天邑春江花苑脚手架施工方案

本工程地下一层,地上八层,架子采用Φ48*δ3.5钢管搭设,外架采用双排单立杆落地架,浇筑砼搭设满堂脚手架,内装修搭设活动架。外安全防护采用安全网。

一、施工准备

1.熟悉施工图,了解建筑物的构造形式,如几何尺寸、门窗口、阳台位置及建筑物周围的地基等情况。

2.编制脚手架工程的施工组织设计,并经上级技术主管部门批准。

3.根据施工组织设计要求,组织脚手架材料的进场,并按有关规定进行检查验收。验收合格后方使用。并按品种、规格分类堆放,堆放场地应平稳,并有一定的排水措施。

4.平整场地,并对架子基础进行处理,处理后的地基应符合脚手架搭设要求。

5.在架子周围设置畅通的排水沟。

6.脚手架基础验收合格后,方可放线定位。

7.搭设前应组织专业技术人员进行交底,并作好交底记录。

二、施工要点

1.外墙脚手架搭设

采用封闭型落地式双排钢管脚手架。其立杆的柱距为1.05,排距为1.5m,内立杆距墙300mm,大横杆步距为1.8m,并设一道水平扫地杆,扫地杆距地面150mm,在操作面设1.2m高的护身栏杆,满铺脚手板并设250mm高的挡脚板,外挂安全网。在脚手架的两端设置剪刀撑,中间每隔6根立杆再设置一道,且剪刀撑应联系3-4根立杆,与地面间的夹角为45度,门洞口处在脚手架上架设八字撑。考虑到肥槽土方回填滞后于结构施工,因此应先搭设挑架,待肥槽回填后在改为落地架。

2.4脚手板顺铺时,接头宜采用搭接,下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处应用三角木条填顺;并用8#铅丝绑扎。

2.5每隔300m设置一根防滑木条,木条厚度宜采用20-30mm。

2.6斜道及端部应设剪刀撑。马道搭设详见下图。

3.3因为外架采用的封闭式双排钢管脚手架,因此应从一个角部开始,并向两边延伸交圈搭设,搭设过程中随立随校正后予以固定。

3.4立杆下统一垫4000mm×300mm×30mm的通长垫板,立杆底端之上50mm处一律设纵、横向扫地杆,并与立杆连接固定;立杆的接头宜采用对接接头,其对接接头应交错布置,两个相邻接头不应设在同步同跨内,在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3;且里排立杆距墙的距离为450mm。

3.5纵向水平杆必须设于横向水平杆之下、立杆的内侧,为增加架体的稳定性,横向水平杆必须交圈。其接头宜采用对接,对接接头应交错布置,相邻不应设在同跨内;相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在横向水平杆的跨中,立杆和大横杆交点处必须设置小横杆,并两端采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不应大于500mm,连接大横杆的对接扣件,开口应朝向架子内侧,螺栓要向上,以防雨水进入。

3.6在操作层上须设1.2m高的护身栏杆,且操作层上必须满铺脚手板,脚手板应铺平、绑牢、铺稳。脚手板应对接,接头下方必须设双排小横杆,小横杆距离为200mm,脚手板直接搭到墙面操作面,不得有空隙和探头板、飞跳板,采用14#铅丝绑扎,且操作层设250mm高的挡脚板。

3.7工人在进行搭设作业时,作业面上需铺设临时脚手板并固定,工人必须戴好安全帽和佩挂安全带,不得单人进行较重杆件和易失衡、脱手,碰板撞等不安全作业。

四.脚手架的使用和拆除

4.1在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构件,整体性杆件,连接紧固件,确因操作需要临时拆除时,必须经主管责任师及安全总监同意,采取相应弥补措施,并在作业后及时恢复。

4.2人员上下必须走安全防护的进入通道(斜道),严禁攀援脚手架上下。

4.3脚手架的拆除顺序与搭设顺序相反,从脚手架顶端拆除,其顺序为:安全网→护身栏杆→挡脚板→脚手板→大横杆→纵向支撑→立杆

4.4在拆除过程中凡已松开连接的杆件应及时拆除,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。

4.5拆除的杆配件应以安全的方式运出和卸下,必须绑扎牢固或装入容器内才可吊下,严禁向下抛掷,拆除过程中应作好配合、协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险作业。

五.脚手架使用材料表

六.质量保证措施

6.1.脚手架用钢管:

6.1.1表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯。

6.1.2外径偏差不大于-0.5mm,壁厚偏差不大于-0.3mm。

6.1.3端面应平整,偏差不超过1.7mm。

6.1.4钢管长度规格必须按要求统一,不得长短参差不齐。

6.2.扣件:

6.2.1所用铸铁不得有裂纹、气孔;不宜有疏松、砂眼或其他影响使用性能的铸造缺陷,并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。

6.2.2扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。

6.2.3扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

6.2.4当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。

6.2.5扣件表面应进行防锈处理。

6.3安全网:必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品,同时具备监督部门批量验证和工厂检验合格证。安全网的力学性能符合《安全网力学性能试验方法》(GB5726—88)的规定,进入现场后应对其进行模拟性《砂包冲击试验》。立网采用L-1.8×6密目网,水平网采用P-3×6的可密网;密目式安全网满足以下条件:1.在100cm2面积上,不少于2000目(即2000个洞眼)。做耐贯穿试验(即用5kg重的钢管从距网中心3m高处垂直自由落下,碰到与地面成30°角的网眼上不穿透。

6.4.脚手架使用前,应由相关部门部门按分段、部位、搭设和防护等项目进行检查、验收并填写验收单,合格后方可进行使用。脚手架搭设应符合规范要求。

6.5.大风雨后,施工负责人要及时组织相关人员对架子进行检查。

6.6.脚手架各杆件相交伸出的端头,均要大于100mm,以防杆件滑脱。

七、脚手架的安全与维护

1.安全网

里脚手架砌外墙或用于多层、高层建筑的外脚手架,均需张设安全网,以保证施工安全。支好后的安全网应能承受160kg的冲击力,凡霉烂、有漏孔等不得使用。架设安全网时,其伸出宽度应大于2m,外口应高于内口,搭接牢固,每隔一定距离应用拉绳将斜杆与地面锚拉牢,安全网应随楼层施工进度上升。

2.防雷电措施

脚手架搭设应远离高压线,在使用期间,严禁与带电体接触。此外,在搭设外脚手架施工过程中,如在雷雨季节,应设置避雷措施。

八、悬挑脚手架搭设计算书:(2-8层)

(JGJ130-2001)。

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

2-8层悬挑的脚手架为双排脚手架,搭设高度为21米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距1.40米,立杆的横距1.20米,立杆的步距1.80米。采用的钢

管类型为48×3.5,连墙件采用2步2跨,竖向间距3.60米,水平间距2.80米。施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。悬挑水平钢梁采用18号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度3米。

悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。

一、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1、均布荷载值计算:

大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值P2=0.150×1.200/3=0.060kN/m

活荷载标准值Q=3.000×1.200/3=1.200kN/m

静荷载的计算值q1=1.2×0.038+1.2×0.060=0.118kN/m

活荷载的计算值q2=1.4×1.200=1.680kN/m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2、抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩,跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.118+0.10×1.680)×1.4002 =0.348kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为:

M2=-(0.10×0.118+0.117×1.680)×1.4002 =-0.408kN.m

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=0.408×106/5080.0=80.394N/mm 2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm 2 ,满足要求!

3、挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值q1=0.038+0.060=0.098kN/m

活荷载标准值q2=1.200kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.098+0.990×1.200)×1400.04 /(100×2.06×105 ×

121900.0)=1.919mm

大横杆的最大挠度小于1400.0/150与10mm,满足要求!

二、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1、荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038×1.400=0.054kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.200×1.400/3=0.084kN

活荷载标准值 Q=3.000×1.200×1.400/3=1.680kN

荷载的计算值 P=1.2×0.054+1.2×0.084+1.4×1.680=2.517kN

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算:

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=(1.2×0.038)×1.2002 /8+2.517×1.200/3=1.015kN.m

=1.015×106 /5080.0=199.846N/mm 2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm 2 ,满足要求!

3、挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5.0×0.038×1200.004/(384×2.060×105×121900.000)=0.04mm 集中荷载标准值P=0.054+0.084+1.680=1.818kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=1817.760×1200.0×(3×1200.02 -4×1200.02 /9)/(72×2.06×105

×121900.0)=4.440mm

最大挠度和

V=V1+V2=4.481mm

小横杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤Rc

其中Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1、荷载值计算

横杆的自重标准值P1=0.038×1.200=0.046kN

脚手板的荷载标准值P2=0.150×1.200×1.400/2=0.126kN

活荷载标准值Q=3.000×1.200×1.400/2=2.520kN

荷载的计算值R=1.2×0.046+1.2×0.126+1.4×2.520=3.734kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;

四、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248

NG1 = 0.125×10.800=1.348kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m 2 );本例采用竹笆片脚手板,标准值为0.15

NG2 = 0.150×4×1.400×(1.200+0.500)/2=0.714kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15

NG3 = 0.150×1.400×4/2=0.420kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m 2 );0.005

NG4 = 0.005×1.400×10.800=0.076kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 2.557kN 。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 3.000×2×1.400×1.200/2=5.040kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中W0 ——基本风压(kN/m 2

),按照《建筑结构荷载规范》

(GB50009-2001)的规定采用:W0 = 0.450

Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:Uz = 1.250

Us ——风荷载体型系数:Us = 1.200

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.450×1.250×1.200 =

0.472kN/m 2

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ 风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah

2

/10其中Wk ——风荷载基本风压标准值(kN/m

2

);

la ——立杆的纵距(m);

h ——立杆的步距(m)。

五、立杆的稳定性计算:

1、不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=10.13kN ;

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.18;

i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm ;

l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=3.22m ;

k —— 计算长度附加系数,取1.155;

u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.55;

A —— 立杆净截面面积,A=4.89cm 2 ;

W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm 3 ;

—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm 2);经计算得到 =

118.09

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm 2 ;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

< [f],满足要求!

2、考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=9.07kN ;

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.18;

i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm ;

l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=3.22m ;

k —— 计算长度附加系数,取1.155;

u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.55

A —— 立杆净截面面积,A=4.89cm 2 ;

W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm 3 ;

MW —— 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW = 0.255kN.m ;

—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm 2);经计算得到 = 155.95

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm 2 ;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算< [f],满足要求!

六、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中Nlw ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = 1.4 ×wk ×Aw

wk ——风荷载基本风压标准值,wk = 0.472kN/m 2

Aw ——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw =

3.60×2.80 = 10.080m 2

No ——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No

= 5.000

经计算得到Nlw = 6.668kN,连墙件轴向力计算值Nl = 11.668kN

连墙件轴向力设计值Nf = A[f]

其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l/i=50.00/1.58的结果查表得到=0.92;

A = 4.89cm 2 ;[f] = 205.00N/mm 2 。

经过计算得到 Nf = 91.702kN

Nf>Nl ,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用焊接方式与墙体连接,对接焊缝强度计算公式如下

其中 N 为连墙件的轴向拉力,N=11.668kN ;

lw 为连墙件的周长,取3.1416×48.0=150.80mm ;

t 为焊缝厚度,t=3.50mm ;

ft 或fc 为对接焊缝的抗拉或抗压强度,取185.0N/mm 2 ;

经过焊缝抗拉强度 = 11667.92/(150.80×3.50) = 22.11N/mm 2 。

对接焊缝的抗拉或抗压强度计算满足要求!

连墙件对接焊缝连接示意图

七、悬挑梁的受力计算:

悬挑脚手架按照带悬臂的单跨梁计算

悬出端C受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。

悬臂单跨梁计算简图

支座反力计算公式:

支座弯矩计算公式:

C点最大挠度计算公式:

其中k = m/l,kl = ml/l,k2 = m2/l。

支撑脚手架施工方案

一、工程概况: 本工程位于天津港跃进路以东、一纬路以南,为群体工程。主要为水泥 混凝土面层的堆场工程,而涉及脚手架的建筑有理货用房和维修车间办公楼。 理货用房建筑面积2813.4M2, 占地面积889.92M2 ,三层局部四层钢筋混凝土框架结构,建筑总高17.85M ,结构层高为4.2→3.9→3.9→3.3M。维修车间办公楼建筑面积796.5M2, 占地面积265.5M2, 三层钢筋混凝土框架结构,建筑总高11.25M ,结构层高为3.6→3.6→3.6M,浇筑混凝土用支撑脚手架计划为满堂红扣件式脚手架,外架计划为双排落地扣件式脚手架。 二.脚手架荷载设计标准 经计算楼层施工作业面混凝土重量为408 吨,钢筋重量为35 吨,合计单层荷载为443 吨;楼层面积为889m2 ,即每平方米恒荷载为498Kg 。计划采用扣件式脚手架,跨距为 1.2*1.2M, 步距不大于1.5M ,因层高均不大于6M,均可一根钢管到顶。按《建筑结构设计统一标准》的“概率极限状态设计法” 要求支撑脚手架安全系数 1.2 为标准,经验算钢管立柱的稳定性为:σ=N/Ψa≤f =498*9.8/3.14*24*24*1.65=1.64 ≤1.98

f=1.98 考虑安全系数后 1.64*1.2=1.97 ≤1.98 未超出系数范围,符合要求。 施工过程中脚手架上的荷载应严格控制,不得集中荷载,注意混凝土浇筑时的冲击力对模板和脚手架的影响,并要加强检查督促。 三.脚手架材质要求 1.钢管:采用Ф48,壁厚3.5mm, 不能使用弯曲、压扁和有严重缺陷的钢管。 2.扣件:采用配套扣件,且有生产许可证的扣件厂家的扣件,不能使用 裂纹滑丝的扣件。 四.脚手架搭设方法 1、采用钢管扣件式脚手架。为了达到减少荷载,节约脚手架材料的目的。具 体搭设要求简叙如下: (1). 采用沿建筑物四周夯实回填土,铺设脚手板二道作为立杆脚垫板(外架);夯实回填土,铺设不短于 2.5 米的脚手架作为垫板,立杆根部均要设置(支撑脚手架)。

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

脚手架及支撑的施工方法

脚手架及支撑的施工方法 脚手架及支撑的施工方法提要:大横杆布置在立杆内侧,采用对接扣件连接,与立杆交接处用直角扣件扣紧,大横杆在小横杆的上面,共设四根 脚手架及支撑的施工方法 A 外墙脚手架 外脚手架为双排钢管落地脚手架,落地架支撑到18层,采用φ48×钢管搭设,立杆高度超过作业面(裙房为女儿墙)。立杆纵距,立杆横距,内排立杆距墙。大横杆步距~,小横杆间距,小横杆里端距墙。架体铺竹脚手板,外侧悬挂绿色密目安全网,作业面上的每步架体设置250mm高挡脚板;架体拉结点两步三跨,采用钢管绞接。 1.架体基础 回填土上的架体,其基础做法为100㎜厚c15垫层,向外找坡5%,立杆底部铺垫50㎜厚木脚手板;结构砼层上的架体,立杆底部铺垫50㎜厚木脚手板。木脚手板必须铺放平稳,不得悬空。 2.立杆 立杆为单立杆,采用对接扣件连接,两个相邻立杆接头不能设在同步内,错开距离≥500mm且与相近大横杆的距离不宜大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步或遗漏。立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300且≤100mm。 3.大横杆 大横杆布置在立杆内侧,采用对接扣件连接,与立杆交接处用直角扣件扣紧,大横杆在小横杆的上面,共设四根。相邻大横杆的接头必须相互错开且不小于500mm,不得出现在同步同跨内,接头与相邻立杆距离≤500mm且不大于立杆纵距的1/3。同一排大横杆水平偏差应不大于该片脚手架总长度1/250且≤50mm。 4.小横杆 主节点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距1/2。 5.扫地杆 架体底部必须设置纵横向扫地杆,横向扫地杆在纵向扫地杆之下。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板上皮200mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆固定在立杆上。 6.连墙件 连墙件按两步两跨设置。副楼、裙楼在拉结点位置于结构施工时在楼层外侧梁板中预埋φ48短钢管,外脚手架搭设后用φ48钢管将预埋短钢管与外架拉结(靠近主节点)。 连墙件设置示意图 7.剪刀撑 剪刀撑沿脚手架两端和转角处起设置,每5-7根立杆设一道,且每片架子不少于三道。剪刀撑沿架高连续布置,其斜杆与水平面的交角必须控制在45-60度之间,两端用旋转扣件与脚手架的立杆或小横杆扣紧,且中间应增加2-4个扣结点。剪刀撑斜杆采用单杆,底部斜杆的下端应置于垫板上。斜杆接长采用旋转扣件连接,搭接长度不小于500mm,设置2个旋转扣件,斜杆相邻接头不得位于同一跨内。 8.横向斜撑 在架体拐角处应设置横向斜撑,在横向平面内由底层至顶层加设斜杆,并与小横杆端

脚手架及支撑搭设专项施工方案

天邑春江花苑脚手架施工方案 本工程地下一层,地上八层,架子采用①48* §3.5钢管搭设,外架采用双排 单立杆落地架,浇筑砼搭设满堂脚手架,内装修搭设活动架。外安全防护采用安全网。 一、施工准备 1. 熟悉施工图,了解建筑物的构造形式,如几何尺寸、门窗口、阳台位置及 建筑物周围的地基等情况。 2. 编制脚手架工程的施工组织设计,并经上级技术主管部门批准。 3. 根据施工组织设计要求,组织脚手架材料的进场,并按有关规定进行检查验收。验收合格后方使用。并按品种、规格分类堆放,堆放场地应平稳,并有一定的排水措施。 4. 平整场地,并对架子基础进行处理,处理后的地基应符合脚手架搭设要求。 5. 在架子周围设置畅通的排水沟。 6. 脚手架基础验收合格后,方可放线定位。 7. 搭设前应组织专业技术人员进行交底,并作好交底记录。 二、施工要点 1.外墙脚手架搭设 采用封闭型落地式双排钢管脚手架。其立杆的柱距为 1.05,排距为 1.5m,内立杆距墙300mm,大横杆步距为1.8m,并设一道水平扫地杆,扫地杆距地面 150mm ,在操作面设1.2m 高的护身栏杆,满铺脚手板并设250mm 高的挡脚板,

外挂安全网。在脚手架的两端设置剪刀撑,中间每隔6根立杆再设置一道,且剪刀撑应联系3-4 根立杆,与地面间的夹角为45 度,门洞口处在脚手架上架设八字撑。考虑到肥槽土方回填滞后于结构施工,因此应先搭设挑架,待肥槽回填后在改为落地架。

2、<j^a-个;t 划 邑 1 -------------- 1 HKH 如 ■ 一 HL 5 — 忙斗 ■ W - J 如MIJ 炉丽射

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

高支撑满堂脚手架专项施工方案(专家论证)

一、编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ 130-2011) 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ 128-2010) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《钢结构设计规范》 (GB 50017-2014) 工程设计图纸及上级的有关文件及标准等 二、工程概况 工程名称:河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG循环水; 建设单位:河南晋煤天庆煤化工有限责任公司; 设计单位:赛鼎工程有限公司; 监理单位:河南省中大工程监理有限公司; 施工单位:中石化工建设有限公司。 1、本工程为河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG循环水30.5项目-尿素循环水站,属于工业建筑。 2、结构类型:钢筋混凝土结构。 3、本工程结构安全等级:二级;设计使用年限50年;抗震设防烈度:七度;设计基本地震加速度值:0.10g;设计地震分组为第二组;抗震设防类别:丙类;抗震等级:三级;场地类别为二类。 4、砼的环境类别:一般室内为一类,室外外漏构建砼结构等级为二b类。 5、结构平面的轴网尺寸如下——39.0m*22.5m。 LNG循环水工程一、二层为泵房、操作间和控制室等房间,三层及以上楼层为循环水塔体部位,根据本工程的整体施工方案,房心回填土高度为-1.0m。一、二层的结构特征为A~C轴与1~7轴结构层高+4.97m,板厚120mm;C~E轴与1~7轴结构层高+9.77m,板厚250mm,

脚手架搭设高度分别为6.0米,11.0米,按照相关要求,为高大模板工程,为保证施工质量及安全文明施工,特编制此方案。 三、危险源识别与监控 (一)、脚手架工程事故的类型分析 1、整架倾倒或局部垮架。 2、整架失稳、垂直坍塌。 3、人员从脚手架上高处坠落。 4、落物伤人(物体打击)。 5、不当操作事故(闪失、碰撞等)。 (二)、引发事故的主要原因分析 1、整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 (1)构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设剪刀撑等。 (2)在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和剪刀撑等。 (3)构架尺寸过大,承载能力不足或设计安全不够与严重超载。 (4)脚手架基础(如所支撑的地面强度未达到要求)承载力不足。 2、人员从脚手架上高处坠落 (1)作业层未按规定设置围挡防护。 (2)作业层未铺满脚手板或架面之间的间隙过大。 (3)脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂和坠落。 (4)不当操作产生的碰撞和闪失。 3、落物伤人(物体打击) (1)在搭设和拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人。 (2)架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人。 (3)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人。 4、不当操作大致有以下情形:

内脚手架支撑施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0一五年九月

目录 1、工程概况 0 2、编制依据 0 3、脚手架材料选择和质量规定 0 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (3) 5、施工准备 (6) 6、主要施工方法 (7) 7、计算书 (8)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

3.1.2钢管应为力学性能适中的Q235钢,其力学性质应符合国家现行标准《碳素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。 3.1.3钢管的截面尺寸为外径48mm,壁厚3.5mm。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。 3.1.4钢管质量的检验要求 (1)钢管的外观质量检验应按下表进行 钢管质量检验要求 (2)钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。

脚手架施工方案(附支撑图)

脚手架施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、相关的现行国家标准及规范 二、工程概况 一、工程概况: 工程名称:天津市奥亚机电有限公司新建工程 建设单位:天津市奥亚机电有限公司 监理单位:天津市安盛工程建设监理有限公司 施工单位:天津富凯建设集团有限公司 项目经理:刘文艳 本工程坐落于天津泰达(津南)微电子园区内,建筑面积8411㎡,建筑高度13米,框架二层局部三层。 工期:2011年1月1日至2011年8月31日 本工程为争创文明工地示范工程,要求安全防护措施要得力,因此要求脚手架搭设标准要高,必须按照(JGJ130-2001)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》编制本方案。脚手架立杆间距符合标准要求,做到横平竖直,整齐美观,防护到位,符合标准规定。 搭设高度:本工程外脚手架类型为落地式扣件钢管脚手架,搭设最高度高约为14米 三、工程准备

1、材料准备 (1)钢管杆件:钢管杆件采用Φ48×3.5mm,焊接钢管其材性应符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。 (2)扣件:扣件应采用GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造。扣件的附件采用的材料应符合GB700-88《碳素结构钢》中Q235钢的规定;螺纹均应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB96-76《垫圈》的规定。 (3)脚手板:脚手板采用毛竹片。 (4)安全网采用绿色密目安全网,必须有产品质量检验合格证,安全网的选用应符合规范规定要求。 2、人员配备 各专业施工人员及上岗证应配备齐全。 3、技术准备 脚手架施工前,必须编制专门施工方案,经批准后组织实施,具体搭拆前,要进行技术交底,并提出有关的要求事项。 四、脚手架施工 ○1、施工布置 本工程采用双排落地式钢管脚手架,脚手架排距0.8m;步距1.8m;柱距1.5m;连墙杆水平间距4.5m,垂直间距3.6m(隔二步拉一道)。 ○2、脚手架搭设的地基、基础要求 1、脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与GBJ202的有关规定进行。 2、脚手架底座底面标高要求高于自然地坪50MM。 3、脚手架基础经验收合格后,应按现场形式放线定位。 4、具体做法按土质分为: A:素土夯实; B:10cm碎石垫层; C:10cm1.2米宽C20混凝土。 ○3、构造要点 本工程脚手架采用双排落地式钢管脚手架,立杆横距为800~1000mm,纵距为1200mm,相邻立杆的接头位置应布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不宜大于500mm.立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 大横杆步距为1800mm,上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相近的立杆距

满堂红脚手架模板支撑系统施工方案

满堂红脚手架模板支撑系统施工方案 一.构造要求及技术措施 1、地基处理 回填土采用2:8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用C10砼进行硬化,厚度为100mm。四周外脚手架以硬化作业基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。 2、模板支架立杆构造要求 ○1立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大磺杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 ○2支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。 ○3设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,其偏心距不应大于25mm。 3、大横杆 大横杆于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件边接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 4)小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即立节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1—2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 5)纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。北侧裙房顶板存在较大高差,则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不小于50cm,并对此立杆采取双向斜拉回固措施。 6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位采用双杆通长剪刀撑,单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。 剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45度—60度之间。斜杆相交点处于同一条上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。 剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。

支撑脚手架施工方案

支撑脚手架施工方案 一、工程概况:本工程位于天津港跃进路以东、一纬路以南,为群体工程。主要为水泥混凝土面层的堆场工程,而涉及脚手架的建筑有理货用房和维修车间办公楼。理货用房建筑面积2813.4M2,占地面积889.92M2,三层局部四层钢筋混凝土框架结构,建筑总高17.85M,结构层高为4.2→3.9→3.9→3.3M。维修车间办公楼建筑面积796.5M2,占地面积265.5M2,三层钢筋混凝土框架结构,建筑总高11.25M,结构层高为3.6→3.6→3.6M,浇筑混凝土用支撑脚手架计划为满堂红扣件式脚手架,外架计划为双排落地扣件式脚手架。 二.脚手架荷载设计标准经计算楼层施工作业面混凝土重量为408吨,钢筋重量为35吨,合计单层荷载为443吨;楼层面积为889m2,即每平方米恒荷载为498Kg。计划采用扣件式脚手架,跨距为 1.2*1.2M,步距不大于1.5M,因层高均不大于6M,均可一根钢管到顶。按《建筑结构设计统一标准》的“概率极限状态设计法”要求支撑脚手架安全系数1.2为标准,经验算钢管立柱的稳定性为:σ=N/Ψa≤f =498*9.8/3.14*24*24*1.65=1.64≤1.98 f=1.98 考虑安全系数后1.64*1.2=1.97≤1.98 未超出系数范围,符合要求。 施工过程中脚手架上的荷载应严格控制,不得集中荷载,注意混凝土浇

筑时的冲击力对模板和脚手架的影响,并要加强检查督促。 三.脚手架材质要求 1.钢管:采用Ф48,壁厚3.5mm,不能使用弯曲、压扁和有严重缺陷的钢管。 2.扣件:采用配套扣件,且有生产许可证的扣件厂家的扣件,不能使用裂纹滑丝的扣件。 四.脚手架搭设方法 1、采用钢管扣件式脚手架。为了达到减少荷载,节约脚手架材料的目的。具体搭设要求简叙如下: (1).采用沿建筑物四周夯实回填土,铺设脚手板二道作为立杆脚垫板(外架);夯实回填土,铺设不短于2.5米的脚手架作为垫板,立杆根部均要设置(支撑脚手架)。 (2).立杆:立杆间距1.20~1.5m,立杆与第一道扫地杆连接, 扫地杆距地不得大于300MM,立杆接头错开,且相邻的两立杆接头错开的距离应大于2米。 (3).大、小水平横杆:大横杆间距为1.8米,内外大横杆上、下接头应错开,且接头不应在同一跨内,小横杆要求每块脚手架不小于4根。 (4).连接杆:按水平方向每隔4—5根设置立杆一道,垂直方向每层设一道拉接杆。 (5).剪刀撑:转角处、中间每隔9~15米设一道与地面夹角45°~60°。剪刀撑水平连杆必须在同一垂直面上连接起到斜拉支撑作用。 2、搭设要求: 1)立杆间距不得超过1.5m,土质松软的地面应夯实或垫板,并加设扫地杆。

第十二节---脚手架及支撑搭设方案.doc

- 第十二节脚手架及支撑搭设方案 本工程架子工程采用φ 48 ×3.5 钢管搭设,该工程采用双排单立杆落地架,浇筑砼搭设满堂脚手架,砌筑施工、内装修搭设活动架。 外架安全防护采用密目安全网加钢丝网,垂直面铺“五层”竹胶板作 垂直防护。外脚手架搭设详附图。 一、施工准备 1.熟悉施工图,了解建筑物的构造形式,如几何尺寸、门窗洞口 位置及建筑物周围的地基等情况。 2.编制脚手架工程的施工组织设计,并经上级技术主管部门批 准。 3.根据施工组织设计要求,组织脚手架材料的进场,并按有关规 定进行检查验收。验收合格后方可使用。并按品种、规格分类堆 放,堆放场地应坚实平稳,并有一定的排水措施。 4.平整场地,并对架子基础进行处理,处理后的地基应符合脚手 架搭设要求。 5.在架子周围设置畅通的排水沟。 6.脚手架基础验收合格后,方可放线定位。 7.搭设前应组织专业技术人员进行交底,并作好交底记录。 二、材料要求 1 、采用φ48 ×3.5 钢管搭设;

2、凡有严重锈蚀弯曲、压扁或裂纹者,禁止使用; 3、扣件应与架管配套使用,并有出厂合格证; 4、脚手板单块重量不得超过 30kg ; 5、安全网每平方米承受 1690 kg 以上的荷载;朽网、断网不得使用; 6、附墙件、连墙件、埋件等满足 A3 钢的技术要求条件。 三、施工要点 1、双排单立杆落地架 1)搭设参数 双排单立杆落地架搭设参数(m )见下表: 架子高立杆间距里立杆距外墙距离横向纵向步距 30m 以内 1.05 1.8 1.8 0.35 2)荷载要求 1)主体结构施工,每步架上的荷载不超过 270kg/m 2。装修阶 段每步架上荷载不超过 200kg/m 2,同时,操作层至少间隔 三步架。 2)扣件紧固力要达到 70N.m 。 3)脚手架搭设顺序: 土方回填→地基处理→安放垫木、底座→竖立杆同时安扫地杆 →搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→安踢脚板及栏杆→挂安全

内脚手架支撑施工方案

内脚手架支撑施工 方案 xxxxxxxxxxxxr程 模板内支撑 体系脚手架 施 工

方 案 编制单位:xxxxxx建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期: 二0一五年九月 目录 1、工程概况 0 2、编制依据 0 文档仅供参考 3、脚手架材料选择和质量规定 0 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (3) 5、施工准备 (6) 6、主要施工方法 (6) 7、计算书 (7)

1、工程概况 本工程XXXXXXX)投资建设,xxxxxxxxX设计院设计,由XXXXX 监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。 建设地点:XXXXXXX工程名称:XXXXXX总建筑面积2516.02 〃,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6 度,设计使用年限为50 年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130- ); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33- ); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工 程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1 钢管 文档仅供参考 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

内脚手架支撑施工方案

XXXXXXXXXXXX 工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位:XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: _____________________________ 审核人: _____________________________ 编制日期:二0—五年九月

1、工程概况 本工程xxxxxxXX资建设,xxxxxxxX M计院设计,由XXXX濫理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXXf程名称:XXXXXX总建筑面积川,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为。 2、编制依据 施工图,施工组织设计; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93 ; 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程 脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则:钢管 (1)钢管的外观质量检验应按下表进行 钢管质量检验要求

扣件 (1) 扣件应采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作 (2) 铸铁不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼或其它影响使用的铸铁缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。 (3) 扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。 (4) 扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应 不小于1mm

脚手架支撑方案.doc

梁、板模板(扣件钢管架)计算书 宝鸡南站位于陕西省宝鸡市,为中型铁路旅客车站,由站房、站台、雨棚等组成。该站房建筑物长203.422m,站房分为A、B、C三个区段。A、C段结构高度18.2m,B段主体结构高度27.9m。宝鸡南站站场规模为5台11线。站型为线侧平式,采用下进下出的旅客流线模式。地上二层,局部地下一层,地上三层。站房建筑面积为19990m2。结构形式站房为框架结构屋顶大跨度钢结构,网架覆盖面积为8411.8m2。基本站台雨棚采用钢管混凝土双肢格构柱带斜拉杆悬挑实腹H型钢梁结构,中间站台采用钢管柱悬挑Y型实腹H型钢梁构件。雨棚总长450m,屋面采用压型钢板系统屋面,雨棚建筑面积28897m2。 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。 第一章梁段L1=1400×2800mm的计算

一、参数信息 1.模板支撑及构造参数 梁截面宽度B(m):1.40;梁截面高度D(m):2.80; 混凝土板厚度(mm):120.00;立杆沿梁跨度方向间距L a(m):0.60; 立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10; 立杆步距h(m):1.20;板底承重立杆横向间距或排距L b(m):1.20; 梁支撑架搭设高度H(m):9.00;梁两侧立杆间距(m):1.60; 承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向; 梁底增加承重立杆根数:4; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 立杆承重连接方式:可调托座; 2.荷载参数 新浇混凝土重力密度(kN/m3):26.00;模板自重(kN/m2):0.30;钢筋自重(kN/m3):3.00; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):19.3; 振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):4.0; 3.材料参数 木材品种:柏木;木材弹性模量E(N/mm2):9000.0; 木材抗压强度设计值fc(N/mm):16.0; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):17.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.7; 面板材质:胶合面板;面板厚度(mm):18.00; 面板弹性模量E(N/mm2):6000.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0; 4.梁底模板参数 梁底方木截面宽度b(mm):100.0;梁底方木截面高度h(mm):100.0; 梁底纵向支撑根数:7;

盘扣式脚手架及支撑架专项施工方案

工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约万平方米,地下3层约万平方米,地上8层约万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为U级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为米,地上8层高为米。建筑总高度米。 本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下 支模区域。本工程盘扣支模位置为:

本工程盘扣支模支撑说明: 因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900 (层高)、300*1000 (层高)、180板(层高5m、人防300板(层高5m进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5n及以上区域另编制高大支模专项方案。

另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011 版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87 号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254 号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个” 实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装;

脚手架搭设方案新范本

脚手架搭设方案新

1 编制依据 1.1 规范、规程、图集 1.2 大同博物馆工程设计图纸; 1.3建筑安装分项工程施工工艺标准; 1.4 大同博物馆工程施工组织设计。 2 工程概况

3 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保证,也是我项目部创立“文明现场”、“样板工地”的根本要求;更是本工程取得“汾水杯”,夺得“鲁班奖”的基本前提。为此我项目部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:李文有(生产副经理)——负责协调工作 副组长:徐福早(项目总工)——技术总部署 组员:王磊孔凡现(技术员)——方案编制、技术交底钟光祥(土建工长)——现场施工指挥、协调 王定海(土建工长)——现场施工指挥、协调 牛书利(质检员)——现场施工质量检查 3.2 设计原则

结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑主体结构四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。由于主体结构为弧形结构,此双排脚手架采用折线形式布置,具体布置形式见附图。此架为一架三用,既用于主体结构施工和装修工程,同时兼做安全防护。外围有-1.7m或-2.2m地下室顶板的,将双排脚手架立在地下室顶板上;无顶板的将肥槽回填做脚手架基础。本结构存在几处高低跨,在高低跨处搭设脚手架时,高跨处脚手架纵向扫地杆应延伸至低跨脚手架,且延伸距离不得少于两倍跨距。 本工程地上结构施工的外脚手架采用双排单杆外架;由大小横杆、竖向立杆、安全栏杆、斜杆、挡脚板、剪刀撑等组成。内立杆距结构外皮350mm,排距 1.2m、立杆间距 1.5m,大横杆步距为1.5m。脚手架钢管刷明黄色漆,外排架内侧挂密目安全网,操作层底部满挂大眼网。脚手架兼做安全防护,四周挂密目安全网封严。 4. 构造要求及技术措施 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 4.1.1 地基处理 肥槽回填土采用2:8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用C10混凝土进行硬化。外脚手架以硬化的回填土作为

落地脚手架施工方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、构造要求 四、安全防护措施 五、脚手架的搭设及拆除施工工艺 六、安全施工技术措施 七、文明施工要求 八、脚手架计算

脚手架施工方案 一、工程概况:本工程为鄂尔多斯机场改扩建工程停车库,位 于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗布尔台乡境内,与新建航站 楼相邻,建筑面积约3.26万平方米。建筑物地上一层,主体采用 钢筋混凝土框架结构,结构找破,板顶至地坪最高 6.0米,最低 4.0米. 二、施工部署: 1、安全防护领导小组: 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“示范工地”的根本要求。为此项目部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:高庆杰——负责协调工作 副组长:杨建国——安全方案编制、技术交底、现场安全检查组员:甲武青——现场安全技术协调、安全检查 李志飞、贾磊、杨皋——现场施工技术、质量检查 2、结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。 脚手架立杆距结构外沿0.35m,排距(横距)为 1.2m,柱距为 1.5m,大横杆步距为1.5m 三、构造要求及技术措施:

1、地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚 手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、 底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。 并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四 个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2、立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮 1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3、大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50㎝,各接头距立柱的距离不大于50㎝。 4、小横杆: 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15㎝。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的

盘扣式脚手架及支撑架专项施工方案

一、工程概况 工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。 本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高5.m)、300*1000(层高5.m)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个”实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于、优于门式脚手架;

相关文档
相关文档 最新文档