文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风电场升压站工程监理单位见证取样计划

风电场升压站工程监理单位见证取样计划

风电场升压站工程监理单位见证取样计划
风电场升压站工程监理单位见证取样计划

见证取样及送检制度

工程名称:XX风电场220KV升压站工程

建设单位:

编制单位:

编制人:

审核人:

批准人:

目录

一. 编制说明

二. 本工程见证取样和送检的范围和程序及

承担见证取样和送检的检测单位

三. 见证人员的基本要求和职责

四. 本工程见证取样和送检计划

五. 本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求

六. 混凝土结构实体检验计划

一、编制说明

1、编制说明

根据建筑工程相关法规、文件要求,以及为确保华能通辽开鲁风电场的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检制度》。

由于施工图变更等原因,本计划在实施过程中,可能会出现与现场实际及有关规定不符现象,届时,各方另行协商完善。

2、编制依据

本计划编制依据下列法规、文件的规定、精神:

1).《建设工程质量管理条例》;

2).建设部建建[2000]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知”;

3).GB 50204-2002《混凝土结构施工质量验收规范》;

4).其他相关标准。

二、见证取样和送检的范围、程序及承担见证取样和送检的检测单位

本工程的见证取样和送检范围和程序如下:

1、见证取样送检的范围

涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得少于有关技术标准规定应取数量的30%;

按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:

用于承重结构的砼试块;

用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

用于承重结构的钢筋、预应力锚具和其他连接试件;

用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;

用于拌制混凝土和砌筑砂浆用的水泥;

用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;

地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;

国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

2、见证取样送检的程序

1)、施工单位在开工时以书面形式上报“见证单位和见证人员授权书”,并委托检测机构,授权书应写明本工程委托的见证单位和见证人员名单;

2)、见证单位根据见证取样的内容、部位和数量,在施工前制定见证取样和送检计划;

3)施工单位必须按见证取样和送检计划,在见证人员旁站见证下,由取样人员在现场进行原材料和试块制作;

4)、见证人员应对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样;

5)、承担检测的单位应设置收养室,收养室应按授权书检查委托单位及试样的标识、标志,确认无误后方能交付检测;

6)、检测单位必须按标准、规范进行检测,单独建立见证取样试验台帐;及时公正、真实、准确的检测报告并加盖见证取样和送检检测专用章;

7)、发生不合格情况,及时通知监理单位,监理单位及时于业主单位进行沟通解决,对影响结构安全的,应在24小时内报送。

3、承担见证取样和送检的检测单位

承担见证取样和送检的检测单位应具备省级以上建设行政主管部门和资质证书和质量技术监督部门的计量认证,并接受建设行政主管部门和监督机构的监督管理。

三、见证人员的基本要求和职责

见证人员应是本工程监理单位人员;

见证人员必须具备建筑施工试验知识的专业技术人员;

见证人员应对试件的真实性和代表性负责,制作见证取样记录,并将见证记录归入施工技术档案。

四、本工程见证取样和送检计划

1、针对上述的文件及法规要求,本工程如下试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:

风机基础混凝土抗压试块(自然、标养);

风机基础混凝土砂、石、水泥原材料检验;

风机基础外加剂检验;

承重结构的砼试块,含主体结构和桩基结构砼试块;

墙体的砌筑砂浆试块;

钢筋原材及焊接连接接头试件;

墙体用砌块;

现场拌制混凝土用水泥,即桩基混凝土用水泥;

屋面、厕浴间使用的防水材料。

五、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求

1.混凝土试块的取样和制作要求

1).检验项目

立方体抗压强度试验

2).试样标准

一组三块,标准试样尺寸150×150×150MM

3).取样频率

A.每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

B.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

C.当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每200M3取样不得少

于一次;

D.每次取样至少留置一组标准养护试件,同条件养护的留置组数应根据实际需要确定;

E.钻孔灌注桩每桩留置一组试件。

4).取样方法

A.用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随抽取;

B.同一组混凝土拌合物取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需的1.5倍,且不少于20L;

C.混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀;

D.从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min,

5).试件制作要求

A.制作试件用的试模由铸铁或钢制成,应具有足够的刚度,并装拆方便,试模内表面应机械加工,其不平度每100MM不超过0.05MM,组装后各相邻面垂直度不超过±0.5 ;

B.在制作试件前应将试模清擦干净,并在其内壁涂以脱模剂;

C.混凝土坍落度小70MM时,试件制作宜采用机械制作;混凝土坍落度大于70MM时,试件制作宜采用人工制作;

D.试件采用人工插捣时,混凝土拌和物应分两层装入试模,每层装入厚度应大致相等,插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应达到试模底面;插捣上层时,捣棒应穿入下层深度约20~30MM;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次,每层的插捣次数为27次,插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平;

E.试验室用震动台的振动频率应为50±3HZ,空载时振幅约为0.5MM;试件

用振动台成型时,混凝土拌和物应一次装入试模,装料时应用抹刀沿试模内壁略加插捣并使混凝土拌和物高出试模上口,振动时应防止试模在振动台上自由跳动,振动应持续到混凝土表面出浆为止,刮除多余的混凝土并用刀抹平。

6).试件养护要求

A.试件做好用不透水薄膜覆盖并应静置1~2天;拆模后的试件应立即放在20±2℃,湿度为95%以上的标准养护室中养护(简称标养)。在标养室中,试件应放在架上,彼此间距应为10~20MM,并应壁免用水直接淋刷试件。当无标养室时,混凝土试件也可放于20±2℃Ca(OH)

饱和溶液中养护;

2

B.采用与构筑物或构件同条件养护的试件,成型后即覆盖,表面试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。

7).结果判定

混凝土立方体抗压强度合格评定按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)进行,共分为三种方法,即:方差已知的统计方法、方差未知的统计方法、非统计方法。

2.砌筑砂浆试块的取样和制作要求

1).检验项目

抗压强度

2).试样标准

一组六块,标准试样尺寸70.7×70.7×70.7MM

3).取样频率

每检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。

4).取样方法

在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块,至少从三个不同部位集取,现场取来的试样,在试验室应经人工再翻拌,以保证其质量均匀,并尽快制作;所取的砂浆拌和物数量,应比试验用量多1~2倍。

5).试件制作要求

A.砌筑砂浆制作,将无底的钢模或塑料试模放在预先铺好的吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不少于10%,含水率不大于2%),试模内事先涂刷薄层机油或脱模剂;

B.放在砖上的湿纸,应为湿的新闻纸(或其他未粘过胶凝材料的纸),纸的大小要以盖过砖的四边为准。砖的使用面要求平整,凡粘过水泥或其他胶凝材料的面,不允许再使用;

C.向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀的由外向里按螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后,可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插数次,使砂浆高出试模顶面6~8MM;

D.当砂浆表面出现麻斑状态时(约15~30分钟),将高出部份的砂浆沿试模顶面削去抹平;

6).试件养护要求

A、砂浆试块在制作后应20±3℃温度环境下停一昼夜(24±2小时),气温较低时,可适当延长时间,但不应超过二昼夜,然后对试块进行编号拆模,并置于标准养护条件下进行养护;养护期间,试块间间隔不小于10MM;

B、水泥砂浆的标准养护条件为温度20±3℃,相对湿度90%以上;水泥混合砂浆的标准养护条件温度20±3℃,相对湿度为60%~80%;

C、砂浆试块养护期限为28天,然后进行试压。

7).结果判定

按《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-2003和《留孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001规定,砌筑砂浆强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或者等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度:同一验收批砂浆试块强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

注:砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不小于3组。当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。

3.钢筋原材料及焊接连接件取样要求

本工程主要使用钢筋为热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条;主要焊接连接方式为闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊。

a)钢筋原材料

A、检验项目

本工程钢筋原材料的检验项目为拉伸试验(屈服点或屈服强度、抗拉强度、伸长率)、弯曲(冷弯)试验。

B、取样频率

a、应按批进行检查和验收

b、每批由同一厂家、同一炉罐号、同一交货状态、同一进场时间的钢筋组成;

c、允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉号含碳量之量不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%;

d、热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条每批数量不得大于60T。

C、每批试件数量见下表

D、取样方法

a、按上表规定凡取2个试件的均应从任意两根(或两盘)中分别切取,即

每根钢筋上切取一个拉伸试件,一个弯曲试件;

b、热轧圆盘条冷弯试件应取自不同盘;

c、试件在切取时,应在任意一端500MM后切取;

d、试件长度:为方便起见,一般可按拉伸试件长50~60;弯曲试件长35~

40 CM进行取样。

E、结果判定及处理

a、根据钢筋种类和相应的标准,进行钢筋原材料的合格评定;

b、钢筋原材料如有一项试验不符合标准要求,则从同一批中再任取双倍数量的试件进行该不合格项目的复验,复验结果(包括该试验所要求的任一指标)即使一个指标不合格,则整批不合格;

b)焊接连接件

本工程将使用的钢筋焊接连接类型主要有:闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊。

A、检验项目

本工程钢筋焊接接头验收按JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》进行:闪光对焊的检验项目为拉伸、弯曲试验;电弧焊、电渣压力焊检验项目为拉伸试验。

B、取样频率

a、闪光对焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并按下列规定作为一个检验批:

I、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少时,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,应按一批计算;

II、力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验;

b、电弧焊接接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并按下面规定作为一个检验批:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号、同型式接头

作为一批;在房屋结构中,应不超过二楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批;每批随机切取3个接头,做拉伸试验;

c、电渣压力焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下面规定作为一个检验批:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批,每批随机切取3个接头做拉伸试验。

C、试件长度:为方便起见,一般可按拉伸试件长50~60CM,弯曲试件35~40CM进行取样。

D、结果判定及处理

a、钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:

I、3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;

II、至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。

当达到上述2项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。

当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂,则一次判定该批接头为不合格品。

当试验结果有一个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应时行复试。

复试时,应再切取6个试件,复试结果,当仍有1个试件抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。

注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。

b、闪光对焊接头进行弯曲试验时,应将受压面的金属毛刺和镦粗部份消除,

且应与钢筋的外表面齐平:

当试验结果,弯至90°,有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生破裂,应评定该批接头试验合格。

当有2个试件均发生破裂,应进行复验。

复验时,应再切取6个试件,复验结果,当有3个试件发生破裂时,应判定该批接头为不合格品。

4.墙体用砖取样要求

本工程墙体用砖主要为烧结普通砖、烧结多孔砖。

1)、检验项目

本工程烧结普通砖、烧结多孔砖的主要检验项目为强度等级。

2)、取样方法和数量

A、烧结普通砖:现场抽样按15万块为一批,用随机取样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块,其中10块进行抗压强度检验,5块备用。

B、烧结多孔砖:现场抽样按5万块为一批,用随机取样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块,其中10块进行抗压强度检验,5块备用。

5、制混凝土和砌筑砂浆的水泥取样要求

本工程的主体结构采用商品混凝土,桩机混凝土、砌筑砂浆采用现场拌制。

1)、检验项目

本工程水泥的检验项目为:

A、水泥胶砂强度(抗压、抗折);

B、水泥安定性;

C、水泥凝结时间。

2)、取样方法和数量

按《混凝土结构工程施工质量验收规定》规定,水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指

标进行复验,其质量必须符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。

当有使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应进行复试,并按复试结果使用。

钢筋混凝土结构严禁使用含有氯化物的水泥。

本工程现场采用散装水泥,取样频率为:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号连续进场水泥不超过500T为一批,每批抽样不得小于一次,随机地从不少于3个罐车中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12KG水泥作为检验试样。

3)、合格判定标准

经检验,所有指标必须符合国家标准国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸水泥》GB175规定的水泥为合格品。

水泥安定性或初凝时间不符合相应标准时均为废品;强度低于相应强度等级规定指标时为不合格品;对强度低于相应标准的不合格品水泥,可降低强度使用,按实际检验结果配制混凝土。对于废品水泥,不准用于工程。

4、屋面使用的防水材料

本工程的屋面防水材料采用SBS防水卷材,按使用面积,抽取5卷进行规格尺寸和外观质量检验,在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。

防水卷材料检验项目:拉力、最大拉力时延伸率、低温柔性、不透水性。

六、混凝土结构实体检验计划

根据GB 50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的原则及GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定的要求,本工程对涉及混凝土结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位进行结构实体检验;结构实体检验在监理工程师见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应具

有相应的资质。

对结构实体进行检验,并不是在子分部工程验收前的重新检验,而是在相应分项工程验收合格、过程控制使质量得到保证的基础,对重要项目进行的验证性检查,加强混凝土结构的施工质量验收,真实地反映混凝土强度及受力钢筋位置等质量指标,确保结构安全。同时,混凝土结构实体检验记录也是混凝土子分部工程施工质量验收的质量控制资料组成部份。

本工程结构实体检验项目为混凝土强度、重要结构构件的钢筋保护层厚度两个项目。

1.混凝土强度

1).对于本工程结构实体检验项目中混凝土强度的检验,是以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据;

2).同条件养护试件的留置方式和取样数量

A.同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求

a、同条件养护试件所对应的结构部位或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;

b、对混凝土结构工程的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;

c、同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜小于10组,且不应少于3组;

d、同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法

B.根据上述要求,并结合本工程中各单位工程的结构特点,经与建设单位、承包单位协商,各单位工程同条件养护试件所对应的结构部位选定如下:

3).同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28D龄期试件强度相等的原则确定。

4).同条件自然养护的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据本地的

气温和养护条件按下列规定确定:

(1)、等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃*d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60 d;

(2)、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘系数宜取为1.10,也可根据本地的试验统计结果作适当调整。

2.结构实体钢筋保护层厚度检验

1).钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量应符合下列要求:

2).对选定的梁类构件,应对全部纵力钢筋的保护层厚度进行检验,对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在具代表的部位测量1点;

3).钢筋保护层的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并局部破损方法进行校准,当采用非破损方法检验时,所使用的检验仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定;钢筋保护层厚度检验的检测误差不就大于1MM;针对本工程的实际情况,采用破损方法时行钢筋保护层厚度的检验;

4).钢筋保护层厚度检验时,纵向钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10MM、-7MM;对板类构件为+8MM,-5MM;

5).对梁类、板类构件受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收;结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定:

A.当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判合格;

B.当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再取相同数量的构件进行检验,当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格;

C.每次抽样结果中不合格最大偏差均不应大于上述第四条规定允许偏差的

1.5倍。

云阳风电场110kV升压站工程总结

云阳风电场110kV升压站工程是由第一火电建设公司承接建筑、电气安装、调试的施工项目,我公司自承接以来,就按照有关规定成立了升压站及集电线路工程项目部,在此工程中,我项目部本着目部本着“一次做好,精益求精,服务业主,争创精品,一次做好”的宗旨,克服重重困难,精心组织人员、机械设备,合理安排施工,严格按照施工工艺、施工程序和有关标准执行,积极做好技术交底和安全交底工作,严把质量关,在工程质量方面做到了一次施工一次验收通过,同时在施工中,根据风电场施工的特点,因地制宜的改进施工工艺和方法,使该项目的施工质量上了一个崭新的台阶。工程于2013年4月30日正式开工,我公司在与大唐集团、卓越监理合作、同甘共苦经过一年的奋战完成了建筑、安装和调试工作,经整体检查验收和消缺、完善,现云阳风电场110kV升压站变电站工程已经具备带电运行条件现将工程情况总结如下: 一、工程简介 唐郏县云阳风电场工程位于郏县东南部、与县交界,场区中心距离郏县县城约20km,距离市中心约20km,海拔240~500m 左右,属山地地形。工程建设规模为34MW ,安装单机容量2000kW 的风电机组17 台。考虑马鹏山风电场4 台2MW 风电机组的接入,郏县云阳风电场升压站按照最终规模42MW 进行设计。本工程在风电场址就近建造110kV 升压站,风电场电能经1 台110kV、50MVA 主变压器升压后,通过1 回110kV 架空线路送至贾庄变电所。 二、施工围 在本工程中,我公司承担着建筑、安装和调试工作。土建工程有生产综合楼、辅助楼、110kV区架构和基础、35kV配电间等。安装工程有主变压器系统设备安装、110kV户外配电装置安装、35 kV户配电装置、主控及直流系统设备安装等单。调试工程为全站所有设备、控制和保护系统的动、静态调整试验。 三、施工管理 3.1 施工进度 为实现移交工期目标,云阳升压站及集电线路工程项目部遵照公司的质量方针和管理目标,精心组织,统筹安排,确保所有工程项目的施工,严格按计划进

风力发电场升压站资料

风力发电场变电站培训资料 版本: 编制: 审核: 批准: 天源科创风电技术有限责任公司

前言 为了加强风电场变电站值班人员理论知识的学习,以提高自身的运行维护水平,特编写本书。 本书共分为四章。第一章主要讲述了变电站的各项运行制度及一些工作规;第二章主要讲述了变电站倒闸操作的步骤、相关注意事项及事故处理的基本原则;第三章主要讲述了变电站的一次设备的原理、运行维护及异常故障处理;第四章主要讲述了变电站的二次设备的原理、运行维护及异常故障处理。容紧密结合现场设备做了系统地介绍,融合了最新的技术,并注重了实用性。 因编写时间较为仓促,加之编者水平有限,疏漏错误之处在所难免,敬请各位能及时地提出,以便修订和完善。

目录 第一章变电站运行制度汇编 (4) 第一节各运行岗位职责及权限 (4) 第二节操作票制度 (5) 第三节工作票制度 (6) 第四节交接班制度 (7) 第五节巡回检查制度 (7) 第六节设备定期试验切换制度 (8) 第二章变电站倒闸操作及事故处理原则 (9) 第一节风电场升压站典型主接线方式 (9) 第二节电气设备状态描述 (10) 第三节倒闸操作的基本原则 (10) 第四节倒闸操作的步骤 (11) 第五节事故处理的一般规定基本原则 (12) 第三章一次系统设备 (14) 第一节风力发电场升压站一次系统示意图 (14) 第二节主变运行规程 (14) 第三节电压无功补偿装置运行规程 (22) 第四节高压断路器运行规程 (25) 第五节隔离开关运行规程 (26) 第六节接地刀闸运行规程 (27) 第七节电压互感器运行规程 (28) 第八节电流互感器运行规程 (29) 第九节避雷器运行规程 (30) 第十节电力电缆运行规程 (31) 第十一节所用变运行规程 (32) 第四章二次系统介绍 (34) 第一节风电场升压站二次系统示意图 (34) 第二节变电站综合自动化系统 (34)

见证取样管理制度

见证取样送检工作制度 1、每个工程的见证人员不少于1人,见证人员的名单应书面通知施工单位和检测单位。 2、见证人员应会同建设单位和施工单位对工程的试块、试件和材料的送检制定见证取样和送检计划,根据计划对施工现场的取样和送检进行见证。 3、项目监理部对工程的各种试验按公司统一的表格建立管理台帐。 4、对涉及工程结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取数量。 5、下列试块、试件必须实施见证取样和送检: (1)用于承重结构的砼试块;(2)用于承重砌体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重结构的砖和砼小型试块;(5)用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的砼中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间所用的防水材料。 6、取样人员应在试样或其包装上作出标识和封志,标识与封志应标注各工程的名称、取样部位和取样日期、样品名称与样品数量,并由见证人员和取样人员签字。 7、见证人员应按规定如实填写《重庆市建设工程取样和送检见证记录》,并将见证记录归入工程技术档案。 8、对施工单位填写的《重庆市建设工程见证取样和送检汇总表》进行检查。 9、见证人员应在送检委托单上签字,见证人员和取样人员必须对试样品的代表性和真实性负责。 10、工单位在现场对试块、试件和原材料进行制作取样时,见证人员必须在场见证,见证人员有责任对试样进行监护,并和施工单位送检人员一起将试件送到检测单位,如见证人员不能亲自送样时,送检单位应当采用有封志的专用工具送样,见证人员应在封志和委托单上签字。 11、见证取样的试块、试件和材料应送至经过省级以上的建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其质量认证的检测单位进行检测。

风电场项目升压站建筑及附属工工程建筑结构概况

风电场项目升压站建筑及附属工工程建筑结构概况 第一节建筑概况 本工程为贵溪市瑞天佑新能源有限公司贵溪耳口54MW 风电项目升压站建筑及附属工程,主要包括场内拟建一座110kV升压站。拟建的总装机容量为54MW,共有2000kW容量风力发电机组27台。风机与箱式变电站连接采用一机一变的单元接线方式。27台风力发电机组经箱式变压器升压至35kV后分为3回集电线路接入拟建的耳口风电场110kV升压站。根据中电建江西省电力设计院编制的《瑞天佑贵溪市耳口风电场项目接入系统设计报告》,升压站经1回110kV架空线路汇集接入耳口变110kV变电站送出。计划工期为122日历天;工程质量符合国家房屋建筑工程现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 第二节结构概况 本次升压站建设主要施工项目包括: 建筑工程:综合楼、车库及备品库房、水泵房、35kV配电装置室,电气配电装置构架,设备支架,电缆沟,围墙,站区内道路,站内给水排水等。 设备安装工程:110kV主变压器配电装置的全部设备,站用电设备,控制、保护、通信及远动等设备。

升压站内综合楼、车库及备品库房、水泵房、35kV配电装置室均采用钢筋混凝土框架结构。水泵房基础型式为钢筋混凝土扩大基础,其它建筑物基础为现浇钢筋混凝土独立基础。110kV配电装置构架均采用钢管柱,钢横梁。 第三节工程主要使用材料及强度要求 1、混凝土: 本工程的混凝土均采用自拌混凝土。 2、普通钢筋和焊条: 本工程钢筋:所有钢筋混凝土构件的钢筋均采用(HRB400E级钢筋)。 本工程中采用的焊条:E43用于Q235钢;E55用于HRB335级钢筋及Q335钢,E60用于HRB400级钢筋,其性能应满足国家有关标准要求。

风电场升压站电气设备调试方案

目录 1、工程概况: (1) 2、组织措施: (1) 1.1 人员组织 (1) 1.2 技术/安全措施 (1) 3、试验方案 (2) 3.1 编制依据 (2) 3.2 施工范围 (3) 3.3变压器调试方案 (3) 3.3.1 试验项目及人员安排 (3) 3.3.2 仪器准备 (4) 3.3.3 调试准备作业-(工序)流程图 (4) 3.4 GIS间隔试验 (6) 3.4.1 试验项目及人员安排 (6) 3.4.2 仪器准备 (6) 3.4.3 调试准备作业-(工序)流程图 (7) 3.5 35kV开关柜母线耐压试验 (7) 3.5.1 试验项目及人员安排 (7) 3.5.2 仪器准备 (7) 3.5.3 调试准备作业-(工序)流程图 (8) 3.6 35kV真空断路器试验 (8)

3.6.1 试验项目及人员安排 (8) 3.6.2 仪器准备 (9) 3.6.3 调试准备作业-(工序)流程图 (9) 3.6.1 试验项目及人员安排 (10) 3.6.2 仪器准备 (10) 3.6.3 调试准备作业-(工序)流程图 (11) 3.6 电流互感器试验 (12) 3.6.1 试验项目及人员安排 (12) 3.6.2 仪器准备 (12) 3.6.3 调试准备作业-(工序)流程图 (13) 3.7 避雷器试验 (13) 3.7.1 试验项目及人员安排 (13) 3.7.2 仪器准备 (14) 3.7.3 调试准备作业-(工序)流程图 (14) 3.8 干式变压器试验 (15) 3.8.1 试验项目及人员安排 (15) 3.8.2 仪器准备 (15) 3.8.3 调试准备作业-(工序)流程图 (15) 3.9 动力电缆试验 (16) 3.9.1 试验项目及人员安排 (16) 3.9.2 仪器准备 (16) 3.9.3 调试准备作业-(工序)流程图 (16)

见证取样管理制度

乐活城商住小区二期工程见证取样监理管理制度 项目监理机构(章): 总监理工程师(签字):日期:日年月

江苏省住房和城乡建设厅监制 . 目录 --------------------------------------------2 一、工程概况----------------------------2 二、监理工作依据、范围及要求----------------------------3 三、见证取样和送检制度的程序--------------5 四、审核工作基本规定和见证取样的方法及要求------------8 设备进行审核监理工作要点五、工程材料/构配件 /--------------------11 六、工程质量试验审核检查监理工作要点七、原材料质量控制措施和方法----------------------------13

2 . . (一)工程项目概况: 一、监理工作依据、范围及要求 (一)监理工作依据 1、房屋建筑工程施工和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定建建[2000]211号;

2、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300—2013; 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204—2015; 4、屋面工程质量质量验收规范GB 50207—2012; 5、地下防水工程质量验收规范GB 50208—2011; 6、省,市及相关行政主管部门颁发的有关文件。 主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》 (二)见证取样的范围 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3 . . 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、用于承重的砖和混凝土小型砌块;用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 5、 6、用于承重结构的混凝土使用的掺加剂; 7、地下、屋面、浴厕间使用的防水材料;、国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。8(三)见证取样和送检的要求、见证人员应有建设单位或监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员1,并书面通知施工单位、检测单位和负责该工程的质担任(具备见证取样证书)量监督机构。、取样应在试样或其包装上作出标识、封志。2、标识和封志中标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,3 并由见证和取样人员签字。 4、制作见证记录并将见证记录归入施工技术档案。、见证取样的试块、试件和材料送检时,由送检单位填写委托单,委托单应5 有见证人员和送检人员签字。 6、见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的项目专用章。 二、见证取样和送检制度的程序(一)见证取样和送检制度见证取样和 送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (二)见证人员 见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实行见证取样和送检试验,试验报告纳入质保资料。 1、负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作; 2、负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件和工程质量试验合格文件; 4 . . 、填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐” 3。三、见证

110KV升压站

110KV升压站 宁夏盐池麻黄山风电场惠安堡哈纳斯一期(49.4MW)工程 110KV变电站调试方案 编制人: 审核人: 批准人: 葛洲坝集团电力有限责任公司 宁夏盐池麻黄山风电场项目部 目录 一、概述 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2施工执行标准 (1) 1.3工程概况................................................................................................... 1 二、准备工作 (3) 2.1施工机具及仪器准备 (3) 2.2施工人员配置 (4) 2.5临时电的准备........................................................................................... 4 三、施工步骤 (5) 3.1工期及工程施工进度计划安排 (5) 3.2调试施工及要求 (5) 3.2.1保护、测控调试 (5) 3.2.2高压试验............................................................................................... 8 四、施工技术措施. (9) 4.1施工技术、资料准备 (9) 4.2专项技术措施 (9) 4.2.1保护元件调试 (9) 4.2.2系统保护调试 (10) 4.2.3仪表调试 (11) 4.2.4高压试验 (11) 4.3通用技术措施 ......................................................................................... 11 五、施工安全措施.. (12) 5.1通用安全措施 (12) 5.2 继保调试注意事项 (12) 5.3 高压试验及继保调试危险点及防范措施 (13) 5.4调试及高试工程内容........................................................................... 18 六、调试计划.............................................................................................. 24 七、调试安全管理和保障措施 (25)

见证取样管理系统规章制度

XX项目 见证、取样管理制度 批准: 审核: 拟制: XX公司 XX监理部

见证、取样管理制度 为了规材料见证、取样工作, 加强工程质量管理的有效性,保证工程中所使用的材料严格按照国家标准在见证情况下及时取样,确保工程质量,更好的完善工程管理,特制定此制度,要求监理部有关人员认真执行。 一、见证取样送样的围和程序 1、围:所有建设工程所使用的全部原材料(砂、石、水泥、钢材、外加剂等),现场制作的混凝土、砂浆试块、现场所焊接的基础钢材、管母和爆压或液压导地线及对外委托试验时,均实行见证取样送样制度。 2、程序 2、1监理部应根据建设单位向工程受监质监站和工程检测单位递交“见证、取样单位和见证、取样人员授权书”,授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员,以便质监机构和检测单位检查核对。 2、2见证、取样工作时,见证、取样人员应同时到位,并对取样的全过程进行记录。 2、3项目部取样人员在现场进行原材料(砂、石、水泥、钢材、外加剂等)取样,试块制作时,基础钢材和管母焊接、导地线压接时,见证人员必须在旁见证。 2、4见证、取样人员应对试样进行监护,并和取(送)样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。

2、5检测单位在接受委托任务时,送检项目部应填写委托单,见证人员应在检验委托单上签名,委托单应一式三份,一份交由监理部留存。 2、6检测单位应在检验报告单中注明本见证单位和见证人员,发生试样不合格情况,首先要通知工程受监质监站和见证单位。 二、见证、取样人员的基本要求和职责 1、必须具备见证、取样人员资格 ①见证、取样人员必须持经培训考核合格,具有国家相关单位颁发“见证、取样人员证书”书,方可进行见证、取样工作 ②见证、取样人员必须具备初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识; ③见证、取样人员必须具有建设单位的见证、取样人员书面授权书; ④必须向质监站和检测单位递交见证人书面授权书; ⑤见证、取样人员的基本情况由省(自治区、直辖市)检测中心备案,每隔五年换证一次。 2、见证、取样人员的职责: ①见证、取样人员必须本着科学、认真、实事的工作态度参与见证、取样工作 ②见证、取样人员应对见证、取样的全过程负责,保证见证、取样工作的真实性、可靠性。 ③见证、取样人员必须根据实际情况做好见证、取样记录。

风电场升压站建筑工程主要施工方案

风电场升压站建筑工程主要施工方案 1.1测量放线、轴线及标高控制 1.1.1定位放线 进行定位放线前,应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上测量控制点与保护室线关系放线,确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。 在施工中必须层层分中弹线,浇筑完基础及各层现浇板后,应及时校对轴线和标高,使其偏差在允许范围内,同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内,总高差不大于20mm。 电气设备独立基础需要单独放线,预埋件放线时严格按照图纸尺寸放线,并层层复核,在浇筑有预埋件的基础时,在浇筑过程中需跟踪测量,防止浇筑期间振捣时震动偏差。 1.1.2标高控制 将设计给定的高程引至施工现场进行控制,将引出的标高引至永久性物体上并作好标记,标记点均匀分布,标出±0?00标高,用卷尺控制水平线,向上引测点,测点不少于3处,并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。 1.2基础工程 3开挖时选用局部大开挖。,土方开挖采用机械开挖. 台挖掘机,结合装载机,土方就近平整回填,

基础回填土采用人工回填夯实,平板打夯机夯实法,回填次序从下而上,从低至高分层铺筑,每层厚度控制在30cm内。基础边50cm范围须人工夯实,墙基两侧必须对称夯实。 每层土铺好后,配以人工和平板式打夯机及时打夯,人工初步压实后,再用平板式打夯机打夯。打夯机打夯前,先用人工进行整平,打夯机依次打夯,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,打夯不留间隙。 填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕植土等不符合要求的土,回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查,以保证达到设计要求。 1.3主体工程 1.3.1模板工程 (1)模板工程以木模板为主,拼接、φ48钢管、木方备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),阳角模可采用50×5角钢钻孔制作。 (2)模板的支撑方法 ①框架梁柱模板均采用φ12~φ16对拉螺栓固定。 ②一般梁板的支顶采用φ48×3.5脚手钢管,立管接头采用 对接扣件,接头位置严格按《脚手架搭设规范》要. 求设置,水平拉杆双向竖向间距≤1.5m,每个顶柱允许承载≤0.8t。(梁的支顶要考虑预制空心楼板的荷载。)

西中岛风力发电升压站勘察报告

FD119S-G01-01 中广核大连西中岛(48.6MW)风电场新建工程 施工图设计阶段 岩土工程勘察报告 中国电力工程 东北电力设计院 顾问集团 2010年 10月 工程设计综合甲级证书 A 12200018 5 勘察证书 070001-k j 环境影响评价证书 国环评证甲字第1609号 质量管理体系证书 05007Q 10077R 1L 职业健康安全管理体系证书 05007S 10048R 1L 环境管理体系证书 05007E 20046R 0L

中广核大连西中岛(48.6MW)风电场新建工程 施工图设计阶段 岩土工程勘察报告 批准: 审核: 校核: 编制: 2010年10月 2 东北电力设计院共14页

目录 二、前言 (5) (一)拟建工程概况 (5) (二)勘察目的、任务及技术要求 (5) (三)执行的技术标准 (6) 二、勘察工作概况 (6) (一)勘察工作布置 (6) (二)勘察方法 (6) (三)勘察工作完成情况及工作量 (7) (四)工程质量评价 (7) 三、场地条件 (7) (一)地形、地貌 (7) (二)地层结构 (8) 3 东北电力设计院共14页

(三)地质构造 (9) (四)不良地质作用 (9) (五)水文地质条件 (9) 四、岩土参数的统计分析和选用 (9) 五、各岩土层分析与评价 (10) 六、场地的稳定性和适宜性评价 (11) (一)场区地基的均匀性评价 (11) (二)场地的地震效应 (11) (三)场地的稳定性与适宜性评价 (12) 七、结论和建议 (12) (一)结论 (12) (二)建议 (13) 八、附表、附图及附件 (14) 4 东北电力设计院共14页

二维码见证取样送检规章制度全

见证取样送检制度 对建设工程中结构用钢筋及焊接试件砼用的原材料、砼试块砌筑砂浆试块、防水材料等项目,应实行见证取样送检制度。其中钢筋及焊接试件砼用的原材料、砼试块砌筑砂浆试块采取二维码见证取样制度。 一、见证取样的程序: 1、开工前以书面形式向质量监督站和检测单位递交“见证取样和人员授权书”,并通知施工单位。 2、根据见证取样内容、部位、数量制定见证取样和送样计划 3、施工单位按计划在见证人员旁站见证下由取样人员在现场进行原材料取样和试块制作。 4、见证人员对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 5、检测单位在接受委托任务时,需由送检单位填写委托单,见证人应在检验委托单上签名。 二、见证人员的职责: 1、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 2、见证人员必须对试件进行监护。 3、见证人员要和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位。 4、使用专用送检工具,见证人员必须亲自封存。 5、见证人员必须在检验委托单上签字。 6、见证人员应对试件的代表性和真实性负责。 三、见证取样应建立工作台账,通过工作台账对见证员的工作进行日常管理,工作台账反映施工全过程的质量检测情况,也便于监督检验部门的日常检查和质量事故的处理。 四、见证取样和送检的范围: 1、用于承重结构的混凝土试块

2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件 4、用于承重墙的砖的混凝土小型砌块 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂 7、工程使用的防水材料 8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 五、见证取样的具体规定: (一)、水泥 1.散装水泥 1).对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过500t; 2).随机从不少于3个车罐中采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥做为试样。 2.袋装水泥 1).对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t; 2).随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥做为试样。 (二)、砂 1.以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计,每一验收批取样一组(20kg);

风电项目升压站施工组织设计

神华虞城风电项目升压站施工总承包 工程 施工组织设计 批准人: 审核人: 编制人: 山东泰开送变电有限公司 2020年4月

目录 第一章工程概况 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1工程规模................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.2工程承包范围 (6) 1.1.3交通情况 (6) 1.2工程特点 (6) 1.2.1设计特点 (6) 1.2.2自然环境 (6) 1.3 项目管理特点及总体要求 (6) 第二章主要施工方案及技术措施 (9) 2.1 施工准备 (9) 2.2 施工工序总体安排 (11) 2.3主要工序和特殊工序的施工方法 (11) 2.3.1一般技术要求 (11) 2.3.2变压器安装及场试验 (13) 2.3.3母线安装 (14) 2.3.4隔离开关安装 (15) 2.3.5互感器、避雷器安装 (16) 2.3.6二次设备安装 (16) 2.3.7电缆敷设及井室 (17) 2.3.8 调试、试验 (20) 2.3.8 .1.电气一次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .2.电气二次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .3.现场试验 (21) 2.3.8 .3.1 GIS现场试验 (21) 2.3.8 .3.2避雷器试验 (22) 2.3.8 .3.3无功补偿装置的试验 (22) 2.3.8.3.4 中压开关柜试验 (22) 2.3.8 .3.5接地兼站用变的试验 (23) 2.3.8 .3.6 低压开关柜试验 (23) 2.3.8 .3.7母线、电力金具调试 (24) 2.3.8.3.8 接地调试 (24) 2.3.8 .3.9 二次结线的检验与试验 (24) 2.3.8 .3.10综合自动化系统设备及保护控制设备调试 (25) 2.3.8 .3.11直流及逆变电源 (26) 2.3.9系统调试 (27) 2.3.10资源配置 (27)

华能小草湖南风电一场升压站受电启动方案(最终版)

华能小草湖南风电一场接入系统 启动方案 编制:雷利民(安装调试) 周建武(业主) 王建亮(业主) 审核:张文吉(监理) 兰赣群(安装调试) 赵锞(业主) 批准:宋东明 华能吐鲁番风力发电有限公司 2013年05月16日

一、工程概况 华能小草湖南风电一场位于托克逊小草湖地区,海拔高度520—570米,属于平原戈壁地貌。华能吐鲁番风力发电有限公司在该区域规划风电开发总容量200兆瓦,白杨河一、二期工程装机容量为99兆瓦,本工程装机容量为49.5兆瓦,共计发电机组33台,采用广东明阳风电集团有限公司生产的双馈型风力发电机组,单台容量为1500千瓦。 华能小草湖南风电一场建设110kV升压站一座,110kV采用线-变组接线方式,设臵一台100000kVA升压变压器,该升压站110kV线路接入220kV顺唐变并网运行,输电线路全长约10千米。 二、计划投产日期:2013 年05月日 三、设备调度命名与编号 110kV能顺风一线断路器编号为1254,#3主变低压侧断路器编号为3503。 其它设备命名和编号详见华能小草湖南风电一场电气主接线图。 四、启动范围 1.110kV能顺风一线断路器间隔。 2.110kV 线路电压互感器。 3.#3主变及两侧断路器间隔。 4.35kV 母线断路器间隔及其附属设备。 5.35kV #9集电线路断路器、#10集电线路断路器、#11集电 线路断路器、#12集电线路断路器、SVC组合电容器支路

断路器、独立电容支路断路器、35kV接地变断路器、#2 站用变断路器。 6.上述设备对应的二次保护及自动化系统。 五、启动前准备工作 1.本次待投产的基建设备全部竣工,经质检验收签证,具备 投运条件。 2.启动范围内接地线已拆除,所有关于本次投产设备的工作 票已结束。 3.本次投产的断路器、刀闸设备均已标明正确的名称、编号 并与计算机监控相符。 4.站内需带电设备部分均应有围栏或警告牌,非带电部分均应已断 开或隔离。 5.电缆管口、断路器操作箱、端子箱、保护屏电缆进线孔洞 已封堵,门窗防止小动物进入的措施完善。 6.站内配备足够的消防设施及绝缘用具,消防系统能正常运 行。 7.设备外壳接地均良好、地网接地电阻试验合格,符合相关 规程要求。 8.新投产的所有设备遥信、遥测、远动信息正常传送中调、 地调。 9.所有待投运的断路器、刀闸、接地刀均在分闸位臵。 10.所有待投运保护定值按定值通知单要求整定完毕,压板投 退符合投运要求,保护完成整组传动试验。

材料进场质量检验及见证取样送检质量管理制度

1.目的 为了保证使用合格的原材料,半成品及其在各工序施工过程中均能经过检验和试验,且对其状态加以标识,防止误用不合格的材料及半成品,严格确保工程质量满足国家有关法规和合同要求。因此,必须建立健全材料进场质量检验及见证取样送检制度。 2.检测范围及标识 工程所用的进场建筑材料、构配件和设备应有产品合作证,符合国家有关技术规范、标准、地方建设行政主管部门、设计单位、建设单位的要求。 项目材料员负责对工地现场的原材料、半成品进行分类、堆放、隔离、标识,并对原材料、半成品的检验和试验状态进行标识,要和取样员会同监理见证员对需见证取样的材料,按规定要求,现场见证取样100%,见证送样送检30%以上。未经检验和试验的原材料、半成品进场,材料员应挂写有“待检”字样的标识牌。并送至法定检测机构检验,取回检验报告,交内业资料员保存。原材料、半成品已经检验和试验,但尚待判定的,材料员应挂有“待判定”字样的标识牌。进场原材料、半成品,经检验合格的,材料员应写“合格”字样的标识牌。进场原材料、半成品,经检验不合格的应按有关规定进行隔离处置,并在货物上挂有“不合格”字样的标识牌。经检验试验的原材料、半成品,不符合其等级要求而降级使用的,由项目技术负责人在试验报告单上标识降级状态,材料员在实物上注明所降等级。 3.变质处理 凡被判定为废品的水泥严禁在建筑工程中使用,应作出标识,经建设(监理)单位见证员见证下,作出退场处理。凡被判定为不合格品的水泥,应尽可能不在建筑过程中使用,若需在工程中使用,应用在次要部位,且应经工程项目经理部技术负责人同意,并签章。 4.公司质安部每月1-2 次对所属项目进行检验和试验,状态标识的检查,发现问题及时通知整改。 1、工程施工前,施工单位应将编制好的专项施工组织设计经单位技术负责人审批后,填写专项施工组织设计报审表,提交建设单位和监

风电场升压站装修措施

升压站装饰工程施工技术方案 1.工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程范围:综合楼,附属楼及35KW配电楼、杂用水泵房、生活消防水泵房、车库及材料库所 有内外墙装修及地面贴砖、吊顶。 1.1.2工程特点:综合楼,主控楼及35KW配电间外墙装修采用高级防潮涂料。窗户采用木门窗,铝 合金门窗、防火门窗。 1.2施工工期 综合楼所有外立面包括有框玻璃门工程计划30天之内完成。主控楼和35KW配电间外装随主工程进度施工2013年前计划做完.综合楼内装修2013年07月25日完,主控楼及35Kv配电间内装修2013年07月30日完,其余建筑物、构筑物装修在穿插在以上两个建筑物中。 2.编制依据 2.1编制依据

3.作业前的条件和准备 3.1技术准备 结合本工程的实际情况与以往做过的各个装修工程指出本工程的施工难点及工艺难点。指派专业工程技术人员综合考虑本工程的质量及进度为切实保证工程在规定的周期内实现质量标,针对本工程的具体特点并结合类似工程的施工经验,公司组建项指挥部,由项目经理和项目总工组成,负责整个项目的协调和决策。项目经理为项目的总指挥,负责现场的全面管理工作:如施工技术、施工质量、进度控制、材料采购、安全生产与文明施工等。进场前技术负责人和施工队长进行技术交底讨论图纸,让施工人员对本工程了解彻底,而且此工程距县城较远安排所有工具都是配备其它同类工程3倍以上,工人也带足棉衣棉被。 3.2作业人员 劳动力投入计划表 3.3作业工机具 机械设备一览表

3.4 材料和设备 考虑到本工程施工现场在张家口市沽源县东辛营,现场距县城和市区较远,主型材铝塑板、镀锌方管、地砖、墙砖、钢化玻璃从材料厂家订货发货到工地。辅料从本地一次性大量购一批满足工程的施工直接送到施工现场。施工机械工具设备随施工人员一同运至工地,安排所有工具都是配备其它同类工程3倍以上,工人也带足棉衣棉被。 3.5 安全器具 3.6工序交接 施工中每道工序完成后,都要进行自检且做记录,自检合格后以书面形式报监理验收合格后方可进行下道工序。骨架完成安装挤塑板前,挤塑板安装完毕安装铝塑板前属于隐蔽工程必须做好记录,通过监理验收后以书面形式通知后才可进行下道工序。

风力发电场升压站资料知识分享

风力发电场升压站资 料

风力发电场变电站培训资料 版本: 编制: 审核: 批准:

北京天源科创风电技术有限责任公司

前言 为了加强风电场变电站值班人员理论知识的学习,以提高自身的运行维护水平,特编写本书。 本书共分为四章。第一章主要讲述了变电站的各项运行制度及一些工作规范;第二章主要讲述了变电站倒闸操作的步骤、相关注意事项及事故处理的基本原则;第三章主要讲述了变电站的一次设备的原理、运行维护及异常故障处理;第四章主要讲述了变电站的二次设备的原理、运行维护及异常故障处理。内容紧密结合现场设备做了系统地介绍,融合了最新的技术,并注重了实用性。 因编写时间较为仓促,加之编者水平有限,疏漏错误之处在所难免,敬请各位同仁能及时地提出,以便修订和完善。

目录 第一章变电站运行制度汇编 (4) 第一节各运行岗位职责及权限 (4) 第二节操作票制度 (5) 第三节工作票制度 (6) 第四节交接班制度 (7) 第五节巡回检查制度 (7) 第六节设备定期试验切换制度 (8) 第二章变电站倒闸操作及事故处理原则 (9) 第一节风电场升压站典型主接线方式 (9) 第二节电气设备状态描述 (10) 第三节倒闸操作的基本原则 (10) 第四节倒闸操作的步骤 (11) 第五节事故处理的一般规定基本原则 (12) 第三章一次系统设备 (14) 第一节风力发电场升压站一次系统示意图……………………………… 14 第二节主变运行规程 (14) 第三节电压无功补偿装置运行规程 (22)

第四节高压断路器运行规程 (25) 第五节隔离开关运行规程 (26) 第六节接地刀闸运行规程 (27) 第七节电压互感器运行规程 (28) 第八节电流互感器运行规程 (29) 第九节避雷器运行规程 (30) 第十节电力电缆运行规程 (31) 第十一节所用变运行规程 (32) 第四章二次系统介绍 (34) 第一节风电场升压站二次系统示意图 (34) 第二节变电站综合自动化系统 (34) 第三节电气设备主要保护介绍 (36) 第四节微机保护测控装置 (43) 第五节电压无功补偿控制装置 (44) 第六节故障录波装置 (46) 第七节直流系统 (47)

风电场升压站模板工程专项方案

风电场升压站模板工程专项方案

一、编制依据 1、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2013); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002); 5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 7、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2010); 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 9、《木结构设计规范》(GB50005-2003); 10、建筑施工计算手册(第2版); 11、主控制及配电装置联合楼、综合楼建筑、结构施工图; 12、《危险性较大分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号); 13、《福建省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》等有关规定; 14、《风力发电厂安全规程》(DL/T 796-2012); 15、本工程的《单位工程施工组织设计》; 16、《PKPM施工安全设施设计软件》; 17、公司及同业以往所施工的同类工程施工经验。 二、工程概况 由设计结构形式可以看出,附属楼模板支撑高度均不大于4m,而主控及配电装置联合楼模板支撑高度较高,以代表性柱、梁、楼板进行验算,选择柱600×700,梁400×1500,楼板净高7.00m、进行验算。下面介绍以主控及配电装置联合楼模板为准,主控及配电装置联合楼净高7.00m的楼板(含梁部分)支撑采取扣件式满堂红钢管脚手架,其他采取门式脚手架支撑。 三、模板体系设计 (一)柱模板支撑体系设计 柱模板采用15×915×1830mm优质胶合板做面板,纵向竖楞方木70×70mm,截面宽度和高度方向分别设置3道,间距300mm,柱箍采用φ48×3.5的双钢管。 柱模板以代表柱(最大尺寸)规格主要为600×700mm,柱高最大为6.50m(净高减去梁高度),其他柱按600*700柱安装规格进行安装。600*700柱为验算柱的模板的强度、刚度和柱箍验算。 验算达到要求后,其他柱可不作验算。 (二)、梁模板支撑体系设计 1、支撑体系采用门式钢管脚手架支撑体系。门架型号采用MF1217,钢材采用Q235。

精编【企业管理制度】见证取样制度

【企业管理制度】见证取样 制度 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

见证取样制度 编制人:时间:年月日审批人:时间:年月日 山东倍德工程咨询有限公司

监理实施细则审批表工程名称:济南高新东区百联奥特莱斯项目工程

目录 一、工程项目概况-2- 二、编制依据-4- 三、监理工作流程-4- 四、见证取样人资格-5- 五、见证取样的范围-6- 六、监理控制要点-6- 七、监理工作的方法及措施-19- 八、见证人员的职责-30-

见证取样制度 一、工程项目概况 (一)、项目基本情况 一、工程概况 1.工程名称:济南高新东区百联奥特莱斯项目。 2.建设单位:济南百联商业管理有限公司。 3.方案设计公司:北京九住建筑设计咨询有限公司。 4.建设地点:本工程位于济南市高新区,北临科创路,东至春晖路,南至科新路,西侧为规划路。用地性质为商业用地。 5.工程的项目组成: 本工程按照单体分为1#商业楼(A区)。2#商业楼(B区)。3#商业楼(C区).4#商业楼(D区).5#商业楼(E区).6#商业楼(F区).7#商业楼(G区).8#商业楼(H区).9#商业楼(J 区)10.#商业楼(K区).11#商业楼(L区).12#商业楼(M 区).13#商业楼(N区).14#商业楼(P区).15#商业楼(Q 区).16#商业楼(R区)共16个单体区块组成。 6.主要建筑使用功能: 本工程为街区型奥特莱斯商业建筑。建筑主体为一层,局部为二层,三层,局部设置地下一层。地下一层主要为消防泵房,生活泵房、污水处理泵房和配电室等设备用房;一层为商铺和局部餐

风电场升压站安全操作规程

风电场升压站安全操作规程 升压站安全技术操作规程 (l) 升压站( 所) 安全管理制度 1. 值班制度 a. 不准单人值班, 值班人员不准参加检修等其他工作。 b. 在值班时间要认真检查设备的运行情况, 按规定准确填写运行日记和有关数据。 c. 设备检修后, 值班人员要到现场进行认真检查, 无误后方可送电。 d. 值班人员应熟知系统和运行方式。 e. 在发生人身触电、火灾及可能造成重大设备损坏事故时,值班人员可自行决定停电, 但事后需尽快报告领导。 f. 对所有工具、备件、仪器、仪表及消防器材要妥善保管,不得损坏。 2. 交接班制度 a. 值班人员必须按照值班轮流表和时间进行值班, 未经领导允许不准随意替换,值班人员必须在接班前15min 到达交接地点。 b. 交接班人员共同检查工具、备件、仪器、仪表、安全用具及消防器材。 c. 经共同检查认为无误后, 双方在交接班记录簿上签字。 d.应交接而未交接所发生的一切事故或问题由交班者负责。

e. 如发现接班人员有病、酒醉或因有思想情绪等不适于工作时, 应拒绝交班并报告领导。 f. 未经正式交接手续及接班人员未按时到达时, 交班人员不准离开工作岗位, 同时报告领导处理。 g. 交接班过程中发生事故或有重要操作时, 禁止进行交接,应由交班人员进行处理后再交接。 h. 值班人员应交接下列事项。 ⅰ. 当时系统的运行方式, 变动部分及事故处理情况。 ⅱ. 设备运行情况, 所发现的设备缺陷和备用设备情况。 ⅲ. 设备和线路正在检修或试验的工作情况。 iv. 保护装置和自动装置的变动情况。 V. 上级的指示及传达的命令。 vi. 当班值班未完的工作, 包括没有执行的操作命令。 ⅶ. 一切记录是否正确完整。 ⅷ. 站内所设的安全用具及仪器工具是否完整。 ix. 现场环境卫生。 3. 巡视检查制度 a. 升压站设备正常运行时每6小时巡视一次。每周至少进行一次夜间洗熄灯巡视;每次断路器跳闸后要对相关设备进行巡视。 b. 巡视重点: 已存在的缺陷; 已处理的缺陷; 运行中的设备状态。 c. 巡视时不得进行任何检修工作。

见证取样制度

国凤·新派客项目 见 证 取 样 制 度 编制人: 审核人: 四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司监理项目部 年月

制度目录 一、工程概况 (2) 二、本细则编写所依据的文件及规范 (2) 三、建筑材料试验基本技能 (3) 四、见证取样、送样的范围 (5) 五、见证取样送样的程序 (5) 六、见证人员的基本要求和职责 (6) 七、试样留置 (7) 八、附表一:有见证取样和送检见证人备案书 (8) 九、附表二:见证取样记录 (9)

一、工程概况 二、本细则编写所依据的文件及规范 1.建设部工程有关法律﹑法规:主要有《中华人民共和国建筑法》﹑《建筑工程管理条例》﹑《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样与送样的规定》建〖2004〗41号。 2.技术标准﹑规范﹑规程:主要有《建设工程监理规范》(GB50319—2000)﹑《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300—2001)﹑《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2012)﹑《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010)﹑《砌体工程施工质量验收规范》

(GB50203—2011)﹑《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)﹑《砼结 (GB50204—2002)﹑《钢筋砼用带热扎带肋钢筋》 (GB1499—1998)构工程施工质量验收规范》 ﹑《钢筋砼用热扎光圆钢筋》(GB13013—91)﹑《建筑中卵石﹑碎石》(GB/T14684—2001)﹑《建筑变形测量规程》﹑《钢筋焊接及验收规程》JGJ18﹑《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水 (GB/T5101—1998)﹑《烧结空心砖和空心砌块》 (GB13545(GB175—1999)﹑《烧结普通砖》 泥》 —92)等 3.合同:本工程的建设工程监理合同﹑建筑工程施工合同及相关协议。 4.设计文件:本工程的地质勘探资料﹑经批准的设计文件(图纸﹑设计说明﹑设计指定的标准图集﹑设计交底会议纪要﹑设计变更文件﹑经设计确认的工程变更文件等)。 5.施工及监理文件:本工程的施工组织设计和监理规划﹑监理实施细则。 三、建筑材料试验基本技能 1.取样:在进行试验之前首先要选取试样,试样必须具有代表性。取样原则为随机抽样,即在若干堆(捆、包)材料中,对任意堆放材料随机抽取试样。取样方法视材料而定。2.仪器的选择:试验中有时需要称取试件或试样的质量,称量时要求具有一定的 精确度,如试样称量精度要求为0.1g,则应选用感量0.1g的天平,一般称量精度大致为试样质量的0.1%。另外测量试件的尺寸,同样有精度要求,一般对边长大于50mm的,精度可取1mm;对边长小于50mm的,精度可取0.1mm。 3.试验:试验前一般应将取得的试样进行处理、加工或成型,以制备满足试验要求的试样或试件。制备方法随试验项目而异,应严格按照各个试验所规定的方法进行。比如检测混凝土强度要制备符合要求的砼试块等。 4.结果计算与评定:试验结果经计算处理后,应给予评定,是满足标准要求,评定其等级,在有些情况下还应对试验结果进行分析,并得出结论。对监理人员来说,观察试验过程更加重要。 5.试验报告:试验的主要内容都应在试验报告中反映,试验报告的形式可以不尽相同,但其内容应该包括: 5.1试验名称、内容; 5.2目的与原理; 5.3试样编号、测试数据与计算结果; 5.4结果评定与分析;