文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电磁阀说明书

电磁阀说明书

电磁阀说明书
电磁阀说明书

电磁阀常见故障与解决方法

电磁阀常见故障与解决方法 电磁阀线圈的额定电压有DC12V、DC24V、 AC24V(50/60Hz)、AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、 AC380V(50/60Hz)。 一般在电气设计时要么采用AC220V(不需加装开关电源,成本低、线路简单而便于维护)、要么采用DC24V(常用的的安全电压、开关电源/电磁阀线圈都易于维修更换)。 检测电磁阀好坏的方法 先给电磁阀通上被控制的介质(带压力的液体、气体<空气>,压力值为电磁阀使用压力范围的中间值),再给电磁阀线圈

通电,如果被控制介质有从通到断或从断到通的状态的变化,那么电磁阀就是好的,否则就是有问题的。 电磁阀常见故障有 1、线圈短路或断路 检测方法: 先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试。 找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。 处理方法:更换电磁阀线圈。 2、插头/插座有问题

故障现象: 如果电磁阀是有插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题(笔者就碰到过)、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。 最好养成一个习惯: 插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。 如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。 另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调换使用,这样会导致发光二极管被烧毁/电源(换用低电压等级的插头)出现短路或发光二极管发光很微弱(换用高电压等级的插头)。 如果不带电源指示灯,电磁阀线圈是不用区分极性的(不象线圈电压为直流的晶体管时间继电器以及线圈上并联有二极管/电阻泄漏回路的线圈电压为直流的中间继电器<这种中间继电器以原装小日本的居多>,需要区分极性)。 处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。 3、阀芯问题 故障现象一: 在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变

电磁阀安装维护基本操作示意图

电磁阀安装 维护基本操作示意图 电磁阀安装维护基本操作示意图 故障分析与解决方法: 故障现象分析故障产生的原因故障排除方法 控制输出电源后电磁阀的动磁芯无吸合动作声(1)线圈没有接通电源 (2)电源接触不良或端子松动 (3)电源电压过高或过低 (4)线圈断路或短路 (万用表可测出:电阻值为0或者无穷大时) (1)用万用表或电笔直接检测线圈接线盒处就是否有电 (2)打开线圈接线盒拧紧电线端子螺丝 (3)调整电压或给供电、控制设备增加稳压装置 (4)重新购买更换线圈 通电后动磁芯有吸合动作声但电磁阀没打开(1)流体超过最大工作压力或压差 (2)动磁芯与阀内有杂质堵塞或卡住 (3)使用时间过长或寿命到期 (1)降低流体输送压力或电磁阀前增加减压设施 (2)拆开电磁阀清洗,并在阀前安装过滤器 (3)更换新的电磁阀

电磁阀安装细则 1、收货时应核对电磁阀标牌或标签上的型号、参数就是否订货时提出的型号、参数一致,若有错误请马上与供方联系。 2、安装前应仔细阅读使用说明书,检查现场实际工况参数就是否在您所购的产品使用范围内,若现场工况参数超过允许范围请立即停止安装或使用并向我方咨询,以免引发事故或损坏产品。 3、严格按照安装操作步骤进行,切记注意事项与要点,做好安装前充分准备工作。 4、在电磁阀与管道安装连接之前,先用≥0、3MPa的空气或水对管道进行冲洗,确保把管道中的杂质(如焊渣、密封残物、污垢等)清除后再连接电磁阀。 5、电磁阀不宜安装在管道的低凹处,若就是安装在容器排放管道段时,管道出口应尽量不要从容器底部引出,以免容器底部沉积杂质冲出后进入电磁阀引起故障,所以管道出口应从容器底部稍上位置引出。 6、电磁阀一般只能单向使用,不可装反,通常在阀体上有“→”标志表示介质流向,或以英文字母“IN”表示入口、“OUT”表示出口,请务必按此指示方向安装,否则当流体到达电磁阀处时会产生自动开启或泄漏现象。 7、接管时注意,密封材料不可使用过量,如螺纹连接时,接管外螺纹长度不可超过电磁阀内螺纹的有效长度,并在外螺纹前端半螺距处用锉刀倒棱,自螺纹2牙处开始缠绕密封带,否则过量的密封带或粘结剂残渣进入电磁阀的内腔会引起故障。

判断电磁阀好坏及处理方法

判断电磁阀好坏及处理方法 电磁阀的好坏主要取决于两个方面,一是线圈二是是阀体。按电磁阀的手动按钮,如果可以动作,而当通电后而电磁阀不动作或者电源跳闸,这说明电磁阀线圈坏了,用万能表也可以检查出来的。 1、线圈短路或断路: 检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(实例:一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试:找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。处理方法:更换电磁阀线圈。 2、插头或插座有问题: 故障现象:如果电磁阀是带插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题(笔者就碰到过)、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。最好养成一个习惯:插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。

如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调换使用,若换用低电压等级的插头,这样会导致发光二极管被烧毁甚至电源出现短路,若换用高电压等级的插头可能导致发光二极管发光很微弱。 如果不带电源指示灯,电磁阀线圈是不用区分极性的。若线圈电压为直流的晶体管时间继电器以及线圈上并联有二极管/电阻泄漏回路的线圈电压为直流的中间继电器这种中间继电器以原装小日本的居多,需要区分极性。 处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。 3、阀芯问题: 故障现象1:在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变化),说明阀芯一定是坏的。 处理方法:检查介质是否存在问题,如压缩空气内是否有很多积水(有时候油水分离器起的作用不是很大,特别是当管路设计不良时通到电磁阀的压缩空气会有很多积水)、所通液体介质是否有很多杂质。然后清除电磁阀及管路中的积水或杂质。如果再不行,请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。 故障现象2:经过检查,线圈是原配线圈而且线圈通电时

燃气电磁阀-说明书

燃气电磁阀-说明书本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

DN15燃气电磁阀 DN20燃气电磁阀 DN25燃气电磁阀 ● 概 述: 本公司PS01A 系列燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当发生有害的强烈震动时,阀门会自动关闭。开阀须经人工干预,手动开启,满足安全管理规范,符合事故处理特点。 ● 外型尺寸: ● 主要技术参数 ◆ 适用气体:天然气;石油液化气;人工煤气等 ◆ 关阀方式: 直流脉冲驱动/手动 无腐蚀性气体 ◆ 驱动电压: DC9V ~DC12V.(脉冲) ◆ 阀体材质:黄铜合金 ◆ 驱动电流: <2A (脉冲) ◆ 密封材质:NBR 橡胶 ◆ 关阀时间: 小于1秒 ◆ 工作环境温度:-10℃~+50℃ ◆ 防爆类型: 浇封型 ◆ 最大工作压力:50kPa ◆ 出线长度: 米 规格 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) DN15A 64 28 89 103 DN20A 67 34 92 109 防护盖 红色拉柄 执行机构 控制电缆 阀体

◆ 连接方式:G1/2”(DN15A)/G3/4”(DN20A) ◆ 开阀方式:手动复位 ◆ 执行标准: ● 原 理 该阀巧妙利用瞬时电磁力与永磁力及弹簧力的相互作用,实现脉冲驱动自保持关阀及 手动开阀自保持功能。 关阀驱动原理:瞬时直流脉冲驱动关阀(DC 9V ~12V/1s ) 例:电容放电方式驱动电路原理图: 玑法 燃气紧急切断电磁阀说明书 型号: PS01A DN15A/DN20A 台州磐石金属制品有限公司 ● 操作说明 1. 阀门在开启状态有两种关阀方式:① 给电磁线圈提供一个(约1秒)瞬时直流脉冲(DC 9~12V ) 电能,阀门则快速关闭; ② 打开防护盖,手动压下红色手柄也可关阀。关阀后状态自保持。 注意:通常情况不宜打开防护盖,以免误操作关阀。 2. 阀门在关闭状态只有一种开阀方式:手动用力向上拉起红色手柄,即可开阀。开阀状态 可自保持。 注意:开阀时,如手柄向上提拉困难,则应采取措施使阀门两端进、出口压力平衡,平 衡后再开阀。 电磁阀 DC9V ~12V GND 470uf~1000uf /35V 10K 白 DC 黑

电磁阀说明书D7915-en

May 2009-04

D 7915 page 2

D 7915 page 3

D 7915 page 4

D 7915 page 5 Special voltage The table below lists all voltage available incl. the one listed on page 2.Notes to the lay-out: DC-voltage: The voltage specification (solenoid lay-out) shall correspond to the actual supply voltage (perm. tolerance ± 5...10%). A reduced voltage leads to reduced solenoid force, an exceeded voltage causes an unper-missible solenoid heat built-up. AC-voltage: The voltage specification shall correspond to the actual supply voltage (50/60 Hz). The solenoid DC-voltage is approx. 0.9 U AC -2V because of the utilized rectifier plug. The table above lists the corresponding DC-solenoids for various AC supply volt-age (e.g. for 110V AC 50 Hz, solenoid with U N = 98V DC & stamping on the solenoid!). Examples: VP1 - R - G 48 VP 1 - Z - X 110 VP 1 - W - WG 200 The specified power ratings are only guide line figures, they may vary slightly depending on voltage and manufacturer. The cold current can be calculated: I 20 = P N /U N (see examples)G 12G 24G 36G 42G 48G 80G 98G 110G 125G 185G 205G 220 GM 12GM 24GM 36GM 42GM 48GM 80GM 98GM 110 GM 205GM 230 WG 24WG 42WG 48 WG 110WG 200WG 230 WGM 24WGM 42WGM 48 WGM 110 WGM 230 G 24 EX P , 26,5 W DC (& U N [V ])P , 20 W Voltage specification P , 28 W AC 50/60 Hz P , 20 W Explosion proof version P , 23 W 2.2.2 Further actuation modes Hydraulic (coding H) The actuation element is a single acting control piston with spring return. The switching position is maintained as long as the control pressure is applied. The valve will return automatically to its idle position (0) when the control pressure is removed. The control piston is sealed and shows zero leakage. Means of control Oil Control pressure max = 700 bar min = 12 bar Control displacement 0.4 cm 3 Temperature -40 ... +80°C (ambient and control fluid) Pneumatic (coding P) The actuation element is a single acting control piston with spring return. The switching position is maintained as long as the control pressure is applied. The valve will return automatically to its idle position 0 when the control pressure is removed. The control piston is sealed and shows zero leakage. Means of control Compessed air, lubed and filtered Control pressure max =15 bar min = 4 bar Control displacement 1.0 cm 3 Temperature -20 ... +70°C (ambient and compressed air) Mechanic (coding K and T) The actuation element is a pin with spring return. This pin is either directly actuated or via lever with roller following a cam. Switching position a of the valve is achieved when the pin is pressed down (see dimensional drawing sect. 3.2). Actuation force = 25 ... 28 N (coding K) = 51 ... 57 N (coding T) Actuation travel see dimensional drawing sect. 3.2 Manual (coding F) The actuation element is a lever acting on a pin with spring return. Switching position a of the valve is achieved when the pin is pressed down. A ctuation force = 25 ... 28 N Actuation travel see dimensional drawing sect. 3.2 (coding D) Actuation with detent. The achieved switching position a or 0 changes with every 90° turn, no matter of the rotation direction. Actuation torque = 63 Ncm Actuation travel see dimensional drawing sect. 3.2

电磁阀安装维护基本操作示意图

电磁阀安装维护基本操作示意图

8、电磁阀对流体的要求:应确保流体无杂质、不结晶、不凝固、不结垢、不结膏、粘度< 22CST,否则会引起故障,同时应在电磁阀的前端管道上安装过滤器,且过滤器的滤网目数应≥60目,以避免杂质进入电磁阀。 9、注意您所订购产品的防护等级,普通型不可在易燃易爆危险场合使用,IP54级不宜安装在露天、严重漏水、溅水的地方。 10、电磁阀应安装于水平管道(如图1所示) 线圈应竖直向上,不得垂直安装(如图2所示)否则会引起泄漏和影响寿命。 11、电磁阀的安装位置应预留一定操作空间,以便于日常保养和定期维护。 12、在管道钢性不足或有水锤现象的情况下,建议把阀前后管子用支架或其它方式固定,以防电磁阀工作时引起振动。 13、在冰冻或严寒场所使用时,须用隔热材料对管道和阀体加以保温或在管道上设置加热器。 14、电磁阀与管道接好后,要进行正向打压(切勿反向打压,否则会损坏电磁阀),检查电磁阀及接管处是否有泄漏。 15、对于配有标准接线盒的电磁阀,应将塑料接线盒拆下打开将出厂时测试电源线去掉后将用户电源线连接到端子上固定,而对于导线或引线式的电磁阀则不能去除,直接将导线与用户电源线连接。 16、与电磁阀相关的电源控制线路及设施,如继电器、开关和接触器等应连接牢固、不得有松动或振动,电气回路要接入相应的保险线,作为电气回路的保护,否则将影响电磁阀的正常工作或损坏。 17、为便于正常维护或预防电磁阀发生故障时维修更换,并保证系统正常运行,建议采取以下其中之一备用管路方案: 18、电磁阀安装后经检查前期准备试验工序完成后,须通入流体试动作3~5次,确认正常后方 可投入正式使用。 19、注意:如果您订购电磁阀时告诉我们是通液体的,而试验时是通入气体,如果产生泄漏或泄漏超标,则属正常现象,因为气体和液体存在密度和粘度差别,此时如果你通入液体时就不出现泄漏或超标了。 20、用户订购产品为防爆型电磁阀时,同时应遵守以下事项: ①安装使用应遵守GB3836.15-2000规定,请在本产品所允许的场所使用; ②严格遵守断10分钟电后开盖,产品接地连接部位应与现场接地装置可靠接地;

电磁阀的使用说明

电磁阀的使用说明 选型要领: 电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。 选型依据: 一、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即)、接口方式 、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径()尺寸。 、接口方式,一般>要选择法兰接口,≤则可根据用户需要自由选择。 二、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组 、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。 、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。 、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于订货时一定要区分开来。 、流体粘度:通常在以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。三、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种 、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。 、工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。 四、电气选择:电压规格应尽量优先选用、较为方便。 五、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电 、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。 、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。 六、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水 、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级的电磁阀 、当管内流体有倒流现象时,可选择带止回功能电磁阀。 、当需要对电磁阀进行现场人工操作时,可选择带手动功能电磁阀。 、露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种(防护等级在以上)。 、用于喷泉必须采用潜水型电磁阀(防护等级在以上)。 原理概述 追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步膜片结构、先导式膜片结构、直动活塞结构、分步活塞结构、先导活塞结构) 。^ (一)、直动式电磁阀 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧力把关闭件压在阀座上,阀门关闭。"

电磁阀介绍

电磁阀知识 电磁阀介绍 电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。 分类: 国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构),按照气路数分为2位2通,2位3通,2位4通,2位5通。 电磁阀分为单电控鹤双电控,指的是电磁线圈的个数,单线圈的称为单电控,双线圈的称为双电控,2位2通,2位3通一般时是单电控(单线圈),2位4通,2位5通可以是单电控(单线圈),也可以是双电控(双线圈)。 一、按被控制管路内的介质及使用工况的不同可将电磁阀分为:液用电磁阀、气用电磁阀、蒸汽电磁阀、燃气电磁阀、油用电磁阀、消防专用电磁阀、制冷电磁阀、防腐电磁阀、高温电磁阀、高压电磁阀、无压差电磁阀、超低温电磁阀(深冷电磁阀)、真空电磁阀等。 二、按电磁阀内部结构不同可分为先导式、直动式、复合式、反冲式、自保持式、脉冲式、双稳态、双向型等。 三、按电磁阀的使用材质不同可分为:铸铁体(灰口铸铁、球墨铸铁)、铜体(铸铜、锻铜)、铸钢体、全不锈钢体(304、316)、非金属材料(ABS、聚四氟乙烯)。 四、按管道中介质的压力不同可分为:真空型(-0.1~0Mpa)、低压型(0~0.8Mpa)、中压型(1.0~2.5Mpa)、高压型(4.0~6.4Mpa)、超高压型(10~21Mpa) 五、按介质温度不同可分为:常温型(~)、中温型(~)、高温型(~)、超高温型(~)、低温型(~)、超低温型()。 六、按工作电压不同分为:交流电压:AC220V 380V 110V 24V;直流电压: DC24V 12V 6V 220V;一般常用电压为AC220V DC24V,推荐用户尽量选用常用电压、特殊电压供货周期较长。 七、按电磁阀的防护等级可分为:防爆型、防水型、户外型等。 从原理上分:

燃气电磁阀 说明书

 ● 外型尺寸: ● 主要技术参数 ◆ 适用气体:天然气;石油液化气;人工煤气等 ◆ 关阀方式: 直流脉冲驱动/手动 无腐蚀性气体 ◆ 驱动电压: DC9V ~DC12V.(脉冲) ◆ 阀体材质:黄铜合金 ◆ 驱动电流: <2A (脉冲) ◆ 密封材质:NBR 橡胶 ◆ 关阀时间: 小于1秒 ◆ 工作环境温度:-10℃~+50℃ ◆ 防爆类型: 浇封型 ◆ 最大工作压力:50kPa ◆ 出线长度: 0.4米 ◆ 连接方式:G1/2”(DN15A)/G3/4”(DN20A) ◆ 开阀方式:手动复位 ◆ 执行标准: ● 原 理 该阀巧妙利用瞬时电磁力与永磁力及弹簧力的相互作用,实现脉冲驱动自保持关阀及手动开阀自保持功能。 关阀驱动原理:瞬时直流脉冲驱动关阀(DC 9V ~12V/1s ) 例:电容放电方式驱动电路原理图: 规格 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) DN15A 64 28 89 103 DN20A 67 34 92 109 DC9V ~12V GND 470uf~1000uf /35V 10K 白 DC 黑 防护盖 红色拉柄 执行机构 控制电缆 阀体

玑法 燃气紧急切断电磁阀说明书 型号: PS01A DN15A/DN20A 台州磐石金属制品有限公司 ● 操作说明 1. 阀门在开启状态有两种关阀方式:① 给电磁线圈提供一个(约1秒)瞬时直流脉冲(DC 9~12V ) 电能,阀门则快速关闭; ② 打开防护盖,手动压下红色手柄也可关阀。关阀后状态自保持。 注意:通常情况不宜打开防护盖,以免误操作关阀。 2. 阀门在关闭状态只有一种开阀方式:手动用力向上拉起红色手柄,即可开阀。开阀状态可自保持。 注意:开阀时,如手柄向上提拉困难,则应采取措施使阀门两端进、出口压力平衡,平衡后再开阀。 切忌野蛮操作,以免损坏开阀执行机构。 3. 阀门在开启状态:由于采用磁锁原理设计,因此阀门在遇有害的强烈震动时,阀门可能会自动关闭, 属正常情况。如果开阀自锁力不正常(过小),则应通知厂家维修。 4. 当阀门紧急切断后,须人工现场确认,排除事故隐患方能手动复位,恢复通气。 ● 安装要求 1. 阀门安装单位应具备相应资质并按相关的燃气管道施工规范安装。 2. 阀门应安装在户内的总进气阀之后,以便检修。 3. 应按阀体标明的气流方向安装,阀体线圈不得倒立,允许水平和垂直安装。 4. 电磁阀控制线应正确可靠连接,控制线有极性:白色线为正极、黑色线为负极,不能接反。 5. 管道吹扫时,建议将电磁阀隔离,以免管内杂物损坏阀门密封材料。 6. 管道在进行试压检测密封性能前,应先使电磁阀处开阀状态。 7. 手动开阀时,宜在阀门进出口压力平衡时操作。 8. 电动关阀时,切忌接错电源,如:接错极性、加错电压或长时间通电等,以免损坏电磁线圈。 9. 任何因保管不善、违章施工造成阀门损坏、部件丢失,不属于本公司免费保修范围。 ● 家用型紧急切断电磁阀安装指导 家用型电磁阀安装示意图 产品在民宅内应用示意图 ● 布线要求 电缆线:建议采用双芯护导线2×0.75mm 2,接线采用端子压接方式; 控制距离:电容放电驱动方式,布线长度小于50 米。 ● 阀门维护 建议用户定期对阀门进行开、关检查,如发现故障,应及时通知专业人员或厂家检修。 电磁阀 — 家用燃气报警器 标准接线盒 燃气 球阀 球阀 电磁阀 煤气表 燃气具

电磁阀常见故障及解决办法

电磁阀常见故障及解决办法 电磁阀常见故障及解决办法 怎么处理电磁阀的故障 电磁阀线圈的额定电压有DC12V、DC24V、AC24V(50/60 Hz)、AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、AC380V(50/60Hz)。一般在电气设计时要么采用AC220V(不需加装开关电源,成本低、线路简单而便于维护)、要么采用DC24V(常用的的安全电压、开关电源/电磁阀线圈都易于维修更换)。 检测电磁阀好坏的方法:先给电磁阀通上被控制的介质(带压力的液体、气体<空气>,压力值为电磁阀使用压力范围的中间值),再给电磁阀线圈通电,如果被控制介质有从通到断或从断到通的状态的变化,那么电磁阀就是好的,否则就是有问题的。 电磁阀常见故障有: 1、线圈短路或断路: 检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试:找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然

后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。 处理方法:更换电磁阀线圈。 2、插头/插座有问题: 故障现象: 如果电磁阀是有插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题(笔者就碰到过)、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。电磁阀在线检测台 使 用 说 明 书

目录 1 系统概述........................................... - 1 - 1.1产品概述 ...................................... - 1 - 1.2功能特点 ...................................... - 1 - 2 用户指南........................................... - 1 - 2.1 系统登录...................................... - 1 - 2.2 功能介绍...................................... - 2 - 2.2.1 参数设置................................. - 3 - 2.2.2 自动测试................................. - 4 - 2.2.3 手动测试................................. - 5 - 2.2.4 设备自检................................. - 6 - 3 常见设备故障及原因分析............................. - 7 - 使用须知............................................. - 8 -

1 系统概述 1.1产品概述 本产品是针对两位两通、两位三通、两位五通等多类电磁阀而设计的新型在线检测设备。在该设备上能够实现多型号、多规格电磁阀门的高低压动作检测、阀门泄漏检查、阀门动作性能测试、寿命老化测试等功能。该系统实现了全自动化、标准化测试流程,采用精度压力传感器用干式检漏法检漏,减少了人为因素对产品质量的影响,极大地提高了生产效率,保证产品出厂标准的一致性。 1.2功能特点 1.参数设置 ◆支持自动组合测试及单步手动测试 ◆动作测试次数、动作频率、检漏标准等参数可调 ◆单、双电控制模式可选 2.显示与提示 ◆动作测试时,实时显示动作次数; ◆检漏测试时,实时显示检漏压力; ◆系统故障、误动作、目标元件泄漏时,系统声光报警提示,并在显示器上显示相 应的故障提示信息。 2 用户指南 整个控制系统的操作主要分为阀体安装,触摸屏和面板上按钮控制两部分。具体操作说明如下: 2.1 系统登录 打开面板上的船形“电源”开关,系统自动进入测试程序,首先显示如图2-1欢迎界面,3s后自动进入自动测试界面,见图2-2。

电磁阀安装维护基本操作示意图

电磁阀安装维护基本操作示意图 电磁阀安装维护基本操作示意图 故障分析与解决方法: 故障现象分析故障产生的原因故障排除方法 控制输出电源 后 电磁阀的动磁 芯 无吸合动作声 (1)线圈没有接通电源 (2)电源接触不良或端子松动 (3)电源电压过高或过低 (4)线圈断路或短路 (万用表可测出:电阻值为0或者无穷大 时) (1)用万用表或电笔直接检测线圈接线盒处是否有 电 (2)打开线圈接线盒拧紧电线端子螺丝 (3)调整电压或给供电、控制设备增加稳压装置 (4)重新购买更换线圈 通电后动磁(1)流体超过最大工作压力或压差(1)降低流体输送压力或电磁阀前增加减压设施

电磁阀安装细则 1、收货时应核对电磁阀标牌或标签上的型号、参数是否订货时提出的型号、参数一致,若有错误请马上与供方联系。 2、安装前应仔细阅读使用说明书,检查现场实际工况参数是否在您所购的产品使用范围内,若现场工况参数超过允许范围请立即停止安装或使用并向我方咨询,以免引发事故或损坏产品。 3、严格按照安装操作步骤进行,切记注意事项和要点,做好安装前充分准备工作。

4、在电磁阀与管道安装连接之前,先用≥0.3MPa的空气或水对管道进行冲洗,确保把管道中的杂质(如焊渣、密封残物、污垢等)清除后再连接电磁阀。 5、电磁阀不宜安装在管道的低凹处,若是安装在容器排放管道段时,管道出口应尽量不要从容器底部引出,以免容器底部沉积杂质冲出后进入电磁阀引起故障,所以管道出口应从容器底部稍上位置引出。 6、电磁阀一般只能单向使用,不可装反,通常在阀体上有“→”标志表示介质流向,或以英文字母“IN”表示入口、“OUT”表示出口,请务必按此指示方向安装,否则当流体到达电磁阀处时会产生自动开启或泄漏现象。 7、接管时注意,密封材料不可使用过量,如螺纹连接时,接管外螺纹长度不可超过电磁阀内螺纹的有效长度,并在外螺纹前端半螺距处用锉刀倒棱,自螺纹2牙处开始缠绕密封带,否则过量的密封带或粘结剂残渣进入电磁阀的内腔会引起故障。 8、电磁阀对流体的要求:应确保流体无杂质、不结晶、不凝固、不结垢、不结膏、粘度<22CST,否则会引起故障,同时应在电磁阀的前端管道上安装过滤器,且过滤器的滤网目数应≥60目,以避免杂质进入电磁阀。 9、注意您所订购产品的防护等级,普通型不可在易燃易爆危险场合使用,IP54级不宜安装在露天、严重漏水、溅水的地方。 10、电磁阀应安装于水平管道(如图1所示)线圈应竖直向上,不得垂直安装(如图2所示)否则会引起泄漏和影响寿命。 17、为便于正常维护或预防电磁阀发生故障时维修更换,并保证系统正常运行,建议采取以下其中之一备用管路方案:

空气电磁阀使用说明书

电磁阀DCF23S-15-220V电磁空气阀 DCF23电磁空气阀是单线圈两位三通电磁换向阀,DCF23S 为双电控,DCF23D为单电控。它通过电磁铁(断)电,开启(关闭)阀端的先导孔,使阀芯换向,从而控制流体介质的通断。主要用于电力、机械、冶金、化工、轻工等部门,工作在介质为水、空气、油等管道中,用以实现远程自动控制。 二、特点 体积小,重量轻,工作可靠。 电磁铁线圈为长期工作制,驱动功率小。 带手动操作机构。 三、工作原理 DCF23电磁空气阀主要由电磁铁、阀体、阀芯、阀套等组成。 当电磁铁励磁时,动、静铁芯吸合,打开先导孔,阀芯在上下端差压力作用下向下移动,将P腔与A腔接通,R腔与A腔断开,同时滚珠卡入阀芯右端圆弧槽中,以保持这种状态。手动时,可把旋纽1从位置0转动至位置1,即可实

现手动操作。 当电磁铁失电时,弹簧推动阀芯向上移动,将R腔与A 腔接通,P腔与A腔断开,同时滚珠卡入阀芯右端圆弧槽中,以保持这种状态。手动时,可把旋纽2从位置0转动至位置1,即可实现手动操作。 四、技术参数 公称通径:10mm、15 mm 工作压力:1.5-10bar 工作介质:压缩空气、清洁水、油 介质温度:0-50℃ 工作电压:DC220V,DC110V,DC48V,AC220V 24V 功耗:15W 西安市DCF23电磁空气阀厂家DCF23S-15电磁空气阀价格 DCF23S电磁空气阀是两位三通电磁换向阀,它通过电磁铁的通(断)电,开启(关闭)阀端的先导孔,使阀芯换向,实现被控流体介质的换向,用于水电站制动和空气围带密封,也可用于火电、机械、冶金、化工、轻工等部门,工作在介质为水、空气、油等管道中,用以实现远程自动控制。特点 ◎体积小,重量轻,工作可靠。 ◎带手动操作机构。 ◎电磁铁线圈为长期工作制,驱动功率小。 ◎差压式结构对介质要求较低。

电磁阀安装维护基本操作示意图

电磁阀安装维护基本操作示意图电磁阀安装维护基本操作示意图 故障分析与解决方法: 故障现象 分析故障产生的原因故障排除方法 控制输出电源后电磁阀的动磁芯无吸合动作声(1)线圈没有接通电源 (2)电源接触不良或端子松动 (3)电源电压过高或过低 (4)线圈断路或短路 (万用表可测出:电阻值为0或者无穷大时) (1)用万用表或电笔直接检测线圈接线盒处是否有电 (2)打开线圈接线盒拧紧电线端子螺丝 (3)调整电压或给供电、控制设备增加稳压装置 (4)重新购买更换线圈 通电后动磁芯(1)流体超过最大工作压力或压差(1)降低流体输送压力或电磁阀前增加减压设施

无线控制阀操作说明书(G1707-R)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1707-R 31 32 33 无线智能控制阀34 35 36 37 38

1 2 一、功能简介 3 4 ●电量显示/提示,时钟设置。 5 ●阀开启时间设置(1分钟-12小时)。 6 ●自定义按星期(7天)定时控制电磁阀。 7 ●四组定时时间设置。 8 ●自定义按时段(3小时-30天设置)控制电磁阀。9 ●手动/自动控制电磁阀的打开和关闭。 10 ●可选择不同口径大小电磁阀。 11 ●无操作1分钟自动关闭显示,进入休眠模式。 12 ●警告电量提示下,无法开启电磁阀或自动关闭电 13 磁阀。 14 ●远至800米的无线控制让操作更便捷,有效提高 15 工作效率 16 ●拥有便捷接的收器对接方案,与发射机完成匹配 17 操作仅需10s。 18 19 20

1 二、设备的安装与匹配 2 1.电磁阀的安装位置 3 a)请在冲洗灌溉系统后再安装本电磁阀。 4 b)请将电磁阀安装在主阀之后的位置,可在主阀与电磁阀之间5 安装过滤器,如有必要请在电磁阀进水口处安装一个可旋转6 的活接以便过滤器的安装,在电磁阀出水口位置使用用匹配7 的外丝直通与输水管道链接。 8 9 2.电池的安装位置 10 a)用手握住电磁阀上半部分用力向上提,把控制部分从固定圈上 11 取下。 12 b)在取下的控制部分的底部找到锁住的电磁仓,使用螺丝刀打开 13 电池仓盖。 14 c)区分好电磁仓的正负极,保证电池的正负极与仓体内的标识一 15 致。 16 d)正确放置好电池,盖好仓盖,锁上螺丝。 17 3.G1707-R是一款具备无线功能的电磁阀设备,通过与G1708型号18 发射机的配合使用,可以在500米至800米的远距离范围内实19 现对电磁阀的远程操控。配对成功后可以在发射机上对电磁阀的20 运行时间、打开/关闭电磁阀、以及打开/关闭电磁阀系统等功能21 进行设置。具体操作方式请参考G1708遥控器的使用说明书。 22 23

先导式电磁阀使用说明书

一、产品概述 电磁阀作为工业过程自动化控制系统的执行元件,通电后能自动开启或关闭阀门,实现对管道中流体介质的通断控制,它广泛应用于冶金、石 化、军工、航天、船舶重工、核工业、消防、工业窑炉、电力、干燥设备、清洗设备、喷泉、食品、医疗设备、给排水、采暖空调、科研、节能产业 等各个领域。其流通的介质有空气、燃气、水、油、防腐剂等流体。 二、结构特征与工作原理 该电磁阀主要由电磁线圈、阀体、阀盖、主阀芯、动铁芯、动铁芯弹 簧、主阀芯压簧和卸压孔等部分组成具体结构见图。 对于常闭型电磁阀,当电磁线圈通电时,动铁芯吸合,打开卸压孔,使作用在主阀芯上部的压力降低,从而依靠压差将主阀芯推向上方,阀门打开;当电磁线圈断电后,动铁芯因自重及动铁芯弹簧作用下落,关闭卸压孔,使主阀芯上表面形成压力,加上主阀芯压簧及自重,主阀芯下落至阀口,阀门关闭。 对于常开电磁阀,当电磁线圈通电后,卸压孔与常闭相反形成关闭状态,阀门关闭;当电磁线圈断电后,卸压孔与常闭相反形成打开状态,阀门打开。 带信号反馈器的原理:当电磁阀打开时,公共线与开信号线相通,与关信号线不通;当电磁阀关闭时,公共线与关信号线相通,与开信号线不通。 本产品采用不锈钢活塞,使阀的承压能力大大提高,活塞环伸展自如, 金属活塞与阀腔不产生直接摩擦,克服了易卡死的弊端,介质截止处采用相对应的材料密封,提高了阀的密封性能,延长了电磁阀的使用寿命。 三、基本参数 a)公称通径(DN):6□8□10□15□20□25□32□40□50□65□80□100□125□150□200□250□300□400□500□。 b)工作介质:油□蒸汽□水□空气□其它。 c)介质温度(°C):0~100□-40~80□-200~0□0~200□。 d)工作压力(Mpa):0.01~0.6□0.02~1.0□0.03~1.6□。e)线圈分类:普通型□防水型□防爆型□(符合GB3836.1-GB3836.2规定)。 f)工作电压:交流供电允差为额定值的-15%和+10%,频率为50Hz;直流供电电压为允差为额定值的±10%。 交流AC(V):36□110□127□220□380□。 直流DC(V):12□24□36□48□110□220□。g)连接方式:扩管式□内螺纹式□外螺纹式□法兰式□焊接式□。 h)阀体材质分类:不锈钢□铸钢□铜□四氟□铝合金□。 四、安装、调试、操作 1、装置的安装必须符合“现场安全规程”的相关规定。 2、在安装电磁阀前,管道必须清洗干净,必要时阀前须装过滤器。 3、安装时必须使线圈竖直向上,阀前须设置手动截止阀,介质流通方向应与阀 体上箭头指示方向一致。 4、不能将电磁阀安装在管道低凹处,以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉积在阀内而 妨碍正常工作。 5、在管道刚性不足的情况下,建议把阀前后管子用支架固定,以防电磁阀工作 时引起振动。 6、在电磁阀发生故障时,为了及时隔离电磁阀,并保证系统正常运行,最好安 装旁路装置。 7、连续性生产部门为在电磁阀清洗和检修期间仍确保生产正常进行,建议采用 旁路隔离装法。注意:旁通阀平时要常闭。 8、电磁阀安装完成后,检查水路和电路连接无误,接通水路和电路,试动作数 次,确认正常后方可投入正式使用。 五、开箱及检查 开箱时注意保护产品,不准磕碰和划伤。开箱后,应检查否有使用说明书、产品合格证、装箱单等技术资料。

相关文档