文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 负荷管理终端的接线方式

负荷管理终端的接线方式

负荷管理终端的接线方式
负荷管理终端的接线方式

负荷管理终端的接线方式

一、测量回路的接线方式

A

B

C 负荷管理终端测量回路的典型接线图

注:电表计量回路和负控终端的测量回路分别使用CT的两组独立的绕组,其中计量回路绕组1LH准确度为0.2级,终端测量回路绕组2LH为0.5级。

(一)PT回路线的连接

1、负荷管理终端的PT回路并接计量表接线盒PT。

2、同时负荷管理终端的工作电源也取自PT回路,不再单独接电源。接线方法:

(1)三相三线负控终端的接法

a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。

b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线

盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。

c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。

d)依次进行B相和C相的操作。

e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。

f)依次进行B相和C相的操作。

g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。

h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。

(2)三相四线负控终端的接法

a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。

b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线

盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。

c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。

d)依次进行B相、C相和N相的操作。

e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。

f)依次进行B相、C相和N相的操作。

g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。

h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。

(二)CT回路线的连接

(1)三相三线负控终端的接法

a)将CT的2LH绕组的Ia、Ic流出、流入线分别接入专用接线盒进

线侧Ia、Ic相端子。

b)将接线盒的出线侧Ia电流流入端子和流出端子分别接入负控终

端的1、3端子,Ic电流流入端子和流出端子分别接入负控终端的7、9端子。

c)检测Ia、Ic回路是否开路。

d)检测无开路后将接线盒上靠上的一排的联结扣依次断开

(2)三相四线负控终端的接法

a)将CT的2LH绕组的Ia、Ib、Ic的流出、流入线分别接入专用接

线盒进线侧Ia、Ic相端子。

b)将接线盒的出线侧Ia电流流入端子和流出端子分别接入负控终

端的1、3端子,Ib电流流入端子和流出端子分别接入负控终端的4、6端子,Ic电流流入端子和流出端子分别接入负控终端的7、9端子

c)检测Ia、Ib、Ic回路是否开路。

d)检测无开路后将接线盒上面的第一排的联结扣依次断开

二、RS485通信的接线

1、将电表RS485端口的A端子引出线接入到负控终端RS485端口A

端子,电表RS485端口的B端子引出线接入负控终端RS485端口B端子。

例如,假设负控终端RS485端口A、B端子编号分别为33、34,电表RS485端口A、B端子编号分别为13、14,则33与13连,34与14连。

2、应将客户处所有计费表计全部接入。

3、在接线前应仔细阅读表计接线盒上所标注的接线说明及所接表计

说明书。

4、接入电表时,应确认电表地址、通信规约及通讯参数;

5、终端接入多块电表时,应采用手拉手方式接线,不应接成星形(参见下面图示):

终端电表电表电表

(a) 正确

(b) 不正确

电表电表电表

终端

三、 控制回路的接线

将1-4轮跳闸回路分别接入负荷管理终端控制输出的常开接点。

四、 遥信接线

将各轮开关的辅助接点及门接点信号接入负控终端的遥信输入端子。

一轮开关 二轮开关

三轮开关

四轮开关

跳闸开关

控制电源+ 控制电源- 终端控制输

KJ1 KJ2

KJ3 KJ4

负荷控制终端说明书

一、概述 FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端),是江苏苏源光一科技有限公司根据电力负荷控制系统的要求,应用当前先进的电子技术,开发的负荷管理设备,具有功能强,集成度高,可靠性好,结构简洁,安装使用方便等特点,可应用于厂矿、商场、宾馆、学校、医院等各种用电场所,对电力用户进行数据采集计算、控制及管理。 终端用户界面采用240×128大屏点阵液晶屏,菜单显示直观,操作选择简单,内置国标字库,支持中文信息的发布;配置了4路双位控制接口,8路遥信输入接口,8路脉冲输入接口,2路RS485接口,2路4-20mA电流环接口(选配), 4路12V辅助电源输出等,以满足不同用户的需要,实现了电力负荷管理终端要求的所有功能。 终端产品标准执行DL/T533-93《无线电负荷控制双向终端技术条件》、Q/GDW 129-2005《电力负荷管理系统通用技术条件》、DL/T535-96《电力负荷控制与管理系统数据传输规约》,同时符合《江苏省负控终端技术条件》、《江苏电力负荷控制系统数据传输规约》及国电公司《电力负荷管理系统数据传输规约—2004》的要求。 主要特点: 采用模块式设计,方便、美观; 超大容量内存,“记忆力”更强,大大提高数据存储密度; 全面的功能配置,全面实现需方管理; 便携式、小型化,安装维护更为便捷; 二、使用环境条件

环境温度:-25℃~+55℃; 湿度:相对湿度10%~100%(包括凝露),绝对湿度小于29g/m3; 大气压:BB2级,66~108Kpa。 三、主要功能和主要参数指标 3.1 电源电压: 220VAC,允许偏差为-20%~+20%;频率为50Hz,允许偏差为±6% (如用户提出要求,可选择100VAC供电)。 3.2 消耗功率 守候状态:不大于20VA(100V供电时消耗率应不大于15VA); 发射状态:不大于80 VA。 3.3 数据和时钟保持 硬时钟、参数保存和历史数据的保存,可以在断电的情况下保持1年以上。后备电池(或其他保电部件)可维持10年,不需要更换。 3.4 输入回路 3.4.1脉冲输入 输入路数:8路; 脉冲宽度:60~120ms,脉冲幅度为10V±2V(有脉冲),≤0.8V(无脉冲); 输入方式:无源或有源脉冲; 测量误差:≤±0.1%。 3.4.2遥信输入 输入路数:8路; 输入信号:为不带电的开/合切换触点。 3.4.3辅助电源 提供4路直流12V/150mA电源,用于电能表脉冲输入或485接口的需要。 3.5 输出回路 3.5.1控制输出 输出路数:4路开/合双位置控制输出; 触点额定功率:可接通和断开交流250V、5A,380V、2A或DC110V、0.5A; 触点寿命:通、断上述额定电流不少于105次; 终端跳闸继电器采用脉冲输出方式,即跳闸输出时继电器动作约一秒钟,以后每到整分时再动作一次。 3.5.2语音报警输出 有语音报警输出,扬声器功率:1W;

现代设备管理方法及内容

现代设备管理方法及内容 一、现代设备管理 现代设备管理是以研究设备一生为对象,追求设备寿命周期费用最经济和设备效能最高为目标,动员全员参加,应用现代科学知识和管理技能,通过计划、组织、指挥、协调、控制等行动,开展的设备综合管理。 它是一门把技术、经济和管理等综合起来对设备进行全面研究的新兴学料。包括现代设备管理的理论、方法、手段、组织、人才等内容。 二、目标管理 确定企业在一定时期的生产经济总目标,再据以确定企业内部单位,各部门的分目标,使企业上下都按规定的目标进行管理,完成目标规定的任务,最终达到总目标。 设备工作的目标管理的主要内容是; (1)围绕企业生产经营目标,制订管理维修工作目标、使管理思想、管理方式、管理手段适应经济体制改革。 (2)建立、健全设备的经济技术指标体系及确定计算方式;制订设备部门的岗位责任制,并组织实施,以实现设备管理工作目标。 三、重点设备管理 企业根据自已的生产性质和要求,确定在生产中占重要地性,起

重要作用的设备,并要进行重点检查、重点维修、重点管理和重点预防。 重点设备管理方法的主要内容是: (1)确立重点设备的划分原则和评价标准。 (2)明确重点设备在设备管理工作中的地位。 (3)制订重点设备的管理方法和维修方式。 (4)建立重点设备的维修保证体系。(包括定期点检、备件供应、操作与维修人员的专业培训等) 四、前期管理 设备前期管理是指从规划到投产这一阶段的全部工作,是设备一生管理中的前半生管理。设备前期管理方法的主要内容是:(1)建立与完善设备的前期管理体制。 (2)运用科学的手段与方法对设备方案的构思、调研、论证和决策,自制设备的设计和制造、外购。 设备的采购、订购;设备安装、调试、效益分析、评价、信息反馈等展开工作,以期取得良好的经济效益。 五、设备的状态监测和诊断技术 设备的状态监测是运用人工或专门的仪器工具,按规定的监测点,进行间断或连续的监测,掌握设备异常的征状和劣化程度。 设备的诊断技术简称MEDT,其含义是对设备状态参数定量地检测和诊断,预测设备的性能和可靠性。 如果存在异常,则对其原因、部位、危险程度等进行识别和评价,

计算机终端安全管理办法

计算机终端安全管理办法

计算机终端安全管理办法 第一章总则 一、为了保护计算机系统、本地DCN网络的安全,促进本公司各类信息系统、计 算机终端、网络的应用和发展,保证DCN网络上的各个系统的稳定运行,特制定本办法。 二、本办法所称的系统、网络、终端,是指运行在泰安本地DCN网络上的服务 器、网络设备及个人使用的计算机终端。 三、系统管理员、网络管理员、所有系统使用人员及所有计算机终端使用人员都 有义务遵照本办法执行与维护系统、网络安全运行。 第二章硬件安全 四、各种网络设备、接入网络的计算机终端设备所使用电源都必须符合设备安装 使用规范。网络设备所用电源必须有良好的接地,必须有可靠的稳压保护措施,重要的核心网络设备、小型计算机与客服相关计算机终端必须配有UPS。 五、各种系统、网络设备、计算机终端在安装过程中应严格按照安装手册中指定 步骤和要求进行施工;确保各种设备通风散热良好。 六、本地DCN网络系统的安全运行和系统设备管理维护工作由信息

七、 九、 十、化支撑中心负责,未经信息化支撑中心同意,任何单位和个人,不 得擅自安装、拆卸网络设备,不得私自增减和改动网络节点。 除信息化支撑中心网络管理员外,任何人不得修改网络设备的软 硬件配置,不得更换交换机或路由器端口。 如确因工作需要调整网络配置或端口配置,应先征得信息化支撑 中心的同意,调整完毕后将调整情况通报信息化支撑中心网络管理员,以方便网络资料的归档与更新。 任何单位和个人从事施工、建设时,不得危害计算机系统、本地DCN网络与计算机终端的安全。 第三章软件安全 接入DCN网络的计算机终端,应确保安装正版操作系统,并安装相应的系统补丁(windowsXP 操作系统至少安装SP2补丁)。安装公司统一要求的防病毒软件诺顿后方可接入DCN网络。 、个人终端设置开机密码和屏保密码,入域机器自动符合符合 集团的相关要求(密码长度至少为8位,且包含大写、小写、数字、 特殊字符中任意两种字符),屏保时间设置为10分钟以内;未入域 机器通过定期或不定期抽查的方式控制密码设置情况。 十二、严禁在DCN网络运行的服务器、计算机终端上使用未经授

电力负荷管理终端(参考Word)

1概述 1.1 引言 电力负荷管理终端是以计算机应用技术、现代通信技术、电力自动控制技术为基础应用于电力工程的信息采集、处理和实时监控系统。电力负荷管理终端集电力负荷管理和现场客户服务功能于一身,技术先进、功能完善、扩展灵活,是供电企业监控用户用电情况,提高需求侧管理水平的新一代远程监控装置。 电力负荷管理终端采用高性能32位ARM7内核CPU,嵌入式操作系统,作为负荷控制与管理系统中的智能采集执行终端,广泛应用于变电站、大用户、配变电站。可利用移动公网GPRS/CDMA或其它通讯方式和电力符合管理主站进行通讯。终端按照主站发来的计划用电指标实施当地功率和电量控制,还可以直接接收主站的遥控命令来控制用户的负荷。终端可将用户的用电参数、执行负荷控制的结果以及终端运行中的一些重要信息和告警信息主动上报或者响应召测上报。终端支持多种规约的电能表数据采集,终端采用点阵液晶显示,菜单驱动,操作简单直观。 FKGB系列电力负荷管理终端是陕西银河电子工程有限责任公司按照国家有关标准和规定,在反复分析用户需求的基础上,积累多年的运行经验后,经过多次优化改进而推出的新一代表计式负荷管理终端。该产品为配变监测提供了全新的自动化概念,将配变监测、远程抄表、无线通信等功能综合考虑,对加强用电监测,防止窃电、加强设备安全监视、预防事故,为线损管理、降低线损、提高运行管理和经济运行水平等提供科学依据。 1.2 系统原理 基于GSM短信息/GPRS的负荷控制管理系统,以公共的GSM /GPRS移动通信网络为载体,辅助以现场RS485总线、红外线等通讯方式,将变电站、大用户、公用配变、居民户等为主要控制管理对象,实现从变电站到供电线路再至电力用户的综合供用电监测、控制和管理。 本终端主要有五部分组成:电源单元、处理单元、通信单元、交流采样单元、GPRS 单元,框图如下图1所示。

机械设备管理办法

机械设备管理办法 1总则 机械设备是生产力的重要组成部分,是衡量企业现代化程度的主要标志之一。机械设备管理是对企业机械设备从选购、验收、安装、调试、使用、保养、改造、报废及费用的支出、收入(包括摊提)等事项所进行的管理工作。 2 机械设备的前期管理 2.1机械设备的单机价值在固定资产规定标准以上或使用年限在一年以上的应列入固定资产。 2.2机械设备的管理 2.2.1机械设备的购置,应进行技术、经济和使用上是否适用、可靠的咨询论证,择优选购,确保设备的投资效益。 2.2.2购置机械设备应根据资金来源,结合机械设备规定和生产施工需要,由购置单位提出购置申请,工程管理部和分管领导审批批准。 2.2.3 大、中型机械设备由公司工程管理部组织采购,小型设备可由项目部自行购置。 2.2.4 在公司范围内,同一机种设备,尽可能选择同一型号规格和生产厂家,便于备品配件的采购和维修时互换使用。 2.3机械设备购置后的验收 2.3.1机械设备购置后,未经组织验收,任何人不得开箱使用。 2.3.2机械设备开箱验收后,有关技术资料由技术质量部收集保管,并向有关使用人员提供技术资料复印件和查阅有关资料的便利;由机管员填写验收清单,办理固定资产入帐手续。 2.4机械设备的领用单位,原则上应在办理入帐手续后隔月,开始按规定的折旧率计提折旧费。 3 机械设备的使用和维护保养 3.1机械设备的使用 3.1.1 投入安装使用的机械设备,应首先确定其周围道路畅通,配套设施齐全,场地整洁,不得有积水和障碍物等影响机械设备正常安全生产使用的因素存在。 3.1.2应检查其技术状况是否良好;随机工具、附属装置是否完整齐全;安全保护装置是

内网终端安全管理系统项目解决方案

北信源内网终端安全管理系统 解决方案 北京北信源软件股份有限公司

目录 1.前言 (4) 1.1. 概述 (4) 1.2. 应对策略 (5) 2.终端安全防护理念 (6) 2.1. 安全理念 (6) 2.2. 安全体系 (7) 3.终端安全管理解决方案 (9) 3.1. 终端安全管理建设目标 (9) 3.2. 终端安全管理方案设计原则 (9) 3.3. 终端安全管理方案设计思路 (10) 3.4. 终端安全管理解决方案实现 (12) 3.4.1. 网络接入管理设计实现 ........................................ 错误!未定义书签。 3.4.1.1. 网络接入管理概述 ........................................ 错误!未定义书签。 3.4.1.2. 网络接入管理方案及思路............................... 错误!未定义书签。 3.4.2. 补丁及软件自动分发管理设计实现 (12) 3.4.2.1. 补丁及软件自动分发管理概述 (12) 3.4.2.2. 补丁及软件自动分发管理方案及思路 (12) 3.4.3. 移动存储介质管理设计实现 (17) 3.4.3.1. 移动存储介质管理概述 (17) 3.4.3.2. 移动存储介质管理方案及思路 (18) 3.4.4. 桌面终端管理设计实现 (21) 3.4.4.1. 桌面终端管理概述 (21) 3.4.4.2. 桌面终端管理方案及思路 (22) 3.4.5. 终端安全审计设计实现 ........................................ 错误!未定义书签。 3.4.5.1. 终端安全审计概述 ........................................ 错误!未定义书签。 3.4.5.2. 终端安全审计方案及思路............................... 错误!未定义书签。 4.方案总结 (41) 5.附录:系统硬件要求 (41) 6.预算 (43)

负荷管理终端的接线方式

负荷管理终端的接线方式 一、测量回路的接线方式 A B C 负荷管理终端测量回路的典型接线图 注:电表计量回路和负控终端的测量回路分别使用CT的两组独立的绕组,其中计量回路绕组1LH准确度为0.2级,终端测量回路绕组2LH为0.5级。 (一)PT回路线的连接

1、负荷管理终端的PT回路并接计量表接线盒PT。 2、同时负荷管理终端的工作电源也取自PT回路,不再单独接电源。接线方法: (1)三相三线负控终端的接法 a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。 b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线 盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。 c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。 d)依次进行B相和C相的操作。 e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。 f)依次进行B相和C相的操作。 g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。 h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。 (2)三相四线负控终端的接法 a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。 b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线 盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。 c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。 d)依次进行B相、C相和N相的操作。 e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。 f)依次进行B相、C相和N相的操作。 g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。 h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。 (二)CT回路线的连接 (1)三相三线负控终端的接法

不一样的设备管理方法

不一样的设备管理方法 随着经济全球化以及工业化和信息化的发展,现代设备的科学管理呈现了新的趋势,不再是狭义上的设备技术的管理,而是更广义的生产力的管理…… 一、设备管理的意义 设备是一个工厂的灵魂和获得利润的源泉,工厂的制度和运作方式都应以设备的正常运行为中心。任何制度规则的最终目的是为了提高生产效益和经营利润,而不是为了装饰,繁杂的各种制度有时不仅不能发挥其预期的目的,而且会还妨碍正常的生产秩序,减退员工的劳动积极性。 管理是一个企业实现目标的关键因素,是社会进步的重要力量,随着时间的推移和社会的发展进步,其本身也在不断地变化和发展。从五十年代起,随着经济的发展,企业之间的竞争压力越来越激烈,各企业纷纷提高企业的生产能力和管理能力,以壮大企业实力。先进的设备管理也是制造型企业降低成本,提高产品质量、扩大企业的生产能力,增加效益的最直接,最有效的途径之一。 设备管理是对设备寿命周期全过程的管理,按设备运动过程可分为两种状态,即设备的物资运动状态和资金运动状态。设备的物资运动状态,是指设备从研究,设计,制造或从选购进厂验收投入生产领域开始。经使用,维护,修理,更新,改造直至报废退生产领域的全过程,对这个过程的管理称为设备的技术管理。设备的资金运动状态,包括设备的最初投资,运行费用,折旧收益以及更新改造费用等,对这个过程的管理称为设备的经济管理。设备管理,既包括设备的技术管理,又包括设备的经济管理,这二者是互有联系,相又互统一的。

二、设备管理的重要性 生产设备是生产力的重要组成部分和基本要素之一,是企业从事生产经营的重要工具和手段。生产设备无论从企业资产的占有率上,还是从管理工作的内容上,以及企业市场竞争能力的体现上,它都占有相当大的比重和十分重要的位置。管好用好生产设备,提高设备管理水平对促进企业进步与发展有着十分重要的意义。 1、设备管理是企业生产的保证 在企业的生产经营活动中,设备管理的主要任务是为企业提供优良而又经济的技术装备,保证生产经营顺利进行,确保企业提高产品质量,提高生产效率,从而使企业获得最高经济效益。在产品的设计、试制、加工、销售和售后服务等全过程的生产经营活动中,无不体现出设备管理的重要性。设备管理水平是企业的管理水平、生产发展水平和市场竞争能力的重要标志之一。 "工欲善其事,必先利其器",开发生产先进产品,必须建立在企业具备先进设备及良好的管理水平之上。若疏于管理,用先进设备生产一般产品,会使生产成本增加,不但没有发挥出优势,反而由于设备价高,运转费用大,成为企业沉重的包袱。而一些设备管理好的企业,虽然没有国外的先进装备,由于管理水平高,设备运转状态良好、效率高,一样能生产出高质量的产品,市场竞争能力强,企业效益也稳步增长。 设备管理是企业产量、质量、效率和交货期的保证。在市场经济条件下,企业往往是按合同组织生产,以销定产。如果没有较高的设备管理水平和良好设备运转状态作保证,是不可能很好地履行合同规定的。一旦违约,给企业带来的就不仅仅是经济上的损失,还往往会失去市场,给企业的发展带来严重的影响。

计算机终端安全管理办法

计算机终端安全管理办法 第一章总则 一、为了保护计算机系统、本地DCN网络的安全,促进本公司各类信 息系统、计算机终端、网络的应用和发展,保证DCN网络上的各个系统的稳定运行,特制定本办法。 二、本办法所称的系统、网络、终端,是指运行在泰安本地DCN网络 上的服务器、网络设备及个人使用的计算机终端。 三、系统管理员、网络管理员、所有系统使用人员及所有计算机终端 使用人员都有义务遵照本办法执行与维护系统、网络安全运行。 第二章硬件安全 四、各种网络设备、接入网络的计算机终端设备所使用电源都必须符 合设备安装使用规范。网络设备所用电源必须有良好的接地,必须有可靠的稳压保护措施,重要的核心网络设备、小型计算机与客服相关计算机终端必须配有UPS。 五、各种系统、网络设备、计算机终端在安装过程中应严格按照安装 手册中指定步骤和要求进行施工;确保各种设备通风散热良好。 六、本地DCN网络系统的安全运行和系统设备管理维护工作由信息化 支撑中心负责,未经信息化支撑中心同意,任何单位和个人,不得擅自安装、拆卸网络设备,不得私自增减和改动网络节点。 七、除信息化支撑中心网络管理员外,任何人不得修改网络设备的软 硬件配置,不得更换交换机或路由器端口。 八、如确因工作需要调整网络配置或端口配置,应先征得信息化支撑 中心的同意,调整完毕后将调整情况通报信息化支撑中心网络管理

员,以方便网络资料的归档与更新。 九、任何单位和个人从事施工、建设时,不得危害计算机系统、本地 DCN网络与计算机终端的安全。 第三章软件安全 十、接入DCN网络的计算机终端,应确保安装正版操作系统,并安装 相应的系统补丁(windowsXP操作系统至少安装SP2补丁)。安装公司统一要求的防病毒软件诺顿后方可接入DCN网络。 十一、个人终端设置开机密码和屏保密码,入域机器自动符合符合集团的相关要求(密码长度至少为8位,且包含大写、小写、数字、特殊字符中任意两种字符),屏保时间设置为10分钟以内;未入域机器通过定期或不定期抽查的方式控制密码设置情况。 十二、严禁在DCN网络运行的服务器、计算机终端上使用未经授权、来历不明的应用软件;严禁使用可能携带病毒的软件,对于网络上的系统软件,应及时查阅有关资料,找出其存在的BUG,并及时打补丁。 十三、任何单位和个人不得在系统网络及其联网计算机上传送危害国家安全、通信公司安全的信息及个人隐私(包括多媒体信息),不得录阅传送淫秽、色情资料。 十四、网络的IP地址是网络中的重要的资源。IP地址配置不当将会引起地址冲突,给网络安全带来隐患。IP地址应由网络管理员按计划分配和回收。维护人员在给节点分配IP地址时,应在规定的地址段内按地址由低至高依次分配,并将配置资料交网络管理员。任何IP地址的使用人员不得随意更改IP地址信息。 第四章网络互联

江苏省电力公司负荷管理终端安装调试手册

江苏省电力公司负荷管理终端 安装调试手册(初稿) 江苏省电力公司 2005年11月 目录 一.概述 针对江苏省目前正在安装使用的04版负控终端设备的安装调试存在的问题,特起草并整理了此文档,配合江苏省电力公司规范各个地市的负控终端设备现场安装和调试的操作,以确保负控终端设备安全稳定的运行。 二.安装前准备 1.增加04版规约终端型号 第一次安装04版规约的终端前,必须增加04版规约终端型号和配置支持的数据项,自动任务召测的数据项。 具体操作方法如下: 点击主台菜单系统管理系统管理,或者点击快捷图标系统管理,进入系统管理界面,在左边的管理项目列表中选择终端型号,点击界面下方新增按钮,出现新增终端型号界面。界面内有三个表现选项卡界面。分别为常规、数据项设置、召测数据项设置。 常规选项卡界面内输入内容请参照下表:

数据项设置界面内容请参照附录2。 2.建立预安装终端的档案 在安装终端前,主台人员应尽可能多的了解信息,事先建好终端的档案,以便缩短调试时间。档案的建立至少包括用户档案、终端档案、电表档案;打*的字段一定要输入。终端档案中终端型号选择04版规约的终端型号,电表档案中预抄测量点号和脉冲测量点号不能重复。 3.安装工艺要求 由供电公司整理编写。

三.安装调试步骤 1.现场勘查 在安装前先检查一下用户的安装环境,包括终端的位置,天线的位置,终端电源的选取,控制开关的信息,用户信息等等,形成一份勘查表格。附录1给出一份勘查表实例。 勘查工作可以在安装前做也可以在安装前几天做。 2.安装 安装前准备 (1) 用户侧开关改造完毕,联系好用户的停电时间。 (2) 做好天线的安装支架。 (3) 落实安装中需要的材料如固定支架的膨胀锣钉(一般采用10MM左右)、控制线、脉冲线(采用屏蔽电缆)、电源线等。 安装时注意事项 (1) 设备搬运时应轻拿轻放,防止损坏设备或划伤外壳。 (2) 对照接线标志接线,强弱电一定要分开,不能接错,防止烧毁设备。 (3) 终端天线为定向天线,其方向应对向主台天线,场强要在20DB以上。 (4) 天线电缆接头应用防水胶带处理,以免进水。 (5) 接地线应与地网可靠连接。 安装方法 以免影响无线

终端信息安全管理规定

XXXX信息中心 终端信息安全管理规定 信息中心 年月

XXXX信息中心 终端信息安全管理规定 注:XXXX代表单位名称,XX代表单位简称,xxxx代表系统名称,**代表部门名称。 第一章总则 第一条为规范XXXX信息中心(以下简称“中心”)员工在使用计算机终端过程中的行为,提高计算机终端的安全性,确保员工安全使用计算机终端,特制定本规定。 第二条本规定适用于在XX使用计算机终端的所有员工,包括内部终端和外部终端,信息中心及其他部门员工。 第三条本规定所指的计算机终端包括员工在XX网络中用于办公用途的台式计算机、便携式计算机。 第二章台式计算机安全管理 第一节硬件使用相关规定 第四条台式计算机由XX(单位简称)**(部门名称)部门统一配发,员工领到台式计算机后,应妥善保管台式计算机的主机、显示器以及附带的所有附件(包括各种线缆、 光盘、说明书等)。 第五条质保期内员工不得自行拆卸台式计算机,以免影响台式计算机厂商的售后服务。第六条未经许可,严禁将非XX配发的台式计算机接入XX局域网。 第七条未经员工所在部门批准,员工不得自行变更台式计算机的硬件配置。 第八条因工作岗位变动不再需要使用台式计算机时,应及时办理资产转移或清退手续。台式计算机做资产转移或清退时,应删除机内的敏感和重要数据。 第二节系统使用相关规定 第九条台式计算机的IP地址由XX统一分配,员工不得自行变更,否则会造成台式计算机无法正常连接网络。 第十条各部门应记录和管理IP地址相关的设备使用情况,对打印机、复印机等设备应及

时记录设备使用情况。 第十一条接收来自外部的软件或资料时,应首先进行防病毒处理。 第十二条禁止在没有采用安全保护机制的台式计算机上存储重要数据,在存储重要数据的台式计算机至少应该有开机口令、登录口令、数据库口令、屏幕保护等防护 措施。 第十三条员工应设置台式计算机的开机密码,有关密码设置按照《帐号口令权限安全管理规定》执行。 第十四条员工离开自己台式计算机时,应将台式计算机屏幕锁定;员工完成应用系统的操作或离开工位时,应及时退出系统。 第十五条所有的台式计算机系统设备必须有一个台式计算机可读的设备属性标签,以便于查询和统计。 第十六条存放台式计算机系统设备的区域必须保持适当的工作温度和湿度,相关要求参见产品说明。 第十七条必须明确所有台式计算机的使用者,台式计算机上不得放盛有饮料等液体的容器。 第十八条根据信息安全管理员的通知进行所使用台式计算机的病毒防治产品的升级版本检查,是否升级完成。 第十九条定期对所使用台式计算机进行病毒的检测和清除。如果发现病毒,将检测和清除的结果报安全管理员进行备案。 第二十条对于外来的(例如从网络上下载)程序和文档,在运行或打开前必须进行计算机病毒的检测和清除。 第二十一条对于电子邮件附件所带的程序和文档在确认来自可信的发件人之前不得运行或打开,并且在运行或打开前必须进行计算机病毒的检测和清除。 第二十二条不得进行计算机病毒的制作和传播。 第三章便携式计算机安全管理 第二十三条便携式计算机的硬件使用、系统使用安全管理规定参照台式计算机相关条款执行。

电力负荷管理终端管理办法

电力负荷管理终端管理办法

电力负荷管理终端管理办法 1 范围 本办法规定了如何加强对电力负荷管理系 统终端运行管理,提高设备运行可靠性,更好 地发挥电力负荷管理系统在电网运行管理中的 作用,适用于供电公司电力负荷管理终端及相 关设备的建设、运行、维护管理。 2 规范性引用文件 DL/T533-1993 《无线电负荷控制双向终端技术条件》 Q/GDW 129-2005 《电力负荷管理系统通用技术条件》 电营销〔2006〕881号 《负荷管理系统终端安装规定》 电营〔2005〕239号《省电力负 荷管理终端安装工作流程暂行规定》 国家电网公司生产营销[2004]116号 《电力负荷管理系统建设与运行管理办法》 经贸电力[2004]240 号《省经贸委关于 推广应用电力负荷管理装置的通知》 价[2004]商281号《省物价局关于电 力负荷管理系统有关收费问题的批复》 3 职责 3.1 配电部:负责负荷管理终端建设规划 以及省公司营销部下达的负荷管理终端项目筹

建。负责负荷管理终端安装调试技术培训、安装验收和档案管理。负责负荷管理终端日常运行维护管理、资产管理、技术管理。 3.2 营销部计量中心:负责负荷管理终端抄表数据比对、单轨设置的监督管理。负责负荷管理终端涉及的电能表计计量以及脉冲、485接口等功能的检定, 电能计量技术支持,三相高压表计的定期轮换。 3.3 各供电所:负责负荷管理终端日常巡视,以及巡视发现的缺陷反馈。负责用电客户管理信息系统登记的用电异常处理。负责每年终端安装需求提交,配合、协调终端安装。负责办理和负荷管理终端不匹配的表计换表工作。 4 管理内容与方法 4.1 建设管理 4.1.1 凡是由供电公司供电的100kVA及以上专变客户和从电网受电的各关口变电站都要按市供电有限公司营销部配电中心的统一规划装用电力负荷管理终端。 4.1.2 各供电所负责向配电中心上报每年电力负荷管理终端安装需求,营销部负责汇总平衡需求。 4.1.3 配电部根据省公司营销部下达的安装覆盖率指标和新增客户数量,向省公司营销部上报负荷管理终端的需量,并负责省公司

现代设备管理

现代化设备具有以下几个方面的特征: 一、日益大型化或小型化二、运行高速化三、功能高级化四、自动化和复杂化五、节能降耗和环保设备管理的发展过程: 一、事后维修阶段;二、预防维修管理阶段 三、设备系统管理阶段;四、设备综合管理阶段 设备管理的意义 一、关系到产品的产量和质量二、关系到产品的成本 三、关系到安全生产和环境保护四、关系到企业生产资金的合理利用 设备现代化管理的内容 一、设备的综合效率 二、设备的一生管理 1、制造与使用相结合 2、修理与改造、更新相结合 3、群众管理与专业技术队伍管理相结合 4、技术管理与经济管理相结合 5、日常维护与计划检修相结合 设备规划主要包括企业新增设备规划和企业现有设备的更新改造规划两大部分。--------------------------理解 投资方案的经济评价 一、资金的时值(不同时间的资金价值量) 利息有单利和复利两种形式。 二、设备投资评价的依据 1、市场预测 2、年度投资预算 3、折旧政策 4、国家的财政措施: (1)实行合理的税收制度和税率 (2)规定某些强制性的折旧政策 (3)银行的干预和监督 三、设备投资规划应预估的内容 1、固定资产支出项目 2、有关流动资金支出项目 3、旧设备的残值及清理费用 四、设备投资的经济评价方法 1、静态经济评价方法 2、动态经济评价方法 设备合理使用期的估算 一、设备最佳使用年限的估算 1、设备低劣化程度估算法 2、成本模型法 3、由设备费用方程确定最佳使用年限法 二、目标利润与设备的合理使用期 设备投资预测 一、预测的必要性二、数值的加权计算三、盈亏平衡分析四、敏感性分析五、风险的概率分析 规划的可行性研究 一、可行性研究的阶段 1、投资论证 2、初步可行性研究 3、详细的可行性研究 4、评估报告 二、可行性报告书 1、总论 2、设备与产品的关系 3、设备与所用能源、原材料的关系 4、设备设置的环境条件 5、设备的技术方案 6、设备与环境保护 7、设备方案对操作及管理人员的要求 8、设备投资方案的经济评价9、不确定性分析10、设备方案实施的计划和策略11、可行性研究的结论 以上--------------------理解

最新版本终端安全管理规定

终端安全管理规定 主导部门:IT部 支持部门:N/A 审批:IT部 文档编号:IT-V01 生效日期:

版本发布日期发布原因生效日期Version Issuance Date Reasons of Issuance Effective Date 1.0 新版本发布 会签批准人签名签署日期 Approval(s) Signatures Date Signed 起草人 Editor IT经理 IT Manager IT总监(VP) IT Director

终端安全管理规定 1. 目的 终端安全管理规定的目的是为了加强公司信息安全保障能力,建立健全公司的安全管理体系,提高整体的网络与信息安全水平,保证业务系统的正常运营,提高网络服务质量,在公司安全体系框架下(准入系统),本规定加强公司终端的管理,规范公司终端的配置和使用,降低由于个人对终端的使用不当而给公司造成的风险,提高公司终端标准化程度。 2. 范围 本规定适用于公司所有使用终端的员工以及管理终端的系统管理员。 3. 定义 3.1 终端 终端泛指一切可以接入网络的计算设备,如笔记本电脑、台式电脑、智能手机、平板电脑等。 3.2 用户账号 用户账号是用户用于访问公司信息系统的唯一的身份标识,包括用户名和密码。用户账号分为终端账号、AD账号、业务系统账号、VPN账号,以及后台管理账号。 3.3 办公终端 办公终端指用户办公目的,连接办公系统的终端。 4. 职责和权限 阐述本规定涉及的部门(角色)职责与权限。 4.1 IT部的职责和权限 公司IT部门负责终端安全策略的统一规划,制定终端的技术安全规范,定期检查公司终端的安全情况。 4.2 IT系统Infra组和CIM组的职责和权限 IT系统Infra组负责办公终端安全的具体工作,IT CIM组负责生产终端安全的具体工作,要求各系统进行终端区域的划分,定期检查各系统终端的安全使用情况。 4.3 系统管理员的职责和权限 各系统的管理员应根据要求严格执行终端的安全操作规范。

A集团设备管理办法 - 制度大全

A集团设备管理办法-制度大全 A集团设备管理办法之相关制度和职责,第一章总则第一条为规范XX集团(以下简称集团)设备管理活动,提高设备管理现代化水平,保证设备安全、高效运行,提高设备投资效能,促进集团经济快速发展,制定本办法。第二条本办法适用... 第一章总则 第一条为规范XX集团(以下简称集团)设备管理活动,提高设备管理现代化水平,保证设备安全、高效运行,提高设备投资效能,促进集团经济快速发展,制定本办法。 第二条本办法适用于集团所属各单位,对设备从规划、设计、制造、购置、安装、使用、维护、改造、更新直至报废整个寿命周期全过程的管理活动。 第三条本办法所称设备是指在生产、运营、试验、办公与生活等活动中可供长期使用的机器、设施、仪器和机具等社会物质资源。 第四条具有设备管理职能的有关部门,负责设备管理工作的监督、检查、指导、协调。 第五条设备管理的基本任务是:按照国家和省设备管理的方针、政策、法规和本办法,通过技术、经济和组织措施,做到全面规划、合理配置、实行科学的综合管理;要正确使用、精心维护设备,保证安全生产和正常运转;要积极采用新技术、新设备,适时改造和更新,不断改善和提高企业的技术装备素质,充分发挥设备效能,取得良好的投资效益。 第六条设备管理应当遵循依靠技术进步,保障生产经营与服务活动和预防为主的方针,坚持设计、制造与使用相结合,维护与检修相结合,修理、改造与更新相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合的原则。 第七条从事设备管理的部门和人员,应对设备实行综合管理,保持设备性能良好,应用节约能源和各种资源及保护环境的技术成果,不断提高设备性能和利用程度,使集团获得良好的设备投资效益。 第八条集团支持设备管理与维修技术的科学研究工作,积极做好设备管理、维修人员的业务、技能培训,不断提高设备管理水平。 第二章基础管理 第九条各单位要建立健全设备管理和维修的各种工作制度、工作标准、工作流程和维修定额,建立岗位责任制。 第十条各单位要根据工作需要,配置高效、精干的设备管理与维修机构和人员。

负荷管理终端与配变监测计量终端现场故障处理简易手册范本

负荷管理终端与配变监测计量终端现场故障处理简易手册 2012年7月

目录 1前言 (1) 2终端系统简介 (1) 2.1终端系统结构 (1) 2.2终端基本功能 (2) 2.3终端人机交互界面 (4) 2.4终端接线方式 (7) 3故障分析及处理 (10) 3.1终端与主站通讯异常 (10) 3.1.1故障综述 (10) 3.1.2故障分析及处理步骤 (10) 3.1.3故障情况汇总 (14) 3.2终端抄表失败 (16) 3.2.1故障综述 (16) 3.2.2故障分析及处理步骤 (16) 3.2.3故障情况汇总 (18) 3.3故障分析简易流程图 (20) 4附录 (22)

1前言 为了简化计量自动化系统负荷管理终端、配变监测计量终端(以下简称终端)现场故障处理,提高终端维护效率,保证工作质量,方便现场运维人员工作的开展,在遵循国家、电力行业及电网公司相关规、标准的情况下,制定本手册。 本手册适用但不限于以下技术标准: 《电网公司负荷管理系统技术规(0903版)》 《电网公司负荷管理系统通讯协议(0903版)》 《电网公司负荷管理终端异常报警判断标准与处理规》 《电网公司配变监测计量终端技术规(0903版)》 《电网公司配变监测计量终端通讯规约(0903版)》 《电网公司配变监测计量终端异常报警判断标准与处理规》 《DL408-91电业安全工作规程》 《电气装置安装工程电缆施工及验收规》 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 《建筑电气工程施工质量验收规》 DL/T743-2001 《电能量远方终端》 GB/T13729-92 《远动终端通用技术条件》 GB/T17883-1999 《0.2S 级和0.5S级静止式交流有功电度表》 GB/T17215-2002 《1 级和2 级静止式交流有功电度表》 GB/T17882-1999 《2 级和3 级静止式交流无功电度表》 DL/T614-1997 《多功能电能表》 DL/T645-2007 《多功能电能表通信规约》 2终端系统简介 2.1终端系统结构 系统由计量自动化系统主站(服务器)、终端、计量表计、数据通信网络四部分组成,拓扑结构如图1:

电力负荷管理终端管理办法

电力负荷管理终端管理办法 1 范围 本办法规定了如何加强对电力负荷管理系统终端运行管理,提高设备运行可靠性,更好地发挥电力负荷管理系统在电网运行管理中的作用,适用于供电公司电力负荷管理终端及相关设备的建设、运行、维护管理。 2 规范性引用文件 DL/T533-1993 《无线电负荷控制双向终端技术条件》Q/GDW 129-2005 《电力负荷管理系统通用技术条件》电营销〔2006〕881号《负荷管理系统终端安装规定》电营〔2005〕239号《省电力负荷管理终端安装工作流程暂行规定》 国家电网公司生产营销[2004]116号《电力负荷管理系统建设与运行管理办法》经贸电力[2004]240 号《省经贸委关于推广应用电力负荷管理装置的通知》 价[2004]商281号《省物价局关于电力负荷管理系统有关收费问题的批复》 3 职责 3.1 配电部:负责负荷管理终端建设规划以及省公司营销部下达的负荷管理终端项目筹建。负责负荷管理终端安装调试技术培训、安装验收和档案管理。负责负荷管理终端日常运行维护管理、资产管理、技术管理。 3.2 营销部计量中心:负责负荷管理终端抄表数据比对、单轨设置的监督管理。负责负荷管理终端涉及的电能表计计量以及脉冲、485接口等功能的检定, 电能计量技术支持,三相高压表计的定期轮换。 3.3 各供电所:负责负荷管理终端日常巡视,以及巡视发现的缺陷反馈。负责用电客户管理信息系统登记的用电异常处理。负责每年终端安装需求提交,配合、协调终端安装。负责办理和负荷管理终端不匹配的表计换表工作。

4 管理内容与方法 4.1 建设管理 4.1.1 凡是由供电公司供电的100kVA及以上专变客户和从电网受电的各关口变电站都要按市供电有限公司营销部配电中心的统一规划装用电力负荷管理终端。 4.1.2 各供电所负责向配电中心上报每年电力负荷管理终端安装需求,营销部负责汇总平衡需求。 4.1.3 配电部根据省公司营销部下达的安装覆盖率指标和新增客户数量,向省公司营销部上报负荷管理终端的需量,并负责省公司营销部下达的负荷管理终端项目按照ERP流程筹建。 4.1.4 负荷管理终端的安装、验收按照电营〔2005〕239号《省电力负荷管理终端安装工作流程暂行规定》执行。 4.1.5 各供电所应积极协调客户配合供电有限公司配电部进行负荷管理终端安装和调试,并按照配电中心的要求协助做好一切准备工作。安装、调试时,用电检查人员应督促用电单位的电工做好施工现场的安全措施,并在现场协助工作。 4.1.6 任何地区、部门、企事业单位和个人均不得借故拒绝安装、借故阻止负荷管理终端投入运行,已装负荷管理终端的客户均不得擅自将负荷管理终端退出使用。 4.1.7 需停电进行的工作,涉及系统停电应编列计划,参与全司停电计划平衡,并提前10天向有关调度办理停电申请,有关调度应积级给予协助与支持。属客户内部停电范围的用电检查人员应及时与客户商定协调停电的时间范围。 4.2 运行管理 4.2.1 新装设备投运时必须完备以下资料:终端硬件原理图、整机装配单、技术说明书、使用说明书、产品合格证、设备安装的勘测资料、现场安装设计施工图纸、施工记录表、竣工验收报告、现场安装接线示意图、调试和测试报告、型号注册登记证等。 4.2.2 终端设备在正常情况下,应保持在投运状态。当确需停用设备时,必须报请主管领导批准。紧急情况危及人身安全和设备安全时,可先停用设备,但应立即报告主管领导,并尽快抢修,以便重新投入使用。

设备管理--设备管理的发展过程与趋势

设备管理--设备管理的发展过程与趋势 自从人类使用机械以来,就伴随有设备的管理工作,由于当时的设备简单,管理工作单纯,设备管理仅凭操作者个人的经验行事;随着工业生产的发展,设备现代化水平的提高,设备在现代化大生产中的作用与影响日益扩大,设备管理也得到了相应的重视和发展,以致逐步形成一门独立的学科——设备管理。现观其发展大致可以分为四个阶段:1.事后维修阶段在工业化大生产刚开始时,由于设备简单、修理方便、耗时少,一般都是在设备使用到出现故障时才进行修理,这就是事后维修制度;后来随着工业生产的发展,结构复杂的设备大量投入使用,设备修理难度不断增大,技术要求也越来越高,专业性越来越强,于是为了便于管理和提高工效,企业便从操作人员中分离一部分人员专门从事设备修理工作,建立相应的设备维修机构,并制定适应当时生产需要的最基本管理制度。2.设备预防维修管理阶段任何一台主要设备或一个主要生产环节出了问题,都会影响生产,造成一定的经济损失。对影响设备正常运行的故障,采取“预防为主”、“防患于未然”的措施,以降低停工损失费用和维修费用;主要做法是定期检查设备,对设备进行预防性维修,在故障尚处于萌芽状态时加以控制或采取预防措施,以避免突发事故;除了对设备进行定期检查和计划修理外,还要对设备进

行日常的维修;预防维修比事后修理有明显的优越性;预先制定设备的检修计划,采取预防为主的维修措施,可减少设备恶性事故的发生和停工损失,延长设备的使用寿命,提高设备的完好率,有利于保证产品的产量和质量。经过多年实践,在“以我为主,博采众长”精神的指导下,对引进设备的计划预修制度进行了研究和改进,摸索出具有我国特色的计划预修制度,其主要特点是:2.1采用项目修理通常设备有保养、小修、中修和大修几个环节,但我国不少企业采用项目修理代替设备中修,或者采用几次项目修理代替设备大修,使修理作业量更均衡,节省了修理工时。 2.2计划预修与事后修理相结合对生产中所处地位比较重要的设备实行计划预修,而对一般设备实行事后修理或按设备使用状况进行修理,使计划预修与事后修理相结合。2.3合理确定修理周期设备的检修周期不是根据磨损情况,而是根据主要设备的具体情况来定。如按设备的设计水平、制造和安装质量、役龄和使用条件、使用强度等情况确定其修理周期,使修理周期和结构更符合实际情况及更加合理。2.4修理与改造相结合我国多数企业往往结合设备修理对原设备进行局部改进或改装,使大修与设备改造结合起来延长设备的使用寿命。2.5设备保养维护与检修结合企业在计划预修的基础上吸收三级保养,创立了一种新的设备维修管理制度——计划保修制。其根据设备的结构特点和使用情况