长度6米/9米/12米,规格(mm):

Φ110*6.0;Φ110*8.0;Φ110*10.0

Φ160*7.0;Φ160*8.0;Φ160*9.0;Φ160*10.0;Φ160*12.0

Φ180*10.0;Φ180*12.0;Φ180*15.0

Φ200*10.0;Φ200*12.0;Φ200*13.0;Φ200*15.0;Φ200*16.0 Φ225*15.0;Φ225*18.0

MPP顶管、MPP电力电缆保护管施工管理规定

MPP电力非开挖管施工管理规定 MPP顶管、MPP电力电缆保护管施工管理规定 电力工程在敷设电缆时,由于施工路由、工期等客观因素,经常采取“拉管”、“顶管”等技术进行地下管线施工。从实际效果看,采用非开悟技术有不影响交通、施工周期短等优点,但由于非开挖技术对于电力企业乃至全国各管线施工部门仍属于新兴技术,没有统一的施工标准和技术规范,加上各区域地理位置不同,地下管线系统错综复杂,因此非开挖施工在安全性和施工管理上存在一些问题。为便于电力部门规范非开挖施工管理,以电缆转入正常运行后便于维护管理为原则,参照各地电力公司的相关技术文件并征求电力运行部门的意见,撰写了以下管理规定以供参考选用: 1、供电单位工程管理部门(以下简称供电部门)在指定供电方案时,电缆敷设如非特殊情况,原则上尽量避免采用非开挖施工。 2、如经现场勘察,确实不能采取明挖施工的(如铁路、河流、繁华路段或其他障碍物等),需要采用非开挖技术,应在供电方案中明确标明(路径及长度)。 二、设计、施工前期 从事管线非开挖施工的单位,必须具备相应的设计资质和施工资质,应当严格按照建设工程规划许可证的要求进行设计和施工,否则供电部门不予验收送点;供电部门应提前向客户明确说明,并负责对施工单位资质进行审验。 1、施工单位应向供电部门提供本单位非开挖施工规范或技术标准,并听取供电部门意见,共同确定施工方案。 2、外部工程电力电缆施工前,供电单位工程管理人员应督促客户提前与供电所联系,由供电所组织召集客户、施工单位(委托施工公司)召开电缆敷设非开挖施工协调会议、 3、施工单位在召开初步设计、施工图设计审核会之前,应提前一周向供电部门提供工程范围内的相关材料,包括:施工说明书或施工大纲;施工平面图,施工剖面图;各类地下管线资料;地质探测报告;管线工程规划许可证等。并明确工程项目负责人。 4、供电部门有权对施工设计进行审核和否决。

电力电缆保护管管材施工技术规范

电力电缆保护管管材施工技术规范 第一章 总则 第一节 管材适用规范 1.1.1 本施工及验收规范适用于我公司生产的CPVC系列管材,以及 MPP 管材。以下统称 “管材”。 第二节 基本要求 1.2.1 管道的安装工程,施工前应具备下列条件: A 设计图纸及其它技术文件齐全,并经会审通过。 B 有批准的施工方案或组织设计,已进行技术交底。 C 施工人员经过培训且熟悉管材的一般性能,掌握管道的连接技术及操作要点,进 行 CPVC 管材及 MPP 管材焊接的人员应持证上岗。 D 施工工具、施工场地及施工用水、用电、材料储放等临时设施能满足施工要求。 1.2.2 本施工及验收规范只规定了施工过程中的一般性问题,如有本规程未涉及的问题 或有特殊要求时,应按特殊设计要求及设计单位其它有关规定执行,或参照国家或 行业相关的标准进行。 第二章 材料 第一节 一般规定 2.1.1 管材应符合现行产品标准,具有质量检验部门产品合格证,并应标明生产厂家,规 格型号等标识。 2.1.2 接头、配件必须与管材规格型号配套。 2.1.3 管材因运输、装卸、堆放或遮盖不严或因存放较长,都有可能造成管材、管件的变 形和变质,连接前应对管材外观质量进行检查。 第二节 管材的运输、搬运与存储 2.2.1 管材在运输,装卸或搬运时要小心轻放,不得受到剧烈撞击。严抛、摔、滚动及烈 日曝晒,缆绳与管材接触处宜有软质材料隔离保护。 2.2.2 管材贮存地应平整,堆放整齐,堆放高度不超过1.5m,距离热源不少于5m。不得 露天曝晒,如露天堆放应加以遮盖。 2.2.3 管材扩口部位应交叉放置,避免挤压变型。

2.2.4用于管材连接的胶水,橡胶密封圈等必须存放室内,阴凉,干燥,严禁明火。 第三章 沟槽 第一节 挖掘沟槽 3.1.1 开挖沟槽必须严格按照设计图纸或工程监理指导的路线及开挖深度进行施工,而 且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。 3.1.2 开挖沟槽深度应符合以下规定: A、 埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米; B、 埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米; C、 绿化带下或居住区支管不得小于0.6米; D、 在永久性冻土或季节性冻土地层,管顶埋深应在冰冻线以下。 3.1.3 开挖沟槽宽度以管材的连接,地基施工和回填土作业所需的最小间距即可。一般 情况下,沟槽的挖掘宽度比水泥管的敷设槽小0.8-0.85米,可以减少开挖工作量。 第二节 管道基础 3.2.1 一般要将沟底挖平,使放在其上的管枕平坦不倾斜。若遇上土质较松的地方,建 议在管枕下铺沙或铺一层100mm素砼。如果土质较差,建议在套管底板铺设一层厚 200mm钢筋的混凝土底板,混凝土标号为C20级。 3.2.2 采用水平定向钻进施工时,为减少管道在牵引过程中的摩擦阻力,以及防止因扩孔 过大导致塌孔,终孔孔径一般应为管道外径的1.2-1.5倍。 第四章 管材连接 敷设 安装 第一节 管材连接 4.1.1 CPVC管材采用承插式接口连接,及MPP管材一般采用热熔连接。 4.1.2 管材连接前应清除管材插口外部和橡皮环内面的污物,以方便连接,防止漏水。 4.1.3 为使管材能方便插入承插口,可在橡皮环内侧和整个插口的外面涂少量肥皂水或 润滑剂,方便安装。 4.1.4 管材承插时,应标出插入长度的标示,需确认插入长度是否精确到位。 4.1.5 采用接头套接连接和承插连接时,可用敲进法进行,但必须保持管材与接套口在同 一直线上,管口上需垫一块大于管材直径的厚木板,用橡胶榔头敲击木板的中心部 位,将管材敲入到插入标示。 4.1.6 采用热熔对接连接管材时,应严格按照热熔对接操作规程执行。管材两端错位量不

MPP电力管哪家好

MPP电力管是由改性聚氯丙烯为主要原料,可广泛应用于市政、电力、电信、煤气管、自来水等。MPP电力管以PP原材料改性而成,具有抗高温、耐外压、绝缘性能好等特点,适用于10kv以上高压输电线电缆排管管材。主要适用范围:城市电网建设和改造;城市市政改造工程;民航机场工程建设;工程园区、小区工程建设;交通、路桥工程建设城市路灯电缆敷设,并起导向和保护作用。电力管使用的原材料不同,也有很多不同分类,大家可以根据使用的环境和性能进行选择购买。下面安徽皖通管业制造有限公司来告诉您! MPP电力管分为普通型和加强型两种类型,规格根据口径有110mm~250mm。MPP电力管是用焊接机热熔焊对接,熔接点在200度左右,不能超过220度,当温度达到后,即可两头对接。因MPP管的连接方式为热熔焊接,焊接口不好,会损伤电缆线或可能 安徽皖通管业制造有限公司

拉扁,所以MPP电力管必须用全新料来做。mpp材质所生产的管材可在-5℃-70℃的外界温度下进行长达50年的时间工作,具有强度高、耐湿性能好、穿放电缆容易、施工简便、节省费用等一系列优点。PVC材质生产的管较脆,其材料弯曲模量及拉力小。 MPP电力管可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。MPP电力管城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程,及明开挖电力排管工程。MPP电力管城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。工业废水排放工程。MPP管施工须知:MPP电力管管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。 安徽皖通管业制造有限公司地处国家级皖江城市带开发示范区,承东接西,地理位置优越,交通便捷。公司建筑面积15000平方米,总投资8000万元。 公司采用国际先进水平的生产设备和技术,推出多种系列各种规 安徽皖通管业制造有限公司

MPP电力管施工,不注意这些出了事故你就惨了

MPP电力管施工,不注意这些出了事故你就惨了 Mpp管在施工的时候,必须要知道这些,要不然的话,肯定出问题。 MPP电力管,又叫(MPP电力电缆保护管、MPP电缆保护管),它分为开挖型和非开挖型,MPP非开挖型电力管,又称作MPP顶管或拖拉管。MPP电力管,采用改性聚丙烯为主要原材料,是无须大量挖泥、挖土及破坏路面,在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比,非开挖电力管工程更适应当前的环保要求,去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素,这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线,如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。抗高温、耐外压的特点,适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。110mm~中250mm,分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程;加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。本产品通过国家化学建材测试的检测,取得了较好的社会效益和经济效益。 MPP电力管适用范围:MPP电力管可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。MPP电力管城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程,及明开挖电力排管工程。MPP电力管城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。工业废水排放工程。 MPP电力管优越性,MPP电力管具有优良的电气绝缘性。MPP电力管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。MPP电力管抗拉、抗压性能比HDPE高。MPP电力管质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。MPP电力管长期使用温度一5~70℃。 MPP管施工须知,MPP电力管管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。MPP电力管热熔对接时两管轴线要对准,端面切削要垂直平整。MPP电力管加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。MPP电力管管材小弯曲半径应≥75管外径。 MPP电力管外观易于识别:管材内壁光滑,色泽为国际通用桔红色易于识别。耐腐蚀性强:除少数强氧化剂之外,大多数化学介质无法侵蚀,一般使用环境的酸碱因素不会破坏管道。耐冲击性强:由于管道基材韧性好,受到外部冲击时,容易回复原型,在地基沉降的情况下也不会破裂。耐老化性能强:在不受阳光紫外线直射的环境里,管道使用寿命可达50年以上。MPP电力管耐寒性好:一般低温条件下(-30℃)施工时不需采取特殊的保护措施,管材不会冻破或膨胀漏水。施工简便造价低:管道重量轻,便于运输,焊接工艺简单,施工方便,能大量节省所需的工程时间和工程费用,综合造价低,在工期和施工条件差的情况下优势更加明显。连接性能可靠:在施工现场即可简便迅速的施工,管材热熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用而断开了;耐摩擦:管道内壁光滑,耐磨性能甚至比钢管还要高,摩擦阻力小。

MPP电力管知识问答大全

伟帅牌MPP电力管知识问答 1、MPP电力管有什么样的特点? 答:具有优良的电气绝缘性、较高的热变形温度和低温冲击性能、抗拉、抗压性能比HDPE高。 2、MPP电力管有哪些广泛的应用? 答:MPP电力管广泛应用于市政、电信、电力等管线工程。 城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程,及照明开挖电力排管工程。 城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程,工业废水排放工程。 3、MPP电力管有哪些优越性? 答:(1)MPP电力管具有优良的电气绝缘性。 (2)MPP电力管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。 (3)MPP电力管抗拉、抗压性能比HDPE高。 (4)MPP电力管质轻、光滑、摩擦主力小、可热熔焊对接。 (5)MPP电力管长期使用温度-5-70度。 4、MPP电力管产品有哪些类型? 答:MPP电力管分为普通型和加强型,加强型又分为开挖管和非开挖管,所谓和MPP非开挖管又称作MPP顶管,MPP托拉管,MPP牵引管。 5、MPP电力管还有几种名称? 答:MPP电力电缆保护管又称作MPP电力管、MPP电缆管、MPP通信管、MPP电缆穿线管。 6、MPP电力管原材料是什么? 答:以PP粉(改性聚丙烯)为主要母料。 7、MPP电力管采用什么样的连接方式? 答:用焊接机热熔焊对接,熔接点在200度左右,不能超过220度,当温度达到后,即可两头对接。(因MPP管的连接方式为热熔焊接,焊接口不好,会损伤电缆线或可能拉扁,所以MPP电力管必须用全新料来做)生产厂家:江苏伟帅塑业有限公司 8、MPP电力管产品是什么颜色? 答:MPP电力管为桔红色 9、MPP电生产厂家:江苏伟帅塑业有限公司 生产经营产品:伟帅牌MPP电力管、CFRP玻璃钢电力管、HDPE硅芯管(电力电缆保护管的一种)、HDPE碳素管(单壁螺旋波纹管)、HDPE给水管、PPR民用给水管、HDPE虹吸排水管、304 不锈钢虹吸雨水斗、HDPE100地源热泵管、PERT 地暖管等。 联系人:郝振华 (网络营销部) 在线QQ:2355893519 微信号码:jswssy01 手机: 全国服务热线:400-880-4580 电话:0 传真:8

实壁管顶管MPP

高压电力电缆用改性聚丙烯(MPP)实壁 套管技术规范书 广西绿能电力勘察设计有限公司 2012年3月

目录 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 产品型号规格 (1) 4 要求 (3) 4.1 颜色 (3) 4.2 外观 (3) 4.3 长度 (3) 4.4 规格尺寸及偏差 (3) 4.5 物理力学性能 (3) 5 试验方法 (4) 5.1 状态调节 (4) 5.2 外观 (4) 5.3 长度 (4) 5.4 尺寸测量 (4) 5.5 物理力学性能 (4) 6 检验规则 (5) 6.1 产品出厂规定 (5) 6.2 检验规则 (5) 6.3 型式试验 (6) 6.4 判定规则 (6) 7 标志、运输、贮存 (6) 7.1 标志 (6) 7.2 运输 (6) 7.3 贮存 (6)

前言 非开挖(水平定向钻用)改性聚丙烯(M-PP)高压电力电缆用实壁套管广泛应用于城市市政建设,是电缆埋设理想的配套产品。 本标准是根据电力系统对埋地式非开挖(水平定向钻用)改性聚丙烯(M-PP)高压电力电缆用实壁套管材的要求,参考上海市电力公司的企业施工标准,《水平定向钻进铺设电力管道工程技术规程》(2004)中的技术参数和有关资料编写的企业标准。 本标准是指导本公司生产、检验、销售埋地式非开挖(水平定向钻用)改性聚丙烯(M-PP)高压电力电缆用实壁套管产品的技术标准依据;同时也是用户单位进行工程设计、采购、验收产品的依据。 本标准由南宁供电局生产技术部提并归口。 本标准由南宁供电局生产技术部负责解释 本初稿主要起草人:

MPP电力管道调研报告-2018-11-15

MPP电力管道调研报告 一、管道简介 1、管道定义 MPP电力管道采用改性聚丙烯为主要原材料,施工时无须大量挖泥、挖土及破坏路面,用于在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比,非开挖电力管工程更适应当前的环保要求,去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素,这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线,如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。 2、MPP管材适用范围 MPP电力管是近年来比较受欢迎一种电力管材,使用时不需要破坏地面、大量挖泥土,更适合现在社会要求,解决了因施工所造成交通堵塞等问题。MPP电力管使范围和途广,可广泛应用于: ①市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程; ②城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程及明开挖电力排管工程; ③城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程,工业废水排放工程。 3、执行标准 DL/T 802.7-2010 《电力电缆用导管技术条件第7部分:非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》 4、管道性能及优势 项目单位标准要求的MPP技术性指标 密度g/cm30.90~0.94 环刚度(3%)(常温)KPa SN24等级≥24 SN32等级≥32 SN40等级≥40 压扁试验- 加载荷至试样垂直方向变形量为原内径50%时,试样不应出现裂缝或破裂 落锤冲击- 不同规格不同落锤质量,试样不应出现裂缝或破裂 维卡软化温度℃≥150,按照GB/T 1633试验(采用A50法) 拉伸强度MPa 管材≥25;熔接接头≥22.5 断裂伸长率% ≥400 弯曲强度MPa ≥36

固定技术规范-电缆保护管,MPP

电缆保护管,MPP

一、总则 1.本技术规用于工程所需的非开挖用MPP改性聚丙烯塑料电缆导管的订货技术条件。 2.本技术条件书提出了最低限度的技术要求,但未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供符合本技术条件书和现在最新的国家标准的优质产品。 3.本技术条件书所用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 4.在合同签定后,我方有权因规、标准等发生变化单方面提出补充要求。 5.投标人应提供所投标产品的试验报告;应完整提供原始报告中所有的试验数据及分项容并填写附表中的相关容;且此类报告应为国家认可的检验中心出具的“检验报告”。 二、环境条件 1.安装地点: 2.不具备开挖条件的公路、城市道路和过街通道 3.海拔不超过1000m 4.环境温度不高于+40℃,不低于-20℃,土壤最高温度28℃ 5.土壤热阻系数:1.2℃m/W 6.地震烈度7度 三、产品技术规 (一)、电力电缆护套管(MPP)技术规 1 规性引用文件 GB/T1033 塑料密度和相对密度试验方法 GB/T8804.3 塑料拉伸性能试验方法 GB/T1633 热塑性塑料维卡软化稳定(VST)测定 GB/T2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T2918 塑料试样状态调节的试验的标准环境 GB/T3960 塑料滑动摩擦磨损试验方法

GB/T8806 塑料管材尺寸测量方法 GB/T9341 塑料弯曲性能试验方法 GB/T9647 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T12670 聚丙烯(PP)树脂 DL/T802.1 电力电缆用导管技术条件第1部分:总则 DL/T802.7 电力电缆用导管技术条件第7部分:非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 2型号规格及标记 2.1 规格 1)管材规格表示如下 Φ(公称径)×(壁厚)×(长度)(环刚度) 2) 公称径:与径相关的公称尺寸,单位为mm。 3) 壁厚:导管任一点的壁厚,单位为mm。 4) 环刚度:电缆导管的环刚度等级(3%),单位为kN/m2。 2.2导管的型号、标记 应符合DL/T 802.7的规定。导管的规格见表1。 表1 导管的规格 mm

MPP电力管分为普通型和加强型,加强型又分为开挖管和非

MPP电力管分为普通型和加强型,加强型又分为开挖管和非开挖管,所谓和MPP 非开挖管又称作MPP顶管,MPP托拉管,MPP牵引管。 mpp电力电缆保护管 一、产品名称:MPP电力管又称作MPP电缆管、MPP电力电缆保护管。 二、产品类型: 三、原材料:以PP粉(改性聚丙烯)为主要母料。 四、连接方式:用焊接机热熔焊对接,熔接点在200度左右,不能超过220度,当温度达到后,即可两头对接。(因MPP管的连接方式为热熔焊接,焊接口不好,会损伤电缆线或可能拉扁,所以MPP电力管必须用全新料来做) 五、产品颜色:MPP电力管为桔红色 六、产品长度:一般为6米/根,如果客户数量大,为了降低成本,(运费和焊接费,可以做成6-13米/根)。 七、产品优越性总括:改性聚丙烯(MPP)电力管具有抗高温、耐外压的特点,适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材,本产品通过国家化学建材测试中心的检测,取得了较好的社会效益和经济效益。 八、产品特点详细介绍: 1、MPP电力管具有优良的电气绝缘性。 2、MPP电力管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。 3、MPP电力管抗拉、抗压性能比HDPE高。 4、MPP电力管质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。 5、MPP电力管长期使用温度一5~70℃。 6、施工须知 管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。 热熔对接时两管轴线要对准,端面切削要垂直平整。 加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。 管材最小弯曲半径应≥75管外径。 九、产品适用范围: 可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。 城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程,及照明开挖电力排管工程。 城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程,工业废水排放工程。

电缆排管施工方案.

G230开封至尉氏段改建工程 Mpp电力管开挖施工方案 一、工程概况 G230通武线是《国家公路网规划(2013年~2030年)》中新增国道,北起吉林通化,南至湖北省武汉,是连贯南北的一条国道主干线,是国家公路网及河南省公路网主骨架的重要组成部分。本次拟建路段为开封境内市区至尉氏县段,分部起始里程:K28+982.6-K52+445.32,全长23.462公里。 本工程施工的范围为K28+982.6-K52+445.32之间的电缆主线排管施工工作,本段共计施工3位管799m,4位管415m。 二、编制依据 1、电缆排管施工图设计及建设单位提供的其它资料。 2、相关技术规范及验收规范。 3、其他有关的国家及地方强制性规范和标准、有关本项目的技术会议纪要。 4、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 三、施工组织部署 1、项目管理组织

根据本工程的实际情况,我项目分部成立专门施工队伍,负责mpp 电力管开挖施工。 工程项目管理组织机构图 项目经理 项目总工程师生产经理 工区长 各分队施工队长 Mpp施工队 2、施工人员配置 施工人员组织表

3、施工设备 MPP电力排管主要施工设备:挖机1台、混凝土罐车2辆、mpp热熔机两台、20T吊车一台,自卸车一台,50kw发电机一台、混凝土振动棒一个。 4、材料进场 采用浙江飞龙生产的MPP电力排管,内径尺寸为175cm,环刚度大于24,其余指标均满足《DLT 802.7-2010电力电缆用导管》要求。 四、施工技术方案 施工施工流程如下:中线放样→沟槽开挖→浇筑底层混凝土→安装mpp电力管→浇筑包封混凝土→砂砾回填至路床底 1、中线测设 沟槽开挖前,应根据图纸提供的定线依据,施放管道中心线和检查井位置。每个检查井除钉桩外,还要在检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 中线测设时,首先应根据图纸设计的管道起点、终点与转向点的坐标,计算出这些点与附近控制点的关系,再使用全站仪测设定位的方法,通过坐标反算求出测设数据,将其标定于地面,并在起点、终点、平面

电力排管施工专业技术方案

一、工程简况公3.947本工程为敦化南北路改造工程(北中环街—五龙口街)电力排管工程,全长12-14M处。30M里,规划红线宽,电力管线位于道路东侧距路中心;其中过胜利街、北沙根电缆排管,全长3936M1、电力管线采用道路东侧做16)根排(16河、迎春街、府东街需拖管,合计长419M,其他为开挖排管;跨路敷设8 123个。(12)根排管。新建电缆井管。每50M设电缆井,接入箱变及环网柜敷设8塑钢复合电缆保护管,电力管采用密封圈连接。管标准长度、电缆排管采用MPP2 处设管枕。0.5M处及距人井外壁0.5M6M,电缆排管管枕间距1.5~2M,在电缆管接头,两电缆检查井间的排管坡度1.5M3、电缆排管为混凝土包封,电缆排管管顶距地面,排管两侧,管顶上回C205‰,回填时管中间空隙采用混凝土现浇,混凝土采用不小于混凝土垫层C200.95。电缆保护管下为填土要求无杂质黄土,逐层夯实,压实系数≥,回填土逐层夯实,压300mmC20,垫层下侧用三七灰土夯实厚150mm,混凝土采用0.95,对于地下水或其他特殊地质情况待开挖后再定。≥实系数防水混凝土,要求有防水措施,检查井外围四周采用多、全线检查井采用C30P84 15mm。层高分子复合卷材防水。防止沟内渗水采用5%防水剂压光抹面,厚度为层,电缆井施工时5×6角钢,分635、检查井内支架采用角钢电缆支架,支架选用接地扁钢,扁钢与支架要求焊5埋入电缆支架预埋件。检查井下方两侧均要求敷设-50×接,井内接地扁钢与管两侧接地扁钢、井外接地网接通。各处电缆井内支架与接地线接通。在检查井两侧及排管两侧包封的混凝土内各敷设一根扁钢连接到接地网,接地网每敷设一处。井内两侧采用固定角钢做电缆支架,角钢需热镀锌并与排管引出的接地500m 扁钢焊接良好。6、全线排管接口承插处方向一致,大口在北侧,小口在南侧。 二、编制依据 1、施工图。 2、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW183-2008 三、施工组织安排 1、施工区任务分工 施工队由电力施工队队长负责现场施、民工的管理及安全工作。分为4个工区配备4个电力施工队伍进行施工,技术人员负责把关施工中的技术问题,施工现场负责人确保工程顺利进行。 ,负责人:高杨、高国峰1083M一工区:北中环街——胜利街,

MPP电力管性能检验及验收标准【最新版】

MPP电力管性能检验及验收标准 MPP电力管多用于工程电力电缆保护!管道本身要承受耐腐蚀、耐高温、等!多种性能!因此对于管材的安全检测是非常严格的!对于MPP电力管的检测流程主要有三个步骤。 MPP电力管观感质量验收: 在观感质量验收时,实际不单单是外观质量,还有能启动或运转的要启动或试运转,能打开看的打开看,有代表性的房间、部位都应走到,并由施工单位项目经理组织进行现场检查,经检查合格后,将施工单位填写的内容填写好后,由项目经理签字后交监理单位或建设单位验收。监理单位由总监理工程师或建设单位项目专业负责人为主导共同确定质量评价-好、一般、差。由施工单位的项目经理和总监理工程师或建设单位项目专业负责共同签认。如评价观感质量差的项目,能修理的,尽量修理,如果确难修理时,只要不影响结构安全和使用功能的可采用协商解决的方法进行验收,并在验收表上注明,然后将验收评价结论填写在分部(子分部)MPP管工程观感质量验收意见栏内。 MPP电力管 安全和功能检验(检测)报告:

项目是指竣工抽样检测的项目,能在分部(子分部)工程中检测的,尽量放在分部(子分部)工程中检测。检测内容按表G.0.1-3单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录中相关内容确定核查和抽查项目。在核查时要注意,在开工之前确定的项目是否都进行了检测。逐一检查每个检测报告时,核查每个检测项目的检测方法、程序是否符合有关标准规定;检测结果是否达到规范的要求;检测报告的审批程序签字是否完整;并在每个报告上标注审查同意。每个检测项目都通过审查,即可在施工单位检查评定栏内打“√”,标注“检查合格”。由项目经理送监理单位或建设单位验收,监理单位总监理工程师或建设单位项目专业负责人组织审查,在符合要求后,在验收意见栏内签注“同意验收”意见。 验收单位签字认可: 按表列参与工程建设责任单位的有关人员应亲自签名,以示负责,并便追查质量责任。勘察单位可只签认地基基础分部(子分部)电力管工程,由项目负责人亲自签认;设计单位可只签地基基础、主体结构及重要安装分部(子分部)工程,由项目负责人亲自签认;施工单位总承包单位必须由项目经理亲自签认,有分包单位的分包单位也必须签认其分包的分部(子分部)工程,由分包项目