文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海既有多层住宅加装电梯设计导则

上海既有多层住宅加装电梯设计导则

上海既有多层住宅加装电梯设计导则
上海既有多层住宅加装电梯设计导则

上海市既有多层住宅加装电梯设计导则

(试行)

编制说明

为规范和指导上海市既有多层住宅加装电梯的设计工作,特编制本导则。

本导则的编制工作由上海市城乡建设和交通委员会牵头组织,会同上海市住房保障房屋管理局、上海市规划国土资源局共同开展,由上海现代建筑设计(集团)有限公司负责具体编制,经市建交委科技委组织的专家评审会和征询相关部门意见后定稿。本导则的编制得到了上海市消防局、上海市质量技术监督局等部门的大力支持。

本导则主要内容包括:总则、总平面、建筑、结构、机电设备等五部分内容,并附条文说明及加装电梯推荐方案图。请各单位在执行本导则过程中,注意总结经验、积累资料与数据,随时将意见和建议反馈给上海现代建筑设计(集团)有限公司(地址:上海市石门二路258 号;邮编:200041),以供今后修订参考。

导则编制单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司

导则主要起草人:李承铭李军邓康年金骞曹贤林李进军

岳建勇赵郁朱家真杨钦傅彬侯胜男

目次

1 总则 (1)

2 总平面 (1)

3 建筑 (1)

4 结构 (3)

5 机电设备 (3)

6 其他 (4)

附表1:既有住宅常见户型加装电梯示意 (5)

附表2:既有住宅其它户型加装电梯示意 (7)

附:条文说明 (12)

附:加装电梯推荐方案图(方案一、方案二) (14)

1 总则

1.0.1为规范和指导本市既有多层住宅加装电梯的设计工作,制定本导则。

1.0.2 本导则适用于本市既有多层住宅(含底层为商业用房,上部6层为住宅的7层既有住宅)的加装电梯工程设计。

1.0.3 设计依据

1、既有多层住宅设计图纸及相关技术资料。

2、设计应符合的前期条件:

1)方案阶段:项目符合相关主管部门要求的关于本市既有多层住宅加装电梯须满足的前期条件。

2)施工图阶段:方案设计已通过规划、消防及其它相关部门的审批或审核。

3、设计应符合国家和本市其他现行相关法律、法规和强制性标准的规定。

1.0.4 设计原则

1、应遵循安全、节能、环保、经济等原则,同时便于施工、安装和运营维护。

2、尽量减少对住宅现有使用功能和周边环境及相关配套设施的影响。

2 总平面

2.0.1加装电梯后小区道路宽度应符合《城市居住区规划设计规范》要求。当原小区道路宽度不符合《城市居住区规划设计规范》时,不得再减小道路宽度。

2.0.2加装电梯后消防车道宽度须满足现行规范要求。当原消防车道宽度不满足现行规范要求时,不得再降低其宽度。

2.0.3加装电梯应尽量减少和避免对小区地下总体管线的影响。

2.0.4方案设计应包含设计说明和总平面图,设计说明中须对既有住宅加装电梯后的新增建筑面积进行表述,总平面图中需明确该住宅与相邻建筑的总体关系。

3 建筑

3.0.1候梯厅深度不宜小于1.5m,有条件时深度可放大至1.8m。底层候梯厅宜有不

低于0.15m的室内外高差。当底层候梯厅室内外高差小于0.15m时,为防止雨水浸入对电梯运行造成的不利影响,应选择具备遇水自动切断电源和自动平层及安全停运功能的电梯,并在必要时加设集水坑和排水泵。

3.0.2井道、轿厢与电梯参数

1、井道及轿厢尺寸须符合《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第一部分:I、II、III、IV类电梯》GB/T7025.1-2008中第II类电梯的要求,并符合《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003的规定。

2、条件允许时轿厢净深不宜小于1.4m,净宽不宜小于1.1m。

3、轿箱门应设关门保护装置,门净宽不应小于0.8m。

4、轿箱地面材料应防滑,侧壁设0.85m~0.9m高扶手。

5、条件允许时优先选择可容纳担架的电梯。

3.0.3电梯设置位置

1、加装电梯后,住宅单元的安全疏散宽度不应减小。

2、电梯宜与楼梯贴邻布置。当电梯正对楼梯时,电梯门洞与楼梯之间的人行宽度应考虑通行安全和便利。

3、电梯与楼层的关系分为电梯出口设在楼层标高和楼梯半平台两种情况(见附表)。

3.0.4电梯和主体结构设缝必须做好防水处理。

3.0.5电梯井道应为不燃烧体,当与住宅外墙、阳台贴邻时其耐火极限不应低于2.0小时。

3.0.6加装电梯后,楼梯间或候梯厅外窗与房间窗口之间的水平距离不应小于1.0m,转角两侧的窗口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。

3.0.7新加电梯不应紧邻卧室。当紧邻起居室时,应采取有效的隔音降噪措施。

3.0.8当电梯出口设在楼层标高时,底层通往电梯厅的入口和入口平台宜进行无障碍设计。

3.0.9加装电梯应考虑与相邻住户的防盗安全性、居室私密性和对已有住宅走道的使用影响。

4 结构

4.0.1加装电梯土建部分的结构形式可采用砌体结构、钢筋混凝土结构、钢结构等。

4.0.2加装电梯需对既有结构非承载墙体作局部开洞处理时,应对原结构的相关部分作局部承载能力验算,并保证相应的抗震构造措施。

4.0.3加装电梯设计方案宜满足标准化施工,并进行经济性比较。

4.0.4为了避免加装电梯结构对既有住宅的影响,宜在加装电梯与既有结构间设置防震缝,加装电梯部分本身的设计应满足现行规范的要求。

4.0.5当采用加装电梯结构与原结构相连的形式或局部改变原有结构时,须保证原有结构的安全,对新增结构及连接结构应按现有规范进行设计,保证新增结构的安全及与原有结构的连接可靠性。新增结构的计算模型应与实际结构相吻合。应注意对原有结构的局部连接结构及可能受到较大影响的相关结构进行必要的鉴定和加固。

4.0.6加装电梯的基础设计应查明既有结构基础尺寸,场地土情况及沉降情况,尽量不影响既有结构,但当既有结构基础条件较好时,可以利用既有结构基础。当加装电梯和既有住宅结构相连时,须考虑加装电梯和既有结构的不同沉降变形,采取措施避免沉降差对主体结构的影响。当加装电梯和主体结构不相连时,也需验算加装电梯的最终沉降,避免对相邻地下管线造成影响,并在设计中考虑新旧结构间的相邻沉降差。基础设计应满足地基基础设计的相关规范要求。

5 机电设备

5.0.1加装电梯对建筑室内、室外的给水、排水、雨水管道,燃气管道,供电管网,通信网络等系统产生的影响应根据工程的实际情况进行综合处理。

1、既有住宅内多有平台设水表、电表、燃气表、消防箱、弱电分线箱等设备的情况,若加装电梯影响设备管道,需要对原有管道进行改造。

2、既有住宅外若加装电梯影响室外给排水、消防管道、化粪池、检查井、强电弱电井等,需要对原有管井进行改造。

5.0.2电梯配电箱宜安装在大楼一层的入口处(近电梯),并考虑安装单独的计量表计(电业提供),电梯配电箱总开关应带漏电保护功能(100mA,无延时),漏电保护

功能应结合电梯的平层能力一并考虑。

5.0.3电梯的动力电源应设独立的隔离电器。轿厢、电梯机房、井道照明、通风、维修插座、报警装置等,其用电可从电梯动力电源隔离电器前取得,并应装设隔离电器和短路保护电器。若单路电源供电时(现有供电条件大部分为单路供电),电梯应具有断电自动平层功能,有储能装置,在意外断电的情况下可以迫降到就近楼层,并打开电梯轿厢门。

5.0.4首层电梯厅应设置迫降按钮(相当于消防紧急按钮),火灾时可击碎玻璃启动此按钮迫降电梯,电梯收到迫降信号后,直接降至首层,打开电梯门,不能继续使用,普通客梯在收到返回信号后可切断电源。电梯要求从首层至顶层的时间小于一分钟。

5.0.5电梯内应设置对讲交流设备或专线电话,与监控信号一起接至小区的安保控制中心或值班室,新增管线宜使用原有弱电共同管沟排布。

5.0.6针对室外排水条件、所选择的电梯类型,确定是否要采用电梯机坑排水措施,必要时加设集水池、排水泵。电梯井集水池应设在电梯近邻处,但不应直接设置在井道内,池底低于电梯井底不小于0.7m。如果有电梯机房,机房内应考虑设置移动式灭火器。

5.0.7其他:设计须符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)、《住宅设计规范》(GB50096-2011)、《住宅设计标准》(DGJ08-20-2007)等国内规范相关要求。

6 其他

6.0.1鉴于上海市既有住宅加装电梯工作尚处于经验探索阶段,加装电梯后的住宅与相邻建筑的间距等技术指标要求应以最新政府相关文件为准。

附表1:既有住宅常见户型加装电梯示意

易于实现无障碍设计,可考虑加装电梯。

5 / 18

6 / 18

附表2:既有住宅其它户型加装电梯示意

1、电梯出口在楼层标高(易于实现无障碍设计)

7 / 18

8 / 18

9 / 18

2、电梯出口在楼梯半平台(不能实现无障碍通行)

户型一

10 / 18

11 / 18

条文说明

1 总则

1.0.4在电梯选型时需考虑节能指标,优先选择能耗低的新型节能电梯。目前新型的永磁同步加能量反馈型电梯比较传统的变频、变压、变流电梯可节能约2/3,有利于降低后期运营费。液压电梯基坑浅且无机房的特点适合改造项目,但其能耗为普通电梯的2-3倍,因此建议慎重选用。

2 总平面

2.0.3地下管线的移位费在建设费用中占有较大比重。因此尽量减少和避免地下管线移位是进行加装电梯平面设计时需考虑的重要因素。同时还需注意道路、绿化与地下管线之间的对位与保护关系,当需要调整小区道路时,避免因道路调整造成地下管线受损。

3 建筑

3.0.1根据《住宅设计规范》GB50096-2011中6.

4.6条的规定,住宅候梯厅深度不应小于1.5m。

3.0.2井道、轿厢与电梯参数

1、《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》中Ⅰ类电梯为运送乘客而设计的电梯;Ⅱ类电梯主要为运送乘客,同时亦可运送货物而设计的电梯;Ⅲ类电梯为运送病床(包括病人)及医疗设备而设计的电梯。Ⅱ类电梯与Ⅰ类和Ⅲ类电梯的主要区别在于轿厢内的装饰。

该标准中电梯的额定载重量分为:320、400、、1 000、1 250、1 600、2 000、2 500 kg九种,受既有住宅条件限制,建议一般选择600(630)、800、1000 kg三种。同时因电梯机房的检修楼梯一般受条件限制布置较为困难,故目前已完成的项目基本选用了无机房电梯。

2、轿厢净深1.4m、净宽1.1m的尺寸要求,系考虑轮椅进出而选用《无障碍设计规范》GB50763-2012中轿厢最小尺寸。

3、轿厢净深1.6m、净宽1.5m可满足担架进出。同时市场上已出现一种专为方便担架进出而设计的电梯,有利于节约建筑空间:其轿厢平面为方形,距轿厢底1m以上的内壁呈局部“凸”字形,凸出部位可放置担架把手,该类电梯轿厢净尺寸一般为

1.5mX1.5m左右(不计入凸出部分),井道净尺寸约

2.2mX2.1m左右。

3.0.3据考察,广东省既有住宅加装电梯的出口多设在南立面阳台部位,考虑上海的气候和光照条件,不应采用此种方案。另当电梯正对楼梯时,电梯门洞与楼梯之间的人行宽度建议不小于1.8m。

3.0.6该条系根据《上海市住宅设计标准》DGJ08-20-2007第7.6.1条制定。

3.0.8当电梯出口在楼梯半平台时,用户需要再上半层才能进户。为此建议在底层入口平台处和楼梯半平台位置预留电源插座,以方便便携式轮椅升降机的使用。

4 结构

4.0.2 既有结构墙体开洞应尽量设置在楼梯外墙门窗处,此局部开洞对原结构的整体抗震性能影响较小,不需对既有结构做抗震鉴定及整体抗震验算。

5 机电设备

5.0.6为方便操作与检修及确保操作人员的安全,电梯井集水池不应直接设置在井道内,同时其设置位置和深度应尽量避免对原住宅结构基础和地下管线造成不利影响。

加装电梯推荐方案图(方案一、方案二)

《上海市道路合杆整治技术导则》(试行).pdf

上海市道路合杆整治技术导则 (试行) 2018年3月

为贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,加强城市精细化管理,规范道路杆件及相关设施设置,切实改善市容市貌,创造有温度、可感知的城市环境,上海市住房和城乡建设管理委员会组织编制了《上海市道路合杆整治技术导则》(试行)(以下简称“导则”)。编制组经过深入调查研究,参考有关国内外标准规范,并在广泛征求意见的基础上,形成本导则。 本导则共分8章,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、布设要求、综合杆、综合机箱、附属设施设计、城市家具布设要求。 本导则执行过程中如有意见或建议,请寄送上海市城市综合管理事务中心(地址:上海市徐家汇路579号,邮政编码:200023),以便今后修订时参考。 主管单位:上海市住房和城乡建设管理委员会 主编单位:上海市城市综合管理事务中心 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 参编单位:中电科(上海)公共设施运营管理有限公司 东华大学环境艺术设计研究院 上海勤电信息科技有限公司 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 参编人员: 袁文平唐海雯董茂强吴军盛勇李攀王秀玲 张敏王文彪唐术熙张胜王天华林涛汤峰 金益桓朱圣庆周齐亮杨衍瑞倪锦华刘阳范敏佶 宋树德刘博林澄昀杨凤菊徐爱峰李晨源

1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (3) 3.1 总体要求 (3) 3.2 杆件整合 (3) 3.3 机箱整合 (4) 3.4 设备整合 (5) 3.5 城市家具整合 (5) 4 布设要求 (6) 4.1 一般要求 (6) 4.2 杆件布设要求 (7) 4.3 机箱布设要求 (7) 4.4 城市家具布设要求 (8) 5 综合杆 (10) 5.1 一般要求 (10) 5.2 工程设计要求 (10) 5.3 杆件设计要求 (10) 6 综合机箱 (13) 6.1 一般要求 (13) 6.2 工程设计要求 (13) 6.3 综合机箱设计要求 (13) 7 附属设施设计 (15) 7.1 供电设计要求 (15) 7.2 管线设计要求 (15) 7.3 接地设计要求 (16) 8 城市家具布设要求 (18) 8.1 一般要求 (18) 8.2 人行道设施 (18) 8.3 交通管理设施 (19) 8.4 公交服务设施 (20) 8.5 公共服务设施 (21) 附录A 杆件布设场景示意图 (23) A.1 典型路口布设区域杆件布设示例 (23) A.2 典型路段布设区域杆件布设示例 (29) A.3 典型横断面杆件布设示例 (30) 附录B 杆件样式 (32) 附录C 城市家具布设平面示意图 (40)

给旧楼加装电梯注意事项

给旧楼加装电梯注意事项 广东省也繁华也素朴,南来北往,裹挟着时代的潮流匆匆向前。现在很多小区,尤其是老旧小区没有电梯,居民上下楼及其不方便,尤其是老人和残疾人,因此很多小区加装了电梯。 形形色色的加装电梯相关信息,难免让大家眼花缭乱,但是没关系,经过小编的整理,希望大家能够对其认识更深一步! 接下来就让小编带你来看看加装电梯的相关情况吧~带你了解加装电梯~ "选择电梯注意事项 选择电梯注意事项 1、电梯的档次定位 电梯档次定位的标准: a.电梯的生产厂家必须是专业生产电梯的企业,注册资本不低于10000万元不能为贴牌企业。 b.电梯的重要部件要有领先的技术,如客梯、观光电梯的曳引机是永磁同步的,轿箱门机是变频调压调速门机并且采用光幕保护。安全钳、限速器、缓冲器等安全部件必须是专业生产厂家制造的。 c.最好采用智能或变频扶梯和无机房或小机房变频客梯、观光电梯. 2、决定输送能力的主要参数 扶梯:数量,梯级净宽,倾角, 电梯:额定荷载,额定速度,最大提升高度,数量,几层几站。 3、需要着重考虑的技术性能——可靠性、先进性与舒适性 所谓可靠性是指电梯系统在规定的时间内保持规定功能的能力。我们对电梯可靠性的要求是指在运行时间里故障要尽可能少,并且一旦出现故障要很容易排除, 这就要求我们选择的厂家可信度要高,电梯配置要好,并且最好在本地有专门的维修队伍。 电梯的先进性主要体现在拖动与控制技术方面,调频调压调速技术VVVF是现在各厂家主推的节能、高效的拖动技术。微电脑控制系统对电梯实现智能化控

制,在使用中故障率低、可靠性高、抗干扰性强舒适感主要指电梯的加速度、振动、噪音、装潢、照明等指标对人的感官影响。噪音主要是曳引机产生的,要选择噪音小的曳引机.优秀的控制系统可以减少振动,增加舒适感。 电梯采购常识 1;基坑、井道的定制 首先,虽然说同等重量的电梯,井道尺寸和基坑深度都差不多,但是不同品牌的电梯还是有一定差异。所以,在向设计院下达设计任务书时,应该向设计院提供你日后想选用的所有电梯品牌,电梯型号等,以便设计院按照这些品牌中,对井道、基坑要求最大的品牌进行设计。所以如果从项目建设之初就介入,一定要注意基坑和井道的尺寸。 2;梯速的选择 常用电梯的梯速基本分为: 1.0m/s,1.5m/s(1.6m/s),1.75m/s(1.8m/s), 2.0m/s,2.5m/s,3m/s 等等,梯速越高,制造工艺越复杂,电梯越贵。一般情况下,根据消防规定,在1分钟之内,电梯要完成从建筑物一层至顶层的运行,所以,根据大厦的高度计算你需要的梯速即可。即:假如楼高100m,那么 100m/60s=1.667,这种情况下,选用1.75m/s或1.8m/s的梯速即可。 3;载重量的选择 这个没什么计算方法啦,一般根据人流量定就好,住宅一般选用800kg的电梯,公建至少要选用1000kg以上的。如果选用了较小载重的电梯,可以适当选择看起来扩大空间的电梯装潢。 4;厅门、门框、轿厢装潢的材质 厅门、门框、轿厢装潢的材质根据档次从高至低分为:蚀刻钢板、镜面钢板、发纹钢板、喷涂钢板。蚀刻钢板是镜面钢板或发纹钢板的基础上,蚀刻上各类花纹,这种装潢又美观又华丽,一般适用于中高档的经营性的公建。 镜面钢板比蚀刻钢板便宜一些,也属于中高档电梯装潢,是用打磨的跟镜子一样的不锈钢板制成的。这样的装潢会增大电梯内的空间感,同时也增强了实用性(方面爱美人士,也可以防电梯色狼)。但是,镜面钢板的缺陷是,由于制作精细,这种钢板非常怕磨,使用久了之后,表面会有很多划痕,需要更换,增加了日后的运营成本。

XX区加装电梯流程

XX区加装电梯流程 一、前期准备 1.签订改造协议。 2.委托建筑结构安全鉴定,不存在结构安全隐患的,方可申请加装电梯。 二、递交材料、组织现场勘查 1.辖区街镇在收到申请材料后,7个工作日内将申请材料转交有关部门,并组织住建、安监、消防等各部门进行现场勘查,论证项目可行性。 2.5个工作日内得出论证结果。 三、方案设计阶段 1.向规划部门申请核定加装电梯建设工程规划设计条件以及向消防部门申请出具消防技术要求。 2.根据上述条件及要求进行加装电梯方案设计。 3.街镇应在收到设计方案及有关材料之日起7个工作日内转交有关部门,并再次组织各部门联合对设计方案进行实地审查。5个工作日内得出审查结果。 4.在申请加装电梯改造住宅以及相邻住宅范围内予以公示,公示期不少于10日。 四、施工建设阶段 1.建筑设计单位出具各个专业的施工图设计文件,并经审查机构审查。 2.向规划、住建部门申请办理项目建设工程规划许可证和建筑施工许可证,并在取得建筑工程施工许可证后,7个工作日内进行消防设计备案。 3.施工单位向质监部门办理施工告知手续后再组织施工。电梯安装后,施工单位应当向特种设备检验检测机构申报监督检验,取得特种设备安全检验合格标志。 五、竣工验收阶段 1.项目完工后,对加装电梯后新增建筑面积进行测绘,并向规划部门申请办理建设工程规划验收。

2.向辖区街镇提出竣工验收申请。街镇将材料转交各部门并组织其连同设计、施工、监理、电梯生产安装等单位共同对项目进行竣工验收。 3.项目竣工验收合格之日起7个工作日内,进行竣工验收消防备案;15日内,向住建部门办理竣工验收备案手续。申请人负责将完整的工程档案资料移交市城建档案馆归档,辖区街镇和住建部门应做好指导、协助工作。 4.申请人向质监部门办理电梯使用登记手续,领取并张贴电梯使用标志。

关于推进既有住宅加装电梯工作的实施意见【最新版】

关于推进既有住宅加装电梯工作的实施意见 为进一步完善既有住宅使用功能,切实改善和服务民生,加快适应我县经济社会发展和人口老龄化需要,根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号)、《省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》等规定,结合我县实际,制定本实施意见。 一、总体要求 坚持以人民为中心的发展思想,以问题为导向,以房屋使用安全为前提,以满足广大居民尤其是老年居民便利出行为目标,积极推进既有住宅加装电梯工作,补足民生短板,提升公共服务水平,加快推动新型城镇化建设。 二、基本原则 (一)业主主体,社区主导。发挥住宅业主作为物权所有人的主体作用,充分尊重业主意愿,由业主决策既有住宅加装电梯工作。落实属地管理责任,乡镇人民政府(街道办事处)、社区居委会负责既有住宅加装电梯的政策宣传、业务指导、矛盾协调工作。

(二)政府引导,试点带动。发挥政府引导推动作用,通过财政补助调动业主积极性。采取“试点先行、稳步推进”的工作方式,通过试点效应,以点带面稳步推进加装电梯工作,使加装电梯工作真正落地,惠及民生。 (三)部门联动,简化审批。各职能部门要按照统一部署,加强联动,化繁为简,简化电梯加装报批验收程序,真正方便广大业主办理电梯加装手续。 (四)统筹兼顾,安全第一。要统筹兼顾各方利益,因地制宜形成合理可行的电梯加装方案;改造过程中始终要把房屋安全放在第一位,切实落实各方主体责任。 三、明确责任主体 既有住宅加装电梯属于特种设备安装行为。既有住宅加装电梯应当以幢或单元为单位提出申请,由本单元、本幢业主作为申请人,申请人负责统一意见、组织方案制定、项目报建、设备采购、工程实施、维护管理等相关工作。申请人可以推举业主代表负责上述工作,也可以书面委托业主委员会、电梯企业、具有设计施工资质的单位、物业服务企业、住宅原房地产开发企业、房改房原售房单位、第三方代建单位等作为实施主体代理上述工作。受托人应当与委托人签订“授权

2017全国咨询工程师上海市城市街道设计导则实践探索试卷(92分)

2017全国咨询工程师上海市城市街道设计导则实践 探索试卷(92分) 一、单选题【本题型共5道题】 1.根据导则,活力街道包括活动舒适,风貌塑造和()等要素。 A.功能单一 B.空间紧凑 C.视觉简约 D.历史传承 用户答案:[D] 得分:6.00 2.以下街道属于商业街道的是()。 A.桃江路 B.吴江路 C.龙腾大道——瑞宁路 D.环城高速 用户答案:[B] 得分:6.00 3.根据导则,以下不属于生态种植的是()。 A.尽量简化绿化方式的种类以增加街道绿量 B.应因地制宜地种植行道树

C.有条件的街道可连续种植高大乔木 D.沿街绿地应兼顾景观与活动功能 用户答案:[A] 得分:6.00 4.根据导则,建议路网较为密集的公共活动中心、居住社区和产业社区,结合慢行单元划定机动车通行限速区,对道路采用()公里/小时限速。 A.10 B.20 C.30 D.40 用户答案:[C] 得分:6.00 5.智慧导向结构上按照()四个层次展开。 A.导向-目标-导引-措施 B.目标-导向-导引-措施 C.导引-导向-目标-措施 D.导向-导引-目标-措施 用户答案:[A] 得分:6.00 二、多选题【本题型共5道题】 1.以下关于生活服务街道说法正确的是()。 A.既有城市支路沿线的生活服务区段应增加沿路停车

B.新建地区应鼓励结合支路布局生活服务街道,应用稳静化措施降低车速 C.应集约利用街道空间,保障充足和带有遮阴的慢行通行空间 D.对于既有城市干道沿线的生活服务区段,应通过绿化等措施进行空间和噪声隔离 E.生活服务街道应当成为社区日常生活的重要场所,为不同年龄、不同背景的居民提供会面与交往空间 用户答案:[BCD] 得分:0.00 2.以下关于塑造人性化街道的实施策略说法正确的是()。 A.开展部门协同,鼓励公众参与,持续动态更新 B.通过街道空间与建筑设计管控,落实空间尺度与街道界面设计要求 C.在新区建设中,街道的标准应与老区统一,维护城市传统风貌 D.街道使用的分时段管理,并划定机动车通行限速区 E.建立街道评价体系,设立最佳街道奖项,鼓励符合设计导向的街道设计与建设 用户答案:[ABDE] 得分:8.00 3.以下哪些方式凸显了导则重视公众参与和公众宣传()。 A.深入社区开展调研 B.采用通俗易懂、图文并茂的表达方式 C.开展专家研讨会 D.网上问卷调查 E.与政府有关部门通力合作

旧楼加装电梯方案

旧楼加装电梯解决方案(广州市) 一、本项目的宗旨:改善生活质量,提升物业价值。 随着人口老年化及楼价的不断攀升,旧楼加装电梯是大势所趋,也是政府倡导和鼓励的民生工程,为此,省政府和市政府相继出台了相关政策文件。 目前本楼已有业主自发倡议集资加装电梯,并得到广泛的支持,既然电梯迟早要装,当然是早装早享受。如今材料和人工费用都在涨价,钱放在银行贬值,但投资加装电梯却有可观的增值利益。二手房产交易成交数据显示,越秀区二手电梯楼均价约11000元/m2,比楼梯楼高3000元/m2。有专业人士估计,加装电梯的楼梯楼二手均价将升值15%以上,在9000~10000元/m2之间,加装电梯后还可以增加房产建筑面积。以6号楼五楼70平方米单位为例,加装电梯投资1.2万元,原价值70*8000元=56万,加装电梯后价值为72*9600元/平方米=69.12万元,升值13万元,十倍的投资回报率!在目前高通胀的时代,这是最明智的投资,重要的是电梯改善生活质量,提高工作效率,电梯是现代生活的基本需要。 二、加装电梯流程及周期 加装电梯的手续和流程几乎和房地产开发一样繁琐,首先是业主内部协调、筹资,这是一件繁琐的工作;接着找建筑设计院设计方案、规划局审批、批前公示、甚至听证、之后出建筑施工方案,申请建设工程规划许可证、接着开始建设施工、报建、工程监理、装修、建设工程规划验收、电梯采购、订制、安装、单位开证明到供电公司申请380V三相电源、委托有相关资质公司安装电缆电箱、申请施工许可、申请供电局验收、加装电表;加装电梯前要到质监局申请开工,竣工后申请办理电梯验收手续、还有建筑工程的监理、竣工验收等,还要派业主代表去质监局接受电梯维保的培训学习… 为了顺利解决上述一系列麻烦事情,明智的做法是授权委托一家有资质、有实力、信誉好、有经验并提供“一条龙服务”的电梯公司实施工程计划,只要业主们做一个决定,所有问题均由电梯公司解决。 三、售后服务 尽可能选择本地品牌,价廉物美,经济适用,便于售后服务。 四、电梯井道式样选择 1、钢筋混凝土井道 2、钢结构井道 3、钢结构观光井道

上海既有多层住宅加装电梯设计导则

上海市既有多层住宅加装电梯设计导则 (试行)

编制说明 为规范和指导上海市既有多层住宅加装电梯的设计工作,特编制本导则。 导则编制单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司 导则主要起草人:李承铭李军邓康年金骞曹贤林李进军 岳建勇赵郁朱家真杨钦傅彬侯胜男

目次 1 总则 (1) 2 总平面 (1) 3 建筑 (1) 4 结构 (3) 5 机电设备 (3) 6 其他 (4) 附表1:既有住宅常见户型加装电梯示意 (5) 附表2:既有住宅其它户型加装电梯示意 (7) 附:条文说明 (12) 附:加装电梯推荐方案图(方案一、方案二) (14)

1 总则 1.0.1为规范和指导本市既有多层住宅加装电梯的设计工作,制定本导则。 1.0.2 本导则适用于本市既有多层住宅(含底层为商业用房,上部6层为住宅的7层既有住宅)的加装电梯工程设计。 1.0.3 设计依据 1、既有多层住宅设计图纸及相关技术资料。 2、设计应符合的前期条件: 1)方案阶段:项目符合相关主管部门要求的关于本市既有多层住宅加装电梯须满足的前期条件。 2)施工图阶段:方案设计已通过规划、消防及其它相关部门的审批或审核。 3、设计应符合国家和本市其他现行相关法律、法规和强制性标准的规定。 1.0.4 设计原则 1、应遵循安全、节能、环保、经济等原则,同时便于施工、安装和运营维护。 2、尽量减少对住宅现有使用功能和周边环境及相关配套设施的影响。 2 总平面 2.0.1加装电梯后小区道路宽度应符合《城市居住区规划设计规范》要求。 3 建筑 3.0.1候梯厅深度不宜小于1.5m,有条件时深度可放大至1.8m。底层候梯厅宜有不

上海市城市街道设计导则实践探索试卷用户答卷

一、单选题【本题型共5道题】 1.根据导则,以下要素属于“步行与活动空间”的是()。 A.退界空间 B.安全岛 C.遮阳棚 D.自行车专用道 用户答案:[A] 得分:6.00 2.《上海市街道设计导则》在()正式发布。 A.2016年8月 B.2015年8月 C.2016年9月 D.2016年10月 用户答案:[D] 得分:6.00 3.根据导则,非机动车停放区服务半径不宜大于()米;公共自行车租赁点服务半径以()米左为宜。 A.60/260 B.50/250 C.70/270 D.40/240 用户答案:[B] 得分:6.00 4.早在上世纪70年代,()提出完整街道,强调街道设计考虑各种交通参与者的需求。 A.法国 B.英国 C.美国 D.日本 用户答案:[C] 得分:6.00 5.根据导则,建议路网较为密集的公共活动中心、居住社区和产业社区,结合慢行单元划定机动车通行限速区,对道路采用()公里/小时限速。

A.10 B.20 C.30 D.40 用户答案:[C] 得分:6.00 二、多选题【本题型共5道题】 1.以下哪些属于人性化街道的范畴()。 A.安全街道 B.清洁街道 C.活力街道 D.经济街道 E.智慧街道 用户答案:[ACE] 得分:8.00 2.以下关于景观休闲车道说法正确的是()。 A.景观休闲街道的沿街活动应以漫步、跑步、骑行等休闲活动为主B.沿路休闲设施应考虑各种年龄人群的需求 C.林荫大道应种植四排以上行道树 D.内侧设置沿路绿化时宜选用高大的落叶乔木 E.不宜沿街道设置公交线路 用户答案:[ABC] 得分:8.00 3.以下哪些方式凸显了导则重视公众参与和公众宣传()。 A.深入社区开展调研 B.采用通俗易懂、图文并茂的表达方式 C.开展专家研讨会 D.网上问卷调查 E.与政府有关部门通力合作 用户答案:[ABD] 得分:8.00 4.以下关于塑造人性化街道的实施策略说法正确的是()。

(完整word版)电梯安装施工工艺流程

搭设样板架→测量井道、确定基准线→样板就位,挂基准线→机房放线→使用激光准直定位仪确定基准线。 1.搭设样板架。 在井道顶板下面1m左右处用膨胀螺栓将角钢支架水平固定于井道壁上,水平度误差不大于3/1000,(见图30-1-5)。样板架宜采用不小于50×50角钢制作,所用材料应经过挑选与调直,锈蚀严重或变形扭曲的角钢不应使用(如图30-1-6)。样板与支架端部应垫实找平,水平度误差不大于3/1000,为防止位移,在井道测量与放线结束后,应将样板与支架点焊。 图30-1-5 图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。

(2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离; B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 图30-1-7 ③对重导轨中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于50mm的间隙。 ④对于贯通门电梯,井道深度≥厅门地坎宽度×2+厅门地坎与轿厢地坎间隙×2+轿厢深度,并考虑井壁垂直度是否满足安装要求。 ⑤各层厅门地坎位置确定,应根据厅门线测出每层牛腿与该线距离,做到既要少剔牛腿或墙面,又要做到离墙最远的地坎稳装后,门立柱与墙面间隙小于30mm。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,

既有住宅加装电梯实施意见【最新版】

既有住宅加装电梯实施意见 为适应社会经济发展和人口老龄化的需要,完善我县既有多层住宅使用功能,提高居住品质,方便居民生活,根据《中华人民共和国物权法》《浙江省住房和城乡建设厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省公安厅、浙江省民政厅、浙江省财政厅、浙江省国土资源厅、浙江省环境保护厅、浙江省质量技术监督局、浙江省机关事务管理局关于开展既有住宅加装电梯试点工作的指导意见》(浙建(2016)6号)等法律、法规、政策,结合我县实际,制定本办法。 一、基本原则 开展既有住宅加装电梯工作应坚持“业主主体、社区主导、政府引导、各方支持”的原则。既要发挥政府的协调服务职能,树立正确的舆论导向,形成全社会关心、支持既有住宅加装电梯的良好氛围, 更要发挥住宅业主作为物权所有人的主体作用,充分尊重业主意愿, 依法通过民主协商形成合理可行且兼顾各方利益的改造方案。 二、适用范围 本办法适用于松阳县城市规划建设用地范围内的既有住宅。既有住宅同时符合以下条件的,可以中请加装电梯:

(一)具有合法不动产权属证明的无电梯住宅; (二)未列入房屋征收范围和计划; (三)满足建筑物结构安全、消防安全等有关规范要求。 三、组织实施 县住房和城乡建设局(以下简称县建设局)为既有住宅加装电梯工作的牵头部门。住宅加装电梯可以以住宅小区、幢或单元为单位提出申请。以小区为单位申请加装电梯的,申请人为该小区业主委员会; 以幢或单元为单位申请加装电梯的,申请人为该幢或单元业主。 申请人可自行实施,也可委托业主代表、业主委员会或电梯企业、具有设计施工资质的单位、物业服务企业、第三方代建单位等作为实施主体代为实施。受托人应当与委托人签订委托协议,明确双方的权利义务。 (一)签订协议。加装电梯的服务范围内产权所有人应当自主或者委托社区组织主持,依照《物权法》第七十六条规定就加装电梯方案、资金分摊意见和电梯维护管理等有关问题进行充分协商,经本小区、木幢或本单元房屋专有部分占建筑物总而积三分之二以上的业主且总人数

旧楼加装电梯成功案例

花园二街24号“明星楼”旧楼加装电梯工程终于完工啦!昨日(19日),电梯外墙的棚架拆卸完毕,一座明亮大气的外墙电梯管道吸引着前来取经街坊们的目光。预计到9月份,老住户们就不用再为爬楼梯而头疼了。 探营:透明电梯管道方便采光 昨日(19日),花园二街24号“明星楼”再次成为街坊们关注的对象,为期5个月的加装电梯工程终于完成了!记者前往工地,只见拆除棚架后透明的电梯管道在阳光下闪闪发光,工作人员正在做速度调试。“最迟下个月就可以使用啦!”住户李伯兴奋地说。 由于旧楼没有预留电梯间,“明星楼”加建的电梯间只能设在楼外,在两住户的阳台之间紧靠楼梯间。棚架拆除后, 最吸引眼球的就是透明的电梯间,“用透明玻璃做电梯间,是为了不影响原来楼梯的采光!”李伯说,因为住户基本都是老人,电梯运行时容易头晕,所以电梯还是选择不透光的。在每户的阳台靠近电梯一侧都准备开一个门。“如果把门开在楼梯间,就必须再步行半层,征集大家意见还是把门开在阳台上。” 据施工的师傅介绍,电梯电源已接通,经过一段时间的速度调试就可投入使用。

惊喜:加装电梯后楼价飙升 “6 楼的那户卖了50多万元!”来取经的街坊告诉记者,旧楼装了电梯后,不但方便了老年住户上下楼梯,还提升了房子本身的价值。“装电梯平均每户出3、4万元,但楼价就从原来30多万元升到50多万元!”新搬来的陈伯是东华里的拆迁户,他说选择“明星楼”很大原因也是因为有电梯,虽然20年的楼龄这个价钱有点贵,但住得舒适更重要。 负责牵头装电梯的何世仓老人介绍说,住户们已经协商订立出详细的住户使用电梯守则,电梯加装了智能刷卡系统,住户刷卡乘坐电梯,再根据刷卡次数的多少分摊电费。电梯建好后第一年电梯公司免费维护,第二年起每年需3000元维护和年检费用,这些费用由各住户平摊。 希望:申请流程更简便 自从花园二街24 号“明星楼”审批通过的“破冰”之举后,禅城区先后再有9座旧楼进入审批流程,其中3座旧楼获得规划许可证,另有6座楼规划部门已基本同意他们出的图纸,但更多的老人还在观望。有街坊说出了难处,一是许多旧楼已经变成出租屋,要2/3的户主同意有难度;二是审批的过程比较复杂,要自己找设计单位出图纸,许多老人没有这个途径。回忆起申请的过程,何世仓老人非常感慨,“现在很多人过来看,我们都把经验告诉他们,希望大家少走些弯路。”他希望相关部门可以把流程进一步简化。 申请人备齐以下材料送行政服务中心规划窗口即可办理方案初步审批: (1) 申报表;(2)该栋住宅楼全体业主产权证复印件(原件备核)及书面签名同意;(3)申请人关于电梯安装、维护、管理等事宜的书面协议;(4)该栋住宅楼的四至图及原建筑平面图;(5)国土部门意见;(6)加装电梯方案图(包括总平面图及各层平面图、立面图,总平面图应在现状地形图上绘制,并须标明与周边建筑物及道路的关系)。(来源:广州日报)

电梯验收质量设计标准规范

电梯验收规范 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图; h.安装说明书;

i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件.3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路:

街道设计导则

构建“北京市街道设计导则”的编制体系,是以北京市中心城六区中重点或富有特色的街区为调研研究对象,设计形成一套能够普遍运用在北京市街道景观设计中的技术方法和研究思路,其对道路交通基础设施建设和城市公共空间环境营造起着指引战略方向和明确技术思路的作用,,很大程度上决定了城市的形象特色和市民出行文化。导则的推出填补了北京市街道设计导则这一技术空白,希望能为后人相应的实践工作提供借鉴指导作用。 城市街道设计导则是将设计的意图和构想用文字条款和图解的形式构成的一种技术性文件。通过分析城市街道公共环境的现状,总结概括出其在城市建设中存在的问题及不足,从而提出制定街道设计导则的必要性,以控制城市街道公共环境的建设行为。 现阶段,一方面导则的编织应当充分借鉴国内外城市在编制街道设计导则中好的思路和经验,另一方面必须立足本市的特点,如机动化水平、行人和自行车流量、交通文明程度、街道管理体制、公共自行车租赁、电动自行车使用等情况,以问题为导向,积极探索并制定新时期适合自身发展需要的北京市街道设计导则。 编制的工作程序约分为前期准备、现场调研、确定目标、编制大纲、编制成果、实施操作等阶段。编制前期从策划到立项需要一系列的准备工作,了解城市街道公共环境的现状情况,并针对现状问题,突出控制的设计要点。设计师利用技术型的转译,提出城市街道公共环境设施设计导则的目标轮廓,形成初步的导则大纲,根据评议、批准后的大纲编制导则成果。 导则预构想为12 章,包含政策愿景、技术导则、运营维护三大主题。第1 章“简介”,介绍导则的目的、框架和执行机构。第2 章“政策及愿景”,主要阐明基本理念和部门责任分工。第3、4 章分别是“设计流程”和“核心设计原则”。第5 章“材料选型”,规定街道典型元素的型制和材料。第6 章“街道环境特征”,对北京街道按区位和用地属性划分类型,指出各自设计策略。第7、8、9 章分别对属于交警管辖的路面设施、属于市政管辖的街道家具以及属于第三方管辖的街道家具提出设计参数、选址要求、最佳实践和参考材料。第10 章“运营维护”,明确相关技术要点和管理实施机构。第11、12 章分别是“街道细部做法”和“附录”。 其中,导则的3至9章可总结为下表:

旧楼加装电梯方案教学提纲

旧楼加装电梯方案

DBJ41T2072018河南省既有居住建筑加装电梯技术标准.docx

河南省工程建设标准 DBJ41/T207-2018 河南省既有居住建筑加装电梯技术标准Henan Prov ince tech ni cal sta ndard for elevator addi ng in existi ng reside ntial buildi ng 2019 —01 —10 发 布2019 —03 —0 [实施

河南省住房和城乡建设厅发布

河南省工程建设标准 河南省既有居住建筑加装电梯技术标准 Henan Provinee technical standard for elevator adding in existing residential building DBJ41/T207-2018 主编单位:河南省建筑设计研究院有限公司批准部门:河南省 住房和城乡建设厅施行日期:2019年3 月1 日 2019 郑州

为完善既有居住建筑的使用功能,改善老旧小区住户的居住条件,方便老年人、行动障碍人士和妇女儿童等群体的日常生活,规范和指导河南省既有居住建筑加装电梯工作,编制组经大量调查研究、认真总结工程实践经验,结合 河南省实际情况及地域特点,参考国家现行有关标准及其他省市的相关规定, 并在广泛征求意见的基础上编制了本标准。 本标准的主要技术内容包括:总则,术语,基本规定,建筑设计,结构设计,机电设备,施工及验收等。 本标准执行过程中,请各单位结合工程实际情况,注意积累资料,及时将意见和建议反馈到河南省建筑设计研究院有限公司技术质量处(地址:河南省郑州市金水路103号,邮政编码:450099),以供今后修订时参考。?%廖1 霍畫I I I —主编单位:河南省建筑设计研究院有限公司 参编单位:郑州西奥电梯现代化更新有限公司 主要起草人:徐公印高树才侯博万宁刘重晓 李桂芳王世权杜战胜董科陈旭东 陈文金吴铮李翔吴伸杰郭俊奇 李洋秦雁芳金俊冉朱彦伟张琪 苏红艳 主要审查人:季三荣魏毅力魏剑霞李光郑丹枫 李亚民刘忠刘志伟

既有住房增设电梯实施步骤及规划建设手续办理流程

既有住房增设电梯实施步骤及 申报流程(试行) 一、制定整体方案 住宅增设电梯所涉及到的该梯号或该幢房屋全体业主一致书面同意后(属单位产权的房屋还需经单位书面同意),由全体业主自行或业主委托的单位编制增设电梯的整体方案(包含:增设电梯用地、结构安全、消防安全可行性方案以及电梯总平面布局、资金筹集、运行维护管理等内容)。 二、公示 申报单位或业主公布整体方案,公示15天,征求利害关系人意见,并由社区居委会或业主委员会见证备案。 三、申请办理规划、消防审查手续 1、申报单位或业主向住建局提出办理规划审批手续书面申请(原住宅预留了电梯井的不需要申请办理规划审批手续); 2、住建局组织消防、国土资源等部门现场踏勘、核实; 3、现场踏勘后符合条件的,申报单位或业主委托有资质的鉴定机构对原有住宅进行结构安全性鉴定,鉴定报告应一并对增设电梯后房屋结构安全作出安全评估; 4、申报单位或业主到消防部门申请消防设计及消防安全审查,经审查合格的,7个工作日之内出具消防审查意见(现场踏勘不计入审批时限);

5、住建局对增设电梯设计方案进行审查,并公示7个工作日,无异议后,3个工作日内出具规划审查文件(现场踏勘不计入审批时限)。 四、申请办理工程施工审批手续 1、申报单位或业主委托有资质的设计单位进行施工图设计,并进行施工图审查,出具施工图专业技术指导审核意见书; 2、申报单位或业主与有资质的施工单位签订施工合同,并报质量技术监督部门办理施工单位资格审查备案,应当实施工程监理的,还应与监理单位签订监理合同委托监理; 3、向建设工程质量安全监督站申请办理工程质量安全监督手续; 4、向住建局申请办理施工审批手续后,方可动工建设。 五、申请办理竣工验收手续 1、电梯安装工程竣工后,申报单位或业主组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收,并由申报单位或业主、设计、施工、监理单位出具竣工验收结论; 2、住建局组织工程质量安全监督、消防、国土资源、质量技术监督等单位到现场进行一次性验收,并由各相关部门出具竣工验收书面意见函告区住建局; 3、向质量技术监督部门申请办理电梯使用许可手续; 4、向住建局申请办理竣工验收备案手续。

加装电梯工作流程

既有多层住宅加装电梯工作流程 (征求意见稿) 一、增设电梯实施主体 业主是加装电梯的主体。房屋业主或者房屋所属小区业主委员会(未成立业主委员会的由房屋所在地居民委员会指导推举业主代表)是加装电梯的申请人,负责做好加装电梯的业主意愿征询、资金筹措、协议签订、项目申报、工程实施、维护管理等工作。 二、建立协调推进机制 建立由区领导牵头,区相关部门和街道参加的协调推进工作机制;区房管、规划资源、建管、市场监管、民政、财政、相关街道等部门按照职责分工,做好加装电梯项目的指导、审批、监管及社区协商指导等工作。 三、开展前期评估 对居民提出加装电梯意愿的小区,由小区业委会向所属街道提出前期排摸申请,街道委托建筑设计等专业单位,对小区加装电梯的规划要求、建筑条件、消防安全、小区环境等进行可行性评估,初步明确该小区加装电梯整体设计要求。评估结果应告知所在小区业主委员会,同时告知居民委员会,并抄送区房管、规划资源部门和相关配套管线单位。 开展前期可行性评估、项目方案设计等,需要调阅利用相关

城建档案和地形图、管线图的,由所在街道为承担加装电梯可行性评估或项目方案设计的相关单位开具档案查阅和测绘成果调取的证明文件。 四、业主达成共识 1、申请人应当依照《物权法》第七十六条规定,就加装电梯的意向和具体方案等问题进行充分协商,并征求所在楼幢全体业主意见,经所在楼幢专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意。 2、加装电梯拟占用小区业主共有部分的,应当征求建筑区划内全体业主意见,经建筑区划内专有部分占建筑物总面积过半数的业主且占总人数过半的业主同意,并尽可能优化方案,减少对周边相邻业主的不利影响。加装电梯拟占用业主专有部分的,应当征得专有部分权利人的同意。 3、业主之间通过协商等方式解决加装电梯中的利益平衡等事宜。 4、加装电梯房屋幢业主对加装电梯所需费用、电梯运行维护费用、修理及更新改造费用的筹措、分担及委托电梯管理单位等应达成一致意见,并签订相关协议。 5、业主应当依据小区加装电梯整体设计要求,编制加装电梯项目的建筑设计方案和施工图设计文件。电梯选型应当经济合理,同一小区的电梯设备型号、安防系统等优先选择型号一致和匹配的设备,并且应按照规定配置远程监测系统,为运行管理和维保提供便利。

电梯安装验收要求规范标准[详]

电梯安装验收规范 本标准规定电梯安装的验收条件,检验项目,检验要求和验收规则。 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图;

h.安装说明书; i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副 本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件. 3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明;

上海老公房加装电梯流程一览

上海老公房加装电梯流程一览 曾几何时,住新村公房一直是上海市民的莫大荣光,只是随着时间的不断流逝,新村房子变成了老公房,老公房里的居民也已两鬓斑白,从一口气能爬十层楼的年纪,到了腿脚不利索的年纪。所以,很多老公房的居民都想增设电梯,只是要让每家每户都同意安装实属难题,钱谁出亦是问题所在。那么,上海老公房加装电梯具体要如何操作呢? 老公房安装电梯流程详解 一、构建协商体系,做实协商平台 根据加装电梯涉及居民和楼道的利益相关度和问题集中度,同步构建和开展面向楼道、社区、街道和职能部门等不同层面的协商服务。 (一)楼道层面,成立加装电梯自管会。楼道小组长借助楼道会议,选出3至5名业主代表,自发成立加装电梯自管会,承担起本楼道内的民意沟通工作。自管会不畏困难,自发制作《旧楼加装电梯困难调查表》,梳理住户需求信息,对接意向业主,联系电梯厂商,优化设计方案,注重加梯细节,以最快速度,实现业主意见统一。 (二)社区层面,成立加装电梯自治联盟会。社区筹建由居委会、居民代表、电梯设计和施工单位、物业管理机构、社会工作者等多元主体共同参与的,具有居民议事、决策、执行和监督功能的加装电梯自治联盟会,搭建社区层面自治平台。 每个楼道选派3名业主加入联盟会。联盟会以互助形式协助申请楼道完成初步申报填写,引导有加装需求居民做好邻居思想动员,培养良好邻里关系,做到“众人的事情众人商议”。 (三)街道层面,成立梯改工作联合会。由街道党工委为主导,筹建由街道办、区职能部门、社区、社会组织等多元力量共同参与的,具有社情民意收集、民生项目评议立项、矛盾纠纷调处功能的社区发展联合会,开展街道层面协商共治活动。

相关文档
相关文档 最新文档