文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 9.通信工程竣工验收管理

9.通信工程竣工验收管理

9.通信工程竣工验收管理
9.通信工程竣工验收管理

第九章通信建设工程竣工验收的有关管理规定

一、通信工程竣工资料的收集和编制

工程竣工资料是记录和反映施工项目全过程工程技术与管理档案的总称。整理工程竣工资料是指建设工程承包人按照工程档案管理规定的有关要求,在施工过程中按时收集、整理相关文件,待工程竣工验收后移交给发包人,由其汇总、归档、备案的管理过程。

一、竣工资料的收集和编制要求

l,工程竣工资料的收集要依据施工程序,遵循其内在规律,保持资料的内在联系。施工技术文件的形成、收集和整理应当从合同签定及施工准备阶段开始,直到竣工为止,其内容应贯穿于施工活动的全过程,必须完整,不得遗漏、丢失和损毁。

2.建设项目的竣工资料,内容应齐全,真实可靠,并能如实反映工程和施工中的情况,不得擅自修改,更不得伪造。

3.竣工技术文件必须符合设计文件、最新的技术标准、技术规程规范、国家及行业发布的有关法律法规的要求。

4.竣工文件应规格形式一致,数据准确,标记详细,缮写清楚,图样清晰,签字盖章手续完备。

5.竣工文件应采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水、蓝黑墨水,不得使用易褪色的书写工具,如:红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。有条件时应用机器打印。

6.建设项目的竣工资料应满足合同的要求。

7.竣工资料的整理应符合《建设工程文件归档整理规范》(GB/T 50328—2001)的要求。

二、建设项目竣工资料的编制内容

建设项目竣工资料分为三大部分:竣工文件、竣工图、竣工测试记录。

(一)竣工文件部分

竣工文件包括:案卷封面;案卷目录;竣工文件封面;竣工文件目录;工程说明;建筑安装工程量总表;已安装设备明细表;工程材料盘点单;开工报告;停(复)工报告;完工通知;工程变更单和洽商记录;重大工程质量事故报告表;验收证书;交接书;隐蔽工程签证记录;备考表。

1.工程说明:本项目的简要说明。其内容包括项目名称;所在地点;建设单位、设计单位、监理单位、承包商名称;实施时间;施工依据、工程经济技术指标;完成的主要工程量;过程的简述;存在的问题,运行中需要注意的问题。

2.建筑安装工程量总表:完成的主要工程量。

3.已安装设备明细表:已安装设备数量、地点。

4.工程材料盘点单:工程材料的进货、工程实用材料、工程节余材料盘点单。

5.开工报告:承包商向监理单位与建设单位报告项目准备情况,申请开工的报告。

nt P25514 63AA 措E24090 5E1A 帚9

6.停(复)工报告:因故停工的停工报告及复工报告。发生时填写,停(复)工原因,责任人,时间。

7.交(完)工报告:承包商向建设单位报告项目完成情况,要求验收。

8.设计变更单和洽商记录:发生时填写,发生原因,处理方案,对合同造价影响的程度。

9.重大质量事故报告:发生时填写,要有过程记录、发生原因、责任人、处理方案、造成后果和遗留问题。

10.验收证书:建设单位对项目的评价,要有签字和盖章。

11.交接书:向建设单位移交产品的证书。

12.隐蔽工程/随工签证:监理或随工人员对隐蔽工程质量的确认(对于可测量的项目,隐蔽工程/随工签证应有测量数据支持)。

13.备考表:档案管理用。

上述文件在竣工资料中,不管工程中相关事件是否发生,必须全部附上。对于工程中未发生的事件,可在相关文件中注明“无”的字样。

(二)竣工图纸部分

1.竣工图的内容必须真实、准确,与工程实际相符合。通信线路工程竣工图应尽可能全面地反映路由两侧50m以内的地形、地貌及其他设施。竣工图纸要与建筑安装工程量总表、已安装设备明细表对应。图例应按标准图例绘制。

2.利用施工图改绘竣工图,必须标明变更依据。凡变更部分超过图面1/3的,应重新绘制竣工图。

3.所有竣工图纸均应加盖竣工图章。竣工图章的基本内容包括:“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理人员、总监理工程师。竣工图章应使用不易褪色的红印泥,盖在图标栏上方空白处。

(三)竣工测试记录

竣工测试记录的内容应按照设计文件和行业规范规定的测试指标的要求进行测试、填写,测试项目、测试数量及测试时间都要满足设计文件的要求。测试数据要能真实地反映设备性能、系统性能以及施工工艺对电气性能的影响。建设单位无特殊要求时,竣工测试记录一般都要求打印。

[案例1]

1.背景

某通信管道工程2003年9月8日开始施工,2004年1月20日完工。信息产业部颁布了《通信管道工程施工及验收技术规范》(YD 5103—2003),并于2003年11月1日开始实施。施工单位与建设单位签订的施工合同约定:“施工期间如国家、行业建设单位主管部门颁布新的法律法规、规程规范,本项目按新的法律法规、规程规范执行”。施工单位在编制竣工资料时,标注的施工依据

为《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39—90)。但总监理工程师在审核竣工资料后认为工程说明存在问题,将竣工资料退还施工单位。对于管道的埋深问题,施工单位严格按照设计文件及施工技术要求施工,监理人员对此也进行了现场确认,并在“隐蔽工程随工验收检查签证记录”中只签署了“管道埋深合格”的字样。

K2 6 X)

2.问题

(1)总监理工程师的做法是否符合要求?为什么?

(2)管道埋深的“隐蔽工程随工验收检查签证记录”是否符合要求?为什么?

3.分析与答案

(1)总监理工程师的做法是符合要求的。因施工合同有约定:“施工期间如国家、行业建设单位管部门颁布新的法律法规、规程规范,本项目按新的法律法规、规程规范执行”。因此,施工依据应按阶段分别注明:即2003年11月1日前的施工依据为《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ 39—90),2003年11月1日后的施工依据是《通信管道工程施工及验收技术规范》(YD 5103—2003)。

(2)监理人员在隐蔽工程随工验收检查签证记录中只签署了“管道埋深合格”的字样不符合要求。因为管道沟的沟深是可测量的,在“隐蔽工程随工验收检查签证记录”中应签署管道沟的实际埋深。因此,“管道埋深合格”的结论是不可信的,应有管道沟沟深测量的实际数据记录。

[案例2]

1.背景

某施工单位在绘制直埋光缆线路工程竣工图时,在第一张图纸上直接绘制了竣工图章,其他图纸的图标只绘制了图号;竣工图上只绘制了光缆走向及安装的配套装置(如标石、接头、保护装置等),装订成册后移交建设单位,建设单位审查后拒绝接收。

2.问题

(1)建设单位拒绝接收竣工图是否合理?为什么?

(2)施工单位应如何完善竣工图?

3.分析与答案

(1)建设单位拒绝接收竣工图是合理的。因为按照竣工资料的编制要求,所有竣工图均应加盖竣工图章,而施工单位提交的竣工图显然不符合规定。

(2)施工单位应按照竣工图纸编制要求完善竣工图,首先在竣工图上尽可能全面的补充光缆沿线路由两侧50m以内的地形、地貌及其他设施,以便于日后线路维护,重新出版;在每张竣工图图标栏上方空白处加盖有“竣工图”字样,其中包括施工单位、编

人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理人员、总监理工程师内容的竣工图章(竣工图章应使用不易褪色的红印泥)。

二、通信工程随工验收和部分验收

工程随工验收和部分验收是通信建设工程中的一个关键步骤,是考核工程建设成果,检验工程设计和施工质量是否满足要求的重要环节,应坚持“百年大计,质量第一”的原则,认真做好随工验收和部分验收工作。

20156 4EBC 亼m

)MW

一、随工验收和部分验收的基本规定

1.随工验收的基本规定

随工验收应对工程的隐蔽部分边施工、边进行验收、边签字确认。在竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查。建设单位、监理单位随工人员随工时应作好详细记录,对工程检查结果所形成的监督档案与随工签证记录应作为竣工资料的组成部分。

2.部分验收的基本规定

通信建设工程中的单位工程建设完成后,需要提前投产或交付使用时,经报请上级主管部门批准后,可按有关规定进行部分验收。部分验收工作由建设单位组织。部分验收工程的验收资料应作为竣工验收资料的组成部分。在竣工验收时,对已验收的工程一般不再进行复验。

二、通信建设工程随工验收的内容

1.通信设备安装工程随工验收内容

地线系统工程的沟槽开挖与回填、接地导线跨接、接地体安装、接地土壤电导性能处理、微波工程的单机测试、天馈线测试。

2.通信线路工程随工验收内容

(1)直埋光(电)缆工程:路由位置、埋深及沟低处理、光(电)缆与其他设施的间距、缆线的布放、引上管及引上缆的安装质量、沟坎加固等保护措施质量、保护和防护设施的规格数量安装地点及安装质量、接头装置的安装位置及安装质量、回填土质量。

(2)管道光(电)缆:塑料子管规格及质量、子管敷设安装质量、光电缆规格及占孔位置、光电缆敷设安装质量、光电缆接头装置的安装质量、人(手)孔光电缆保护及标志吊牌。

(3)架空光电缆:立杆洞深、拉线的制装、吊线及光电缆规格程式、吊线安装质量、光电缆敷设安装质量、接头装置的安装及保护、光电缆杆上预留数量及安装质量、光电缆与其他设施间隔及保护措施、警示牌的安装。

(4)局内光电缆:局内光电缆规格及走向,局内光电缆布放质量、光电缆成端及安装质量、局内光电缆标志、光电缆保护地安装。

3.通信管道工程随工验收内容

地基与基础、结构各部位钢筋制作与绑扎、铺管与试通、人(手)孔砌筑、障碍处理情况。

4.移动通信工程随工验收内容

铁塔基础、铁塔主体、铁塔防腐处理、避雷针的安装位置及高度、接地电阻、天线安装等。

06c20072 4E68 乨35699 8B73 譳Y34275 85E3 藣32574 7F3E 缾

三、通信工程隐蔽工程随工验收的程序

隐蔽工程随工验收指将被后续工序所隐蔽的工作量,在被隐蔽前所进行的质量方面的检查、确认,是进入下一步工序施工的前提和后续各阶段验收的基础。认真履行隐蔽工程随工验收制度是防止质量隐患的重要措施,未经隐蔽工程验收或验收不合格的项目,不得进入下道工序施工,也不得进行后续各阶段的验收。隐蔽工程验收按以下程序实施:

1.项目经理部向建设单位、监理人员提出申请,并提交隐蔽施工前和施工过程的所有技术资料。

2.建设单位、监理人员对隐蔽验收申请和隐蔽施工资料进行审验,确认符合条件后,确定验收小组、验收时间及验收安排。

3.建设单位、监理单位、项目经理部共同进行验收工作,并进行工程实施结果与实

施过程图文记录资料的比对分析,做出隐蔽工程验收记录。

4.对验收中发现的质量问题,提出处理意见并在监理单位的监督下限时处理。完成

后须提交处理情况并进行复检。

5.隐蔽工程验收后,应办理隐蔽工程验收手续,存人施工技术档案。

[案例3]

1.背景

某施工单位在承建的某直埋光缆线路工程中,光缆线路要穿越一条河流,河床为流砂。设计方案为人工截流穿越此河流,光缆在河底埋深为1.5m,并采用水泥砂浆袋保护。项目经理部原计划用两天时间完成施工。监理工程师按施工计划,在施工的第二天将到现场采用旁站监理。由于诸多因素的变化,施工进度加快,当天晚上8点即可施工完毕。如果当天不及时布放光缆并回填,缆沟将被水淹没;如果次日布放光缆及铺设水泥砂浆袋,将需要重新抽水,因此会增大施工成本,同时缆沟还有塌方可能。因此,施工单位在缆沟深度达到设计标准后迅速布放光缆,并用没有碎石的水泥砂浆袋予以保护。当晚收工后,施工单位将填写了“工程质量符合要求”的隐蔽工程随工检查签证记录送交监理工程师签证,予以确认工程质量,监理工程师拒绝签证。

2.问题

(1)监理工程师拒绝签证是否合理?为什么?

(2)隐蔽工程随工验收的规定是什么?

3.分析与答案

(1)监理工程师拒绝在隐蔽工程随工检查签证记录上签字是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求,项目经理部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请,相关单位才可以开始进行隐蔽工程随工验收的后续工作。在施工过程中,由于客观因素的变化,施工进度加快,但施工单位在将工程量隐蔽前并未及时提请监理单位派人到现场进行验证,因此项目经理部的做法不符合隐蔽工程随工验收程序的要求。

(2)隐蔽工程随工验收制度是防止质量隐患的重要措施,未经隐蔽工程验收或验收不合格的项目,不得进入下道工序施工,也不得进行后续各阶段的验收。

d25068 61EC 懬k#32127 7D7F 絿29895 74C7 瓇30703 77EF 矯36677 8F45 轅

三、掌握通信工程竣工验收的组织及备案工作要求

一、竣工验收的条件

通信建设工程竣工验收应符合下列条件:

1.生产、辅助生产、生活用建筑已按设计与合同要求建成。

2.工艺设备已按设计要求安装完毕,并经规定时间的试运转,各项技术性能符合规范要求。

3.环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成投入使用。

4.经工程监理检验合格。

5.技术文件、工程技术档案和竣工资料齐全、完整。

6.维护用主要仪表、工具、车辆和维护备件已按设计要求基本配齐。

7.生产、维护、管理人员的数量和素质能适应投产初期的需要。

二、竣工验收的依据

1.可行性研究报告。

2.施工图设计及设计变更洽商记录。

3.技术设备说明书。

4.现行的施工验收规范。

5.主管部门(公司)有关审批、修改、调整文件。

6.工程承包合同。

7.建筑安装工程统计规定及主管部门关于工程竣工规定。

34722 87A2 螢36592 8EF0 軰33829 8425 营sF27131 69FB 槻0

三、竣工验收的组织工作要求

通信建设工程竣工验收的组织和备案要求应按《通信工程质量监督管理规定》的备案要求办理,竣工验收项目和内容应按工程设计的系统性能指标和相关规定进行。

根据工程建设项目的规模大小和复杂程度,整个工程建设项目的验收可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行。规模较大、较复杂的工程建设项目,应先进行初步验收,然后进行全部工程建设项目的竣工验收。规模较小、较简单的工程项目,可以一次进行全部工程项目的竣工验收。

1.对初步验收的要求

除小型建设项目以外,所有建设项目在竣工验收前,应先组织初步验收。初步验收由建设单位组织设计、施工、建设监理、工程质量监督机构、维护等部门参加。初步验收时,应严格检查工程质量,审查竣工资料,分析投资效益,对发现的问题提出处理意见,并组织相关责任单位落实解决。在初步验收后的半个月内向上级主管部门报送初步验收报告。

2.对试运转的要求

初步验收合格后,按设计文件中规定的试运转周期立即组织工程的试运转。试运转由建设单位组织工厂、设计、施工和维护部门参加,对设备性能、设计和施工质量以及系统指标等方面进行全面考核,试运转一般为三个月。经试运转,如发现有质量问题,由责任单位负责免费返修。试运转结束后的半个月内,向上级主管部门报送竣工报告和初步决,并请求组织竣工验收。

3.对竣工验收的要求

上级主管部门在确认建设工程具备验收条件后,即可正式组织竣工验收。由主管部门、建设、设计、施工、建设监理、维护使用、质量监督等相关单位组成验收委员会或验收小组,负责审查竣工报告和初步决算,工程质量监督单位宣读对工程质量评定意见,讨论通过验收结论,颁发验收证书。

四、通信建设工程竣工验收的备案要求

1.竣工验收备案要求

设单位应在工程竣工验收合格后15日内到信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理竣工验收备案手续,并提交《通信工程竣工验收备案表》,及工程验收证书。

2.对质量监督报告的要求

通信工程质量监督机构应在工程竣工验收合格后15日内向委托部门报送《通信工程质量监督报告》,并同时抄送建设单位。报告中应包括工程竣工验收和质量是否符合有关规定、历次抽查该工程发现的质量问题和处理情况、对该工程质量监督的结论意见以及该工程是否具备备案条件等内容。

3.对备案文件的审查要求

信息产业部及省、自治区、直辖市通信管理局或受其委托的通信工程质量监督机构应依据通信工程竣工验收备案表,对报备材料进行审查,如发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家建设工程质量管理规定行为的,应在收到备案材料15日内书面通知建设单位,责令停止使用,由建设单位组织整改后重新组织验收和办理备案手续。

4.对违规行为的处罚办法

26769 6891 梑38825 97A9 鞩33020 80FC 胼>P22751 58DF 壟,1

未办理质量监督申报手续或竣工验收备案手续的通信工程,不得投入使用。

[案例3]

1.背景

某项目经理部承担的本地网光缆线路工程,在合同工期内已完成设计及合同的所有工程量,并邀请了监理单位和维护单位一同对工程质量进行了自检。项目经理部对自检中发现的问题都进行了整改,并取得了所有的隐蔽工程随工验收签证记录。项目经理部因此认为工程质量符合设计及验收规范要求,遂向建设单位提交了交工报告,请求组织验收。鉴于工程规模不大,合同约定工程的初验与终验一并进行,一次进行全部项目验收。

建设单位在验收前组织相关人员对项目经理部提供的资料进行预审时发现,项目的“建筑安装工程量总表”和“已安装设备明细表”与设计存在较大差异,且竣工图是未正式出版的草图。因此,建设单位拒绝了施工单位的验收要求。施工单位核实后,给予的解释是:某施工技术人员因紧急原因离开工地,其手中的资料无法汇总,从而导致竣工技术资料尚未完全汇总,此竣工资料只是其他人员参照设计整理成册;提供给建设单位的项目竣工图是草图,是因为施工现场不具备出图条件,待回到施工单位基地后再出版正式的竣工图。

2.问题

(1)建设单位拒绝验收是否合理?为什么?

(2)此项目经理部应如何组织交工前的准备工作?

3.分析与答案

(1)建设单位拒绝验收是合理的。因为通信工程验收的标准之一是技术文件、工程技术档案和竣工资料齐全、完整,符合归档要求。而该项目经理部的竣工技术资料尚未完全汇总,已汇总的数据可信度有限,而且竣工图也只是草图,并非正式竣工图,显然尚

不具备竣工验收条件。

(2)对于此项目经理部来说,完成设计及合同规定的工程量,并达到设计及验收规范的质量要求固然重要,但也不能忽视施工技术资料的及时整理、归档工作。该项目经理部应组织力量,收集全部工程技术资料,按竣工资料的编制要求梳理、分类、归拢、装订成册,并按竣工图绘制要求绘制出版竣工图,使所有竣工资料都达到归档要求。使所有这些工作完成后,才可以请建设单位组织竣工验收。

[案例4]

1.背景

某本地网架空光缆线路工程全程300kin,于3月9日开工,7月10日完工。建设单位于7月18日至7月25日组织工程初验,8月1日该工程投入试运行,建设单位于11月8日组织了竣工验收,并颁发了竣工验收证书,设备正式投入运营。省通信工程质量监督站由于到11月24日仍未收到竣工验收备案申请,遂向建设单位下达备案通知,否则将责令其停止运营。

2.问题

(1)省通信工程质量监督站的做法正确吗?为什么?

(2)建设单位应在什么时间向省通信工程质量监督站办理竣工验收备案手续?

3.分析与答案

^27578 6BBA 殺29448 7308 猈o21411 53A3 厣26854 68E6 棦Rq

(1)省通信工程质量监督站的做法是正确的。因为建设单位未按照《通信工程质量监督管理规定》的有关要求在规定的时间内向质量监督机构办理竣工验收备案手续,对于未办理质量监督申报手续或竣工验收备案手续的通信工程,不得投入使用。所以说省通信质量监督站的做法是正确的。

(2)建设单位应在竣工验收后15天以内,即2005年11月9日至2005年11月23日以前向省通信工程质量监督站办理竣工验收备案手续。并提交《通信工程竣工验收备案表》及工程验收证书。

四、掌握通信工程质量保修的服务和管理

一、工程质量的保修服务

1.保修责任范围

在保修期间,施工单位应对由于施工方原因而造成的质量问题负责无偿修复。并请建设单位按规定对修复部分进行验收。施工单位对由于非施工单位原因而造成的质量问题,应积极配合建设单位、运行维护单位分析原因,进行处理。工程保修期间的责任范围如下:

(1)由于施工单位的施工责任、施工质量不良或其他施工方原因造成的质量问题,施工单位负责修理并承担费用;

(2)由于多方的责任原因造成的质量问题,应协商解决,商定各自的经济责任,施工单位负责修理;

(3)由于设备材料供应单位提供的设备、材料等质量问题,由设备、材料提供方承担修理费用,施工单位协助修理;

(4)如果质量问题的发生是因为建设单位或用户责任,修理费用应由建设单位或用户承担。

2.保修时间

根据信部规(2005)418号文《通信建设工程价款结算暂行办法》第十四条第四款规定,通信工程建设实行保修的期限为12个月。具体工程项目的保修期应在施工承包合同中约定。

3.保修程序

(1)发送保修证书:在工程竣工验收的同时,施工单位应向建设单位发送保修证书,其内容包括:工程简况;使用管理要求;保修范围和内容;保修期限;保修情况记录;保修说明;保修单位名称、地址、电话、联系人等。

(2)建设单位或用户检查和修理时发现质量不良,如是由于施工方的原因,可以口头或书面的方式通知施工单位,说明情况,要求施工单位予以修理。施工单位应尽快派人前往检查,并会同建设单位做出鉴定,提出修理方案,并尽快组织人力、物力进行修理。

(3)验收:在发生问题的部位修理完毕后,在保修证书内作好保修记录,并经建设单位验收签认,以表示修理工作完成且符合要求。

4.投诉的处理

(1)施工单位对用户的投诉,应迅速及时处理,切勿延拖;

5

b

38740 9754 靔P{22389 5775 坵

(2)施工单位认真调查分析,尊重事实,做出适当处理;

(3)施工单位对所有投诉都应给予热情、友好地解释和答复。对投诉有误的,也要耐心作出说明,态度决不能简单生硬。

二、工程交付后的管理

1.工程回访。

工程回访属于工程交工后的管理范畴。施工单位在施工之前应为用户着想,施工中应对用户负责,竣工后应让建设单位满意,因此回访必须认真进行。

(1)回访内容:了解工程使用情况,使用或生产后工程质量的变异;听取各方面对工程质量和服务的意见;了解所采用的新技术、新材料、新工艺、新设备的使用效果;向建设单位提出保修后的维护和使用等方面的建议和注意事项;处理遗留问题;巩固良好的

合作关系。

(2)参加工程回访的人员及回访时间:一般由项目负责人、技术、质量、经营等有关人员参加回访;工程回访一般在保修期内进行。回访可以是定期的,也可根据需要随时进行回访。一般有季节性回访、技术性回访、保修期满前的回访。回访对象包括建设单位、运行维护单位和项目所在地的相关部门。

(3)工程回访的方式:工程回访可由施工单位组织座谈会、听取意见会或现场拜访查看等方式进行,也可采用邮件、电话、传真等信息传递方式进行。

(4)工程回访的要求:回访过程必须认真实施,应做好回访记录,必要时写出回访纪要。回访中发现的施工质量缺陷,如在保修期内要采取措施,迅速处理;如已过保修期,要协商处理。

2.已交付使用的项目如果发现非施工质量缺陷,承包商可配合建设单位、运行维护单位进行处理。

3.对已发生的质量故障进行分析,找出产生故障的原因,制定预防和改进措施,防止类似故障今后再次发生。

4.对在保修期内的工程,承包商应在人力、物力、财力上有所准备,随时应对保修。

[案例4]

1.背景

某施工单位在对其承建的某直埋光缆通信线路工程进行保修期满前的回访时,建设单位提出了两个问题:

(1)通过对地绝缘监测发现,60%的直埋光缆对地绝缘不合格。

(2)交工后,天气未出现异常情况,但全程约有11%的护坎已坍塌。施工单位对这两个问题进行了分析,并与建设单位、设计单位、维护单位、光缆接头盒生产厂家及对地绝缘监测装置生产厂家共同探讨,最后确认:绝缘问题是由于建设单位采购供应的对地绝缘监测装置密封头的密封材料的配制比例不符合工程所在地的气候条件要求,随着时间的变化,导致密封性能减低,使绝缘监测装置本身对地绝缘不合格所致;护坎坍塌问题是由于施工单位的施工原因引起的。

2.问题

(1)对于绝缘问题,施工单位是否应该保修?施工单位应如何处理?

(2)对于护坎坍塌问题,施工单位是否应该保修?施工单位应如何保修?

(3)保修所发生的费用应如何承担?

3.分析与答案

(1)对于绝缘问题,不属于施工单位保修范围,是建设单位采购供应的对地绝缘监测装置的原因引起的,而不是施工单位的施工原因造成的质量缺陷。但施工单位应积极配合建设单位、维护单位进行修理。

(2)对于护坎坍塌问题,是由于施工原因造成的,施工单位应立即派施工人员,按照质量标准重新进行返修。返修过程中,除了

对已坍塌的护坎重新施工以外,还应对其他部位进行检查,发现问题立即处理。

(3)对于处理绝缘问题所发生的费用,施工单位应根据施工合同中的约定向建设单位追加施工费;建设单位可依据采购合同及相关法律规定,追究对地绝缘监测装置生产厂家的经济责任。对于处理护坎坍塌问题所发生的费用,施工单位应承担全部费用。

关于发布《高速铁路竣工验收办法》

关于发布《高速铁路竣工验收办法》的通知 铁建设〔2012〕107号 各铁路局,各铁路公司(筹备组): 现发布?高速铁路竣工验收办法?,自2012年6月1日起施行。铁道部前发?铁路客运专线竣工验收暂行办法?(铁建设〔2007〕183号)、?关于公布局部修改〖铁路客运专线竣工验收暂行办法〗内容的通知?(铁建设〔2011〕189号)同时废止。其他与本办法相悖的,执行本办法。 已经开始验收的建设项目,要做好新老办法衔接工作,保证验收工作圆满完成。 附件:1.铁路建设项目竣工验收附表 2.初步验收报告 3.高速铁路正式验收证书 中华人民共和国铁道部 二○一二年五月二十六日

高速铁路竣工验收办法 第一章总则 第一条为加强高速铁路建设管理,规范高速铁路竣工验收工作,全面考核建设成果,根据国家有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称竣工验收是指高速铁路按设计要求建成后,由验收机构对其进行检查评价的过程。 第三条本办法适用于新建高速铁路建设项目。其他专门用于旅客运输的铁路建设项目按照执行。 第四条高速铁路竣工验收分为静态验收、动态验收、初步验收、安全评估、正式验收等五个阶段。 初步验收合格后进行安全评估,安全评估通过后可开通初期运营;正式验收合格后投入正式运营。 第二章竣工验收阶段、依据和内容 第五条竣工验收阶段 1.静态验收。是对建设项目的工程按设计完成且质量合格、设备安装调试完毕且质量合格进行检查确认的过程。 2.动态验收。是在静态验收合格后,通过联调联试、动态检测对列车运行状态下工程质量全面检查和确认,并通过运行试验对整体系统在正常和非正常运行条件下的行车组织、客运服务以及应急救援等进行检验的过程。

工程竣工验收管理

工程竣工验收管理 一、竣工文件的编制管理 (一)、竣工文件编制的意义及原则 1.竣工文件编制意义:竣工文件是工程建设的真实记录,也是工程的历史档案和技术资料。它反映了各种建筑物、隐蔽工程、构筑物等状况。编制完整的竣工文件,对组织工程的竣工验交、运营的日常维护,以及设备的改造和改建、扩建等有着重要的意义。 2.各项目经理部的总工程师为竣工文件编制的责任人,负责本部的竣工文件编制、移交归档工作。 3.各单位要严格按照有关规定,把竣工文件的形成、积累、立卷、归档,纳入施工管理、技术管理之中,列入技术人员的职责范围、工作程序和岗位责任制之中。 4.竣工文件应随施工过程的进行及时收集编写,确保竣工文件的真实、完整、准确、系统和及时。 5.竣工文件的编制,大致分为四个阶段: 1、竣工资料的收集; 2、竣工资料的整理; 3、竣工文件的审核; 4、竣工文件的文整、移交、归档。 (二)、竣工文件编制过程控制及工作要求 1.工程开工之初,各项目均应指定专人负责施工过程中

竣工文件的管理。负责施工资料的收集、整理、归档,负责收集业主竣工文件编制办法。 2.施工过程中,各项目要建立工程施工台帐,检验批资料台帐,可以将施工进度台帐与检验批资料台帐合建在一张表上,便于日常检查资料的完成情况。 3.各项目工程部长或总工程师要定期检查竣工资料的收集整理情况,发现问题要立即整改完成。 4.项目总工程师在开工前要明确检验批资料的填写人员,防止互相推诿扯皮。 5.每个项目的竣工编制人员原则上不要频繁调动,确需调动的,要办理交接手续,并签认交接清单。 6.经手编写竣工资料的人员调动时,其本人在项目期间由其负责的资料未完成的,原则上须将资料完成后方能调走。 7.竣工文件原则上在工程完工后3个月内须完成,最迟不得超过6个月。 二、竣工验收交接管理 (一)、组织机构 1、竣工验收工作实行项目经理负责制,成立竣工验收 工作领导小组。 2、项目部成立以项目经理为组长的竣工验收工作领导 小组,由项目经理部总工程师及副经理任领导小组副组长。

铁路工程竣工验收管理办法

铁路工程 竣工验收交接办法 第一章总则 第一条根据铁建设〔2008〕23号《关于重新印发《铁路建设项目竣工验收交接办法》的通知》,为加强甲乙铁路扩能改造工程建设管理,做好竣工验收交接工作,制定本办法。 第二条本办法所称竣工验收交接,是指甲乙铁路扩能改造工程按批准的设计文件内容建成,由验收机构对其进行综合评价考核,移交接管使用单位的整个过程。 第三条本办法适用于甲乙铁路扩能改造工程。 第四条甲乙铁路扩能改造工程按照本办法组织竣工验收后,方可正式移交接管使用单位运营。未经验收或验收不合格不得交付接管使用单位使用。 第五条竣工验收合格后,甲乙复线铁路公司筹备组(以下简称筹备组)应及时组织与接管使用单位办理有关交接手续。 第二章竣工验收依据和条件 第六条甲乙铁路扩能改造工程竣工验收分为静态验收、动态验收、初步验收、安全评估和正式验收等五个阶段。 一般按整个项目进行验收。在确保运输安全的前提下,经批

准后可分期、分段,并按批准的阶段组织验收,工程全部完工后,再办理整个项目的验收。 第七条竣工验收的依据: 1. 国家有关法律、法规以及国家颁布的建设标准; 2. 国家和铁道部颁布的设计规范、工程施工质量验收标准; 3. 经批准的项目建议书、可行性研究报告; 4. 经批准的初步设计文件(含批准的修改初步设计); 5. 审核合格的施工图(包括经批准的变更设计文件); 6. 设备技术说明书(从国外引进新技术或成套设备的,还应包括外方提供的设计文件和新技术或成套设备的国家标准等); 7.经铁道部批准的相关补充标准、技术条件、暂行规范等,以及建设单位补充且经铁道部认可的相关技术标准等。 第八条验收条件 (一)静态验收应具备的条件: 1. 主体工程及其配套工程(包括外部配套工程及设备安装)已按设计文件建成; 2. 环境保护设施、水土保持设施与主体工程同步建成; 3. 劳动、安全、卫生及消防设施与主体工程同步建成; 4.承包人按有关规范、标准对工程质量和系统功能自检合格; 5. 监理单位及咨询单位(如果有)对工程质量评定合格; 6. 除领取《国有土地使用证》外的其他征地工作基本完成; 7. 竣工文件编制已按规定的内容和标准基本完成。 (二)动态验收应具备的条件: 1. 静态验收合格; 2.《动态验收实施方案》已经批准; 3. 动态检测准备工作完成。 (三)初步验收应具备的条件: 1. 静态验收、动态验收合格,工程质量和系统功能满足有关标准要求; 2. 静态验收及动态验收遗留问题整改完毕; 3. 环境保护设施、水土保持设施、土地复垦工作经相关主管部门检查合格; 4. 劳动、安全、卫生及消防设施经相关部门检查合格; 5. 通过试运行,达到临管运营的条件; 6.申请领取《国有土地使用证》的准备工作基本完成; 7.竣工文件按规定编制完成,施工过程中的管理文件和招标投标文件等整理完毕,达到档案验收标准。 (四)安全评估应具备的条件:

《铁路建设项目竣工验收交接办法》(铁建设〔2008〕23号)

铁路建设项目竣工验收交接办法 第一章 总 则 第一条 为加强铁路建设项目管理,做好铁路建设项目的竣工验收交接工作,全面考核建设工作成果,根据国家有关规定,制定本办法。 第二条 本办法所称竣工验收交接,是指铁路建设项目按批准的设计文件内容建成,由验收机构对其进行综合评价考核,移交接管使用单位的整个过程。 第三条 本办法适用于新建、改建国家铁路和国家参与的合资铁路。铁路客运专线竣工验收执行客运专线验收办法。 地方铁路、专用铁路和铁路专用线等参照本办法执行。 第四条 铁路建设项目按照本办法组织竣工验收后,方可正式移交接管使用单位运营。未经验收或验收不合格的建设项目一律不得交付,接管使用单位不得接管使用。 第五条 达到竣工验收条件的建设项目应及时进行验收;验收合格的建设项目,接管使用单位应及时接管并办理有关手续。 第二章 竣工验收依据和条件  第六条 铁路大中型建设项目竣工验收分为静态验收、动态验收、初步验收、安全评估和正式验收等五个阶段。改建项目、简单建设项目和小型建设项目可适当合并简化验收阶段。 建设项目一般按整个项目进行验收。在确保运输安全的前提下,经批准后可分期、分段,并按批准的阶段组织验收,工程全部完工后,再办理整个项目的验收。 第七条 竣工验收的依据: 1.国家有关法律、法规以及国家颁布的建设标准; 2.国家和铁道部颁布的设计规范、工程施工质量验收标准; 3.经批准的项目建议书、可行性研究报告; 4.经批准的初步设计文件(含批准的修改初步设计); 5.审核合格的施工图(包括经批准的变更设计文件);

6.设备技术说明书(从国外引进新技术或成套设备的,还应包括外方提供的设计文件和新技术或成套设备的国家标准等); 7.经铁道部批准的相关补充标准、技术条件、暂行规范等,以及建设单位补充且经铁道部认可的相关技术标准等。 第八条 验收条件 (一)静态验收应具备的条件: 1.主体工程及其配套工程(包括外部配套工程及设备安装)已按设计文件建成; 2.环境保护设施、水土保持设施与主体工程同步建成; 3.劳动、安全、卫生及消防设施与主体工程同步建成; 4.承包人按有关规范、标准对工程质量和系统功能自检合格; 5.监理单位及咨询单位(如果有)对工程质量评定合格; 6.除领取《国有土地使用证》外的其他征地工作基本完成; 7.竣工文件编制已按规定的内容和标准基本完成。 (二)动态验收应具备的条件: 1.静态验收合格; 2.《动态验收实施方案》已经批准; 3.动态检测准备工作完成。 (三)初步验收应具备的条件: 1.静态验收、动态验收合格,工程质量和系统功能满足有关标准要求; 2.静态验收及动态验收遗留问题整改完毕; 3.环境保护设施、水土保持设施、土地复垦工作经相关主管部门检查合格; 4.劳动、安全、卫生及消防设施经相关部门检查合格; 5.通过试运行,达到临管运营的条件; 6.申请领取《国有土地使用证》的准备工作基本完成; 7.竣工文件按规定编制完成,施工过程中的管理文件和招标投标

铁路施工竣工验收流程

竣工验收流程 主要工作包括:组织静态验收,编制动态验收报告,组织初步验收,参加铁道部组织的初步验收,申请正式验收,承办或配合正式验收。

1.1组织静态验收流程图组织静态验收1.工作流程1.1接项目管理机构上报的静态验收申请、实施计划和工 作标准1.2《专业工程验收申请表》经办人后,起草静态验收实施方案(或通知)《铁1.2.1工作依据。铁道部路建设项目竣工验收交接办否预审科长号)、23法》(铁建设〔2008〕否初审处领导(铁《高速铁路竣工验收办法》主管副否审定验收专业组按照静验计划开《武汉〕建设〔2012107号),局长展静验现场检查、试 验测试、资料检查等工作行局文向铁道部工管中铁路局铁路建设项目竣工验收心备案静态验收实施计划〕〔交接实施细则》(武铁建2012项目管理机构组织问题整改组织各验收专业组并申请复验等单位召开静态验号)。255收布置会验收专业组复验确认问题整1.2.2工作要求改及签署验收记录表,形成启动静态验收经办人静验专业报告报验委会(普铁项目不需形成静验专业报高速铁路建设项目静(1)告)起草静验报告态验收:经办人在收到项目管理机构上报的静态验收申请、否初审科长静态验收实施计划和《专业工否审核处领导建设司组织静态验收报告专程验收申请表》后,起草静态家审查主管副,明确)(验收实施方案或通知审定局长个工经办人3成立验收委员会。编写专业静验工作情况汇组织验收专业组组长、报、参加审查会,汇总各专科长副组长等单位开会审查家组专业静验报告审查意见作日内完成起草工作,科长、静态验收报告个工作日1分管副处长分别在督促验收专业组形成专家意按审查意见修改、完成报见整改结果资料并汇总形成告会签,形成静态验收报经办人静态验收专家组意见整改报内完成审核工作并向主管副告定告长请示是否同意;取得领导上网并盯办静态验收组织专业组(副)组长等告局文会签、发文,经办位审查会签静验专家意见档、报部核备个工作日内行经办人在意后,改报告,形成定稿局文向铁道部工管中心备案静态验收专家评审(铁无此项上网并盯办静验专家意见整态验收实施计划;处领导签改报告局文会签、发文,档、报部核备. 后,经办人1个工作日内发出静态验收实施计划(或通知、明确成立验收委员会),报请处、局领导组织各验收专业组等单位召开静态验收布置会。验收专业组按照静态验收计划开展静态验收现场检查、试验测试、资料检查等工作。经项目管理机构组织问题整改并申请复验,验收专业组复验确认问题整改及签署验收记录表,验收专业组形成静态验收专业报告。交经办人汇总后,在2个工作日内完成静态验收报告的起草,交科长、分管副处长分别在1个工作日内完成初审并请示主管副局长是否召开报告审查会;取得领导同意后,科长组织验收专业组组长、副组长等单位开会审查静态验收报告,经办人按审查意见修改、完成报告会签,形成静态验收报告定稿。经办人上网并盯办静态验收报告局文会签、发文,1个工作日内完成。 经办人组织项目管机构印刷静态验收报告,督促验收专业组印刷专业静态验收报告。协调项目管理机构在1个工作日内向建设司、运输局、工管中心、信息办、计划司、安监司等单位分送静态验收报告。项目管理机构协调建设司组织静态验收报告专家审查。铁道部静态验收报告专家组组织审查期间,参与专业静态验收工作情况汇报编写、参加审查会议,审查会议结束后拿到并汇总各专家组专业静态验收报告审查意见。科长、分管副处长逐级组织协调各验收专业组、项目管理机构落实专家组意见和建议。经办人督促验收专业组形成专家意见整改结果资料并汇总形成静态验收专家组意见整改报告,并交科长、分管副处长、主管副局长逐级初审同意后,经办人发出整改报告审查会通知。分管副处长组织验收专业组组长、副组长等单位审查静态验收专家意见整改报告,经办人按审查意见修改、完成报告会签,形成整改报告定稿。经办人上网并协调、盯办静态验收专家意见整改报告局文会签、发文,1个工作日内完成。并协调项目管理机构在1个工作日内向建设司、运输局、工管中心、信息办、计划司、安监司等单位分送静态验收专家意见整改报告。 (2)普速铁路建设项目静态验收:普速铁路建设项目静态验收工作要求基本同高速铁路静态验收。不同的是静态验收报告的形成过程为:验收专业组仅须复验

(完整word版)铁路建设项目竣工验收交接办法

铁路建设项目竣工验收交接办法 铁建设〔2008〕23号 第一章总则 第一条为加强铁路建设项目管理,做好铁路建设项目的竣工验收交接工作,全面考核建设工作成果,根据国家有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称竣工验收交接,是指铁路建设项目按批准的设计文件内容建成,由验收机构对其进行综合评价考核,移交接管使用单位的整个过程。 第三条本办法适用于新建、改建国家铁路和国家参与的合资铁路。铁路客运专线竣工验收执行客运专线验收办法。 地方铁路、专用铁路和铁路专用线等参照本办法执行。 第四条铁路建设项目按照本办法组织竣工验收后,方可正式移交接管使用单位运营。未经验收或验收不合格的建设项目一律不得交付,接管使用单位不得接管使用。 第五条达到竣工验收条件的建设项目应及时进行验收;验收合格的建设项目,接管使用单位应及时接管并办理有关手续。 第二章竣工验收依据和条件 第六条铁路大中型建设项目竣工验收分为静态验收、动态验收、初步验收、安全评估和正式验收等五个阶段。改建项目、简单建设项目和小型建设项目可适当合并简化验收阶段。 建设项目一般按整个项目进行验收。在确保运输安全的前提下,经批准后可分期、分段,并按批准的阶段组织验收,工程全部完工后,再办理整个项目的验收。 第七条竣工验收的依据: 1. 国家有关法律、法规以及国家颁布的建设标准; 2. 国家和铁道部颁布的设计规范、工程施工质量验收标准; 3. 经批准的项目建议书、可行性研究报告; 4. 经批准的初步设计文件(含批准的修改初步设计); 5. 审核合格的施工图(包括经批准的变更设计文件); 6. 设备技术说明书(从国外引进新技术或成套设备的,还应包括外方提供的设计文件和新技术或成套设备的国家标准等); 7.经铁道部批准的相关补充标准、技术条件、暂行规范等,以及建设单位补充且经铁道部认可的相关技术标准等。 第八条验收条件 (一)静态验收应具备的条件: 1. 主体工程及其配套工程(包括外部配套工程及设备安装)已按设计文件建成; 2. 环境保护设施、水土保持设施与主体工程同步建成;

《铁路建设项目国家验收实施办法》(发改基础〔2015〕2830号)

附件 铁路建设项目国家验收实施办法 第一章 总则 第一条 为规范铁路建设项目国家验收工作,依据《铁路法》、《铁路安全管理条例》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《建设项目(工程)竣工验收办法》等相关规定,制定本实施办法。 第二条 本实施办法适用于国家发展改革委审批、组织验收或委托国家铁路局组织验收的政府投资铁路项目。 第三条 国家验收应严格执行验收条件、验收程序,认真审查相关资料,听取建设单位、参建单位和运营单位意见。 第四条 建设项目管理部门应做好国家验收配合工作,组织提供相关资料,提出验收工作安排建议,做好现场验收安排。 第五条 通过国家验收的铁路建设项目,由验收组织部门制发《国家验收证书》。 第二章 验收范围、依据和条件 第六条 铁路建设项目国家验收的工程范围为批准可行性研究报告(含补充报告)确定的工程范围。 第七条 铁路建设项目国家验收依据: 1. 国家有关法律、法规及规章; 2. 国家批准的可行性研究报告(含补充报告);

3. 国家其他有关规定。 第八条 铁路建设项目申请国家验收应具备下列条件: 1. 批准可行性研究报告(含补充报告)确定的工程全部建成且质量合格; 2. 初步验收合格且初期运营一年以上(初期运营满5年应申报国家验收),状态良好,发现问题整改完毕; 3. 环境保护、水土保持、消防、档案等专项验收经相应行政主管部门验收合格; 4. 建设用地手续齐全并领取《国有土地使用证》,铁路线路安全保护区标桩设立完毕; 5. 铁路与道路立体交叉设施及其附属安全设施已移交完毕; 6. 竣工决算已经社会中介机构审计或经项目管理部门内审,无遗留问题; 7. 档案移交工作已经完成。 第三章 验收准备 第九条 建设项目管理部门要积极组织做好国家验收准备工作,使建设项目尽快达到国家验收条件。 第十条 建设项目管理部门应在建设项目达到国家验收条件后,向国家发展改革委申请国家验收,同时提供下列情况报告一式十份。 1. 批准可行性研究报告(含补充报告)复印件; 2. 批准可行性研究报告(含补充报告)执行情况;

铁路建设工程验收验收程序.(DOC)

铁路建设工程验收验收程序 主要内容 验收程序 对应验收程序每一步中应完成的资料 体现依法建设,过程控制 铁路建设工程从项目立项、决策、设计、工程实施、竣工验收并交付使用,根据工程完成的节点,验收主要分别两个部分: 第一部分施工实施中验收; 第二部分竣工验收; 验收依据: 1.《施工质量验收标准》 2.《铁路建设项目竣工验收交接办法》(铁建设〔2008〕23号) 3.《高速铁路竣工验收办法》(铁建设〔2012〕107号) 4.《铁路基本建设项目竣工财务决算编制和资产交付办法》(铁财〔2008〕250号) 5.国家法律、法规及其他有关文件 第一部分施工实施中验收 ●工程节点:单位工程按设计完成 ●验收执行标准:客货共线铁路和高速铁路验收标准 客货共线铁路标准 适用于时速200 km以下的客货共线铁路工程。 根据《铁路主要技术政策》的规定,客货共线铁路的旅客列车行车速度:主要干线为200 km/h,一般干线为160 km/h,其他线路为120 km/h。 ?包含内容: ?铁道部铁建设函[2003]127号文发布的《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424—2003)等11本标准 ?《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424—2003)

?《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424—2010) ?《铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB10413—2003) ?《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414—2003) ?《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415—2003) ?《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417—2003) ?《铁路给水排水工程施工质量验收标准》(TB10422—2003) ?《铁路站场工程施工质量验收标准》(TB10423—2003) ?《铁路运输通信工程施工质量验收标准》(TB10418—2003) ?《铁路信号工程施工质量验收标准》(TB10419—2003) ?《铁路电力工程施工质量验收标准》(TB10420—2003) ?《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》(TB10421—2003)?《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》高速铁路验标 ?适用于时速200~350 km的客运专线铁路工程。 ?目前执行为铁建设[2010]240号9项标准 ?《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424—2010) ?《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010) ?《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010) ?《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010) ?《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB10754-2010) ?《高速铁路通信工程施工质量验收标准》(TB10755-2010) ?《高速铁路信号工程施工质量验收标准》(TB10756-2010) ?《高速铁路电力工程施工质量验收标准》(TB10757-2010) ?《高速铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》(TB10758-2010)

工程竣工验收管理办法及实施细则

工程竣工验收管理办法及实施细则 1总则 公司铁路专用线建设项目的竣工验收交接工作,全面考核建设工作的成果,根据国家、铁道部有关规定,制定本细则。内蒙古珠江投资有限公司负责建设的铁路项目按照本办法组织竣工验收。 2验收的依据、条件 2.1验收的依据: 国家和铁道部发布的有关工程建设的法律、法规、规章和标准以及其它规范性文件。 经批准的设计文件(含变更设计)。 监理单位总监理工程师对竣工报告的签署意见。 合同文件。 2.2验收条件 初验应具备的条件: 1 主体工程及其配套工程(包括外部配套工程及设备)已按设计要求建成,具备临管运营或投产条件。 2 环境保护、水土保持等设施与其主体工程同步建成实施,并经审批本项目环境保护影响报告书(表)的环境保护行政主管部门验收合格。 3 劳动安全卫生及消防设施与其主体工程同步建成或实施,并经相关部门验

收合格。 4建设征地使用核查、报审、发证工作基本完成。 5工程质量达到合格及以上标准。 6 设备安装调试完毕、试运转合格。 7 竣工文件及资料编制按规定完成,达到档案验收标准。 2.3正式验收应具备的条件: 1 初验中存在的问题和遗留问题全部得到解决。 2 财务决算已经编制完成,并经过审计部门审计合格。 3 建设资金应全部到位,并与建设工程合同各方已结清资金费用。 4 正式运营投产的各项准备工作已经完成,即运营生产组织管理机构、上岗人员、设备状态、物资准备以及外部配套条件等,能适应正常连续运营生产使用的需要。 5 具有保修期的工程项目,有施工单位签署的工程保修书。 3竣工验收任务和内容 3.1竣工验收的主要任务是: 1 对建设项目的建设规模、建设内容、建设质量、资金使用等情况进行全面审查。 2 对建设项目形成的固定资产、无形资产、递延资产等情况进行全面审核。 3 对建设项目能否合格交付生产或者使用作出评价。 4 对建设项目执行国家法律、法规情况进行检查。

人防工程竣工验收报告

人防工程竣工验收报告 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单位是xx建设集团有限公司,监理单位是xxx有限责任公司。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于2006年8月16日经中央国家机关人民防空办公室审批,2006年8月24日通过了国管局人防办的设计审核及施工图设计审核,建设工程规划许可证号为2006规建字05xx号,建设工程施工许可证号为[200x]建施字0xxx号。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字(2007)第05xx号,工程于2007年6月20日开工,竣工日期为2008年12月15日。 按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包

进行了招投标,最终确定工程监理由北京xx有限责任公司承担,工程总承包由xx建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。 设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。 施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。 工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工

铁路建设工程竣工资料用表汇编(铁程管表)

石长铁路增建第二线工程 工程用表汇编 石长铁路复线电气化工程建设指挥部二〇一〇年三月十二日

石长铁路增建第二线工程 工作程序及用表说明 前言 1、本文件编制依据: (1)《铁路工程施工质量验收标准》铁建设[2003]127号文: (2)铁道部技术标准所:《铁路工程施工质量验收标准应用指南》 (3)工程试验表格按《铁建设函[2009]27号》文规定的表格和要求填写 (4)《关于印发〈铁道部建设项目竣工文件编制移交办法〉的通知》[2002]8号文 (5)铁道部关于《印发铁路归档文件整理规则》的通知办档[2003]14号 (6)《关于发布〈铁路建设项目竣工验收交接办法〉的通知》铁建设[2008]23号文。 (7)《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007) (8)《建设工程文件归档整理规范》(TB/T50328-2001) (9)石长铁路复线电气化工程建设指挥部发布的各种管理办法 2、本文件附录所列表示为本工程通用表示。在使用中不得自行

改动;本文件难免错漏,各单位在使用中对其内容、包括对附录表格的增删、修改意见,请与石长铁路复线电气化工程建设指挥部工程管理部联系。 一、基本说明 1、站前工程单位工程和分单位工程划分 单位工程是进行质量验收和资料归档的划分单位。 对某些特大型单位工程,为便于施工管理和资料整理归档,可划分为若干个分单位工程。划分分单位工程的原则是在同一个施工单位施工、可以在保持一定的完整性、具有一定规模的前提下,区分不同结构类型、不同施工区段、有利于施工管理和资料整理归档。 1.1 路基工程 一个区间或一个车站为一个单位工程。如一个区间或车站由两个承包单位施工,应以施工分界点为界划分为两个单位工程。 1.2 桥涵工程 1.2.1 特大桥、大桥、中桥 每座特大桥、大桥、中桥各为一个单位工程。 一座特大桥或大桥规模较大、或含多种结构类型时,可划分为若干个分单位工程,由承包单位提出划分分单位工程意见,报监理单位同意并备案;在资料管理中作为单位工程对待,在各分单位工程合格的基础上再将各分单位工程资料归总为单位工程资料。 1.2.2 小桥

关于发布《高速铁路竣工验收办法》

关于发布《高速铁路竣工验收办法》

关于发布《高速铁路竣工验收办法》的通知 铁建设〔2012〕107号 各铁路局,各铁路公司(筹备组): 现发布《高速铁路竣工验收办法》,自2012年6月1日起施行。铁道部前发《铁路客运专线竣工验收暂行办法》(铁建设〔2007〕183号)、《关于公布局部修改〈铁路客运专线竣工验收暂行办法〉内容的通知》(铁建设〔2011〕189号)同时废止。其他与本办法相悖的,执行本办法。 已经开始验收的建设项目,要做好新老办法衔接工作,保证验收工作圆满完成。 附件:1.铁路建设项目竣工验收附表 2.初步验收报告 3.高速铁路正式验收证书

中华人民共和国铁道部二○一二年五月二十六日

高速铁路竣工验收办法 第一章总则 第一条为加强高速铁路建设管理,规范高速铁路竣工验收工作,全面考核建设成果,根据国家有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称竣工验收是指高速铁路按设计要求建成后,由验收机构对其进行检查评价的过程。 第三条本办法适用于新建高速铁路建设项目。其他专门用于旅客运输的铁路建设项目按照执行。 第四条高速铁路竣工验收分为静态验收、动态验收、初步验收、安全评估、正式验收等五个阶段。 初步验收合格后进行安全评估,安全评估通过后可开通初期运营;正式验收合格后投入正式运营。 第二章竣工验收阶段、依据和内容 第五条竣工验收阶段 1.静态验收。是对建设项目的工程按设计完成且质量合格、设备安装调试完毕且质量合格进行检查确认的过程。

2.动态验收。是在静态验收合格后,通过联调联试、动态 检测对列车运行状态下工程质量全面检查和确认,并通过运行 试验对整体系统在正常和非正常运行条件下的行车组织、客运 服务以及应急救援等进行检验的过程。 3.初步验收。是在动态验收合格后,对工程建设情况,以及静态验收、动态验收情况进行确认的过程。 4.安全评估。是经初步验收合格后,且初步验收发现的影 响运营安全的问题得到解决后,对安全管理、设备设施、规章 制度、人员素质等是否具备开通安全运营条件进行检查评价的 过程。 5.正式验收。是在开通初期运营一年以上由国家主管部门 或委托铁道部组织对建设项目整体情况进行检查和评价的过 程。 第六条竣工验收依据 1.国家有关法律、法规;

铁路客运站房综合楼工程竣工验收自评报告

铁路客运站房综合楼工程竣工验收自评报告 单位工程验收自评报告 一、前言本工程于20XX年7月20日开工,20XX年11月08日工程完工。地基与基础、主体结构、屋面、装饰装修、建筑电气、给排水与采暖、通风空调、建筑节能等各分部分项工程经建设单位、勘察设计单位、监理单位一致同意验收,符合要求。 工程名称:新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线工程---新香坊北站站房综合楼建设单位: 哈牡铁路客运专线有限责任公司设计单位: 中国铁路设计集团有限公司(原铁三院)监理单位: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司咨询单位:铁道第四勘察设计院集团有限公司施工单位: 中铁十一局集团有限公司哈牡客专站房及相关工程项目经理部第三方检测单位:北京铁五院工程试验检测有限公司监督单位:铁道部工程质量安全监督总站沈阳铁路局工程质量监督站哈尔滨铁路局质量监督站二、工程概况基本概况:新香坊北站站房综合楼,位于哈尔滨市香坊区向阳乡石槽村,车站中心里程 DK25+580m。房屋中心里程DK25+580m,建筑面积为1494㎡,首层建筑面积1100㎡,二层建筑面积394㎡,中间候车大厅一层建筑高度13.6m,两侧地上二层建筑高度9.95m;室内设计标高±0.00相当于绝对标高134.565m,依据桥梁百年洪水位设计高程134.2m 及站场提供轨道高程139.915m,室内外设计高差0.15m,站前平

台按照坡度1%的找坡,站前平台边缘标高为0.28m;建筑抗震设防烈度按基本烈度7度设防,设计使用年限50年,结构安全等级为二级;防水等级为屋面一级。结构概况:基础形式为柱下独立基础,持力层为粘土层,换填3.5m,处理后地基承载力特征值Fak=150Kpa;地下基础混凝土强度等级C25、C35;主体采用框架结构,混凝土强度等级C25、C30、C40。砌体施工质量控制等级B 级。建筑概况:1、墙体:防潮层以下采用MU20页岩实心砖、M10水泥砂浆砌筑,防潮层以上砌体均采用强度等级MU7.5陶粒轻集料混凝土小型空心砌块,Mb7.5专用砂浆砌筑。2、防水:屋面1.2mm+1.2mm三元乙丙橡胶防水卷材,卫生间及有水房间采用聚氨酯涂料防水层。保温:屋面为100mm厚阻燃挤塑聚苯板(B1级)、100mm厚岩棉板(A级)。3、楼地面:候车厅、进出站厅、售票厅、进站门斗采用花岗岩采暖地面;售票室、票据室、进款室、消控室、配线间、通信机械室、信息系统机房、行车室采用静电地板;值班室、楼梯间、休息室等采用玻化砖地面;卫生间、开水间有水房间采用防滑瓷砖防水地面;变电所、水箱间采用细石混凝土地面。4、内墙面:候车厅、进出站厅、售票厅、进站门斗采用干挂石材墙面;有水房间采用面砖防水墙面;其他房间采用乳胶漆、无机涂料墙面。5、顶棚:候车厅、进出站厅、售票厅、进站门斗采用铝条板、铝单板吊顶;办公室、休息室等采用矿棉吸音板吊顶;水箱间、楼梯、变电所采用无机涂料顶棚。6、外墙:采用100厚的岩棉板保温隔热层;采用干挂石材及

项目竣工验收报告范本

项目竣工验收报告 范本 1

项目竣工验收报告 一、工程竣工报告及建筑安装质量评定 1 项目建设和验收依据 本项目经原国家计划委员会批准立项(国家计划委员会司(局)发文—计司高技函[ ]157号):关于进一步开展信息产业领域高技朮产业化示范工程项目有关工作的通知(见附件一),国家计委关于惠州市德赛集团有限公司圆柱形锌空气电池高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复(国家发展计划委员会文件:计高技[ ]992号)(见附件三),广东省发展和改革委员会文件(粤发改高[ ]1072号):<关于调整圆柱形锌空气电池高技朮产业化示范工程项目投资规模的批复>(见附件六)。项目原计划投资9638万元,其中固定资产投资8813万元,铺底流动资金825万元。资金来源:国家财政支持700万元,地方财政配套500万元,商业银行贷款5600万元,企业自筹2838万元。变更后调整为:项目总投资8357万元,其中固定资产投资7532万元,铺底流动资金825万元。其它内容不变。项目计划建设圆柱形锌空气电池生产线10条,年产AA型、AAA型锌空气电池6000万粒。 2项目建设情况 在各级政府有关部门的大力支持和帮助下,项目在正式启动,在项目建设中,采取一边投入、一边攻关、一边完善、一边建设的方式,努力使项目尽早完成。经过近3年的努力,当前已完成投资8357万元,土建装修工程、配套设施建设及主要设备均安装调试完毕。到 9月,项目的建设已达到项目可行性研究报告的要求,产品的技术指标已达到设计要求。

3建筑安装质量评定 3.1 工程监理、施工管理情况 项目开工前即制定了详细的项目管理办法,并聘请惠州市惠城建设监理

铁路工程验收报告

工程竣工验收申请报告 致: xx铁路局xx工务段 我单位施工的 xxxxxxxxxxxx 工程经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收 条件,特此申请竣工验收,请你们组织相关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人: 施工单位 (公章) 年月日 工程竣工验收申请报告 篇二:铁路工程竣工验收报告2 (石河子火车站站房改扩建工程铁路范围内建筑物还建工程)工程竣工验收报告 填表说明: 1、本表施工单位填制,经验收人填注意见分别盖章签字。 2、附件见技术监察暂行办法13条。 3、本表可作工程竣工验收后交接报告用。 4、由验收交接小组办理验收交接者,只须由小组长签章(利用验交委员会空格)。 (乌西站集资建房工程水渠改造)工程竣工验收报告 填表说明: 1、本表施工单位填制,经验收人填注意见分别盖章签字。 2、附件见技术监察暂行办法13条。 3、本表可作工程竣工验收后交接报告用。 4、由验收交接小组办理验收交接者,只须由小组长签章(利用验交委员会空格)。篇三: 铁路工程竣工验收申请报告 工程竣工验收申请报告(祁润波) 致: xx铁路局xx工务段 我单位施工的 xxxxxxxxxxxx 工程经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收 条件,特此申请竣工验收,请你们组织相关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人: 施工单位 (公章) 年月日 工程竣工验收申请报告 篇四:铁路工程施工质量验收表 隧道工程 施工质量验收的划分及编号 隧道工程施工质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。单位工程应按 一个完整工程或一个相当规模的施工范围划分,并按下列原则确实: 1 一座隧道宜作为一个 单位工程,长隧道和特长隧道可按施工标段划分为若干单位工程。 2 独立明洞(或棚洞)可 作为一个单位工程。 分部工程应按一个完整部位或主要结构及施工阶段划分;分项工程应按工种、工序、材 料、施工工艺等划分; 检验批可根据施工及质量控制和验收需要按施工段或部位等划分。 隧道工程的分部工程、分项工程和检验批的具体划分及编号应符合下列各表的规定。 隧道分部工程、分项工程、检验批划分及编号 1.1 洞口开挖检验批质量验收记录表 1.2 砌体工程检验批质量验收记录表

铁路工程竣工文件组卷的基本原则及案卷质量要求修订稿

铁路工程竣工文件组卷的基本原则及案卷质量 要求 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

工程文件编制归档培训 (2014年3月6日) 主要四个方面 第一个方面:铁路工程建设项目文件归档的基本原则、依据标准和职责范围 一、铁路工程项目文件归档的基本原则 工程项目档案是由工程项目文件转化而来的,我们常说工程项目文件是工程档案的前身,工程项目档案是工程文件的归宿。铁路工程建设项目文件是反映工程建设全过程的有效载体,是质量责任追溯的重要依据,也是工程建设项目运营后进行维修、养护、改造、管理的基础资料,对我们企业维权、科研也有很大价值,对检察院办案有很大帮助。另外,统一和规范工程项目文件资料管理工作,对提高工程建设项目标准化管理水平具有重要意义。所以我们要重视工程项目文件的编制归档工作。我们在工程项目文件的编制归档时要掌握的基本原则是什么?就是要根据工程档案的特性要求,遵循工程文件之间自然联系和便于工程档案管理和查考利用的原则(按专业、按单位工程),要保持工程项目档案的成套性、真实性、完整性和准确性。

如何达到以上标准,要求工程项目文件的收集、管理、归档应与项目的立项准备、建设和竣工验收同步进行。参建单位要做到“三纳入”(纳入工作计划、纳入岗位职责、纳入业务工作程序);“四同步”(与部署同步、与检查同步、与考核同步、与验收同步);“三核对”(核对归档率、完整率、准确率);确保归档文件的齐全、完整、准确和系统。 二、铁路工程项目文件编制归档的依据和质量标准 (1)铁道部办公厅(办档〔2002〕8号)文件《关于印发〈铁路建设项目竣工文件编制移交办法〉的通知》;(2)铁道部2010—TB10443《铁路建设项目资料管理规程》;(3)铁路专用线档案依据济铁总发[2007]24号关于印发《济南铁路局路外铁路工程建设项目竣工验收管理办法》的通知(第19条:施工单位自工程竣工验收合格之日起30天内将合格档案交路局档案馆和设备养护维修单位),移交范围:只要涉及接轨站改、扩建工程(铁路资产)所有专业都要交;(4)大修、更新、改造工程依据济铁办发 [1998]312号文件《关于加强大修及更、扩、改工程竣工文件归档管理的通知》。文件规定:凡是大修、更新、改造、改建和扩建工程的竣工文件,必须向路局档案馆和有关单位移交归档。

铁路文件目录及竣工验收管理办法

该电子书收集了目前有效的铁路基本建设管理法律法规和各类规章办法百余篇,内容包括建设管理、投资管理、概预算编制(115、113号文等)、招投标(九部委和铁路招投标范本)、合同管理、标准规范、铁路用地环保等多方面。由于编者能力有限,资料收集不够全面,不足之处请各位读者多多指正。 2010-4-9更新:07.1.4更新: 1、铁路建设工程验工计价办法(铁建设[2006]211号) 2、铁路工程施工安全技术规程(J260-2003) 3、铁路建设工程安全生产管理办法(铁建设[2006]179号) 4、铁路建设工程施工企业质量信誉评价办法(办建设发[2006]55号) 5、建筑基桩检测技术规范(JGJ106-2003) 6、工务安全规则(2006版) 7、线路维修规则(2006版) 2007-2-9 更新: 1、工程质量安全监督管理办法(铁建设[2006]147号) 2、公路工程施工招标投标管理办法(2006)

3、关于加强铁路建设项目投资控制有关问题的通知(铁建设函[2006]666号) 4、建设工程项目管理规范GBT 50326-2006 5、铁路工程优秀勘察设计奖评选办法(铁建设[2006]157号) 6、铁路建设项目工程总承包办法(2006) 2007-7-10 更新: 1、中华人民共和国物权法(主席令2007第62号) 2、铁路建设项目施工图考核办法(铁建设[2007]119号) 3、关于优化建设项目管理改进评标方式提高工程质量的指导意见(铁建设[2004]89) 4、铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法(铁建设[2006]217) 5、关于印发铁路基本建设计划管理办法(铁计[2005]236号) 6、铁路绿色通道建设实施指导意见(铁建设函[2007]472号 7、铁路技术管理规程(2007年部令29号) 2007-9-10 更新

高速铁路竣工验收办法

高速铁路竣工验收办法 第一章总则 第一条为加强高速铁路建设管理,规范高速铁路竣工验收工作,全面考核建设成果,根据国家有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称竣工验收就是指高速铁路按设计要求建成后,由验收机构对其进行检查评价得过程。 第三条本办法适用于新建高速铁路建设项目。其她专门用于旅客运输得铁路建设项目按照执行。 第四条高速铁路竣工验收分为静态验收、动态验收、初步验收、安全评估、正式验收等五个阶段。 初步验收合格后进行安全评估,安全评估通过后可开通初期运营;正式验收合格后投入正式运营。 第二章竣工验收阶段、依据与内容 第五条竣工验收阶段 1、静态验收。就是对建设项目得工程按设计完成且质量合格、设备安装调试完毕且质量合格进行检查确认得过程。 2、动态验收。就是在静态验收合格后,通过联调联试、动态检测对列车运行状态下工程质量全面检查与确认,并通过运行试验对整体系统在正常与非正常运行条件下得行车组织、客运服务以及应急救援等进行检验得过程。 3、初步验收。就是在动态验收合格后,对工程建设情况,以及静态验收、动态验收情况进行确认得过程。 4、安全评估。就是经初步验收合格后,且初步验收发现得影响运营安全得问题得到解决后,对安全管理、设备设施、规章制度、人员素质等就是否具备开通安全运营条件进行检查评价得过程。 5、正式验收。就是在开通初期运营一年以上由国家主管部门或委托铁道部组织对建设项目整体情况进行检查与评价得过程。 第六条竣工验收依据 1、国家有关法律、法规; 2、经批准得可行性研究报告;

3、经批准得初步设计(含变更设计)文件; 4、审核合格得施工图; 5、设备技术说明书; 6、国家与铁道部颁布得设计规范、工程施工质量验收标准。 第七条竣工验收主要内容 1、检查工程就是否按批准得设计文件建成,配套、辅助工程就是否与主体工程同步建成; 2、检查工程质量就是否符合国家与铁道部颁布得相关设计规范及工程施工质量验收标准; 3、检查工程设备配套及设备安装、调试情况,国外引进设备合同完成情况; 4、检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况; 5、检查联调联试、动态检测、运行试验情况; 6、检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施就是否按批准得设计文件建成、合格,精测网复测就是否完成、复测成果与相关资料就是否移交设备管理单位,工机具、常备材料就是否按设计配备到位,地质灾害整治及建筑抗震设防就是否符合规定; 7、检查工程竣工文件编制完成情况,竣工文件就是否齐全、准确; 8、检查建设用地权属来源就是否合法,面积就是否准确,界址就是否清楚,手续就是否齐备。 第八条建设项目基本符合竣工验收标准,且达到开通运营条件、确保运营安全得情况下,零星土建工程与少数非行车设备尚未按设计规定得内容全部建成,可进行静态、动态与初步验收,零星土建工程与少数非行车设备必须在正式验收前完成施工与安装。 第三章验收组织 第九条竣工验收采用先期验收、专家检查、政府验收得组织方式。先期验收包括铁路局与建设单位组织得静态验收与动态验收;专家检查包括对静态验收、动态验收结果进行评审,为初步验收、正式验收提供专家意见;政府验收包括初步验收与正式验收。 第十条静态验收由铁路局组织,建设单位配合,在施工单位自检合格、监理单位确认得基础上进行。

相关文档
相关文档 最新文档