大空间几种火灾探测方法的比较分析摘要:高大空间建筑的防火设计非常困难,通常都需要进行消防性能化设计评估,针对大空间建筑的特点,介绍几种火灾探测技术及灭火方式,并对他们进行比较分析。

关键词:大空间、空气采样探测器、自动寻的探测器、图像型探测器、红外光束探测器

1引言:火灾的发展分为初期、发展期、全面燃烧期及熄灭期,火灾防护的目的就是在初期发现火及初期灭火以确保人员的生命

及财产安全不受威胁,环境不受污染。国民经济的快速发展,高大空间建筑如大型车站、车库、歌剧院、展览中心越来越多,常规的火灾探测报警系统不能满足这类场所的火灾探测需要,因为根据国家消防规范的规定,点型感温探测器只适合8米以下的高度,点型感烟探测器只适合12米以下的高度,点型火焰探测器可以适合20米以下的高度,但是火焰探测器只适合于没有阴燃火且火灾时有强烈的火焰辐射的场所,所以应用局限性很大。目前适用于此类场所的探测报警装置包括空气采样火灾探测器、自动寻的火灾探测器、图像型火灾探测器及线型光束感烟火灾探测器等,下面分别介绍这几种探测报警装置的特点及应用情况。

2各种探测器的介绍及特点分析

2.1 空气采样火灾探测器空气采样火灾探测器又名极早期火灾探测器报警系统,分为单管型、双管型、四管型(多管型),由采样主机及采样管组成,它通过采集防护区内的空气样品进行分析,

火灾报警器工作原理.doc

火灾报警器工作原理 火灾报警器主要由探测器和二次仪表两部分组成。火灾发生时,必然会伴随着产生烟雾、高温和火光,探测器对这些都很敏感。当有烟雾、高温、火光产生的时候,探测器就改变平时的正常状态,引起电流、电压或机械部分发生变化或位移,再通过二次仪表放大、传输等过程,发出警报声,有的还能同时发出灯光信号,并显示发生火灾的部位、地点。 火灾探测器主要分感烟、感温、光辐射三大类,工作原理如下。 (1)感烟探测器工作原理 根据结构不同,感烟探测器可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。 ①离子感烟探测器工作原理 离子式感烟探测器是由两个内含Am241放射源的串联室、场效应管及开关电路组成的。内电离室即补偿室,是密封的,烟不易进入;外电离室即检测室,是开孔的,烟能够顺利进入。在串联两个电离室的两端直接接入24V直流电源。当火灾发生时,烟雾进入检测电离室,Am241产生的α射线被阻挡,使其电离能力降低,因而电离电流减少,检测电离室空**的等效阻抗增加,而补偿电离室因无烟进入,电离室的阻抗保持不变,因此,引起施加在两个电离室两端分压比的变化,在检测电离室两端的电压增加量达到一定值时,开关电路动作、发出报警信号。 ②光电感烟探测器工作原理 光电式感烟探测器由光源、光电元件和电子开关组成。利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种,下面介绍一般光电式和激光光电式感烟探测器的工作原理。 a、一般光电式感烟探测器根据其结构特点可分为遮光型和散射型两种,工作原理如下。 遮光型光电感烟探测器由一个光源(灯泡或发光二极管)和一个光电元件对应装在小暗室内构成。在无烟情况下,光源发出的光通过透镜聚成光束,照射到光电元件上,并将其转换成电信号,使整个电路维持在正常状态,不发出报警。

高大空间场所火灾自动报警方式分析比较

高大空间场所火灾自动报警方式分析比较 机械工业第六设计研究院有限公司张磊河南广播电视大学贾宇向 摘要:介绍了三种应用于高大空间的火灾自动报警探测系统,空气采样火灾报警系统、红外光束感烟探测系统和图像型火灾报警系统,并对其系统组成及主要优缺点进行了分析比较关键词:高大空间;火灾自动报警系统;空气采样;红外光束感烟;图像型火灾报警 1前言 随着我国经济建设的快速发展,尤其是当前物流行业的迅猛扩张,各地的物流园如雨后春笋一般蓬勃建设起来。这些标准化仓库、高架仓库大多用于存放各类商品、货物,火灾危险等级较高,通常都是丙类仓库,火灾危险性大。所以这些存放货物价值不菲的高大空间仓库的消防问题越来越受到人们的重视和关注。火灾自动报警系统能够在火灾初期,通过火灾探测器,显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。一般民用或公共建筑中通常采用点型红外感烟或感温探测器。但根据国标GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对于被保护的空间高度大于12米小于20米时,不能采用点型感烟火灾探测器进行监测和报警。因此高架仓库、会议展厅等高大空间的建筑只能选择其他的报警方式,目前适用于高大空间的火灾自动报警系统有以下三种:空气采样火灾报警系统,红外光束感烟探测系统,图像型火灾报警系统。 2空气采样火灾报警系统: 空气采样火灾报警系统又称极早期吸气式空气采样火灾报警系统,主要由一台安装在墙壁上的探测主机,及与主机相连的PVC管网组成,这些PVC管网可以根据建筑的大小和房间分割布置,可以水平布置在屋顶下,也可以垂直布置在墙壁上,在配接的PVC管道上每隔一段距离设置一定数量的小孔,这些小孔就是报警探测的采样点。系统工作时,由主机内的空气泵通过这些采样点将保护区域内的空气传递到探测主机上,通过探测主机上的激光分辨系统判断是否有火情,采样管的末端设置管帽封闭。一套空气采样火灾报警系统通常可以警戒约2000平方米的区域。该系统探测原理是激光探测原理,通过探测主机主动抽气,可以从各个采样点(管道上的小孔)收集保护区域的空气,通过检测这些空气来判断是否有火情。由于采用了激光探测技术,主机可以检测各种介质燃烧的烟雾,检测范围宽,可检测粒子直径范围0.001~20um。检测的灵敏度可达到0.005~20%obs/m(折光率/米)连续可调,能极早期预报警。通过激光探测器,智能接收器,和三维图像分析,可以设定四级报警阀值,有效避免误报警。能够通过开放协议与其他报警系统联网,作为其他探测系统的一部分工作。该系统维护时仅需对主机进行维护,并通过主机反吹气,将PVC管网中污物吹出即可。适用于通讯机房、微机室、洁净室、大面积高大空间,例如大型物流仓库,卷烟厂烟叶库等。该系统的优点:是灵敏度高,报警时间早,安装灵活,具有开放的组网功能,而且不受探测区域的污秽环境影响,可以在腐蚀性气体环境长期工作,维护方便。缺点是:不能明确火灾发生的具体位置。 3红外光束感烟探测系统: 红外光束感烟探测系统主要由安装在建筑物顶部的一对红外发射和接受装置组成。该系统探测原理是检测红外光对烟雾的衰减程度,可以检测可见的天然物质燃烧产生的烟雾颗粒。检测灵敏度一般在5~9obs/m(折光率/米)。利用红外线组成探测源,利用烟雾的扩散性可以探测红外线周围固定范围之内的火灾,线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量米判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法,常见的线型红外光束感

火灾探测原理与方法参考文本

火灾探测原理与方法参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

火灾探测原理与方法参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.火灾探测 火灾探测报警系统本身并不能影响火灾的自然发展进 程,其主要作用是及时将火灾迹象通知有关人员,以便他 们准备疏散或组织灭火,延长建筑物可供疏散的时间并通 过联动系统启动其他消防设施。在火灾的早期阶段,准确 的探测到火情并迅速报警,对于及时组织有序快速疏散、 积极有效地控制火灾的蔓延、快速灭火和减少火灾损失都 具有重要的意义。 2. 火灾探测的基本原理 在火灾的孕育与初期阶段,建筑物内会出现不少特殊 现象或征兆,如发热、发光、发声以及散发出烟尘、可燃 气体、特殊气味等。这些特性是物质燃烧过程中发生物质

转换和能量转换的结果,为早期发现火灾、进行火灾探测提供了依据。深人分析火灾早期现象的特征,从中提取出可用于火灾探测的信息是一项极其重要的工作。按照探测元件与探测对象的关系,火灾探测原理可分为接触式和非接触式两种基本类型。 1)接触式探测 在火灾的初期阶段,烟气是反映火灾特征的主要方面。接触式探测就是利用某种装置直接接触烟气来实现火灾探测的,只有当烟气到达该装置所安装的位置时感受元件方可发生响应。烟气的浓度、温度、特殊产物的含量等都是探测火灾的常用参数。在普通建筑物中使用最多的是点式探测器,它们有一个直径约10Cm壳体,其内部安装了某种感受烟气浓度、温度或代表燃烧产物(如CO)的元件,当进入壳体的烟气所具有的浓度或温度达到所用元件的设定危险阈值时便发出报警。在某些特殊场合下,接触

高大空间火灾探测及灭火新技术

编号:SM-ZD-70318 高大空间火灾探测及灭火 新技术 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高大空间火灾探测及灭火新技术 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 随着社会经济的迅速发展, 高大空间建筑物比比皆是。但近几年来高大空间建筑连续发生数起群死群伤的特大火灾事故, 消防设计满足不了高大空间建筑要求。尤其是目前众多的大型影剧院、会议展览中心、体育馆、仓库、纺织行业等, 其建筑结构特殊、防火分区过大, 设施复杂, 火灾隐患颇多。一旦发生火灾不能及早发现和有效扑救灭火, 这不仅给消防救援带来巨大的压力和困难, 同时也将造成巨大的经济损失和社会影响, 甚至还会造成人员伤亡。因此, 完善高大空间建筑物的消防设施, 合理设计这些高大空间的火灾自动报警系统及灭火系统是十分必要的, 而且刻不容缓。 1、新型火灾探测及灭火技术在高大空间的应用 中国科技大学火灾科学国家重点实验室的研究人员一直致力于大空间火灾探测这一领域的跟踪研究,利用图像型遥感探测技术较好的解决了大空间场所消防探测及灭火这

大空间几种火灾探测方法的比较分析

大空间几种火灾探测方法的比较分析 摘要:高大空间建筑的防火设计非常困难,通常都需要进行消防性能化设计评估,针对大空间建筑的特点,介绍几种火灾探测技术及灭火方式,并对他们进行比较分析。 关键词:大空间、空气采样探测器、自动寻的探测器、图像型探测器、红外光束探测器 1引言:火灾的发展分为初期、发展期、全面燃烧期及熄灭期,火灾防护的目的就是在初期发现火及初期灭火以确保人员的生命及财产安全不受威胁,环境不受污染。国民经济的快速发展,高大空间建筑如大型车站、车库、歌剧院、展览中心越来越多,常规的火灾探测报警系统不能满足这类场所的火灾探测需要,因为根据国家消防规范的规定,点型感温探测器只适合8米以下的高度,点型感烟探测器只适合12米以下的高度,点型火焰探测器可以适合20米以下的高度,但是火焰探测器只适合于没有阴燃火且火灾时有强烈的火焰辐射的场所,所以应用局限性很大。目前适用于此类场所的探测报警装置包括空气采样火灾探测器、自动寻的火灾探测器、图像型火灾探测器及线型光束感烟火灾探测器等,下面分别介绍这几种探测报警装置的特点及应用情况。 2各种探测器的介绍及特点分析 2.1 空气采样火灾探测器空气采样火灾探测器又名极早期火灾探测器报警系统,分为单管型、双管型、四管型(多管型),由采样主机及采样管组成,它通过采集防护区内的空气样品进行分析,从而计算出是否发生火灾,其报警时间要比传统的火灾探测系统有很大的提早,在火灾初期消除火灾隐患,使火灾的损失降到最小。但是由于空气采样系统的安装要受到采样管安装位置的限制,且必需要有两个采样点设置在16米以下,所以目前国内大空间使用不是很普遍,较多应用于机房等火灾危险性较高的场所。此系统可独立系统使用。提供此类探测器的厂商有英国Protec公司的IFD探测器、澳大利亚Vision Fire & Security 公司的VESDA探测器及艾利克斯ICAM探测器等。 2.2 自动寻的火灾探测器自动寻的探测器通常作为消防炮的前端探测设备,而不单独使用。它主要是利用可燃物在燃烧时(明火或阴燃火)所产生的大量红外辐射为目标,对火灾进行远距离、非接触式探测。该设备由河南净瓶集团研发成功,目前已应用于车站、展览馆等多个项目,使用效果反映良好,这种设备从发现火源到自动开始灭火,一系列动作30秒之内完成,比国家规定的5分钟标准提高100倍。 2.3 图像型火灾探测器图像型火灾探测方法目前分为基于双目视觉识别原理在火灾监控地点, 采集实时火灾的图像,获取燃烧初期所发出的火灾图像进行图像识别处理的探测方法和基于彩色影像及红外影像的双波段+光截面的图像探测方法。基于双目视觉识别原理的图像型火灾探测器VFSD的特点有:①技术

火灾探测技术

火灾探测技术及方法 电子信息工程专业学生 XXX 指导老师 XXX 摘要:火的发现推动了人类文明的进步,但同时也给人类和社会带来了极大的危害。阐述了感烟、感温、感火焰等几种常规火灾探测器的工作原理,并介绍了目前较为先进的光声火灾 探测技术和TDLAS火灾探测技术。 关键词:火灾探测感烟探测器感温探测器光声技术 一、前言 火的出现和应用对于人类文明的发展和社会进步起到了巨大的推动作用,可以不夸张地说,没有火的应用就没有人类社会的物质文明和精神文明,也就没有人类今天的繁荣和成就。在众多灾种中,火灾造成的直接损失约为地震的5倍,仅次于干旱和洪涝,而火灾发生的频率则居于各种灾种之首。20世纪是人类有史以来变化最大的一百年,在这一百年内火灾的规模和造成的损失也不断扩大。 有效预防可以大大降低引起火灾的概率,不过当火灾发生后如果在早期就能够检测并扑灭则也可以减少火灾带来的危害和损失。火灾探测与报警技术始于19世纪中期,1847年美国的Channing和Farmer首先研制了火灾报警发送装置,同年德国的Siemens和Halske公司将电报装置用于传送火灾报警信号,现代火灾自动探测与报警技术开始逐渐发展起来。 二、火灾探测技术 火灾是一种复杂的物理和化学反应过程,其间会伴随着出现燃烧气体、烟雾、温度、火焰等特征,火灾探测技术正是借助这些特征来作为火灾识别的参数,尽早地自动探测到火灾并发出警报,最大程度地挽救人民生命和财产。目前对于火灾过程中产生的烟雾、温度以及火焰的测量都分别有成熟的产品,如感温探测器、感烟探测器、火焰探测器等。随着社会的进步和科技的发展,人们开始不断地致力于新的火灾探测技术的研究,火灾探测技术开始逐渐走向成熟。 1、感烟探测器 感烟探测器是一种响应由燃烧或热解而产生的固体或液体微粒的火灾探测器。除易燃、易爆物质起火非常迅速以外,固态物质的火灾一般都要经过早期、阴燃、起火等阶段,感温探测器主要用来探测阴燃阶段的烟雾。在此阶段由于热解作用加强,产生大量可见和不可见粒径为0.01-0.1m的气溶胶,空气的对流作用渐渐明显,有利于烟雾气溶胶的传播。目前感烟探测技术得到了广泛的发展与应用,据统计我国每年建筑中新安装的火灾探测器数量有

火灾探测器原理及应用1

火灾探测器原理 1 火灾探测器定义及形式 1。1 所谓的火灾探测器,是指用来响应其附近区域由火灾产生的物理和/或化学现象的探测器件。 1。2 火灾探测器根据其传感器的结构形式,可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。 2 火灾探测器分类及性能指示 2。1 火灾探测器分类型谱 根据不同的火灾探测方法可构成相应的火灾探测器,按照其待测的火灾参数不同划分的分类型谱如图: 火灾探测器分类型谱 2。2 火灾探测器的性能指标要求 (1)火灾探测器的灵敏度——通常用以下几个概念来表示: ——灵敏度:指火灾探测器响应火灾参数的想度敏感程度,有时也指火灾灵敏度。根据国家标准GB4968-85〈〈火灾分类〉〉的规定,A类火灾是指固体物质火灾,B类火灾是指液体火灾或可熔化固体物质火灾,C类火灾是指气体火灾。各种不同的火灾探测器对各种类型火灾的灵敏度如下表所示:

各种火灾探测器的灵敏度 ——灵敏度级别:是指火灾探测器响应几种不同的标准实验火时,火灾参数的不同相同响应范围。火灾探测器的火灾灵敏度级别按照火灾参数的不同响应范围一般分为三级。 ——感烟灵敏度:是指感烟火灾探测器响应烟粒子浓度的相对敏感程度,也可称作响应灵敏度。 ——感烟灵敏度档次:是指采用标准烟(或试验气溶胶)在烟箱中标定的感烟探测器几个(一般为3个)不同的相宜阈值的范围,也可称作响应灵敏度档次。 (2)火灾探测器的可靠性 ——是指在适当的环境条件下,火灾探测器长期不间断运行期间随时能够执行其预定功能的能力。 (3)火灾探测器的稳定性 ——是指在一个预定的周期时间内,以不变的灵敏度重复感受火灾的能力。 (4)火灾探测器的维修性 ——是指对可以维修的探测器产品进行修复的难易程度或性质。 上述四项火灾探测器的主要技术指标一般不能精确次顶,只能给出一般性估计,下表给出了常用火灾探测器的灵敏度、可靠性、稳定性和维修性指标评价,以供参考。 各种火灾探测器的主要技术指标 (5)火灾探测器性能指标指示 ——工作电压和允差,火灾探测器工作电压统一规定为24V,按照国家标准规定,允差为额定工作电压的-15%~10%。 ——响应阈值和灵敏度,响应阈值是指火灾探测器动作的最小参数值,不同类型火灾探测器的响应阈值单位量纲也不相同。灵敏度是指火灾探测器响应火灾参数的敏感程度,火灾探测器的灵敏度一般分为三级,供探测器在不同条件下使用。 ——监视电流,是指火灾探测器处于监视状态下的工作电流。表示了火灾探测器在监

高大空间火灾探测及灭火新技术正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高大空间火灾探测及灭火新技术正式版

高大空间火灾探测及灭火新技术正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。因此, 完善高大空间建筑物的消防

设施, 合理设计这些高大空间的火灾自动报警系统及灭火系统是十分必要的, 而且刻不容缓。 1、新型火灾探测及灭火技术在高大空间的应用 中国科技大学火灾科学国家重点实验室的研究人员一直致力于大空间火灾探测这一领域的跟踪研究,利用图像型遥感探测技术较好的解决了大空间场所消防探测及灭火这一世界难题。实现了大空间建筑早期火灾的探测和三维空间定位。LA 100 型大空间火灾安全监控系统由前端探测部分、主机控制部分和联动部分三个部分组成。前端探测部分包括双波段图象火灾探测器、光截面图像感烟探测器、激光图像

火灾探测原理与方法

火灾探测原理与方法集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

火灾探测原理与方法1.火灾探测 火灾探测报警系统本身并不能影响火灾的自然发展进程,其主要作用是及时将火灾迹象通知有关人员,以便他们准备疏散或组织灭火,延长建筑物可供疏散的时间并通过联动系统启动其他消防设施。在火灾的早期阶段,准确的探测到火情并迅速报警,对于及时组织有序快速疏散、积极有效地控制火灾的蔓延、快速灭火和减少火灾损失都具有重要的意义。 2.火灾探测的基本原理 在火灾的孕育与初期阶段,建筑物内会出现不少特殊现象或征兆,如发热、发光、发声以及散发出烟尘、可燃气体、特殊气味等。这些特性是物质燃烧过程中发生物质转换和能量转换的结果,为早期发现火灾、进行火灾探测提供了依据。深人分析火灾早期现象的特征,从中提取出可用于火灾探测的信息是一项极其重要的工作。按照探测元件与探测对象的关系,火灾探测原理可分为接触式和非接触式两种基本类型。 1)接触式探测

在火灾的初期阶段,烟气是反映火灾特征的主要方面。在某些特殊场合下,接触式探测器也可做成线型,如适宜在电缆沟内使用的缆线式感温探测器,它们是根据缆线所在空间环境的温度变化来判断火灾的。 2)非接触式探测 非接触式火灾探测器主要是根据火焰或烟气的光学效果进行探测的。由于探测元件不必触及烟气,可以在离起火点较远的位置进行探测,所以探测速度较快,适宜探测那些发展较快的火灾。这类探测器主要有光束对射式探测器、感光(火焰)式探测器和图像式探测器。 (1)光束式探测器是将发光元件和受光元件分成两个部件,分别安装在建筑空间的两个位置。当有烟气从两者之间通过时,烟气浓度致使光路之间的减光量达到报警阈值时,便可发出火灾报警信号。

FDL241-9-CN线型光束感烟火灾探测器原理分析及故障处理方法

FDL241-9-CN线型光束感烟火灾探测器原理分析及故障处理方 法 1.前言 XX项目火灾自动报警系统采用了光电感烟探测器、火焰探测器、氢气探测器等点式探测器以及空气采样、感温电缆、红外对射等线型探测器。点式探测器具有安装调试方便等优点,但也存在探测盲区等问题,不能对现场进行连续线性的探测;线型火灾探测器则弥补此缺点。本文主要对线型光束感烟火灾探测器的工作原理、系统调试及常见故障处理进行总结,以便于更深入的理解线型光束感烟探测器。 2.正文 2.1.线型光束感烟探测器工作原理及接线方式 线型光束感烟探测器主要包括红外发射器、红外接收器、反光镜等部件。其通过红外发射器发射一束红外光束,经过反射器镜面发射作用,到达接收器,接收器感受接收到的光线强度。若光路中有烟雾遮挡,会使接收器接收到的光强度减弱,信号经转换放大电路处理,计算出减光率并与设定的灵敏度阈值进行比较,触发火警或故障信号。XX 项目3号机组采用西门子FDL241-9-CN线型光束感烟火灾探测器。 FDL241-9-CN线型光束感烟火灾探测器对烟进行探测,适用于大型仓储、工厂大厅或天花板结构复杂的建筑,其中包括探测器部分和反射器部分。FDL241-9-CN探测器如图1所示。 图1 FDL241-9-CN线型光束感烟火灾探测器 在线型光束感烟探测器正常工作时,若其保护区域发生火灾并产生烟雾,则烟雾会进入发射器/接收器和反光镜之间,遮挡光线,从而使到达接收器的光强信号减弱。红外接收器通过测量电路测得减光率,当减光率达到预设阈值时,探测器就会产生报警信号,FDL241-9-CN探测距离为5-100米。FDL241-9-CN线型光束感烟火灾探测器光路图如图2所示。

高大空间火灾探测及灭火新技术(2021)

高大空间火灾探测及灭火新技 术(2021) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0227

高大空间火灾探测及灭火新技术(2021) 随着社会经济的迅速发展,高大空间建筑物比比皆是。但近几年来高大空间建筑连续发生数起群死群伤的特大火灾事故,消防设计满足不了高大空间建筑要求。尤其是目前众多的大型影剧院、会议展览中心、体育馆、仓库、纺织行业等,其建筑结构特殊、防火分区过大,设施复杂,火灾隐患颇多。一旦发生火灾不能及早发现和有效扑救灭火,这不仅给消防救援带来巨大的压力和困难,同时也将造成巨大的经济损失和社会影响,甚至还会造成人员伤亡。因此,完善高大空间建筑物的消防设施,合理设计这些高大空间的火灾自动报警系统及灭火系统是十分必要的,而且刻不容缓。 1、新型火灾探测及灭火技术在高大空间的应用 中国科技大学火灾科学国家重点实验室的研究人员一直致力于大空间火灾探测这一领域的跟踪研究,利用图像型遥感探测技术较

好的解决了大空间场所消防探测及灭火这一世界难题。实现了大空间建筑早期火灾的探测和三维空间定位。LA100型大空间火灾安全监控系统由前端探测部分、主机控制部分和联动部分三个部分组成。前端探测部分包括双波段图象火灾探测器、光截面图像感烟探测器、激光图像早期火灾探测报警器(吸气式),由它们进行火灾探测,并将采集到的现场图像信号送回系统主机。双波段图象火灾探测器属于感火焰型火灾探测器件,具有同时获取现场的火灾信息和图像信息 的功能。光截面图像感烟探测器属于感烟型火灾探测器件,它可对被保护空间实施任意曲面式覆盖,具有分辨发射光源和其它干扰光源 的功能。 双波段图像火灾探测技术 ?采用CCD作为探测系统的前端,可实现防火、防盗和一般监控三位一体。 ?采用防火并行处理器,能对前端火灾信息进行并行处理。 ?监控距离远(015~100m),保护面积大,适合大空间建筑的防火。

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报警的工作原理,拆开研究后才发现发射管与接收管并不是正对着的,于是觉得“想当然的东西看来不一定靠谱,百度一下才搞明白原来是这么会事,它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

工作原理:光电感烟火灾探测器的工作原理是一感光电极处于激光照射下发生电信号,当火灾烟雾遮蔽激光时,电极失电,发出报警信号。 光电感烟探测器 点型光电感烟探测器的红外发光元件与光敏元件(光子接收元件)在其探测室内的设置通常是偏置设计。二者之间的距离~般在20-25mm.在正常无烟的监视状态下,敏元件接收不到任何光,包括红外发光元件发出的光。在烟粒子进入探测室内时.红外发光元件发出的光则被烟粒子散射或反射到光敏元件上,并在收到充足光信号时,便发出火灾报警,这种火灾探测方法通常被称做烟散射光法。点型光电感烟探铡器通常不采用烟减光原理工作.因为无烟和火灾情况之间的典型差别仅有0.09%变化这种小的变化会使探测器极易受到外部环境的不利影响。 线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量米判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法。 光电感从实际使用方面来看.二者的区别是.点型光电感烟探测器适用于设有小型空间的建筑.即适用于天棚高度在12m 以下的房间,探测面积为60-80m2,线型光束感烟探测器适用于设有高天棚和大型空间的建筑,其最大探测距离为100m;最大安装同距为14 m 最大保护面积为1400m2 ,一只线型光束感烟探测器的保护面积相当于18只点型光电感烟探测器的保护面积,特别适用于探测位于地面处的阴燃火。 散射光式光电感烟火灾探测示意图 线型光束感烟探测器同点型光电感烟探测器相比,虽然有其独特的优越之处,但从现有的实用型式和方法来看,仍有其不足之处线型光束感烟探测器的现有实用型式和方法,主要有下述三种:第一种型式是线型光束感烟探测器的两端都设有电源.即设有2个电源,而且每个电源都要有主电和备电,还设有一个低电平控制器.该系统需要定期维护和检查。因而,其成本或造价较高。 光电感烟火灾探测器的检测方法 1.一般在工程上使用专业烟枪,按照火灾时烟雾颗粒大小及浓度专用的香,通过自带的小风机将烟雾送至感烟探测器内部,在一段时间内感烟探测器将报出预警、火警的状态。 2.在感烟探测器报警后,观察火灾报警主机上的显示是否正确,包括:报警设备地址、报警位置、报警时间等。 3.进行报警测试记录。

高大空间火灾探测及灭火新技术

高大空间火灾探测及灭火新技术 随着我国社会的快速发展,我国建筑行业得到了进一步的发展,大空间结构逐渐地成为时代发展的趋势,目前,我国建筑物大空间发展速度日益加快,比较常见的大空间结构场所包括了体育馆以及展览厅等,从而能够满足建筑工程的使用要求。文章主要讲述了高大空间建筑的火灾特点,高大空间防火的主要措施,高大空间选择灭火设施的主要措施以及全新的灭火技术。 标签:高大空间;火灾探测;灭火技术 结合大空间建筑来讲,其本身具有诸多特点,比如大跨度以及结构简单等诸多优点,被广泛的应用到我国社会中,但是,由于其本身结构的特点,导致其一旦出现火灾,就会带来巨大的经济损失和人员伤亡。 1 高大空间建筑的火灾特点 1.1 火势蔓延迅速 对于高大空间建筑来讲,由于其本身所占据的面积比较大,高度比价高,具有较好的通风性,并且可燃材料比较多,一旦出现火灾的时候就会进一步加快火势的蔓延速度,由于其本身处于热气流的作用,逐渐的形成大面积火灾。 1.2 钢结构耐火性能较差 在处于全负荷状态的时候,钢结构本身的稳定就会逐渐的失去,临界温度一般为500度。另外,由于受到高温的影响,就会出现热胀冷缩的现象,最终会导致一部分结构出现变形的问题,对整个结构的受力平衡具有较大的影响。所以,钢构件在高温的作用下在短时间内就会出现扭曲等现象,最终导致整个建筑出现坍塌的问题。 1.3 火灾探测方式普通 目前,我国比较常见的火灾探测方式就是火灾探测器,其主要就是探测温度以及烟气浓度,并且大部分都是顶棚安装,在高大的空间建筑内往往并不会有太高的烟气浓度,进而无法及时的启动火灾探测器,即便启动的时候也为时已晚。 1.4 无法有效发挥喷水灭火装置 对于一些比较高大的空间建筑,其高度往往会超过20米,并不适合选择以温度变化为主的喷头,在选择普通灭火喷头的时候,所喷出的水滴远远无法达到燃烧物表面,所以,远远不能达到控火、灭火的作用。 1.5 人员疏散困难

火灾探测原理与方法(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 火灾探测原理与方法(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

火灾探测原理与方法(新编版) 1.火灾探测 火灾探测报警系统本身并不能影响火灾的自然发展进程,其主要作用是及时将火灾迹象通知有关人员,以便他们准备疏散或组织灭火,延长建筑物可供疏散的时间并通过联动系统启动其他消防设施。由于探测元件不必触及烟气,可以在离起火点较远的位置进

风管火灾探测报警技术原理与应用

陈广(沈阳市消防局,沈阳市110000)董文辉 张 曦 龚溥(公安部沈阳消防研究所,沈阳市 110034) Principle and Application of Wind Pipe Fire Detection and Alarm Technology Chen Guang (Shenyang Fire Bureau,Shenyang 110000,China ) Dong Wenhui Zhang Xi Gong Pu (Shenyang Fire Research Institute,Ministry of Public Security ,Shenyang 110034,China ) 风管火灾探测报警技术原理与应用 Abstract The purpose,significances and the basic operating principle of the wind pipe fire detection is introduced.The relevant foreign stipulations about the application of wind pipe fire detection and alarm technology are summed up.Finally,the status quo and development of wind pipe fire detection and alarm technology in China are described. Key words Wind pipe Fire detection and alarm technology Operating principle 风管火灾探测报警技术原理与应用(陈广 董文辉 张曦 龚溥) 摘 要 介绍了风管火灾探测的目的、意义,以 及基本工作原理,总结了国外相关规范中的有关风管火灾探测报警技术应用方面的规定,最后对我国目前风管火灾探测报警技术的现状和发展进行了阐述。 关键词 风管 火灾探测报警技术 工作原理 1 引言 建筑内HVAC (暖通空调)系统中的风管组成了一个复杂的管道系统,主要用于将空气按设计流量高效率地输送和分配,是HVAC 工程中最重要的一个组成部分。然而在火灾发生的时候,烟雾、有毒气体和火焰有可能沿着风管蔓延,从而引发更大的火灾。如1987年杭州仪表厂“12·17”特大火灾,火势从起火的大楼底层顺着风管很快蔓延到2楼、3楼、4楼,造成直接经济损失260余万元;1999年台州黄岩阳光大厦发生火灾后,火焰通过风管蔓延至其它建筑,造成较大财产损失等等。因此,为了阻止火焰和烟气通过风管蔓延和扩大,除了按照我国《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2006)和《高层民用建筑设计防火 规范》(GB 50045-95,2005年版)中规定的采用 动作温度为70℃的防火阀隔烟阻火以外,参考国外相关技术发展现状,实现风管的火灾探测和报警具有重要的意义[1]。 风管火灾探测是目前国外应用比较成熟的一种技术。探测器可以设置在主送风管内部用来探测空调系统本身发生的故障(例如风机过热);也可以设置在房间回风管道内用来探测该房间是否发生火灾;还可以设置在风管系统内各类风阀附近,控制风阀的动作,防止火灾通过风管系统传播。此外,可以用来保护重要的设备(例如大型计算机主机房的通风和排气风管)等等。通过地址编码与信号传输,成为建筑物火灾自动报警系统的一个组成部分,实现整个建筑的火灾早期探测与报警。 2 风管火灾探测的工作原理 风管火灾探测主要有4种方法:①采用悬吊式安 装在风管内部的点型感烟火灾探测器;②在大型风管中采用的线型光束感烟火灾探测器;③采用高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器;④安装在风管外部,采用采样管方式的感烟火灾探测器。第④种是目前常用的一种风管火灾探测方法,其基本工作原理如图1所示。 风管采样管式感烟探测器由壳体、感烟探测单元和两根中空采样管组成,采样管伸入被测风管内部,垂直于气流方向。总压管在迎风面上开有一排采样孔,外形似笛,气流通过采样孔被收集到总压管后,气流由于压差作用流入壳体内的感烟探测单元,从静压管流出。如果气流中有烟雾存在,则感烟探测器报警,并按预设逻辑联动相关设备(风机、阀等)动作。 电气防火 15 71

高大空间火灾探测及灭火新技术示范文本

高大空间火灾探测及灭火新技术示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高大空间火灾探测及灭火新技术示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 随着社会经济的迅速发展, 高大空间建筑物比比皆是。 但近几年来高大空间建筑连续发生数起群死群伤的特大火 灾事故, 消防设计满足不了高大空间建筑要求。尤其是目前 众多的大型影剧院、会议展览中心、体育馆、仓库、纺织 行业等, 其建筑结构特殊、防火分区过大, 设施复杂, 火灾 隐患颇多。一旦发生火灾不能及早发现和有效扑救灭火, 这 不仅给消防救援带来巨大的压力和困难, 同时也将造成巨大 的经济损失和社会影响, 甚至还会造成人员伤亡。因此, 完 善高大空间建筑物的消防设施, 合理设计这些高大空间的火 灾自动报警系统及灭火系统是十分必要的, 而且刻不容缓。 1、新型火灾探测及灭火技术在高大空间的应用

中国科技大学火灾科学国家重点实验室的研究人员一直致力于大空间火灾探测这一领域的跟踪研究,利用图像型遥感探测技术较好的解决了大空间场所消防探测及灭火这一世界难题。实现了大空间建筑早期火灾的探测和三维空间定位。LA 100 型大空间火灾安全监控系统由前端探测部分、主机控制部分和联动部分三个部分组成。前端探测部分包括双波段图象火灾探测器、光截面图像感烟探测器、激光图像早期火灾探测报警器(吸气式) , 由它们进行火灾探测, 并将采集到的现场图像信号送回系统主机。双波段图象火灾探测器属于感火焰型火灾探测器件, 具有同时获取现场的火灾信息和图像信息的功能。光截面图像感烟探测器属于感烟型火灾探测器件, 它可对被保护空间实施任意曲面式覆盖, 具有分辨发射光源和其它干扰光源的功能。 双波段图像火灾探测技术 ?采用CCD 作为探测系统的前端, 可实现防火、防盗

电缆隧道火灾探测与灭火方法的研究(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电缆隧道火灾探测与灭火方法的 研究(新版)

电缆隧道火灾探测与灭火方法的研究(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.研究该课题的重要意义 工业电缆是一种重要的电力传输设备,现代工业企业的生产,离不开电能,而电力的输送则是由大量的电缆来完成的。电缆隧道火灾事故,危害极大。它不但会烧毁大量电缆及其它设备,迫使大型工厂停机,造成大面积停电,而且由于电缆往往集中敷设,一旦起火,影响范围广,修复时间长,造成的损失大 在1972年至1982年十年中,我国的发电厂、变电站、供电隧道中,因电缆着火延燃造成的火灾在60次以上,直接经济损失达数千万元,给国民经济带来的间接损失约50亿元。 1996年8月14日,山西神头第一发电厂发生电缆着火延燃事故,此次火灾损失重大,2台20MKW机组控制柜、仪器、仪表、电缆及所有设施和电缆夹层中的电缆全部烧毁,部份蓄电池、励磁系统损坏,引起高压两相套管爆炸,集控室全面烧毁,修复时间半年以上,经济损失近亿元。

高大空间火灾探测及灭火新技术(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高大空间火灾探测及灭火新技 术(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

高大空间火灾探测及灭火新技术(通用版) 随着社会经济的迅速发展,高大空间建筑物比比皆是。双波段图象火灾探测器属于感火焰型火灾探测器件,具有同时获取现场的火灾信息和图像信息的功能。光截面图像感烟探测器属于感烟型火灾探测器件,它可对被保护空间实施任意曲面式覆盖,具有分辨发射光源和其它干扰光源的功能。 双波段图像火灾探测技术 ?采用CCD作为探测系统的前端,可实现防火、防盗和一般监控三位一体。 ?采用防火并行处理器,能对前端火灾信息进行并行处理。 ?监控距离远(015~100m),保护面积大,适合大空间建筑的防火。