文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气操作规范

电气操作规范

电气操作规范
电气操作规范

电气操作规格书

目录

钣金、箱体防护等级--------- 3

柜内布置及安装------------8

柜内元件标示及标准----------------10

电气标准符号及接线----------------15

柜内接地及绝缘、保护-------------17

车间检验及技术检验----------------18

附录-----------------19

A、金属母排的安全载流量(A)

B、塑料绝缘铜导线安全载流量(A)

导线、汇流排、紧固件配用表

C、导线颜色选用表、电气符号表、电气图形表

D、参考目录

第- 2 - 页共33 页

钣金、箱体防护等级

对于电柜的制作早期都是焊接而成的,现在则大多采用组装方式,即将机械加工的立柱、横梁、门板、隔板、侧板等部件进行装配成为柜体。外观尺寸检查一是检查机械加工质量,二是装配质量。要求首先是能够为柜内电板提供一个可靠的保护箱体,同时必须拥有良好的接地。

1、电柜的柜门将全部焊上接地桩而取代过去的接地螺丝对于柜内的接地螺栓,在船舶标准中是

明文规定使用铜制螺丝,可对其他行业电柜的柜内接地螺丝没有硬性规定使用。

2、集控台表面应平整,边缘及开孔应光滑,无毛刺、裂口。GB/T11633-2000,3.5.1

3、外壳、手柄和漆层应无损伤或变形。GB 50254-96,2.0.1.2

4、各零部件应配合正确,门、抽屉等活动部件应工作灵活,紧固件、连接件应牢固无松动。GB/T11634-2000,4.2.2

5、活动门应设有止动器。GB/T11634-2000,4.2.2

6、如电柜活动门或面板处有元件安装,必须在面板元件开孔之间安排足够的线槽安装筋,以方便面板线槽的可靠固定和标准化的接线。

7、每个柜的柜内和每块底板背面都要做相应明显的记号,以方便安装。

8、所安装的元件要求质量良好,型号、规格符合设计要求,外观应完好,且附件齐全,排列整

齐,固定牢固,密封良好。GB 50171-92,3.0.1.

9、为了便于电柜接线和提高工作效率,电柜门铰链要能方便的拆卸,保证再次安装时的方便性

和日后使用的可靠性。

10、电柜的备用钥匙要用扎带捆于电柜内可靠安全处。其他集中收集。

11、为了方便电柜底板接线完毕后底板的安装,要在底板最下处安装底板靠脚。

12、保护及工作接地的接线柱螺纹直径应不小于5mm。专用接地接线柱或接地板的导电能力,至少应相当于专用接地导体的导电能力,且有足够的机械强度。ZB/T U0603-89,10.7

13、箱体上应设有专用接地螺柱,并有接地标记。接地螺柱的直径与接地铜导体截面、电气设备

电源线截面的关系(对固定安装的电气设备)见表D。CB*/Z342-84,2.5.2

14、电柜内的接地螺栓用铜制。如采用钢质螺栓,必须在电箱外壳上漆前用包带可靠地将其紧密

包扎,以防止油漆覆层影响接地效果。必须保证箱壳完毕时接地螺丝无锈迹。

15、不论电柜柜门上是否安装元件,都必须安装接地螺丝。

外壳的防护

柜体外壳的基本作用是防护和支撑。作为支撑件,它必须具有足够的机械强度和刚度,以保证装置的整体稳固性,特别是内部故障条件下,不能出现变形及折断,避免扩大故障。防护作用

则包含以下几个方面:

1. 防止人体触及或接近外壳内部的带电部分和运动部件,防止固体异物进入外壳内部;

2. 防止水进入外壳内部达到有害程度;

3. 防止外部因素(如小动物侵入、气候和环境因素等)影响内部设备;

4. 防止设备受到意外的机械冲击;

国家标准GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》中对电气设备防护等级做出了具体规定,见表1-1.

第- 5 - 页共33 页

柜体布置与安装

说明

电柜的元件排版首先应考虑到元件的布置对线路走向和合理性的影响。对大截面导线转弯半

径的考虑,对强弱电元件之间的距离放置,对发热元件的方向布置,为最大限度的防干扰对PLC 和其他仪器仪表相对于主回路和易产生干扰源元件之间的布置等等。这些都成为排版布置时必须综

合考虑的问题。为使柜内布置结构有一个统一性,把基本元素的间隔距离进行明确的规定是有必

要的。这样无论图纸怎样不同,其基本排版结构将是统一的。CAD 在排版中的应用。不但高效而且非常方便,一切排版工作都可以预先完成,而且其竣工资料非常的整洁和统一。借鉴一下

CAD/CAM 的概念,可以设想在条件都满足的情况下,在没有实际元件到位之前直接在底板上预制安装孔,这样的话,柜的制作效率就又提高了一步。

在实际的应用中,使用CAD 这个工具来进行排版,最大的优点就是效率的提高。以前排版都

要等到元件和材料完全到位后才能开始进行,而且还要把元器件来回摆放进行对比。这样很花时间,而且人的效率很低。自从使用CAD 图库进行排版后,这些工作都能在接受到图纸后立即进行,而且排版方案的修改非常的简单。即使元器件不能立即到位时,也可以直接在底板上进行放样,

元器件一到马上就能固定,提高了时间和人的利用率,不再有等待的开销。甚至这个工序已经前

移到设计环节中,为设计人员直接提供排版方案,使得设计人员能够把箱柜的外形和尺寸最优化。

这会缩短整个产品的开发时间并且这可能进行并行工作!当有些元件预制信号导线时,传统的做

法是将其与柜内相应导线绞接后用绝缘包带包裹。但这样反而不能进行检查。如果连元件的可靠

性都不能检查,还谈什么使用和维护呢。因此这些元件附近尽可能增加过渡端子以能够转接导线。

1. 电气设备应有足够的电气间隙及爬电距离以保证设备安全可靠的工作。CB*/Z342-84,1.6

2. 电气元件及其组装板的安装结构应尽量考虑进行正面拆装。CB*/Z342-84,7.

3.4

3. 如有可能,元件的安装紧固件应做成能在正面紧固及松托。CB*/Z342-84,7.7.g

4. 各电器元件应能单独拆装更换,而不影响其他元件及导线束的固定。GB 50171-92,3.0.1.二

5. 发热元件宜安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷

管。GB 50171-92,3.0.1.三

6. 二极管、三极管及可控硅、矽堆等电力半导体,应将其散热面或散热片的风道呈垂直方向安

装,以利散热。CB*/Z342-84,7.2.5

7. 电阻器等电热元件安装一般应安装在箱子的上方,安装方向及位置应考虑到利于散热并尽量

减少对其它元件的热影响。CB*/Z342-84,7.2.8

8. 柜内的PLC 等电子元件的布置要尽量远离主回路、开关电源及变压器,不得直接放置或靠近

柜内其他发热元件的对流方向。

9. 主令操纵电器元件及整定电器元件的布置应避免由于偶然触及其手柄、按钮而误动作或动作

值变动的可能性,整定装置一般在整定完成后应以双螺母锁紧并用红漆漆封,以免移动。

CB*/Z342-84,7.6

10. 系统或不同工作电压电路的熔断器应分开布置。CB*/Z342-84,7.2.4

11. 熔断器、使用中易于损坏、偶尔需要调整及复位的零件,应不经拆卸其他部

件便可以接近,以便于更换及调整。CB*/Z342-84,7.3.2

12. 熔断器安装位置及相互间距离应便于熔体的更换。GB 50254-96,10.0.2.

13. 不同电压等级的熔断器要分开布置,不能交错混合排列。

14. 有熔断指示器的熔断器,其指示器应装在便于观察的一侧。GB 50254-96,10.0.3.

15. 瓷质熔断器在金属底板上安装时,其底座应垫软绝缘衬垫。GB 50254-96,10.0.4.

16. 低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。CB*/Z342-84,7.2

17. 强弱电端子应分开布置;当有困难时,应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。

GB 50171-92,3.0.2.

18. 端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便;离地高度宜大于350mm。GB 50171-2,3.0.2.

19. 有防震要求的电器应增加减震装置,其紧固螺栓应采取防松措施。GB 50254-96,2.0.3.4.

20. 紧固件应采用镀锌制品,螺栓规格应选配适当,电器的固定应牢固、平稳。

GB 50171-92,1.0.10

21.导轨采用专用工具剪切,塑料制品(走线槽、盖板)下料时两端处均需剪斜口,以防工作时的

意外。

22. 线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。GB 50258-96,3.5.1.

23. 线槽的连接应连续无间断。每节线槽的固定点不应少于两个。在转角、分支处和端部均应有固定点,并紧贴底板固定。GB 50258-96,3.5.4.2.

24. 线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。GB 50258-96,3.5.4.3.

25. 固定线槽采用螺钉或铆钉(公司默认固定方式为铆钉,除客户特定外),紧固后其端部应与线

槽内表面光滑相接。

GB 50258-96,3.5.4.4.

26. 线槽敷设应平直整齐,水平或垂直允许偏差为其长度的2mm,并列安装时,槽盖应便于开启。GB 50258-96,3.5.4.6.

27. 线槽的出线口(安装时要将线槽交接处提前处理)应位置正确、光滑、无毛刺。GB 50258-96,3.5.4.5.

28. 排版时所用的麻花钻和丝攻配合见表1-2。

麻花钻与丝攻配合关系表1-2

注:公司采用铆钉规格为4*13,故打孔直径采用4.2钻头。

29. 断路器和漏电断路器等元件的接线端子与线槽直线距离30mm。

30. 配有塑壳开关因导线较粗铜接头过长时,应适当放宽元件与线槽间的距离为50mm。对于铜牌柜要根据图纸需要另定。

31. 设计及安装总开关时要注意现场进线的粗细来决定流放位置,避免现场出现难接线等难题。

32. 接触器和热继电器的接线端子与线槽直线距离30mm。

33. 其他载流元件与线槽直线距离30mm。

34. 控制端子与线槽直线距离20mm。

35. 动力端子与线槽直线距离30mm。

36. 中间继电器和其他控制元件与线槽直线距离20mm。

37. 电气元件的安装应符合产品使用说明书的规定。CB*/Z342-84,7.2

38. 固定低压电器时,不得使电器内部受额外应力。GB 50254-96,2.0.3.5

39. 具有电磁式活动部件或借重力复位的电气元件,如各种接触器及继电器,其安装方式应严格按照产品说明书的规定,以免影响其动作的可靠性。CB*/Z342-84,7.2.3

40.严禁使用变形或不合格的卡轨,元件附件应齐全、完好。

第- 7 - 页共33 页

41. 电器元件的安装紧固应牢固,固定方法应是可拆卸的。CB*/Z342-84,7.7.a 42. 紧固件应有镀锌或其他可靠的金属防蚀层(。CB*/Z342-84,7.7.b

43. 电气元件的紧固应设有防松装置,一般应放置弹簧垫圈及平垫圈。如采用双螺母锁紧或其他 锁紧装置时,可不设弹簧垫圈。CB*/Z342-84,7.7.c

44. 采用在金属底板上搭牙紧固时,螺栓旋紧后,其搭牙部分的长度应不小于螺栓直径的0.8 倍, 以保证强度。CB*/Z342-84,7.7.e

45. 设备安装用的紧固件应用镀锌制品,并应采用标准件。GB 50171-92,1.0.10

46. 当铝合金部件与非铝合金部件连接时,应使用绝缘衬垫隔开,以防止电解腐蚀的影响。 CB*/Z342-84,1.3

47. 铝制构件与钢制件连接时,应采取适当措施,避免直接接触,防止产生电解腐蚀。 CB*/Z342-84,2.3.2

48. 电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;负荷侧出线应接在出线端,即可动触头接线 端。GB 50254-96,2.0.4.3.

49. 面板上安装元件按钮时,为了提高效率和减少错误,应先用铅笔直接在门后写出代号,再在 相应位置贴上标签,最后安装器件并贴上标签。

50. 按钮之间的水平距离宜为50~80mm (公司常规60mm );按钮箱之间的垂直距离宜为50~100mm 公司常规80mm);当倾斜安装时,其与水平线的倾角不宜小于30°\u12290XGB 50254-96,7.0.3.1. 51. 按钮操作应灵活、可靠、无卡阻。GB 50254-96,7.0.3.2.

52. 集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志,“紧急”按钮应有明显标志,并设保护 罩。GB 50254-96,7.0.3.3.

53. 盘、柜内两导体间,导电体与裸露的不带电的应符合下表要求 GB50171-92, 3.0.6.一

允许最小电气间隙及爬电距离(mm)

54., 电气间隙不得小于12mm ;爬电距离不得小于20mm 。 GB50171-92,3.0.6.二

55. 电器的接线应采用铜质镀银或镀锡的接线专用插头,连接时应拧紧,且应有防松装置。 G5 50254-96,2.0.4.4.

56. 当元件本身预制导线时,应用转接端子与柜内导线连接,尽量不使用对接方法。 57. 设备的外壳应能防止工作人员的偶然带电部分。CB*Z342-84,1.8

第 - 8 - 页

共 33 页

柜内元件标示及标准

电柜中的标记系统犹如一城市中交通道路的指示牌。其指示语言的统一性将影响使用者对整

个系统统一的理解,而指示标示本身的明显与否直接影响到操作和维修者对系统的操作和维护时

的方便性。说到底就是一句话“一切为用户着想”。这同时也是现场人员反映比较集中的问题。

有时即使厂方人员到现场维修也会碰到此类问题。对柜内元件标签粘贴的原则是:能对柜内元件在运行状态,检修状态以及被拆卸下后仍能做到标示作用,但同时也不能使柜内的标签看起来非常烦琐。最初是在元件和附近的线槽上粘贴,但这样不但看起来烦琐,而且如果线槽一卸去就会少了一套标示。最后还是决定在元件和其附近的底板上粘贴。这样无论在运行状态,检修状态甚至元件被卸下时,都一样能够起到标示作用。对柜内主要开关的中文标签的统一制定还在摸索中。柜内开关的标示,因为对于现场的柜内操作最实际的就是短路器等的开关的操作。

随着进口元器件和各类仪表的使用,柜内不同输出电压等级的电源器件将增多,这将给准确

快速维修带来一定的难度和安全隐患。为了有明显的区别,除了使用不同颜色的导线外,还需在每个电源元件上增加有文字说明的标签和元件标号。柜门上贴的排版图除了美观外,更是为了现场维护操作人员的作为对比。

1. 柜内元件标签均为白色封膜。

2. 元件项目字母和元件项目序号中间用一空格符隔开。

3. 字母数字字体均用宋体。

4. 柜内中文标签均用宋体。

5. 柜内中文标签标准尺寸(微断、接触器、热保护继电器、塑壳为)16mm*7mm。和泉继电器12mm*7mm 欧姆龙继电器16mm*7mm 柜门一体黑色标框标牌26mm*15mm 门上按钮指示灯刻字标牌30*15

6. 端子标签尺寸为45mm*9mm。

7. 标牌应正确、清晰,易于识别,安装牢固。GB/T11633-2000,3.5.4

8. 额定电压超过500V 的配电板应设置警告标志。GB/T11634-2000,7.1.2

9. 盘、柜的正面及背面各电器、端子牌等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹

应清晰、工整、不易褪色。GB 50171-92,3.0.4

10. 在每个电器元件上和近旁,应有与原理线路图相一致的元件代号,各对熔断的近旁,应有熔

片额定电流的标牌。CB*/Z342-84,7.8.a

11. 柜内元件安装完毕后,应立即按照材料表和原理图进行正确的标签粘贴。

12. 标签在元件附近的底板和元件本体上粘贴。位置要明显易于发现,尽量不遮盖元件主要型号

为准,且不靠近人员操作位置。面板元件附近要贴上与板前铭牌一致的中文标签。

13. 熔断器应具有标明其熔芯额定电压、额定电流、额定分断能力的耐久标志。

GB/T11634-2000,4.8.7.4

14. 安装具有几种电压和电流规格的熔断器,应在底座旁详细标明其规格。

GB 50254-96,10.0.5

15. 集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志,“紧急”按钮应有明显标志,并设保护

罩。GB 50254-96,7.0.3.3

16. 对组合式元件要在其安装座和元件主体上都贴上标签,以使其在任何状态下都能起到标示作用。

17. 回路电压超过400V 者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。GB 50171-92,3.0.2.三

18. 在柜内贴上柜内熔断器的相关信息表格:包括熔断器标号,熔断器的电压等级,熔断器所使

用熔芯的规格,所通断回路的中文定义等。且此表格贴在柜内熔断器位置附近。

19. 柜门上贴上每一电柜的排版图

20. 柜门上贴上端子的接线表,包括进线电缆的编号等信息。

21. 有机玻璃防护板均贴上防护标示。

22. PLC 及变送器等贵重精密可调元件,均贴上警示标示。

23. 柜内有多个输出电压等级的电源器件时,每个电源均贴上电压等级数值。

24. 380V 或220V 面板指示灯旁均贴上警示标示。

25.元件标贴及柜门上标牌粘贴时要保持整齐,整洁。

电气标准符号及接线

接线首先就是要保证导线的截面能够承载正常的工作电流,同时要考虑到由于柜内元件的损耗发热,使得温度要比柜外高的特点留足余量。对于控制电路的接线就是要考虑其在特殊条件下对抗拉强度的保证及对控制电路导线的颜色以其导通的电压等级来区分的方法在实际应用中有

明显的用意:对于操作维护维修的人员来说就相当于明显的标示了对电压危险程度的分级也大致

示意导线所使用的回路。而且柜内使用不同颜色的导线也能一定程度的减少维修人员维修时的枯

燥情绪。(试想,如果柜内是清一色黑色的话——)对于主线路的标示(黄,绿,红)通常情况下是使用三色绝缘包带对主电路的包裹来实现的。但是就要受到就包带本身质量,工人包扎的熟练程度等等因素的影响。如果使用了市场上的成品彩塑套,就使得这道工序简便许多。同时整个

主电路的标示看起来就非常统一整齐。控制柜的柜门上都有按钮等元件,就使得柜门上备用线的放置就极其必要。因为在现场针对实际工况而修改和增加电路是有极大可能性的,而柜门上的线束通常是使用缠绕管保护,就使得在现场对柜门上元件增加导线的情况就显得特别的麻烦。所以备用线也要套上号码管,控制线路的接线线端处理必须使用专用铜接头和与其匹配的标准压接工

具。在厂家中发现其控制线路线端的处理竟然使用斜口钳的刃部进行剪切式压接或使用其他钳具

的受力平面进行平面挤压式压接。但使用这些方法的最大问题就是每个线端接头的压接质量都会

随着接线人员本身的握力,接线人员手腕的疲劳程度而起很大的变化。握力过大会使铜接头和铜线一起被剪断。如果握力小一些,就只能保证铜接头暂时不和铜线分家,可是在一般的检查时这

些问题根本不会被发现,就会给本身就很复杂的现场维修带来更多的“试题”。也就根本谈不上

对产品质量的保证。所以对压接工具的要求是:必须是标准的和带棘轮机构的以对每一个铜接头压接质量的保证。

导线的颜色已经有了个完整的颜色标示规程,这将统一以后的柜内导线颜色使用给现场维

护和使用带来一定程度的方便。由于柜内导线的集中排放,对于信号线的型号统一用屏蔽导线,以防干扰。对于信号线屏蔽接地问题将在接地及绝缘篇中讨论。

1. 配电板绝缘导线的最小截面积应为1.0mm2,对于低电平的电子电路允许采用截面积小于

1.0mm2 的导线(但不得小于电子设备制造厂对安装导线截面的要求)。截面积不大于8mm2 时,

其弯曲半径应大于其外径的3 倍。配电板面板等活动部分的过渡导线,应有足够的可绕性。

GB T11634-2000,4.5.2

2. 连接导线的绝缘应是耐潮、耐霉及滞燃的,其绝缘电压等级为:线路工作电压小于或等于100V 时,绝缘电压等级应大于或等于250V;线路工作电压大于100V 小于或等于450V 时,绝缘电压等级应大于或等于500V。CB*/Z342-84,8.1.b

3. 导线应严格按照图纸,正确地接到指定的接线柱上。CB*/Z342-84,8.7.A

4. 接线应排列整齐、清晰、美观,导线绝缘良好、无损伤。GB 50254-96,2.0.4.2.

5. 外部接线不得使电器内部受到额外应力。GB 50254-96,2.0.4.5

6. 接线应按接线端头标志进行。GB 50254-96,2.0.4.1.

7. 连接电源指示灯导线线径为0.75mm2。

8. 进入断路器和漏电开关的单回路线径最小为1.5mm2。

9. 单主电路线径最小为1.5mm2。

10. 开关跨接线路最小线径2.5mm2。

11. 进入变压器初级绕组最小线径为1.5mm2。

12. 控制线路电源跨接线最小线径为1.5mm2。

13. 控制线路最小线径为0.75mm2。

14. 面板控制回路至底板接线最小线径为0.75mm2。

15. 电压表导线连接导线用1.5mm2。

16. 电流互感器导线连接线用1.5mm2。

17. 面板备用线最多备放3根导线。

18. 柜内照明用线0.75mm2。

19. 面板至底板的控制线用多芯型软线。

20. 底板接线用BVR线。

21. 特殊情况:PLC、x41、y41 等接插件可用0.3mm2。当面板及柜内空间狭小时可用,但必须经负责人同意。

22. 主电路导线头、尾端部及中间一律用彩色塑套管进行标示(黄、绿、红)。

23. 工作电压为380V 及以上的电源线用黑色导线连接。

24. 导线工作电压为AC220V 的电源线用红色导线连接,零线采用黑色导线。

25. 导线工作电压为AC110V 电源线用橙色导线连接。

26. 导线工作电压为DC36V 电源线用紫色导线连接。

27. 导线工作电压为DC24V 电源线用普兰色导线连接。

28. 导线工作电压为DC12V 电源线用绿色导线连接。

29. 导线工作电压为DC5V 电源线用白色导线连接。

30. 传感器信号及模拟信号线用白色导线连接,且最小截面为1.0mm2。

31. 电源指示灯连接导线颜色与电源电压等级相符。

32. 电压表连接导线颜色与其指示的电压等级相符。

33. 电流互感器线用黑色。

34. 电柜内所有接地线线端处理后不得使用绝缘套管遮盖端部。

35. 连接导线端部一般应采用专用电线接头。当设备接线柱结构是压板插入式时,使用扁针铜接头压接后再接入。当导线为单芯硬线则不能实用电线接头,而将线端作成环形接头后再接入。CB*/Z342-84,8.4.1

36. 如进入断路器的导线截面<6mm2,当接线端子为压板式时,先将导线作压接铜接头处理,以防止导线的散乱;如导线截面>6mm2,要将露铜部分用细铜丝环绕绑紧后再接入压板。

37. 截面为10mm2 及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接与设备、器具的端子连接。

GB 50258-96,3.1.3.2.(1)

38. 截面为2.5mm2 及以下的多股铜芯线的线芯应先拧紧搪锡,或压接端子后再与设备、器具的端子连接。GB 50258-96,3.1.3.2.(2)

39. 多股铝芯线和截面大于2.5mm2 的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备、器具的端子连接。GB 50258-96,3.1.3.2.(2)

40. 设导线端部的绝缘剥除长度为L,当导线端部用管状接头(闭口)时,L 取线芯插入管状接头

套筒的长度L1 再加上2~3mm,即L=L1+(2~3);当导线端部用板状接头(开口)时,L 取线芯插入管状接头套筒的长度L1 再加上1~2mm,即L=L1+(1~2)。CB*/Z342-84,8.3.2.a

41. 导线端部无接头的:对插入式接头,L 取插入式接线板的插接长度;对环形接头,L 取环形

接头的长度以适当直线部分。直线部分的长度应按平垫圈半径考虑,使平垫圈恰好紧靠绝缘切口压在环形接头上,而不压到绝缘层上。CB*/Z342-84,8.3.2.b

42. 导线的规格和数量应符合设计规定;当设计无规定时,包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽截面积的60%。GB 50258-96,3.5.5.1.

43. 在可拆卸盖板的线槽内,包括绝缘层在内的导线接头处所有导线截面积之和不应大于线槽截面积的75%;在不易拆卸盖板的线槽内,导线的接头应置于线槽的接线盒内。

GB 50258-96,3.5.5.2.

44. 剥除绝缘层时,不得损坏线芯,线芯和绝缘层端面应整齐并尽可能垂直于线芯轴心线。线芯上不得有油污、残渣等。CB*/Z89-88,3.3

45. 剥除导线绝缘应采用专用剥线工具,不得损伤线芯,也不得损伤未剥除的绝缘,切口应平整。CB*/Z342-84,8.3.1

46. 熔焊连接的焊缝,不应有凹陷、夹渣、断股、裂缝及根部未焊合的缺陷。焊缝的外形尺寸应符合焊接工艺评定文件的规定,焊接后应及时清除残余焊药和焊渣。GB 50258-96,3.1.3.3.

47. 锡焊连接的焊缝应饱满,表面光滑。焊剂应无腐蚀性,焊接后应及时清除残余焊剂。

GB 50258-96,3.1.3.4

48. 压板或其他专用夹具,应与导线线芯规格相匹配。紧固件应拧紧到位,防松装置应齐全。

GB 50258-96,3.1.3.5.

49. 导线与电器元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。GB 50171-92,4.0.1.

50. 套管连接器和压模等应与导线线芯规格相匹配。压接时,压接深度、压口数量和压接长度应符合产品技术文件的有关规定。GB 50258-96,3.1.3.6.

51. 接头在压接前,应除去铜芯线上的橡皮膜、残渣及油污。CB*/Z342-84,8.4.3.b

52. 环形接头的绕圈方向应与接线柱螺母旋紧方向一致。CB*/Z342-84,8.4.4

53. 压接前检查接头,不得有伤痕、锈斑、裂纹、裂口等妨碍使用的缺陷。CB*/Z89-88,3.4

54. 电柜内所有接线柱除专用接线设计外,必须用标准压接钳和符合标准的铜接头连接。

55. 柜门面板控制线完成后必须放置至少20%备用线,最少为三根。

56. 备用线的柜内长度应以能连接柜内最远元件为准。

57. 如果面板无线槽,把备用线卷成100mm 直径的线卷,并用扎带可靠固定在面板扎线攀处。

58. 盘、柜的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。GB 50171-92,4.0.4.五

59. 柜内PLC 输入回路的布线尽量不与主回路及其他电压等级回路的控制线同线槽敷设。

60. 避免将几根导线接到同一接线柱上,一般元件上的接头不宜超过2~3 个。当几个导线接头

接到同一接线柱上时,接触应平贴、良好。CB*/Z342-84,8.7.D

61. 集控台应采用滞燃型船用多股绞合导线。对于传输信息的导线,应采取必要的防干扰措施。导线应敷设在走线槽内,或用夹线板固定。导线应可靠连接,并有放松措施。

GB/T11633-2000,3.2.4.2

62. 柜内电路导线载流量见表D。

63. 母线与电器连接时,接触面应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的有关规定。连接处不同相的母线最小电气间隙见表F。

64. 端子等集中布置的元件的短接线不进入线槽,以方便检查和节省线槽排线空间。

65. 有半导体脱扣装置的低压断路器,其接线应符合相序要求,脱扣装置的动作应可靠。

GB 50254-96,3.0.3.2

66. 控制器的工作电压应与供电电源电压相符。GB 50254-96,7.0.1.1

67. 带有接线标志的熔断器,电源线应按标志进行接线。GB 50254-96,10.0.7

68. 螺旋式熔断器的安装,其底座严禁松动,电源应接在熔芯引出的端子上。GB 50254-96,10.0.8.

69. 引入盘柜的电缆应排列整齐、编号清晰、避免交叉,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械力。GB 50171-92,4.0.4.一

70. 面板和柜体的接地跨接导线不应缠入线束内。

71. 外露在线槽外的柜内照明用线必须用缠绕管保护。

72. 面板接线的外露部分应该用缠绕管保护。

73. 橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护。GB 50171-92,4.0.4.四 74.电气图纸中电器的符号要采用国家规定的,具体见表三:

常用电气设备和装置文字符号

表三:

HW

(9)线号

电气柜制造规格书

a .配线的两端必须套入与电气原理图上相同的记号套管(白色套管,黑色文字),套管必

须盖住压线部分。记号套管上的文字应耐磨损、不易擦掉。号码管长度为:20mm ,字体高

度为 3.2mm 。

b. 记号套管上的文字,应从左到右,从上到下按同一方向排列。

柜内接地及绝缘、保护

柜内元件的接地导线要专放,如果采用并联方式将可能因为某一并点短路而产生危险。对接 地线的线端处理是借用电力检修时对接地挂线的要求。门与柜体之间的连接线采用62mm 镀锌屏

蔽带连接。因为电带的柔性最好还事全裸的。且此屏蔽带端头的处理要使用O 型铜接头进行压接, 不得将屏蔽带直接固定。固定时要使用倒齿垫片以防止松动,和接触不良。当柜内有电子元器件 的接地或者屏蔽线的接地时。此类弱电信号的接地铜牌排使用绝缘子与底板绝缘,但要预留一根

电气柜制造规格书

与主接地排可靠连接的至少62mm 的接地线,如果在调试时觉得此种接地悬空不利于系统运行时,再将此排与接地线连接。以提高信号接地系统的灵活性。

1. 接地装置的接触面均须光洁平贴,保证良好接触,并应有防止松动和生锈的措施。

CB*/Z342-84,2.5.3

2. 电流互感器的次级线圈应单独可靠接地。CB*/Z342-84,7.2.11

3. 带有金属外壳的元件必须接地。

4. 具有铰链的金属面板上安装电器元件时,面板与金属箱体之间应设置安全跨接线。

CB*/Z342-84,7.5.b

5. 在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电器设备,通常的金属螺钉连接和金属铰

链连接被认为足以保证电路的连续性。GB7251-1997,7.4.3.1.5.C

6. 集控台构架上应设有不小于2mm×15mm 的接地铜排,并应有明显的接地标志。

GB/T11633-2000,3.2.4.6

7. 配电板每屏都应有可靠接地装置,装有电器元件的面板与构架之间,以及构架与底座之间,

应可靠接地。电压互感器和电流互感器的次极绕组应单独可靠接地,接地处应设有耐久的接地标记;保护接地不应与工作接地共用接地线和接地螺钉。GB/T11634-2000,4.7.1

8. 电器设备平时不带电而在发生故障的情况下易于带电的裸露金属部分应予以接地,但由一个

用电设备的专用安全隔离变压器供电,且电压不超过250V 的设备可不设接地线。

ZB/T U06 03-89,4.14,B

9. 盘、柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地的金属构

架可靠地连接。ZB/T U0603-89,4.14B

10. 盘上装有装置性设备或其他有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。

GB 50171-92,3.0.1.七

11. 保护及工作接地的接地接线柱螺纹的直径应不小于6mm。专用接地接线柱或接地板的导电能力,至少应相当于专用接地导体的导电能力,且有足够的机械强度。

ZB/T060389,10.7

12. 在接地的导体上,不应设置熔断器以及与绝缘极不相联动的开关。GB/T11634-2000,4.8.3

13. 工作电压超过50V,装有电气元件的活动面板,构架应可靠接地。GB/T11633-2000,3.2.4.5

14. 利用船体作回路的工作接地导体的型号和截面积应与绝缘敷设的那一极(或相)的导线相同,

不得使用裸线。ZB/T U0603-89,10.6.1

15. 所有接地装置的紧固应牢靠,并均应设有弹簧垫圈或锁紧螺母,以防松动。

ZB/T U0603-89,10.8.3

16. 接地装置紧固后,应随即在接触面的四周涂以防锈漆,以防锈蚀。

ZB/T U0603-89,10.8.5

17. 金属软管不能用作保护导体。GB7251-1997,7.4.3.1.5.A

18. 用于连接外部保护导体的端子和电缆套的端子应是裸露的,如无其他规定,应适于连接铜导体。GB7251.1-1997,7.4.3.1.6

19. PEN 导线的截面积应按中性导线(N)一样的方式确定,最小截面积应是10mm2。

GB7251.1-1997,7.4.3.1.11

20. 二次回路接地应设专用螺栓。GB 50171-92,4.0.1.七

21. 柜内自制铜排上的螺丝最小螺纹直径为5mm。

22. 接地铜牌上的端子允许多根导线共用一接地螺丝,但导线必须使用标准铜接头进行处理,且

拧接紧密。

23. 柜内所有需接地元件的接地柱要单独用接地线接到接地体。元件间的接地线不得采用跨接方

式连接。

24. 主触头在断开位置时,同极的进线端及出线端之间进行绝缘测量。GB 50254-96,2.0.8.1.(1).

25. 主触头在闭合位置时,不同极的带电部件之间、触头与线圈之间以及主电路

与同它不直接连接的控制和辅助电路(包括线圈)之间进行绝缘测量。GB 50254-96,2.0.8.1.(2).

26. 主电路、控制电路、辅助电路等带电部件与金属支架之间进行绝缘测量。

GB 50254-96,2.0.8.1.(3).

27. 在标准大气条件下,配电板对地的冷态绝缘电阻应不小于1MΩ。GB/T11634-2000,4.6.2

28. 测回路的绝缘电阻时检查电板内有无不能承受实验电压的元件,如某些仪表、半导体器件等。

GB/T11634-2000,5.7.2.1

29. 二次回路结线施工完毕测试绝缘时,应有防止弱电设备损坏的安全措施。

GB 50171-92,1.0.12

30. 柜门与柜体的连接使用62mm 镀锌屏蔽带。

31. 屏蔽带的固定要使用倒齿垫片。

32. 如果柜内有屏蔽线的接地,或者其他电子元件的接地。所使用的接地排要与主接地排绝缘,当需要与主接地排导通时再用至少62mm 的接地线与之连

33. 柜门与柜体的柔性接地导体使用镀锌62mm 屏蔽带。端头处理使用o 型铜接头压接,不得直接将屏蔽带穿孔固定。

车间检验及技术检验

电柜制作完毕后期的检查是针对整个过程的。其中线路连接的正确性是基本要素。检查将按照用户要求进行。

1. 检查电路时检查一路断开一路,以防止假回路的产生。

2. 当用万用表电阻档检查线路时,要断开变压器端子的一端。

3. 检查主电路的相位连接。

4. 重点检查接地线的连接。

5. 检查连接导线的型号、规格、使用的正确性。CB*/Z342-84,8.9.A

6. 检查线端接头的制作质量,连接应牢固。CB*/Z342-84,8.9.B

7. 检查线端标记的正确性及完整性。CB*/Z342-84,8.9.C

8. 检查导线布线和捆扎的质量。CB*/Z342-84,8.9.D

9. 通电时必须至少有两人在场。

10. 初次通电时检查时,不要同时合上两个回路。

11. 先检查所有电源回路电压,再检查控制电路动作情况。

12. 电源回路检查时,同时填写电源回路检查表格。

13. 主电路(接触器、热继电器、开关、熔座、端子)螺丝的检查用力矩扳手要符合表F 规定。

14. 检查各个元件型号和图纸是否与材料表相符。

15. 设备铭牌、型号、规格,应与被控制线路或设计相符。

16. 检查螺丝是否有松动。

17. 具有主触头的低压电器,触头的接触应紧密,采用0.05mm×10mm 的塞尺检查,接触两侧的

压力应均匀。GB 50254-96,2.0.1.5.

18. 电磁起动器热元件的规格应与电动机的保护特性相匹配。热继电器的电流调节指示位置应

调整在电动机的额定电流值上,并应按设计要求进行定值校验。

19. 出厂电柜内部清理干净。

20. 有机玻璃要安装完毕,有机玻璃的塑料薄膜需撕去。

21. 有机玻璃防护罩要贴上警告标语。

22. 柜内接地自制的接地铜排的所用螺丝直径不得小于5mm。

23. 当配电板额定电压大于500V 时,其背面还应有不低于防护等级IP2X 的防护措施。

GB/T11634-2000,4.2.4

24. 配电板用的电气元件应牢固地安装在构架或面板上,并有放松措施,便于操作和维修。与元

件直接连接在一起的裸露带电导体和接线端子的电气间隙和爬电距离至少应符合这些元件自身的有关要求。GB/T11634-2000,4.3.2

25. 额定电压不同的熔断器,应尽量分开安装,当熔断器的额定电压高于500V,而其熔断器座能

插入低额定电压的熔断器时,则应设置专用警告牌。如:当心!只能用660V 熔断器

等.GB/T11634-2000,4.3.4

26. 有触及带电部分危险的熔断器,应配齐绝缘抓手。GB 50254-96,10.0.6.

27. 有机玻璃的支撑螺杆必须套绝缘管

28. 有机玻璃板安装时固定时两面都要垫纸垫片,以达到防震效果。

表A

金属母排的安全载流量(A)

注:(1)计算条件:允许长期工作温度为700C,环境温度为350C;

(2)本表系母线立放的数据,母线间距等于厚度。

(3)本表摘自《上海地区低压电气装置规程》

表B

塑料绝缘铜导线安全载流量(A)

环境温度不是350C安全载流量的校正系数

注:(1)计算条件:允许长期工作温度为700C,环境温度为350C;

(2)本表系母线立放的数据,母线间距等于厚度。

(3)本表摘自《上海地区低压电气装置规程》GB/T16895.15-2000

表C

导线颜色选用表(除客户指定颜色外)

电气柜制造规格书

电气设备通用选择规范

电气设备通用选择规范 一、电气安全工作的内容 (1)研究并采取各种有效的安全技术措施。 (2)研究并推广先进的电气安全技术,提高电气安全水平。 (3)制定并贯彻安全技术标准和安全技术规程。 (4)建立并执行各种安全管理制度。 (5)开展有关电气安全思想和电气安全知识的教育工作。 (6)分析事故实例,从中找出事故原因和规律。 二、保证用电安全的基础要素 (1)电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。电气绝缘的性能是否良好,可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。 (2)安全距离。电气安全距离,是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间,均应保持一定距离。通常,在配电线路和变、配电装置附近工作时,应考虑线路安全距离,变、配电装置安全距离,检修安全距离和操作安全距离等。 (3)安全载流量。导体的安全载流量,是指允许持续通过导体

内部的电流量。持续通过导体的电流如果超过安全载流量,导体的发热将超过允许值,导致绝缘损坏,甚至引起漏电和发生火灾。因此,根据导体的安全载流量确定导体截面和选择设备是十分重要的。 (4)标志。明显、准确、统一的标志是保证用电安全的重要因素。标志一般有颜色标志、标示牌标志和型号标志等。颜色标示表示不同性质、不同用途的导线;标示牌标志一般作为危险场所的标志;型号标志作为设备特殊结构的标志。 三、安全技术方面对电气设备基本要求 电气事故统计资料表明,由于电气设备的结构有缺陷,安装质量不佳,不能满足安全要求而造成的事故所占比例很大。因此,为了确保人身和设备安全,在安全技术方面对电气设备有以下要求:(1)对裸露于地面和人身容易触及的带电设备,应采取可靠的防护措施。 (2)设备的带电部分与地面及其他带电部分应保持一定的安全距离。 (3)易产生过电压的电力系统,应有避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过程电压保护装置。 (4)低压电力系统应有接地、接零保护装置[1] 。 (5)对各种高压用电设备应采取装设高压熔断器和断路器等不同类型的保护措施;对低压用电设备应采用相应的低电器保护措施进行保护。 (6)在电气设备的安装地点应设安全标志。

电气安全操作规程

电气安全操作规程Last revision on 21 December 2020

电气安全操作规程 第一章基本要求 第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。 第二条电气工作人员必须具备下列条件: 电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。 第二章配电房工作基本要求 第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。 第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。 第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并 做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。 第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。 第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值 班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其它需要 的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作票”进行,并指 定专人监护。 第十二条倒闸操作 倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张操作 票只能填写一项操作任务。 一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 下列项目应填入操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等 倒闸操作必须由二人执行。 操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

电气设备安全管理制度

精品整理 巴彦淖尔市城通公共交通有限责任公司 电气设备安全管理制度 1 总则 1.1 本制度规定了安全用电的基本要求,对电气安全管理、临时用 电、防止人身触电等方面作了具体规定。 1.2 本制度适用于公司各部门,也适用于在公司外来施工单位。 2 具体要求 2.1 对电气装置、设备和线路进行设计、施工或改造时必须严格执 行国家有关电气的现行国家标准和安全规定。 2.2 电气作业人员是特种作业人员,必须经过安全技术培训,考试 合格,取得特种作业安全操作证后,才能独立上岗操作。 2.3 必须严格执行电气“三票”(操作票、工作票、命令票)制度和临 时用电申请许可证制度。 2.4 手持式电动工具要严格执行现行国家标准和有关规程的管理、 使用、检查、维修等安全规定。 2.5 生产厂房等重要位置的防雷设备装置,应定期检查测试,保证 符合安全标准。 2.6 电气设备应严防水、蒸汽及酸碱等腐蚀,以免造成绝缘损坏甚

至断电事故。 2.7 各部门应认真维护电扇、空调、照明日光灯、电源插座、出口 安全灯等电器设备的安全使用,如损坏应及时联系修复。 2.8 除工作需要外,公司内禁止使用电炉、电饭锅等大功率用电器 具。 2.9 凡在公司内需临时用电,应由使用部门(包括外施工单位)在使用前办理临时用电申请许可证,按照“谁使用,谁办票”的原则办理工作 票。 2.10 在易燃易爆危险区域一般不准使用临时用电。若确实需要,应由使用部门提出申请,并采取必要的安全措施,由安全员审核同意才能许 可。 2.11 临时用电线路必须符合电气安全规程,其使用期限一般不得超 过一个月。 2.12 临时用电线路一般为架空、敷设装置内不低于2.5米,跨越道 路不低于6米,不准用金属管材作电线支撑。 2.13 临时线路的绝缘必须良好无破损,接头牢固可靠,有漏电保护 器作保险装置,室外开关有防雨设施,开关距地面不低于1.3米。

电气设备的安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD910 电气设备的安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备的安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修前必须切断电源。并挂立“禁止合闸”警示牌或派人守闸,严防误送电。 2、电源电压必须与电气设备的额定电压相同(三相电压变动应在±5%范围内)。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其他金属丝代替。 3、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人挪移电缆,并防止电缆擦损。如无专人负责电线、电缆时,应由操作人员负责照顾,以免损坏而导致触电事故。 4、电气装置跳闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。 5、电气设备启动后应检视各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,才充许正式工作。 6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏绝缘电阻应不小于

电气安全标准体系结构图及说明

电气安全标准体系结构图及说明 电气安全标准体系是指建立适用于在交流电压50V至1500V及直流电压75V至1500V 的电气、电子设备、装置、器具的安全标准体系,以降低电击事故和电气火灾的发生,保障人身、财产的安全。 电气安全标准体系由基础技术领域的电气安全标准和产品技术领域的电气安全标准 二个层次构成,其框架结构见下图: 基础技术领域的电气安全标准由规范、导则、指南,人机界面、标志、标识,术语、图形、

符号,电气设备安装与电击保护,着火危险试验,环境技术与环境条件分类,电气设备静电防护,低压设备的绝缘配合,外壳防护等级等9部分基础安全技术标准组成。 1、规范、导则、指南的标准有: ——国家电气设备安全技术规范; ——安全出版物的编写及基础安全出版物和专业安全出版物的应用(IEC导则104);——环境方面—在电工产品标准中包括的环境内容(IEC导则109); ——多媒体设备安全导则(IEC导则112); ——家庭控制系统—安全导则(IEC导则110)。 2、标志、标识的标准有: ——安全标志和标识; ——安全标志使用导则; ——安全色; ——导线颜色或数字标识(IEC446)。 3、术语、符号、图形的标准有: ——电气安全名词术语; ——电气安全的图形、符号。 4、电击保护方法的标准有: ——电流通过人体的效应(IEC479-1,IEC479-2); ——特低电压(ELV)限值(IEC1201); ——电气、电子设备防触电保护分类、要求(IEC536-1,IEC536-2); ——外壳防护等级(IP代码)(IEC529); ——检验外壳防护用的试具(IEC1032); ——电击防护装置和设备的通用部分(IEC1140); ——电气设备安全设计导则; ——低压系统内设备的绝缘配合(IEC664-1); ——电气设备用双重绝缘的安全要求(UL1097); 5、着火危险试验方法(略)。 6、使用环境分类标准有: ——由保护装置特性确定不同使用场所的分类和电气设备的选用。

电气设备的安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电气设备的安全操作规程(标准版) 1、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修前必须切断电源。并挂立“禁止合闸”警示牌或派人守闸,严防误送电。 2、电源电压必须与电气设备的额定电压相同(三相电压变动应在±5%范围内)。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其他金属丝代替。 3、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人挪移电缆,并防止电缆擦损。如无专人负责电线、电缆时,应由操作人员负责照顾,以免损坏而导致触电事故。 4、电气装置跳闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。

5、电气设备启动后应检视各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,才充许正式工作。 6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。 7、漏电失火时,应先切断电源,用四氯化碳或干粉灭火器灭火,禁止用水或其他液体灭火器泼浇。 8、发生人身触电时,应立即切断电源,然后用人工呼吸法作紧急救治。但在未切断电源之前,禁止与触电者接触,以免再发生触电。 9、所有电气设备应接地良好,不得借用避雷器地线做接地线。 10、电气设备的所有连接桩头应紧固,并须作经常的检查,如发现松动,应先切断电源,再行处理。 11、各种机械的电气设备,必须装有接地和接零的保护装置。接地电阻不得大于10欧姆,但在一个供电系统上不得同时接地又接零。 13、种机械设备的电闸箱内,必须保持清洁,不准存放任何东

电气设备安全管理办法

名称文件等级三级页次 1.目的 对电气设备进行管理,防止因选择、安装、维护、使用不当而发生火灾。 2.适用范围 适用于对集团公司所属各公司的所有电气设备的消防管理。 3.职责 3.1总务负责电气设备的选择、配置、安装、维护和管理。组织制订电气设备安全操作规程。 3.2消防安全专职人员负责电气设备场所消防设施、器材的配置维护、管理。 3.3各有关部门负责电气设备的正确使用和维护。 4.管理要求 4.1电气线路 4.1.1从事电气线路、装置的安装、维修人员必须经过专业培训并经考试考核合格,执证上岗。 4.1.2操作人员安装电线必须严格执行电器安装规格及有关规定。 4.1.3严禁电气线路超负荷运行。 4.1.4电气线路应按规定安装断路器和熔断器。 4.1.5严禁用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝。 4.1.6根据使用环境、特点、正确选用导线类型。经常检查电气线路,发现导线绝缘层破损及处理,对超过 使用期的导线要及时更换。 4.1.7特殊场所电气线路其导线应穿金属套管或阻燃硬塑料套管,在转弯处和超过30M长时应加接拉线盒做 好保护。 4.1.8所有电气布线都应当有适当的定位、支承、保护,以免造成绊脚或碰头之类的危险,或者受到正常作业 中的设备碰撞。工厂设备的电气引入线全部都应当是接地及连接至三脚插头的,或者是双重绝缘的。 绽裂的和磨损的电线应当不再使用。 4.1.9凡安装接线盒、电源插座和配电盘,都应当采用稳固的防护箱子或盖子。配电盘、接线盒和电源插座都 应当是可随时使用的,不宜受其它物件阻塞。 4.1.10避雷系统能够保护电气线路和电气设备,亦可预防火灾。 4.1.11应当只使用符合认可标准的电气装置、插头、线路断路器和其他有关设备。不应容许使用不适当的临 时布线(例如插头里的电线裸露,没有插头)。 4.2变、配电装置 4.2.1变压器安装前必须认真进行测试,确认符合各项技术指标,才能安装,其安装位置便于日常维护和检 查。 4.2.2变、配电装置必须设置熔断器或继电保护装置。 4.2.3严禁变、配电装置负载超过变、配电容量范围运行。 4.2.4变、配电装置必须安装防雷设施,并保持装置的清洁。

电气设备安全操作规程

电气设备安全操作规程 1、电气设备必须由专职电工进行检修,或在专职电工指导下进行工作。 2、任何电气设备在未查明无电之前,一律视为有电。 3、电气设备的电源部分必须设置分开关,一闸一用,禁止一闸多用,并应设开关箱加锁,固定在安全地方,钥匙由专人保管。 4、保险丝粗细应与三相一致,其额定电流不准大于该线路额定电流,应按预定电流选用合格的熔丝和熔片。 5、凡连续两次跳闸或保险丝溶断,都必须查明原因,排除故障后再合闸,不得强行送电。 6、定期检查电气设备的绝缘是否符合规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏,绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。如发现断路等情况,应及时排除。 7、电气设备应接地或接零良好,接地电阻不得大于有关规定。每台机组应分别接地,禁止跨跃使用接地线,不得借用避雷器线作接地线。在同一供电系统上不得同时接地又接零。 8、高度超过周围建筑物的设备应设避雷及可靠接地装置,其电阻不得大于有关规定。 9、线路敷设应符合线路安装规定,以及符合当地供电局的规定。 10、绝缘导线不应有破损,带电部分不准外露,并严禁在地面或脚手架上拖拉电线,导线与电气设备的连接接头应紧固,并应经常检查,如发现松动,应及时处理,电线穿墙必须用保护管,电线上严禁搭晒衣物及吊挂其他物件。 11、移动式电气设备应使用橡胶电缆(橡皮软线),并予以固定且自由移动的长度尽可能缩短。电缆通过走道,脚手架随时应有刚性防护设备。挖沟铺设电缆时,应穿钢管保护,或在电缆上面架设钢板保护。 12、500V以下的低电压电路中,禁止带负荷切断裸闸关,必要时应加灭弧罩或戴绝缘手套及防护眼镜,操作时面部不得对闸刀。 13、启动后,应检查各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,方可正式开始工作。 14、电气设备应存放在干燥处,施工现场的各种电气设备闸刀箱均应有妥善的防雨、防潮设施, 用水冲洗电动施工机械时,不允许将水冲到电气设备上,以免导线及电气设备受潮而发生事故。 15、工作中如遇停电,应立即拉开电源开关,并挂上“禁止合闸”警示牌,如需修理或保养机械,不仅切断电源,拨下保险丝,还应在闸刀箱上加锁。并挂上“机械修理警告牌”。如需合闸,必须与检修人员联系妥当后,方可合闸送电。禁止带电检修运行中的电气设备或线路(高压带电作业除外) 16、工作完毕后,应及时切断电源,锁好闸刀箱,方可离开现场。 17、手提行灯应使用36伏以下的安全电压,在特别潮湿的地方,如管道、水井、锅炉及金属容器内,均应使用12伏行灯,行灯变压器应是双线圈型,外壳及二次付极都应接地。 18、如遇漏电失火时,应先切断电源,并用氯化碳和干粉灭火,严禁用水或其它灭火器浇泼。 19、发生人身触电,应先切断电源,然后用人工呼吸法紧接抢救。在电源未切断前,不得与触电者接触,以免再次发生触电事故。

电气设备安全管理规范标准范本

管理制度编号:LX-FS-A94345 电气设备安全管理规范标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备安全管理规范标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、电气安全运行安全管理 1、电气操作人员必须严格执行《电业安全工作规程》([77]水电生字第13号)的有关规定。 2、根据本单位的实际情况和季节性特点,做好电气安全防预和安全检查工作,发现问题及时消除。 3、现场要备有安全用具、防护器具和消防器材等,定期进行检查维护保养。 4、电气设备要有可靠的接地装置,防雷防静电设施必须完好,每年进行定期检测。 5、电气作业人员必须经过专业培训、考核合

电气安全操作规程文件【新版】

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能 带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭 火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查, 发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安 全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行 操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于 1.8m,潮湿场所不得低于 2.5m,低 于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为 1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严 格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术 措施: ①停电;

②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。 (2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具, 工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻 相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3. 低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4. 在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装 设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5. 高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4)10KV开关送电操作步骤 ①值班长令:XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置

电气设备消防安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD167 电气设备消防安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD167 2 / 2 电气设备消防安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、所有电气设备的安装及线路敷设应符合电气安装规程的规定。 二、在增设大容量的电气设备时,应重新涉及线路,方可进行安装和使用,严禁私自在电气线路上增加容量,以防过载引起火灾。 三、建筑内不允许采用铝芯导线,应采用铜芯导线,在夹层或闷顶内敷设线路时,应穿管敷设,并将接线盒封闭。 五、电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置应每年至少进行两次结缘及接地电阻的测试。 六、在配电室和装有电气设备的机房内应配置适当的灭火器材。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电气安全操作规程

电气安全操作规程 1.正确穿戴劳保用品,特别是对电工特殊要求的劳动保护用品, 认真做好交接班工作。 2.严禁无证上岗,熟练的掌握电工基本知识和所负责工段的电器 设备情况,严格按照用电、停电及其它因设备要求所规定的程序作业,不得任意违规作业,防止操作不当造成人员伤亡、设备损坏。 3.对停电检修、带电抢修及登高作业时一定要按规定的操作法做 好挂牌、专人监护等作业前的计划准备工作,做到分工明确、责任到人、有始有终完成每一项任务。 4.对供、配电设备、仪表屏、电线电缆沟及各种电气运转设备要 严格按工艺规定时间检查,并认真记录,发现问题及时汇报处理。5.落实防护措施,特别是对电气控制室等关键场地做好防护工 作,无关人员严禁入内。 6.杜绝火种,对电气设备有异声、跳火现象要立即检修,防止火 灾事故发生。 7.正确使用各类电工专用工具,特别是在带电作业情况下,不能 有麻痹思想,防止触电事故发生。 8.认真学习安全、消防知识。特别是在发生触电情况下的救护工

作和发生电气火灾的扑救工作,熟悉救护业务和消防知识,能在应急情况下会 正确处理好各类事故,做到安全、文明生产。 9.电气灭火 : 火灾发生后,电气设备和电气线路可能是带电的,如不注意,可 能引起触电事故。根据现场条件,可以断电的应断电灭火;无法断电的则带电 灭火。电力变压器、多油断路器等电器设备有大量的油,着火后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。这是必须加以注意的。 a、触电危险和断电 电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持 器械可能接触带电部分,造成触电事故;使用导电的灭火剂,如水抢射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故;火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路,电气线路也可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部分带电。也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源要注意以下几点: 1)火灾 发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。 2)高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动物而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。 3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 4)剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后断落下来造成接地短路和触电事故。

用电设备安全技术要求

用电设备安全技术要求 1.电气设备触电防护分类按照触电防护方式,电气设备分为以下5类 (1)、0类。这种设备仅仅依靠基本绝缘来防止触电。0类设备外壳上和内部的不带电导体上都没有接地端子。 (2)、0 1类。这种设备也是依靠基本绝缘来防止触电的,但是,这种设备的金属外壳上装有接地(零)、的端子,不提供带有保护芯线的电源线。 (3)、I类。这种设备除依靠基本绝缘外,还有一个附加的安全措施。I类设备外壳上没有接地端子,但内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。 (4)、I类。这种设备具有双重绝缘和加强绝缘的安全防护措施。 (5)、Ⅱ类。这种设备依靠超低安全电压供电以防止触电。 手持电动工具没有0类和0 I类产品,市售产品基本上都是Ⅱ类设备。移动式电气设备大部分是I类产品。 2.电气设备外壳防护 电动机、低压电器的外壳防护包括两种;第一种是对固体异物进人内部以及对人体触及内部带电部分或运动部分的防护;第二种是对水进人内部的防护。 外壳防护等级按如下方法标志: 第一位数字表示第一种防护型式的等级;第二位数字表示第二种防护型式的等级。仅考虑一种防护时,另一位数字用“×”代替。如勿需特别说明,附加字母可以省略。例如,IP54为防尘、防溅型电气设备,IP65为尘密、防喷水型电气设备。 3.电动机 电动机把电能转变为机械能,分为直流电动机和交流电动机。交流电动机又分为同步电动机和异步电动机(即感应电动机)、,而异步电动机又分绕线型电动机和笼型电动机。电动机是工业企业最常用的用电设备。作为动力机,电动机具有结构简单、操作方便、效率高等优点。生产企业中电动机消耗的电能占总能源耗量的50%以上。 电动机的电压、电流、频率、温升等运行参数应符合要求,电压波动不得超过-5%~+10%、电压不平衡不得超过5%,电流不平衡不得超过10%。任何情况下,电动机的绝缘电阻不得低于每伏工作电压1000 Ω。 电动机必须装设短路保护和接地故障保护,并根据需要装设过载保护、断相保护和低电压保护。熔断器熔体的额定电流应取为异步电动机额定电流的1.5~2.5倍。热继电器热元件的额定电流应取为电动机额定电流的l~1.5倍,其整定值应接近但不小于电动机的额定电流。

电气自动化安全操作规程

电气自动化安全操作规程 情况紧急时有权采取临时处理措施,事后通知相关岗位人员与值班负责人。2.3有权制止违章指挥和违章操作。3.安全基本要求3.1作业人员必须掌握全厂的计量设备、仪表,掌握仪表的性能、构造、原理及维修、检验仪器仪表所用的设备、仪器、工具的操作技术及安全规定。3.2岗位人员必须是经过专业培训后的合格人员。4.安全操作规程4.1工作前,必须穿戴好规定的防护用品。4.2对计量设备,仪器仪表进行巡检及现场检修时,必须走人行道,严禁跨越设备和进入危险区。4.3现场作业时,身体任何部位不得与运转件、高温件相接触。4.4进入现场,上下楼梯时,必须踏稳扶好。4.5高空作业使用的梯子、高凳必须扶好放稳、支牢;限跨栏杆必须齐全有效;作业时,必须有专人在下面监护,严禁两人同时在一梯上作业。4.6高空作业时和悬空作业时必须系好安全带或安全绳。4.7高空作业时所用的工具及零配件必须放在工具袋内。4.8进入各要害区域,危险区域或重点防火区域作业,必须遵守相关的安全规程。4.9现场作业必须两人以上进行,其中一人负责监护。4.10与电有关的作业必须由具备这方面专业技能的人员进行,或请电气专业工程师配合作业。4.11拆装自动控制回路电气设备前,必须放电、验电。确认无误后方准作业。4.12电气设备开关挂有“有人作业,禁止合闸”警告牌时,若需启动必须征得挂牌单位的许可或挂牌人亲自

合闸。4.13电动工具及设备的电气线路连接元件必须定期检验。4.14电气设备的接地接零保护装置必须齐全可靠,检修是不得随意拆除。4.15电动工具、设备使用完毕或正在使用中因故离开现场时,必须切断电源。4.16使用手持式电动工具,必须严格执行其安全及技术规程。4.17各计量设备、仪表的安全防护装置不得随意拆除,检修后必须恢复原位,并保证其性能和作用的良好。4.18现场校验用的砝码在搬运、贮存、使用时必须谨慎小心,认真操作。4.19在控制盘内作业时,必须保持清洁,严禁带入杂物。4.20盘内作业严禁触及正在运行的电气元件,严禁乱动其它设备。4.21作业时,与带电体必须保持足够的距离,并有专人负责监护。4.22一般不得使用临时照明线,必须使用时,用完立即拆除。4.23作业现场临时照明时,必须使用36V以下的低压行灯。4.24盘内使用电铬铁作业时,电铬铁必须放在特制专用的铬铁架上,并远离电气仪表和塑料地板。4.25使用钳工工具必须装配牢固,不得带有油污杂物。4.26试验仪器、仪表及现场仪器仪表使用前,必须按使用说明书技术要求设定数据值、安全要求进行严格校验。4.27作业场所、工作室内严禁存放易燃易爆品、危险品。4.28作业场所、工作室内必须备有消防器材,并保证齐全有效。 电工作业安全操作规程1.范围本操作规程规定了进行维修电工作业人员的安全职责、安全基本要求、安全操作规程。本操作规程适用于TTM水泥厂从事维修电工作业的人员。2.职责2.1

高压电气设备检修安全技术规范示范文本

高压电气设备检修安全技术规范示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压电气设备检修安全技术规范示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为保证10KV及以上变配电设备检修工作的安全进 行,特制定本技术规程。 一、 10KV及以上变配电设备检修工作及安装施工, 执行工作票制度。工作票的内容包括:施工项目、质量要 求、施工范围、时间进度、人员、安全措施、工作班组的 负责人、工作许可人等。 工作票所列人员的安全责任: 1、工作票签发人:负责检修工作的必要性,工作是否 安全,指定工作负责人和工作班人员,保证检修工作的安 全进行。一般由分厂或车间电气负责人签发。 2、工作票负责人(监护):负责检修工作的安全组织

工作。工作前对班组成员进行安全教育,交代和执行安全措施,督促监护工作人员遵守规程,及时纠正检修工作人员的不安全动作,带领工作人员进入和撤离施工现场。 3、工作许可人:110KV变电站及有人值班的10KV 变电所由值班长或值班员担任。无人值班的10KV变电所由各厂电仪工段负责人或各班电调人员担任。负责审查工作票的项目,内容的正确性,施工的范围及可能性,向施工负责人交代现场的安全技术措施,作业区域设备状况。检修工作完成后,负责质量检查验收,查看接线是否正确、可靠、有无遗忘工具和器具、拆除接地线及标示牌,通知有关人员不要靠近,测量绝缘试验良好恢复正常。 4、工作票签发人不得兼任该项工作负责人,检修工作完成后,工作票返回工作票签发人,由签发人发出恢复设备运行状态的指令。 5、检修工作中发生特殊情况无法继续进行时,工作负

电气设备管理办法

电气设备管理办法 第一章总则 第一条电气设备正常是公司生产设备正常运行的必须条件,也是公司固定资产的重要组成部分。为保证公司电气管理规范,电气设备运行持续安全,特制定本制度。 第二条本制度规定了电气设备管理机构职责内容和要求。 第三条本制度适用于公司及所属各子公司。 第二章管理职责 第四条主管副总经理职责 1、负责公司的电气设备管理工作;根据国家和上级部门的有关方针政策,结合本公司的具体情况,决策公司的电气设备管理目标和规划。 2、组织贯彻国家和上级部门电气设备管理法规、制度和规定。 3、负责公司电气设备全过程的运行和管理工作。 4、审定公司电气设备管理制度。 第五条设备部职责 1、协助上级主管领导做好贯彻执行国家和公司有

关电气设备管理的法规、制度和规定的工作,组织制定(修订)公司的电气设备管理制度。 2、负责全公司电气管理工作的业务领导,负责协调电修车间与其他车间的工作联系及任务的平衡。深入基层及时处理解决电气方面存在的各种问题。 3、制定公司电气管理制度考核指标,督促车间执行并检查贯彻执行情况。 4、负责大修、更新项目的初审,落实电修车间提出电气设备的月、年度检修计划,参与设备更新改造技术协议的签定。 5、参加重点技术改造和新建项目中有关电气改造设计方案的审查,参加项目竣工验收工作。 6、负责电气新技术的推广应用、引导车间使用节能降耗新设备,促进公司电气设备自动化水平。 7、组织协调解决影响装置正常运行的主要电气设备问题,组织消除重大电气设备隐患,提高设备完好状况。 8、组织由于电气原因造成的设备事故原因分析会,督促电修车间安排整改,制定措施,避免重复发生。 9、负责全公司电气设备及供电系统运行方式和继电保护配置及定值的管理工作。

电气设备安装安全操作规程

电气设备安装安全操作规程 1(遵守电工一般安全要求。 2(在搬运和安装各种电气设备时,应有专人指挥,保证电气设备及其附件不受损坏。 3(如在电气设备安装中进行吊装作业,应遵守“起重作业安全操作规程”的有关规定。 4(变压器抽芯时,应注意保护瓷件,不准将瓷件作为起吊受力点,不准将异物掉进油箱内。 5(电机抽芯时,应注意不能碰坏定子和转子线圈。 6(在对变压器或电机进行干燥处理时,要根据情况采取相应的安全措施。 7(在安装、调整开关及母线时,不准攀登套管及瓷绝缘子。调整开关时,在刀刃、动触头及横梁附近不准有人。 8(在电气安装中进行焊接作业时,除遵守“焊接作业安全操作规程”外,还应采取措施避免焊接火花或焊渣烧坏设备及附件。 (三)、电缆敷设 1(遵守电工一般安全要求。 2(在开挖电缆沟前,应取得有关地下电缆管线的资料,开挖时应采取相应的安全措施,避免损坏原有地下电缆、管道等。 3(在敷设电缆时,应按规定佩戴劳动保护和安全防护用品。 4(敷设电缆前,应将沟内杂物清除干净,并加保护措施。 5(敷设电缆时,电缆盘应架设稳固,转动要平稳缓慢。电缆盘 上的铁钉及其它尖状凸出物应予清除。

6(在转弯处敷设电缆时,人员应处在弯角外侧。电缆穿管时,应采取防止手被挤伤的措施。 7(冬季施工需对电缆加热时,加热电缆胶或熔化焊锡应有防火措施。已熔化的电缆胶或焊锡,应防止水滴或湿物溶入。熔化电缆胶及浇制电缆头时,人员应戴手套和护目镜。 8(在制作环氧树脂电缆头时应采取防毒措施。 (四)、低压带电作业 1(遵守电工一般安全要求。 2(应尽量避免带电作业。必须带电作业时,工作前应采取相应的组织措施和安全措施,经经有关部门批准后方可进行。 3(带电作业应由电工两人进行,一人操作,另一人监护。 4(工作人员应穿绝缘鞋、戴干燥洁净的线手套,站在与地面绝缘的梯子或其它绝缘物上操作,工作中身体不准与周围接地体接触。 5(带电接线时,应先接开关及其以下负荷部分,后接电源。接线应逐根进行,如为裸线,应做好接头的隔离工作。 6(在架空线上带电作业,应特别注意不使身体与接地引下线、拉线、通讯线、路灯线等接触。 7(已送电的电气设备应挂警告标志牌,凡人能触及的部分应采取防护措施。 8(雷雨、浓雾及周围潮湿时,禁止带电作业。

128-国家电气设备安全技术规范

国家电气设备安全技术规范 前言 本技术规范的全部技术内容为强制性。 各类电气产品的专业安全标准必须符合《国家电气设备安全技术规范》,并应将技术规范中的必备安全要素,结合各类电气产品的特性补充相应数据、规定和专用要求。 列入《国家电气设备安全技术规范》附录A中的标准是满足电气设备必备安全要素的、不注日期的各专业产品的符合性标准,为规范性附录,附录B为规范性附录。 本技术规范由中国电器工业协会提出。 本技术规范由国家标准化管理委员会《国家电气设备安全技术规范》直属工作组归口。 本技术规范负责起草单位:机械工业北京电工技术经济研究所、上海电动工具研究所。 本技术规范参加起草单位:上海电缆研究所、上海电器科学研究所、广州电器科学研究院、桂林电器科学研究所、天津电气传动设计研究所、西安电力电子研究所、许昌继电器研究所。 本技术规范主要起草人:李锋、方晓燕、李邦协、陈昆、刘霜秋、杨启明、刘世昌、王学林、刘江、季慧玉、罗怀平、包革,刘文、蔚红旗、赖静、项雅丽、欧惠安。 本技术规范由国家标准化管理委员会(国家标准化管理局)负责解释。 引言 《国家电气设备安全技术规范》的制定是为了期望在人,环境和产品之间的安全总水平得到最佳平衡,使电气设备设计、制造、销售和使用时最大程度减少对生命、健康和财产损害的风险,并达到可接受的水平。 《国家电气设备安全技术规范》规范了电气设备共性安全要求,具体产品安全要求由产品标准规定,两者配合使用。 本技术规范由必备安全要素为技术主体的正文和列有各类符合性标准的规范性附录A构成,其正文与规范性附录A的关系是要求与符合、被认可的关系。 导电材料、绝缘材料、软电缆、软线等电工材料是安全必备要素的重要组成部分,对符合上述规定的电工材料标准也列入规范性附录A。 《国家电气设备安全技术规范》仅提出安全必备要素中的数据、限值或允许值、技术要求及防范措施等共性的原则要求,而具体详尽的要求和措施在列入规范性附录A中的符合性标准中补充、完善. 必备安全要素中的试验方法、检验规则,方法由列入规范性附录A中的符合性标准规定。

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作规程 1、电气作业人员必须经过特种专业培训考试合格,取得特种作业操作证后上岗,严禁无证作业。 2、电气作业人员必须身体健康,无妨碍电气工作的病疾(心脏病、精神病、耳聋、色盲人员等)。 3、工作前应详细检查所用工具是否安全可靠。按规定穿戴好绝缘防护用具。 4、停送电操作 4.1严格执行《检修停送电管理制度》。 4.2操作前必须办理《电气工作票》和填写《电气设备检修任务单》。严禁约时停、送电。一条线路上同时有两个或两个以上检修点,必须分别办理《电气工作票》和《电气设备检修任务单》。非计划或利用工艺时间进行临时检修,不能提前填写《电气设备检修任务单》的项目,可执行《检修作业确认卡》。集团公司6KV、10KV线路上作业必须办理《电气工作票》。 4.3严禁带负荷进行停送电操作。 4.4在全部停电或部分停电的电气设备上作业,应遵守下列规定:(1)拉闸断电,并采取开关箱加锁等措施; (2)验电、放电; (3)各相短路接地;当接地线超过两条时,应进行编号,拆除地线时应按所对应的编号进行拆除。 (4)悬挂“设备检修,禁止合闸”的标志牌和装设遮拦,专人看管。

(5)电气设备停电(即使是事故停电)在未拉开隔离开关和做好安全措施之前,不得接触设备,以防突然来电。 4.5送电操作应执行下列程序: (1)停送电操作必须由2人以上进行,一人操作,一人监护(其中对设备熟悉者为监护人)。 (2)送电前必须认真检查,清点材料工具,确认配电盘、柜内和母线上无任何遗留物品。 (3)工作负责人收回《电气工作票》、《电气设备检修任务单》,再次检查确认、签字。 (4)将《电气工作票》送回动力厂十一万变电站,同时向生产单位调度报告检修作业完毕。 (5)检修人员交回《电气工作票》后不得再进行检修作业。 (6)生产单位内部送电需要确认,接受到生产单位调度指令后方可实施。 5、电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮拦和电缆线的金属外包皮、手持电动工具等,均应采取保护接地或接零。接零系统应有重复接地,对电气设备安全要求较高的场所,一般应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。 6、电气设备保护接地导线必须符合设计规定,应不小于工作零线的截面,同时应满足机械强度的要求。工作现场电动机、铁盒开关、电焊机等外壳接地线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线或不小于16mm2

电气设备设施安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气设备设施安全管理规 定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4823-86 电气设备设施安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、根据《中华人民共和国消防法》有相关法律法规规定,结合选钛厂实际,制订本规定。 二、选钛厂电气设备管理部门以及电气维检修车间和电气设备设施使用单位,要按照电气设备设施安装施工使用的相关规范规程落实电气设备设施防火措施,负责所管理或使用的电气线路与电气设备消防安全防火措施的具体落实,必须加强电气设备设施安全检查及火灾隐患整改,防止电气线路及电气设备发生火灾或引发火灾事故。 三、架空线路必须合理选择导线、注意安全距离、安装防雷设备,经常巡回检查;室内外布线要合理设计、严格施工、合符要求、导线连接牢固、定期检查;电缆布线要规范施工、封堵电缆孔洞、采用防火材料、加强检测维护;临时用电线路必须得到电力主管领导

相关文档
相关文档 最新文档