文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇自动化系统设计方案案例

楼宇自动化系统设计方案案例

楼宇自动化系统设计方案案例
楼宇自动化系统设计方案案例

楼宇自动化系统设计方案

一.系统概述

楼宇自动化系统(BAS)是智能建筑3A(有的定义5 A)系统中的重要一A(BA)大,厦自动化体系有智能末端检测,控制单元组成,通过工业标准的控制总线与楼宇控制中心相连接。其系统保证了机电设备和安全管理的自动化,对楼宇温度,照度等参数值进行测量并按照使用者的要求,迅速实施条件调节和综合管理,为用户提供舒适宜人,健康,温馨与高效的室内办公环境和可靠的安全保障,并能保证系统运行的经济性和管理的智能化的

XX市第一人民医院急救中心大楼总面积1800 平方米全部14层其大楼机电设备的运行及维护量大,为了适应新一代大楼的机电自动化要求,也从大楼的能源节约,有效管理出发,需建立一套与之相适应的完善的楼宇自控系统实现对办公楼供电,供水,空调,通风,照明,电梯等的监视与控制以及与安放,消防集成监视

1先进性

BAS系统在技术上必须处于国际领先地位,使系统能保持先进的技术,并具有系统扩展和更新的能力。

2实用性

BAS系统中具有各种各样的控制方法,检测元件等,而而对个具体的建筑必须充分考其功能的实用性,对特定建筑不实用的系统也是不现实的。

3经济性

除非特殊要求,一般建筑应在实现目标要求的前提下尽量提高性能价格比,降低系统成本。

在靠性

只有高可靠性才能保证整个系统的正常运作。系统须具有自动检测故障报捷和紧急事故自动处理能力。

5维护性

设计系统也必须考验选型产品的维护性,支持厂家产品多少以及国内掌握此技术人员的情况。保证系统启动后可连续的持续下去。

二系统设计原则及实现目标

1系统设计应以满客户要求,减低安装开支,最高经济效益为原则。

2稳定和准确地自动调节大厦内各项参数,为大厦内人员提供一流的工作和生活环境,提高大厦的舒适度和档次,体现系统的先进性。

3对大厦内各种重要的机电设备实现集中管理,使系统在全自动的状态下运行,监视各个系统的运行状态,大幅度地减少管理,维修和值班人员,从而降低设备运行成本,体现系统的节约型,实现中央管理与分散控制的最高要求。

4根据随时变化的需要自动管理设备的启停和工作状态,最大延长设备的使用寿命,同时最大限度节约能源,使系统的投资回收起期在3~4年之间

三系统设计依据

根据《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92

《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95

四系统功能需求

系统设计及产品选型应满足技术先进,成熟可靠,经济实用的原则,符合国际标准和ISO9001标准;系统应采用进口设备,以保证质量。

1系统扩展性好,能为今后系统的扩展有充分的余地,为系统升级提供方便。

2开放性与兼容性好,要求集散系统与被测控设备均有标准界面,能实现系统的软硬件连接,能安全可靠的进行信息交流

3经济,节能,能有效地减少管理维人员。

4人机界面良好,运行管理方便,要求采用简体汉化视窗界面,形象动态地显示监控的机电状态,并在相应设备位置实施时显示各种参数。

第二节系统解决方案

一系统设计依思路

本系统应以《XX市第一人民医院急救中心智能化工程采购招标档》的相关技术要求为基础,根据国家标准为依据,加以本公司对楼宇自动化系统的经验而设计。

为实现大楼各个系统能成为一个有机的整体,采用的楼宇自动化BAS 系统是用霍尼韦尔推出的 Excel5000统,在中央监控系统的统一管理下进行分散控制。使用X型XL500直接数字控制器(DDC)并配

置适当的I/O模块,满足大楼的机电设备控制。监控要求。由于该楼还须控制灯光照明已及高低压配电监测,根据需求量还配置F型XL50 直接数字控制器进行就近控制

1集散型控制:整个系统采用三台XL500,18台左右的直接数字控制器(根据楼层的面积及控制要求估计),由一条通信总线连接回路监控。再由中央计算机监控中心监测

2控制器尽量设置在最近冷冻机组,水泵。配电房内,方便维修。尽量利用控制器的输出输入点( I/O点)。减少浪费。根据设计及施工方按案中央工作站应与消防闭路监控中心同一房间

二系统特点及技术要求

1系统特点

(10)系统应采用无级别全集散式一级环网结构,网络上各个组成部分不分主从关系。

2网络可采用BACnet Ethernet ARCnet wangl 网络,须提供高速的数据传输。支持 TIP/IP 标准通信协议。

3现场层与自动化层采用工业标准的控制总线结构,连接现场控制器;管理层则通过综合布线网络。实现与上位管理机机的通讯及管理。

(4)系统的主要设备应包括中央操作站,控制器,现场控制器,UPS电源,传感器,执行器等,各控制器不需要网络控制器或主控制器可实现相互通讯。

技术要求

根据楼宇自动化的要求,对XX市第一人民医院急救中心大楼的监

控应包括以下几大部分:

1中央操作站

2空调设备监控子系统;

3给排水设备子系统;

4公共照明及节日彩灯子系统;

5供配电设备及电费监测子系统;

6消防机电设备及紧急照明子系统;7

7电梯监测子系统;

与安防系统的集成控制。

四、系统监控内容

(一)空调系统

中央控制实时监视并记录各种参数,如空调机组运行状态、故障、送、排、回风管温度等,并可动态显示冷热水阀和风门位置。超限自动报警,并可按业主要求制作并列印各种类型的趋势图,记录历史数据。空调机可按时间表做到最佳启停以节约能源。监控室还可在监控画面随时修改各种参数设定植(温度设定植,最小新风量设定植)等,实现集中控制的方式。

1、空调机组

本系统对XX市第一人民医院急救中心的所有空调机进行控制。楼宇自控系统对空调机组的监控内容如下:

。监测空调机组的送风温度、风机的运行状态、故障信息。

。风机开关状态、故障报警及手/自动状态的监测。

。回风温度的监测。

。回风二氧化碳浓度的监测。

。过滤网堵塞时报警以提醒清洗,保证空调能力的充分发挥避免能源的浪费。

。新风及回风门比例控制:根据回风二氧化碳浓度进行新风量控制,以在保证新风量的前提下尽可能充分利用回风或室外自然条件,达到舒适且节能的目的。

。根据回风温度与设定温度的比较对冷水阀进行PID调节,从而利用最少的冷冻水使室内温度维持在设定范围内,达到节能的目的。

。联锁保护控制:风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并联锁停机;风机停止后,新、回风阀及冷水阀自动关闭。

。在监控软件上,可实时彩色动态显示各类监控参数,制作打印各类被控参数的各种格式趋势图(曲线图、柱型图、报表型)等。

。可根据业主实际需要或时间表控制空调机组的最优化启停,也可对设备进行远程控制。

。自动监测室外环境参数。

2、新风机组

本系统对XX第一人民医院急救中心的新风机组做以下控制:

。风机开关状态、故障报警及手/自动状态的监测。

。送风温度监测。

。根据送风温度与设定温度的比较对冷水阀进行PID调节,从而利用最少的冷冻水使室内温度维持在设定范围内,达到节能的目的。

。新风门比例控制:根据室内外温度进行新风量控制,以在保证新风量的前提下尽可能充分利用回风或室外自然条件,达到舒适且节能的目的。

。过滤网堵塞时报警以提醒清洗,保证空调能力的充分发挥避免能源的浪费。

。联锁保护控制:风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并联锁停机;风机停止后,新、回风阀及冷水阀自动关闭。

。在监控软件上,可实时彩色动态显示各类监控参数,制作打印各类被控参数的各种格式趋势图(曲线图、柱型图、报表型)等。

。自动监测室外环境参数。

(二)冷水系统

由冷水机组、冷冻泵、冷却泵及冷却塔组成冷水系统。楼宇自控系统对冷水系统的监控内容如下:

。冷水机组启停控制及运行状态、故障报警、手/自动状态的监控。

。冷却水泵开关控制,运行状态、故障报警、手/自动状态的监控。

。冷冻水泵开关控制,运行状态、故障报警、手/自动状态的监控。

。冷却塔风机开关控制,运行状态、故障报警、手/自动状态的监控。

。冷却水阀开关控制及开关状态的监测。

。冷冻水阀开关控制及开关状态的监测。

。冷却塔水阀开关控制及开关状态的监测。

。冷却水供、回水温度、压力及流量的监测。

。冷冻水供、回水温度、压力及流量的监测。

。根据冷冻水供、回水温度和流量测量值,自动计算所需冷负荷量,然后根据所需冷负荷,自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节能目的。

。冷水机组连锁停止:停冷水机组,关冷冻水泵,关冷冻水阀,关冷却水泵,关冷却水阀,关冷却塔水阀。

。根据冷冻水供回水压差,自动调节旁通阀,维持供水压差恒定。

。根据冷却水温度,自动控制冷却塔的运行台数。

。水泵运行时如发生故障,备用泵自动投入运行。

。自动控制膨胀水箱补水电磁阀的开启与闭合,使膨胀水箱水位维持在允许范围内,水位监测及报警。

。监控软件上可动态、失时和彩色显示各类监测信息,并可在监控中心对设备进行远程启停控制。

一配电系统

1.范围

由高压配电系统、低压配电系统和电力运行显示屏组成。具体情况如下。

1.1高压配电系统

由变压器,高压开关柜、直流操作屏、高压环网柜组成。高压配电系统由上述配电设施组成一个开环运行系统。

1.2低压配电系统

低压系统、应急电源系统、空调电源系统、给排水电源系统及其他设电源系统构成。

1.3电力运行显示屏

放在控制中心,主要用来显示高压开关,低压主开关的开启与闭合运行的显示。

2.要求

2.1高压开关柜

监视高压开关柜进线开关的电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态,故障时能显示故障类型;监视高压开关柜联络开关的电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态、与高压进线开关的联锁状态;报警状态下能直接控制高压开关柜开关的开启与闭合。

2.2高压环网柜

监视高压环网柜开关的电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态。

2.3低压开关柜

监视低压开关(1000A及以上开关)的电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态,同时能随时控制开关的开启与闭合;监视所有联络开关的电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态、联络状态,能显示故障类型。

(三)电梯

监视电梯的运行状态及故障报警,电梯的楼层显示及启动/停止(四)给排水系统

1.范围

1.1水池水位高低水位,

1.2水泵:包括生活水泵、喷淋水泵和消防水泵。

1.3热水系统:包括热水锅炉以及与锅炉有关的水池和水泵。

1.4排水池的水位高低

2.要求

2.1监视水池水位的高低,异常情况报警。

2.2监控所有水泵的运行,累计运行记录。

2.3监控总进水管道的进出水。

2.4监视两座21层天面的热水锅炉运行状态。故障情况时,切断热水锅炉的运行,切断其相应的煤气供应。

(五)发电机

供故障情况下照明用电、电梯、生活水泵、喷淋泵、消防泵以及消防通道的照明。

监控要求:监视发电机所发出的电流、电压、功率、功率因数、

发电机转速、发电机润滑油温度、用油量、紧急情况报警同时可直接控制发电机的开机和关机。

(六)照明系统

1.范围

1.1大堂照明

1.2泛光照明

1.3办公楼的公共走道照明

1.4主要的室内照明,

1.5节假日彩灯.

2.1以上前照明控制,要求定时控制前三项的照明开关。

2.2监视室内照明以及其他用电设备的用电,统计用电情况,紧急情况时要求直接控制室内照明用电设备的开启与关闭。

(七)地下室送风系统

根据地下室的一氧化碳浓度直接启动地下室送风系统的开启与关闭。

基于此,世界金融中心楼宇自动化系统的任务就是利用现代化的计算机控制技术和计算机网络通讯技术对其内部的各类机电设备实现有机的监控,具体来说,可以实现以下功能:

☆在XX第一人民医院急救中心的楼宇自动化系统的控制中心显示并列印各监控设备的运行参数及运行状态,进行远距离控制和程控,并进行节能控制。

☆根据系统在控制器上安装的各种控制程序实现最优化启停控制、时间设定控制、设备台数控制、动态图形显示、报警及打印、能耗统计,保证监控区域具有舒适的环境。

☆采用集散型计算机监控管理系统,即集中管理、分散控制,以此来实现危险分散,分站和子站的工作,与中央站无关,即使中央站停止工作,所有设备均由分站和子站独立控制正常工作。

☆提供现场手动控制工作模式,所有受控设备均可就地手动单独启停,中央站并能显示手动工作设置状态。

☆提高设备的应急能力,在设备故障时,备用设备可自动投入运行,并在中央站显示故障报警,提醒管理人员及时检修。

☆对所有设备提供累计运行时间记录,当设备运行时间达到规定时间时,系统提出报警,提醒管理人员及时维护。

因此,通过楼宇自动化系统可以为管理者带来以下的益处:

①提供舒适的环境;

②大大降低设备的运行能耗,降低运行成本;

③有效监护设备的运行状态,出现故障时立即报警,保证设备的及时维护、维修,延长设备的使用寿命;

④大大减少管理人员的数量,提高人员的工作效率,降低人员开支成本。

总之,楼宇自动化系统可以在保证环境舒适的前提下,通过有效的管理,降低世界金融中心的各种综合成本,为管理者带来丰厚的回报。

三、设计依据

本方案的设计根据BA系统的要求,并符合以下设计规范要求:《智能建筑设计标准》 (GBJ08-47-95)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《中国采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)

《电气装置安装工程施工验收规范》(GBJ/232-92)

四、系统方案说明

系统设计以满足XX第一人民医院中心办公大楼使用要求、保证系统的先进性、成熟性、实用性、充分满足集成所需要的开放性的要求、具有可扩展性、增加舒适度、节省能源、保护环境、减低安装开支及困难、实现最高经济效益为原则,从而达到互利增长为目的。系统可为世界金融中心合理的能源管理、设备管理、设备维护提供有效的工

具和数据。本方案采用Honeywell公司的EBI系统。EBI系统具有先进可靠的实时控制功能、功能丰富的管理功能及很强的开放性可扩展性。由于考虑到各设备区需监控的物理点比较分散,所以我司在设计系统时充分利用EBI系统的灵活性。根据我们统计的设备数量,整个系统选用个EXCEL 500大型控制器,个EXCEL 100中型控制器。系统配置的控制设备符合标准化和模块化的要求,其性能完全能满足XX第一人民医院中心楼宇自动化系统的要求。

根据我们所掌握的资料及常规的设备配置,本次方案中我们所设计的深圳世界金融中心楼宇自动化系统共有个物理点,同时对实现本方案所需的控制器及其控制模块进行了合理的安排,有一定的控制点余量。

EBI系统能实现将楼宇设备控制系统、安保系统及消防系统集成在EBI中央主机上,便于BMS系统的集中管理及监控,方便与上位机及OA系统集成,以共享数据。

该系统的网络符合BACnet协议标准,提供一系列的标准开放性界面,便于与众多不同的楼宇自动化子系统的通讯,以及可以灵活地扩充或缩减,因而能真正满足用户使用功能及经济上的需要。

五、系统监控内容

根据业主的要求,世界金融中心主要有如下几个系统需监控,这些系统包括的机电设备如下表所示。

(一)中央空调系统

XX第一人民医院急中心的空调包含冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、吊顶式风柜等。

要求水泵同冷水机组组成统一系统,监视冷水机组和水泵的运行状态,紧急故障状态直接控制冷水机组与水泵的启停。

设备输入/输出点数

模拟输入冷冻水供、回水温度测量冷却水供、回水温度测量冷冻水回水流量测量

冷冻水供、回水压差测量吊顶式风柜温度

吊顶式风柜进回水压差

数字输入冷水机组运行状态及故障

水流状态

冷却水、冷冻水电动蝶阀开关状态冷却水泵、冷冻水泵运行状态

冷却塔电动蝶阀开关状态

冷却塔风机运行状态及故障

膨胀水箱水位

冷却塔水位

吊顶式风柜运行状态

吊顶式风柜故障报警

吊顶式风柜调节筏控制

模拟输出压差旁通调节阀控制水泵变频调节

吊顶风柜调节阀

数字输出冷水机组启动/停止

冷却水泵、冷冻水泵启动/停止冷却水、冷冻水电动蝶阀开关控制冷却塔电动蝶阀开关控制

冷却塔风机启动/停止

膨胀水箱进水电磁阀开关控制

吊顶式风柜启动/停止

4.功能及机理

根据冷冻水供、回水温度和供水流量测量值,自动计算空调实际所需冷负荷量:Q=F x △T。

根据计算出来的所需冷负荷,自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节能目的。

为保证系统正常运行,冷水机组联锁控制如下:

启动顺序:开冷却塔电动蝶阀→开冷却水电动蝶阀→开冷却水泵→开冷冻水电动蝶阀→开冷冻水泵→开冷水机组

停止顺序:关冷水机组→关冷冻水泵→关冷冻水电动蝶阀→关冷却水泵→关冷却水电动蝶阀→关冷却塔风机→关冷却塔电动蝶阀根据冷冻水供、回水压差自动调节旁通调节阀开度,维持供水压

力恒定。

根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机的启停台数。

水泵启动后,水流开关检测水流状态,如故障则自动停机。

水泵运行时如发生故障,备用泵自动投入运行。

根据事先排定的工作及节假日休息时间表,定时启停机组。

自动统计机组各水泵、风机的累计工作时间,提示定时维修。

自动控制进水电磁阀的开启与闭合,使膨胀水箱水位维持在允许范围内,水位超限进行故障报警。

监测系统内各检测点的温度、压力、流量等参数,自动显示,定时打印及故障报警。

(二)热水系统

监视两座21层天面的热水锅炉运行状态。故障情况时,切断其相应的煤气供应。

锅炉监控内容主要有:锅炉蒸汽温度、压力的监测及报警;锅炉故障监测及报警等。

(三)变配电系统

世界金融中心的变配电系统相对较为复杂,总容量为9970KVA。由

高压配电系统、低压配电系统和电力运行显示屏组成。

1.高压配电系统

由高压开关柜、直流操作屏、高压环网柜组成。高压配电系统由上述配电设施组成一个开环运行系统。

要求:监视高压开关柜进线开关的电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态,故障时能显示故障类型;监视高压开关柜联络开关的电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态、与高压进线开关的联锁状态;报警状态下能直接控制高压开关柜开关的开启与闭合;监视高压环网柜开关的电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态。

监控设备

监控内容

高压开关柜进线开

电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态、故障显示、紧急报警状态下开/关控制

高压开关柜联络开

电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态,与进线开关的联锁状态、紧急报警状态下开/关控制

高压环电流、电压、功率、功率因数、开启与

网柜开关闭合状态

直流操

作屏

2.低压配电系统

由低压系统、应急电源系统、中央空调电源系统整个低压系统建议采用具有通讯功能的ABB系列开关。要求:监视低压开关(1000A 及以上开关)的电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态,同时能随时控制开关的开启与闭合;监视所有联络开关的电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态、联络状态,能显示故障类型。

监控设备

监控内容

低压开关

电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态、开/关控制

联络开关

电流、电压、功率、功率因数、开启与闭合状态、联络状态、故障显示

3.电力运行显示屏

电力显示屏主要用来显示高压开关、低压主开关的运行状态。监控设备

监控内容

电力运行显示屏

高压开关、低压主开关的开/关状态

4.控制系统

设备输入/输出点数

模拟输入高压开关柜进线开关电力参数高压开关柜联络开关电力参数高压环网柜开关电力参数1000A以上低压开关电力参数低压联络开关电力参数

变压器温度

数字高压开关柜进线开关状态

高压开关柜进线开关故障状态

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

教学设计方案优秀范例

第一章网络的组建与运行 1.1 认识计算机网络 一、课程标准中的相关内容 1.了解计算机网络的主要功能.分类与拓扑结构 2.通过实地考察,了解小型局域网的构建方法与使用方法;知道网络服务器的主要作用与基本原理;能说出代理服务器的概念并知道其作用。 二、教学目标 1.知识与技能:掌握计算机网络的组成功能与分类。 2.过程与方法:通过实地考察,了解小型局域网的构建方法与使用方法,提高分析信息的能,增强学生利用信息技术解决实际问题的能力。 3.情感态度与价值观:消除学生对计算机网络认识的神秘感,提高学习网络技术的兴趣,培养学生全局思考问题的习惯,培养学生协作学习的习惯。 三、学生分析 在开始高中选修课学习之前,学生已经对网络技术有所应用,并初步了解一些计算机网络的知识,但是缺乏系统的学习过程,对于应用中碰到的很多问题存在疑惑,同时在整个社会大环境下,网络应用带来的方便性以及网络技术的神秘性对学生有着非常大的吸引力,学生对网络技术具有天生的兴趣,充分培育和利用好学生的这些兴趣,将使教学更轻松。课程的开展一方面是让学生对计算机网络有一个概括而全面的认识,另一方面也是为接下来的学习打下基础。让学生从“知其然”到“知其所以然”。在教学组织中安排学生参观网络中心,注意到学生好奇心比较大,而一般学校的网络中心设备比较多,可能网络中心本身的空间也比较小,为了取得较好的效果,减少意外的发生,需要对学生进行分组,教师在组织过程中也要注意引导学生的注意焦点。本课设计了一个课堂任务,就是根据对网络中心的观察和管理员的讲解,画出一个校园网络拓扑结构图来,拓扑图对学生来说也是首次接触,怎样去表达网络的拓扑结构,应当要给与适当的引导,这里可以适当的演示一些简单的网络拓扑效果图,以便学生轻松上手。 四、教材分析 1.本节的作用和地位 本节分别从计算机网络的功能.组成结构和应用的角度看待到底什么是计算机网络,它与通信网络的关系是怎样的,引导学生认识计算机网络的概念。作为本书的开首节,一方面是对学生从前已有的计算机网络经验和知识作一次归纳总结,另一方面也是为了将来学习需要打下基础。 2.本节主要内容 计算机网络的迅速发展涉及到计算机和通信两个领域。计算机网络对信息社会中的活动.个人发展等方面产生越来越广泛而深远的影响。本课首先通过“交流讨论”对什么是计算机网络这个概念进行探讨。通过“实地考察”进一步激发其感知,加深对计算机网络概念的感性认知。通过“归纳概括与设计拓扑图”,帮助学生更好地进行概括,为学生对感念的理解搭起一个支架。 3.重点难点分析 教学重点:引导学生归纳和总结他们已有的知识经验,概括出技术网络的基本

楼宇自动化系统(Building Automation System)

楼宇自动化系统(BAS)对整个建筑的所有公用机电设备,包括建筑的中央空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统,进行集中监测和遥控来提高建筑的管理水平,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 设计楼宇自动化系统的主要目的在于将建筑内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断,采用最优化的控制手段,对各系统设备进行集中监控和管理,使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行,在创造出一个高效、舒适、安全的工作环境中,降低各系统造价,尽量节省能耗和日常管理的各项费用,保证系统充分运行,从而提高了智能建筑的高水平的现代化管理和服务,使投资能得到一个良好的回报。楼宇机电设备监控系统,作为智能建筑楼宇自动化系统非常重要的一部分,担负着对整座大厦内机电设备的集中检测和控制,保证所有设备的正常运行,并达到最佳状态。 补充: 摘要:智能建筑的概念和楼宇自动化系统简介,并列举了当今几大楼宇自控生产厂商的自控系统功能简介和实际运用。 一关于智能建筑 智能建筑的概念,在本世纪末诞生于美国。第一幢智能大厦于1984年在美国哈特福德(Hartford)市建成。我国于90年代才起步,但迅猛发展势头令世人瞩目。 智能建筑是信息时代的必然产物,建筑物智能化程度随科学技术的发展而逐步提高。当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术(即Computer计算机技术、Control控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)。将4C技术综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。4C技术仅仅是智能建筑的结构化和系统化。 智能建筑应当是: “通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。智能建筑物能够帮助大厦的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。” 建筑智能化结构是由三大系统组成:楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信自动化系统(CAS) 二、楼宇自动化系统简介 楼宇自动化系统也叫建筑设备自动化系统(Building Automation System简称BAS),是智能建筑不可缺少的一部分,其任务是对建筑物内的能源使用、环境、交通及安全设施进行监测、控制等,以提供一个既安全可靠,又节约能源,而且舒适宜人的工作或居住环境。 三、楼宇自动化系统的组成与基本功能: 建筑设备自动化系统通常包括暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯、消防、安全防范等子系统。根据我国行业标准,BAS又可分为设备运行管理与监控子系统和消防与安全防范子系统。一般情况下,这两个子系统宜一同纳入BAS 考虑,如将消防与安全防范子系统独立设置,也应与BAS监控中心建立通信联系以便灾情发生时,能够按照约定实现操作权转移,进行一体化的协调控制。 建筑设备自动化系统的基本功能可以归纳如下: (1)自动监视并控制各种机电设备的起、停,显示或打印当前运转状态。

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

三种教学设计方案案例

学教并重的教学设计方案 《识字4》 作者:广州市东风东路小学黄晖 (一)概述 · 课名是《识字4》,是小学人教版语文新教材一年级第二册。 · 本篇课文所需课时为2 课时,80 分钟,本节课是第二课时; · 《识字4 》是一首韵文,描写夏天的动物特点。主要学习内容是生字的识记、朗读、扩展阅读以及网上作文。 (二)教学目标分析 1.知识与能力 · 通过复习能够准确地再认出课文的20 个生字; · 能够自主地提出课文的疑问或解答同学的问题,能够利用网络资源解决课文的问题; · 能够借助拼音比较准确地朗读6-8 篇拓展阅读材料,并能用自己的话把材料的大意跟小组成员交流或全班汇报; · 小组汇报时能够代表本组的意见,声音响亮,表述清楚; · 能够在教师的引导下发挥丰富的想象力,利用网络留言板描写夏天、描写动物或改编儿歌进行创新写作,提高创造性思维能力。 2.过程与方法 · 能够说出形声的构字方法,能掌握根据构字方法拓展生字及正确认读拓展出来的生字的方法; · 通过正确流利地朗读背诵儿歌,说出韵文的规律。 3.情感态度与价值观 · 通过学习课文,学生有观察小动物的兴趣; · 学生能够通过文章描写表达自己对大自然的热爱、小动物的喜爱。 (三)学生特征分析 · 本节课的教学对象是东风东路小学一(5)班的学生。这个班是跨越式试验的实验班,经过半年多的试验教学后,这班学生思维活跃,能够非常熟练地使用网络资源进行学习、用网络留言板进行写作,阅读的兴趣和表达的愿望比较强烈; · 学生对小动物的学习非常感兴趣;

· 学生的观察能力欠强,需要在教学中加强其观察能力以及表达所观察到事物的能力 的培养; · 学生的逻辑思维能力欠强,需要及时引导学生进行归纳、总结。 (四)教学策略选择与设计 本课综合运用讲授式、启发式、自主学习、协作学习等各种策略,提供大量的学习资源,指导学生进行自主探索学习。通过质疑、上机自学、小组交流、分组汇报等环节完成课文教学,培养学生语文综合实践能力。利用计算机作为认知工具,作为学生解决的工具,提高学生阅读能力,并培养学生的观察能力及表达能力。采用抒发感受、编儿歌等方法,发展学生的想象力和发散思维,通过引导学生进行分析综合和指导学生利用网络创新表达,培养学生的逻辑思维。 设计特色: 教师不仅充分利用信息技术整合各种学习资源,在进行大量的识字教学的基础上培养 学生在网络上大量阅读的能力,鼓励学生上机自学,小组质疑、协作学习、口语交流、分组汇报,完成课文教学,并在此基础上写作表达,促使小学生的听、说、读、写技能的飞速提高,提高教学效率。 (五)教学资源和工具 · 本节课是在学生人手一机的多媒体网络教室实施的。 · 小学人教版语文新教材一年级第二册 · 专门为本课设计、制作的网络资源课件 · 网络留言板 (六)教学过程环节 第一阶段:复习导入,巩固生字,掌握形声字构字规律并利用网络环境进行扩展识字。第二阶段:学习课文,通过范读、引读、自读、赏读,体会韵文的语言美。第三阶段:自主探索学习课文。通过质疑、上机自学、小组交流、分组汇报等环节完成课文教学。培养学生语文实践能力,特别是自主学习能力及口语交际能力的提高。 第四阶段:利用计算机作为认知工具,学生进入老师提供的资源网站进行扩展阅读的 学习。提高学生阅读能力。培养学生的观察能力、想象能力及表达能力。 第五阶段:启发学生,再创情境,激发孩子们热爱大自然的感情,鼓励学生利用网络 模仿和创新写作,抒发自己的感受或编成儿歌。

教学设计方案范例

教学设计方案范例 教学内容:网络拓扑结构及其绘制 一、教学目标 1. 能使用VISIO软件进行网络拓扑结构的绘制 2. 能判断小型局域网的网络拓扑结构 3. 能根据网络拓扑结构特点和组网条件进行网络结构的选型 二、学习内容分析 1.本节的作用和地位 计算机网络拓扑结构是计算机网络学习的基础,也是学习的重点和难点内容之一。 2.本节主要内容 网络拓扑是指网络中各个端点相互连接的方法和形式。网络拓扑结构反映了组网的一种几何形式。局域网的拓扑结构主要有总线型、星型、环型以及混合型拓扑结构。本课首先通过设定特殊的任务情境引发学生的学习兴趣和对于任务的思考。通过设计实际的拓扑结构图,促使学生应用知识。通过“实地考察”进一步激发其感知,加深对计算机网络拓扑结构的感性认知。 3.重点难点分析 教学重点:计算机网络几种拓扑结构概念及其各自优缺点、应用比较。 教学难点:根据实际情况选择计算机网络拓扑结构。 三、学情分析 在开始本门课程学习之前,学生已经对网络技术有所应用,并初步了解关

于计算机网络的基本知识,但是缺乏系统的学习过程,对于应用中碰到的很多问题存在疑惑。同时在整个社会大环境下,网络应用带来的方便性以及网络技术的神秘性对学生有着非常大的吸引力,学生对网络技术具有天生的兴趣,充分培育和利用好学生的这些兴趣,将使教学更轻松。 学生初次接触拓扑概念,并且这一概念本身比较抽象,不容易理解,因此拓扑结构这一内容的学习对于学生来说存在一定的难度。因此,首先要解决的问题是如何使学生更好理解这一概念。针对这一问题,可以采用日常生活中最常见的交通地图进行类比教学。拓扑概念建立起来之后,网络的拓扑结构就比较好理解。本课设计了一个课堂任务,要求学生画出一个校园网络拓扑结构图,对于怎样去表达网络的拓扑结构,要给学生以适当的引导,这里可以适当的演示一些简单的网络拓扑效果图,以便学生轻松上手。 四、教学方法 本节课通过校园网络的实地考察和任务驱动(网络拓扑图的制作)教学方式,促进实践与理论的整合,培养学生探究、解决问题的兴趣和能力。 通过小分组的教学组织,降低个体学习的难度,对于技术水平较高的同学,教师要鼓励其在分组内或分组之间充分发挥起技术应用特长,带动技术水平相对较低的同学,将学生的个体差异转变为教学资源,让学生在参与合作中互相学习并发挥自己的优势和特长,各有所得。 五、教学过程

楼宇自控系统技术方案

楼宇自控系统技术方案 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,采用施耐德楼宇自控系统。根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水 排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 现代建筑几乎都是全封闭或半封闭式,楼内空气完全依靠空调系统进行输送新风或循环处理,长期处于空调间内的人员完全依赖空调系统获得良好的环境。可是由于种种原因空调系统的运行不尽人意,产生诸多问题,例如人们长期待在忽冷忽热空调间内容易患上空调病,还有可能加速病菌的传播等。从节约能源的角度考虑,空调系统又是“耗能大户”,建筑中几乎一半的能源是被空调系统消耗的,所以我们讲人们离不开空调,但又惧怕空调。如何解决这个矛盾,让空调系统根据人们的意愿为人服务呢?采用先进的控制技术、计算机技术、网络技术的楼宇自控系统可以助我们一臂之力:楼宇自控系统对建筑内包括空调系统在内的机电设备进行监控,指挥这些设备的运行。例如,空调系统根据季节变化调整供风温度,让室内气温随着室外气温的变化而变化,即节约了能源又让人感觉舒适。冬天气候干燥我们可以加湿空气,提高室内相对湿度;夏季高温高湿让人感到不适,我们可以在降低湿度的同时保持适宜的温度,不会让人感到阴冷。楼宇自控系统可以实现的功能美不胜数,是大厦管理者的好帮手、好管家。 1、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑防雷设计规范》DB32/T1198-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA—568A) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。

浅议楼宇自动化系统设计

浅议楼宇自动化系统设计 发表时间:2016-10-26T10:41:17.417Z 来源:《低碳地产》2016年12期作者:马婷 [导读] 【摘要】随着21世纪的到来,建筑设备自动化有着很好的发展前景。随着人们物质文化生活日益进步的今天,人们对住宅的楼宇自动化越来越重视。总体上讲,建筑设备自动化技术应该会随着社会的发展,朝着功能多样化、技术尖端化、操作全智能化等多方向高速发展,不断满足人们对生活质量的需求,本文将采用全新的楼宇管理模式,使其先进性、智能化程度在当前及未来若干年内,都处于领先地位,供同行参考。 深圳市安星装饰设计工程有限公司广东深圳 518040 【摘要】随着21世纪的到来,建筑设备自动化有着很好的发展前景。随着人们物质文化生活日益进步的今天,人们对住宅的楼宇自动化越来越重视。总体上讲,建筑设备自动化技术应该会随着社会的发展,朝着功能多样化、技术尖端化、操作全智能化等多方向高速发展,不断满足人们对生活质量的需求,本文将采用全新的楼宇管理模式,使其先进性、智能化程度在当前及未来若干年内,都处于领先地位,供同行参考。 【关键词】楼宇自动化系统;设计;以太网现场总线;人机界面;直接数字控制器 一、工程概况 某大厦A区Ⅰ段地上11层,集办公、会议于一体,设备机房包括新风机房、强电设备间和弱电设备间等,电气设备包括新风机组22台、送/排风机4台、电梯4台,集水坑4个、污水潜水泵4台。该大厦A区Ⅱ段地上11层、地下1层,集办公、会议于一体,设备机房包括变配电室、新风机房、进风机房、强电设备间和弱电设备间等,电气设备包括新风机组22台、送/排风机6台、电梯6台,集水坑14个、污水潜水泵16台、生活水箱1个、生活水泵2台,照明回路4路,2路高压进线、5个变压器、5路低压出线和1台柴油发电机。 某大厦A区Ⅲ段地上11层,集办公、会议于一体,设备机房包括新风机房、强电设备间和弱电设备间等,电气设备包括新风机组22台、送/排风机4台、电梯4台,集水坑4个、污水潜水泵4台。某大厦B区,地上2层,设有设备机房区域,包括制冷机房、锅炉房等,设备包括冷水机组2台、冷却水泵3台、冷冻水泵3台、冷却水塔风机10台,热水循环泵2台,新风机组8台、10台送排风机。 另外,该大厦面积较大,为了给空调/新风系统提供环境参照数据,在室外适当位置设置室外温湿度传感器,监测室外温、湿度。 二、楼控系统概述 楼宇自控系统(Building Automation Systems,简称BAS)是智能大厦的一个重要的组成部分。BAS是基于现代计算机技术、自动控制技术、通信技术及网络技术,通过网络将分布在各监控现场的系统控制器连接起来,共同完成集中操作、管理和分散控制功能的综合自动化系统。 该大厦中各系统设备的设计具有以下特点:建筑面积大,主要电气设备数量多,分布散。BA系统在各楼层的设备机房处设置HW-BA5000系列DDC模块,对现场电气设备进行实时监控,DDC可独立完成全部的监测、控制工作。再以LonWorks总线连接各DDC模块至中央监控中心,在中央监控中心,我们可以查看到各种电气设备运行状态、相关参数,并控制电气设备启停。根据设备分布的特点,本设计4条Lon总线,A区Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段和附楼部分控制器分别由一条总线相连。实现了一体化控制、监测和管理,提供了一个舒适、安全的生活和工作环境。 三、设计内容 该大厦作为一座集楼宇自控、消防、安全防范、会议、综合布线系统等诸多子系统于一体的综合性智能化建筑,它不仅需要对大楼内的所有的机电设备进行统一管理,而且这些设备还需与其它的智能化子系统进行通讯和必要的联动控制,以致力于创造一个高效、节能、舒适、高性能价格比、温馨和安全的工作环境。 四、设计原则 此项目在符合国家规范的前提下,根据多年从事智能化弱电系统的经验和该大厦工程的特点,从满足业主利益的角度出发,本着技术先进、高效便利、投资合理的精神,针对工程的智能化楼宇自控系统设计应充分考虑以下基本原则:先进性、灵活性和开放性、集成性和可扩展性、安全性与可靠性、服务性与便利性与经济合理性。 五、设计目标 该大厦楼宇自控系统将建筑电气设备与控制子系统(暖通空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统等)进行分散控制、集中监视、管理,实现一体化控制、检测和管理,创造舒适、安全的工作环境,以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的正常运行,取得最低的大厦运作成本。 六、楼宇系统设计说明 某大厦工程是一座集空调自控、消防报警、安全防范及诸多子系统于一体的综合性智能化建筑。根据此大楼的建筑特点和应用功能,本方案选择海湾公司的最新一代可远程控制HW-BA5000楼与控制系统,该系统基于LonWorks现场总线技术开发,选用最先进的数字控制器,具有创新、简洁、高效、可靠等优点,可为其它供应商提供开放性接口,并可根据需要将楼宇控制系统、消防报警系统及安全防范系统及其它子系统集成在统一平台上。 本方案HW-BA5000监控范围及系统目标包括以下几部分:设备运行监控,包括对制冷系统、换热站系统、空调系统、新风系统、变配电系统、给排水系统、照明系统、电梯系统等的监控。 某大厦的楼宇自控系统包括中央监控中心(中央站)和DDC现场控制器(分站),由两级网络(以太网和LonWorks现场总线)连接,既可以满足系统庞大的容量要求,又可以提供高速的通讯能力,使管理人员在中央控制室就可以全面了解大厦的各种设备运行状况,并进行实时控制。 1、系统一级网络——以太网 楼宇控制系统的一级网络是一个以太网的局域网或广域网。在本方案中,针对该大厦工程来说,一级网络是TCP/IP标准协议、传输速度为10/100M的以太网,工作站使用标准的以太网的标准设备。 现场DDC模块通过LonWorks总线连接到以太网时,通过专用的Lon网络适配器(PCLTA-20)连接。 2、系统二级网络——LonWorks总线

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。 输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨

防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。

教学设计方案

《荷叶圆圆》 设计者王晓华铁岭县种畜场小学 一、概述 《荷叶圆圆》是义务教育课程标准实验教科书语文(人教版)一年级下册第14课。本 课共需2课时。课文中描写了圆圆的、绿绿的荷叶。荷叶是小水珠的摇篮;是小蜻蜓的停机坪;是小青蛙的歌台;是小鱼儿的凉伞……课文洋溢着童真、童趣,有利于启迪学生的智慧, 激发想像;有利于教师创造性地理解和使用教材,引导学生在实践中学会学习,让他们获得 初步的情感体验,感受到夏天、大自然的美好。 二、教学目标分析 1 ?知识与技能 (1)认识“荷、珠”等12个生字,能准确读出生字卡片上的生字字音并且认清字形。 (2)能借助拼音正确、流利地、有感情地朗读课文,感知课文内容,感受语言的优美。 2.过程与方法 (1)能够通过自主提出问题、教师引导、动脑思考、同桌交流、表达反馈的课文学习过程,体验和感悟探究的一般过程。 (2)教师具体指导学习第二自然段,然后 3 —5自然段,学生自主合作学习。 (3)能够仔细倾听其他同学的发言,有将对课文的理解感悟用语言表达出来与其他同学交流的愿望,体验合作学习的过程和方法。 3 .情感态度与价值观 (1)能够注意到读书姿势的重要性,养成良好的读书习惯。 (2)联系生活深入理解课文内容,使学生感受夏天和大自然的美好。 三、学习者特征分析 1.在6?7岁的年龄段中,学生对周围事物有好奇心,能较好地接受活泼有趣、直观形象以及贴近生活实际的知识。 2.在学习活动中,学生能够在教师引导下,总结出有个性的学习方法,有较强的自学能力。 3.学生有较好的合作学习的能力和习惯。 四、教学策略选择与设计 根据学生情况、教材内容和学生的年龄特点,兴趣爱好以及认识水平,因此确定主要运用启发式、自主学习、合作学习等策略,运用自主读一一作读一习说”的学习方法,使 学生不但能领悟课文的情境和主要内容,而且能培养他们熟读能力、想象力和表达能力,以 及团结合作意识。通过提供学习资源,指导学生自主学习与合作学习和进行创新表达,提高学生的阅读识字能力和表达能力,培养想象力和思维能力(特别是创新思维能力),促进思 维的深层次加工。 五、教学资源与工具设计 1.教学环境:多媒体教室。 2.资源准备:教师所用的荷叶、字词贴图、网络课件、教材,学生所用的教材。

楼宇自动化系统解决方案

楼宇自动化系统(B A S) 1系统说明 根据桂林农行的设计要求作工程设计,参照所提供之技术说明,并以品质标准进行空调自控系统设计。选用江森公司的空调自控系统,控制范围包括以下部分: -空调系统 -新风系统 -冷冻站系统 2系统摘要 一个高素质的空调自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之空调自控系统, 空调自控系统包括网络控制器(NCU)及台数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。

1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗NT或视窗95(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP, ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。 Metasys之LAN网络采用符合工业标准的ARCNET或Ethernet,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电池.所有资料\数据及程序均不会消除.本系统的好处及特点将会在下一章节详细说明. 3系统的优点 3.1系统概述 空调自控系统)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。 美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美的建管系统。她利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。Metasys再次赋予建管系统以新的生命。

从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式. 软件方面,METASYS也大大的开放了结合的条件,如其具有DDE功能的软件,可以跟其它软件交换资料.而其开放式平台设计跟Windows, UNIX, LonWorks及Bacnet等标准配合,使软件编写时有所依据. 3.2系统特点 最先进的技术 Metasys系统采用最先进的技术实现受控设备完全自动化控制,其中WIN98/NT、COM/DCOM、TCP/IP、ODBC、OPC、ActiveX、Bacnet、Lonmark 等技术已经成功与BAS系统相结合,安装运行已有一万多套,并且又有Johnson Controls 百年的控制经验为强大的后盾,使得Johnson Controls提供的楼宇自控系统是其它厂家无法比拟的。

楼宇自控系统施工方案

1.1 楼宇自控系统 1.1.1 设备定位、安装 1.中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装; 2.设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层; 3.设备在安装前应做检查,并应符合下列规定: 设备外形完整,内外表面漆层完好; 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。 4.有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm, 当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 5.设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏 差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 6.中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: 应垂直、平正、牢固; 垂直度允许偏差为每米1.5mm; 水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm; 相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm; 相邻设备接缝的间隙,不大于2mm; 相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm。 7.室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位置,远离有 较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致; 8.风管型温、湿度传感器:应安装在风速平稳的风管直管段,应在风 管保温层完成之后安装;

9.水管温度传感器:应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度 变化灵敏和具有代表性的地方安装,不宜在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置安装; 10.压力、压差传感器、压差开关:应安装在温度传感器的上游侧;风 管型压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置; 11.水流开关:应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上, 不应安装在垂直管段上; 12.电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所; 应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段; 13.水阀与执行机构:阀体上箭头的指向应与水流方向一致,阀门的口 径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀口径一般不应低于管道口径二个等级;执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;有阀位指示装置的阀门,阀位指示装置应面向便于观察的位置;一般安装在回水管口,如条件允许,安装前宜进行模拟动作和试压试验; 14.风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向 一致;风阀控制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85度;风阀控制器安装前宜进行模拟动作; 1.1.2 系统调测 调试应具备的条件: 1.BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安 装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求; 2.BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自 身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

楼宇自动化系统(BAS)

目录 第一章系统说明 (2) 第二章系统概述 (3) 第三章系统特点 (4) 第四章设计依据 (7) 第五章楼宇自控系统结构 (13) 第六章楼宇自控系统DDC配置 (23) 第七章记录及摘要 (27) 1

第一章系统说明 根据桂林农行的设计要求作工程设计,参照所提供之技术说明,并以品质标准进行空调自控系统设计。选用江森公司的空调自控系统,控制范围包括以下部分: -空调系统 -新风系统 -冷冻站系统 系统摘要 一个高素质的空调自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之空调自控系统, 空调自控系统包括网络控制器(NCU)及台数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。 1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗NT或视窗95(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP, ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。 Metasys之LAN网络采用符合工业标准的ARCNET或Ethernet,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电 2

池.所有资料\数据及程序均不会消除.本系统的好处及特点将会在下一章节详细说明. 系统的优点 第二章系统概述 空调自控系统)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。 美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美的建管系统。她利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。Metasys再次赋予建管系统以新的生命。 从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式. 软件方面,METASYS也大大的开放了结合的条件,如其具有DDE功能的软件,可以跟其它软件交换资料.而其开放式平台设计跟Windows, UNIX, LonWorks及Bacnet等标准配合,使软件编写时有所依据. 3

楼宇自动化系统的设计

楼宇自动化控制系统是采用现代化的传感技术、计算机通信技术对建筑物内所有机电设施进行信号采集、控制,提供有效安全的物业管理,使其设备应用在最良好的状态。本次设计是基于一套CAN总线的远程控制装置,通过CAN总线完成对现场设备的控制操作,并与CAN总线上其他设备完成数据的传输。系统硬件部分主要由AT89S52单片机、SJA1000 CAN控制器等组成,系统在硬件和软件上进行模块化设计,具体实现了以单片机为控制核心,设计了4路数字量输入,4路模拟量输出模块,以及CAN接口电路模块。CAN总线的应用,提高了楼宇智能化水平并降低了设备的管理成本。CAN总线提供了标准网络协议的数据链路层,没有相应的高层通信协议。CANopen协议是一种基于CAN现场总线的开放的、标准化的高层协议。它是一种具有实时性的高速串行总线系统,它被广泛应用在嵌入式系统中。CANopen协议允许不同设备以标准化方式进行通信,使其具有互操性。 关键词:楼宇控制;CAN总线;控制节点;CANopen协议

Building automation control system consists of modern sensor technology, computer communication technology on buildings of all electrical and mechanical facilities for signal acquisition, control and provide effective security for property management, to equipment used in the best condition. The design is based on a CAN bus, the remote control device, through the CAN bus for control operation of field devices and other devices with the CAN bus for data transmission. Hardware of the system mainly by AT89S52singlechip, SJA1000 CAN controller and other components, system hardware and modular software design based on single chip for the realization of the control core, designed 4 digital inputs, 4 analog output module, and the CAN interface circuit module. CAN bus applications, improve the level of intelligent building and reduce management costs of the equipment. CAN bus provides a standard network protocol for data link layer, there is no corresponding high-level communication protocol. CANopen protocol is an exoteric and standardized high layer protocol based on CAN field bus. It is a high speed serial bus system with real-time capabilities, CANopen protocol allows diffcate with each other in a standardized manner and makes them inter operable. Key words:Building control system Controller Area Network CANopen protocol

相关文档