系统安装调试阶段记录

注:以上1~6点为表格样例,请承建单位应根据每个工程的实际情况调整及填写验收内容。

监控系统安装调试计划报告

监控系统安装调试计划报告

保安监控系统具体调试方案 1安装调试过程及步骤 1.1安装步骤 1.1.1前端设备安装步骤 本系统中,前端设备主要指摄像机探头、读卡器、双鉴探测器等。 在本工程中,建筑的吊顶上分布空调系统的出风口、强电系统的各类照明灯具、安保报警系统的摄像机探头、双鉴探测器及各类检修孔等等。这些空洞的预留和开凿应统一规划、统一布局,由装修单位统一负责,以免伤害吊顶龙骨而影响吊顶强度。 因此在吊顶上安装的摄像机探头、检修孔等孔洞应由技术人员确定位置后,协调装修单位共同完成。但这部分前端设备,需等到大楼完全封闭后方能进行安装,否则成品保护问题很难解决。对于需在网架上安装的这类设备,一定要遵循高空作业的规定,注意高空作业安全。 前端设备的安装,应根据施工图纸设计要求的坐标点及其高度、角度等,预埋膨胀螺栓或预埋吊挂件。要求定位准确、安装牢固、造型美观。 前端设备在正式安装前,要进行技术复核,再次对照设备定货单及施工图纸核定所用设备是否正确。能够单机通电试验的设备一定要通电测试调整后再进行安装,尤其是高架安装的设备。确保质量无误后方可进行安装。 若线缆敷设工序与设备安装工序相隔时间较长,在设备安装前重新复测线缆的性能。以保证系统的一次开通率和可靠性。 前端设备的电源,为保障其可靠的工作,一般均采用稳压电源集中供电。远离集中供电的部分前端设备可能会采用就地取电。采用就地取电的设备,其电源线:单相电源应选用三芯线,三相电源应选用五芯线,除线截面积必须符合容量要求外,其中黄绿双色线必须与接地体可靠连接。 安装完毕后,应收集好前端设备的有关资料,如开箱单、产品合格证、使用说明书等。并应做好相应的调试和安装记录,以备检查或复核。

系统试运行与调试记录

送排风系统 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象; 系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不大于15%,系统运行正常。 防排烟系统 同上

编号:001 单位工程名称广西康复医疗中心大楼施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包单位/ 监理(建设)单位南宁品正建设咨询有限责任公司 设备名称组合式空调机组型号规格 试运转时间自2014年6月12日8时30分至2014年6月13日16时0分 试运转过程及各参数记录: 1、系统正常,畅通无渗水现象。电源线连接正确,安全、紧固。 2、各机组中的风机叶轮旋转正确,运转平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率符合 设备技术文件的规定。 3、皮带张紧得当,且风机皮带轮与电机皮带轮置于同一平面上。 4、该型号机组的风机轴承的润滑状况良好,轴承外壳温升为60℃~68℃,滚动轴承温 升为65℃~75℃,符合产品说明书的规定。 5、空调机组的试运转符合设备技术文件要求。 6、运转时产生的噪声符合性能说明书的规定要求。 7、该型号各种机组的减震装置工作正常。 8、机组风量的测试结果与设计风量的偏差为5%,符合要求。 试运转调试结论调试合格,符合设计要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长专业质量检查员:项目技术负责人:监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

编号: 单位工程名称广西康复医疗中心大楼施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包单位/ 监理(建设)单位南宁品正建设咨询有限责任公司 设备名称离心泵型号规格 试运转时间自2014年6月12日8时30分至2014年6月12日12时0分 试运转过程及各参数记录: 1、叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率符合 设备技术文件的规定。 2、轴承温升为65℃,符合产品说明书的规定。 3、减震装置工作正常。 4、克体密封处无渗漏。 试运转调试结论调试合格,符合设计要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长专业质量检查员:项目技术负责人:监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

测试过程控制及样例

测试过程控制及样例

测试过程控制及样例 1目的 确保测试的有效性和验证结果的可靠性,从而保证软件实现阶段质量和最终质量。并作为验证及确认软件版本发布、项目验收的依据。 2适用范围 部门:应用开发事业部总监、系统测试部、软件部门、业务部门。 业务:模块测试、系统测试,β测试及试运行测试结果的收集。 3职责 1)1)系统测试部经理负责组织测试人员编写测试工作计划和测试大纲,审 核测试记录和测试报告,申请发布β测试版或软件试运行。 2)2)测试人员按照测试工作计划和测试大纲进行测试,填写测试记录,编 写系统测试报告和用户测试报告。 3)3)业务部门负责提供用户测试名单,系统测试部收集β测试结果 4)4)应用开发事业部(副)总监审批测试报告,批准β测试版发布或软件 试运行,通知业务部门。 5)5)市场部为产品发布做准备。 6)6)总经理批准紧急放行。 7)7)系统测试部负责解释和修订本程序文件。 4工作程序 1)1)测试准备 除单元测试外,在进行各种测试前应准备做好如下准备: ●●配备测试用硬件环境; ●●建立相应的运行环境和网络环境; ●●准备测试数据; 2)2)测试依据 测试依据主要包括:测试工作计划、测试大纲、上阶段测试记录、上版软件产品用户反馈意见记录等。 3)3)测试工作计划及测试大纲 系统测试部经理组织测试人员按照/3-07/QR/001《测试工作计划》编写测试工作计划,测试工作计划应主要包括测试进度、人员安排、设备环境的建立等。测试工作计划经应用开发事业部(副)总监批准后实施。 系统测试部经理组织测试人员,根据软件《需求分析规格说明书》、《软件设计说明书》,按照/3-07/QR/002《测试大纲编写指南》编写测试大纲。 测试大纲作为测试的主要依据,测试大纲经应用开发事业部(副)总监批准后实施。

设备安装调试记录表格

NO:1 设备安装调试报告 设备简要描述 惠普数据库服务器 设备名称服务器设备型号ProLiant DL580 G7 安装记录 部件名称安装位置成都综保区海关机房注意事项1、检查设备加电情况。2、服务器上架要将螺丝固定好 操作结果安装成功安装工程师叶飞、李贵成等 加电记录 加电后设备运行状况:运行正常 安装工程师签字:2011 年 2 月3 日 设备配置记录(按实际配置调试顺序详细记录) 配置内容1、配置本级服务器内网IP 地址及域名、端口号等。 2、配置服务器数据库IP 地址及数据库相关参数。 操作目的完成本次工程实施方案中规定的配置任务 注意事项1、参数配置的一致性。 2、数据库要严格按安装要求进行安装

配置步骤、输入命令、配置后设备状态: (具体配置见设备配置附件) 1、配置服务器硬盘参数,制作RAID0磁盘阵列。 2、安装服务器操作系统:Windows server 2003 COEM 企业版。 3、安装物流园区内部网页软件进行参数配置 4、配置服务器网站:地址:10.82.127.3 :8000 5、配置服务器IP 地址:10.82.127.3 子网掩码:255.255.255.240 网关:10.82.127.254 单机调试结论 设备安装结论: 设备正常安装至机柜、设备系统运行正常。 客户人员签字(盖章):安装工程师签字: 2011 年 2 月 3 日NO:2 设备安装调试报告 设备简要描述惠普应用服务器 设备名称服务器设备型号机架式ProLiant DL388 G7(616659-AA1) 安装记录 部件名称安装位置成都综保区海关机房注意事项1、检查设备加电情况。2、服务器上架要将螺丝固定好 操作结果安装成功安装工程师 加电记录

系统调试试运行方案

济三煤矿换热站节能改造工程 系统试运行方案 一、编制说明 本方案依据济三煤矿换热站节能改造工程施工图纸的有关要求和条件,结合现阶段现场情况和施工完成情况;依据我公司的程序管理文件,同时借鉴以往工程的调试经验,编制了本工程系统调试试运行方案。 主要包含编制依据、施工人员部署、调试步骤及调试安全措施。 二、编制依据 1、兖州煤业济三煤矿供热改造安装工程初步设计说明 2、设计蓝图 3、建筑工程施工标准规范 三、调试人员部署 为保证本系统试运行的顺利进行,根据建设单位部门要求及需要,特成立供暖系统试运行领导小组,小组成员分别如下: 组长: 副组长:(负责系统试运行现场协调及安排) 现场主要施工人员: 在系统试运行期间,供暖系统试运行领导小组应24小时保持通讯畅通,遇到问题及时联系沟通,确保试运行成功。 四、调试程序及具体步骤 1、电厂内减温减压装置投入试运行。

1.1经过电厂有关部门对减温减压装置进行专项验收合格后,标志电厂内新装设备具备送汽条件。经电厂有关部门开出工作票同意后,进入电厂供汽实质阶段。 1.2 关闭电厂至济三矿供汽管道主闸阀;关闭1#汽轮机出汽母管阀门。1.3缓开热电厂2#汽轮机出汽母管汽动阀门(DCS监控室随时监控开度指示及运行状态,确保开度小于10度),首先对减温减压装置本体进行预热。 1.4预热达到设备说明书要求后,开启减温水阀门。继续开启汽动阀门进行供汽。DCS监控室随时监控压变、减温装置、减压装置、温度传感器数据,并由电厂人员做好记录。 1.5设备运行正常后上报供暖系统试运行领导小组组长。 2、电厂至济三矿管道由供暖系统试运行领导小组做认真检查,确保沿线具备管道吹扫条件。 3、管道吹扫 3.1在管道末端锅炉房处设置一DN80泄汽口,泄汽口处设置警戒标志并安排专人盯靠现场,保证蒸汽不伤人。 3.1确保水暖工区工作人员、东华建安公司施工人员充分到位。 3.2专人安排将人员分散到管路沿线(重点位置如皮带走廊处应增派人手),确保“一部位,一人员”。重点检查伸缩器、疏水器工作情况,如发现问题及时汇报领导小组成员。送汽期间安排专人对管路进行巡查,每次3人,每2小时巡查一次。 3.3关闭济三锅炉房内DN300电动阀门。

系统测试报告实例

XX系统测试总结报告

1引言 1.1 编写目的 编写该测试总结报告主要有以下几个目的 1.通过对测试结果的分析,得到对软件质量的评价 2.分析测试的过程,产品,资源,信息,为以后制定测试计划提供参考 3.评估测试测试执行和测试计划是否符合 4.分析系统存在的缺陷,为修复和预防bug提供建议 1.2 背景 1.3 用户群 主要读者:XX项目管理人员,XX项目测试经理 其他读者:XX项目相关人员。 1.4 定义 严重bug:出现以下缺陷,测试定义为严重bug ?系统无响应,处于死机状态,需要其他人工修复系统才可复原。 ?点击某个菜单后出现“The page cannot be displayed”或者返回异常错误。 进行某个操作(增加、修改、删除等)后,出现“The page cannot be displayed”或者返回异常错误 当对必填字段进行校验时,未输入必输字段,出现“The page cannot be displayed”或者返回异常错误 系统定义不能重复的字段输入重复数据后,出现“The page cannot be displayed”或者返回异常错误 1.5 测试对象 略

1.6 测试阶段 系统测试 1.7 测试工具 Bugzilla缺陷管理系统 1.8 参考资料 《XX需求和设计说明书》 《XX数据字典》 《XX后台管理系统测试计划》 《XX后台管理系统测试用例》 《XX项目计划》 2测试概要 XX后台管理系统测试从2007年7月2日开始到2007年8月10日结束,共持续39天,测试功能点174个,执行2385个测试用例,平均每个功能点执行测试用例13.7个,测试共发现427个bug,其中严重级别的bug68个,无效bug44个,平均每个测试功能点2.2个bug。 XX总共发布11个测试版本,其中B1—B5为计划内迭代开发版本(针对项目计划的基线标识),B6-B8为回归测试版本。计划内测试版本,B1—B4测试进度依照项目计划时间准时完成测试并提交报告,其中B4版本推迟一天发布版本,测试通过增加一个人日,准时完成测试。B5版本推迟发布2天,测试增加2个人日,准时完成测试。 B6-B11为计划外回归测试版本,测试增加5个工作人日的资源,准时完成测试。 XX测试通过Bugzilla缺陷管理工具进行缺陷跟踪管理,B1—B4测试阶段都有详细的bug分析表和阶段测试报告。 2.1 进度回顾

3 安装调试报告

设备安装调试报告 设备简要描述网络硬盘录像机 设备名称网络硬盘录像机设备型号DS-8616N-I8 安装记录 部件名称\ 安装位置***** 注意事项1、检查设备加电情况。2、严格按照作业指导书进行 操作结果安装成功安装工程师*** 加电记录 加电后设备运行状况:运行正常 安装工程师签字:2014 年11 月19 日 设备配置记录(按实际配置调试顺序详细记录) 配置内容配置IP地址及相关参数等。 操作目的配置网络硬盘录像机IP,使设备能够在监控系统中正常的工作运行。 注意事项1、参数配置的一致性。 2、严格安装说明书的要求连接线路。 配置步骤、输入命令、配置后设备状态: 1、核心交换机与网络硬盘录像机直接连接 2、进入其带的操作设置界面。配置网络硬盘录像机IP地址:192.168.1.101;192.168.1.102;192.168.1.103;192.168.1.104 3、重新启动机器,检查设备运行 单机调试结论 设备安装结论: 设备正常安装至机柜、设备系统运行正常。 客户人员签字:安装工程师签字: 2014年11 月19 日

设备安装调试报告 设备简要描述监控管理平台软件 设备名称监控管理平台软件设备型号IVMS5000 安装记录 部件名称\ 安装位置***** 注意事项软件安装步骤应严格按照说明书执行 操作结果安装成功安装工程师*** 加电记录 加电后设备运行状况:运行正常 安装工程师签字:2014年11 月20 日 设备配置记录(按实际配置调试顺序详细记录)配置内容配置软件相关参数等。 操作目的配置软件管理信息,使系统正常的工作运行 注意事项所有地址配置必须符合内网IP地址设置。 配置步骤、输入命令、配置后设备状态: 1、设置用户 2、配置客户端 单机调试结论 设备安装结论: 软件系统运行正常。 客户人员签字:安装工程师签字: 2014年11 月20 日

机电设备安装调试方案

调试方案 调试人员必须具备相应专业知识和一定专业技能,具备较强的理论知识和动手能力,必须熟悉整个操作流程及系统工艺,有较强的安全意识和风险意识。系统调试前必训进行相关的质量验收和检查工作,消除缺陷。 1、调试前准备工作 施工图准备,其中包括整体平面布置图、系统流程图、设 备安装图、电气仪表接线图。组织参与调试人员进行学习 熟悉。搜集线管隐蔽工程记录和设计变更单,熟悉相关变 动部分,以备不时之需。准备设备单体调试记录单,为随 后的设备单体调试做好相关记录。调试前组织所有参与人 员进行集中、统一学习,调试负责人负责征集、记录所有 参与人员意见及建议,制定调试文件资料,用以指导调试 工作。 2、无负荷单体设备调试 设备安装前,应进行设备开箱验收记录,对设备外观和缺 陷进行记录、处理。对符合设计要求及现场使用要求的设 备进行安装前单体调试。设备安装完毕后进行单体设备无 负荷单体带点调试,并做好相关记录。 3、无负荷单体设备调试消除缺陷 对单体调试存在问题的设备进行夏鸥额处理,并再次进行 单体调试,以达到单体调试要求为准。对再次单体调试达

不到要求的设备及时联系安装人员及设备厂家,及时确认 问题及处理意见,做好记录。 4、带负荷设备单体调试 对符合无负荷单体调试要求的设备进行负荷状态单体调 试,带符合单体调试前应确保相关电源、气源及水源的安 全和稳定性。设备带负荷单体调试前,再次对即将进行单 体调试的设备进行检查,对带电设备检查应保证送电开关 逐级分开,对通气、通水设备保证相关阀门已经打开,并 且气源、水源已经贯通。送电时严格按照总开关、分开关、子开关进行逐级送电,保证人员及设备安全。 5、系统无负荷联调 对符合带符合单体调试的设备进行无负荷联调前再次进行 全面、系统检查,保证每一个设备具备单调及联调条件, 按照工艺要求,请工艺人员对设备再次进行确认,由调试 负责人进行主控、设备、电仪人员进行协助,保持对讲设 备畅通,现场人员就位后开始进行系统无负荷联调,系统 联调以数据模拟为主,认为模拟为辅进行,以满足工艺要 求为目的。在无负荷设备联调过程中,任一环节出现故障 及紧急情况是应立即停车检修,在相关问题进行处理后方 可进行再次无负荷联调,并且再次进行无负荷联调时必须 按照顺序一步步重新开始,保证各设备及数据处于归零状 态。

系统设备安装调试计划(新)

系统设备安装、调试计划 设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的紧固件应有防锈层;设备在安装前应作检查,并应符合下列规定:设备外形完整,内外表面漆层完好;设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号及规格符合设计规定;应垂直、平正、牢固;对主要受控设备的控制、运行、报警状态进行监视,以有利于系统的运行管理。 所供设备到达现场后,我方派工程技术人员会同项目相关部门有关方面人员一起进行开箱检查,严格按照施工图纸及有关合同核对产品的型号、规格、品牌参数、厂家、数量及产品合格证书,双方共同作好检查记录,签字后作为设备验货依据。如发现问题,及时做好修理更换或索赔工作。 安装前认真消化施工图和设备的技术资料,对每件设备进行单体校验和性能检查,如耐压、绝缘、尺寸偏差,要及时采取措施,保证设备质量。 严格按照施工图、产品说明书及有关的技术标准进行设备安装。施工图纸不足时,根据现场施工的要求,补足必备的施工图纸。 监控设备的安装应在工艺设备安装基本就序后进行。安装位置都应满足设计要求,不影响工艺管道。由于监控设备、计算机属于精密贵重的设备,再者施工现场恶劣,因此应该注重监控设备、计算机系统的安全,选择恰当的安装时间在监控设备整体安装前应作好准备工作。每个单项工程完工之后,均按有关标准自检,及时做好施工测试、记录、资料归档及完善竣工图等工作,为工程验收做好准备。 系统联动调试前,将会同或组织其他有关供货单位专业技术人员共同制定详细的联调大纲,并报项目相关部门及工程师批准。根据我们工作经验和体会,应全面充分地了解所设计的控制方案和须实现的控制功能要求,有必要首先将自控系统的设计目标及控制要求与项目相关部门所提供的控制要求内容相比较、分析,提出合理意见,使控制合理、适用,满足生产工艺需要。 调试中,我们将发挥专业英语、自控理论和闭路电视监控技术及工程管理实践经验的优势,派出优秀的工程技术人员,参入系统联调。 调试前进一步阅读有关产品说明书,依据设计图纸及有关规范,精心组织调试。并仔细检查安装接线是否正确,电源是否符合要求。对所有检测参数和控制回路要以图纸为依据,结合生产工艺实际要求,现场一一查对,认真调试,特别是对有关的控制逻辑关系、联锁保护等将给予格外重视,注重检测信号或对象是否与其控制命令相对应。调试时要充分应用中断控制技术,当对某一设备发出控制指令时,及时检测其反馈信号,如等待数秒钟后仍收不到反馈信息,则立即发出报警信号,且使控制指令复位,保护设备,确保过程按预定方式正常运行。 在各个电气控制回路调试包括模拟调试完毕的基础上,进行工段调试,完毕后再进行系统联调。系统联调是整个工程中最关键、最重要的一个环节,联调成功是整个闭路电视监控投入正常运行的重要标志。在联调过程中,将启动系统相关程序,逐一检查各回路、状态、控制是否与现场实际工况一致。根据现场反馈信号,及时检查现场设备的运行状况,调整控制参数。特别是对于模拟量回路调试,其信号的稳定与准确至关重要,直接影响控制效果,因此,对该类信号,要重点检查其安装、接线、运行条件、工艺条件等方面情况,保证各环节各因素正确无误,并提高抗干扰能力。对I/O模板、通讯模板及CPU模板等插拔时,一般须在断电下进行,建议不要带电插拔。另外,为防止静电感应而损坏模板,安装调试时须带腕式静电抑制器进行操作,并将模板及人体上的静电完全放掉,确保模板安全可靠地运行。 应对各类电气操作柜的原理及柜内接线有相当程度的熟悉和了解,掌握电气控制(就地)与闭路电视监控控制器控制(程控)之间的联系和区别,确保所有控制模式均能顺利实现。届时,将组织电气工程师、设备工程师、工艺工程师等参与调试。

软件调试报告

一、Epsynall组态软件的安装 (2) 二、SQL数据库的安装 (7) 三、数据源的建立 (11) 四、Epsynall组态软件的画图 (13) 1. 实时数据库与变量定义 (13) 1) 定义厂站 (13) 2) 定义厂站母线回路 (16) 3) 定义母线回路子回路 (17) 4) 编辑变量词典 (18) 5) 定义变量I/O信息 (23) 2. 建立运行系统 (25) 1) 建立运行系统 (25) 2) 建立窗口 (25) 3) 在窗口中画图 (26) 4) 动画连接 (30) 5) 通道配置 (35) 6) 数据源的连接 (36) 五、系统的调试 (39) 六、数据库查询 (41) 1. 实时数据库查询 (41) 2. 历史数据库查询 (42) 3. 数据统计的查询 (43) 4. 报表的查询 (43)

一、Epsynall组态软件的安装 安装时会出现下图中四种系统的安装,我们选择的是第二个系统即适合于变电站综合自动化当地和远方功能的系统。 安装完成之后会出现 开发环境:EpSynall开发系统程序(Config System)的快捷方式,用于制作工程项目,如绘制虚拟现实场景、制作人机交互界面、定义与现场设备连接的采集点及虚拟点、设定项目运行所需的其它配置等。

运行环境:EpSynall运行系统程序(Run System)的快捷方式,开发环境(Config System)和运行环境(Run System)是各自独立的Windows应用程序,均可单独使用;同时两者又相互依存,在开发环境中设计开发的工程必须在运行环境中才能运行;工程运行文件为.arn 文件,由开发环境编译生成。 设备图库管理:EpSynall图形制作及管理的系统程序(Object Maker)快捷方式;用于制作通用图形并存储形成图库,方便在开发环境中调用。

安装调试方案

安装调试方案1)、如果此项目中标,公司将成立专门项目组负责该项目的具体实施。具体分工如下: 合同签定以后,项目小组和实施小组将共同对设备方案的技术细节进行分析、探讨,制定详细安装调试计划,包括: 1、安装调试手册; 2、安装调试进度安排; 3、安装方式; 4、调试方法; 5、调试工具的准备; 6、安装调试环境的准备; 7、对影响项目实施的关键工序、关键设备进行分析,提出相应的解决措施; 8、技术参数手册、培训手册和安装手册;9、制定项目建设质量管理方案和措施;2)、安装现场环境调查及现场勘察 为确保各工程实施小组到达现场后能够尽快展开工作,保证项目顺利进行,我公司将在实施前10天内对用户单位设备安装环境进行调查,填写安装环境调查表。同时,我们还将提前向用户单位提交各种主要设备的具体环境要求,在用户单位的积极配合下,确保在现场实施工作开始前完成场地环境准备工作。 3)、现场安装调试 设备到达安装现场后,由我公司技术人员和用户共同清点完毕后,工程实施小组的工程师将开始设备安装调试工作。 项目组将有包括项目经理在内的多名工程师参加项目实施,他们负责现场设备、辅助设备的安装和调试,完成后同时填写项目安装调试报告。

我们在设备安装和调试的同时,将对使用单位的设备操作和维护人员进行现场培训,同时为每个设备及系统提供一套完整的技术资料。 4)、到货验收 在合同设备到达用户指定的地点后,用户与我公司代表将共同开箱验货,依标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收,当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时,我公司将负责解决;同时按标书技术部分要求对其产品的性能和配置进行测试检查,并做出测试方案和测试报告,保证所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下, 实现正常运行, 并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。 5)、安装调试承诺: 1、我公司承诺:交货期为签订合同起29日历天,保证严格按照采购方的交货时间和产品质量要求,及时送达客户指定地点,运输过程中所有费用由我公司承担。 2、我公司中标后,将派出有经验的工程技术人员到用户现场进行调研,根据用户要求和实训室实际情况制定安装方案,设备送达学校后按用户确定的方案进行安装调试,直到设备正常使用运行、验收。 3、保证我公司的工程质量符合国家标准、行业标准和用户要求。 4、保证我公司提供产品均为行业正品,质量优良,无假冒伪劣,不以次充好。 5、我公司负责所有设备安装、调试(包括与计算机连接调试),以及所有所需配套设施(如全部设备安全控电箱与保护开关等)的供应、安装、调试(包括所有费用)。 6、在完成安装、调试、检测后,可向用户提供检测报告、技术手册,提供中文版的技术资料(包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等)。 7、我单位保证本次所投设备均是全新合格设备,响应本次采购项目均为交钥匙项目,所需的一切设备、材料、费用等,全部包含在投标报价之中,采购人无须再追加任何费用。 售后服务承诺 1、售后服务承诺

在线设备安装调试报告

惠东县无害化垃圾处理场渗滤液处理中心 在线监控系统建设安装调试报告 按照国家环保要求以及《在线监测系统的安装调试规范(试行)》,我公司在建厂后就在总排口安装在线监测系统一套。一、安装系统包括: COD在线分析仪 氨氮在线分析仪 总磷在线分析仪 超声波明渠流量计 PH计 污染源在线监控数据采集传输仪 二、设备的安装: 1.COD设备的安装 A.拆箱检查所有备品备件齐全; B.配制重铬酸钾-硫酸汞溶液、硫酸银溶液、邻苯标液、空白溶 液、蒸馏水等,并将试剂装入制定容器中待用。 C.安装加热装置器件、检查设备内部线路完好加入蒸馏水等。 D.取水系统的安装:设备采用370W潜水泵,取样位置设立于外 排废水总排口内,距监测房20m内;安装好取水管路系统,并由COD装置自动输出信号控制潜水泵自动取水;通电检查取水流量适中、压力满足在线取水要求。

E.设备以数字信号传输方式通过以太网数据采集传输平台与在 线监控平台联网。 2.氨氮设备的安装 A.拆箱检查所有备品备件齐全; B.配制纳氏显色剂溶液、酒石酸钾纳掩蔽剂溶液、硫代硫酸钠清洗剂试剂、标液、蒸馏水,并将试剂装入制定容器中待用。 C.取水系统的安装:设备采用370W潜水泵,取样位置设立于外排废水总排口内,距监测房20m内;安装好取水管路系统,并由氨氮预处理装置自动输出信号控制潜水泵自动取水;通电检查取水流量适中、压力满足在线取水要求。 D.设备以数字信号传输方式通过以太网数据采集传输平台与在线监控平台联网。 3.总磷设备的安装 A.拆箱检查所有备品备件齐全; B.配制钼酸盐溶液、过硫酸钾溶液、抗坏血酸溶液、标液,并将试剂装入制定容器中待用。 C.安装加热装置器件、检查设备内部线路完好加入蒸馏水等。 D.取水系统的安装:设备采用370W潜水泵,取样位置设立于外排废水总排口内,距监测房20m内;安装好取水管路系统,并由总磷预处理装置自动输出信号控制潜水泵自动取水;通电检查取水流量适中、压力满足在线取水要求。 E.设备以模拟信号传输方式通过以太网数据采集传输平台与在

安装工程施工记录表格【含填写实例】

建筑安装工程施工记录表格目录 施工现场质量管理检查记录图纸会审记录工程定位测量记录测量复核签证隐蔽工程检查验收记录灰土桩施工记录混凝土灌注柱施工记录扩底桩施工记录混凝土试块抗压强度汇总表混凝土试块抗压强度汇总及评定表砌筑砂浆试块抗压强度汇总及验收表地基验槽记录地基验槽记录钎探记录表质量事故报告表屋面淋水(蓄水)试验记录有防水要求的地面蓄水试验记录建筑抽气(风)道检查记录沉降观测点布置示意图沉降观测记录预制桩(钢桩)桩位的检验批质量验收记录灌注桩的平面位置和垂直度检验批质量验收记录加筋水泥土桩检验批质量验收记录地下防水安全和功能检验(检测)报告单位(子单位)装饰装修工程质量控制资料核查记录单位(子单位)装饰装修工程观感质量检验记录单位(子单位)装饰装修工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记装饰装修工程实体质量现场检查用表阀门强度和严密性试验记录室内给水管道水压试验记录塑料管道水压试验记录给水管道通水试验记录室内给水管道冲洗和消毒记录室内消火栓试射试验记录 敞口水箱满水试验记录水泵试运行和调试记录室内排水管道灌水试验记录排水(雨水)塑料管道伸缩节安装记录室内排水管道通球试验记录室内雨水管道灌水试验记录室内热水管道水压试验记录伸缩器预拉伸记录室内热水管道冲洗记录太阳能集热管水压试验记录热交换器水压试验记录地漏及地面清扫口排水试验记录卫生器具满水和通水试验记录减压阀、安全阀调试记录散热器水压试验记录辐射板水压试验记录低温热水盘管水压试验记录室内采暖管道水压试验记录采暖管道冲洗记录采暖系统试运行和调试记录室外给水管道水压试验记录室外给水管道冲洗和消毒记录室外消防水泵接合器及室外消火栓水压试验记录室外消防管道冲洗记录室外排水管道灌水和通水试验记录室外供热管网水压试验记录室外采暖系统冲洗、试运行和调试记录锅炉的汽、水系统水压试验记录风机试运转调试记录分水缸(分水器、集水器)水压试验记录密闭箱、罐水压试验记录地下直埋油罐气密性试验记录锅炉及辅助设备的工艺管道水压试验记录锅炉和省煤器安全阀调整记录烘炉记录煮炉记录 设备开箱检查清点记录设备基础复验记录风管及部件制作检查记录风管及部件制作检查记录记录记录 风机安装记录泵安装记录冷却塔安装记录风机盘管机组安装记录设备安装记录风管严密性检测记录风管漏风量检测记录制冷设备运行调试记录溴化锂制冷机组单机试运调试记录风机机组试运调试记录泵试运行调试记录通风空调机组调试记录通风空调设备单机试运调试记录通风空调记录管段风

设备安装调试过程及一般要求

设备安装调试过程及一般要求(1)开箱验收 新设备到货后,由设备管理部门,会同购置部门,使用部门(或接收部门)进行开箱验收,检查设备在运输过程中有无损坏、丢失,附件、随机备件、专用工具、技术资料等是否与合同、装箱单相符,并填写设备开箱验收单,存入设备档案,若 有缺损及不合格现象应立即向有关单位交涉处理,索取或索赔。 (2)设备安装施工 按照工艺技术部门绘制的设备工艺平面布置图及安装施工图、基础图、设备轮廓尺寸以及相互间距等要求划线定位,组织基础施工及设备搬运就位。在设计设备 工艺平面布置图时,对设备定位要考虑以下因素。 ①应适应工艺流程的需要; ②应方便工件的存放、运输和现场的清理; ③设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离; ④应保证设备安装、维修、操作安全的要求; ⑤厂房与设备工作应匹配,包括门的宽度、高度,厂房的跨度,高度等。 应按照机械设备安装验收有关规范要求,做好设备安装找平,保证安装稳固,减轻震动,避免变形,保证加工精度,防止不合理的磨损。安装前要进行技术交底,组织施工人员认真学习设备的有关技术资料,了解设备性能及安全要求和施工中应 注意的事项。 安装过程中,对基础的制作,装配连接、电气线路等项目的施工,要严格按照施工规范执行。安装工序中如果有恒温、防震、防尘、防潮、防火等特殊要求时,应采取措施,条件具备后方能进行该项工程的施工。 (3)设备试运转 设备试运转一般可分为空转试验、负荷试验、精度试验三种。 ①空转试验:是为了考核设备安装精度的保持性,设备的稳固性,以及传动、操纵、控制、润滑、液压等系统是否正常,灵敏可靠等有关各项参数和性能在无负荷运转状态下进行。一定时间的空负荷运转是新设备投入使用前必须进行磨合的一 个不可缺少的步骤。 ②设备的负荷试验:试验设备在数个标准负荷工况下进行试验,在有些情况下可结合生产进行试验。在负荷试验中应按规范检查轴承的温升,考核液压系统、传动、操纵、控制、安全等装置工作是否达到出厂的标准,是否正常、安全、可靠。不同负荷状态下的试运转,也是新设备进行磨合所必须进行的工作,磨合试验进行 的质量如何,对于设备使用寿命影响极大。 ③设备的精度试验:一般应在负荷试验后按说明书的规定进行,既要检查设备本身的几何精度,也要检查其工作(加工产品)的精度。这项试验大多在设备投入 使用两个月后进行。 (4)设备试运行后的工作 首先断开设备的总电路和动力源,然后作好下列设备检查、记录工作: ①做好磨合后对设备的清洗、润滑、紧固,更换或检修故障零、部件并进行调 试,使设备进入最佳使用状态; ②作好并整理设备几何精度、加工精度的检查记录和其他机能的试验记录;

OXSAS软件安装调试纪实

OXSAS1.2版本在OES上安装调试应用初探 -柳钢调试纪实 2010年3月8-12日,我在柳钢进行OES4460型新机器的安装调试,机器使用的软件是 OXSAS1.2.1778版本,这是我去年11月在上海DEO参加OXSAS培训以来的第一次实战。本次调试过程中得到了陈忠、陈进新、李佳良等同事的大力支持,在此表示诚挚的谢意。现将OXSAS在OES上安装调试、应用及与同事们交流探讨的一些观点和实战经验记下,请同事们指正。 一:用户现场安装OXSAS软件及用工厂数据导入(瑞士工厂光盘备份)基本操作。 (根据AA83705:OXSAS Spectometer Analysis Software Gtetting Started) 1,检查计算机系统及配置:软件运行在Win XP2系统,需要打上一个windows installer(KB893803)最新的补丁(但Win XP3就不需要了,如果安装该补丁系统会提示不需要)。 2,安装OXSAS软件和SQL及一些辅助文件,此过程一般为自动完成,不过需要注意过程中的一些设置不要出错 3,手动安装management studio express, 一般在光盘 EXPRESS\disk1\SQLServer2005_SSMSEE.msi 4,解压缩瑞士工厂(数据光盘)的OXSAS_DATA,覆盖C:/Thermo/OXSAS_DATA(安装软件自动生成的), 解压缩解瑞士工厂(数据光盘)的Databass,产生Anapool.BAK、Archive.BAK 、LngMgtOXSAS.BAK、OXSAS_DB.BAK。将四个文件复制到C:\Thermo\OXSAS_DATA\Backup下,特别提示:不能复制到C:\Thermo\OXSAS_DATA\Backup/ Backup files下。 5,将用户数据导入OXSAS SQL数据库,用SQL Server Management StudioExpress CTP控制台导入上面的四个数据库。按照工具运行提示操作即可。 6,第一次运行OXSAS软件,若出现输入用户名和密码则安装成功,否则报警则不成功。 陈忠建议:OXSAS的安装不成功多数是SQL不能正确安装,这个跟硬件、操作系统有一定的关系,同时跟安装过程的设置有一定的关系,关于设置可参见光盘中一个“computer installation checklist”的pdf文档,需要提醒的是中间有一步输入密码,必须是大写的OXSAS。 问题:OXSAS软件目前是否能在Win XP3下正常运行?我这次在Win XP3下没有安装成功,据说叶工使用的OXSAS软件就是在Win XP3下。 二:用户要求:在分析窗口中增加关于样品标识的信息设置。 如果完全采用ARL(工厂)的Task表单中的设置进行样品分析,是无法满足用户要求的如添加炉座、炉号、班别、代号等内容。我们可以看到:工厂设置的表单进行了加锁,后面的截屏图有显示。如何办? 1、在Operation Set UP菜单下点击Tasks and Formats ,出现Tasks ,Result Formats And SID’S窗口, 点击Tasks,在其表单中添加新的任务,如LG或LG_AlSOL,LG_LAST等(见图1)