文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院污水处理工艺详细情况

医院污水处理工艺详细情况

医院污水处理工艺详细情况
医院污水处理工艺详细情况

医院污水处理工艺详细情况

医院污水处理方式应根据其污水性质和排放条件进行正确选择。当医院污水排到具有污水处理厂的市政污水管道时,在预处理后,可采用一级处理工艺流程(图2—2)以节省工程投资;而当医院污水直接排到水体时,应根据环保部门的有关规定及水体的用途,进行严格的二级处理(工艺流程见图2—3)。另外,医院的排水系统宜做到污水与雨水分流、居住区污水与医疗区污水分流、放射性污水与非放射性污水分流、传染病区污水与其他病区污水分流。

一、预处理

废水的预处理是以去除废水中大颗粒污染物质和悬浮在废水中的油脂类物质为目的的处理方法。常见的预处理设施包括格械他、沉砂池、闹油他及调节池等。

1.格栅池

格栅池中设有格栅或筛网,将由金属栅条构成的格栅和金属筛(网)设备安装在废水处理流程的前端,用以去除废水中较大的悬浮物、沼浮物、纤维物质和固体颗粒物质,从而保证后续处理构筑物的正常运行,减轻后续处理构筑物的处理负荷。

常用的机械格械设备:链条式格棚除污机、循环齿耙除污机、转臂式弧形格栅、钢丝绳

牵引式格栅除污机。

常用的筛网设备:固定式筛网(水力筛)、旋转筒筛。

格栅池内设有格栅或筛网,是为了拦截污水中较大的杂物和悬浮物.防止这些杂物堵寒水泵和影响下一步的处理工艺过程。医院污水中所含有的杂物非常多面复杂,对后续处理影响较大,因此格栅作为污水处理的第一道防线具有特殊的重要意义。

然而,由于医院污水处理规模小,经费有限,格栅和格栅池的设计和管理往往被忽视。格栅池应便于格栅的放置和清渣,一般设在医院污水处理站污水进口处,按照格栅的大小,设计成矩形。

格栅一般是由具有一定间距排列的栅条和框架组成,根据栅条间的间隙大小可分为粗格栅和细格栅。按照格栅截留栅渣后格栅的清渣方式可分为机械清渣格栅和人工清渣格栅。近年来小型污水处理站也常采用格网来截留污水中的污物。格网一般是由不锈钢丝网和框架构成,置于污水进口处或处理设施前面,利用人工或水力机械清渣,去除污水中较小的悬浮物。格网的孔径一般为16—100目,置于生物滤池或接触氧化他之前,防止滤料堵塞;设置在消毒他之前可提高消毒效果和减少消毒剂的用量。

医院污水处理使用的粗格栅的间距为15—40mm。设计手册提供的按水泵口径来确定栅条的间距为:水泵口径<200mm的,栅条间距为15—20mm;水泵口径为250—450mm的,栅条间距为20—40mm。对于医院污水的消毒处理或生物处理来讲,采用细格栅和格网更为有利。细格栅的栅距可取5—10mm。细格栅最好采用机械清渣,以保证正常的过水量。

格棚的栅条形状对于污物截留、治渣和防止堵塞等都有很大影响。过去常用的栅条形状有矩形、长方形、圆形等个同形式。研究表明,迎水面为半圆形或圆形栅条容易被污物堵塞或将污物卡在栅条空隙内,从而不易将空隙内截留的污物清除。理想的栅条应该是梯形的,栅条底边大的’面为迎水面,小边为背水面,即栅缝小的一面为迎水向,梯形栅条格栅断面小意如图2.4所示。这种形式的格栅,不但容易截留污染物,而且不易堵塞,易于清渣。

人工清除格栅是由一定栅距的栅条排列在一个框架内的箅子结构,其宽度为700—1000mm,长度1500一2000mm,如图2—5所示。人工清除格栅构造简单,价格低廉,可根据处理水量大小和水质情况设计制造。其材料一般使用碳钢涂以防腐涂料。

机械格栅主要是利用机械自动消除栅渣。如前所述,医院污水中所合的污物较多,特别是后续处理对水质要求较高,一般的租格栅往往不能满足要求,需要采用细格栅,细格枷截f;量大,必须及时清除栅渣,此时采用机械清除格栅机是非常有利的策些大型医院的综合污水处理已采用机械清除的纫格栅进行预处理,效果很好。根据其情渣方式不同,机械格栅有钢丝绳牵引式、仲缩臀式、旋转式等不同形式。

筛网也广泛用于小型生活污水处理的预处理。筛网的孔径一般为16—100目。常用的形式有固定平面式水力筛网、固定曲面式水力筛网和转筒筛网等型式。固定平面式水力筛网处理城市污水可去除悬浮物5%一25%,水力负荷达36—144m3/(m·h)。

医院污水处理站的格栅池往往和集水井或调节池合建。在集水计或调节池的进水处设置格栅池和安放格栅。格栅一般倾斜放置,与水平成50度-75度夹角。污水通过格栅的水头损失一般为0.08一0.15m,格栅前进水管渠内污水流速为0.4一0.9m/s,通过格栅的水流速度为0.6—1.0m/。人工清除格栅,其格栅顶部要设置工作平台,应高出栅前设计水位

0.5m。工作台上设置盛放栅渣的容器,栅渣应按传染性污钩处置.机械格栅、格栅池设计按设备厂商所提供的样本和操作要求,合理设计。栅渣量根据格搬栅隙的大小有所

不同.一般可按0.1一0.2m3/l000m3污水栅渣计算。

2.沉淀(砂)池

沉淀是一种应用最广泛的利用密度差将悬浮颗粒从水中去除的操作。沉砂的作用是从废水中分离密度较大的无机颗粒。按照沉淀他的设置位置和使用功能,可分为两种类型。在生物处理构筑物前的,主要去除污水中非溶解性的杂质,称为一次沉淀池或初沉池;在久物处理构筑物后的,主要去除生成的活性污泥、生物膜等有机恩9g物,称为二次沉淀池或最终沉淀池。沉淀池按照工作状态,可分为连续式和间歇式两种。问歇式沉淀他用来处理少量污水,实际工程上,一般都采用连续式沉淀池。

按照悬浮物颗粒密度与液体密度的不同,将其从液体中分离出去的方法,统称重力分离至:更力分离法义可分为两大类,当颗粒密度比掖体密度大时,颗粒将从液体中沉淀下来,称沉降分离(或称沉淀、澄清);当颗粒密度比液体密度小时,颗粒将从液体中浮出与之分离,称上浮分离(或称气浮),如油从水中的分离*沉降分离又可分为自然沉淀和凝聚沉淀。自然沉淀是不加任何凝聚物质,而自行沉淀的;如遇到出水悬浮物要求较严格,而污水中含有胶体颗粒或悬浮颗粒过于细小(如<1um)不易下沉或下沉速度极慢时,则需往水中投加化学药剂,促使小颗粒凝聚成人颗粒而进行重力分离,这种分离方法谓之化学凝聚法,化学凝聚中的固液分离可以在沉淀池中进行,也可以在气浮池中进行;在沉淀池中进行的称混凝沉淀,在气浮池中进行的称混凝气浮。

医院污水中所含污染物成分比较复杂.有溶解性的和悬浮性的。就悬浮物而言,一般常包括泥砂、黏土、腐殖质、淀粉、纤维等杂质,以及病毒、细菌、藻类等生物。其颗粒大小、形状、密度、性质各异。在污水的—级处理和二线处理设计中,常采用沉淀池或气浮池将这些悬浮颗粒从污水中分离出去。

3 水质水量调节池(调节他)

调节池也称均和池。其目的是调节均和废水的水质和水量,在废水处理过程中可以进—步起到以下作用;

1、提供对有机物负荷的缓冲能力,防止生物处理系统负荷的急剧金化i

2、控制pH值,以减小中和作用中的化学品的用量;

3、减小对物理化学处理系统的流量波动,使化学品添加速率适合加料设备的定额;

4、当汇污水时,仍能对生物处理系统继续输入废水;

5、控制向市政系统的废水排故,以缓解废水负荷分布的变化;

6、防止高浓度行毒物质直接进入生物处理系统。

调节池根据调分功能可以分为水量调节池和水质调节他。

调节池有定存积调节他和可变容积调节池两种。可变容积调节他的进水量是变化的,而出水量可保持定,其最小容量可根据医院污水实测的污水流量日变化曲线汁算。在缺少资料的情况下,医院污水调节他的容积可为4—6h的污水平均流量。

在调节池内通常要进行混合,其目的是使在相同时段流入池内的废水都能达到完全混合的要求、使废水在水质浓度和组分上的变化得到均化,减轻由于水质变化对处理设备的冲击。通过混合或曝气,还可防止可沉降的固体物质在池中沉降下来和出现厌氧情况。同时还有预曝气的作用,废水中的还原性物质可以被氧化,吹脱去除可挥发件物质,而BOD可因空气气提而减少,减轻曝气池负荷,还能改进初沉效果。常用的混合方法有水泵强制循环、空气搅拌、机械搅拌、穿孔导流槽引水。

调节池通常设在地下,经化粪池和其他排水设施排出的污水经管道自流入调节池。调节池可与格栅池、泵的吸水井合建。调节池一般采用钢筋混凝土结构。池底有1%的坡度,坡向出水口方向,调节池顶部设有检查井口,池壁设爬梯。如同时做集水井和泵的吸水井用、应按所选用的污水泵要求进行安装,并设置液位信号器,自动拧制水泵的开停(如图2-15

所示)。

调节池中污水在池内停留时间较长,一些悬浮物将沉淀下来,因此调节他应考虑排泥和清理的问题。

4 除油(脂)

废水中的油类按其存在形式可分为浮油、分散油、乳化油和溶解油四类。浮油油珠粒径较大,一般大于100um,易浮于水面,形成油膜或油层;分散油油珠粒径一般为10-100um,以微小油珠悬浮于水中,不稳定,静置一定时间后往往形成浮油;乳化油油珠粒径小于10um,一般为0.1—2um,往往因水中含有表面活性剂使油珠成为稳定的乳化液;溶解油伯珠粒径比乳化油还小,有的可小到几纳米,是溶于水的油微粒。油类对环境的污染

主要表现在对生态系统及自然环境(土壤、水体)的严重影响。常见的浮油和分散油处理的除

油设备与装置有以下几种:

①油水分离设备:隔油池(平流板式、平行板式、倾斜板式、小型隔油池)、混凝除油罐、粗粒化除油罐、聚结斜板除油罐、格雷维尔除袖器、气浮除泊。

②撇油器。

②污油脱水设备:带式除油机(立式、卧式、倾斜式)、脱水耀(卧式、立式)。

二、医院污水一级处理工艺流程

医院污水处理、一级处理和氯化消毒的典型工艺流程是;来自病区和其他含菌污水通过排水管道汇集到污水处理站,对于粪便污水应先通过化粪池沉淀消化处理,然后进人污水处理站。处理站设有格栅、调节池、计量他、提升泵和接触池。消毒剂通过与水泵联动或与虹吸定量池同步定量投加至待处理污水中,通过管道或专用设备充分与污水混合后,进入接触池,在接触池内污水和消毒剂通过一定时间的接触达到水质净化和消毒要求之后排放。化粪池或沉淀池产生酌沉淀污泥按规定进行定期清除和消毒处理,一级消毒处理典型工艺流程如图2—16所示。

三、医院污水二级处理工艺流程

医院污水处理属小型污水处理工程,一般小型生活污水二级处理工艺都可适用于医院污水处理。常采用的二级处理方法有,生物转盘法、生物接触氧化法、射流曝气法、塔式生物滤池、氧化沟法等。近年来根据处理水质要求不断提高和处理技术的进步,还发展了一些改进的或是行替代的生物处理工艺,如SBR法、A/O法、A2/O法、水解酸化法、AB法等,医院污水二级处理流程分别如图2—18、图2—19所示。

制药厂污水处理计算说明书毕业设计

制药厂污水处理计算说明书毕业设计 目录 前言·1第一部分:设计说明书·2 1 项目说明·2 1.1 设计任务及工程概况·2 1.2 设计原始资料·2 1.3 自然概况·3 1.4 设计依据·4 2 设计方案及其工艺流程确定·4 2.1 工艺选择的原则·4 2.2 工艺的确定·4 3 工艺设计说明·6 3.1 水处理单体构筑物设计说明·6 3.2 中水回用深度处理装置的设计说明·8 3.3 污泥处理设计说明·9 3.4 主要附属构筑物设计说明·9 4 污水厂总体布置·9 4.1 污水厂平面布置·9 4.2 污水厂高程布置·10 5 补充说明·10 第二部分:设计计算书·11 1 水处理构筑物设计计算·11 1.1 中格栅设计计算·11 1.2 细格栅设计计算·12 1.3 集水池设计计算·13 1.4 铁炭电解池设计计算·14 1.5 沉淀池设计计算·15 1.6 均质缓冲池设计计算·17 1.7 UASB反应器设计计算·18 1.8 一级水解酸化池设计计算·28 1.9 CASS反应池设计计算·30 1.10 二级水解酸化池设计计算·36 1.11 曝气生物滤池设计计算·37 1.12 清水池设计计算·44 2 中水回用深度处理装置设计计算·44 2.1 高效过滤器设计计算·45 2.2 吸附塔设计计算·45

2.3 反渗透装置设计计算·45 2.4 接触池设计计算·46 3 泥处理构筑物设计计算·46 3.1 贮泥池池设计计算·46 3.2 污泥浓缩池池设计计算·47 3.3 污泥脱水间设计计算·49 4 附属构筑物设计计算·50 4.1 污水提升泵房的设计计算·50 4.2 鼓风机房的设计计算·50 5 高程设计计算·50 5.1 污水高程设计计算·50 5.2 污泥高程设计计算·50 6 工程概算·51 6.1 编制依据·51 6.2 处理厂费用的计算·51 6.3 工程效益分析·53 6.4 节能措施·53 6.5 结论·54 参考文献·55

医院废水处理毕业设计

二○一四届毕业设计 陕西省人民医院污水处理站工艺设计 学院:环境科学与工程学院 专业:环境工程 姓名:丁锐 学号:2901100126 指导教师:张小玲 完成时间:2014年6月10日

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊ 摘要 医院污水中含有大量的细菌、病毒、寄生虫卵,除此之外,还含有许多无机物和有机物如各种药物消毒剂用于诊断和治疗的放射性同位素等。这些细菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长,对人类的危害很大,很可能使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。同时,各种药物消毒剂用于诊断和治疗的放射性同位素排入水体将对水环境造成巨大的危害并长期危害人体健康。因此,医院污水必须进行处理达到相应的标准后,才能进行排放。本方案为陕西省人民医院污水处理站工艺设计,水量为1000t/d,进水水质各指标为COD=550mg/L,BOD5=275 mg/L,SS=120 mg/L,NH3-N=26 mg/L ,pH值=7.5~8.5,粪大肠菌群数为106个/L。经过分析和比较,本次设计采用国内外常采用CASS工艺和二氧化氯消毒,CASS生物反应池主要去除污水中的有机物,而向消毒池中投加二氧化氯,则去除水中的有毒有害物质。经过此工艺处理后的污水各种指标预计为COD=80mg/L,BOD5=20 mg/L,SS=70 mg/L,NH3-N=12 mg/L ,pH值=6~9,粪大肠菌群数为500个/L,余氯>0.5 mg/L。主要构筑物有化粪池、格栅间与提升泵房、CASS生化池、接触消毒池、污泥浓缩池等。 关键词:医院污水,CASS工艺,二氧化氯消毒

医院污水处理工艺

医院污水处理工艺详细情况 医院污水处理方式应根据其污水性质和排放条件进行正确选择。当医院污水排到具有污 水处理厂的市政污水管道时,在预处理后,可采用一级处理工艺流程(图2—2)以节省工程投资;而当医院污水直接排到水体时,应根据环保部门的有关规定及水体的用途,进行严格的二级处理(工艺流程见图2—3)。另外,医院的排水系统宜做到污水与雨水分流、居住区污水与医疗区污水分流、放射性污水与非放射性污水分流、传染病区污水与其他病区污水分 流。 一、预处理 废水的预处理是以去除废水中大颗粒污染物质和悬浮在废水中的油脂类物质为目的的处理方法。常见的预处理设施包括格械他、沉砂池、闹油他及调节池等。 1 ?格栅池 格栅池中设有格栅或筛网,将由金属栅条构成的格栅和金属筛(网)设备安装在废水处理流程的前端,用以去除废水中较大的悬浮物、沼浮物、纤维物质和固体颗粒物质,从而保证 后续处理构筑物的正常运行,减轻后续处理构筑物的处理负荷。 常用的机械格械设备:链条式格棚除污机、循环齿耙除污机、转臂式弧形格栅、钢丝绳 牵引式格栅除污机。 常用的筛网设备:固定式筛网(水力筛)、旋转筒筛。 格栅池内设有格栅或筛网,是为了拦截污水中较大的杂物和悬浮物. 防止这些杂物堵寒水泵和影响下一步的处理工艺过程。医院污水中所含有的杂物非常多面复杂,对后续处理影响较大,因此格栅作为污水处理的第一道防线具有特殊的重要意义。 然而,由于医院污水处理规模小,经费有限,格栅和格栅池的设计和管理往往被忽视。格栅池应便于格栅的放置和清渣,一般设在医院污水处理站污水进口处,按照格栅的大小,设计成矩形。 格栅一般是由具有一定间距排列的栅条和框架组成,根据栅条间的间隙大小可分为粗格 栅和细格栅。按照格栅截留栅渣后格栅的清渣方式可分为机械清渣格栅和人工清渣格栅。近年来小型污水处理站也常采用格网来截留污水中的污物。格网一般是由不锈钢丝网和框架构 成,置于污水进口处或处理设施前面,利用人工或水力机械清渣,去除污水中较小的悬浮物。 格网的孔径一般为16—100目,置于生物滤池或接触氧化他之前,防止滤料堵塞;设置在消 毒他之前可提高消毒效果和减少消毒剂的用量。 医院污水处理使用的粗格栅的间距为15—40mm设计手册提供的按水泵口径来确定栅

医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (5) 4.1处理工艺选择 (5) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (13) 5土建工程 (13) 5.1工程地质状况 (13) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (14) 6电气及仪表 (14) 6.1电气 (14) 6.2仪表及自控 (16) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 xxxx院建于二零零三年,是一所综合性医院。现有床位100张,职工155人。医疗污水和生活污水约50 m3/d,污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证城镇居民身体健康和城区周边农田粮食生产安全,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 1.2.3《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》(CJ3025-93); 1.2.4《给水排水工程结构设计规范》(GB50069—2002); 1.2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 1.2.6 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);

综合医院废水处理工艺流程

综合医院废水处理工艺流程 医院污水主要是医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。 同时产生污泥,主要是污水处理过程中产生的污泥和化粪池污泥。污水处理过程中产生的废气。 医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照相洗印、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院医务人员病人排放的生活污水,食堂、宿舍、家属宿舍排水。不同科室产生的污水成分和水量都各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等等。所以医院污水较一般生活污水排放情况相对复杂:含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。 医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害。 医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。 牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响。 同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体健康。 医院污水处理后排放去向分为排入自然水体和通过市政下水道排入城市污水处理厂两类。医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标,主要采用的三种工艺有:加强处理效果的一级处理、二级处理和A/O、A2/O等生化处理。 1、所有医院必须采用二级处理,并需进行预消毒杀菌处理。 2、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理,对需要采用一级处理工艺的必须加强加大处理效果。一级强化处理工艺流程医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。调节池、二沉池、好氧接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式 3、对于小型综合医院,条件不具备时可采用预处理灭菌---生化系统处理---消毒处理工艺。通过混凝沉淀(过滤)紫外线灭菌等方法去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低后期消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。 4、一级强化处理加强处理工艺对于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院,应加强其处理效果,提高SS、COD与氨氮的去除率,减少消毒剂用量。加强一级处理效果宜通过两种途径实现:对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。 5、加强处理的可将携带病毒、病菌的颗粒物去除,提高后续深化消毒的效果并降低消毒剂的用量。其中对现有一级处理工艺进行改造可充分利用现有设施,

污水处理a2o工艺设计

目录 摘 要 ..................................................................... 错误!未定义书签。 Abstract .................................................................. 错误!未定义书签。 第一章 设计概论 ................................................... 错误!未定义书签。 设计依据和任务 ....................................... 错误!未定义书签。 设计目的 .............................................. 错误! 未定义书签。 第二章 工艺流程的确定 .................. 错误!未定义书签。 工艺流程的比较 ....................................... 错误!未定义书签。 工艺流程的选择 ....................................... 错误!未定义书签。 第三章 工艺流程设计计算 ................ 错误!未定义书签。 设计流量的计算 ....................................... 错误!未定义书签。 设备设计计算 .......................................... 错误!未定义书签。 格栅 ............................................... 错误!未定义书签。 提升泵房 ........................................... 错误!未定义书签。 沉砂池 ............................................. 错误!未定义书签。 初沉池 ............................................. 错误!未定义书签。 A2/O .............................................. 错误!未定义书签。 二沉池 ............................................. 错误!未定义书签。 接触池和加氯间 ...................................... 错误!未定义书签。 污泥处理构筑物的计算 ................................ 错误!未定义书签。 构建筑物和设备一览表 ................................. 错误!未定义书签。 第四章 平面布置 ........................ 错误!未定义书签。 污水处理厂平面布置 ................................... 错误!未定义书签。 平面布置原则......................................... 错误!未定义书签。 具体平面布置......................................... 错误!未定义书签。 污水处理厂高程布置 .................................... 错误!未定义书签。 主要任务 ............................................ 错误!未定义书签。

医院污水处理管理职责

医院污水处理原则 医院排出的污水必须经过处理和严格消毒,一般应符合下列要求: 一、已消毒处理的污水,每次取样500毫升进行检查,连续3次都未检到肠道致病菌和结核杆菌。 二、大肠杆菌群数不得超过500个/升。 三、如果进行漂白粉消毒(即氯化法),要求接触时间和接触池出水中的余氯含量应达到要求,其中综合医院污水接触漂白粉时间不得少于1小时,余氯含量不得低于4~5毫克/升,肠道传染病医院污水不得少于1小时,余氯不低于4~5毫克/升,结核病医院污水不得少于 1.5小时,余氯含量不低于6~8毫克/升。 四、为了提高医院污水处理效果,在消毒以前必须进行一级处理和二级处理,必要时还要进行三级处理。 五、污水处理流程不仅要根据水质要求来确定,还要考虑医院污水的排向要求(指根据排入地下水道、农作物灌溉区、鱼贝类养殖场或排入海域的不同作出不同的处理方案)。 医院污水处理工艺流程 一、根据《室内给水排水和热水供应设计规范》的规定,医院对污水必须进行消毒处理。医院污水处理包括: 1.一级处理,又称机械处理,主要是用物理方法除去污水中漂浮的和悬浮的污染杂质,主要采用化粪池、调节池、沉淀池等方式; 2.二级处理,又称生化处理,主要是用生物化学方法除去经一级处理后在污水中溶解的和胶状的有机物质,主要采用生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、塔滤、氧化渠等方式; 3.三级处理,这是在排水要求较高的情况下,要求在作出机械处理和生化处理后再采用物理化学方法将水质进一步净化,常用的方法有石灰混凝(脱磷)、过滤(去除污水中悬浮物)、活性炭吸附(去除溶解性有机物、色度、臭味、油类)、离子交换(除铬等)、化学混凝(除重金属)等。 二、根据排放条件来确定工艺流程 1.凡排入城市下水道者,主要是先经过一级处理后,再加氯接触消毒; 2.凡排入河湖及其他地面水源或自然环境者,应按照国家三废排放标准及有关规定,对污水中所含有机物、悬浮物、色、臭、味等进行全面处理,对病原体必须严格消毒灭除,使水质符合《工业企业设计卫生标 准》、《农田灌溉水质标准》、《渔业水质标准》等要求; 3.凡传染病医院或综合医院传染病区要考虑建立独立的排水系统和处理构筑物,对综合医院来说,必须对传染病区、普通病区、职工生活和行政区的污水分别进行处理; 4.对医院放射性污水处理要进行特殊处理,方式根据放射性物质活性水平高低(即低活性、中活性和高活性污水)而决定,分别采用衰减法、稀释法、浓缩法、生物法等,最常用的方法是建立连续式衰变池. 5.要同时做好医院污水中的污泥处理和利用工作。医院污水处理总工艺流程示意见下图。 污水处理人员安全防护规定 1、处理污水、处理清洗格栅栅渣、排除污泥,或做其他直接接触污水和污泥的操作时都要戴口罩、胶皮手套和工作服,必要时需戴护目镜。 2、手被划伤、烧伤或皮肤破损时,要戴手套工作。 3、工作完成后,要用热水和肥皂彻底洗手。 4、指甲要短,要用小刷子洗掉指甲上的异物。 5、把干净衣服、上班更换的衣服与用过的工作服分开放置。 6、工作时若受伤应及时上报并接受紧急处理。

医院废水处理课程设计

一、课程设计的目的 本课程设计是水污染控制工程教学中的一个重要环节,要求综合运用所学的有关知识,掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。 1、复习和消化所学课程内容,初步理论联系实际,培养分析问题和解决问题的能力。 2、了解并掌握污水处理工程设计的基本方法、步骤和技术资料的运用; 3、训练和培养污水处理的基本计算方法及绘图的基本技能; 4、提高综合运用所学理论知识独立分析和解决问题的能力; 5、了解国家环境保护和基本建设等方面的政策措施。 二、课程设计题目描述和要求 南昌市某医院是一家综合性的三甲医院,设有住院部和门诊部,现有病床位280张(按300张设计),每天排放废水量为300m3,废水排放一般集中在早上7点到10点。废水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X 片照相室和手术室等排放的污水,污水来源及成分十分复杂,其中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征,必须严格控制医疗废水的排放。因此该医院拟建立污水处理站,以生物接触氧化法为主体工艺,对医疗污水进行生化和消毒处理,出水标准执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005),进水水质情及执行相关标准见表1: 表1:进水水质及排放标准 *注:采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:消毒接触时间≥1h,接触池出口总余氯在2-8 mg/L,采用其它消毒剂对总余氯不作要求。≤ 三、课程设计报告内容

第一部分:废水处理工艺设计说明书 第一章综述 1.1我国医院废水概述和特点 医院污水的性质指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。 医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境: 1)医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害; 2)医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质; 3)牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响; 4)同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体健康。 1.2生物接触氧化法简介 生物接触氧化法(biological contact oxidation process)是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法,即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料,利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气,通过生物氧化作用,将废水中的有机物氧化分解,达到净化目的。 生物接触氧化法是以附着在载体(俗称填料)上的生物膜为主,净化有机废水的一种高效水处理工艺。具有活性污泥法特点的生物膜法,兼有活性污泥法和生物膜法的优点。在可生化条件下,不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理,都取得了良好的经济效益。该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。 生物处理是经过物化处理后的环节,也是整个循环流程中的重要环节,在这里氨/氮、亚硝酸、硝酸盐、硫化氰等有害物质都将得到去除,对以后流程中水质的进一步处理将起到关键作用。 如果能配合JBM新型组合式生物填料使用,可加速生物分解过程,具有运行管理简便、投资省、处理效果高、最大限度地减少占地等优点。

MBR污水处理工艺设计方案设计

MBR污水处理工艺设计 一、课程设计题目 度假村污水处理工程设计 二、课程设计的原始资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 某度假村管理人员共有200人,另有大量外来人员和游客,由于旅游区污水水量季节性变化大,初步统计高峰期水量约为300m3/d,旅游淡季水量低于70m3/d,常年水量为100—150m3/d,自行确定设计水量。 (2)进水水质 处理的对象为餐饮废水和居民区生活污水。进水水质: 项目COD BOD5SS pH NH3-N TP 含量/(mg/L) 150-250 90-150 200-240 7.0-7.5 35-55 4-5 2、污水处理要求 污水处理后水质应优于《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 项目BOD5SS pH NH3-N TP 含量/(mg/L) 6 10 6.0-9.0 5 0.5 3、处理工艺 污水拟采用MBR工艺处理 4、气象资料 常年主导风向为西南风 5、污水排水接纳河流资料 该污水处理设施的出水需要回用于度假村内景观湖泊,最高水位为103米,常年水位为100米,枯水位为98米 6、厂址及场地现状 进入该污水处理设施污水管端点的地面标高为109米

三、工艺流程图 图1 工艺流程图 四、参考资料 1.《水污染控制工程》教材 2. 《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 3.《给排水设计手册》 4、《给水排水快速设计手册》 5.《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) 6.《MBR设计手册》 7.《膜生物反应器——在污水处理中的研究和应用》顾国维、何义亮编著8.《简明管道工手册》第2版 五、细格栅的工艺设计 1.细格栅设计参数 (1)栅前水深h=0.1m; (2)过栅流速v=0.6m/s; (3)格栅间隙b 细=0.005m; (4)栅条宽度s=0.01m; (5)格栅安装倾角α=60?。 2.细格栅的设计计算 本设计选用两细格栅,一用一备 1)栅条间隙数:

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

头孢类制药废水处理工艺设计.doc

头孢类制药废水处理工艺设计 [摘要]分析了某制药公司高浓度制药废水的水质特点,及其水质对生物降解的影响。确定了制药废水处理的工艺流程、主要处理构筑物和设计参数。 制药废水属于难处理的工业废水之一,因药物种类不同、生产工艺不同,废水的成分差异较大,其特点是组分复杂,污染物含量多,COD浓度高,固体悬浮物浓度高,难降解物质多。而且制药厂的废水通常为间歇排放,产品的种类和数量变化较大,导致废水的水质、水量及污染物的种类变化较大,给治理带来困难。 广东某制药公司主要从事头孢类原料药的研发和生产,该公司排放的废水主要为头孢类药物的生产废水,具有机物浓度高,悬浮物浓度高,氯离子含量高,可生化性差等特点,是一种难降解的工业废水。 该公司现采用好氧工艺对生产废水进行处理,现有的废水处理设施已经不能够适应该公司废水水质水量变化的要求,需新建一套废水处理系统,进而减轻排放废水对环境的污染。 1 废水处理工艺1.1 废水水质 该公司废水来源主要有两种,高浓度废水和低浓度废水,高浓度浓废水量约为180 m3 /d,低浓度废水量约为1200 m3/d,废水的总量约为1380 m3/d。水中污染物主要是多环芳烃等难以降解的大分子物质。由于药物品种的多样性,导致生产废水成份复杂多变,而且废水存在大量的氯离子,不利于微生物对水中有机物的生物降解。根据废水的水质监测报告,并参照类似工程,需要进行治理的水污染物主要为CODCr、BOD5、NH3-N,总磷和氯离子等。要求处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后排放。废水的水质和排放标准如表1所示。 1.2 处理工艺选择 目前,应用于高浓度制药废水处理的方法有多种,如物化处理法、生物处理及多种方法的联合工艺[1]。 由表1 可知,废水的CODCr浓度较高,BOD5/CODCr较小,SS和盐分高,因此在生化处理之前需进行预处理,以除去悬浮物和提高废水的可生化性。预处理后的废水可根据水质需要采用好氧、厌氧或厌氧-好氧联合工艺进行处理。生物处理后的废水如若不能达到排放要求,则需要进行深度处理,主导工艺路线为预处理-厌氧-好氧-深度处理联合工艺。 1.3 工艺流程 通过对上述各种废水工艺的分析[2-3],结合目前国内制药废水处理普遍采用的工艺[4-5],确定了工艺流程为:浓废水经过“铁-碳微电解+芬顿氧化”预处理后与低浓度废水进行混合,然后经过“混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+曝气生物滤池+芬顿氧化”处理工艺。废水的工艺流程如图1。集水井为地下式钢筋混凝土结构,内壁做防腐处理,尺寸为2.0 m×2.0 m×2.5 m,配置人工格栅1台和自吸式离心泵3台(2用1备),格栅栅距为10 mm,安装角度为60°。 2 主要构筑物及设备参数2.1 高浓度废水集水井 2.2 高浓度废水调节池

医疗废水处理流程

医院和医疗卫生机构排出的含有大量病菌、病毒和其他有毒有害物质的生活废水。按医院性质可分为传染病医院废水和综合医院废水;按废水成分可分为有放射性医院废水、废弃药物医院废水、含量金属离子医院废水。 医疗废水处理流程如下: 预处理+一级处理+二级处理+深度处理+消毒+出水 改变医院废水水质的过程。主要是杀灭废水中的致病微生物。为了提高消毒效果,在消毒前可对废水进行预处理,包括一级和二级处理。 消毒: 医疗废水消毒处理方法有氯化法、臭氧法、紫外线消毒法。氯化法消毒中主要有液氯法、投氯酸钠和二氧化氯法等三种。 为消灭废水或污泥中的病原体或使之灭活而进行的处理过程。分为废水消毒和污泥消毒。医院废水处理主要是消毒,即杀灭病原体。医院废水的水质十分复杂,一般随着用水量的增大,相应的污染物浓度也越来越高,医院废水处理流程应尽可能设调节池,调节池不但可以调节水量,消灭高峰负荷,并可以调节水质,使其处理效果不会因水质变化而受到干扰二氧化氯消毒剂的投加点一般选择在调节池之后。浮选沉淀后经消毒池(由二氧化氯混合发生器制备的消毒剂)进行消毒后,达标排放。自发浮选沉淀池的剩余污泥排入调节池,调节池和接触氧化池的污泥打入污泥消化池进行好氧消化处理可达标排放。 接触氧化+沉淀+消毒 好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物,好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥和高效好氧处理工艺,如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺,可以降低悬浮物浓度,有利于后续消毒。膜生物反应器将膜分离技术与生物处理技术相结合的一种全新废水处理技术主要由生物处理装置曝气池和膜分离组件组成废水中的绝大部分有机物被微生物所分解膜分离组件将混合液中直径大于膜孔径的微粒和微生物截留下来得到可作为力水回用的处理出水或合格的排放水。 一级接触氧化+一级沉淀+二级接触氧化+二级沉淀+消毒 废水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等废水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。 工艺选择原则 采用技术先进,运行可靠,操作管理简单的工艺,使先进性与可靠性有机地结合起来。利用高效节能的治理工艺,极大地降低工程运行费用。采用成熟的先进技术工艺,有效控制工艺造价。废水处理工艺以处理效果好,动力消耗低,运行稳定,管理方便的生化法为主;主要处理设备选用高效、运行稳定、操作维护容易的设备,以提高废水处理效果、降低处理费用,使废水处理后达到排放标准的要求。

污水处理工艺设计电子教案

恩施大峡谷景区峡谷春酒店污水处理工程恩施大峡谷景区地缝出口卫生间污水处理工程 设计说明 湖北省工程设计研究院有限公司 二O一七年七月

目录 第一章概述 (2) 1.1 项目名称、建设单位及项目地点 (2) 1.1.1 项目名称 (2) 1.1.2建设单位 (2) 1.1.3项目地点 (2) 1.2 设计依据、设计内容 (2) 1.2.1 设计依据 (2) 1.2.2 设计内容 (3) 1.3 设计原则 (3) 1.4 设计规范、标准 (3) 1.5 工程概况 (4) 1.5.1 地理位置 (4) 1.5.2 自然气候 (4) 1.5.3 峡谷春酒店概况 (5) 1.5.4 地缝出口出卫生间概况 (5) 第二章污水处理站规模、水质及站址 (6) 2.1 工程规模 (6) 2.2.1 污水量计算 (6) 2.2.2 工程规模 (7) 2.3 设计进、出水水质 (7) 2.3.1 设计进水水质 (7) 2.3.2 污染物去除率 (7) 2.4 污水处理站站址 (7) 第三章污水处理工艺设计 (8) 3.1 污水特点 (8) 3.2 污水处理工艺选择 (8) 3.3 污水处理构筑物形式 (9) 3.4 污水处理工艺流程 (9) 3.5 污水处理工艺设计 (10) 3.5.1 调节池 (10) 3.5.2一体化地埋式生活污水处理设备 (10) 3.6 构筑物、设备设计参数 (11) 3.6.1峡谷春酒店污水处理站 (11) 3.6.2地缝出口卫生间污水处理站 (13) 3.7 控制说明 (15) 第四章结论 (16) 附图 (17)

第一章概述 1.1 项目名称、建设单位及项目地点 1.1.1 项目名称 恩施大峡谷景区峡谷春酒店污水处理工程 恩施大峡谷景区地缝出口卫生间污水处理工程 1.1.2建设单位 恩施旅游集团有限公司 1.1.3项目地点 恩施大峡谷景区峡谷春酒店附近及地缝出口卫生间附近 1.2 设计依据、设计内容 1.2.1 设计依据 (1)甲方提供的峡谷春酒店竣工图 (2)甲方提供的地缝出口卫生间竣工图 (3)甲方提供的《恩施大峡谷旅游综合服务枢纽二期——恩施大峡谷沐抚女儿寨项目环境影响报告表》 (4)甲方提供的《关于恩施大峡谷旅游综合服务枢纽二期—恩施大峡谷沐抚女儿寨建设项目环境影响报告表审查意见的批复》恩环建评【2012】82 号 (5)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月) (6)建设部“关于印发(关于加快城市污水集中处理工程建设的若干规定)”

制药厂污水处理方案

制药厂污水处理方案集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

制药有限公司50m3/d废水处理工程设计方案

某制药厂有限公司50m3/d废水处理工程 目录

1 概述 项目背景 某制药厂有限公司是从事西药原料药的生产企业,通过近几年的发展,企业已初具规模。多年来,公司一直重视科技进步和技术创新工作,取得较为满意的成绩。随着国家对新药研发行为的整顿和规范,新药研发的难度和研发成本将越来越大,研发周期越来越长。同时,国家从政策上限制低水平重复,鼓励原创新药的研制,提高了新药研制门槛,鼓励企业采用技术创新拥有自己的知识产权。因此,随着国家药品注册政策的变化和调整,企业的新药研究的战略思路和品种的发展方向需重新审视和规划。 某制药厂有限公司主要生产头孢地尼、盐酸头孢甲肟、阿戈美拉汀、米力农、盐酸纳美芬和硫酸氢氯吡格雷。工艺产生的废水经过蒸发浓缩除去其中的水,浓缩后的釜残作为危险品废物处理。所产生的污水主要为设备清洗水和冲刷地坪水以及生活用水。 公司受某制药厂有限公司委托,并根据业主提供的工程要求和数据,同时与业主进行了讨论,结合公司多年的水处理经验,编制设计方案如下,供有关部门评审。设计单位概况 设计依据 《室外排水设计规范》GB50014-2006 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《砌体结构设计规范》GB50003-2001 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

医院污水处理方案汇编

480m3医院污水处理设计方案 计 划 书

目录 1概述 (1) 2设计原则 (1) 3基础资料 (1) 4、废水处理工艺方案 (2) 5处理效果表 (6) 6.主要构筑物与设备参数 (7) 7、二次污染防治 (9) 8、施工组织设计 (9) 9、其它费用 (10) 10.运行成本分析 (11) 11质量和服务承诺 (12) 12公司简介 (13)

1、概述 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 3、基础资料 3.1设计水量:处理水量为480m3/d。 3.2进水水质 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合污水水质为:

医院废水处理工艺.doc

1 概述 1.1院区废水来源及特点 医疗区废水主要来源于病房、诊察室、化验室、和实验室等。传染病医院废水相比普通生活水而言,来源和成分都相对复杂除含有大量的细菌,病毒, 呶卵等致病病原体外,还含有有毒,有害的化学药剂和放射性同位素,具有空间污染,急性传染病和潜伏性传染的特征,危害性很大,因而对医院污水进行无害化处理是非常重要的问题:而传染病医院污水其病原性微生物更为集中,且具有更强的传染性,在新的《医疗机构水污染排放标准》GB18466—2005中更是将传染病院的污水排放标准大幅提高。 1.2工程设计规模及进水出水水质 处理规模:日平均流量800m3/d 表1原水水质及设计出水水质要求 注:排放标准《医疗机构水污染排放标准》GB18466—2005 1.3设计原则

(1)贯彻执行国家有关环境保护的政策,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行设计; (2)根据设计进水水质和排放标准的要求,污水选用工艺实用有效,处理效果好,操作简单,运行稳定,占地面积少,工程投资省以及运行成本低的方案; (3)污水处理厂的规模布置充分考虑与原有构筑物,处理单元相协调; (4)妥善处理污水处理过程中产生的排渣、污泥、噪声避免二次污染 2 工艺路线的确定及选择依据 2.1拟建废水站的地理及气象条件 地理条件:用来建设污水处理站的场地基本平整,土质良好。 废水通过厂区排水管网收集,入废水处理站管底标高为-0.1m ;经处理后的水直接排放,排水标高为-2.0m (所 给标高均为相对标高,厂区地坪为±0.00m ). 降雨量: 年平均降雨量 500.mm 最大年降水量 900.mm 主导风向:夏季主导风向为东南风, 气温:年平均气温12.3℃,极端最高气温40.8℃,极 端最低气温-10.2℃。 2.2水质指标去除率计算 1.溶解性BOD 5的去除率 活泩污泥处理系统处理水中的BOD 5值是由残存的溶解性BOD 5和非溶解性BOD 5二者组成,而后者主要是以生物污泥的残屑为主体。活性污泥的净化功能,是去除溶解性BOD 5。因此从活性污泥的净化功能来考虑,应将非溶解性的BOD 5从处理水的总BOD 5值中减去。溶解性BOD 5的去除率为: 80%100%100 20-100=?=η 2.COD cr 的去除率:

医院污水处理管理制度最新

医院污水处理管理制度 1、污水处理按照国家环境保护总局发布的关于《医院污水处理技术指南》的要求执行。 2、医院污水处理设施的操作人员应该培训并健全岗位操作规程及相应的规章制度。 3、医院污水采用二级处理流程,氯消毒工艺流程。严格按照加氯池内水容量,计算氯 量,保证氯、水充分接触一定时间后方能排放,使处理后的污水经防疫站化验合格,符合国家规定标准。 4、污水处理站应有必要的计量、安全及报警等装置。 5、做好日常监测工作,污水处理的生物监测总余氯应每日监测,粪大肠菌每月一次。 每日测定水质,水量、并做好记录。 6、服从环保、防疫部门管理指导,协助采样检验。 7、工作人员应当注重个人卫生,应配备有方便工作人员进行清洗的设施(洗手液、 温水),而且应对工作人员进行个人卫生方面的知识培训。 附:医院污水的排放标准 为了防止到有病原体的污水污染环境和危害人民健康,根据国家经济委员会,卫生部颁发的《医院污水排放标准》,医院污水经处理与消毒后,应达到下列标准:1、连续3次各取样500ml进行检验,不得检出肠道致病菌和结核杆菌。总大肠菌群 数不得大于500个/L。 2、当采用氯化法消毒时,接触时间和接触池水中的余氯含量见表: 医院污水类别接触时间(H)总余氯mg/L 综合医院污水不少于1 4—5 含肠道致病菌污水不少于14—5 含结核杆菌污水不少于1.5 6—8 3、污水处理构筑物中污泥,必须经过无害化处理,污泥排入时应达到下列标准: 蛔虫卵死亡率大于95﹪;粪大肠菌值不少于10﹣2;10g污泥(原检样中),不得检出肠道致病菌和结核杆菌;当污泥采用高温堆肥法进行无害处 处理构筑物的医院,对有传染性的粪便,必须进行单独消毒或其他无害化处 理;医院污水经处理和消毒后,其所含的污染物质与有害物质的含量应符合 现行的有关标准的要求。