由于城市化进程加快,城市人口急剧膨胀,城市水环境、生活环境遭到严重的污染和危害。城市排水管道系统是现代化城市不可缺少的重要城市市政基础设施,是城市社会文明、经济发展和现代化水平的重要标志,也是城市水污染防治防洪的骨干工程。它的任务是及时收集和输送城市人们在生产和生活中排放的废水以及城市雨水、冰雪融水,避免污水直接排入江河污染水体,进而造成人们生产和生活的危害。在面临全球水资源缺乏及严重污染的今天,排水管道系统不仅仅起到截污、防洪、排涝的作用,还能有效地防治水污染、净化污水为城市提供第二水源。

在本设计中,将根据所提供的基础设计资料和图纸,完成某城镇排水管道系统,包括污水管道系统和雨水管道系统的定线,排水管道计算和图纸的绘制。其中,污水管道系统是由收集和输送城市污水的管道及其附属构筑物组成的。设计的主要内容和深度应按照基本建设程序及有关的设计规定、规程确定。通常污水管道系统的主要设计内容包括:设计基础数据;包括设计地区的面积、设计人口数、污水定额、防洪标准等的确定;污水管道系统的平面布置;污水管道系统设计流量计算和水力计算;绘制污水管道系统平面图和纵断面图等。雨水管渠系统是由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物所组成的一整套工程设施。雨水管渠系统的任务是及时的汇集并排除暴雨形成的地面径流,防止城市居住区与工业企业受淹,以保障城市人民的生命安全和生活生产的正常秩序。在雨水管渠系统设计中管渠是主要的主成部分。所以合理而又经济的进行雨水管渠的设计具有很重要的意义。雨水管渠设计的主要内容包括:确定当地暴雨强度公式,划分排水流域,进行雨水管渠的定线,根据当地气象与地理条件,工程要求等确定设计参数,计算设计流量和进行水力计算,确定每一设计管段的断面尺寸、坡度、管底标高及埋深,绘制管渠平面图和纵剖面图。

一.设计任务 (Ⅱ)

二.设计原始资料 (Ⅲ)

第1章排水管网系统 ................................................................. 错误!未定义书签。

1.1 排水分类 .......................................................................... 错误!未定义书签。

1.2 排水系统的体制 .............................................................. 错误!未定义书签。

1.3 排水体制的选择 .............................................................. 错误!未定义书签。

1.4管道材料及管道系统上的主要构筑物........................... 错误!未定义书签。

2.4.1管道材料................................................................. 错误!未定义书签。

2.4.2管道系统上的主要构筑物..................................... 错误!未定义书签。第3章污水管网系统的设计与计算 . (1)

3.1 确定排水区界、划分排水流域 (1)

3.2 污水管道定线 (2)

3.2.1 定线原则和影响因素 (2)

3.2.2 本设计管段定线 (2)

3.3 街区编号并计算其面积 (2)

3.4设计流量的计算 (4)

3.4.1 比流量的计算 (5)

3.4.2 管段设计流量的计算 (6)

3.5 管段的水力计算 (7)

3.5.1 设计参数的选择 (7)

3.5.2 管段的水力计算 (8)

3.6 泵站的选择 (11)

第4章雨水管道系统的设计 (13)

4.1 雨水管渠系统平面布置特点.......................................... 错误!未定义书签。

4.2 雨水管渠设计流量的确定 (14)

4.2.1 雨水管渠设计流量计算公式 (14)

4.2.2 径流系数的确定 (14)

4.2.3 设计暴雨强度的确定 (15)

4.3 雨水管渠系统的设计步骤 (13)

4.3.1 划分排水流域和管道定线 (13)

4.3.2 划分设计管段........................................................ 错误!未定义书签。

4.3.3 划分并计算各设计管段的汇水面积 (13)

4.3.4 确定单位面积径流量............................................ 错误!未定义书签。

4.4 雨水管渠设计参数.......................................................... 错误!未定义书签。

4.5 雨水管渠水力计算 (16)

第5章管件材料 (29)

第5章结论与建议 (29)

5.1 结论 (20)

5.2 建议.................................................................................. 错误!未定义书签。参考文献 (21)

一、设计任务

根据任务书给定的资料,综合运用所学的专业知识,进行某城镇排水管网相关设计。按《室外排水设计规范》的要求进行设计。

二、设计原始资料

1、某城镇总平面图(1:8000)。

2、该城镇给水排水普及率为100%,近期规划人口密度和最高日居民生活用水定额如下:

注:可互换组别,但每组人数不得超过5人;也可小于5人一组或单独完成,此时人口密度取学号最小的同学对应的值,如学号为1取310人/公顷,学号为2则取320人/公顷,依次类推。

3、居住区建筑为6层。

4、居住区卫生设备:室内有给排水设备和淋浴设备。

5、城市给水管网供水的工厂A,用水量为800m3/d,该厂按三班制工作,每班人数300人,每班淋浴人数为30%;工厂B,用水量为500m3/d,该厂按两班制工作,每班人数400人,每班淋浴人数为50%。两个工厂对水质和水压无特殊要求。

6、铁路车站用水量为500m3/d。

7、医院用水量为500m3/d。

8、浇洒道路及绿地用水量300m3/d。

9、未预见用水量及管网漏水量取值范围15-25%。

10、此城镇位于浙江省内,土质为砂纸粘土,无地下水,不考虑冰冻。

11、城市地面覆盖情况(或根据规划图自定)及相应的径流系数如下:

12、居民生活最高日用水量变化情况如下:

第1章污水管网系统的设计与计算

1.1 确定排水区界、划分排水流域

排水区界是污水排水系统设置的界限。它是根据城镇总体规划的设计规模决定的。

在排水区界内,根据地形及城镇的竖向规划,划分排水流域。由于该城市地形较为平坦且向一边倾斜,没有明显的分水线,所以根据面积大小划分,使各相邻流域的管道系统合理分担排水面积,使干管在最大合理埋深情况下,流域内绝大部分污水能自流接入。

划分排水流域时,采用了两种完全不同的方案进行方案的比较。方案A见图1-1,方案B见图1-2:

图1-1 图1-2 方案A,根据城市地形特点即地势向水体倾斜,地面坡度较大,该方案采用分区排水的方式,将城市分为东西两区,两条污水主干管沿河岸布置,五条干管,穿越一次河流。该方案的特点是充分利用地形,干管长度短,管径小,管道埋深可以降低,但是要设两条主干管,且干管条数较多。

方案B,根据城市地形特点即地势向南倾斜,地面坡度较大,地面坡度基本都大于一般管径下的最小设计坡度,所以起端干管距离较长并不会造成后续管道埋深增加较大。该方案设有一根主干管,三根支管,穿越一次河流。该方案的特点是只设一根主干管,管材较少。

综合比较方案A和方案B,由于地形坡度较大,管道基本都是沿着地面的坡度埋设,所以管段的终端埋深都不是很深,即都不需要设中途泵站。即主要是比较管网的

总造价即可,方案B的管线条数明显少于方案A,所以选择方案B作为最终的设计方案。

1.2 污水管道定线

在城镇(地区)总平面图上确定污水管道的位置和走向,称污水管道系统的定线。正确的定线是合理的、经济的设计污水管道系统的先决条件,是污水管道系统设计的重要环节。管道定线一般按主干管、干管、支管顺序依次进行。

1.2.1定线原则和影响因素

定线应遵循的主要原则是:管道定线应尽可能地在管线较短和埋深较小的情况下,让最大区域的污水能自流排出。

一般情况下,地形是主要的影响因素。定线时应充分利用地形,使管道的走向符合地形趋势,一般宜顺坡排水。在整个排水区域较低的地方敷设主干管和干管,便于支管的污水能自流接入,而横管的坡度尽可能与地面坡度一致。在地形平坦地区,应避免小流量的横支管长距离平行于等高线敷设,让其尽早接入干管,宜使干管与等高线垂直,主干管与等高线平行。在坡度较大的时候应设置跌水井,改善水力条件。

1.2.2 本设计管段定线

具体定线方案见图1-3

图1-3

1.3 街区编号并计算其面积

将各街区编上号码,用箭头标出各街区污水排出的方向,见图1-4,并按各街区的平面范围计算它们的面积,列入表1-1中。

图1-4

街区面积汇表表1-1

街区编号 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 街区面积

16.128 16.128 16.128 16.128 22.810 16.128 16.128 16.128 16.128 16.128 (ha)

街区编号12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

街区面积

18.892 17.024 17.024 17.024 17.024 17.024 14.515 19.354 18.202 18.202 (ha)

街区编号22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

街区面积

17.190 17.696 17.190 18.202 10.259 15.686 16.057 11.674 12.768 11.968 (ha)

街区编号32 33 34 35 36 37

街区面积

9.830 22.707 24.358 9.011 8.448 8.730

(ha)

1.4设计流量的计算

1.4.1 居民生活污水设计流量的确定

居民生活污水是指居民日常生活中洗涤、冲厕、洗澡等产生的污水。 居民生活污水设计流量可按下式计算: (L/s) 3600

24k k k N n Q d z 11=?????=

(L/s) 415.6 3600

241.545

.18.01066.02360Q 41=??????=

式中 Q 1 —— 居民生活污水设计流量(L/s );

n —— 最高日居民生活用水定额(L/cap·d ); N 1 —— 设计人口数(cap ); k —— 排放系数;

k z —— 生活污水量总变化系数; k d —— 生活用水量日变化系数。

设计人口指污水排水系统设计期限终期的规划人口数。它与城市的发展规模及人口的增长率有关。

1.4.2 工业废水设计流量

(L/s) 86.4

q Q 2i

2=?=∑

k (L/s) 12.04 8.04.86500008Q 2=?+=

式中 Q 2 —— 工业废水设计流量(L/s );

q 2i —— 各工矿企业日用水量(m 3/ d ); k —— 排放系数。

1.4.3 工业企业的生活淋浴污水设计流量

工业企业生活污水和淋浴污水设计流量用下式计算:

∑=???

+ ?

?=)/(360036003333333s L N q T N q k Q bi bi ai ai ai ai h )

/(402.43600

)

5.04003.0300(401236008.0254003836008.02530033s L Q =?+??+????+????=

式中 Q 3 —— 工业企业的生活淋浴污水设计流量(L/s );

q 3ai —— 各工矿企业车间职工生活用水量定额[L/(cap·d)],一般车间25

L/(cap·d),高温车间采用35 L/(cap·d);

q 3bi —— 各工矿企业车间职工淋浴用水量定额[L/(cap·d)],一般车

40L/(cap·d),高温车间采用60 L/(cap·d);

N 3ai —— 各工矿企业车间最高日职工生活用水总人数(cap ); N 3bi —— 各工矿企业车间最高日职工淋浴用水总人数(cap ); T 3ai —— 各工矿企业车间最高日每班工作小时数(h );

K h4ai —— 各工矿企业车间最高日职工生活污水量班内变化系数,一般

车间采用3.0,高温车间采用2.5。

1.4.5 公共建筑污水设计流量

可利用综合污水定额计算,如有具体资料也可单独计算。 ∑=?=

(L/s)k 86.4Q 44ai

q

)/(26.98.086.4

500

5004s L Q =?+=

式中 Q 4 —— 各公共建筑污水设计流量(L/s ); q ai 4 —— 各公共建筑最高日用水量( m 3/ d )

k —— 排放系数。

2.4.6 城市污水设计总流量

城市污水设计总流量:

)(L/s Q Q Q Q Q 30.4414321=+++=。

1.5设计流量的计算

1.5.1比流量q 0的计算

(1)居住区生活污水定额的确定

居住区生活污水定额可参考居民生活用水定额或综合生活用水定额。其中,居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定。在按用水定额确定污水定额时,对给排水系统完善的地区可按用水定额的90%计,一般地区可按用水定额的80%计。计算中根据当地用水定额确定污水定额。在本设计中,采用平均日用水定额的80%计算综合污水定额n 。

n=150/1.5×80%=80 (L/(Cap·d))

(2)比流量的计算

144.59087

.2860==

∑i

d A Q q =0.486[L/(s·ha)] 式中 Q d ——居民生活污水平均日流量(L/s );

∑A i ——街区面积和(ha)。

1.5.2 管段设计流量的计算

每一设计管段的污水设计流量可能包括以下几种流量: (1)本段流量q 1:是从管段沿线街坊流来的污水量。 (2)转输流量q 2:是从上游管段和旁侧管段流来的污水量。

(3)集中流量q 3:是从工业企业或其他大型公共建筑物流来的污水量。 管段设计流量采用列表进行计算,见表

1.6 管段的水力计算1.6.1管段水力计算分析

污水管网管段的设计流量确定之后,即可由上游管段开始,进行各管段的水力计算。管段的直径和坡度是决定污水管网技术的合理性和经济的关键步骤。管道的坡度的确定应参考地面坡度和保证自净流速的最小坡度,一方面要使管道尽可能与地面坡度平行,以减少管段的埋深,同时也必须保证合理的设计流速,使管段不发生淤积和冲刷。在保证合理流速和充满度的前提下,选择不同的管径,则要求不同的坡度。

在管网的起点,流量可能很小,已经没有管径选择的余地,可以不通过计算直接采用最小管径,在平坦地区还可以直接采用相应的最小设计坡度。

较大坡度地区管段设计,可以直接采用地面坡度作为管段的设计坡度,然后根据设计流量和最大充满度约束条件,即可直接查污水管道直径选用图(《给水排水管网系统》附图1)。然后根据选定的管径,计算充满度。

平坦或反坡的地区,考虑到经济性,可以直接查最小坡度条件下的非满管流量表(《给水排水管网系统》表9.10)来确定最大的管径,同时确定坡度。

1.6.2管段的衔接设计

上下游管道的直径相同的时候,特别是平坦的地区,应该选用水面平接。当地面的坡度较大的时候,上下游管径不相同的时候,应该选用管顶平接。在特殊的情况下,如下游的管道地面坡度急剧增加,下游管道管径小于上游管道管径,可以采用管低平接。

1.6.3 管段的水力计算

首先,采用钢筋混凝土管作为排水管材,其粗糙系数是n=0.014。

根据平面布置图,参考该城镇的地形特点,确定节点1点为整个管网的控制点,节点1所在干管的起始端出是一个街区,为确定节点1的埋深,需先对街区管1~1进行水力计算,见表1-3

支管水力计算表表1-3

所以控制点1的埋深为3.7m ,进行节点1所在管段的水力计算。

(1) 首先将管段编号、长度、设计流量、上下端地面的标高等已知数据分别填入

水力计算表中。

(2) 确定起点管段的埋深,节点1的埋深为3.7m ,将起点的埋深表中,同

时计算管内底的标高89.11-3.70=85.41m ,填入表中。

(3) 进行1~2管段设计

在规划图中可以看出,节点1处的地面标高为89.81,节点2的地面标高为88.26,地面坡度为0.0051,地形坡度较大,二管段1~2的设计流量小于33L/s,直接采用最小管径300mm ,300mm 管的最小设计坡度为0.003小于地形坡度,所以最终确定管段1~2的管径为300mm ,设计坡度为0.0051。

(4) 再通过图表计算法确定流速和充满度 由管径0.3和水力坡度0.0051,得满管流的流速

s m n I

R v o /91.0014.0/0051.0)3.025.0(/2/13/22

/13/20

=??==,满管流的流量是

s l v D q o o /.294691.03.0785.0785.022=??==,488.029

.6436

.31==o q q 。根据o q q

的值,直接

查非满管流圆管水力计算图(《给水排水管网系统》图3.3),就可以确定充满度D h ,o v v

这样就可以算出充满度和流速了。

(5) 管道管径、流速、充满度的确定

根据上述计算过程,分别确定2-3和3-4的管道的管径、流速、充满度。 将计算所得的管径、坡度、管内流速、充满度分别水力计算表中。

(6) 进行管段的衔接设计和高程计算

根据计算出来的上下游管段的管径、管段坡度和地面标高确定管道上下游的衔接方式。由于1-2和2-4号管道的直径分别是300mm 和400mm ,所以选择的是管顶平接。由上计算可知,1-2段水面高度m D h 147.03.049.0D

h

=?=?=

,该管段水面上端的标高就是:h+管内底上端标高=85.41+0.147=85.56m 。该管段的降落量

=m l I 55.13040051.0)(=?=?管长。水面下端的标高=水面上端的标高—管段的降落量= 85.56—1.55=84.01m 。管内底的下端标高=管内底的上端标高—管段的降落量=85.41—1.55=83.86。下端的埋深=88.26—83.86=3.7m 。

按照上述的计算过程完成各主干管,干管水力计算。以上计算的时候,必须满足流速大于0.6m/s ,且小于5m/s ,坡度要大于各管段对应的最小坡度,充满度小于各管

段对应的最大充满度。如不满足,必须进行调整。使得各项参数符合规范。

在本设计中,有一处管段比较特殊,19~20管段在桥上,在进行管道布置时需要考虑桥的构造情况,管道设置在桥上。在本设计中利用管桥架设管道。

具体各管段的水力计算结果见表1-4与表1-5

污水管网水力计算表1-4

排水管网设计说明书

排水管网设计说明 书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要 (2) 1.1设计题目 (2) 1.2设计内容 (2) 1.3设计资料 (3) 1.4设计参考资料 (3) (二)排水系统 (3) 2.1排水体制 (3) 2.2排水体制的选择 (4) (三)管网设计 (5) 3.1管道定线 (5) 3.1.1排水管网布置原则 (5) (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便; (5) 3.1.2排水管网定线考虑因素 (5) 3.1.3污水主干管定线 (6) 3.1.4污水干管定线 (6) 3.2水量计算 (7) 3.3水力学计算 (9) 3.3.1水力学计算要求 (9) 3.3.2水力学计算过程 (11) (四)图形绘制 (13) (五)管材设计 (14)

(一)设计概要 1.1设计题目 1.2设计内容 (1)绘制CAD图并计算小区面积、布设管道、测量出地面标高;(2)完成流量计算并列出污水干管设计流量计算表; (3)完成水力计算,经过查阅水力计算图,完成污水干管水力计算表; (4)绘制主干管的纵剖图并进行标注。

1.3设计资料 (1)人口密度为400cap/ha; (2)生活污水定额140L/cap·d; (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别是8.24L/s和6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s, 工厂排水口地面标高为43.5m,管底埋深不小于2m,土壤冰冻深度为0.8m; (4)沿河岸堤坝顶标高40m。 1.4设计参考资料 1.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业出版社,1999 2.《环境工程设计》赵立军陈进富主编,中国石化出版社(二)排水系统 2.1排水体制 废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们能 够采用一个排水管网系统来排除,也能够采用各自独立的分 质排水管网系统来排除。排水体制主要有合流制和分流制两 种。其中合流制又分为直排式合流制与截流式合流制两种。 前者是将排除的混合污水不经处理直接就进排入水体;后者 则是在合流干管与截流干管交接处设置溢流井,超出处理能

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

污水管网的设计说明及设计计算

污水管网的设计说明及设计计算 1.设计城市概况 假设城市设计为江西某中小城市的排水管网设计,有明显的排水界限,分为河南区与河北区,坡度变化较大。河流为其城市的地面标高的最低点,由河流开始向南、向北地面标高均有不同程度的增加,且城市人口主要集中河北区,城区基本出去扩建状态中,发展空间巨大,需要结合城市的近远期规划进行管网布置。城市的布局还算合理,区域划分明显,交通发达,对于布管具有相当的简便性。 2.污水管道布管 (2).管道系统的布置形式 对比各种排水管道系统的布置形势,本设计的污水管铺设采用截留式,在地势向水体适当倾斜的地区,各排水区域的干管可以最短距离沿与水体垂直相较的方向布置,沿河堤低边在再敷设主干管,将各个干管的污水截留送至污水厂,截流式的管道布置系统简单经济,有利于污水和雨水的迅速排放,同时对减轻水体污染,改善和保护环境有重大作用,适用于分流制的排水系统,将生活污水、工业废水及初降废水经处理后排入水体。截流式管道系统布置示意图如下. (2).污水管道布管原则 a.按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管道,并对多种方案进行技术经济比较; b.首先确定排水区界、排水流域和排水体制,然后布置排水管道,应按主干管、干管、支管 c.的顺序进行布置; 1—城镇边界 2—排水流域分界线 3—干管 4—主干管 5—污水厂 6—泵站 7—出水口

d.充分利用地形,尽量采用重力流排除污水,并力求使管线最短和埋深最小; e.协调好与其他地下管线和道路工程的关系,考虑好与企业内部管网的衔接; f.规划时要考虑使管渠的施工、运行和维护方便; g.规划布置时应该近远期结合,考虑分期建设的可能性,并留有充分的发展余地。 (3).污水管道布管内容 ①.确定排水区界、划分排水流域 本设计中有很明显的排水区界,一条河流自东向西流动,将整个城镇划分为河南区与河北区;同时降排水区域分为四个部分,分别有四条干管收集污水,同一进入位于河堤的主干管,送至污水处理厂。 ②.污水厂和出水口位置的选择 本设计中河流流向为自东向西,同时该城镇的夏季主导风向为南风,所以污水处理厂应该设置在城市的西北处河流下游,由于该城镇是中小型城市,所以一个污水处理厂足以实现污水的净化。 ③.污水管道的布置与定线 污水管道的平面布置,一般按照主干管、干管、支管的顺序进行。在总体规划中,只决定污水主干管、干管的走向和平面布置。 定线时,应该充分利用地形,使污水走向按照地面标高由高到低来进行,主干管敷设在地面标高较低的河堤处,管道敷设不宜设在交通繁忙的快车道和狭窄的道路下,一般设在两侧的人行道、绿化带或慢车带下。 支管的平面布置形式采用穿坊式,组成的一个污水排放系统可将该系统穿过其他街区并与所穿过的街区的污水管道相连接。管道的材料采用混凝土管。 ④.确定污水管道系统的控制点和泵站的设置地点 管道系统的控制点为两个工厂和每条管道的起点,这些点决定着管道的最小埋深,由于整个管道的敷设过程中,埋深一直满足最实用条件,且对于将来的发展留有空间,所以不需要提升泵站,全部依靠重力流排水。 ⑤.确定污水管道在街道下的具体位置 充分协调好与其他管段的关系,污水和雨水管道应该敷设在给水管道的下面,处理管道的原则为:未建让已建的,临时性管让永久性管,小管让大管,有压管让无压管,可弯管让不可弯管。 根据以上分析,对整个区域进行布管,干管尽量与等高线垂直,主干管沿河堤进行布置,基本上与等高线平行,整个城镇的管道系统呈现截流式布置,布管方式见附图。(污水管道系统的总体平面布置图)。 3. 管段设计计算:

排水管网设计说明书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号2014010650 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要 (2) 1.1设计题目 (2) 1.2设计内容 (2) 1.3设计资料 (2) 1.4设计参考资料 (3) (二)排水系统 (3) 2.1排水体制 (3) 2.2排水体制的选择 (4) (三)管网设计 (4) 3.1管道定线 (4) 3.1.1排水管网布置原则 (4) (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便; (4) 3.1.2排水管网定线考虑因素 (4) 3.1.3污水主干管定线 (5) 3.1.4污水干管定线 (5) 3.2水量计算 (6) 3.3水力学计算 (8) 3.3.1水力学计算要求 (8) 3.3.2水力学计算过程 (9) (四)图形绘制 (10) (五)管材设计 (11)

(一)设计概要 1.1设计题目 1.2设计内容 (1)绘制CAD图并计算小区面积、布设管道、测量出地面标高; (2)完成流量计算并列出污水干管设计流量计算表; (3)完成水力计算,通过查阅水力计算图,完成污水干管水力计算表; (4)绘制主干管的纵剖图并进行标注。 1.3设计资料 (1)人口密度为400cap/ha; (2)生活污水定额140L/cap·d; (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别是8.24L/s和6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s, 工厂排水口地面标高为43.5m,管底埋深不小于2m,土壤冰冻深度为0.8m; (4)沿河岸堤坝顶标高40m。

1.4设计参考资料 1.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业出版社,1999 2.《环境工程设计》赵立军陈进富主编,中国石化出版社 (二)排水系统 2.1排水体制 废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可以采用一个排水管网系统来排除,也可以采用各自独立的分质排水管网系统来排除。排水体制主要有合流制和分流制两种。其中合流制又分为直排式合流制与截流式合流制两种。前者是将排除的混合污水不经处理直接就进排入水体;后者则是在合流干管与截流干管交接处设置溢流井,超出处理能力的混合污水通过溢流井后直接排入水体,在截流主干管(渠)的末端修建污水处理厂。而分流制又分为完全分流制与不完全分流制两种。前者包括独立的污水排水系统和雨水排水系统;后者只有污水排水系统,未建立雨水排水系统。 合流制与分流制的优缺点如下表所示:

GIS的城市排水管网设施管理系统

GIS的城市排水管网设施管理系统- 市政给排水论文【摘要】以GIS为技术支持,结合排水管网设施管理的实际需求建立了排水管网设施管理系统。借助ArcGIS平台,充分发挥了GIS在可视化,查询定位及空间数据管理等方面的优势,实现了普查数据的入库以及设施数据管理功能。并在此基础上构建了排水管网网络模型,借助模型实现了管网流向、连通性、污染源追踪、污染影响范围等网络分析功能。 【关键词】排水管网;地理信息系统;管网分析 前言 近年来,极端天气引起的暴雨多次见诸报道,极大的损害了人民群众财产和人身安全。随着国内经济的腾飞,在极丰富人们的物质生活的同时,也提高了大家对城市排水系统的要求。排水管网是市政设施的重要组成部分,肩负着城市内涝排水的重任,建立基于GIS的排水管网设施管理系统有助于提高主管部门对排水设施的管理能力,实现了数字化排水设施管理的需求。GIS技术已经成功在城市的多个业务管理部门进行应用,借助GIS,主管部门可以方便快捷地查询定位设施位置分布情况,轻松实现日益复杂的排水管网设施各种档案资料的管理。摸底现有城市排水管网设施,对防汛排涝应急指挥、排水管网改造、雨污管道分流改造、暴雨积水分析等工作有重要的指导意义。 1系统构建及其功能 排水管网设施管理按实体形状主要分为线状和点状设施,其中线状设施包括:排水管道、倒虹吸管道以及河道;点状设施包括:检查

井、雨水篦子、排水阀门、提升泵站、闸门井、窨井、排水户等。 排水管道按管径可以分成小型管(小于600mm)、中型管(600-1000)、大型管(1000-1500)及特大型管(大于1500);按排水性质可以分为雨水、污水及雨污合流管道。 系统功能: 数据入库:排水管网设施数据来源比较广泛,目前主流方法是对地下管线进行全面数据普查,优势在于可以科学准确对管网数据进行摸底,为后续业务应用、管网建模提供了可靠的数据质量保证,缺点在于普查工作资金投入比较大,相比较而言,投入和产出比还是非常高,值得主管部门进行投入。 普查数据原则上是不能直接进入系统数据成果图的,原因有2个: 1)数据格式不一致,普查数据格式由普查公司定义,一般是微软提供的mdb数据。 2)数据质量难以达标,数据成图前需要进行业务属性检查,成图后需要进行空间拓扑检查,方可保证达到管网建模的最低要求。 普查数据入库流程如图1-1所示 在线编辑:支持多用户同时在线编辑排水管网设施数据,同时提供了丰富的管网设施编辑工具:精确要素捕捉、撤销及回退、连点成线、设施绘制及删除、批量属性编辑、管段合并及打断、管网废弃及恢复等。 为了更好的保障成果库数据的安全性以及稳定性,提供了编辑图

污水排水管网设计

郑州大学水利与环境学院 《排水工程Ι》课程设计说明书题目:A城新区污水管网工程扩大初步设计 学生姓名 指导教师李桂荣 学号 专业环境工程2班 完成时间2012.3.3

目录 第一节设计说明书 (01) 第二节污水设计计算说明书 (04) 附录 附件一污水管道平面布置图 附件二污水管道各管段污水设计流量计算表 附件三城市污水主干管水力计算表 附件四污水主干管纵剖面图

第一节设计说明书 一、工程任务及设计范围 运用已学的排水管网的专业知识,进行A城新区污水管网工程的扩大初步设计。 设计主要内容如下: (1)设计基础数据的收集。 (2)确定设计方案,划分排水流域,进行污水管道的定线和平面布置。 (3)污水管网总设计流量及各管段设计流量计算。 (4)进行污水管道水力计算,确定管道断面尺寸、设计坡度、埋设深度等。 (5)污水确定污水管道在街道横断面上的位置。 (6)绘制污水管网平面图和纵剖面图。 二、设计原始资料 1. A城市平面规划图(1:1000) 该新城区的规划如图一所示。西部濒临白河,流向自北向南,主要的工业企业集中在城区的东南部,等高线较为平缓,自城区自东向西逐步降低,城区内无明显的起伏地势。 2.服务人口密度:350人/ha;生活污水量标准平均日120L/(cap·d) 3.主要的排污单位有如下工业企业和公共建筑,其位置如平面图所示: ①甲厂:最大班排水量20L/S。 ②乙厂:最大班排水量15 L/S。 ③公共建筑排水量(火车站):15 L/S。 (学校): 10 L/S。 上述工业企业所产生的废水经局部处理后,水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996所规定的三级排放标准后,排入城市污水管网,由污水管道统一收集后排入城市污水处理厂进行集中处理,达标排放。 各企业排水口的管底埋设深度不小于2.0米。设计街区的污水管道最小埋深不小于1.5米。火车站污水管道起端管道埋深为不小于1.5米。 4.自然状况:

排水管网信息系统

排水管网信息系统 简 要 方 案

目录 1项目建设背景.................................... 错误!未指定书签。2项目建设目标.................................... 错误!未指定书签。3项目建设内容.................................... 错误!未指定书签。4排水管网信息系统建设规划........................ 错误!未指定书签。 4.1排水管网数据管理........................... 错误!未指定书签。 4.2统一地理信息服务........................... 错误!未指定书签。 4.3一站式排水门户网站......................... 错误!未指定书签。 4.4管网运行管理............................... 错误!未指定书签。 4.5管网维护管理............................... 错误!未指定书签。 4.6防洪排涝管理............................... 错误!未指定书签。 4.7窨井安全监控预警........................... 错误!未指定书签。 4.8排水管网数据管理与模拟分析................. 错误!未指定书签。 4.9三维可视化管理............................. 错误!未指定书签。 4.10移动终端应用系统........................... 错误!未指定书签。 4.11系统后台管理............................... 错误!未指定书签。

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

排水雨水管网设计计算说明书

仲恺农业工程学院实践教学 给水排水管网工程综合设计 ——排水管网计算书 (2013—2014 学年第二学期) 班级给排1x1 姓名xxx 学号 设计时间~ 指导老师xxxxxxxxxxxxxxx 成绩 城市建设学院

目录

1 设计原始资料 城镇概况 A 城市位于我国华南地区,该城市是广东省辖县级市,自然资源丰富,交通便利。市区地势平坦,主要建在平原上,城市中间以铁路为界,分为两个生活区:Ⅰ区和Ⅱ区。均有给水排水设备,自来水普及率100%。 气候情况 ① 市内多年来的极端高温℃,每年6~8月份的气温最高。而到了冬季(12~2月)温度较低,多年来的极端低温为0℃。 ② 年平均相对湿度为65%,春季湿度大,约为65~90%; ③ 雨季集中在4~9月份,这段时间的降雨量占全年降雨量的80%以上,4~9月份为受热带气旋影响的主要时段,降雨量大,多出现暴雨,年平均降雨量为1930mm ,多集中在6-9月,占全年降雨量的70%。 排水情况 城市用水按19万人口设计,居民最高日用水量按210 (d cap L )。生活污水排水量按给水的90%计算。街坊污水排入区域排水管网,区域排水管网再将接入城市的排水管道系统,最后到污水处理厂进行处理。 2 排水管段设计流量计算 污水管道的布置 地形坡度 地势由西南方向东北方逐渐降低,但总体变化趋势不大。 河流流向 该城市沿市区南部有一条由北至南流向的河流,综合地势原因,污水厂设在地势较低处。

污水管道布置图 居民生活污水计算 查居民生活用水定额表,取居民平均日生活用水定额为210d L?,则居民生活污水量 cap 定额为d % 210 ?189 90 = cap L? 街坊面积总面积计算 根据城市人口为14万,根据草图对街坊区进行编号,得到各街坊面积和总面积,计算见下页表 街区编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号15 16 17 18 19 20 21 22 23 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号29 30 31 32 33 34 35 36 37 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号43 44 45 46 47 48 49 50 51 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号57 58 59 60 61 62 63 64 65 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号71 72 73 74 75 76 77 78 79 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号85 86 87 88 89 90 91 92 93 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号99 100 101 102 103 104 105 106 107 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号112 113 114 115 116 117 118 174 119 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号125 126 127 128 129 130 131 132 133 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号139 140 141 142 143 144 145 146 147

排水管网施工图设计说明样本

锦江郦城管线工程排水施工图设计说明 1设计依据 1.1设计资料及业主要求 1.1.1建设单位与我公司签订的设计合同 1.1.2业主提供的1:500 地形管线图 1.1.3业主提供的《综合地下管线测量成果说明及表》 1.2设计规范、标准 1.2.1《室外排水设计规范》( GB50014- ) 1.2.2《室外给水设计规范》( GB50013- ) 1.2.3《给水排水工程构筑物结构设计规范》( GB50069- ) 1.2.4《给水排水工程管道结构设计规范》( GB50332- ) 1.2.5《城市工程管线综合规划规范》( GB50289-98) 1.3 设计原则 1.3.1符合规划原则。排水管道施工图设计以已批复的初步设计为准。 1.3.2满足需求原则。排水管道均按远期排水需求规模设计。 1.3.3满足综合协调原则。排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊, 在考虑经济性的同时预留足够的空间, 为管线综合提供条件。 2.工程概况 本工程位于渝北区加州武陵路, 东接华新分流道, 北靠金龙路, 西临松桥路, 南近红石路。锦江郦城坐享龙湖、加州成熟社区, 观音桥步行街近在咫尺, 交通发达、生活便捷。将利用与加州传统饮食商圈相连的优势, 打造成为武陵路生活中心。本次工程道路属于锦江郦城与武陵路的连接干道, 地理位置尤为重要。 3 排水现状 当前小区房屋建设已接近尾声, 考虑小区雨污水排放困难问题, 为保证以后居民正常的生活作息, 本工程进行连接干道的雨污水管道施工设计, 收集小区内雨污水, 并排至武陵路主干道的雨污水系统中, 及时解决排水困难问题。 4 设计原则 4.1排水管道施工图设计以批准的上阶段设计为依据, 应符合城市总体规划和片区控制性详细规划的基本要求 4.2满足需求原则。排水管道均按远期排水需求规模设计。 4.3 满足接入的可能性和便利性原则。新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况, 结合地块建设规划, 在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。 4.4 排水管网设计注意技术性与经济性相结合的原则。 4.5 满足选材优化原则。设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上, 既

管网设计计算说明书

目录 第一篇给水管网设计 1.概述 (2) 1.1给水现状 (2) 1.2规划用水单位 (2) 1.3水源选择 (2) 1.4水压要求 (2) 2.设计用水量计算 (3) 3.管网设计 (4) 3.1管网定线 (4) 3.2比流量,沿线流量和节点流量以及流量出分配 (4) 3.3管网平差计算 (8) 4泵站流量扬程计算 (9) 5.管网设计校核 (9) 5.1消防工况校核 (9) 5.2事故工矿校核 (11) 第二篇污水管网设计 1.概述 (12) 2.管道定线及设计管段、面积划分 (12) 3.设计流量、比流量计算 (13) 4.污水管段设计流量计算表 (14) 5.污水干管水力和埋设深度计算 (14) 第三篇雨水管网设计 1.概述 (16) 2.雨水量计算 (16) 2.1暴雨强度公式 (16) 2.2综合径流系数 (16) 3.雨水管网定线 (16) 4.划分设计管段 (17) 5.汇水面积划分 (17) 6.管段设计流量及管道水力计算 (18) 7.各设计管段上、下端的管底标高和埋设深度计算 (19)

第一篇给水管网设计 1. 概述 1.1 给水现状 目前镇区没有统一给水,居民用水多采用自发组织引山泉水及地下水,其水量不能满足镇区用水量的要求,此外,镇区给水管网不成系统,管径和管材都不能满足要求。 1.2 规划用水单位 镇区规划以居住生活用地为主,用水量主要包括:居民生活用水量、工业用水量、公建用水量及市政用水量。规划可根据远期镇区的发展状况、人民生活水平、工业的性质及水资源的情况,同时参考国家有关规及相似城镇的用水标准, 1.3 水源选择 根据水利部门提供资料,本镇区上游的溪水库(在规划围之外,位于本镇的东北方向,溪上游)流域集雨面积为约为10km2,水量充足,水质符合《地面水环境质量标准》(GB3838)二级标准,溪在水质及水量方面均能满足远期镇区供水的要求,故规划拟定以溪水库作为镇区供水水源。供水方式采用统一,均由位于镇区东北角的自来水厂统一供给。 1.4 水压要求

(建筑给排水工程)排水管网设计说明书、计算书

(建筑给排水工程)排水管网设计说明书、计算书

一排水管网设计说明书1 1总论1 1.1 设计依据1 1.2 城市概况原始资料1 1.3 设计原则3 1.4 设计范围和任务3 2方案选择和确定4 2.1 排水体制的确定4 2.2 工业废水与城市排水系统的关系选择5 2.3 污水处理方式的选择5 3污水管网工程设计8 3.1 污水管网定线8 3.2 污水设计流量10 3.3 污水管道的水力计算13 3.4 污水管道水力计算成果19 3.5 污水管网工程量统计20 4雨水管网工程设计21 4.1 雨水管网定线21 4.2 雨水设计流量22 4.3 雨水管道的水力计算24 4.4 雨水管道水力计算成果26 4.5 雨水管道工程量统计27

5结论28 附:一张A3总平面布置图29 二排水管网设计计算书30 1污水管道设计计算30 1.1 污水设计流量公式30 1.2 计算举例32 1.3 街区编号及面积计算32 1.4 居住区生活污水设计流量计算33 1.5 工业污水设计流量和工业企业生活污水及淋浴污水设计流量计算34 1.6 污水管道水力计算35 1.7 污水厂规模的确定43 2 雨水管水力计算44 2.1 暴雨强度公式44 2.2 雨水管渠设计重现期44 2.3 雨水管渠的降雨历时44 2.4 径流系数45 2.5 雨水管道一般规定46 2.6 划分设计管段和汇水面积、汇水面积编号46 2.7 雨水管道设计流量和水力计算47 三个人体会50 四参考书籍52

一排水管网设计说明书 1总论 1.1设计依据 1.1.1主要规范 (1)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000),国家质量技术监督局、建设部 (2)《室外排水设计规范》(GB50014-2006),国家计委、建设部 (3)《泵站设计规范》(GB/T50265-97),国家质量技术监督局、建设部 1.1.2主要标准 (1)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (2)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999) 1.1.3参考书籍 (1)《水泵机水泵站》(第四版)(1998年)中国建筑工业出版社姜乃昌主编 (2)《给水排水设计手册(1、5)》(第二版)(2000年)中国建筑工业出版社 (3)《给水排水工程快速设计手册(2、5)》(第一版)(1996年)中国建筑工业出版社 (4)《全国通用给水排水标准图集(S1、S2)》(1996年)中国建筑标准设计研究所 (5)《水工业工程设计手册水工业工程设备》(第一版)(2000年)聂梅生主编 (6)《排水工程》(上册,第四版)(1999年)中国建筑工业出版社孙慧修主编1.2城市概况原始资料 (1)城市(包括工业区)总平面图一张,比例为1:10000,等高线间距1m。

城市排水管网设计-

城市排水管网设计I 城市排水管网设计目录第一章工程概述3 1.1已知资料3 1.2 设计方案4 第二章污水设计及计算说明 5 2.1 设计污水定额5 2.2 污水设计流量计算5 2.3 管段设计 流量计算6 2.3.1 污水管道布置6 232 街区编号并计算其面 积6 2.3.3 管道设计流量计算 6 2.4 管网水力计算7 2.4.1 污水管道设计参数及水力计算7 2.4.2 水力计算注意事项7 第 三章雨水管网设计及计算说明8 3.1 设计说明8 3.2 雨水管 道定线及排水流域划分8 3.2.1 雨水管带定线8 3.2.2 排水流 域划分8 3.3.1 管道流量设计参数资料9 3.3.2 雨水管道水力 计算9 3.4 绘制雨水管道平面图及纵剖面图9 参考文献9 附录10 第一章工程概述1.1 已知资料⑴城市规 划资料①华北地区一新型工业城市M市的城市规划平面图1张(1:5000)②人口分布,房屋建筑,卫生设备状况(见表1)表1人口分布、房屋建筑、卫生设备状况表街坊人口密度(人/公顷)房屋建筑层数卫生情况490 6 室内有给水排水卫生设备和沐浴设备⑵气象资料①土壤冰冻深度1.2米; ②暴雨强度公式采用内蒙-海拉尔市的暴雨强度公式,即

③常年主导风向西北风,地下水初见水位为6m ⑶水文及水文地质资料①河流最高洪水位标高:80.0m; ②地质:在整个排水区域内为轻质亚粘土,地耐力为12~14t/m2,地震烈度为6度。 各工业企业生活污水、淋浴污水和生产废水情况见附表 1. 1.2 设计方案根据设计要求,采用污水、雨水分开排放的分流制管道系统。污水管道干管采用截留式布置形式,支管采用围坊市布置形式。此种布置形式可充分利用地面坡度,减少管道埋深,降低造价。雨水沿垂直河流走向以最短距离汇入河流。 第二章污水设计及计算说明2.1设计污水定额我国《室外排水设计规范》规定,居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给水排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定,可按当地用水定额的80%~90计算,即排放系数为0.8~0.9 ;工业企业内生活污水量、淋雨污水量的确定,应与国家现行规范的有关规定协调;工业企业的工业废水量及其总变化系数应根据工艺特点确定,并与国 家现行的工业用水量有关规定协调。在计算居民生活污水量或综合生活污水量时,采用平均日污水量定额和相应的总变化系数。 在本设计地区,有街坊总面积为346.hm2;

给水排水管网系统 第三版 知识总结

第1章 1. 给水排水系统功能:向各种不同类别的用户供应满足需求的水质和水量,同时承担用户排出的废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康的危害和保护环境的目的。 2. 给水用途通常分为: 生活用水 、 工业生产用水 、 市政消防用水 。 3. 生活用水包括: 居民生活用水 、 公共设施用水 和 工业企业生活用水 。 4. 排水工程系统: 为及时收集和处理和处理废水而建设的废水收集、处理和排放的工程设施。 5. 根据排水系统所接纳的废水来源,废水可分为 生活污水 、 工业废水 和 雨水 。 6. 给水排水系统应具备的主要功能有 水量保障 、 水质保障 和 水压保障 。 7. 给水排水系统可划分为哪些子系统? 1)原水取水系统。有水源地、取水设备等; 2)给水处理系统。用各种物化生方法的水质处理设备和构筑物; 3)给水管网系统。即输水与配水系统; 4)排水管网系统。污水和废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等; 5)废水处理系统。用各种物化生方法的水质净化设备和构筑物; 6)排放和重复利用系统。包括废水收纳体和最终处置设施。 8. 给水排水系统中各子系统及其组成部分具有 流量连续关系 。 9. 三个水质标准: 1)原水水质标准:作为城镇给水水源,必须符合国家生活饮用水源水质标准; 2)给水水质标准:供应城镇用户使用的水,须达到国家生活饮用水水质卫生标准要求; 3)排放水质标准:废水处理后要达到的水质要求,应按国家国家废水排放水质标准及受纳水体承受能力确定。 10. 三个水质变化过程: 1)给水处理:即将原水水质净化或加入有益物质,使之达到给水水质要求的处理过程。 2)用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,水质受到不同程度污染; 3)废水处理:即对污水或废水进行处理,去除污染物质,使之达到排放水质的标准。 11. 水的机械能有 位能 、 压能 、 动能 。 12. 水在输送中的压力方式有 全重力给水 、 一级加压给水 、 二级加压给水 、 多级加压给水 。 13. 给水排水管网应具有的功能有 水量输送 、 水量调节 、 水压调节 。 14. 给水管网系统由 输水管(渠) 、 配水管网 、 水压调节设施 及 水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 15. 排水管网系统由 废水收集设施 、 排水管网 、 水量调节池 、提升泵站 、废水输水管渠 和 排放口 等构成。 16. 用水量日变化系数:最高日用水量与平均日用水量的比值。y d d Q Q k 365= 用水量时变化系数:最高时用水量与平均时用水量的比值。d h h Q Q k 24= 17. 居民生活用水量:由给水系统统一供给的城市用水量为规划范围内的居民生活用水; 综合生活用水量:居民生活用水量和公共设施用水量之和; 城市综合用水量:在城市用水量规划设计中,居民生活用水量,公共设施用水量,工业

排水管网计算说明书.

《给水排水管网系统》课程设计 说明书 21万人城镇排水管网规划设计 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 班级:给排水1001 学号: 学生姓名: 指导教师:杨春平教授 二○一三年一月

由于城市化进程加快,城市人口急剧膨胀,城市水环境、生活环境遭到严重的污染和危害。城市排水管道系统是现代化城市不可缺少的重要城市市政基础设施,是城市社会文明、经济发展和现代化水平的重要标志,也是城市水污染防治防洪的骨干工程。它的任务是及时收集和输送城市人们在生产和生活中排放的废水以及城市雨水、冰雪融水,避免污水直接排入江河污染水体,进而造成人们生产和生活的危害。在面临全球水资源缺乏及严重污染的今天,排水管道系统不仅仅起到截污、防洪、排涝的作用,还能有效地防治水污染、净化污水为城市提供第二水源。 在本设计中,将根据所提供的基础设计资料和图纸,完成某城镇排水管道系统,包括污水管道系统和雨水管道系统的定线,排水管道计算和图纸的绘制。其中,污水管道系统是由收集和输送城市污水的管道及其附属构筑物组成的。设计的主要内容和深度应按照基本建设程序及有关的设计规定、规程确定。通常污水管道系统的主要设计内容包括:设计基础数据;包括设计地区的面积、设计人口数、污水定额、防洪标准等的确定;污水管道系统的平面布置;污水管道系统设计流量计算和水力计算;绘制污水管道系统平面图和纵断面图等。雨水管渠系统是由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物所组成的一整套工程设施。雨水管渠系统的任务是及时的汇集并排除暴雨形成的地面径流,防止城市居住区与工业企业受淹,以保障城市人民的生命安全和生活生产的正常秩序。在雨水管渠系统设计中管渠是主要的主成部分。所以合理而又经济的进行雨水管渠的设计具有很重要的意义。雨水管渠设计的主要内容包括:确定当地暴雨强度公式,划分排水流域,进行雨水管渠的定线,根据当地气象与地理条件,工程要求等确定设计参数,计算设计流量和进行水力计算,确定每一设计管段的断面尺寸、坡度、管底标高及埋深,绘制管渠平面图和纵剖面图。

管网工艺设计说明

管网工艺设计说明

四川省南溪县城市生活污水处理工程 污水管网施工图设计说明书 1、工程概况 四川省南溪县城市生活污水处理工程污水管网工程服务范围包括:南溪县规划城区,服务区与《南溪县总体规划》(~2020)的远期面积相同,城市建设用地面积6.52平方公里,服务人口8万人。管网污水量总规模按2020年2万m3/d设计。 3月我院报出四川省南溪县城市生活污水处理工程初步设计,包括二条主干线(即主干1线、主干2线)。 根据南溪县发改局的意见,由我院进行的四川省南溪县城市生活污水处理工程污水管网工程施工图设计工作随南溪县建设计划分段实施。本册为主干1线、主干2线的部分施工图设计。 2、设计依据及主要设计设计规范 2.1设计依据文件 (1)《四川发展和改革委员会关于转下达四川省三峡影响区水污染治理新建项目核定概算的通知》川发改地区[ ]627号 (2)《四川省南溪县城市生活污水处理工程初步设计》北京市市政工程设计研究总院、 3月。 (3)《南溪县污水处理厂岩土工程勘察报告》(详勘)四川省泸州地质工程勘察院 10月10日。 (4)四川省南溪县城市生活污水处理工程1:1000地形图

(5)其它相关文件及会议纪要。 2.2设计采用的主要规范、标准 (1)《室外排水设计规范》(GB50014- )。 (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (3)《排水检查井》(02S515)。 (4)《给水排水制图标准》(GB/T 50106- )。 (5)排水工程强制性条文。 3、设计变更方面及需要说明的问题 本设计污水管线的管径、走向、平面位置等情况依据南溪县发改局提供的现况资料及地形图等进行了调整。 4、设计要点 4.1设计标准、参数与计算公式 4.1.1设计年限及规模 本设计管网污水量总规模按2020年远期设计。 本设计污水管网设计规模2万m3/d,最大污水量2.97万m3/d。 4.1.2模数确定 根据水量计算和分配,本工程服务范围内主要为城市居民生活污水和城区范围宾馆、学校、事业单位的办公生活污水及部分工业废水。因此污水计算模数均采用0.393升/秒·公顷。 4.1.3污水管道水力计算公式 流量公式

雨水污水管网计算说明书(毕业设计)

目录 第一部分项目概况 (3) 第一章总则 (4) 1.1规划背景 (4) 1.2规划依据 (4) 1.3规划围 (4) 1.4规划容 (4) 1.5规划期限 (4) 1.6规划人口 (4) 1.7规划指导思想 (5) 第二章城市概况 (5) 2.1城市地理位置 (5) 2.2地形地貌 (5) 2.3工程地质 (5) 2.4气象 (5) 2.5水资源 (5) 2.6 规划城区总体布局..................... 错误!未定义书签。 2.7中心区部交通系统..................... 错误!未定义书签。 第二部分污水工程规划 (8) 第三章污水工程现状及污水量预测........ 错误!未定义书签。 3.1醴陵市城区污水工程现状............... 错误!未定义书签。 3.2污水工程现状分析评价................. 错误!未定义书签。 3.3污水量预测错误!未定义书签。 第四章污水工程规划 (9) 4.1污水工程规划原则 (9) 4.2排水体制选择 (9) 4.3污水排放标准......................... 错误!未定义书签。 4.4醴陵市城区排水区域划分 (9) 4.5污水处理厂选址及工艺................. 错误!未定义书签。 4.6污水管网计算方法和参数确定 (9) 4.7污水管网布置规划 (9)

11.3 建议 ............................... 错误!未定义书签。 附表 1、污水管网流量计算表 2、污水管网水力计算表 3、雨水管网水力计算表 4、污水工程投资估算表 5、雨水工程投资估算表

相关文档
相关文档 最新文档