改性土压实度随时间变化试验成果

1土料填筑及碾压试验段选取

1.1.1试验段的设置

根据现场施工情况,选定试验段位置范围为16+500~16+530区段,全长30米。2试验目的

2.1通过20天对比试验确定水泥改性土中水泥矿物质的变化情况对压实度影响程度。

2.2确定改性土压实度是否衰减,压实度是否满足施工设计要求,因此选用环刀法与灌砂法进行比对试验检测。

3试验用料

试验用料采用5%水泥掺量的改性土作为本次试验基数,最大干密1.65g/cm3,最佳含水量21.8%。

4碾压试验的设备配置

设备配置见下表

设备名称单位数量

1.2 m3挖掘机台 1

20t自卸汽车辆 2

140T推土机台 1

洒水车台 1

环刀套10

灌砂筒套 1

电子天平:量程30kg、精度1g 台 1

电热恒温鼓风台 1

全站仪台 1

20t自行式单驱振动压路机台 1

振动碾主要性能指标

型号自重(t)振动频率

(HZ)

激振动力

(KN)

振幅(mm)

定额功率

(KW)

EX220 20 28 350/200 1.94/0.97128

5试验前准备

在填筑前,清除基础杂物,填平压实,确保基础表面平整,在进行填筑控制点、线的测量放样,洒好白灰线,做好方格网进行试验段的填筑。

5.1.1测量放样

基础清理完毕后,测量组应及时进行测量放样,测量放样采用全站仪以坐标形式放样定点,确定填筑边线、桩号、高程等样点。

5.1.2改性土料填筑

由自卸汽车运输进入填筑部位,采用进站法直接卸料。采用推土机摊铺,平地机精平、并辅以人工整平,层厚按照相关规范及现场试验确定。

6碾压试验

6.1碾压试验

本次试验改性土料用20t振动碾碾压,机械松铺厚度选择30cm铺土厚度,参照以往工程经验,拟根据1.2的松铺系数进行松方卸料控制,推土机推平误差控制在±5cm以内,再以平地机配合人工进行精平。保证在施工过程中填料的松铺厚度符合试验段要求的铺料厚度控制。

6.2碾压要求

9.2.2振动碾压作业时宜采用进退错距法,碾迹搭压宽度为1/3轮宽。

首振动碾全场静压2遍,以达到稳压的目的,以2km/h的行进速度在平行于铺料方向上,以后退法在设定的区域内振动碾压8遍,作为此次试验的碾压变数。

6.3试验场地

本次碾压试验选在以填筑过的改性土之上,并检验合格的填筑面上,首先用推土机推平整理,再用振动碾将试验场地碾压密实。

20t 振动碾碾压试验场地平面布置图1如下:

第一天检测点位第三天检测点位第五天检测点位第八天检测点位

第二十天检测点位

第十七天检测点位第十四天检测点位

第十一天检测点位碾压方

试验段平面图

为了方便清晰观测到每一个检测点位,因此把原有的试验段区域分为八个图形表示。

图1 碾压试验场地平面布置图

6.4铺土碾压

人工配合推土机按铺土厚度30cm 平土,铺料前先在基面上布置高程测量点,

然后按“碾压试验场地平面布置图”中要求用后退法卸料,由推土机进行摊铺整平,并测量铺料的顶面高程,观测松铺厚度和压实度测定点位置,计算实际铺料厚度。先静压2遍,然后振动碾压8遍后取样,采用环刀法与灌砂法在同一点取样,测定压实度。

振动碾均采用前进、后退全振法碾压,前进、后退一个来回按两遍计,自卸车运料上堤,推土机推平。行车速度根据土料情况控制在慢速档,碾压采用进错距法碾压,为避免漏压,严格控制错距宽度,错距在前进时控制,后退时按原路返回。

错距宽度可按下式控制:

b=B/n 式中:b 错距宽度m; B 碾滚净宽m; n 设计碾压遍数

进退错距法碾压示意图如下:

7、成果整理

试验完成后,及时将试验资料进行系统整理分析,绘制对比试验关系曲线图等成果图表,编写试验成果报告。根据试验成果,结合水泥矿物变化情况,确定水泥矿物在变化期间对改性土压实度的影响程度。

试验成果整理及分析总结

环刀法与灌砂法20天检测关系曲线图

系列1号曲线是灌砂法试验检测结果,经过时间的变化灌砂法检测压实度时检测结果趋于稳定。

系列2号曲线是环刀试验检测结果,第6天的检测过程中环刀法检测压实度时部分环刀的试样已不完整,第11天的检测过程中,环刀法检测压实度时已取不出完整的试样,因水泥在改性土中水泥矿物的变化,水泥与土相凝结一体,在取试样环刀时,改性土震动幅度大,改性土易碎,在此表中可以看出水泥在变化期间对密实度的影响。

8、试验结论

经过20天检测、对比、分析,环刀法检测压实度时不能完整的将试样取出,不是因为压实度不能满足设计要求,而是水泥矿物在变化期间的特性,在与灌砂法对比的过程中可看出灌砂法检测压实度是满足设计要求的。因此,水泥改性土压实度随时间变化是不会出现衰减状况;所以,结合上图中环刀法与灌砂法试验数据显示,在一定时间后复检时,应采用灌砂法试验来确定改性土压实度。

附表:1、试验段现场试验记录表

环刀试验操作方法

环刀试验操作方法 Last updated at 10:00 am on 25th December 2020

环刀试验操作规程一、编制依据 GB/T50123-1999土工试验方法标准 SL260-98堤防工程施工规范 山东省胶东调水工程第Ⅱ监理标段输水明渠工程质量控制监理细则 二、环刀法压实度试验方法 1、取样: ⑴仪器设备: 环刀200cm3(内径70mm)若干套,医用凡士林一瓶,铁锹一把,切土刀一个,铁锤一把。 ⑵操作: ①称取环刀的质量并编号记录,精确到0.01g ②在压实基面随机选择取样点,取样部位应有代表性,且应在面 上均匀分部,不得随意挑选,特殊情况下取样应加以注明。 ③应在压实厚度的下部1/3处取样,若下部1/3的厚度不足环 刀高度时,以环刀底面达到下层顶面时环刀取满土样为准,并 记录压实层厚度。

④上层土用铁锹清除,并做成平面,把以松动的土块清理干净。 ⑤然后在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在取样点上,将 环刀盖放在环刀上并加垫木,用铁锤慢慢垂直下压。同时用切 土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,取出环 刀用切土刀整平环刀两端土样,擦干净环刀外壁。用密封性能 良好的包装袋封好后加以编号,送到实验室待用。 2、含水率试验 ⑴仪器设备: ①电热烘箱:应能控制温度为105~110℃ ②天平:称量200g,最小分值0.01g; 称量1000g,最小分值0.1g。 铝盒若干 ⑵试验: ①称取环刀和湿土样的总质量。 ②称取铝盒的质量,记录并编号备用。 ③取环刀中的有代表性的试样放入铝盒,盖上盒盖,称取盒加湿 土质量,准确止0.01g。

环刀试验操作规程

环刀试验操作规程 一、编制依据 GB/T50123-1999土工试验方法标准 SL260-98堤防工程施工规范 山东省胶东调水工程第Ⅱ监理标段输水明渠工程质量控制监理细则 二、环刀法压实度试验方法 1、取样: ?仪器设备: 环刀200cm3 (内径70mm)若干套,医用凡士林一瓶,铁锹一把,切土刀一个,铁锤一把。 ?操作:①称取环刀的质量并编号记录,精确到0.01g ② 在压实基面随机选择取样点,取样部位应有代表性,且应在面上均匀分部,不得随意挑选,特殊情况下取样应加以注明。 ③ 应在压实厚度的下部1/3处取样,若下部1/3的厚度不足环刀高度时,以环刀底面达到下层顶面时环刀取满土样为准,并记录压实层厚度。 ④ 上层土用铁锹清除,并做成平面,把以松动的土块清理干净。 ⑤ 然后在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在取样点上,将环刀盖放在环刀上并加垫木,用铁锤慢慢垂直下压。同时用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,取出环刀用切土刀整平环刀两端土样,擦干净环刀外壁。用密封性能良好的包装袋封好后加以编号,送到实验室待用。 2、含水率试验?仪器设备: ①电热烘箱:应能控制温度为105~110℃②天平:称量200g,最小分值0.01g;

称量1000g,最小分值0.1g。铝盒若干 ?试验: ①称取环刀和湿土样的总质量。②称取铝盒的质量,记录并编号备用。 ③取环刀中的有代表性的试样放入铝盒,盖上盒盖,称取盒加湿土质量,准确止0.01g。 ④把盒号和盒重填写在记录表中。把盒重加湿土重填写在记录表中,湿土重同样填写。 ⑤打开盒盖,将盒置于烘箱内,在105~110℃的恒温下烘止恒量,烘干时间对粘土、粉土不得少于8小时,对砂土不得小于6小时。 6/将称量盒从烘箱中取出,加上盒盖,放入干燥容器内冷却至室温,称盒加干土质量,准确至0.01g。 ⑦把相应数据填写在记录表内。 ⑧含水量按下式计算含水量=湿土重-干土重 ⑨试样的含水率,应按下式计算,准确至0.1%含水率=(湿土质量/干土质量-1)×100 ⑩本试验应进行两次平行测定,取两次测值的平均值, 3、密度试验 ①试样湿密度计算:应按下式计算,精确至0.01g/cm3 土样湿密度=湿土质量÷环刀体积 ③试样干密度计算:应按下式计算,精确至0.01g/cm3 土样干密度=湿密度÷(1+含水率×0.01)④压实度计算:应按下式计算 压实度=土样干密度÷最大干密度×100

土方回填见证、取样要求以及技术处理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 土方回填见证、取样要求以及技术处理措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1555-55 土方回填见证、取样要求以及技术 处理措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 基础回填材料 取样方法 一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。 ㈠、依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每50~100M2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法)㈡、依据《建筑地基处理技术规范》(JCJ79-2002)取样 当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每

50~100M2应不少于1个检验点;对基槽每10~20M2应不少于1个点;每个单独柱基应不少于1个点。(环刀法) ㈢、依据上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ08-40-1994)取样 1、整片垫层 ①、面积≤300M2时:环刀法为30~50M2布置一个,贯入法为10~15M2布置一个。 ②、面积>300M2时:环刀法为50~100M2布置一个,贯入法为20~30M2布置一个。 2、条形基础下垫层 ①、参照整片垫层要求。 ②、每个单独基础下垫层不少于两个测点。 ㈣、依据《城市道路工程及施工验收规程》(DBJ08-225-1997)取样 土路基、石灰土垫层检测频率:每层1000M2测一组,每组3点。(环刀法) 人行道路基、土路肩检测频率:每100m测2点。

回填土环刀取样方法

回填土(环刀)取样方法 一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。 (一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》( GB50202-2002) 和《建筑地基基础设计规范》(GB5000A 2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每50—100m2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。 (环刀法) (二)依据《建筑地基处理技术规范》( JGJ79—2002)取样 当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50—100m2应不少于1个检验点;对基槽每10 —20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1 个点。(环刀法) 1 、整片垫层 (1)面积w 300m2时;环刀法为30 —50m2布置一个;贯入法为10 —15m2布置一个。 (2)面积〉300m2时;环刀法为50 —100m2布置一个;贯入法为20 —30m2布置一个。 2、条形基础下垫层 ( 1 )参照整片垫层要求。 (2)环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少布置一个。 3、单独基础下垫层 ( 1 )参照整片垫层要求。

(2)每个单独基础下垫层不少于两个测点。 (四)依据《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样土路基、石灰土垫层检测频率:每层1000m2测一组,每组3点。(环刀法)人行道路基、土路肩检测频率:每100m测2点。(环刀法) 砂砾、碎石垫层、三渣基层检测频率:每层1000m2测1点。(灌砂法) 二灰土底基层检测频率:每层1000m2测1点(环刀法)进出口斜坡土基检测频率:每个测1 点。(环刀法) (五)依据《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样 沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500 内检测频率:两井之间每层测一组,每组3 点。(环刀法) (六)依据《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样 基坑填土的检测频率:每座墩、台或每仓驳岸、防汛墙,每层测一组,每组3 点。 二、取样须知 1 、采取的土样应具有一定的代表性,取样量应能满足试验的需要。 2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测点处,每 层应按要求夯实,采用环刀取样时,应注意以下事项: 1)现场取样必须是在见证人监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员,必须通过资格考核。 (2)取样时应使环刀在测点处垂直而下,并应在夯实层2/3 处取样。(3)取样时应注意免使土样受到外力作用,环刀内应充满土样,如果环刀内

环刀法测定压实度

一、目的和适用范围 1、本方法规定在公路工程现场用环刀法测定土基及路面材料的密度及压实度。 2 、本方法适用于细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度。但对无机结合料稳定细粒土,其龄期不宜超过 2d ,且宜用于施工过程中的压实度检验。 二、仪具与材料 本试验需要下列仪具与材料: 1 、人工取土器:包括环刀、环盖、定向筒和击实锤系统(导杆、落锤、手柄)。 2 、天平:感量(用于取芯头内径小于 70mm 样品的称量),或(用于取芯头内径 100mm 样品的称量)。 3 、其它:镐、小铁锹、修土刀、毛刷、直尺、钢丝锯、凡士林、木板及测定含水量设备等。 三、方法与步骤 1 、按有关试验方法对检测试样用同种材料进行击实试验,得到最大干密度 ( ρ dmax ) 及最佳含水量 ( w 0 ) 。 2 、用人工取土器测定砂性土或砂层密度时的步骤:

( 1 )擦净环刀,称取环刀质量 M 2 ,准确至 0 . 1g. ( 2 )在试验地点,将面积约 30cm × 30cm 的地面清扫干净,并 将压实层铲表面浮动及不平整的部分,达一定深度,使环刀打下后, 能达到要求的取土深度,但不得将下层扰动。 ( 3 )将定向筒齿钉固定于铲平的地面上,顺次将环刀、环盖放入 定向筒内与地面垂直。 ( 4 )将导杆保持垂直状态,用取土器落锤将环刀打入压实层中, 至环盖顶面与定向筒上口齐平为止。 ( 5 )去掉击实锤和定向筒,用镐将环刀试样挖出。 ( 6 )轻轻取下环盖,用修土刀自边至中削去环刀两端余土,用直 尺检测直至修平为止。 ( 7 )擦净环刀壁,用天平称取出环刀及试样合计质量 M 1 ,准确 至 0 . 1g . ( 8 )自环刀中取出试样,取具有代表性的试样,测定其含水量 ( w )。 3 、本试验须进行两次平行测定,其平行差值不得大于 0 . 03g /cm 3 。求其算术平均值。 三、计算 按式(4--10)计算试验的含水量。

回填土取样标准

一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。 (一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB502-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。 每50-100m2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法) (二)依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)取样 当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50-100m2应不少于1个检验点;对基槽每10-20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1个点。(环刀法) 1、整片垫层 (1)面积≤300m2时;环刀法为30-50m2布置一个;贯入法为10-15m2布置一个。 (2)面积>300m2时;环刀法为50-100m2布置一个;贯入法为20- 30m2布置一个。 2、条形基础下垫层 (1)参照整片垫层要求。 (2)环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少布置一个。 3、单独基础下垫层 (1)参照整片垫层要求。 (2)每个单独基础下垫层不少于两个测点。 (四)依据《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样

土路基、石灰土垫层检测频率: 每层1000m2测一组,每组3点。(环刀法)人行道路基、土路肩检测频率: 每100m测2点。(环刀法) 砂砾、碎石垫层、三渣基层检测频率: 每层1000m2测1点。(灌砂法) 二灰土底基层检测频率: 每层1000m2测1点(环刀法) 进出口斜坡土基检测频率: 每个测1点。(环刀法) (五)依据《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500内检测频率: 两井之间每层测一组,每组3点。(环刀法) (六)依据《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样 基坑填土的检测频率: 每座墩、台或每仓驳岸、防汛墙,每层测一组,每组3点。 二、取样xx 1、采取的土样应具有一定的代表性,取样量应能满足试验的需要。 2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测点处,每层应按要求夯实,采用环刀取样时,应注意以下事项: (1)现场取样必须是在见证人监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员,必须通过资格考核。

环刀取样

第一章回填土 一、依据标准 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 二、检验项目 检验项目一般依据施工图纸要求,包括密度指标和含水率指标。 在建筑工程的施工图纸上如果规定有密度指标,则回填后委托密度试验;施工现场的实测干密度ρd应不小于工程图纸要求的最小干密度ρdmin的控制指标。如果规定有压实系数指标,则先委托击实试验(击实试验提供给施工单位该土最佳含水率ωop状态下的最大干密度ρdmax及控制干密度);然后现场按击实试验报告中的最佳含水率和控制干密度回填后再委托密度试验,实测干密度应不小于击实试验报告中的控制干密度。 三、取样要求 1.取样方法 密度试验常用取样方法有:环刀法、灌砂法、灌水法、蜡封法。其中环刀法与灌砂法应用较为广泛。 用环刀法取样,取样部位应在每层压实后的下半部。取样时应事先在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,直至土样高出环刀。将环刀整个挖出,用切土刀将环刀外侧土样削掉,用钢丝锯整平环刀两端土样。取出环刀内土,编号,装入密封袋内。 2.取样数量 2.1 压实回填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率. 2.1.1 基坑每50~100m2应不少于1个检验点; 2.1.2 基槽每10~20m应不少于1个检验点; 2.1.3 每一独立基础下至少有1个检验点; 2.1.4 对灰土、砂和砂石、土工合成材料、粉煤灰等地基,检验数量每单位工程不应少于3点,1000m2以上的工程每100m2至少有1点,3000m2以上的工程,每300m2至少有1点。 2.2 场地平整 2.2.1 每100~400m2取1点,但不应少于10点; 2.2.2 长度、宽度、边坡为每20m取1点,每边不应少于1点。 2.3 击实试验取样时,用四分法取代表性土样20kg(重型为50kg)。若为灰土,白灰的取样数量按比例而定。

土方回填环刀取样计算

压实度计算方法(环刀法) 一、环刀法适用于细粒土,所需仪器、设备为: 1、环刀:内径6~8cm 高2~3cm 2、天平:称量500g 感量0.1g ;称量200g 感量0.01g 3、其它:切土刀、钢丝锯、凡士林、小铁锤 二、操作步骤: 1、测出环刀的容积V,在天平上称出环刀质量。 2、按工程需要取原状土或人工制备所需要求的扰动土样,其直径和高度应 大于环刀的尺寸,整平两端放在玻璃板上。 3、将环刀的刀口向下放在土样上面,然后用手或小铁锤将环刀垂直下压, 边压边削使之土样上端伸满环刀为止,削去两端余土修平,两端盖上平 滑的园玻璃片,以免水分蒸发。 4、擦净环刀外壁,拿去玻璃片,称取环刀加土的质量,准确至0.1g 三、注意事项: 1、密度试验应进行2次平行测定,两次测定的差值不得大于0.03g/cm3, 取两次试验结果的算术平均值。 2、密度计算准确至0.01 g/cm3。 四、计算公式: 1、符号表示 ρ湿:湿密度(g/cm3)ρ干:干密度(g/cm3)W:土的含水率(%)ρ:最大干密度(试验室给的击实报告中最大干密度)a:压实系数 m湿:湿土的质量m干:干土的质量m水:水的质量V:环刀体积 2、计算公式 ρ湿= m湿/V(计算至0.01 g/cm3) ρ干= m干/V(计算至0.01 g/cm3) m水= m湿- m干a=ρ干/ρW= m水/ m干

3、推导公式ρ干=ρ湿/1+ W 五、资料填写注意要点 最小干密度=ρ×最小压实系数压实系数:图纸设计说明或规范中有最有含水率:击实报告中 【此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,本文档可自行编辑和修改内容,感谢您的支持!】 【此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,本文档可自行编辑和修改内容,感谢您的支持!】

现场环刀取样图及技术要求

中文词条名:环刀现场如何取样 英文词条名: 环刀取样部位 现场取样 施工手册质量控制与检验 1.对大基坑每(50-100)㎡应不少于1个检验点 2.对基槽每(10-20)M应不少于1个检验点;

3.每一个独立柱基础不应少于今1个检验点.采用贯入仪或动力触探检验垫层的施工质量时,每层检验点的检距应小于4M; 4.竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力时,每个单体工程不宜少于3点;对于大型工程则应按单体工程的数量或工程的面积确定检验点数. 5.对灰土.砂和砂石.土工合成材料.粉煤灰等地基,应对地基强度或承载力进行检验,检验数量,每单位工程不应少于3点,1000㎡以上的工程每100㎡至少有1点,3000㎡以上的工程,每300㎡至少有1点. 6.当用环刀取样时,取样点应位于每层2/3的深度处.每层厚度为20-25CM,(环刀法适用于细粒径,粗粒径适用于灌砂法和灌水法). 土工试验方法标准GB/T 50123 根据试验要求用环刀切取试样时,应在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,根据试样的软硬采用钢丝锯或切土刀整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,称环刀和土的总质量。 垫层压实系数A。为土的控制干密度与最大干密度的比值。可由公式表示:由试验室击实试验确定) 根据的定义:值越大,则土的控制干密度越接近最大干密度表明垫层的压实质量越好;反之,表明垫层的压实质量越差。因此,A的大小,表明了垫层的压实质量。所以A,的大小成为灰土垫层的质量检验的一种手段,一般情况下,在地基主要受力层范围以内要求A≥0.97,在地基主要受力层范围以下要求A≥0.95,并且垫层的施工应保证每层A,符合设计要求后方可铺设上层土。

环刀取样规则

环刀取样规则: 基坑要求是每100平米取一个点.大于3000平米的基坑,每300平米取一个点. 基槽要求每50延米取一个点. 对湿度有要求,现场判断方法为:手握成团,手松不散,落地开花。 使用环刀测土壤容重,步骤如下: 1.先选择挖掘土壤剖面的位置,然后挖掘土壤剖面,按剖面层次,分层采样,每层重复3次。如只测定耕作层土壤容重,则不必挖土壤剖面。 2.将环刀托放在已知重量的环刀上,将环刀刃口向下垂直压入土中,直至环刀筒中充满样品为止。环刀压入时要平稳,用力一致。 3.用削土刀托放在已知重量的环刀上,将环刀刃口向下垂直压入土中,直至环刀筒中充满样品为止。环刀压入时要平稳,用力一致。 4.用削土刀切开环刀周围的土壤,取出已装满土的环刀,细心削去环刀两端多余的土,并擦净环刀外面的土。环刀两端立即加盖,以免水分蒸发。随即称重(精确到0.01g)并记录。 5.同时在同层采样处,用铝盒采样,测定土壤自然含水量。或者直接从环刀筒中取出样品,测定土壤含水量。 按下式计算土壤容重。 d=g·100/[V·(100+W)] 式中:d—土壤容重(g/cm3) g—环刀内湿土重(g) V—环刀容积(cm3) W—样品含水量(%) 取土环刀最常用的规格是:Φ100、Φ200 规格Φ200:取土容量:200立方厘米,高度:53MM 内径:70MM 环刀的计算步骤: 试验前先量环刀的尺寸, 计算出环的体积, 用环刀中土的质量除以环刀的 体积,就是土的湿密度,再用湿密度除以(1+含水量),就是土的干密度 P=M/V 压实度=干密度/试验做出的最大干密度 土壤含水量(重量%)=(原土重-烘干土重)/烘干土重×100% 土壤含水量(重量%)=(水重/烘干土重*100%

回填土取样标准

回填土取样标准 一般的换填需要做压实度检测,在这之前还需要做土样的击实试验。根据土样的类型,采取灌沙,灌水或环刀的试验方法,每个单位工程不得少于三点,1000平米以上的工程,每100平米至少应有一点,3000平米以上的,每300平米至少有一点,每个独立柱基础下面至少有一点,基槽每20延米有一点。一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。 (一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每50-100m2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法) (二)依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)取样 当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50-100m2应不少于1个检验点;对基槽每10-20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1个点。(环刀法)1、整片垫层 (1)面积≤300m2时;环刀法为30-50m2布置一个;贯入法为10-15m2布置一个。 (2)面积>300m2时;环刀法为50-100m2布置一个;贯入法为20-30m2布置一个。 2、条形基础下垫层 (1)参照整片垫层要求。 (2)环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少布置一个。 3、单独基础下垫层 (1)参照整片垫层要求。 (2)每个单独基础下垫层不少于两个测点。 (四)依据《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样 土路基、石灰土垫层检测频率:每层1000m2测一组,每组3点。(环刀法) 人行道路基、土路肩检测频率:每100m测2点。(环刀法) 砂砾、碎石垫层、三渣基层检测频率:每层1000m2测1点。(灌砂法) 二灰土底基层检测频率:每层1000m2测1点(环刀法) 进出口斜坡土基检测频率:每个测1点。(环刀法) (五)依据《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500内检测频率:两井之间每层测一组,每组3点。(环刀法) (六)依据《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样 基坑填土的检测频率:每座墩、台或每仓驳岸、防汛墙,每层测一组,每组3点。 二、取样须知 1、采取的土样应具有一定的代表性,取样量应能满足试验的需要。 2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测点处,每层应按要求夯实,采用环刀取样时,应注意以下事项: (1)现场取样必须是在见证人监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取

环刀法测量压实度的方法

环刀法测量压实度的方法 一、目的和适用范围:1、本方法规定在公路工程现场用环刀法测定土基及路面材料的密度及压实度。2、本方法适用于细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度。但对无机结合料稳定细粒土,其龄期不宜超过2d,且宜用于施工过程中的压实度检验。 二、仪具与材料本试验需要下列仪具与材料: 1、人工取土器:见图4-6,包括环刀、环盖、定向筒和击实锤系统(导杆、落锤、手柄)。环刀内径6~8cm,高2~3cm。壁厚1.5~2mm。 2、电动取土器:如图4-7所示。由底座、行走轮、立柱、齿轮箱、升降机构、取芯头等组成。(1)底座:由底座平台(16)、定位销(15)、行走轮(14)组成。平台是整个仪器的支撑基础;定位销供操作时仪器定位用;行走轮供换点取芯时仪器近距离移动用,当定位时四只轮子可扳起离开地表。(2)立柱:由立柱(1)与立柱套(11)组成,装在底座平台上,作为升降机构、取芯机构、动力和传动机构的支架。(3)升降机构:由升降手轮(9)、锁紧手柄(8)组成,供调整取芯机构高低用。松开锁紧手柄,转动升降手轮,取芯机构即可升降,到所需位置时拧紧手柄定位。(4)取芯机构:由取芯头(10)、升降轴(2)组成,取芯头为金属圆筒,下口对称焊接两个合金钢切削刀头,上端面焊有平盖,其上焊螺母,靠螺旋接于升降轴上。取芯头为可换式,有三种规格,即50mm×50mm、70mm×70mm、100mm×100mm,另配有相应的取芯套筒、扳手、铅盒等。(5)动力和传动机构:主要由直流电机(4)、调速器(12)、齿轮箱组成。另配电瓶和充电器。当电机工作时,通过齿轮箱的齿轮将动力传给取芯机构,升降轴旋转,取芯头进入旋切工作状态。(6)电动取土器主要技术参数为:工作电压DC24V(36A·h);转速度50~70r/min,无级调速;整机质量约35kg。图4-7电动取土器1-立柱;2-升降轴;3-电源输入;4-直流电机;5-升降手柄;6、7-电源指示;8-锁紧手柄;9-升降手轮;10-取芯头;11-立柱套;12-调速器;13-电瓶;14-行走轮;15-定位销;16-底座平台 3、天平:感量0.1g(用于取芯头内径小于70mm样品的称量),或1.0g(用于取芯头内径100mm样品的称量)。 4、其它:镐、小铁锹、修土刀、毛刷、直尺、钢丝锯、凡士林、木板及测定含水量设备等。三、方法与步骤1、按有关试验方法对检测试样用同种材料进行击实试验,得到最大干密度(ρdm)及最佳含水量(w0)。2、用人工取土器测定粘性土及无机结合料稳定细粒土密度的步骤:(1)擦净环刀,称取环刀质量M2,准确至0.1g.(2)在试验地点,将面积约30cm×30cm的地面清扫干净,并将压实层铲表面浮动及不平整的部分,达一定深度,使环刀打下后,能达到要求的取土深度,但不得将下层扰动。(3)将定向筒齿钉固定于铲平的地面上,顺次将环刀、环

压实回填环刀取样规定

环刀法取样宜位于压实层的什么部位[工程]收藏转发至天涯微博 悬赏点数0 2个回答 匿名提问2009-09-13 23:18:19 土工实验 回答 登录并发表取消 回答 1881662009-09-14 00:18:39 一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。(环刀法) (五)依据《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样 沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500内检测频率:两井之间每层测一组,每组3点。(环刀法) (六)依据《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样 基坑填土的检测频率:每座墩、台或每仓驳岸、防汛墙,每层测一组,每组3点。 二、取样须知

回填土环刀取样方法

填土(环刀)取样方法 、取样数量 土样取样数量,应依据现行及所属行业或地区现行标准执行。 一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)和《》(GB5000—2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的和含水量。每50 —100m2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得。() 二)依据《》(JGJ79-2002)取样 当样检验垫层的质量时,对大每50—100m2应不少于1个检验点;对基槽每10 —20m应不少于1个点;每单独应不少于1个点。(环刀法) 1 、整片垫层 (1)面积W 300m2时;环刀法为30 —50m2布置一个;贯入法为10—15m2布置一个。 (2)面积>300m2时;环刀法为50—100m2布置一个;贯入法为20—30m2布置 一个。 2、下垫层 1 )参照整片垫层要求。 (2)环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少布置一个。 3、单独基础下垫层 1 )参照整片垫层要求。 2)每个单独基础下垫层不少于两个。 四)依据《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08—225—1997)取样

土、垫层检测频率:每层1000m2测一组,每组3点。(环刀法) 路基、土路肩检测频率:每100m测2点。(环刀法) 、碎石垫层、三渣基层检测频率:每层1000m2测1点。() 二灰土检测频率:每层1000m2测1点(环刀法)进出口斜坡土基检测频率:每个测1 点。(环刀法) 五)依据《市政工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样 沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500 内检测频率:两井之间每层测一组,每组3 点。(环刀法) 六)依据《市政施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样 基坑填土的检测频率:每座墩、台或每仓、防汛墙,每层测一组,每组3 点。 二、取样须知 1 、采取的土样应具有一定的代表性,取样量应能满足试验的需要。 2、鉴于基础回填材料基本上是土,在按设计要求及所定的测点处,每层应按要 求,采用时,应注意以下事项: 1 )现场取样必须是在监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员,必须通过资格考核。 2)取样时应使环刀在测点处垂直而下,并应在夯实层2/3 处取样。 3)取样时应注意免使土样受到外力作用,环刀内应充满土样,如果环刀内土 样不足,应将同类土样补足。 4)尽量使土样受最低程度的扰动,并使土样保持天然含水量。 5)如遇到原状土测试情况,除土样尽可能免受扰动外,还应注意保持土样的 原状结构及其天然。 三、土样存放及运送

环刀法测定压实度

环刀法测定压实度 一、目的和适用范围 1、本方法规定在公路工程现场用环刀法测定土基及路面材料的密度及压实度。 2 、本方法适用于细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度。但对无机结合料稳定细粒土,其龄期不宜超过2d ,且宜用于施工过程中的压实度检验。二、仪具与材料 本试验需要下列仪具与材料: 1 、人工取土器:包括环刀、环盖、定向筒和击实锤系统(导杆、落锤、手柄)。 2 、天平:感量(用于取芯头内径小于70mm 样品的称量),或(用于取芯头内径100mm 样品的称量)。 3 、其它:镐、小铁锹、修土刀、毛刷、直尺、钢丝锯、凡士林、木板及测定含水量设备等。 三、方法与步骤 1 、按有关试验方法对检测试样用同种材料进行击实试验,得到最大干密度( ρdmax ) 及最佳含水量( w 0 ) 。 2 、用人工取土器测定砂性土或砂层密度时的步骤: (1 )擦净环刀,称取环刀质量M 2 ,准确至0 . 1g. (2 )在试验地点,将面积约30cm ×30cm 的地面清扫干净,并将压实层铲表面浮动及不平整的部分,达一定深度,使环刀打下后,能达到要求的取土深度,但不得将下层扰动。

( 3 )将定向筒齿钉固定于铲平的地面上,顺次将环刀、环盖放入定向筒内与地面垂直。 ( 4 )将导杆保持垂直状态, 用取土器落锤将环刀打入压实层中,至环盖顶面与定向筒上口齐平为止。 ( 5 )去掉击实锤和定向筒,用镐将环刀试样挖出。 ( 6 )轻轻取下环盖,用修土刀自边至中削去环刀两端余土,用直尺检测直至修平为止。 ( 7 )擦净环刀壁,用天平称取出环刀及试样合计质量 M 1 ,准确至 0 . 1g . ( 8 )自环刀中取出试样,取具有代表性的试样,测定其含水量( w )。 3 、本试验须进行两次平行测定,其平行差值不得大于 0 . 03g /cm 3 。求其算术平均值。 三、计算 按式(4--10)计算试验的含水量。 式中: w —含水率(%),计算至 m —湿土质量(g ) ms —干土质量(g ) 按式( 4 — 11 )、( 4 — 12 )计算试样的湿度及干密度: V m m 21-=ρ ( 4 — 11 ) w d 01.01+=ρρ ( 4 — 12 ) 式中: ρ ——试样的湿密度( g/cm 3 ) ; ρd ——试样的干密度( g/cm 3 );

环刀法压实度试验

§ 4 — 3 环刀法测定压实度试验 一、目的和适用范围 ?本方法规定在公路工程现场用环刀法测定土基及路面材料的密度及压实度。 2 、本方法适用于细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度。但对无机结合料稳定细粒土,其龄期不宜超过 2d ,且宜用于施工过程中的压实度检验。 二、仪具与材料 本试验需要下列仪具与材料: 1 、人工取土器:见图 4-6 ,包括环刀、环盖、定向筒和击实锤系统(导杆、落锤、手柄)。环刀内径 6~8cm ,高 2~3 cm 。壁厚 1.5~ 2 mm 。 2 、电动取土器:如图 4-7 所示。由底座、行走轮、立柱、齿轮箱、升降机构、取芯头等组成。 ( 1 )底座:由底座平台( 16 )、定位销( 15 )、行走轮( 14 )组成。平台是整个仪器的支撑基础;定位销供操作时仪器定位用;行走轮供换点取芯时仪器近距离移动用,当定位时四只轮子可扳起离开地表。 ( 2 )立柱:由立柱( 1 )与立柱套( 11 )组成,装在底座平台上,作为升降机构、取芯机构、动力和传动机构的支架。 ( 3 )升降机构:由升降手轮( 9 )、锁紧手柄( 8 )组成,供调整取芯机构高低用。松开锁紧手柄,转动升降手轮,取芯机构即可升降,到所需位置时拧紧手柄定位。 ( 4 )取芯机构:由取芯头( 10 )、升降轴( 2 )组成,取芯头为金属圆筒,下口对称焊接两个合金钢切削刀头,上端面焊有平盖,其上焊螺母,靠螺旋接于升降轴上。取芯头为可换式,有三种规格,即50mm × 50mm 、70mm × 70mm 、100mm × 100mm ,另配有相应的取芯套筒、扳手、铅盒等。 ( 5 )动力和传动机构:主要由直流电机( 4 )、调速器( 12 )、齿轮箱组成。另配电瓶和充电器。当电机工作时,通过齿轮箱的齿轮将动力传给取芯机构,升降轴旋转,取芯头进入旋切工作状态。 ( 6 )电动取土器主要技术参数为: 工作电压 DC24V (36A · h ); 转速度 50~70r/min ,无级调速;

环刀取样方法c

回填土击实试验和环刀取样试验怎么做?具体实施步骤是怎么样的? 230 RT,我想问下它们是一个试验吗?它们各自怎么取样?具体操作步骤和顺序是什么样的?还有重型和轻型是用于是什么的? 因为我今年刚毕业来建设单位,要做这个试验不怎么懂,还望前辈大虾们不吝赐教!本人感激不尽 满意答案 银角大王。5级2010-11-03 ①环刀法取样:取样时应在环刀内壁涂一层凡士林,刀口向下放在取样处,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外側切削土样,边压边削至土样高出环刀,用钢丝锯整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,称环刀和土的总质量。土样在试验前应妥善保管,并应采取防止水分蒸发的措施。希望给分。 18 雪漠沙影的感言:谢了2010-12-10 其他回答(1) 阿拉一比吊糟5级2010-11-13 ①他们是验证性试验回填时候做。②具体做法环刀取样:取适量土样放在玻璃片上,用切刀把土样切匀,再把切好的土样装入环刀中,用适当的力把环刀上的土压匀,最后用钢丝锯把环刀口两边以上的土除去。 ③环刀取土:每30公分为一层进行夯实,约500平米为一组,一组为5个点,一点两份样品。如回填高度为 0.9米,每30公分为一层,分3组,每组5点,每点两个环刀,所以共取30个。 建设单位怎么做环刀试验呢? 不是施工单位做的吗? 用环刀取样,其取样组数为:基坑回填每 20~50m3取样一组(每个基坑不少于一组);基槽或管沟回填每层按长度20~50m3取样一组;室内填土每层按100~500m2取样一组;场地平整填方每层按取样一组。取样部位应在每层压实后的下半部 监理单位在房屋建筑工程中的竣工验收会议中的发言该说什么? 15 监理单位在房屋建筑工程中的竣工验收会议中的发言该说什么?发言稿都可以。 土人无尘16级2011-11-16 监理单位在房屋建筑工程中的竣工验收会议中的发言:1、介绍工程概况;2、对工程施工质量进行评估;3、提交施工质量评估报告; 四、施工情况:于2009年01月13日开工,至2010年10月28日按设计施工图纸和设计变更及施工合同的要求完成该工程的全部施工内容。 五、工程质量评估依据: 1、业主提供的本工程施工图和设计修改、变更通知单等。 2、国家现行的建筑工程施工质量验收规范和相关的标准、图集。

环刀取样试验的步骤

环刀取样试验的步骤? 环刀取样规则: 基坑要求是每100平米取一个点.大于3000平米的基坑,每300平米取一个点. 基槽要求每50延米取一个点. 对湿度有要求,现场判断方法为:手握成团,手松不散,落地开花。 结果计算按下式计算土壤容重。 d=g?100/[V?(100+W)] 式中:d—土壤容重(g/cm3) g—环刀内湿土重(g) V—环刀容积(cm3) W—样品含水量(%) 指出灰土垫层质量检验过程中,部分压实系数A>1.0的实际存在,明确了影响A,值的主要因素,分析导致A>1.0的具体原因,给出了当A>1.0时,怎样正确评价垫层的压实质量。 关键词:灰土氆层压实系数压实质量A>1.0 垫层压实系数A。为土的控制干密度与最大干密度的比值。可由公式表示:由试验室击实试验确定) 根据的定义:值越大,则土的控制干密度越接近最大干密度表明垫层的压实质量越好;反之,表明垫层的压实质量越差。因此,A的大小,表明了垫层的压实质量。所以A,的大小成为灰土垫层的质量检验的一种手段,一般情况下,在地基主要受力层范围以内要求A≥0.97,在地基主要受力层

回填土环刀取样方法精编版

(环刀法)(二)依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)取样 当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50-100m2应不少于1个检验点;对基槽每10-20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1个点。 2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测点处,每层应按要求夯实,采用环刀取样时,应注意以下事项:

灌砂法和环刀法测压实度[带计算过程]

灌砂法测压实度 最大干密度1.861g/cm3最佳含水率10.6% 椎体砂质量728克 标准砂密度1.344g/cm3环刀体积200cm3一、灌砂法 1、(灌砂筒质量+砂质量)-(剩余筒+砂质量)-椎体砂质量=洞内砂质量 2、洞内砂质量÷标准砂密度=洞体积 3、湿土质量÷洞体积=湿密度 4、湿密度÷(1+含水率%)=干密度 5、干密度÷最大干密度=压实度 二、环刀法 1、称量环刀质量 2、(环刀+湿土质量)-环刀质量=刀内湿土质量 3、刀内湿土质量÷环刀体积=湿密度 4、湿密度÷(1+含水率%)=干密度 5、干密度÷最大干密度=压实度 三、测含水率简易方法 1、先称量铁盒质量; 2、把取得的湿土,取出适当量放进铁盒内称量(盒+湿土)质量; 3、(铁盒+湿土)-铁盒=湿土质量 4、把酒精倒进铁盒刚没过湿土,点燃酒精可以轻轻搅拌。待酒精熄灭后再次加入酒精点燃。观察土是否已干。 5、称量(铁盒+干土)质量 6、(铁盒+湿土)-(铁盒+干土)=水质量 7、(铁盒+干土)-铁盒质量=干土质量 8、水质量÷干土质量=含水率 . 技术资料. 专业整理.

一、试验内容及要求: 路基路面施工或验收时对其施工压实质量进行检测,通过试验要求学生掌握路基路面压实度检测的各种方法,并能熟练进行现场检测。 灌砂法是利用均匀颗粒的砂去置换试洞的体积,它是当前最通用的方法,很多工程都把灌砂法列为现场测定密度的主要方法。该方法可用于测试各种土或路面材料的密度,它的缺点是:需要携带较多的量砂,而且称量次数较多,因此它的测试速度较慢。采用此方法时,应符合下列规定: (1)当集料的最大料径小于15cm、测定层的厚度不超过150mm时,宜采用 100mm的小型灌砂筒测试。 (2)当集料的粒径等于或大于15mm,但不大于40mm,测定层的厚度超过150mm,但不超过200mm时,应用 150mm的大型灌砂筒测试。 二、试验仪具与材料(1)灌砂筒; (2)金属标定罐;灌砂筒的主要尺寸 结构小型灌砂筒大型灌砂筒 储砂筒直径(mm)100 150 容积(cm3)2120 4600 流砂孔直径(mm) 10 15 金属标定罐内径(mm)100 150 外径(mm)150 200 金属方盘基板边长(mm)350 400 深(mm) 40 50 中孔直径(mm) 100 150 注:如集料的最大粒径超过40mm,则应相应地增大灌砂筒和标定罐的尺寸。如集料的最大粒径超过60mm,灌砂筒和现场试洞的直径应为200mm。(3)基板;(4)玻璃板;(5)试样盘;(6)天平或台秤;(7)含水量测定器具;(8)量砂;(9)盛砂的容器;(10)其他。 三、试验方法与步骤 (1)标定筒下部圆锥体内砂的质量 ①在灌砂筒筒口高度上,向灌砂筒内装砂至距筒顶15mm左右为止。称取装入筒内砂的质量,准确至1g。以后每次标定及试验都应该维持装砂高度与质量不变。 ②将开关打开,让砂自由流出,并使流出砂的体积与工地所挖试坑内的体积相当(可等于标定灌的容积),然后关上开关,称灌砂筒内剩余砂质量,准确至1g。 ③不晃动储砂筒的砂,轻轻地将灌砂筒移至玻璃板,将开关打开,让砂流出,直到筒内砂不再下流时,将开关关上,并细心地取走灌砂筒。 . 技术资料. 专业整理.