文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PVC管道安装基本规范

PVC管道安装基本规范

PVC管道安装基本规范
PVC管道安装基本规范

PVC管道安装规范

管道工程施工工艺如下:

开挖管槽→基槽槽底处理→管道敷设→沟槽回填→试压→消毒清洗→全面回填→清理现场。

1、沟槽开挖

沟槽采用人工开挖成形。沟槽开挖前,按照设计图纸进行定线测量,测定管道的中心线和转角;按照设计断面进行水准测量,沿线增设临时水准点,并用水准导线同固定水准点连接,固定水准点的精度不低于四级;使用全站仪准确测距,其精度必须满足设计要求。沟槽开挖时,严格控制轴线及高程,沟底不得欠挖,并做到尽量不超挖,如局部超挖,使用砂砾料填补并夯实。

沟槽内挖出的土应尽量堆在沟边的一侧,以便另一侧进行安装作业,堆土一侧的沟边应留出0.5-1.0m的通道。

2、基槽槽底处理

按设计要求,只对槽底原状土进行夯实。

但如需卵石层,或不良地基,应对地基采取换填法,用符合要求的土料进行回填压实,压实度大于90%。

3、PVC管道敷设

施工所使用的硬聚氯乙烯管材,必须符合国家有关标准,使用载重汽车运输至现场。

管道敷设在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行,敷设管道前要对管材、管件、橡胶圈等重新做一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。

管道的敷设过程是:管材放入管沟→接口→部分回填→试验→全部回填。

敷设时将管材沿管线方向排放在沟槽边上,使用可靠的软带吊具吊运及放入沟内,平稳下沟,不得与沟壁或沟底激烈碰撞。插口插入方向与水流方向一致,管道在沟槽内连接,接头处基床挖深部分应就地现挖,使位置正确,且挖深部分必须用垫层料回填密实。

管道连接前,必须清理干净承口内侧(包括胶圈凹槽)和插口外侧,不得有土和

其它杂物,将橡胶圈安装在承口凹槽内,不得扭曲。管道插入可用手动葫芦等专用拉力工具,严禁用挖土机械等施工机械推、顶管子插入。可采用润滑剂降低插入阻力,必须采用管材生产厂家提供的经检验合格的润滑剂,润滑剂必须对管材、弹性密封圈无任何损害作用,无毒、无味、无臭,且不会发育细菌,涂刷润滑剂时,可用毛刷将润滑剂均匀地涂在镶嵌在承口的胶圈和插口外表面上,不得将润滑剂涂在承口内。

3.1承插式连接方法

管道承插式连接,应符合下列规定:

①将管材插口端进行倒角,角度不宜大于15°倒角后管端壁厚应为管材壁厚的1/2~2/3。

②清理管材插口外侧和承口内侧表面,并检查胶圈位置及质量。当现场安装胶圈时,胶圈必须由管材生产企业提供,放入时在承口凹槽内应先清理干净,且将其呈凹放入槽内,坐落应正确妥帖,不得装反扭曲。

③准确测量承口深度和胶圈后部到承口根部的有效插入长度,在插口部位做出标记。当生产企业在承口部位根据施工环境温度标有插入深度的提示标记时,在承口外部量到该位置在插口上做出标记。无提示标记时应符合下表的规定。

承口有效长度的根部预留量

④将插入端对准承口,并使两条管道轴线保持在一条平直线上,将其一次插入,直至标志线均匀外露在承口端部。如需转角,必须在插入到位后再行借转,借转角度不宜大于1.5°。

⑤小口径管道插入时宜用人力在管端垫木块用撬棍(或大锤)将管子推(或锤)入到位的方法。大口径管道可用手动葫芦等专用牵引工具拉入。严禁用挖土机等施工机械推顶管插入。

⑥如插入时阻力过大,应将管子拔出,检查胶圈是否扭曲,不得强行插入。插入后用塞尺顺接口间隙沿管圆周检查胶圈位置是否正确。

⑦插入时,可涂刷润滑剂,润滑剂必须对管材、管件、橡胶密封圈无损害作用,

且无毒、无味、无嗅,不会滋生细菌。

⑧涂刷润滑剂时,宜先将润滑剂用清水稀释,然后用毛刷将润滑剂均匀地涂在胶圈和插口外表面上,不得将润滑剂涂在承口内。

3.2法兰连接方法

①管端法兰盘(背压松套法兰)的连接,应先将法兰盘(背压松套法兰)套入待连接的法兰连接件(跟形管端)的端部,再将法兰连接件(跟形管端)平口端与管道按规定的要求进行连接。

②两法兰盘上螺孔应对中,法兰面相互平行,螺孔与螺栓直径应配套,螺栓长短应一致,螺帽应在同一侧;紧固法兰盘上螺栓时应按对称顺序分次均匀紧固,螺栓拧紧后宜伸出螺帽1~3丝扣。

③法兰垫片材质应符合有关技术规定。

④法兰盘若采用钢制法兰盘需应经过防腐处理。

3.3支管、进户管与已建管道的连接方法

①管道内无水施工时,支管、进户管的连接宜在已施工管段水压试验及冲洗消毒合格后进行。采用止水栓、分水鞍等连接支管、进户管时,可在管道上开孔后安装,亦可先安装后再开孔。采用三通、四通等管件时,必须先将已建成管段切割掉相应长度,管件与管道连接宜采用套筒式、活箍等柔性连接。

②管道不停水接支管、进户管时应采用专用设备。管道在有压状态下宜采用可打孔和连接支管的立式止水栓连接。

③管材的转弯处和管件上不得开孔安装止水栓;在已建管道上开孔时,孔径不得大于管外径的1∕2。

4、管道试压

试压管道的长度,对无阀门等中间连接的管道控制在1.0km之内,对有中间连接件的管道根据其位置分段进行试压。

管道试压前,必须编制水压试验设计,主要内容包括:后背堵板及支撑的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计;加压设备、压力表的选择及安装设计;排水疏导措施;安全措施。

①试压要求

当管道工作压力大于或等于0.1Mpa时,应进行压力管道的强度及严密性试验。小于0.1Mpa时,只进行管道严密性试验。

管道内径小于或等于400mm,且长度小于或等于1km的管道,在试验压力下10分钟压降不大于0.05Mpa,可认为严密性试验合格。

非隐蔽性管道,在试验压力下,10分钟压降不大于0.05Mpa时,且管道及附件无损坏,然后将试验压力降至工作压力,保持恒压2小时,进行外观检查,无漏水现象认为严密性试验合格。

②压力管道的强度试验及严密性试验

管道试压前的准备工作:

(a)分段

通常试压管段的长度为1km左右,但可结合现场实际,因地制宜确定分段的长度和位置。

(b)灌水和排水

试压用水可就地取用渠道水和地下水。管道灌满水后应浸泡一段时间才可以进行试压。钢管、UPVC管的浸泡时间一般不小于24小时,PE管的浸泡时间为48小时。灌水时必须把管道的每一制高点所设的排气阀全部打开。使空气排尽。直至排出的水流中不带气泡,水流边界速度稳定为止。

(c)试压设备

试压泵:采用电动离心泵或油机离心泵试压。选用设备时,应尽量考虑灌水和试压相结合。灌水时,要求流量大,可采用水泵并联,增加压力。试压泵的安装地点,通常靠近灌水水源。有条件时,为了降低试压的扬程,在地形起伏大的管道上,宜选择在管道的高处。

压力表:通常用弹簧压力表,要求其精度等级不低于1.5级,最大读数应不低于试验压力值的1.3倍。度压前应经过检验校正。压力表表壳直径应不小于150mm。试压时,压力表应在管段两端各装一个。

强度试验:管道的强度试验采用水压试验法,试验压力应符合规范的规定。

严密性试验:管道严密性试验按“给水排水管道工程施工及验收规范”GB50286—97附录A放水或注水法进行。管道严密性试验时,不得有漏水现象。

③无压管道严密性试验

无压管道严密性试验按“给水排水管道工程施工及验收规范”GB50268—97附录B 闭水法试验进行。管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象实测渗水量小于或等于允许的渗水量时为合格。

5、管道的清洗

在施工期间和施工后,承包人应采取各种措施,防止有害物质进入管道。在管道投产使用前,必须进行清洗,以清除管道内的焊渣等杂物,清洗应用清水。与分段试压一样分段清洗。清洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口的水色和透明度与入口目测一致为合格。

6、沟槽回填

管道按要求标高及中心线敷设后必须尽快回填。回填土料主要为开挖时堆放在沟边的土方,为保证管顶埋深不小于1.5m,个别地段采用堆积方式,土料来源除开挖土方外,可使用装载机从相邻地段借土或在沟外采土运至填筑地段。回填土中不应含有砾石、冻土块及其它杂硬物体。

回填时,先将管下支承角范围内的肋角部分回填密实,其高度不得小0.2dn,然后用符合要求的原土回填管道两侧。每层回填密实后的厚度为100~200mm,且必须从管两侧同时回填,同时夯实后再回填上一层,直至回填到管顶以上0.3m处。在回填中,运土、倒土、夯土时均不得损伤管节及其接口,不得出现管道移位、转动等现象。

在管道试压前,管顶以上回填土高度要大于0.5m,并留出管道接头处0.2m范围内不进行回填。管道试压合格后,在管道内充满水的情况下进行大面积回填。

回填使用人工铁夯及蛙式打夯机,机械不得在管道上方行驶。

PVC建筑排水管安装施工工艺标准

PVC 建筑排水管安装施工工艺 PVC 建筑排水管指建筑排水用硬聚氯乙烯塑料管材和管件。主要用于建筑物室生活污水排放系统。该材料的品种、规格、技术要求以及运输,贮存必须符合GB5836-86《建筑排水用硬聚氯乙烯塑料管材和管件》的规定。 1. 操作容 2. 操作要点: 2.1 一般构造要求 A .管道布置 (1) 排水立管应布置在排水量大的器具附近的墙边、墙角 或立柱处。 (2) 管道不得布置在食堂,饮食业的主副食贮藏、烹调、 配餐操作部位上方。 (3) 管道不得穿越卧室,贮藏柜,且不宜布置和敷设在与 卧室相邻的墙面。 (4) 管道不得布置在遇水会引起燃烧,爆炸或损坏的原料, 产品和设备的上方。 (5) 管道应避免布置在热源附近,如不能避免,且管道表 面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。主管与家 用灶具边净距不得小于0.4m 。 (6) 管道不得穿越烟道,沉降缝和防火墙。管道应避免穿 过伸缩缝,若必须穿过时,应采取相应措施。

(7)管道应避免布置在易受机械撞击处,如不能避免时,应采取保护措施。 (8)最低横支管与立管连接处至排水管管底的垂直距离如小于表1中数值时,最低横支管应单独接出建筑物外。 最低横支管与立管连接外至排出管管底的垂直距离表1 注: 一号管径。 B.伸顶通气管 (1)立管应设伸顶通气管至室外连通大气。 (2)伸顶通气管高出屋面均不得小于0.3m,但必须大于最大积雪厚度,在经常有人活动的屋面,通气管应高出屋面 2.0m。 (3)伸顶通气管的顶端应设通气帽。 (4)伸顶通气管管径不得小于排水立管管径。 (5)通气管穿越屋面处,应采取有效的防水措施。 C.伸缩节 (1)伸缩节的设置应符合下列要求: ①当层高小于或等于4m时,立管应每层设一伸缩节; 当层高大于4m时,应根据设计伸缩量确定。 ②横干管设置伸缩节的间距,应根据设计计算确定。 ③横支管上合流配件至立管的直线管段超过2m时, 应设伸缩节,但伸缩节之间的最大间距不得超过 4m。

PVC管道施工规范

第一部分公司简介 山东华信塑胶工业有限公司(原山东阳谷仙农塑化有限公司)位于山东省最大的塑料制品生产基地――阳谷闫楼工业区,公司占地300000余平方米,注册资金5000万元人民币,总投资2.2亿元民币,现有职工388人,高中级工程技术人员68人。是中国新型节能建材协会会员单位,获得“国家权威检测·合格产品”,“用户首选无毒害绿色环保百佳畅销品牌”。被中国建材市场协会授予“全国建材系统质量、服务、信誉AAA级企业”,“山东省化学建材十强企业”,“国际ISO9001 :2000质量体系”认证企业。 目前公司拥有46条高速锥型双螺杆挤出生产线,主机为引进德国九十年代后期居世界一流设备,生产工艺全部采用电脑全自动控制。可年产U-PVC塑料异型材2万吨,U-PVC塑料管材5万吨,PE管材3万吨,为北方规模最大的塑胶专业制造商的一。 公司主要产品有60、70、80、88系列塑料异型材,各系列塑钢门窗;Φ20mm -Φ630mmUPVC给水管、Φ40mm-Φ630mmUPVC排水管、Φ16mm-Φ40mmPVC电工套管、Φ20mm-Φ630mmPE给水管、燃气管及煤矿专用管;并有与管材配套的各种管件。产品规范等同采用国际标准,完全符合国家标准,部分指标超过国家标准。能够充分满足国内外各行业多领域的产品需求。此外,公司配有专职人员对产品进行跟踪服务。 公司以“凝注尖端科技,致力专业创新”为企业理念,以先进的技术、现代化的管理、优质的产品、满意的服务,期待与您真诚合作。

第二部分 PVC-U给水管材的性能 1.质量轻,搬运方便,施工强度低,进度快,可节省施工费用。 PVC-U管材密度约为1400kg/m3,仅为铸铁管的1/5,混凝土管的1/3,施工费用与传统管材相比可降低30%-50%。 2.流体阻力小: PVC-U管材的管壁非常光滑,对流体的阻力很小,其粗糙系数仅为0.009,其输水能力可比同等管径的铸铁管提高20%,比混凝土管提高40%。 3.耐腐蚀性、耐药品性优良: PVC-U管材具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性,不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响,管道铺设时不需任何防腐处理。 4.根据实际工程经验,维护费用低。 PVC-U管材维修简单,不需昂贵的费用和复杂的工具,根据实际工程经验,其维护费用仅为铸铁管或混凝土管的30%。 5.具有良好的水密性。 PVC-U管材的安装,不论采用粘接还是橡胶圈连接,均具有良好的水密性。 6.防咬啮: PVC-U管不是营养源,因此不会受到啮齿动物的侵蚀。根据美国国家卫生基金会在密歇根州进行的试验证明,老鼠不会咬啮PVC-U管材。 7. 材质卫生,对水质无污染。 PVC-U管材不结垢,在输水过程中不会对水质产生二次污染。 8.寿命长: 设计使用寿命长达50年以上,此项数值依据来自ISO及JIS信息,以1000小时的长期水压试验来模拟50年后的强度。

安装工艺流程

水电安装主要工序及技术要求 一、施工准备: 1、安装项目经理、安装技术负责人、施工队长、技术员在工程开 工之前应认真熟悉图纸,安装技术负责人负责施工方案的编制,项目经理、技术员参与施工方案的制定;根据施工方案确定的施工和技术交底的具体措施做好准备工作。 2、参看有关专业设备图和装饰施工图,核对各种管道的坐标、标 高是否有交叉,合理布置管道、桥架排列,对于变更必须由甲方签订工程变更单后方可进行施工,否则应严格按图纸进行施工。 二、预留、预埋: 1、由安装技术负责人组织安装项目经理、技术员、施工队长进行 图纸内部会审,熟悉各专业的技术要求; 2、水电预埋与主体施工同时进行,由专人负责,配合土建施工确 保预埋套管位置、型号、数量准确无误,安装牢固可靠,严禁事后凿墙打洞;穿线套管设备密切配合土建施工,梁柱、楼板中的管线与钢筋绑扎同步进行,墙内管线在砌筑时埋入,所有隐蔽工程均及时做好隐蔽工程记录,加强与其他专业工程等安全施工的配合协作,对土建做好技术交底,由土建配合预留。 三、安装阶段: 安装工程与土建内装饰穿插进行,设备安装尽量在土建抹灰前进行,以免影响装饰工程质量;本阶段施工过程中应充分做好劳动力、材料的准备工作,与土建施工做好工序穿插及配合,加强对土建成品

的保护,使整个施工过程有条不紊的进行。 四、安装工序: 1、室内给水管安装 安装准备预留预埋预制加工(支架制作安装)干管安装立管安装支管安装管道强度试压管道防腐、保温管道系统试压管通水管道冲洗、消毒。 2、排水管安装: 埋地铺设管道宜分两段施工,第一段先做±0.00以下的室内部分至伸出外墙为止。待土建施工结束后,再铺设第二段,从外墙边接入检查井。 楼层管道的安装按下列工序进行,○1按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水的尺寸与排水管道口施工要求,在墙、柱和楼地面上划出管道中心线,并确定排水管道预留管口的坐标,作出标记。○2检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以顺通。○3按管道走向及管段的中心线标记,进行测量。管道距墙、柱尺寸应符合规范规定。○4选定合格的管材和管件,进行配管和断管。○5支承件和固定支架的形式应符合设计要求,安装应平整牢固。金属支承件应作防锈处理,安装间距应符合规范要求。○6按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口。安装一般应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工。○7管道系统安装完毕后,应对管道外观质量和安装尺寸进行复核检查,无误后,再依次通水试验。

桥梁PVC排水管施工方案

桥梁P V C排水管施工 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

桥梁排水管道施工方案 设计图纸及其他技术文件齐全,并经会审通过; 有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术义底; 材料、施工力量、机具等已准备就绪,能正常施工并符合质量要求; 施工现场有材料堆放库房,能满足施工需要; 1、立管和横管应按设计要求设置伸缩节,横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件,当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式,当设计对伸缩量无规定时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5-10mm;冬季,15-20mm。 2.固定支承件的内壁应光滑,与管壁之间应留有微隙。 3.管道支承件的间距,立管管径为50mm的,不得大于;管径大于或等于75mm的,不得大于2m;横管直线管段支承件间距宜符合下表规范。横管直线管段支承件的间距 4.管材、管件等材料应有产品合格证,管材应标有规格、生产厂的厂名和执行的标准号,在管件上应有明显的商标和规格。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 5.胶粘剂应标有生产厂名、生产日期和有效期,并应有出厂合格证和说明书。

6.管材和管件应在同一批中抽样进行外观、规格尺寸和管材与管件配合公差检查;当达不到规定和质量标准并与生产单位有异议时,应按建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件产品标准和规定进行复检。 7.管材和管件均应存放于温度不大于40℃的库房内,距离热源不得小于1m,库房应有良好的通风。 8.管道应水平堆放在平整的地面上,不得不规则堆存,并不得曝晒。当有垫物支垫时,支垫宽度不得小于75mm,其间距不得大于1m,外悬的端部不宜大于500mm。叠置高度不得超过。 9.胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质,并不得呈胶凝状态和分层现象;在未搅拌的情况下不得有析出物。不同型号的胶粘剂不得混合。 10.管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。 11.管材应根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。 12.胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。 13.胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量,不得漏涂。

PVC风管工艺及规范

精心整理 PVC 风管制作工艺 一、PVC 风管施工工艺 (一)、主要使用加工机具 1.平台式木工锯床。 2.手提式切割锯。 3.电热式塑料焊枪。5.木工刨刀、小手锤,6手枪钻,角磨机,冲击钻等工具。 1. 2. PVC 度根据规范要求依据风管管径的大小确定,切不可以薄代厚,避免减少软接的韧性。制作好的软接表面应平整,美观,不应有明显的扭曲现象,两端尺寸相等,软接长度一般为200mm ;风管边接方式:可以采用套管式承插焊接,也可以法兰连接。本工程风管的风管连接为套管式承插焊接形式,所有焊缝均满焊。 矩形风管用料表

1.风管的下料若为成批量加工可以从锯床上定好靠尺,既能保证下料的速度,又能使下料准 除,重新进行焊接。由于外界的气候、温度、气流变化对焊接工艺影响较大,所以风管宜在室内焊接。由于PVC风管的强度及韧性较差,比较笨重,为了便于运输,每一管段长度加工长度宜在三米左右。 4.风管的加固、运输 由于PVC风管的强度及韧性不大,所以需要加固。规范要求:直管段的630—800mm的风管应在风管内部加固,其加固的PVC厚度不应小于风管的板材厚度,加固条与风管必须满焊,加固条

排列均匀、整齐,避免出现歪斜现象。为了保证锁角表面的美观、整齐。焊接完毕后应用摆放好,被免损坏及损伤。 由于PVC风管容易被,较脆,容易断裂和损坏。故风管在运输过程中应将风管固定并保护 5.风管的连接 由于PVC风管常用于输送腐蚀性气体或在有腐蚀性的环境中使用,因此管道安装时应尽量采 用套管式承插连接,既可以保证风管的密封性,又可以避免风管内的腐蚀性介质对法兰、金属螺 6. PVC 7. 8. 9.风管的阀件安装有两种方式:(1).采用套管式承插焊接。(2).法兰连接安装。安装风口时应注意对风口表面盘的保护,防止划伤。安装时风口不可扭曲。 10.伸缩软接的安装当风管长度超过20m应加伸缩软接,软接材质应采用耐腐蚀的软帆布,厚度根据规范要求依据风管管径的大小确定,切不可以薄代厚,避免减少软接的韧性。制作好的软 接表面应平整,美观,不应有明显的扭曲现象,两端尺寸相等,软接长度一般为200MM。 11.风管与通风机等震动设备连接的柔性帆布套管式式连接。

给排水、消防和排风管道施工工艺流程图

4 给排水、消防和排风管道工程 4.1工程简述 本标段包括给水管道、消防管道和排风管道安装。 4.2施工引用标准规范: (1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (2)《建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技术规范》DB305 (3)《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》(GJJ/C729-98) (4)《给排水通用图集》S1、S2、S3 (5)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-97) 4.3施工工艺流程图: (见下页) 4.4 施工准备 1.给水排水管道工程施工前应进行图纸会审,领会设计意图,读懂图纸 内容,而且应注意到每一个细节。 2.当熟悉施工图纸后,应由设计进行交底。施工单位有任何疑问,可当 场提出以释疑。

4.5材料检验 1.管材、管件应有供应厂商出示的合格证,并应进行现场外观检查,应符合 下列要求: ◆表面应无裂纹、缩孔、夹渣、砂眼、折迭和重皮; ◆螺纹密封面应完整,无损伤、无毛刺; ◆镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象; ◆非金属密封圈或密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象, 表面应无折损、皱纹等缺陷;

◆法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽,螺纹法兰的螺 纹应完整、无损伤; 2.现场检查系统组件、管件及其它设备、材料,并应符合下列要求: ◆系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行 有关标准的规定,并应且有出厂合格证; ◆用于消防管道的主配件应经国家消防产品质量监督检验中心检测 合格。 3.门及其附件的现场检验符合下列要求: ◆阀门的型号、规格应符合设计要求 ◆阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤; ◆进行主要功能检查,不合格者不得使用。 4.6测量放线 1.根据设计图纸所示的接管点和管线的座标,进行管道中心轴线的测量与放 线; 2.管道中心轴线及高程误差,必须控制在设计或规范的允许误差范围之内; 3.穿墙的管道按设计要求设置套管; 4.套管的埋设位置和标高应符合设计图纸要求; 4.7管道支、吊架 1.固定支架应按设计文件要求安装,支吊架位置应准确,安装应平整牢固, 与管子接触应紧密。

室内排水管道安装技术交底

1、材料要求 1.1PVC-C排水管及管件规格品种应符合设计要求。所用粘接剂应是同一厂家配套 产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。管材内外表层应光滑,无气 泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于l%。 管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 1.2热镀锌钢管及管件应符合设计压力要求。管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,并有产品合格证及 说明书。并采用法兰连接。 1.3其他材料:粘接剂、型钢、膨胀螺栓、U型卡、通丝吊杆、螺母等。 2、主要机具 2.1机具:套丝机、冲击钻、电锤、砂轮机等。 2.2工具:手锤、螺丝刀、人字梯、手锯、活扳手、断管器等。 2.3其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3、作业条件 3.1管道穿越结构部位的孔洞和套管均已预留完毕,坐标、标高正确。沿管线安装位置的模板及 杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。室内弹出房间尺寸线及准确的水平 线。 4、施工工艺及操作要点 4.1工艺流程:安装准备T预制加工T干管安装T立管安装T支管安装T灌水试验 4.2安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备 工作。参看相关专业设备图和建筑图、结构图,核对各种管道的坐标、标高是否有交 叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商 记录。 4.3预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在 实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图 上,然后按草图测得的尺寸预制加工。 4.4污水干管安装: 4.4.1在预留好的洞口处铺设管道时,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留 管口的方向和中心线,将管段依次相连。 4.4.2管道铺设后,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴 线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口上临时封堵。 4.4.3按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及须留管口尺寸进行自检,确认准确无误后即可对 埋地污水管从预留管口处灌水做闭水试验,水满后观察水位不下降,各接口及管道无渗漏, 经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。 4.4.4管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填 土。 4.5 污水立管安装: 4.5.1根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错,如需剔凿断筋,必须征得土建技术人员同意,按 规定要求处理。 4.5.2立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口, 以便作灌水试验。 4.5.3安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下 面一人将立管上半部拴牢,上拉下托将立管依次连接,反复校准垂直度,然后

PVC管道安装基本规范(20200509095342)

PVC管道安装规范 管道工程施工工艺如下: 开挖管槽→基槽槽底处理→管道敷设→沟槽回填→试压→消毒清洗→全面回填 →清理现场。 1、沟槽开挖 沟槽采用人工开挖成形。沟槽开挖前,按照设计图纸进行定线测量,测定管道的 中心线和转角;按照设计断面进行水准测量,沿线增设临时水准点,并用水准导线同 固定水准点连接,固定水准点的精度不低于四级;使用全站仪准确测距,其精度必须 满足设计要求。沟槽开挖时,严格控制轴线及高程,沟底不得欠挖,并做到尽量不超 挖,如局部超挖,使用砂砾料填补并夯实。 沟槽内挖出的土应尽量堆在沟边的一侧,以便另一侧进行安装作业,堆土一侧的沟边应留出0.5-1.0m的通道。 2、基槽槽底处理 按设计要求,只对槽底原状土进行夯实。 但如需卵石层,或不良地基,应对地基采取换填法,用符合要求的土料进行回填 压实,压实度大于90%。 3、PVC管道敷设 施工所使用的硬聚氯乙烯管材,必须符合国家有关标准,使用载重汽车运输至现场。 管道敷设在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行,敷设管道前要对管材、管件、橡胶圈等重新做一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。 管道的敷设过程是:管材放入管沟→接口→部分回填→试验→全部回填。 敷设时将管材沿管线方向排放在沟槽边上,使用可靠的软带吊具吊运及放入沟 内,平稳下沟,不得与沟壁或沟底激烈碰撞。插口插入方向与水流方向一致,管道在 沟槽内连接,接头处基床挖深部分应就地现挖,使位置正确,且挖深部分必须用垫层 料回填密实。 管道连接前,必须清理干净承口内侧(包括胶圈凹槽)和插口外侧,不得有土和

其它杂物,将橡胶圈安装在承口凹槽内,不得扭曲。管道插入可用手动葫芦等专用拉 力工具,严禁用挖土机械等施工机械推、顶管子插入。可采用润滑剂降低插入阻力, 必须采用管材生产厂家提供的经检验合格的润滑剂,润滑剂必须对管材、弹性密封圈 无任何损害作用,无毒、无味、无臭,且不会发育细菌,涂刷润滑剂时,可用毛刷将 润滑剂均匀地涂在镶嵌在承口的胶圈和插口外表面上,不得将润滑剂涂在承口内。 3.1承插式连接方法 管道承插式连接,应符合下列规定: ①将管材插口端进行倒角,角度不宜大于15°倒角后管端壁厚应为管材壁厚的1/2~2/3。 ②清理管材插口外侧和承口内侧表面,并检查胶圈位置及质量。当现场安装胶圈时,胶圈必须由管材生产企业提供,放入时在承口凹槽内应先清理干净,且将其呈凹 放入槽内,坐落应正确妥帖,不得装反扭曲。 ③准确测量承口深度和胶圈后部到承口根部的有效插入长度,在插口部位做出标记。当生产企业在承口部位根据施工环境温度标有插入深度的提示标记时,在承口外 部量到该位置在插口上做出标记。无提示标记时应符合下表的规定。 承口有效长度的根部预留量 施工环境温度(℃)<10 10~20 20~30 >30 预留量(mm)25~30 20~25 15~20 10~15 ④将插入端对准承口,并使两条管道轴线保持在一条平直线上,将其一次插入, 直至标志线均匀外露在承口端部。如需转角,必须在插入到位后再行借转,借转角度 不宜大于1.5°。 ⑤小口径管道插入时宜用人力在管端垫木块用撬棍(或大锤)将管子推(或锤) 入到位的方法。大口径管道可用手动葫芦等专用牵引工具拉入。严禁用挖土机等施工 机械推顶管插入。 ⑥如插入时阻力过大,应将管子拔出,检查胶圈是否扭曲,不得强行插入。插入 后用塞尺顺接口间隙沿管圆周检查胶圈位置是否正确。 ⑦插入时,可涂刷润滑剂,润滑剂必须对管材、管件、橡胶密封圈无损害作用,

采暖管道施工工艺流程教学文案

采暖管道施工工艺流 程

3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装 →立管安装→支管安装→ 试压→冲洗→防腐→保温→调试 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 3.2.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 3.3 干管安装: 3.3.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 3.3.2 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 3.3.3 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。 3.3.4 制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5倍左右。干管过墙安装分路作法见图1-11。 3.3.5 分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。 图1-11 3.3.6 采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径≤50mm以下焊2点,管径≥70mm以上点焊3点),然后施焊,焊完后应保证管道正直。 3.3.7 遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。 3.3.8 管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。 3.3.9 摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。 3.4 立管安装: 3.4.1 核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 3.4.2 安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。

PVC排水管的施工埋设要求

PVC排水管的施工埋设要求 PVC排水管被广泛的运用于各个行业中.PVC排水管其最主要的材料就是聚氯乙烯,聚氯乙烯具有很强的耐热性以及抗腐蚀性,这就是为什么聚 氯乙烯得到广泛利用的一个原因,PVC排水管就是一个很好的例子. 设计原则 (1)树脂应选择PVC-SC5树脂或PVC-SG4树脂,也就是聚合度在1200~1000的聚氯乙烯树脂. (2)须加入热稳定体系.根据生产实际要求选择,注意热稳定剂之间的协同效应和对抗效应. (3)须加入冲击改性剂.可以选择CPE和ACR冲击改性剂.根据配方中其他组成以及挤出机塑化能力,加入量在8~12份.CPE价格较低,来源广泛;ACR耐老化能力、焊角强度高. 排水管的施工埋设要求 一、在路基单位施工底基层之前要进行横向中分带排水管埋设. 二、开槽:按照图纸设计和测量人员测设的设计桩号位置进行人工开槽.PE管槽宽要比管径略宽1~2公分,槽深度为路床表面下23公分.槽长要求内侧距中线10公分,外侧伸到边坡,挖方段伸到边沟内墙.槽的坡度 要顺路的横向排水坡度,不得反坡,确保路中的水排到路基外.开槽前要拉线,确保直顺. 三、接管:每根 PVC管的两头接口必须套胶圈后打紧,避免漏水. 四、下管:清理好槽底、按槽长接好管后,把管放入槽内,在中央分隔带侧的端头要用麻袋布把口扎紧防止杂物进入管内造成堵塞.

五、回填:挑选开挖出的细粒土回填,或采用砂土回填,必须要剔除大石子,回填后要人工夯实,回填土的顶面不得高出路床,要低于路床表面1~2公分为宜,否则会被车辆压瘪而无法出水. 六、清理:回填后的剩余土要马上清运出场,打扫干净路面,PE管余土要集中卸在取土场等指定地点,不得随意卸在路上. 七、填方段的底基层施工完后,在刷好的边坡上,在出水口按照设计尺寸,现浇梯形的出水口垫板,垫板采用定型木模浇筑,浇筑前削平边坡,并钉入3根25公分长的竹签,以利稳定. 八、要注意在路线的竖曲线最低点要确保有排水管,确保路面不积水. 超高压力管埋设要求在填方超高路段,路床交验后,按照图纸设计的位置及时测量放样定出管道和井位置,人工配合小型挖掘机械开槽,槽底坡度符合设计要求,确保顺畅排水,槽宽不小于,槽宽不小于设计47cm,开挖出的废渣及时清运出场.在填方段,为保证管顶覆土厚度,确保 PVC管不被压坏,槽底降低20公分.在石质挖方段的超高路基,待底基层完成后再反挖施工.

pvc排水管规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 pvc排水管规范 篇一:排水管施工规范 4.2生活排水管道布置与敷设 4.2.1管道明敷或暗设应根据建筑物的性质、使用要求和建筑物的平面布置确定。 4.2.2最冷月平均气温在0℃以上、且极端最低气温-5℃以上地区,管道可布置在室外沿墙敷设。 4.2.3立管宜设置在管道井、管窿内,公共卫建筑横管宜在吊顶内或装饰墙内暗设 4.2.4生活排水管道布置应符合以下规定: 1管道不得穿越生活贮水设备间、烟道、风道、沉降缝、伸缩缝、变形缝及卧室,排水管不得布置在灶台、主副食操作烹调、备餐、饮食业厨房的上方。管道一定要穿越沉降缝、伸缩缝、变形缝时,必须采取相应的技术措施。 2不宜敷设与卧室、病房及安静要求高的相毗邻内隔墙一侧。 3管道不宜穿越橱窗、壁柜。 4生活排水塑料管道与生活给水管道立管布置在同一部

位时,给水管宜布置在外侧,上下布置排水管宜在下方。 5住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置,不得共用 一支立管。 4.2.5生活排水立管顶部应设伸顶通气管,通气管顶 端应设通气帽,其通气孔净面积不应小于管道截面面积的二倍。 4.2.6建筑要求较高的多层住宅或公共建筑、十层及 十层以上的高层建筑。生活排水立管宜设置专用通气管。 4.2.7通气管的设计应符合以下规定: 1通气管最小管径应按表4.2.7确定。 表4.2.7通气管最小管径(mm) 通气管名称排水立管dn(mm) 75110160 通气立管5075110 2通气立管长度大于50m时,其管径应与污水立管相同; 3两支及两支以上污水立管同时与一支通气立管相接时,应以最大一支污水立管确定管径,且管径不宜小于其余任何一支污水管管径。 4.2.8生活污水与生活废水合用通气管、污水和废水 独立设置需设通气管时,宜采用h管件,h管件应隔层分别 与生活污水管道的立管和生活废水立管相连接,h管与通气 管的连接点,应在卫生器具的上边缘以上不小于0.15m位置.。

PVC排水管道施工工艺

建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程目录 1总则 2 术语 3 设计 管道布置 管道水力计算 4 施工 -般规定 备料 管道粘接 埋地管铺设 楼层管道安装 5 验收 附录A 横管水力计算图 本规范用词说明

主编单位: 上海建筑设计研究院? 批准部门: 中华人民共和国建设部 施行日期: 1999年4月1日 1总则 为使建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规程。 本规程适用于建筑高度不大于100m的工业与民用建筑物内连续排放温度不大于40℃,瞬时排放温度不大于80℃的生活排水管道的设计、施工及验收。 建筑排水硬聚氯乙烯管道的管材和管件应符合现行的国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》(GB/)、《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材》(GB /Tl6800)和《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》(GB/)的要求。 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 防火套管 Fire stoping sleeves 由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬聚氯乙烯管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的管子。 阻火圈 Firestops Collar 由阻燃膨胀剂制成的套在硬聚氯乙烯管道外壁

的套圈。火灾时,阻燃剂受热膨胀挤压聚氯乙烯管道,使之封堵,起到阻止火势蔓延的作用。 H管 H Pipe 用于通气立管与排水立管连接的管件,起结合通气管的作用。管窿 Pipe alley 为布置管道而构筑的狭小的不进人空间。? 补气阀 Air admittance valve 系能自动补入空气,平衡排水管道内压力的单向空气阀。 3设计 管道布置? 管道明敷或暗敷布置应根据建筑物的性质、使用要求和建筑平面布置确定。在最冷月平均最低气温0℃以上,且极端最低气温一5℃以上地区,可将管道设置于外墙。 高层建筑中室内排水管道布置应符合下列规定: 1 立管宜暗设在管道井或管窿内。 2 立管明设且其管径大于或等于ll0mm时,在立管穿越楼层处应采取防止火灾贯穿的措施。 3 管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处应采取防止火灾贯穿的措施。

PVC-U管道施工工艺

PVC-U管道施工工艺 ㈠材料及设备要求 ⑴所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 ⑵管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 ⑶其他材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 ⑷管材和管件的连接方法采用承插式胶粘剂粘接。胶粘剂必须标有生产厂名称、生产日期和使用期限,并必须有出厂合格证和使用说明书。管材、管件和胶粘剂应有同一生产厂配套供应。 ⑸管材和管件在运输、装卸和搬运适应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖,也不得烈日曝晒。应分规格装箱运输。管材和管件应储存在温度不超过40度的库房内,库房应有良好的通风条件。管件应分规格水平堆放在平整的地面上,如果用垫物支垫时,其宽度应不小于75mm,间距不大于1mm,外悬的端部不超过0.5m,叠置高度不得超过 1.5m,且不允许不规则堆放与暴晒,管件不得叠置过高,凡能立放的管件均应逐层码放整齐,不得立放的管件,亦应顺向或使其承插相对地整齐排列。 ㈡施工工艺流程及操作方法 ⑴预制加工 根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分,灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以接剂分布均匀,约30-60即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接刘擦拭干净。多口粘接时应注意预留口方向。 ⑵干管安装 首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、

给排水管道安装施工工序工艺

U-PVC排水管道安装施工工序工艺 一、施工工序: 安装准备→定位放线→预制加工→干管安装→立管安装→支管 安装→卡架安装→管道灌水试验→管道通水通球试验 二、施工工艺: 1. 施工准备 认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种 管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更记录。 2. 材料准备及要求 (1)管材采用硬质聚氯乙烯U-PVC管材及管件粘接。所用管材及粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品 合格证及说明书。所有材料进场时,必须经过监理、甲方检验合格后方可用于工程,严禁不合格材料进入施工现场。 (2)管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。 直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 3.干管安装 在整个楼层施工过程中,应配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。预留孔洞尺寸按规范规定执行。管道安装前应检查预留孔洞的位置和标高,并应清除管材和管件的污垢。首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向,坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘

连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆细土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 4.立管安装 首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。 将已预制好的立管按编号运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上胶水。安装时先将立管上端深入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。检查口按照图纸要求安装,设置高度距离该层地面1m,检查口方向应面向便于清扫方向。 合适后即用PVC专用卡子固定。然后找正找直,并测量三通口中心及检查口是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。排水管的90O弯头必须使用两个450弯头连接,排水立管和横管的连接、横管与横管的连接必须使用TY型三通或45°Y型斜四通,严禁使用T型三通及正型四通排水。 5.支管安装 清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定管卡,封闭各预留管口和堵洞。 6.器具连接管安装 核查建筑物地面、墙面作法、厚度。找出预留口坐标、标高。

PVC排水管道系统安装规范有哪些

PVC排水管道系统安装规范有哪些 核心提示:PVC排水管道系统安装规范。 安装PVC排水管道系统是房间装修时的一项大工程,因为管道埋藏在地下,为了能够得到更好的使用,尽量减少使用过程中的维修麻烦,在安装过程中就要注意一定的规范体系,那么我们在安装的时候应该注意哪些禁忌呢? 安装前 在进行pvc排水管道系统的安装前,要先设计草图,根据图纸的规范并结合实际情况做出设计,设计出来的图纸在以后的安装过程中发挥着重要的作用,因此必须要十分重视草图的设计。 接着就是根据图纸里面计量的pvc管道的尺寸进行管道的切割,切割时要注意断口的平整。并且要及时修正断口,保证清洁和平滑,剔除飞刺。其次就是进行管道的试插,试插合格以后,把断口面清理干净,然后在正式把管道进行粘接,粘贴时要把粘接剂涂抹均匀,这样才能保障管道链接口的平整。

安装中根据图纸上的描述进行安装。擦净粘接部位的水分和灰尘,并且把溢出的粘接剂擦拭干净,然后就可以根据坐标来进行正式安装。尤其要注意施工条件是否具备,排除好一切外在的不利因素后就可以把处理好的PVC管进行按照断口切面进行粘接,PVC排水管道系统时要严格按照编号进行安装,以防止出现失误。 而且粘接的时候要注意粘接的顺序,利用粘接工艺进行粘接,保持粘接后管道的垂直,确保各个站接口的位置精确。此外,在安装时,还要注意清理场地,按照图纸的要请搭建平台,把需要用到的东西进行及时的分类,既确保了使用时的便利,又不会带来安装的失误。 安装后 PVC排水管道系统在安装之后,一定要进行闭水试验,看看是否出现安装的失误。这是在进行油漆粉刷之前必须要进行的一道程序,只有进行闭水试验,才能把一切失误扼杀在萌芽之中。然后就是

管道施工工艺流程图

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全

PVC排水管道施工工艺

建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 目录 1 总则 2 术语 3 设计 3.1 管道布置 3.2 管道水力计算 4 施工 4.1 -般规定 4.2 备料 4.3 管道粘接 4.4 埋地管铺设 4.5 楼层管道安装 5 验收 附录A 横管水力计算图 本规范用词说明 主编单位: 上海建筑设计研究院 批准部门: 中华人民共和国建设部 施行日期: 1999 年4月1日 1 总则 1.0.1 为使建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收做到技术先进、经济合 理、安全适用、确保质量,制订本规程。 1.0.2本规程适用于建筑高度不大于100 m的工业与民用建筑物内连续排放温度不大于 40C,瞬时排放温度不大于80C的生活排水管道的设计、施工及验收。 1.0.3 建筑排水硬聚氯乙烯管道的管材和管件应符合现行的国家标准《建筑排水用 硬聚氯乙烯管材》(GB/T5836.1)、《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材》(GB7T16800) 和《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》(GB/ T5836.2 )的要求。 1.0.4 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收除应符合本规程外,尚应符合 国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 防火套管Fire stoping sleeves 由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬聚氯乙烯管外 壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的管子。 2.0.2 阻火圈Firestops Collar 由阻燃膨胀剂制成的套在硬聚氯乙烯管道外壁的套圈。火 灾时,阻燃剂受热膨胀挤压聚氯乙烯管道,使之封堵,起到阻止火势蔓延的作用。 2.0.3 H 管H Pipe 用于通气立管与排水立管连接的管件,起结合通气管的作用。 2.0.4 管窿Pipe alley 为布置管道而构筑的狭小的不进人空间。

PVC管材施工规范

PVC管材施工规范 2013,5,25, 正确的安装对于PVC管路系统非常重要,为确保系统能够长时期安全操作,下面将介绍一些安装指导及管道安装注意事项。 一、一般安装过程 1、检查 在正式安装之前应仔细检查管道是否有裂缝、凸起或其他的损坏,特别是对管道内表面的检查。有时由于不当的处理,管道内壁出现问题而外表面完好无损。 2、切割 PVC管道非常容易被切割。应选用刃口锋利的管刀,或者有细锯齿的锯片(每公分6-8个锯齿)。管刀刃口磨损后应及时淘汰替换。 切割后的管端应去除切屑和毛边,口径DN25mm以上的管材需要在端面外轻倒角,倒角宜为15°~20°; 3、清洁 管道内部的清洁 用清洁布将管与配件连接端部擦干净,若连接部位有油污,应采用丙酮等清洁剂将其擦净; 4、安装 a) 粘接 1)管与配件套接时结合面需使用清洁剂,涂抹器材大约为管直径的一半大小的 涂抹工具或毛刷就很适合,不可用破布.清洁布应涂管末端外面和配件套接内部,必要时在增加涂抹量以确保表面的接合性;

2)将管材试插入承口至插不进为止,在管材上标出插入深度标线,试插深度应 为承口深度的1/3~3/4,并在管材上标出承口深度标线; 3)粘接剂必须在管材表面清洁剂作用完毕后,而非潮湿时涂上。应采用鬃刷或 尼龙刷涂刷粘接剂,刷子宽度应为管径的1/3~1/2。先涂承口,后涂插口(当Dn≥75mm时,应由二人同时涂刷承口和插口),应轴向涂刷,重复2~3次。 涂刷承口应由里向外,涂刷插口应从承口深度标线至管端; 4)应迅速将涂了粘接剂的管子插入(插入时应确保粘接面潮湿),直至承口深 度标线。不得采用锤子敲入。当管径大于75mm时,宜采用机械插入,并保证承插接口的直度。 5)在达到插入保持时间后(1~2min),应用布擦净多余的粘接剂,并静置15min; 6)粘接操作不宜在0℃以下的低温环境中进行。 b) 管道螺纹连接 1)管道螺纹连接使用范围:一般用于PVC管材与其它种类的管材、阀门、仪表的连接;当需要定期拆卸时,可以使用由令、法兰和直通。 2)管道螺纹连接应符合下列要求: (1)当管径不大于110mm及工作温度不超过54℃时,可以采用螺纹连接; (2)螺纹连接的工作压力是相同温度下粘接连接的50%; (3)螺纹连接应采用聚四氟乙烯生料带做填料,不得使用麻丝、稠白漆。 (4)在包上了聚四氟乙烯生料带后将管件旋到管件上,如需要可采用特殊工具,如管钳或扳手旋紧螺纹。