一、设计技术应用

表计、调节阀:

公共建筑:

1. 用电系统设置计量一级子系统情况:

1)照明与插座用电:照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电、空调末端用电

2)空调用电:冷热站用电

3)动力用电:电梯用电、水泵用电、通风机用电

4)特殊用电"

2. 用水系统分质(中水、雨水、自来水水)、分用途(室内生活、冲厕、道路浇洒、景观灌溉)设置水表情况

3. 燃气系统分用途(餐厨、分布式燃气采暖等)设燃气计量表情况

4. 供热系统是否在冷热源的出口处安装计量总表。

以上表计是否有远传功能。

5. 集中采暖空调水系统是否采取有效的水力平衡措施

6. 采暖、空调是否设置分室控温的装置。

。。。。。。

居住建筑:

1.用电系统是否各户设置分户电表;

2. 公共区域用电系统设置计量一级子系统情况:

1)照明与插座用电:照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电、空调末端用电(对于设有集中空调的居住建筑)

2)空调用电:冷热站用电(对于设有集中空调的居住建筑)

3)动力用电:电梯用电、水泵用电、通风机用电、特殊用电"

3. 用水系统分质(中水、雨水、自来水水)、分用途(室内生活、冲厕、道路浇洒、景观灌溉)设置水表情况

4. 燃气系统分用途(餐厨、分布式燃气采暖等)设燃气计量表情况

5. 住区内换热站、住户是否设置两级热计量表;

以上表计是否有远传功能。

6. 集中采暖空调水系统是否采取有效的水力平衡措施;

7. 室内是否设置分室控温装置;

8. 对于地板辐射采暖系统,是否设置室温自动调控装置。

。。。。。。

配套技术:

数据软件是否可以实现建筑能耗的在线监测、动态分析和导出功能。

是否设置建筑运行数据的看板,以方面运营人员对设备进行调节

是否设置建筑运行数据的自控控制系统,可以通过统一计算机的控制,实现建筑各部分设备的集中调度;

是否留有通讯接口,以与生态城未来搭建的建筑检测数据中心实现数据共享。。。。。。。

二、产品应用

硬件:

电计量表:精度、品牌、价格。。。

水计量表:精度、品牌、价格。。。

热计量表:精度、品牌、价格。。。

燃气计量表:精度、品牌、价格。。。

温控装置:精度、品牌、价格。。。

软件:

数据软件应经过通过具有资质的第三方机构的检定。

。。。

三、施工过程

施工过程资料:分项工程验收记录。。。

施工管理:??

四、运行效果

监测数据:用电量、用气量、用水量、供热量、供冷量。。。

使用情况:系统日常操作记录(运行时间)。。。

物业管理:物业公司管理制度是否包含完备的数据管理办法,能源管理日、月度分析记录,是否依据分析记录调整运营方案,系统维保记录。。。

能耗分项计量系统综述

一、能耗分项计量系统综述 能耗计量为进行建筑节能诊断和节能改造提供准确可靠的数据信息,随着建筑能耗分项计量在全国范围内的逐步推广和相关行业标准的 出台,建筑能耗分项计量越来越得到重视。分项计量系统是指通过对建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。分类能耗是指根据建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃气、水等。分项能耗是指根据建筑消耗的各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,如:空调用电、动力用电、照明用电等。本系统采用分布式架构,通过现场总线将多功能电子式电能表数据通过通讯服务器上传至现场服务器,系统采取TCP/IP传输协议连接现场采集终端和数据处理服务器,结构灵活、传输安全、实时性好、通信不受距离限制、可扩展性强。现场服务器软件采用组态的方式,支持windows98、NT、2000、XP等 多种操作系统,支持ODBC标准数据库和OPC、DDE等多种外部通信接口,组态化操作界面经过简单配置即可满足目标建筑能耗计量要求,软件具有开放性、分布式、安全性、模块化的特点,通过系统管理、参数设置、数据采集、实时显示、能耗分析、报表统计、web浏览、数据 转发等方式,构成本地建筑能耗计量与分析平台。 二、系统框架

系统涵盖建筑各类能源消耗的统计和分析,着重于电能的分项计量或全面计量,在传统变配电管理功能的基础上,开发能耗数据处理和能耗分析功能模块,构成完整的能耗数据采集输入、实时显示、数据处理、数据分析、结果提示的全过程能耗监管。系统可同时作为变配电管理、分项计量和能耗监管系统使用,由一般物业管理人员即可进行日常管理工作,包括变配电监视、报警,建筑能耗数据处理、分析,输出能耗分析结果。能耗数据采集、存储、查询、发布、转发、处理、分析功能按照模块化设计思想,采用组态方式来实现,各功能块自由添加,形成完整的能耗分析流程。系统通过现场计量仪表实时采集电、水、气等各类能耗数据,经通讯服务器上传至现场服务器,软件按不同用途对数据进行处理,软件即时数据库直接从仪表中读取数据,其数据更新周期短,核心数据库管理各种历史数据、相关信息和基准规范等,作为软件能耗分析和历史查询数据源,将数据采集、转换计算和信息存储、条件查询分开管理,有利于提高系统稳定性和处理速率。软件和外部进行通信,将能耗处理结果提供给本地和网络其它应用软件,或者从其它应用软件获取有用信息,形成开放性的数据交换渠道,用户可通过C/S和B/S两种远程访问模式,实时查询本建筑能耗使用情况并获取相应提示。 三、功能描述系统管理功能 系统管理功能实现对用户信息和系统参数进行配置,系统要求不同的能耗查询管理权限,模块实现添加不同等级的用户,删除用户,用户

公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

国家标准 《公共机构能源资源计量器具配备和管理 要求》 编制说明 (征求意见稿) 标准起草组 2012年6月

一、任务背景 节约能源资源是我国经济社会发展的重要战略,公共机构节能是全社会节能的重要领域。《“十二五”规划纲要》提出:“抑制高耗能产业过快增长,突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能,加强重点用能单位节能管理。”推行公共机构节能,是贯彻落实科学发展观,加快建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措,也是公共机构加强自身建设、树立良好社会形象的主要表现。 计量是节约能源资源的基础性工作,是公共机构进行节能、节水管理的依据。《中华人民共和国节约能源法》第二十七条中规定“用能单位应当加强能源计量管理,按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具”。《公共机构节能条例》中明确规定“公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量”。2006年,国家质检总局和国家标准委发布了GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,对企业、事业单位、行政机关、社会团体等独立核算的用能单位能源计量器具配备和管理提出了基本要求。之后,为贯彻落实该通则标准,我国先后制定了冶金、有色、电力、石油、化工、建材等重点耗能行业能源计量器具配备和管理要求。2010年11月1日,国家质检总局正式施行了第132号总局令《能源计量监督管理办法》,为能源计量工作的顺利开展奠定法律法规基础。 机关、学校、医院等公共机构作为重要的用能单位,存在着能源计量器具配备不完善、缺少相应的分项计量手段、基础数据难于获取等问题,严重制约了公共机构节能节水工作的顺利开展。因此,十分需要研究编制《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》国家标准,对不同类型公共机构的能源计量及计量器具配备状况开展深入调研,分析各类能源资源消耗数据统计和管理需求,提出公共机构能源和水计量器具配备指标等要求,为规范公共机构能源和水计量器具的

公共建筑用电能耗与分项计量

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4b14063470.html, 公共建筑用电能耗与分项计量 作者:汤鸣 来源:《中国房地产业·中旬》2019年第08期 摘要:本文首先分析了我国建筑用电分项计量工程存在的问题,提出了建筑用电数据分类模型和分项计量回路的设计方法,然后对用电分项计量系统的数据传输流程及处理结构进行了研究,最后通过实例阐述了该系统的实际应用意义。 关键词:大型公共建筑;用电分项计量;能耗监测 随着大型的公共建筑中节能事业的发展,数据分类是一个重要的能源效率在不同的地方工作。目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度,22%的功耗占整个城市每平方米,居民用电量的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。耗电密度高是这类建筑的特点之一,也是节能重点。 实践中发现,我国大型公共建筑中普遍仅安装1~3块收费电表,从这些电表获取的信息无法为节能工作提供完整基础数据,目前面临的主要问题有:1)电耗分拆数据不可靠;2)供电局提供数据缺乏实时性;3)无法客观反映实际节能效果。为了推动大型公共建筑分项能耗系统建设的发展,结合我国大型公共建筑用电分项计量设计的安装要求,本文在总结国内已有成果和经验基础上,对建筑用电数据分类模型、建筑用电分项计量系统及其关键技术展开研究。 一、建筑用电数据分类模型 建筑能耗分类模型最重要的原则是统一性,即所有建筑采用同样的标准。为了实现统一性,必须在各个建筑之间建立统一的用能分类方法。本文将建筑的用电分为:暖通空调、一般照明插座设备、一般动力设备、专用设备4类。从实用性,供暖,通风和空调系统中广泛使用的节点。通过调研和试验,结合国家导则要求,建立了我国大型公共建筑能耗数据模型。 二、建筑用电分项计量回路设计方法 为了获得用电原始数据,需要安装用电计量表。在充分利用现有配电设施和低压配电监测系统,结合现场实际情况,合理设置计量表计、计量表箱和数据采集器的数量和位置。需要设置分项计量表计回路包括:变压器低压侧出线回路、单独计量的外供电回路、特殊区供电回路、制冷机组主供电回路、单独供电冷热源系统泵回路、集中供电的分体空调回路、照明插座主回路、电梯回路、其他应单独计量的用电回路。

能耗计量系统方案汇总资料

能耗计量系统方案汇 总

1.1国家政策 随着能耗问题日益突显,如何实现能耗管理和能源成本最小化成为中国的首要任务。为此,在“十二五”开局之年国家相关部门将节能减排指标落实到地区,由各个省、市、地区政府承担相应的节能任务。“政府出面帮助和督促用能单位节能降耗,以行政命令结合扶持政策,鼓励用能单位进行节能改造。” 在我国目前的能耗结构中,建筑所造成的能源消耗,已占我国总的商品能耗的20%~30%。而建筑运行的能耗,包括建筑物照明、采暖、空调和各类建筑内使用电器的能耗,将一直伴随建筑物的使用过程而发生。在建筑的全生命周期中,建筑材料和建造过程所消耗的能源一般只占其总的能源消耗的20%左右,大部分能源消耗发生在建筑物的运行过程中。建筑节能主要是为了降低各类建筑运行过程中消耗的能源。 实际调查数据表明,我国的建筑运行能耗,包括大型公共建筑的能耗都低于同等气候条件的发达国家现状,更远低于美国大多数建筑的目前状况。这是由于对室内环境要求的不同理念和不同标准所致。由于我们的状况与发达国家差异很大,因此不能简单复制国外建筑节能技术与经验。然而目前我国在大型公共建筑的新建和既有改造项目中,一方面建筑设计追求“与国外接轨”,“新、特、奇”,造成大量全玻璃,全密闭的高能耗建筑出现;另一方面又大量采用发达国家的所谓的“节能技术”,如变风量系统(V A V),建筑热电冷联供系统(BCHP),区域供冷,吸收制冷机,等等。但这些技术在大多数情况下并不能真正实现建筑节能。 因此,我国大型公共建筑的节能应该从实际能源消耗数据抓起,建筑实际运行能耗数据是评价和检验建筑节能的唯一标准。建立大型公共建筑分项用能实时监控管理平台是建筑节能的第一步。这有利于基于能耗数据的节能诊断、改造、运行、管理的服务。

能源计量器具配备和管理规定

能源计量器具配备和管 理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

XXXXXX有限公司 能源计量器具配备和管理制度 编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

一、目的 为加强能源计量管理,合理配置计量器具,确保计量性能稳定,促进节能降耗工作,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于山东XXXXXX有限公司。 三、术语和定义 一级能源计量:是指进出公司进行结算的能源计量。 二级能源计量:是指生产车间进行成本或消耗核算的能源计量。 三级能源计量:是指生产车间内部对装置、系统、工序、工段和主要用能设备进行核算的能源计量。 四、职责 生产部 4.1.1负责制定公司的能源计量管理制度,对生产车间执行情况进行监督、检查及指导。 4.1.2必要时参与能源计量器具技改项目的评审。 技质部 4.2.1负责能源计量器具实物资产的管理。 4.2.2对能源计量器具报废提出评判意见,按程序进行报批。

生产车间 4.3.1负责能源计量器具的识别、配备工作,建立能源计量档案、台帐及管理办法。 4.3.2负责做好能源计量器具的管理及考核工作。 五、工作程序 能源计量器具配备 5.1.1能源计量的种类 本制度所指能源为:煤炭、焦炭(无烟煤)、水、电、煤气、蒸汽、空气、成品油(柴油、汽油)等。 5.1.2能源计量的范围 a输入生产车间和用能设备的能源及耗能工质; b输出生产车间和用能设备的能源及耗能工质; c生产车间和用能设备使用(消耗)的能源及耗能工质; d生产车间和用能设备自产的能源及耗能工质; e生产车间和用能设备可回收利用的余能资源。 5.1.3能源计量器具的配置原则 a公司配备的能源计量器具要充分考虑现行标准、行业标准和企业标准的指导作用,要满足生产工艺和相关标准的具体要求。 b公司能源计量,应满足能源分类、分级和分项统计和核算的要求。c 应配备必要的便携式能源检测仪表,以满足自检自查的要求。 5.1.4能源计量器具的配备要求

能耗计量系统方案解读

能耗计量系统方案解读 1.1国家政策 随着能耗问题日益突显,如何实现能耗管理和能源成本最小化成为中国的首要任务。为此,在“十二五”开局之年国家相关部门将节能减排指标落实到地区,由各个省、市、地区政府承担相应的节能任务。“政府出面帮助和督促用能单位节能降耗,以行政命令结合扶持政策,鼓励用能单位进行节能改造。” 在我国目前的能耗结构中,建筑所造成的能源消耗,已占我国总的商品能耗的20,,30,。而建筑运行的能耗,包括建筑物照明、采暖、空调和各类建筑内使用电器的能耗,将一直伴随建筑物的使用过程而发生。在建筑的全生命周期中,建筑材料和建造过程所消耗的能源一般只占其总的能源消耗的20,左右,大部分能源消耗发生在建筑物的运行过程中。然而目前我国在大型公共建筑的新建和既有改造项目中,一方面建筑设计追求“与国外接轨”,“新、特、奇”,造成大量全玻璃,全密闭的高能耗建筑出现;另一方面又大量采用发达国家的所谓的“节能技术”,如变风量系统(VAV),建筑热电冷联供系统(BCHP),区域供冷,吸收制冷机,等等。但这些技术在大多数情况下并不能真正实现建筑节能。 因此,我国大型公共建筑的节能应该从实际能源消耗数据抓起,建筑实际运行能耗数据是评价和检验建筑节能的唯一标准。建立大型公共建筑分项用能实时监控

能源计量器具配备和管理制度

××公司 能源计量器具配备和管理制度 编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

能源计量器具配备和管理制度 一、目的 为加强能源计量管理,合理配置计量器具,确保计量性能稳定,促进节能降耗工作,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于××公司。 三、术语和定义 3.1一级能源计量:是指进出公司进行结算的能源计量。 3.2二级能源计量:是指生产车间进行成本或消耗核算的能源计量。 3.3三级能源计量:是指生产车间内部对装置、系统、工序、工段和主要用能设备进行核算的能源计量。 四、职责 4.1计量能源环保科 4.1.1负责制定公司的能源计量管理制度,对生产车间执行情况进行监督、检查及指导。 4.1.2必要时参与能源计量器具技改项目的评审。 4.2生产车间 4.2.1负责能源计量器具的识别、配备工作,建立能源计量档案、台帐及管理办法。 4.2.2负责做好能源计量器具的管理及考核工作。 五、工作程序 5.1能源计量器具配备 5.1.1能源计量的种类 本制度所指能源为:水、电、蒸汽、压缩空气、柴油等。c应配备必要的便携式能源检测仪表,以满足自检自查的要求。

DB32_T 1645.2-2010.2452能耗分项计量系统

ICS 01.140.30F 01 备案号: DB32 公共机构节能管理规范第2部分:能耗分项计量系统 Regulation for energy management of public institutions Part Ⅱ:Measurement system for detailed classifying energy consumption 发布

目次 前言..................................................................................................................................................................II 1范围.. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4能耗分项计量系统的技术要求 (4) 5能耗分项计量系统的技术方案设计 (5) 6能耗分项计量系统技术方案的审核 (6) 7能耗分项计量系统的项目施工与监管 (6) 8能耗分项计量系统的项目验收 (7) 9能耗分项计量系统的运行管理 (7) 附录A(资料性附录)能耗分项计量系统技术设计方案的格式 (8)

前言 DB32/T1645-2010《公共机构节能管理规范》分为五个部分: ——第1部分:基础规范 ——第2部分:能耗分项计量系统 ——第3部分:能源统计 ——第4部分:能效公示 ——第5部分:能源审计 本部分为DB32/T1645-2010的第2部分。 本部分按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》编制。 本部分由江苏省机关事务管理局提出并归口。 本部分起草单位:江苏省省级机关事务管理局、东南大学、深圳市海博能科技有限公司。本部分主要起草人:李友良、蔡文平、王培红、彭献永、侯春海、周其麟、李兵、殷捷。

能源计量管理系统项目设计方案

能源计量管理系统项目设计方案 1.1.品牌介绍 本方案设计采用艾科能源计量管理系统,该品牌始于1998年,是国最早从事能源计量管理系统研制的专业公司,率先整体通过了国家有关计量认证和IS09001国际质量认证体系,所有的计量产品均获得计量许可证,并拥有多项国家专利;该品牌在全国近1000个项目的成功应用,系统成熟、稳定、可靠,在该行业的市场占有率超过50%。 1.2.选型特点 AKE作为能源计量管理系统的国第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国最成熟的能源计量管理系统。 该系统具有如下的特点: 先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论; 合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理; 安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警; 易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构; 稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确 系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。

1.3.部分项目清单麦信业绩 全民健身中心 福鑫大厦 中路75号楼商务楼 化工园区商务中心 华意泰富广场 紫金山庄(在施工) 肿瘤医院(在施工) 金城科技大厦(在施工) 城开国际大厦 嘉业国际广场(在施工) 商旅大厦 东鼎大厦 吴江银都大厦 新区工行大楼 金城大厦 长安大酒店 台脑科技大厦 莱蒙都会 常熟世界贸易中心(在施工)恒隆广场 金鹰大厦 上辰大厦仙霞网球中心 上森会馆 松江芭芭拉会所 浦东江海美林阁 港汇广场 滨海威陵广场 吴山商城 世贸中心 西湖铭楼 万马城 大厦 龙禧大酒店 黄龙世纪广场 西湖国贸大厦 嘉德广场 五交化大楼 金鼎广场 海华广场 越都商务大厦 玉泉大厦(在施工)银座大厦 新天地

能耗计量系统设计方案

能耗计量系统设计方案 1系统概述 本次xx中西医结合医院建筑能源管理系统由硬件设备和软件系统组成。硬件设备中计量表和采集网关符合《国家导则》中的规定,用于对用能设备的数据采集和存储分析,具有工业系统的处理能力。系统设计符合建筑用户能源消耗环节的分类和分项要求,动态展现建筑用户的能耗监测、平均能耗、对标分析、能耗变化趋势等分析结果。本次建筑能源管理系统采用B/S架构,将分析展现的结果通过Internet 进行WEB访问。 2建设目标 通过管理系统的建设,实现能源分类分项精确计量和能源分户运行监管功能,对今后能源管理、能耗定额管理等提供数据保障和决策依据。 数据统计与分析,数据发布与远传,分析优化能源运行方案,记录和积累各种能源使用状况。实现能源使用实时在线监控,为管理者提供不同层次的管理权限,随时随地对能源系统进行访问,实现远程管理。提供能源利用诊断、节能控制、能耗计量分析、节能潜力分析、节能效果验证,提高节能意识等提供手段。 充分考虑平台系统对各种能耗系统管理的整合扩展能力。 系统建设实施分为3个阶段:建设运行、深化分析、改善提高,此3个阶段环环相扣,并且形成一个PDCA环,促进节能工作的持续发展。

节能监管体系总体建设规划图 将中西医结合医院的用电系统的电能数据、用水数据通过远程手段采集和传输到数据中心,从而实现具有实时数据采集、远程传输、动态显示、科学分析和预测、日常报表管理等功能。 3设计依据与技术规范 《节能监测技术通则》GB/T15316-1994; 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448—2000; 《电子远传水表》CJ/T224-2006; 《热量表》CJ128-2007; 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006; 《多功能电能表》DL/T614-1997; 《多功能电能表通信规约》DL/T645-1997; 《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2004; 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2000; 《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137-2001; 《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825-2002; 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006。

能源计量管理设计方案(参考)

能源计量管理系统(空调、水、电) 技 术 方 案 艾科电子工程有限公司 二○○九年三月 目录

1. 前言 (3) 1.1. 品牌介绍 (3) 1.2. 选型特点 (3) 1.3. 部分项目清单 (4) 2. 系统概述 (8) 2.1. 总论 (8) 2.2. 设计标准 (8) 2.3. 系统结构 (8) 3. 系统设计说明 (10) 3.1. 空调计量设计说明 (10) 3.1.1. 能量表型计量 (10) 3.1.2. 当量时间型计费 (11) 3.2. 电量计量子系统设计说明 (11) 3.3. 冷热水计量子系统设计说明 (11) 4. 系统设计方案 (12) 4.1. 系统总体设计说明 (12) 4.2. 总体设计原则及目标 (12) 4.3. 设计依据 (12) 4.4. 系统设计方案 (12) 4.5. 设备清单及配置说明 (14) 4.6. 系统功能 (15) 5. 系统选型设备介绍 (17) 5.1. 设备选型原则 (17) 5.2. 选型设备介绍 (18) 5.2.1. J02计费仪 (18) 5.2.2. 通讯管理器 (18) 5.2.3. 电磁能量表 (19) 5.2.4. 盘管时间采样器(C02B) (22) 5.2.5. 间采样器(C02F) (22) 5.2.6. 网络电表 (25) 5.2.7. 网络水表 (25)

1.前言 1.1.品牌介绍 本方案设计采用艾科能源计量管理系统,该品牌始于1998年,是国内最早从事能源计量管理系统研制的专业公司,率先整体通过了国家有关计量认证和IS09001国际质量认证体系,所有的计量产品均获得计量许可证,并拥有多项国家专利;该品牌在全国近1000个项目的成功应用,系统成熟、稳定、可靠,在该行业的市场占有率超过50%。 1.2.选型特点 AKE作为能源计量管理系统的国内第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国内最成熟的能源计量管理系统。 该系统具有如下的特点: 先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论; 合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理; 安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警; 易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构; 稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确 系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。

能耗监测系统及分项计量技术的应用与研究

能耗监测系统及分项计量技术的应用与研究 给了更好的响应国家节能减排的号召,并实现建筑节能工作的有效落实,全国各地区均纷纷开展了能源审计、分项计量、能耗统计以及能耗监测等多项工作。其中能耗监测及分项计量技术的应用不仅有效地实现了对建筑能耗数据 的实时采集,还可以对设备运行状况进行更好的诊断,并查询建筑具体的节能潜力,对于管理节能和行为节能的提高具有重要的意义。基于此,本文针对能耗监测以及分项计量技术的应用进行了简要的分析,希望对后期工作有所帮助。 【关键词】节能减排能耗监测分项计量 一个完整的能耗监测系统具体包括了能耗监测平台、现场检测子系统以及远程传输网络三部分。 1 能耗监测平台 对于楼宇上传的能耗数据的接收工作主要由能耗监测 平台来完成,同时该平台也负责着对所接收数据的诊断和分析;该平台的主要硬件配置有大屏幕显示器、Web服务器、数据库服务器以及网络交换机等;除必备的硬件配置之外,该能耗监测系统还需要配备专门的能耗分析人员、系统管理人员以及数据维护人员。能耗监测平台,主要就是对其所辖区域内的各类标记信息进行收集、处理和储存,并通过相关

的远程信道实现数据的公示和上报等功能。 2 现场监测子系统 能耗监测工作的完成关键一环节就是现场监测子系统,一些重要的操作如方案的设计、分项计量技术以及安装施工等都是在这一环节来完成。在实际的工程案例中通常会遇到这样一种情况:对于一些大型的公共建筑,其内部配电系统都极为的复杂,而且在配电系统的实际使用过程中也总是会混入一些其他的用电设备,所以为更好地保证分项计量数据的准确性,也就需要对计量支路进行合理的选择。因此,像一些大型公共建筑的现场监测子系统在具体的实施过程中 务必要有一明确的流程。 3 远程传输网络 在能耗监测系统中的远程传输网络部分,其主要也包括了以下两部分内容;其一就是存在于数据采集器和数据中心之间的数据传输;其二就是计量装置和数据采集器之间的数据传输,这一数数据传输是在现场监测子系统中实现;这里我们说的远程传输网络主要指的是数据采集器和数据中心 之间的传输。为更好的保证数据传输的可靠性和稳定性特点,前提也就需要对所传输的数据进行加密、认证、授权以及解析、报警等多项处理过程。 4 软件实现与系统功能 上位机软件为Acrel-5000能耗监测系统组态软件,该软

能耗监测系统说明

能耗监测系统说明 2020年4月

目录 1.项目概况 (1) 1.1.能耗监测系统介绍 (1) 2.能耗监测系统实现功能 (1) 2.1.系统管理 (1) 2.2.数据录入 (1) 2.3.数据采集 (2) 2.4.数据处理 (3) 2.5.数据查询与展示 (3) 2.6.数据接口 (6)

长沙会展中心能耗监测系统技术方案1.项目概况 1.1.能耗监测系统介绍 能耗监测系统集成数据采集器、建筑能耗监测与管理系统、系统服务器、大型商用数据库、服务器操作系统等五类软硬件设备的全部功能;同时兼具了采集、传输、存储、管理、分析等各方面的应用需求。该设备往下可直接采集水、电、气及冷热量等能源计量设备的数据,往上可通过光纤、以太网或者GPRS/CDMA 无线网络向上级中心主站上报能耗数据;还可以支持内部工作人员直接通过局域网进行操作,查询实时能耗情况,开展能耗对比、对标分析,建筑的各支路、分类、分项等能耗计算,并生成报表以便打印,可保存至少3-5年的历史数据。既满足了能耗计量与监测分析的功能需求,又达到了高可靠性与免维护性的管理需求。 2.能耗监测系统实现功能 2.1.系统管理 系统远程验证方式:产品使用前,首先需进行系统登录,登录时需要输入用户名及用户口令; 2.2.数据录入 档案管理内容包括楼宇信息、楼宇设备、设备类型、计量单位、计量单价、通讯参数、分类分项计量信息、数据存储周期、计算量的定义和数据补录、上传

下达数据等配置管理。 楼宇信息管理:管理各个区域的楼宇信息和分布情况,根据建筑楼宇的不能功能分类支持不同的附加属性。 设备类型管理:支持各种属性,并支持属性如类型编号、类型名称、所属类型、描述信息、设备状态、支持的通讯类型及规约等、生产厂家、满码值等。 采集参数管理: 可选定某区域、某建筑类型或指定楼宇,对其设置采集方案包括采集频率、采集数据类型等。 分项计量管理:可根据需要配置相关计算表达式,统计分类或分项数据。不同楼宇由于布局和耗能设备类型和数量不同,对于一些未设置自动化采集的监测点但可以通过已有监测点计算出来或者对于没有安装分项表的可通过计算加减乘除得到。 2.3.数据采集 采集的主要功能特点: ?支持带数字接口的电表、水表、燃气表、流量计、空调表记等的数据采集。 ?规约具备易扩展性,采用规约库方式,接入新的规约不需要改变原程序的框架。 ?通道支持串口、拨号、GPRS、CDMA、网络等通讯通道。 ?支持实时采集、自动周期采集(定时采集),自动抄表方案可配置(1分钟~24小时)。 ?支持数据传输正确性检验,异常数据自动标识。 ?支持并行处理,可以同时对多个设备进行数据采集。

能源计量器具配备和管理制度

XXXXXX有限公司 能源计量器具配备和管理制度 编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期: 一、目的

为加强能源计量管理,合理配置计量器具,确保计量性能稳定,促进节能降 耗工作,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于山东XXXXXX有限公司。 三、术语和定义 3.1一级能源计量:是指进出公司进行结算的能源计量。 3.2二级能源计量:是指生产车间进行成本或消耗核算的能源计量。 3.3三级能源计量:是指生产车间内部对装置、系统、工序、工段和主要用能设备进行核算的能源计量。 四、职责 4.1生产部 4.1.1负责制定公司的能源计量管理制度,对生产车间执行情况进行监督、检查及指导。 4.1.2必要时参与能源计量器具技改项目的评审。 4.2技质部 4.2.1负责能源计量器具实物资产的管理。 4.2.2对能源计量器具报废提出评判意见,按程序进行报批。 4.3生产车间 4.3.1负责能源计量器具的识别、配备工作,建立能源计量档案、台帐及管理办法。 4.3.2负责做好能源计量器具的管理及考核工作。 五、工作程序 5.1能源计量器具配备

5.1.1能源计量的种类 本制度所指能源为:煤炭、焦炭(无烟煤)、水、电、煤气、蒸汽、空气、成品 油(柴油、汽油)等。 5.1.2能源计量的范围 a输入生产车间和用能设备的能源及耗能工质; b输出生产车间和用能设备的能源及耗能工质; c生产车间和用能设备使用(消耗)的能源及耗能工质; d生产车间和用能设备自产的能源及耗能工质; e生产车间和用能设备可回收利用的余能资源。 5.1.3能源计量器具的配置原则 a公司配备的能源计量器具要充分考虑现行标准、行业标准和企业标准 的指导作用,要满足生产工艺和相关标准的具体要求。 b公司能源计量,应满足能源分类、分级和分项统计和核算的要求。c 应配备必要的便携式能源检测仪表,以满足自检自查的要求。 5.1.4能源计量器具的配备要求 5.1.4.1公司按能源计量的范围要求,配备计量器具。 5.1.4.2用能量(产能量、或输运能量)大于或等于表1中一种或多种能源 消耗量限定值的,应安装能源计量器具。 5.1.4.3单台设备耗能量大于或等于表1中一种或多种能源消耗量限定值 的设备为主要用能设备。主要用能设备应安装能源计量器具。

分项计量与能耗监测

一、设计技术应用 表计、调节阀: 公共建筑: 1. 用电系统设置计量一级子系统情况: 1)照明与插座用电:照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电、空调末端用电 2)空调用电:冷热站用电 3)动力用电:电梯用电、水泵用电、通风机用电 4)特殊用电" 2. 用水系统分质(中水、雨水、自来水水)、分用途(室内生活、冲厕、道路浇洒、景观灌溉)设置水表情况 3. 燃气系统分用途(餐厨、分布式燃气采暖等)设燃气计量表情况 4. 供热系统是否在冷热源的出口处安装计量总表。 以上表计是否有远传功能。 5. 集中采暖空调水系统是否采取有效的水力平衡措施 6. 采暖、空调是否设置分室控温的装置。 。。。。。。 居住建筑: 1.用电系统是否各户设置分户电表; 2. 公共区域用电系统设置计量一级子系统情况: 1)照明与插座用电:照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电、空调末端用电(对于设有集中空调的居住建筑) 2)空调用电:冷热站用电(对于设有集中空调的居住建筑) 3)动力用电:电梯用电、水泵用电、通风机用电、特殊用电" 3. 用水系统分质(中水、雨水、自来水水)、分用途(室内生活、冲厕、道路浇洒、景观灌溉)设置水表情况 4. 燃气系统分用途(餐厨、分布式燃气采暖等)设燃气计量表情况 5. 住区内换热站、住户是否设置两级热计量表; 以上表计是否有远传功能。 6. 集中采暖空调水系统是否采取有效的水力平衡措施;

7. 室内是否设置分室控温装置; 8. 对于地板辐射采暖系统,是否设置室温自动调控装置。 。。。。。。 配套技术: 数据软件是否可以实现建筑能耗的在线监测、动态分析和导出功能。 是否设置建筑运行数据的看板,以方面运营人员对设备进行调节 是否设置建筑运行数据的自控控制系统,可以通过统一计算机的控制,实现建筑各部分设备的集中调度; 是否留有通讯接口,以与生态城未来搭建的建筑检测数据中心实现数据共享。。。。。。。 二、产品应用 硬件: 电计量表:精度、品牌、价格。。。 水计量表:精度、品牌、价格。。。 热计量表:精度、品牌、价格。。。 燃气计量表:精度、品牌、价格。。。 温控装置:精度、品牌、价格。。。 软件: 数据软件应经过通过具有资质的第三方机构的检定。 。。。 三、施工过程 施工过程资料:分项工程验收记录。。。 施工管理:?? 四、运行效果 监测数据:用电量、用气量、用水量、供热量、供冷量。。。 使用情况:系统日常操作记录(运行时间)。。。 物业管理:物业公司管理制度是否包含完备的数据管理办法,能源管理日、月度分析记录,是否依据分析记录调整运营方案,系统维保记录。。。

医院智能化能耗计量系统设计方案

智慧医院智能化能耗计量系统整体设计方案

目录 (一)技术组织方案 (3) 1、工程概况 (3) 2、智能化系统配置原则 (3) 3、智能化系统工程内容 (4) 4、智能化系统遵循的标准和规范 (5) 5、能耗计量系统 (7) 5.1、项目概述 (7) 5.2、系统总体设计说明 (7) 5.3、系统组成 (7) 5.4、功能说明 (8) 5.5、功能特点 (9) 5.6、软件操作界面介绍 (10) 5.7、设备技术参数 (13) 5.8、系统设备配置清单 (20)

(一)技术组织方案 1、工程概况 本工程为省妇幼保健院保健医疗综合楼改扩建项目二期弱电智能化系统设备采购及安装,总建筑面积85409m2(一期59783m2、二期21375m2、三期4251m2),新建建筑面积为81158m2,其中地上建筑面积64207m2,地下建筑面积为16951m2。新建的综合楼根据建筑平面布局、结构平面规则性要求和分部实施的条件,在地面以上部分通过设置防震缝将其分为三个独立的结构单元,由两个高层主楼(局部8层裙房)和一个多层裙房组成。高层主楼地上16层,地上总高度为68.45米(包括室内外高差450mm);多层裙楼地上4至6层(分别为6,5,4层逐层向北跌落)。地下一层和地下二层为停车库、设备用房和医疗后勤用房。 根据“省妇幼保健院保健医疗综合楼改扩建项目二期弱电、智能化系统设备采购及安装《技术规格书》”(以下简称《技术规格书》)的要求,本次投标范围为新建综合楼弱电二期智能化系统的设备采购及安装。 2、智能化系统配置原则 根据对《技术规格书》及设计图纸的详细理解,我们在充分遵循设计要求的基础上,根据国家相关标准和规范并结合自身经验,对整体系统予以合理配置。 1.1、先进性 系统既要采用先进的概念、技术和方法,又要注意结构、设备、工具的相对成熟。不但能反映当今的先进水平,而且具有发展潜力,能保证在未来若干年内占主导地位,并能顺利地过渡到下一代技术,适应将来数字化管理和使用的需求。 1.2、安全性 在系统配置中,既考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离,因此系统应分别针对不同的应用和不同的通信环境,采取

能源计量管理办法

计量秤管理办法 1 目的 为了加强计量秤的稳定运行,提高计量的准确性,确保生产调度系统、ERP系统采集的产量、消耗量真实的反映生产实际情况,为实现生产成本按班组、分生产线、分品种核算提供准确的基础数据,特制定本办法。 2 适用范围 适用于夏河祁连山安多水泥有限公司。 3 职责权限 3.1生产处负责各计量秤计量稳定性、准确性的监督检查工作,出现问题及时协同相关部门处理,对未达到要求的按规定进行考核; 3.2维修部负责各计量秤电器元件、电气系统的稳定、正常运行工作,出现问题及时解决; 3.3熟料部、水泥部负责本部门计量秤的日常维护、稳定运行工作,根据相关参数、库位实时监控计量秤的稳定性和准确性,出现问题及时处理。 4 管理规定和考核 4.1熟料部、水泥部安排每班岗位人员对计量秤进行检查维护,清扫输送皮带周围、称体框架、传感器周围的物料粉尘及杂物。对计量秤维护不到位,卫生不干净一次,对部门负责人考核50元; 4.2熟料部、水泥部安排班长或维修工每天对称体、托辊、滚筒、张紧装置及皮带进行检查,确保皮带的张紧和垂度调整在合适位置,皮带不跑偏,皮带和秤体框架之间无摩擦,托辊破损、皮带磨损严重要及时更换。若皮带跑偏,和秤体框架之间摩擦,造成虚高计量或因托辊破损、皮带磨损严重,造成计量误差,对部门负责人和设备管理人员各考核100元; 4.3熟料部、水泥部安排班长或岗位人员每天检查荷重传感器与螺栓是否接触良好,若接触不良,应及时进行调整、标定。若出现接触不良,造成吨位不计量,对部门负责人和标称负责人各考核100元。 4.4为确保计量的准确性,要求各部门对配料秤要定期进行标定调校,并做好记录。水泥部配料秤必须每周标定一次,熟料部配料秤根据生料库满停机时间,每十天要标定一次,检查无记录视为未标定,对部门负责人和标秤负责人各考核100元。同时,要求每班对原材料库、生料均化库、熟料库、

分项计量与节能

分项计量与节能 什么是分项计量 分项计量是指对建筑的机电系统安装分类、分项能耗计量仪表,从而得到建筑物的总能源消耗量和不同能源种类、不同功能系统分项消耗量。分项计量系统包含了数据采集、数据传输、数据存储和分析整理等若干子系统。根据建筑用能类别,分类能耗主要包括:水、电、燃气、集中供热、集中供冷和其他能源等。一般建筑中,电能使用量最多、应用范围最广,所以分项计量更多针对电能分项能耗的计量。 建筑物的用电分项必须要区分照明插座用电、空调用电和动力用电。照明插座用电是指建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电的总称。可以细分成照明和插座用电、走廊和应急照明用电和室外景观照明用电3个子项。空调用电是为建筑物提供空调、采暖服务设备用电的统称,可分成冷热源站用电和空调末端用电2个子项。动力用电是指提供所有动力服务(包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等)的设备(不包括空调采暖系统设备)用电的统称。动力用电可分解为电梯用电、水泵用电、通风机用电3个子项。建筑中的信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房等不属于常规功能的用电设备,可列为特殊用电项。电能计量应设置分项计量回路,计量表采用电子式、精度等级为1.0级及以上的有功电能表。 政策要求实施分项计量 中华人民共和国国务院令第531号明确规定,《公共机构节能条例》自2008年10月1日起施行。而《条例》第十四条指出:“公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。”一些地方政府也出台了相关规定,如上海、江苏等地,提出了新建、改建和扩建单体2万平方米以上的公共建筑项目,在设计、施工图审查时均应执行。电气部分明确规定:变电所各出线回路均应配置电能计量装置,计量装置应采用数字式电能表计,并根据建筑的类别和档次,尽量配置通讯接口,以便于构成网络,并设管理后台。2008年6月24日,住房和城乡建设部发出《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》,即建科[2008]114号文件,该技术导则包括:《分项能耗数据采集技术导则》、《分项能耗数据传输技术导则》、《楼宇分项计量设计安装技术导则》、《数据中心建设与维护技术导则和建设》和《验收与运行管理规范》,通知要求全国各地遵照执行。 分项计量与节能的关系 能耗分项计量系统本身并不节能,但采取分项计量是进行节能监测与管理的有效手段。通过详细了解建筑物各类负荷的电耗,可以实现目标量化管理,可对各类供电负荷制定用电指标;通过实时监测建筑的用电情况,可以与同类建筑进行横向的比较,发现运行管理上的问题;通过分项计量方式还可以清楚地看到节能改造的效果。完善的分项计量系统不仅能反映建筑的用能状况,还能为业主提供进一步的技术服务,做节能分析和运行指导,建立数据共享的服务平台;开展基于分项计量的节能诊断,能及时改变不合理的用电状况,提出必要的节能改造方案。有专家指出,通过大量各类建筑的能耗分项计量数据统计,最终能够实现各类建筑的能耗定额标准,这是行业内公认的、推动建筑节能的最有效手段。 在具体操作上必须解决好两个关键点:一是要保证数据的持续性。能耗分项计量短时间的数据无法发挥作用,需要有比较长时间的结果做统计,最少要有一年时间(经历完整的供暖和供冷期),这期间一定要注意采取措施,有效应对停电跳闸等各种不可预知的事故发生;二是要保证数据的准确性。分项计量,就是要对不同电气系统的能耗分项进行精确测算,因此每块电表所带负荷都要明确。若供电回路接线出现错误,导致照明、动力、空调等不同类型的负荷混在一起,就会导致分项计量数据失去指导意义。 万达广场的分项计量做法 在《万达广场购物中心节能工作指南》和新版的《万达广场购物中心机电设计标准》中已明确了分项计量的设计要求,并已在2010年及以后开业的项目中得到落实。据了解,商管系统在已开业项目中选择了北京、青岛、重庆和南京4地作为试点,正在完善分项计量

能耗计量系统方案汇总-精选.

