1.总论

1.1 项目由来

青浦区地处上海西部,东接闵行区,南与松江区、金山区及浙江嘉善县相邻,西联江苏省吴江市、昆山市,北与嘉定区交界,是上海市西郊的一颗明珠。1999年下半年起青浦撤县建区,全区现有人口45.6万。

青浦区中心医院现处于老城区(青浦镇)中心青安路与医院路交汇处。由于地处繁华闹市,医院的规模及发展受到较大的限制。随着人民生活水平的提高和医疗保健事业的不断发展、医疗保健对象的不断增加以及需求内涵的不断变化,青浦人民对医疗保健的需求与青浦区中心医院现有狭小拥挤落后的就诊环境的矛盾日益突出,同时医院原有基地拥挤不堪,分散凌乱的建筑面貌也与青浦区蓬勃发展、日新月异的市容市貌形成了鲜明的对比。为适应当前青浦区社会经济发展的需要,提高人民健康水平,改善当地医疗条件。根据青浦新城区总体发展规划,1999年青浦区区委、区政府决定将中心医院迁至新城区,并与传染病医院、中心血站合并,新建青浦区中心医院,该项目已上报青浦区计委立项批准。新建的青浦区中心医院将是一座具有设施、功能齐全、造型美观、具有时代气息的现代化综合性大型医院,它将成为青浦区社会经济发展的重要保障。

目前本项目已进入建筑施工阶段,根据国家《建设项目环境保护管理条例》的精神及当地环保管理部门的意见,本项目必须补做环评。为此,建设单位青浦区卫生局特委托上海清华紫光环境工程有限公司和浙江大学环境影响评价研究室承担该项目的环境影响评价工作。我们在现场踏勘、调查及收集资料的基础上编写了项目环评大纲,经主管环保部门审批后,即先后进行了污染源调查和区域环境质量现状调查、监测等工作,并进行了项目工程分析及环境影响预测和评价,在此基础上,根据国家有关环境影响评价的技术导则和规范,编写了本项目环境影响评价报告书。

1.2 编制依据

(1) 国务院令第253号(1998),《建设项目环境保护管理条例》;

(2) 国家环保局,《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.1~2.3—93);

(3) 国家环保局,《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ/T2.4—1995);

(4) 上海市建筑设计研究院,《新建青浦区中心医院扩初设计》,1999年12月;

(5) 青计投(2000)第104号,《关于新建青浦区中心医院工程项目扩初设计的批复》,

2000年2月;

(6) 青浦区卫生局与上海清华紫光环境工程有限公司和浙江大学关于“新建青浦区中

心医院项目环境影响评价工作技术服务合同”,2001年5月。

1.3 评价目的与评价重点

1.3.1 评价目的

根据国家《建设项目环境保护管理条例》的精神,本项目必须补做环评。考虑到本项目建筑工程已进展过半,布局已定的实际情况,本评价拟在新建区域环境质量现状及现有污染源调查、评价的基础上,通过对建设项目的工程分析,识别、确定其环境影响因子及强度;对建设项目可能造成的环境影响进行预测、分析和评价;对项目的三废处理等进行环境经济分析,并提出切实可行的对策与措施,为建设单位和环保部门的决策和管理提供科学依据,充分发挥该项目的社会经济效益。

1.3.2 评价重点

根据建设项目工程特点及选址,本评价拟在区域环境质量现状监测与调查的基础上,重点进行下述评价工作:

1)对建设项目进行详细的工程分析和类比分析,确定主要污染源强;

2)对项目废气、污水、噪声等对周围环境可能造成的影响进行预测、分析和评价;

对项目医疗危险废物的处置方式进一步进行论征。提出控制和削减污染的环保对策和措施(涉及的放射源部分由业主另行委托上海市辐射环境监理所进行评价)。3)对项目建设期扬尘、噪声、废水及固废等对周围环境可能造成的污染影响和生态影响进行分析,并提出建设期环保对策和措施。

1.4 评价范围与环境保护目标

1.4.1 评价范围

1) 环境空气影响评价范围:主导风向(ES风)下风向500m范围,主要考虑医院食堂

燃气废气及油烟废气等低架源对西北向邻近的零星村民住宅的影响。

2) 水环境影响评价范围:因废水拟纳入城市污水管网,故以污染源分析评价为主。

3) 噪声环境影响评价范围:场界外10m范围内,东、西两侧延伸至敏感点。

4) 建设期环境影响评价范围:以建设工程场界为评价、控制范围。

1.4.2 环境保护目标

根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质,确定可能受本项目影响的主要敏感点及保护对象为医院东侧的老人公寓,西侧华浦路以西的居民楼及西北侧零星盈港村村民住宅等。

1.5 评价标准

1.5.1 环境质量标准

(1)环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB3095-1996的二级标准。详见表1.1。

表1.1 环境空气质量标准

(2)声环境

根据青浦新城区声环境功能区划,项目建设区域声环境执行《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中的Ⅱ类区标准。详见表1.2。

表1.2 城市区域环境噪声标准单位:dB(A)

(3)地表水

根据青浦区水环境保护功能区划,项目建设区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》GHZB 1-1999中的Ⅳ类标准(表1.3)。

表1.3 地表水质环境质量标准单位:除pH外,mg/L

1.5.2 污染物排放标准

(1) 废气

食堂等餐饮服务业排放的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(试行)GWPB5-2000,

详见表1.4和表1.5。

表1.4 饮食业单位的规模划分

表1.5 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

(2) 废水

本项目废水执行《上海市污水综合排放标准》DB/31/199-1997中的三级标准,详

见表1.6。

表1.6 上海市污水综合排放标准单位:除pH外,mg/l

(3)噪声

根据项目建设区域声环境功能区划,相应的医院场界噪声控制标准执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中的Ⅱ类标准。即:昼间60dBA,夜间50dBA。

施工期噪声控制标准则执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90),见表1.7。

表1.7 建筑施工场界噪声限值

1.6 评价工作等级

1.6.1环境空气影响评价工作等级

本项目拟采用集中供热,不设锅炉,食堂燃气废气污染物排放量很小,其相应的等标污染负荷远低于2.5×108 m3/h,根据国家《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.1~2.3—93)中的规定,确定相应环境空气影响评价工作等级为三级。

1.6.2水环境影响评价工作等级

据项目初步工程分析,本项目废水排放量约为896 m3/d,且纳入城市污水管网,按HJ/T2.1~2.3—93中的规定,确定相应水环境影响评价工作等级为三级。

1.6.3噪声环境影响评价工作等级

由于本项目设备噪声强度较低,与周围相邻敏感点均有道路相隔,预计其对环境影响不是很大,按HJ/T2.4—1995中的规定,确定相应声环境影响评价工作等级为三级。

2. 项目建设区域环境概况

2.1 建设项目地理位置

新建青浦区中心医院位于青浦新城区东部环城镇盈港村,处于青浦工业园区的最南端。该地块原大部为洼地、鱼塘等,其南侧紧临青沪公路(又称公园路),公路南侧为规划开发的高档住宅区;医院西侧为华浦路,路西侧现为少量居民住宅及鱼塘、农田等;北侧现基本为鱼塘、农田;东侧场界与向阳河(千步泾)之间为青浦区老人公寓规划建设用地,向阳河以东为新建青浦高级中学。该区块为青浦城市总体规划中住宅及文教、卫生等公共服务设施用地。

拟建院址距青浦老区中心约2km,距青浦区政府仅约1km,交通极为方便。新建青浦区中心医院地理位置及其周边环境分布详见图2.1和图2.2所示。

2.2 自然环境概况

2.2.1 地形地貌

青浦区地处吴凇江东北部碟缘高平地区,地面高程为4-5米,地势高差不大,较为平坦,属河网平原地带,境内河道纵横,荡漾众多。按地貌分类的形态以及成因原则,区域微地貌可分为2个类型:一为老海滨平原,主要为长江夹带的入海泥沙,经海潮相互作用淤积而成,海拔高度3.0-4.5米;二为吴凇江冲积平原,古代吴凇江河道宽阔,由于长期江海泥沙的交织沉积,河床逐渐浅窄,形成沉积平原。

2.2.2 气象特征

青浦地处北亚热带湿润季风气候区,受海洋性气候的影响明显,四季分明,温和湿润,雨量丰沛,光照充足。但各季节气候差别较大。具明显的东南季风气候区的风场特征,夏季多东南风,冬季多西北风。据多年气象统计资料:

年平均气温 15.5 0C

年平均降雨量 1053 mm

年平均蒸发量 1441.8 mm

年平均相对湿度 82 %

全年日照天数 137.3天

全年平均风速 3.6 m/s。

全年盛行风向为ES风和ESE风,出现频率为10%左右;一般春季风速大,秋季风速小,最大出现在8-9月,为台风登陆时间,最大风速可达20 m/s。

图2.1 新建青浦区中心医院地理位置示意图

农 田 华

向 青

鱼 塘

浦 农

建 级 田 浦 青

浦 青 阳 中 区 浦 中 区 学

心 老

医 人

院 公

路 河

▲1

▲2 ▲3

▲4 ▲5

▲6

▲7 ▲8 ▲9 ▲10 ▲11

▲12 ▲13

▲14

▲15 ▲16

▲17

▲18 ▲19 ▲20

公园路(青沪路)

规划高档住宅区

▲1

:噪声监测点

图2.2 新建青浦区中心医院周边环境分布示意图

2.2.3 水文特征

青浦区属太湖流域,区内水面约占全区面积的1/5,其中最大的水体为淀山湖,水域面积相当于11个杭州西湖;主要过境河流有太浦河、淀浦河、吴淞江、东大盈港、西大盈港及拦路港等,水网交错纵横。

2.2.4 土壤植被及生物多样性

青浦境内地质构造和岩性较为简单,土壤类型多属粉质土壤,主要土壤类型有粉质粘土、砂质粘土、粉砂土及潮土、水稻土等。

青浦区属典型的亚热带常绿阔叶林带地区,植物种类繁多,目前大多为次生植被和人工植被所覆盖,如柳、水杉、刺杉、毛竹等用材林,人工植被则以水稻种植为主。动物则以少量鸟类及饲养动物(禽、畜、渔等)为主。

2.3 社会经济概况

自古以来,青浦就是富甲三江的鱼米之乡。经二十多年的改革开放,全区社会经济发展迅速。全区下辖20个镇,总人口45.6万人。

青浦区工业较为发达,现有各类性质的工业企业2000余家,形成了纺织服装、电器仪表、五金机械、皮革化工、食品加工、文体用品等门类较为齐全的工业体系,工业产值已占全区国民生产总值的80%以上。农业以‘三水’生产(水产、水禽和水生蔬菜)为主要特色,是上海最大的淡水鱼生产基地和肉鸭、茭白等水产品供应基地。

青浦区公用事业发展较快,全区拥有18万门程控电话装机容量,名列全国县区前

茅;全区电力供应充沛,城区为全国最先使用管道煤气的县区之一;青浦文教卫生事业也相当发达,全区拥有中小学、幼儿园100余所,医院、卫生20多家。

青浦历史悠久,拥有崧泽、福泉山等十余处古文化遗址,是上海迄今发现的人类最早的聚居地;风景名胜主要以淀山湖为主,建有大观园、水上运动场、高尔夫球场和野营基地等游乐设施,倚湖而立的朱家角古镇,景致如画,被誉为东方威尼斯。

3. 建设项目工程分析

3.1 污染源现状调查

上海市青浦区中心医院隶属于青浦区卫生局,是青浦区原规模最大,诊疗力量最强的综合性医院。青浦区中心医院现处于老城区(青浦镇)中心青安路与医院路交汇处,由于地处繁华闹市,医院的规模及发展受到较大的限制。

医院现有病床426张,现有职工825人。医院工作制度为门诊白班、病区三班制。

在此对青浦区中心医院现有污染源排放情况作一简单分析。

3.1.1 废水排放现状

青浦区中心医院现月供水30,000吨左右,主要用于住院部、门诊楼的清、冲洗等生活用水,洗衣房用水,食堂用水以及空调用水、供应室消毒用水等。

青浦区中心医院年总用水量36万吨,平均日用水量约1000吨;年排放各类废水总量约32.1万吨,日均排放废水约880吨,污水经集中处理后排入市政污水管道。据青浦区环境监测站监测资料,青浦区中心医院排放废水水质如表3.1所示。

表3.1 现青浦区中心医院废水排放情况

对照表1.9 上海市污水综合排放标准,可见,目前青浦区中心医院排放的废水中,pH、BOD5、COD Cr、细菌总数、大肠菌群等指标均符合上海市污水综合排放标准中规定的三类标准,但是NH3-N远高于标准值,比标值为2.75,这主要与医院生活污水排放有关。

3.1.2 废气排放现状

青浦区中心医院现有4t/h(DZL-4型)燃煤锅炉1台,燃煤量约90吨/月,采用水膜除尘方式。据青浦区环境监测站监测资料,原青浦区中心医院燃煤锅炉大气污染物排放情况如表3.2所示。

表3.2 现青浦区中心医院燃煤锅炉大气污染物排放情况

根据国家《锅炉大气污染物排放标准》(GWPB 3-1999),目前青浦区中心医院锅炉燃煤大气污染物二氧化硫、烟尘浓度等均低于其二类区标准限值(Ⅰ时段)。

3.1.3 噪声现状

目前,青浦区中心医院噪声主要来自锅炉房鼓(引)风机噪声,据青浦区环境监测站监测资料,其声源强度为84-86dBA。

3.1.4 固废排放现状

医院固废主要来自医院医职人员及病人生活垃圾,治疗室及死亡、重症病人产生的

医疗垃圾(属危险固废),以及用剩的玻璃瓶、一次性输液针具等。目前,青浦区中心医院固废产生量约1.2吨,其中医疗固废约40kg,焚烧处理;其余则由区环卫部门统一处置。

3.1.5 三废排放汇总

根据前述污染源调查分析,可确定现青浦区中心医院‘三废’排放情况如下表所示。

表3.3 现青浦区中心医院‘三废’排放情况汇总

3.2 建设项目概况

3.2.1 项目名称及性质

新建青浦区中心医院工程,属移地迁扩建项目。

3.2.2 建设地点

新建青浦区中心医院位于青浦新城区东部环城镇盈港村,青沪路(公园路)北侧,华浦路东侧;距青浦区市中心约2km。详细位置见图2.1。

3.2.3 建设规模及总体布局

新建青浦区中心医院占地57760 m2(合86.6亩),设计病房床位690张,就诊能力1500人/日;医院总建筑面积约51200 m2,包括门(急)诊大楼、行政大楼、病房大楼、传染病房、中心血站及医疗、后勤、生活配套设施用房等。医院总平面布置详见图3.1。

医院主体建筑由门诊、住院、辅助楼三大块组成。总体沿公园路一侧设门、急诊区和中心血站、行政管理部门等;中后部设出入院登记、手术和护理单元;北部设后勤辅助设施;西侧拟单独设置传染病门诊和病房单元,;位于下风向的西北角布置煤气

调压站、洗衣房、停尸房、污水处理消毒池、职工浴室、药房、中心储藏、宿舍修理用房等;东部设置液氧气体中心和高压氧舱。医院除沿公园路一侧设主出入广场外,在西侧华浦路另设探视出入口及传染病区出入口、污物出口等。

医院建成后将设:内科、外科、妇产科、小儿科、五官科、口腔科、眼科、肿瘤科、骨科、中医科、病理科、放射科、检验科、中心实验室、内窥镜检查室、心电图室、理疗室、针灸室、手术室、药房等业务科室。

建设项目主要技术经济指标如下:

总建筑面积 51188㎡

建筑总高度 23.6m

基地面积 57760㎡(合86.6亩)

占地面积 15655㎡

建筑密度 27.10%

容积率 0.89

绿化密度 40.5%(不包括屋顶绿化和停车场绿化)

机动车停车位数 107辆

非机动车(自行车)停放数 1300辆

3.2.4 工程投资总额

新建青浦区中心医院工程总投资为1.2亿元,资金主要用于土建、安装工程及医疗设备购买等。资金来源为:①区财政拨款9000万元;②医院自筹3000万元。

3.2.5 公用工程

3.2.5.1 供电

本项目电力负荷设计为4310KW,设两路独立10KV主电源,电缆埋地进户。医院内设2000KVA干式变压器二台,配中压配电柜6台、低压配电柜14台及直流110V操作电源柜1套。通讯、安保、消防、计算机等机房和重点医疗设备均须配备一定容量的不间断电源,以保证主机的安全运行数据的不丢失。

3.2.5.2 给排水

(1)给水

本项目设计总用水量为1390m3/d,拟由南侧青沪路市政给水管网接入(DN300);

医院内设容积为300x2m3地下贮水池及70+50m3屋顶水箱。设计用水量如表3.4。

表3.4 项目水量平衡表

其它未预见水量按日用水量的15%计,则总用水量为1390m3/d。

(2)排水

院内排水采用雨污分流制,雨水经雨水管(DN600)收集后排入附近东侧河道(向阳河);污水拟经初步分流处理(隔油、化粪,显影液回收等)后集中排入医院污水处理站消毒处理,达到(《上海市污水综合排放标准》DB/31/199-1997中的三级标准)后,纳入市政污水管网,由城市污水处理厂集中处理,达标排放。

3.2.5.3 供热

本项目拟采用集中供气方式,即利用青浦区热电厂蒸汽供热,最大用汽量为8 t/h (冬季);食堂等部分用热采用管道煤气(最大约360 m3/h,平均约800 m3/d)。

3.2.5.4 空调及通风

大楼设中央空调系统,用3台550RT型离心式冷水机组,制冷负荷为500万大卡/小时;冷、热空气输送采用风机盘管加新风系统。空调用水采取闭路循环双管制系统,冷却塔放置于北病房楼顶屋面。

3.2.5.5卫生、消防

医院内生活垃圾由环卫部门统一收集处置;医疗固废由卫生部门统一焚烧处理。医院内设消防水池140x2m3一座,以及室内消火栓系统、自动喷淋系统等;消防最大设计用水量75升/秒。

3.2.5.6 绿化

医院绿化面积为23400m2,绿化率达40.5% 。除埸界绿化隔离林带及院内景观绿地外,停车场地采用植草砖铺设,并在主楼及病房楼顶设置屋顶花园;医院主入口前结合公共绿化带,布置喷泉、小品和雕塑等。

3.2.6 人员组织及工作制度

新建青浦中心医院医职人员比目前将有所增加,总人数将达到1400人。

医院除急诊区外,其余一般为白天门诊及病房值班工作制。

3.3 院址选择合理性分析

新建青浦区中心医院位于青浦新城区东部环城镇盈港村,处于青浦工业园区的最南端。根据青浦区城市总体规划,该区块为青浦城市总体规划中住宅及文教、卫生等公共服务设施用地,其东侧为青浦区老人公寓和青浦高级中学规划建设用地;青沪公路(公园路)南侧为规划开发的高档住宅区。同时该地块交通方便,距青浦老城区又较近,服务辐射面广,区位优势明显,因此该医院的建设将充分发挥其城市、区域的服务功能,改善青浦区医疗卫生条件。

该区块处于学校、老人公寓及住宅区的主导风向(ES风)下风向,故其排放的少量废气污染物一般不会对上述重要环境保护目标产生污染影响;而医院的西北侧,即医院的主导风向下风向为青浦工业园区规划建设用地,其实际影响也不大。所以,从环境保护角度来看,新建青浦区中心医院选址基本合理。

3.3 建设项目污染源强分析

3.3.1 污染因子分析

3.3.1.1 建设期间污染因子分析

在项目建设施工和装修期间,主要污染因子有:噪声、扬尘、废水和固体废弃物等。如管理不当,有可能会对四周的企业、居民小区及周围环境带来一些不利影响。(1)噪声

噪声主要来自于各类施工机械,此外,室内装修也会产生噪声。主要噪声如挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、电锯、卷扬机、振捣器、电钻等,建设施工阶段的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

(2)废气

扬尘是本项目建设期一个重要的大气污染因素,建设施工过程中地表开挖、建材(砂石、水泥)运输、搅拌、堆放时均可产生一定的扬尘。另外,装修时油漆废气和建材运输车辆产生的汽车尾气等也是项目建设期主要的废气来源。

(3)固体废物

本项目建设期固废主要为建筑垃圾、装修垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。(4)废水

建设阶段废水主要来自施工人员产生的生活污水及建筑弃水、地基开挖渗出水等。3.3.1.2 营运期污染因子分析

项目建成后,主要污染因子为废水、废气、固体废弃物、噪声及辐射污染等。(1)废水

主要来自医院职工、就诊病人和住院病人产生的生活污水、空调冷却水、洗衣房下水、食堂下水以及医院其它杂用废弃水。

(2)废气

由于本项目采用青浦热电厂集中供热方式,医院内不设锅炉,开水采用全自动电热水炉;空调采用溴化锂中央空调与挂壁式单体空调相结合方式,空调热交换机用热亦采用热电厂蒸汽;医疗固废也由环保部门指定焚烧点统一处置。故本项目产生的主要废气即为食堂生活用煤气燃气废气及餐饮油烟气。

(3)固废

本项目固废主要为医职人员及病人生活垃圾,治疗室(如五官科、外科、妇产科、特检科、放射科等)及死亡、重症病人产生的医疗垃圾(属危险固废),以及用剩的玻璃瓶、一次性输液针具等。

(4)噪声

本项目噪声主要分成内部噪声和外部噪声。内部噪声来自医院空调系统冷冻机、风机、各种水泵、医用压缩机、冷却塔等等辅助设施运行噪声;外部噪声则主要来自南、西侧的交通噪声和人群活动噪声。

(5)辐射污染

本项目因放射检查、治疗的需要,拟设大型X光机、CT机及核磁共振仪等,故存在辐射污染的可能性。

3.3.2 评价因子的选择

(1)废水:pH、COD Cr、BOD5、细菌总数、大肠菌群等。

(2)废气:二氧化氮、二氧化硫、烟尘等。

(3)固体废弃物:建筑垃圾、普通生活垃圾、医疗垃圾、治疗垃圾(主要为废纱布、废棉球、手术废弃物、死亡、重症病人衣被等)、一次性器材、玻璃瓶等。

(4)噪声:Leq(A)、L

10、L

50

、L

90

统计声级值。

(5)辐射污染:由上海市辐射环境监理所进行专项评价。

3.3.3 污染源强分析

3.3.3.1 废水

本项目用水主要为医职人员及病人生活用水、空调冷却水、食堂用水、洗衣房用水、绿化用水等,设计最大用水量为1390 m3/d(51x104 m3/a)。医院用水情况参见表3.4。

按上海有关规定,设计排放水量与用水量相同。扣除不排放的空调冷却补水、绿化用水及消防用水等,本项目废水排放量约896 t/d。水质根据多家同类医院调研,大致如下:

pH:7.0-7.5,CODcr:200-400 mg/L,BOD5:100-300 mg/L,SS:100-200 mg/L,大肠菌群数500-2000个/L。

按平均值计,则本项目废水主要污染物排放强度如下表(表3.5)所示。

表3.5 青浦区中心医院营运期废水污染物排放情况

本项目拟在雨污分流和清污分流的基础上,进一步对污水进行消毒等有效处理,达到《上海市污水综合排放标准》(DB31/199-1997)三级标准后纳入城市污水管网,由青浦污水处理厂集中统一处理,达标排放。

3.3.3.2 废气

据前述,本项目产生的主要废气为食堂等生活燃气废气及餐饮油烟气、污水处理站臭气、停车场废气等。

1)燃气废气

本项目平均用气量约800m3/d,根据有关排污系数,可估算得本项目燃气废气污染

物排放量如表3.6所示。

表3.6 项目建成后燃气废气污染物排放情况

2)油烟气

食堂餐饮油烟气可按食用耗油系数计算。一般食堂食用耗油系数为7kg/100人?天,医院用餐人数按医院床位数×平均住院率 + 医院员工总人数×平均在食堂就餐率计,则就餐人数为690×80% + 1400×70% =1532人,故医院将消耗食油为107.2 kg/d;烹饪过程油的挥发损失率约8%,由此可估算得本项目食堂油烟产生量为8.58kg/d,对此需按国家有关标准(GWPB 5—2000)采用油烟净化器进行净化处理,油烟去除率应≥85%。 3)污水处理臭气

废水处理过程中可能有微量臭气产生,但其排放量较难确定。对污水处理工艺流程中有臭气产生的构筑物(如生化池、污泥浓缩池等)应全部密封;不能密封的构筑物,如隔栅井,在其上建筑房屋,同时加强通风换气。

4)停车场废气

(1)停车场车流量

本项目拟设地面停车场共计107个泊位,停车场小时车流量按停车泊位的100%计,为107辆/小时(绝大多数为小型汽车)。

(2)停车时间

按汽车进入停车场的车速,行驶距离,同时考虑到交费、等候、定泊位、停车等具体情况综合考虑,并结合对已建成的停车场的观察,确定每辆车在停车场内的开车行驶时间平均约为0.5分钟。

(3)汽车耗油量

汽车耗油量与汽车行驶状态有关。根据统计数据,车辆每进出车位(怠速v<5km/hr)时的平均耗油量为0.05升/分钟(即0.0375kg/min),正常行驶(v>15km/hr)时平均耗油量为0.1升/公里。

(4)空燃比

空燃比指汽车发动机工作时空气与燃油的体积之比。当空燃比>14.5时,燃油进行完全燃烧,得到CO2和水;当空燃比<14.5时燃料不完全燃烧,产生CH、CO等污染物。经调查,在汽车进入停车场时(大部分处于怠速状况)平均空燃比约为12:1。

、CH浓度情况

(5)汽车废气中CO、NO

2

汽车废气中碳氢化合物、CO、NO X浓度随汽车行驶状态不同有较大区别。根据杭州市汽车尾气监测数据统计及有关调查,汽车在怠速与正常行驶(>15km/hr)时所排放的各种污染物浓度如下表所示。

表4-1 汽车废气中污染物浓度

3.3.3.3 噪声

本项目噪声主要来自空调冷冻机、风机、各种水泵、医用压缩机等等辅助设施运行噪声,据同类设备资料,其噪声强度约75-85dBA。

3.3.3.4 固废

本项目固废主要为医职人员及病人生活垃圾,治疗室(如五官科、外科、妇产科、特检科、放射科等)及死亡、重症病人产生的医疗垃圾(属危险固废),以及用剩的玻璃瓶、一次性输液针具等。本项目固废大致为:

普通生活垃圾:1000kg/d,收集后由环卫部门统一处理;

医疗垃圾:治疗垃圾80kg/d(主要为废纱布、废棉球、手术废弃物、死亡、重症病人衣被等),收集消毒后交指定单位统一处理(焚烧);

放射定影液60kg/月,收集后定期出售回收;

一次性器材:约10kg/d,收集后定期定点回收;

玻璃瓶:约1500只/d,收集后定期出售回收。

3.3.3.5 辐射污染

本项目因放射检查、治疗的需要,拟设大型X光机、CT机及核磁共振仪等,对此

拟采用加厚铅夹层墙及25mm钢板屏蔽,以放射线外泄。

项目涉及的辐射问题,由上海市辐射环境监理所进行专项评价。

4.环境空气影响评价

4.1 环境空气质量现状调查与评价

4.1.1 环境空气监测资料

由于建设项目距青浦城区中心较近(2km左右),加之建设区域内大气污染源较少(仅有位于环城镇的上海环仪冷轧厂的KZL-0.5小热水炉一台),区域环境空气背景较为接近,故本评价利用青浦区环境监测站1996-2000年环境空气常规监测资料,进行环境空气质量现状分析与评价。

建设项目现状环境影响评价评价评价评价报告

建设项目现状环境影响评估报告项目名称:恭城县平安乡北洞源水电站 建设单位(盖章):恭城县平安乡北洞源水电站 编制单位(盖章):恭城瑶族自治县水电站发电协会

编制日期:2016年12月 1 总论第1章 1.1 编制依据1、法律法规(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1 月); (2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月); (3)《中华人民共和国水法》(2002年10月); (4)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月); (5)《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年9月); (6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月); (7)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》(2005年4月); (8)《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月); (9)《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月); (10)《中华人民共和国林业法》(1998年4月); (11)《中华人民共和国渔业法》(2004年8月); (12)《中华人民共和国野生动物保护法》(2004年8月); (14)《中华人民共和国文物保护法》,2002.10,2013.6.29 修订; (15)《中华人民共和国土地管理法实施条例》,1999.1,2011.8 (16)《中华人民共和国野生植物保护条例》(1997年1月); (17)《中华人民共和国水生野动物保护实施条例》(1993 年10 月);(18)《中华人民共和国水土保持法实施条例》(1998年11月); (19)《建设项目环境管理条例》(1998年11月); (20)《基本农田保护条例》(1998年12月); (21)《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》(1991年7月); (22)《国家重点保护野生动物名录》(1989年1月); (23)《国家重点保护野生植物名录(第一批)》(1999年9月); (24)《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2002年2月); (25)《环境影响评价公众参与暂行办法》(2006年2月); (26)《关于加强水电建设环境保护工作的通知》(〔2005〕13号); 1 4〕27)《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》(环办〔2012(号);修订;,2010.9.292004.6.3(28)《广西壮族自治区环境保护条例》,号1329)《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,国家环境保护总局(修订;,2010.12.22令,2002.2.13年办法》(2010)《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>(30 日实施);月1月修订,5 年);)《广西壮族自治区建设项目竣工环境保护验收管理规定》(2006(31 [2015]17号;(32)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发[2013]37号;(33)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发1月);)《土地复垦规定》(1989年(34 ;,2006.1.24 《国务院关于事故

建设项目环境影响评价报告书

第二篇建设项目环境影响报告书(表)的编制 第11 章概述 我国自七十年代末从西方引入环境影响评价技术以来,在开发建设项目的准备期间编制环境影响评价报告书(表)已成为一项法定制度,在我国推行了二十几年,在新污染源的控制中发挥了重大的作用。从2003年9月1日起实施《中华人民共和国环境影响评价法》开始,我国环境影响评价发生了从法定制度到法律制度的质量飞跃,回顾我国环境影响评价制度发展的历程,我们可以看到:一方面,在环境影响评价人员、建设项目环境保护管理人员,以及高等院校、科研院所等许多专家、学者的共同努力下,使我国的环境影响评价技术有了深入的发展,初步形成了一套科学的方法体系;另一方面,还需要我们站在可持续发展的平台上与国际环境评价制度接轨,深入探索、研究区域或跨区域、国家或跨国家的战略环境评价,从广度上,扩大环境评价工作面,从深度上,进一步提高环境评价的质量,使之在国家经济发展中起到宏观调控与引导作用,使之在工农业开发建设项目的监督管理中起到污染防治与制导作用。 11.1环境影响评价的概念和特点 理解环境影响评价的概念,掌握环境影响评价的特点,做好环境影响评价工作的知识储备,是承担环境影响评价工作的前提条件。 11.1.1 环境影响评价的概念 在经济发展的社会实践中人们逐渐认识到,工程建设和生存环境的相互影响,有些是能够事后修补的,有些是属于不可逆转的,事后很难挽救,于是人们便积极探索事先预防环境损害的途径。环境影响评价正是为适应这一需要而脱颖出来的一种实用技术。 所谓环境影响评价,概括地说:就是用于建设项目环境管理的一种战略防御手段。它是由多种学科组成的协调技术体系,既属于软科学的理论范畴,又含有硬科学的技术内涵,它包括了工程污染分析、环境质量评价、环境影响预测、环境经济分析和污染防治对策等相关技术内容。 狭义地讲,环境影响评价则是对特定建设项目在动工兴建以前,即在项目进行可行性研究阶段对其选址、设计、施工到生产、运营等全部过程进行工程污染分析,找出环境污染因子,在环境质量评价的基础上对其可能带来的各种环境影响进行分析与预测,并制定出切实可行的污染防治措施,以确保项目周边的人们具有近期和远期的生存环境质量。 广义地讲,环境影响评价是指人类在进行某项重大活动(包括开发建设、城市规划、计划决策、经济发展、政策制定、环境立法等)之前,通过环境影响评价预测该项活动对人类生存环境可能带来的不良影响和后果。因此,环境影响评价不仅要研究建设项目在开发、建设和生产过程中对生存环境的影响;也要研究对社会经济的影响。既要研究污染物对空气、水体、土壤等环境要素的污染途径;也要研究污染因子在环境中传播、渗透和迁移、转化规律以及对生物物种的危害程度。从而制定出有效率的防治策略,把环境影响损害限制在人们可以容忍的水平,为实现人类可持续发展的总目标提供决策依据和技术保障。 11.1.2 规范性特点 因为环境影响评价既体现了环境科学的综合技术,又表现出建设项目环境保护管理的性质,所以环境影响评价报告既是有价值的环境科学技术报告,又是待批的环境保护管理文件。这种两者兼而有之的报告性质决定了它的规范性特点,环境影响评价报告必须从头至尾地遵循环境影响评价技术导则的各项规定进行编制。有学者称环境影响评价报告是规范性技术报告是非常正确的,它包括法律规范性、格式规范性、政策规范性、技术规范性、语言规 范性、文件规范性、审评规范性等。必须强调指出,不严格遵照国家颁布的环境影响评价技术导则编写的评价报告不是环境影响评价报告,因为它违背了国家对环境影响评价报告的规 - 105 -

环保违规建设项目现状环境影响评估报告

环保违规建设项目现状环境影响评估报告 编制参考提纲 第1章总论 1.1编制依据 1.2评估目的、重点 1.3评估范围及重点保护目标 1.4环境影响识别和评估因子筛选 1.5评估标准 第2章工程现状分析 2.1项目概况 2.2工艺流程及产污环节分析(以现状监测数据为准) 2.3项目污染源监测及达标分析 2.4污染物排放总量(以现状监测数据为准) 第3章区域环境概况 3.1自然环境概况 3.2社会环境概况 3.3环境功能区划 3.4区域环境质量概况 第4章环境空气影响 4.1环境空气质量现状评估 4.2污染气象特征分析 4.3大气环境影响分析 以现状监测数据为基础,重点分析对环境空气现状的影响, 提出可行的改进或调整措施。 4.4卫生防护距离计算 以工程源强和气象资料为依据,计算卫生防护距离,查明该 距离内的敏感保护目标。 第5章地表水环境影响 5.1地表水环境质量现状与评估 5.2地表水环境影响 以现状监测数据为基础,重点分析对地表水环境现状的影 响,提出可行的改进或调整措施。 第6章地下水环境影响 6.1地下水环境质量现状监测与评估 6.2地下水环境影响 重点从防渗措施建设,项目周围地质水文状况调查入手,分 析环境影响,提出可行的改进或调整措施。 第7章声环境影响

7.1声环境现状监测与评估 对厂界和周围敏感点进行布点监测,分析达标情况。如果不 达标,提出达到标准的噪声防治整改措施。 第8章固体废物环境影响分析 8.1分析固废产生量,对固废进行分类,目前采取的处理处 置措施,分析是否满足有关要求,如不满足要求,提出整改措施。 第9章厂区绿化工程建设 9.1调查厂区绿化面积,绿化物种配置,绿化投资落实情况, 根据调查结果,提出绿化改进措施。 第10章环境风险评估 10.1概述 10.2风险识别 10.3风险源项分析 10.4环境风险影响分析 10.5环境风险防范措施 10.6风险事故应急预案 10.7环境事项社会稳定风险评估 第11章污染防治措施及其技术经济论证11.1工程建设的污染防治措施调查 11.2废水治理措施、达标情况及运行费用经济分析 11.3废气污染防治措施、达标情况及运行费用经济分析 11.4固体废物治理措施、相关规定满足情况及运行费用经济 分析 11.5噪声治理措施、达标情况及运行费用经济分析 11.6污染防治措施调查结论及改进措施 第12章污染物总量控制分析 12.1排污总量控制制度 12.2排污总量控制对象 12.3排污总量控制分析 第13章环境管理及监测计划 13.1环境管理及环境监测制度现状调查 13.2存在的问题 13.3环境管理及环境监测制度改进措施 第14章其它 14.1厂址选择合理性分析及改进措施 14.2项目所在县(市、区)生态环境质量同比改善情况 14.3其他需要说明的情况 第15章评估结论与改进措施

环境影响评价报告书模板

环境影响评价报告 书 1

环评报告——— 川农 灾后 ( 旧址) 重建 项目 指导老师: 饶含兵 组长: 何阳 班级: 化工13-1班 目录 第一章总论 (5) 1.1 项目提出的背景和评价任务的由来 (5) 1.2 评价目的和指导思想 (6) 1.3 编制依据 (7)

1.4 评价标准 (8) 1.5 评价工作等级 (9) 1.6 评价范围 (10) 1.7 控制与保护目标 (10) 1.8 评价工作程序 (11) 第二章项目所在地区环境概况 (12) 2.1 自然环境概况 (12) 2.2 社会环境 (15) 2.3 环境质量现状 (17) 2.4环境功能规划 (17) 2.5 环境敏感因素分析 (17) 第三章工程分析 (17) 3.1 工程概况 (17) - 3 -

3.2工程环境影响因素分析 (19) 3.3污染物防治措施分析 (20) 3.4 污染物排放量估算 (23) 3.5 项目选址可行性分析 (23) 第四章大气环境影响评价 (24) 4.1 环境空气质量现状与评价 (24) 4.2 污染气象资料 (25) 4.3 施工期环境空气影响预测与评价 (26) 4.4 运营期环境空气影响预测与评价 (27) 第五章水环境影响评价 (28) 5.1 地表水概况 (28) 5.2 地表水环境质量现状调查 (28) 5.3 施工期地表水环境影响评价 (28) - 4 -

5.4 运营期地表水环境影响评价 (29) 5.5 结果分析 (29) 第六章声环境影响评价 (29) 6.1 声环境现状监测与评价 (29) 6.2 声环境影响预测 (30) 第七章固体废物环境影响评价 (34) 7.1 固体废物排放情况分析 (34) 7.2 施工期固体废物影响评价 (35) 7.3 运营期固体废物影响评价 (35) 7.4 结论 (36) 第八章生态环境影响评价 (37) 8.1 生态评价原则 (37) 8.2 评价区生态环境现 - 5 -

年产10万只铁桶项目现状环境影响评估报告环评报告

青岛华盛包装制品厂 年产10万只铁桶项目 现状环境影响评估报告 建设单位:青岛华盛包装制品厂 评价单位:河北鑫旺工程建设服务有限公司 二○一七年四月

前言 青岛华盛包装制品厂租赁即墨第二食品厂即墨分厂在即墨市段泊岚镇东瓦二村的厂区建设年产10万只铁桶项目,总占地面积为7295.38m2(由国有土地证即国用(2003)字第146号可知)。青岛华盛包装制品厂是一家从事金属制品生产的企业,公司生产规模为年产铁桶10万只。经现场勘查,项目已于2005年建成投产,但未履行环保审批手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》、山东省人民政府《关于印发〈山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案〉的通知》(鲁政字[2015]170号)、山东省环境保护厅《关于贯彻鲁政字[2015]170号文件的通知》(鲁环办[2015]36号)以及即墨市环境保护局的要求,项目需编制现状环境影响评估报告。为此,青岛华盛包装制品厂委托河北鑫旺工程建设服务有限公司编制该项目的现状环境影响评估报告,本次环评为补做环评。 为保证评估工作的顺利开展与实施,承接任务后,评价单位收集了有关资料,进行了项目场址踏勘,开展了现场监测工作,调查并收集了大量有关背景资料及技术资料。在对项目地环境质量现状进行调查监测、周围自然社会环境进行调查、对项目进行详细工程分析的基础上,编制完成了《青岛华盛包装制品厂年产10万只铁桶项目现状环境影响评估报告》。 在报告编制过程中,得到了即墨市环境保护局等单位的热情指导和大力帮助,同时也得到了建设单位-青岛华盛包装制品厂、监测单位-山东省环玶监测有限公司的积极配合和大力协助,在此一并表示感谢! 项目组 二○一七年四月

正定国际机场扩建工程项目立项环境影响评估报告书

石家庄正定国际机场改扩建工程 环境影响评价报告书简本 1 机场现状和扩建工程概况 1.1 机场现状 石家庄正定国际机场位于石家庄市东北方向的正定县新城铺镇,距市中心32公里。机场中心点坐标:东经114°41′48″,北纬38°16′50″,磁差-4°46′35″。机场占地约4076亩,其中场区内3957亩,场区外119亩,飞行区技术等级4E,净空条件良好。机场附近有位于西北面的京珠高速公路和位于西侧的107国道辅路与市区连接,交通十分便利;拟建的高速城际铁路位于机场南侧约2公里(2011年建成使用);规划在机场南侧建设机场专用路一条,并高架直达机场航站楼。 机场现有一条跑道全长3400米,宽45米,每侧道肩7.5米,总宽60米;跑道厚度按B747型飞机全载起降设计,水泥砼道面厚0.34-0.37米,可满足目前世界上各类大型飞机的起降。一条平行滑行道长3400米,宽44米,水泥砼道面厚0.37米。停机坪面积14.8万平方米,机位数31个。航站楼建筑面积5.5万平方米。为下层进港、上层出港的两层式结构。货运库面积1万平方米。进场道路由京石高速公路东平乐附近接出,长约1.6 公里。停车场2.43万平方米。 2010年完成旅客吞吐量达到272.4万人次,年客运飞机起降架次30996架次,训练机年起降架次19658架次。 1.2 机场扩建工程概况 ⑴工程名称:石家庄正定国际机场扩建工程项目。 ⑵建设规模和内容:机场工程新建13万平方米T2 航站楼、3万平方米T1和T2航站楼连廊及相关配套工程和设施的建设。飞行区快速滑行道,远机位和近机位站坪建设;楼前高架桥主桥长497m,桥上六车道布置,桥梁总宽度34m;停车场铺装面积:91490m2;评价建议污水处理厂仍保持现有处理能力5000m3/d;中水回用量约3160m3/d,扩建后中水处理系统总处理能力5500 m3/d,中水采用絮凝+过滤+消毒工艺处理。建设污水管网7公里、中水回用管线8公里。2020年旅客吞吐量为1350万人次,年货邮吞吐量为16万吨,年起降客货机架次126757架

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

环境影响评价报告书

江苏横峰浦丰纸业有限公司利用废纸和商品浆造纸项目环境影响报告书 江苏横峰浦丰纸业有限公司 2010年5月1 日

目录 第一章总则 1.1 评价目的---------------------------------------------- -------1-1 1.2 编制依据-----------------------------------------------------1-1 1.3 评价采用的标准-----------------------------------------------1-2 1.3.1 环境质量标准--------------------------------------------------------1-2 1.3.2 污染物排放标准------------------------------------------------------1-2 1.4 评价工作等级及评价范围---------------------------------------1-3 1.4.1 评价工作等级--------------------------------------------------------1-4 1.4.2 评价范围------------------------------------------------------------1-4 1.4.3评价因子-------------------------------------------------------------1-4 1.5 控制污染与环境保护目标表-------------------------------------1-4 1.6 评价内容与评价重点 ------------------------------------------1-5 第二章建设项目概况 2.1 项目名称建设性质及建设地点-----------------------------------2-0 2.2 项目规模及总投资---------------------------------------------2-0 2.3 生产工艺方法-------------------------------------------------2-0 2.4 劳动定员及工作制度-------------------------------------------2-0 第三章工程分析 3.1 生产工艺流程简介---------------------------------------------3-1 3.2 主要原辅材料用料---------------------------------------------3-1 3.3 主要工艺设备-------------------------------------------------3-2 3.4 公用工程-----------------------------------------------------3-2 3.4.1 供汽----------------------------------------------------------------3-2 3.4.2 给排水情况----------------------------------------------------------3-3 3.5 污染物排放情况及其控制措施-----------------------------------3-4 3.5.1 废气----------------------------------------------------------------3-4 3.5.2 废水----------------------------------------------------------------3-5

建设项目环境现状评价报告

建设项目环境现状评价报告 项目名称:赣县大田乡冷水陂水电站项目 建设单位(盖章):赣县大田乡冷水陂水电站 编制单位:河南金环环境影响评价有限公司 编制日期:二〇一七年九月

目录 1 总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2任务由来 (1) 1.3项目现状环境影响评价的工作程序和内容 (2) 1.4评估关注的重要环境问题 (3) 2 评估依据 (4) 2.1编制依据 (4) 2.2环境现状评估目的及原则 (6) 2.3环境影响识别和评估因子 (7) 2.4评估标准 (8) 2.5评估范围及重点保护目标 (10) 3 工程概况与工程分析 (13) 3.1工程概况 (13) 3.3环境影响分析 (18) 4 项目区域环境概况 (24) 4.1自然环境 (24) 4.1.5土壤植被 (25) 4.2社会环境 (26) 4.2.3名胜古迹 (26) 4.2.4矿产资源 (27) 5 环境现状及影响调查与评估 (28) 5.1环境空气质量现状调查与评价 (28) 5.2地表水环境现状监测与评价 (28) 5.3环境噪声现状监测与评价 (29) 5.4生态环境调查与评价 (30) 6 产业政策相符性分析 (39) 6.1产业政策的符合性分析 (39) 6.2选址符合性分析 (39) 6.3与流域规划相符性分析 (39) 6.4项目与各类生态功能区要求的相符性 (40) 6.5环境相容性分析 (40) 6.6用水合理性分析 (40) 7 环境保护措施有效性分析 (41) 7.1已有环境保护措施有效性分析 (41) 7.2环保整改或补救措施及建议 (42) 7.3防止污染措施的结论与建议 (43)

环境影响评价报告书的编写内容

环境影响评价报告书的编写环境影响报告书是整个论文的重点。环境影响报告书是环境影响评价工作成果的集中体现,是环境影响评价承担单位向其委托单位——工程建设单位或其主管单位提交的工作文件。 环境影响评价工作程序大体分为三个阶段:第一阶段为准备阶段,主要工作为研究有关文件,进行初步的工程分析和环境现状调查,筛选重点评价项目,确定各单项环境影响评价的工作等级,编制评价工作大纲;第二阶段为正式工作阶段,其主要工作为工程分析和环境现状调查,并进行环境影响预测和评价环境影响;第三阶段为报告书编制阶段,其主要工作为汇总、分析第二阶段工作所得到的各项资料、数据,得出结论,完成环境影响报告书编制[9]。 建设项目的类型不同,对环境的影响差别很大,环境影响报告书的编制内容也就不同。虽然如此,但其基本格式、基本内容相差不大。根据我国《建设项目环境保护管理条例》规定,本次垃圾填埋场建设项目环境影响报告书应包括以下内容,共分为十五章: 第一章总论:包括项目的背景;编制依据;评价原则;评价标准;评价等级;评价范围;评价重点;污染控制及保护目标; 第二章建设区域环境概况:包括地理位置;地形地貌;气象气候;地表水文;土壤植被;大气;地表水;地下水;社会环境概况; 第三章建设项目概况:包括项目基本概况;总平面布置及场地利用;公用工程;填埋工艺方案; 第四章工程分析:包括工程污染源分析;工程污染物排放; 第五章环境质量现状评价:包括地下水环境影响评价,地表水环境影响评价;声环境影响评价;固体废物环境影响评价;生态环境影响评价;大气环境影响评价; 第六章环境影响预测及分析:包括地下水环境质量现状预测与分析;地表水环境质量现状预测与分析;大气环境质量现状预测与分析;声环境质量现状预测与分析;周围生态质量现状预测与分析;生活垃圾运输过程中环境影响分析; 第七章污染防治措施与对策:包括地下水污染防治措施;渗滤液防治措施;废气防治措施;噪声防治措施;生态环境影响减缓措施;

建设单位质量评估报告

xx申发久长科技有限公司一期工程(基础分部) 建 设 单 位 自 评 报 告 xx申发久长科技有限公司 xx年十月

一、工程概况 本工程位于xx省贵阳市修文县久长镇新民村,1#厂房长276m*宽108m,建筑面积29808m2; 2#厂房长276m*宽72m+长120m*宽60m+长96m*宽18m,建筑面积28746平m2;3#厂房长288m*24m,建筑面积6912 m2,总建筑面积65466 m2。 二、工程完成设计与合同约定内容情况 本工程由xx大学勘察设计研究院设计施工图,并经贵阳市工程设计质量监督站图纸会审中心审查合格,施工单位严格按照设计图纸施工,符合合同约定的内容。 三、工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价 工程勘察设计,设计单位能按照建设单位的建设意图进行设计;工程在造型设计、环保节能设计等方面,设计单位能按有关规范规定要求进行设计,设计合理,并能定时到施工现场指导工作。 施工单位能认真熟悉图纸,了解设计意图,严格按图纸施工,个详资料准备齐全,各分部均办理单项工程竣工验收,全部合格;各分部、分项工程均符合设计和规范要求。 监理单位工作认真负责,能及时准确的按规范要求进行控制工程质量,严格把好质量关,致使本工程没有出现质量和安全事故,工作做得很好。 四、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式情况 该基础工程已全部完工,约定于2012年10月xx日由建设单位组织,诚邀施工单位、设计单位、地勘单位、监理单位一同参加基础分部分项工程验收,同时邀请市建筑工程质量监督站对本次验收行为实行监督。 五、工程竣工验收意见

经建设单位组织各参检单位,对xx申发久长科技有限公司一期工程1#、2#、3#厂房基础工程全面、系统的检查验收,各单位一致认为,基础工程质量符合设计和规范要求,质量等级到达合格质量标准。 建设单位(章): 项目法人: xx年10月

环境影响评价报告书

花溪大学城贵州师范大学建设项目 环境影响报告书 指导老师: XXXX____________________________________ 实践课程:________ 环境影响评价 _________________ 专业:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ___________________________ 小组成员: ______________________________________ 学号: _________________________________________ 、八、, 刖言 建设贵州省贵阳市花溪大学城对发展贵州人才基地有一定的建设意义, 花溪大学城的建设主要以各高校狙击为主要目标。开展人才培养基地,提高贵州省教育素质质量。 建设项目投入巨大,最终还是希望给予学生一个好的学习环境。目前,花溪大学城还在建设之中,我们本次对贵州师范大学的正在建设中项目进行了调查,并根据所学知识进行拉简单的评估。 环境保护法律、法规及政策性文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日施行) (2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日施行) (3)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日施行) (4)《中华人民共

和国固体废物污染环境防治法》(修订稿,2005年4月1日施行) (5)《中华人民共和国水污染防治法》(修订稿,2008年6 月1 日施行)(6)《中华人民共和国水土保持法》(修订稿,2011年3 月1 日施行)(7)《中华人民共和国土地管理法》(修订稿,2004年8 月28 日施行)(8)《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1 月1 日施行) (9)《建设项目环境保护管理条例》(1998年11 月18日施行,国务院第253 号令) (10)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2008年10月1 日施行,环境保护部令第2 号) (11)《贵州省环境保护条例》贵州省人大常委会,2009年6 月1 日(12)《贵阳市水污染防治规定》2009 年7 月 (13)《贵阳市大气污染防治办法》2005年11月 (14)《贵阳市环境噪声污染防治规定》1997年10月技术导则 (1)《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2011 ) (2)《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008 ) (3)《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T 2.3-93 ) (4)《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2009 ) (5)《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ 19-2011)

草原改扩建建设项目环境影响评价报告书

草原改扩建建设项目环境影响报告书 (报批版)

前言 (1) 1总论 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2采用标准 (3) 1.3评价等级 (5) 1.4评价范围 (6) 1.5评价重点 (6) 1.6评价因子 (6) 1.7保护目标 (7) 2工程概况 (9) 2.1现有工程概况 (9) 2.2改扩建工程概况 (15) 3工程分析 (24) 3.1现有工程污染源分析 (24) 3.2改扩建工程概述 (30) 4项目地区环境状况 (37) 4.1自然环境概况 (37) 4.2区域社会经济现状概况 (38) 4.3环境质量现状调查与评价 (40)

5施工期环境影响预测与评价 (47) 5.1施工期污染源分析 (47) 5.2施工期大气环境影响分析与评价 (47) 5.3施工期水环境影响分析与评价 (50) 5.4施工期声环境影响分析与评价 (51) 5.5施工期固体废物环境影响分析与评价 (53) 5.6施工期生态环境影响分析 (54) 6运营期环境影响预测与评价 (56) 6.1环境空气影响预测与分析 (56) 6.2水环境影响预测与分析 (57) 6.3噪声环境影响预测与分析 (57) 6.4固体废物影响预测与分析 (59) 6.5生态环境影响分析 (59) 7产业政策及相关规划符合性分析 (62) 7.1产业政策符合性分析 (62) 7.2相关规划符合性分析 (62) 8环保措施及其经济、技术论证 (64) 8.1施工期环境保护措施 (64) 8.2运营期环境保护措施 (64) 9环境与社会、经济效益分析 (67) 9.1环境效益分析 (67) 9.2社会效益分析 (67) 10公众参与 (69) 10.1公众参与调查的目的 (69) 10.2公众参与原则 (69) 10.3公众参与方式、对象和内容 (69)

环境影响评价报告书

环境影响评价报告书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

徐州市年产130万吨捣固焦工程环境影响评价 项目名称:中国矿业大学污水处理厂改造项目 建设单位:中国矿业大学

目录 1.总论 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2评价原则 (1) 1.3评价等级 (2) 1.4评价标准 (3) 1.5评价范围 (6) 2.区域概况 (6) 2.1地理位置 (6) 2.2自然环境概况 (6) 2.3社会环境概况 (6) 2.4环境质量现状 (6) 3.工程分析 (8) 3.1现有工程分析 (8) 3.2拟建工程分析 (14) 3.3主要污染物排放及防治措施 (21) 4.污染物防治措施及其可行性 (27) 4.1施工期污染防治 (27) 4.2拟建工程污染防治措施 (27) 4.3非正常排污措施可行性 (34) 5.环境影响预测与评价 (37) 5.1大气环境影响预测与评价 (37) 5.2水环境影响预测与评价 (40) 5.3声环境影响预测与评价 (41) 5.4固废环境影响预测与评价 (42) 6.清洁生产分析 (42) 6.1工艺的先进性 (42) 6.2污染物控制措施 (45) 6.3焦化行业清洁生产标准 (46) 7.污染物排放总量分析 (47) 7.1污染物排放总量控制要求 (47) 7.2污染物排放总量控制原则 (48)

7.3污染物排放总量控制指标 (48) 8.公众参与 (48) 8.1公众参与原则和方法 (48) 8.2调查内容 (49) 9.结论与建议 (50) 9.2环境影响评价结论 (50) 9.3环境影响评价建议 (50)

工程建设项目环境评价报告

1总则 1.1任务来源及评价目的 1.1.1任务来源 汉江平川段位于汉江干流上游,西起勉县武侯镇,东到洋县小峡口,东西长105km,南北宽5-25km。汉江平川段防洪工程建设始于建国后。五十年代修建了38.4km砌石护岸,有效地操纵了局部河段的河岸坍塌;六十年代初,提出“生物措施和工程措施相结合”的治理方法,在干支流两岸筑堤73.5km,造林4万多亩,新建、加固了一些险工段;1974年以后,按照“向汉江要地”的错误精神指导下,筑堤83.8km。由于过度缩窄河道,导致所修建的大堤大部分毁于“81.8”、“90.7”洪水。1991—1994年,一期工程新修堤防52.02km。1998年开始续建,到2000年底完成新修堤防12.97km,加高培厚16.16km。截止2001年4月底,汉江干流两岸共建有堤防工程171143m,其中左岸堤防工程20段长93935m,右岸堤防工程21段、长77208m;各类坝垛228座,其中左岸81座,右岸147座;涵闸(洞、管)138座,其中左岸61座,右岸77座。但仍存在城防段防洪标准偏低,部分地段堤线布置不合理,排涝设施不健全、尚未构成完整的堤防防护体系等防洪问题。继1998年“三江大水”之后,为汲取大灾之后的经验教训,水利部及所属各大流域机构发出通知,要求各地按新的技术规范重新编制河流防洪规划。为此,汉中市河道治理处托付陕西省水利电力勘测设计研究院,在原防洪“一期工程”和“续建工程”基础上完成汉江平川段防洪续建工程可行性研究。依照《建

设项目环境爱护治理条例》(1998年国务院第253号令)要求,汉中市河道治理处于2002年3月21日托付我院进行该项目环境阻碍评价。 1.1.2评价目的 通过环境现状调查和工程环境阻碍分析,预测、评价工程建设可能对当地环境产生的阻碍,从环境角度论述项目实施的可行性,并提出相应的对策和措施,将不利阻碍减小到最低限度,使经济建设和环境爱护协调进展,为环境治理部门提供决策依据。 1.2评价依据 (1)《中华人民共和国环境爱护法》(1989.12); (2)《建设项目环境爱护治理条例》1998年国务院第253号令; (3)《水利水电工程环境阻碍评价规范》SDJ302—88; (4)《中华人民共和国水土保持法》(1991.6); (5)《中华人民共和国河道治理条例》; (6)《环境阻碍评价技术导则》(HJ/T2.1—2.3,1993); (7)《开发建设项目水土保持方案技术规范》水利部SL204—98; (8)《环境阻碍评价技术导则声环境》(HJ/T 2.4—95),1995年; (9)《环境阻碍评价技术导则非污染生态阻碍》(HJ/T 19—1997); (10)《汉江平川段防洪续建工程可行性研究报告》; (11) 汉中市河道治理处汉江平川段防洪续建工程环境阻碍评

三亚亚龙湾热带森林公园度假村项目环境影响评估报告书

三亚亚龙湾热带森林公园度假村项目 环境影响报告书 (报批稿)

目录 1. 总则 (1) 1.1项目由来 (1) 1.2评价目的 (2) 1.3编制依据 (2) 1.4评价标准 (4) 1.5 评价工作等级 (7) 1.6评价范围 (8) 1.7 评价方法 (8) 1.8评价重点 (8) 1.9主要环境保护目标 (8) 2. 建设项目概况及工程分析 (10) 2.1项目概况 (10) 2.2建设项目与三亚热带海滨风景名胜区、亚龙湾旅游度假区及亚 龙湾森林公园的相互关系和协调性 (14) 2.3工程分析 (15) 2.4产业政策符合性、规划符合性和总平面布置合理性分析24 3. 区域环境概况 (26) 3.1自然环境概况 (26) 3.2社会经济环境概况 (27) 4. 环境质量现状调查与评价 (28) 4.1生态环境现状调查与评价 (28) 4.2声环境质量现状监测与评价 (31)

4.3地表水环境现状调查与评价 (32) 4.4环境空气质量现状调查与评价 (35) 4.5项目用地现状图 (35) 5. 施工期环境影响评价与评价 (36) 5.1施工期大气环境影响分析与评价 (36) 5.2施工期噪声环境影响分析与评价 (38) 5.3施工期固废影响分析与评价 (40) 5.4施工期废水影响分析与评价 (41) 5.5施工期对交通的影响 (42) 5.6施工期生态环境影响分析与评价 (42) 5.7小结 (44) 6. 营运期环境影响分析与评价 (45) 6.1生态系统影响分析 (45) 6.2大气环境影响评价 (47) 6.3水环境影响分析与评价 (50) 6.4声环境影响分析与评价 (52) 6.5固体废弃物环境影响分析与评价 (53) 7. 景观影响评价 (54) 7.1景观现状调查 (54) 7.2景观建设 (54) 7.3景观影响分析 (54) 7.4营运期景观影响分析 (56) 7.5景观影响分析小结 (59) 8. 污染防治和环境保护措施 (60)

项目工程质量评估分析汇报

A.0.15 中海独墅岛三期C标项目39#楼工程工程质量评估报告 内容提要: 工程概况 工程参建单位 工程质量验收情况 工程质量事故及其处理情况 竣工资料审查情况 工程质量评估结论 建设单位:中海英奥置业(苏州)有限公司 设计单位:苏州规划设计研究院股份有限公司 施工单位:苏州市新绿建筑工程有限责任公司 监理单位(章):苏州市科正工程管理咨询有限公司 总监理工程师: 监理单位技术负责人: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、工程概况 (1) 二、评估依据 (2) 三、工程参建单位 (3) 四、工程质量验收情况 (4) (一)主要分部工程质量情况 (4) (二)、主要功能和安全性能的质量情况 (8) 五、工程质量事故及其处理情况 (9) 六、竣工资料审查情况 (10) 七、工程质量评估结论 (10) 八、附件 (10)

中海独墅岛三期C标项目39#楼工程工程质量评估报告 一、工程概况

二、评估依据 1、国家有关工程建设的法律法规 2、工程建设强制性条文 3、江苏省、苏州市地方标准 4、勘察、设计文件及相关图集 5、相关合同:施工合同、监理合同

6、监理规范GB/T50319-2013 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 11、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 12、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 13、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 14、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 15、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 三、工程参建单位 2015年9月21日由苏州市科正工程管理咨询有限公司中海独墅岛三期C标项目监理组总监理工程师陈大春组织,对中海独墅岛三期C标项目39#楼进行了竣工预验收。 参加竣工预验收的单位有中海英奥置业(苏州)有限公司、苏州规划设计研究院股份有限公司、苏州市新绿建筑工程有限公司、苏州科正工程管理咨询有限公司等。 竣工预验收分为土建组、安装组进行。组成员如下: 验收组组长:陈大春 土建小组 小组长:陈大春 陈大春苏州市科正工程管理咨询有限公司

环境影响评价报告书范文

环境影响评价报告 书

花溪大学城贵州师范大学建设项目 环境影响报告书 指导老师: xxxx 实践课程:环境影响评价 专业: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 小组成员: 学号: 前言 建设贵州省贵阳市花溪大学城对发展贵州人才基地有一定的建设意义,花溪大学城的建设主要以各高校狙击为主要目标。开展人才培养基地,提高贵州省教育素质质量。

建设项目投入巨大,最终还是希望给予学生一个好的学习环境。当前,花溪大学城还在建设之中,我们本次对贵州师范大学的正在建设中项目进行了调查,并根据所学知识进行拉简单的评估。 环境保护法律、法规及政策性文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日施行) (2)《中华人民共和国环境影响评价法》( 9月1日施行)(3)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日施行) (4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(修订稿, 4月1日施行) (5)《中华人民共和国水污染防治法》(修订稿, 6月1日施行) (6)《中华人民共和国水土保持法》(修订稿, 3月1日施行) (7)《中华人民共和国土地管理法》(修订稿, 8月28日施行) (8)《中华人民共和国城乡规划法》( 1月1日施行) (9)《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月18日施行,国务院第253号令)

(10)《建设项目环境影响评价分类管理名录》( 10月1日施行,环境保护部令第2号) (11)《贵州省环境保护条例》贵州省人大常委会, 6月1日(12)《贵阳市水污染防治规定》 7月 (13)《贵阳市大气污染防治办法》 11月 (14)《贵阳市环境噪声污染防治规定》1997年10月 技术导则 (1)《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1- ) (2)《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2- )(3)《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T 2.3-93)(4)《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4- ) (5)《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ 19- ) 一、建设项目概况 项目的地点及背景 a.项目名称:贵州师范大学内的三组团建筑单体四号学生生活区 (学生公寓)和三号学生中心(学生食堂)设施建设 b. 地理坐标:地处东经105o07?至108o07?,北纬27o11?至29o22?之间,海拔高度1650米 c. 周围建筑:与贵州财经大学学生宿舍相邻,贵州财经大学学生宿舍与建设项目之间距离大约400米 d. 项目背景: 贵州省为了给当代大学生营造良好的学习环境,

相关文档
相关文档 最新文档