文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对技术要求规范书的点对点应答

对技术要求规范书的点对点应答

对技术要求规范书的点对点应答
对技术要求规范书的点对点应答

中国移动公司2009年消防系统维保服务

技术规

中国移动通信集团

2008年12月

目录

第一部分概述

一、我省消防设施主要设备概述

二、2006-2008年维保主要案例统计

三、技术规有关说明

第二部分技术规书

一、维修、保养委托围

二、维修、保养适用质量标准

三、消防设施维护的测试方法和技术要求

四、维修、保养周期要求

五、消防检测要求

六、维修、保养服务组织和服务响应要求

七、维保企业职责要求

八、培训要求

九、需协助甲方完成的其他工作

十、投标说明

消防器材股份

对技术规书的点对点应答

一、维修、保养委托围

1、火灾自动报警及消防联动控制系统;

2、吸气式火灾探测报警系统;

3、自动灭火系统;

4、室外消火栓系统;

5、防烟排烟与通风空调系统;

6、防火门及活动式防火分隔设施;

7、火灾应急照明和疏散指示标志系统;

8、消防电梯、消防通讯设备及火灾应急广播系统;

9、消防供电和配电系统;

10、消防供水系统;

11、疏散楼梯、疏散走道、疏散门。

具体保养部位等详见附件:全省各单位消防维保设施统计表,具体实施时会有一些调整。请提供各类消防系统1年维保的报价,须提供每个分公司/营业部/楼的消防维保详细分项报价和报价依据。

--乙方满足甲方所委托的维修、保养围。

二、维修、保养适用质量标准

根据各类消防系统适用的质量标准、省相关消防管理办法以及集团公司有关消防设施维护管理规定。

--乙方维修、保养质量标准满足相关规定。

消防设施的维护和检测,应保障通信生产设备的安全,不得影响通信生产设备的正常运行。

--乙方保证在维保工作进行中不影响通信生产设备的正常运行。

三、消防设施维护的测试方法和技术要求:

1、消防设施维护的周期性检测应依照《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)的相关规定进行。

--乙方满足相关规定。

2、消防设施维护的检测工具和设备,可参照《消防监督技术装备配备》

(GA502-2004)有关消防设施检测装备的要求配置。

--乙方满足有关要求。

四、维修、保养周期要求

1、火灾自动报警及消防联动控制系统

(1)每月对火灾报警探测器、手动报警按钮做报警功能试验,检查火灾报警控制器的火灾和故障声光报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的信息显示功能,并填写《消防设施定期维护表》(表二)记录检查情况。

--乙方每月严格按照消防设施定期维护表规定火灾自动报警系统维护容执行。

(2)每季度选择部分回路进行报警控制系统模拟联动试验,检查探测器、火灾报警控制器的各项功能以及对联动设备的控制和显示功能,试验探测器数量不应少于总数的25%;每季度要分别采用自动控制和手动控制的方式检查联动消防设备的启、停以及报警控制器上反馈信号的显示功能;每季度对消防设备电源进行1~3次主、备电源间的自动切换,填写《消防设施定期维护表》(表二)记录检查情况。

每季度完成对全部设备的查看,并填写《消防设施日常检查表》(表一)记录查看情况。

--乙方每季度严格按照消防设施定期维护表规定火灾自动报警系统维护容执行。

(4)每季度应对集中报警控制器和区域报警控制器的电源、消防联动机柜电源至少进行一次检验,查看主备电源自动切换及备用电源自动充电功能

--乙方每季度严格按照消防设施定期维护表规定火灾自动报警系统维护容执行。

(5)每年对火灾自动报警系统进行一次系统模拟联动试验,检测联动控制和显示功能,并填写《消防设施年终检测报告》(表三)记录试验情况。

--乙方每年度严格按照消防设施定期维护表规定火灾自动报警系统维护容执行。

(6)火灾报警探测器投入使用两年后应进行清洗,以后每隔三年进行一次清洗并粘贴清洗标识(2009年进行清洗并粘贴清洗标识)。

--乙方根据要求进行清洗,并粘贴清洗标识。

2、吸气式火灾探测报警系统

(1)每月检查电源工作状态,试验主备电源自动切换功能;检查采样管网是否松动、倾斜、破裂,采样孔是否有明显的灰尘积累或堵塞;通过编程器或监控管理软件查看火灾报警和故障报警记录、原始气流及各采样管气流百分比读数以决定是否要对采样管和采样孔进行清洗,填写《吸气式火灾探测报警系统检查记录》(表五)记录检查情况。

--乙方每月严格按照吸气式火灾探测报警系统检查记录表规定容执行。

(2)每季度使用加烟器对每条采样管的任一采样孔做一次烟雾试验,检查探测器的性能以及相关的报警联动功能,查看显示器、编程器和监控管理软件的报警信息显示,并填写《吸气式火灾探测报警系统测试记录》(表六)记录检测情况。

--乙方每季度严格按照吸气式火灾探测报警系统测试记录表规定容执行。

(3)每年对吸气式火灾探测报警系统做全面的系统测试,通过烟雾试验检查吸气式感烟探测器各项功能及其采样管网整体性能,并填写《吸气式火灾探测报警系统测试记录》(表六)记录检测情况。

--乙方每年度严格按照吸气式火灾探测报警系统测试记录表规定容执行。

(4)通过编程器或监控管理软件每年至少对每个探测器的过滤器进行一次检查以决定是否需要更换过滤器,并填写《吸气式火灾探测报警系统检查记录》(表五)记录检查情况。

--乙方每年度严格按照吸气式火灾探测报警系统检查记录表规定容执行。

(5)每年至少对每个探测器的采样管和采样孔进行一次清洗作业,并填写《吸气式火灾探测报警系统测试记录》(表六)记录检测情况。

--乙方每年度严格按照吸气式火灾探测报警系统测试记录表规定容执行。

(6)每年做一次烟雾传输时间测试,记录每条采样管的烟雾传输时间;检测每条采样管的烟雾报警功能、远程联网功能以及监控中心对火灾、故障报警和相关的文字图形信息的显示功能,并填写《吸气式火灾探测报警系统测试记录》(表六)记录检测情况。

--乙方每年度严格按照吸气式火灾探测报警系统测试记录表规定容执行。

3、自动气体灭火系统

(1)每月检查自动气体灭火系统的灭火剂储存容器压力或重量,若压力损失超过设计值的10%或重量损失超过设计值的5%时,应予以填充或更换;检查气体灭火保护区报警系统、气体灭火控制盘、紧急启动\停止装置、声光报警装置的运行状态;查看管道和喷嘴是否完整无损,并填写《消防设施定期维护表》(表二)记录检查情况。

--乙方每月严格按照消防设施定期维护表规定气体灭火系统维护容执行。

(2)每年对气体灭火系统进行两次全面检测和联动试验。在各防护区进行探测器模拟烟温报警联动,检查气体灭火系统自动和手动控制启、停的可靠性,报警及延时的准确性和各报警控制装置、电磁阀动作的灵活性以及消防控制室的反馈信号显示功能等,并填写《消防设施年终检测报告》(表三)记录检测情况。

--乙方每年度严格按照消防设施定期维护表规定气体灭火系统维护容执行。

4、自动喷水灭火系统

(1)每季度完成对全部设备的查看(检查自动喷水灭火系统状态和使用环境,重点检查系统组件包括各类阀门、报警阀组、喷头、管道、供水设施等设备外观有无损坏、锈蚀、渗漏,系统工作环境或保护对象是否正常等;检查喷淋泵控制柜的控制方式是否

为自动运行方式;检查末端试水装置的压力值是否满足设计要求等等),并填写《消防设施日常检查表》(表一)记录查看情况。

--乙方每季度严格按照消防设施日常检查表规定自动喷水灭火系统容执行。

(2)每季度应对自动喷水灭火系统的部分管网进行检查,通过末端试水装置进行放水试验,查看阀门的开启性能和密封性能,水流指示器、压力开关、延时器、水力警铃及喷淋泵的状态以及火灾报警控制器上显示的报警或动作响应,填写《消防设施定期维护表》(表二)记录检查情况。

--乙方每季度严格按照消防设施定期维护表规定自动喷水灭火系统容执行。

(3)每年至少对自动喷水灭火系统进行一次试验,检测从供水管道至系统组件的全部功能,并填写《消防设施年终检测报告》(表三)记录检测情况。

--乙方每年度严格按照消防设施定期维护表规定自动喷水灭火系统容执行。

5、室外消火栓系统

(1)每月对消火栓及其供水管道进行检查,及时清除消火栓周围的杂物;检查消火栓有无生锈漏水现象,栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失,消火栓的闸阀开启是否灵活,必要时应对阀杆加润滑油;检查室消火栓箱的水枪、水带、启泵按钮等设备是否完好,并填写《消防设施定期维护表》(表二)记录检查情况。

--乙方每月严格按照消防设施定期维护表规定消火栓系统容执行。

(2)每年检查各消火栓的出水情况,确保正常水压状态,并填写《消防设施年终检测报告》(表三)记录检测情况。

--乙方每年度严格按照消防设施定期维护表规定消火栓系统容执行。

6、防烟排烟与通风空调系统

(1)每月完成对全部设备的查看(查看机械防、排烟系统组件有无损坏、锈蚀的现象,正压送风口、机械排烟风口及其现场手动开启装置是否被遮挡等),并填写《消防设施日常检查表》(表一)记录查看情况。。

--乙方每月严格按照消防设施日常检查表规定防烟排烟系统容执行。

(2)每月手动开启、关闭正压送风口、排烟风口,防火阀,对每个防烟(或正压送风)分区进行动作试验,检验其灵活性和密封性,并填写《消防设施定期维护表》(表二)记录检查情况。

--乙方每月严格按照消防设施定期维护表规定防烟排烟系统容执行。

(3)每季度测试机械防、排烟系统手动、自动启动功能及空调防火阀的关闭功能,检测各组件的运行状态,并填写《消防设施定期维护表》(表二)记录检查情况。

--乙方每季度严格按照消防设施定期维护表规定防烟排烟系统容执行。

(4)每年进行模拟报警试验,启动正压送风机、排烟风机,开启正压送风口和排烟风口,关闭空调和防火阀,并填写《消防设施年终检测报告》(表三)记录检测情况。

--乙方每年度严格按照消防设施定期维护表规定防烟排烟系统容执行。

7、防火门及活动式防火分隔设施

(1)每月对防火门启闭功能、防火卷帘门升降功能的手动启动、电动启动及机械应急启动做控制试验,并填写《消防设施定期维护表》(表二)记录检查情况。

--乙方每月严格按照消防设施定期维护表规定防火门及防火卷帘维护容执行。

(2)每半年对防火门的铰链、闭门器及防火卷帘的轨道、卷门机轴进行润滑保养。

--乙方每半年严格按照消防设施定期维护表规定防火门及防火卷帘维护容执行。

(3)每年通过报警联动,检查电动防火门的开启或关闭功能、防火卷帘门的升降功能以及动作信号的反馈显示,并填写《消防设施年终检测报告》(表三)记录检测情况。

--乙方每年度严格按照消防设施定期维护表规定防火门及防火卷帘维护容执行。

8、火灾应急照明和疏散指示标志系统

(1)每月手动切断市电,检查应急照明灯和疏散指示标志的启动,并填写《消防设施定期维护表》(表二)记录检查情况。

--乙方每月严格按照消防设施定期维护表规定应急照明及疏散指示标志维护容执行。

(2)每年通过报警联动对应急照明灯和疏散指示标志等进行功能和安全性检查,并填写《消防设施年终检测报告》(表三)记录检测情况。

--乙方每年严格按照消防设施定期维护表规定应急照明及疏散指示标志维护容执行。

9、消防电梯、消防通讯设备及火灾应急广播系统

(1)每月检查迫降按钮的控制功能;使用主机、分机(包括插孔手柄)进行双向呼叫通话试验,检查主机功能和通话质量;检查对讲机功能和通话质量;检查手动选层广播和广播强制切换功能,检查扬声器广播质量和音量,填写《消防设施定期维护表》(表二)记录检查情况。

--乙方每月严格按照消防设施定期维护表规定应急照明及疏散指示标志维护容执行。

(2)每年通过报警联动,检查电梯迫降功能和消防广播自动切换功能;对消防通讯设备进行一次全面的通话检测,并填写《消防设施年终检测报告》(表三)记录检测情况。

--乙方每年度严格按照消防设施定期维护表规定应急照明及疏散指示标志维护容执行。

10、消防供电系统

(1)每月完成对全部设备的查看(查看消防专用配电柜、开关柜及消防用电设备双电源末端切换箱是否处于正常的工作状态。查看备用电源(EPS、UPS、自备发电机)的外观,查看自备发电机的储油量是否符合设计要求等),并填写《消防设施日常检查表》(表一)记录查看情况。

--乙方每月严格按照消防设施定期维护表规定消防供电系统维护容执行。

(2)每季度检查消防用电设备处双电源末端切换装置能否正常自动切换,并填写《消防设施定期维护表》(表二)记录检查情况,同时每年在《消防设施年终检测报告》(表三)记录检测情况。

--乙方在每季度和每年度严格按照消防设施定期维护表规定消防供电系统维护容执行。

11、消防供水系统

每月检查消防水池、消防水箱的水位;检查各类常开、常闭阀门的启闭状态是否正常,每台消防水泵应每月应进行一次运转试验,检查消防水泵的运行情况,并填写《消防设施定期维护表》(表二)记录检查情况,同时每年填写《消防设施年终检测报告》(表三)记录检测情况。

--乙方每月严格按照消防设施定期维护表规定消防供水系统维护容执行。

12、每年提供消防设施的年终检测报告,综合评价消防系统的性能及改进措施,并报安全管理部门确认。

--乙方每年度严格按照消防设施定期维护表规定消防供水系统维护容执行。

13、乙方应在重大节假日及重要政治敏感期前(如元旦、五一、端午、十一、中秋、春节等)定期上门对甲方所委托代维机房或机房楼的消防设备进行检修、维护、保养一次,发现故障及时处理,提出存在的隐患重点及解决办法,并以最快的速度处理完

毕。

--乙方保证在重大节日及重要政治敏感期前对甲方所委托代维机房或机房楼的消防设备进行检修、维护、保养一次,并在最短时间将存在的故障隐患处理完毕。

五、消防检测要求

1、乙方负责保证甲方所委托的消防系统及消防设备通过年度的消防检测,并取得消防合格报告(检测费用由乙方支付)。

--乙方保证甲方委托的消防设施通过每年一次由检测中心进行的检测,并最终取得合格年检报告,检测费用由乙方支付。

2、在消防监督部门进行检查前,乙方应进行预先巡检,确保通过消防监督部门的检查。

--乙方根据消防监督部门的要求对消防设施提前进行巡检,保证通过消防监督部门的检查。

六、维修、保养服务组织和服务响应要求

1、乙方应成立专门的服务组织,指定项目经理和专职人员,建立维修热线,并主动接受甲方的监督。要求每个地市配备的维护专职人员参加过相应的消防设备维护操作及仪器仪表操作培训,并持有消防设备维护操作上岗证(公安消防系统认可)。

--乙方成立省维护中心,并针对维保区域进行人员分配。详见人员分配表。

2、乙方从事维护保养的人员,应经过消防部门专业考试合格,持证上岗,并应持有所维护保养的自动报警、气体灭火等设备供应商发放的培训合格证书。

--详见人员证书。

3、乙方应24小时值班,乙方在接到甲方故障申报后,当场有条件解决的应当立即解决;没有条件当场解决的,应当在24小时解决;需要由产品供应商解决的,不影响

系统正常工作的应当在7个工作日解决,影响系统正常工作的应当在3个工作日解决。在每次故障处理结束后,四十八小时乙方必须提交由甲方委派人员签字的表七《消防设施故障处理登记表》。每漏签或延误一次,在年底决算扣贰佰元人民币。故障处理记录报告包括故障现象、故障类型、故障起始时间、故障修复时间、故障原因分析、故障处理情况及责任分析、故障处理人等。因维修不及时造成甲方损失的,由乙方负责赔偿。

--乙方省维护中心设置24小时值班,并在各地市配有专业维修人员进行日常和紧急状况下的维修工作。保证6小时到达现场,当场有条件解决的问题立即解决;没有条件当场解决的,在24小时解决;需要由产品供应商解决的,不影响系统正常工作的在7个工作日解决,影响系统正常工作的在3个工作日解决。因维修不及时造成甲方损失的,由乙方负责赔偿。

4、代维抢修人员在故障排除后30分钟通知甲方,并在两个工作日递交书面故障分析报告给甲方。

--乙方保证在故障排除后30分钟通知甲方,并在两个工作日递交书面故障分析报告给甲方。

七、维保企业职责要求

(一)在合同有效期,乙方应保证甲方委托的消防系统正常运行,随时能发挥作用,保证甲方所委托的自动灭火系统、水喷淋系统等消防设施与火灾自动报警系统的完好性、灵敏性、可靠性。相关联动机制以自动状态为宜,特殊情况下可处于手动联动状态,但,乙方必须对甲方人员进行相关培训,保证有关人员熟悉操作并能及时处置有关紧急状况。若甲方所委托的消防系统在运行期间发生误报误喷(甲方原因除外)或发生紧急状况不能正常工作,而给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

--乙方保证甲方所委托的消防系统及设备能够正常运行并在火灾情况下发挥应有的功能。乙方根据合同约定定期对甲方人员进行相关培训,保证受训人员能够熟练消防设施的基本操作和紧急状况时的处置办法。甲方所委托的消防系统在运行期间发生误报误喷或发生紧急状况不能正常工作,给甲方造成损失的,除甲方或第三方原因外,一切损失均由乙方承担,乙方负责赔偿甲方的全部损失和承担相应的法律责任。

(二)乙方负责检查发现甲方委托围的机房楼、机房等场所存在的消防隐患并提出整改建议及措施,报请甲方实施(包括甲方没有经过测算改变机房气体灭火及火灾报警保护区围的情况)。

--按相关消防法规、设计规和施工规对甲方建筑物消防隐患提出书面整改意见并逐一做好记录,并提出整改意见报请甲方实施。

(三)每次检修、测试、保养结束后,四十八小时乙方必须提交由甲方委派人员签字的《机房消防设备维护巡检记录表》。每漏签或延误一次,在年底决算扣贰佰元人民币。巡检表格应一式三份,一份报送甲方存入消防档案、一份乙方存档、一份存放于机房。

--乙方保证按要求提交记录表。

(四)乙方对检查中发现的问题或甲方监督过程中发现的问题应及时、迅速地解决,保证系统稳定可靠的运行。

--对甲乙双方在各自检查中发现的问题迅速做出反映,在最短的时间予以解决,保证消防设施的正常运行。

(五)乙方应定期审阅消防值班记录,及时处理记录中出现的问题。

--乙方在每月巡检的过程中审阅消防值班记录,及时发现问题解决问题。

(六)乙方在每次巡检后应对需要维修、更换的设备提出建议,甲方人员负责确认。

对于检查中存在问题的设备,应以维修为主,如确实无法修复再进行更换。

--乙方在保证消防系统正常运行的前提下,以维修利旧为主,确实无法使用的情况时提请甲方更换。

1、对于需要修理的设备由乙方做好送修申请单,甲方确认后由乙方送到原厂进行修理,在此期间,乙方有义务提供备用设备以保证消防系统的正常运行,设备修理费用由甲方支付。设备修理后,乙方将修理的设备更换上,将替换设备取回,同时做好送修记录;

--乙方配备常用备品备件,满足设备返厂维修造成空挡期的运行。并做好相关记录。

2、对于需要更新的设备或零部件,由乙方负责提供原厂的设备(原厂已不存在的例外)。

--乙方负责提供需更新的设备或零部件(原厂已不存在或设备及零部件已停产的除外)。

3、要求乙方在投标书中要对易损坏零部件进行报价。更换零部件费用由甲方支付,零部件更换费用原则上应参照乙方投标报价表为准。零部件更换费用随维保费用一同进行阶段性结算。

4、在气体自动灭火系统检查中,发现钢瓶灭火药剂或氮气不足,乙方应免费补足。

--乙方在巡检中发现钢瓶压力不在安全使用围,乙方免费补充驱动气体(IG541系统除外)。

5、在每次维修中发生200元以下辅材由乙方自备,超过200元以上的主材费用由甲方负责。

--乙方自备200元以下的辅材。

6、对于超过2万元以上的零部件及设备主要部件的更换,需上报省公司主管部门。

--乙方严格按照要求对超过2万元以上的设备及零部件更换上报省公司主管部门。

7、乙方应具有一定数量的常用易损零部件备品备件。

--乙方根据甲方消防设施的建设规模配备一定数量的常用易损零部件备品备件。

(七)乙方应于每季度第一个月的第三个工作日向甲方安全主管部门提交本季度“维护工作计划”及上个季度的“消防设备代维工作分析报告”,计划及报告同时抄送省公司主管部门。

--乙方严格按照要求每季度提交工作报告和工作计划。

(八)年度检查是指在年底12月30日前,进行一次系统性全面检查测验,必须认真细致检查。并填写好所有消防设备年前检查报告;并收集检查记录和故障记录,总结一年来每套消防设备的运行情况、提出代维保养工作的建议,报告甲方安全管理部门。并要抄送省公司主管部门。

--对年度检查严格执行消防设施定期维护表规定的容,并填写年度检查报告,总结年度维保工作,提交给甲方相关部门完整的报告和记录。

(九)乙方所委派人员应遵守甲方的规章制度,并做好工作。乙方维保人员违反安全规定造成事故和甲方损失的,均由乙方承担。

--由于乙方人员违反甲方规章制度造成甲方损失的,由乙方承担责任。

(十)乙方在巡检中应采用专门的检查仪器对消防设备按现行国家有关消防规来进行试验,其动作应准确无误。

--乙方根据巡检需要配备专门的检查仪器,并按国家相关规要求进行试验和检查。

(十一)乙方有责任协助甲方做好与消防监督部门的协调工作,对消防监管部门对甲方消防设施提出各类问题、隐患及整改意见,乙方应在规定时间积极处理,确保各类消防设施符合各项消防管理规定,并将处理结果及时反馈给甲方。

--乙方在日常的巡检和维护中及时发现问题解决问题,并负责出具合格的年度消防检测报告,确保甲方消防设施符合消防监管部的各项管理规定。

八、培训要求

1、乙方有责任对甲方消防值班人员进行业务培训,操作演示及技术咨询,每年免费培训两次,并要求有培训记录。

--对甲方消防值班人员每年免费培训两次,并在日常的巡检过程中经常性的进行指导和培训,检查值班人员的使用操作技能。并进行培训逐人登记。

2、乙方应对甲方机房人员培训,避免由于甲方人员误动作而造成误报误喷的情况出现。

--对甲方机房人员定期进行现场培训,并宣传误动作造成的危害和损失。

九、需协助甲方完成的其他工作

(一)乙方应对甲方委托的各地市每个机房楼建立消防系统档案及维修资料,包括:

1、反映现场实际情况的图纸。设备的技术资料,系统的操作规程;

2、消防设备厂家及原厂联系人、保修期截止日期;

3、值班员职责,消防系统管理制度;

4、值班记录和使用图表;

5、变更记录;

6、维修计划,维修记录(消防设备维护巡检报告,消防设备故障处理总结报告等);

7、备件管理及记录;

--按照上述要求制定相应的资料档案和图表,协助甲方建立完整的消防系统档案。

(二)协助甲方省公司和各地市制定统一的消防系统管理制度。乙方应设法在消防及相关法规围提出或协助甲方做一些改进,使误报警持续下降。对日常检查中发现的不

符合规的情况有责任提出整改建议及措施。

--乙方会积极配合甲方完善相关制度,共同努力促进甲方的消防管理工作。

(三)乙方应协助甲方各分公司及省公司直属单位做好每年一次的消防演习。

--积极协助甲方按当地消防主管部门要求在甲方约定时间组织实施消防演习。

附件:维护保养记录表表一消防设施日常检查表

1、情况正常打“√”,存在问题或故障的打“×”,并在备注栏中写明存在问题或故障处理情况;

2、对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《消防设施故障处理登记表》。

第二部分商务部分-五商务规范书点对点应答

五、商务规范书点对点应答

**商务规范书点对点应答

中国移动2014年无线网主设备勘察设计 集中采购 商务规范书 【】公司 【】公司 【】年【】月【】日于【】答复:满足

第一条合同双方当事人 本合同由下列当事人于年月日在签订: 甲方: 法定地址: 法定代表人: 乙方: 法定地址: 法定代表人: 答复:满足 鉴于: 甲方:【】公司,一家依据中华人民共和国(“中国”)法律成立并在中国【】合法注册、经营及有效存续的公司,具有签署本合同的合法主体资格,且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响甲方继续正常存续和履行本合同的能力; 乙方:【】公司,一家依据中国法律成立并在中国【】合法注册、经营及有效存续的公司,具有签署本合同的合法主体资格,且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响乙方继续正常存续和履行本合同的能力; 答复:满足 本合同签订依据: ** 《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》; 答复:满足

**中国移动通信集团【】有限公司关于《【】工程一阶段设计》的批复及评审会议纪要。 答复:满足 为此,本合同双方当事人本着平等互惠、协商一致的原则,授权各自的代表按 照下述条款签署本合同。 第二条乙方应承担的本合同项目工程设计的名称及规模: 项目名称规模 答复:满足 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件: 序号资料及文件名称份数内容要求 1 2 3 …… 答复:满足 第四条乙方向甲方交付的文件: 序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1 2

答复:满足 第五条费用计算及支付** 甲方应 向乙方支付 本合同项目的设计费收费明细详见下表: 项目不含税 价格 增值税率 或征收率 增值税 税额 小计 (人民币 元) 合同总价小写:大写: 答复:满足 ** 设计费的支付方法为: 一、合同签署30日内向乙方支付合同总价的【20 】%计人民币【】元(大写:【】)。 付款时提供:1、乙方发出的付款申请;2、由乙方提供的与合同金额相符的全额增值税专用发票原件及复印件各一份;3、合同关键页的复印件。 答复:满足 二、甲方评审通过后30日内向乙方支付合同总价的【70 】%计人民币【】元(大写:【】)。 付款时提供:1、乙方发出的付款申请;2、由乙方提供的与合同金额相符的全额增值税专用发票原件及复印件各一份;3、合同关键页的复印件;4、该工程设计通过评审的批复文件复印件。 答复:满足 三、考核款:双方应在本合同服务期满后的30天内进行上述考核并签署书面确认合同总价【10】%的考核款,计人民币【】元(大写:【】)。

二技术规范书点对点应答-

(二)技术规范书点对点应答 L总则 本技术规范书是中国移动通信有限公司(以下简称招标人)对“中国移动2014年 TD-LTE无线网主设备勘察设计”采购项U供应商(以下简称投标人)提出的技术要求,作 为投标人编制技术投标书的依据。 现满足。 对于本规范书中未尽之处,投标人应在应答中加以补充说明,并提供有关详细资料。 答复:满足。 2014年度TD-LTE无线网主设备勘察设计?是为保障中国移动2014年TD-LTE网络建 设顺利实施而进行的技术服务。投标人对本次勘察、设计服务所包涵内容有任何疑问须在释标会之询或释标会上提出。招标人有权对“2014年度TD-LTE无线网主设备勘察设计”做出解释。投标人应根据招标项日的要求提出完整的技术人员及工器具配备和实施方案,如有缺漏,由投标人免费补足。 答复:满足。 招标人向投标人提供的资料和数据,是招标人现有的能使投标人利用的资料,招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 答复;满足。 投标人应承担其编制和提交投标文件有关的一切费用,不管投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任。

做;满足. 本规范书根据投标人的应答,经完善后将作为商务合同的附件之一。 答复:满足。 2.技术投标书的应答要求 投标人必须对招标文件中的“技术规范书"及其附件内容进行点对点应答。一般写明“满 足”.“部分满足”或"不满足X需要说明的特殊部分,应另行在附件中加以解释。对于“技术规范书X 若回答“满足‘‘后,不应再附加任何说明,否则视为"部分满足”或“不满足对于“技术规范书”中的应答不应包含与商务方面相关的内容。 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。 答复:满足? 投标人没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标作废标处理。 3.总体技术要求 各省TD-LTE无线主设备勘察设计内容及规模详见各标包的《XX标包采购内容及规模》。 喊满足。 在技术能力以及设计?环节需求两个方面具体要求如下: 答复:满足。 ** TD-LTE技术能力需求 投标人需在无线网络规划和优化方而,对多场景、多制式、多厂家、多频段、多载波,基于覆盖、干扰、速率/容S等不同目标,深入研究。 答复:满足,详细内容参见“(四)技术规范书要求其它需要说明的内容部分匕中国移动通信集团设计院有限公司在TD.LTE方面进行的相关研究和测试S 投标人如针对以下内容进行过相关研究或测试,请提供相关材料(理论研究项U 请提供公开刊物上发表的文章或专利等,测试内容请提供地市或以上级运营商公司技术、计划、网络等部门出具的证明材料等)。详见下表: 舷满足,详细内容鑫见“(四)技术规范书婆求其它需要说明的内容部分匚中国移动通信集团设计院有限公司在T D.L T E方面进行的相关研究和测试

《技术规范书》的点对点应答

6、9《技术规范书》得点对点应答 房屋维修项目服务规范 为了保证房屋维修得质量与效果,特制定本房屋维修服务规范。 一、服务内容:(满足) 省本部、平房数据中心、黑龙江通信服务有限公司所属区域内(行政服务中心管理范围内)所有办公楼、综合服务楼、生产楼房屋类资产,含室内外房屋维修、电源电缆电照、木工五金机械、水暖暖气、防水、各种门窗等房屋及所有附属物得维修施工。 二、服务地点区域:划分为三个服务区域:(满足) 区域一:省本部 江北A座办公楼、江北B座办公楼、29号综合楼、哈通信基地、中实生产楼、学府生产楼、平房产业园、文君车库 区域二:数据中心 平房数据中心 区域三:黑龙江通信服务有限公司 进乡街116号、华山路91号、贵新街、西大直街营业厅、中山路240号、东棵街、营部街车库、林机小区、联部街、通郊路25号 三、服务频次:房屋维修施工随时发生随时处理。(满足) 四、服务得标准及质量要求:执行国建部相关标准要求。(满足) 五、服务得考核及验收标准:(满足) 1、有设计维修项目: 按照设计文件进行验收,需供应商保质、保量、按时完成。 维修项目完成后,由甲乙双方及设计单位共同验收,验收通过视为考核通过。 2、无设计维修项目: 按照使用部门要求完成施工,严格按照施工前我公司要求得技术规范完成,并将按照此规范验收。 六、团队组成及人员素质要求(满足) 人数要求管理人员(具有设计与管理经验)2人及以上,维修人员8人(含8人)以上,具有电工、木工、瓦工等至少2项经验 我公司出任此项目得管理人员为3人,且均具有丰富得设计及管理经验,维修人员决不低于12人,根据现场施工情况可随时增派相关技术人员,其中专业电工2人,专业木

投标产品点对点应答表(商务、技术、售后服务部分)

投标产品点对点应答表(商务、技术、售后服务部分)彩超招标技术要求 序号名称招标要求 商务部分(指资格要求等) (一) 服务要求 保修期12个月,终身维修,2年内每年免费保养一次。保修期自验收合格之日1 起计算。 保修期内免费更换零配件,维修自接到用户通知后24小时内到位。 2 3 必须厂家或代理商提供备用机。 4 由厂家或代理商免费提供培训。 (二) 交货要求 1 交货期:签订合同之日起30天内(特殊情况以合同为准)。 2 交货地点:采购人指定地点。 签定合同后15个工作日内预付合同总额的65%,货到现场安装、调试完毕,所付款方有设备使用无质量问题,验收合格后15个工作日内支付合同总额的30%,自验(三) 式收合格之日起1年后15个工作日内支付合同总额5%的货款(特殊情况以合同为 准)。 技术部分 一技术要求

要求:国际知名品牌,参加投标必须提供所投机型的样机。不提供上述者视为(一) 无效投标。实物样机、注册证、产品彩页必须一致,否则视为无效投标。 设备用途:腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织和小器管、外周血管的超(二) 声诊断。 (三) 主要技术参数及要求: 1. 主要技术要求: 所投机型为国际知名品牌,提供注册证复印件,注册证登记表复印件,结构组成*1.1 附页,具有升级能力,能满足将来不断扩展的临床应用要求。 1.2 所投机型为近三年上市机型,或未来三年内非停产机型(提供注册证复印件)。 *1.3 ?19英寸医用高分辨高清晰度彩色逐行扫描低功耗液晶显示器。 主机具备稳定的双操作系统平台,即超声操作平台来进行诊断,计算机平台来1.4 进行数据管理及分析。 - 6 - *1.5 全数字化彩色超声诊断系统主机,标配线阵、凸阵、相控阵探头。 1.6 数字化二维灰阶成像单元。 1.7 数字化彩色多普勒单元。 1.8 数字化频谱多普勒显示和分析单元。 1.9 数字化能量血流成像单元。 1.10 全数字式波束形成器,物理通道数?256。 1.11 实时二维/彩色+二维双幅对比动态显示。 1.12 线阵、凸阵、相控阵探头均支持实时二同步. 线阵、凸阵探头支持三同步能力。

技术规范书(点对点应答)

2017-2019年中国联通北京市分公司低氮锅炉改造(含新建、扩容)总承包 招标文件 低氮锅炉、低氮燃烧器、热水器及其配套设备改造及安装 技术规范书 招标人:中国联合网络通信有限公司北京市分公司 二零一七年五月

目录 1 基本原则 (4) 工程总承包要求 (6) 1.1工程总承包总体介绍 (6) 1.2工程总承包服务要求 (7) 1.2.1 总体要求 (7) 1.2.2 供货范围 (8) 1.2.3 锅炉房现场踏勘要求 (13) 1.2.4 设计文件编制要求 (15) 1.2.5 附属设施改造要求 (22) 1.2.6 改造指标要求 (26) 1.3工程施工技术要求 (28) 1.3.1 施工主要技术标准和规范 (28) 1.3.2 施工总体要求 (29) 1.3.3 水系统施工要求 (30) 1.3.4 调试运行 (31) 1.3.5 建筑给水、排水及采暖工程的检验和检测内容 (31) 1.3.6 工程质量验收文件和记录内容 (32) 1.3.7 完工后相关工作 (32) 1.3.8 其他 (33) 1.4工程质量及进度保障 (34) 1.4.1 组织要求 (34) 1.4.2 控制施工进度 (34) 1.4.3 控制施工质量 (36) 1.5备品、备件及专用工具 (37) 1.5.1 备品、备件 (37) 1.5.2 专用工具 (38) 1.6涂层、包装和储运 (38)

1.6.1 涂层和包装 (38) 1.6.2 运输 (40) 1.7交维验收要求 (42) 1.7.1 验收合格条件 (42) 1.7.2 维保要求 (43) 1.8保证与担保 (44) 2 设备与主要材料技术指标要求 (45) 2.1低氮锅炉 (45) 2.2低氮燃烧器 (49) 2.3水泵 (51) 2.3.1 材料 (51) 2.3.2 水泵技术要求 (55) 2.3.3 水泵控制柜电气要求 (56) 2.4全自动水处理器技术要求 (62) 2.5板式换热器 (64) 2.6定压补水机组 (68) 2.6.1 机组水泵技术要求 (68) 2.6.2 材料 (69) 2.6.3 定压补水机组控制柜电气要求 (73) 2.7燃气热水炉 (79) 2.8电开水炉 (81) 3 安全管理注意事项 (82) 3.1安全管理 (83) 3.2工程施工现场安全 (84) 3.3驻地安全 (86) 3.4交通安全 (87) 3.5现场防火 (88) 3.6用电安全 (90) 4 其他重要文件 (90)

5、商务部分应答偏离表附件:点对点应答

第二章投标人须知 投标须知正文部分 1. 总则 1.1 项目概况 1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本项目进行招标。 答:满足。 1.1.2项目名称:见投标人须知前附表。 答:满足。 1.1.3标段(标包)划分:见投标人须知前附表。 答:满足。 1.1.4招标人:见投标人须知前附表。 答:满足。 1.2 招标组织形式 本次招标由招标人自行组织/委托代理机构采用代理招标的方式进行,具体情况详见投标人须知前附表。 答:满足。 1.3 资金来源和落实情况 1.3.1招标人的本次招标项目已经批准,并获得一笔资金/贷款,计划将一部分资金/贷款用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。 答:满足。 1.3.2资金落实情况详见投标人须知前附表。 答:满足。 1.4 招标方式和资格审查方式 1.4.1采用公开招标/邀请招标,具体方式详见投标人须知前附表。 (1)公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 (2)邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 答:满足。 1.4.2采用资格预审/资格后审,具体方式详见投标人须知前附表。 (1)采用资格预审方式的,资格预审条件已经在招标文件发出前的“资格预审文件”或者在招标公告和投标邀请书中做出规定。 (2)采用资格后审方式的,是指在开标后由评标委员会根据招标文件的规定对投标人进行的资格审查。 答:满足。 1.5 招标范围和计划工期 1.5.1 本次招标范围:见投标人须知前附表。 答:满足。 1.5.2 本次招标的供货期:见投标人须知前附表。 答:满足。 1.5.3 本次招标的质量要求:见投标人须知前附表。 答:满足。

第四章技术规范应答

6.1.5 技术点对点应答和偏离表 6.5.1 技术条款点对点应答 投标人须对第四章技术规范的每一款做出明确答复,即点对点应答。应答有“满足”,如有“不满足”、“优于”或“部分满足(偏离)”,请填写在技术条款偏离表(格式见6.5.2)。 6.5.2 技术条款偏离表 投标人须对第四章技术规格的每一款做出明确答复,即点对点应答。应答有“满足”,如有“不满足”、“优于”或“部分满足(偏离)”,请填写在技术条款偏离表 投标人名称:长沙麦融高科有限公司招标代理编号: 1404004 注:1、投标人应对“第四章技术规范”做出点对点应答,如有优于招标文件要求的条件或与招标文件要求有偏离的条目应填写“技术条款偏离表”以使招标人全面了解投标人的服务承诺。 2、若技术条款无偏离,则此表填写“无”。 3、若不填写该表,则表示完全满足技术规格条款的要求。 4、《技术条款偏离表》与技术条款点对点应答内容不一致的,以点对点应答为准。 法定代表人或其委托代理人:(签字) 年月日

第四章技术规范 当本招标文件其他章节涉及与技术有关的服务或描述条款与本章《第四章技术规范书》产生歧义时,则以《技术规范书》的要求为准。应答答案分为“满足”、“优于”“部分满足”或“不满足”外,还须具体说明,“优于”“部分满足”或“不满足”对于并请填写在技术条款偏离表。

中国铁塔江西分公司一体化室外标准化机柜设备技术规范书 1、总则 1.1本规范书为中国铁塔股份有限公司江西省分公司(以下简称招标方)一体化室外标准化机柜安装及配置技术规范书,供各投标方编制投标文件和报价使用。投标文件的内容格式应符合本规范书及其附件的要求。 应答:满足。 1.2本技术规范书编制所依据的主要技术规范标准 (1) 19520.12-2009 电子设备机械结构 482.6(19)系列机械结构尺寸第3-101部分:插箱及其插件; (2) 4208-2008 外壳防护等级(代码); (3) 374-2001 电子防盗锁; (4) 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的全要求第1部分:通用要求; (5) 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温; (6) 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温; (7) 2423.17-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验:盐雾; (8) 2423.24-1995 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验:模拟地面上的太阳辐射; (9) 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件; (10) 9286-1998 色漆和清漆漆膜的划格试验; (11) 3181-2008 漆膜颜色标准; (12) 5083-2005 电信设备抗地震性能检测规范; (13) 5096-2005 通信用电源设备抗地震性能检测规范; (14) 5098-2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范; (15) 18663.1-2002 通信设备机械结构、公制系列和英制系列的试验第1部分:机柜、机架、插箱和机柜的气候、机械试验及安全要求; (16) 19183.5-2003 电子设备机械结构户外机柜第3部分:机柜和箱体的气候、机械试验及安全要求; (17) 122-1997 邮电工业产品铭牌; (18) 694-2004 总配线架;

对技术规范书的点对点应答

中国移动公司2009年消防系统维保服务 技术规 中国移动通信集团 2008年12月

目录第一部分概述 一、我省消防设施主要设备概述 二、2006-2008年维保主要案例统计 三、技术规有关说明 第二部分技术规书 一、维修、保养委托围 二、维修、保养适用质量标准 三、消防设施维护的测试方法和技术要求 四、维修、保养周期要求 五、消防检测要求 六、维修、保养服务组织和服务响应要求 七、维保企业职责要求 八、培训要求 九、需协助甲方完成的其他工作 十、投标说明

消防器材股份 对技术规书的点对点应答 一、维修、保养委托围 1、火灾自动报警及消防联动控制系统; 2、吸气式火灾探测报警系统; 3、自动灭火系统; 4、室外消火栓系统; 5、防烟排烟与通风空调系统; 6、防火门及活动式防火分隔设施; 7、火灾应急照明和疏散指示标志系统; 8、消防电梯、消防通讯设备及火灾应急广播系统; 9、消防供电和配电系统; 10、消防供水系统; 11、疏散楼梯、疏散走道、疏散门。 具体保养部位等详见附件:全省各单位消防维保设施统计表,具体实施时会有一些调整。请提供各类消防系统1年维保的报价,须提供每个分公司/营业部/楼的消防维保详细分项报价和报价依据。 --乙方满足甲方所委托的维修、保养围。 二、维修、保养适用质量标准 根据各类消防系统适用的质量标准、省相关消防管理办法以及集团公司有关消防设施维护管理规定。 --乙方维修、保养质量标准满足相关规定。 消防设施的维护和检测,应保障通信生产设备的安全,不得影响通信生产设备的正常运行。 --乙方保证在维保工作进行中不影响通信生产设备的正常运行。 三、消防设施维护的测试方法和技术要求: 1、消防设施维护的周期性检测应依照《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)

技术要求点对点应答

设备技术要求点对点应答 1.本技术规范书适用于番茄社区一、三高层住宅楼无负压增压稳流供水设备集中采购的招标,是供应商(卖方)编制技术建议书的依据。经双方协商同意后,可作为订货合同的附件。 答:满足招标要求。 2.整套无负压增压稳流供水设备包括:泵体、配套电动机、配套电气控制柜、水泵公共底座、稳流补偿器、真空控制器、联轴器、联轴器防护罩以及所有跟其有关的接管法兰、敷线等。应达到提供的设备安装就位后,只须接上电源、电器控制和水系统之管道,便可进行调试和正式运转 答:我公司无负压供水能满足上述条件。 3.所投标的成套设备选用优质材料,外观良好,经久耐用,水泵为合资或进口优质产品,要求提供的整套设备是完整的符合国家标准的优质设备。 答:我公司采用进口格兰富水泵满足招标要求 4. 中标单位必须严格按照招标方要求的时间组织生产,保证按时运输全部设备到现场,并按招标单位指定的位置卸货。 答:满足招标要求 5. 投标单位必须是投标设备生产厂商或生产厂商授权的一级代理商。投标方为代理商的,投标时,要求提供厂方合同的授权文件,投标时,厂方必须提供书面保证:在产品使用期内,代理商因故发生变更时对代理商在合同及投标书中做出的承诺由厂方无条件继续履行。该书面保证附在投标文件中,与合同及投标书具有同等的法律效力。 答:我公司是设备生产厂家,满足招标要求 7.投标设备于我国境内近五年内无质量曝光记录或严重影响用户用水的质量事故及其他劣迹。 答:我公司严格保证水泵质量,从来没有质量曝光记录和影响用户水质事故

7.本招标产品标准、规范答:满足招标要求 8. 主要设计条件及技术要求答:满足招标要求 9 .技术资料和技术图纸 答:满足招标要求 10..检验、测试与验收 答:满足招标要求 11.指导安装、调试与试运行答:满足招标要求 12.培训 答:满足招标要求 13.质量保证 答:满足招标要求 14. 备品备件及专用工具答:满足招标要求 15.其它要求 答:满足招标要求 16. 铭牌 答:满足招标要求 17. 包装与运输 答:满足招标要求 18.技术服务及售后服务要求

1技术规范书响应文件

VVVVVVVVVVVVV 电动执行机构规范书 VVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVV 二〇二〇年五月

目次 1.总则 (1) 2.技术规范 (1) 3.设备规范 (1) 4.供货范围及交货时间 (5) 5.工程技术服务 (6) 6.买方工作 (6) 7.工作安排 (6) 8.备品备件、专用工具 (6) 9.质量保证和试验 (6)

1.总则 1.1 本规范书对卖方提供的热工自动化系统中的电动执行机构提出了技术方面和有关方面的要求,它包括功能设计、设备结构、性能和制造、安装和试验等方面的要求。满足要求 1.2 本规范书提出了最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。满足要求 1.3 如果卖方的报价与本规范书有偏差,应以书面形式提出,并对每一点都作详细说明。如卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么买方认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要求。满足要求 1.4 本规范书经买卖双方确认后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。满足要求 1.5 所投标的产品均要求为智能一体化型,且具有同类机组三年以上的运行经验。满足要求 1.6 电动执行机构按进口品牌ROTOK(IQ系列)、AUMA、SIPOS5和国产品牌瑞基、扬修五个品牌分别报价,以最高价计入总价,由招标方最终确定品牌。满足要求 2.技术规范 2.1 连续调节型电动执行机构可以通过伺服放大器(一体化,随执行机构供)直接接受来自DCS系统输出的4~20mA DC模拟信号。断续开关型调节的执行机构可以接受DCS系统输出的220VAC开关量信号。满足要求2.2 电动执行机构应具有结构简单、性能可靠的双向力矩保证装置。 满足要求 2.3 电动执行机构应具有可靠的制动功能,以防止电动机隋走,卖方在报价时应详细说明采用的制动方法及性能。满足要求 2.4 电动执行机构在失去电源或信号时,应能保持在失电或失信号前的原位不动,并应具有供报警用的输出接点。满足要求 2.5 电动执行机构应配置手轮和手/自动切换机构。在电动操作脱开时,无论电机是转动或是静止状态,都能安全地合至手轮操作位置。满足要求2.6 在电动执行机构行程的始终端,应装设终端开关。对有些执行机构还

应用技术规范方案点对点应答书

2009年中国电信陕西公司DNS扩容工程 《投标文件》:技术文档 北京融海恒信咨询有限公司

2009年8月 2009年中国电信陕西公司DNS扩容工程 技术规范书点对点应答

北京融海恒信咨询有限公司 2009年8月 目录 1. 总则 (5) 2.工程描述 (8) 2.1 工程概述 (8) 2.2 DNS配置现状 (9) 2.3 宽带用户现状及网络扩容目标 (10) 2.3.1宽带用户现状及发展目标 (10) 2.3.2网络扩容目标 (11) 2.3.3网络架构规划 (13) 4.项目及工程要求 (15) 4.1进度安排 (15) 4.2 安装、调试、开通及试运行 (16) 4.2.1发货计划 (16) 4.2.2交货 (17) 4.2.3安装和调试 (17) 4.2.4验收 (18) 5.技术服务和技术培训 (19) 5.1技术服务 (19)

5.2技术培训 (22) 6 技术文件 (22) 7 其他 (23)

1.总则 1.1本技术规范书用于中国电信陕西公司(即买方)2009年DNS系统扩容工程 技术要求和供货要求,并将作为供货方(即卖方)提出报价书和技术建议书的依据。供货方应标书的内容格式应符合本规范书的要求。 1.2本技术规范书以中文编写,卖方的答复分为技术规范书应答书和技术建议书 两部分,技术规范书应答书和技术建议书应以中文书面形式回复,技术建议书以及其他技术资料应采用中文,技术建议书格式及内容参见附件,卖方应提供技术建议书的电子版以及其它技术资料的电子版。 1.3卖方对技术规范书应逐条答复,答复应分为满足、部分满足和不满足。不得 使用“明白”、“理解”等词语。在答复中,要求明确满足程度,并做出总结性的详细解释,不得仅有应答而无解释。说明中有“详见”、“参见”的,应指明参见文档中的具体的章节或页码。 1.4卖方对规范书中提到的涉及技术和参数条目除回答外,还需详细阐明技术实 现原理、机制及具体指标和参数。对不满足和部分满足条目,可提出建议。 可选项目的满足应说明满足的规范标准。如果卖方对技术规范书的内容没有提出异议,买方即认为卖方能够满足本技术规范书的要求。如果卖方对此条要求没有异议,应回答满足。 1.5卖方提供的系统软件的特点、性能应完全符合买方指明的标准,并满足或高 于买方指出的要求。在此规范书中没有说明的条款,但ITU-T已有建议的系统软件的性能和功能,均应满足最新建议要求。卖方应同时说明软件系统所支持的其它国际标准化组织的标准(例如ISO建议、IEEE标准、IETF建议等)及我国国家标准、信息产业部标准。若卖方的软件系统包含自己专用

技术要求点对点应答

设备技术要求点对点应答 1本技术规范书适用于番茄社区一、三高层住宅楼无负压增压稳流供水设备集中采购的招标,是供应商(卖方)编制技术建议书的依据。经双方协商同意后,可作为订货合同的附件。 2?整套无负压增压稳流供水设备包括:泵体、配套电动机、配套电气控制柜、水泵公共底座、稳流补偿器、真空控制器、联轴器、联轴器防护罩以及所有跟其有关的接管法兰、敷线等。应达到提供的设备安装就位后,只须接上电源、电器控制和水系统之管道,便可进行调试和正式运转 3.所投标的成套设备选用优质材料,外观良好,经久耐用,水泵为合资或进口优质产品,要求提供的整套设备是完整的符合国家标准的优质设备。 4.中标单位必须严格按照招标方要求的时间组织生产,保证按时运输全部设备到现场,并按招标单位指定的位置卸货。 答:满足招标要求 5.投标单位必须是投标设备生产厂商或生产厂商授权的一级代理商。投标方为代理商的,投标时,要求提供厂方合同的授权文件,投标时,厂方必须提供书面保证:在产品使用期内,代理商因故发生变更时对代理商在合同及投标书中做出的承诺由厂方无条件继续履行。该书面保证附在投标文件中,与合同及投标书具有同等的法律效力。 7.投标设备于我国境内近五年内无质量曝光记录或严重影响用户用水的质量事故及其他劣迹。 7.本招标产品标准、规范 8.主要设计条件及技术要求 答:满足招标要求

9.技术资料和技术图纸 答:满足招标要求 10..检验、测试与验收 答:满足招标要求 11.指导安装、调试与试运行 答:满足招标要求 12.培训 答:满足招标要求 13.质量保证 14.备品备件及专用工具 答:满足招标要求 15.其它要求 16.铭牌 答:满足招标要求 17.包装与运输 答:满足招标要求 18?技术服务及售后服务要求 ①、质保期内投标方必须每月巡检设备一次,发现问题及时解决,在设备故障停 水后,4小时内恢复供水 ②、投标方必须保证其远程监控发现问题或故障能够及时进行排除,并保证不以远程监控

技术要求点对点应答

招标编号:PHFW1411084 分标编号:PHFW1411084-001 包号:1 国网浙江省电力公司 消防设施维保服务点对点应答书 投标人(盖单位公章) 法定代表人或其委托代理人(签字) 年月日 1 项目单位:杭州供电公司,余杭供电公司,萧山供电公司,富阳市供电公司,临安市 供电公司,桐庐县供电公司,建德市供电公司,淳安县供电公司 应答:满足 2 项目名称:杭州供电公司220KV、110kV、35KV变电站及生产办公场所消防系统维保; 余杭供电公司110KV、35kV变电站及生产办公场所、仓库消防系统维保;萧山供电公司110KV、35kV变电站及生产办公场所消防系统维保;富阳供电公司110KV、35kV变电站及生产办公场所、仓库消防系统维保;临安供电公司110KV、35kV变电站及生产办公场所消防系统维保;;桐庐供电公司110KV、35kV变电站及生产办公场所消防系统维保;建德供

电公司110KV、35kV变电站及生产办公场所消防系统维保;淳安供电公司110KV、35kV变电站及生产办公场所、仓库消防系统维保 应答:满足 3 服务时间:合同期2015年1月1日至2015年12月31日 应答:满足 4 维保工作内容及技术(服务)要求 4.1投标方现场服务人员在维保前应做好安全技术交底和安全培训 等必要的准备工作,现场服务人员应在良好的精神状态下实施维保工作,并提供维保所需的相关设备和仪器,负责与项目单位协调等有关工作,保证维保工作按计划顺利进行,并做好相应记录。维保内容根据服务单位的消防设施确定,主要包括但不限于以下项目: 消防维保月 检查内容 序号检查项目检查内容标准检查结果检查部位 1 消防供配电设消防用电设备 电源末级配电 箱处主、备电 切换功能正常

技术规范书模板

技术商务规范 招标内容说明 1.1投标资质文件 投标企业营业执照复印件。 税务登记证和机构代码证复印件 法人授权委托书原件及法人身份证复印件和被授权人身份证复印件 1.2投标承诺 对招标文件《技术商务要求》中的各项逐个应答。 1.3投标方公司简介及以往成功经验 1.3.1公司简介及综合服务能力:包括公司面积、公司架构、人员数目、专门服务于的该项目的人员数目(其中包括工作对接人员、设计人员、施工人员等)、服务的内容、有何优势资源等(可通过照片,图文并茂介绍)。 1.3.2专业服务特长及以往成功经验:包括曾经为哪些上市公司或知名企业提供过品牌宣传服务,包括合作时间、合作项目、典型个案。(需提供与大型企业或知名品牌合作的证明材料,如大型促销活动、合同复印件、活动资料图片等),具体如下: 1.3. 2.1列举2016年的活动现场布置案例、渠道宣传执行案例,需图文并茂。 1.3. 2.2提供2016年金额最大的广告物料制作合同复印件及相关照片。 1.3. 2.3如有证明投标方具有更多优势资源和实力的材料,请一一列举。 1.3.3列举能证明有较强公关能力和社会关系、能保障我司广告顺利发布及报批的证明材料。(注:今后将负责在我司的下属渠道内进行悬挂横幅、发布喷画广告、开展户外促销及开展中小型活动等相关手续报批)。 1.4报价 1.4.1招标方给出基准价(详见附件),投标方对招标方提供的基准价的所有单项统一打折(报价包税)。如报价高于基准价的100%,即视为无效报价,该投标单位报价分为0分。 1.4.2报价应一次性报定,中标后不能再另外加收费用。

1.5其它说明 1.5.1要求招标单位提供的配合; 1.5.2对招标文件内容有不同意见的偏离说明; 项目要求及说明: 投标方的要求 1、相应的资质文件(详见1.1投标资质文件)。 2、有为上市公司或知名企业进行品牌项目服务的经验(列举合作内容)。 3、有固定且面积超过60平米的办公场地,有专项工作组(含项目负责人、策划、设计、施工人员)支撑对联通公司的广告服务项目。区广告执行公司设计人员不少于1人,施工人员不少于2人;市广告执行公司设计人员不少于2人,施工人员不少于4人,工作用车不少于2台。 4、全国范围注册的广告公司均可参与投标,阳江范围外的公司必须保证至少有服务团队在阳江驻点服务(负责与招标方工作对接),或承诺收到中标通知书后30天内在阳江市设立独立机构或直属的常设机构(包括设置有分公司或办事处)。 服务时间要求 渠道网点宣传布置(挂横幅、安装喷画、更换灯箱画、摆放堆头等)3-5天完成,紧急任务2天完成。 活动现场的布置,1天内完成。 物料制作时间:喷画、横幅、X架、易拉宝1-2天完成,单张、海报、表格印刷3-5天完成,卡套包装材料制作5-8天完成,其他材质物料制作7天完成。 能承诺在指定时间内完成各类需求, 未能按时完成则接受招标方在考核中扣分(由招标方造成延误除外)。承诺能够接受突发性的紧急任务,并按时按质交付。 考核办法 1考核评分 每月最后一周,由招标方的使用部门对中标方的整体服务水平进行综合评定,市执行单位(标段一、二)的考核中市公司(市场部)打分权重占50%,各使用部门占50%;县执行单位(标段三、四)的考核中县公司占80%,市公司(市场部)占20%。综合评定分为四个

技术规范书-空调

江苏省广电有线信息网络股份有限公司苏州分公司传输中心机房工程 空调采购安装工程 技术规范书 二○一七年六月

目录 1.概述 (1) 1.1.定义 (1) 1.2.必须满足的技术标准/规范 (3) 2.工程建设背景及采购需求 (3) 2.1. 工程建设背景 (3) 2.2. 采购需求一览表 (4) 3.主要技术要求 (5) 3.1.风冷型机房机房专用空调 (5) 3.1.1. 主要技术要求 (5) 3.1.2. 外观与结构要求 (6) 3.1.3. 压缩机 (6) 3.1.4. 室内机风机 (6) 3.1.5. 膨胀阀 (7) 3.1.6. 蒸发器 (7) 3.1.7. 加热性能 (7) 3.1.8. 空气过滤性能 (7) 3.1.9. 室外机 (7) 3.1.10. 温湿度检测 (8) 3.1.11. 漏水检测 (8) 3.1.12. 监控系统 (8) 3.1.13. 保温材料 (9) 3.1.14. 噪声要求 (9) 3.1.15. 电气性能 (9) 3.2.多联机(热泵)空调 (10) 3.2.1. 主要技术要求 (10) 3.2.2. 产品要求 (11) 3.3.分体空调 (12) 3.3.1. 主要技术要求 (12) 3.4.吊顶式分体全新风变频空调机 (13) 3.4.1. 主要技术要求 (13) 3.4.2. 电气性能 (13) 3.5. 湿膜加湿机 (14) 3.5.1. 主要技术要求 (14) 3.6. 空气压缩式雾化喷淋 (17) 3.6.1. 主要技术要求 (17) 4. 施工要求 (18) 5.技术服务要求 (19) 5.1.设备检验 (19) 5.1.1. 出厂检验 (19) 5.1.2. 供货 (20) 5.1.3. 到货抽检 (20) 5.2.设备验收 (21)

对技术规范书的点对点应答

对技术规范书的点对点应答-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中国移动吉林公司2009年消防系统维保服务 技术规范 中国移动通信集团吉林有限公司 2008年12月

目录 第一部分概述 一、我省消防设施主要设备概述 二、2006-2008年维保主要案例统计 三、技术规范有关说明 第二部分技术规范书 一、维修、保养委托范围 二、维修、保养适用质量标准 三、消防设施维护的测试方法和技术要求 四、维修、保养周期要求 五、消防检测要求 六、维修、保养服务组织和服务响应要求 七、维保企业职责要求 八、培训要求 九、需协助甲方完成的其他工作 十、投标说明

南京消防器材股份有限公司 对技术规范书的点对点应答 一、维修、保养委托范围 1、火灾自动报警及消防联动控制系统; 2、吸气式火灾探测报警系统; 3、自动灭火系统; 4、室内外消火栓系统; 5、防烟排烟与通风空调系统; 6、防火门及活动式防火分隔设施; 7、火灾应急照明和疏散指示标志系统; 8、消防电梯、消防通讯设备及火灾应急广播系统; 9、消防供电和配电系统; 10、消防供水系统; 11、疏散楼梯、疏散走道、疏散门。 具体保养部位等详见附件:全省各单位消防维保设施统计表,具体实施时会有一些调整。请提供各类消防系统1年维保的报价,须提供每个分公司/营业部/楼的消防维保详细分项报价和报价依据。 --乙方满足甲方所委托的维修、保养范围。 二、维修、保养适用质量标准 根据各类消防系统适用的质量标准、吉林省相关消防管理办法以及集团公司有关消防设施维护管理规定。 --乙方维修、保养质量标准满足相关规定。 消防设施的维护和检测,应保障通信生产设备的安全,不得影响通信生产设备的正常运行。 --乙方保证在维保工作进行中不影响通信生产设备的正常运行。 三、消防设施维护的测试方法和技术要求:

F1附录一点对点应答补充接入层设备技术要求

附录一 接入层设备技术要求

1.接入层小区中心交换机技术要求 1.1主要功能: 汇聚下级设备流量; 实现用户安全; 管理用户流量、控制用户数据流向; 控制用户上网参数; 实现部分用户数据的出网路由和网内VLAN之间的路由; 实现用户不同服务级别的分类和处理; 建议实现对端口、VLAN或IP的流量统计; 数据帧过滤; 网络管理功能。 应答:满足。 1.2物理接口要求 介质类型:上行千兆端口采用光口/电口。应至少提供两个口,一主一备。 下行10/100M接口能够速率自适应,接口类型采用非屏蔽双绞线UTP RJ-45电接口或光口。 应答:满足。 1.3、设备应满足的标准 IEEE 802.1d:介质存取控制桥标准; IEEE 802.3:以太网标准; IEEE802.3u:快速以太网标准; IEEE802.3z:千兆以太网标准; IEEE 802.1q:虚拟网标准。 若卖方的产品还满足其它标准或专用标准,应详细说明。 应答:满足。 1.4.主要协议 卖方应说明对以下协议的支持情况:

Ipv4、Ipv6、RIPv2 OSPF BGP 静态路由 路由重分布 IGMP ICMP IRDP IP组播支持能力:IGMP、PIM、DVMRP (10)其它协议支持能力 应答:满足。 1.5、体系结构、交换能力及主要技术指标 大于20Gbps的无阻塞交换体系结构。 应答:满足。CiscoCat2948G/Cat2948G-L3无阻塞交换背板为24G。 电源模块应有冗余备份。 应答:满足。通过外置电源模块实现冗余备份。 支持三层交换,第三层交换路由性能不低于10Mpps(64字节数据包)。 应答:满足。三层转发能力为15Mpps。 支持VLAN,每台交换机支持VLAN数量不低于1024个。并对VLAN数目 与设备性能的关系做出说明。 应答:满足。支持1024个VLAN。 支持NAT(包括静态和动态)。 应答:不满足。因从网络的业务和需求上分析,这层作没有必要作NAT。 支持线速ACL。

技术规范点对点应答书

2009 年中国电信陕西 公司 DNS扩容工程 投标文件》:技术文档

北京融海恒信咨询有限公司 2009 年8月

2009 年中国电信陕西公司 DNS扩容工程 技术规范书点对点应答 北京融海恒信咨询有限公司

2009 年8月

目录 1. 总则. (4) 2.工程描述 . (6) 2.1 工程概述 . (6) 2.2 DNS 配置现状 (7) 2.3.1 宽带用户现状及发展目标 (8) 2.3.2 网络扩容目标 (8) 2.3.3 网络架构规划 ............................................... 10 4.2.4 验收 ....................................................... 14 5.技术服务和技术培训 .. (15) 5.1 技术服务 (15) 5.2 技术培训 (16) 6 技术文件 . (17) 1. 总则 1.1 本技术规范书用于中国电信陕西公司(即买方) 2009年 DNS 系统扩容工 程 技术要求和供货要求,并将作为供货方(即卖方)提出报价书和技术建议 书的依据。供货方应标书的内容格式应符合本规范书的要求。 1.2 本技术规范书以中文编写,卖方的答复分为技术规范 书 应答书和技术建 议 书两部分,技术规范书应答书和技术建议书应以中文书面形式回复,技术 建议书以及其他技术资料应采用中文,技术建议书格式及内容参见附件, 卖方应提供技术建议书的电子版以及其它技术资料的电子版。 1.3 卖方对技术规范书应逐条答复,答复应分为满足、部 分 满足和不满足。 2.3 宽带用户现状及网络扩容目标 (8) 4.项目及工程要求 (12) 4.1 进度安排 (12) 4.2 安装、调试、开通及试运行 4.2.1 发货计划 .......... 4.2.2 交货 .. (13) (13) (13) (13) 7 其他 . (17)

商务部分-点对点应答—规范书

第三章 中国移动2015年TD-LTE无线网设备 勘察设计集中采购 商务规范书 【】公司 【】公司 【】年【】月【】日于【】 答:满足

第一条合同双方当事人 本合同由下列当事人于年月日在签订: 甲方: 法定地址: 法定代表人: 乙方: 法定地址: 法定代表人: 鉴于: 甲方:【】公司,一家依据中华人民共和国(“中国”)法律成立并在中国【】合法注册、经营及有效存续的公司,具有签署本合同的合法主体资格,且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响甲方继续正常存续和履行本合同的能力; 乙方:【】公司,一家依据中国法律成立并在中国【】合法注册、经营及有效存续的公司,具有签署本合同的合法主体资格,且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响乙方继续正常存续和履行本合同的能力;答:满足 本合同签订依据: ** 《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》; 答:满足 为此,本合同双方当事人本着平等互惠、协商一致的原则,授权各自的代表按照下述条款签署本合同。

答:满足 第二条乙方应承担的本合同项目工程设计的名称及规模: 项目名称规模 答:满足 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件: 序号资料及文件名称份数内容要求 1 2 3 …… 答:满足 第四条乙方向甲方交付的文件: 序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1 2 答:满足 第五条费用计算及支付 ** 甲方应 向乙方支付 本合同项目的设计费收费明细详见下表:不含税 价格 增值税率 或征收率 增值税 税额 小计 (人民币元)

项目 合同总价小写:大写: 答:满足 **履约保证金:乙方应于合同签署前向甲方递交履约保证金,履约保证金为合同总金额的【】%计人民币【】元(大写:【】)。 答:满足 ** 设计费的支付方法为: 一、合同签署30日内向乙方支付合同总价的【20 】%计人民币【】元(大写:【】)。 付款时提供:1、乙方发出的付款申请;2、由乙方提供的与合同金额相符的全额增值税专用发票原件及复印件各一份;3、合同关键页的复印件。答:满足 二、甲方评审通过后30日内向乙方支付合同总价的【70 】%计人民币【】元(大写:【】)。 付款时提供:1、乙方发出的付款申请;2、由乙方提供的与合同金额相符的全额增值税专用发票原件及复印件各一份;3、合同关键页的复印件;4、该工程设计通过评审的批复文件复印件。 答:满足 三、考核款:双方应在本合同服务期满后的30天内进行上述考核并签署书面确认合同总价【10】%的考核款,计人民币【】元(大写:【】)。 考核款时提供:1、乙方发出的付款申请;2、由乙方提供的与合同金额相符的全额增值税专用发票原件及复印件各一份;3、甲乙双方签署的考核合格书面确认书复印件。答:满足**卖方承诺在买方支付合同款项时,如本合同采购内容已属于卖方增值税应税范围,则向买方开具增值税专用发票。答:满足 **乙方在甲方支付合同款项时,应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票,乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确,不开具或开具不合格的,甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。答:满足 **乙方应在接到甲方开票要求后开具发票,并须在开具发票之日起【10】个工作日内将增值税专用发票送达至甲方,甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方开具的增值税专用发票不合格

相关文档