文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防排烟工程大题(DOC)

防排烟工程大题(DOC)

防排烟工程大题(DOC)
防排烟工程大题(DOC)

防排烟工程答题

第一章火灾烟气的组成与危害

1、火灾烟气的定义(识记)

含有烟粒子的气体称为烟气。

火灾烟气是火灾时所生成的气体和悬浮在其中的烟粒子的总称。

2、完全燃烧的定义

对于正常的燃烧工况,环境的供热条件、空间时间条件和供氧条件得到良好的保证,燃烧进行得比较完全,所生成的产物都不能再燃烧,这种燃烧称为完全燃烧,其燃烧产物称为完全燃烧产物。

3、烟粒子的浓度种表示方法。

(1 )质量浓度

单位容积的烟气中所含烟粒子的质量,称为烟粒子的质量浓度。

(2)颗粒浓度

单位容积的烟气中所含烟粒子的颗粒数,称为烟粒子的颗粒浓度。

(3)光学浓度

烟粒子的光学浓度用减光系数表示,减光系数的大小,代表了烟粒子浓度的大小。减光

系数越大,即烟的浓度越大,光强度越小;距离越远,光强度越小

4、火灾烟气的毒害性表现在哪几个方面?

火灾烟气的危害性可概括为缺氧、中毒、减光、尘害和高温。

5、造成火场减光的原因是什么?

烟气中烟粒子的粒径大于两倍的可见光波长,这些烟粒子对可见光是不透明的,即对可见光具有遮蔽作用。火场中烟气的存在,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大大减弱,会严重影响火场的能见度,从而影响人员的安全疏散,阻碍消防队员接近着火点救人和

灭火。

同时,加上烟气中的有些气体对人眼有极大的刺激性,如HCL、NH3、HF、S02、CI2等, 从而使人们在疏散过程中的行进速度显著降低,这就是烟气的减光性。

、有毒气体的浓度(领会)容积浓度表示法有百分浓度(%)和百万分浓度(ppm)两种,即X = ^xlOO[%] 尸产長“叫胛通Vi---火灾烟气中有毒气体的分容积(m3);

V ---火灾烟气的总容积(m3)。

、烟粒子的浓度

一)质量浓度

m s---烟气中所含烟粒子的质量( mg);

Vy -- 火灾烟气的容积(m3)。

(二)颗粒浓度

单位容积的烟气中所含烟粒子的颗粒数,称为烟粒子的颗粒浓度n。,即

能见距离(领会)

当能见距离降到3m 以下时,逃离火场就十分困难

Cs—■烟气层的减光系数(m-1);

D---能见距离(m);

K---经验系数,其值随光源或标志形式而异,

对发光型指示灯和门窗,K=5-10;对反光型指示灯和门窗, 发生火

灾时,保证安全疏散的最小能见距离称为疏散极限视距

熟悉者[D]=5m 不熟悉者[D]= 30m

存在疏散极限视距[D],必然存在一个极限减光系数[Cs]

K=2-4。

[D],对环境的熟悉程度能见距离与减光系数之间的经验关系式。

在任何情况下都能保证安全疏散的烟气光学浓度[Cs] =0. 1m-1左右。

第二章火灾烟气的流动特牲

1. 建筑中火灾烟气扩散流动的驱动力主要有哪些?

1、烟囱效应

2、高温烟气的浮力

3、烟气的膨胀力

4、外界风的影晌

5、通风空调系统的影晌

6、电梯的活塞效应

2. 什么是烟囱效应?烟囱效应对火灾烟气的流动有何影响?

烟囱效应是指在建筑物的竖直通道中,由于温度差的存在使得自然对流循环加强,促使烟气上升流动的效应。,烟囱效应主要是由室内外温差引起的,室内外温差越大,烟囱效应越大。另外,建筑高度对烟囱效应也有影响,建筑高度越高,烟囱效应也越明显。

3?简单描述着火房间烟气流动的主要特点。

单室房间起火后,由于可燃物燃烧产生大量的热量,火灾烟气的温度较高,密度较小,因而在浮力作用下烟气将向上流动。

当顶棚射流遇到周围墙壁的阻挡后,将会沿着墙壁面向下发展,形成一种反浮力壁面射流,:

随着烟气羽流不断向上补充新的烟气,烟气层的厚度逐渐增加。

在这一阶段,上部烟气的温隧度逐渐升高、浓度逐渐加大。如果可燃物充足,且烟气不能充分地从上部排出,烟气层将会一直下降,直到浸没火源。

如果着火房间的门、窗等通风口是敞开的,烟气就会沿着这些通风口排出去。

当烟气羽流到达顶棚后,便沿着顶棚向四周扩散,形成一个较薄的顶棚射流层,-

4.简单描述走廊内火灾烟气流动的主要特点。着火房间内的烟气向走廊的扩散流动是火灾烟气流动的主要路线。烟气在走廊中的流动在一定范围内是呈层流流动状态的,这个流动过程有两个特点:1)烟气在上层流动,空气在下层流动,如果没有外部气流干扰的话,分层流动状态能保持40 -50m的流程,上下卜流体层之间的掺混很微弱;但若流动过程干扰时,如室外空声蒔进或排气设备排气时,则层流状态将变成紊流状态流动。

2)烟气层的厚度一定的流程内能维持不变,从着火房间排向走廊的烟气出口起算,通常可达20-30m。

当烟气流过比较长的路程时,由于受到走廊顶棚面及两侧墙壁面的冷却,两侧的烟气会沿墙壁面开始下降,最后只在走廊断面的中部保留一个接近圆形的空气流股

计算题

1某房间发生火灾,初始温度为30C,请问当着火房间的温度达到600C时,该着火房

向烟气能够膨胀多少倍1

防排烟工程大题

防排烟工程答题 第一章火灾烟气的组成与危害 1、 火灾烟气的定义(识记) 含有烟粒子的气体称为烟气。 火灾烟气是火灾时所生成的气体和悬浮在其中的烟粒子的总称。 2、 完全燃烧的定义 对于正常的燃烧工况,环境的供热条件、空间时间条件和供氧条件得到 良好的保证, 燃烧进行得比较完 全, 所生成的产物都不能再燃烧, 这种燃烧称为完全燃烧, 其燃烧产 物称为完全燃烧产物。 3、 烟粒子的浓度种表示方法。 (1) 质量浓度 单位容积的烟气中所含烟粒子的质量,称为烟粒子的质量浓度。 (2) 颗粒浓度 单位容积的烟气中所含烟粒子的颗粒数,称为烟粒子的颗粒浓度。 (3) 光学浓度 烟粒子的光学浓度用减光系数表示, 减光系数的大小,代表了烟粒子浓度的大小。 减光 系数越大,即烟的浓度越大,光强度越小;距离越远,光强度越小 4、 火灾烟气的毒害性表现在哪几个方面? 火灾烟气的危害性可概括为缺氧、中毒、减光、尘害和高温。 5、 造成火场减光的原因是什么? 烟气中烟粒子的粒径大于两倍的可见光波长,这些烟粒子对可见光是不透明的,即 对可见光具有遮蔽作 用。火场中烟气的存在,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大大减弱, 会严重影响火场的能见度, 从而影响人员的安全疏散, 阻碍消防队员接近着火点救人和 灭火。 同时,加上烟气中的有些气体对人眼有极大的刺激性, 如HCL 、NH3、HF 、So2、CI2等, 从而使人们在疏散过程中的行进速度显著降低,这就是烟气的减光性。 、有毒气体的浓度(领会) 容积浓度表示法有百分浓度 r ; 3≡^ X1OO[%] Vi---火灾烟气中有毒气体的分容积 (m3); V ---火灾烟气的总容积(m3)。 (%)和百万分浓度(PPm )两种,即 XlO 6Cppm]

注册消防工程师技术综合能力思考题答案

消防安全技术综合能力 思考题

-1-第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 第二章注册消防工程师职业道德 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查 第二章总平面布局与平面布置检查 第三章防火防烟分区检查 第四章安全疏散检查 第五章防爆检查 第六章建筑装修和外保温系统检查 第三篇消防设施安装、检查与维护管理 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理 第二章消防给水 第三章消防双系统 第四章自动喷水灭火系统 第五章水喷雾灭火系统 第六章细水雾灭火系统 第七章气体灭火系统 第八章泡沫灭火系统 第九章干粉灭火系统 第十章建筑灭火器配置 第十一章防烟排烟系统 第十二章消防用电设备的供配电与电气防火 第十三章消防应急照明和疏散指示系统 第十四章火灾自动报警系统 第十五章城市消防远程监控系统 第四篇消防安全评估方法与技术 第一章区域消防安全评估方法与技术要求 第二章建筑火灾风险分析方法与评估要求 第三章建筑消防性能化设计方法与技术要求 -1-

天津驭风整理编辑QQ :16977950 -2--2- 第五篇消防安全管理 第一章消防安全管理概述 第二章社会单位消防安全管理 第三章社会单位消防宣传与教育培训 第四章应急预案编制与演练 第五章施工消防安全管理 第六章大型群众性活动消防安全管理

天津驭风整理编辑QQ :16977950-3- -3- 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规P1-P22 1.消防工作的方针和原则是什么?P1 2.单位的消防安全责任有哪些?P2 3.简述消防责任事故罪概念及立案标准?P11 4.一、二级注册消防工程师执业范围有哪些?大纲P44 5.注册消防工程师依法应履行哪些义务?P20 6.注册消防工程师考试科目如何设置?P21第二章注册消防工程师职业道德P23-P29注册消防工程师职业道德根本原则有哪些?P23-P24注册消防工程师职业道德基本规范包括哪些?P25-P27简述注册消防工程师进行职业道德修养的必要性.P27-P28职业道德修养的主要内容有哪些?P28职业道德修养的途径和方法有哪些?P29 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查P30-P35 1.简述建筑分类检查中建筑高度的计算方法.P30-P31 2.简述对钢结构建筑构件防火涂料进行检查时主要操作的对象.P33 3.简述不同耐火等级的厂房,其最多允许层数的区别.第二章总平面布局与平面布置检查P36-P50 1.简述防火间距不能满足规定时,可采取的加强措施.P39 2.简述对消防车登高操作场地进行防火检查的主要内容.P40 3.简述对民用建筑内歌舞、娱乐、放映游艺场所进行防火检查的主 要内容.P44 4.简述对厂房内中间仓库进行防火检查的主要内容.P41 5.简述对消防电梯现场进行功能检查时,需要进行操作的主要内 容.P48-P49第三章防火防烟分区检查P51-P631.简述对建筑内中庭防火检查的主要内容.P542.简述对防火卷帘现场检查时的主要操作内容.P593.简述对敞开式防火门检查的主要内容和方法.P574.简述防烟分区划分的基本原则.P555.简述对防火阀现场检查时的主要操作内容.P60-P61 第四章安全疏散检查P64-P75 1.高层民用建筑在满足什么条件下,每个防火分区可以设置一个安 全出口?P65 2.简述对避难层(间)进行防火检查的主要内容.P73 3.什么类型的建筑应设置封闭楼梯间?P71 4.简述对下沉式广场进行防火检查的主要内容.P74 5.简述对建筑疏散距离进行检查时需要注意的要求.P68 第五章防爆检查P76-P811.常见容易发生火灾或爆炸的厂房有哪些类型?试举例说明.P772.简述对有爆炸危险的厂房平面布置进行防火检查的主要内容.P773.简述爆炸危险环境电气设备选择的原则.P784.简述对爆炸危险性场所的供暖系统进行防火检查的主要内容.P805.简述对易燃易爆场所通风空调系统进行防火检查的主要内容.P80第六章建筑装修和外保温系统检查P82-P861.建筑内部装修材料按使用部位和功能划分的具体分类有哪些?P82 2.建筑内部装修材料的燃烧性能等级如何划分?请分别举例说 明.P82 3.简述对民用建筑外保温系统进行防火检查的主要内容.P85 4.简述对建筑外墙的装饰进行防火检查的主要内容. 5.民用建筑满足什么条件时,建筑内部装修材料的燃烧性能可以设 当降低?第三篇消防设施安装、检查与维护管理P87-P300 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管 理P87-P97 1.施工过程质量控制要求有哪些?P87-P88如何进行消防设施到场检 查?P88-P89 2.消防设施施工安装前、调试时需要具备哪些条件? 3.如何组织消防设施竣工验收?竣工验收要求有哪些? 4.消防设施维护管理的内容及其要求有哪些? 5.消防控制室需要配置那些监控设备?这些设备配置能够实现哪些监控功能? 6.消防控制室的值班要求有哪些?火灾发生后如何实施应急处置?第二章消防给水P98-P1161.消防给水如何分类?2.水泵接合器的分类有哪些?3.消防水箱的安装方法有哪些?P103-P104

消防工程师防烟排烟系统习题

消防工程师防烟排烟系统习题 消防工程师防烟排烟系统习题 一、单项选择题 1.机械加压送风的防烟设施中,自垂百叶式加压送风口常用于()。 A.前室 B.合用前室 C.防烟楼梯间 D.地下室 2.排烟风机与加压送风机的不同在于()。 A.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于 20min B.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于 30min C.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于 20min D.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于 30min 3.常用的排烟管道采用镀锌钢板加工制作,厚度按高压系统要求,并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于()mm的距离。 A.100 B.150

C.200 D.250 4.排烟防火阀的组成不包括()。 A.阀体 B.叶片 C.执行机构 D.热感元件 5.送风系统中,长边尺寸b≤320mm的矩形风管的厚度应为()mm。 A.0.5 B.0.6 C.0.75 D.1.00 6.金属风管直径D≤630时,应采用()螺栓连接。 A.M4 B.M6 C.M8 D.M10 7.薄钢板法兰风管应采用()连接。 A.对焊 B.法兰 C.承插 D.螺栓

8.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于()mm。A.100 B.150 C.200 D.250 二、多项选择题 1.防烟系统的构成包括()。 A.挡烟垂壁 B.风口 C.排烟窗 D.风机 E.风道 2.下列有关金属风管的制作与连接正确的是()。 A.风管连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm B.矩形风管法兰四角处应设有螺孔 C.板材不应采用咬口连接或铆接 D.镀锌钢板及含有复合保护层的'钢板可采用焊接 E.风管应以板材连接的密封为主,密封面宜设在风管的正压侧3.风管与风机的连接宜采用()连接。 A.焊接 B.法兰 C.螺栓 D.不燃材料的柔性短管

防排烟工程大题

I ——— —' 防排烟工程答题 第一章火灾烟气的组成与危害 1、 火灾烟气的定义(识记) 含有烟粒子的气体称为烟气。 火灾烟气是火灾时所生成的气体和悬浮在其中的烟粒子的总称。 2、 完全燃烧的定义 对于正常的燃烧工况,环境的供热条件、空间时间条件和供氧条件得到 良好的保证, 燃烧进行得比较完全, 所生成的产物都不能再燃烧, 这种燃烧称为完全燃烧, 其燃烧产 物称为完全燃烧产物。 3、 烟粒子的浓度种表示方法。 (1 )质量浓度 单位容积的烟气中所含烟粒子的质量,称为烟粒子的质量浓度。 (2) 颗粒浓度 单位容积的烟气中所含烟粒子的颗粒数,称为烟粒子的颗粒浓度。 (3) 光学浓度 烟粒子的光学浓度用减光系数表示, 减光系数的大小,代表了烟粒子浓度的大小。 减光 系数越大,即烟的浓度越大,光强度越小;距离越远,光强度越小 4、 火灾烟气的毒害性表现在哪几个方面? 火灾烟气的危害性可概括为缺氧、中毒、减光、尘害和高温。 5、 造成火场减光的原因是什么? 烟气中烟粒子的粒径大于两倍的可见光波长,这些烟粒子对可见光是不透明的,即 对可见光具有遮蔽作用。火场中烟气的存在,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大大减弱, 会严重影响火场的能见度, 从而影响人员的安全疏散, 阻碍消防队员接近着火点救人和 灭火。 同时,加上烟气中的有些气体对人眼有极大的刺激性, 如HCL 、NH3、HF 、S02、CI2等, 从而使人们在疏散过程中的行进速度显著降低,这就是烟气的减光性。 、有毒气体的浓度(领会) 容积浓度表示法有百分浓度 (%和百万分浓度(ppm )两种,即 q x 100[% ] 珥=才 K ppm] Vi---火灾烟气中有毒气体的分容积 (m3); V ---火灾烟气的总容积(m3)。 、烟粒子的浓度

防排烟工程大题

防排烟工程答题 第一章火灾烟气得组成与危害 1、火灾烟气得定义(识记) 含有烟粒子得气体称为烟气。 火灾烟气就是火灾时所生成得气体与悬浮在其中得烟粒子得总称。 2、完全燃烧得定义 对于正常得燃烧工况,环境得供热条件、空间时间条件与供氧条件得到良好得保证,燃烧进行得比较完全,所生成得产物都不能再燃烧,这种燃烧称为完全燃烧,其燃烧产物称为完全燃烧产物。 3、烟粒子得浓度种表示方法。 (1)质量浓度 单位容积得烟气中所含烟粒子得质量,称为烟粒子得质量浓度。 (2)颗粒浓度 单位容积得烟气中所含烟粒子得颗粒数,称为烟粒子得颗粒浓度。 (3)光学浓度 烟粒子得光学浓度用减光系数表示,减光系数得大小,代表了烟粒子浓度得大小。减光系数越大,即烟得浓度越大,光强度越小;距离越远,光强度越小 4、火灾烟气得毒害性表现在哪几个方面? 火灾烟气得危害性可概括为缺氧、中毒、减光、尘害与高温。 5、造成火场减光得原因就是什么? 烟气中烟粒子得粒径大于两倍得可见光波长,这些烟粒子对可见光就是不透明得,即对可见光具有遮蔽作用。火场中烟气得存在,可见光因受到烟粒子得遮蔽而大大减弱,会严重影响火场得能见度,从而影响人员得安全疏散,阻碍消防队员接近着火点救人与灭火。 同时,加上烟气中得有些气体对人眼有极大得刺激性,如HCL、NH3、HF、S02、Cl2等,从而使人们在疏散过程中得行进速度显著降低,这就就是烟气得减光性。 一、有毒气体得浓度(领会) 容积浓度表示法有百分浓度(%)与百万分浓度( ppm)两种,即 Vi---火灾烟气中有毒气体得分容积(m3); V ---火灾烟气得总容积(m3)。 二、烟粒子得浓度 (一)质量浓度

防排烟设施和通风空调试卷答案

防排烟系统(2011) 姓名:得分: 一、填空题:(每题1分,共20分) 1、机械加压送风系统当采用金属风道时风速不应大于_20m/s _。 2、机械加压送风系统为防烟楼梯间及合用前室共用一个系统时,应在通向合用前室的支管上设置压差自动调节_装置。 3、高规要求防烟楼梯间的余压值应为40Pa至50Pa 。 4、中庭体积小于17000m3,其排烟系统排烟量应按其体积的 6次/h 换气计算,中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,最小排烟量不应小于102000m3/h 。 5、高层建筑防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗 的自然排烟设施。 6、楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口,前室的加压送风口应每层设一个。 7、防烟分区内的排烟口距离最远点的水平距离不应超过30m,在排烟支管上应设有当烟气温度超过280 C时能自动关闭的排烟防火阀,排烟分机应能保证在此温度点时连续工作30mi n 。 8、厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置_防火阀。 9、担负两个或两个以上防烟分区排烟时,其排烟系统排烟量应按最大防烟分区面积不小于120m 3/h计算,其设置补风时送风量不小于排烟量的50%

10、人防工程中避难走道的前室送风余压值应满足规范要求,机械加压送风量 应按前室入口门洞风速不小于_1.2m/s计算确定。 11、人民防空工程设计防火规范中规定当金属风道为钢制风道时,钢板厚度设 置不小于___ 1.0 mm。 12、人防工程中担负一个或两个防烟分区排烟时应按该部分总面积每平方米不小于60 m 3/h计算,但是排烟风机的最小排烟量不应小于 _ 7200 m 3/h。 13、火灾发生时,通风空调管道上防火阀应能—自动关闭_,温度熔断器动作 温度宜为_70 C ________ 。 14、面积超过_2000m 2_的地下汽车库应设置机械排烟系统,设有该系统的汽 车库其每个防烟分区的建筑面积不宜超过_2000m 2_m2,且防烟分区不应跨越_ 防火分区___________________ 。 15、高规中规定机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置,若合用时, 必须采用可靠的防火安全措施,并应符合—排烟_____ 系统要求。 16、走道的机械排烟系统宜—竖向设置,房间的机械排烟系统宜按_防烟分 区设置。 17、空气中含有易燃易爆物质的房间,其排烟系统应采用相应的防爆_______ 型通风设备。 18、层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应—分段设计。 19、建规中要求歌舞、娱乐、放映、游艺场所设置在地下一层时,应设置排烟设施,对于长度超过_ 20 _m的无自然排烟条件的疏散内走道应设_排烟—设 施。20、通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物,如必须穿越

防烟排烟系统重要考点

防排烟系统 理解:和热烟相关的都设上面,和送风(冷空气)相关的都设下面。 防烟系统设计 GB50016 <8.5.1>建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: 1 防烟楼梯间及其前室; 2 消防电梯间前室或合用前室; 3 避难走道前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m 的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m 的住宅建筑,当防烟楼梯间前室(合用前室)符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统: 1 前室(合用前室)采用敞开的阳台、凹廊;敞开的阳台或凹廊作为前室(合用前室):见图集 2 前室( 合用前室)具有不同朝向的可开启外窗,且外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 [注] 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室的自然通风外窗面积 ≥2m 2;合用前室≥3m 2。 《烟规》:(住宅类100m 分界;非住宅类50m 分界) 3.1.1 建筑高度≤50m 的公共建筑、工业建筑,建筑高度≤100m 的住宅,其防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及合用前室宜采用自然通风方式的防烟系统。 (孟川:前室和楼梯间只要满足条件都可以自然通风) 3.1.2{较低建筑} 建筑高度≤50m 的公共建筑、工业建筑,建筑高度≤100m 的住宅,当前室(合用前室)采用机械加压送风系统,且送风口设在前室的顶部或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可采用自然通风方式。 3.1.3 建筑高度>50m 的公共建筑、工业建筑,建筑高度>100m 的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室及合用前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。(不论有无外窗必须用机械送风) 3.1.5 当防烟楼梯间设机械加压送风系统时,楼梯间应设机械加压送风设施,前室可不设送风设施,但合用前室应设送风设施。 防烟楼梯间的楼梯间与合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-第十一章 防烟排烟系统(精选试题)

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-第十一章 防烟排烟系统 1、排烟风机应保证在()的环境条件下能连续工作不少于30min。 A.100℃ B.200℃ C.250℃ D.280℃ 2、下列不属于机械加压送风的防烟设施的是()。 A.挡烟垂壁 B.加压送风机 C.加压送风口 D.加压送风管道 3、每年对所安装全部防烟排烟系统进行()次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。 A.1 B.2 C.3

D.5 4、下列关于防烟排烟系统的风机安装与检测要求的叙述中,错误的是()。 A.型号、规格应符合设计规定 B.风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于100mm C.应设在混凝土或钢架基础上,并不设减振装置 D.吊装风机的支吊架应焊接牢固、安装可靠,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件要求 5、防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于()mm。 A.100 B.150 C.200 D.250 6、排烟防火阀的组成不包括()。 A.阀体 B.叶片 C.执行机构 D.热感元件

7、送风系统中,长边尺寸b≤320mm的矩形风管的厚度应为()mm。 A.0.5 B.0.6 C.0.75 D.1.00 8、防烟排烟系统调试由()负责。 A.监理单位 B.设计单位 C.施工单位 D.建设单位 9、机械加压送风的防烟设施中,自垂百叶式加压送风口常用于()。 A.前室 B.合用前室 C.防烟楼梯间

D.地下室 10、防烟排烟系统的金属风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于(),矩形风管法兰四角处应设有螺孔。 A.100mm B.150mm C.300mm D.500mm 11、排烟风机与加压送风机的不同在于()。 A.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于20min B.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于30min C.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于20min D.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于30min 12、常用的排烟管道采用镀锌钢板加工制作,厚度按高压系统要求,并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于()mm的距离。 A.100 B.150 C.200

通风练习题10-防排烟2020

单选: 1.某高层建筑的封闭避难层需设置加压送风系统,避难层的净面积为800m2,设计的加压送风量下列哪一项不符合要求?(2009-1-18) (A)23000m3/h (B)24000m3/h (C)26000m3/h (D)27000m3/h 2、某医院的高层住院部大楼病房卫生间设有排风竖井,竖井的井壁上需开设检查门,所用检查门应为下列何项?(2009-2-11) (A)普通密闭门(B)甲级防火门 (C)乙级防火门(D)丙级防火门 3、可不设置排烟设施的场所是下列何项?(2010-2-12) (A)某丙类厂房中建筑面积500m2 的地上房间 (B)某高度大于32m 的高层厂房中,长度大于40m 的内走道 (C)某单层建筑面积均为3500m2 的两层铆焊厂房 (D)某占地面积为1500m2 的电视机等电子产品仓库 4、以下关闭阀门的动作温度的表述,何项是错误的?(2009-2-13) (A)厨房排油烟管上的防火阀的关阀动作温度为150℃ (B)卫生间排风支管上的防火阀的关阀动作温度为70℃ (C)消防排烟系统中的排烟防火阀的关阀动作温度为280℃ (D)正压送风系统中的加压送风阀的关阀动作温度为70℃ 5、一类高层建筑中必须设置机械排烟设施的部位,应是下列哪些项?(2009-2-50)(A)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间 (B)设于 4 层的会议室,其面积为300m2、且可开启外窗为10m2 (C)净空高度为15m 的中庭 (D)面积为60m2 且设于地下二层的物业办公室 6、在对某建筑工程进行机械防烟系统设计时,若以“++”、“+”、“—”表示部位静压由大到小的顺序,其压力控制不正确的是下列哪一项?(2011-2-17)(A)对防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+” (B)前室和合用前室加压送风时,前室“+”,走廊“—” (C)防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“+”,合用前室“++”(D)防烟楼梯间及其消防电梯间的合用前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+”,走廊“—”

2018年消防工程师考试题防烟排烟系统练习

2018年消防工程师考试题防烟排烟系统练习 一、单项选择题 1.机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为()Pa。 A.20~30 B.30~40 C.40~50 D.50~60 2.机械加压送风口的风速不宜大于()m/s。 A.5 B.6 C.7 D.8 3.高层民用建筑内长度超过()m的无直接自然通风内走道应设机械排烟系统。 A.15 B.20 C.40 D.60 4.防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过()m。 A.20 B.30 C.40

D.60 5.机械排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于()m。 A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.2.0 6.层数超过()层的高层民用建筑,其机械防烟加压送风系统及送风量应分段设计。 A.24 B.32 C.34 D.50 7.带裙房的高层建筑防烟楼梯问及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置()。 A.局部机械排烟设施 B.局部正压送风系统 C.向疏散方向开启的甲级防火门 D.向疏散方向开启的丙级防火门 8.靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间,每()层内可开启的外窗总面积之和不应小于()m2。

A.3,2 B.5,3 C.5,2 D.3,3 二、多项选择题 1.不具备规定自然排烟条件内的下列()人防工程或部位应设置机械排烟设施。 A.建筑面积为100m2的丙类生产车间 B.建筑面积为70m2的旅馆房间 C.建筑面积为800m2的丁类库房 D.建筑面积为500m2的网吧 E.总长度为18m的疏散走道 2.某办公楼,地上33层,地下4层。其中地下一层为汽车库,建筑面积3840m2。该建筑设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,采用剪刀楼梯间并设机械加压送风设备。则地下一层设置机械排烟系统设计应考虑()等因素。 A.防烟分区的划分 B.排烟管道机械排烟口的位置 C.是否设置送风系统 D.排烟风机的排烟量应按照换气次数不小于6次/h计算确定 E.排烟方式 3.机械排烟系统的排烟管道应符合下列()要求。

《暖通空调》复习思考题答案

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水 泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 32、常用的回风口有单层百叶风口、格栅风口、网式风口及活动篦板式回风口。

注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m 的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。 (B) A.20人 B.30人 C.40人 1208)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于________,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。(C) A.100 m2

人防工程通风课程思考题

防护工程通风课程思考题 一、绪论 1、人防工程通风的特点有哪些? 2、人防工程内部环境保障的特殊性有哪些? 3、人防工程通风空调系统的作用是什么? 二、人防工程通风系统组成 1、人防工程战时通风方式有哪几种?各种通风方式的适用时机? 2、战时三种通风方式转换的原则和运行要求有哪些? 3、某人防工程V=5000m3,战时掩蔽200人,其清洁通风时二氧化碳浓度为0.1%,隔绝防护时二氧化碳允许浓度为1%,求该工程的隔绝防护时间。 4、人防工程常用延长隔绝防护时间的技术措施有哪些? 5、人防工程进风系统的主要设备有哪些? 6、介绍甲级防化的进风系统在三种通风方式下的空气流程。 7、分别介绍进风系统中超压管、电加热器、洗消堵头的作用。 8、人防工程进风设备房间与不同个数的防毒通道的对应关系。 9、排风系统的主要设备有哪些? 10、人防工程滤毒通风时超压的目的?超压方式?实施方法和空气流程? 11、防毒通道通风换气的目的?换气次数、人员停留时间与通道空气染毒浓度的关系? 12、人防工程毒剂取样管、超压测试管的布置要求有哪些? 13、人防工程三种通风方式转换的信号指示有何要求? 14、简述人防工程防电磁脉冲的原理和主要方法。 15、人防工程通风系统防电磁脉冲的主要做法有哪些? 三、人防工程通风的防护设备 1、常用毒剂报警器的作用、组成和工作原理? 2、常用射线报警器的作用、组成和工作原理? 3、悬板式防爆波活门的构造、工作原理? 4、悬板式防爆波活门的设计选用方法?安装注意事项? 5、胶管活门的构造、工作原理、适用条件。 6、扩散室、活门室的构造?用途?消波原理? 7、组合消波系统冲击波余压的计算方法? 8、LWP型油网过滤器的构造、工作原理、设计选用方法、安装注意事项。 9、FLC03-1000精滤器的构造、工作原理、安装使用注意事项。 10、过滤吸收器滤毒层的防毒机理? 11、油雾透过系数(透过率)的定义? 12、LX型过滤吸收器的构造、工作原理、设计选用方法、安装注意事项。 13、密闭阀门型号中的符号含义? 14、手动、手电动密闭阀门的构造、用途、安装注意事项。 15、密闭阀门选择设计计算的注意事项。 16、自动排气活门的构造、工作原理、主要性能参数、设计选择、安装注意事项?

9.1.防排烟案例分析

防排烟案例1.概念 1.高层建筑四个安全区 2.排烟&防烟 1.排烟只在火灾初期起作用,达到280度的时候风机就关闭了,目的都是为了人员的疏散;有可燃物的地方需要排烟,房间和走道 1.防烟楼梯间、避难层 2.防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室 2.排烟风机和防烟风机其实是一样的,气体流动的方向相反;安装方式,一般都是离心风机为主; 排烟对于管道要求高,送风对管道材质要求低一些 3.排烟口、送风口外观区别不大,主要看设置的位置,排烟口,送风口一般都是自锤 4.排烟系统有两种方式,一种自然排烟,安全更好,能用就先用,一种机械排烟;要满足有效排烟的面积;自然不可靠,考虑机械 5.防烟系统,楼梯间前室是一个敞开的外廊,到楼梯间基本到室外了,很安全,防烟的时候新鲜的空气能从窗户进来,自然通风, 这个不行才会选择正压送风 2.防烟系统 1.设置范围 3.走道 4.房间 注意:依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力; 同时保证各部分的压差不要太大,避免开门困难影响疏散; 1.h>50m公共建筑、h>50m工业建筑、 h>100m住宅 2.h<=50m公共建筑、h<=50m工业建筑、 h<=100m住宅 1.应采用机械加压送风系统 1.自然通风优先选择 1.其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、 合用前室(消防电梯与共用除外)、及消防电梯前室 2.共用前室+消防电梯 ;中华大地上,这种前室,必须机械加压送风, 跟高度没有关系,这个前室所带的楼梯间可以自然通风,根据高度; 1.其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、 合用前室、及消防电梯前室 2.共用前室+消防电梯 ;中华大地上,这种前室,必须机械加压送风, 跟高度没有关系,这个前室所带的楼梯间可以自然通风,根据高度; 2.防烟楼梯间 2.楼梯间采用自然通风 (前室的机械加压送风 满足条件时可部分放宽) 3.特殊规定: 楼梯间不设置防烟系统 1.当独立前室、合用前室及共用前室的机械加压送风口设置在 前室的顶部或正对前室入口的墙面 1.独立前室 2.合用前室 1.采用全敞开的阳台或凹廊或 2.设有两个及以上不同朝向的可开启外窗 独立前室两个外窗面积分别不小于2.0平米 1.采用全敞开的阳台或凹廊或 2.设有两个及以上不同朝向的可开启外窗 合用前室两个外窗面积分别不小于3.0平米 3.地下半地下封闭楼梯间 1.封闭楼梯间首选自然通风,不能满足时设置机械加压送风系统 2.楼梯间可不设置机械加压送风系统 1.当地下半地下室的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用 2.地下仅为一层 3.首层应设置有效面积>=1.2平米的可开启外窗或直通室外的疏散门 1.自然通风(优先选择), 同时满足-规定 1.楼梯间 2.前室 1.楼梯间最高部位设置面积>=1平米的 可开启外窗或窗口 2.建筑高度>10m时楼梯间外墙每5层设 总面积>=2平米的可开启外窗或开口,且 布置间距不超过3层 1.独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口 面积>=2平米 2.合用、共用前室>=3平米 3.避难层(间) 1.应设有不同朝向的可开启外窗 2.其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2% 3.且每个朝向的面积不应小于2.0平米 4.仅在楼梯间设置机械加压送风系统 1.独立前室 2.且仅有一个门与走道与走道或房间相通 否则2套,楼梯间和前室分别设置机械加压送风 2.机械加压送风系统 1.设置数量 2.送风方式 1.合用前室:2套 2.住宅剪刀楼梯:3套 3.公共建筑剪刀楼梯间:4套 1.楼梯间送风 2.前室送风 1.一旦楼梯间送风是整个都送风, 上下相通的 2.从室外吸进来新鲜的空气;楼梯间的送风口应该是常开的状态;自垂百叶,在风压下打开了 1.上下3层也要送风,前室是有选择性的送风 2.前室是常闭的,火灾时候选择性的打开 3.加压送风方式设置要求 1.h>100m分段独立设置 2.h<=50m,楼梯间设置加压送风井管道有困难,楼梯间可采用直灌式加压送风系统 3. 32m=1平米的固定窗; 2.靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积>=2平米的固定窗 (固定窗设置都是在楼梯间,不设置在前室,机械加压送风万一停止了,靠固定窗排出去) 3.设置机械加压送风系统的避难层(间),还应在外墙设置可开启外窗,有效面积>=避难层(间)地面面积1% (避难层设置了机械加压送风,还要有窗,有两个作用,可以自然通风,举高车可以举到这个高度来救人, 楼梯间是不可开启的,这个是可开启的乙级防火窗) 7.机械加压送风量、压差要求 1.设计风量>=计算风量的1.2倍 2.前室、封闭避难层(间)与走道压差:25-30pa 3.楼梯间与走道:40-50pa 8.送风风速、送风管道设置要求 1.送风管道应采用不燃且内壁应光滑 2.内壁为金属,设计风速<=20m/s 3.非金属,设计风速<=15m/s 4.竖向送风管道应设置在独立的管道井,当未设置在管道井内,其耐火极限不应低于1.00h (排烟管道是必须设置在独立的管道井,耐火极限不低于0.5小时;送风管道进入独立的管道井,耐火极限没有要求) 5.管道井分隔:1.00h隔墙与相邻部位分隔,墙上必须设置检修门应采用乙级防火门 6.送风口的风速<=7m/s 5.应设置在专用机房内 9.仅在前室设置机械加压送风系统 避难走道一端设置安全出口,L<30m 避难走道两端端设置安全出口,L<60m 3.排烟系统 1.设置范围: 口诀:厂房、仓库、民用建 疏散走道 地下半地下 1.厂房 2.仓库 3.民用建筑 1.丙类地上房间 2.丁类生产车间 1.建筑面积>300平米 2.有人或可燃物较多 1.建筑面积>5000平米 1.丙类 1.一、二、三层 歌舞娱乐放映游艺场所房间 2.四层以上、地下或半地下 歌舞娱乐放映游艺场所房间 3.公共建筑内地上房间 1.建筑面积>100平米 1.无要求 1.建筑面积>100平米且有人停留 或 2.建筑面积>300平米且可燃物较多 4.疏散走道部位 1.工业建筑 2.公共建筑 1.h>32m高层 且长度>20m 或 2.其他且长度>40m 建筑内:长度>20m 1.占地面积>1000平米 5.地下或半地下建筑(室)、 地上建筑中的无窗房间或固定窗房间 1.当总建筑面积大于200平米或一个房间建筑面积大于50平米 且经常有人停留或可燃物较多时 2.防烟分区 1.公共建筑、工业建筑 2.特殊 1.空间净高 H<=3m 2.3m6m 1.最大允许面积:500 2.长边最大允许长度:24 1.最大允许面积:1000 2.长边最大允许长度:36 1.最大允许面积:2000 2.长边最大允许长度:60,具有自然对流条件,<=75m 1.走道宽度<= 2.5m时,其防烟分区的长边长度应<=60m 2.工业建筑采用自然排烟系统,防烟分区长边的长度还应<=空间净高*8 (工业建筑,采用自然,净高是5米,长边最大长度不超过36米,净高的8倍是40米, 两者都不能超过,就是36) 4.H>9m 1.防烟分区之间可不设置挡烟设施 大于9米基本不影响人员的疏散了,所以不设置挡烟设施,不划分无所谓 3.汽车库、修车库 3.排烟系统的设计 1.机械排烟系统 3.风量计算 4.排烟系统设置计算 (当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合) 1.除敞开式汽车库、建筑面积<1000㎡的地下一层汽车库和修车库外,汽车库、 修车库应设置排烟系统,并应划分防烟分区 2.防烟分区的建筑面积宜≤2000㎡ 1.当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的排烟系统应独立设置 2.H>50的公共建筑和H>100的住宅,排烟系统应竖向分段独立设置,且公共每段不超过50m, 住宅每段不应超过100m (同一个位置的竖向可以共用一套系统,也要分段;防烟系统就一个数字,100) 3.排烟系统与通风空调系统应分开设;当确有困难时,可以合用,但应符合排烟系统的要求, 且当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门 不应超过10个 4.排烟管道应设置排烟防火阀部位 (排烟防火阀;动作温度是280度) 1.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上 2.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上 3.排烟分机入口处(热的烟气达到280度的时候,感温元件动作了, 连锁关闭风机;关闭的目的是为了防止火势的蔓延) 4.穿越防火分区处 5.补分系统 1.设置范围:除地上建筑的走道或建筑面积<500平米的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统 2.补风量要求:补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50% 3.设置形式: 1.可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式 2.防火门窗不得用于补风设施 3.风机应设置在专用机房内 4.补风口设置位置 1.补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限 2.当二者设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下 (下补风,上排烟) 3.补风口与排烟口水平距离应>=5m 5.补风系统应与排烟系统联动开启或关闭 6.补风口的风速 1.机械补风口的风速不宜大于10m/s 2.人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s 3.自然补风口的风速不宜大于3m/s 7.机械加压送风是在不着火的地方,补风实在着火的房间补风,风量不一样,位置不一样, 送风口的风速是7m/s 2.排烟管道风速 1.当采用金属管道时,管道风速不应大于20m/s 2.当采用非金属材料管道时,不应大于15m/s 3.排烟口的风速不宜大于10m/s (前面两个跟送风风速是一样的;送风封口是7) 1.排烟系统的设计风量应 >= 系统计算风量的1.2倍(设计风量的华,还得1.2) 2.储烟仓厚度 3.H<=6m的场所 (比较常见) 1.采用自然排烟方式时 3.同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度 1.储烟仓的厚度 >= 空间净高的20% 2.应>=500mm 1.采用自然排烟方式时 1.储烟仓的厚度 >= 空间净高的20% 2.应>=500mm 2.采用机械排烟方式时 1.储烟仓的厚度 >= 空间净高的10% 2.应>=500mm 1.排烟量应按不小于60立方(h*平米)计算 (H是小时,不是高度,净高是4米,防烟分区面积是1000,60*1000 = 60000立方/h) 2.取值>=15000立方/h 3.或设置有效面积>=该房间建筑面积 2%的自然排烟窗(口) 1.当系统负担相同净高场所, 2.系统具有不同净高,按照1分别确定,取最大值 1.H>6m :应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算 2.H<=6m : 应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的 排烟量之和的最大值确定 4.防排烟系统控制 1.防烟系统 2.排烟系统 1.加压送风机开启方式 2.机械加压送风系统联动控制 1.现场手动启动 水泵的机械应急是给水泵给强电合上,现场手动启动,现场风机控制柜的手动启动, 机械应急启动就是弱电控制回路有问题了,按钮不能用了,直接强电接触上,合闸,叫做应急 2.通过火灾自动报警系统自动启动 (联动控制,常考) 3.消防控制室手动启动(远程启动) 4.系统中任一常闭加压送风口开启时,加压送风机应能自动启动 (面板按钮,把着火层的打开,连锁开风机) 注:自喷系统的核心是水泵,防排烟的核心是风机,水泵的启动方式: a) 自动控制:压力开关连锁启动水泵、火灾自动报警系统联动 b) 通过消防联动系统的控制盘远程启动 c) 机械应急启动 1.加压送风口所在防火分区内的两只独立的探测器或一只探测器与一只手报动作 →联动控制器动作 →相关层前室等加压送风口开启、风机启动(两个独立的触发信号--探+探/探+手) (两个信号才能确认火灾,防烟系统没有要求烟感) 2.防火分区火灾确认后,15s联动开启常闭加压送风口和加压送风机;并应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机 (楼梯间的就不用,因为是常开的,采用的都是自垂百叶的) 防烟系统按照防火分区动作,排烟系统按照防烟分区动作 1.排烟风机、补风机开启方式 2.排烟系统的联动控制 (是分两步的) 3.电动挡烟垂壁的联动控制 4.自动排烟窗开启方式 1.可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式 2.采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕 3.带有温控功能的自动排烟窗,温控释放温度应大于环境温度30度且小于100度 1.同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的独立的两只感烟,由消防联动控制器控制电动挡烟垂壁降落 2.火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s内挡烟垂壁应开启到位 1.同一防烟分区内的两只独立探测器(没有说探测器+手动报警) →联动控制器动作 →开启排烟口、排烟窗或排烟阀,同时停止该防烟分区的空气调节系统 (防烟分区比较小,在内不一定有手动报警,一个防火分区内肯定是有手动报警的) 2.应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号 →联动控制器动作 →排烟风机启动 3.火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s联动开启相应的防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施, 并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统; 注意: 排烟系统启动了,防烟系统一定启动 防烟系统启动,排烟不一定启动; 一个防火分区,正常情况下,应该有两个安全出口,至少两个楼梯间, 1. 排烟系统启动,两个探测器动作,一定在同一个防火分区内,有两个信号动作,所以防烟系统启动; 比如1 4 探测器启动了,给两步楼梯间做机械加压送风,排烟系统不同,因为信号不是来自同一防烟分区; 1.现场手动启动 2.通过火灾自动报警系统自动启动 (联动控制,常考) 3.消防控制室手动启动(远程启动) 4.系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动(排烟阀和排烟口是同一地方) 5.排烟防火阀在280度应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机;排烟风机的总管上设置280度的排烟防火阀在关闭 后应直接联动控制风机停止;排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器(排烟防火阀只反馈不联动)

相关文档