1 使用说明

1.1本检查表适用于工贸行业具有煤粉爆炸性粉尘作业场所的企业开展粉尘防爆安全检查及安全生产监督管理部门组织或委托专业技术机构(专家)开展粉尘爆炸作业场所专项监督检查。

1.2本检查表所指爆炸性粉尘主要有煤炭等。如煤粉等。

1.3本检查表主要依据的法规、规章、标准规范:

《严防企业粉尘爆炸五条规定》(安监总局令﹝2014﹞68号)

国务院安委会办公室关于深入开展铝镁制品机加工企业安全生产专项治理的通知(安委办〔2012〕38号)

GB 15577-2007 粉尘防爆安全规程

GB/T 29304-2012 爆炸危险场所防爆安全导则

GB 50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范

GB/T 17919-2008粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则

AQ 3009-2007危险场所电气安全防爆规范

GB 17269-2003铝镁粉加工粉尘防爆安全规程

GB 16543-2008 高炉喷吹烟煤系统防爆安全规程

GB 17440-2008粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

GB 19081-2008 饲料加工系统粉尘防爆安全规程

GB 18245-2000 烟草加工系统粉尘防爆安全规程

AQ 4228-2012 木材加工系统粉尘防爆安全规范

GB 19881-2005 亚麻纤维加工系统粉尘防爆安全规程

AQ 4232-2013塑料生产系统粉尘防爆规范

1.4安全基础管理检查项目设置机构和职责、管理制度、培训教育、隐患排查治理、应急救援预案与演练五个项目。作业场所管理检查项目设置建(构)筑物结构与布局、爆炸危险场所、防爆电气设备、防雷防静电、通风除尘、作业安全六个项目。

1.5检查表按检查项目、检查内容与检查方法、检查依据、检查情况、检查结果五类目设置。

1.6检查结果为“符合”或“不符合”。检查结果如果为“不符合”,企业应按照国家法规及标准要求进行整改。

2 知识要点

2.1术语和定义

粉尘(Dust):粉尘(Dust)是指可在空中悬浮一定时间的固体微粒。国际标准化组织规定,粒径小于75μm的固体悬浮物定义为粉尘。习惯上对粉尘有许多名称,如灰尘、尘埃、烟尘、矿尘、砂尘、粉末等。

可燃粉尘:在一定条件下能与气态氧化剂(主要是空气)发生剧烈氧化反应的粉尘。如铝粉、镁粉、锌粉、钛粉、锆粉、煤粉、面粉、淀粉、糖粉、奶粉、血粉、鱼骨粉、烟草、棉花、茶叶粉、纤维粉、木粉、纸粉、橡胶塑料粉、染料粉等。

粉尘爆炸危险场所:存在可燃粉尘和气态氧化剂(主要是空气)的场所。

导电粉尘:电阻系数等于或小于1×103欧·米的粉尘、纤维飞扬物。如铝粉、镁粉、锌粉、钛粉、锆粉。

爆炸性粉尘环境中粉尘分级:ⅢA级为可燃性飞絮,如烟草纤维、木棉纤维、木质纤维等;ⅢB级为非导电性粉尘,如小麦粉、玉米淀粉、糖粉、有机玻璃粉、合成树脂、天然树脂等;ⅢC级为导电性粉尘,如铝粉、镁粉、锌粉、钛粉、锆粉等。

粉尘层的引燃温度:规定厚度的粉尘层在热表面上发生点燃的热表面的最低温度。如木质纤维高温表面堆积粉尘层(5mm)的引燃温度为250℃。

粉尘云的引燃温度:炉内空气中所含粉尘云出现点燃时炉子内壁的最低温度。如木质纤维的粉尘云的引燃温度为445℃。

爆炸极限:粉尘在空气中形成爆炸性混合物的最低浓度为爆炸下限;粉尘在空气中形成爆炸性混合物的最高浓度为爆炸上限。如贫煤粉的爆炸下限为

34-45g/m3。

3 安全基础管理(通用部分)

第7 页共20 页

第8 页共20 页

第9 页共20 页

第10 页共20 页

4煤粉防爆安全检查表(专业部分)

第11 页共20 页

第12 页共20 页

第13 页共20 页

第14 页共20 页

第15 页共20 页

第16 页共20 页

第17 页共20 页

第18 页共20 页

gb15577- 粉尘防爆安全规程

1、范围 本标准规定了粉尘防爆的安全总则,粉尘爆炸危险场所的建(构)筑物的结构与布局、防止粉尘云与粉尘层着火、粉尘爆炸的控制、除尘系统、粉尘控制与清理、设备设施检修和个体防护。 本标准适用于粉尘爆炸危险场所的工程及工艺设计、生产加工、存储、设备运行与维护。 本标准不适用于煤矿井下、烟花爆竹、火炸药和强氧化剂的粉尘场所。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订单)适用于本文件,GB/爆炸性环境第15部分:电气装置的设计,选型和安装 GB/T11651个体防护装备选用规范 GB12158防止静电事故通用导则 可燃性粉尘环境用电设备第一部分:通用要求 GB/T15605粉尘爆炸泄压指南 GB/T16758排风罩的分类及技术要求 GB/T17919粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则 GB/T18154监控式抑爆装置技术要求 GB/T24626耐爆炸设备 GB/T25445抑制爆炸系统 GB50016建筑设计防火规范 GB50057建筑物防雷设计规范

GB50058爆炸危险环境电力装置设计规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 可燃性粉尘:在大气条件下能与气态氧化剂(主要是空气)发生剧烈氧化反应的粉尘、纤维或飞絮。爆炸性环境:在大气条件下,可燃性粉尘与气态氧化剂(主要是空气)形成的混合物被点燃后,能够保持燃烧自行传播的环境。 粉尘爆炸危险场所:存在可燃性粉尘和气态氧化剂(主要是空气)的场所 惰化: 向有粉尘爆炸危险的场所充入惰性物质,使粉尘/空气混合物失去爆炸性的技术 抑爆: 爆炸初始阶段,通过物理化学作用扑灭火焰,使未爆炸的粉尘不再参与爆炸的控爆技术隔爆: 爆炸发生后,通过物理化学作用扑灭火焰,阻止爆炸传播,将爆炸阻隔在一定范围内的技术。 泄爆: 围包体内发生爆炸时,在爆炸压力达到围包体的极限强度之前,使爆炸产生的高温、高压燃烧产物和未燃烧物通过围包体上预先设置的薄弱部位向无危险方向泄出,使围包体不致被破坏的控爆技术。 二次爆炸: 发生粉尘爆炸时,初始爆炸的冲击波降未发生爆炸的沉积粉再次扬起,形成粉尘云,并被引燃而发生的连续爆炸。 清理:

防火防爆(专业)安全检查表

防火防爆(专业)安全检查表

防火防爆及消防(专业)安全检查表 目的:通过对公司消防制度及消防设施的检查,查出不符合项,以制定整改措施,消除消防隐患,确保生产的安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求:按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出不符合项及时处理,暂时无法处理的应采取有效的预防措施,并立即向安全科和有关领导报告。 内容:见检查项目。 计划:每年不少于两次检查。 序号检查项 目 检查标准检查方法 (或依据) 检查评价 符合不符合及主要问 题 1 队伍设置兼职消防队伍,消防 力量应满足企业的应急要 求。建立健全岗位责任制 和消防日常管理制度。消 防队伍管理人员和消防队 员必须经过专业的消防培 训。建立消防训练规则和 训练计划,并严格按照计 划进行消防训练。建立公 司的防火档案,对关键装 置及重点部位应制订切实 可行的消防灭火档案、预 案和培训教育方案,每年 至少演练两次。建立和培 训义务消防队,负责全体 职工的防火、灭火知识教 育加强防火检查,消除火 险隐患。参加新建、改建 和扩建工程有关消防的 “三同时”审查和验收。 通讯设施完好,保证“119” 随时畅通,火警记录规范, 严格执行交接班制度。 查档案。

2 消防水 泵站值班人员能熟练进行消防 灭火供水操作。平时保证 稳高压消防水系统供水压 力正常。消防水泵站应有 不少于两条的出水管,直 接与环状管网联接。消防 水泵应设双电源,随时处 于自启动状态,做好供水 准备。 查现场查档 案。 3 消防泡 沫泵房泡沫泵站禁止挪作他用, 禁堆杂物,保持室内清洁。 泡沫发生系统保持完好, 零部件齐全,随时保持备 用状态。泡沫液定期更换, 有记录。 查现场查记 录。 4 其他消 防设施消防栓要有编号,开启灵 活,出水正常,排水良好,, 出水口扪盖、橡胶垫圈齐 全完好。消防枪消防水带 应完好。消防水管管经及 消防栓的配备数量和地点 应符合国家标准。消防柜 内器材配备齐全。消防器 材放置在干燥、清洁处, 由专人负责定期检查,附 件完好无损。药剂定期更 换、有更换记录和有效期 标签。 查现场和记 录。 检查与责任制挂钩记录:

粉尘防爆实施方案详细版

文件编号:GD/FS-8058 (解决方案范本系列) 粉尘防爆实施方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

粉尘防爆实施方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为深刻吸取江苏昆山市“8.2”特别重大事故教训,切实加强涉农企业粉尘防爆专项整治工作。有效防止粉尘爆炸事故发生,按照临沂经济技术开发区管委会办公室《XXXXXX》。按照《安全生产法》、《严防企业粉尘爆炸五条规定》(安监总局68号令)等法律法规。结合我局工作实际,特制定本实施方案。 一、工作目标和主要任务 通过开展防止粉尘爆炸事故专项整治,加大安全生产监管工作力度,强化生产经营单位安全生产主体责任,督促生产经营单位按照国家法律、法规、标准等有关规定要求,完善安全技术及管理措施,建立预

防粉尘爆炸的长效机制,进一步提高从业人员安全生产意识和防护自救能力,有效防范生产经营单位粉尘爆炸事故发生。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,通过此次专项整治要掌握涉农企业内易发生粉尘爆炸事故作业场所的具体数量、分布情况及隐患排查情况,建立相应台帐资料和数据库,认真履行监管责任。 二、重点行业和重点内容 (一)整治范围 1、易发生粉尘爆炸事故的生产经营单位:包括木材加工企业、饲料生产加工企业。 2、常见粉尘爆炸作业场所和设备:包括厂房、仓库、密闭空间等作业场所和除尘设备、混合机、抛光机、输送机、筛选机等会生产粉尘的设备。 3、常见爆炸粉尘:小麦、玉米、米糠、木屑等

(完整word版)特种设备检查表.doc

类 检查项目别 机构及 制度 单 位 安 全 设备档案管 理 人员档案 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表 (表 1——使用单位安全管理情况检查项目表) 检查项 检查内容 目编号 1是否建立安全管理机构或专兼职管理人员 2是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度 3是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录 4是否建立设备档案,是否齐全,保管是否良好 所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内,检验报告中所5 提出的问题是否整改 6所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录 7抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内 8是否有特种设备作业人员培训记录

特种设备使用单位现场安全监督检查项目表(表 2——锅炉使用情况检查项目表) 类别检查项目 作业人员 登记及 检验标志 安全附件及安 全保护装置锅炉 运行参数 本体、阀门、管 道状况 水(介)质 处理 其它检查项 检查内容 目编号 1在岗作业人员是否具有有效证件 2是否有使用登记证,是否在检验有效期内 液位(面)计是否有最高、最低安全液位标记,液位3 是否显示清楚并能被作业人员正确监视 安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记,或者水封4 管是否被堵塞 5压力表是否有有效的检定证书或标记 6温度计是否有有效的检定证书或标记 仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一7 致 8是否按规定装有相关保护装置和报警装置 9水位、压力、温度是否在允许范围内 10是否及时填写运行记录,记录是否与实际相符 11是否发现漏气、漏水现象 12是否有肉眼可见的损坏(含炉墙) 13是否按规定配备水处理设备或进行锅内水处理 14是否有水(介)质化验记录 15是否存在常压锅炉承压使用或者使用土锅炉等情况

化工企业粉尘防爆专项治理

化工企业粉尘防爆专项治理 根据前期排摸,涉及爆炸性粉尘的部分化工企业对粉尘云最小 点火能量、粉尘云最大爆炸压力和爆炸指数等粉尘物料的爆炸特性 参数掌握不全面,泄爆、抑爆、抗爆、隔爆等措施未按照粉尘爆炸 参数进行设计,且不同程度存在惰化措施缺少氧含量监测、除尘器 缺少控爆措施等问题。 要坚持问题导向、目标导向和结果导向,推动上海化学工业区 内的化工企业完善和落实安全生产责任链条、制度成果、管理办法、重点工程、工作机制和预防控制体系,重在从根本上消除粉尘爆炸 事故隐患,有效防范和化解重大安全风险,提升企业本质安全水平,为全市层面全面开展化工企业粉尘防爆专项治理积累经验。 以《粉尘防爆安全规程》《石油化工粉体料仓防静电燃爆设计 规范》等标准为基础,重点聚焦12项问题: (一)企业未辨识所存在的粉尘爆炸危险场所,未确定可燃性 粉尘爆炸危险性以及粉尘爆炸危险场所的数量、位置、危险区域等,未分析存在的粉尘爆炸危险因素,未评估粉尘爆炸风险,并采取消 除或有效控制粉尘爆炸风险的措施。 (二)存在粉尘爆炸危险场所的企业未开展粉尘防爆安全教育 及培训,未普及粉尘防爆安全知识和有关法规、标准;其主要负责

人、安全管理人员和粉尘爆炸危险岗位的作业人员及设备设施检维修人员上岗前未进行专项粉尘防爆安全技术培训,并经考试合格。 (三)存在粉尘爆炸危险场所的企业未进行粉尘爆炸危险区域划分,未采取相应防护措施。 (四)粉尘爆炸危险区域20区内未规范设置防范点火源措施,如防静电、防积热、电气设备防爆、防撞击摩擦火花等。 (五)粉尘爆炸危险场所未严格控制区域内的作业人员数量,设有休息室、会议室等人员密集场所。 (六)粉尘爆炸危险场所存在明火,或者动火作业未严格遵守审批、监护制度,未采取有效防范措施。 (七)容易产生积尘的场所未加强通风除尘,或者未制定粉尘清扫制度,未及时规范清理积尘。 (八)采用惰化防爆的工艺设备未进行氧浓度监测。 (九)存在粉尘爆炸危险的工艺设备,单独采取隔爆措施,未采用泄爆、抑爆、抗爆措施。 (十)可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统,不同防火分区的除尘系统互联互通。 (十一)石油化工粉体料仓内部存在与地绝缘的金属构件和金属突出物。

最新2020年粉尘防爆专项整治行动总结

2018年粉尘防爆专项整治行动总结 根据市安委会办公室印发《***2020年工贸行业粉尘防爆专项整治工作实施方案》的文件要求,结合我县实际情况,我县开展了工贸行业粉尘防爆专项整治工作,现将工作情况汇报如下: 一、高度重视 我局接到文件后,局领导高度重视,组织力量在全县范围内开展工贸行业粉尘防爆专项整治工作。粉尘防爆专项整治行动是工贸行业安全隐患整治主要的专项行动之一,粉尘爆炸危害性大,破坏力度强,一旦发生事故,造成伤亡人数大,后果不堪设想。我局意识到粉尘爆炸的严重后果,一直高度重视粉尘防爆这项工作,牢牢抓在手里不放松。 二、周密部署,建立台账 我局把各乡镇、开发区召集在一起,召开粉尘防爆专项整治行动专题会议,部署全县粉尘防爆专项整治工作,要求各乡镇、开发区摸清辖区内粉尘涉爆工贸企业基本情况,如企业规模、粉尘种类、涉粉作业人数等,建立工作台账,利于工作开展。 三、把握重点,严格执法 对于各乡镇、开发区上报来的粉尘涉爆工贸企业台账,我局对金属粉尘、木粉等危险性高的,涉粉作业人数较多的企业进行重点检查,严格按照建构筑物、除尘系统、防火措施、粉尘清扫等四个方面的检查要求。目前,存在的问题有以下几点:一是除

尘设备没有实时开启,自己感觉粉尘浓度大了再开,不是先开启除尘设备再作业;二是工作现场打扫不及时,建立了粉尘清扫制度,没有严格执行,要求每天打扫,却是几天打扫一次;三是清扫位置不彻底,只对地面清扫,墙上、窗户上、设备上的粉尘都没有清扫。 下一步工作 一、持续发力。继续抓好工贸行业粉尘防爆专项整治工作,不让专项整治工作成为一道风,一刮而过,要持续抓下去,坚决遏制发生粉尘爆炸事故。 二、重点关注。对于粉尘涉爆风险性比较高的企业要重点关注,加强监管,不能因为企业有所改变,就放松警惕,一放了之。 三、严格执法。对检查中发现的隐患,拒不整改的企业,要按照相关法律法规,进行立案调查,起到威慑作用。 2020年上半年开展粉尘防爆安全生产专项整治工作总结一、明确目标,统筹兼顾 一是制定方案。为进一步做好粉尘防爆安全生产专项整治工作,我镇制定并向各负有安全监管部门及村居下发《丹阳镇关于制定2020年粉尘防爆专项整治工作方案的通知》(丹政综[2020]148),明确目标任务,重点内容,工作要求,确保粉尘防爆安全生产专项整治工作顺利完成。

粉尘爆炸专项应急预案

粉尘爆炸事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 1.1 事故类型 粉尘爆炸事故可能发生在粉尘作业场所、仓库等区域,由于粉尘作业场所作业时会产生大量的可燃爆粉尘,如果粉尘清扫不及时、通风系统不畅,当粉尘浓度超过爆炸极限,遇到明火即可能发生粉尘爆炸事故。 1.2 危险程度分析 1、粉尘爆炸是可燃性粉尘在空气中浮游,当一种火源给予一定的能量后发生的爆炸。铝镁粉尘遇湿自热产生放热反应,形成热源。粉尘浓度超过爆炸极限,遇到明火即可能发生爆炸事故。 2、粉尘爆炸有产生二次爆炸的可能性。由于粉尘的初始爆炸气浪会将沉积粉尘扬起,在新的空间达到爆炸浓度而产生二次爆炸。这种连续爆炸会造成极大的破坏。严重的危及到周边建筑和群众,造成重大伤亡。 3、粉尘爆炸会产生有毒气体。产生的有毒气体是一氧化碳和爆炸物(如塑料)自身分解的毒性气体。毒气的产生往往造成爆炸过后的众多人畜中毒伤亡,必须充分重视。 1.3 事故预防和应急措施 1.3.1 事故预防措施 公司为避免粉尘爆炸事故发生,采取的预防措施主要有:

1、粉尘作业场所与其他建筑物保护安全距离; 2、粉尘作业人员进行培训专项考核,能够识别并正确应对粉尘爆炸危险; 3、生产设备,通风管道,采取防静电措施;使用防爆电气设备;有泄爆,阻爆,隔爆装置。 4、控制热源场所进行通风; 5、制定了粉尘火灾防爆管理制度和动火作业管理制度。 6、防止摩擦、碰撞产生火花。 7、所有产尘点均应装设吸尘罩。 8、所有可能积累粉尘的生产车间和贮存室的设备、地面每天至少清扫一次,不应使用压缩空气进行吹扫。 9、每周至少一次对通风系统进行除尘清扫。 10、每月至少组织一次由安全主任牵头的安全生产大检查,对发现的事故隐患各部门应及时整改,整改有难度的,应及时上报总经理。 11、每年至少组织二次应急救援演练。 1.3.2 应急措施 1、现场作业人员发现粉尘火灾爆炸事故的征兆,以及发生粉尘火灾爆炸事故后,应当依事故现场处置方案,立即停机,切断现场所有电源开关,扑救火灾,通知现场及附近人员紧急撤离事故现场,并立即向安全主任或上级报告。

煤粉防爆安全检查表

煤粉粉尘爆炸危险作业场所安全 检查表 南阳防爆电气研究所科创中心编制 南阳防爆电气研究所科创中心发布 2017年7月

目录 1 使用说明 (1) 2 知识要点 (3) 3 安全基础管理(通用部分) (7) 4 煤粉防爆安全检查表(专业部分)................ 错误!未定义书签。本检查表编制人员:吴长康。

1 使用说明 1.1本检查表适用于工贸行业具有煤粉爆炸性粉尘作业场所的企业开展粉尘防爆安全检查及安全生产监督管理部门组织或委托专业技术机构(专家)开展粉尘爆炸作业场所专项监督检查。 1.2本检查表所指爆炸性粉尘主要有煤炭等。如煤粉等。 1.3本检查表主要依据的法规、规章、标准规范: 《严防企业粉尘爆炸五条规定》(安监总局令﹝2014﹞68号) 国务院安委会办公室关于深入开展铝镁制品机加工企业安全生产专项治理的通知(安委办〔2012〕38号) GB 15577-2007 粉尘防爆安全规程 GB/T 29304-2012 爆炸危险场所防爆安全导则 GB 50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范 GB/T 17919-2008粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则 AQ 3009-2007危险场所电气安全防爆规范 GB 17269-2003铝镁粉加工粉尘防爆安全规程 GB 16543-2008 高炉喷吹烟煤系统防爆安全规程 GB 17440-2008粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程 GB 19081-2008 饲料加工系统粉尘防爆安全规程 GB 18245-2000 烟草加工系统粉尘防爆安全规程 AQ 4228-2012 木材加工系统粉尘防爆安全规范 GB 19881-2005 亚麻纤维加工系统粉尘防爆安全规程 AQ 4232-2013塑料生产系统粉尘防爆规范 1.4安全基础管理检查项目设置机构和职责、管理制度、培训教育、隐患排查治理、应急救援预案与演练五个项目。作业场所管理检查项目设置建(构)筑物结构与布局、爆炸危险场所、防爆电气设备、防雷防静电、通风除尘、作业安全六个项目。 1.5检查表按检查项目、检查内容与检查方法、检查依据、检查情况、检查结果五类目设置。

粉尘防爆实施方案示范文本

粉尘防爆实施方案示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

粉尘防爆实施方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为深刻吸取江苏昆山市“8.2”特别重大事故教训,切 实加强涉农企业粉尘防爆专项整治工作。有效防止粉尘爆 炸事故发生,按照临沂经济技术开发区管委会办公室 《XXXXXX》。按照《安全生产法》、《严防企业粉尘爆炸 五条规定》(安监总局68号令)等法律法规。结合我局工作 实际,特制定本实施方案。 一、工作目标和主要任务 通过开展防止粉尘爆炸事故专项整治,加大安全生产 监管工作力度,强化生产经营单位安全生产主体责任,督 促生产经营单位按照国家法律、法规、标准等有关规定要 求,完善安全技术及管理措施,建立预防粉尘爆炸的长效 机制,进一步提高从业人员安全生产意识和防护自救能

力,有效防范生产经营单位粉尘爆炸事故发生。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,通过此次专项整治要掌握涉农企业内易发生粉尘爆炸事故作业场所的具体数量、分布情况及隐患排查情况,建立相应台帐资料和数据库,认真履行监管责任。 二、重点行业和重点内容 (一)整治范围 1、易发生粉尘爆炸事故的生产经营单位:包括木材加工企业、饲料生产加工企业。 2、常见粉尘爆炸作业场所和设备:包括厂房、仓库、密闭空间等作业场所和除尘设备、混合机、抛光机、输送机、筛选机等会生产粉尘的设备。 3、常见爆炸粉尘:小麦、玉米、米糠、木屑等可燃性非导电粉尘。 (二)重点内容

粉尘防爆专项培训考试卷(含答案)

2019年粉尘防爆安全专项培训考试卷 日期:姓名:分数: 一选择题(每题5分,共25分) 1、粉尘生产场所(B )对场所进行清理。 A 每周B每班C每月 2、对木粉尘生产场所进行清理,应不能产生火花、静电、扬尘,宜采用(C )方式 A 用扫帚扫 B 压缩空气吹扫C负压吸尘 3、在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业,并(B ) A 马上进行清扫B停产撤人C通知领导 4、存在金属类粉尘爆炸危险的生产场所所有电气设备必须采用(C )电气设备 A普通 B 安全电压C防爆 5、粉尘爆炸危险场所检修时应使用( B )工具,不应敲击各金属部件。 A 绝缘B防爆 C 普通 二、判断题(对的打“√”错的打“×”,每题5分,共50分) 1、木制品加工企业,与砂光机连接的风管必须设置火花探测报警装置。(√) 2、木材加工系统除尘器主风管风速应大于20m/s,风管内不应出现超过厚度1mm的积尘(√) 3、可燃粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质不得共用一套除尘系统(√) 4、涉及爆炸性粉尘生产场所严禁各类明火;需要在生产场所进行动火作业时,必须先停止生产作业,之后就可进行动火作业。(×) 5、木粉尘作业场所全部设备停运后不采取任何安全措施可以进行明火作业(×) 6、粉尘作业场所工作人员开始工作时应先打开除尘系统,然后才能进行相关作业(√) 7、爆炸性粉尘场所清扫粉尘时可以使用铁铲进行铲粉作业(×) 8、为了清尘时不产生扬尘和预防木粉尘爆炸,可以喷洒水,将木粉尘湿润后进行清尘作业,或负压式吸尘器进行清尘作业(√) 9、动火作业前,作业区(包括涉爆粉尘设备内部)应进行全面的粉尘清理;动火作业时,作业区生产加工系统(包括除尘系统)应停机;动火作业区不得进行交叉作业(√) 10、存在粉尘爆炸危险的场所应设置明显的安全警示标志标识、防火标志。(√) 11、企业应制定粉尘清扫制度,制度应明确实施每班、每周、每月进行粉尘清扫的部位及区域,以及清扫过程的作业安全。(√) 12、生产作业人员应当穿戴劳动防护用品,禁止穿戴化纤类易产生静电的劳动防护用品。(√) 13、木制品加工与喷漆作业分区应隔离,粉尘涉爆区应靠外墙设立。(√) 14、粉尘爆炸危险场所20区的电气设备、监测及监控装置应采用粉尘防爆设备(√) 15、厂房内存在粉尘爆炸危险的区域不得设置办公室、休息室、危险化学品仓库。(√)

铝镁粉尘防爆措施专项考核答案

部门:姓名:得分: 一、选择题(以下提供的答案中,只有一个正确答案,共50分,每小题5分)。 1.铝镁合金粉的危害性不对的是:(A)。 A.长期吸入不会导致尘肺病 B.消瘦 C.极易疲劳; D.呼吸困难; 2.铝镁合金粉接触的急救措施( A )。 A.皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤; B.不会做,慢慢一边上岗,一边学; C.到时再说; D.食入只要饮足量温水、催吐。不用就医。 3.铝镁合金粉的爆炸特性:( C)。 A.粉体与空气不会形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星也不会发生爆炸。; B.与氧化剂混合不能形成爆炸性混合物。 C.大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃。; D.心情不好,就可以拒绝; 4.铝镁合金粉燃烧的灭火办法包括( D)。 A.用水扑救。; B.用泡沫灭火器; C.用二氧化碳灭火器; D.以上灭火器都不能用; 5.铝镁合金粉危害的个人防护措施:(C )。 A.需要员工自费; B. 用旧后,由员工自费再买; C.公司免费提供; D.以上答案都不对; 6.按公司的培训内容,粉尘车间主要的危险有:(A)。 A.粉尘爆炸危险; B.防爆工具; C.防爆设备; D.以上都不是; 7.公司要求员工按要求佩戴个人防护用品的目的是:( D )。 A.应付客户的检查; B.应付老板的检查; C.应付政府的检查; D.保护员工的身体健康; 8.预防铝镁合金粉尘爆炸的措施如:(D)。

A.疏散通道确保畅通; B.器材配备; C.禁火措施; D.以上都是; 9.不能防护铝镁合金粉危害的个人防护用品是:( A )。 A.普通口罩 B. 化学防护眼镜 C. 防静电工作服 D.过滤式防尘口罩 10.粉尘车间清洁制度,必须做好( D ) A.每天对生产场所进行清理、包括对通风除尘系统,排风扇,抽风机等设备; B.采用不产生火花、静电、扬尘等方法清理生产场所; C.禁止使用压缩空气进行吹扫 D.以上都是 二、判断题(对的打√,错的打×,共50分,每小题5分)。 1.铝镁合金粉的爆炸特性:大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃。。(√) 2.铝镁合金粉燃烧的灭火办法:可以使用消防沙来灭火。(√) 3.粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。(√) 4.铝镁合金粉接触的急救措施:眼睛接触立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。(√) 5.粉尘车间,仓库内不应该安装防爆灯。(×) 6.铝镁合金粉危害的个人防护措施不包括防护手套。(×) 7.粉尘车间生产场所严禁各类明火检修作业时可以有,无需专人监管。(×) 8.粉尘车间佩戴不戴口罩无所谓。(×) 9.车间不能有明火,但是我可以带火机火柴进入车间和库房。(×) 10.铝镁粉尘加工车间和库房的存放不能和汽油,煤油,苯等易燃物质混放一起储存。(√)

粉尘防爆专项整治行动总结其他工作总结范文.doc

2018年粉尘防爆专项整治行动总结-其他工 作总结范文 根据市安委会办公室印发《***2018年工贸行业粉尘防爆专项整治工作实施方案》的文件要求,结合我县实际情况,我县开展了工贸行业粉尘防爆专项整治工作,现将工作情况汇报如下: 一、高度重视 我局接到文件后,局领导高度重视,组织力量在全县范围内开展工贸行业粉尘防爆专项整治工作。粉尘防爆专项整治行动是工贸行业安全隐患整治主要的专项行动之一,粉尘爆炸危害性大,破坏力度强,一旦发生事故,造成伤亡人数大,后果不堪设想。我局意识到粉尘爆炸的严重后果,一直高度重视粉尘防爆这项工作,牢牢抓在手里不放松。 二、周密部署,建立台账 我局把各乡镇、开发区召集在一起,召开粉尘防爆专项整治行动专题会议,部署全县粉尘防爆专项整治工作,要求各乡镇、开发区摸清辖区内粉尘涉爆工贸企业基本情况,如企业规模、粉尘种类、涉粉作业人数等,建立工作台账,利于工作开展。 三、把握重点,严格执法 对于各乡镇、开发区上报来的粉尘涉爆工贸企业台账,我局

对金属粉尘、木粉等危险性高的,涉粉作业人数较多的企业进行重点检查,严格按照建构筑物、除尘系统、防火措施、粉尘清扫等四个方面的检查要求。目前,存在的问题有以下几点:一是除尘设备没有实时开启,自己感觉粉尘浓度大了再开,不是先开启除尘设备再作业;二是工作现场打扫不及时,建立了粉尘清扫制度,没有严格执行,要求每天打扫,却是几天打扫一次;三是清扫位置不彻底,只对地面清扫,墙上、窗户上、设备上的粉尘都没有清扫。 下一步工作 一、持续发力。继续抓好工贸行业粉尘防爆专项整治工作,不让专项整治工作成为一道风,一刮而过,要持续抓下去,坚决遏制发生粉尘爆炸事故。 二、重点关注。对于粉尘涉爆风险性比较高的企业要重点关注,加强监管,不能因为企业有所改变,就放松警惕,一放了之。 三、严格执法。对检查中发现的隐患,拒不整改的企业,要按照相关法律法规,进行立案调查,起到威慑作用。 2018年上半年开展粉尘防爆安全生产专项整治工作总结为切实做好我镇粉尘涉爆专项工作,我镇认真贯彻落实《连江县人民政府安全生产委员会办公室转发省安委办关于进一步加强粉尘防爆专项整治工作的通知》(连安办[2018]47号)文件精神,持续深化粉尘防爆安全专项整治,保持我镇安全形势稳定发展的良好势头。现将我镇开展粉尘防爆安全生产专项整治工作总结如下:

2017年粉尘防爆实施方案

宁夏贝利特生物科技有限公司 开展涉农企业粉尘防爆专项整治工作方案 为切实加强涉农企业粉尘防爆专项整治工作,有效防止粉尘爆炸事故发生,根据《平罗县2017年工贸行业粉尘防爆专项整治方案》,结合我公司的工作实际,制定本方案。 一、工作目标 通过开展防止粉尘爆炸事故专项整治,加大安全生产监管工作力度,强化生产经营单位安全生产主体责任,督促生产经营单位按照国家法律、法规、标准等有关规定要求,完善安全技术及管理措施,建立预防粉尘爆炸的长效机制,进一步提高从业人员安全生产意识和防护自救能力,有效防范生产经营单位粉尘爆炸事故发生。 二、整治范围 1、易发生粉尘爆炸事故的车间:咪唑烷车间烘干段,甲硝车间烘干段 2、常见粉尘爆炸作业场所和设备:包括厂房、仓库、密闭空间等作业场所和除尘设备、烘干机、等会生产粉尘的设备。 3、常见爆炸粉尘:咪唑烷粉尘,甲硝粉尘 三.重点内容 1、安全生产管理机构是否健全、人员是否配齐、安全生产第一责任人的责任是否落实。

2、安全生产规章制度是否健全,安全生产岗位责任制度是否落实,工作流程、操作规程是否健全完善。 3.各部门各车间负责人是否清楚本单位有无粉尘爆炸危险场所、并采取了有效控制粉尘爆炸的措施。 4、各部门各车间是否认真做好安全生产和粉尘防爆教育,普及粉尘防爆知识和安全法规,使职工了解本单位粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施。 5、粉尘爆炸危险场所是否采取了分段与隔离措施,减小初始爆炸引起的破坏。 6、不能完全防止粉尘泄漏的特殊地点(如粉料进出工艺设备处),是否采取了有效的除尘措施;是否制定了维护管理制度;除尘设施是否保持正常使用运行。 7、粉尘防爆危险场所是否采取了防止摩擦碰撞火花引燃、静电引燃等的安全措施。 8、在粉尘爆炸危险场所和受限空间进行动火等危险作业,是否按照相关规定进行审批,并落实相关安全措施。 9、是否经常对车间地面和设备进行清扫,清扫方法是否符合安全要求。 四、工作要求 (一)提高思想认识,加强组织领导。成立安全生产检查领导小组。督促各车间提高思想认识,认清当前安全生产的严峻形势,充分认识深入开展防止粉尘爆炸专项检查工作的重要性。把防止粉尘爆炸

粉尘防爆实施方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 粉尘防爆实施方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7916-25 粉尘防爆实施方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为深刻吸取江苏昆山市“8.2”特别重大事故教训,切实加强涉农企业粉尘防爆专项整治工作。有效防止粉尘爆炸事故发生,按照临沂经济技术开发区管委会办公室《XXXXXX》。按照《安全生产法》、《严防企业粉尘爆炸五条规定》(安监总局68号令)等法律法规。结合我局工作实际,特制定本实施方案。 一、工作目标和主要任务 通过开展防止粉尘爆炸事故专项整治,加大安全生产监管工作力度,强化生产经营单位安全生产主体责任,督促生产经营单位按照国家法律、法规、标准等有关规定要求,完善安全技术及管理措施,建立预防粉尘爆炸的长效机制,进一步提高从业人员安全生产意识和防护自救能力,有效防范生产经营单位粉尘爆炸事故发生。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重

洗衣房设备维护及每日检查表

水洗机日常的维护 ●所有机器不用时要切断电源。 ●所有机器周围请勿堆放杂物,定期清理机器内灰尘,以延长机器使用寿命。 一、日常维护和保养 (1)经常清理机器的外缸,除去洗涤剂等残留物。 (2)试着在门打开的状态下,启动机器,结果洗衣机不应该在门开状态下运转。 (3)检查机器是否有机械裂缝。 (4)用热水冲洗皂液箱中的洗涤剂残留物。 (5)清洁门密封垫圈,除去洗涤剂残留物和其他异物。 (6)每天工作结束后,请关闭水、蒸汽,切断电源。 (7)建议用完机器后,让装衣门和皂液箱门开着,使机器通风。 (8)在操作机器前,请检查门互锁装置。 (9)当每天的洗涤工作结束以后,应切断电源和关闭各汽、水、液阀打扫机器和做好环境卫 二、定期维护和保养 (1)机器工作二到三个月后,三角皮带应重新张紧,因为新皮带具有弹性,所以有必要这样做。否则皮带就会打滑,检查皮带是否已磨损和破裂,如有必要请张紧皮带。 (2)每周检查进水口的过滤阀是否被杂物堵塞。 (3)对气源处理三联过滤器应每月定期放水,油雾器油杯应即时补油,用油规格为10#或20#机械油。 (4)每周检查主轴承座下部放水口是否通顺,以保证轴承无积水,延长轴承寿命。 (5)虽然机器震动很小,但也引起螺栓,接插件松动,所以要每月检查螺栓、螺钉等连接件是否有松动,确保安全。 (6)用手动加油泵,对轴承座两端轴承加注含有10#机油的锂基润滑脂,每运行500小时(单班工作制约为3个月)按压手动油泵两下。切勿加注过于频繁,过多加注润滑脂有可能会导致油脂被压入洗涤缸体,将洗涤物沾污。 (7)常规的维护保养提高了机器的操作效率,降低了故障率,延长了机器的使用寿命,保障了机器安全运行。 烘干机的日常维护 ●所有机器不用时要切断电源。 ●所有机器周围请勿堆放杂物,定期清理机器内灰尘,以延长机器使用寿命。 (1)烘干机在工作时,不要打开门。

关于开展粉尘防爆和有限空间作业专项整治的实施方案.doc

Xxxx水泥有限公司 关于开展粉尘防爆和有限空间作业专项整治的实施方案 按照《XX县安全生产监督管理局关于在全县冶金工贸行业开展 粉尘防爆和有限空间作业专项整治行动的通知》(兴安监发【2018】19号)要求,公司制定实施方案如下: 一、指导思想 认真贯彻落实上级文件要求,牢固树立安全生产红线意识和安 全发展理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,开 展粉尘防爆和有限空间作业专项整治行动,进一步落实企业主体责任,加强隐患排查治理,强化安全措施,规范企业粉尘防爆和有限 空间作业安全管理,着力加强从业人员的安全技能培训,按照标本 兼治的原则开展专项治理,有效防范有限空间作业中毒窒息事故发生,确保公司安全生产形势持续稳定。 二、组织领导 公司成立粉尘防爆和有限空间作业整治行动领导组: 组长:XXX(总经理) 副组长:XXX(安环科科长) 成员:张建兵李建平奥小平 二、工作目标 通过专项治理,实现以下工作目标: 1、健全粉尘防爆和有限空间作业专项安全管理制度,摸清有限 空间作业单位和场所的底数,进行有限空间危害分析; 2、组织粉尘防爆和有限空间作业教育培训,使员工掌握有限空 间作业的安全要求和技能; 3、理顺粉尘防爆和有限空间作业许可的审批工作流程,实现粉 尘防爆和有限空间作业危险的有效管控和现场管理。 4、完善有限空间通风、检测、防护等安全设备。

三、工作内容 专项治理的重点内容主要涉及以下三个方面: (一)专项治理涉及粉尘防爆和有限空间作业的设备和场所主 要包括: 1、密闭设备:包括磨机、烘干机。 2、地下有限空间:包括地下管道、暗沟、下水道、沟、井、池、地下电缆沟等。 3、地上有限空间:除尘器、圆库、污水池、封闭空间等。 (二)作业的管理 重点检查粉尘防爆和有限空间作业安全管理制度、操作规程的 制定和落实情况;有限空间作业票执行情况;作业现场安全监护制 度执行情况;通风、检测设备和防护用品的配备使用情况;作业人 员的安全教育培训情况;特种作业人员持证上岗情况;有限空间作 业专项预案及演练情况等。 四、实施步骤 按照县安监局安排,结合公司实际,本次专项整治活动自2018 年4月开始至2018年11月结束,分为调查摸底、动员部署,教育 培训、治理整改,督促检查全面总结三个阶段。 (一)自查自改阶段阶段(4月至5月底日)。这阶段要召开 职工大会进行动员部署,传达学习国家和省市相关文件精神和法律 法规,对我公司的涉及有限空间作业的生产进行全面的调查摸底, 结合本公司实际研究制定专项治理方案,认真对照自查表逐项检查,并认真填写自查结果和落实整改情况。 (二)教育培训、治理整改(2018年6月至9月)。 这阶段要组织安全专、兼职安全管理人员、班组长和岗位工人 学习粉尘防爆和有限空间作业的相关规范、标准和安全规程,岗位 安全操作规程作业文件等,提高粉尘防爆和有限空间作业的安全意识。对粉尘防爆和有限空间作业的重点人员要有重点的进行一次培 训并组织考试,将考核情况要登记建档。 要组织相关粉尘防爆和有限空间作业人员对作业场所、场地安 全设施设备进行自查自改,健全各项专项安全管理制度

防火防爆安全检查表

防火、防爆安全检查表 编制:审核:批准:检查人检查日期 序号检查标准检查方法检查结果 1 根据生产、使用化学物品的火灾和防爆危险性等级分类要求,其厂房布置、建筑结构、电气设备的选用、安 装及有关的安全设施,必须符合国家有关规范、规程的有关要求。 现场检查 2 在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位,应充分设置超温、超压等检测仪表、报警(声、光)和安全联 锁装置等设施。 现场检查 3 因反应物料爆聚、分解造成超温、超压,可能引起火灾、爆炸危险的设备,应设置自动和手动紧急泄压排放 处理槽等设施。 现场检查 4 输送易燃物料时,是否根据管径和介质的电阻率,控制适当的流速,尽可能避免产生静电。设备、管道等防 静电措施,并按有关规定执行。 现场检查 5 有突然超压或瞬间分解爆炸的生产设备或贮存设备,是否装有爆破板(防爆膜),导爆筒出口应朝安全方向, 并根据需要采取防止二次爆炸、火灾的措施。 现场检查 6 各生产装置、建筑物、构筑物、罐区等工业下水出口处,除按规定做水封井外,尚应在上述区域与水封井间 设置切断阀,防止大量易燃、易爆物料突发性进入下水系统。 现场检查

检查人检查日期 序号检查标准检查方法检查结果 7 是否根据火灾危险程度及生产、维修、建设等工作的需要,划定固定动火区,固定动火区以外一律为禁火区。现场检查 8 是否根据生产规模、火灾危险性及邻近相关单位可提供的消防协作条件等因素,按国家、部颁规范、规定的 有关要求确定其生产、储存、运输物品相适应的消防设施、消防器材。 现场检查 9 消防器材是否设置在明显、取用方便又较安全的地方,并做到经常检查,不准挪作它用。现场检查 10 是否禁止机动车辆进入易燃、易爆生产区和易燃、易爆化学品库。凡必须进入上述区域的机动车辆,应配装 阻火器或采取其它安全措施。 现场检查 11 厂区内不准随意存放非生产用液化石油气瓶,办公室和更衣箱(室)内不准存放酒精等易燃、可燃液体。现场检查 12 严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物资。现场检查 13 易燃、易爆场所禁止使用撞击易产生火花的工具。现场检查 14 易燃、易爆场所禁止穿着能产生静电火花的化纤织物工作服和带铁钉的鞋。现场检查 15 按照要求办理动火许可证。现场检查

电气设备专项检查表

电气(专项)安全检查表 检查人:检查时间: 目的 对公司用电及变配电安全管理中可能存在的隐患、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全 要求要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施。内容见检查项目 序号检查项目检查标准检查方法 (或依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 变配电间管 理 1.配电间房屋完好(屋顶不漏,四周排水畅通,清洁,明亮,通 风) 2.变配电设备设施均接地良好; 3.消防器材配备齐全并在有效期内,摆放合理; 4.变配电室内不堆放易燃易爆物品及其他和电气无关物品; 5.变配电室内通风良好; 6.变配电室内无乱接乱拉电线现象; 7.电线无断股现象; 查现场管理

8.变配电间内应急救援设施齐全完好;事故照明灯具充电放电正 常; 9.门口应设置挡鼠板,不低于35cm,便于人员进出。 2 配电装置 电气设备 1.电气设备运行中的电压、电流、温度等指标正常,无违反标准现 象; 2.电气设备完好,绝缘性能良好; 3.缘部件无裂痕,掉碴情况; 4.配电柜符合安全要求; 5.配电柜安装按标准进行设置和安装。 6.易燃易爆区域的电气设备均达到防爆级别; 7.电机接地良好; 8.各连接点是否牢固可靠;有无松动、破损、烧蚀等现象 9.外壳及其它各处接地是否良好; 10.各铜排线牢固,无氧化现象; 11.熔断器良好.能起保护作用; 12.各种仪表工作正常,精确度符合要求; 13.刀闸触头良好,无发热无变色或变红,绝缘瓷瓶无裂纹及放电痕 迹,刀闸和导带连接处完好; 14.防护装置齐全.定期测试; 查现场管理 及设施

关于开展粉尘防爆专项治理工作实施方案

关于开展粉尘防爆专项治理工作实施方案 根据《X省人民政府安委会办公室关于进一步加强粉尘防爆专项整治工作的通知》(X安委办明电[X]14号)、市政府安委办《关于印发X年粉尘专项整治工作方案的通知》(X安委办[X]27号)及《关于深刻吸取X“X”事故教育立即组织开展安全生产大检查的紧急通知》(X安委电[X]7号)精神,现结合我乡实际,制定本实施方案。 一、工作目标 依据《粉尘防爆安全规程》(GB15577-2007)、《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》(GB/T17919-2008)等规程规范和技术标准,对全乡存在粉尘爆炸危险的企业集中开展大检查,全面排查治理事故隐患。同时,通过开展专项治理,加大安全监管力度,落实企业主体责任,按照国家有关法律法规、标准规范的要求,完善安全技术及管理措施,建立粉尘爆炸防范机制,提高从业人员安全生产意识和防护自救能力,坚决遏制粉尘爆炸事故的发生。 二、治理范围和重点内容 (一)治理范围 本次专项治理范围包括竹粉、煤粉、木粉等存在粉尘爆炸危险的企业。 (二)重点内容

1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的单层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。 2.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 3.粉尘爆炸危险场所未使用防爆电气设备设施。 4.在粉碎、研磨、造粒等容易产生机械点火源的工艺设备前,未按规范设置去除铁、石等异物的装置。 5.竹制品加工企业,与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。 6.未制定粉尘清扫制度,作业现场积尘未及时规范清理。 三、方法步骤 (一)调查摸底,组织培训 1.各村、有关单位,有关企业按照“属地管理”原则对辖区、行业领域内存在粉尘爆炸危险的企业进行一次全面的调查摸底,从源头上摸清存在粉尘防爆危险企业基本情况。 2.要结合工作实际立即制定专项整治实施方案,组织检查人员深入企业大力宣传、普及粉尘防爆安全知识和有关法律法规、规程规范、技术标准,督促指导企业认真开展专项整治。 3.要组织辖区所有存在粉尘爆炸危险的企业主要负责人、安全管理人员参加的安全生产培训班,重点学习《安全生产法》、《粉尘防

粮食粉尘防爆安全检查表专业部分.doc

6粮食粉尘防爆安全检查表(专业部分) 基本信息 企业名称企业负责人联系电话 企业安全 联系电话检查人员检查时间 生产负责人 粮食粉尘包括麦粉、米糠、淀粉、糖粉等,如小麦粉属于可燃性非导电粉尘(IIIB) 。高温表面堆积粉尘层 (5mm)的引燃温度为炭化,粉尘云的引燃温度为 410℃,粉尘平均粒径为20-40 微米,爆炸下限为 --g/m 3。 一、安全基础管理(见通用部分) 二、作业场所管理 序检查 检查内容与检查方法检查依据检查情况检查结果号项目 (1)安装有粉尘爆炸危险的工艺设备或存在可燃粉尘的建 建 (构)筑物,按 GB50016 规定的乙类火灾危险性建筑进行《粉尘防爆安全规 ( 构) 设计。应与其他建(构)筑物分离,与其他厂房建筑之间程》(GB15577-2007) 筑物 1 不得低于 10 米,与民用建筑之间不得低于 25 米。第条 结构 《建筑设计防火规 与布 【查文件:建设项目竣工验收资料;现场检查:生产厂区范》(GB50016-2006) 局 与周边建筑安全距离】

序检查 检查内容与检查方法 号项目 (2)建筑物为单层建筑时,屋顶应用轻型结构。 【现场检查:建构筑物结构、材质】 (3)多层建筑应采用框架结构或在墙上设置泄爆口。 【现场检查:建构筑物结构、泄爆口】 (4)爆炸危险区域应设有两个以上出入口,其中至少有一 个通向非爆炸危险区域,其出入口的疏散门应向外开启,通 道确保畅通。 【现场检查:爆炸危险区域疏散门】 (5)疏散路线应设置明显的路标和应急照明。 【现场检查:生产区域疏散路线、路标和应急照明】 检查依据检查情况检查结果 《粉尘防爆安全规 程》(GB15577-2007) 第条 《粉尘防爆安全规 程》(GB15577-2007) 第5.3.2 条 《粮食加工、储运系 统粉尘防爆安全规 程》(GB17440-2008) 第条 《爆炸危险环境电 力装置设计规范》 (GB 50058- 2014)第 4.1.4 条 《粉尘防爆安全规 程》(GB15577-2007) 第 5.6.2 条