1范围本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。

2引用标准

建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》

《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)

DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》

高层民用建筑设计防火规范( GB50045-95)》。

3施工准备

3.1 材料要求:

3.1.1主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。

3.1.2辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。

3.1.3所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。

3.1.4桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。

3.1.5电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》

GB 5023.1?5023.7标准生产的产品有3C认证标志。

3.1.6镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。

3.1.7金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。

3.2 主要机具:

3.2.1铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。

3.2.2电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工

具箱、高凳等。

3.2.3无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机做通讯联络)。

3.3 作业条件:

3.3.1配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。

3.3.2其他工种作业情况:顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行桥架敷设及桥架内电缆敷设。

3.3.3上道工序作业情况:测量定位,安装桥架的支架,经检查确认,才能安装桥架;桥架安装检查合格,才能敷设电缆;电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电。

4操作工艺

4.1 工艺流程:

4.2弹线定位:根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处,在线路的中心线进行弹线,按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距并用笔标出具体位置。

4.3预留孔洞:根据设计图标注的轴线部位,将预制加工好的木质或铁制框架,固定在标出的位置上,并进行调直找正,待现浇混凝土凝固模板拆除后,拆下框架,并抹平孔洞口(收好孔洞口)。

4.4支架与吊架安装要求及预埋吊杆、吊架:

4.4.1 支架与吊架安装要求:

4.4.1.1支架与吊架所用钢材应平直,无明显扭曲。下料后长短偏差应在

5mn范围内,切口处应无卷边、毛刺。

4.4.1.2钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形、焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。

4.4.1.3 支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑 物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。

4.4.1.4 支架与吊架的规格一般不应小于扁铁

30mm< 3mm 角钢

25mM 25mM 3mm 4.4.1.5 严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位,当确需与 钢结构焊接固定时, 应经过结构设计人同意方可进行切且焊接后应做 防腐处理。

4.4.1.6 万能吊具应采用定型产品,对桥架进行吊装,并应有各自 独立的吊装卡具或支撑系统。

4.4.1.7 在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字 接头的三端500mn 以内应设置固定支持点。

4.4.1.8 水平桥架安装过程中,应有防晃措施。

4.4.1.9 电缆桥架水平敷设时应按负荷曲线选取最佳跨距进行支

撑,跨距一般为1.5?3m 垂直敷设时其固定点间距不宜大于 20。

支架与吊架距离上层楼板不小于 150?200mm 距地面高 100?150mm (电缆沟内)。

膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐

442 预埋吊杆、吊架:采用直径不小于 8mm 勺圆钢,经过切割、 调直、煨弯及焊接等步骤制作成吊杆、吊架。其端部应套丝以便于调 整。在配合土建结构中,应随着钢筋上配筋勺同时,将吊杆或吊架锚 固在所标出勺固定位置。 在混凝土浇注时, 要留有专人看护以防吊杆 或吊架移位。拆模板时不得碰坏吊杆端部勺丝扣。

4.5 预埋铁勺自制加工应按桥架荷载确定预埋铁规格,但最小尺寸 不应小于120mM 60mM 6mm 其锚固圆钢的直径应不小于 8mm 紧密 配合土建结构施工,将预埋铁勺平面放在钢筋网片下面,紧贴模板, 可以采用绑扎或焊接的方法将锚固圆钢固定在钢筋网上,模板拆除 后,预埋铁的平面应明露或吃进度一般在 2?3cm 再将用扁钢或角

钢制成支架、吊架焊在上面固定。

4.6 钢结构:经结构设计同意后并有书面记录时可将支架或吊架直 4.4.1.10 度不低于 4.4.1.11 严禁用木砖固定支架与吊架。

4.4.1.1

2

接焊在钢结构上的固定位置处,也可利用万能吊具进行安装。

4.7 金属膨胀螺栓安装:

4.7.1 金属膨胀螺栓安装要求:

4.7.1.1 适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用于空心砖 墙及各类轻质隔墙

4.7.1.2 钻头直径的误差应与膨胀螺栓规格匹配;深度误差不得超 过+3mm 即打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后, 齐为宜。

首先沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位,标出固定

4.7.2.2 根据支架或吊架承受的荷重,选择相应的金属膨胀螺栓及 钻头,所选钻头长度应大于套管长度。

4.7.2.3 清除孔洞内的碎屑后用木锤或垫上木块,用铁锤将膨胀螺 栓敲进洞内, 打入深度达到套管与建筑物表面平齐为止, 螺栓端部外 露,敲击时不得损伤螺栓的丝扣。

4.7.2.4 埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接 固定在金属膨胀螺栓上。

4.8 电缆桥架安装:

桥架应平整, 无扭曲变形,内壁无毛刺, 各种附件齐全。

4.8.1.3 在吊顶内敷设时,如果检修需要破坏吊顶板时应留有检修 孔。

4.8.1.4 不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死,应留

2-5CM 的缝隙。

4.8.1.5 桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之 成为一个连续导体,并做好整体接地 .

4.8.1.6 桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本 身应断

表面平

4.7.1.3 螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于 2mm 。

4.7.1.4 螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。

4.7.2 金属膨胀螺栓安装方法:

4.7.2.1

点的位置。 4.8.1 电缆桥架安装要求:

4.8.1.1 4.8.1.2 平整,无翘角,出线口的位置准确。 桥架的接口应平整,接缝处应紧密平直。桥架盖装上后应

开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

481.7直线段钢制电缆桥架长度超过30m铝合金或玻璃钢制桥

架长度超过15m时应设伸缩节,伸缩节做法见下图:

4.8.1.8敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的桥架应符

合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95的有关防火要求。

4.8.1.9几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间

应考虑维护、检修距离及桥架出管方便。

4.8.2 电缆桥架敷设安装:

4.8.2.1桥架直线段组装时,应先做干线,再做分支线。桥架与桥架可采用内连接头或外连接头,配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。螺母必须在桥架壁外侧。接茬处应缝隙严密平齐。

4.8.2.2桥架进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用直通、二通、

三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

4.8.2.3桥架与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。

4.8.2.4建筑物的表面如有坡度时,桥架应随其变化坡度。待桥架全部敷设完毕后,应在电缆敷设之前进行调整检查。确认合格后,再进行桥架内电缆敷设。

4.8.3吊具吊装桥架:万能型吊具一般应用在钢结构中,如工字钢、角钢、轻钢龙骨等结构,可预先将吊具卡具、吊杆、吊装器组装成一个整体,在标出的固定点位置处进行吊装,逐件地将吊装卡具压接在钢结构上,将顶丝拧牢。

4.8.4电缆托盘、梯架多层敷设时其层间距离一般为:控制电缆间不小于0.20m,电力电缆间不小于0.30m,弱电电缆与电力电缆间不小于0.50m,桥架上部距顶棚或其他障碍物不小于0.30m。

4.8.5电缆托盘、梯架上的电缆可无间距敷设,电缆在托盘、梯架内横断面的填充率:电力电缆不大于40%,控制电缆不大于50%。

4.8.6下列不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架上,如

受条件限制安装在同一层桥架上时,应用隔板隔离:

1KV以上和1KV以下的电缆;

应急照明和其他照明的电

向一级负荷供电的双路电源电缆;

缆;强电和弱电电缆。

4.8.7电缆托盘、梯架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐隔热措施。

4.9金属桥架保护地线安装:

4.9.1保护地线应根据设计图要求敷设在桥架内一侧,接地处螺丝直径不应小于6mm并且需要加平垫和弹簧垫圈,烤漆桥架还要加爪型垫片后用螺母压接牢固。

4.9.2金属电缆桥架及其支架首端和末端均应与接地(PE或接零(PEN干线相连接。电缆桥架的宽度在lOOmm以内(含100),两段桥架用连接板连接处(及连接板做地线时),每端螺丝固定点不少于4个;宽度在200mn以上(含200),两段桥架用连接板保护地线每段螺丝固定点不少于6 个。

493 支、托架接地:采用①10镀锌螺丝加平垫和弹簧垫圈,烤漆的桥架与支、托架还须加爪型垫片后用螺母将支、托架与桥架压接牢靠。

4.10 桥架内电缆敷设:

4.10.1电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

4.10.1.1 1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应

不低于10MQ.

4.10.1.2电缆敷设后未接线以前应用橡皮包布密封后用黑胶布包好。

4.10.2室内电缆托盘、梯架布线不应采用具有黄麻或其他易燃材料外保护层的电缆。

4.10.3 水平敷设:敷设方法可用人力或机械牵引。电缆应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。不同等级电压的电缆应分层敷设,高电压电缆应敷设在上层。同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不小于35mm电缆敷设排列整齐,电缆首尾两端、转弯两侧及每

隔5?10m处设固定点。

4.10.4 垂直敷设:垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。自下而上敷设时,低层、小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。电缆敷设时,每层最少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。电缆沿桥架敷设穿过楼板时,预留通洞,敷设完后应将洞口用防火材料堵死。电缆在超过45°倾斜敷设或垂直敷设时,应在每个支架上进行固定(2m), 交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;

4.10.5挂电缆标志牌:标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号,起、止点,规格,型号及电压等级。字迹应清晰不易褪色。在桥架两端、拐弯处、交叉处和每隔50 米处应挂电缆标志牌,直线段应适当增设标志牌。

5质量控制

5.1支架与吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊接部位开焊,应及时将螺栓上的螺母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属膨胀螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动,应及时修复。

5.2支架或吊架的焊接处未做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防锈漆。

5.3保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部按规范要求执行。

5.4桥架穿过建筑物的变形缝时未做处理:过变形缝的桥架应断开底板,并在变形缝的两端加以固定,保护地线和导线留有补偿余量。

5.5桥架接茬处不平齐,桥架盖板有残缺,桥架与管连接处的护口

破损遗漏,暗敷桥架未做检修人孔:应调整加以完善。

5.6敷设电缆时应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,画出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。

5.7在桥架施工时,施工人员应考虑满足该桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。

5.8 竖井内配线未做防坠落措施:应按要求予以补做。

5.9 不同电压等级的线路,敷设于同一桥架内,应加隔板分开。

5.10 切割钢结构或轻钢龙骨:应及时采用补救措施,进行补焊加固。

5.11 防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。应派专人复查。

6 质量标准

6.1 主控项目:

6.1.1 金属电缆桥架及其支、托架和引入或引出的金属电缆导管必须接地

(P日或接零(PEN可靠,且必须符合下列规定:

金属电缆桥架及其全长应不少于2处与接地(PE或接零(PEN干线相连接。非镀锌电缆桥架间连

接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2

。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于

2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

6.2 一般项目:

6.2.1 电缆桥架安装应符合下列规定:

直线段钢制电缆桥架长度超过30m铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。垂直敷设的电缆桥架10m 内垂直偏差不大于3cm水平敷设的电缆桥架10m 内水平偏差不大于3cm电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径。

当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为 1.5?3m垂直安

装的支架间距不大于2m桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀

措施。

电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合标准。

敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

6.2.2桥架内电缆敷设应符合下列规定:大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m 设固定点。电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等作密封处理。电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m处设固定点,敷设预垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于下表6-3 的规定。

6.2.3电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

7 成品保护

7.1安装电缆桥架及桥架内电缆敷设时,应注意保持墙面的清洁。

7.2桥架内电缆敷设应在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。

7.3 电缆接线完成后,接线盒盖、桥架盖板应齐全平实,不得遗漏,电缆不允许裸露在桥架之外,并防止损坏和污染桥架。

7.4电缆敷设完成后,不得再进行喷浆和刷油。以防止导线和电气器具受到污染。

7.5使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。

电缆桥架国家新标准

电缆桥架国家新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质南京桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号 C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为mm 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为mm 4.要求 4.1 正常使用条件:

a) 温度-20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。 4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3 材料 4.3.1制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.3.4螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。 4.4 外观 4.4.1电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。表3 4.4.2电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 4.4.3电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 4.6 电缆桥架表面处理 4.6.1电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度和附着力应符合表4规定. 4.6.2附件表面防腐处理应与电缆桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。 4.6.3喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。 4.6.4表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级。

电缆桥架安装技术规范

电缆桥架安装规范一、总则 为餍足工程设计中对电缆桥架的安装要求,特体例此暂行规定。待国度规范有电缆桥架安装的具体要求后,即以国度规定为准。 电缆桥架供工矿企业以及平易近用修建敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。 2、电缆桥架的安装 电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短,经济合理,安全运行,并应餍足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供可靠的支撑。 电缆敷设后,电缆桥架的挠度应半大于电缆桥架跨度的 1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应半大于电缆桥架的跨度的1/150。 电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。

电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应安插在管架的一侧。 电缆桥架与各种管道平行架设时,其净间隔应餍足下列要求: 2.6.1电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气嗓道等)平行架设时不小于400mm500mm500mm500mm,无保暖层时不小于1000mm1000mm300mm500mm,且在交织处用防腐化盖板将电缆桥架保护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm500mm,无保暖层时,应不小于1000mm,且在交织处应用隔热板(例如石棉板)将电缆桥架保护起来,隔热板长度应不小于 d+2000mm。(d为热力管道保暖层的外径) 2.7.4电缆桥架与空调管道平行时不小于300mm。也可以在下边不小于300mm100mm左右为宜。 两组电缆桥在同一横梁上安装时,两组电缆桥之间的净间隔应不小于50mm。 敷设10kV及以上电缆的电缆桥架多层安装时,其层间距一般不小于300mm。 电缆桥架到楼板、梁或其他障碍物等的底部的间隔应不小于300mm。

桥架电缆敷设有哪些要求.doc

桥架电缆敷设有哪些要求 1.桥架安装应因地制宜选择支、吊架,桥架可水平、垂直敷设,可转直角或斜角,可进行T 形或十字形分支。按设计要求,可由宽变窄,由高变低或由低变高。桥架上升和下降敷设,一般按45o斜坡进行变化。在某段内桥架的支、吊架应一致。 2.桥架安装应有利于穿放电缆,桥架安装后应进行调直,桥架应用压片固定在支架上。 3.支持桥架的支、吊架长度应与桥架宽度一致,不应有长短不一致的现象。 4.电缆桥架严禁采用电、气焊接。接地螺栓应由制造厂,在未喷漆前焊在每节端部外缘。施 工时,应用砂纸磨去螺栓表面油漆,再进行接地跨接。 5.电缆上、下桥架应通过引下设置,在安装引下装置的部位两侧1m处,增设加强支、吊架。 6.桥架在水平端每1.5-3m设置一个支、吊架;垂直段每1-1.5m设置一个支架;距三通、四 通、弯头处,两端1m处应设置支、吊架。 7. 桥架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100-150mm间距,间距两端应进行接地跨接。 电缆桥架的安装说明 电缆桥架系指电缆梯式桥架、电缆托盘桥架及密封式桥架(金属线槽)。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及不锈钢制等。钢制桥架表面处理分为热镀锌、冷电镀锌、粉末静电喷涂、热浸锌等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安

装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接、膨胀螺栓固定等。吊装金属线槽主要用于室内灯具安装时使用。 施工时要按已批准的设计进行,一般要求如下。 1.金属线槽布线 (1) 金属线槽布线一般适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。 (2) 同一回路的所有相线和中性线,应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。 (3) 金属线槽垂直或倾斜安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 (4) 由金属线槽引出的线路,可采用金属管、硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。 (5) 线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。 (6) 金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型:

一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

电缆桥架安装规范及要求

电缆桥架安装规范 一、电缆桥架的品种选择 1.需屏蔽电气干扰的电缆网络或需要有防护外部(如:有腐蚀液体、易燃粉尘等环境下的电缆敷设)应该选用槽式复合型防 腐屏蔽电缆桥架,且需要带盖。 2.强腐蚀性环境下应当使用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架、等附件也要使用同样的材料,以提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加 盖板。 3.除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃钢阻燃桥架或钢质普通型桥架。电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加盖板。 4.在工作通道或者户外跨越道路段式,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道是,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用支架。 5.大跨距(>3m)时要选用复合型桥架。、 6.户外要选用复合环氧树脂桥架。 二、规格选择

1.桥架的宽度和高度应符合电缆填充率不超过有关规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需预 留10-25%的发展余量。 2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件与桥架相配套。 3.支、吊架规格的选择,应该按照桥架规格、层数、跨距等 条件配置。并应该满足载荷的要求。 三、支、吊架的配置 1.户内支、吊架跨距一般采取1.5-3m,户外立柱中跨距一般采 取6m。 2.非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽带<300mm时,应该在据非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应该增设一个支、吊架。 3.桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350。 4.桥架直线段每隔50m应该预留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。 四、防火 要求桥架防火的区段,必须采用钢制或者阻燃材料。 五、接地

电缆桥架规范要求

电缆桥架规范要求 篇一:电缆桥架安装要求及规范 电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气 管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电 缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆 的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方

式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐 弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯 点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、

电缆桥架分类及国家标准

电缆桥架分类及国家标准 桥架分成槽式、托盘的来式和梯架式、网文件格式等构造,由支撑架、托臂和安裝配件等构成。房屋建筑内电缆桥架能够单独搭建,还可以附属在各种各样建(构)筑物和地下综合管廊自支撑架上,应反映构造简易,造型设计美观大方、配备灵便和检修便捷等特性,所有零件均需开展热镀锌解决。安裝在房屋建筑外室外的电缆桥架,如果是在相邻海滩或归属于浸蚀区,则材料务必具备防腐蚀、耐湿气、粘合力好,抗冲击抗压强度高的物理性能特性。 电缆桥架分类: 常常能够看到的桥架型号规格分别是:没孔托盘的电缆桥架(槽式电缆桥架)、梯式桥架、有孔托盘电缆桥架(托盘式电缆桥架)。这三种电缆桥架都有各的优势,是现阶段中国应用数最多的型号规格,接下去大家看一下详解。 1.槽式桥架是一种密封式型桥架,它很适用铺设计算机电缆、电力电缆、热电阻电缆线以及它高精度系统软件的变频电缆的屏蔽掉影响和重浸蚀自然环境中

电缆线的安全防护都是有不错的实际效果,考虑到槽式直达作屏蔽掉时、金属表面处理用热镀锌。 2.托盘式桥架是原油、化工厂、电力工程、轻工业、电视机、通讯器材等层面运用最普遍的一种,它具备重量较轻、荷载量大、造型设计美观大方、构造简约、安裝便捷等特性,它既合适用以动力电缆的安裝,也适用变频电缆的铺设。 3.梯方式桥架具备净重轻柔、工程造价低、造型设计与众不同、安裝便捷、排热性、透气率好等特性,它一般适用直轻大电缆线的铺设,很适用高、低动力电缆的铺设。

电缆桥架国家标准薄厚: 注:国家行业标准一般是比较严密对安全系数标准很高的建筑项目而应用的较多。 <100毫米电缆桥架总宽<150mm~时,厚薄需挑选1.5mm <150mm电缆桥架总宽<400mm~时,厚薄就得挑选1.5mm至1.8mm <400mm电缆桥架总宽<600Mm~时,挑选1.8mm至2.0Mm <600Mm电缆桥架总宽<1200Mm~时,挑选2.0Mm至2.5mm

桥架安装规范

桥架安装规范 一、范围 本工艺适用于工业与民用工程中动力、照明、仪表与弱电分项敷设10kV及以下电力电缆、控制与弱电电缆得钢制电缆桥架安装。 二、定义 本标准采用下列定义 由钢制梯架或托盘得直线段、弯通与变宽直通等以及支吊架组合、用以支承电缆、具有密接连续得刚性结构系统得全称(托盘分为有孔、无孔与组装式三种。小规格得无孔托盘,常称为线槽,用为敷设电线)。 又称截面利用率。就是桥架内敷设得电缆与电线包括其绝缘层在内得总截面占桥架内截面得百分比。 承载桥架得立柱、托臂、一字型、L型与门型等支持件得总称。 安装与检修时除了桥架与电缆(电线)自重以外可能加在桥架上得载荷。 三、工艺流程 ┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓ 技术与物资准备┣━━→┃桥架检查┣━━ ┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓ ━→┃桥架定位┣━━→┃支吊架制作安装┣━━ ┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓ ━→┃桥架安装┣━━→┃桥架接地┣━━━

┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━━┓ ━→┃质量自检与互检┃ ┗━━━━━━━━━━┛ 四、工艺过程 1、熟悉桥架施工图(设计内容见附录A)与有关得电缆与电线敷设图、有关得建筑结构图及其它有关专业施工图(给排水、通风空调、消防喷淋与工艺管道及设备布置图)。了解可能与桥架平行相近、交叉、甚至可能重合得风管、水管、工艺管及各种设备走向、位置,了解各种管道与设备内得介质及表面温度、有无保温,了解桥架支、吊架安装部位得建筑部位(顶、墙、柱等)得承重能力与牢度,了解桥架走向、桥架类型及敷设在桥架内得电缆型号、规格、直径与单位长度重量等。从保证施工质量、安全与使用(与投产)要求得角度,认真审图,提出设计施工图存在问题与解决问题得建议,请设计单位及时解决。 2、审查桥架施工图时,应特别注意以下三个方面就是否存在问题: A、电缆从底部引出与从侧面引出得桥架。它们得高度与宽度应满足电缆最小弯曲半径得要求。桥架得弯通应满足经过该弯通得电缆最小弯曲半径要求。 B、载荷较重得桥架沿混凝土墙、现浇混凝土楼板敷设时,应尽可能埋设安装支、吊架用得预埋件。在振动大得场所振动可能影响膨胀螺栓牢度得部位,应埋设安装支、吊架得预埋件。 C、在高层建筑里吊顶与楼板之间净距较小、各种管道比较集中得部位,桥架安装应不会影响其它管道与设备安装、应不影响吊顶高度。 3、编制《施工预算》、《施工方案》(或《简要施工方案》),按预算与方案及工程计划进度,提出供料、机具与计量器具计划,由物资部门(或建设单位)及时提供桥架、附件与吊、支架,提供机具与计量器具。 4、在选择桥架时,除了必须由公司规定得合格分供方供应外,还应注意符合设计规定得规格、结构形式(梯架、有孔托盘还就是无孔托盘)。桥架得板材厚度,在设计得施工图中不作规定时,可见表1。 表1 桥架允许得最小板材厚度

-电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围 本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1 主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2 辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3 所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4 桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5 电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6 镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 3.2.2 电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机做通讯联络)。 3.3 作业条件: 3.3.1 配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 3.3.2 其他工种作业情况:顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行桥架敷设及桥架内电缆敷设。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协 会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式 四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷 漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围 本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1 主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2 辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3 所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4 桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5 电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6 镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。

钢制电缆桥架设计规范

精心整理 中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Codefordesignofsteelcabletrayengineering CECS31:2006 1总则 1.0.11.0.2 1.0.31.0.4 1.0.52术语 2.0.1本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 2.0.2将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。 2.0.3根据实际部件定义。

精心整理 2.0.4与美国电气制造商协会(NEMA.VE1)标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 2.0.5根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 2.0.6与NEMA.VE1标准的定义相同。 2.0.7与NEMA.VE1标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:NEMA.VE1标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”, 2.0.8 本条1~ 2.0.9 3桥架 3.1 3.1.1 3.1.2 一。 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3附件 3.3.1本条仅列出常用的桥架附件。对于特殊的桥架附件,本规范不予限制。 3.4支吊架 3.4.1本条仅列出常用的桥架支吊架。对于特殊的桥架支吊架,本规范不予限制。 3.5型号和规格 3.5.1列出了型号编制的主要内容。但对荷载等级、防腐类别在型号上不作统一规定,可由厂家自定或在订货技术要求中反映,以照顾到目前各生产厂产品样本的实际情况,不因执行规范而进行大的改动。

电缆桥架安装技术规范

电缆桥架安装规范 一、总则 1.1为餍足工程设计中对电缆桥架的安装要求,特体例此暂行规定。待国度规范有电缆桥架安装的具体要求后,即以国度规定为准。 1.2电缆桥架供工矿企业以及平易近用修建敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。 2、电缆桥架的安装 2.1电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短,经济合理,安全运行,并应餍足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 2.2电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供可靠的支撑。 2.3电缆敷设后,电缆桥架的挠度应半大于电缆桥架跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应半大于电缆桥架的跨度的1/150。 2.4电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 2.5电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应安插在管架的一侧。 2.6电缆桥架与各种管道平行架设时,其净间隔应餍足下列要求:

2.6.1电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气嗓道等)平行架设时不小于400mm。 2.6.2电缆桥架与具备腐化性液体管道平行架设时不小于500mm。 2.6.3电缆桥架不宜在输送具备腐化性液体管道的下方或具备腐化性气体管道上方平行安装。当无法避免时,应不小于500mm。且其间应用防腐隔板隔开。2.6.4电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保暖层时不小于500mm,无保暖层时不小于1000mm。2.6.5电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装,当无法避免需在热力管道上方平行安装时,应不小于1000mm,其间应采取有效的隔热办法。 2.7电缆桥架与各种管道交织时,其净间隔应餍足下列要求: 2.7.1电缆桥架与一般工艺管道交织时,不小于 300mm。 2.7.2电缆桥架与具备腐化性液体管道下方或具备腐化性气体管道上方交织时,应不小于500mm,且在交织处用防腐化盖板将电缆桥架保护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm,(d为管道外径)。 2.7.3电缆桥架与热力管道交织,热力管道有保暖层时,应不小于500mm,无保暖层时,应不小于1000mm,

电缆桥架敷设规范要求(可编辑修改word版)

8.10 电缆桥架布线 8.10.1 电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。 8.10.2 在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。 8.10.3 电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。除敷设在电气专用房间内外,当不能满足要求时,应加金属盖板保护。 8.10.4 电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5—3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大2m。 8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定: 1 电力电缆桥架间不应小于0.3m; 2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于o.5m,当有屏蔽板时可减少到 0.3m; 3 控制电缆桥架间不应小于0.2m; 4 桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于o.3m。 8,10,6 当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行或上下平行敷设时,各 相邻电缆桥架间应预留维护、检修距离。 8.10.7 在电缆托盘上可无间距敷设电缆。电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。 8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1 lkV 以上和lkV 以下的电缆; 2 向同一负荷供电的两回路电源电缆; 3 应急照明和其他照明的电缆; 4 电力和电信电缆。 当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。 8,10.9 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液 体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合本规范表8.5.7 的规定。 8. 10.11 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不应小于桥架内电缆最小允许弯曲半径的最大值。各种电缆最小允许弯曲半径不应小于本规范表8.7.1 的规定。8,10.12 电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁处进行连接。 8.10.13 钢制电缆桥架直线段长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m 时,宜设置伸缩节。电缆桥架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置。 8.10.14 金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不应少于2 处与接地保护导体(PE)相连。

2010国家电缆桥架标准

2010国家电缆桥架标准 2010电缆桥架新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~ 2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带1.3分类 1.3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 1.3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 1.3型号 1.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。

电缆桥架安装施工方案

东鑫垣网络电话系统工程电缆桥架安装施工方案 一、工程概况 东鑫垣厂区电缆桥架施工范围为东鑫垣全厂室外弱电桥架;均采用铝合金桥架,桥架沿管廊采用角钢支架、吊支架和托臂安装,按照设计图纸进行施工。 二、准备工作 1、熟悉图纸,与仪表、强电、管道各专业协调,汇同专工确定电缆桥架安装位置及走向,以保证各专业工作正常进行,排列布置合理,符合设计及施工规范要求;同时核算桥架及附件、配件的用量。 2、安装电缆桥架使用的主要机具:电工工具、冲击钻、手电钻、电焊机、梯子、卷尺、钢锯、线坠、粉线袋等。 3、电缆桥架的订货严格采用设计图纸上选定的材质、规格、型号,选择优质产品,电缆桥架选用铝合金桥架,电缆桥架、配件均采用优质冷轧板制作,表面防护处理采用涂塑工艺制作而成。桥架支架、吊架,不采用厂家配件,须根据现场实际情况调整支架、吊架的各项参数,以符合现场实际要求。 4、为方便安装施工,保证质量,各种特殊形状的弯通、非标准件一律现场实测实量,并把外形尺寸及时提供给生产厂家,由生产厂家进行工厂化加工,这样既能保证工程安装质量,同时降低了现场工人的生产劳动强度。 5、电缆桥架到货后,首先核对规格、型号等是否符合图纸及定货合同要求,外观是否良好,各类配件、附件是否齐全,是否出具出厂合格证、试验、检验报告等。

6、桥架内外应光滑平整,无毛刺,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角,不应有扭曲、翘边等变型现象。螺栓、垫圈、弹簧垫等配件均为镀锌件。 7、配合土建的结构施工,检查确认预留洞、预埋铁的数量位置是否正确,有问题及时处理。 三、施工工艺 1、工艺流程 弹线定位→支架预制安装→电缆桥架安装→电缆桥架接地 2、弹线定位 根据设计图纸确定进出线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平线或垂直线;按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距,并用笔标出具体位置。 3、桥架支架的安装方法

桥架内电缆敷设施工工艺规范

桥架内电缆敷设施工工艺标准 1 使用范围 本工艺适用于10kV 及以下一般工业与民用建筑电气工程控制电缆(包括计算机电缆)及电力电缆在桥 架内的敷设工程。 2 施工准备 2.1 原材料、半成品的要求 2.1.1 型号规格及电压等符合设计要求,并有合格证。矿用橡套软电缆、交流额定电压3kv 及以下铁 路机车车辆用电缆、额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯电缆需“CCC”认证标志。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤,明显皱褶扭曲现象。橡套、塑料电缆外皮及绝 缘层无老化及裂纹。 2.14 电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示庄、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬酸脂、白 布带、电缆头附件等均应符合要求。 2.1.5 电缆出厂检验报告符合标准: 2.1.6 对电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有疑义时,应按批抽样并送到有资质的试验室检测。 2.2 主要工机具 主要机具见下表。 主要机具一览表 序号 机具名称 单位数量 用 处 1 电缆牵引端个 1牵引电缆时连接卷扬机和电缆首端的金具,用于牵引重量较小的电 缆 2 牵引网套个1牵引电缆时连接卷扬机和电缆首端的金具,用牵引重量较小的电缆 3 防捻器个1牵引电缆消除钢丝蝇逐步形成电缆的扭转应力 4 电缆滚轮 个若干 敷设电缆时的电缆支架,用于减小摩擦和保护电缆,滚轮间距 1.5~3m 5 电动滚轮 个 现场定 敷设电缆时利用其摩擦力推动电缆的外护层,减小牵引力和侧压力 6 电缆盘千斤顶支架 个 2 敷设电缆时支撑电缆盘,以便电缆盘转动 7 电缆盘制动装置 个 1 用于制动电缆盘 8 管口保护喇叭 个 现场定 钢管内敷设电缆时,在管口处保护电缆 9 卷扬机 台 1 敷设电缆时用于牵引电缆 10 吊链 个 2 敷设电缆时用于提升电缆 11 滑轮、钢丝绳、大麻 绳 个 现场定 敷设电缆时用于牵引电缆 12 绝缘摇表 个 1 遥测电缆绝缘 通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内

-电缆桥架安装和桥架内电缆敷设规定

电缆桥架安装和桥架内 电缆敷设规定 依据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 主控规定项目 1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接 地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: a、金属电缆桥架间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或 接零(PEN)干线相连接; b、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯线接地,接地线最小 允许截面积不小于4mm2; c、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 一般规定项目 1、电缆桥架转弯处弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半 径(见表); 电缆最小允许弯曲半径

2、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m; 垂直安装的支架间距不大于2m; 3、当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措 施。螺帽位于桥架外侧; 4、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当无设 计要求时,与管道的最小净距符合规定(见表); 与管道的最小净距(m) 5、桥架内电缆敷设应符合下列规定: a、大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点; b、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处

等做密封处理; c、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转角两侧及每隔5~10m处固定点;电缆的首尾、末端和分支处应设标志牌;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距(见表)。 电缆固定点的间距(mm) 电缆种类固定点的间距 全塑型1000 电力电缆 除全塑型外的电缆1500 控制电缆1000

电缆桥架安装规范及验收要求

槽式电缆桥架的介绍 电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。 槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。 槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架产品的选用要点: 1、槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。 2、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。 3、在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。 4、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。 5、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。 6、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。 7、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。 8、对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。 9、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。 10、槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。 玻璃钢桥架安装相关规定

桥架安装规范

一、范围 本工艺适用于工业和民用工程中动力、照明、仪表和弱电分项敷设10kV及以下电力电缆、控制和弱电电缆的钢制电缆桥架安装。 二、定义 本标准采用下列定义 由钢制梯架或托盘的直线段、弯通和变宽直通等以及支吊架组合、用以支承电缆、具有密接连续的刚性结构系统的全称(托盘分为有孔、无孔和组装式三种。小规格的无孔托盘,常称为线槽,用为敷设电线)。 又称截面利用率。是桥架内敷设的电缆和电线包括其绝缘层在内的总截面占桥架内截面的百分比。 承载桥架的立柱、托臂、一字型、L型和门型等支持件的总称。 安装和检修时除了桥架和电缆(电线)自重以外可能加在桥架上的载荷。 三、工艺流程 ┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓ 技术和物资准备┣━━→┃桥架检查┣━━ ┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓ ━→┃桥架定位┣━━→┃支吊架制作安装┣━━ ┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓ ━→┃桥架安装┣━━→┃桥架接地┣━━━ ┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━━┓ ━→┃质量自检和互检┃

┗━━━━━━━━━━┛ 四、工艺过程 1. 熟悉桥架施工图(设计内容见附录A)和有关的电缆与电线敷设图、有关的建筑结构图及其它有关专业施工图(给排水、通风空调、消防喷淋和工艺管道及设备布置图)。了解可能与桥架平行相近、交叉、甚至可能重合的风管、水管、工艺管及各种设备走向、位置,了解各种管道和设备内的介质及表面温度、有无保温,了解桥架支、吊架安装部位的建筑部位(顶、墙、柱等)的承重能力和牢度,了解桥架走向、桥架类型及敷设在桥架内的电缆型号、规格、直径和单位长度重量等。从保证施工质量、安全和使用(和投产)要求的角度,认真审图,提出设计施工图存在问题和解决问题的建议,请设计单位及时解决。 2. 审查桥架施工图时,应特别注意以下三个方面是否存在问题: A. 电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度应满足电缆最小弯曲半径的要求。桥架的弯通应满足经过该弯通的电缆最小弯曲半径要求。 B. 载荷较重的桥架沿混凝土墙、现浇混凝土楼板敷设时,应尽可能埋设安装支、吊架用的预埋件。在振动大的场所振动可能影响膨胀螺栓牢度的部位,应埋设安装支、吊架的预埋件。 C. 在高层建筑里吊顶与楼板之间净距较小、各种管道比较集中的部位,桥架安装应不会影响其它管道和设备安装、应不影响吊顶高度。 3. 编制《施工预算》、《施工方案》(或《简要施工方案》),按预算和方案及工程计划进度,提出供料、机具和计量器具计划,由物资部门(或建设单位)及时提供桥架、附件和吊、支架,提供机具和计量器具。 4. 在选择桥架时,除了必须由公司规定的合格分供方供应外,还应注意符合设计规定的规格、结构形式(梯架、有孔托盘还是无孔托盘)。桥架的板材厚度,在设计的施工图中不作规定时,可见表1。 表1 桥架允许的最小板材厚度

2016年度国家电缆桥架规范标准

2010国家电缆桥架标准 2012-05-27 选购桥架技巧 2012-06-16 如果是选购防火要求的区段内的电缆桥架,可在电缆梯架的托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成一个封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,就可以达到防火的需求。如果在腐蚀环境中使用,应采用耐腐蚀的刚性材料制造.或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。如果是有需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。 本月中国钢市不具大幅涨跌条件 2012-06-16 近段时间,商品期货经过暴跌后逐渐企稳反弹,其中螺纹钢1110合约已从4766元/吨低点回升至4850元/吨上。但持仓变化情况显示,市场主力多头头寸减少,主力空头头寸继续增加,且在钢价的反弹过程中,量能没有有效配合,市场多信心不足。结合当前脆弱的金融市场环境,笔者认为沪钢6月走势不会太稳定,钢价挑战5000元/吨关口困难重重。 宏观经济不确定性增加,大宗商品走势不明朗 国内经济方面,央行于5月11日发布4月份经济数据,其中CPI为5.3%,PPI涨6.8%,较3月份小幅回落。仅隔一天,央行宣布从5月18日起,再度上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。年初至今,央行先后4次上调存款准备金率,频率之高,显示出央行管理货币流动性和抑制物价的意图明确。在当前的政策背景下,大宗商品走势会受到压制。 国际经济方面,欧元区债务危机问题呈现扩大化迹象,美国各大机构轮番下调欧元区国家的主权债务评级,这让欧美原本不稳定的经济复苏雪上加霜。上周,美元指数借欧债危机的影响涨至76点上方,随后由于美国公布了不佳的经济数据,美元指数回落至75点左右。4月份美国旧房签约率销售环比下挫11.6%,创下7个月新低。作为大宗商品风向标,原油期货呈振荡走势,方向不明。这些不确定因素将影响大宗商品走势,并会对沪钢走高产生不利影响。 内有成本支撑,外有通胀压力,钢价无销量上涨通过对流通业销售价格PMI指数运行走势图的分析,一季度大部分时间,销售价格指数与销售量指数运行方向发生背离。销量下降,库存上升,价格仍在上涨,说明供求已不是价格上涨的主导因素。

相关文档
相关文档 最新文档