构批准,以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,以促进最佳社会效益为目的。因此定义的准确引入可减少争议,促进工程建设的顺利进行。

1960年9月颁布的5关于建设设计防火的原则性规定6、1974年10月颁布的5建筑设计防火规范6

(T J16)74,简称/建规0)中消防给水系统内容涵盖

消火栓和自动喷水等系统。其后1982年版5高层民用建筑设计防火规范6(GBJ 45)82,简称/高规0)和1987年8月颁布的5建筑设计防火规范6(GBJ 16)87)修订逐步涵盖了所有的水消防系统。因此消防给水是由消防水源和供水管网组成的向水灭火设施供水的给水系统,按供水压力分为高压、临时高压和低压系统;而消防给水系统则是由消防给水和水灭火设施组成的系统。消防给水和消防给水系统的科学定义将为消防给水和消防给水系统的发展确立良好的基石。

2 消防水源保证率与2路进水

2006年版/建规0(GB 50016)2006)参考86版5室外给水设计规范6(GBJ 13)86)的地表水水源保证率,而引入消防水源可靠性的概念,规定采用天然水源时,其保证率不应小于97%。这一概念在本次5消防给水及消火栓系统技术规范6制订中进一步扩展,当市政管网给水直接向消防给水系统供水时,市政管网给水保证率应大于99%。

20世纪50年代至80年代初期,我国城市给水管网普及率低,且管材质量差,管网出现爆裂中断供水的概率相对较高,为此当时规范提出室外消火栓设计流量大于15L/s 时应采用2路供水。但随着我国改革开放和经济社会的发展,特别是进入本世纪以来国家专项市政给水管网治理,管网保证率提高。如上海、天津、广州等17个大城市调查,1991年75mm 以上管道,长度共15840km,修漏11852次,平均为0.73次/(km #a),该值高于发达国家,如日本横滨市平均仅为0.2次/(km #a)。但1991年上海共爆管543次/a,平均为0.177次/(km #a),天津为532次/a,平均为0.243次/(km #a);成都为87次,平均为0.161次/(km #a),可见大城市的管网保证率较高,基本接近国际水平。近年我国城市给水的保证率大幅度提高,按爆管维修率计算,供水可

2

给水排水 Vol.36 No.8 2010

靠性高达99%以上。

如按每次爆管最大维修日3天为极限,城市给水管道的供水保证率应为100%减去一次爆裂中断供水概率,则我国城市给水管网的的平均供水保证率为100-(3@0.73/365)@100=99.4%,这一数据大于要求市政管网供水保证率99%,可见我国城市管网平均给水保证率能满足消防给水的要求。因城市给水管网保证率这一概念的引入,可缩小室外消防给水2路进水双水源地应用范围。

从安全可靠性和经济合理性来讲,一定规模内的建筑物消防给水采用1路供水是可行的,但考虑历史的延续和技术发展的适应性,本次规范修订采用2路供水由原规范的室外消防设计流量大于15L/s,提高到20L/s,对民用建筑物的规模由5000m 3

提高到20000m 3,甲、乙、丙类厂房的规模由3000m 3提高到5000m 3,而对丁戊类厂房仅1路供水即可,这样在比较大的建筑范围内消防安全可靠性不降低的情况下可节省消防给水的投入。3 灭火用水量保证率和消火栓设计流量

我国消防规范以前没有关于灭火用水量保证率的概念,5建筑给水排水设计规范6(GB 50015)2003)在引入概率论秒流量计算公式的同时,引入了给水保证率的概念,美国亨特概率法规定给水保证率为99%。前苏联76和85版5建筑给水排水设计规范6规定给水保证率采用99.7%。日本消防厅颁布的5消防水利基准6规定消防给水应防御占全部火灾起数62%和占全部火灾损失额97%的建筑物火灾。参考日本,以及/建规0消防水源97%的规定,确定灭火用水量保证率为97%较合理。这一概念的引入可以根据火灾统计数据用概率论理论来推导市政和室内、外消火栓设计流量等工程技术参数。3.1 市政与建筑物室外消防设计流量

我国现行的市政消防用水量为10~100L/s,建筑物室外消火栓设计流量为10~45L/s,堆场等的室外消防用水量为10~60L/s 。前苏联建筑物的室外消防设计流量为100L/s,美国NFPA1规定建筑物室外消防设计流量为95~505L/s,我国1990~2007年间调查的30起特大火灾的消防部队灭火用水量为50~430L/s 。

依据灭火用水量保证率97%的新理念,进一步

确认我国市政和室外消火栓用水量,以消除争议。规范组在规范编制过程中到吉林、辽宁、山东、宁夏、甘肃、内蒙等十几个城市调研,目前消防部队加强第一出动以提高灭火成功率的战训规定,第一出动一般为3辆消防车,载水总量为6~10m 3,灭火成功率在95%左右,超过3个中队出动的火灾概率极低,市政消防给水量满足要求,因此从灭火用水量保证率97%来看,我国的城市和建筑物室外消火栓用水量能满足城市灭火的需要,我国城市现行的消防水量和建筑物消防用水量标准符合我国目前的经济社会发展水平,个别大火应启动城市应急预案,消防联动自来水公司调水确保消防用水,以期实现城市消防设置的合理性。

3.2 室内消火栓设计流量

我国室内消火栓设计流量为5~40L/s,美国NFPA13规定当有自喷时,室内消火栓用水量可减少为0,3.15L/s,6.3L/s,美国NFPA14规定室内消火栓立管的最小流量为31.55L/s,附加立管的最小流量应为每一根15.76L/s,但总流量不应超过78.85L/s;SN25消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为6.32L/s,不需附加流量。美国FM 规定在有自动喷水灭火系统时室内消火栓给水设计流量,中轻危险级为15.77L/s,仓库等严重危险级为31.545L/s 。日本室内消火栓给水设计流量1~5L/s 。前苏联高层建筑为20~40L/s,多层建筑13L/s 。南非为20L/s 。世界各国室内消火栓给水设计流量差异很大,其原因是消防部队外部救援力量和国民消防意识和素质不尽相同。

根据本次规范引入的灭火用水量保证率97%,借鉴英国BS7974火灾统计数据,在不设自动喷水灭火系统时,酒店、俱乐部、餐厅过火面积为101m 2

,办公、零售建筑无喷淋时过火面积为100~199m 2

,按照上述过火面积,依据体积法消防用水量计算式(1)和式(2),计算结果消防用水量基本在40L/s 以内,因此从理论上讲我国的室内消火栓设计流量合理。

q =01134

V f

1

f 2

(1)

式中q )))建筑物一次消防用水量,m 3

;

V )))火灾过火建筑物部分的体积,m 3

;f 1)))建筑物危险等级系数,按火灾危险性从

给水排水 Vol.36 No.8 2010

3

高到低分别为3、4、5、6、7;

f 2)))建筑结构耐火等级系数,分别为0.5、

0.75、1.0、1.5。

Q =

q

T @3.6

(2)

式中Q )))室内消火栓设计流量,L/s;

T )))火灾延续时间,h 。4 消防水源

消防水源是消防的重要保障,从安全性出发约束和引导工程技术的发展,消防给水水质应能满足水灭火设施灭火、控火和冷却等消防功能的要求。消防给水管道内平时所充水其pH 应为6~9,不应有腐蚀性。

根据消防给水安全可靠性原则,明确消防水池最少有效蓄水容积,仅设有消火栓系统时不应小于50m 3,其他为100m 3。消防水池最小补水管不应小于DN 50等。

规定了天然水源和水景、游泳池水等作为消防给水的保障措施。水井作为消防水源时应按照消防泵的原则来设计,如供水压力和流量的校核,以及消防泵供电应根据规范确定是一级、二级负荷、自备柴油发电机或采用柴油机泵等。5 消防泵和稳压泵5.1 消防泵

本次规范制订拓展了消防泵的类型,有离心消防泵、轴流(深井)消防泵和柴油机消防泵等,并规定了这些消防泵的应用场所和技术要求。

消防泵是消防给水的心脏,提出了消防泵的技术要求,如最小流量为10L/s,最大为320L/s;水泵所配电动机的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;流量扬程性能曲线应无驼峰,零流量时的压力不应超过设计压力的140%,且不宜小于设计额定压力的120%,当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的70%;泵轴的密封方式和材料应满足消防泵在低流量时运转的要求;消防给水同一泵组的消防泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台,多台并联时,应校核流量叠加对消防泵出口压力的影响等。柴油机泵和轴流深井泵的应用和安装技术规定。消防泵从市政管网直接吸水时,倒流防止器应

安装在水泵出口,以减少消防泵气蚀发生的可能性。5.2 稳压泵

从功能出发明确了稳压泵的流量和压力确定原则,流量应满足系统管网正常的泄流量和系统自动启动流量的要求,5给水排水管道工程施工及验收规范6(GB 50268)97)条文说明规定DN 100的钢管允许渗水量为0.28L/(min #km),DN 150的钢管允许渗水量为0.35L/(min #km)。国际城市给水平均单位管长统计漏水量为0.32L/(min #km)。2004年我国平均单位管长漏水量为0.59L/(min #km),这一数据接近国际的2倍,依据管道漏水统计数据和管道长度。预测室外管网的漏水量,而室内管网的漏水量相对较小。因此稳压泵应满足系统充水要求可根据管网漏水量确定。

系统自动启动应根据自动的探测仪表确定,通常消防给水系统采用压力或流量开关等自动启动,压力自动启动根据系统压力降低值即可,但如果要满足系统如自动喷水系统报警阀的压力开关启动,还应满足报警阀的启动流量,该产品在系统中大于60L/min 时才启动,其压力开关动作等可作为系统自动启动的依据。所以稳压泵的压力应满足系统管网充水和启动的要求,即首先要满足消防泵启泵压力点设置的要求。5.3 消防泵的安全可靠性

对消防泵房的安全提出了新的要求,如火灾中的暴露防护距离,特别是石油化工企业中的消防泵房。提出消防泵房应采取不被雨水等淹没的技术要求,应对水泵进行停泵水锤的计算,以保证系统的安全性。

从系统的安全可靠性出发,消防泵的电机不应设置在水下,或因消防泵的维修而停止系统供水是不合理的。

6 屋顶消防水箱有效容积和灭火有效压力

屋顶消防水箱在日本、美国、新加坡等发达国家都有规定和要求,我国10min 消防用水量是根据消防队员10min 才能到达火灾现场而规定的,随着规范的发展和火灾案例的分析,逐步规定为必须设置的初期火灾消防水源设施。6.1 高位消防水箱的有效容积

高位消防水箱是初期火灾的重要灭火水源,工程界对其有效容积和安装高度一直争论不休,其原

4

给水排水 Vol.36 No.8 2010

因是缺少理论支持,造成公说公有理婆说婆有理的局面。本次规范制订依据文献进一步论证其科学合理性。

美国马萨诸赛洲渥切斯特综合技术研究所的研究报告清楚表明,一个消防队人工灭火成功率达到97%时,火灾过火建筑面积约为20m 2

,这相当于我国消防部队第一出动。根据式(1)计算,消防用水量最大为4.82m 3,考虑一定的工程安全系数,屋顶消防水箱的最低有效容积为6m 3,这与我们的调查结果基本一致,即消防部队第一出动灭火成功率为95%左右,用水量为6~10m 3,这也说明我国现行规范规定高位消防水箱的有效容积为6~18m 3是合理的。6.2 高位消防水箱的有效高度

日本规范规定自动喷水灭火系统屋顶消防水箱最不利的最低供水压力为0.15MPa,美国、英国规范则要求0.10M Pa,笔者曾著文提出屋顶消防水箱的最低有效消防水位到自动喷水灭火系统最高层喷头的最小高度为10m 。

我国82版/高规0首次提出屋顶消防水箱应满足最不利消火栓的压力,但没有提出设计参数,95版/高规0做了规定,而2006年版/建规0没有做规定。理论推导应按照消火栓灭火最低水枪充实水柱7m 计算,16mm 水枪的出流量为2.7L/s,水枪处的动压为0.092M Pa,水龙带的水头损失为0.008MPa,因此消火栓栓口处的压力经计算为0.10MPa,对于消火栓系统而言,屋顶消防水箱的最低安装高度为10m 比较合理,但考虑到规范的历史和发展,本次规范制订最低压力仍可为0.07M Pa 。6.3 安全可靠性

在我国夏热冬暖地区,为节省空间和投入,屋顶消防水箱经常露天设置,为此提出了露天设置的屋顶消防水箱安全措施,人孔的管理和阀门的设置应安全可靠等。为保证屋顶消防水箱水的及时补充,规定最小补水管为DN 32。在我国严寒、寒冷地区常有火灾案例发现屋顶消防水箱不能在火灾时供水,主要原因是冬季结冰而水箱开裂等,为此规定冬季结冰屋顶消防水箱应采暖或者采取其他水箱防冻措施。7 消防给水

消防给水的选择和分区是消防给水的重要组成内容,给出了市政、室外、室内消防给水的选择技术

规定。

根据工程实践,工艺装置区和堆场的室外消火栓相当于建筑物室内消火栓,为此规定工艺装置区、

储罐区应采用高压或临时高压消防给水系统,堆场宜采用低压消防给水系统,但当可燃物堆垛高度高、扑救难度大、易起火,且远离城镇消防站时应采用高压或临时高压消防给水系统。

高层民用建筑和大型公共建筑应设置屋顶消防水箱,其他工业建筑确有困难,在采取可靠的消防给水措施时可采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统。

给出了消防给水分区的技术和系统选择原则,消火栓栓口处的静压不宜大于1.0MPa,但最大不应大于1.2MPa;自动喷水灭火系统报警阀处的压力不应大于1.6MPa,喷头处的压力不应大于1.2MPa;消防给水系统最高工作压力不应大于2.4M Pa 。

提出了消防给水系统防超压的原则,防超压措施是为了防止超过系统设计工作压力。8 消火栓系统

消火栓分为市政消火栓、室外消火栓和室内消火栓,借鉴自动喷水灭火系统提出了室内干湿式消火栓系统的适用条件,并规定了干式系统的充水时间不应大于5min 的技术要求。为提高市政消火栓的供水可靠性,规定设有市政消火栓的给水管网平时运行工作压力不应低于0.14M Pa,消防时最不利消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力不应低于0.10M Pa(压力从地面算起)。因地上式消火栓经常被碰撞,为此规定市政消火栓的设置地点应避免机械撞击,必须时应采取防撞击措施。

倒流防止器的水头损失比较大,在流速较大时更是如此,为提高室外消防给水的可靠性提出应在倒流防止器前设置室外消火栓,以提高消防给水的可靠性。通过研究消防部队灭火救援实战和灭火进攻工艺要求,消火栓的设置应满足灭火救援工艺要求,消火栓扑救火灾与自动喷水相比始终是火源的外围扑救,因此消防电梯前室的消火栓应计入消防扑救用消火栓数量,室内消火栓应首先设置在楼梯口等外围扑救火灾的地点。9 管网

消防给水的输配水管网是消防给水系统的血管,其安全可靠性的重要内容是压力等级的确定,管

给水排水 Vol.36 No.8 2010

5

网设计压力应是系统最大可能的工作压力。消防给水系统与市政、民用和工业供水的特点不同,系统灭火时的运行工况同设计工况差异较大,因此管网设计压力不能仅以设计压力为准。消防给水有平时准工作状态、消防时设计工况、消防车供水3个基本工况,而这3个基本工况又有不少变数,如自动喷水灭火系统1只喷头开启就扑灭火灾,也可能是5只喷头开启扑灭火灾等等,根据如此复杂的工况提出不同情况下设计压力的确定原则。给出了阀门的设置原则,并规定倒流防止器应设置在清洁卫生的环境,以保证倒流防止器的排水口不被污染。10 消防排水

2005年11月13日中石油吉林石化公司双苯厂苯胺装置发生爆炸并起火,消防扑救用水夹带着化工原料流入松花江,污染松花江并导致哈尔滨市停水,造成严重的社会影响。南方某市棉花仓库起火,消防扑救用水使棉花增重而导致多层仓库成危房。因此消防排水对于保护财产和确保环境安全极为重要。规范中规定了普通场所和有毒有害场所的

消防排水和储存有毒有害消防排水的储水设施。11 消防给水系统控制

我国消防泵的管理一直没有解决,不少消防泵平时不运行,水泵轴锈蚀严重消防时无法启动,耽误灭火时机,致使酿成大祸。为解决消防泵的日常管理问题,提出了消防泵自动巡检的要求以满足消防泵的安全可靠性要求。为保证消防泵的可靠启动和运行,提出应有2个自动启动信号自动启泵,1个动作就启泵,消防泵一旦启动不允许自动停泵,应设置机械启泵按钮,控制柜为了防水,在泵房内应采用IP55,在控制室内可采用IP30等。12 结语

在编制国家规范5消防给水及消火栓系统技术规范6过程中采用工程技术科学方法进行研究和分析,论证了我国市政消防给水设计流量、室内外消火栓给水设计流量和屋顶消防水箱有效容积和高度、消防泵和稳压泵的技术参数、消防给水的选择和分区原则,以及系统安全可靠性等有关技术,供同行批评指正,以共同发展。

欢迎订阅2010年5给水排水6(月刊)

中文核心期刊 建设部优秀期刊 中国科技论文统计源期刊 中国科学引文数据库(CSCD)核心库期刊

5给水排水6创刊于1964年,是国内创刊最早、发行量最大、内容涵盖最广的水行业综合性权威期刊,在业内享有盛誉,被誉为/水行业百科全书0。5给水排水6刊发的论文多次在中国科学技术协会、中国土木工程学会组织的科技论文评选活动中获奖,成为给排水行业唯一获此殊荣的期刊。5给水排水6由中华人民共和国住房和城乡建设部主管,亚太建设科技信息研究院(建设部科技信息研究所)、中国建筑设计研究院、中国土木工程学会主办。

报道内容 5给水排水6设有水业导航,城镇给排水,工业给排水,建筑给排水,施工、材料与设备,管网设计与运行,计算机技术,标准规范交流园地等固定栏目和策略研讨,科技信息综述等机动栏目。2009年,5给水排水6重点报道了净水厂、污水处理厂改造工程,节能减排工程和北京奥运会场馆、上海青草沙水源地原水工程、上海世博会园区及场馆工程等重大工程项目,并邀请有关领导及业内专家撰写了行业政策和极具技术前瞻性的论文作为/水业导航0栏目专稿;2010年5给水排水6将在保持原有

特色基础上,围绕保障城乡安全供水、提标改造实施情况等,加大对热点问题和新技术、新工艺、新材料的报道力度,并对刊发的论文开展评优活动。

适读人群 建筑设计院、市政设计院、工业设计院、自来水公司、排水公司、水务管理部门、科研院所、高校、建筑安装单位、房地产开发企业、设备制造厂家以及相关单位的工程技术人员、运行及管理人员、研究人员等。

发行与订阅 5给水排水6为月刊,大16开本,每月10日出版,国内外公开发行。国内邮发代号:2

757,国

外发行代号:M 4425。每册定价:12.00元,全年定价:144.00元。全国各地邮局均可订阅,错过邮局订阅的读者,可直接在我刊发行部订阅。

地址:北京市西外车公庄大街19号发行部电话:(010)68305036/68302904编辑部电话:(010)68302907/68362263投稿信箱:g sps@v https://www.wendangku.net/doc/467869584.html, 邮编:100044

网址:w w w.ww https://www.wendangku.net/doc/467869584.html,

消防系统施工组织设计

第一篇消防系统施工组织设计 第一章工程综述 一. 施工组织编制依据 1.《XXXXXXXXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程招标文件》: 项目名称:XXXXXXXXXX工程消防及弱电工程 招标单位:XXXXXXXXXXX 发标日期:XXXXXXXX 内容:本项目招标文件中提出的具体要求。 2.XXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程图纸。 3.我国现行工业及民用建筑施工与安装标准图集。 4.我国现行的安全生产、文明施工、环保、职业健康及相关的法规和规定: 《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92) 《建筑设备施工安装图集》(91SB6-1) 《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806-97) 《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93) 《弱电系统设计规范》(GBJS0116-98) 《点型感烟火灾探测器技术要求及实验方法》(GB4715-93) 《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4716-93) 《火灾自动报警施工及验收规范》(GB50116-92) 《电气装置安装工程—接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-88) 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范报警设备安全要求和实验方法》GB16796-97 《安全防范系统验收规则》GA 308-2001

消防给水及消火栓系统技术规范

《消防给水及消火栓系统技术规范》规定差异点总结: 1、室内、外消火栓规范要求的用水量(L/s)增加,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑按公共 建筑执行。(详见3.3.2、3.3.3、3.5.2、3.5.4) 2、建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分 隔水幕或防火冷却水幕设置部位墙体的耐火极限。(详见3.6.4) 3、当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度 大于50m,应设置消防水池。(详见4.3.1)(《建规》为室内外消防用水量之和大于25L/s) 4、消防水池进水管管径不应小于DN100。(详见4.3.3) 5、消防水池有2根补水管,且发生火灾时能连续补水的,消防水池可根据补水量做小点, 但不能小于100立方,如果只有消火栓系统的不能小于50立方。(详见4.3.4) 6、消防水池大于500立方的,宜分成两格;大于1000立方的,应分成两座。(详见4.3.6) 7、增加消防水池的出水、排水、水位、通气管和呼吸管的规定。(水泵房内应能显示消防 水池水位,消控室内应能显示消防水池、消防水箱正常水位,以及高水位、低水位报警功能。)(详见4.3.9、4.3.10) 8、消控室内应能显示稳压泵的运行状态。(详见11.0.7) 9、消防水池最低水位低于离心泵出水管中心线或水位不能保证离心泵吸水时,可采用轴流 深井泵。(详见5.1.9) 10、<54m的住宅和室外消防用水量≤25L/s或室内消防用水量≤10L/s的建筑可不设 置备用消防水泵。(增加了住宅)(详见5.1.10) 11、消防水泵组应设置流量和压力检测装置。(详见5.1.11) 12、消防水泵吸水方式(自灌式或直接从市政管网抽水)。(详见5.1.12) 13、消防水泵能有效可靠工作而对吸水管、出水管和阀门等做出规定。(一组消防水泵 的吸水管和出水管应有100%备用,吸水管上应设置偏心大小头,以避免形成气囊。)(详见5.1.13) 14、增加消防水泵吸水管和出水管上过滤器、压力表的规定。(压力表应设关断阀门) (详见5.1.16、5.1.17)

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014应用心得

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014应用心得摘要:国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014于2014年 10月1日起正式实施,将成为今后一段时期内给排水设计人员工程设计的主要依据。本文阐述了规范中几个条文问题,以及在执行时需要重点把握的几个方面。 关键词:消防给水;泄压阀;动压;水量;控制 中华人民共和国国家标准《消防给水及消火栓系统技术规》GB50974-2014 (以下简称《水消规》)于2014年10月1日起正式实施,这本规范将消防给水 及消火栓系统的内容从《建筑设计防火规范》GB50016—2014和《高层民用建筑 设计防火规范》GB 50045—95(2005版)中单独出来,从章节安排上颠覆了原有 的行文风格,更是在消防理念上进行了一些突破,从整体上讲,是一本难得的好 规范,将对我国消防水灭火系统产生巨大的积极影响。笔者通过一段时间的研读 和应用,有以下几个心得: 一、与国家现行规范之间的相互冲突: 1.《水消规》5. 2.6.6条中“进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点 高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。”与国家现行规范《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)(以下简称《建水规》)3. 2. 4C条中“从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回 用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间 隙不应小于150mm。”二者明显表达冲突。根据编者的本意,建议当消防水箱补 水管接自市政自来水或生活饮用水系统时,按《建水规》第3、2、4c 条执行,进水管管底高于溢流喇叭口顶150mm;当消防水箱补水管接自非生活饮用水源时,按《水消规》第5.2.6.6 条执行。 2.《水消规》 3.5.2条中地下建筑室内消火栓设计流量的表述中地下建筑是否 包含地下停车库,地下停车库的室内消火栓设计流量是否遵照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97中7.1.8条文规定。两个条文的流量规定值差 别巨大,而这种基础性设计数据将对设计产生巨大影响(水泵流量选择及消防水 池容积计算)。这个问题已困惑众多给排水设计人员。 二、规范表述欠妥的地方: 1.《水消规》6. 2.4.7条中“减压阀后应设置安全阀,安全阔的开启压力应能满 足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。”此处的“安全阀”应表述为“泄压阀”。根据《建水规》3.4.11及3.4.12条文说明:安全阀的泄流量很小,适用于压力容 器因超温引起的超压泄压;泄压阀的泄流量大,给水管网超压是因管网的用水量 太少,使向管网供水的水泵的工作点上移而引起的,泄压阀的泄压动作压力比供 水水泵的最高供水压力小,泄压时水泵仍不断将水供入管网,所以泄压阀动作时 是要连续泄水,直到管网用水量等于泄水量时才停止泄水复位。根据《建筑给水 减压阀应用技术规程》CECS109:2013中3.3.5条文中“当生活给水减压阀失效的压 力超过用水设备产品标准规定的水压时,应设置自动泄压装置。”且在此条文说明中,已明确显标示出是采用的泄压阀。 2.《水消规》6.2.4.7条中“室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距。”与其 条文说明中“室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内的人员没有自备消防水带,所以消防水带宜按行走距离计算,其原因是消防 水带在设计水压下转弯半径可转弯,如 65mm 的水带转弯半径为 1m,转弯角度100°,因此转弯的数量越多,水带的实际到达距离就短,所以本规范规定要按行

消防工程施工步骤

消防工程施工步骤: 一、施工前准备成立项目组 1、项目部了解工程概况、图纸会审,审定最佳施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划; 2、制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部; 3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、开工报告等); 4、组织施工人员进场,进行安全教育及技术交底。 二、施工工艺流程 1、质安部全程检查 (1)、消防水系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务 (2)、火灾自动报警系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验 →设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务

消防给水及消火栓系统技术规范word版

1 总则 1.0.1 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。 2.1.2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

2.1.3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.4 低压消防给水系统low pressure fire protection water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2.1.6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2.1.7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。 2.1.8 消火栓系统hydrant systems/standpipe and hose systems 由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。 2.1.9 湿式消火栓系统wet hydrant system/wet standpipe system 平时配水管网内充满水的消火栓系统。 2.1.10 干式消火栓系统dry hydrant system/dry standpipe system

消防系统工程试卷C

装o 订o 线o 内o 请o 勿o 答o 题 四川信息职业技术学院 2015--2016学年第一学期期末试卷(C)卷 课程名称:《消防系统工程》 课程代码:0235044 考试方式:闭卷考试时间:90分钟题号一二三四五六合 计 核分人 题分20 30 10 10 10 20 100 得分 得分评分人 第一题填空题(每空1分,共20分) 1.燃烧的三个必要条件分别是、、引火源(温度)。 2.消防系统无论是从消防器具、线制还是类型的发展上大体可分为传统型和两种,主要指开关量多线制系统。 3.区域报警系统由和等组成,是功能简单的火灾自动报警系统。 4.常用探测器类型主要有、、感光,复合及可燃气体探测器五种系列。 5.感温探测器安装在梁上时,探测器下端到安装面必须在以内,感烟型安装在梁上时,探测器下端到安装面在以内。 6.总线中继器可作为总线信号输入与输出间的电气隔离,用以完成探测器总线的,可增强整个系统的,并具有扩展探测器总线通信距离的功能。 7.对于自动喷水灭火系统来说,主要分为自动喷水灭火系统和自动喷水灭火系统。 8.防火卷帘门工作时应经过、的步骤,达到人员紧急疏散、灾区隔烟、隔火、控制火灾蔓延的目的。 9.应急照明要采用双电源供电,除正常电源之外,还要设置, 并能够在末级应急照明配电箱处实现。 。 系别班级学号姓名 本试卷由教务处监制

10.从一个防火分区内任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的距离不应大于。 得分评分人 第二题选择题(每题3分,共30分) 1.对高层建筑的火灾危险性及特点的准确描述,下列情况中不包括()。 A、火势蔓延快 B、疏散困难 C、扑救难度大 D、人员过于密集 2.以下四个分区中,最大的区域是()。 A、探测区域 B、防烟分区 C、报警区域 D、防火分区 3.已知一探测器型号为JTW-GD-C-L0654,具体的含义是()。 A.光电船用感温火灾探测器 B. 光电感温火灾探测器 C.光电船用火灾探测器 D.光电船用感烟火灾探测器 4.房间被书架、储藏架或设备等阻断分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高()时,每个被隔开的部分至少要安装一个探测器。 A.20% B.15% C.10% D.5% 5.以下哪种方法不属于对消防水泵控制的方法()。 A、由消防按钮控制消防水泵的启、停 B、由探测器来直接控制消防水泵的启、停 C、由水流报警启动器控制消防水泵的启、停 D、由消防控制中心发出主指令信号控制消防泵启、停 6.输入/输出模块也称为(),其作用是将现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备接入到控制总线上。 A、现场模块; B、传统模块; C、控制模块; D、切换模块。 7.对于有强烈的火焰辐射而仅有少量烟和热产生的火灾,如轻金属及它们的化合物的火灾,应选择。() A、感烟探测器 B、感温探测器 C、感光探测器 D、气体探测器 8.疏散指示照明只需提供足够的照度即可,一般取(),维持时间按楼层高度及疏散距离计算,一般为() A、0.5lx , 60min B、2.5lx , 120min B、5.5lx , 240min D、7.5lx , 60min

最新完整版实验小学消防系统工程施工组织设计方案

最新完整版实验小学消防系统工程施工组织设计方案

第一章编制依据 根据实验二小消防工程特点,在编制中除遵守招标文件要求外,综合考虑本单位的施工经验和施工能力,编制消防工程施工组织设计。 1.1招标文件 1.2原实验二小消防工程施工图纸 1.3国家规范、行业及地方标准

1.4图集 1.5主要法规、文件及其它 第二章工程概况及特点

1. 工程简介 工程名称:实验二小消防工程 建设地点:**区**阁路西侧**第二实验小学 承包方式:总承包(包工包料) 招标单位:**市**区教委房管基建处 投标单位:**消防工程有限公司 设计单位:**市建筑设计研究院 工程质量标准:合格 工期要求:33日历天,自2017年7月24日至2017年8月25日(竣工验收) 工程概况:本工程为实验二小消防改造工程,总建筑面积为3000m2,建筑高度约16米,室内外高差0.25米.主要是将原已安装完成的部分管线、设备进行更新改造,以保证使用功能及国家相关要求。 2. 消防系统说明 2.1本工程采用集中报警系统,负责学校整体消防报警工作。地下夹层设置消防值班室,各楼层设置楼层显示器。教室、办公室、走廊、电气机房等相关部位设感烟探测器,厨房、车库等部位设感温探测器;公共区设置手动报警按钮、消火栓按钮、消防电话;走廊、车库及各种功能

房间设置消防广播音箱。消防广播与正常广播共用末端音箱(广播设备设在专业广播室内)。 2.2消防集中报警系统的构成:火灾报警探测系统、消火栓灭火系统、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、防排烟系统等。2.3消防报警系统的功能: (1)控制消防设备的启停,显示其工作状态。 (2)显示火灾报警、故障报警的部位。 (3)显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图。 (4)对保护区域进行应急疏散广播。 (5)保护区域内电话网络为独立的消防通信系统,消控室应有直接报警的外线电话。 (6)火灾确认后,切断相关部位的非消防电源,接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示灯。 (7)显示被控设备的工作、故障状态,接收各种反馈信号。

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-201X

1 总则 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 条文说明 1 总则 1.0.1 本条规定了本规范的编制目的。 建国60年来我国消防给水及消火栓系统设计、施工及验收规范从无到有,至今已建立了完整的体系。特别是改革开放30年来,快速的工业化和城市化使我国工程建设有了巨大地发展,消防给水及消火栓系统伴随着工程建设的大规模开展也快速发展,与此同时与国际交流更加频繁,使我们更加认识消防给水及消火栓系统在工程建设中的重要性,以及安全可靠性与经济性的关系,首先是安全可靠性,其次是经济合理性。 水作为火灾扑救过程中的主要灭火剂,其供应量的多少直接影响着灭火的成效。根据统计,成功扑救火灾的案例中,有93%的火场消防给水条件较好;而扑救火灾不利的案例中,有81.5%的火场缺乏消防用水。例如,1998年5月5日,发生在北京市丰台区玉泉营环岛家具城的火灾,就是因为家具城及其周边地区消防水源严重缺乏,市政消防给水严重不足,消防人员不得不从离火场550m、600m的地方接力供水,从距离火场1400m的地方运水灭火,延误了战机,以至于两万平方米的家具城及其展销家具均被化为一片灰烬,直接经济损失达2087余万元。又如2000年1月11日晨,安徽省合肥市城隍庙市场庐阳宫发生特大火灾,火灾过火面积10523m2,庐阳宫及四周126间门面房内的服装、布料、五金和塑料制品等烧损殆尽,1人被烧死,619家经营户受灾,烧毁各类商品损失折款1763万元,庐阳宫主体建筑火烧损失416万元,两项合计,庐阳宫火灾直接经济损失2179万元,这场火灾的主要原因是没有设置室内消防给水设施,以致火灾发生后蔓延迅速,直至造成重大损失。火灾控制和扑救所需的消防用水主要由消防给水系统供应,因此消防给水的供水能力和安全可靠性决定

消火栓给水系统设计技术规范

消火栓给水系统设计技术规范 7.1.1消火栓的设置场所。 1室外消火栓的设置场所: 1)城镇、居住区及企事业单位; 2)厂房、库房及民用建筑; 3)汽车库、修车库和停车场; 4)易燃、可燃材料露天、半露天堆场,可燃气体储罐或 储罐区等室外场所; 5)耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人,且建筑物不超过二层的居 住小区,可不设消防给水。 2室内消火栓的设置场所。存有与水接触能引起剧烈燃 烧爆炸的物品除外的下列场所应设置消火栓。 1)多层民用和工业建筑: ①厂房、库房、高度不超过24m的科研楼;②超过800个座位 的剧院、电影院、俱乐部和超过1200 个座位的礼堂、体育馆; ③体积超过5000m’的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等; ④超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式 住宅、底层设有商业网点的单元式住宅,底层为商场或车库

且共用疏散楼梯的住宅; ⑤超过5层或体积超过10000m’的教学楼等其他民用建筑(如综合楼、办公楼等); ⑥国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑; ⑦在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防 给水; ⑧下列建筑物可不设室内消防给水: a.耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和 库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积 不超过3000m2的丁类厂房和建筑体积不超过5000m2的戊类厂房; b.室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储 水池且建筑体积不超过5000m2的建筑物。 2)高层民用建筑及其裙房;高层工业建筑。 3)建筑面积大于300m2的人防工程或地下建筑。 4)汽车库、修车库和停车场。 耐火等级为一、二级且停车数超过5辆的汽车库;停车数超过5辆的停车场;超过2个车位的Ⅳ类修车库应设消防给 水系统。当汽车库设在其他建筑物内,其停车数小于上述规 定时,但建筑内有消防给水系统时,亦应设置消火栓。 5)建筑面积不小于300m2的歌舞娱乐放映游艺场所。

消防工程施工方法

1、消防工程施工方法 2)、主要施工工序及安装施工方法 ⒈火灾自动报警、联动控制、消防自动广播、消防对讲电话系统 ⑴、施工顺序: PVC塑料管暗敷 墙体 PVC塑料管接管桥架敷设 管内穿线 线槽敷线 绝缘电阻测试 安装探测器底座、按钮、警铃、信号灯 消控中心设备安装探头安装 系统调试 ⑵、施工方法及技术要求:所用阻燃型塑料管,其材质均能应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。所用阻燃型塑料管附件及暗配阻燃型塑料制品,如接线盒、管箍头,必须使用配套的阻燃型塑料制品,接线盒,均应外观整齐,开孔齐全,无劈裂损坏等现象。 管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍;管口应到位。粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。管路垂直或水平敷设时,每隔1m距离应有一个固定点,在弯曲部位主尖以圆弧中心点为始点距两端300~500mm处各加一个固定点。管进盒、箱,一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒子口。 抹灰及地面工程结束后,在管内或线槽内布线,穿线前应将管内或线槽内的污水杂物清除干净,放线前应对导线的规格、型号进行核对,管内穿线应检查护口是否齐全,对不同极性的电线颜色按规范要求加以区分。不同电压等级,不同电流类别线路不应在同一管内或同一槽孔内,线接头只能在接线盒上,根据吊顶高度和现浇板底平的净空高度,预留导线长度,并穿金属软管保护,绝缘电阻

消防给水及消火栓系统技术规范

2.1术语 比例式解压阀,水流从上往下,竖直安装 可调试解压阀,水流水平方向,水平安装 流程:设计施工调试验收维护管理 要求总则安全可靠经济适用 高压消防给水系统始终高压无须消防水泵直接加压 临时高压消防给水系统平时压力不高火灾时能自动启动消防水泵 低压消防给水系统能满足车载或手抬移动消防泵等取水的系统 消防水池水泵吸水的储水设施 高位水池设在高处重力供水 高位水箱设在高处初期供水 3基本参数 3.1消火栓系统组成供水设施消火栓配水管网阀门等组成 一起灭火所需消防用水的设计流量=室外栓+室内栓+自喷系统,泡沫系统,水喷雾系统中最大用水量+冷却系统用水;两座及以上按最大的一座计算确定;与生产生活用水合用时,系统给水流量应为消防给水设计流量+生产生活用水最大小时流量之和,淋浴用水宜按15%计。 3.3室外消火栓设计流量 ,体积,耐火等级,火灾危险性等因素确定 注1,成组布置建筑按较大的相邻两座建筑体积之和查表确定室外栓设计流量 3,木结构文物,按三级耐火等级查表确定室外栓设计流量 4,单座建筑总建面大于50万㎡,室外栓设计流量按表的最大值增加一倍 3.5室内消火栓设计流量 ,体积,高度,耐火等级,火灾危险性等因素确定 注1,丁戊类高层厂(仓)室内栓设计流量可按表减少10L/s(2水枪)。 2,消防软管卷盘,轻便消防水龙,干式消火栓竖管可不计消火栓设计流量。 3,多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按表中不同功能计算,且取最大值。 ,高层建筑不超50m且室内栓设计流量 过20L/S时可按表减少5L/m;多层可减少50%,但不少于10L/S。 ,当为高层按表中公共建筑确定。 3.6消防用水量 当防护多个建筑分别计算后取最大用水量(不是最大室内外用水之和); 室内一个防护区(对象)用水量=栓+最大自灭系统(自喷、水雾、消防水炮、泡沫等灭火系统)+水幕系统(防火分隔、防护冷却);多个防护区(对象时),分别计算取最大防护区用水量为室内消防用水量。 栓:甲乙丙厂(仓)火灾延续时间3h 丁戊类厂(仓)火灾延续时间2h 高商、展、综,大50财、图、书、重(档)、科、高宾(或记忆:当兵图财) 人防<3000㎡1h,其他建筑2h。 自喷1h;当用于防火分隔或防护冷却水幕时,不小于设置部位墙耐火要求。 表

室外消火栓给水系统(水泵启动)

室外消火栓给水系统(水泵启动) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.3 室外消防给水当采 用“高压或临时高压给水系统”时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用“低压给水系统”时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。 低压消防给水系统指管网内平时水压(一般为0.1~0.3MPa)较低,灭火时最 不利点水枪达到规范要求的水柱时所需要的压力不能满足,需由消防车或移动式消防泵加压后供给,但必须指出,0.1MPa为管道的末端压力。 室外消火栓系统采用消防水池--水泵加压供水,压力设计很低(为0.3MPA),能叫低压消防给水系统吗?(是的) 高压消防给水系统指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或 其它移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。当建筑高度小于24米时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大,且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10米,当建筑高度大于24米时,应立足于室内消防设备扑救火灾。 临时高压消防给水系统指在平时水压不高,通过高压消防水泵加压,使管 网内的压力达到高压给水管道的压力要求。当城镇、居住区或企事业单位有高层建筑时,可以采用室外和室内均为高压或者临时高压的消防给水系统,也可以采用室内为高压或者临时高压,而室外为低压的消防给水系统。气压给水装置只能算临时高压消防给水系统。一般石化工厂或者甲乙丙类液体、可燃气体储罐区多采用这种管网。 有室内消火栓的片区:室内外消火栓系统合用,采用临时高压消防给水系统,设置消防水池->消防泵->消防环网,屋顶设置消防水箱满足火灾前10分钟消防用水量,根据8.4.3第8条“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”发生火宅时由室内消火栓处启泵按钮启动消防泵以满足火灾延续时间内消防要求。 无室内消火栓的片区:室外消火栓环网采用临时高压给水系统,设置消防水池->消防泵->消防环网,并于值班室设置消防泵启泵按钮,火灾发生时由值班人员于火警后30秒内启动消防泵供水。

火灾自动报警系统在工程实际应用中存在的问题论文

火灾自动报警系统在工程实际应用中存在的问题 摘要:随着经济社会的发展,现代化城市人口高度集中,高层、超高层和地下建筑大量开发建设,给建筑消防和城市防灾减灾提出了更高的要求。火灾自动报警系统应时代要求发展出现,在建筑消防的“防”上有巨大的贡献,但同时也存在相当多的问题。 关键词:火灾自动报警系统,运行问题,改善方法 火灾对经济社会造成的损失不亚于地震和洪涝灾害,由于火灾发生的频率高居各种灾害之首,这更需要人们对火灾有足够的认识。火灾从发生到结束大致分为四个阶段:初期起、成长期、最盛期和衰减期。火灾初起期是扑灭火灾的最佳时期,及时的发现火灾并发出报警可以有效地阻止火灾的蔓延,将损失降到最低。火灾自动报警器通过感温和感烟探头等地感应,对发生火灾区域及早报警,提醒人员及时疏散和灭火起到重大作用。 一、火灾自动报警系统的组成和工作原理 1.1火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警装置(火灾报警控制器)、火灾警报装置(声光报警器)、控制装置(包括各种控制模块)等构成。火灾自动报警系统根据建筑规模的大小和重点防火部位的数量多少可分为:区域火灾报警系统、集中火灾报警系统和控制中心火灾报警系统。 1.2火灾自动报警系统的工作原理 火灾探测器通过对火灾发出的物理、化学现象——气(燃烧气体)、烟(烟雾粒子)、热(温升)、光(火焰)的探测,将探测到的火情信号转化为火警信号,现场人员发现火情后应立即按动手动报警按钮或消火栓按钮,发出火警信号。火灾报警控制器接到火警信号后,经处理,一方面发出预警、火警声光报警信号,同时显示并记录火警地址和时间,告诉消防控制室(中心)的值班人员;另一方面将火警信号传送至各楼层(防火分区)所设置的火灾显示盘显示火警发生的地址,通知楼层(防火分区)值班人员立即察看火情并采取相应的措施。在消防控制室(中心)还可能通过报警控制器的通讯接口,将火警信号在CRT微机彩显系统显示屏上更直观地显示出来。 二、火灾自动报警系统运行的有效性和存在的问题 2.1火灾自动报警系统运行的有效性 火灾自动报警系统本身并不灭火,而是通知人们去现场灭火,现场消防队员或用消火栓,或用手提式灭火器灭火。因而,它不可能单独作为一个灭火体系,而是要与其它灭火系统联合作用来灭火。对于消火栓灭火系统而言,在正常情况下,灭火一般需要经历以下五个步骤:

某消防系统工程施工组织设计方案

施工组织设计方案 一、工程概况: 、编制依据 、根据消防系统及相关施工图纸 、国家现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《新编电气装置安装工程施工及验收规范》 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》 《建筑电气安装工程检验评定标准》 《工业金属管道工程施工及验收规范》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 、我公司同类工程做法,施工经验,相应的国家、企业施工方法。

、工程概况 、工程名称:消防工程 、工程地点: 、工程内容:楼消火栓系统,消防自动报警及联动控制系统设备安装,建筑灭火器安装,屋顶稳压水箱;南、北车库的消火栓系统、喷淋系统、消防自动报警系统、灭火器配置 、工程特点:本建筑属一类高层建筑,防火等级一级。 、工程质量:达到优良 、项目班子组成情况 确保本工程优质高效按时完工,将该工程列为我公司重点工程,公司组建了强有力的组织机构,建立完善的项目保证体系。 预算员、会计师 项目经理水系统技术员 电系统技术员 项目副经理总工程师质检负责人、安全负责人、材料负责人 、施工部署 施工部署: 4.1.1指导思想:采取积极可行的技术组织措施,在保证符合设计要求、质量验收规范及生产方便的前提下,高标准、严要求,如期完成施工任务,确保验收合格。 4.1.2安全目标:安全生产无事故。 4.1.3文明施工:争创文明施工工地。 4.1.4施工管理:

4.1.4实行项目经理责任制,组织团结、高效的项目经理部。 4.1.4建立健全项目生产要素配置机构,实现生产要素的优化配置、动态管理和降低成本。 4.1.4建立健全项目部技术管理体系,执行国家技术政策和企业的技术管理制度。 4.1.4项目的资金管理必须保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。财务部门设立项目专用账号进行项目资金的收支预测、统一对外支出与结算。 4.1.5施工安排: 4.1.5施工流程:根据本工程特点,本工程计划分水、电安装两部分进行,按工序分别组织流水施工,严格控制各道工序的施工质量,保证满足设计使用功能,确保各分项工程达到“合格”验收目标。 4.1.5施工队伍:为保证工程质量、工期、安全及现场文明施工,将选派我公司富有此类工程经验的作业队。 4.1.5施工机具、材料:按工艺要求选用较为先进的施工机具,并保持良好状态;施工中所采用的材料、机具保证满足合同、公司质量体系文件及相关质量标准的要求。 二、施工方案及主要技术措施 、施工准备 、技术准备:开工前组织公司有关技术人员对业主提供的各项文件进行认真考察,根据现场调查和业主提供的资料对每一具体的分项工程,制订详细的施工方案,关键过程编制作业指导书,图纸会审后进行编制施工预算等技术准备工作。

消防给水和消火栓系统技术设计规范方案版

1总则 1 . 0 ? 1为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管 理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1 ? 0 ? 2本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1 ? 0 ? 3消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1 ? 0 ? 4工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1 ? 0 ? 5消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范 外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号 2 ? 1术语 2 ? 1 ? 1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水 源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。

2 . 1 . 2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 2 . 1 . 3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2 . 1 . 4 低压消防给水系统low pressure fire protect ion water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2 . 1 . 5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2 . 1 . 6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2 . 1 . 7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。

《消防给水及消火栓系统技术示范》之强条篇

《消防给水及消火栓系统技术规范》之强条篇 4.1.5严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 4.1.6雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。 4.3.4当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。 4.3.8消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 4.3.9消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定: 1消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用; 2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位; 3消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 4.3.11 1高位消防水池的有效容积、出水、排水和水位,应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的规定; 4.4.4当室外消防水源采用天然水源时,应采取防止冰凌、漂浮物、

悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施,并应采取确保安全取水的措施。 4.4.5当天然水源作为消防水源时,应符合下列规定: 1当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时,最大吸水高度不应超过6.0m; 2当井水作为消防水源时,还应设置探测水井水位的水位测试装置。 4.4.7设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。 5.1.6消防水泵的选择和应用应符合下列规定: 1消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; 2消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求; 3当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵; 5.1.8当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定: 1柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; 2柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; 3柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h;

消防系统工程改造方案最新版本

天洋西厅 B 座火灾自动报警系统 改 造 方 案 秦皇岛赛福电子工程有限公司 2015年10月8日

一、工程概况 天洋B座商住一体办公楼位于秦皇岛市海港区民族路,此处为市商业中心繁华地段,周边毗邻各种商业建筑。秦皇岛供电公司为独栋办公-商业建筑,包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明及疏散指示系统等。 大楼安装有较为完备的消防设施,但大部分设备已经安装使用10年以上,消防设施设备线路进入老化故障的高发期,目前火灾自动报警系统部分已经无法正常使用,楼内电气线路老化,火灾风险日益加大。 二、编制依据 ◆《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2008) ◆《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) ◆《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) ◆《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005修订) ◆《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) ◆《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 三、施工范围: (1)火灾自动报警及联动系统; 四、施工准备 1、技术准备 (1)熟悉现场情况、组织工人进行技术交底。 (2)按现场情况及规范要施工,确保工程质量优良,安全文明作业和施工。 2、劳动力的准备 根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工种培

训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。 3、机械设备的准备 对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好的状态,集中管理机械统筹进场,安装、使用、维修和保养,并建立相应的岗位责任制度。 维修主要施工器具表 五、现场存在问题 (一)火灾自动报警系统存在问题 1、现场设备问题: ◆点型感烟探测器故障点15个; ◆手动报警按钮故障点1个; ◆消火栓直启按钮3个; ◆手动盘按钮无设备信息,无法实现启动消防设备功能; ◆多限制控制盘无设备信息,无法实现启动消防设备功能; ◆消防应急广播无法启动;

消防给水系统

消防给水系统 (Ⅰ)消防水源 第 7.3.1 条 在消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不应少 于两条。当其中一条发生事故时,另一条应能通过 100%的消防用水和 70%的生 产、生活用水的总量。 在消防用水由消防水池供给时,工厂给水管网的进水管,应能通过消防水池的 补充水和 100%的生产、生活用水的总量。 第 7.3.2 条 石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定: 一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能 保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量; 二、水池的容量小于或等于 1000m 时,可不分隔,大于 1000 m 时,应分隔成 两个,并设带阀门的连通管; 三、水池的补水时间,不宜超过 48h ; 四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用 的技术措施; 五、寒冷地区应设防冻措施。 (Ⅱ)消防用水量 第 7.3.3 条 厂区和居住区的消防用水量,应按同一时间内的火灾处数和相应处 的一次灭火用水量确定。 第 7.3.4 条 厂区和居住区同一时间内的火灾处数,应按表 7.3.4 确定。 第 7.3.5 条 联合企业内的各分厂、罐区、居住区等,如有各自独立的消防给水 系统,其消防用水量应分别进行计算。 3 3

第7.3.6条一次灭火的用水量,应符合下列规定: 一、居住区及建筑物的室外消防水量的计算,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行; 二、工艺装置的消防用水量,应根据其规模、火灾危险类别及固定消防设施的设置情况等综合考虑确定。当确定有困难时,可按表7.3.6选定。火灾延续供水时间不应小于3h。 三、辅助生产设施的消防用水量,可按30L/s计算。火灾延续供水时间,不宜小于2h。 注:化纤厂房的消防用水量,可按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 第7.3.7条可燃液体罐组的消防水量计算,应符合下列规定: 一、应按火灾时消防用水量最大的罐组计算,其水量应为配置泡沫用水及着火罐和邻近罐的冷却用水量之和; 一、当着火罐为立式罐时,距着火罐罐壁 1.5 倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却;当着火罐为卧式罐时,着火罐直径与长度之和的一半范围内的邻近地上罐应进行冷却; 二、当邻近立式罐超过 3 个时,冷却水量可按 3 个罐的用水量计算;当着火罐为浮顶或浮舱式内浮顶罐(浮盖用易熔材料制作的储罐除外)时,其邻近罐可不考虑冷却。 第7.3.8条可燃液体地上立式罐应设固定或移动式消防冷却水系统,其供水范围、供水强度和设置方式应满足下列要求: 一、供水范围、供水强度不应小于表 7.3.8 的规定;