来自:低压断路器及其应用连理枝

1、国家标准对低压电器的额定电流划分等级:

6 A、8 A、10 A、13 A、16 A、20 A、25 A、32 A、40 A、50 A、63 A、80 A、100 A、

125 A、160A、200A、250A、315A、400A……

2、按配电型断路器的标准规定,1.05In时,应在1h(当In≤63A 时)或2h(当In>63A 时)不动作。1.05In是考虑电网正常波动允许的上限为5%。当经过1h 或2h 时间,断路器的温升已稳定。

3、应根据电网线路上下级配合的需要来确定I r2的值及其延时时间,同时短路电流值

应小于同台断路器的瞬时动作整定值,但应大于下级断路器的瞬动电流值

4、一般来说断路器的短延时电流为1.2倍下级断路器的瞬动电流整定值

5、基于上述,作为家用或类似用途的断路器,对线路过载的保护特性应满足下列要求:

I B≤I n≤I Z

I r1≤1.45I Z

式中:

IB——被保护线路的计算符合电流,A

In——低压断路器的额定电流,A

IZ——被保护导体的允许持续电流,A

Ir1——保住断路器可靠动作的电流,A

6、上、下级保护性设计参考

7、为了防止开断短路电流,电弧从电弧喷口喷出,引起相与相之间的短路,断路器的相间常装有橡皮或塑料制成的隔弧板。

8、交流断路器使用于直流电路

保护特性

过载长延时保护特性

热动式(双金元件脱扣器):基本没有多大变化,交流电的有效值和直流电的平均值是

相同的,但因集肤效应,交流电产生的热量要大于直流电。

全电磁式(液压式,又称油杯脱扣器):交流50Hz 用于直流时,对全电磁式脱扣器影

响很大,要重新设计。

? 瞬时脱扣器

凡是采用电磁铁型式作电磁脱扣器者,其瞬动电流的整定值将有所变化,一般为交流瞬时整定的1.3倍。

? 电子式脱扣器和智能型脱扣器

应原按交流设计的电子脱扣器是依靠空心互感器取信号,在直流无法使用。

2) 短路电流的接通和分断

众所周知,50Hz 交流电,每秒钟有100 次的过零点,电弧熄灭也较容易。而直流电流

无过零点,切断电弧有相当的难度。因此,使用交流50Hz的断路器用于直流电路作保护电器时,必须采取多断点的接线方式。

? 断路器的串联接线

? 断路器的并联接线

高低压开关整定

高、低压开关整定计算方法 1、1140V供电分开关整定值=功率×0.67, 馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。 2、660V供电分开关整定值=功率×1.15,、馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。 3、380V供电分开关整定值=功率×2.00,、馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。 低压开关整定及短路电流计算公式 1、馈电开关保护计算 (1)、过载值计算:Iz=Ie=1.15×∑P (2)、短路值整定计算:Id≥IQe+KX∑Ie (3)、效验:K=I(2)d /I d≥1.5 式中:I Z----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 Id---短路保护的电流整定值 IQe---容量最大的电动机额定启动电流(取额定电流的6倍) Kx---需用系数,取1.15 ∑Ie---其余电动机的额定电流之和 Pmax ---------容量最大的电动机 I(2)d---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流值 例一、馈电开关整定: (1)型号:KBZ16-400,Ie=400A,Ue=660V,

电源开关;负荷统计Pmax =55KW,启动电流IQe=55×1.15×6=379.5A, ∑Ie =74KW。∑P=129KW (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =129×1.15=148.35A 取148A。(3)短路整定: 根据公式 Id≥IQe+KX∑Ie=379.5+1.15x74=464.6A 取464A。 例二、开关整定: (1)、型号:QBZ-200,Ie=200A,Ue=660V,所带负荷:P=55KW。(2)、过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×P =1.15×55=63.25A 取65A。 井下高压开关整定: 式中: K Jx -------结线系数,取1 K k -------可靠系数,通常取(1.15-1.25)取1.2 Ki-------电流互感器变比 Kf-------返回系数,取0.8 Igdz-------所有负荷电流 Idz---------负荷整定电流 cos¢-----计算系数0.8----1 P-----------所有负荷容量 U----------电网电压 √3--------1.732

◆开关整定值计算

桐梓县龙会场煤矿 井下矿用隔爆型真空馈电开关整定值 计 算 及 校 验 2012年度

井下矿用隔爆型真空馈电开关整定值计算及校验 一、对井下供采煤工作面运输巷开关的整定: BKD9-400矿用隔爆型真空馈电开关,是井下采煤工作面运输巷、乳化泵、调度绞车等负荷的馈电开关,其馈出的电缆截面为70mm2,长度550m,其馈出负荷的相关技术特征如表: 馈出负荷的相关技术特征 1)干线整定计算: I Z ≥Qe+∑I e ∑I e =34.4+8.6+42.4+51.6+34.4=171.4 I Z ≥ 90.2 I Z ≥90.2(A),取整定值为400(A)。 2)校验过流继电器灵敏度: 该开关供电最远负荷为采煤工作面煤电钻,则其两相短路电流为: (1)计算短路每相电阻及电抗值(电阻换算到65℃时的电阻数): ①干线(和主线)电缆线每相电阻及电抗(主线长度:300m,干线长度:250m,截面:50 mm2) 根据电缆型号、截面及长度查表得每公里电缆的电阻为0.522欧,电抗值为0.084欧,则

R z = 0.60×0.522 =0.3132欧/相 X z = 0.60×0.084=0.0504欧/相 ②变压器的电阻及阻抗: 查表得:r=0.0286,x=0.061 ③短路回路每相总电阻及电抗 ∑R=R z +r=0.3132+0.0286=0.3418欧/相 ∑X=X z +x=0.0504+0.061=0.1114欧/相 两相短路电流: 根据公式:Id(2)=U2e/(22 2R X ∑+∑) U2e=690,∑R=0.3418,∑X=0.1114 Id(2)=837.92 (A) 3)校验过流继电器灵敏度: I d (2)/ I Z =837.92/400=2.1>1.5,符合要求。 二、井下采煤工作面回风巷开关的整定: BKD9-200矿用隔爆型真空馈电开关,是井下采煤工作面回风巷的回柱绞车、调度绞车等负荷的馈电开关,其馈出的电缆截面为25mm 2,长度600m ,其馈出负荷的相关技术特征如表: 馈出负荷的相关技术特征 1)干线整定计算: I Z ≥Qe+∑I e ∑I e =8.6+13.1+13.1=34.8 I Z ≥ 34.8

煤矿井上下供电高低压开关整定调整计算

煤矿井上下供电高低压开关整定调整计算由于雨季来临,井下涌水量增大,主、副斜井分别将18.5KW潜水泵更换为37KW潜水泵(污水泵),主回联络巷现已贯通,新安装25KW调度绞车一台,部分开关整定值需重新计算。 一、负荷统计: 空压机160KW(1台工作1台备用)、 主斜井:绞车40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、绞车25KW1台,污水泵37KW和18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW(1台工作1台备用)、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量164.5KW. 副斜井:绞车40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、污水泵37KW和18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW(1 台工作2台备用)、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量139.5KW. 回风斜井:绞车40KW1台、皮带机2×40KW1台、刮板机40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、污水泵18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW1台、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量241KW. 主回联络巷:刮板机40KW2台、污水泵7.5KW1台。同时工作容量87.5KW. 局扇:10台(1台工作1台备用),2×30+30+30+30+22=172KW. 二、保护装置整定计算: 1、馈电开关整定:

1.1、K-1#总开关整定: I Z =ΣP/(√3Ucos ¢)KtKf 式中 Pe ——额定功率之和(KW ) Ue ——额定电压(0.69KV ) 同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数Kf =0.6-0.9 I Z =ΣP/(√3Ucos ¢)KtKf =(160+164.5+139.5+241+87.5)/(1.732×0.69×0.8)×0.8×0.8 =530A ,取整定值为550A 。 按上式选择出的整定值,还应用两相短路电流值进行校验,应符合下式的要求: 5.1I I )2(d z 式中 I Z —过流保护装置的电流整定值,A ; I d (2)—被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电 流值,A ; 折算电缆长度 95mm2电缆,实际长度10m ,折算系数为0.53, 换算长度为5.3m ; 50mm2电缆,实际长度290m ,折算系数为1.0,换算长度为290m ; 50mm2×2电缆,实际长度300m ,折算系数为0.5,换算长度为150m ;折算电缆长度合计445.3m 查表得d1两相短路电流值为1640A

电气开关电流整定值计算

电气开关电流整定值计算记录 使用地点计算内容、步骤及结果整定值 井下变电所1、在用的电气开关 (1)、真空馈电开关:KBZ-400 四台 (2)、真空电磁启动器:QBZ-80/660(380)一台 (3)、干式变压器:KBSG-T-500/6 二台 (4)、真空馈电总开关:KBZ-630 二台 2、在用设备 (1)一号馈电总负荷为 150KW(最大负荷40KW电机) (2)二号馈电总负荷为 150KW (最大负荷75KW电机) (3)三号馈电总负荷为 165KW (最大负荷75KW电机) (4)照明综保、信号综保总负荷为8KW 3、用电设备的额定电流 (1)一号馈电:I e1=1.2×150= 180A(最大负荷电流48A) (2)二号馈电:I e1=1.2×165= 198A(最大负荷电流90A) (3)三号馈电:I e1 =1.2×165=198A(最大负荷电流90A) (4) 四号馈电:I e1=1.2×170=204A(最大负荷电流36A) (5)照明综保、信号综保:I e1 =1.2×8=9.6A 4、计算用电设备启动电流: 求:I eQ=? 利用公式:I eQ=(4~8)I e 取系数为5 分别的得到: (1)一号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×48=240A (2)二号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×90=450A (3)三号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×90=450A (4)四号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×36=180A (5)照明综保、信号综保启动电流:I Eq1=5I e=5×4.8=24A 5、各开关电流整定值: 求:I Z=? 利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ① 取热熔断系数为2.3 I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)② (1)、计算变电所一号馈电开关KBZ-400电流整定值: 根据公式①得: 利用公式:I Z1= I eQ大/2.3 =240/2.3 =104A 取整定值: 150A (2)、计算变电所二号馈电开关KBZ-400电流整定值: 根据公式①得: I Z2= I eQ大/2.3 1、井下总 开关整定 值:600A 2、一号馈 电整定 值:150A 3、二号馈 电整定 值:200A 4、三号馈 电整定 值:200A 5、四号馈 电整定 值:100A

煤矿高低压开关整定计算.docx

华润联盛车家庄业有限责任公司高低压配电装置整定计算 整定人: 审核人: 机电科长: 机电矿长:

2、短路电流和短路容量计算 (3) 3、开关整定计算原则 (6) 4、高压开关整定计算、校验 (7) 二、井下变电所 (11) 1、系统概况 (11) 2、短路电流和短路容量计算 (12) 3、开关整定计算原则 (12) 三、井下低压系统整定计算校验………………………………14 井下变电所整定值 一、车家庄煤业变电所短路参数计算: 1、1号变压器二次出口端的短路电流I d1计算: 变压器二次电压690V ,容量1000KVA ,系统短路容量 按50MVA 计算: 查表得: 系统电抗X x =0.0288Ω 高压电缆很短可以忽略不算 变压器电阻、电抗查表得: R b =0.038Ω X b =0.06Ω R =2 b g K R +R b =0.038Ω

∑X =X x +2 b g K X +X b =0.06+0.0288=0.0888Ω I d =∑∑+22)()(2X R Ue =∑∑+22)0888.0()038.0(2690 =3450A 2、风机专变二次出口端的短路电流I d1计算: 变压器二次电压690V ,容量100KVA ,系统短路容量按 50MVA 计算: 查表得: 系统电抗X x =0.0288Ω 高压电缆很短可以忽略不算 变压器电阻、电抗查表得: R b =0.1921Ω X b =0.186Ω ∑R =2 b g K R +R b =0.1921Ω ∑X =X x +2 b g K X +X b =0.186+0.0288=0.2148Ω I d =∑∑+22)()(2X R Ue =∑∑+22)2148.0()1921.0(2690 =2395.8A 二号变压器与一号变压容量一样短路也一样 车家庄煤业井下低压开关整定计算 D24#、D33#馈电开关:型号:KBZ-400 电压660V 所带设备有:水泵132KW5台、一台潜水泵7.5KW 。 ○1、各开关额定电流计算: I 1= 132×1.15=151.8 A I 2=11×1.15=12.65 A I 3= 22×1.15=25.3A I 4=75×1.15×2=172 A I 5=17×1.15=19.55 A

低压断路器整定中的几个问题

低压断路器整定中的几个问题 低压断路器一般都具有过载长延时、短路瞬时两种保护。对于普通的断路器,过载保护采用热动型双金属片作热保护,短路保护采用电磁脱扣器,因机械配合精度难以做到很高,所以脱扣器误差较大,一般过载保护误差只能做到≯±10%,而短路保护误差只能做到≯±20%。随着电子技术的 推广应用和其产品可靠性的提高,现在许多新型的中、高档断路器普遍采用晶体管、单片微机等作电子脱扣器,其精度和性能有明显的提高,有的厂家产品过载保护误差能作到≯±5%、短路保护≯±10%。因此笔者认为,在进行断路器保护整定、验算时,对可靠系数等参数也不能一概套用设计手册中多年一直不变的系数,对不同的断路器应采用不同的系数。 1 长延时过电流脱扣器的动作电流整定公式 长延时过电流脱扣器的动作电流整定公式一般为: In≥Kzd1Ib 式中: Ib 为线路的计算电流; Kzd1 为低压断路器的长延时脱扣器的可靠系数,手册中一般推荐为1.1。实际上Kzd1 主要是考虑了断路器的误差,所以应根据长延时过电流脱扣器的误 差确定。对于一般的断路器如CM1、DZ20 等,长延时过电流脱扣器的误差为±10%,所以Kzd1 取1.1。但对于如Moller 公司的采用数字脱扣器的IZM 开关、施耐德公司的NS 开关配STR53 脱扣器时,其脱扣器的误差 ≯±5%,此时Kzd1 可取1.05。Kzd1 取小了,能更好地保护馈电电缆。 2 低压断路器动作的灵敏性校验 为使低压断路器可靠地切断接地故障,通常按下式校验断路器脱扣器动作的

断路器整定值

GCk柜某抽屉出线断路器选的塑壳断路器和该回路带的负载的进线断路器完全一致,可否通过调节过载整定值来实现上下级选择性 比如GCK的断路器设置为1In 为过载整定值,负载进线断路器设置为过载 断路器基本参数和选型 该帖被浏览了195次| 回复了6次 断路器基本参数特性Ue:额定电压(690V) Ui:额定绝缘电压(1000V) Uimp:额定冲击耐受电压(8KV) 断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。 低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。 标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。 1 断路器的额定电流参数 国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(等效采用iec947-2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流 1nm,并给出如下定义: --断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。 --断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。 国标中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只dz20y-100/3300-80a型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为 100a,脱扣器的额定电流为80a。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。

电气开关电流整定值计算

电气开关整定值

低防开关整定计算 一、过流保护: 1、整定原则: 过流整定选取值I过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备额定电流Ie。如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值I过流应依据开关可调整范围取所带设备额定电流Ie的1.5倍。低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备运行时的负荷系数(取同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数取Kf=0.8-0.9),在选取时总开关过流整定值应为各分开关(包括照明综保)过流整定值乘以同时系数Kt和负荷系数Kf。(依据经验,如果总开关所带设备台数较少,同时系数可取0.9)。 2、计算公式(额定电流Ie) Ie=Pe/(Ue cosФ) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取0.8) 注:BKD1-400型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400型低防开关过流整定范围(0-400A) 二、短路保护 (一)、BKD16-400型 1、整定原则: 分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流

值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则: 被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7倍计算。 3、计算公式: (1)变压器阻抗:Zb(6000)=Ud%×Ue2/Se Ud%:变压器阻抗电压 Ue :变压器额定电压(6000V) Se:变压器容量(VA) (2)换算低压侧(690V)后的阻抗 Zb(690)=(690/6000)2×Zb(6000) (3)被保护线路的阻抗 电抗:XL=XOL(XO千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06欧姆/千米;L:线路长度km) 电阻:RL=L/DS+Rh

煤矿井下低压开关整定计算公式

Ф) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取0.8)注:BKD1-400 型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400 型低防开关过流整定范围(0-400A)二、短路保护(一)、BKD16-400 型 1、整定原则:分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4 倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则:被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7 倍计算。 3、计算公式:(1)变压器阻抗:Z b (6000) =U d %×Ue 2 /Se U d %:变压器阻抗电压 Ue :变压器额定电压(6000V) Se:变压器容量(VA)(2)换算低压侧(690V)后的阻抗 Z b (690) =(690/6000)2 ×Z b (6000)(3)被保护线路的阻抗电抗:X L =X O L(X O 千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06 欧姆/千米;L:线路长度km)电阻:R L =L/DS +R h L:线路长度(米) S:导线截面积(毫米 2 ) D:电导率(米/欧*毫米 2 ,铜芯软电缆按65 o C 时考虑取42.5,铜芯铠装电缆按65 o C 时考虑取48.6) R h :短路点电弧电阻,取0.01 欧电缆的阻抗Z L = 2 2 RL XL ?8?0 所以总阻抗Z 总=Zb (690)+Z L (4)两相短路电流计算 I 短=Ue (690)

低压断路器的选用和整定原则及方法

低压断路器的选用和整定原则及方法 【摘要】本文阐述了低压配电系统断路器选用和整定方法和原则,有助于发挥其控制、测量和保护作用,有利于低压配电系统安全、可靠、连续运行。 【关键词】断路器;选型;整定;方法;原则 低压配电系统的主要任务是确保其安全、可靠、连续运行,出现故障时尽快切除故障回路并保证非故障回路正常运行。随着电气技术发展,低压断路器已逐步实现了智能化、模块化和小型化,合理选择并整定低压断路器,有助于发挥其控制、测量和保护作用,也是保证上述要求的重要环节。 四川维尼纶厂30万吨/年醋酸乙烯项目低压配电系统按照中石化框架协议采购ABB低压开关柜,柜内配ABB E系列框架断路器和T系列塑壳断路器。下面详细阐述本项目低压各级断路器的选用和整定原则及方法。 一、低压各级断路器的选用原则和方法 低压断路器最常见负载有配电类、电动机类和家用电器类三类,应根据不同的负载性质及要求选用不同保护特性的断路器。配电线路应选用配电型断路器,配电型断路器有选择性与非择性之分。电动机保护型断路器只要有过载长延时和短路瞬时的两段保护性,可选用非选择性断路器。家用和类似场所的保护型断路器是一种额定电流在63 A以下的小型非选择性断路器。低压断路器选用的主要原则有: (1)根据低压配电系统的负载性质、故障类别以及对线路保护的要求,来确定选用的断路器类型。 (2)断路器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压及标称频率相适应,断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。 (3)断路器应适应所在场所的环境条件。 (4)断路器应满足短路条件下的动稳定、热稳定要求,用于断开短路电流时应满足短路条件下的通断能力。 在低压配电系统中,要保证上、下两级断路器之间选择性动作,一般上一级断路器采用选择性断路器,下一级断路器采用非选择性断路器或选择性断路器,利用短延时脱扣器的延时动作或延时动作时间的不同以获得选择性。对于重要负荷的配电线路上下级间的断路器应采用选择性保护断路器。参照E系列框架式断路器和T系列塑壳断路器以及T系列塑壳断路器间选择性配合表,低压配电系统各级断路器的选用方法如下:

断路器整定值演示教学

断路器整定值

GCk柜某抽屉出线断路器选的塑壳断路器和该回路带的负载的进线断路器完全一致,可否通过调节过载整定值来实现上下级选择性? 比如GCK的断路器设置为1In 为过载整定值,负载进线断路器设置为0.8In过载 断路器基本参数和选型 该帖被浏览了195次| 回复了6次 断路器基本参数特性Ue:额定电压(690V) Ui:额定绝缘电压(1000V) Uimp:额定冲击耐受电压(8KV) 断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。 标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。 1 断路器的额定电流参数 国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》gbl4048.2-94(等效采用iec947-2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义: --断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。 --断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。 国标gbl4048.2-94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只dz20y-100/3300-80a型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为 100a,脱扣器的额定

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书 一、掘进工作面各开关整定计算: 1、KBZ-630/1140馈电开关 KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。 (1)、连续采煤机各台电机及功率: 两台截割电机 2*170=340KW; 二台收集、运输电动机 2*45=90KW; 两台牵引电动机 2*26=52KW; 一台液压泵电动机 1*52=52KW; 一台除尘电动机 1*19=19KW; 合计总功率:553KW。 (2)、锚杆机各台电机及功率: 两台泵电机: 2*45=90KW; (3)、梭车各台电机及功率: 一台液压泵电动机 1*15=15KW; 两台牵引电动机 2*37=74KW; 一台运输电动机 1*19=19KW; 合计总功率:108KW。 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e =∑P e / √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e= 751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e ≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e 来选取整定值. 则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e =∑P e / √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算: 同样控制的风机共计二台。 (1)、额定长时工作电流 I e =P e / √3U e cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A) (2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。 则二台风机控制开关的整定值均为85A。 3、铲车充电柜控制开关的整定计算: 为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。 4、ZXZ 8 -4-Ⅱ信号、照明综合保护装置: 根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e =4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

地面高低压开关整定计算(样本)

嵩基集团嵩基煤业有限责任公司高低压配电装置整定计算 整定人: 审核人: 机电科长: 机电矿长:

一、地面变电所 (3) 1、系统概况 (3) 2、短路电流和短路容量计算 (3) 3、开关整定计算原则 (6) 4、高压开关整定计算、校验 (7) 二、井下变电所 (11) 1、系统概况 (11) 2、短路电流和短路容量计算 (12) 3、开关整定计算原则 (12) 三、井下低压系统整定计算校验 (14)

一、地面变电所 1、系统概况 1)、供电系统简介 嵩基煤业矿井供电系统来自徐庄变电站8板庄矿线10Kv 线路型号LGJ-70/10,长度,下杆为MYJV22-70/10,长度200米,另一回路来自徐庄35变电站11板庄西线,线路型号LGJ-70/10,长度,下杆为MYJV22-70/10,长度200米。地面设主变三台,两台S9-500/10/,一台为S9-200/10/6,井下有变压器五台,四台KBSG-315/10/,一台KBSG-100/10/风机专用。嵩基地面变电所有高压GG1A-F型开关柜10台,地面变电所和井下配电所采用双回路供电分列运行供电方式。 2)、嵩基煤业供电资料 (1)、经电业局提供徐庄变电站10KV侧标么值为: 最大运行运行方式下:最小运行方式下: (2)、线路参数 徐庄变电站到嵩基变电所线路型号LGJ-70/10,长度,下杆为MYJV22-70/10,长度200米电抗、阻抗查表得; 10KV架空线电阻、电抗:Xg=×=Ω Rg=×=Ω 10KV铠装电缆电阻、电抗:Xg=×=Ω Rg=×=Ω 2、短路电流和短路容量计算

(1)绘制电路图并计算各元件的相对基准电抗。 702电缆200m 702LGJ 4800m 702电缆 618m 徐庄变电站上下杆电缆架空线入井电缆 S9-500/10/0.4 S9-500/10/0.4 S9-100/10/6 选择基准容量Sd=100MVA 基准电压Ud= 基准电流Id=Sd/√3Ud=100÷×= 上级变压器电抗标么值 X﹡b0= 上一级徐庄站提供 上下杆电缆电抗标么值 X﹡1= X0L(S j/U2p1)=×(100÷2)= 架空线电抗标么值 X﹡2= X0L(S j/Ud2)=×(100÷2)= 从地面变电所入井井下配电所电缆电抗标么值:L=300m X﹡3= X0L(Sd/Ud2)=××(100÷2)=

煤矿井下低压开关整定计算公式

煤矿井下低压开关整定 计算公式 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

低防开关整定计算一、过流保护: 1、整定原则: 过流整定选取值 I 过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备额定电流Ie。如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值 I 过流应依据开关可调整范围取所带设备额定电流Ie 的倍。低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备运行时的负荷系数(取同时系数 K t =-,负荷系数取K f =-),在选取时总开关过流整定值应为各分开关(包括照明综保)过流整定值乘以同时系数K t 和负荷系数K f 。(依据经验,如果总开关所带设备台数较少,同时系数可取)。 2、计算公式(额定电流Ie) Ie=Pe/( 3 Ue cosФ) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取)注:BKD1-400 型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400 型低防开关过流整定范围(0-400A)二、短路保护(一)、BKD16-400 型 1、整定原则:分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值-倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则:被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7 倍计算。 3、计算公式:(1)变压器阻抗:Z b (6000) =U d %×Ue 2 /Se U d %:变压器阻抗

断路器整定电流的计算

断路器整定分多种情形: 1、万能式空气断路器:一般带有电子脱扣器,可以在出厂前整定,也可以在安装现场整定,需要用调试仪器; 2、塑壳断路器:热磁脱扣性能一般是出厂前就固定的(与产品制造工艺有关,特殊要求要订做),也有可以现场进行整定的,但也需要带电子脱扣器附件(参见施耐德产品)价格高,通常选择塑壳断路器是根据样本技术参数选择(如:短时脱扣曲线、长延时脱扣曲线、瞬时脱扣过流倍数等); 3、微型断路器:终端配电用,不用整定(大致分7~10倍瞬断和10~14倍瞬断两大类,分别用于照明、电动机负荷),虽然名牌产品也有热脱扣调节螺丝,但不易掌握精确度。 小型断路器计算电流除,塑壳断路器计算电流除,得整定电流 按照计算电流的倍考虑即可 低压电机热继电器的整定值是电机额定值的~倍。 如果是热继电器的话,整定电流=*额定电流 郭老师您好,请问您额定电流和整定电流的关系及怎样计算整定电流悬赏分:0 - 解决时间:2009-1-7 19:34 计算整定电流有什么参考资料 提问者:dwz092 - 秀才三级最佳答案 不同的设备有不同的保护配置,不同的配置有不同的整定方法,必须根据保护设备的种类、形式、保护要求、现场情况进行整定和调校; 保护定值的计算不是很复杂,但没有经验,没有基础,计算也是不好入手的,只要计算一次,就顺手了; 以10KV配电变压器为例,一般配电变压器装设过电流和速断保护;过流保护一般取额定电流的倍,速断保护一般取额定电流的5-7倍;最后还要根据装设地点的短路电流大小,校验保护的灵敏度;许多书上有保护定值的计算过程案例,你可以参考,但工程实践中,大多用经验公式,来得更快,更直接有效。 电工常用口诀--电动机电流计算(2008-11-11 18:14:53) 标签:自控仪表it分类:自控电工常用口诀--电动机电流计算 1、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流。

低压断路器整定

低压断路器整定 一、意义 1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保护线路或负载 2、上下级断路器间实现选择性配合 二、方法 1、固定动作定值断路器:选择不同额定电流的断路器 2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值 三、原则 1、保证可靠保护: ⑴低压断路器过流脱扣器额定电流的选择 低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。 ⑵低压断路器过流脱扣器动作电流的整定 ①瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。瞬时过电流脱扣器的动作电流Iop o 必须躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop o ≥Krel·Ipk,式中Krel为可靠系数。在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作; ②短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。短延时过流脱扣器的动作电流Iop s ,也应躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop s ≥Krel·Ipk,式中Krel为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差; ③长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop l 只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop l ≥Krel.I30,式中Krel为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作; ④过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流Iop应符合公式的要求,Iop≤Kol.Ial,式中Ial—绝缘线缆的允许载流量;Kol—绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。

低压整定计算书

负 荷 整 定 计 算 书 (低压部分) 机电科2016年月

目 录 序、 低压开关整定计算原则 (2) 一、井下低压开关整定计算 (3) 二、井下开关整定表………………………………………………………15 附表:河南先锋煤业负荷统计表 序: 低压开关整定计算原则 1、馈电开关保护计算 (1)、过载值计算:I Z =I e =1.1×∑P (2)、短路值整定计算:I d ≥I Qe +K X ∑I e (3)、效验:K=d d I I )2( ≥1.5 式中:I Z ----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 I d ---短路保护的电流整定值 I Qe ---容量最大的电动机的额定启动电流 K X ---需用系数,取1.1 ∑I e ---其余电动机的额定电流之和 I (2) d ---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流 值 1.5---保护装置的可靠动作系数

1#变压器型号:KBSG-400kVA ,所带负荷:391.8KW (一)、智能馈电开关整定: (1)型号:KBZ4-400,Ie=400A,Ue=660V, 用途:1号变压器总开关;过流速断时间设为0.75S ,短路和漏电速断时间设为0.2S , 负荷统计:P max =75KW,启动电流I Qe =75×1.1×6=495A,∑P=316.8KW 。 (2)过载整定: 根据公式:I Z =I e =1.1×∑P =316.8×1.1=348.48A 取348A 。 (3)短路整定: 根据公式 I d ≥I Qe +K X ∑I e =495+(316.8-75)×1.1=760.98A 取761A 。 (4)校验: 电缆MY-3*35+1*16mm 2,长度为255米,折算系数为1.37,折算后长度为349米,经查表得I (2) d =1902A 。 依据公式K=d d I I )2(=761 1902=2.49>1.5 经校验整定符合要求。 (二)、智能馈电开关整定: (1)型号:KBZ4-400,Ie=400A,Ue=660V, 用途:主井二部皮带和11050回风巷电源分开关;过流速断时间设为0.5S ,短路和漏电速断时间设为0.1S , 负荷统计:Pmax=75KW,启动电流IQe=75×1.1×6=495A,∑P=219.4KW 。 (2)过载整定:

低压开关整定及短路电流计算方法(技术相关)

高、低压开关整定计算方法: 1、 1140V 供电分开关整定值=功率×0.67, 馈电总开 关整定值为分开关整定值累加之和。 2、 660V 供电分开关整定值=功率×1.15,、馈电总开关 整定值为分开关整定值累加之和。 3、 380V 供电分开关整定值=功率×2.00,、馈电总开 关整定值为分开关整定值累加之和。 低压开关整定及短路电流计算公式 1、馈电开关保护计算 (1)、过载值计算:I Z =I e =1.15×∑P (2)、短路值整定计算:I d ≥I Qe +K X ∑I e (3)、效验:K=d d I I )2( ≥1.5 式中:I Z ----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 I d ---短路保护的电流整定值 I Qe ---容量最大的电动机额定启动电流(取额定电流的6倍) K X ---需用系数,取1.15 ∑I e ---其余电动机的额定电流之和 P max ---------容量最大的电动机 I (2) d ---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路 电流值

例一、馈电开关整定: (1)型号:KBZ16-400,Ie=400A,Ue=660V, 电源开关;负荷统计P max=55KW,启动电流I Qe=55×1.15×6=379.5A, ∑I e =74KW。∑P=129KW (2)过载整定: 根据公式:I Z=I e=1.15×∑P =129×1.15=148.35A 取148A。 (3)短路整定: 根据公式 I d≥I Qe+K X∑I e =379.5+1.15x74=464.6A 取464A。 例二、开关整定: (1)、型号:QBZ-200,Ie=200A,Ue=660V,所带负荷:P=55KW。(2)、过载整定: 根据公式:I Z=I e=1.15×P =1.15×55=63.25A 取65A。 井下高压开关整定: 式中: K Jx -------结线系数,取1 K K -------可靠系数,通常取(1.15-1.25)取1.2

低压断路器选型原则和整定原则

低压断路器选型原则和整定原则 低压断路器在设计选型时,需要考虑地通用性原则主要有:①根据低压配电系统地负载性质、故障类别和对线路保护地要求,来确定选用地断路器类型,并符合国家现行地有关标准.②断路器地额定电压、额定频率应与所在回路地标称电压及标称频率相适应.③断路器地额定电流不应小于所在回路地负载计算电流.④断路器应适应所在场所地环境条件.⑤断路器应满足短路条件下地动稳定和热稳定要求.用于断开短路电流时,应满足短路条件下地通断能力. 低压断路器应根据不同故障类别和具体工程要求,选择相适应地保护形式.其整定原则一般来说主要包括:①断路器在正常使用中和用电设备正常起动时,所装设地保护不应动作.②断路器地最根本任务就是起到保护作用,必须在规定地时间内能有效地切断故障电路,满足规范最基本地要求.③低压配电系统各级断路器地保护动作特性应能彼此协调配合,要有选择性地动作,即发生故障时,应使靠近故障点地断路器保护首先切断,而其靠近电源侧地上一级保护不应动作,尽可能地缩小断电范围. 在低压配电系统中,主要设计任务就是合理地选择保护电器,根据断路器地整定原则要求,通过正确地整定其参数来实现各种保护功能,但这些整定原则又可能相互发生矛盾.例如:断路器额定电流或整定

电流大小受到整定原则第①和第②项地限定,而保护动作时间地快慢又受到整定原则第②和第③项地制约,所以必须经过准确地计算和认真地校验,协调相互之间地矛盾,实现对立地统一,以符合规范规定地动作特性、动作时间和有选择性保护地有关要求. 低压断路器进行设计选型时,首先要遵照国家标准中对于电气设计地规范如—《低压配电设计规范》及手册类如《工业与民用配电设计手册》等.海格电气作为低压断路器制造商,希望换个角度谈这个话题. 低压断路器地制造是以国家标准—(等同—) 《低压开关设备和控制设备低压断路器》以及(等同 )《家用及类似场所用过电流保护断路器》为依据地,当设计师选用了我们地产品后,实际上就是承认了上述地两个国家产品标准.从这个角度看地话,设计师了解一下这两个标准非常有必要,简单介绍几点容易忽略地问题: ) 用以上两个产品标准制造地低压断路器通俗地说即通用型断路器.我对产品标准中条款适用范围:“对于某些特定用途(例如牵引、轧钢机及船用)地断路器,可做一些必要地特殊规定和补充要求”及附录“提交制造厂与用户协商地项目”这两条款地认识是,对于某些特殊用途地断路器超出产品标准时,需要用户与制造商共同协商确认断路器地性能及电气参数,来满足用户需求. ) 断路器最重要地功能是在线路故障时提供及时地脱扣保护,设计师十分关心断路器是否能在选定地脱扣电流值发生时确保正确切断故障线路.这就需要了解按照—第条款标准制造地断路器出厂时脱扣